  平潭金井湾污水处理厂一期工程环境影响评价信息公告(第一号)

“平潭金井湾污水处理厂一期工程”属于国家《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定的需要编制环境影响报告书的项目,根据《环境影响评价公众参与暂行办法》(国家环保总局环发[2006]28号)的规定,现向公众公开有关环境影响评价的信息。

一、建设项目的名称及概要:
1、建设项目名称:平潭金井湾污水处理厂一期工程
2、建设项目概要
(1)地理位置:平潭金井湾污水处理厂位于天大山东南侧山脚,天大山东路与金井四路交叉路口的西北角,天山尾村北侧。规划用地面积7.68 ha,其中一期工程用地3.84ha。
(2)建设内容和规模:平潭金井湾污水厂服务范围为金井湾和吉钓港规划组团,服务面积约28km2。污水厂按近、中、远三期分期建设,污水处理厂总规模8.0万吨/日,一期设计规模4.0万吨/日,尾水进行再生水回用。本报告主要评价一期工程。
(3)工程建设的主要污染源和影响源:平潭金井湾污水处理厂一期工程的环境影响可分为施工期和运营期两个阶段。施工期的污染源和影响源主要是施工过程中挖填土方对生态的影响;施工机械产生噪声;因土地开挖、平整等将会产生一定的土头、沙石,以及施工人员产生的生活垃圾等。运营期的污染源和影响源主要是正常出水和事故性出水的污染物;工程运营过程中产生的恶臭、噪声和固体废弃物。

二、建设项目的建设单位的名称和联系方式
建设单位:平潭综合实验区水务投资有限公司
地 址:福建省福州市平潭县东大街5号
联系人:林工
电 话:0591-24240929

三、承担评价工作的环境影响评价机构的名称和联系方式
评价机构:国家海洋局第三海洋研究所
持 证:国环评证甲字第2201号
地 址:福建省厦门市大学路178号 
联系人:李工    
电 话:0592-2195711
传 真:0592-2195711

四、环境影响评价的主要工作内容
1、工程分析
2、自然环境与社会经济环境概况
3、环境质量现状调查与评价
4、环境影响预测与评价
5、环境风险分析与评价
6、公众参与
7、环境保护措施及环境影响经济损益分析
8、环境管理和环境监测计划

五、征求公众意见的主要事项
1、征求公众意见内容:本次公示主要征求公众对于工程所在的区域环境质量的看法;重点关心的该项目建设和运营过程中可能存在的环境问题;对本项目环境保护工作的建议;对本次公众意见调查工作的建议。
2、公示地点、方式:本次公示主要通过在平潭综合实验区北厝镇(镇政府、天山尾村、天山村、如意城)张贴公告。
3、公众提出意见的主要方式
(1)在本次信息公示后,公众可通过电话、传真、信函或者面谈等方式发表关于该项目建设及环评工作的意见看法。
(2)在该项目环评报告书编制过程中和报告基本编制完成,报送审批前,环评单位还将在上述网站发布环评简本,公示建设项目对环境可能造成影响的概述;预防或者减轻不良环境影响的对策和措施的要点;环境影响评价结论的要点等内容,并采取发放调查问卷的方式进一步征求公众意见。在此期间公众仍可以通过电话、传真、写信或者面谈等方式发表自己的意见。
(3)建设单位将认真考虑公众意见,并通过环评单位在环境影响报告书中附具公众意见处理情况(请公众在发表意见的同时尽量提供详尽的联系方式,以便我们及时向您反馈相关信息)的相关说明。

(来源:国家海洋局第三海洋研究所,2013-04-11)

“......污水厂按近、中、远三期分期建设,污水处理厂总规模8.0万吨/日,一期设计规模4.0万吨/日,尾水进行再生水回用......”
(此帖子已被作者于2013-6-15 3:06:59修改过)

 
     
作者信息\文章标题
admin的回复(2014/10/2 0:11:00)
11


姓名: admin
发贴数:56606
回复数: 94783
等级: 管理员
登陆否: 已经登陆
注册时间:
2003/1/1 13:19:00
最近登陆时间:
2024/11/26 22:18:00
联系方式: 给他发邮件
   
  金井湾污水处理厂(一期)工程及三松再生水厂工程BOT项目投标邀请书

致:福建省中马建设工程有限公司、天利电力集团有限公司、福建省百盛建设发展有限公司、中福海峡(平潭)发展股份有限公司。

1、金井湾污水处理厂(一期)工程及三松再生水厂工程BOT项目已由平潭综合实验区经济发展局以岚综实经发函[2014]23号文批准即将投入实施。受平潭综合实验区交通与建设局委托福建卓知项目投资顾问有限公司作为招标代理现邀请合格投标人对该项目的实施进行密封投标。

2、招标编号:ZZFZ2014招字019号

3、招标内容及要求:选择金井湾污水处理厂(一期)和三松再生水厂工程BOT(建设-营运-移交)项目实施人。本项目只设一个合同包,分为两个子项目,投标人必须对同一个合同包中的全部子项目进行投标,不得仅对合同包中的部分子项目进行投标,否则其投标文件将被拒绝。具体内容如下:
合同包 子项目号 子项目名称 建设单位(招标人) 招标内容
及要求
1 子项目1 金井湾污水处理厂(一期) 平潭综合实验区交通与建设局 详见本招标文件
的有关章节。
子项目2 三松再生水厂

4、评标办法:综合评估法。

5、报名及发售招标文件时间:2014年5月21日至2014年5月27日每天上午9:00~11:00,下午2:30~4:30(北京时间,公休日、节假日除外);报名地点:平潭综合实验区招标投标交易中心福建卓知项目投资顾问有限公司代表处报名并购买招标文件。投标人报名时,应提交单位介绍信原件及被介绍人的身份证复印件(携带身份证原件校验)。招标文件售价:500元人民币/套,《金井湾污水处理厂(一期)可行性研究报告》和《三松再生水厂可行性研究报告》2000元人民币/套,售后不退。

6、答疑会及现场考察:招标人不统一组织现场考察和答疑会。投标人如需考察现场,可于2014年6月13日前自行前往现场考察,招标人将提供必要的协助。

7、投标人应于投标截止时间2014年6月13日上午09:00(北京时间)以前(招标公司将在截止时间前 45 分钟开始接收)将密封的投标文件按下述地址送至平潭综合实验区招标投标交易中心(平潭县潭城镇龙景路)。逾期送达或不符合规定的投标文件恕不接受。

8、开标时间:2014年6月13日上午09:00(北京时间);开标地点:平潭综合实验区招标投标交易中心(平潭县潭城镇龙景路)。
 
9、凡对此次招标提出询问,请在投标截止时间15日之前以信函或传真形式与福建卓知项目投资顾问有限公司联系。招标文件有关内容如有变更,福建卓知项目投资顾问有限公司会通过福建招标与采购网(www.fjbid.gov.cn)、平潭综合实验区招标投标信息网(http://ztb.pingtan.gov.cn/)发布通知,请投标人关注。

招标人:平潭综合实验区交通与建设局
地 址:平潭
联系人:傅莉
电 话:15059186887

招标代理机构:福建卓知项目投资顾问有限公司
地 址:福州市晋安区金鸡山温泉疗养院10号楼二层
联系人:陈雪英
电 话:0591-87678739
传 真:0591-83801221
投标保证金银行帐号:(凭证上应注明招标工程名称,可以简写)
开户银行:中行平潭支行营业部
银行帐号:431262810318
帐户名称:平潭综合实验区区直单位代理结算中心

交易中心名称:平潭综合实验区招标投标交易中心
地址:平潭县潭城镇龙景路

 
     
作者信息\文章标题
admin的回复(2014/10/2 0:14:00)
12


姓名: admin
发贴数:56606
回复数: 94783
等级: 管理员
登陆否: 已经登陆
注册时间:
2003/1/1 13:19:00
最近登陆时间:
2024/11/26 22:18:00
联系方式: 给他发邮件
   
  金井湾污水处理厂(一期)工程及三松再生水厂工程BOT项目中标公示

招标编号: ZZFZ2014招字019号
  
本招标项目于2014年6月13日9:00在平潭综合实验区招标投标交易中心开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:

1、招标工程项目概况
工程项目名称:金井湾污水处理厂(一期)工程及三松再生水厂工程BOT项目;
招标人:平潭综合实验区交通与建设局;
建设规模:子项目1:金井湾污水处理厂,占地面积76758.59平方米,建设规模为日处理生活污水8.0万吨/日,分两期建设,一期工程投资估算价为10674.25万元(含征地费841.25万元),一期工程规模为4.0万吨/日,二期工程规模为4.0万吨/日。(具体由平潭综合实验区管委会按城市发展实际需求另行确定)。子项目2:三松再生水厂,占地面积32984.42平方米,工程投资估算价为10199.13万元(含征地费796.13万元),建设规模为日处理生活污水4.0万吨/日。
招标方式:邀请招标

2、评标委员会成员名单及评标办法
招标人评委: /
专家评委:傅敏玲、晏华安、林圣陵、吕翠琳、王维山、陈永贤、鄢广相
评标办法:综合评估法

3、资格审查不合格或被确定为无效标、废标的投标人名称、原因及依据
投标人名称 评审结果 原因 依据 备注

4、中标候选人及其投标文件相关内容
(1)第一中标候选人名称:中福海峡(平潭)发展股份有限公司
进水水质和出水水质:
子项目1:金井湾污水处理厂(一期)
1、本项目设计进水水质指标为:CODcr≤380mg/L、BOD5 ≤225mg/L、SS ≤240mg/L、TN≤40mg/L、NH3-N≤30mg/L、TP≤3.5mg/L、 pH=6.5-9.5,其它水质指标详见本项目的《可行性研究报告》,并允许工业区范围内的污水接入;出水水质指标为:CODcr≤50mg/L、BOD5≤6mg/L、SS≤10mg/L、TN≤15mg/L、NH3-N≤5mg/L、TP≤0.5mg/L、pH =6-9,执行国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级标准中的A类标准,部门尾水进行利用,同时达到《城市污水再生利用景观环境用水水质(GBT18921-2002)》中的娱乐性景观环境用水标准及《城市污水再生利用城市杂用水水质(GBT18920-2002)》用水标准。2、经营期间若国家施行新标准,则应符合新标准相应等级的排放标准所要求的各项技术指标(报项目招标人及环保局批准后的正常维护检修除外)排水口排放水质应符合国家规定的标准,若超标,项目公司不得向业主收取污水处理费,并应承担环保法律法规规定的责任。
子项目2:三松再生水厂
1、本项目设计进水水质指标为:CODcr≤300、BOD5≤150、SS≤200、TN≤35、NH3-N≤30、TP≤3.0、pH(6-9),其它水质指标详见本项目的《可行性研究报告》;出水水质指标为::CODcr≤50、BOD5≤6、SS≤10、TN≤15、NH3-N≤5、TP≤0.5、pH(6-9);执行国家《城镇污水处理厂污染物综合排放标准》(GB18918-2002) 一级标准中的A类标准。部分尾水进行利用,同时达到《城市污水再生利用景观环境用水水质(GBT18921-2002)》中的娱乐性景观环境用水标准及《城市污水再生利用 城市杂用水水质(GBT18920-2002)》用水标准。2、经营期间若国家施行新标准,则应符合新标准相应等级的排放标准所要求的各项技术指标(报项目招标人及环保局批准后的正常维护检修除外)排水口排放水质应符合国家规定的标准,若超标,项目公司不得向业主收取污水处理费,并应承担环保法律法规规定的责任。
投标报价:
子项目名称 每吨污水处理服务费
投标报价
金井湾污水处理厂(一期) 人民币(大写):壹圆贰角柒分伍厘
RMB¥:1.275元
三松再生水厂 人民币(大写):壹圆贰角伍分伍厘
RMB¥:1.255元
(2)第二中标候选人名称:天利电力集团有限公司
进水水质和出水水质:
金井湾污水处理厂(一期) 人民币(大写):壹圆贰角柒分
RMB¥:1.27元
三松再生水厂 人民币(大写):壹圆贰角伍分
RMB¥:1.25元
(3)第三中标候选人名称:福建省百盛建设发展有限公司
进水水质和出水水质:
金井湾污水处理厂(一期) 人民币(大写):壹圆贰角柒分玖厘
RMB¥:1.279元
三松再生水厂 人民币(大写):壹圆贰角伍分玖厘
RMB¥:1.259元

5、公示时间:公示期为2014年6月16日至2014年6月18日。

招标人:平潭综合实验区交通与建设局
地 址:平潭
联系人:傅莉
电 话:15059186887

招标代理机构:福建卓知项目投资顾问有限公司
地 址:福州市晋安区金鸡山温泉疗养院10号楼二层
联系人:陈雪英
电 话:0591-87678739
传 真:0591-83801221

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在公示期内向招标人提出。

监督机构名称:平潭综合实验区交通与建设局
电话:0591-23178988

日期:2014年6月16日

 
     
作者信息\文章标题
admin的回复(2015/3/17 16:32:00)
13


姓名: admin
发贴数:56606
回复数: 94783
等级: 管理员
登陆否: 已经登陆
注册时间:
2003/1/1 13:19:00
最近登陆时间:
2024/11/26 22:18:00
联系方式: 给他发邮件
   
  金井湾污水处理厂一期建筑施工已进入尾声

昨日,站在金井湾污水处理厂一期施工现场高处俯瞰,可见工地上一座座钢筋水泥“碉堡”,这是啥.那是污水处理厂的污水净化池。

记者昨日从金井湾污水处理厂一期项目部了解到,经过4个多月的施工建设,目前厂区内大部分污水净化池和泵房已经进入上部建筑施工的尾声。

走进污水处理厂施工现场,穿梭其间,犹如置身在一个钢筋森林。爬上空心钢管脚手架,站在工地高处俯瞰,一个初具规模的污水处理厂房主体建筑映入眼帘。

据悉,污水处理厂建筑物均采用剪力墙结构,抗震烈度按8度设防。其中最大的净水构筑物A2/O池建成后将达6185平方米,目前已经完工近六分之一。A2/O池地基场地上,部分的浇筑底板混凝土施工已经完毕,工人们正在捆扎钢筋。

“A2/O池是厌氧好氧反应池,污水在池中通过细菌和微生物的反硝化和新陈代谢活动达到脱氧及去除水中含磷有机物、其他有机物的目的。”金井湾污水处理厂一期设备总工程师张志勇介绍说

站在具有净水功能的二沉池池壁顶,一道巨大的钢筋混凝土隔墙将沉淀池池底一分为二,隔墙模板还未拆除,隔架钢筋构筑着池壁(上图)。张志勇说,二沉池作用主要是使污水中的污泥分离,分隔成的两个池道将各安装一部大型的刮泥机,可以按污水容量分时间段除污,提高除污效率。

据了解,现污水处理厂内综合楼、回用水泵房已经完工,下一步将抓紧A2/O池的整体完工。

(来源:中国平潭网,作者:见习记者陈澜清,2015-01-12)

 
     
作者信息\文章标题
admin的回复(2015/5/6 23:40:00)
14


姓名: admin
发贴数:56606
回复数: 94783
等级: 管理员
登陆否: 已经登陆
注册时间:
2003/1/1 13:19:00
最近登陆时间:
2024/11/26 22:18:00
联系方式: 给他发邮件
   
  福建省人民政府关于公布2015年度省重点项目名单的通知

闽政〔2015〕2号

各市、县(区)人民政府,平潭综合实验区管委会,省人民政府各部门、各直属机构,各大企业,各高等院校,省重点项目建设单位:

经研究,确定2015年度省重点项目490个,总投资30435亿元。其中,在建项目357个,总投资22020亿元、年度计划投资3500亿元;预备项目133个,总投资8415亿元。

各级各部门要加强协调、形成合力,切实抓好本地区本行业重点项目的组织协调,认真按职能分工密切配合,精简审批事项,规范中介服务,推行并联审批,提高服务效率,及时解决项目推进中存在的具体问题;要强化保障、破除障碍,将要素配置向重点项目倾斜,全力解决好项目融资、征迁等突出问题,指导和帮助项目单位落实用地、用林、用海和减排总量等要素保障;要强化督促、落实责任,把分级分类管理和动态滚动管理的要求分解落实到位,定期组织重大项目督查,督促项目单位落实进度计划、认真执行标准化管理,确保安全质量,确保全面完成年度目标任务。

福建省人民政府
2015年1月3日
......

2015年度福建省重点项目名单(490个)

一、省在建重点项目(357个)
......
98、泉州台商投资区城市防洪排涝提升及百崎湖整治工程一期
99、晋江引水第二通道
100、大田城市自来水厂建设项目
101、三明市区第二供水工程
102、涵江区城涵河道整治工程
103、莆田市第三水厂建设工程
104、莆田市妈祖城水厂及配套管网工程
105、光泽第二水源北溪水厂及配套供水管网建设项目
106、平潭自来水厂
107、漳州市东墩污水处理厂及配套管网工程一期
108、古雷石化污泥及氧化残渣综合利用处理项目
109、古雷污水处理厂及海水淡化工程配套项目
110、莆田市城市污水处理厂三期扩建及配套管网工程
111、莆田市环湄洲湾北岸尾水排放管道工程
112、平潭三松再生水厂
113、平潭金井湾污水处理厂一期
114、南安市垃圾焚烧发电厂三期工程
115、三明市城市生活垃圾焚烧发电厂
......
二、省预备重点项目(133个)
......
43、给排水市政工程
⑴ 泉州金鸡水厂
⑵ 明溪县明源自来水厂建设项目
⑶ 琅岐西片区排涝工程
⑷ 东港溪排洪工程
44、污水处理厂建设项目
⑴ 武夷新区污水处理厂(兴田、将口、新岭)建设项目
⑵ ▲古雷石化园区北部工业污水处理厂

“......113、平潭金井湾污水处理厂一期......”

 
     
作者信息\文章标题
admin的回复(2018/12/13 23:38:00)
15


姓名: admin
发贴数:56606
回复数: 94783
等级: 管理员
登陆否: 已经登陆
注册时间:
2003/1/1 13:19:00
最近登陆时间:
2024/11/26 22:18:00
联系方式: 给他发邮件
   
  平潭污泥处理中心开建 设计规模一天可处理260吨

铲车、挖掘机来回作业……15日,位于金井湾污水处理厂西南侧的平潭污泥处理中心正进行回填土方。目前,进度过半,待回填到设计标高,就可进行桩基施工。
  
记者在现场看到,项目施工临时办公室已经搭建完成,临时用电也已完成。施工单位于14日完成桩基试桩工作,等待7天后开始静载试验,下一步便可进行桩基施工。
  
“我们引进了预应力管桩和静压桩机,预计12月初就可以开始桩机施工。”项目业主代表刘用炳介绍,由于项目工期只有7个月,施工方非常重视,每天安排约30辆的铲车负责运输土方进场,每天预估运输3千万平方米的土方进行回填。
  
平潭污泥处理中心是为处理金井湾污水处理厂遗留下的污泥而建设的。建成后,将采用好氧堆肥工艺对污泥进行发酵,最终把产生的有机肥用作园林绿化的养料。
  
刘用炳介绍,平潭污泥处理中心近期设计规模为一天可处理60吨,远期设计规模为一天可处理260吨。

(来源:平潭时报,作者:何燕,2018-11-16)

“......平潭污泥处理中心是为处理金井湾污水处理厂遗留下的污泥而建设的。建成后,将采用好氧堆肥工艺对污泥进行发酵,最终把产生的有机肥用作园林绿化的养料......”

 
     