欢迎第3586929个访问项目信息论坛
论坛首页
     
主题总数:59143 | 回复总数:100774
 
欢迎『yibo』最新加入论坛
 
     
   用户名: 密码: (您的操作因为以下原因被限制:没有登陆、权限不够)返回首页

回贴 发新帖 发布小字报

  『项目信息论坛』>> 『中国城镇污水处理厂拟在建项目汇编』 | 本分论坛共58558贴 | 100702回复 | 分论坛版主:
作者信息\文章标题
1631-天津市咸阳路污水处理厂再生水厂工程 (2008/3/2 1:50:00)
楼主

姓名: admin
发贴数:57587
回复数: 96230
等级: 管理员
登陆否: 已经登陆
注册时间:
2003/1/1 13:19:00
最近登陆时间:
2025/4/27 19:16:00
联系方式: 给他发邮件
   
  http://www.waterchina.cn/shwater/upload/2008321432528507.jpg
 
   
  天津市2008年4座污水处理厂实施升级改造

--------------------------------------------------------------------------------

http://www.waterchina.cn 2008-2-28 北方网

2007年天津市实施了东郊污水处理厂改造,新建了北辰、汉沽、宁河三座污水处理厂。

2008年将继续推进生态城市建设,东郊、北仓、咸阳路、纪庄子4座污水处理厂实施升级改造,排放水质将达到国家一级标准。新建16座雨污水泵站,建设400公里排水管网,咸阳路、北仓、东郊3座再生水厂投入使用。全年新增绿化面积2600万平方米。

同时,全面启动34座城镇污水处理厂建设工程,今后,市民排放的所有生活污水经处理都要达到国家标准,能够浇灌蔬菜、补充景观河道用水。

(来源:北方网,上海供排水项目网戴晓红编辑,2008年2月28日)

 
     
作者信息\文章标题
admin的回复(2008/3/5 4:36:00)
1


姓名: admin
发贴数:57587
回复数: 96230
等级: 管理员
登陆否: 已经登陆
注册时间:
2003/1/1 13:19:00
最近登陆时间:
2025/4/27 19:16:00
联系方式: 给他发邮件
   
  http://www.waterchina.cn/shwater/upload/20083535551341.jpg
 
   
  2 咸阳路污水处理厂 市建委 45 19.75 6 782.1 1173.15 2008.6 2009.12 30800  
     
作者信息\文章标题
admin的回复(2008/10/7 22:44:00)
2


姓名: admin
发贴数:57587
回复数: 96230
等级: 管理员
登陆否: 已经登陆
注册时间:
2003/1/1 13:19:00
最近登陆时间:
2025/4/27 19:16:00
联系方式: 给他发邮件
   
  咸阳路再生水厂工程
1
天津咸阳路再生水厂工程
1 项目概况
项目名称:咸阳路再生水厂工程
建设单位:天津中水有限责任公司
建设地点:天津咸阳路污水处理厂内
2 厂址、建设规模和水质标准
2.1 厂址
本工程位于咸阳路污水处理厂污水处理区的南侧,东至污水处理厂厂前
区,西至污泥处置区;南至污水厂环厂路;北至污水处理厂厂区路,占地约
1.94 公顷。
2.2 服务范围和工程建设规模
2.2.1 服务范围
该工程的服务范围为中心城区内北起子牙河、南至宾水西道、复康路、
吴家窑大街;西起外环线、东至海河,环内服务面积72.6km2;和杨柳青热
电厂、华苑产业园区、第三高教区以及凯信佳园、天赐园、城南新世家等31
片新建居住小区等,到2010 年增加中北镇工业园区、候台风景区、城建学院
及周边等用户。
再生水厂的供水能力为:近期5×104t/d,其中冬季3×104t/d;
本工程按5×104t/d 规模设计。
2.3 水质标准
2.3.1 进水水质
为了满足回用的要求,拟对咸阳路污水处理厂的一个系列进行改造,使
咸阳路再生水厂工程
2
其出水氨氮(以N 计)、总氮(以N 计)达到一级A标准,色度、动植物油、
石油类达到二级标准,其它指标达到一级B标准,具体指标如下:
BOD5 ≤ 20mg/L
COD ≤60mg/L
SS ≤20mg/L
动植物油≤5mg/L
石油类≤5mg/L
阴离子表面活性剂≤2mg/L
总氮(以N 计)≤15mg/L
NH3-N(以N 计)≤5(8)mg/L
总磷(以P 计)≤3mg/L
色度≤40
粪大肠菌群≤104(个/L)
再生水厂进水的TDS 按照1500 mg/l计算,出水要求为1000 mg/l。
2.3.2 出水水质
咸阳路再生水厂工程出水水质指标(非冬季)
序号 项目 单位 指标
1 pH 6.5--9.0
2 色度 ≤ 度 30
3 嗅 无不快感
4 浊度/NTU ≤ 度 5
5 溶解性总固体 ≤ mg/l 1000
6 BOD5 ≤ mg/l 10
7 NH3-N ≤ mg/l 5
8 阴离子表面活性剂 ≤ mg/l 0.5
9 石油类 ≤ mg/l 1.0
10 Fe ≤ mg/l 0.3
咸阳路再生水厂工程
3
11 Mn ≤ mg/l 0.1
12 溶解氧 ≥ mg/l 1.5
13 总氮 ≤ mg/l 15
14 总磷(以P计) ≤ mg/l 1.0
15 总硬度(以CaCO3计) ≤ mg/l 450
16 总碱度(以CaCO3计) ≤ mg/l 350
17 总大肠菌群 ≤ 个/l 3
18 余氯 ≤ mg/l 接触30min 后≥1.0,管网
末端≥0.2
此外,冬季由于没有绿化、道路冲洒和景观水体的补充,再生水只回用
于电厂冷却水、居民冲厕,再生水厂出水水质指标中的氨氮等标准可以适当
放宽。具体指标见下表。
咸阳路再生水厂冬季出水水质指标
序号 项目 单位 指标
1 pH 6.5--9.0
2 色度 ≤ 度 30
3 嗅 无不快感
4 浊度/NTU ≤ 度 5
5 溶解性总固体 ≤ mg/l 1000
6 BOD5 ≤ mg/l 10
7 NH3-N ≤ mg/l 10
8 阴离子表面活性剂 ≤ mg/l 0.5
9 石油类 ≤ mg/l 1.0
10 Fe ≤ mg/l 0.3
11 Mn ≤ mg/l 0.1
12 溶解氧 ≥ mg/l 1.5
13 总磷(以P计) ≤ mg/l 1.0
14 总硬度(以CaCO3计) ≤ mg/l 450
15 总碱度(以CaCO3计) ≤ mg/l 350
16 总大肠菌群 ≤ 个/l 3
咸阳路再生水厂工程
4
17 余氯 ≤ mg/l 接触30min 后≥1.0,管网末
端≥0.2
3 工艺方案选择
咸阳路再生水厂工程采用“混凝+微滤MF+部分RO”工艺做为再生水处
理的工艺。
工艺流程图如下:
5


































加氯间
臭氧车间
加药间








CMF-S
至厂区污
水管道


RO


RO出水
CMF-S
出水











(
咸阳路再生水厂工程
6
4 工艺设计
4.1 进水泵房
进水泵房的功能一是将二级出水提升至再生水处理流程,二是为本工程
的水源热泵提供水源。
设计参数:
泵房设计流量:2684m3/h
设计扬程:H=6.5m(12 米)
主要设备:
(1)潜水泵4 台,(三用一备,其中两台为变频)
参数:水泵单机流量Q=778 m3/hr H=6.5m P=30Kw
(2)潜水泵2 台,(一用一备)
参数:水泵单机流量Q=350 m3/hr H=12m P=22Kw
(3)铸铁闸门及配套启闭机一套。
参数:规格1000mm×1000mm
4.2 混合反应沉淀池
混合反应沉淀池分为三个系统,即机械混合池、机械反应池和斜管沉淀
池。
4.2.1 机械混合池
机械混合池是在混合池内安装搅拌装置,以电动机驱动搅拌器使水和药
剂在短时间内快速混合。
设计参数:
单池设计流量:1167m3/h
咸阳路再生水厂工程
7
混合时间:T=60s
有效水深:4.2m
主要设备:
混合搅拌器2 套(带变频调速装置),N=7.5KW。
4.2.2 机械反应池
经过混合后的污水进入反应池,在反应池内通过机械水力作用,使微小
颗粒相互接触碰撞,形成易于沉淀的较大絮凝体。
设计参数:
单池设计流量:291m3/h
絮凝时间:T=15min
有效水深:5.33m
主要设备:
反应搅拌器8 套(带变频调速装置)。
4.2.3 斜管沉淀池
经过混合反应的水进入斜管沉淀池,在斜管区,泥水分离,悬浮颗粒沉
淀到池底,由刮泥机收集到泥斗,再通过水泵将泥排除,反应池内水质提高,
进入下一个处理单元。
设计参数:
单池设计流量:1167m3/h
表面负荷:6.1m3/m2·h
清水区上升流速:V=1.65mm/s
主要设备(单池):
咸阳路再生水厂工程
8
(1)中心传动刮泥机1 台
参数:直径14 米。
(2)排泥泵3 台,2 用1 备(1 台库房备用)
水泵参数:Q=30m3/h,H=7m
4.3 膜过滤净水间
膜过滤净水间是为微滤、反渗透机组及配套反洗、冲洗、控制装置而设计,
车间内还设有配电室、值班室、控制室和备品备件库。
膜过滤净水间为地上框架结构。
平面尺寸:66m×36m
数量:1 座
(1) 微滤系统(CMF-S)
本工程采用浸没式连续微过滤系统,能耗低,占地面积小。
主要设备:
①浸没式连续微孔过滤膜(简称CMF-S)
微滤设备是用于对经过沉淀的污水进行深度处理,由于微滤膜本身的特
性,大部分的细菌、藻类、胶体物质和微小(大于0.2 微米)的颗粒物质可
以在此去除,并且连续微滤的出水的SDI 值小于3,可保证反渗透设备的安
全稳定运行。
设计参数:
设计进水流量:56000m3/d
设计出水流量:50000m3/d
数量:四组膜滤池
咸阳路再生水厂工程
9
单池产水量:521 m3/h
单组膜滤池膜子组件数量:432 个
膜材料:聚偏氟乙烯(PVDF)
(2) RO 系统
本工程的总溶解性固体和硬度均超过出水水质要求,因此要设置脱盐工
艺,将进水中的离子脱除,使出水的总溶解性固体和硬度指标达到出水水质
的要求。
设计参数:
设计出水流量:10000m3/d
运行压力:<2.1Mpa
水利用率:≥70%
脱盐率:≥96%
主要设备:
①高压泵
数量:4 台(3 用1 备)
扬程:200m
流量:190m3/h
功率:160Kw
② 反渗透主机:
数量:3 套
单套额定流量:139m3/h
回收率:75%
咸阳路再生水厂工程
10
反渗透膜:进口的抗污染膜
单套膜组件数量:189 根
4.4 臭氧车间
产生臭氧,用于接触池对再生水进行脱色、除味和部分消毒,改善再生
水的感官效果。
设计参数:
设计发生量:10kg/h
主要设备:
(1)空气系统(包括空压机、干燥机、储气罐和过滤器)
(2)臭氧发生系统(臭氧发生器)
参数:单台发生量5.0kg/h,臭氧浓度2.7wt%(35g/m3)
数量:3 台,2 用1 备
(3)臭氧发生冷却水系统(热交换器、冷却水循环泵)
(4)臭氧分解破坏系统(尾气破坏装置、水洗消泡筒、除湿器)
4.5 臭氧接触池:
使臭氧和再生水充分接触,达到脱色、除味和部分消毒的效果。
设计参数:
处理水量:50000 m3/d
设计臭氧投加量:4.8g/m3
设计接触时间:20 分钟
4.6 清水池
设计参数:
咸阳路再生水厂工程
11
按照贮存日供水量(50000m3/d)的14.6%进行设计。
单池有效容积:3656m3
4.7 加药间
加药间是为满足药剂的贮存和制备而设置的。混凝剂采用PAC(碱式氯
化铝)。
设计参数:
絮凝剂投加量:20mg/L(以Al2O3计)
投加浓度:1.5%
原液池按30 天储量设计
固体药库按15 天储量设计
主要设备:
(1)自吸式耐腐蚀泵2 台,1 用1 备
(2)溶药罐及搅拌机2 套,1 用1 备
(3)絮凝剂投配计量泵4 台,3 用1 备
(4)絮凝剂溶液池搅拌器
4.8 加氯间
为保证输水管网末端余氯要求、防止沉淀池内藻类的滋生以及提高混凝
效果,需在混合池和清水池前加氯。
设计参数:
混合前最大加氯:8.5mg/l
清水池前最大投氯量:10mg/L
主要设备:
咸阳路再生水厂工程
12
(1) 全自动真空加氯机加氯机,4 台(3 用1 备)
参数: 20kg/hr
(2)漏氯自动吸收装置1 套
参数:1000Kg 级
6.9 送水泵房
输水泵房按50000 m3/d 规模设计。
设计参数:
设计流量:2083m3/h 扬程:30-50 米
主要设备:
单级双吸离心泵3 台,2 用1 备(两台变频)
参数:单台泵流量Q=530 m3/h,扬程H=45m
单级双吸离心泵3 台,2 用1 备(两台变频)
参数:单台泵流量Q=530 m3/h,扬程H=30m
咸阳路再生水厂工程
13
5、电气设计
5.2 供电电源
再生水厂供电按二级负荷设计,需双电源供电。双电源经电缆直埋敷设
至变配电站。
5.3 负荷计算
根据全厂的用电负荷分布情况,全厂设一个总变电站和一个分变电站,
总变电站设在厂区西侧,主要负责膜过滤净水间、臭氧车间及送水泵房的电
气设备用电;分变电站设在厂区东侧与水源热泵间连建,主要负责进水泵房、
絮凝沉淀池、加药间、加氯间、中央控制室、水源热泵间等的电气设备用电。
全厂主要电气设备用电负荷按轴功率计算法,辅助设备按需要系数法计算,
照明负荷按建筑面积法计算。
总变电站计算总负荷为1207.76kW,因此设两台1000kVA 变压器,变压
器的运行方式为同时运行,互为备用,变压器运行在高效率区,负载率为69%,
故障保证率为73%;分变电站的总计算负荷为384.99kW,设两台315kVA 变
压器,负载率为69%,故障保证率为73%。
5.4 接线方式
1、高压接线方式
高压接线选用单母线分段的接线方式。正常情况下两路进线同时工作,
分列运行,当一路电源检修或出现故障时,母联闭合由另一路电源供给全厂
负荷。
2、低压接线方式
低压母线采用单母线分段方式。正常运行时母联打开,分别由两台变压
咸阳路再生水厂工程
14
器供电,当一路电源或变压器停运时,母联投入,此时减负荷运行。
5.5 操作电源及继电保护
1、操作方式
10kV 开关柜采用直流操作方式。操作电源由蓄电池组组成,选用40Ah
铅酸免维护蓄电池。
2、继电保护
10kV 进线设过流、速断保护;
10kV 母联设速断保护;
1000kVA 及315kVA 变压器采用过负荷、过流、速断、温度保护;
5.6 设备控制
进水泵房共设四台进水泵,其中两台为变频调速泵,其余两台为软起动;
设水源热泵间供水泵两台,采用软起动;
臭氧车间的用电设备采用星——三角起动;
膜过滤净水间内微滤系统的滤液输送泵、反洗供水泵、鼓风机及反渗透
系统的高压供水泵采用变频装置;反渗透系统的清洗泵采用软起动。
送水泵房共设六台出水泵,其中四台为变频调速泵,其余两台为软起动。
电机的保护需设过电流、速断、过负荷保护;潜水泵设泄漏保护。
大型成组设备设备现场设置手动/自动转换开关和开/停按钮,正常情况
下由PLC 自动控制,安装调试和维修时采用手动控制。
5.7 电气设备布置
总变电站包括高压配电室、变压器及低压配电室和值班室。分变电站不
设高压配电装置。需要供电的构筑物有进水泵房、絮凝沉淀池、加药间、加
咸阳路再生水厂工程
15
氯间、滤站、膜过滤净水间、臭氧车间、送水泵房,水源热泵车间等等。其
中,进水泵房的主要用电设备直接由变电站供电,现场设按钮箱,小动力单
独供电。膜过滤净水间、臭氧车间、送水泵房、水源热泵车间采用二级配电,
双回路供电,两路电源同时供电,互为备用,构筑物内设动力配电箱。加氯
间、加药间与絮凝沉淀池等构筑物采用双回路供电,两路电源一用一备,设
双电源自动切换装置。中控室的自控电源引自总变电站的低压配电柜的动力
出线回路。
5.8 设备选择
10kV 开关柜选用中置式开关柜,柜内采用真空断路器,保护系统采用综
合保护器和电站自动化装置。
变电站内0.4kV 低压开关柜选用抽屉式开关柜;
变压器采用干式节能变压器;
变频器为水泵风机类型;
软起动器为带旁路接触器型;
电缆选用交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆。
5.9 变电站综合自动化装置
总变电站采用变电站综合自动化装置。微机监控系统与微机保护之间通
过现场总线相联。
系统设备配置纵向分两层:变电站层和间隔层。变电站层:由当地监控
主站、五防主站构成。负责完成对整个变电站的控制、监视、测量、管理、
记录和报警功能。间隔层:按照一次设备分布式配置。
系统主要功能
咸阳路再生水厂工程
16
1) 实时数据采集与处理
2) 计算数据的处理
3) 数据库管理
4) 事件顺序记录和事故追忆
5) 报警
6) 绘图及显示
7) 报表打印
8) 控制操作
9) 接收对时命令
10) 人机联系及系统自诊断与自恢复
5.10 电能计量
回用水厂设独立计量,采用高压计量,变电站装设高压计量柜。计量仪
表根据电力部门要求装设。
照明回路单独计量。
5.11 无功补偿
为提高电网的功率因数,变电站的0.4kV 母线集中装设电容自动补偿装
置。补偿装置根据低压系统负荷变化自动投切。功率因数控制在0.90 以上。
5.12 接地保护
回用水厂的电气系统采用TN-S 系统,即三相五线制,厂内所有用电设
备的金属外壳均可靠接地,以确保用电安全。
变电站设接地网,接地电阻不大于4 欧姆;与变电站距离超过50 米的用
电设备均设重复接地。
咸阳路再生水厂工程
17
6 自控仪表设计
6.1 概述
为了保证再生水处理过程的安全可靠和生产的连续性,减轻劳动强度,
提高效率,改善工作环境,同时为了实现再生水厂现代化生产管理,因此在
本工程的自控仪表设计中,充分考虑到再生水厂工艺的特点,选用质量可靠
的先进检测仪表,控制系统采用目前已广泛应用并取得较好效果的PLC 集中
管理和分散控制相结合的计算机集散控制系统,以保障检测数据的准确和控
制的及时有效。
由于工艺特点对测量、监控及自动化水平提出了较高的要求。本工程既
考虑操作、管理水平的提高,也考虑在保证生产管理要求的前提下,尽可能
节约投资。
6.2 控制系统
本工程拟采用计算机和PLC 组成的集散型分布控制系统,对回用水厂的
工艺过程进行分散控制、集中管理。网络结构采用了单环形以太网结构,使
网络不同故障点(线路、交换机)的情况下仍然能够正常工作。
系统由中央控制室的监控计算机(IPC)和分控站的可编程逻辑控制器
(PLC)及以太网通信装置组成。具体描述如下:
1 中央控制室
中央控制室设置一套监控工作站。
控制系统具体要求如下:
(1)由在线仪表采集生产流程中的工艺数值、电气参数值输入现场各分
控站PLC,通过通信系统上传至上位计算机系统,该系统根据所采集到的信
咸阳路再生水厂工程
18
息,建立各类信息数据库,对各种工艺参数值进行排列并做直观的直方图、
趋势曲线图等,以对生产流程工况进行分析,寻求工艺的最佳运行规律,改
善管理,提高经济效益。
(2)分控站PLC 从电气柜实时采集电动机拖动的机械设备的运行状态
及故障报警信息,送至监控系统,上位计算机将动态显示全厂的生产设备工
况。
(3)本系统可进行手动/自动转换控制,手动控制是就地电气控制板上
的直接控制,监控系统不干预,只作为设备检修后的试车之用。分控站PLC
依据设值所进行的闭环控制,可通过触摸屏读取检测值和设定值,此时,中
控室操作员在彩色监视器上可以看到动态流程画面及报警信息。
(4)系统通信采用环形快速以太网方式,各PLC 分控站利用以太网协
议可靠传送数字数据信息。
(5)管理计算机及软件具体要求如下:
A.显示器屏幕显示全厂平面图、工艺流程图、局部剖面图并显示动态
过程和直方图、趋势曲线图,以多画面、多任务、菜单式的人——机对话方
式指导选择项。
B.打印机可记录生产报表并有图形硬拷贝的功能,能实时打印、记录
故障的内容时间,以存档备查。
C.系统具备自诊断功能,即利用时间裕度,实时在线诊断计算机系统
本身的故障点并报警。
2 分控站PLC
根据本厂工艺流程拟建六处分控站,分别为水源热泵车间分控站、加氯
咸阳路再生水厂工程
19
间分控站、加药间分控站、膜处理净水间分控站、臭氧车间分控站、送水泵
房分控站。六处分控站各自独立控制本辖域内的工艺设备,信息通过以太网
上传至中控室。
(1)水源热泵车间分控站:负责控制进水泵房、絮凝沉淀池、水源热泵
车间的电气设备及进水水质的检测。
(2)加氯间分控站:控制加氯间内的加氯设备、漏氯吸收装置等。
(3)加药间分控站:控制加药间内的药剂溶解过程。
(4)膜过滤净水间分控站:设一台监控计算机,控制车间内微滤反渗透
处理系统管理、调度、集中操作、集中监视。下设3 个微滤处理系统子站和
4 个反渗透处理系统子站
(5)臭氧车间分控站:控制臭氧车间及臭氧接触池的用电设备及检测仪
表。下设3 个臭氧发生器系统子站。
(6)送水泵房分控站:控制中水出水水量及出水水质的检测。
咸阳路再生水厂工程
20
3 系统配置表
位置 配置
中央控制室 监控计算机P4,不间断电源5KVA,0.5H,彩色打印
机,操作台,监控软件,编程软件,以太网交换机
水源热泵间分控站 PLC可编程控制器,人机界面10.4寸
加药间分控站 PLC可编程控制器,
加氯间分控站 PLC可编程控制器
膜过滤净水间分控站 PLC可编程控制器,监控计算机
臭氧车间分控站 PLC可编程控制器,人机界面10.4寸
送水泵房分控室 PLC可编程控制器,人机界面10.4寸
6.3 仪表
本工程选用具有先进技术水平的在线仪表,经过精心安装和调试,可为
调度提供精确的工艺参数值。仪表具备就地数字显示,变送器输出信号
4~20mADC,根据工艺流程,就近传至PLC 分控站模拟量输入模块。
仪表列表如下:
(1)进水泵房:
超声波液位计、液位开关
(2)流量计井
电磁流量计DN900
(3)混合反应沉淀池
浊度计、PH+温度计、ORP 仪、污泥浓度计、超声波液位计
(4)膜过滤净水间微滤系统:
ORP 仪、超声波液位计、电磁流量计、 隔膜式液位计、 差压变送器、
温度变送器、液位开关、压力变送器、PH计、浊度计。
咸阳路再生水厂工程
21
(5)膜过滤净水间反渗透系统:
电磁流量计、ORP 计、PH 计、电导仪、温度表、压力变送器、差压变
送器 、压力开关、超声波液位计、液位开关。
(6)臭氧车间
空气露点仪、发生臭氧浓度仪、尾气臭氧浓度仪、臭氧泄漏报警仪 、排
气臭氧浓度仪、压力变送器、温度计 、流量计、温度开关、压力开关、臭氧
接触池、超声波液位计、溶解臭氧浓度仪。
(7)加药间:
音叉液位开关、压力式液位计、超声波液位计、电磁流量计
(8)加氯间:
漏氯检测仪。
(9)清水池:
超声波液位计、液位开关、电磁流量计DN600、余氯计。
(10)送水泵房:
超声波液位计、电磁流量计DN600、压力变送器、余氯计、浊度计、
PH+温度计、溶氧仪、电导仪、ORP 仪、在线氨氮分析仪、液位开关。
(11)出水流量计井:
电磁流量计DN600、压力变送器
咸阳路再生水厂工程
22
6.4 人员编制
参照《污水厂附属建筑和附属设备标准》并结合本再生水理厂的实际情
况确定再生水厂厂内定员为25 人,在确定具体岗位人数时可根据实际情况加
以调整。
再生水厂厂内人员编制表
岗位 生产班次 每班人数(人/班) 班组人数
再生水处理 4 3 12
变电站 3 1 3
中央控制室 3 1 3
药品分析室 1 1 1
水源热泵车间 2 1 2
管理人员和技术人员 4
合计 25
7 投资估算及经济评价
7.1 工程投资估算
一、工程概况
咸阳路再生水厂工程规模为近期日处理再生水5 万吨的再生水利用项
目,该项目投资14114.53 万元,其中第一部分工程费为10919.30 万元,其
它建设费为1653.83 万元,预备费为754.39 万元。
二、编制依据:
(1)基本依据
咸阳路再生水厂工程
23
本工程项目初步设计图纸及相关说明。
建设部《全国市政工程投资估算指标》(HGZ47—102—96)。
建设部《市政工程可行性研究投资估算编制办法》(1996 年)。
《天津市市政工程预算基价》(2004 年)、《天津市设备安装工程工程预
算基价》(2004 年)
类似工程造价指标。
(2)材料价格
材料价格依据《天津市市政、公路工程造价信息》及《天津市工程造价
信息》(2005 年第5 期)所颁布的价格综合取定。
(3)设备价格
国产设备均按编制期设备出厂价格为基数,加设备运杂费计入,运杂费
费率按6%计算;进口设备以询价报价单为依据,并参考类似工程国外设备报
价,均按“CIF”价为计算依据,并计入引进设备相关其他费用。
三、有关其它建设费用的确定
(1)征地费
按照可研报告批复征地费用列入。为407.83 万元。
(2)建设单位管理费
按照财政部《基本建设财务管理规定》计算。
(3)、生产人员培训费
按设计定员的60%计算,培训期6 个月,设计定员按25 人计算。
(4)、办公及生活家具购置费
按设计定员每人1000 元计算。
咸阳路再生水厂工程
24
(5)、联合试运转费
按设备费总价的1%计算列入。
(6)、工程预备费
A、基本预备费
按第一、二部分费用之和的8%计算。
B、涨价预备费
按国家计委计投资[1999]1340 号文规定,投资价格指数为零。
(7)、铺底流动资金:
按所需流动资金总额的30%列入。
3、技术经济指标
厂内工程主要技术经济指标表
序号 项目名称 推荐方案
1 设计规模(万m3/日) 5
2 工程总投资(万元) 13429.46
3 总造价指标(元/m3/d) 2685.89
4 用地指标(m2/m3/d) 0.38
第二节 资金筹措及投资使用计划
一、资金筹措
再生水厂资金通过以下方式筹集,其中自有资金约占总投资的30%;采
用银行长期贷款占投资的70%。
二、投资使用计划
咸阳路再生水厂工程
25
本项目拟按两年建设,根据建设和生产进度,确定工程投资使用计划按
第一年40%、第二年60%的比例分配。
第三节 经济评价
一、说明
1、本章工程经济评价根据国家计划委员会发布的《建设项目经济评价
方法与参数(第二版)》,及中国勘察设计协会市政设计协会发布的《给排水
建设项目经济评价细则》及1998 年中国国际工程咨询公司编著的《投资项目
经济咨询评估指南》进行编制。
2、本项目只对再生水厂进行项目经济分析。
3、工程经济计算期按22 年(包括2 年建设期)计算。
二、成本分析
1、成本计算依据
1)固定资产原值由固定资产投资内的第一部分工程费用、预备费用、
建设期利息及第二部分其它建设费用(不含职工培训费)组成,再生水厂按折
旧年限20 年,固定资产基本折旧率为4.8%,固定资产残值回收率按4%计算。
2)生产职工培训费作为无形及递延资产,摊销率为8%,摊销时间按12.5
年计算。
3)、职工工资、福利费按30000 元/人·年计算。
4)、大修理费按固定资产原值的2%计提。
5)、日常检修维护费按固定资产原值的0.5%计提。
6)、电费:其中动力用电电价按0.395 元/KWh,照明用电电价按0.73
咸阳路再生水厂工程
26
元/KWh,动力用电占80%,照明用电占20%;其他各项用电附加费0.0403 元
/KWh,基本电价按15 元/KVA 月计算。
7)、药剂费按液氯3000 元/吨,聚铝按6500 元/吨计算。
8)、管理费及其它费用按以上各项费用之和的10%计算。
9)、财务费用:包括长期贷款利息和流动资金贷款利息。
固定资产折旧费估算表见表4-6。
2、成本计算
经计算,本项目推荐方案平均年总成本费用2613.78万元,单位成本1.60
元/m3,年经营成本1677.11 万元,单位经营成本1.03 元/m3。
 
     
作者信息\文章标题
admin的回复(2014/3/1 0:01:00)
3


姓名: admin
发贴数:57587
回复数: 96230
等级: 管理员
登陆否: 已经登陆
注册时间:
2003/1/1 13:19:00
最近登陆时间:
2025/4/27 19:16:00
联系方式: 给他发邮件
   
  天津市中心城区四大污水处理厂开始市场化运作

(水业中国网上海工作站2月28日讯)日前,天津市水务局、建交委与创业环保集团污水处理特许经营权协议正式签订,这标志着本市中心城区的纪庄子、咸阳路、东郊、北仓等四座污水处理厂全面开始市场化运作。

特许经营是指在市政公用领域,由政府付费购买企业服务的一种运作模式。本市纪庄子、咸阳路、东郊、北仓四座污水处理厂,是负责本市中心城区污水处理工作的核心企业。此次特许经营权授予时限为30年,纪庄子等中心城区四大污水处理厂获得授权后,将严格按照特许经营协议要求,进一步提高运营效率和效益,切实保障污水处理达标。

(来源:北方网,作者:见习记者朱潇骁,上海供排水项目网戴晓红编辑,2014年2月28日)

“......本市纪庄子、咸阳路、东郊、北仓四座污水处理厂,是负责本市中心城区污水处理工作的核心企业。......”

 
     
作者信息\文章标题
admin的回复(2016/4/20 2:56:00)
4


姓名: admin
发贴数:57587
回复数: 96230
等级: 管理员
登陆否: 已经登陆
注册时间:
2003/1/1 13:19:00
最近登陆时间:
2025/4/27 19:16:00
联系方式: 给他发邮件
   
  按照国家环保总局《关于印发〈环境影响评价公众参与暂行办法〉的通知》的要求,天津市环保局在受理建设项目环境影响报告书后,在本网公告建设项目情况及报告书评价结论简介,公告期限为10个工作日。欢迎公众对公告内容提出真实、客观、科学、合理的意见。

建设项目环境保护情况简介

项目名称:咸阳路污水处理厂改造工程

建设单位:天津创业环保股份有限公司

建设地点:本项目位于天津市咸阳路污水处理厂院内,污水厂位于天津市西青区海泰北路2号,外环线以西约1.8km处,天津市第一煤制气厂以南,华苑科技工业园区以北。

项目建设主要内容:为提高咸阳路污水处理厂的出水水质,将出水水质由二级提升到一级B标准,建设单位拟对咸阳路污水处理厂的处理工艺进行升级换代。对污水、污泥处理工艺、结构、设备、电气、自控进行全面改造,重新调整总图布置和地下管线,并且要做到防止污水厂污染环境,因此改造工程增加对污泥水处理系统。改造工程在天津市咸阳路污水处理厂院内进行,改造污水系统,将现有A/O处理系统改造为同步硝化反硝化工艺;同时利用预留用地新建污泥水处理系统,采用化学除磷+膜生物反应器工艺。咸阳路污水处理厂改造工程设计规模为45×104m3/d,其中36万m3/d满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级B标准的尾水,尾水排入大沽排污河;9万m3/d排水的氨氮和总氮指标满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准,排入咸阳路中水厂进一步处理。

环境影响评价主要结论:

对照2005年12月国家发改委第40号令发布的《产业结构调整指导目录(2005年本)》,本项目属于第一类鼓励类,第二十六项环境保护与资源节约综合利用中第18条“三废”综合利用及治理工程。符合相关法规政策和产业政策。本项目选址于天津市咸阳路污水处理厂院内,项目选址符合规划。

本项目排放大气、水、噪声等污染物均采取相应环保治理措施进行治理,固体废物处置去向合理,工程投产后可实现污染物达标排放的要求。在政府部门加强本项目收水范围内各排污点源的管理,本项目进水达到设计进水水质的前提下,本项目在对处理工艺进行进一步的技术论证,确保各处理构筑物的处理效果,保证出水水质达标,在落实各项环保措施下,本项目具有建设的环境可行性。

“......咸阳路污水处理厂改造工程设计规模为45×104m3/d,......9万m3/d排水的氨氮和总氮指标满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准,排入咸阳路中水厂进一步处理......”

 
     