19112-四川省达州市主城区第二污水处理厂 (2014/11/20 2:20:00)
楼主

姓名: admin
发贴数:56601
回复数: 94775
等级: 管理员
登陆否: 已经登陆
注册时间:
2003/1/1 13:19:00
最近登陆时间:
2024/11/25 21:43:00
联系方式: 给他发邮件
   
  四川省住房和城乡建设厅关于上报“十一五”规划中城镇污水和垃圾处理设施项目建设、运行情况的紧急通知

(川建城发[2010]333号)

各市(州)规划和建设局、城管局、水务局:

最近,国家审计署正在对我省“十一五”规划中城镇污水和垃圾处理设施项目建设、运行情况进行审计。按照省政府安排,现就上报“十一五”规划中城镇污水和垃圾处理设施项目建设、运行情况,配合做好审计工作的有关事项紧急通知如下:

一、上报内容:各市州纳入国家发改委《关于印发全国城市生活垃圾无害化处理设施建设“十一五”规划的通知》(发改投资〔2007〕1760号)的垃圾处理设施项目、以及国家发改委《关于印发全国城镇污水处理及再生利用设施建设“十一五”规划的通知》(发改投资〔2007〕2006号)的污水处理项目的建设和运行情况,按本次调查表.xls(在四川省住房和城乡建设厅网站下载)内容要求填报;在“十一五”期间建设运行的,未纳入“十一五”规划的城镇污水、垃圾处理设施项目也应按调查表要求填报。

二、上报时间:各地务必于7月21日下午五点前报省住房和城乡建设厅城市建设处。电子邮箱:312763850@qq.com,传真:028-85568176,联系人:黄建今。

附件:1、52座垃圾处理厂(场)名称或项目名称
   2、98座城镇污水处理厂名称或项目名称

四川省住房和城乡建设厅
二〇一〇年七月十六日

附件2: 98座城镇污水处理厂名称或项目名称

1 成都市主城区第五~八污水处理厂
2 成都市龙泉驿区第二污水处理厂
3 成都市都江堰市主城区第二污水处理厂
4 成都市新都区主城区第二污水处理厂
5 成都市崇州污水处理厂
6 成都市邛崃市污水处理厂
7 成都市郫县污水处理厂
8 成都市新津县第二污水处理厂
9 成都市金堂县污水处理厂
10 成都市浦江县污水处理厂
11 达州市主城区第二污水处理厂
12 达州市大竹县污水处理厂
13 达州市渠县污水处理厂
14 达州市万源市污水处理厂
15 达州市开江县污水处理厂
16 德阳市主城区第二污水处理厂
17 德阳市绵竹县污水处理厂
18 德阳市中江县污水处理厂
19 德阳市罗江县污水处理厂
20 甘孜州康定城市生活污水处理厂
21 广安市主城区第二污水处理厂
22 广安市华蓥市污水处理厂
23 广安市岳池县污水处理厂
24 广安市邻水县污水处理厂
25 广元市主城区第二污水处理厂
26 广元市苍溪县第二污水处理厂
27 广元市旺苍县污水处理厂
28 广元市剑阁县污水处理厂
29 乐山市主城区第二污水处理厂
30 乐山市五通桥区第二污水处理厂
31 乐山市夹江县污水处理厂
32 乐山市沙湾区污水处理厂
33 乐山市犍为县污水处理厂
34 乐山市井研县污水处理厂
35 乐山市沐川县污水处理厂
36乐山市峨边县污水处理厂
37 乐山市马边县污水处理厂
38 凉山市西昌市邛海污水处理厂
39 凉山市西昌市小庙污水处理厂
40 泸州市主城区第二污水处理厂
41 泸州市合江县污水处理厂
42 泸州市叙永县污水处理厂
43 泸州市泸县污水处理厂
44 泸州市古蔺县污水处理厂
45 眉山市主城区第二污水处理厂
46 眉山市仁寿县污水处理厂
47 眉山市洪雅县污水处理厂
48 眉山市丹棱县污水处理厂
49 眉山市青神县污水处理厂
50 绵阳市主城区第二污水处理厂
51 绵阳市江油市第二污水处理厂
52 绵阳市三台县污水处理厂
53 绵阳市梓潼县污水处理厂
54 绵阳市北川县污水处理厂
55 内江市主城区第二污水处理厂
56 内江市资中县污水处理厂
57 内江市威远县污水处理厂
58 南充市主城区第二污水处理厂
59 南充市阆中市第二污水处理厂
60 南充市南部县污水处理厂
61 南充市西充县污水处理厂
62 南充市营山县污水处理厂
63 南充市蓬安县污水处理厂
64 南充市仪陇县污水处理厂
65 攀枝花主城区第二污水处理厂
66 攀枝花市米易县污水处理厂
67 遂宁市主城区第二污水处理厂
68 遂宁市射洪县污水处理厂
69 遂宁市大英县污水处理厂
70 遂宁市蓬溪县污水处理厂
71 遂宁市安居区污水处理厂
72 雅安市主城区第二污水处理厂
73 雅安市汉源县污水处理厂
74 雅安市石棉县污水处理厂
75 雅安市名山县污水处理厂
76 雅安市荥经县污水处理厂
77 雅安市天全县污水处理厂
78 雅安市芦山县污水处理厂
79 雅安市宝兴县污水处理厂
80 宜宾市主城区第二污水处理厂
81 宜宾市珙县污水处理厂
82 宜宾市长宁县污水处理厂
83 宜宾市筠连县污水处理厂
84 宜宾市高县污水处理厂
85 宜宾市南溪县污水处理厂
86 宜宾市屏山县污水处理厂
87 资阳市主城区第二污水处理厂
88 资阳市简阳市污水处理厂
89 资阳市乐至县污水处理厂
90 自贡市主城区第二污水处理厂
91 自贡市富顺县污水处理厂
92 自贡市荣县污水处理厂
95 阿坝州马尔康县污水处理厂
96 巴中市主城区第二污水处理厂
97 巴中市通江县污水处理厂
98 巴中市南江县污水处理厂
......

“......11 达州市主城区第二污水处理厂......”

 
     
作者信息\文章标题
admin的回复(2014/11/20 2:23:00)
1


姓名: admin
发贴数:56601
回复数: 94775
等级: 管理员
登陆否: 已经登陆
注册时间:
2003/1/1 13:19:00
最近登陆时间:
2024/11/25 21:43:00
联系方式: 给他发邮件
   
  四川省达州市第二污水处理厂及截污干管工程项目环境影响评价第一次公示

依据原国家环境保护总局制定的《环境影响评价公众参与暂行办法》,现将达州市第二污水处理厂及截污干管工程项目环境影响评价的有关信息公示如下:

一、建设项目的名称及概要:
1、项目名称:四川省达州市第二污水处理厂及截污干管工程
2、建设性质:新建
3、建设地址:四川省达州市周家坝
4、业主单位:达州市污水处理厂
5、建设内容及规模:新建污水处理规模50000m3/d的污水处理厂一座,采用改良型A2/O工艺;新建截污干管9.4Km,其中D1020x12的钢管6.4Km,D1200的HDPE管3Km;建设项目总投资17996.43万元。

二、建设项目的建设单位名称及联系方式:
项目单位:达州市污水处理厂
地 址:四川省达州市污水处理厂
联系人:江浪
电 话:13908242088

三、承担评价工作的环境影响评价机构名称和联系方式:
评价机构名称:四川众望安全环保技术咨询有限公司
地 址:四川省成都市青龙街51号倍特康派15-10
联系人:左工
电 话:13982014974
传 真:028-86251317

四、环境影响评价工作的工作程序和主要工作内容:
1、本次环境影响评价工作按照《环境影响评价技术导则》、环境影响评价法等国家相关规定进行;
2、本次评价主要工作内容为工程分析、污染防治措施评述、环境影响预测评价、公众参与调查等。

五、征求公众意见的主要事项:
1、请公众提供个人准确信息,主要包括:姓名、性别、年龄、民族、文化程度、职业、居住或工作地址;
2、您对该建设项目情况了解程度;
3、您认为该项目可能对环境造成的污染程度;
4、您认为该建设项目对地区经济发展的影响;
5、对本项目您最关心的环境问题;
6、您对该建设项目的态度。

六、公示时间:
1、十个工作日;
2、请在公示发布之日起的十个工作日内提出您的意见。

七、公众提出意见的主要方式:公众可以通过以下方式提供意见:
1、直接打电话的方式;
2、传真的方式。

(来源:达州市住房和城乡规划建设局,2014-6-4)

 
     
作者信息\文章标题
admin的回复(2015/2/28 10:01:00)
2


姓名: admin
发贴数:56601
回复数: 94775
等级: 管理员
登陆否: 已经登陆
注册时间:
2003/1/1 13:19:00
最近登陆时间:
2024/11/25 21:43:00
联系方式: 给他发邮件
   
  四川省达州市中心城区将建第二座污水处理厂

从市有关部门获悉,我市已启动中心城区第二座城市生活污水处理厂建设。该污水处理厂设计日处理污水能力5万吨,主要处理中心城区新建成区居民生活污水,进一步提升我市环境质量。
  
据悉,我市现有一座占地73.2亩的城市污水处理厂,该厂位于西外朝阳办事处金山寺社区鲜家坝,2003年8月竣工并投入运行,日污水处理达到4万吨。2007年7月市污水处理厂启动了扩建及配套管网工程建设,新增4万吨/日污水处理能力,完工后使市污水处理厂日处理能力达到8万吨。
  
随着城市的发展,城市人口的急剧增加,污水排放量日益加大,建设第二座城市生活污水处理厂势在必行。我市启动了市第二座城市生活污水处理厂建设文案,先后进行了选址,环评公示,近日通过了省水利厅批复,待相关单位同意后,经国家立项正式开建。第二座城市生活污水处理厂位于达州经开区斌郎乡河东村周家坝,设计日处理污水能力5万吨。主要解决城市新组团张家坝片区、三里坪、翠屏山、小河嘴、西南职业教育园区、杨柳垭、长田新区及南城部分片区的居民生活污水处理问题。

(来源:达州晚报,作者:谢建荣,2015年2月9日)

“......我市已启动中心城区第二座城市生活污水处理厂建设。该污水处理厂设计日处理污水能力5万吨,......”

 
     
作者信息\文章标题
admin的回复(2015/3/12 7:04:00)
3


姓名: admin
发贴数:56601
回复数: 94775
等级: 管理员
登陆否: 已经登陆
注册时间:
2003/1/1 13:19:00
最近登陆时间:
2024/11/25 21:43:00
联系方式: 给他发邮件
   
  达州市第二污水处理厂及截污干管工程项目环境影响评价项目环境影响评价第二次公示

四川省达州市污水处理厂第二污水处理厂及截污干管工程项目已于2014年9月4日在达州市发展和改革委员会备案,备案号为:达市发改审[2014]0002号。依据原国家环境保护总局制定的《环境影响评价公众参与暂行办法》(环发2006[28]号),现将环境影响评价工作相关信息公示如下:

一、建设项目基本情况简述
1、项目名称:四川省达州市第二污水处理厂及截污干管工程
2、建设性质:扩建
3、建设地址:四川省达州市天然气能源化工产业园区周家坝
4、业主单位:达州市污水处理厂
5、建设规模:新建污水处理规模50000m3/d的污水处理厂一座,采用改良型A2/O工艺;新建截污干管13.2Km,其中D1020x12的钢管6.4Km,D1200的的钢筋混凝土管3Km,D600的钢筋混凝土管3.8Km;建设项目总投资18100万元。

二、建设项目对环境可能造成的影响概述及治理措施
1、大气污染治理措施:本项目为污水处理,在污水的处理过程中会产生异味气体——恶臭,另外部分恶臭来自于储泥池、粗细格栅及污泥堆棚等处。 本项目已采取的恶臭治理措施有:设置了1套生物除臭装置,针对粗格栅间及提升泵房、生化池、细格栅及沉砂池、污泥浓缩脱水间产生的臭气进行收集、处理。除臭效率不低于95%。
2、废水治理措施:本项目排放的废水包括经处理后集中排放的尾水和污水处理厂员工排放的生活污水。项目污水处理厂污水处理工艺采用改良型A2/O工艺成熟、可靠的工艺,员工排放的生活污水与城镇污水一同进入厂内污水处理系统处理,可确保出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准后排放进入州河。
3、噪声治理措施:本项目噪声主要来源于项目运行期,主要噪声源有污水提升泵、水泵房、鼓风机和污泥脱水机等设备,通过进行合理的平面布置和选用技术先进的低噪声设备,同时采取隔声、减震措施尽量减小噪声对环境的影响,通过治理后确保厂界噪声满足《工业企业厂界噪声标准》(GB12348-2002)中3类标准要求。
4、固体废弃物处理措施:本项目固废产生分为三类:第一类是从粗、细格栅拦截的栅渣以及沉砂池分离出的砂粒,主要成份为塑料类、废纸团块、布料、砂粒及其它杂质;第二类是剩余污泥,交给达州佳境环保再生资源有限公司处置;第三类是办公生活垃圾,集中收集后由环卫部门统一处理。生物除臭装置中产生的废活性炭由厂家直接回收。厂内暂时堆存的污泥建专门的堆存场,设遮雨棚;厂内污泥暂时堆存于带盖的污泥柜内,栅渣经压榨、打包后暂存于设遮雨棚、做好防渗、防冲等防范措施的堆棚内,并做到“日产日清”,避免对大气、地下水等环境造成二次污染。

三、环境影响评价结论
1、本项目属于鼓励类第三十八项“环境保护与资源节约综合利用”第15款“‘三废’综合利用及治理工程”;配套管网属于鼓励类第二十二项“城市基础设施”第9款“城镇供排水管网工程、供水水源及净水厂工程”,,符合国家现行产业政策。
2、本项目建设符合清洁生产的要求。
3、本项目采取污染防治措施后,能够对该工程产生的废水、废气、固体废弃物和噪声进行有效的控制。废气、废水及噪声均能达到国家排放标准的要求,实现达标排放。

四、公众查阅环境影响评价报告书简本的方式和期限:自本次公示发布之日起10个工作日内,公众通过电话向环境影响评价编制机构索取环境影响报告书简本。
1、建设单位:达州市污水处理厂
地 址:四川省达州市污水处理厂
联系人:江浪
电 话:13908242088
2、评价机构:四川众望安全环保技术咨询有限公司
地 址:四川省成都市青龙街51号倍特康派15-10
联系人:左工
电 话:028-87327805  
传 真:028-87327805

五、征求公众意见的范围和主要事项
1、征求公众意见的范围:四川省达州市
2、征求公众意见的主要事项:从环保角度出发,您对该项目持何种态度,请简要说明原因。

六、征求公众意见的具体形式:对项目建设环境保护的有关意见和建议可通过电话、传真反馈至环评编制机构或建设单位。

七、公众提出意见的起止时间:自本次公示发布之日起10个工作日内。

(来源:达州市住房和城乡规划建设局,2014-9-18)

 
     
作者信息\文章标题
admin的回复(2015/3/12 7:05:00)
4


姓名: admin
发贴数:56601
回复数: 94775
等级: 管理员
登陆否: 已经登陆
注册时间:
2003/1/1 13:19:00
最近登陆时间:
2024/11/25 21:43:00
联系方式: 给他发邮件
   
  达州市污水处理厂达州市第二污水处理厂及截污干管工程项目环境影响报告书公示简本

1 总则
1.1 评价等级、范围、重点及环境重点保护目标
1.1.1 评价等级
建设项目环境影响评价级别划分是根据建设项目可能对环境造成的影响程度和范围,以及项目所在地区的环境敏感程度所确定的。按照《环境影响评价技术导则》(HJ2.1-2011)的要求,对本项目评价工作进行等级划分。具体判别依据和评价等级见表1-1。
表1-1 环境影响评价等级表
项目 判据 评价等级
环境
空气 按照《环境影响评价技术导则—大气环境》(HJ2.2-2008)中估算模式计算各污染物最大影响程度和最远影响范围。根据《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79)NH3一次浓度限值为0.20mg/m3,H2S一次浓度限值为0.01mg/m3。经估算模式计算,各项废气污染物最大地面占标率Pi均低于10%,污染影响基本控制在厂区范围内,对厂区周围环境不会造成明显影响 三级


水 本项目为污水处理厂,尾水最大排放量为5万m3/d,废水中主要污染物为CODcr、BOD5、SS、NH3-N、阴离子表面活性剂、粪大肠杆菌群、石油类等,废水水质复杂程度较为简单。污水处理厂尾水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后,排入州河,州河评价河段为III类水体,评价河段的水体功能为农业用水、纳污、泄洪,州河年平均流量为167m3/s,属于大河 二级
地下水 本项目属《环境影响评价技术导则——地下水环境》(HJ610-2011)中I类项目。本项目各建筑单元均能够做到防渗处理,管道全部密闭,定期进行检修,将项目可能对地下水的影响减至最小。本项目在建设期、运营和服务期满后的各个过程中,不会造成地下水水质污染,不会引起地下水流场或地下水水位变化,对区域地下水影响很小 二级
环境
噪声 本项目评价区域为《声环境质量标准》(GB3096-2008)中规定的2类标准区域。污水处理厂噪声源主要为厂外泵站及运行设备,均已采用隔声、减振等降噪措施,厂界噪声达标,项目运营后,声环境的改变值可控制在3.0dB(A)以内,且受影响人口数量变化不大 二级
生态 本项目为占地面积40732.00m2(约61.1亩),占地性质为工业用地,项目所在位置范围内无保护和珍稀陆生动植物,也不涉及陆域生态环境不敏感。所在区域的生物群落中生物量减少小于50%,生物多样性变化不明显,且不涉及珍稀濒危物种的消失;区域水和土壤理化性质不发生明显恶化 三级
环境
风险 物质分类 无有毒、有害及易燃、易爆危险性物质 二级
危险源类别 非重大危险源
环境敏感程度 非环境敏感区
1.1.2 评价范围和重点保护目标
一、评价范围
(1)环境空气
根据三级评价的要求,考虑工程周围环境具体情况,根据工程周围地形、风向等特征,确定本次环境影响评价的范围为以污水处理厂厂址为及厂外泵站为中心的边长为5km的矩形区域,评价面积为25km2。
(2)水环境
根据现状调查,卫生院涉及的主要地表水体为州河,周围没有敏感点,不涉及取水点。根据导则,本项目水环境评价范围为污水处理厂排污口上游500m至下游5km的河段。
(3)噪声
根据导则,本项目噪声评价等级为三级,环境噪声评价范围为建设项目场界外200m范围内区域。
(4)环境风险
根据导则,本次环境风险评价等级为二级,评价范围为截污管线沿途区域。
(5)地下水
根据导则,本次地下水评价等级为二级,评价范围为污水处理厂、厂外泵站及截污管线所在区域20km2范围内。
二、环境保护目标
表1-2 本项目主要环境保护目标
项目 目标名称 数量 相对位置 环境保护级别
方位 距离(m)
水环境
保护目标 州河 1条 W 80 《地表水环境质量标准》
(GB3838-2002)Ⅲ类水域标准
大气环境
保护目标 河东村 约200人 E 210 《环境空气质量标准》(GB3095-1996)二级标准
塔沱村 约496人 截污管沿线 临近
申家坝 约200人
临家村 约400人
河西村 约300人
声环境
保护目标 周边住户 约20人 截污管沿线 临近 《声环境质量标准》
(GB3096-2008)中2类区标准
地下水
保护目标 项目边界外2km范围 《地下水坏境质量标准》
(GB/T14848-93)III类水域
1.1.3 评价重点
根据城市污水处理厂及截污干管工程的工艺及特点,将产生的恶臭、污水、固废、噪声等污染物结合工程建设地址的环境条件和环境特征,对本工程评价内容涉及环境空气、地表水环境、地下水环境,噪声环境及卫生环境等的进行影响评价。评价重点主要是:
(1)工程建设期及运行期对区域自然、社会及生态环境的影响及预防措施;
(2)对区域地表水和地下水环境的影响;
(3)恶臭对区域环境卫生的影响;
(4)截污干管工程环境风险影响;
(5)工程运行的环保措施及经济、技术论证。
1.2 评价标准
根据项目工程特点及达州市环保局出具的环境影响评价执行标准函,项目执行以下标准。
1.2.1 环境质量标准
表1-4环境质量标准
项目 执行标准 标准分级或分类
环境空气 《环境空气质量标准》(GB3095-1996) 二级标准
声环境 《声环境质量标准》(GB3096-2008) 3类区域
地表水环境 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) Ⅲ类水域标准
地下水 《地下水质量标准》(GB/T14848-93) Ⅲ类水域标准
1.2.2污染物排放标准
表1-5污染物排放标准
项目 执行标准 标准分级或分类
废水 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 一级A标准
废气 《城镇生活污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 二级标准
噪声 施工期执行《建筑施工场界噪声排放标准》(GB12523-2011) 不同施工阶段的噪声限值
运营期执行《声环境质量标准》(GB3096-2008) 2类标准
固废 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 表5污泥稳定化控制指标要求
2现状及污染源调查
2.1现有工程项目组成
达川市污水处理厂一期工程位于鲜家坝处,位于城市下风向,距中心城市约8km。工程占地面积为60亩,设计高程为283.5m,高于100年一遇洪水水位282.88m。污水处理厂设计规模为8万m3/d,采用UNITANK二级生化处理工艺,并配套设有一座规模为5万m3/d的提升泵,位于黄泥碥处,服务范围为达州市旧城区、黄泥碥、北高家坝、塔沱、新城区。目前,污水处理厂实际处理规模为8万m3/d。达川市污水处理厂一期工程(4万m3/d规模)于1999年取得环评批复,于2000年建成投产。2007年达州市污水处理厂进行扩建工程(8万m3/d规模),并于2007年取得环评批复,于2009年建成投产。现有项目概况见表2.1-1。
现有工程项目组成及主要环境问题见表2.1-1。
表2-1 现有工程项目组成及主要环境问题
项目组成 项目内容及规模 存在的环境问题
运营期
主体工程
污水处理厂 截流井 1座,规模16万m3/d,钢筋砼结构 恶臭
粗格栅井 1座,规模8万m3/d,钢筋砼结构,框架,L×B×H=16×4.2×13.4m,分2格,过水能力规模8万m3/d,
地下H 7.7m
设备:两台回转式格栅机 栅渣、恶臭、噪声
污水提升泵房 1座,钢筋砼结构,框架,L×B×H=14×5.0×14.8m,地下H 9.1m,分2格,提升能力规模8万m3/d
设备:2台潜污泵 恶臭、噪声
细格栅间及渣物脱水间 1座,钢筋砼结构,L×B×H=13.1×9.0×6.65m,分3格,处理能力规模8万m3/d
设备:3台自动清渣机械格栅 栅渣、恶臭、噪声
除油沉砂池 1座,钢筋砼结构,L×B×H=18.8×11.4×4m,分2格,处理能力规模8万m3/d
设备:4台罗茨风机(3用1备)、2套螺旋砂水分离器 沉砂、恶臭
生化池(UNITANK池) 2组,每组为两座,钢筋砼结构
设备:4台潜污泵 恶臭、噪声、污泥
重力浓缩池 1座,钢筋砼结构,Φ17×4.5m
设备:浓缩机1套 恶臭
浓缩池 1座,L×B×H=6.3×3.0×4.4m,
设备:浓缩机1套 恶臭
D型滤池 1座,钢筋砼结构,L×B×H=27.73×22.37×4.0m
设备:2套滤池成套设备 恶臭
紫外线消毒渠 1座,钢筋砼结构,L×B×H=27.73×22.37×4.0m,分2格
设备:1套紫外线消毒系统 恶臭
回用水处理站 1座,钢筋砼结构,Q为1000m3/d 恶臭、噪声
剩余污泥泵房 2座,钢筋砼结构 恶臭、噪声、污泥
污泥脱水间 1栋,钢筋砼结构,L×B×H=30×21×6.0m
设备:2台带式压滤机 恶臭、废水、噪声
污泥堆棚 1栋,钢筋砼结构,可存储3~4d泥量 恶臭、污泥
鼓风机房 砖混结构,L×B×H=36×16.8×4.0m
设备:4台高速离心机Q为125m3/min,配套消声器减震器 噪声
尾水排放 尾水经暗管排入州河,排放方式岸边排放 尾水
厂外管线工程 截污干管18.8km,其中Φ900为6km,Φ900~Φ1600为12.8km /
厂外提升泵站 规模为5万m3/d,位于黄泥碥处 噪声
公用工程 给水系统:城市给水管网 /
供气系统:市政统一供给 /
排水系统:厂区污水均经厂内污水管道收集后接入粗格栅井,与城市污水汇合一并进入后续处理构筑物经处理达标后排放;厂区雨水经雨水管道收集后汇入构筑物处理流程末端的污水排放口,一并排入州河 /
供电系统:污水处理厂采用10kV高压变电站接入
厂外提升泵房采用预装式箱式变电站形式,厂外柴油发电机设置于柴油发电机房内 /
办公生活辅助设施 综合楼 建筑面积800m2。内设化验室、中控室、办公室、值班室及紫外线消毒渠配电间等 生活垃圾、生活废水
环保工程 8万m3/d监测系统 废活性炭
地面防渗处理 /
2.2原有项目污染物排放统计
(1)废气
运营期产生的废气为:污水处理各个单元(粗细格栅间、沉砂池、生化池、污泥脱水间等)产生的臭气。
(2)废水
运营期产生的废水主要有:生产性废水主要有主要为污泥脱水间产生的脱水滤液,生活污水主要为办公产生的生活污水。
(3)噪声
项目运行期的噪声以机械噪声为主,主要发生在:空压机噪声、曝气鼓风机噪声、沉啥池砂水分离机、厂内各类泵等。
(4)固体废物
运营期产生的废渣主要为粗格栅产生的栅渣、沉砂池及污泥脱水间产生的污泥和生活垃圾等。
现有项目污染物排放统计详见下表。
表2-2 现有项目污染物排放统计一览表
类别 污染物 单位 扩建前排放量 备注
废水 废水量 m3/a 8万 处理达《城市污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级标准A标准后排入州河
CODcr t/a 4
BOD5 t/a 0.8
TP t/a 0.04
SS t/a 0.8
NH3-N t/a 0.4
噪声 鼓风机 dB 90 达标
潜水泵 dB 73
脱水机 dB 70
废气 氨 t/a / 低于国家排放标准
硫化氢 t/a /
固废 一般固废 t/d 15 运往江安阳春投资开发有限责任公司的工业渣场填埋
3 工程分析
3.1 项目基本情况
3.1.1 项目概况
工程名称:达州市污水处理厂达州市第二污水处理厂及截污干管工程项目
建设地点:达州市天然气能源化工产业园区周家坝
建设单位:达州市污水处理厂
建设性质:扩建
建设内容及规模:新建污水处理规模50000m3/d的污水处理厂一座,采用改良型A2/O工艺;新建截污干管13.2Km,其中D1020x12的钢管6.4Km,D1200的的钢筋混凝土管3Km,D600的钢筋混凝土管3.8Km。
服务范围:项目建成后,服务范围为南城片区、西南职业教育园片区及张家坝片区的污水。
劳动定员人数:新增20人,全年工作365天,作业班制:两班制
工程总投资:18100万元
3.1.2 项目组成及主要环境问题
本项目为达州市污水处理厂达州市第二污水处理厂及截污干管工程项目,设计污水处理规模50000m3/d,采用改良型A2/O工艺,主要建设内容包括厂内工程及厂外工程。
厂内工程主要包括:办公综合楼、粗格栅、提升泵房、曝气沉沙池、二沉池、生化池等,占地面积40732.00m2(约61.1亩);
厂外工程主要包括:并新建截污干管13.2Km,其中D1020x12的钢管6.4Km,D1200的的钢筋混凝土管3Km,D600的钢筋混凝土管3.8Km。同时,对原厂外提升泵站设备进行更换。
污水处理达标后排入州河,排放方式为岸边排放,尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标。
项目建设内容及主要环境问题见表3-1。
表3-1项目组成及可能产生的环境问题
项目组成 项目内容及规模 可能存在的
环境问题 备注
施工期 运营期
主体工程
污水处理厂 截留井 1座,钢筋砼结构,L×B×H=9.95m×6.70m×10.10m 施工废水;施工废气;噪声;建筑垃圾;生活垃圾;水土流失 恶臭 新建
粗格栅间及污水提升泵房 1座,钢筋砼结构,L×B×H=12.1m×6.1m×6.0m+6.5m×13.6m×14.50m
设备:两台回转式格栅机、3台潜污泵(2用1备)、2台轴流风机、1台皮带运输机 栅渣、恶臭、噪声 新建
细格栅渠 1座,钢筋砼结构,L×B×H=12.2m×8.8×2.56m
设备:2台循环式齿耙除污机械格栅、1台皮带运输机、1台排风轴流风机、1台超声波液位差计液位差计 栅渣、恶臭、噪声 新建
曝气沉砂池 1座,钢筋砼结构,L×B×H=22.35m×9.6m×4.45m
设备:4台罗茨风机(3用1备)、2套螺旋砂水分离器 沉砂、恶臭 新建
生化池(含污泥回流泵井) 1座(分为2格),钢筋砼结构,L×B×H=73.9m×60.43m×6.3m
设备:2台潜水搅拌器(预脱硝区)、4台潜水搅拌机(厌氧区)、4台潜水推流器(缺氧区)、2套矩形活动堰板、5台水平螺旋桨泵(4用1备) 恶臭、噪声、污泥 新建
集配水井 1座,钢筋砼结构,φ=14.2m,H=7.2m 恶臭 新建
二沉池 2座,钢筋砼结构,φ=38m,H=5.2m
设备:2台半桥式中心传动刮吸泥机 恶臭 新建
R型滤池 1座,钢筋砼结构,A×B=27.6m×16.52m
设备:2套R型滤池成套设备 滤渣、恶臭 新建
反冲洗泵房及加药间 建筑面积为184.68m2。1座,钢筋砼结构,L×B×H=22.8m×8.1m×11.7m
设备:3台反冲洗水泵(2用1备)、1台潜水排污泵、3台罗茨鼓风机(2用1备) 恶臭、噪声 新建
紫外线消毒渠 1座,钢筋砼结构,L×B×H=11.91×4.52m×3.0m
设备:1套紫外线消毒系统、1台中水泵、1套pH仪、1套COD仪、1套SS仪、1套NH3-N仪 / 新建
污泥脱水机房及储泥池 建筑建筑面积为990 m2。1栋,框架结构,L×B×H=45m×22m×9.0m
设备:1套搅拌机、2台高压进料泵、2台低压进料泵、2台压榨泵、2台板框压滤机、2台投加泵、2套絮凝剂调配装置 恶臭、噪声 新建
鼓风机房配电间 建筑面积为750m2。1栋,钢筋砼结构,L×B×H=50m×15m×5m
设备:3台单级离心空气压缩机(2用1备)、3台鼓风机配套电机、60个袋式初效过滤器、6台排风屋顶轴流风机、4台送风轴流风机 噪声 新建
尾水排放 尾水经暗管排入州河,排放方式岸边排放 尾水 新建
厂外管线工程 截污干管13.2Km,其中D1020x12的钢管6.4Km,D1200的的钢筋混凝土管3Km,D600的钢筋混凝土管3.8Km / 新建
厂外提升泵站 规模为5万m3/d,位于黄泥碥处,更换3台潜污泵设备(两用一备),Q=1000 m3/h,H=28m,N=90kw 设备拆装固废、噪声 噪声 部分利旧、部分新增
公用工程 给水系统:城市给水管网 / / 已有
供气系统:市政统一供给 / / 已有
排水系统:厂区污水均经厂内污水管道收集后接入粗格栅井,与城市污水汇合一并进入后续处理构筑物经处理达标后排放;厂区雨水经雨水管道收集后汇入构筑物处理流程末端的污水排放口,一并排入州河 施工废水;施工废气;噪声;建筑垃圾;生活垃圾 / 新建
供电系统:污水处理厂采用10kV高压变电站接入
厂外提升泵房采用预装式箱式变电站形式,厂外柴油发电机设置于柴油发电机房内 / 新建
办公生活辅助设施 在线监测房 建筑面积37.60m²。2座,钢筋砼结构,L×B×H =9.0m×3.6m×4m
设备:2套在线监测仪 / 新建
门卫室 建筑面积为17.00m2。1座框架结构,L×B×H =9.0m×3.9m×3m 生活垃圾、生活废水 新建
综合楼 建筑面积1072.71m2。1栋(3F),框架结构,L×B×H=35.8m×13.9m×12m,内设化验室、中控室、办公室、值班室及厨房、餐室、紫外线消毒渠配电间等 新建
环保工程 除臭装置1套,除臭效率达到95%,除臭范围仅包括:粗格栅间及提升泵房、细格栅及沉砂池、污泥浓缩脱水间、生化池 废活性炭 新建
食堂油烟净化器1套,净化率60% 食堂油烟 新建
地面防渗处理 / 新建
厂区绿化6300m2,绿化率33.4%,沿厂界建设绿化带,种植对恶臭有吸附作用的乔木 / 新建
3.2 污染物排放及治理
3.2.1 大气污染及治理措施
本项目为污水处理,在污水的处理过程中会产生异味气体——恶臭,另外部分恶臭来自于储泥池、粗细格栅及污泥堆棚等处。 本项目已采取的恶臭治理措施有:设置了1套生物除臭装置,针对粗格栅间及提升泵房、生化池、细格栅及沉砂池、污泥浓缩脱水间产生的臭气进行收集、处理。除臭效率不低于95%。
3.2.2地表水污染及治理措施
本项目排放的废水包括经处理后集中排放的尾水和污水处理厂员工排放的生活污水。项目污水处理厂污水处理工艺采用改良型A2/O工艺成熟、可靠的工艺,员工排放的生活污水与城镇污水一同进入厂内污水处理系统处理,可确保出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准后排放进入州河。
3.2.3 噪声污染及治理措施
本项目噪声主要来源于项目运行期,主要噪声源有污水提升泵、水泵房、鼓风机和污泥脱水机等设备,通过进行合理的平面布置和选用技术先进的低噪声设备,同时采取隔声、减震措施尽量减小噪声对环境的影响,通过治理后确保厂界噪声满足《工业企业厂界噪声标准》(GB12348-2002)中3类标准要求。
3.2.4 固体废弃物排放及治理措施
本项目固废产生分为三类:第一类是从粗、细格栅拦截的栅渣,产生量0.15m3/d,含水率50%、以及沉砂池分离出的砂粒,产生量0.25m3/d,含水率60%,主要成份为塑料类、废纸团块、布料、砂粒及其它杂质,交给环卫部门统一处理;第二类是剩余污泥,经过带式脱水机脱水后,添加固化剂干化,产生量8.75t/d,含水率60%,污泥脱水后形成的泥饼外运,交给达州佳境环保再生资源有限公司处置;第三类是办公生活垃圾,产生量为20kg/d,集中收集后由环卫部门统一处理。
生物除臭装置中产生的废活性炭由厂家直接回收。厂内暂时堆存的污泥建专门的堆存场,设遮雨棚;厂内污泥暂时堆存于带盖的污泥柜内,栅渣经压榨、打包后暂存于设遮雨棚、做好防渗、防冲等防范措施的堆棚内,并做到“日产日清”,避免对大气、地下水等环境造成二次污染。
3.2.5 地下水防护措施
经调查,污水处理厂所有废水处理构筑物、污泥处理构筑物池体混凝土抗压强度、抗渗、抗冻性均能达到设计要求;底板混凝土高程和坡度亦满足设计要求;池壁垂直、表面平整,相临湿接缝部位的混凝土紧密,保护层厚度符合规定;混凝土衔接紧密不渗漏。每座水池必须做满水实验,确保质量合格。
本次环评将该项目所在区域分为非污染区和污染区分别进行地下水环境影响分析并提出以下地下水防治措施:
非污染区:主要是项目所在区域的绿化以及生活办公设施。厂区绿化采用自来水,经植物吸收、蒸腾之后渗入地下水量很少,且植物根系以及土壤对水起到过滤的作用,所以绿化不会对地下水产生影响。
污染区:本项目污染区分为一般污染区域和重点防护污染区。重点防护污染区为项目格栅间、沉砂池、调节池、生化池、滤池、贮泥池和污泥脱水间;一般污染区域主要包括除开重点防护污染区的其他项目所在区域的道路及综合楼、机修间、配电间、鼓风机房为一般防渗区。
(1)一般污染区域
①项目周边的道路均采用沥青混凝土,生产过程中应加强车辆运输过程中的安全管理措施,对地下水水质起到保护作用。
②本项目除开重点防护污染区的其他生产厂房所在区域以及办公区,如综合楼、机修间、配电间、鼓风机房为一般防渗区。一般防渗区地面已依次铺设12cm左右厚度的防渗混凝土层,20cm的砂石垫层,场平土填挖方材料及原始地层。地面渗透系数能达到≤10-7cm/s。
(2)重点防护污染区
格栅间、沉砂池、调节池、生化池、滤池、贮泥池和污泥脱水间为重点防渗区。在重点防渗区地面上再铺设2mmHDPE土工膜,渗透系数≤10-12cm/s。
4 项目所在地环境质量现状
1、监测结果表明,本项目周围环境空气中PM10、SO2、NO2各点位各次监测值均低于《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准,本项目评价区域环境空气质量良好。
2、监测结果表明,受纳水体中pH值、BOD5、CODcr、NH3-N、SS、粪大肠菌群的监测数据结果表明,州河评价河段地表水环境质量良好,满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中III类水域标准要求。
3、监测结果表明,项目场界四个噪声监测点噪声监测值均达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准限值要求,表明项目所在区域声环境质量良好。
4、监测结果表明,地下水各监测点的各项监测指标均达标,满足《地下水环境质量标准》(GB/T14848-93)中Ⅲ类标准,项目拟建处地下水质量较好。
5 环境影响分析
(1) 水环境
项目建成后,尾水先排入州河。经过处理的尾水各项污染物浓度将得到大幅降低,本次项目对CODCr和NH3-N有消减作用,对州河水质将有提高。同时,本项目所在的评价河段无集中式饮用水取水口等特殊敏感目标,州河水量大自净能力较强,本项目排水对州河水质影响较小,不会改变其地表水域功能。
(2) 大气环境
污水处理厂营运期废气主要为恶臭源(粗细格栅间、沉砂池、选择池、厌氧池、氧化沟、污泥脱水间等)产生的恶臭,主要含H2S和NH3。经过计算,并按照极差规定,计算确定本项目卫生防护距离为以粗细格栅间、沉砂池、污泥脱水间、生化池边界外100m。环评要求,在100m卫生防护距离内,禁止新建居民住宅、医院、学校等敏感点,不得引进医药、食品等企业。
(3) 固废
本项目固废分为三类:污水处理厂工作人员产生的生活垃圾;粗细格栅产生的栅渣(含水率为60%),主要成分为废塑料类、废纸团类、布料及其它杂质;污水厂污泥浓缩后从贮泥池排出的剩余污泥量(含水率60%)。栅渣、生活垃圾统一收集后交由环卫部门处理。剩余污泥泥饼统一收集后交给达州佳境环保再生资源有限公司处置。故本项目固废去向明确,处置合理,不会造成二次污染。
(4) 声环境
本项目主要噪声源为曝气鼓风机、空压机、沉砂池砂水分离机、厂区各类水泵等,源强为65~95dB(A),对噪声较大的脱水机房、风机房和泵房采取了设置密闭隔声间,对噪声较大设备采取了基础减震的措施,大大降低了源强。因此由上表可见,本项目通过对噪声采取治理措施后,其噪声源对厂界的贡献值与背景值叠加后各点厂界噪声都能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准,厂界外最近敏感点可达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准。项目对周围声学环境影响很小。
(5) 地下水
本项目各建筑单元均做到防渗处理,以减少项目运行过程中产生的废水对地下水产生影响。
(1)一般污染区域
①项目周边的道路均采用沥青混凝土,生产过程中应加强车辆运输过程中的安全管理措施,对地下水水质起到保护作用。
②本项目除开重点防护污染区的其他生产厂房所在区域以及办公区,如综合楼、机修间、配电间、鼓风机房为一般防渗区。一般防渗区地面已依次铺设12cm左右厚度的防渗混凝土层,20cm的砂石垫层,场平土填挖方材料及原始地层。地面渗透系数能达到≤10-7cm/s。
(2)重点防护污染区
格栅间、沉砂池、调节池、生化池、滤池、贮泥池和污泥脱水间为重点防渗区。在重点防渗区地面上再铺设2mmHDPE土工膜,渗透系数≤10-12cm/s。
6 环境风险分析
综上分析可以看出,本项目建成后,只要不断加强环境管理和生产安全,对每一个环节特别是水质方面落实风险防范措施和应急措施,可以避免环境风险事故的发生,一旦发生环境风险事故,也可将危害降到最低程度,达到可以接受的水平,本项目风险防范措施及应急预案可靠且可行,因此项目从环境风险角度分析是可行的。
7 环保投资
本项目为环保治理工程,建设总投资18100万元,其中用于防治二次污染的环保措施投资为236万元,占建设投资的1.30%,基本满足环境保护及厂区美化所需。环保措施及投资见表7-1。
表7-1 环境保护措施投资估算表
项目 内容 投资估算
(万元) 备注
运营期 废气治理 恶臭 设置1套生物除臭装置,除臭范围仅包括:粗格栅间及提升泵房、细格栅及沉砂池、污泥浓缩脱水间、生化池 50 新建
固废治理 生活垃圾 厂内设垃圾桶,定期由城市卫生部门处理 2 新建
污泥 机械脱水后,通过添加石灰的方法确保将污泥脱水至含水率50%,最终送垃圾填埋场进行填埋;堆棚防渗、防雨设置 中转设施,投资约20 新建
格栅渣 压榨打包,设置防渗、防雨中转棚;送垃圾填埋场进行填埋
砂粒 砂水分离器分离,外运做建筑材料综合利用
废活性炭 由厂家直接回收 / /
噪声治理 / 基础减震,隔声罩降噪、设备加固、厂房隔声 / 投资计入工程费中
废水治理 生活废水 收集后导入粗格栅间,进入城市污水处理系统进行达标处理后排放 / 投资计入工程费中
厂区生活污水
在线监测 在出水口安装在线监测系统(主要监测CODCr和氨氮) 70 新建
地下水治理 厂区防渗 对厂区不同构筑物进行不同级别的防渗,粗格栅、细格栅和沉沙池、生化池、污泥脱水间、机修车间为重点防渗区要求采用抗渗混凝土+HDPE,渗透系数≤10-12cm/s;综合楼;库房及变配电间等为一般防渗区,全部做地面硬化,渗透系数≤10-7cm/s。 50 新建
绿化 厂区绿化6300m2,绿化率33.4%,沿厂界建设绿化带,种植对恶臭有吸附作用的乔木 30.0 新建
风险防范措施 厂区设置双回路电源或备用电源,以保证正常生产和事故应急。 5 新增
全厂所有构筑物上,外露的电气设备均加安全防护罩,并设明显的危险标志 2 新增
安装消防管道设施,配备防毒口罩、防紫外线眼镜等 5 新增
安装在线监测系统,加强出水水质监控、对生产水池及截污干管按相关要求采取防渗、防腐措施 / 计入主体工程
厂区应急预案及管理措施建设 2 新增
合计 236 占总投资1.30%
8 环境监测计划
本项目排放的主要污染物是:废水、废物及动力设备产生的噪声等。为切实控制本工程治理设施的有效地运行和“达标排放”,落实排污总量控制制度,根据《建设项目环境保护管理条例》第八条的规定,本环评对拟建项目实施环境监测建议,环境监测计划建议见表8-1。
表8-1 环境监测计划建议
环境要素 监测项目 监测点位 监测、每个时间、频率
大气环境 氨、H2S 污水处理厂厂界 每季度一次
声环境 设备噪声 污水处理厂泵房及厂界 每季度一次
地表水环境 pH、COD、NH3-N、BOD5、SS、石油类 地表水监测断面为污水处理厂排污口上游500m对照断面,下游1500m控制断面 运行初期收集枯、平两个水期,每个年份的监测数据
pH、COD、NH3-N、BOD5等 污水处理厂进出水水质 安装在线监测设施一套
9 公众参与
从调查结果分析可以得出,本项目公众反应是良好的,项目的建设是得到当地大多数群众的拥护和支持的。这说明,随着中国经济形式的好转,人民的生活水平不断提高,环境保护的意识也越来越强。本项目建成后将带来良好的社会经济效益,为当地促进地方经济的发展,项目建设得到了大部分公众的肯定。
10 评价结论
达州市污水处理厂达州市第二污水处理厂及截污干管工程项目在落实环评相关要求的前提下,符合国家产业政策,选址合理,符合当地区域总体规划,总图布置从环保角度而言合理可行,满足清洁生产要求,污染治理措施技术经济可行,采取相应的污染防治措施后可使污染物达标排放,对评价区域环境质量的影响不明显,环境风险水平可接受,项目无重大环境制约因素。只要严格落实环境影响报告书和工程设计提出的环保对策措施,严格执行“三同时”制度,确保项目产生的污染物达标排放,则从环保角度,本项目建设是可行的。

 
     
作者信息\文章标题
admin的回复(2016/5/31 22:24:00)
5


姓名: admin
发贴数:56601
回复数: 94775
等级: 管理员
登陆否: 已经登陆
注册时间:
2003/1/1 13:19:00
最近登陆时间:
2024/11/25 21:43:00
联系方式: 给他发邮件
   
  加入日期: 2016-05-31
截止日期: 2016-06-23

1、招标条件
1.1本招标项目达州市第二城市生活污水处理工程已由四川省发展和改革委员会以川发改环资【2015】240号批准建设,项目业主为达州市惠泉污水处理有限公司,建设资金来自申请中央补助资金、地方配套及企业自筹,项目出资比例为100%,招标人为达州市惠泉污水处理有限公司。项目已具备招标条件,现对该项目的监理标段进行公开招标。
1.2本招标项目为四川省行政区域内的国家投资工程建设项目,四川省发展和改革委员会核准(招标事项核准文号为川发改环资【2015】240号)的招标组织形式为委托招标。招标人选择(本招标项目在省发展改革委指定比选网站上的项目编号为PF20150619006)的招标代理机构是华春建设工程项目管理有限责任公司。

2、项目概况与招标范围
2.1项目名称:达州市第二城市生活污水处理工程。
2.2建设地点:达州市河市镇河东村
2.3建设规模:新建日处理5万吨城市生活污水处理厂一座,铺设厂外截污干管9.3公里(DN1200钢筋混凝土管、D1020×9钢管)、现污水提升泵站更换潜污泵4台;项目总投资17920万元。
2.5招标范围:本项目所含工程(包括土建、安装等所有工程)的监理
2.6标段划分:监理一个标段。

3、投标人资格要求
3.1本次招标要求投标人须具备
(1)独立企业法人资格
(2)须具备国家建设行政主管部门颁发的市政公用工程监理乙级及以上资质
(3)项目总监:具有全国注册监理工程师资格
(4)近年(2013年至今)已完成1个及以上的类似项目业绩。
(5)企业注册地不在四川省行政区域内的外地企业须提供有效的《四川省省外建筑企业入川承揽业务验证登记证》,并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力。
3.2本次招标采用资格后审,不接受联合体投标。
3.3各投标人均可就上述标段投标,在可以中标的合同数量不超过 1个标段。

4、招标文件的获取
4.1 凡有意参加投标者,请于年 月 日通过《四川省人民政府政务服务和公共资源交易服务网》下载招标资料(招标文件、工程量清单、施工图纸等)。
4.2 招标人不提供其他任何报名和招标文件获取的方式。

5、投标文件的递交
5.1投标文件递交的截止时间(投标截止时间,下同)为年 月 日 时 分,地点为。
5.2逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件,招标人不予受理。

招标人:达州市惠泉污水处理有限公司
地 址:四川省达州市通川区西外镇金山寺社区鲜家坝
联系人:李先生
电 话:0818-2521088
传 真:0818-2521388

招标代理机构:华春建设工程项目管理有限责任公司
地 址:成都市锦江区静康路中段沙河中心B座1404号
邮 编:610041
联系人:李先生
电 话:028-65013209
传 真:028-65013209

 
     
作者信息\文章标题
admin的回复(2017/2/6 20:28:00)
6


姓名: admin
发贴数:56601
回复数: 94775
等级: 管理员
登陆否: 已经登陆
注册时间:
2003/1/1 13:19:00
最近登陆时间:
2024/11/25 21:43:00
联系方式: 给他发邮件
   
  达州市第二城市生活污水处理工程环境影响评价第一次公示

依据原国家环境保护总局制定的《环境影响评价公众参与暂行办法》,现将达州市第二城市生活污水处理工程环境影响评价的有关信息公示如下:

一、建设项目的名称及概要:
1、项目名称:达州市第二城市生活污水处理工程
2、建设性质:新建
3、建设地址:达州市达川区河市镇河东村
4、业主单位:达州市污水处理厂
5、建设内容及规模:新建处理规模50000m3/d的污水处理厂一座,采用MBBR工艺,项目占地约60亩;新建截污干管9.3Km,其中D1220x10的钢管6Km,DN1200的HDPE管3.3Km;建设项目总投资17998.85万元。

二、建设项目的建设单位名称及联系方式:
项目单位:达州市污水处理厂
地 址:达州市污水处理厂
联系人:江浪
电 话:13908242088

三、承担评价工作的环境影响评价机构名称和联系方式:
评价机构名称:四川众望安全环保技术咨询有限公司
地 址:四川省成都市青龙街51号倍特康派15-10
联系人:左工
电 话:13982014974  
传 真:028-86251317

四、环境影响评价工作的工作程序和主要工作内容:
1、本次环境影响评价工作按照《环境影响评价技术导则》、环境影响评价法等国家相关规定进行;
2、本次评价主要工作内容为工程分析、污染防治措施评述、环境影响预测评价、公众参与调查等。

五、征求公众意见的主要事项:
1、请公众提供个人准确信息,主要包括:姓名、性别、年龄、民族、文化程度、职业、居住或工作地址;
2、您对该建设项目情况了解程度;
3、您认为该项目可能对环境造成的污染程度;
4、您认为该建设项目对地区经济发展的影响;
5、对本项目您最关心的环境问题;
6、您对该建设项目的态度

六、公示时间:
1、十个工作日;
2、请在公示发布之日起的十个工作日内提出您的意见。   

七、公众提出意见的主要方式:公众可以通过以下方式提供意见:
1、直接打电话的方式;
2、传真的方式。

(来源:达州市污水处理厂,2015-02-01)

 
     
作者信息\文章标题
admin的回复(2017/2/6 20:31:00)
7


姓名: admin
发贴数:56601
回复数: 94775
等级: 管理员
登陆否: 已经登陆
注册时间:
2003/1/1 13:19:00
最近登陆时间:
2024/11/25 21:43:00
联系方式: 给他发邮件
   
  达州市中心城区第二座城市生活污水处理厂6月开建

2016年4月18日,记者跟随达州环保世纪行采访组来到位于通川区朝阳街道办事处金山寺社区的市污水处理厂,调查该厂城市污水的处理情况。记者了解到,目前达州城市日污水排放量达12万吨左右,而该厂设计日处理污水能力仅8万吨,已不能满足全部城市污水的处理运作。为进一步提高达州市环境质量,今年6月底,我市将启动建设中心城区第二座城市生活污水处理厂建设,设计日处理污水能力5万吨。
  
当天上午,环保世纪行采访组现场查看了市污水处理厂的运作情况,并了解了该厂的运营状况。据厂长江浪介绍,市污水处理厂占地4.88公顷,采用UNITANK生化处理工艺,分两期建设。2003年第一期建设竣工并投入运行,日污水处理达到4万吨。2008年第二期污水处理厂扩建工程开工,新增日污水处理达4万吨,完工后使市污水处理厂日处理能力达到8万吨。
  
据了解,市污水处理厂自建成投运以来,整个生产工艺运行稳定,设备完好可靠,各项工艺运行指标符合设计要求,经市环境监测部门多次检测,出水水质达到GB18918-2002中的一级A类排放标准。
  
“如今随着城市的发展,人口的增加,污水排放量日益加大,我们根据市委市政府的要求正在抓紧实施建设达州市第二城市生活污水处理工程建设。”江浪表示,该项目于2015年5月取得四川省发改委立项批复,拟在达州市经济开发区斌郎乡河东村周家坝新建日污水处理达5万吨的污水处理厂一座及厂外截污干管9.4公里,总投资17920万元。主要处理张家坝、三里坪、翠屏山、小河嘴、西南职业教育园、杨柳、长田新区及南城所产生的生活污水。“项目预计在今年6月底开工建设,2017年底建成投运。届时,达州市城区将形成日污水处理达到13万吨的处理规模,彻底解决达州市城区现有污水处理能力不足问题。此外,我们还计划在达川区河市镇新建日处理污水约30万吨规模的污水处理厂一座,近期建设日污水处理达到12万吨,配套建设16公里截污干管,预计总投资9.28亿元。目前,正在开展该项目可研报告编制和选址等相关前期工作。”
  
(来源:达州日报,作者:记者刘欢,2016-04-20)

“......我们根据市委市政府的要求正在抓紧实施建设达州市第二城市生活污水处理工程建设......该项目于2015年5月取得四川省发改委立项批复,拟在达州市经济开发区斌郎乡河东村周家坝新建日污水处理达5万吨的污水处理厂一座及厂外截污干管9.4公里......”

 
     
作者信息\文章标题
admin的回复(2017/2/6 20:31:00)
8


姓名: admin
发贴数:56601
回复数: 94775
等级: 管理员
登陆否: 已经登陆
注册时间:
2003/1/1 13:19:00
最近登陆时间:
2024/11/25 21:43:00
联系方式: 给他发邮件
   
  达州市第二城市生活污水处理工程抓紧建设预计2017年底建成投运

为早日满足中心城区日益增长的污水处理要求,作为2016年市委、市政府确定重点推进的30个重大项目之一的达州市第二城市生活污水处理工程,目前正抓紧建设,预计2017年底将建成投运。
  
达州市第二城市生活污水处理工程位于达州经开区幺塘乡河东村周家坝,该项目总投资17920万元,建设周期为16个月,将新建污水处理厂一座,日处理污水能力为5万吨;改造原南城提升泵站,新建截污管道9300米。记者在项目建设现场看到,挖掘机、推土机正在工地上快速往返施工作业。项目中的生化池、脱水机房、配电房以及提升泵房等已初具规模,每个作业面都有多名工人正在加紧施工。
  
随着我市中心城区面积的扩大和城市人口的增加,达城现在的城市生活污水处理厂日均8万吨的污水处理能力不能满足需要。目前,我市日均污水处理缺口为2万吨左右。据达州市第二城市生活污水处理工程现场代表陈首先介绍,新建的污水处理厂主要负责处理张家坝、三里坪、翠屏山、小河嘴、西南职业教育园、杨柳、长田新区及南城所产生的生活污水,服务人口43万人。项目建成投入使用后我市中心城区将形成13万吨/日污水处理规模,彻底解决达州市城区现有污水处理能力不足问题。

据介绍,除此之外,我市还计划新建日处理污水30万吨规模的一座污水处理厂,近期污水处理能力为12万吨/日,配套建设16公里截污干管,预计总投资9.28亿元;远期污水处理能力为30万吨/日。目前,该项目正在开展项目可研报告编制和选址等前期工作。

(来源:中国·达州,2016年12月14日)

“......达州市第二城市生活污水处理工程位于达州经开区幺塘乡河东村周家坝,该项目总投资17920万元,建设周期为16个月,将新建污水处理厂一座,日处理污水能力为5万吨......”

 
     
作者信息\文章标题
admin的回复(2017/2/6 20:35:00)
9


姓名: admin
发贴数:56601
回复数: 94775
等级: 管理员
登陆否: 已经登陆
注册时间:
2003/1/1 13:19:00
最近登陆时间:
2024/11/25 21:43:00
联系方式: 给他发邮件
   
  2016年达州市重大项目完成情况振奋人心

2016年,达州市30个重大项目通过一年的建设,具体建设情况如何呢?本网记者对此进行了采访。

记者从达州市发展与改革委员会获悉,2016年,市委、市政府重点推进的重大项目共30个,总投资2139.4亿元,年度投资86.9亿元。记者在梳理中发现,进度最快的是机场迁建项目,1月—11月超额完成年度计划900%;进度最慢的是火车站片区改造项目,由于铁路部门所属单位多,内部程序多,征收推进相对迟缓以及杆管线迁改复杂,技术难度大等因素制约,导致1月—11月滞后年度计划近30%。但是,从总体进度上看,成绩十分喜人,也非常振奋人心。

马踏洞片区开发项目

马踏洞片区开发主要包括南北干道一期、二期、南北二号次干道、东西三号次干道、金南大道西延线三期东段及安置房一期工程(堰湾、蒲家嘴、柏林口、下坝4个安置点)等基础设施建设,总投资580000万元,年度计划投资70000万元。1月—11月,已经完成投资72300万元。其中南北干道Ⅰ期完成G542绕行道路及综合管道施工,道路基本初通(老蜀人段已进场土石方开挖);东西三号次干道完成90%综合管道施工、道路基本初通(下穿铁路段完成招标、末端企业段正在拆迁);南北二号次干道完成道路路基、全部临河挡土墙和80%综合管道施工,正进行道路末端跨双龙河桥梁建设;南北干道Ⅱ期已完成全部路基和综合管网施工,正进行路基精平施工;金南大道西延线Ⅲ期东段完成土石方回填和50%综合管沟施工、正进行桥梁左幅箱梁混凝土浇筑;堰湾、蒲家嘴、柏林口安置点房建基础工程接近尾声,下坝安置点已进场土石方施工。

莲花湖片区开发项目

莲花湖片区开发主要包括万家河湿地公园及周边市政道路、红星美凯龙莲花湖商业综合体项目、仁和春天商业综合体等项目。总投资650000万元,年度计划投资85000万元。1月—11月,已经完成投资102000万元。其中,已经完成红星美凯龙莲花湖商业综合体项目一期商业建筑于10月底试营业、仁和春天商业综合体项目于2016年1月全面进行施工阶段,正在开展楼层施工、游步道等基础正加快建设、莲花湖湿地生态修复综合治理项目正加快开展前期工作。

州河环境综合治理项目

州河环境综合治理主要包括州河上游水土保持、州河液压升降坝、渠江达州城区防洪整治二期等工程,总投资80000万元,1月—11月已经完成投资6045万元。其中州河水生态治理液压升降坝工程已完成右岸围堰和坝基开挖,正在进行坝基浇筑,右岸挡墙已完成170米,完成混凝土浇筑7500立方米,设备厂家正在全力进行闸门生产,部分设备已完成生产并正在运往现场,筹备安装、住院部至凤凰大桥二级堤防工程已全面完工、达州城区二马路至住院部段河道疏浚已完成全部设计工作量,在总长1621米的河段,完成清淤8.9万方、州河上游水土保持工程完成治理水土流失面积57平方公里。

火车站片区改造项目

火车站片区改造主要包括安置房、商住区、停车场等基础设施建设,总投资230000万元,年度计划投资30000万元。1月—11月,已经完成投资22000万元。其中,已签订模拟征收协议869余户,征收签约率达96%,已征收面积达125260平方米,并已启动房屋移交拆除工作,目前已对3个农贸市场近2万平方米构建筑物实施拆除、进一步修订了规划方案,对项目区域功能进行了重新布局,保障了区域功能的完善和形象的展示,并完成项目代理机构的比选,正开展勘察设计招投标工作、继续加强与万达集团、江苏新城、中铁二十三局等意向投资人的接洽,确保招商项目尽快落地。

金南大桥及延线工程项目

金南大桥及延线工程主要包括金南大桥、金南大道西延线I期等项目,总投资144800万元,年度计划投资35000万元。1月—11月,已经完成投资26700万元。其中,金南大桥完成主桥主塔封顶及支架拆除、主梁0~13#节段混凝土浇筑、Z0#、Z5#桥台施工、斜拉索悬挂13条、引桥桩基础及下部结构、Z7—Z10引桥连续梁浇筑、Z10—Z13的支架搭设、涵洞基础换填约1800立方米,引道主要完成土石方开挖及路基填方,综合管网开挖100米等;金南大道西延线I期正在开展征拆工作。

达州机场迁建及机场大道建设项目

达州机场迁建及机场大道建设主要包括建设等级4C飞行区及配套设施设备,机场快速通道道路长约11公里,宽40米,总投资295000万元,年度计划投资1000万元。1月—11月,已经完成投资9000万元。其中,项目可研已获得国家发改委审批,机场总体规划已完成编制,机场试验段各试验小区施工及检测工作已经全面启动,已完成清表2.8万方,土石方挖运5.2万方,碎石桩2000米,塑料排水板7373米,机场大道项目工可报告已编制完成,勘察设计招标工作已完成,现设计单位已进场组织初步设计相关工作。

国道210线达州市过境段工程项目

国道210线达州市过境段工程主要包括东岳互通段路面及附属工程全部完工并交工验收,剩余路段加快路基开挖及填筑,启动桥涵施工。总投资294700万元,年度计划投资50000万元。1月—11月,已经完成投资81400万元。其中,经开区段6.03公里已于2016年2月建成通车、达川区马家工业园区段3.3公里已完成路基工程90%,雨污水管网50%、东岳互通段计划春节前全面完成路基工程,2017年5月全面交工、环城公路二期工程PPP项目协议于8月19日签订,项目公司已正式组建。

秦巴物流园区建设项目

秦巴物流园区建设主要包括450万吨火车货场、“一纵三横”基础设施,及园区冷链食品及农特产品商贸物流配送中心,总规划建筑面积33万平方米。总投资881200万元,年度计划投资50000万元。1月—11月,已经完成投资52000万元。其中,货场进场道路已完工,青杠梁、河龙、罗叶沟道路完成原地面清表、路基土石方开始施工、挡土墙开始施工、涵洞施工开始、施工便道完成;袁山崖道路路基土石方开挖完成80%,填方施工完成80%,挡土墙施工完成342m,涵洞施工完成5座;柏树湾、土地沟、熊家沟道路已进场施工,正在实施清表、土石方等工程。

铁山森林公园旅游综合开发项目

铁山森林公园旅游综合开发主要包括建设旅游景区道路、停车场、人行游步道、观景平台、游客接待中心等旅游配套基础设施,总投资250000万元。目前,完成项目前期调查论证、积极促成投资协议对接洽谈、加快推进编制铁山开发规划、稳步推进铁山宾馆遗留资产处置、启动项目区禁建工作。

五桥建设项目(不含金南大桥)

五桥建设项目主要包括新建野茅溪大桥、中坝大桥、徐家坝大桥、柳家坝大桥(罗江坝大桥),总投资95000万元。目前,野茅溪大桥正在组织开展方案论证、工程可研报告等前期工作;中坝大桥已完成立项、选址及土地预审,正开展可研报告等前期工作;徐家坝大桥为达宣快速通道中的子项目,达宣快速通道项目PPP模式招商工作已完成;柳家坝大桥(罗江坝大桥)已完成立项、可研、环评、初设等编制工作。

汉宫坊牡丹精油产业化项目建设项目

汉宫坊牡丹精油产业化项目建设主要包括建成油用牡丹种植基地、牡丹良种繁育基地、木本油料生产加工工厂,1月—11月已经完成投资2796万元。其中,与通川区、达川区、宣汉县、开江县、大竹县签订了油用牡丹产业化项目投资合作协议,完成栽植8200亩;木本油料生物科技产业园选址通川区魏蒲工业集中区,正对接项目用地等前期工作。

精细化工产业园建设项目

精细化工产业园建设主要包括以天然气为原料的医药及医药中间体、农药及农药中间体项目,以瓮福磷酸为原料的磷酸盐、磷酸铁锂及新能源电池等项目,总投资250000万元。1月—11月,与上海化工院、川化、康泰化工等签订了四方合作协议,构建了四方共建、互利共赢的精细化工产业园建设推进模式,目前上海化工研究院已完成经开区精细化工专项规划送审稿,川化控股在达州投资的项目已完成可行性研究报告评审,康泰化工项目已完成施工总平设计,拟于2017年一季度开工。

深圳市曦鸿电子公司(达州)新型电解电容项目

深圳市曦鸿电子公司(达州)新型电解电容项目建设主要包括建设300条铝电解电容生产线,一期建设80条生产线,二期建设220条生产,总投资100000万元。2016年1月—11月,已完成厂房装修和设备购置,第一批30条生产线已建成投产,正在筹备第二批30条、第三批20条。

中捷能源与生态环境新技术(达州)产业园建设项目

中捷能源与生态环境新技术(达州)产业园建设主要包括发展节能环保、新材料等战略新兴产业,2016年1月—11月为中捷产业园协调了办公场所、园区选址已经完成、初步达成经开区以土地入股组建中捷产业园开发公司的意向,诺曼利尔正在完善公司组建方案。

川鼓片区改造项目

川鼓片区改造主要包括川鼓片区棚户区等基础设施,2016年1月—11月对应组建了通川区川鼓片区改造工作领导小组、快速制定川鼓片区棚户区改造工作实施方案,预计本月底完成。棚户区改造项目包装已经完成,借力市级平台公司向国家开发银行申请政策性贷款并计划放贷5亿元,本月底即将召开贷审会审定。

缓堵保畅攻坚和“三化”工程

缓堵保畅攻坚行动主要包括完善中心城区规划范围道路交通组织管理相关制度,建设交通基础设施和交通管理设施。“三化”工程总投资50000万元,主要包括中心城区规划范围重要城市节点、人员聚集重点场所以及重点交通线路等地做好亮化、绿化、美化工作。截止12月底缓堵保畅累计完成3600万元,“三化”工程累计完成45000万元。其中,缓堵保畅徐家坝客运站完成工程量95%,预计春运前投入运营;西环路沿线、通达西路沿线及华蜀路沿线公交站改建港湾式公交站工程;南城区西环路梧桐梁人行道通行功能扩展工程已完成;已委托西南交大设计院对达州主城区公交运行线网和运力进行了重新规划布局并形成初步方案,正在征求相关部门意见,待修改完善后报市政府审定。“三化”工程人民广场区域正在进行市政府大院及公检法等区块的施工作业,已完成工程总量的70%;塔沱二期B1区湿地公园,已完成工程总量的75%,鹿顶寨公园已完成方案设;巴凤楼一期新增文化广场区域已完成工程总量的80%;黄泥扁滨水公园已完成房屋拆迁,现场附属物清除和部分挡墙及管沟施工;达川区体育中心开始进行现场施工准备;州河两岸二期(凤凰大桥至通川桥、红旗大桥至州河大桥),北岸已完成60%,南岸完成20%;金龙大道(仁和春天至达钢东大门)完成原有植物移栽、人行道铺贴、新植物栽植和路灯改造,共计完成工程总量的60%;高速路达州站至南坝至州河大桥南端沿线开始进行现场施工准备工作;朝阳西路(火车站至塔沱段)二期已完成沿线植物移栽、沟槽开挖等工作,正进行地下管沟建设和管线迁改工作。

巴山大峡谷旅游综合开发项目

巴山大峡谷旅游综合开发项目主要包括建设旅游专线、步游道、游客集散中心及配套设施总投资576489万元,截止12月底完成投资82000万元。其中桑树坪已全面完成拆迁(28户),场平工程全面结束,罗盘顶灵官庙建设项目和渡口安置房施工单位已进场开工,地下停车场、渡口长路河游客中心、渡口风情小镇长路河、老街旧房风貌打造工作已开工建设,桑树坪次入口公建部分招标;景区环线管网改迁工程正在加紧施工,整个景区建设拆迁已接近尾声;快速通道现已全面完成全线清表工作,施工便道建设已基本完成,弃土场已选定,正在进行土石方开挖,隧道工程前道路正在施工中。

玻璃纤维产业园项目

玻纤产业园区占地总面积约1500亩,规划建设中国首个微玻纤全产业链产业园,成立中国普光微玻纤新材料产业应用技术研究院,延链发展微玻纤产业、打造有特色、高水平、有活力的集研发、中试、制造、贸易和物流功能于一体的微玻纤产业示范园区,到2020年,园区实现年产值100亿元,总投资650000万元,截止12月底完成投资13000万元。其中已完成产业园一期规划编制工作,启动二期产业规划;正原二期年产2.5万吨高性能玻璃纤维棉项目均已投产,三期年产20万吨微纤维新材料建设项目已完成10000平方米库房封顶,宏浩能源纳斯气一期30万吨LNG项目正在设备安装调试,中信华诚年产20万吨不溶性硫磺项目已签订入园协议,目前正在进行场平工作,恒成钾盐年产6万吨富钾岩盐制氯化钾及卤水综合利用项目已完成项目初步设计,正在进行项目开工前期准备工作;产业园基础设施建设PPP项目实施方案、“一评一证”等前期工作正抓紧开展,目前已与中国建设银行股份有限公司宣汉支行达成合作意向,并已完成宏浩能源、正原微玻纤企业生产用电临时、新建、改建线路建设、普光工业园区任家坝安置小区0.4、10KV配电新建工程等基础设施建设,已完成312亩土地的拆迁工作、预计年底前完成264亩土地的场平;宣汉县人民政府与南京玻璃纤维研究设计院正式签订战略合作框架协议和产业园科技服务平台合作协议,目前,南玻院正在就双方合作组织相应工作团队,落实人员。宣汉普发微玻纤建设发展有限公司已完成登记注册,与成都曦和海昇投资管理有限公司签订合作协议,已在宣汉成功注册成立达州普昇投资管理有限公司。

西南职业教育园区项目

西南职业教育园区主要包括建校舍73万平方米及道路管网等配套设施,总投资300000万元,截止12月底完成投资61000万元。其中创业产业园土地整理项目道路基本完成,州河西南职教园区段综合整治一期工程基础部分已全面完工;北部基础设施滨河路北段按计划有序推进50%;安置房一期即将达到交付使用条件,安置房二期车库完工,主体工程量完成35%,安置房三期已完成主体工程设计方案;达职院南区春节前即将入住学生,东区由于规划调整暂未开工;5、中医校各项目标任务均已超额完成;技工校场平即将结束,学生宿舍楼项目由于设计变更将于明年一季度开建;经达川区委、区政府同意,达县职高将于本月30日正式入场建设。

凤凰山隧道及西延线项目

凤凰山隧道及西延线项目主要包括凤凰山隧道、凤凰山隧道西延线等工程,总投资142000万元,截止12月底完成投资44500万元。其中隧道工程完成左洞进洞2359米(已贯通),右洞进洞1843米,土石方开挖115万方,填方15万方;箱梁预制110片,箱梁架设36片;路基片砼防护8300方,边坡防护混凝土5000方;安装排水管道4421米,以及西延线工程正在挂网招标中。

达州清洁能源汽车生产基地项目

达州清洁能源汽车生产基地项目主要包括年产3000台清洁能源汽车生产基地、年产60万吨LNG项目,总投资50000万元,截止12月底完成投资10000万元。其中清洁能源汽车项目总装车间厂房钢构架设已完成,正在进行地坪、管网及厂区道路等基础设施建设,预计2017年底前可全面竣工;悦安华川汽车项目已完成项目入园、新公司注册登记、规划选址,正在进行地质勘察设计工作,预计2016年12月底前正式开工建设,2017年1月中旬将利用新达泵阀厂房试制样车,力争2018年3月全面建成投产。

达州市第二城市生活污水处理厂及配套工程

达州市第二城市生活污水处理厂及配套工程主要包括达州市第二城市生活污水处理、河市至污水处理厂(达钢)截污干管等工程,总投资128000万元,截止12月底完成投资8050万元。其中工程区域内回填工作基本完成,累计打碎石桩11647余根;配电室、鼓风机房、污泥脱水间主体已完工,完成河堤挡土墙施工142米,生化池底板钢筋绑扎完毕,正在进行混凝土浇筑和池壁钢筋绑扎。投资4357.6万元的厂内工艺设备、电气、自控采购工程已完成设备材料询价和预算编制,正在进行财政控制价评审,计划2016年12月27日前完成招标上网,2017年1月20日前完成厂内工艺设备、电气、自控采购招标,并在1月底前完成设备供应合同签订。

土溪口水库项目

土溪口水库项目主要包括建设总库容1.6亿立方米水库工程,总投资409266万元,截止12月底完成投资22000万元。其中导流洞等主体工程已开工建设,出口开挖完成15米;林地报征已取得省林业厅批复,土地报征手续报宣汉县国土资源局待批;宣汉县人民政府已制定移民安置实施办法;三通一平及导流洞工程完成投资约30%。

大寨子公园项目

鹿鼎寨和大寨子公园项目主要包括建设园内道路、管网等基础设施及休闲设施、植物栽培等,总投资50000万元,截止12月底完成投资2000万元。其中大寨子公园环状道路建设完成环状道路红线内植物移植2000余株,开挖土石方30000立方米,全线贯通率80%,玉兰园先期栽植广玉兰约300株。12月10日,市委主要领导视察大寨子公园建设时,同意将大寨子公园规划定位和布局调整为生态游憩、休闲运动、赏花观景的城市综合公园。目前,设计单位已完成方案设计修改,即将按程序报批。

达州市铁路枢纽建设项目

达州市铁路枢纽建设项目主要包括火车编组站及成南达、西渝高速铁路建设等建设,总投资13190000万元。其中成南达(万)高铁已列入《中长期铁路网规划(2016-2030年)》,成为全国“八纵八横”高铁网的八横之一,也纳入了国家《铁路“十三五”发展规划》;西渝高铁作为包海通道的一段已正式纳入《中长期铁路网规划(2016-2030年)》;高铁达州南站初步设计方案研究工作已完成,并报请达州市铁路枢纽工程指挥部初步审查通过;结合高铁规划和秦巴物流园规划,修改完善《铁路达州枢纽总图规划》,编制完成了编组站原位扩建方案,并报请指挥部初步审查通过。

中新房玄武岩纤维项目

中新房玄武岩纤维项目主要包括建设年产一万吨(其中一期5000吨)玄武岩纤维、玄武岩连续纤维复合结构型材、玄武岩纤维复合高压管、玄武岩纤维复合筋及玄武岩纤维编织物生产线,总投资66000万元。其中已编制完成玄武岩发展规划,应用研究院选址和工商注册已全面结束,相关研发人员已入驻标准厂房,已协调海天机械提供空余厂房并免费向企业提供。已初步达成由四川中物红宇科技有限公司提供2000吨纤维生产订单用于生产汽车油箱支架框架协议。

塔沱片区改造和鹿鼎寨公园项目

塔沱片区改造和鹿鼎寨公园项目主要包括塔坨片区安置房、湿地公园、商业街打造、州河大桥并桥等工程,总投资392300万元,截止12月底完成投资143500万元。其中塔沱片区已完成B2、D、E、G区块932户民房,25户国有、私营企业房屋征收,腾退搬迁国有公房383套,拆除房屋面积4.8万平方米。下步将配合市罐头厂和永跃塑料纸业有限公司破产改制工作有序推进房改房征收工作。1号楼已封顶,2、6号楼施工至26层,力争年底前封顶。湿地公园1标段完成除洲河升降液压泵工程便道范围外的全部工程,2、3标段完成工程量的85%,累计完成投资13亿元。鹿鼎寨公园已签约拆除农房76幢92户,农家乐22户,施工单位已于11月初进场施工,现正加紧推进核心活力健身区、主要健身步道和山下公共停车场建设,完成投资13500万元。

达开快速通道、达宣快速通道项目

达开快速通道、达宣快速通道项目主要包括建设路线全长20.889公里的一级公路,总投资288300万元,截止12月底完成投资138700万元。其中达开快速通道完成招商并签订PPP协议,项目公司已经组建,征拆工作全面开展,截至目前,已完成路基清表2公里,土石方6万方,施工便道3公里,累计完成投资9.28亿元;达宣快速通道完成招商,正在开展PPP协议谈判工作,征拆工作已启动,截至目前,完成路基清表4.1公里、施工便道7.1公里、路基土石方开挖75.6万方,路基填筑实验段完成工程量的20%,完成投资4.59亿元;宣南快速通道项目工可行性报告已编制完成,并报送省交通运输厅开展行业审查,11项专题报告正在抓紧编制和报批,其中3个专题报告已批复。

(来源:达州网,作者:记者李春学,2017-01-05)

“......达州市第二城市生活污水处理厂及配套工程主要包括达州市第二城市生活污水处理、河市至污水处理厂(达钢)截污干管等工程,总投资128000万元,......”

 
     
作者信息\文章标题
admin的回复(2017/2/6 20:46:00)
10


姓名: admin
发贴数:56601
回复数: 94775
等级: 管理员
登陆否: 已经登陆
注册时间:
2003/1/1 13:19:00
最近登陆时间:
2024/11/25 21:43:00
联系方式: 给他发邮件
   
  达州市第二城市生活污水处理厂工程快速推进

塔吊高耸,机臂旋转,运土车进进出出,挖掘机、推土机轰鸣……走进达川区河市镇河东村达州市第二城市生活污水处理厂施工现场,热火朝天的忙碌景象令人精神为之一振。自2016年8月开工建设以来,该项目快速推进,目前,鼓风机房、配电房、河堤、沉垫砂石桩等子项目已完成,提升泵房修建、二层池基础工作也将于今年春节前完成。

据悉,达州市第二城市生活污水处理厂设计日处理污水能力5万吨。工程建成后,出水水质将达到国家一级A标,并将解决张家坝片区、三里坪、翠屏山、小河嘴、西南职业教育园区、杨柳垭、长田新区及南城部分片区的居民生活污水处理问题。届时,达州市城区将形成日污水处理13万吨的处理规模,有效解决城区现有污水处理能力不足的问题。

(来源:中国达州,2017年1月9日)

 
     