索 引 号: 73107479-1/2012-16364 发布机构: 武汉市环保局 发文日期: 2012-10-23 名 称: [环评公示] 汉西污水处理厂改扩建工程建设项目简本公示 [环评公示] 汉西污水处理厂改扩建工程建设项目简本公示 以下为汉西污水处理厂改扩建工程环境影响报告书简本,公示有效期为2012年10月22日-2012年11月5日,请公众在此期限内向建设单位或环评单位以书面形式(电子邮件、传真或信件)反馈对该项目的建议或意见。 1.建设项目情况简述 汉西污水处理厂位于东西湖区张公堤外李家墩,该厂于2006年11月底通过竣工验收,现状日处理污水量达到40万吨,尾水达到GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》二级标准后排入府河。 随着周边城市建设的不断发展及厂外污水收集管网的建设完善,区域外部污水量已经远远超过汉西污水处理厂现有的处理规模,现行运行规模已不能满足城市建设发展的需要,汉西污水处理厂扩建工程迫在眉睫。 本次改扩建工程将对现有工程40万吨/日的处理工艺进行升级改造,改扩建工程完成后,全厂出水水质从原有的GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》二级标准提升到一级B标准,可极大的减少污染物的排放量,对府河水质的改善起到极大的促进作用。 为了进一步降低污水处理厂运行对周边环境的影响,改扩建工程将对现有工程中的初沉池、污水预处理区、污泥处理区、生物反应池以及扩建工程中生物反应池、二沉池、污泥发酵车间等构筑物采取封闭加盖的形式,收集构筑物内产生的臭气,改扩建工程中将新增生物除臭塔处理收集的臭气。同时,改扩建工程将新增污泥发酵车间,对污水处理厂内产生的剩余污泥进行好氧发酵无害化处理。 改扩建工程处理规模为20万m3/d,污水处理采用具有强化生物脱氮除磷功能的改良的改良型A/A/O工艺,本次改扩建主要依托污水处理厂现有设施,主要新增构/建筑物为A/A/O生物反应池、二沉池、紫外消毒池、污泥浓缩池以及污泥发酵车间等。 2.环境质量现状 2011年项目污水受纳水体府河李家墩、太平沙断面监测指标均可以满足GB3838-2002《地表水环境质量标准》V类水质标准要求;朱家河口氨氮、石油类及总磷均存在超标现象,超标倍数分别为4.1倍、0.115倍、0.342倍,表明府河水质已不能满足GB3838-2002《地表水环境质量标准》V类水质标准。 项目所在区域NO2、SO2和PM10浓度均符合GB3095-1996《环境空气质量标准》中二级标准;周边主要敏感目标处恶臭污染物氨和硫化氢的监测结果能满足TJ36-79《工业企业设计卫生标准》居住区最高允许浓度标准。 目前项目所在区域西厂界声环境现状昼间、夜间监测值均可满足GB3096-2008《声环境质量标准》中4a类区标准,其余厂界昼间、夜间监测值均能够达到2类标区准要求,项目所在区域昼、夜间声环境质量现状良好。 3环境影响概述 3.1施工期环境影响分析 (1)废水 施工期废水主要有施工废水和生活污水,以上污水如未经处理直接排放,将对城市排水管网系统造成堵塞,对受纳水体造成污染影响,若按照本评价提出的措施,针对性的采用修筑沉淀池和化粪池的方法进行治理,则可避免施工废水对城市排水管网系统造成堵塞,并减轻对受纳水体的影响。 (2)废气 施工期建筑粉尘和道路扬尘对施工场地周边地区有一定不利影响,由于建筑粉尘及扬尘沉降较快,只要采取有效措施并加强管理,则其影响范围一般仅局限于施工场地的周边地带。 (3)噪声 工程施工所产生的噪声对50m以外范围的白天影响较轻,夜间影响较重,在采取了合理的施工组织方式后,其对周边居民的影响可减小到合理的范围内。 (4)固体废物 施工期将产生一定数量的弃渣、报废的建筑材料和施工人员产生的生活垃圾,这些固体废物若按照要求分类集中堆放,及时委托建筑垃圾管理部门和环卫部门清运到指定的地点,将不会对周围环境造成污染影响。 施工期对环境的影响主要表现在开挖填土造成的水土流失、施工建设噪声对周围环境的影响、施工扬尘对区域环境空气的影响。虽然这些影响是暂时,随施工结束而终止,但必须采取必要的、有效的措施以减缓其不利影响,将其影响降到最低程度。 3.2运营期环境影响分析 3.2.1废气 经过工程分析,现状的臭气排放情况为NH3:114.4g/h,H2S:17.61 g/h,在对污水处理厂内产臭构筑物加盖、收集气体并处理后,臭气排放情况为NH3:1.502g/h,H2S:0.358g/h,臭气排放量相比较改扩建前有较大幅度的降低。 采用HJ2.2-2008中推荐的模式预测,从预测分析可知,项目排放的NH3、H2S可达到GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》厂界控制标准。厂址周围现有敏感点的NH3、H2S预测浓度能够满足TJ36-79《工业企业设计卫生标准》中的居住区大气中有害物质最高容许浓度要求。 经计算分析,本项目恶臭气体正常排放情况下,项目周边的NH3、H2S浓度无超标点,厂界无组织监控浓度能满足GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》无组织监控浓度要求。 以项目预处理及污泥区除臭系统和生物区除臭系统为无组织排放源、TJ36-79《工业企业设计卫生标准》表1居住区最高允许浓度为评价标准,采用HJT2.2-2008《环境影响评价技术导则·大气环境》推荐模式中的大气环境防护距离模式计算无组织源的大气环境防护距离,计算可知,项目周边无超标点、恶臭污染物浓度均能满足TJ36-79《工业企业设计卫生标准》表1居住区最高允许浓度为评价标准,可不设大气环境防护距离。 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T13201-91)中有害气体无组织排放控制与工业企业卫生防护距离标准的制定方法,确定本项目粗格栅间、初沉池、生物池、污泥浓缩池、预处理及污泥处理区、生化处理区除臭塔、污泥发酵车间等周边设置一定范围的卫生防护距离。项目卫生防护距离范围内禁止新建房地产、医院、学校及其它相关的环境敏感项目。 3.2.2废水 对地表水环境采用HJ/T2.3-93中推荐的模式预测,预测表明:污水处理厂按设计规模正常排放时,府河在达到水质平衡的情况下,COD、氨氮和总磷浓度贡献值都能满GB3838-2002《地表水环境质量标准》中的V类标准。 汉西污水处理厂改扩建工程的建成运行,将现有的40万立方米的污水排放标准由GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》二级标准提升到一级B标准,同时还将新增处理20万立方米的污水,可极大的减少污染物排入府河引起的水质污染影响,对府河水质的改善起到极大的促进作用。 3.2.3噪声 采用HJ2.4-2008中的模式预测,在采取了如重点噪声源反冲洗水泵应设消音、吸声设施、机组安装分离基础及橡胶垫片等相应的隔声降噪措施下,西厂界噪声仍能够达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》4类区排放限值,其余厂界能够达到2类区限值。 3.2.4固体废物 固体废物包括栅渣和沉砂、污泥和生活垃圾,栅渣和生活垃圾交由环卫部门统一清运处理。沉砂在脱水处理后,可交由物资部门回收使用,也可交由环卫部门清运处理。剩余污泥在脱水处理后送往厂内新增的污泥发酵车间内进行好氧堆肥处理,堆肥处理后的成品将作为绿化介质土绿化种植土、林地改良剂、制作肥料等。 在合理、及时处理的前提下,污水处理厂内产生的污泥不会产生二次污染,符合国家相关要求。 4主要环境保护措施 4.1施工期 施工期污染防治措施见下表1。 表1 汉西污水处理厂改扩建工程施工期主要防治措施一览表 内容 潜在影响 减缓措施 废水 施工活动和施工人员产生的废污水 封闭施工现场,修筑排水沟,安装临时贮水池 现有工程改造导致部分污水未处理直接排放 合理安排施工时序。新增设施建成后,可利用新增生物池进行处理,同时关闭一座现有生物池进水进行改造,保证有4座生物池及配套的其它处理设施正常运行 废气 施工活动和运输产生的扬尘 封闭施工现场,在多尘路面洒水降尘,车辆遮盖或密闭运输,合理安排行车路线,露天堆料场采取遮盖或洒水措施,减小施工材料在现场的堆放时间 运输车辆与施工设备排放的废气 加强维修养护并遵守排放标准 噪声 施工机械和运输车辆产生的噪声 合理安排施工场地和时间,在施工现场设立防噪屏障,正确选用设备,合理操作和维护 固体废物 施工区产生的垃圾 定期清理,封闭运输 施工中产生的弃土 回用于土地平整 土地 清除植被,污泥径流、水土流失及扬尘对周围农作物的影响 施工结束后恢复原有植被 修筑挡土墙或排水沟,封闭施工区或撒水降尘 生态 清除或移值树木 施工结束后重新栽植树木 污泥径流 修筑挡土墙或排水沟 其它 交通阻塞及不便 修筑施工临时道路,合理选择运输路线 给行人造成不便 高峰期疏导交通,施工结束后及时修复损毁道路,合理安排施工交通 环境风险 项目施工影响道路、建筑物 项目设计时要进行详细的考虑,包括制定合理的施工方案和应急计划 4.2运营期 运营期污染防治措施见下表: 表2 汉西污水处理厂改扩建工程运营期主要防治措施一览表 内容 潜在影响 减缓措施 废水 污水泄漏或外溢 设计时在泵站内安装备用设备,采用双套供电系统,实行适当的维护计划,加强运行监控和应急措施;尾水紫外线消毒系统、装置一套 废气 氨和硫化氢 拟将现有工程中的初沉池、生物反应池、污水预处理区及污泥处理区、新增的生物反应池、二沉池、污泥发酵车间等构筑物进行封闭,收集臭气进入新增的填料式生物除臭系统内进行处理,经处理后的臭气分别经过各个吸收塔塔顶排放,排放高度为15m。 有毒有害气体破坏管道 安装检查控制设备,选择适当距离设置检查井,增加通风孔,加强应急措施 噪声 水泵及机械产生的噪声 选用低噪声设备,把高噪声设备安装在室内,隔声、消声、减震 固体废物 栅渣、沉砂 由环卫部门定期清运,密闭运输 剩余污泥 定期清理,密闭运输,运至厂内堆肥车间内进行好氧发酵,处理后的成品作为绿化种植土、林地改良剂等,将运至陈家冲垃圾填埋场卫生填埋作为备用消纳方式。按照《城镇污水处理厂污泥处置 园林绿化用泥质》(GB/T23486-2009)和《城镇污水处理厂污泥处理处置技术规范》(征求意见稿)相关要求运输、使用和贮存。 环境风险 污水处理能力不足,造成管网收集到的污水直接向收纳水体排放;管网破坏或爆裂 加强污水处理厂日常的运行和维护,加强运行监控和应急措施 环境管理 监督减缓措施的实施对设备进行环境维护、环境管理能力建设 加强构筑物、设备的管理与维护。确保在线监测设备安全,接受管理部门监督 合计 5结论 5.1环境可行性分析 (1)产业政策符和规划合性分析 本项目属于城市污水综合治理的环保工程,项目建设属于《产业结构调整指导目录(2011年本)》内规定的“鼓励类”项目。汉西污水处理厂改扩建工程建设项目处理水量为20×104m3/d,选用A/A/O工艺,扩建完成后全厂污水处理能力达到60×104m3/d,项目的建设符合建城[2000]124号《城市污水处理及污染防治技术政策》的有关要求。 本项目建设用地已取得武汉市东西湖区国土资源和规划局《关于汉西污水处理厂改扩建工程的选址意见》,本项目符合城乡规划的要求。 综上,项目建设符合相关产业政策和规划。 (2)规划符合性分析 汉西污水处理厂改扩建工程,符合《武汉市城市总体规划(2010-2020年)》和《武汉市水务发展十二五规划》的相关要求。 (2)达标排放符合性分析及环境影响 在全面落实报告书所确定的各项环保措施,严格执行“三同时”制度的前提下,项目建设对环境的不利影响得到最大程度的控制。 5.2环评总结论 汉西污水处理厂的改扩建工程的建设是推荐“两型社会”建设、落实科学发展观的需要,是满足吴家山经济技术开发区发展的需要,该项目选用技术先进、运行安全、高效节能、经济合理的处理工艺,可确保污水处理系统充分发挥其减低城市外排污染物的租用,消除污泥的二次污染,对服务区域的地表水环境、城市景观和生态环境的改善均起到重要的作用。 但项目在建设中和建成运行以后也将产生一定程度的废气、废水、噪声的污染,在严格采取拟定的各项环境保护措施和本评价提出补充措施、完善污泥处理厂运营管理措施、实施环境管理与监测计划以及主要污染物总量控制方案以后,项目对周围环境的影响可以控制在国家有关标准和要求的允许范围以内,并将产生较好的社会、经济和环境效益。因此,从环境保护方面分析,该工程的建设方案可以在拟定地点、按拟定规模及计划实施。 6.公众意见征集 6.1公众调查内容 根据项目特点和周围环境特征,调查内容主要包括:被调查者的基本情况、被调查者对目前居住环境的态度、对项目建设所持态度、有何意见和建议、对项目建设产生的环境影响,如噪声、大气、生态等的态度和意见、公众认为的项目建成后的作用。 6.2公众参与联系方式 汉西污水处理厂改扩建工程建设项目环境影响报告书简本如上,公众参与联系方式如下: (1)建设单位 单位名称:武汉水资源发展投资有限公司 地 址:武汉市东西湖区金银湖生态园管委会环湖中路89号 邮 编:430040 联系人:杨志国 电 话:027-83938960-2098 (2)承担项目环评机构 单位名称:湖北君邦环境技术有限责任公司 地 址:武汉市发展大道176号兴城大厦A501 联系人:童欢 电 话:027-65681136 E-mail:gimbol@vip.sina.com |