环巢湖地区生态保护修复二期工程合肥市西部组团污水处理厂设备采购项目答疑公告 “环巢湖地区生态保护修复二期工程合肥市西部组团污水处理厂设备采购”项目(项目编号:2014CGEZ0402)的答疑公告如下: 1、投标联合体牵头方如能满足招标公告“二、投标人资格”的第5条要求,是否能视为满足招标文件投标人资格要求? 答:联合体中设备安装单位和联合体主体方应至少有一方满足招标公告“二、投标人资格”的第5条要求,否则将视为不满足投标人资格要求。 2、招标文件“第二章 投标人须知前附表”提及的付款方式为:(1)在承包方提供合同总价10%的预付款保函后,发包方提供合同总价10%的预付款;(2)设备到货、验收合格后支付到场货物价款的65%,(3)安装费每月按发包方审核完成工程造价的70%支付;(4)在完成安装、技术服务、培训,设备调试合格后支付至合同额的70%,(5)竣工验收、出水水质达标、决算审计后支付至审定价的90%;(6)尾款在质保期满后支付(无息)”,上述付款方式(1)+(2),已经付至到场货物价款的75%,合计付款超过(4)在完成安装、技术服务、培训,设备调试合格后支付至合同额的70%,请澄清。 答:设备到货、验收合格后支付至到场货物价款的65%。此处65%货物价款包含此前支付的10%的预付款。 3、招标文件付款方式是将设备款和安装款分开支付的,而报价表要求按照工程量清单及控制价格式报综合价,请问能否将报价表格式修改为如下格式,以便一旦中标的话,方便支付? 序号 项目编号 项目名称 项目特征 计量单位 工程数量 设备单价 安装单价 设备总价 安装总价 答:可以。因本项目采用全费用综合单价法计价,除非合同另有规定,综合单价须包含完成招标需求全部内容的单位综合价格。 4、招标文件“第二章 投标人须知前附表”13条提及“供货期限”为“合同签订后18个月内完工(采购人可根据项目推进情况适时调整),主要设备4个月到场”,而技术文件P3提及“工程实施计划进度:合同签订后15个月(包括不少于三个月的试运行期),其中国产设备2个月到场,进口设备4个月到场”。 关于工期内容,招标文件和技术文件不一致,请澄清以何为准?试运行期如何界定,是否出水水质达标即可? 答:工期应为:合同签订后18个月内完工(采购人可根据项目推进情况适时调整),主要设备4个月到场。必须包含试运行3个月,出水水质必须稳定达标。 关于“试运行”的说明见技术文件 1.54.3.。 5、招标文件“第三章 采购需求”一、招标范围提及“2、本项目为一整包,不分包,招标范围包含西部组团污水处理厂工程技术规范所规定的范围内的设备供货、检验、运输,并提供安装指导和部分设备的安装(如反硝化深床滤池成套设备、甲醇投加及配套消防系统等)、……”,而技术文件P3提及“本合同为污水厂机电设备采购及安装,并包括相应设备的调试、运行和技术培训。合同主要包括下列项目:按本技术规定对合肥市西部组团污水处理厂工程的机械、电气、仪表、自控、完成制造及供货、试验、保护、运输、卸货、安装、现场调试、设备性能保证测试、并保证设备性能指标及其散逸的废气和噪声符合本招标文件及相关环保规定以及提交有关文件资料和所有其他为完善安装所必要的工作;执行本规定缺陷责任期内设备及系统的维护、保养;提供开始运行时必须灌注的油脂及易损件;提供相关资料、图纸及操作维修说明书,并负责对业主人员的技术培训。” 请问:关于设备的安装范围,商务和技术有矛盾,请澄清以何为准? 答:上述两处所述内容均为本次招标范围。 6、招标文件“第三章 采购需求”提及“按全费用工程量清单及控制价格式报价”,而技术文件P49提及“1、含有几种设备的整套设备(如污泥浓缩脱水机及料仓成套设备、反硝化深床滤池成套设备、PAC加药设备、PAM加药设备、除臭成套设备等)应详细列出各种设备及附件、备件、专用工具等分项价格,并包含在总价中;单体设备应详细列出设备及各种附件、备件、专用工具等分项价格,并包含在总价中。” 问:这两处关于清单有矛盾,是否以招标文件提及的“按全费用工程量清单及控制价格式报价”? 答:无论何种形式报价,必须涵盖本次招标文件所有招标工程量。 7、招标文件“第七章 投标文件格式”的“四 工程量清单报价” 提及“2、投标文件的工程量清单报价书封面相应位置必须加盖造价专业人员“执业章”。 而工程量清单封面格式如下: 合肥市西部组团污水处理厂机电设备工程 工程量清单 招标人: (单位盖章) 法定代表人: (签字盖章) 中介机构: (签字盖章) 法定代表人 或其授权人: (签字盖章) 审核人: (签字盖造价工程师执业专用章) 编制人: (签字盖造价专业人员专用章) 编制时间: 2014年5月5日 问题:上述工程量清单封面中的招标人、法定代表人、中介机构的签字盖章无法在投标阶段完成,请问投标文件的工程量清单报价书封面格式能否自拟? 答:可以,但必须满足招标文件要求。 8、招标文件工程量清单中有一项备品备件,请问最终报价能否将备件明细罗列在工程量清单中? 答:可以按照清单报价,投标人投标时可根据实际情况自行列明备件明细,并计入总价。 9、招标文件中提及“总包服务费305万元”,请问此费用是什么意思?最终支付给哪方? 答:总包服务费为中标人向项目土建总承包单位缴纳的费用,投标报价中须包含此项费用,且须在投标分项报价表中单独列明,不得优惠。 10、技术文件P49提及“业主将派员前往关键设备的原产地进行现场检验及验收,总计人数为8人,时间为14个工作日,所需费用由承包人在投标时单独列出。” 问题: 1:请明确费用标准以便投标人统一报价? 2:请问此费用是否需要在工程量清单中单列? 答:此部分费用由投标人自行核算,在投标报价中单独列出,并包含在投标总价中,投标人须承诺中标后按招标人要求组织对关键设备(如反硝化深床滤池、潜水搅拌器、潜水泵、板式格栅、微孔曝气器等采购人认为有考察需要的关键设备)的原产地进行现场检验及验收,投标人应充分考虑此部分费用,中标后不得以任何理由推脱。 11、技术文件P42提及“在试运行期间,所需要的原材料、人工、水、电、药品等运行成本费用均由承包人自行承担,其中包括水量不足时所需要的取水设施以及买水所需要的费用”,请明确费用标准以便投标人统一报价 答:此部分费用由投标人自行核算,在投标报价中单独列出,并包含在投标总价中。 12、招标技术文件P34页 1.49.7 技术规格偏离中要求:“承包人应提供技术规范要求的业绩等证明材料,证明材料应清楚可查,原件备查。”由于本次招标设备种类很多,可能出现多个投标商用同一家制造商的产品投标的情况,由于制造商的业绩原件只有一份,无法同时给多个投标商。能否:如果对提供的设备的业绩存在异议,投标人在3个工作日内提供业绩原件供招标人核对? 答:投标人须按招标文件要求在投标文件提供相应的业绩等证明材料复印件或影印件,证明材料应清楚可查,原件作为备查项。投标人须对投标人文件中提供的材料的真实性、有效性负责。如对投标人提供的证明材料存在异议,中标人须在中标公示期内提供原件供采购人核对。 13、招标文件“第三章 采购需求”的“ 三 关于(一)主要设备生产制造商要求 ”,注2)上述要求与技术规范书要求不一致的(或技术规范书要求而上述未要求的)均以上表要求为准。 而采购需求 三中又提及“本项目技术文件中的“★”号条款为关键性条款,投标文件必须满足要求。如不满足将导致废标。 对“主要设备生产制造商要求表”中主要备制造商的资格要求和“技术规范书”中主要设备制造商的资格要求进行比较后,发现技术规格书中很多制造商的资格要求都加注了 “★”号条款,和第三章 采购需求的资格要求有很多不一致。 请问: 1. 对于技术规范书中加注了 “★”号条款的制造商资格要求与招标文件 第三章 采购需求 三 (一)主要设备生产制造商要求表中不一致的,以何为准? 2. 对于第三章 采购需求 三 (一)主要设备生产制造商要求表中未要求 而技术规范书中加注了 “★”号条款的制造商资格要求,以何为准? 答:关于“主要设备生产制造商要求”及“投标人在投标文件中必须提供的其他资料”,如招标文件要求与技术规范书要求不一致的以招标文件要求为准。其他关于设备的技术参数等要求均以技术文件为准。 14、招标公告对于投标人资格“4、近五年内具有单项合同金额不少于4000万元,且已成功正式运行一年及以上的规模不少于10万吨/日的城市污水处理厂设备(须包括过滤和消毒设备)供货(含安装)业绩;”,由于开标时间受澄清回复时间等不可控因素的影响,导致“近五年”的时间规定一直在发生实质性变化。请明确“近五年”的时间。 答:近五年内:系指从开标之日向前追溯五年起算。除非本招标文件另有规定,否则均以合同签订之日为追溯结点。 15、招标文件“第三章 采购需求”有如下要求:“二、其他要求:作为最低要求,投标人须在投标文件中提供可获得信用额度证明,或其他资金(投标人联合体主体方上月账户存款结余必须达到5000万元)来源(合同预付款除外)达到5000万元人民币或等值货币(由银行出具相关证明文件),以满足合同执行的资金流量要求。” 请问对该表述中的“上月”是截止到什么时间?因为本项目开标时间为6月5日,中间还有一个端午节,对我方营业地址在合肥地区之外的投标人,考虑到最终标书的装订时间以及路程,需要在5月底之前开具该证明,请问该证明的开具截止日期是什么时间或时间段?同时该证明文件可否由同一投标人的多个银行提供,累计超过5000万元? 答:证明的开具的日期可以是开标前一个月即2014年5月份的任意时间段。 16、技术文件P15规定“承包人应保证在5年内以不高于此报价的价格及时提供,并在投标文件中提供制造商的书面承诺原件。”因为我方为该项目的供货方,在投标文件中提供制造商的书面承诺无意义,该表述的意思是否是在投标文件中提供投标人的书面承诺? 答:提供加盖投标人公章的书面承诺亦可。 17、技术文件运行费用规定:“在试运行期间,所需要的原材料、人工、水、电、药品等运行成本费用均由承包人自行承担,其中包括水量不足时所需要的取水设施以及买水所需要的费用”,请问污泥菌种费用由谁承担? 答:以上提及费用均由投标人承担。 18、本项目采用板式曝气器,如果无法提供设备制造商的授权或相关证明文件时,投标时以承诺函的形式,承诺如我方中标,按照招标文件要求来购买该品牌设备、在此种情况下,是否可以视为满足招标文件要求? 答:按招标文件执行。 19、关于链板刮泥机,在 技术文件中“ 2.2.10 .2 刮泥机 性能和结构 (2)轴与轴座 驱动轴应采用高强度玻璃纤维环氧树脂或ASTM304不锈钢” ,请问该条能否改为“驱动轴应采用非金属伸缩套管,由高强度玻璃纤维环氧树脂制造。” 答:可以,驱动轴须采用非金属伸缩套管,由高强度玻璃纤维环氧树脂制造。 20、关于离心浓缩脱水机: (1)技术文件P180页, 2.2.30 .5 离心机详细要求。 转鼓采用AISI321或双向不锈钢材质经离心浇铸加工而成 螺旋输送器采用AISI321或双向不锈钢材质离心浇铸,叶片采用304不锈钢或不低于DIN1.4571不锈钢制成 请问:转鼓、螺旋输送器和螺旋叶片材质最低标准是否可采用AISI316及以上不锈钢? 答:转鼓采用AISI329双相不锈钢(或优于AISI329)材质经离心浇铸加工而成。螺旋体材质为AISI316不锈钢(或优于AISI316),螺旋叶片材质为AISI329双相不锈钢(或优于AISI329)。离心机罩壳采用316不锈钢材质。 (2)招标文件P180页, 2.2.30 .5 离心机详细要求。 离心机所配套的机械或液压自动差速系统,应具备当进料污泥浓度或负载变化时,转差自动反馈调节,推料功率自动补偿,恒扭矩PID控制,以保持排出固渣的恒干度,减少离心机的堵料故障;转鼓与螺旋输送器之间的差速,采用一个可靠的多级行星齿轮或液压差速器双变频独立驱动、自动差速调控方式,差速调节精度值 >0.1 转/分,不可以用机械齿轮箱,造成维修成本和故障率升高。 本节前面描述可用机械差速系统,后面又说不可以用机械齿轮箱,前后不一致。请问:是否可以删除不可以用机械齿轮箱的与前面有矛盾的描述?同时为了使投标产品具有可比性,投标人选用同一个档次的高品质的产品来供给业主使用,离心机要求是否可以改为:离心机采用差速系统为机械差速系统? 答:现删除“不可以用机械齿轮箱”的描述。 21、关于精确曝气系统:技术文件中几处提到“电动菱形调节阀”使用于空气管路上,用于调节气量,但对此阀门无具体参数描述。 请问:阀门口径,电动执行机构参数,各口径阀门的数量分别作出澄清,如有缩径,请注明缩进比例和口径,以便统一标准,并可按此标准采购,施工,满足使用要求? 答:电动菱形调节阀要求为线性控制阀,并拥有配套运用于精确曝气系统的业绩。电动执行机构应采用国际知名品牌。阀门安装位置、口径和数量由设备供货商根据工艺特点和本工程实际情况提供整体优化方案,确保本系统及整个鼓风系统正常安全稳定运行。 22、关于反硝化深床滤池: (1)招标文件“第三章采购需求”中(一)主要设备生产制造商要求,7.反硝化深床滤池系统资格要求部分“2)提供至少具有2个10万m3/d及以上规模的污水处理厂深床滤池成功运行的业绩(其中至少1个应具有脱氮功能且脱氮达标,提供的业绩证明材料,如业绩合同或用户证明中须能反映脱氮功能且脱氮达标)”。 请问:能否改为“2)提供至少具有2个10万m3/d及以上规模的市政污水处理厂、至少1个国内10万吨业绩深床滤池的业绩(其中至少1个应具有脱氮功能且脱氮达标,提供的业绩证明材料,如业绩合同或用户证明中须能反映脱氮功能且脱氮达标)”? 答:按招标文件“第三章 采购需求”的要求执行。 (2)技术文件P133,在线检测和控制仪表,“滤池进水流量计,反冲洗流量计,液位计、进出水硝态氮分析检测仪表、溶解氧分析仪等全套仪表。”招标(技术)文件P137,“在滤池进水管路上安装流量计,在线监测滤池进水的水量。进水管上设TP、NO3-N以及DO在线监测仪表。” 请问:两处对配置仪表的描述有矛盾,请问TP仪表是否是必须?因除磷功能主要在高效沉淀池,滤池起保障措施,且滤池前没有除磷絮凝剂投加点,建议取消TP在线监测仪表。 答:投标人须同时满足上述两处技术要求,现明确在进水管上加设TP在线监测仪表。 (3)技术文件P138对滤砖的特征做了阐述,要求“每块滤砖应该能同时完成反冲洗配水配气性能,滤砖带自动补偿功能,做到更均匀的配水配气性能”。“滤砖为双层配水配气系统… …在一块滤砖内同时完成气水均匀分配,不存在配水配气盲区,反冲洗无死区。”是否接受偏差?能否采用分别配水配气滤砖,一排滤砖配水,相邻滤砖配气,通过滤砖内反射腔后,在相邻的滤砖间隙内完成气水混合,再将反冲洗气水分配到整个滤池区域内?滤砖的二级补偿腔及配水配气自我补偿能力是否为配水配气系统必须具备的特征? 答:按照招标技术文件执行。滤砖可在HDPE铸模中浇筑,HDPE为永久性保护套,或采用整体HDPE滤砖,两种滤砖均可接受。 (4)技术文件P513深床滤池系统,设备编号:08-21M,电动葫芦,起重量1t,H=9m,P=1.7kW,2台,请问:电动葫芦是否为设备间,风机,水泵检修用途?如果是的话,起吊重量1吨是不够的。 答:投标人须确保所投电动葫芦规格满足设备起吊检修需要。 23、关于潜水搅拌器、潜水泵部分: (1)技术文件P107页:潜水离心泵 2.2.15.1范围中“潜水离心泵应是国际知名品牌,水泵的电机与水力部分应由同一厂家制造。” 是否接受偏差? 答:按招标技术文件执行。 (2)技术文件P107页:潜水离心泵 2.2.15 .2性能和结构中“潜水泵出水法兰与出水弯座为重力自动无刮擦性耦合,泵的效率考核应包括出水弯座在内,泵的出水端面与出水管弯座的耦合面应密封可靠。泵单元与排水连接座地密封应完全是金属与金属的接触。”是否接受偏差? 答:泵单元与排水连接座密封形式可调整优化,必须确保密封可靠。 (3)技术文件P111页:潜水轴流泵 2.2.16 .2性能和结构中1.叶轮“叶轮设计应满足无堵塞的使用要求,叶轮在水力学设计上,应揉合正向推动力及离心力。叶轮和蜗壳的流向线条设计应为渐变式,具有通过>φ80mm直径固体颗粒能力,确保叶轮在输送常规的市政污水和污泥时不会产生堵塞。叶片应为自清洁设计,磨损环应带有释放凹槽,用以保证叶片清洁和排出容易积聚在叶片处的污物。” 是否接受偏差? 答:按招标技术文件执行。 (4)技术文件P115页潜水水平轴流泵 2.2.17 .3性能和结构(1)中“叶片设计为三片式” 是否接受偏差? 答:按招标技术文件执行。 (5)技术文件P125页潜水推进器 2.2.20 .2性能和结构“7.叶轮应设计呈自清洁、无堵塞的形式,叶轮应可防止污水中纤维物的缠挠。叶轮在运行中形成的推流应平稳,叶轮直径2500mm。”叶轮是否可以小于直径2500mm? 答:按招标技术文件执行。 (6)P125页潜水推进器 2.2.20 .2性能和结构8中“每个轮轴必须配备主动机械密封系统。机械密封设计寿命应大于25000h。” 是否接受偏差? 答:按招标技术文件执行。 24、关于板式格栅: (1)技术文件第85页“ 2.2.8 .2资料提交”中的业绩证明部分要求“本次招标类型的设备应具有10个以上、至少2个10万m 3 /d(或以上)处理规模且正常运行3年以上的国内城市污水处理厂成功运行的业绩”,其中“正常运行3年以上”的时间起算点是否以合同签订日期为准? 答:此条不作强制性要求。 (2)板式格栅,招标技术文件第85页“ 2.2.8 .3性能与结构”中“(2)结构组成”的穿孔栅板部分提出: ㈠、“a.穿孔栅板由具有足够强度的耐腐蚀非金属材料(不小于6mm厚的超高分子聚乙烯板材)或更好材料制成,穿孔孔径为5mm。每块栅板安装在不锈钢框架内,栅板可单块拆卸,更换方便”,是否可以采用不锈钢等金属材料? ㈡、“b.穿孔形式为直圆柱形。穿孔栅板刚好装入不锈钢固定框架,且两侧均与不锈钢链条连接”,是否接受其他穿孔形式? 答:穿孔栅板采用非金属材料。 (3)技术规格书P86页“穿孔栅板由具有足够强度的耐腐蚀非金属材料(不小于6mm厚的超高分子聚乙烯板材)或更好材料制成,穿孔孔径为5mm。”及技术规格P508页“机械设备一览表中02-2M,网板格栅除污机B=5mm,P=1.5KW”与图纸“细格栅与曝气沉砂池工艺设计图(五)中网板格栅除污机参数为B=3mm,P=1.5KW”B的参数不一致,以哪个为准? 答:文件与电子版附图一致,穿孔孔径为5mm,按电子版附图DB02D-05(详见2014CGEZ0402图纸(5月20日).part1,2014CGEZ0402图纸(5月20日).part2)。 (4) 网板格栅除污机 ,招标技术文件第85页“ 2.2.8 .2资料提交”中的业绩证明部分要求“设备制造商或其母公司应至少有20年污水处理设备的制造生产经验,并提供相关证明材料;本次招标类型的设备应具有10个以上、至少2个10万m3/d(或以上)处理规模且正常运行3年以上的国内城市污水处理厂成功运行的业绩”,其中:“设备制造商或其母公司应至少有20年污水处理设备的制造生产经验”是否指本次招标类型的设备应具有至少20年的制造生产经验? 答:此条不作强制性要求。 25、关于除臭系统: 技术文件 6.3.7 (2)资料提交中“l.制造商应具有10万吨/天规模以上的市政污水处理厂且处理气量50000m3/h以上的生物除臭装置供货业绩不少于5个(提供中标通知书或合同复印件)。的污水处理厂除臭系统的设计、供货及成功运行业绩,及提供该项目除臭效果检验的第三方检测报告。并提供相应的合同复印件或用户证明材料,须列明所使用生物填料类型、处理能力以及用户联系人及联系方式,以便业主核查。” 与此项目招标文件标前公示中的对应部分“l.制造商应具有不少于5个处理水量10万m³/d以上的污水处理厂除臭系统的设计、供货及成功运行业绩,及该项目除臭效果检验的第三方检测报告。并提供相应的用户证明材料,须列明所使用生物填料类型、处理能力以及用户联系人及联系方式,以便业主核查。”描述不一致。 请问:此次招标是否按照标前公示的版本即“l.制造商应具有不少于5个处理水量10万m³/d 以上的污水处理厂除臭系统的设计、供货及成功运行业绩,及该项目除臭效果检验的第三方检测报告。并提供相应的用户证明材料,须列明所使用生物填料类型、处理能力以及用户联系人及联系方式,以便业主核查”为准。 答:此条不作强制性要求。 26、其他机械设备问题: (1)招标技术文件P515《货物需求一览表》中设备编号为22-3M的污泥转子泵数量为3套,但是在招标《工程量清单》中对应126项的污泥转子泵数量为4台,请问:以哪个为准? 答:应为3套。 (2)招标技术文件P516《货物需求一览表》中设备编号为15-1M的存水泵数量为2套,但是在招标《工程量清单》中对应146项的存水泵数量为1台。请问:以哪个为准? 答:应为2套。 (3)招标技术文件P516《货物需求一览表》中设备编号为15-2M的电动葫芦数量为5套,但是在招标《工程量清单》中对应145项的电动葫芦数量为1台。请问:以哪个为准? 答:应为5套。 (4)招标技术文件P512《货物需求一览表》中设备编号为08-7M的潜水搅拌器在图纸中没有,请问是否还需要提供? 答:应为2套,用于反冲洗废水池。 (5)招标技术文件P131紫外消毒设备(7)水位控制器要求:“承包人应提供自动水位控制器…如采用固定式溢流堰进行水位控制”但招标补充图纸DB09D-02中要求水位控制采用“水位控制拍门”。请问以上述哪种形式为准? 答:采用水位控制拍门。 (6)招标技术文件P499页 6.3.7 生物除臭设备技术要求(1)范围中要求:“承包人提供的生物法除臭设备应为成套设备,应包含臭气的收集(包括末端收集风口)、输送(包括除臭风机及配套附件、除臭风管及支架、风阀)、处理(包括生物除臭设备生物填料、主体段设备及管道连接,散水系统)……”其中臭气的收集(包括末端收集风口)的范围是否只是从除臭风管的入口开始,不包括设备除臭罩、构筑物盖板等?如果包括,请注明哪些地方需要加罩、加盖,加罩、加盖的材质及结构要求等。 答:设备除臭罩随设备配套提供,由投标人包含在本次投标报价中;构筑物盖板属于土建标,不属于本次招标范围。 (7)招标图纸DB06D-04~DB06D-05中高效沉淀池上部需制作膜结构屋顶,请问该屋顶是否不属于本次招标范围? 答:高效沉淀池上部膜结构屋顶不属于本次招标范围。 (8)对集水槽:P219要求“采用6mm不锈钢板折板制造”,P264要求“板厚:b=4mm”,请问以哪个为准? 答:统一为5mm。 (9)对混合搅拌机:P213要求“搅拌轴应采用ASTM316不锈钢或以上材料制造。” P214 要求“传动立轴 ASTM420不锈钢”,请问以哪个为准? 答:传动立轴采用ASTM316不锈钢或以上材料制造。 (10)絮凝搅拌机:P215要求“搅拌轴应采用ASTM316不锈钢材料制造。” P216 要求“传动立轴 ASTM420不锈钢”,请问以哪个为准? 答:传动立轴采用ASTM316不锈钢或以上材料制造。 (11)招标文件技术文件第75页 2.2.4 .3 手电两用不锈钢闸门 主要材料中密封面为ASTM54400锡青铜,可不可以改用P型橡皮。 答:按招标技术文件执行。 (12)招标文件技术文件没有渠道闸门技术要求,是不是与手电两用不锈钢闸门相同。 答:不锈钢渠道闸门为双向受压,在最大工作压力下,泄漏量不大于1.25l/min.m(密封长度)。 不锈钢渠道闸门的门体制作应符合相关规范,在最大工作水条件下,门板的挠度应小于门体宽度的1/1000,门板高度除符合设备表内规格外应至少大于标书中提供最大水深200mm。 闸门密封应采用可压缩的弹性密封止水结构形式,应采用丁腈橡胶或更好的材料,密封件应能方便拆换。 其余内容按照 2.2.4 手电两用不锈钢闸门相关规定。 (13)招标文件技术文件第229页 2.3.1 .6手电两用不锈钢圆闸门为2台,但粗格栅及进水泵房工艺设计图(三)上为3台,请确认。 答:技术文件上为3台,招标附图上亦为3台。 (14)招标文件技术文件第238页 2.3.2 .11铝合金叠梁门(共3套闸槽,14套门体)渠道深度:H=1800mm(H=3000mm)设备编号02-13M-01-03,但细格栅及曝气沉砂池工艺设计图(五)上设备编号02-13M-01-02,请确认。(并注明各高度的台数)。 答:3套闸槽,20套门体,双向密封,高度均为1800mm。 (15)招标文件说明的招标内容包含“粗格栅及进水泵房、细格栅及曝气沉砂池、初沉池、生物反应池、二沉池、二次提升泵房、高效沉淀池、反硝化深床滤池、紫外线消毒渠、鼓风机房、化学除磷加药间、乙酸钠投加间、污泥均质池、污泥浓缩脱水机房及料仓、各变电所、控制室内机电设备的采购(其中污泥浓缩脱水机房及料仓、化学除磷加药间、乙酸钠投加间包括所有设备及相应管道)、安装、调试、运行等”。但是在清单中污泥浓缩脱水机房及料仓、化学除磷加药间、乙酸钠投加间只提供了设备,管道是否在招标范围,如果在招标范围内应怎样计算? 答:污泥浓缩脱水机房及料仓、化学除磷加药间、乙酸钠投加间包括所有设备及相应管道及附件,确保整个系统可靠、稳定、安全运行。管道及附件工程量根据图纸提供的设备布置,投标人须综合考虑管线走向、系统安全可靠、操作简单方便等各种因素确定,并计入投标总报价中。 27、 电气自控仪表问题 (1) 招标技术文件第516页7.2电气设备一览表 序号 设备编号 名称 规格 数量 备注 68 低压电力电缆 WDZB-YJY-0.6/1,5 ×2.5 1000 米 69 低压电力电缆 WDZB-YJY-0.6/1,4 ×2.5 1000 米 招标文件《工程控制价》中全费用综合单价分析表(控制价)(电气) 表格中无此项电缆,请澄清。 答:投标总价中必须含此项电缆费用,中标后必须完成招标技术文件及图纸范围内所有工程量的采购及安装。 (2) 招标技术文件 第521页 7.2.3 与机械设备配套电气控制箱(柜)清单 构筑物名称 编号 名称 规格 数量 备注 2AC6 罗茨鼓风机控制柜 落地安装,IP44 1 控3(控制3台罗茨鼓风机) 1 安装于细格栅及曝气沉砂池 9AC3 变频气压给水设备控制箱 支架安装,IP44,1控多 自带PLC(控制变频气压给水设备组的所有设备) 1 安装于紫外消毒渠 11AC3 助凝剂配置系统控制箱 设备本体自带,IP44,1控1 自带PLC(控制1套助凝剂制备装置) 1 安装于化学除磷加药间 招标文件《工程控制价》中全费用综合单价分析表(控制价)(电气) 序号 项目编码 项 目 名 称 项目特征 计量单位 工程数量 一、电气部分 38 030204018029 配电箱 1 、名称、型号:2AC6罗茨鼓风机控制柜 2、规格 IP44(一控三) 工作内容:1、基础型钢制作、安装2、箱体安装 3、调试 台 2.000 74 030204018065 配电箱 1 、名称、型号:9AC3变频气压给水设备控制箱 2、规格:IP44 3、说明:支架安装,IP44,1控多自带PLC(控制变频气压给水设备组的所有设备) 工作内容:1、支架上安装2、箱体安装3、调试 台 2.000 86 030204018077 配电箱 1 、名称、型号:11AC3助凝剂配置系统控制箱 2、规格:IP44 3、说明:设备本体自带,IP44,1控1,自带PLC(控制1套助凝剂制备装置) 工作内容:1、挂墙明装2、箱体安装3、调试 台 2.000 以上配电箱数量不一致,请澄清。 答:以上配电箱数量均为1台。 (3) 招标文件工程量清单电气部分 序号 项目编码 项 目 名 称 项目特征 计量单位 工程数量 184 031001005002 检测仪表 1 、名称:COD测量仪 2、型号、规格、技术参数:量程:0~1500mg/l,输出:4~20mA,电源:~220V 工作内容:1、本体安装 2、支架制作、安装、刷油 台 1.000 而招标技术文件P527货物需求一览表“7.3 主要仪表及自控设备一览表 ”中 序号 设备名称 主要规格 数量 安装地点 备注 一、检测仪表设备 6 COD 测量仪 量程:0~1500mg/l,输出:4~20mA,电源:~220V 1 套 进水仪表间 38 COD 测量仪 量程:0~100mg/l,输出:4~20mA,电源:~220V 1 套 出水仪表间 工程量清单与货物需求一览表中“COD测量仪”数量不一致,请澄清。 答:以招标技术文件的货物需求一览表为准,COD测量仪总数为2台。 (4) 招标文件工程量清单电气部分 序号 项目编码 项 目 名 称 项目特征 计量单位 工程数量 193 031001005009 检测仪表 1、名称:MLSS测量仪 2、型号、规格、技术参数:量程:0~10g/l,输出:4~20mA,电源:~220V 工作内容:1、本体安装2、支架制作、安装、刷油 台 14.000 而招标技术文件P527货物需求一览表“7.3主要仪表及自控设备一览表”中 序号 设备名称 主要规格 数量 安装地点 备注 一、检测仪表设备 15 MLSS 测量仪 量程:0~10g/l,输出:4~20mA,电源:~220V 2 套 AAO 反应池厌氧段 18 MLSS 测量仪 量程:0~10g/l,输出:4~20mA,电源:~220V 2 套 AAO 反应池缺氧段 21 MLSS 测量仪 量程:0~10g/l,输出:4~20mA,电源:~220V 2 套 AAO 反应池 工程量清单与货物需求一览表中“MLSS测量仪”数量不一致,请澄清。 答:以工程量清单为准,MLSS测量仪总数为14台。 (5) 招标文件工程量清单电气部分 序号 项目编码 项 目 名 称 项目特征 计量单位 工程数量 238 补005007009001 光缆租赁费 1 、名称:租用电信光纤专线 2 、功能:10M光纤专线 工作内容:本体安装测试 套 1.000 239 031202010009 通信系统应用软件 1、名称:通信系统应用软件 2、功能:可与市排管办数据中心建立数据交换,并接收其所下达的各类控制指令,符合上层中心数据传输要求 工作内容:1、安装 2、调试 套 2.000 而招标技术文件P533货物需求一览表“7.3主要仪表及自控设备一览表”中 序号 设备名称 主要规格 数量 安装地点 备注 七、污水厂运行及视频监控数据存储上传市排管办 1、 数据服务器 英特尔至强E5-1607以上 4G 内存,1T串行硬盘 1 个VGA和1个DVI-VGA双显卡接口输出 22 寸宽屏显示器 100M 工业以太网网卡 预装Windows及office办公软件 1 套 中控室 2 组态软件及编制 配套SQL数据库软件,可与市排管办数据中心建立数据交换,符合上层中心数据传输要求 1 套 中控室 所有软件开放接口、支持第三方系统接入、提供用户密码、提供OPCserver等 3 市排管办信息中心软件二次开发 包含污水厂运行数据及视频图像 1 套 排管办信息中心 4 工业以太网交换机 8 电口 1 套 中控室 5 UPS 2KVA,30 分钟 1 套 中控室 6 网络机柜 包含运行数据及视频监控所有设备 1 套 中控室 7 数字硬盘录像机 4 路BNC接口,H.264图像编码标准;每路存储的图像分辨率不低于D1;每路存储时间不少于30x24h;带以太网口;可环路输出至视频服务器;配套控制键盘 1 套 中控室 8 液晶显示器 1 套 中控室 9 视频服务器 可与市排管办数据中心建立数据交换,符合上层中心数据传输要求 1 套 中控室 10 室内摄像机 十八倍变焦镜头,彩色460线,内置智能解码器,带云台、保护罩、防雷击电源、安装支架 4 套 进出水取样点、进出水仪表间 11 视频/信号复合光端机 2 路视频与数据复用 2 对 12 光端机箱 2 套 13 摄像视频SPD 视频信号,标称泄放电流:>20KA 4 套 14 摄像控制SPD 通讯信号,标称泄放电流:>20KA 4 套 15 摄像电源SPD ~220V ,标称泄放电流:>20KA 4 套 16 视频信号线 ZC-SYV-75-5 100 米 17 视频控制线 ZC-DJYPV-2x2x1.0 100 米 18 视频电源线 ZC-YJV-0.6/1-3 ×2.5 100 米 19 通讯光缆 阻燃,单膜,6芯 750 米 20 租用电信光纤专线 10M 光纤专线申请安装及1年租用费用 1 套 中控室 工程量清单与货物需求一览表中,以上两处工作量及内容不一致,请澄清。 答:以招标技术文件的货物需求一览表为准,中标后必须完成招标技术文件及图纸范围内内所有工程量的采购及安装。 (6) 招标文件工程量清单电气部分 序号 项目编码 项 目 名 称 项目特征 计量单位 工程数量 306 030204018105 前置通讯处理机箱体 1、名称、型号:前置通讯处理机箱体 2、规格:不大于500(高)*400(宽)*300(深) 工作内容:1、箱体安装 2、箱内接线,排线等 台 5.000 而招标技术文件P521货物需求一览表“ 7.2.2 电力监控系统主要设备清单”中 序号 名称 型号及规格 数量 备注 7 前置通讯处理机箱体 不大于500(高)*400(宽)*300(深) 挂墙安装 2 套 1 #,2#变电所 工程量清单与货物需求一览表中“前置通讯处理机箱体”数量不一致,请澄清。 答: 前置通信处理机箱体为2套。 注:此公告视同招标文件的组成部分,与招标文件具有同等法律效力。请投标人及时下载。 联系方法: 单 位:合肥公共资源交易中心采购部(合肥市政府采购中心) 地 址:合肥市阜阳路17号(原合肥市委)四楼 联系人:李工 电 话:0551-62627544 传 真:0551-62692070 网 址:www.hfggzy.com 合肥公共资源交易中心 2014年5月29日 |