丽水市水阁污水处理厂(一期)工程环境影响报告书(简写本) 浙 江 大 学 国环评证甲字第2002号 二〇〇七年十月 丽水市水阁污水处理厂(一期)工程环境影响报告书 责 任 表 编 制 单 位: 浙江大学环境影响评价研究室 评价证书号: 国环评证甲字第2002号 项目负责人: 陈曙光 (环评岗证字第A20020075号) 审 核 人: 沈学优 (环评岗证字第A20020068号) 编 写 人 员: 姓名 专业 环评上岗证书号 编写章节 签名 沈学优 环境科学 A20020068 1、2、13 陈曙光 环境工程 A20020075 3、4、5、6 陈宝梁 环境科学 A20020078 8、11、12 杨 坤 环境科学 A20020087 7、9、10 协 作 单 位: 丽水市环境监测中心站 项目负责人联系方式:13957132773 chenshuguang@zju.edu.cn 1. 项目由来 随着丽水市对外交通环境和信息化的不断改善,及城市市政设施的加速建设,城市投资环境得到优化,地区区位优势逐渐加强。“撤地设市”和设立丽水全国生态示范区建设试点地区,给城市发展带来了契机,社会经济发展迅猛,产业结构调整成效显著,带来以丽水为中心的产业集聚。 水阁污水处理厂厂址位于丽水市经济开发区水阁工业区,水阁西一路西侧、大溪东侧。《水阁工业区控制性详细规划》确定水阁工业区的工业结构为以竹木加工、机械制造、轻纺加工、电子信息、生物制药以及精细化工等高技术含量的一、二类工业为主。《浙江丽水经济技术开发区水阁工业区修建性详细规划》中,规划面积为12.8km2,而2004年《丽水中心城市空间发展战略规划》更提出了水阁向东、向南发展,开发七百秧、富岭工业组团,规划面积达50 km2。 根据统计资料,丽水市城市供水量2005年达到2263万吨,最高日供水量为8.78万吨/日,其中水阁工业区最高日供水量为1.9万吨/日;2006年水阁工业区最高日供水量为2.5万吨/日;2007年水阁工业区最高日供水量为3.2万吨/日。按85%的产污率、1.3的日变化系数,水阁工业区平均日污水量为2.1万吨/日。目前实际进入水阁1号泵站的平均日污水量约为1.3万吨/日。 丽水市经济开发区水阁工业区污水收集系统分为水阁北片、水阁中片南片,其中水阁中片南片污水向南汇集至水阁1号泵站;水阁北片污水汇集至水阁2号泵站。 目前水阁片尚无污水处理厂,污水经水阁1号泵站加压后,经13km压力管线输送到中岸圩污水处理厂,与来自丽水中心城区的城市污水一并处理,处理尾水排入大溪。四都区块现状为山地、荒地和溪滩,尚未开发;联城花街现状排水设施不完善。 为改善水阁工业区投资环境,加速经济发展,改善环境质量,保护水资源,提高污水系统可靠性,保证居民身体健康,促进工农业生产,丽水市供排水有限责任公司根据《丽水市经济技术开发区水阁工业区控制性详细规划》建设总规模10万吨/日、一期规模5万吨/日的污水处理厂。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等有关规定,丽水市供排水有限责任公司委托浙江大学对该项目进行环境影响评价。我们在接受委托后,在现场踏勘与分析的基础上,并征求环保管理部门的意见后,编写了本项目的环境影响评价报告书。 2. 项目概况 2.1. 项目名称及性质 丽水市水阁污水处理厂(一期)工程,为新建项目。
2.2. 污水处理规模 (1) 服务范围 水阁污水处理厂的服务范围包括丽水市经济开发区水阁工业区、七百秧南片、四都片区和联城花街片区,其中一期工程服务范围主要为水阁工业区、以及七百秧南片部分区域和四都片部分区域。 (2) 污水量 水阁污水处理厂总规模10万吨/日,分期实施,一期规模5万吨/日,本次环评只针对一期工程。 2.3. 污水进厂出水水质 表2-1水阁污水厂(一期)工程预测污水水质(mg/L) 项目 BOD5 CODCr SS 氨氮 总磷 污水水质 ≤180 ≤500 ≤400 ≤35 ≤4 出水水质 ≤10 ≤50 ≤10 ≤8 ≤0.5 2.4. 污水处理工艺选择 根据水阁污水处理厂进水水质和出水要求,结合类似工程经验,采用预处理+生物脱氮除磷+深度处理的处理工艺,工艺流程框图为:
污水处理厂处理尾水将排入大溪,一期排放口设在水阁污水处理厂附近,靠大溪东岸设置。一期按5万吨/日规模设计,排放管总管径DN1000。为了有效利用水体的掺混和稀释作用,使污水得到进一步的净化,污水排放口应伸入河流主流,并设置扩散装置。排放口位置应设置明显标志,确保航运安全和排放口的运行安全。 水阁工业区污水收集管道已随着市政道路等建设而已基本完成,但届时需对1号泵站的输送管线、泵进行改造,已使污水能够送入水阁污水处理厂。四都区块、七百秧区块随着这两个区域的建设而同步建设中,污水处理厂建设完成后能够与之配套衔接。
3. 环境可行性分析 3.1.1. 产业政策相符性分析 根据国经贸技术〔2002〕444号《国家技术产业政策》, “能源和环保是全球关注的两大领域。要以发展新型、高效、清洁能源技术和石油替代技术为主要发展方向,改造传统能源利用技术,提高能源效率,降低排放污染。利用高新技术开发环保产业,变废弃资源为再生资源,保护资源、保护生态”。“环保产业:大力发展清洁生产技术,节能与资源综合利用技术,节水技术,生态环境保护技术,环境监测技术。重点发展200MW及以上燃煤机组烟气脱硫技术,汽车尾气污染防治技术;城市污水、城市垃圾处理和资源化技术和处置技术;废家电(电脑)回收处理及报废汽车拆解技术等”。 在国家发展和改革委员会第40号令《产业结构调整目录(2005年本》中,本项目属于鼓励类中――二十六大类“环境保护与资源节约综合利用”中第18小类“.“三废”综合利用及治理工程”。即本项目属于鼓励项目。 在浙江省实现“811”环境污染整治行动中明确指出进一步加大环保基础设施建设,到2007年底,全省县以上城市和发达地区的中心镇基本建成污水处理企业。 综上,本项目实施符合国家产业政策。 3.1.2. 规划布局合理性分析 本项目选址位于丽水市水阁工业区,其选址符合《水阁工业区控制性详细规划》要求,用地取得了当地土地主管部门的预审意见。 本项目的选址符合当地的总体规划及土地利用规划、排水工程规划、生态功能规划等。 根据《丽水市城市总体规划》及《丽水市城市空间发展战略研究》中明确水阁组团为重要丽水城市组团之一,并已规划在水阁石牛附近布置配套城市污水处理厂。 根据《丽水市污水工程专项规划》,本项目服务范围为丽水市中心城区6个污水系统分区中的“水阁污水分区”,该污水厂是丽水市规划布置的三个污水处理厂之一,其设置和选址均符合污水工程规划。 根据《丽水市莲都区生态环境功能区划》,该地块属于水阁工业与城镇发展生态环境功能小区(IV2-43000D02),该区域生态环境保护建设要求为加快城镇环境基础设施建设,加强污水处理厂建设,因此项目建设选址符合生态环境功能规划。 因此,本项目规划布局及项目选址是符合规划要求的。 3.1.3. 环境功能区符合性分析 环境质量现状监测及调查结果表明,纳污水体大溪水环境能够满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中III类功能区标准要求;空气环境质量能够满足《环境空气质量标准》(GB3095-1996)二类区标准要求;声环境能够满足《城市区域环境噪声标准》(GB3096-93)中的3类区要求,环境质量现状总体较好。 项目所在地各监测点环境空气中的SO2、NO2、TSP各常规指标均低于《环境空气质量标准》(GB3095-1996)二级标准,特征污染因子H2S、NH3能够达到相应的环境质量标准限值。厂界噪声所测的6个点噪声均达到《工业企业厂界噪声标准》(GB12348-90)III类区标准限值要求。碧湖渡口、风化、均溪、石牛、桃山大桥、厦河、堰后测点地表水质能够满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中III类水体功能区划的要求。 预测结果表明,NH3、H2S最大落地浓度均能够满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)大气污染物厂界浓度限值二级标准要求,敏感点处地面浓度、及污染物最大落地浓度也远低于TJ36-79中居住区标准限值要求,本项目对下风向敏感点基本无影响,对周围环境影响较小。该工程卫生防护距离为200m,工程周边的敏感点石牛村等村均能满足本项目卫生防护距离要求。在90%最枯月流量情况下,项目污水处理达到城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准后排放,完全混合断面处各污染物浓度已能满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中III类水质标准要求。事故性排放都将给周围环境带来严重影响,由于大溪径流量较大、自净能力较好、沿线溪流汇入稀释等因素,南平湖内(桃山大桥处)COD、氨氮污染物预测浓度尚可达到III类功能区要求,但与环境本底监测值相比,污染物浓度值增加明显,总磷指标接近或超过III类水湖库标准要求,事故性排放对南平湖水环境质量是有一定影响的。项目距离厂界1.0km范围内无环境敏感点,该项目噪声源对声环境敏感点影响不大。 3.1.4. “三废”达标排放可行性分析 本项目“三废”可以实现达标排放。经SBR生化处理和混凝过滤深度处理后,污水处理厂尾水可达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准要求。大气污染物排放执行可达到GB18918-2002中二级要求,厂界噪声可达《工业企业厂界噪声标准》 (GB12348-90) 中III级标准要求,污泥基本可实现无害化处置。 3.1.5. 清洁生产分析 污水处理工艺拟采用预处理+生物脱氮除磷系统,其中预处理主要包括沉砂+调节+混凝沉淀,生物脱氮除磷系统拟采用SBR处理工艺,符合清洁生产的要求。 3.1.6. 总量控制要求 在符合清洁生产要求和污染物达标排放前提下,本项目污水排放COD总量控制建议值为912 t/a;NH3-N 146 t/a。 丽水市环境保护局对该项目所需的排放总量指标在丽水市总量指标中予以调剂解决。根据丽水市环境保护局的总量平衡方案(见附件),丽水市本级化学需氧量2010年排放总量控制指标为4000t/a,2006年实际排放量为4941.27t,其中工业1462.50t(水阁953.08t),生活3478.77t(水阁1405.25t)。水阁污水处理厂建成后,将收集水阁工业区的全部工业污水和部分生活污水,因此本项目COD总量拟用现有工业废水953.08t中的600t,生活污水1405.25t中的300t进行平衡。 3.1.7. 公众参与 本项目公众参与采用社会调查和征询的方式,通过访谈、问卷调查,张贴环保公告、媒体发布,向公众介绍本项目的基本情况,收集公众的意见。 调查对象为本项目周边、市区及各乡镇人群、机关单位、事业团体,包括受影响的村庄和养殖户等。调查过程中无人或单位提出反对意见。 两次公示期间,丽水市经济开发区管委会、碧湖镇石牛村民委员会以及丽水市环保局均未接收到任何单位或个人通过电话、电子邮件或信函等方式反馈相关意见。 3.1.8. 风险防范措施和应急预案 该项目环境风险主要来自污水厂未处理污水溢出、工业废水处理未达标导致污水厂进水水质水量超标等。采取的主要风险防范措施:当污水处理厂发生事故排放情况,必须立即向应急指挥部报告,由应急指挥部向各相关单位发出通知,丽水市环境监测站进行现场水质监测和流速、流量等水文参数观测,再由应急指挥部根据事故排放造成的污染程度决定是否需开启本工程闸门放水。当事故排放污染严重时,由应急指挥部报丽水市人民政府批准,停止各截污纳管企业向污水处理厂输送污水。完善事故应急设置,增加调节池容积,作为事故应急水池将其做为事故应急水池。同时充分利用现有1#污水泵站管线的输送能力,一旦污水处理厂发生事故,将污水送入中岸圩污水处理厂处理,降低水阁污水处理厂负荷,便于维修,确保尽快正常运转。 4. 环评主要数据及污染治理措施 4.1. 营运期污染源强 (1) 水污染源强 根据以上分析,本项目采用的是改良型SBR工艺+深度处理工艺,在进厂水质水量满足设计要求,且各处理单元正常运转时,出水水质能够达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准,见表4-1。 表4-1 污水处理厂出水水质及排放源强 项目 CODCr BOD5 总磷 氨氮 SS 水量 出水水质(mg/L) 50 10 0.5 8 10 一期排放源强(t/a) 912 182 9.1 146 182 1825万 (2) 气污染源强 根据工艺流程,污水处理厂的大气污染源主要是污水在生化处理过程中,由于微生物分解有机物产生的还原性恶臭类物质,通过表面散发和曝气进入大气环境,其成分十分复杂,主要是含氮、含硫的化合物。它们具有挥发度大、沸点底、气味表征值大等特点。源强预测主要考虑H2S和NH3气体,结果见表4-2。 表4-2 大气污染排放源强 (t/a) 序号 处理单元 NH3 H2S 产生 排放 削减 产生 排放 削减 1 调节池 4.22 1.69 2.53 0.011 0.004 0.007 2 沉淀池 0.26 0.26 0.001 0.001 3 水解酸化池 0.19 0.19 0.000 0.000 4 SBR池 11.21 4.48 6.73 0.028 0.011 0.017 5 贮泥池 0.47 0.47 0.001 0.001 合计 16.35 7.09 9.26 0.041 0.017 0.024 (3) 噪声源强 根据本项目的工艺特点,主要噪声源分别为污水处理厂中的污泥提升泵、氧化沟中的鼓风机、污泥脱水机房中的带式压滤机等。一般污水泵和污泥泵均采用潜水泵,噪声基本得到控制,故本项目的主要噪声源及其源强见表4-3。 表4-3 主要噪声源及其源强 序号 噪声源 数量(台) 源强[dB(A)] 1 鼓风机 4 95 2 压滤机 3 90 3 污泥螺杆泵 2 95 4 污水泵房(室内) 4 85 (4) 污泥 污水处理厂污泥主要由栅渣、沉砂和剩余污泥组成。,本项目一期工程将产生污泥1.44万t/a。 表4-4 污泥发生源强分析 种类 栅渣 沉砂 剩余污泥 合计 重量(t/d) 1.92 1.50 36 39.4 含水率(%) 80 60 80 (5) 源强汇总 本项目建成营运后的“三废”产生与排放情况汇总参见表4-5。 表4-5 污染物产生排放情况汇总 分类 污染物 产生 排放 削减量 备注 大气污染物 NH3 (t/a) 16.35 7.09 9.26 主要构筑物加盖、生物滤池法吸收,处理效率>70% H2S (t/a) 0.041 0.017 0.024 水污染物 水量(万t/a) 1825 1825 0 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准 CODCr (t/a) 9125 912 8213 氨氮 (t/a) 639 146 492 固体废物 污泥沉渣等 14400 0 14400 近期卫生填埋、远期焚烧 噪声 机械设备噪声 85~95dB 厂界达GB12348-90 III类标准 4.2. 营运期环境影响分析结论 (1) 水环境 在90%最枯月流量情况下,本项目污水处理达到城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准后,由于地表水环境质量现状较好,因此完全混合断面处各污染物浓度已能满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中III类水质标准要求。不考虑沿途其它农业生活等污染源的汇入,至桃山大桥断面处,其污染物浓度贡献值依低于环境现状监测值,因此达标排放情况下,本项目环境影响较小。 事故(1)即进厂水量超过设计标准的30%,污水停留时间缩短,尾水排放不达标时,将大大增加纳污水体的污染物浓度,虽然经过完全混合断面后CODCr可满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中III类水质标准要求,但排污口下游将形成长7~8 km的N、P超III类污染区。 事故(2)发生时,即进厂水质超过设计标准的30%,或运转不正常,导致综合去除率下降,尾水的不达标排放也将在纳污水体上形成一条长5~7 km的的N、P超III类污染区。 事故(3)发生时,即由于污水处理厂运转不正常,导致尾水直接排放,CODCr超III类水质标准范围达9 km,氨氮超标范围达8 km,总磷超标范围达10km以上,环境影响非常大。 各种事故排放均可造成排污口下游将形成长较长范围类N、P或COD超III类污染区;由于大溪径流量较大、自净能力较好、沿线溪流汇入稀释等因素,南平湖内(桃山大桥处)COD、氨氮污染物预测浓度尚可达到III类功能区要求,但与环境本底监测值相比,污染物浓度值增加明显,总磷指标接近或超过III类水湖库标准要求,因此事故性排放对南平湖水环境质量是有一定影响的。本项目应杜绝事故性排放,本环评建议污水处理厂建成后,不废弃现有1#污水泵站输送管线,充分利用现有1#污水泵站的输送能力,一旦污水处理厂发生事故,将污水送入中岸圩污水处理厂处理,降低水阁污水处理厂负荷,便于维修,确保尽快正常运转。 (2) 气环境 NH3、H2S最大落地浓度均能够满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)大气污染物厂界浓度限值二级标准要求,故污水处理厂大气污染物的排放对其影响较小。 (3) 声环境 本项目厂区占地面积较大,各噪声源采取有限措施后,厂界噪声能够保证该区域的声环境功能区划要求,环境影响较小。 (4) 污泥 固废最终处置方案为近期送入城市垃圾填埋厂填埋(排山或务岭根城市垃圾填埋厂),远期污泥送入城市垃圾焚烧处理厂焚烧综合利用。本项目固体废物经安全处置后,环境影响较小。 4.3. 建设期环境影响分析 (1) 噪声 建设单位应充分考虑施工期间产生的噪声和扬尘对周围环境的影响,必须遵照国家环保局《关于贯彻实施(中华人民共和国环境污染防治法)的通知》(环控[1997]066号)的规定,在施工前应向环保部门申请登记,并服从环保部门管理。在施工操作上要加强环保措施,对施工机械应适当选型,采用低噪声设备;对产生高噪声的设备如搅拌机、电锯、加工场等建议在其外加盖简易棚。除特殊需要作业外(经环保部门批准),夜间禁止产生噪声污染的建筑施工。 (2) 粉尘 本项目施工期间的道路运输、场地施工产生的粉尘对周围环境有一定的影响,但只要承建单位积极做好防尘措施,实施标准化施工,地面硬化,洒水降尘,以减少扬尘,可将其影响降至最低。 (3) 废水 建设阶段施工建筑人员的生活污水排放量为6.4 t/d,主要污染物的浓度分别为CODCr 300 mg/L、BOD5 200 mg/L、SS 200 mg/L。根据本项目所处地理位置,该生活污水必须进行达标处理,处理至GB8978-1996中一级标准后,纳入开发区市政污水干管,否则将影响周围水体。 (4) 生态 工程施工期对生态的影响主要是施工清除现场,土石方开挖、填筑、机械碾压等施工活动,破坏了工程区域原有地貌和植被,造成一定植被的损失;扰动了表土结构,土壤抗蚀能力降低,损坏了原有的水土保持设施,导致地表裸露,在地表径流的作用下,会造水土流失,加大水土流失量,破坏生态,恶化环境。施工期流失的土石随着地表径流将进入河道,携带土壤中营养元素进入水体,从而使河水浑浊度增加,污染物含量增加,一些河水水质。同时,携带的泥沙在流速降低后将产生沉降,造成河道的淤积,影响河道的行洪,而且流失的土石有可能侵入农田,淤塞田间沟渠,对农田耕作带来不利。 本工程开挖土石方量共计75.08万m3,填筑总量23.68万m3,产生弃渣量51.89万m3全部用于水阁工业区东部下路佯地块回填解决,并已取得水阁工业区管委会的接纳承诺。 (5) 固体废弃物 建设施工期间需要挖土,运输弃土、运输各种建筑材料(如水泥、砖瓦、木材等),工程完成后,会残留不少废弃建筑材料。建设单位应要求施工单位不要随意丢弃倾倒建筑垃圾,规划运输,加强管理,及时清运固体废物,以减少对周围环境的影响。 4.4. 污染防治措施及费用分析 (1) 污染防治措施 本工程应采取的污染防治措施参见表4-6。 表4-6 污染防治措施汇总 序号 类别 防治措施 处理效果 1 水污染防治 深度处理(生化+混凝+过滤等) 达到《城镇污水处理厂污染物放标准》(GB18918-2002)中一级A准。 2 气污染防治 恶臭气体 加强厂区绿化,主要构筑物调节池、酸化池、SBR池、污泥池等加盖,和污泥脱水机房等安装净化设施 达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中二级标准要求 3 噪声防治 机械设备风机泵隔声、消声、减振设置隔声间加强厂区绿化 达到《工业企业厂界噪声标准》 (GB12348-90) 中III级;场界噪声达标,不发生扰民现象 4 固体废物 污泥 近期填埋,远期农业应用 零排放 生活垃圾 分类收集,市政处理 5 生态及绿化 厂区内、外种植树木 美化环境,保护环境,污染修复 (2) 费用分析 该项目的环保一次性总投资估算约为800万元,详见表4-7。 表4-7 “ 三废”投资估算 序号 分类 措施 投资(万元) 备注 1 水污染防治 在线监测、标准排污口 100 2 大气污染治理 加盖、生物滤池法吸收 300 3 固体废物处理 压滤、填埋 100 4 噪声 隔声、消声、减振 50 5 水土保持 拦洪坝、挡土墙 50 6 绿化 场内及场区四周 150 7 监测分析 化验室及分析仪器 50 合计 800 环保设施运行费用包括污染防治设施的折旧费、人工开支、动力、药剂消耗等,经估算满负荷运行费用为2280万元/年,吨污水运行成本为1.25元,见表14-8。 表14-8 运行费用估算 序 号 项 目 费 用 (万元) 备注 1 药剂费 550 0.30元/吨污水 2 人工费 130 30人×5万元/年 4 动力费 640 0.35元/吨污水 5 设备维护 150 日常维护 6 设备折旧 810 年折旧5% 合计 2280 5. 主要环保监管措施 5.1. 硬件设施及在线监测要求 (1) 硬件设施 为保证“三废”达标排放,本项目在实施时,必须建设以下硬件设施:废气治理设施、标准排污口等。 污水排放口为就近设置,靠近大溪东岸,排放管总管径DN1000(环评建议按10万吨/日排放能力设计),为了有效利用水体的掺混和稀释作用,使污水得到进一步的净化,污水排放口应伸入河流主流,排放口入江长度约50m,高程约58 m,并设置扩散装置。 应在调节池预曝气段、水解酸化池、SBR池、污泥池(1)加盖密封,收集恶臭气体,盖上安装恶臭气体净化生物滤池,共4套净化装置。每套净化设施按填料层高在1.0m~1.8m之间;表面负荷在100~200m3气/rn 2过滤面积×h之间进行设计,考虑废气收集率,总废气净化效率大于60%。 (2) 在线监测要求 污水处理站设置标准排污口,并安装在线流量、COD监测仪。 5.2. 环境管理要求 本项目在施工期需引入环境监理,建设单位应委托有资质的单位或丽水市环境监理大队进行监理。监理单位检查其落实生态环境保护措施和环境保护“三同时”制度的执行情况。监督水土流失防治、生态保护、污染治理等符合规范要求。重要结构部位、隐蔽工程、地下管线,应按工程设计要求和验收规范由工程监理人员及时进行中间验收,并应由建设单位定期向环境保护行政主管部门提交工程环境监理总结报告,作为工程竣工环境保护验收的必备文件。未经中间验收,不得进行覆盖工程和后续工程。 公司应设立环保专门机构,环境管理应努力作好以下几个方面: 贯彻执行国家与地方的有关环境保护法律、法规,协调好工程建设和运营与环境保护的关系,及时处理运行中出现的生产问题和环境问题。 积极进行环境保护法规的宣传工作,加强环境教育和技术培训,提高各级作业人员的环保意识、责任性和技术水平,保证环保管理制度的实施。 为确保“三废”治理设施的正常运行,应根据工厂的实际情况制定必要的规章制度,如编制操作规程、编制企业环境保护规划、建立环境统计制度等。 5.3. 环境监测计划 本项目应对周边地表水、地下水、大气环境、声环境以及废水、废气、噪声等污染源实施有效监测。表14-8列出了环境监测计划简表。 表14-8 监测计划简表 类别 监测因子 监测点位 监测频率 废水 pH、水温、COD 标准排污口 在线监测装置,每2h动态监测 尾水pH、SS、BOD、总氮、氨氮、LAS 每周 浊度、溶解氧、总磷、粪大肠菌群、余氯、色度 标准排污口 每天一次 沉积物 有机碳、重金属等 每年1~2次 废气 TSP、臭气强度、氨、硫化氢、 厂界 每季一次,每次一天,一天3次 污泥 Cd、Hg、Pb、Cr、As、Cu、Zn、Ni、苯并芘、矿物油 每年一次 噪声 等效声级 场界噪声 每年一次,每次一天,昼夜各一次 5.4. 其它建议要求 水阁工业区区域内合成革企业污水氮排放特征为含有DMF等有机氮。DMF一般较难被生物降解,DMF的进入将严重导致生物处理效果,污水处理厂出水将较难保证达标排放。本环评建议水阁工业区加强合成革等企业的清洁生产,完善DMF生产回收工艺,加强企业污水的预处理,做到达标排放,特征行业污水排放总氮等特征污染物应满足污水处理厂设计进水要求 污水处理厂设计单位设计时应以总氮作为氮的设计指标,调整相应生物处理等工序的设计参数,确保污水排放达标,根据工艺特征和排放可达性,对合成革等重点行业的特征污染物提出水质进管要求。 6. 环评总结论 综上所述,本项目建设符合国家产业政策、选址符合当地的总体规划,所选工艺符合清洁生产要求;污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准,从环境、经济、国家地方政策来讲是基本合适的。工程在设计、营运过程中切实保证做到“三同时”,切实做到“三废”处理达标排放;加强管理,满足污染物排放总量控制要求;在此基础上,本项目的建设是可行的。
(此帖子已被作者于2009-6-21 下午 07:59:34修改过) |