安徽省合肥市十五里河污水处理厂三期新建及一期提标改造工程设备采购及安装答疑公告 “合肥市十五里河污水处理厂三期新建及一期提标改造工程设备采购及安装”项目(项目编号2014CGAZ2131)答疑公告如下: 1 、与第一缺氧段紧邻的半段第一好氧段的曝气管是哪一根?从图附3-3中,截面2-2剖面图可以看出,这半段好氧段有根DN200的曝气支管,但是不知道这根曝气支管是由哪根曝气主管分出的? 答:好氧段共布置4根曝气支管,该区域气量纳入最近的支管。 2、一期微曝氧化沟(附图14-1)中未标出曝气主管的位置,请明确。 答:详见招标附图。 3、缺少厂区总平面图及自控图纸,请提供。 答:详见自控图纸(DQ10) 4、招标文件要求:“立管及弯头:ABS或PVC-U”,“空气管道应适用于极限工作温度100℃”由于该项目水深为8米,鼓风机出口空气温度较高,曝气系统立管为热空气主要散热阶段,立管建议采用SS304不锈钢材质,池底向上1米处以下采用PVC-U材质,压力等级为1.0MPa。 答:曝气系统立管池底以上1米处为分界,以下采用ABS或PVC-U材质,以上采用不锈钢304材质。 5、一期的鼓风机类型、型号、是否具有MCP主控柜等信息未明确标注。 答:一期为磁悬浮风机,型号、MCP主控柜等由投标人自行调查。 6、货物需求和相关服务一览表序号第A112斜板及支撑架中斜板厚度d=2mm,技术描述第3-122页中描述,板厚不小于1.5mm,是否能明确斜板厚度! 答:斜板厚度不小于1.5mm。 7、斜板支撑架3-122描述为ASTM304不锈钢,主要零部件材质为不锈钢316,此处是否为笔误,能否明确斜板支撑架材质! 答:支撑架材质ASTM304不锈钢。 8、高效沉淀池及深床滤池等立式结构的絮凝搅拌器、混合搅拌器、反应搅拌器等,目前市面产品形式不一,有传统型式带齿轮箱、带密封结构、带润滑油结构(后期维护成本较高、且电耗高),也有新式节能型免维护无齿轮箱、无密封、无润滑油结构(后期无需维护,且电耗低),二者采购成本和使用成本成反比,相差较大。为方便投标选择,节省后期运营成本及维护成本,请问立式搅拌器是否可以统一采用新式节能免维护型无齿轮箱结构搅拌器,同时提供不低于本次项目规模的市政污水厂业绩使用证明? 答:在保证混合搅拌效果、使用寿命、抗冲击能力前提下,可以采用。 9、3.21.4 .2喂药泵采用防爆液下泵,而根据我方经验建议使用气动隔膜泵替代液下泵,为保证甲醇投加泵长期安全准确有效持续的计量投加,建议增加甲醇投加中间罐系统,主要原因:①甲醇储罐罐体直径为3米,要求液下泵液下深度≥3米,液下深度长影响液下泵的稳定性(液下泵液下深度不易太长);②液下泵轴封处可能会有甲醇蒸汽溢出,存在安全隐患; 另气动隔膜泵工作需要增设1台空压机一台(L×W×H=1200×450×870,功率4KW),放置于甲醇投加间就近非防爆区域房间内。 答:应按招标要求配置喂药泵。 10、3.21.4 .3中要求储罐材质为Q235-B, 而Q235-B为低碳素钢,根据GB150-2011---《压力容器》标准,建议将储罐材质更改为Q345R; 答:储罐材质为Q345R。 11、3.21.4 .3 L中要求储罐应设有雷达式液位自动监测系统,现场可方便观测,还应具有储罐渗漏的监测功能和高液位报警功能。液位自动监测系统的渗漏检测分辨率不宜大于0.8 L/h。高液位报警系统的最高液位设定,应满足报警2min后进液量不超过储罐的安全装罐液位。 雷达液位计只能检测液位高低变化,不具备储罐渗漏的监测功能。 答:雷达液位计用于监测液位高低变化。承包商应配置必要的仪表及监测系统,使储罐具备渗漏监测功能和高液位报警功能。 12、3.21.4 .3 W中甲醇应能自动切换,而该项目中只有一个甲醇罐无法做到自动切换,请明确如何切换。 答:甲醇储罐不需要自动切换。 13、24.4 C中要求加药泵采用隔膜计量泵,设内置控制器,全部采用变频控制。 按照要求我们理解为计量泵设内置控制器即需要配置电动冲程控制器,该控制器用途为调节冲程长度而改变投加量,而后面要求变频控制即要求配变频器,变频器是通过改变电机转速改变投加量,两者可选用其中一种即可,建议选用变频控制,请确认! 答:采用变频调速器和冲程双调节方式进行流量调节。 14、招标图中未包含泡沫消防系统的平面设计图,请提供相关图纸并明确安装位置! 答:承包方应负责泡沫灭火系统的系统设计、供货、安装、现场调试、检验、试运行和验收。承包方可根据相关法规和标准,重新校核设计选型和设备配置的合理性。 15、第402页、第413页 3.25.49 料仓中的第H项内容及第417页G料仓部分前后描述矛盾,在料仓仓体直径5.5m、有效容积250m ³ 的前提下,料仓的高度 11m 与空仓容积应大于额定储泥容量的15%相冲突。请澄清以那一项为准? 答:空仓容积应大于额定储泥容量的15%。 16、招标文件对料仓各设备或部件材质有具体规定,而供货清单中对材质标注有不锈钢。请澄清以那一项为准? 答:料仓材质按照主要零部件材料表执行。 17、出口刀闸阀阀体材质一般为铸铁或铸钢,阀板材质为ASTM304不锈钢。ASTM304不锈钢是否仅为阀板的材质? 答:出口刀闸阀阀板材质为ASTM304不锈钢。 18、供货范围要求一期改造低压开关柜GCS 3套,而图纸有27台,请问3套是否就是27台? 答:一期改造部分,增加3面低压开关柜,其它改造为一期原有开关柜中增加出线回路,具体祥见招标图纸。 19、现场按钮盒30个、照明、动力配电箱20台无图,请提供。 答:按招标文件执行。 20、关于在线水质分析仪表中,仪表清单内并无余氯仪表及浊度,但是技术参数上有表明出余氯仪的技术参数也有表示浊度/浓度的技术参数,请问以上仪表本次是否提供,若提供请明确数量? 答:无余氯仪及浊度仪。 21、招标文件中没有IO清单及IO点数量,CPU数量也没明确,请提供。 答:详见IO清单。 22、招标文件系统结构图没有,网络结构,主站,从站之间距离无法确认,请提供。 答:详见招标附图(DQ10) 23、本次招标是否有第三方设备通讯,若有请提供通讯接口,通讯类型及数量。 答:根据招标文件,各投标商须全厂统一配置PLC设备。如不统一则由投标商自行承担通讯协议间的协调问题。 24、招标文件3.4抓斗式格栅除污机 3.4.1 资质要求中,设备制造商或其母公司应有30年(含)以上污水处理设备的制造生产经验,至少有15年同类型设备的制造生产经验,并提供相关证明材料;本次招标类型的设备应具有10个以上的业绩,投标时需提供证明文件,证明文件可以是合同复印件或用户证明复印件。这个要求目前只有进口品牌产品可以满足,而这个设备目前已经完全国产化,而且质量也绝对有保证,并且在合肥市场已经有大量的该种设备的国产化设备在使用,所以,能否将30年的污水处理设备制造生产经验改为25年? 答:按招标文件执行。 25、封板厚度 3.4.3 部分描述为2mm,而3.4.4部分描述为1.5mm,请确认哪个为准。 答:封板厚度不小于1.5mm。 26、控制柜防护等级,控制部分描述有IP65&IP56,请问以哪个为准。由于是室内安装,建议IP56即可。 答:室内安装的控制柜防护等级为IP56、室外安装控制柜防护等级为IP65。 27、控制安装方式,有落地安装和支架安装,请确认哪个为准?建议采用支架安装。 答:采用支架安装。 28、栅条间距:在招标文件第1部分“货物需求和相关服务一览表”中第A4项中,栅隙30mm;在 1.2.5 .1及后续所有相关描述中,栅隙均为20mm,前后不一致,请确认。 答:栅条间距20mm。 29、资质要求 3.4.1 :本次招标类型的设备应具有10个以上的业绩,投标时需提供证明文件,证明文件可以是合同复印件或用户证明复印件。请问:10个以上的业绩是否是中国境内的业绩?这样更具本土代表性和说服力。 答:业绩按招标要求执行。 30、穿孔栅板 3.5.4 .1 H,“穿孔栅板刚好装入不锈钢固定框架,且两侧均与不锈钢链条连接,每块安装在不锈钢框架内,栅板可单块拆卸,更换方便。”由于通过不锈钢链条连接的形式只是某个厂家的独有特性,其他厂家不能满足,且不锈钢链条需要长期润滑维护,长时间运行后易断裂,能否改为:“穿孔栅板刚好装入不锈钢固定框架,且两侧均与不锈钢链条或滚动条和导向装置连接,每块安装在不锈钢框架内,栅板可单块拆卸,更换方便。” 答:按招标要求执行。 31、招标文件要求紫外线消毒设备制造商须有10年及以上生产紫外污水消毒设备的制造资历,并提供至少5个规模为10万m3/d(含)以上的采用垂直或斜插形式的紫外消毒设备在城市污水处理厂的用户证明。但目前主流的紫外消毒设备为顺水流形式。 建议将该资格条件修改为:紫外线消毒设备制造商须有10年及以上生产紫外污水消毒设备的制造资历,并提供至少5个规模为10万m3/d(含)以上的紫外消毒设备在城市污水处理厂的用户证明。 答:按招标要求执行。 32、招标文件中3.18紫外消毒系统 3.18.4 设计参数:A.紫外消毒装置与渠道的配合尺寸应符合招标附图要求。除非获得设计单位认可,承包人不得改变紫外消毒渠的主体土建尺寸(详见招标图纸)。3.18.5系统要求:D.★为了保证消毒效果,减小来水量不均导致的水位变化对消毒效果的影响,紫外线灯管需采用斜插或垂直于渠底的明渠设计,维护维修灯管或套管时,模块无须从渠道中取出。 问:本项目设计图纸中紫外消毒渠道图纸是按照水平模块设计的消毒渠道,在满足★条款使用斜插或垂直模块时设计图纸中消毒渠道无法满足模块需求,请问是否可以在不影响前后工艺的前提下对设计图纸中紫外消毒渠道进行部分修改? 答:按照招标文件执行。 33、招标文件中紫外消毒要求:承包方应提供保证设备安全、稳定、可靠运行的全套设备、辅助及安装连接附件,并负责安装、调试及试运行等工作。设备主要组成部分及供货范围(不限于此):装配完整的紫外灯模块、模块支架、系统配电、控制中心、在线清洗系统及液压中心、紫外光强检测系统、低水位传感器及自动水位控制系统。 问:液压驱动系统目前在世界范围内的紫外线消毒设备供应商中只有一家仍然使用,安力斯、威德高、利特等品牌已经采用更为先进的气动驱动系统,其能大大减少液压清洗备品备件更换的费用和维护费用,且完美避免了漏油等二次污染现象的发生,请问是否可以采用更加先进且洁净环保的气动驱动系统? 答:可以采用气动驱动系统。 34、招标文件的货物需求一览表中仪表清单没有余氯分析仪和浊度分析仪,而在“5.7 在线测量仪表”中又对“浊度/浓度仪表 ”“余氯分析仪表”进行技术描述。请问:清单中是否需要对此报价?若需要数量是多少? 答:无余氯分析仪和浊度分析仪。 35、招标文件的货物需求一览表中“ 配电变压器”为SC(B)11型,而电气图纸中变压器为SG11型,以哪个为准? 答:以招标文件上SC(B)11为准。 36、招标文件第5节“ 5.6.4 主要设备技术性能及参数“与”5.10.2污水处理厂关键节点设置视频监控要求“对视频设备的技术要求不同,以哪个为准? 答:视频监控点的设置、兼容性要求、采集传输要求可参考 5.10.2 ,视频设备性能参数可详见5.6.4节。 37、招标文件第5节“ 5.10.3 数据及视频图像上传合肥市排水信息中心平台要求“中对新建视频监控与排管办信息中心视频显示系统兼容,据了解目前市场上不同品牌之间平台软件互不兼容,除非是排管办信息中心平台软件是开放性的,愿意接入其他品牌设备。如果排管办信息中心平台软件不能免费接入,请问二次开发需要的费用是多少?这个费用是否包括在这次工程建设费用中? 答:由投标人自行调查费用列入投标报价。 38、招标文件第5节“ 5.9.5 工业电视监控系统备注“租用电信光纤10M2年与”5.10.3数据及视频图像上传合肥市排水信息中心平台要求“租用电信光纤20M5年,这两个以哪个为准? 答:以 5.10.3 节描述为准。 40、招标文件清单中C12“厂区围墙周界防盗报警系统“一套,在招标文件中没有对这块描述要求,请问按什么标准来报价? 答:采用脉冲电子围栏方式,4线制,合金线及支架等安装附件要求不锈钢304材质,厂区围墙划分为若干个防区,单个防区划分距离要求小于70米,电子围栏脉冲主机要求采用知名品牌,参考品牌:1、EMX. 2、GM。3、NEMTEK。 41、该项目联合体投标的联合体各方数量是否可以超过三家? 答:按照招标文件规定执行。 42、招标文件技术部分P1-2,“电气、仪表自控设备安装所需的与土建相关的预埋件、预留孔、预埋管、套管等及电缆沟、电缆井的开挖和土建施工属土建标的合同范围。电缆沟、电缆井内支架的供货和安装属本标范围,厂区直埋电缆敷设所需沟槽的开挖及电缆敷设完毕后的回填属本标范围”。 问:关于电缆沟开挖与回填,考虑到现场施工情况,建议该部分内容由土建单位施工完成。 答:按照招标文件规定执行。 43、招标文件商务文件P10页,“本项目提供电子版清单控制价”,请提供此项内容,届时,“货物需求和相关服务一览表”与“工程量清单”以何为准? 答:以工程量清单为准。 44、“货物需求和相关服务一览表”与招标图纸有差异,请明确以何为准?例如:“货物需求和相关服务一览表”中,干式变压器、低压开关柜的型号为SC(B)11、组合式GCS,而招标图纸中干式变压器、低压开关柜的型号为SG11、MNS,请明确? 答:变压器采用SC(B)11型。如有其它差异请明确指出。 45、招标文件P3-161页反硝化深床滤池:反硝化深床滤池成套供货商应具有10年以上(含10年)该类产品生产和供货经验,并提供用户证明;在国内外应有2个(含2个)10万m3/d货业绩,其中至少1个应具有脱氮功能且脱氮达标;且应在国内具有至少1个10万m3/d或以上规模的市政污水处理厂深床滤池供货的业绩,具有脱氮功能。 厂家资质要求已经注明“在国内外应有2个(含2个)10万m3/d货业绩,其中至少1个应具有脱氮功能且脱氮达标”;与“且应在国内具有至少1个10万m3/d或以上规模的污水处理厂深床滤池供货的业绩,具有脱氮功能。”是否要求重复并有局限性,是否可以修改为:反硝化深床滤池成套供货商应具有10年以上(含10年)反硝化深床滤池的制造历史,并提供用户证明;在国内外应有2个(含2个)10万m3/d供货业绩,其中至少1个应具有脱氮功能且脱氮达标。 答:按招标要求执行。 46、关于抓爪式格栅清污机: 2 )主要设备制造商资格要求一览表中对孔板格栅除污机修改为: 序号 设备名称 资格要求 投标文件须提供材料格式、要求 2 孔板格栅除污机 设备制造商或其母公司应有30年(含)以上污水处理设备的制造生产经验,至少有10年同类型设备的制造生产经验;本次招标类型的设备应具有不少于3台应用于10万m ³ /d (含)以上规模的国内污水处理厂业绩。 提供制造商营业执照复印件、符合前款业绩要求的合同复印件或用户证明复印件 答:按招标要求执行。 47、招标文件 3.25.4 .1浓缩、脱水机B一般要求:11. 在离心机的出泥口处应装有自动控制的阀门,阀板材料为316不锈钢,阀板材料为304不锈钢其密封应确保无清洗水泄漏。 疑问说明:阀板材料为316不锈钢还是304不锈钢?请作说明。 答:阀板材质为不锈钢316。 48、招标文件 3.25.4 .6冲洗水泵的要求:B. 单水泵流量约为21m3/h,扬程为46.7m,流量和扬程应与絮凝制备系统和脱水机冲洗系统配套。水泵数量为3台(2用1备)。水泵机组应能自动交替运行。水泵电机的负载率不能小于40%或超载运行。水泵兼做如凝剂制备装置给水泵及脱水机冲洗泵。 疑问说明:1、水泵数量为3台(2用1备)与招标文件第1部分:货物需求和相关服务一览表中的数量2台(1用1备)不一致,请说明。2、冲洗水泵的流量和扬程应与絮凝剂制备系统和脱水机冲洗系统配套,兼做絮凝剂制备装置给水泵及脱水机冲洗泵,与招标图纸不符,按照招标图纸,絮凝剂制备装置给水由稳压系统提供,冲洗水泵仅作脱水机冲洗泵,请作说明。 答:冲洗水泵数量2台(1用1备),冲洗水泵仅作脱水机冲洗泵,絮凝剂制备装置给水由稳压系统提供。 49、(1)招标文件第二章 投标人须知前附表P8提及 标书份数及要求 投标文件:正本1份;副本6份,密封提交。电子光盘一份,密封提交。(2)招标文件 第五章 投标人须知P41提及“22.2建议投标人将正本、电子光盘单独封装,全部副本一起封装。” 问题:请问电子光盘单独封装还是和正本装一起? 答:按招标文件规定执行,密封提交。 50、招标文件第七章投标文件格式(P66)四.工程量清单报价1)按全费用工程量清单及控制价格式报价并加盖投标人公章;2)投标文件的工程量清单报价书封面相应位置必须加盖造价专业人员“执业章”。 问题: (1)招标文件中没有全费用工程量清单及控制价,请提供 (2)请提供工程量清单报价书封面。 (3)如果不采用工程量清单及控制价格式报价的话,请提供报表表格式! 答:1)本项目不提供控制价,取消原招标文件中 “投标人报价(总价)高于清单控制价(总价)的,视为无效报价” 规定。 2 )投标人报价按清单的数量进行报价,取消原招标文件中 “投标文件的工程量清单报价书封面相应位置必须加盖造价专业人员“执业章”” 规定。 51、(1)招标文件技术部分 2.3.4 .2投标时需提供的图纸和文件(P2-5)提及“14:调试及试运行费用的计算说明书” (2)招标文件技术部分 2.6.10 供电报批(P2-45)★承包方应负责办理本工程送电所需的所有手续,包括对供电系统增容所产生的高可靠性供电费、三期工程6个月试运行期间的基本电费、设备安装施工期间及6个月试运行期间发生的电度电费等费用均由承包方承担。 (3)招标文件技术部分 2.13.4 试运行(P2-86)★在试运行期间至少6个月的变压器基本电费由中标人承担。 问题: (1)试运行期间的6个月的变压器基本电费和电度电费是否由承包人承担? 答:试运行期间的6个月的变压器基本电费和电度电费由承包人承担。 (2)调试、试运行期间的水、电、药剂、润滑油费用由谁承担? 答:试车过程分为单机试车和联动试车、试运行。承包方应承担单机试车和联动试车的全部费用。 (3)如果上述提及的水、电、药剂、润滑油费用需要承包商承担,请明确各费用取费标准以便统一报价及提供调试及试运行费用的计算说明书! 答:根据招标文件的要求,费用由投标人自行考虑,具体标准参见合肥供电公司等网站。 53、所有构筑物招标图都没有设备和主要材料表,图示管道及管配件材质也不明确,仅依标书描述和招标图纸,很难区分设备标与土建标的承包范围,能否提供本标工艺管道材料清单? 答:详见招标要求中对于包含管路的系统供货的供货范围在各系统的工作范围的描述。 54、所有构筑物进出水(污泥)管及放空管上,可曲挠橡胶接头与墙体防水套管连接的单法管是否属设备标范围? 答:可曲挠橡胶接头应配套对法兰、密封垫片及安装连接附件,详见招标要求中对于包含管路的系统供货的供货范围在各系统的工作范围的描述。 55、粗格栅及进水泵房远期预留的4台水泵安装管路上,本标所供的8只DN800可曲挠橡胶接头是否需要安装?,若需安装、管路界面如何划分? 答:8只DN800可曲挠橡胶接头全部需要安装,详见招标要求中对于包含管路的系统供货的供货范围在各系统的工作范围的描述 56、货物需求清单序号A10 DN1200可曲挠橡胶接头2只,而粗格栅及进水泵房出水井招标图上却为DN1800可曲挠橡胶接头1只,以何为准? 答:出水井DN1200可曲挠橡胶接头2只。 57、细格栅曝气沉砂池底和阀门砼支墩下二次砼浇注是否属设备标范围? 答:不属于设备标范围。 58、生物池顶的空气管路是否属设备标范围?若属,其与土建的界面在哪? 答:见招标要求板式曝气器工作范围。 59、沉淀池刮泥机池底的1%砼找坡,是否属设备标范围? 答:不属于设备标范围。 60、高效沉淀池剩余污泥管和回流污泥管是否为不锈钢材质?其构筑物预埋、混凝土包封是否已由土建施工?与设备标的界面在哪? 答:高效沉淀池剩余污泥管和回流污泥管材质为AISI304。构筑物预埋、混凝土包封不属于设备标范围。供货面见招标要求高效沉淀池工作范围。 61、高效沉淀池2台污泥缩刮泥机池底砼找坡是否属设备标范围?池中心方坑二次砼浇注是否属土建标范围? 答:不属于设备标范围。 62、起重机轨道供货和安装是否属设备标范围? 答:不属于设备标范围。 63、招标技术文件P2-4页 2.3.4 .2投标时需提供的图纸和文件A.4滤料性能参数检测报告(附带所选用的填料样品);而在招标文件商务部分第二章投标人须知前附表第25条投标样品要求为不需要。 上述两个要求矛盾,是否按照商务部分第二章投标人须知前附表中的要求执行? 答:投标无须提供样品,中标后提供。 64、招标技术文件P3-221页 3.21.3 .1甲醇加药系统E项要求:“★ 甲醇加药系统的集成商应具有至少三个同类项目成功运行的工程实例,且至少有一个项目成功运行一年以上。承包方投标时应提供集成商工程业绩清单及最终用户证明文件(原件)。 ”其中要求提供用户证明原件,由于本次投标项目存在多个投标人使用同一个制造商的可能,而制造商的用户证明文件原件只有一份,所以能否在投标时提供用户证明的复印件? 答:投标时提供复印件或影印件。 65、招标文件技术部分P3-77页 3.15.2 工作范围B 2“各除臭单元所在构筑物内所有除臭系统吸气管道(土建管沟除外)及相关安装附件,供货至构筑物外1米;” 请问:上述要求中提及的:“各除臭单元”指的是除臭装置本体吗?由于本次提供的招标图纸中没有材料量单,能否提供详细的材料清单以便于准确报价? 答:见招标书 3.15.2 相应条款。 66、 招标文件设备清单P5页生物池、污泥泵房站第A70项设备序号为04MS33-1的手电动铸铁闸门和A79项设备序号为05MS02-1~14的手电动铸铁闸门水压方向都是是双向止水,而招标文件P3-12页设备序号为04MS33-1和05MS02-1~14的手电动铸铁闸门的水压方向是正向止水,请问分别以哪个为准? 答:生物池D1400手电动铸铁闸门(设备编号04MS10-1~2)、污泥泵房D12000手电动铸铁闸门(设备编号4MS33-1)双向止水、沉淀池D800手电动铸铁闸门(设备编号05MS02-1~14)均为双向止水。 67、招标文件设备清单P9页A173项设备序号为09MS01-1~2的叠量闸渠深为2.25m,而在招标技术文件P3-20页设备序号为09MS01-1~2的叠量闸渠深为2.35m。 请问以哪个为准? 答:渠深2.25m。 68、招标文件设备清单P2页细格栅站的A17项移动桥式除砂机Lk=10m,而招标技术文件通用技术P1-10页Lk=10.9m,P3-40页详细描述中单桥双跨(L9.5m)。 请问以哪个为准? 答:跨度(曝气沉砂池净宽)L9.5m。 69、在招标技术文件P3-41页A项中的技术描述中移动桥式除砂机的提砂方式是含气提风机;而在P3-42页中A项中技术描述提到砂水分离器应和除砂机及气提泵、提砂泵等联动控制。 请问桥式除砂机的提砂方式是气提还是泵提? 答:桥式除砂机提砂方式为气提。桥式除砂机收集的沉砂落入提砂泵井中,由提砂泵井中的提砂泵将砂泵至砂水分离器。 70、设备清单P2页细格栅站的A19项砂水分离器Q=20~27L/S,而招标技术文件通用技术P1-10页,砂水分离器Q=12~20L/s,详细技术描述P3-44页及工艺图纸显示砂水分离器的Q=20-27L/S。 请问分别以哪个为准? 答:砂水分离器处理量Q=20~27L/S。 71、招标文件设备清单P1页粗格栅站A4项抓爪式格栅除污机栅条间隙为30mm,而招标技术文件P3-22页抓爪式格栅除污机的栅条间距为20mm,请问以哪个为准? 答:格栅间隙20mm。 72、招标文件设备清单P6页深床滤池站A115项设备序号为07MS02-1的混合搅拌器在投标技术文件中无描述,请给出具体参数? 答:搅拌器功率约15kW,混合池规格及水深见招标附图。 74、一期氧化沟搅拌机的水深图纸上是4.95米,而招标文件P3-52页中池规格为水深6米,请确认以哪个为准。 答:水深4.95m。 75、招标图纸中没有三期新建生物池出水搅拌机的图纸,招标文件上池型参数为2.0×2.0×7.65m水深,请提供详细图纸或提供安装高度,以便厂家进行报价。 答:见最新提供的图纸。 76、招标文件技术部分3-84页 3.15.7 .2设计一般要求F条:承包方应根据所附招标图纸进行膜结构施工图设计。在一期氧化沟加盖碳钢骨架氟碳纤维反吊膜设计中,膜结构空气罩内空间高度尺寸应充分考虑设备的检修、人员的进出,方便打开(膜结构的展开面积应为12000m2,并且反吊膜的设计方案须经业主及设计单位认可后方可实施;如因反吊膜的设计方案不合理而导致需增加膜结构的面积,则承包人需自行承担由此而造成的费用增加;若最终确定的方案中除臭风量、膜结构和钢结构数量减少,按照减少的比例同比例核减该部分报价费用,同时若投标人投标时恶意降低该部分报价或者报价明显低于市场价格时,业主可以任意选取三家综合实力较强的除臭和加盖施工厂家报价,发生核减时费用按照三家报价的平均报价扣除,同时投标人对三家除臭和加盖施工单位各给予2万元报价补偿费,投标人不得有任何异议)。 请问:根据对招标文件及招标图纸中需要反吊膜加盖的面积进行核算,膜结构的展开面积不需要做到12000m2,该部分实际面积是必须按照12000m2展开面积算还是各投标人按照自己的技术方案核算,满足使用要求即可? 答:按招标要求执行。 77、深床滤池:招标文件设备清单P6页深床滤池站A115项设备序号为07MS02-1的混合搅拌器在投标技术文件中无描述及具体要求,请给出具体参数。 答:搅拌器功率约15kW,混合池规格及水深见招标附图。 78、在招标文件技术部分P1-18页,“E.脱水机房近期设置2台(1用1备)离心浓缩脱水机,浓缩脱水机均按每日24h工作。” “I.主要设备:离心式污泥浓缩脱水机,规格:处理能力90m3/h,数量:2台(1用1备) 进泥泵 规格:Q=90m3/h,H=14bar 数量:4台(3用1备)” 同招标文件P3-250页工作范围中的设备参数均不一致。 请问:以哪个要求为准? 答:以条款3.25“污泥脱水系统”中的设备参数为准。 79、招标文件技术部分P3-266页要求:“D污泥进泥泵、加药泵、泥饼输送泵” 吸入室、排出室、密封箱 ASTM A-48Class35B 定子 海帕伦 转子 AISI 316Ti 传动轴和联杆 AISI 316Ti 所有安装连接附件/化学地脚螺栓 AISI 304 其中海帕伦橡胶已经停产,建议用丁腈橡胶。 答:定子材质采用丁腈橡胶。 80、招标文件P3-286页双法兰松套限位与双法兰松套传力执行标准未明确。请明确。 答:双法兰松套限位与双法兰松套传力接头执行标准GB ∕ T 12465-2007 《管路补偿接头》。 81、招标技术文件第1部分:货物需求和相关服务一览表P16表格B1 B 电气设备 1 三期新建 B1. 高压开关柜 10kV中置开关柜800mm宽 面 164.2 鼓风机房配电室 高压开关柜数量为16台,招标附图为18台,请澄清高压柜数量。 答:高压开关柜为18台,以招标附图为准。 82、招标技术文件第1部分:货物需求和相关服务一览表P16表格B3~B5: B 电气设备 1 三期新建 B3. 干式变压器 SC(B)11,10/0.4KV,1600KVA 面 2 4.3 鼓风机房配电室 B4. 干式变压器 SC(B)11,10/0.4KV,630KVA 面 2 4.3 深床滤池配电室 B5. 干式变压器 SC(B)11,10/0.4KV,315KVA 面 1 4.3 脱水机房配电室 表中干式变压器型号为SC(B)11,招标附图为SG11-10.5/0.4,请澄清变压器型号及高低压变比。 答:变压器采用SC(B)11型。高低压变比按照10/0.4kV进行计算。 83、招标技术文件第1部分:货物需求和相关服务一览表P16表格B6 B6. 低压开关柜 组合式GCS 面 614.4 表中柜型为GCS,招标附图中柜型为MNS,柜型不一致,请澄清低压柜柜型。 答:柜体选用MNS型开关柜。 84、招标技术文件第1部分:货物需求和相关服务一览表P16表格B10 B 电气设备 1 三期新建 B10. 免维护直流屏 50Ah,铅酸免维护电池DC220V 套 1 4.6 鼓风机房配电室 技术文件4.6直流屏部分技术要求P4-28,容量:60Ah。请澄清直流屏容量。 答:直流屏容量为50Ah。 84、招标技术文件第1部分:货物需求和相关服务一览表P16表格B12 B 电气设备 1 三期新建 B12. 照明、动力配电箱 XRM 台 204.10 照明、动力配电箱均无图纸,请提供图纸。 答:现阶段无照明、动力箱图纸,详细图纸将在施工图阶段细化。 85、招标文件第1部分:货物需求和相关服务一览表P17表格B37 B37. 高杆灯 25米12X400W上灯盘材质为不锈钢,包括升降机构及控制系统、灯杆为热浸锌,经业主确认后采购 套 2 包括安装(含配套基础) 高杆灯备注里为“包括安装(含配套基础)”其中含配套基础,请明确高杆灯的基础是否含土建基础。 答:高杆灯设备应包括设备基础。 86、招标文件P2-45页 2.3.10 供电与报批C条款: C ★高可靠性供电费收费标准请参照发展改革委物价局皖价服[2004]223号文执行,暂按315元/KVA计取(变压器容量:一期+二期+三期),以供电部门收取的发票为准,基本电费(三期变压器容量+一期一台400KVA变压器)按照月30元/KVA计取。” 高可靠性费计取变压器容量:一期+二期+三期,请明确一期及二期变压器容量。 答:高可靠性费暂按4200KVA计取。 87、招标附图中自控部分是空的,请提供详细的自控系统配置招标图纸。 答:详见自控系统图(DQ10) 88、招标文件技术部分“第2部分:技术规格”P2-74,“ 2.10.9 仪表及自控设备安装”安装单位资格要求: A. 承包人必须具备国家能源局华东监管局颁发的承装、承修类四级资质证书。 B. 电力安装施工单位必须负责办理与合肥供电公司的所有业务手续并承担其发生的费用。 以上安装单位资格要求不适应于仪表自控设备,请澄清。 答:该项仅对电力设备安装部分的要求。 89、招标文件技术部分“第1部分:货物需求和相关服务一览表”,P17,自控系统设备清单如下: 序号 设备 主要技术参数 单位 数量 条款 设备编号 备注 C 自控系统 C1. UPS 旁通配电柜 800×800×2200包括:UPS(3kVA,30min)、开关、熔断器、端子 套 3 C2. 通信网络 速率100Mbps,光纤2000米。 套 1 现场控制现场控制站 PLC可编程控制器,现场操作员面板,控制器柜及柜内附属设备,电源,继电器,避雷器等。 套 3 C3. 电话机 套 5 C4. 电话线 RVB 2X0.2 米 3000 C5. 彩色数字摄像机 带云台彩色数字摄象机 套 15 C6. 视频管理服务器 台 1 C7. 视频监控存储服务器 台 1 C8. 视频监视器 21"彩显,操作员键盘,鼠标器 台 2 C9. 网线 超五类屏蔽双绞线 米 1000 C10. 光纤 米 10000 C11. DLP 组合屏 12x67’’ 套 1 C12. 厂区围墙周界防盗报警系统 套 1 招标文件技术部分“第2部分:技术规格”P5-55,“5.9 仪表系统、自控系统和监视系统的特殊要求”“B.上位控制站”要求主要的监控设备包括但不限制: 数量 单位 名称 规格 中心控制室(CCS) 1 套 高亮度投影系统及屏幕 满足一般技术要求内容 1 套 服务器 满足一般技术要求内容软件 3 套 监控计算机 满足一般技术要求内容 1 套 不间断电源 满足一般技术要求内容,10kVA、1hr、在线式 1 套 监控网络 满足一般技术要求内容 8 套 控制台椅 满足一般技术要求内容 软件 1 套 操作系统(Windows, Office等) 计算机预装 1 套 组态软件(开发版) 满足一般技术要求内容 1 套 组态软件(应用版) 满足一般技术要求内容 1 套 控制器编程软件 满足一般技术要求内容 1 套 应用软件 满足一般技术要求内容 请问以上清单是否包含在上述“第1部分:货物需求和相关服务一览表”中?“高亮度投影系统及屏幕”是否为“货物需求和相关服务一览表”中的C11项? 答:以上清单应包含在第1部分中,高亮度投影系统及屏幕指的就是C11项中DLP组合屏 90、招标文件技术部分“第2部分:技术规格”P5-57,“E. 计算机监控系统电缆”: 4000 米 现场总线电缆 就地控制网络 2000 米 光缆 现场控制网络(工业以太网) 200 米 屏蔽双绞线 监控网络(工业以太网) 以上清单是否是“第1部分:货物需求和相关服务一览表”C2项“通讯网络”的内容? 答:此部分应为C2项中内容。 91、招标文件技术部分“第1部分:货物需求和相关服务一览表”第C5至C8项工业电视系统设备与招标文件技术部分“第2部分:技术规格”P5-64,“ 5.9.5 工业电视监视系统”清单不一致: 数量 单位 名称 规格 备注 3 套 视频工作站 规格同监控计算机,视频控制软件 1 套 标准机柜 含放大器、切换器等 3 套 高杆 12米、折转式、带避雷装置 15 套 前端处理设备 含稳压电源、光端机、解码器 1 套 视频传输网络 4芯多模光纤3500米 8 套 数字高清摄像头(高速、室外) 日夜、彩色 6 套 数字高清摄像头(高速、室内) 日夜、彩色、配套支架 1 套 数字高清摄像头(高速、室内、防爆) 日夜、彩色、配套支架 全 套 摄像头连接电缆 电源、视频、控制 全厂 全 套 摄像头接线保护箱 全厂 2 套 施工现场远程监控系统 一期、三期各一套 请问,工业电视监视系统清单以何处为准? 答:以“第2部分:技术规格”P5-64,“ 5.9.5 工业电视监视系统”为准。 92、招标文件技术部分“第2部分:技术规格”P5-65,“ 5.9.6 其它”要求提供37套仪表现场保护箱。招标文件技术部分“第1部分:货物需求和相关服务一览表”无此要求,请澄清。 答:因为部分仪表及视频设备为室外安装,因此现场保护箱应随仪表配套提供。 93、招标文件技术部分“第2部分:技术规格”P5-65,“5.10 十五里河污水处理厂数据上传要求”工作内容,招标文件技术部分“第1部分:货物需求和相关服务一览表”无此要求,请澄清。 答:数据上传要求为环保部门对本水厂的要求。需要设备厂商提供数据上传功能。 94、招标文件技术部分“第1部分:货物需求和相关服务一览表”C12项要求提供1套“厂区围墙周界防盗报警系统”。招标文件技术部分“第2部分:技术规格”中无此要求。请问“厂区围墙周界防盗报警系统”是否为本次招标内容?如是,请给出具体的技术要求。 答:厂区围墙周界防盗报警系统是本次招标内容。 95、招标文件技术部分“第2部分:技术规格”P5-4,“ 5.5.1 系统概述”“B. 现场控制站”详细介绍了PLC1.1~1.2,PLC2.1~2.3,PLC3.1~3.3,但I/O清单中没有以上分站的I/O点数,请提供。 答:详见IO清单。 96、关于在线水质分析仪表中,仪表清单内并无余氯仪表,但是技术参数上有表明出余氯仪的技术参数,请给予答复,谢谢。 答:本工程中无余氯仪。 97、关于在线水质分析仪表中,仪表清单中并无浊度,只有MLSS和SS仪表,但是技术参数有也有表示浊度/浓度的技术参数,请给予答复,谢谢。 答:在线水质分析仪表的技术参数以MLSS和SS仪表参数为准。 98、ORP在线水质分析仪技术参数缺失,氨氮/硝酸盐、DO/MLSS双通道仪表技术参数缺失,便携式分析仪表技术参数缺失,请提供。 答:ORP测量范围:0±500mV。氨氮/硝酸盐、DO/MLSS双通道仪表见曝气控制系统相关要求。便携式分析仪表包括:溶解氧仪1套,测量范围0~10mg/L;PH测量仪1套,测量范围0~14;污泥浓度及MLSS测量仪1套,测量范围0~10g/L;有害气体监测仪1套,测量范围0~100ppm。 99、“招标文件”第39页“第六章采购合同”的“附件:合同补充条款”的“5.10人员要求”中 所有人员均应符合下列经历要求: 职务 要求人数 最低工作经历 最低类似工作经历 项目经理(高级工程师)1 8年 5年 总工程师(高级工程师)1 10年 8年 机械工程师(高级工程师)1 8年 5年 给排水工程师(高级工程师)1 8年 5年 电气工程师(高级工程师)1 10年 8年 自控仪表工程师(高级工程师) 1 10年 8年 问: 1)本项目招标公告中对于项目经理的资格要求中并未有“高级工程师”这一项,上表中项目经理关于高级工程师的要求是否可以取消? 答 :工程师以上职称 2 )上表中总工程师、机械工程师、给排水工程师、电气工程师、自控仪表工程师这几个职务括号里高级工程师的要求是否可改为工程师或以上职称? 答:工程师以上职称。 100、P3-225招标文件(技术部分) 3.21.4 .2 “C.★ 液下泵(或潜油泵)必须具有安全、可靠、无气阻、免维护、寿命长等特点,采用零区防爆,所有电气设备应满足本安型最高防爆等级要求。同类型设备在已投入运行的项目中未发生过任何安全问题。” 建议使用气动隔膜泵替代液下泵,为保证甲醇投加泵长期安全准确有效持续的计量投加,建议增加甲醇投加中间罐系统,主要原因:①甲醇储罐罐体直径为3米,要求液下泵液下深度≥3米,液下深度过深影响液下泵的稳定性(液下泵液下深度不易太长);②液下泵轴封处可能会有甲醇蒸汽溢出,存在安全隐患; 另气动隔膜泵工作需要增设1台空压机一台(L×W×H=1200×450×870,功率4KW),放置于甲醇投加间就近非防爆区域房间内。 答:喂药泵按招标要求配置。 101、P3-226招标文件(技术部分) 3.21.4 .3储罐 “A材料表中要求储罐材质为Q235-B。” Q235-B 为低碳素钢,根据GB150-2011---《压力容器》标准,建议将储罐材质更改为Q345R; 答:储罐材质为Q345R。 102、关于在线水质分析仪表中,仪表清单内并无余氯仪表,但是技术参数上有表明出余氯仪的技术参数,请给予明确? 答:无余氯仪。 103、关于在线水质分析仪表中,仪表清单中并无浊度,只有MLSS和SS仪表,但是技术参数有也有表示浊度/浓度的技术参数,请给予明确? 答:在线水质分析仪表的技术参数以MLSS和SS仪表参数为准。 104、在招标文件中有提到,自控专业分包需要电子工程二级或以上资质。在实际投标询价中,许多自控专业分包没有达到二级,但却拥有大量的相关业绩和实施经验,同时拥有计算机信息系统集成等二级或以上的资质,这类资质都是自控系统工程实施中与电子工程相类似的资质,具有一定的信服力。 为此,为了更好体现项目招投标时的市场竞争和分包商选择的合理性,可否建议业主放宽电子工程二级资质要求,建议修改如下,自控专业分包单位应具备以下任意一项要求(并提供招标书内相关业绩的凭证): (1)电子工程专业承包企业贰级或以上资质; (2)计算机信息系统集成专业承包企业贰级或以上资质。 答:以本次招标文件要求为准。 105、是否可提供一份详细的自控系统设备清单,便于投标商投标报价? 答:详见IO设备清单。 106、自控PLC系统只有大概的PLC站分布,具体的点数不清楚,无法配置PLC的具体模块数量和选型,同时没有仪表自控系统的图纸,是否可提供具体的PLC站分布及数量。 答:详见IO设备清单。 107、PLC和上位组态软件是不是默认为施耐德的品牌,因为标书自控系统描述中有提到“三期PLC设备须采用与一、二期相同的通信协议。一期、二期的自控系统均为施耐德QUANTUM系列PLC,三期系统必须保证与一期、二期系统的兼容性。PLC监控软件(VIJEO CITECT),监控软件与控制器为同一厂家产品”。 答:详见标书相关描述。 108、自控系统电缆没有明确的数量表,只列举了部分网络电缆(如下表),是否按下列清单报价,其他信号电缆和仪表电缆是否在本次投标报价内,如是,请提供详细电缆清单。 4000 米 现场总线电缆 就地控制网络 2000 米 光缆 现场控制网络(工业以太网) 200 米 屏蔽双绞线 监控网络(工业以太网) 答:以本次标书所提内容为准。 109、断路器的规格要求图纸与技术文件不符,技术规格书要求断路器1250A/31.5KA,而图纸上进线是630A/31.5KA,出线及母联为630A/25KA.具体以哪个为准? 答:以图纸上设计参数为准。 110、若一期与三期独立供气,则需要两套精确曝气系统,而不是一套。 答:一期与三期独立供气。精确曝气系统的数量由投标单位自己确定,应满足招标要求中一期及三期精确曝气及控制的要求。 111、招标文件设备清单P5页生物池、污泥泵房站第A70项设备序号为04MS33-1的手电动铸铁闸门和A79项设备序号为05MS02-1~14的手电动铸铁闸门水压方向都是是双向止水,而招标文件P3-12页设备序号为04MS33-1和05MS02-1~14的手电动铸铁闸门的水压方向是正向止水,请问分别以哪个为准? 答:生物池D1400手电动铸铁闸门(设备编号04MS10-1~2)、污泥泵房D1200手电动铸铁闸门(设备编号4MS33-1)、沉淀池D800手电动铸铁闸门(设备编号05MS02-1~14)均为双向止水。 112、招标文件设备清单P9页A173项设备序号为09MS01-1~2的叠量闸渠深为2.25m,而在招标技术文件P3-20页设备序号为09MS01-1~2的叠量闸渠深为2.35m,请问以哪个为准? 答:渠深2.25m。 113、标书1-13页,高效沉淀池 本工程混凝沉淀采用高效沉淀池,高效沉淀池由混合区、絮凝区、斜管沉淀区、清水区组成。 本工程设计高效沉淀池1座,分为2组,每组5万m3/d,为了减少占地和投资,两组合建在一起,使池体设计形成一个有机的整体。 通过投加化学药剂,进一步去除沉淀池出水中的总磷。 同时,在絮凝段投加助凝剂,采用90%(PAM)聚丙烯酰胺(粉末),纯品投加率0.4mg/l。投加点共4处,2座高密池每池的絮凝器底部1处,每池的污泥循环管路上1处。 主要参数 设计处理规模:Qmax=5417m³/h 主要设备: 混合搅拌机 数量:2台 直径:D=2.5m 絮凝搅拌机 数量:4台 直径:D=3.5m 刮泥机 数量:2台 直径:φ16m 标书3-100页 G. 设备清单 序号 设备编号 数量 设备名称 规格 1. 06MS01-1~22 套 混合搅拌器 叶轮直径~1500mm,N≈11kW 2. 06MS02-1~44 套 絮凝搅拌器 叶轮直径~2500mm,N≈2.2kW 3. 06MS03-1~22 套 中心悬挂刮泥机 高效沉淀池规格16.0m×16.0m,水深7.58m。 前后不符,以谁为准? 答:混合池、絮凝池规格及水深见招标附图。混合搅拌器、絮凝搅拌器叶轮直径根据池型及混合、絮凝要求配置,厂家应提供选型的计算说明。高效沉淀池规格及水深见招标附图。 114、紫外线消毒设备制造商须有10年及以上生产紫外污水消毒设备的制造资历,并提供至少5个规模为10万m3/d(含)以上的采用垂直或斜插形式的紫外消毒设备在城市污水处理厂的用户证明。 说明:我司是紫外消毒设备的专业制造商,生产制造资历已有10年以上,10万吨以上的业绩有几十个。目前主流的紫外消毒设备为顺水流形式。 建议将该资格条件修改为:紫外线消毒设备制造商须有10年及以上生产紫外污水消毒设备的制造资历,并提供至少5个规模为10万m3/d(含)以上的紫外消毒设备在城市污水处理厂的用户证明。 答:按招标要求执行。 115、低压塑壳断路器要求:160A以下(含160A)开关配热磁脱扣器;250A以上开关配电子可调型脱扣器。 ★脱扣器要求: ABBT 系列开关,电子脱扣器选择PR222/P以上系列; 施耐德NSX系列开关,电子脱扣器选择MIC5.3A以上系列; LS 产电TS系列,电子脱扣器选择ETS23以上系列; 问题:施耐德低压塑壳断路器,脱扣器没有MIC5.3系列。是否可以根据实际电子脱扣器产品进行选型? 答:按招标文件执行。 116、招标文件要求: 高压开关柜主回路的一切组件均安装在金属外壳内,外壳的防护等级IP4X,断路器室门打开时,防护等级为IP2X。 高压铠装式交流金属封闭开关柜10kV高压开关柜的技术参数表 项目 单位 数据 额定工作电压 kV12 额定绝缘水平 1min工频耐受电压 kV42 雷电冲击耐受电压 kV75 额定频率 HZ50 主母线额定电流 A 1000 功能单元额定电流 A 1250 4s 额定短时耐受电流 kA31.5,详见10kV供电系统图 额定峰值耐受电流 kA80 防护等级 外壳IP5X,断路器开门IP2X 问题:招标文件对10kv铠装式交流金属封闭开关柜的IP等级有IP4X和IP5X的不同要求,按IP多少?常规是IP4X。 答:可按照IP4X等级。 117、材料清单: B2. 低压开关柜 组合式GCS 面 614.4 问题:跟初步设计图MNS柜描述不符,以哪种柜型为准? 初步设计图MCC1~2的MNS柜尺寸为W800D1000H2200,MCC3的MNS柜尺寸为W800D800H2200,是否确实需要不同尺寸? 答:均为800x800x2200 118、一期MCC4配电柜改造,一期MCC2配电柜改造,改造部分是否有涉及到自控系统的硬件? 答:改造部分应与自控系统硬件有关。 119、供货清单: 2 一期改造 B3. 低压开关柜 GCS 套 3 4.4 B4. 封闭母线桥 800A 米 6 4.4 长度以实测为准 6、问题:该清单的3台GCS,是否为新增柜,还是改造利旧柜内的部分回路?如果为新增柜具体是0.4Kv系统图中的哪三台柜(柜号)? 800A 的母线桥是用在什么设备之间的连接? 答:清单上3台为新增柜,改造后进线柜位置进行调整,变压器至进线柜间的母线需要重新进行调整,详见招标图纸,报价需含母排及安装等费用。 120、变压器与低压进线柜之间是用电缆连接还是母排?该连接材料是否已经包含在工程货物需求清单里? 答:变压器与低压柜间使用母排连接,这部分材料已包含在供货清单中。 121、初步设计图纸上,不少地方对低压系统的描述为“单母线不分段接线方式”,但实际图纸画的是单母线分段接线方式。 答:采用单母线分段接线方式。 122、关于除臭设备制造商资质 招标文件第3-77页 3.15.1 资质要求 描述:“A.生物除臭产品制造商具有独立法人资格,近5年内至少有5个规模10万吨及以上市政污水处理厂生物除臭业绩,且其中至少有一个总处理风量在12万m3/h以上的生物除臭供货业绩……”。) 招标文件第3-77页 3.15.1 资质要求 描述:“B.除臭设备制造商完成过至少2个市政污水处理厂反吊膜系统的设计、供货和安装工作(目前应仍在正常使用),且所完成的市政污水处理厂的反吊膜总面积(投影)应在3000平方米以上;钢骨架氟碳纤维膜收集罩的制作与安装专业厂家,应具有钢结构施工三级或以上资质,及膜结构设计和安装等相关资质……)” 资质要求B对反吊膜设计、制作与安装专业厂家有资质要求没有业绩要求,而对除臭设备制造商要求具有反吊膜设计、供货和安装业绩要求。行业内,反吊膜设计、制作、安装皆为具有资质的专业厂家完成,即使是除臭厂家总包的项目也是分包给专业厂家。 请问:资质要求B对除臭设备制造商具有反吊膜设计、制作、安装业绩要求是否笔误,除臭设备制造商满足资质要求A即可? 答:资质要求B对除臭设备制造商或膜结构制造商的业绩要求,但是为保证整个除臭系统的完整及除臭的性能,需出示本项目中膜结构厂家对除臭制造商的授权书。 123、招标图纸的提供招标文件第3-80页 3.15.6 .3预洗池 描述:“供货商应根据除臭要求及自身工艺需要确定是否设置预洗池,并进行设计、供货。如需设置预洗池,应满足原设计的土建要求”。 请提供除臭相关的招标图纸,以便供应商根据项目情况进行相关设计。 答:除臭系统放置于生物池顶,“满足原设计的土建要求”为满足生物池顶的土建要求。 124、关于污泥料仓设备制造商业绩要求 招标文件中3.25污泥脱水系统 3.25.1 资质要求B描述“承包方提供的污水处理厂该类型污泥料仓应具有至少20年的生产经验和至少10个容积不低于200 m3及成功运行3年或以上业绩。投标时必须提供制造商营业执照复印件、符合前款业绩要求的合同复印件和用户证明复印件。” 污泥料仓除在污水处理厂使用外,水泥窑污泥协同处理、电厂污泥焚烧处理、污泥干化焚烧处理等均有用于存储污水处理厂污泥的料仓。 请问:此资质要求的污泥料仓业绩是否指用于存储污水处理厂污泥的料仓业绩均可? 答:提供的业绩必需用于存储市政污水处理厂类型污泥的料仓。 125、第20页序号D44电磁流量计、D47超声波液位计、D53电磁流量计没有相应参数。 答:此部分为系统招标,投标人根据选定设备参数配套设置相应仪表。 126、设备位号10MS27-1~2潜水搅拌器货物需求和相关服务一览表中叶轮直径370mm,P=2.5kw,而技术规格中参数为3.0kW,D00mm,配导杆、支座及吊架靴座、移动式吊架、按钮箱等,技术参量不一致,请明确参数。 答:叶轮直径370mm,P=2.5kw。 127、设备位号01MS013-1手电动铸铁闸门货物需求和相关服务一览表中数量为1套,而技术规格描述中数量为2套,请名确数量? 答:出水井BH=0.8m0.8m手电动铸铁闸门(设备编号01MS013-1)数量1套。 128、设备位号05MS02-1~14手电动铸铁闸门货物需求和相关服务一览表中DN800,H=2.45m,双向止水,而技术规格中为正向止水,请明确止水方向? 答:生物池D1400手电动铸铁闸门(设备编号04MS10-1~2)、污泥泵房D1200手电动铸铁闸门(设备编号4MS33-1)、沉淀池D800手电动铸铁闸门(设备编号05MS02-1~14)均为双向止水。 129、设备位号04MS33-1的手电动铸铁闸门货物需求和相关服务一览表中为双向止水而技术规格中为正向止水,请明确参数。 答:生物池D1400手电动铸铁闸门(设备编号04MS10-1~2)、污泥泵房D1200手电动铸铁闸门(设备编号4MS33-1)、沉淀池D800手电动铸铁闸门(设备编号05MS02-1~14)均为双向止水。 130、设备位号01MS04-1抓爪式格栅除污机货物需求和相关服务一览表中栅隙30mm,而技术规格中栅条间距20mm,请明确参数。 答:格栅间距20mm。 131、设备位号09MS01-1~2叠梁闸货物需求和相关服务一览表中渠宽1.42m,渠深2.25m,水深0.95m,配闸板高1.3m而技术规格中渠道尺寸(宽深) (m) 1.422.35叠板尺寸(宽总高) (m) 1.31.3,渠深不一致,请明确参数。 答:渠深2.25m。 132、设备位号03MS02-1细格栅冲洗系统货物需求和相关服务一览表中1套,而技术规格中2套,请明确数量。 答:细格栅冲洗系统1套。系统中冲洗水泵的数量可根据格栅厂家冲洗系统要求进行配置,冲洗水泵应设备用。 134、设备位号03MS13-1~2可曲挠橡胶接头货物需求和相关服务一览表中数量为3个,而技术规格中数量为2个,请明确数量。 答:细格栅间及曝气沉砂池DN300可曲挠橡胶接头(设备编号03MS13-1~2)数量为3个。 135、设备位号09MS05-1起吊装置头货物需求和相关服务一览表中数量为1套,而技术规格中数量为2套,请明确数量。 答:紫外消毒渠起吊装置(设备编号09MS05-1)数量为1套,可以为除臭系统总包的业绩。 136、手电动闸门、堰门未明确电动闸头装置品牌,是否能够提供其品牌,供设备厂家选择! 答:电动装置应全部采用知名品牌的产品,不低于Rotork、Auma或同档次品牌。 137、设备清单中高压环网柜数量为:6台,图纸数量为3台,以谁为准? 答:高压环网柜数量为6面。 138、设备清单中干式变压器数量为5台,而图纸中变压器数量分别为:2台、4台、2台(按清单顺序),以谁为准? 答:以最后一版图纸为准,变压器共5台(1600kVA 2台、630kVA 2台、315kVA 1台)。 139、直流控制屏:清单容量为50Ah,技术描述为60Ah,以谁为准? 答:应为50Ah。 140、高杆灯配套基础是否为高杆灯安装固定的底座预埋件,不包含土建部分工程? 答:高杆灯配套基础包含固定底座预埋件,包含土建部分工程。 141、深床滤池位于污水处理厂围墙附近,请投标人考虑必要的降噪措施,确保噪音满足招标文件和环保部门相关要求,费用列入投标报价。 142、增加有源电力滤波器5套,具体要求见《有源电力滤波器技术要求》,及图纸。 注:此公告视同招标文件的组成部分,与招标文件具有同等法律效力。请投标人及时下载。 联系方法: 单 位:合肥公共资源交易中心采购部(合肥市政府采购中心) 地 址:合肥市阜阳路17号(原合肥市委)四楼 联系人:李工 电 话:0551-62627544 传 真:0551-62692101 合肥公共资源交易中心网址:www.hfggzy.com 合肥公共资源交易中心 2014年9月26日 |