欢迎第3148795个访问项目信息论坛
论坛首页
     
主题总数:58158 | 回复总数:99320
 
欢迎『dsm』最新加入论坛
 
     
  您还没有登陆论坛,请登陆 用户名: 密码: 返回首页

回贴 发新帖 发布小字报

  『项目信息论坛』>> 『中国城镇污水处理厂拟在建项目汇编』 | 本分论坛共57573贴 | 99248回复 | 分论坛版主:
作者信息\文章标题
12983-浙江省衢州市龙游县城区污水处理厂二期改扩建工程 (2012/9/7 0:59:00)
楼主

姓名: admin
发贴数:56602
回复数: 94776
等级: 管理员
登陆否: 已经登陆
注册时间:
2003/1/1 13:19:00
最近登陆时间:
2024/11/26 12:31:00
联系方式: 给他发邮件
   
  2010年中国投运城镇污水处理厂项目→ 浙江→ 浏览帖子:0660浙江龙游污水处理厂
http://www.waterchina.cn/2010/show.asp?id=7032&bd=31

0660浙江龙游污水处理厂

序号 省份 项目名称 主体处理工艺 投运时间 设计处理能力(万立方米/日) 平均处理水量(万立方米/日)
660 浙 江 龙游污水处理厂 CAST 2007年 9月 1 0.8

行政区代码 法人代码 企 业 名 称
330825 330825WS-8(1) 龙游污水处理厂

市(地、州、盟) 行政区代码 法人代码 企业详细名称
衢州市 330825 330825WS-8(1) 龙游污水处理厂

337-浙江省衢州市龙游县城区污水处理厂一期工程
http://www.waterchina.com.cn/bbs/viewarticle.asp?classid=858&articleid=2937

4142-浙江省衢州市龙游县城区污水处理厂扩能工程
http://www.waterchina.com.cn/bbs/viewarticle.asp?articleid=26762&classid=858

城区污水处理工程建设项目环评通过专家会审 

2004年12月11日,龙游县城区污水处理工程(一期)建设项目环评通过省市专家会审,标志着该项目的建设迈出了实质性的一步。

城区污水处理工程是一项环境保护公益性基础设施项目,属国家当前支持的基本建设项目,是衡量现代化城市的标志之一,更是省级文明城市创建中的一项重要工作。

城区污水处理厂初步选址在湖镇七都,确定污水处理规模远期为8万吨/日,近期4万吨/日,计划总投资1.2亿元。该工程建成后,将会产生明显的环境、社会、经济效益,改善衢江水质,促进沿江两岸经济发展,改善城市环境面貌,提高人民的生活质量,综合社会效益十分突出,也将改变龙游没有污水处理厂的历史。据了解,污水处理将采用改良型氧化沟工艺,污水经处理厂二级处理后,水质执行国家《污水综合排放标准》中的一级标准。

与会专家认为,建设污水处理厂对促进社会、经济可持续发展和城市化进程都具有重要意义,环评中对水环境、大气、声环境等进行了综合评价,内容详实,比较全面,重点突出,同时提出进一步补充和完善意见。 

(来源:龙游县人民政府,2004年12月15日)

龙游城区污水处理厂运行初显成效

龙游县城市污水处理工程被列入浙江省“五大百亿工程”,属省重点B类工程项目。该项目规划建设规模日处理污水4万吨,按照一次规划,分期实施的原则,一期建成日处理污水能力为1万吨,中途提升泵站2座,铺设截污干管和尾水排放管道10.8公里,总投资8686万元,该项目于2007年9月底投入试运行,2008年一月份开始正式运行。

该厂位于湖镇镇七都村,厂区占地2.5公顷,采用循环式活性污泥法(CAST)工艺。设计进水水质为:BOD5=140mg/L, COD=330 mg/L ,SS=170 mg/L ,NH3-N=30 mg/L,出水水质根据《城镇污水处理厂污染物排放标准》的一级标准的B级执行。2008年1-4月份龙游城市污水水质化学需氧量(COD)平均值为240 mg/L,城区每日截污纳管污水处理量为0.6万吨左右,通过污水厂生物处理工艺,出水水质化学需氧量(COD)为40 mg/L左右,再通过紫外线杀菌消毒,水质达标后直接排放衢江。

污水厂运行后,全年预计COD减排量为438吨,达到省、市下达的年度减排指标。龙游污水厂投入使用,是我县践行省“811”污染减排行动方案的重要抓手,改变了以前城区污水“放任自流”现状,保护了钱塘江水系环境,加快了我县营造“创业宜居,和谐宜人”环境的步伐。

(来源:浙江省建设厅,作者:衢州市建设局,2008-6-13)

“......城区污水处理厂初步选址在湖镇七都,确定污水处理规模远期为8万吨/日,近期4万吨/日......该项目规划建设规模日处理污水4万吨,按照一次规划,分期实施的原则,一期建成日处理污水能力为1万吨,......”
(此帖子已被作者于2012-9-7 1:30:15修改过)

 
     
作者信息\文章标题
admin的回复(2014/4/11 0:50:00)
11


姓名: admin
发贴数:56602
回复数: 94776
等级: 管理员
登陆否: 已经登陆
注册时间:
2003/1/1 13:19:00
最近登陆时间:
2024/11/26 12:31:00
联系方式: 给他发邮件
   
  (补充文件)龙游县城市污水处理厂二期改扩建工程工艺及自控设备采购

各投标人:

龙游县城市污水处理厂二期改扩建工程工艺及自控设备采购,经研究决定对本次招标补充说明要求如下,原招标文件与本补充文件有不同之处,以本补充文件为准。

1、招标文件“1.5仪表和控制设备清单”中第1-16项仪表清单数量要求和招标文件“9.9仪表”中描述的仪表数量要求,两处描述不完全相同。其中招标文件“9.9.3 .1液位差测量”、“9.9.4.2 进水PH/T测量”、“9.9.4.3 进水COD测量”、“9.9.10.2 TP/TN检测仪”、“9.9.10.3水样采集装置”、“9.9.13已建CAST池仪表更换”中描述的仪表在“1.5仪表和控制设备清单”中没有体现,具体以何处要求为准?
答:以清单为准。

2、招标文件“1.5仪表和控制设备清单”中第5项空气流量计和招标文件“9.9.5 .5 空气流量计”描述的设备代号不同,请问两处描述的仪表是否为同一设备,设备代号已何处为准?
答:是同一设备,代号为FIT201-01~02

3、招标文件“1.5仪表和控制设备清单”中第56-69项摄像系统设备和招标文件“9.12 摄像系统”描述的设备数量不同,具体以何处要求为准?
答:以清单为准,未描述的摄像机考虑泵站及围墙视频安防。

4、招标文件“1.5仪表和控制设备清单”中第75-77项摄像系统防雷设和招标文件“9.13 防雷与接地”描述的设备数量不同,具体以何处要求为准?
答:防雷装置的数量应与摄像机匹配。

5、招标文件“1.8一期改造部分清单”中“安防与视频系统”中的室外立杆和光端机箱的是否可理解为与招标文件“1.5仪表和控制设备清单”中的摄像系统设备(摄像机和光端机)配套使用?如不是,是否要考虑增加“1.5仪表和控制设备清单”中的摄像系统设备配套的室外立杆和光端机箱?
答:1.8“安防与视频系统”的室外立杆和光端机箱是与“1.5仪表和控制设备清单”摄像系统配套使用。

6、招标文件清单中” 206D-32-01石灰料仓的容积为20m3 ”而招标文件132页,石灰料仓为60m3,请问石灰料仓以哪个为准?
答:石灰料仓应为20m3。

7、招标清单“电气设备清单第4项,动力配电柜,1台,系统图同标书附图DC103E-01中103AP1,安装于进水仪表间”,而根据图纸,附图DC103E-01中103AP1为CAST池新增动力配电柜系统图,请问,是否为进水仪表间(原有拆除更换)的动力配电柜与CAST池新增配电柜系统图一致?
答:仪表间新增配电箱馈线回路待环保部门需求确定,本阶段按CAST池新增配电箱报价。

8、招标清单“电气设备清单第5项,动力配电柜,4台,系统图同标书附图DC103E-01中103AP1,安装于CAST池(原有拆除更换)”,而根据图纸,附图DC103E-01中103AP1为CAST池新增动力配电柜系统图,请问,CAST池(原有拆除更换)4台动力配电柜系统图均与新增动力配电柜系统图一致?
答:是的。

9、若进水仪表间和CAST池更换的动力配电柜系统图均与CAST池新增动力配电柜系统图一致,则电气设备清单中缺少CAST池新增动力配电柜1台,请问,是否增加CAST池新增动力配电柜?
答:不需要,CAST池本次更换4台配电柜,无需另增。

10、招标清单,机械设备清单第43项,混凝搅拌机,双层框式,G=700-1000S-1,2台,根据本投标人多年的水处理经验,一般采用推进式桨叶搅拌器,工艺先进,可以达到更好的混合效果,请问,投标时是否采用技术先进的推进式桨叶搅拌机?
答:按标书要求混凝搅拌机采用双层框式结构。

11、招标文件P26页有清单如下:
104D-01-01~02 二期紫外线消毒设备
紫外线灯管 单根320W,64根灯管,总功率33.28kW,有效生物验定剂量≥25mJ/cm2 套 2
石英套管 16 根 2
镇流器 320W ,220V功率,50%~100%可调,64根 2
移动式化学清洗槽 1
空压机 P=4kg ,N=1.5kW,噪声≤50dB 1
整流板 2

问1:通常情况下石英套管与灯管配套,一根灯管陪一根石英套管,这样石英套管应该是64根。请明确!
答:石英套管每套应为64根,共128根。

问2:清单要求“总功率33.28kW”,根据计算总功率一般不会超过60KW。与招标文件P161页“紫外系统(包括灯管组及配电系统,控制系统,液压系统或其它需要的辅助设备)总装机功率不得小于90kW”相矛盾。请问是否必须满足“总装机功率不得小于90kW”?
答:总功率33.28kW仅供参考,不是必须项,但有效生物验定剂量≥25mJ/cm2。

12、招标文件P160页有如下描述:
电子镇流器
★ 电子镇流器与灯管应为一对一配置,镇流器同紫外线灯管应成一体化设计,镇流器淹没在水中通过流动的水体来自然降温。
镇流器不需设专门的整流器柜。
电子整流器功率因数应≥98%,适用最高环境温度为50℃
但是根据设计院图纸显示:整流器是专门采用整流器柜,而且厂家都不建议“镇流器淹没在水中通过流动的水体来自然降温”的方式。
问:投标是否可以采用整流器安装在整流器柜内,以便维护?
答:整流器安装在整流器柜中。

13、根据招标文件评分办法,要求提供第三方一级A标准证明材料,原件备查,请问,第三方证明可否用业主提供的用户证明?如不行,应用何种证明材料。原件能否用复印件加盖公章体现。
答:第三方一级A标准证明材料可用复印件加盖公章体现,第三方证明可以是相关批复、工程验收材料等能够体现是一级A标准的相关资料。

14、招标文件P44页清单中:电子围栏及控制器备选品牌为:Honeywell、BOSCH。通过与Honeywell、BOSCH国内代理了解及两家官网查询,确认此两品牌厂家均不生产电子围栏,请重新确认电子围栏品牌。
答:选用经过公安部检测,具有公安部出具的检测报告,确保对人体没有伤害。

15、招标文件没有关于植物液洗涤喷淋系统处理能力的要求,请提供?
答:植物液洗涤喷淋系统作为性能包,设备供货商需根据标书要求的除臭范围对植物液洗涤喷淋系统处理能力进行核算,以满足标书要求的除臭效果。

16、招标文件没有关于植物液空间雾化除臭设备雾化喷头配置数量等要求及详细布置图纸,请提供?
答:污泥深度脱水机房图纸中有相关布置图,雾化喷头数量需要设备供货商根据标书要求的除臭范围进行核算,以满足标书要求的除臭效果。

17、招标文件清单中的磁力泵推荐品牌“上海深冈”是否为“上海申冈”?
答:应为上海申冈。

18、招标文件P33中列了质保期满后连续运行3年所需的备品备件,并要求计入总价,而招标文件P409“供业主选购的备品备件一览表”要求提供“质保期后连续运行3年所需的备品备件清单,不计入总价”。两处矛盾,请问,以何为准?
答:以招标文件P33页为准。要求质保期满后连续运行3年所需的备品备件,并计入总价。

19 、招标文件P52页管道清单第13、71、145项传力伸缩接头,请问是单法兰连接还是双法兰连接?
答:双法连接。

20、招标文件P59页管道清单第127、128项限位伸缩接头,没有明确单法还是双法,请明确?
答:双法连接

21、标书第177页“6.5.7潜水轴流泵(外回流污泥泵)”要求为“承包人应为生物反应池提供3台回流污泥泵(2用1备),回流污泥泵采用潜水轴流泵,其中2台变频。”而设备清单第23页第25项要求为“2用1备,1台变频”,请问以何为准?
答:外回流污泥泵2用1备,1台变频。

22、招标文件P27页设备清单第91项“电动蝶阀”,没有明确数量,请问数量为3台?
答:电动蝶阀数量为3套。

23、招标文件P25页招标设备清单第55项204D-14-01电动葫芦起重量为2T,而反硝化深床滤池工艺设计图(九)中电动葫芦起重量为3T,请明确?
答:204D-14-01电动葫芦起重量应为2T。

24、招标文件P102页整个球形刚玉微孔曝气器有效直径D=178mm,而招标设备清单第22项201D-03-01曝气器规格要求为ф250,请问以哪个为准?
答:整个球形刚玉微孔曝气器有效直径应为D=178mm 。

25、招标文件P82页,蝶阀技术描述,请问金属密封蝶阀要求密封是单向还是双向?泄露量要求多少?
答:要求双向密封,泄漏量不超过标准规范的有关规定。

26、招标文件p38页第59项控制柜数量为2台。

本次开标时间延迟到:4月24日10:00,其余不变。

龙游县城市发展投资有限公司
浙江省成套工程有限公司
2014年4月9日

 
     
作者信息\文章标题
admin的回复(2015/5/26 4:06:00)
12


姓名: admin
发贴数:56602
回复数: 94776
等级: 管理员
登陆否: 已经登陆
注册时间:
2003/1/1 13:19:00
最近登陆时间:
2024/11/26 12:31:00
联系方式: 给他发邮件
   
  2015年省重点建设项目名单

......
六、城市建设及基础设施项目(133个)
  1033.杭州市高新区滨江水厂二期扩建工程
  1034.长兴县第三水厂一期工程
  1035.嘉善县幽澜自来水有限公司地面水厂四期供水工程
  1036.绍兴平水江水厂及配套管线工程
  1037.义乌市江东水厂工程
  1038.武义县城乡引供水工程
  1039.天台县城乡供水一体化一期工程
  1040.仙居县中心水厂工程
  1041.丽水莲都碧湖第一水厂工程
  1042.松阳县6万m3/d供水工程
  1043.临安市青山污水处理工程二期工程
  1044.建德市城东污水处理厂二期及配套管网工程
  1045.奉化市方桥污水管网工程
  1046.绍兴污水处理三期工程
  1047.金华市金西污水处理二期工程
  1048.金华市秋滨污水处理厂二期工程
  1049.义乌市水环境综合治理工程
  1050.龙游县城市污水处理厂二期改扩建工程
  1051.常山县污水处理配套管网工程
  1052.舟山市定海区西北片污水处理一期工程
  1053.温岭市污水处理二期工程
  1054.临海市江南污水处理厂一期工程
  1055.玉环县大麦屿污水处理及配套管网工程
  1056.台州湾循环经济产业集聚区温岭分区生态化建设工程
  1057.浙江台州化学原料药产业园临海区块污水处理厂一期改扩建工程
  1058.景宁县外舍污水处理系统工程
  1059.云和县城市污水处理工程▲
  1060.世行贷款宁波市城镇生活废弃物收集处理项目循环利用示范项目
  1061.嘉善县生活垃圾焚烧发电项目
  1062.金华市垃圾卫生填埋场生态修复与改造工程
  1063.永康市花川垃圾填埋场扩容工程
  1064.三门县生活垃圾无害化处理工程
  1065.青田县中东部生活垃圾无害化处理工程
  1066.松阳县垃圾填埋场改造二期工程
......

(来源:中国·浙江省发展和改革委员会,作者:浙江省发改委基综办,2015-04-13)

“......1050.龙游县城市污水处理厂二期改扩建工程......”

 
     
第2页   1  2  上一页  