编号:HHKSB(P)-2014-032 建设项目环境影响报告表(试行) 项目名称:呼和浩特市公主府污水处理厂提标改造项目 建设单位(盖章):呼和浩特春华水务开发集团有限责任公司
编制日期:2014年4月13日 国家环境保护总局制 《建设项目环境影响报告表》编制说明
《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制 1.项目名称——指项目立项批复时的名称,应不超过30个字 (两个英文字段作一个汉字)。 2.建设地点——指项目所在地详细地址,公路、铁路应填写起止地点。 3.行业类别——按国标填写。 4.总投资——指项目投资总额。 5.主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等,应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。 6.结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论,确定污染防止措施的有效性,说明本项目对环境造成的影响,给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。 7.预审意见——由行业主管部门填写答复意见,无主管部门项目,可不填。 8.审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。 评价单位:呼和浩特市环境科学研究所(公章) 法人代表: 项目名称:呼和浩特市公主府污水处理厂提标改造项目 文件类型:环境影响报告表 评价人员情况 姓名 从事专业 职称 上岗证书号 职责 环评 工程师 登记证编号B14120120700 负责人 环评 助工 环评岗证字第B14120027号 编写 环评 工程师 登记证编号B14120010500 审核
建设项目基本情况 项目名称 呼和浩特市公主府污水处理厂提标改造项目 建设单位 呼和浩特春华水务开发集团有限责任公司 法人代表 李公社 联系人 解斐 通讯地址 呼和浩特市回民区海拉尔西街公主府污水处理厂 联系电话 13347128869 邮政编码 010030 建设地点 呼和浩特市回民区海拉尔西街公主府污水处理厂 建设性质 新建□改扩建□技改□ 行业类别及代码 污水处理及其再生利用D4620 占地面积(m2) 62600 绿化面积(m2) 总投资(万元) 9661.09 其中:环保投资(万元) 9661.09 环保投资占总投资比例 100% 评价经费(万元) 预期投产日期 工程内容及规模: 1、项目概况 呼和浩特市公主府污水处理厂于2003年7月编制环境影响报告表并通过原内蒙古环境保护局审批,2006年5月开工建设,于2008年12月20日投入试生产。项目经过近半年的试生产后于2009年7月通过建设项目竣工环境保护验收,于同年正式投入生产运营。 呼和浩特市公主府污水处理厂设计处理污水5万m3/d,主要负责对京包铁路以北、扎达盖河(以下简称“西河”)以东、兴安路以西区域内的生活污水进行处理,其中2万m3/d的污水经二级处理后排入西河作为景观用水,3万m3/d的污水经三级处理后用于工业或市政杂用水。现有污水处理设施设计出水水质满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中二级标准限值要求。 根据呼和浩特市环境保护主管部门要求,“十二五”期间,呼和浩特市所有污水处理设施的出水浓度必须执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级标准的A标准。呼和浩特春华水务开发集团有限责任公司投资9661.09万元,开展呼和浩特市公主府污水处理厂提标改造项目。 本项目主要针公主府污水处理厂原有的二级处理工艺进行提标改造,将原有CAST工艺(循环式活性污泥法)升级为MBBR+SBR工艺(流化床生物膜+间歇式活性污泥法),旨在提高二级处理对氨氮及总氮的处理效率。提标改造完成后的设计污水出水浓度满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级标准的A标准。 2、与产业政策的符合性 根据《产业结构调整指导目录(2011年本)》(修订)规定,本项目属鼓励类“三十八项环境保护与资源节约综合利用第15条‘三废’综合利用及治理工程项目,符合国家产业政策。 3、建设地点 本项目提标改造工程均利用呼和浩特市公主府污水处理厂原有场地,新增构筑物均在公主府污水处理厂厂界范围内进行,无新增占地面积。 呼和浩特市公主府污水处理厂位于呼和浩特市回民区海拉尔西街,地理坐标见表1。公主府污水处理厂北侧紧邻迪森锅炉制造总厂(目前已停产搬迁),此外还有部分临街商铺;南侧60m为京包线铁路,铁路南侧为居民区;污水处理厂东西两侧各50m均为居民住宅楼,居民住宅楼与污水厂之间均有绿地间隔。项目四邻位置关系示意图见图1。 4、项目选址合理性分析 1)本次提标改造项目利用呼和浩特市公主府污水处理厂原有场地,所有新增构筑物均位于污水处理厂厂界内,无新增占地面积。 2)公主府污水处理厂位于呼和浩特市回民区海拉尔西街,根据《呼和浩特市人民政府关于审批呼和浩特市城区地下水饮用水水源保护区划定方案》,本项目所在区域不属于饮用水水源保护区。公主府污水处理厂距离最近的水源井(编号为DH16号)直线距离约1.0km,根据划定方案要求:一级保护区范围(面积)为:以单井为圆心,半径为50m的圆的外切线形成的四边形区域,单井一级保护区面积0.01 km2。本项目边界距水源井距离可满足《呼和浩特市集中式饮用水水源保护区划定方案》的要求,项目的运营对所在地区地下水环境影响很小。 综上所述,本项目的选址是合理的。 图1 项目四邻位置关系示意图 5、工程内容 (1)现有工程概况 本项目为改扩建项目,公主府污水处理厂现有二级处理工艺为CAST工艺,现有工程主要构筑物见表2 表2 主要构筑物一览表 工程类别 构筑物名称 内容与规模 主体工程 粗格栅及进水泵房 包括进水井、格栅、进水泵房。 污水经D=1200mm 总管进入进水井,进水井内设B×H=1400mm×1000mm 带速闭功能手电动闸门2 座,同时进水井设DN800溢流管道、D=500 厂区污水管道接入进水井。 经进水闸门后污水进入格栅间,格栅间设B=1400mm 渠道2条,分别设手动粗格栅、破碎格栅各两台。破碎格栅后设无轴螺旋 输送机,将破碎后栅渣输送至垃圾小车。经过粗格栅、破碎格栅后设B×H=1400mm×1000mm 手电动闸门,污水经过闸门后进入泵房。 污水进入进水泵房,首先经过配水区配水。配水区宽1480mm, 配水区底设350mm×350mm 配水孔,配水区两侧设2000mm 宽溢流堰2 条用于排渣。(中水综合池絮凝池、沉淀池DN400 排泥管接入配水区。) 污水经配水区配水进入泵房集水室,进水提升水泵采用潜水离心泵4 台,3 用1 备,水泵规格Q=0.27m3/s ,H=12m ,N=55Kw,污水经水泵提升进入出水井,出水井分4 格,每台水泵设一个独立出水井,出水井设堰采用溢流出水,当一台水泵维修不影响其他水泵运转。 污水经提升泵房出水井溢流进入旋流沉砂池进水总渠,渠道宽 2.5m,水深0.63m(流速0.51m/s)。污水经总渠后分成两条渠道分别进入两座旋流沉砂池,渠道宽度0.75m,渠道水深0.63m(流速0.86m/s),进水渠道内分别设叠梁闸一套。进水总渠末端设B×H=900mm×500mm 手电动闸门。 旋流沉砂池 旋流沉砂池共两座,直径3.65m,沉砂池内设搅拌装置。沉砂池出水渠道宽1.5m,水深0.67m(流速0.40m/s),渠道内设叠梁闸一套。出水渠道接入出水配水井。 旋流沉砂池采用气提方式排砂,鼓风机风量≥2.06m3/min,风压 P=55kPa,效率>85%,噪声<80dB(A)。砂通过管道输送到砂水分离机 (处理能力≥54m3/h,排砂量≥22 m3/h)。,旋流沉砂池出砂管采用法兰连接。 生物反应池 (CAST) 生物选择池 选择池共两座,单池净尺寸 54m×7.25m, 池有效水深 5.7m , 有效容积 2231.55m3。停留时间1.5h。 污水通过DN800 进水管进入中央渠道,经堰分流到两个选择池。为防止选择池沉泥,池底设穿孔曝气管。 选择池的功能主要是防止污泥膨胀,同时活性污泥含有的过量磷可以在选择器中得到释放,为在后续主曝气段中给生物吸磷创造条件。 中央进水渠 进水渠净宽2.1m,有效水深5.7m。污水经选择池后经堰进中央进水渠。为防止沉泥,池底设穿孔曝气管。 主反应池 共8座主反应池,单池净尺寸 54m × 13m,池内高水位水深5.5m,低水位水深3.75m.,停留时间14.8h。 主反应池安装:8台滗水器,滗水范围1.8m L=10m Q=1200m3/h;8台回流污泥泵 Q=152m3/h H=6m;8台剩余污泥泵 Q=40 m3/h H=9m;7644 个盘式曝气器。 主反应池主要参数:污泥浓度(最高水位): 4000mg/L;污泥浓度(最低水位): 5900mg/L;泥龄:19 天;污泥负荷(不含沉淀期): 0.0585 kgBOD/kgMLSS/d;实际需氧量: 13.1tO2/d;剩余污泥: 9.34t(DS)/d,含水率99.4 %,1557.3m3/d;回流比::25%。主反应池进水曝气时间2h;沉淀时间1h;滗水时间1h,即一个反应周期时间4h,每日6个周期。 中水出水井 一座,平面净尺寸20m × 6m ,有效水深3.65m。 主要设备:一台 2.4m×0.5m 电动调节堰闸;两台中水提升泵,单台Q =1320m3/h, H=10m 配水井 一座,平面净尺寸4m ×2m ,有效水深3.65m。 主要设备:一台 1.6m×0.5m 电动调节堰闸。 曝气系统 曝气器共7644 套。 鼓风机房两根DN500 空气曝气管接出生物处理池,每根DN500 空气管道上首先接出一根DN100 空气管进选择池,在选择池底设DN50 穿孔曝气管,防止沉泥。另外从北侧DN500 空气管道上接出四根DN50 空气管在中央进水渠设DN50 穿孔曝气管,也是为防止沉泥。最后从每根DN500 空气干管上接出2根DN400 曝气管,DN400 曝气管上设电动空气蝶阀,DN400曝气管接 DN200 曝气支管,最后接池底的盘式曝气器 加氯接触池 设接触池1 座,采用全地下结构,顶板覆土1 米,内部无附加设备。 接触池分2 格,每格单独进出水,平面呈矩形布置。单格 (净空) L×B=18.0×10.0 米,有效水深4 米。除检修外2 格同时运行,二级处理出水全部排放时接触池流量5 万m3/d,接触时间41min;深度处理设施正常运行时接触池流量2 万m3/d,接触时间103min。接触池正常水位1059.3 米,出水堰高程1059.2 米,退水受纳水体西河,高水位1058.5 米。 鼓风机房 鼓风机房按照 5 万m3/d 设计,安装6 台罗茨鼓风机,进口流量Q=65m3/min,压力H=65kPa,电机功率N=90 kW。鼓风机分为两组,每组3 台,2 用1 备,其中2 台采用变频调速,1 台为定速。生物池分为4 个模块,8 格生物池,每组鼓风机对应2 个模块,4 格生物池。根据控制系统指令,每组鼓风机对2个模块轮换供应空气,同一时间只供应一个模块的气量。 脱水机房 污泥处理的主要构筑物包括:贮泥池、脱水机房、污泥转运间、药库及配电室。生物反应池中的剩余污泥由剩余污泥泵输送至贮泥池,污泥含水率约为99.4%,再经污泥进料泵送入离心浓缩脱水一 体机中脱水,污泥在离心浓缩脱水一体机中一并完成浓缩和脱水两 道工序。脱水后最终形成含水率小于80%的泥饼,泥饼由无轴螺旋 输送器送至污泥转运间,装车外运。 脱水机按每日工作时间16 小时配置,主要技术参数:数量2 台;单台处理能力>50 m3/h(干泥量300kgDS/h);主机功率62.5kW;工作时间16h;进料污泥含水率99.4% ;脱水泥饼含水率≤80%;絮凝剂为聚丙烯酰胺,设计絮凝剂投加量为5 kg/tDS 。 中水综合池 网格絮凝池 网格絮凝池分两个系列运行,每系列设计净化能力1.5 万m3/d。每系列共分三级,每级由5 格组成。一级5 格,每格尺寸1.4mx1.1m;二级5 格,每格尺寸1.4mx1.5m;三级5 格,每格尺寸1.4mx2.2m,共15 格。反应池有效水深4.3m,总停留时间13.2min,水头损失 0.25m。 第一级:即第1~5 格,每格设星形翼片1300mmx1000mm 一组,竖井流速0.15m/s,导流孔尺寸1100x1100mm,过孔流速0.12m/s,停留时间3.03min,水头损失0.138m,G 值为88.2s-1。 第二级:即第6~10 格,每格设星形翼片1300mmx1400mm 一组,竖井流速0.11m/s,导流孔尺寸1500x1100mm,过孔流速0.11m/s,停留时间4.13min,水头损失0.048m,G 值为47.6s-1。 第三级:即第11~15 格,每格设星形翼片1300mm x2100mm 一组,竖井流速0.08m/s,导流孔尺寸2100x1100mm,过孔流速 0.08m/s,停留时间 6.05min,水头损失0.013m,G 值为14.7s-1。 斜板沉淀池 斜板沉淀池分2 个系列,每系列一池,共2 池。每系列设计净化能力1.575 万m3/d。设计表面负荷:7m3/m2/h,设计上升流速1.9mm/s。每池平面尺寸为12.0mx8.0m。斜板尺寸1000x850mm。V型斜板的倾角为60 度,板间距为25mm,板厚1mm。为布水均匀,进水设穿孔花墙,孔口直径100mm,过孔流速0.06m/s。开孔率22.5%。出水采用不锈钢穿孔集水槽集水,上设φ30 出水孔,水流通过出水孔汇入集水槽, 再由集水槽流入出水总渠, 集水槽尺寸为L*B*H=8.3x0.30x0.50m,堰上水头0.07m。 V型滤池 采用均质滤料、恒水位、等滤速、气水反冲V 型滤池,共4 格,设计规模:3 万m3/d,单格面积: 36m2。设计滤速:v= 8.94m/hr,强制滤速:v 强= 11.92m/hr,过滤水头:约2.0m 滤层:滤池采用单层均质石英砂滤料,厚度 1.5m,比重 2.65t/m3 ,容重 2.15t/m3,有效粒径 1.0mm。d10=1.0mm,K80=1.4 承托层:滤板上铺砾石承托层厚度 300mm,d=2~32mm 按6层铺设,每层厚度50mm。 滤池采用长柄滤头小阻力配水系统,每平米 49 个,滤头直径D=25mm,滤板下配水室高度900mm。 砂面上水深:过滤时 1.45m 冲洗时 0.75m;冲洗系统工作周期24h。冲洗方式:采用气水联合冲洗滤池,总冲洗时间13min,每次只冲洗1 格。两次冲洗间隔均匀。滤池洗砂时水强度12 L/m2.s,冲洗时间30min。 中水储存池 中水储水池设计规模为 3 万m3/d。分为两格,每格设单独的进出水管,可以单格停水检修。中水储水池有效调节容积占中水量3万m3/d 的10.9%,尺寸L*B*H=31.5x26.2x5.45m,有效水深4.5m。单池有效容积1687.5m3,总有效容积3375m3,总停留时间2.7h,中水储水池内设导流墙,以防滞水。墙底留有清扫孔。 中水储水池设溢流堰,溢流量按100%即 0.18m3/s 设计,堰长3.0m,堰上水头0.10m,溢流管直径DN500mm,溢流水位为1061.400m,溢流水经DN500 溢流管接入厂区工艺管道,排入小西河。 中水泵房 污水处理厂三级处理设计规模为 3 万m3/d,高时系数1.2,高时配水能力1500 m3/h 。中水泵房及配电控制室的平面尺寸为长36.87m,宽13.80m,其中泵房长24.00m,宽7.90m。泵房内设置有进水手动蝶阀、水泵机组、缓闭止回阀、出水电动蝶阀、出水手动蝶阀、进出水管、起重设备、排水井及排水泵等。水泵机组为单排布置,进出水管为直进直出,泵房内设二层台。泵房南侧地面上为吊装检修平台及水质仪表间,泵房北侧地面设平台与控制室连接、泵房东侧设人行走道与南、北侧平台相连。泵房西侧设楼梯至泵房地面。泵房吊装平台允许汽车荷载为汽-10 重车。 泵房内安装4 台套卧式离心泵,单台Q=515m3/h,H=40m 的水泵机组(三用一备),电机功率为77KW,n=1450rpm,η=84%。为监测出厂水水质的各项指标,泵房吊装平台上安装各种监测仪表。监测的内容有:流量、压力、浊度、余氯和PH 值,其中浊度、余氯、总氯和PH 值取样点设在出厂水总阀门井内,仪表安装在泵房水质仪表间。 公用及辅助工程 综合办公楼 共6层,建筑面积7800m2。办公楼内不设有食堂。 供水、供电、供热 公主府污水处理厂所用水、电及冬季供热均有市政部门统一提供,无自建水井及供热锅炉。 绿化 公主府污水处理厂对厂区进行绿化,绿化面积17100m2,绿化率38% (2)提标改造工程内容 1)新建活性砂滤池及二次提升泵房 厂区新建活性砂滤池。活性砂过滤系统是一种集混凝、澄清、过滤为一体的连续过滤处理工艺,通过滤层的截留作用,可去除水中的悬浮物及其它颗粒杂质。系统采用逆流式过滤原理和单一均质滤料,过滤与反冲洗同时进行,能够24 小时连续自动运行,无需停机反冲洗。 a、活性砂滤池主要设计参数 砂床高度:2000mm; 总过滤面积:144m2; 反洗方式:连续压缩空气提升反洗; 设计流量下过滤速度:5.79m/h; 单台过滤面积:6m2; 过滤器清洗水量:≤总进水量的5%; 水头损失:≤0.8m; 运行方式:重力流; 滤床形式:移动床; 水流方向:上向流; b、活性砂滤料 粒径范围:1.2~2.0mm; 不均匀系数(d60/d10):<1.4; 堆积密度:1.6~1.8 吨/ m3; 盐酸可溶率(%):≤1.0; 铁含量:≤0.1; 腐殖质含量:≤1000mg/L 数量:600 吨 c、二次提升泵 数量:3 台,2 用1 备 规格:Q=580m3/h,H=5m,N=22kW 2)新建鼓风机房 建鼓风机房1 座,用于放置新增SBR 池鼓风机。 鼓风机房:21.47×10.0m(1 座,地上框架结构) 鼓风机:Q=85m3/min,P=70kpa,N=130kw(3 台,2 用1 备) 鼓风机单台配套设备有:止回阀、电动蝶阀、消音器、过滤器 3)CAST池改造 根据提标改造进出水水质要求,本方案对现有CASS 生化池进行改造,无需新建生物池。对原CAST 反应池池序进行调整,并增加MBBR 工艺,将生物处理部分改造为SBR+SBBR 组合工艺。保证COD、BOD5、氨氮及TN 在生物池内稳定达到一级A 排放标准。 原CAST 反应池调整方案如下:⑤⑥ ①沉淀时段缩短20min 左右,反应时间增加的20min 时间。 ②进水时进行30min 的限制性曝气,可以有效提高反硝化效果,改善对TN 的去除,如冬季氨氮达标困难时,可采用非限制性曝气,即进水同时曝气方式,使每个周期的反应时间不小于80min。 ③在流量小时,可以将4h 的反应周期调整为6h。 ④加大内回流比,提高选择区污泥浓度,必须时可以按照缺氧状态运行,提高脱氮效率。 4)改造加药间 在原加药间新增两台隔膜计量泵,用于生物池的化学除磷药物的投加。 设计参数: 隔膜计量泵:Q=500L/h,H=3bar (2 台,1 用1 备) 提标改造工程构筑物概况见表3 表3 提标改造工程构筑物一览表 编号 名称 长 宽 占地面积 建筑面积 建筑高 结构形式 地基基础方案 m m m2 m2 m 1 鼓风机房 27.6 10.74 296.4 296.4 8 单层框架 独立基础 2 活性砂滤池 30.8 10.95 337.3 337.3 6 上部池体,上部框架 筏板基础 合计 633.6 633.6 6、主要设备 本项目主要新增生产设备见表4。 表4 主要新增生产设备表 序号 设备名称 规格型号 单位 数量 备注 一 改造生化池 1 回流泵 Q=152m3/h,H=6m ,N=11kW 台 16 2 潜水搅拌器 N=5.5kW 台 32 3 悬浮填料 13143 m3 4 滤网 个 8 二 活性砂滤池及二次提升泵房 1 活性砂过滤器 过滤速度:5.79m/h 套 24 2 精密过滤器 流量:5.2m3/min 台 1 3 空压机 流量:5.0m3/min 电机功率:30kW 台 2 1 用1 备 4 冷干机 流量:5.2m3/min 台 1 5 储气罐 容量:1.5m3,压力:0.8Mpa 台 1 6 搅拌器 N=5.5kW 台 1 7 石英砂滤料 天然海砂,粒径:1.2-2.0mm, 不均匀细数<1.4 吨 600 8 二次提升泵 Q=580m3/h,H=5m,N=22kW 台 3 2 用1 备 9 可曲挠橡胶接头 个 3 三 新建鼓风机房 1 膜吹扫鼓风机 Q=85m3/min N=130kw P=70kpa , 台 3 2 用1 备,厂家配套自动放空阀 2 电动单梁悬挂起重机 5T,跨度10m,行程16m, 起吊高度4m , N=1.5×2+7.5+0.8kw 套 1 3 手动蝶阀 DN400 PN6 ,耐温110℃ 台 3 4 电动蝶阀 DN400 PN6 ,耐温110℃ 台 3 5 双法兰传力补偿接头 DN400 个 3 6 波纹补偿器 DN400 个 3 四 改造加药间 1 隔膜计量泵 500L/h 3bar 台 2 1 用1 备 2 均衡器 DN25 台 2 3 背压阀 DN25 台 2 4 安全阀 DN25 台 2 5 Y 型过滤器 DN25 台 2 7、工作制度及劳动定员 公主府污水处理厂劳动定员53名,全年工作天数为365天,每天3班,每班8小时。本次提标改造项目完成后,不新增劳动人员。 8、项目投资 本项目估算总投资9661.09万元。全部由企业自主解决。本项目为环保设施改建项目,总投资即为环保投资。 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 呼和浩特市公主府污水处理厂于2009年7月通过建设项目竣工环境保护验收,于同年正式投入生产运营。 呼和浩特市公主府污水处理厂设计处理污水5万m3/d,其中2万m3/d的污水经二级处理后排入西河作为景观用水,3万m3/d的污水经三级处理后用于工业或市政杂用水。 公主府污水处理厂现有二级处理工艺为CAST工艺,工艺流程图见图2。 图2 公主府污水处理厂现有工艺流程图 根据《公主府污水处理厂及其管网工程建设项目竣工环境保护验收监测表》(呼环监字(2009)第A06号),公主府污水处理厂现有处理系统排放污染物情况简述如下: 1、废气 公主府污水处理厂主要排放废气为格栅间、生物池和污泥脱水间产生臭气,主要成分为NH3和H2S。 生产企业在格栅间和污泥脱水间分别安装了离子除臭设备,通过对污水厂厂界东南、北侧、西北和西侧的NH3和H2S浓度监测,NH3和H2S浓度在各厂界最大值分别为0.271mg/m3、0.012mg/m3,达到《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)二级(新改扩建)标准限值的要求。(NH3周界外浓度最高点为1.5mg/m3,H2S周界外浓度最高点为0.06mg/m3) 2、废水 公主府污水处理厂设计处理生活污水5万m3/d,经过二级处理(CAST)后的污水2万m3/d进入加氯接触间消毒后排入西河,3万m3/d经三级处理后输送至中水用户作为城市杂用水综合利用。 目前公主府污水处理厂污水收集量为3.5m3/d,其中1.5万m3/d经二级处理后经消毒排入西河,2万m3/d经三级处理后送至中水用户作为城市杂用水综合利用。 对污水处理厂出水口的监测结果见表5。 表5 公主府污水处理厂出水口监测结果 污染物 PH COD BOD5 SS NH3-N 监测结果 7.10~7.31 49~80 9.2~15.1 20~26 20.83~21.07 标准限值 6~9 120 30 30 25 *注:标准限值为《污水综合排放标准》(GB8978-1996)二级标准 通过对污水处理厂出水口各项污染物浓度的监测可知,公主府污水处理厂污水经处理后达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)二级标准。 3、固体废物 公主府污水处理产生固体废物主要为污泥、栅渣和生活垃圾。污泥产生量为3650t/a(含水率75%),栅渣产生量为87.6t/a,生活垃圾产生量为18t/a。污泥以日清的方式运往城市垃圾场处置,格栅渣和生活垃圾定期运往城市垃圾场统一处理。 通过现场调查和对厂区工作人员的询问,公主府污水处理厂现有污水处理设施运转状况良好,但由于北方室外温度较低,二级处理系统对污水中NH3-N的处理效率较差。 建设项目所在地自然环境社会环境简况 自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等): 呼和浩特市位于内蒙古自治区中部。呼和浩特市境内主要分为两大地貌单元,即:北部大青山和南部蛮汉山为山地地形,南部及西南部为土默川平原地形。地势由北东向南西逐渐倾斜。海拔最高点在大青山金銮殿顶部,高度为2280米,最低点在托克托县中滩乡,高度为986米,市区海拔高度为1040米。大青山属阴山山脉中段,生成很多纵向的山脉山峰。境内由西向东主要山峰有九峰山、金銮殿山、蟠龙山、虎头山等,东南部是蛮汗山。 呼市地区属中温带大陆性季风气候,四季气候变化明显,特点:冬季漫长严寒,夏季短暂炎热,春秋两季气候变化剧烈。年平均气温由北向南递增,北部大青山区在2℃左右,南部达到6.7℃。最冷月平均气温-12.7—-16.1℃;最热月平均气温17—22.9℃。无霜期:北部山区75天,低山丘陵区110天,南部平原区113—134天。日照年均1600小时。降水量:年平均降水量为335.2—534.6毫米,其地域分布是西南最少,年降雨量仅350毫米;平原区在400毫米左右;大青山区在430—500毫米。 呼市地区处于中温带半干旱—干旱生物气候带,由于地形地貌的差异大,造成水热条件不同,因此植被类型不同。植被总的分布规律是从北向南、由东向西,由森林灌木丛草原植被逐渐向草原、草甸草原植被过渡,同时受地带性生态环境的影响,沿途有盐生植被和沼泽植被相间分布。大青山前冲洪积扇为干草原植被;盐生植被分布于南部和西部,主要在小黑河和桃花两乡。 呼和浩特地区地下水补迳排条件受地貌、自然地理及地质构造等因素共同控制。整体来讲北部大青山区和东部蛮汉山区是地下水的补给区,山前扇裙带和大黑河平原东部是径流区,人工开采、潜水蒸发以及向盆地中心侧向径流是地下水的主要排泄途径。 项目所在区域地下水含水层主要包括上更新统下段含水组(Q12)和上更新统—全新统含水组(Q3-4)。上更新统下段含水组(Q12)上覆泥质层(Q22)分布连续稳定,含水层岩性以含卵砂砾石、中粗砂为主,含水层厚度大于50m,水位埋深约60m左右,涌水量为500~1000m3/d,水化学类型以HCO3—Ca·Mg型为主。上更新统—全新统含水组(Q3-4)含水层由于下部无稳定连续的隔水层分布,所以与中更新统含水层构成统一的潜水含水体,岩性以砂砾石为主间夹中砂砾层,水位埋深25m左右。含水层厚度10~15m,涌水量100~500m3/d。 社会环境简况(社会经济结构、教育、文化、文物保护等): 呼和特市是内蒙古自治区的首府,是全区政治、经济、文化中心,位于内蒙古中南部的土默特平原上,南临滚滚奔流的黄河、北靠连绵起伏的阴山。呼和浩特市辖回民区、新城区、回民区、赛罕区、土默特左旗、托克托县、清水河县、和林格尔县和武川县等9个旗、县、区。全市总面积17146平方公里。2012年,全市地区生产总值达1900亿元,比2009年增长1.3倍,四年平均增长22.5%,在全国二十七个省会城市中始终位居前列。人均地区生产总值达到51687元,按现行汇率计算可达7000美元。财政总收入达到237亿元。产业结构调整成效明显,三次产业比例由8.6∶36.1∶55.3优化到4.8∶36∶59.2。2012年全市蔬菜总产量达到58.7万吨,地产菜自给率接近50%;肉羊养殖成效明显,牧业年度存栏数达到250万只,建成养羊专业村43个,羊肉产量达到2.3万吨,比2008年增长近1倍;粮食作物种植结构更加合理,抗灾能力显著增强,粮食综合生产能力达24亿斤;以水利为中心的农牧业基础设施建设继续得到加强,新农村建设稳步推进,农牧业基础地位进一步巩固,“三农”问题正在逐步解决。工业经济在结构优化中快速发展,一大批重点工业项目相继建成投产,培育发展了乳业、电力、电子信息、生物制药、冶金化工、机械制造等六大优势特色产业集群,经济效益大幅提高,发展后劲显著增强。呼和浩特市是内蒙古自治区的教育、科研、文化中心,现有内蒙古大学、内蒙古师范大学、内蒙古农业大学、内蒙古工业大学、内蒙古财经学院、内蒙古医科大学等10多所高等院校,还有中央、内蒙古直属和市属的多家科研机构,学科遍及农、林、畜牧科学、社会科学、草原科学、水利科学等。 呼和浩特市作为对外开放的窗口,地处国家沿边开放带与黄河经济开发带的交汇点,地理位置优越。呼和浩特市地处内蒙古自治区中部土默川平原。平均海拔高度1050米。属西北大陆性气候,四季昼夜温差较大,夏无酷暑,冬无严寒,年平均气温8℃左右。全年日照时数3000小时,年降雨量 350—500毫米。距首都北京 498公里,距二连浩特内陆开放口岸490公里,距准格尔大型能源基地不足100公里;209国道、103省道直通山西、陕西省。回民区为市四区之一,位于呼和浩特市西南部,全区辖一乡一镇七个办事处,总面积 270平方公里,总人口27万人,是以蒙古族为主体的多民族聚居区。 回民区是首府教育、科技、文化卫生、商贸等项内容的中心地之一,有便捷的公路(110国道、呼包高速公路、呼武、呼准、呼托公路)和铁路(京包铁路)形成的交通网络,这些交通网络不仅为回民区的工农业生产、旅游业的发展奠定了基础,而且为呼和浩特市的发展创造了有利条件。 环境质量状况 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等) 1、环境空气质量现状 本次评价引用呼和浩特市环境监测中心站2013年10月15日~10月21日“兴松小区”环境空气常规监测点的的监测数据。项目距离监测点约2.0km,符合评价范围2.5km的要求,且自监测日期至今,项目所在区域与监测点之间无新增工业大气污染源,符合《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2008)中关于现状资料有效性的要求,可作为有效数据资料进行引用。统计结果见表6。 表6 兴松小区2013年10月26日至11月1日大气监测项目统计表 项目 监测值范围 (mg/m3) 标准限值 (mg/m3) 单因子指数 是否超标 (超标率%) SO2 小时浓度 0.011-0.163 0.50 0.02-0.03 否 日均浓度 0.021-0.101 0.15 0.14-0.67 否 NO2 小时浓度 0.004-0.147 0.08 0.05-1.84 32 日均浓度 0.021-0.087 0.2 0.11-0.44 否 PM10 日均浓度 0.048-0.236 0.15 0.32-1.57 57 PM2.5 日均浓度 0.008-0.089 0.075 0.11-1.19 29 CO 小时浓度 0.3-4.2 10 0.03-0.42 否 日均浓度 0.5-2.2 4 0.13-0.55 否 O3 小时浓度 0.054-0.079 0.2 0.27-0.40 否 由表6可见,项目所在区域SO2、CO、O3浓度和NO2的日均浓度无超标现象,NO2的小时平均浓度及PM10、PM2.5的超标率分别为32%、57%、29%,项目附近施工工地、周围车流量大以及冬季采暖是引起NO2、PM10、PM2.5超标的主要原因。水 2、声环境质量现状 经实测,项目厂界四周区域连续等效A声级昼间52.5~57.5dB,夜间45.5~50.5dB,厂界四周声环境质量现状均满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准限值。 主要环境保护目标(列出名单及保护级别): 表9 环境保护目标表 序号 名称 位置及距离 质性 敏感因素 备注 1 厂界东侧居民 东50m 居民区 噪声 满足GB3096-2008 2类标准 2 厂界东侧居民 西50m 居民区 噪声 满足GB3096-2008 2类标准 评价适用标准 环境质量标准 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准; 《声环境质量标准》GB3096—2008 2类标准限值 污染物排放标准 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)二级标准 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级标准的A标准和大气污染物排放二级标准。 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准 《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523—2011)中的标准限值 总量控制指标 计算说明: 1、COD排放量 GCOD=B×M×10-6=20000×365×50×10-6=365t /a GCOD--COD排放量,t;B--废水量,t /a;M --COD排放浓度,mg/L。 2、NH3-N排放量 GNH3-N=B×P×10-6=20000×365×5×10-6=36.5t /a GNH3-N--NH3-N排放量,t;B--废水量,t /a;P--NH3-N排放浓度,mg/L。 本项目污染物达标总量控制指标(t/a) 污染物 CODcr 氨氮 SO2 NOX 数量 365 36.5 0 0
建设项目工程分析 工艺流程简述(图示): 图3 提标改造工艺流程图 本项目工艺简述: 污水经粗格栅、提升泵房、后进入沉砂池,经旋流沉砂池后,自流进入生物池中央进配水渠,再分别进入生物反应池(MBBR+SBR),生物反应池出水井分2格,2万m3/d自流进入提升泵房,经泵提升后进入砂滤池,在砂滤池过滤后自流至接触池,然后外排至东侧的西河,3 万m3/d 经生物池内提升泵进入三级处理。经三级处理后的污水作为城市杂用水综合利用。 MBBR(流化床生物膜)工艺是通过向反应器投加一定数量的悬浮载体,提高反应器的生物量及生物种类,从而提高反应器的处理效率。填料在曝气时可与水呈完全混合状态,微生物生长环境为气、液、固三相。载体在水中的碰撞和剪切作用,使得空气气泡更加细小,在水中行进的时间更长,提高了氧气的利用率。另外,每个载体内外均具有不同的生物种类,内部生长厌氧菌、兼氧菌,外部为好氧菌,使得每个载体形成了一个微小的反应器,具备了同步硝化反硝化的条件,提高了处理效率。 MBBR 工艺在结合现有生物池后兼有活性污泥和流动床生物膜两种工艺的优点,可以在较小的池容下达到去除有机物和氨氮的目的。 主要污染工序: 1、建设期 施工期间施工扬尘及建筑垃圾对环境的影响,使空气中的TSP浓度有所增加。建筑施工噪声虽然是一种临时性的污染,施工完毕噪声污染也就解除,但其声音强度很高,又属于露天作业,因此,其噪声污染不可忽视。 (1)大气污染物 本项目大气污染物主要是来自施工期间各种机械、搅拌场产生的扬尘。 (2)水污染物 本项目建设产生的水污染物主要是施工期生活污水。 (3)噪声 本项目噪声主要是各种机械、搅拌场和运输车等,声源强度在75dB(A)~100dB(A)。 (4)固体废物 在施工期固体废物为生活垃圾和建筑垃圾。 2、运营期 (1)大气污染源 本项目大气污染源主要是格栅间、MBBR处理系统厌氧反应段以及污泥脱水间产生的臭气,臭气主要成分为NH3和H2S。公主府污水处理厂主要处理生活污水,设计进水浓度COD为350mg/l,MBBR反应段旨在处理NH3-N,厌氧反应效率相对较低,所以各生产段产生臭气较少,类比《公主府污水处理厂及其管网工程建设项目竣工环境保护验收监测表》(呼环监字(2009)第A06号)的监测结果,本项目运营期厂界四周NH3和H2S无组织排放量均满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)大气污染物二级(新改扩建)标准限值的要求。 (2)水污染源 公主府污水处理厂主要处负责对京包铁路以北、西河以东、兴安路以西区域内的生活污水进行处理。本项目设计处理污水5m3/d,污水经二级处理处理后2m3/d排入西河,3m3/d经过三级处理输送给中水用户。公主府污水处理厂设计进水浓度及处理后排放浓度见表7。本项目收集污水经二级处理(MBBR+SBR工艺)处理后出水浓度达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级标准的A标准。 表7 公主府污水处理厂污染物进水及出水浓度表 COD BOD5 SS NH3-N 浓度(mg/l) 产生量(t/a) 浓度(mg/l) 产生量(t/a) 浓度(mg/l) 产生量(t/a) 浓度(mg/l) 产生量(t/a) 进水 350 2555 150 1095 180 1314 81.48 594.8 出水 50 365 10 73 10 73 5 36.5 *注:本项目NH3-N没有设计进水浓度,表中NH3-N进水浓度为《公主府污水处理厂及其管网工程建设项目竣工环境保护验收监测表》(呼环监字(2009)第A06号)的监测结果 (3)固体废物 本项目运营期产生的固体废物主要包括污水处理系统产生的污泥、栅渣和生活垃圾。 1)污泥 本项目污泥主要由于旋流沉砂池产生的物理污泥、生化反应池产生的生化污泥和絮凝沉淀池产生的化学污泥三部分组成。根据“第一次全国污染源普查资料文集⑦”《污染源普查排污系数手册》中提供的数据,本项目污泥产生量为18393.08t/a。 2)栅渣 本项目在原有格栅的基础上增加细格栅和膜格栅,类比同类污水处理厂,栅渣产生量约为150t/a。 3)生活垃圾 本项目改造完成后不新增人员,生活垃圾产生量仍为18t/a,生活垃圾无增加量。 (4)噪声 本项目噪声主要来源于水泵、污泥泵等机械运行时产生的机械噪声,源强约为70dB~90dB,经墙体、维护结构隔声、厂区内绿化带吸声后,噪声源强得到较大衰减,噪声源对厂界处的噪声贡献值小于40.0dB。满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准。 项目主要污染物产生及预计排放情况 内容 类型 排放源(编号) 污染物名称 处理前产生浓度及产生量(单位) 排放浓度及排放量(单位)大气污染物 臭气 NH3 H2S 少量 少量 水 污 染 物 生活污水 COD BOD SS 氨氮 350mg/l 2555 t/a 150mg/l 1095 t/a 180mg/l 1314t/a 81.48mg/l 594.8t/a 50mg/l 365t/a 10mg/l 73/a 10mg/l 73t/a 5mg/l 36.5t/a 固体废物 污水处理 污泥 18393.08t/a 由京城固废集中清运 栅渣 150t/a 由环卫部门定期清运至城市垃圾场处置 职工生活 生活垃圾 18t/a 噪声 本项目噪声主要来源于水泵、污泥泵等机械运行时产生的机械噪声,源强约为70dB~90dB,经墙体、维护结构隔声、厂区内绿化带吸声后,噪声源强得到较大衰减,噪声源对厂界处的噪声贡献值小于40.0dB。 其 他 主要生态影响(不够时可附另页) 环境影响分析 施工期环境影响简要分析: 1、废气 根据同类建设项目建设类比,车辆道路扬尘在距路边下风向50m,TSP浓度大于10mg/m3,距路边下风向150m,TSP浓度大于5mg/m3。 施工作业扬尘以灰土拌合所产生的扬尘最严重,灰土拌合有路拌和站拌两种方式。据同类建设项目建设类比,路拌和站拌两种方式下风向扬尘影响范围基本在100m以内。施工场地下风向150m处TSP浓度0.5mg/m3左右。 施工期扬尘及车辆尾气会影响环境空气质量。施工扬尘来自车辆行驶扬尘、堆场扬尘。采取如下措施: (1)遇到干燥、易起尘的土方工程要及时洒水抑尘,尽量缩短起尘操作时间。遇到四级或四级以上大风天气要停止作业,作业处要覆以防尘网。 (2)易起尘的建筑材料应密闭储存、建围墙遮挡,同时采用防尘布苫盖。应使用商品混凝土,取消现场搅拌。建筑物必须用合格的密目防尘网封闭,严禁采用其它不规范的物体围档。 (3)施工弃土、弃料及施工垃圾实行定点堆放、及时清运;堆置时要覆盖防尘网、定期喷洒抑尘剂。 (4)设置清洗平台,车辆驶离工地时要清洗车身和轮胎。工地出口铺装道路处可见粘带泥土不超过10米,及时清扫冲洗。 (5)运送物料、垃圾、渣土的车辆采用密闭车斗,按照规定的时间、路线进行运输。 (6)施工道路铺以钢板或水泥混凝土。并且及时洒水抑尘和清扫,早晚各1次,遇大风和干燥天气适当增加,同时限制车辆行驶速度。 施工扬尘随着施工期的结束而自然消失,对周围环境影响相对短暂。 2. 施工废水 (1)施工期生活污水 施工期生活污水经化粪池处理后排入公主府污水处理厂下水管网,不向外排放。 (2)施工期生产废水 施工期生产废水主要包括:施工机械、运输车辆的冲洗废水以及施工结构阶段混凝土养护排水,应建设废水导流渠和沉淀池将施工生产废水处理后回用于道路洒水,不向外排放。 3. 施工噪声 建筑施工期噪声源主要来自不同施工阶段的施工机械噪声,同时车辆运输也可引起交通噪声的增加。各类建筑施工机械产生噪声值见表8,施工阶段各种运输车辆噪声排放统计见表9。 表8 施工机械产生噪声值一览表 序号 设备名称 声级 dB(A) 序号 设备名称 声级 dB(A) 1 装载机 91.4 4 混凝振捣机 98 2 挖掘机 90.1 5 电锯、电刨 102 3 推土机 92.3 6 运输车辆 82.4 表9 施工期各交通运输车辆噪声排放统计 声源 大型载重车 混凝土泵车、载重车 轻型载重卡车 声级 dB(A) 95 80~85 75 为防止施工期噪声的影响,在施工期各阶段应采取以下措施: (1)项目方加强管理,在施工过程中应选用静压桩等低噪声施工工艺。 (2)施工单位应使用低噪声机械设备,并及时维修保养,严格按操作规程使用各类机械。 (3)施工场地合理布局,在不影响施工的条件下,将相对固定的机械设备尽量入棚操作,减少施工噪声的影响。 (4)加强一线操作人员的环境意识,对一些零星的手工作业,如拆装模板、装卸建材,尽可能做到轻拿轻放,并辅以一定的减缓措施,如铺设草包等。 (5)禁止午间12:00至14:00,夜间22:00至早6:00施工;对主体工程浇筑需连续施工时,要征得有关部门同意批准后,方可进行。 采取上述防治措施后,施工噪声对周围环境影响已大大降低,随着工程的结束,施工噪声影响随之消失。 4. 施工弃土及建筑垃圾 施工过程产生的固体废物主要是建筑垃圾和弃土,为一般固体废物。施工中应将建筑固废作为填充材料充垫场地、便道、路堤等材料进行综合利用。不能利用的建筑固废由环卫部门统一收集后及时运至指定地点填埋。 由于施工期对周围环境的影响是短暂的,采取必要的污染防治措施后,可将各项污染影响控制在可接受范围内。 环境影响分析 运营期环境影响简要分析: 1、运营期大气环境影响分析 本项目大气污染源主要是格栅间、MBBR处理系统厌氧反应段以及污泥脱水间产生的臭气,臭气主要成分为NH3和H2S。类比《公主府污水处理厂及其管网工程建设项目竣工环境保护验收监测表》(呼环监字(2009)第A06号)的监测结果,本项目运营期厂界四周NH3和H2S无组织排放量均满足《《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)大气污染物二级标准限值的要求,对周围大气环境影响较小。 2、水环境影响分析 本项目设计处理污水5m3/d,污水经二级处理处理后2m3/d排入西河,3m3/d经过三级处理后用于城市杂用水。本项目收集污水经二级处理(MBBR+SBR工艺)处理后出水浓度达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级标准的A标准。 3、固体废物 本本项目运营期产生的固体废物主要包括污水处理系统产生的污泥、栅渣和生活垃圾。 污泥产生量为18393.08t/a,栅渣产生量为150t/a,生活垃圾产生量为18t/a。 本项目采用日清制,由京城固废集中清运,栅渣和生活垃圾有环卫部门定期清运至城市垃圾场处理。项目产生的固体废物不外排。 4、声环境影响分析 本项目噪声主要来源于水泵、污泥泵等机械运行时产生的机械噪声,源强约为70dB~90dB,经墙体、维护结构隔声、厂区内绿化带吸声后,噪声源强得到较大衰减,噪声源对厂界处的噪声贡献值小于40.0dB。满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准。 5、项目改造前后排污情况对比 本项目搬迁前后污染物排放情况对比及“以新带老”削减量见表10 表10 项目搬迁前后污染物排放量对比表 污染物分类 污染物名称 现有工程排放量 (t/a) 技改后工程排放量 (t/a) 以新带老削减量 (t/a) 水污染物 COD 470.85 365 105.85 BOD 88.70 73 15.70 SS 167.9 73 94.9 氨氮 153.3 36.5 116.8 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果 内容 类型 排放源 (编号) 污染物名称 防治措施 预期治理效果 大气污染物 污水厂臭气 NH3 H2S 厌氧反应程度较低,臭气产生量很少 满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)大气污染物二级标准 水 污 染 物 生活污水 COD、BOD、SS、氨氮 经二级处理后一部分排入西河,一部分经三级处理作为中水综合利用 二级处理出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级标准的A标准。 固体废物 生活垃圾 栅渣 生活垃圾 栅渣 及时清运 不外排 污水处理过程 污泥 采用日清制,运往城市垃圾场集中处置 不外排 噪 声 运营期主要噪声来自于生产机械噪声,其声源声级为70~90dB(A),采用密闭车间、安装减震垫等降噪措施。根据厂界噪声类比监测结果,厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中2类标准要求。 其 他 生态保护措施及预期效果 结论及建议 1、项目概况 1、关于建设项目 呼和浩特春华水务开发集团有限责任公司投资9661.09万元,开展呼和浩特市公主府污水处理厂提标改造项目。 本项目主要针公主府污水处理厂原有的二级处理工艺进行提标改造,将原有CAST工艺(循环式活性污泥法)升级为MBBR+SBR工艺(流化床生物膜+间歇式活性污泥法),旨在提高二级处理对氨氮及总氮的处理效率。提标改造完成后的设计污水出水浓度满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级标准的A标准。 2、环境质量现状 项目所在区域SO2、CO、O3浓度和NO2的日均浓度无超标现象,NO2的小时平均浓度及PM10、PM2.5的超标率分别为32%、57%、29%,项目附近施工工地、周围车流量大以及冬季采暖是引起NO2、PM10、PM2.5超标的主要原因。 经实测,项目厂界四周区域连续等效A声级昼间52.5~57.5dB,夜间45.5~50.5dB,厂界四周声环境质量现状均满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准限值。 3、建设项目的环境影响及防治措施 (1)建设期 该项目开发建设对环境的影响主要是施工期的施工噪声、扬尘、建筑垃圾对周 围环境的干扰,虽然工期不长,同样会给环境带来一定影响。通过加强施工环境管理,使施工期的环境影响降到最少。 (2)运营期 a、大气环境影响分析 本项目大气污染源主要是格栅间、MBBR处理系统厌氧反应段以及污泥脱水间产生的臭气,臭气主要成分为NH3和H2S。类比《公主府污水处理厂及其管网工程建设项目竣工环境保护验收监测表》(呼环监字(2009)第A06号)的监测结果,本项目运营期厂界四周NH3和H2S无组织排放量均满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)大气污染物二级标准限值的要求,对周围大气环境影响较小。 b、水环境影响分析 本项目设计处理污水5m3/d,污水经二级处理处理后2m3/d排入西河,3m3/d经过三级处理后作为城市杂用水综合利用。公主府污水处理厂设计进水浓度及处理后排放浓度见表7。本项目收集污水经二级处理(MBBR+SBR工艺)处理后出水浓度达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级标准的A标准。 c、固体废物环境影响分析 本本项目运营期产生的固体废物主要包括污水处理系统产生的污泥、栅渣和生活垃圾。 本项目采用日清制将污泥清运至城市垃圾场处理,栅渣和生活垃圾有环卫部门定期清运至城市垃圾场处理。项目产生的固体废物不外排。 d、声环境影响分析 本项目噪声主要来源于水泵、污泥泵等机械运行时产生的机械噪声,源强约为70dB~90dB,经墙体、维护结构隔声、厂区内绿化带吸声后,噪声源强得到较大衰减,噪声源对厂界处的噪声贡献值小于40.0dB。满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准。 建设项目验收标准一览表见表11。 表11 建设项目环境保护“三同时”验收标准一览表 类别 污染源 治理前污染物产生情况 治理方案 治理后污染物排放情况 达到标准 产生量 排放量 废气处理 臭气 少量 厂区绿化 少量 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)大气污染物二级标准限值的要求。 废水处理 生活污水 COD 350mg/l BOD 150mg/l SS 180mg/l NH3-N 81.48mg/l 将原有CAST工艺升级为MBBR+SBR工艺 COD 50mg/l BOD 10mg/l SS 10mg/l NH3-N 5mg/l 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级标准的A标准。 固废及噪声处理 设备噪声 隔声等措施 噪声达到《工业企业厂界环境噪声标准》2类标准 固体废物 污泥采取日产日清制有京城固废集中清运,栅渣和生活垃圾有环卫部门同意清运 不外排 5、评价结论:该工程在建设和营运中严格按相应的治理措施和建议进行治理和管理,使项目建成后对周围环境的影响控制在可接受范围内,从环保角度项目可行。 注释 一、本报告表应附以下附件、附图: 附件1 立项批准文件 附件2 其他与环评有关的行政管理文件 附图1 项目地理位置图(应反应行政区划、水系、 标明纳污口位置和 地形地貌等) 附图2 项目平面布置图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响,应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征,应选下列1——2项进行专项评价。 1.大气环境影响专项评价 2.水环境影响专项评价(包括地表水和地下水) 3.生态影响专项评价 4.声影响专项评价 5.土壤影响专项评价 6.固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项,专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。 |