关于农八师一三四团(下野地镇)污水处理厂及配套管网工程初步设计的批复 兵建项发〔2012〕163号 农八师建设局: 你局《关于呈批农八师134团(下野地镇)城镇排水工程初步设计的请示》(石建发〔2012〕297号)收悉。我局根据农八师发改委《关于农八师134团下野地镇排水工程可行性研究报告的批复》(师发改投资〔2012〕90号)内容,经组织专家审查,现就该项目初步设计有关事项批复如下: 一、由新疆有色冶金设计研究院有限公司(石)编制的《农八师一三四团(下野地镇)基础设施建设项目排水工程初步设计》,经按评审会专家意见补充完善后,深度基本达到《市政公用工程设计文件编制深度规定》的要求,同意该工程初步设计。 二、工程规模与内容:建设地点位于134团团部。近期(2015年)污水处理规模1900立方米/日,远期(2030年)污水处理规模3885立方米/日。本期为近期,新建排水管网11882米,配套排水检查井307座;新建污水处理厂一座,日处理污水量1900立方米/日;新建污水提升泵房三座。近期设计出水水质达到《城市污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中三级标准。 三、排水管网设计:排水干管沿镇区规划道路的西一路、西二路铺设,东西向铺设截流支管,干管由南向北汇入幸福路排水主干管,最终流向污水处理厂。新建排水管网11882米,其中:d300排水管道长7065米,d400排水管道长1876米,d500排水管道长1229米,d600排水管道长1712米。排水管采用双壁波纹管(HDPE),橡胶圈柔性接口,砂垫层基础。新建排水检查井307座,均为Φ1000砖砌检查井,检查井内外壁均作防水处理。d300、d400管道检查井间距不大于40米,d500、d600管道检查井间距不大于60米,管道转角、变径、交汇处增设检查井。 四、污水处理设施:拟建污水处理厂位于134团镇区西北侧,距离西外环路50米处。本工程排水体制采用不完全分流制,排水系统采用重力流方式。污水处理工艺主要构筑物包括进水配水井、格栅间、进水分水井、土沉淀池、控制出水塘等,配套相应的污水处理工艺设备。附属建筑物主要有值班室、围墙等。 五、电气:本工程按二级供电负荷设计,一路由镇区10KV架空线路引入,选用一台50KVA变压器;备用50KW柴油发电机一台。厂内用电设备电压380/220V。本工程配电方式采用TN-C-S接地系统,全厂接地电阻不大于4Ω,电源进入配电室装置前作重复接地。 六、投资规模:工程总投资2276万元,其中:建安工程费1842万元;工程建设其他费208万元;基本预备费164万元;铺底流动资金62万元。 七、几点要求 (一)应进一步优化管网设计,管网敷设要尽量减少对交通的影响和路面的破坏。 (二)本工程环保措施应严格执行兵环审〔2012〕117号文件有关要求。 (三)要严格执行基本建设程序,认真实行项目法人制、项目资本金制、招标投标制、工程监理制、合同管理制、竣工验收制等项目建设管理制度。 (四)要严格按照可研和初设批复进行工程施工图设计和施工,禁止擅自改变建设规模、建设内容、工程投资的行为。 望按以上批复和评审会专家提出的建议,认真做好施工图设计,积极落实建设资金,争取早日开工建设。 兵团建设局 2012年10月15日 (来源:新疆生产建设兵团建设环保局,2012-11-27) “......本期为近期,新建排水管网11882米,配套排水检查井307座;新建污水处理厂一座,日处理污水量1900立方米/日;......” (此帖子已被作者于2015-8-1 4:08:03修改过) |