欢迎第3140687个访问项目信息论坛
论坛首页
     
主题总数:58157 | 回复总数:99319
 
欢迎『dsm』最新加入论坛
 
     
  您还没有登陆论坛,请登陆 用户名: 密码: 返回首页

回贴 发新帖 发布小字报

  『项目信息论坛』>> 『中国城镇污水处理厂拟在建项目汇编』 | 本分论坛共57572贴 | 99247回复 | 分论坛版主:
作者信息\文章标题
12710-北京市肖家河污水处理厂升级改扩建工程 (2012/8/6 22:48:00)
楼主

姓名: admin
发贴数:56601
回复数: 94775
等级: 管理员
登陆否: 已经登陆
注册时间:
2003/1/1 13:19:00
最近登陆时间:
2024/11/25 21:43:00
联系方式: 给他发邮件
   
  2010年中国投运城镇污水处理厂项目→ 北京 → 浏览帖子:0005北京肖家河污水处理有限公司
http://www.waterchina.cn/2010/show.asp?id=6360&bd=1

0005北京肖家河污水处理有限公司

序号 省份 项目名称 主体处理工艺 投运时间 设计处理能力(万立方米/日) 平均处理水量(万立方米/日)
5 北 京 北京肖家河污水处理有限公司 A/A/0 2003年 7月 2 2.0

行政区代码 法人代码 企 业 名 称
110108 60037551-9 北京肖家河污水处理有限公司

市(地、州、盟) 行政区代码 法人代码 企业详细名称
市辖区 110108 60037551-9 北京肖家河污水处理有限公司


中心城新建5个再生水厂 污水处理费标准将适时调整

昨天的新一期政府公报,公布了“进一步加强污水处理和再生水利用工作意见的通知”。
  
通知指出,本市将加快污水处理和再生水利用设施建设,进一步完善污水处理费征收标准和再生水价格调整机制,适时调整污水处理费征收标准和再生水价格。制定《北京市污水处理费征收使用管理办法》,制定公共排水管网维护定额,将公共排水管网维护费用纳入财政预算。
  
新建5个再生水厂
  
通知指出,市级财政重点做好中心城污水处理和再生水利用设施运营经费保障工作。在污水处理费和再生水价格调整到位之前,进一步完善财政补贴机制。建有污水处理和再生水利用设施的区县应征收污水处理费。
  
通知明确,在中心城,以改善清河、坝河、通惠河、凉水河流域水环境为目标,将新建5个再生水厂。分别为:在青河流域,完成清河、北苑、肖家河等污水处理厂升级改造和扩建工程建设,新建清河第二再生水厂;在坝河流域,完成北小河、酒仙桥污水处理厂升级改造,新建东坝再生水厂等项目;在通惠河流域,完成高碑店污水处理厂升级改造,新建定福庄再生水厂;在凉水河流域,完成吴家村、方庄、小红门、卢沟桥等污水处理厂升级改造,新建郑王坟、垡头再生水厂。
  
推进雨污管网分流
  
此外,还将加快推进雨污管网分流、老旧排水管网更新改造和以本市南部地区、城乡结合部为重点的管网工程建设,中心城规划新建管线348公里,改造353公里。
  
按照“管道输水、河网配水”的原则,结合污水处理厂的升级改造和再生水厂建设,将配套建设再生水管线685公里。实施跨流域再生水配置工程,进一步优化再生水资源配置方案,将再生水优先用于工业、园林绿化、河湖环境、并通过河湖水网用于农业灌溉。新建清河、酒仙桥、高碑店、小红门四大再生水调水工程,新建再生水调水管线86公里,年调水3亿立方米。
  
污水处理率将超90%
  
到“十二五”末,全市污水处理率达到90%以上,其中四环路以内地区污水收集率达到100%,中心城其他地区污水处理率达到98%,新城达到90%,农村地区达到60%;再生水年利用量10亿立方米以上,利用率达到75%;污泥基本实现无害化处理;基本建成设施完善,运营高效、监管科学的工作体系。

(来源:北京娱乐信报,作者:刘洋,2012-7-16)

“......在青河流域,完成清河、北苑、肖家河等污水处理厂升级改造和扩建工程建设......”
(此帖子已被作者于2013-5-6 2:55:02修改过)

 
     
作者信息\文章标题
admin的回复(2012/8/6 22:48:00)
1


姓名: admin
发贴数:56601
回复数: 94775
等级: 管理员
登陆否: 已经登陆
注册时间:
2003/1/1 13:19:00
最近登陆时间:
2024/11/25 21:43:00
联系方式: 给他发邮件
   
  周浩 厂长
电话:010-60504432
传真:010-60504452
北京肖家河污水处理有限公司
 
     
作者信息\文章标题
admin的回复(2012/8/6 22:48:00)
2


姓名: admin
发贴数:56601
回复数: 94775
等级: 管理员
登陆否: 已经登陆
注册时间:
2003/1/1 13:19:00
最近登陆时间:
2024/11/25 21:43:00
联系方式: 给他发邮件
   
  张立平 办公室主任
电话:010-62817058
传真:010-62833193
北京肖家河污水处理有限公司
 
     
作者信息\文章标题
admin的回复(2013/1/15 10:15:00)
3


姓名: admin
发贴数:56601
回复数: 94775
等级: 管理员
登陆否: 已经登陆
注册时间:
2003/1/1 13:19:00
最近登陆时间:
2024/11/25 21:43:00
联系方式: 给他发邮件
   
  北京肖家河污水处理厂升级改扩建工程环境影响评价第二次公示

一、建设项目概况
1、项目名称:北京肖家河污水处理厂升级改扩建工程
2、建设单位:北京肖家河污水处理厂有限公司
3、建设地点:北京肖家河污水处理厂升级改扩建工程位于北京肖家河污水处理厂厂区内,不再新征土地。位于海淀区西苑集团规划用地东侧,清河北侧,规划占地3.4公顷。项目南侧距离清河北岸160m,距离圆明园围墙约330m,北侧距离七彩华园居住区410m,西北距离圆明园别墅区460m,东北距离部队大院360m,正西距离肖家河村600m。
4、建设背景:为缓解清河流域污水处理的紧张局面,改善清河的水质状况,减轻东水西调的能耗,为周边提供高质量的再生水,环节北京水资源短缺的问题,为建设资源节约型、环境友好型首都做出新贡献,肖家河污水处理有限公司拟实施北京肖家河污水处理厂的升级改扩建工程。
5、建设规模:北京肖家河污水处理厂现处理能力为2万吨/天,升级改扩建后处理规模提高到8万吨/天。出水水质由现在的《北京市水污染物排放标准》的一级A标准限值提高到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)IV类水体的水质标准。
6、主要工艺:污水处理工艺由原来的半地下的“预处理+A2O+生物滤池+深度处理+二氧化氯消毒”工艺,升级改造为全地下的“预处理+A2O+MBR膜生物反应器+臭氧紫外联合消毒”工艺。
7、主要建设内容:北京肖家河污水处理厂升级改扩建工程分两期进行。
8、I期主要工程内容包括:拆除截污池、格栅间、进水泵站、初沉池,新建I期、生化池和膜系统。新建供两期用的膜格栅渠、鼓风机房、配电间、臭氧间、加氯间、接触消毒池和回用水泵房。
9、II期工程主要内容包括:拆除原生化池、二沉池、侧路除磷系统、污泥脱水机房、加药间、污泥调配池、加氯间、接触消毒池、污泥回流泵房、自用水泵房、鼓风机房和配电间。新建II期生化池和膜系统。新建污泥脱水、加药和除臭系统。新建机修、仓库等附属用房。

二、周围环境现状
(一)大气环境现状
1、根据首浪(北京)环境测试中心2012年12月4日至12月11日连续七天对本项目区域环境空气的监测结果,拟建项目区域监测期(采暖期)大气中NO2日均值最大为0.037mg/l;SO2日均值最大为0.063mg/l;TSP日均值最大为0.18mg/l;PM10日均值最大为0.14mg/l。本项目区域大气中特征污染物H2S、NH3的污染物浓度能够达到《工作场所化学有害因素职业接触限值》(GBZ2.1-2007)要求。
2、综上所述,项目区域大气中污染物各项指标均能达到原国家环保总局《环境空气质量标准》(GB3095-1996)中“二级标准”和原国家环境保护总局环发[2000]1号“关于发布《环境空气质量标准》(GB 3095-1996)修改单的通知”的有关规定,区域环境质量良好。
(二)水环境现状
1、地表水环境现状:拟建项目属于清河的汇水范围,清河位于北京肖家河污水处理厂南侧约100m,也是北京肖家河污水处理厂退水的受纳水体。清河本段(安河闸—清河桥)为清河上游河段,为人体非直接接触的娱乐用水区,属于Ⅳ类水体功能区。目前水质为劣Ⅴ类水质。
2、地下水环境现状:拟建项目区域地下水可分为三层含水层。根据《北京市环境质量报告书》(2011年),项目所在区域地下水环境良好。
(三)声环境质量现状
1、现场监测结果表明:拟建项目周边东侧、北侧和西侧监测点昼夜声环境均满足作为《声环境质量标准》(GB3096-2008) “1类”声功能区的声环境要求。
2、南侧厂界外,昼间由于受到南侧五环路交通噪声的影响,厂界外声环境出现超标现象,超标8dB(A),夜间能够满足作为《声环境质量标准》(GB3096-2008)“1类”声功能区的声环境要求。

三、项目污染源分析
(一)水污染源分析:北京肖家河污水处理厂升级改扩建工程投入运营后,日污水处理量将达80000m3/d,出水达到Ⅳ类水体水质标准。北京肖家河污水处理厂升级改扩建工程完成后,水污染物的年排放量分别为:CODcr:876 t/a,BOD5:175t/a,SS:58.4t/a,TP:8.8t/a,NH3-N:29.2t/a,TN:292t/a。
(二)大气污染源分析:北京肖家河污水处理厂升级改扩建工程冬季供暖采用电锅炉,夏季制冷采用分体空调,职工食堂采用天然气作为炊事燃料,因此本项目的大气污染源主要包括:污水和污泥处理过程中产生的恶臭、天然气燃烧产生的大气污染物和炊事油烟。根据类比分析,北京肖家河污水处理厂升级改扩建工程污染物年排放量为:氨0.56Kg/a,硫化氢0.056Kg/a。恶臭源强为:H=5m,Q氨=6.4×10-4Kg/h,Q硫化氢=6.4×10-5Kg/h。  
(三)噪声污染源分析:本项目运营期间的噪声主要来自机械格栅、污水泵、抽吸泵、污泥泵、鼓风机、排风机、空压机等的机械设备运行噪声,采取减振、消声及隔声等噪声控制措施后,厂界噪声基本能做到达标排放。
(四)固体废弃物产生分析
1、拟建项目泥饼含水率降到80%左右,为非流质固体,产生量约为28t/d,年产生量为10220t/a。用封闭的运输设备直接外运至北京国中公司进行处置和堆肥处理。
2、根据预测,本项目栅渣产生量6.4t/d,年栅渣产生量为2336t/a。沉砂量0.3t/d,年产生量109.5t/a。栅渣与沉砂全部清运到城市垃圾填埋场填埋处置。拟建项目运营期产生的生活垃圾产生量为3.504t/a。餐厨垃圾产生量为3.504 t/a。由环卫部门统一清运。

(五)本项目建成前后污染物排放总量变化情况:
本项目建成前后污染物排放变化情况见下表。

项目建成前后污染物“三本帐”清单

种类 污染物名称 已有项目排放量(t/a) 本项目排放量(t/a) 建设前后增减量(t/a)

废 水
CODCr 438 876 +438 
BOD5 146 175 +29
氨 氮 73 29.2 -43.8
总 磷 3.65 8.8 +5.15
SS 365 58.4 -306.6

固体废物
污泥和沉砂 2555 10329.5 +7774.5
栅 渣 27.4 2336 +2308.6
生活垃圾 3.65 7.0 +3.35

废 气
硫化氢 0.14 0.056 -0.084
氨 气 1.4 0.56 -0.84

四、主要环境影响
(一)水环境影响评价
1、地表水环境影响:北京肖家河污水处理厂升级改扩建工程出水优于北京市雨水水质,从预测结果可以看出,在强降雨,上游泄洪的情况下,北京肖家河污水处理厂升级改扩建工程出水对河流水质有一定的稀释和改善作用,对清河本段河水的水质基本没有影响。在枯水期,北京肖家河污水处理厂升级改扩建工程出水对河流水质有一定的稀释和改善作用,对清河本段河水的水质不会造成不利影响。
2、地下水的环境影响分析
(1)污水处理厂厂区地下水环境影响分析
北京肖家河污水处理厂升级改扩建工程完成后,污水进、出水管道、污水截流井、粗格栅渠、细格栅渠、旋流除沙池、Ⅰ厌氧池+缺氧池、Ⅱ厌氧池+缺氧池、膜生物反应池及贮泥池等直接与污水、污泥和栅渣接触的池体,若污水透过池壁、池体渗入地下,则会造成地下水污染。因此直接与污水、污泥、栅渣接触的池体,须对池体池底和侧壁进行防渗处理,池体和管道连接处的止水措施须做好,防治污染地下水。
污泥脱水机房、膜池设备间等不直接与污水、污泥及栅渣接触,但有可能有污水、污泥洒落地面,因此须对上述车间建筑的地面、墙裙、排水沟沟底及侧壁进行防渗处理,防止污水下渗。
设备、污水管道上的阀门等部件应加强检查,发现漏水隐患及时排查检修,防止跑、冒、滴、漏的发生,可有效地防止污染地下水。
对拟建项目厂区内涉水建筑物及构筑物采取防渗措施,加强厂区管理、检查、检修的情况下,能有效地防止本项目对地下水的污染。本项目的建设不会对项目区域的地下水环境带来不利影响。
(2)污水处理厂退水对清河流域的地下水环境影响分析:拟建项目建成后,清河水质将得到极大程度地改善,将大大改善清河流域的地下水补给水质。同时,由于肖家河闸位保持原状不变,清河水位保持原状不变,升级改造后,污水处理厂的退水不改变地下水位的流场特性。因此污水处理厂退水对改善清河流域地下水的补给有利。
(二)大气环境影响分析
1、北京肖家河污水处理厂升级改扩建工程拟设置生物除臭系统,将粗格栅渠、污水提升泵房、细格栅渠、旋流除砂池、Ⅰ厌氧池+缺氧池、Ⅱ厌氧池+缺氧池、膜生物反应池、贮泥池、污泥脱水机房的臭气进行集中收集,通过管道送至一体化生物除臭装置进行除臭后排放。
2、除臭系统风量为16000m3/h,除臭间处理后的排气筒高度为5m(直径0.6m)。类比北京清河污水处理厂一期工程的生物除臭系统,进入除臭系统的氨气浓度约为0.4mg/ m3,处理后的浓度约为0.04mg/m3,进入除臭系统的硫化氢浓度约为0.04mg/m3,处理后的浓度约为0.004mg/m3。据此推算本项目除臭后的恶臭源强为Q氨=6.4×10-4Kg/h,Q硫化氢=6.4×10-5Kg/h Kg/h,除臭前为:Q氨=6.4×10-3Kg/h,Q硫化氢=6.4×10-4Kg/h。
3、估算结果显示,最大地面浓度为0.00008 mg/ m3,位于距源中心下风向162m处,最大地面浓度占标率为0.04%,即氨的浓度仅占《工业企业卫生设计标准》中规定的0.04%,因此对周围的大气环境影响是极小的。
4、项目南侧距离本项目330m的圆明园围墙处,项目东北距离本项目360m的部队大院南墙处,项目北侧距离410m的七彩华园居住区南侧,项目西北距离本项目460m的圆明园别墅区,项目正西距离本项目600m的肖家河村东部边缘氨的地面浓度分别为0.00005mg/m3、0.00005mg/m3、0.00004mg/m3、0.00003mg/m3和0.00002mg/m3,占标率分别为0.025%、0.025%、0.02%、0.015%和0.01%,因此,本项目除臭系统排放的氨气对圆明园遗址公园和周围各村的大气环境能够很小。
5、硫化氢的估算结果显示,最大地面浓度为0.000008 mg/ m3,位于距源中心下风向162m处,最大地面浓度占标率为0.08%,即氨的浓度仅占《工业企业卫生设计标准》中规定的0.08%,因此对周围的大气环境影响是极小的。
6、项目南侧距离本项目330m的圆明园围墙处,项目东北距离本项目360m的部队大院南墙处,项目北侧距离410m的七彩华园居住区南侧,项目西北距离本项目460m的圆明园别墅区,项目正西距离本项目600m的肖家河村东部边缘硫化氢的地面浓度分别为0.000005mg/m3、0.000005mg/m3、0.000004mg/m3、0.000003mg/m3和0.000002mg/m3,占标率分别为0.05%、0.05%、0.04%、0.03%和0.02%,因此,本项目除臭系统排放的硫化氢气体对圆明园遗址公园和周围各村的大气环境能够很小。
7、采用《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2008)中推荐的大气环境防护距离计算模式,计算本项目氨、硫化氢决定的大气环境防护距离。计算结果表明拟建项目周围氨和硫化氢的最大地面浓度均没有超标点,即除臭系统排放的恶臭不会造成周围大气环境中的氨和硫化氢超过《工业企业卫生设计标准》规定的一次最高容许浓度。
8、根据规定,城市污水处理厂应当与居住区等环境敏感建筑保持300m以上的防护距离,因此本项目的防护距离为300m。圆明园北围墙与本项目的最近距离为330m,符合防护距离的有关要求。
9、污水处理厂须设置一定的防护距离,本评价确定的该工程恶臭污染的卫生防护距离为300m。为最大限度减轻恶臭污染对周围环境的影响,建设单位应在厂界植树造林,在厂区内的污水处理区和污泥处理区周围设置绿化隔离带,在厂区应有足够的绿化面积,至少保证30%以上,绿化带植被可选择抗有害气体,并能吸收这些有害气体,或者能分泌能分解或减弱恶臭影响的树种,进一步减小污水处理厂恶臭气体对周边环境的影响。
10、拟建项目设有职工食堂,食堂在炊事过程中会产生的油烟,采用加装合格的油烟净化器后,油烟排放浓度能够做到达标排放,对周围环境影响很小。
(三)运营期声环境影响分析:北京肖家河污水处理厂升级改扩建工程建成运行后,设备的类型变化不大,但设备的数量和规格有一定程度的增加,其噪声源强有一定程度的上升。采用点声源的预测模式进行计算.根据预测,在采用低噪声设备、减振、消声、隔声等降噪措施后,噪声经距离衰减到达厂界的噪声基本不超标,但由于受到南侧五环路道路交通噪声的影响,本项目本底噪声较高,因此造成本项目厂界噪声超过《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)的1类区要求,南厂界昼间超标9.9 dB(A),夜间超标3.5 dB(A);西厂界夜间超标0.1dB(A);北厂界夜间超标1.7dB(A)。为防止设备噪声对周围环境的影响,可将噪声较大的设备设置在地下设备间,鼓风机的进排风口尽量面向厂内,并采取安装消声器、百叶窗等降噪措施,减小对厂界噪声的影响。考虑到北京肖家河污水处理厂附近300m范围内无噪声敏感建筑,所以升级改扩建工程的设备噪声对周边的环境影响不大。
(四)运营期固体废物环境影响分析
1、拟建项目的产生的剩余污泥加药进行调理后,采用一体化污泥浓缩脱水机直接脱水,污泥含水率均能达到80%以下,用专用卡车运送到北京国中生物科技有限公司进行堆肥处理。污泥产量约28t/d,年产生量为10220t/a。用封闭的运输设备直接外运至北京国中公司进行处置和堆肥处理。
2、拟建项目粗细格栅及膜池格栅产生的栅渣含水量约55~60%,产生量约6.4t/d,年产生量为2336t/a,大部分为纤维、塑料制品等成分。旋流沉砂池产生的沉砂主要成分为比重较大的无机颗粒物,产量约为0.3t/d,年产生量为109.5t/a。栅渣及沉砂肥分含量较小,不宜堆肥或综合利用,栅渣和沉砂采用专用卡车密闭清运到垃圾填埋场进行填埋处理,不会对周围带来不利影响。
3、拟建项目运营期产生的生活垃圾主要包括一般生活垃圾和餐厨垃圾。根据预测每天共产生生活垃圾19.2Kg/d,全年(按365天/年计算)产生量为7.008 t/a。
4、本项目设置专用设施收集和存放餐厨垃圾,不与其他垃圾混倒,不随意倾倒、堆放,并委托专业企业进行运输和集中处理;一般生活垃圾将按照国家和北京市的统一规定采用袋装或分类管理,对其中可回收的纸张、玻璃及金属制品应进行回收再利用,其余垃圾收集到厂区的垃圾桶临时密闭存放,由环卫部门采用封闭式垃圾车外运到垃圾填埋场进行填埋处理,不会对周围环境产生不良影响。
5、因此,北京肖家河污水处理厂升级改扩建工程建设完成并投入运营后,产生的固体废弃物只要制定较严格的收集、存放、外运规定,采取封闭存放和外运措施,防止异味、飞扬和运输过程中的遗撒,妥善处理固体废弃物,不会对周围环境造成不利影响。

五、景观影响分析与评价
(一)拟建项目对圆明园遗址公园的景观影响分析:实地考察以拟建项目目前建筑物为参照,发现在圆明园景区中看不到本项目位置的现有建筑。同时,本次建设严格按照北京市文物局京文物【2001】367号《关于北京肖家河污水处理厂建设征求意见的复函》回函的有关要求,采取全地下的建筑模式,地上建筑标高不超过原有建筑物的高度(建筑高度控制在9米以内),建筑色调为灰色,靠近圆明园一侧厂区应种植高达、常绿树木为宜;采取措施防止异味、噪声等问题,保证圆明园遗址周边的环境。因此本项目的建设对圆明园遗址公园的景观影响不大。
(二)根据分析,拟建项目对“圆明园花园别墅、七彩华园和武警大院”的景观影响不大。

六、环境影响评价结论:经过对拟建项目的废水、废气、噪声、固体废物、景观等方面的影响分析,北京肖家河污水处理厂升级改扩建工程建设项目在确保各项污染防治措施很好落实的前提下,不会对当地环境造成新的污染。因此,该项目在环境保护方面是可行的。

七、公众查阅环境影响报告书简本的方式和期限:在整个公示期间,公众可通过来信、打电话或发送电子邮件的方式索取环境影响报告书简本,也可通过公示的网页中的链接直接获取。

八、征求公众意见的主要事项:本次公示主要针对直接或间接受本项目建设影响的单位和个人以及其他对本项目建设有意见和建议的公众。主要征求公众该项目运营过程可能存在的环境问题;了解公众对本项目环境保护工作的建议和意见。

九、公众提出意见的主要方式:在公示期间,公众可以采取来信、打电话、发传真、发邮件等方式与建设单位或承担本项目环评工作的单位进行联系,发表对该项目建设和环评工作的意见和建议。环境影响评价单位将在本项目环境影响报告书中真实反应公众的意见和建议,并将意见和建议反馈给相关单位和部门。

十、联系方式
(一)建设单位名称和联系方式
建设单位:北京肖家河污水处理有限公司
地 址:北京市海淀区树村西路27号
邮 编:100091
联系人:付先生
电 话:62817085
E-Mail:58661325@qq.com
(二)环评单位和联系方式
环评单位:北京市环境保护科学研究院
地 址:北京市阜外大街北营房中街59号
邮 编:100037
联系人:吴工
电 话:15910538068
E-Mail:ybwu2003@sina.com

本次公示的时间为:2012年12月18日至2012年12月31日

(来源:北京桑德环保集团有限公司,2012.12.19)

 
     
作者信息\文章标题
admin的回复(2013/1/15 10:16:00)
4


姓名: admin
发贴数:56601
回复数: 94775
等级: 管理员
登陆否: 已经登陆
注册时间:
2003/1/1 13:19:00
最近登陆时间:
2024/11/25 21:43:00
联系方式: 给他发邮件
   
  北京肖家河污水处理厂升级改扩建工程环境影响报告书(简本)

一、建设地点和建设背景
北京肖家河污水处理厂升级改扩建工程位于北京肖家河污水处理厂厂区内,不再新征土地。位于海淀区西苑集团规划用地东侧,清河北侧,规划占地3.4公顷。项目南侧距离清河北岸160m,距离圆明园围墙约330m,北侧距离七彩华园居住区410m,西北距离圆明园别墅区460m,东北距离部队大院360m,正西距离肖家河村600m。

为缓解清河流域污水处理的紧张局面,改善清河的水质状况,减轻东水西调的能耗,为周边提供高质量的再生水,环节北京水资源短缺的问题,为建设资源节约型、环境友好型首都做出新贡献,肖家河污水处理有限公司拟实施北京肖家河污水处理厂的升级改扩建工程。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等有关环境保护法律、法规的要求,国家环保部与北京市环保局建设项目环境保护分类管理的有关规定,本项目属应编制环境影响报告书的项目。受肖家河污水处理有限公司的委托,北京市环境保护科学研究院承担“北京肖家河污水处理厂升级改扩建工程环境影响报告书”的编制工作。

二、主要建设内容
(一)建设规模及主要工艺

北京肖家河污水处理厂现处理能力为2万吨/天,升级改扩建后处理规模提高到8万吨/天。

出水水质由现在的《北京市水污染物排放标准》的一级A标准限值提高到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)IV类水体的水质标准。

污水处理工艺由原来的半地下的“预处理+A2O+生物滤池+深度处理+二氧化氯消毒”工艺,升级改造为全地下的“预处理+A2O+MBR膜生物反应器+臭氧紫外联合消毒”工艺。

(二)主要建设内容

北京肖家河污水处理厂升级改扩建工程分两期进行。

I期主要工程内容包括:拆除截污池、格栅间、进水泵站、初沉池,新建I期、生化池和膜系统。新建供两期用的膜格栅渠、鼓风机房、配电间、臭氧间、加氯间、接触消毒池和回用水泵房。

II期工程主要内容包括:拆除原生化池、二沉池、侧路除磷系统、污泥脱水机房、加药间、污泥调配池、加氯间、接触消毒池、污泥回流泵房、自用水泵房、鼓风机房和配电间。新建II期生化池和膜系统。新建污泥脱水、加药和除臭系统。新建机修、仓库等附属用房。

三、评价工作等级
(一)水环境影响评价等级确定
1、地表水环境评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则-地面水环境》(HJ/T2.3-93)环境影响评价分级判据,拟建项目地表水环境评价等级为二级。

2、地下水环境评价工作等级

对照《环境影响评价技术导则-地下水环境》(HJ610-2011)中Ⅰ类建设项目评价等级工作等级分级,确定地下水环境评价等级为三级。

(二)大气环境影响评价等级确定
拟建项目施工期以扬尘为主,其主要污染物最大落地浓度占标率Pmax<10%;运行期的大气污染物主要为除臭滤池排放的硫化氢和氨气,采用估算模式SCREEN3计算,其主要污染物最大地面浓度占标率Pmax<10%。据此,确定大气环境评价工作等级为三级。

(三)声环境影响评价等级确定
拟建项目周围300m内没有噪声敏感目标,风机、水泵等设备经隔声、减振、消声等措施处理,大多数设备置于室内或水下,对周围的声环境影响不大。根据《北京市声环境质量标准适用区域划分(2006)》(北京市环保局,2007年1月)中“北京市海淀区人民政府海政发【2004】12号“批转《区环保局关于城市区域环境噪声使用区划分调整方案》和《海淀区环境噪声功能区划实施细则》的通知(2004.2.12)”,拟建项目位于1类声环境功能区,根据《环境影响评价技术导则-声环境》(HJ2.4-2009)中有关内容,确定声环境评价等级为二级。

四、评价范围
(一)大气环境影响评价范围
以工程拟建地为中心半径为2.5Km的范围,面积为20Km2的范围。

(二)水环境影响评价范围
1、地表水评价范围

本项目排水口上下游各500m的范围。

2、地下水评价范围

拟建项目地下水环境调查评价范围为以厂界为中心20km2以内的区域。

(三)声环境影响评价范围
项目拟建地边界及向外延伸100m的范围。

五、评价标准
(一)环境质量标准
1、环境空气质量标准

拟建项目区域的大气环境质量执行原国家环保总局《环境空气质量标准》(GB3095-1996)中“二级标准”和原国家环境保护总局环发[2000]1号“关于发布《环境空气质量标准》(GB 3095-1996)修改单的通知”的有关规定。

大气中硫化氢和氨气,执行国家《工作场所化学有害因素职业接触限值》(GBZ2.1-2007)。

2、地表水环境质量标准

拟建项目区域为清河的汇水范围,清河属于北运河水系。拟建项目位于清河上游河段(安河闸—清河桥),清河本段为人体非直接接触的娱乐用水区,地表水环境执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅳ类标准。

3、地下水质量标准

拟建项目区域地下水执行《地下水质量标准》(GB/T 14848-93)中III类标准。

4、声环境质量标准

根据《北京市声环境质量标准适用区域划分(2006)》(北京市环保局,2007年1月)中“北京市海淀区人民政府海政发【2004】12号“批转《区环保局关于城市区域环境噪声使用区划分调整方案》和《海淀区环境噪声功能区划实施细则》的通知(2004.2.12)”,拟建项目所在区域的声环境执行国家《声环境质量标准》(GB3096-2008)中 “1类标准”。

(二)污染物排放标准
1、厂界大气污染物排放标准

北京肖家河污水处理厂的厂界大气污染物排放执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)的规定。

2、餐饮油烟排放标准

北京肖家河污水处理厂设有食堂,其厨房餐饮油烟排放执行国家《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)中的规定。

3、废水排放标准

本次提升改扩建工程,设计出水水质与清河再生水厂扩建设计标准一致,主要指标达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)IV类标准。

4、施工期噪声标准

拟建项目施工期场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)。

5、厂界噪声排放标准

北京肖家河污水处理厂运营期,东、南、西、北各厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的“1类”标准。

6、固体废弃物评价标准

北京肖家河污水处理厂固体废弃物的处理,执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中的有关规定。

7、绿化标准

根据《北京市城市绿化条例》中第十三条的规定,“各项建设工程,应当安排一定的绿化用地,其所占建设用地面积的比例为:……(三)产生有毒有害气体污染的工厂等单位,不低于40%,并按有关规定营造卫生防护林带”。

六、环境保护目标
(一)环境保护目标
本项目评价区域未发现珍贵稀有动植物物种,项目南侧距离清河北岸160m,距离圆明园围墙约330m,北侧距离七彩华园居住区410m,西北距离圆明园别墅区460m,东北距离部队大院360m,正西距离肖家河村600m。本次环境影响评价的重点保护目标见下表。


环境保护目标汇总表

要 素
保护对象
方位
距 离
用地性质
保护级别

遗址公园
圆明园
南 侧
330 m
遗址公园
国家级

地表水体
清 河
南 侧
160 m

Ⅳ类水体

敏感点
七彩华园小区
正 北
410 m
居住区
-

圆明园别墅
西 北
460 m
居住区
-

肖家河村
正 西
600 m
居住区
-

部队大院
东 北
360 m

-


   

七、拟建项目污染物产生分析
(一)水污染源分析
北京肖家河污水处理厂升级改扩建工程投入运营后,日污水处理量将达80000m3/d,出水达到Ⅳ类水体水质标准。北京肖家河污水处理厂升级改扩建工程完成后,水污染物的年排放量分别为:CODcr:876 t/a,BOD5:175t/a,SS:58.4t/a,TP:8.8t/a,NH3-N:29.2t/a,TN:292t/a。

(二)大气污染源分析
北京肖家河污水处理厂升级改扩建工程冬季供暖采用电锅炉,夏季制冷采用分体空调,职工食堂采用天然气作为炊事燃料,因此本项目的大气污染源主要包括:污水和污泥处理过程中产生的恶臭、天然气燃烧产生的大气污染物和炊事油烟。根据类比分析,北京肖家河污水处理厂升级改扩建工程污染物年排放量为:氨0.56Kg/a,硫化氢0.056Kg/a。恶臭源强为:H=5m,Q氨=6.4×10-4Kg/h,Q硫化氢=6.4×10-5Kg/h。   

(三)噪声污染源分析
本项目运营期间的噪声主要来自机械格栅、污水泵、抽吸泵、污泥泵、鼓风机、排风机、空压机等的机械设备运行噪声,采取减振、消声及隔声等噪声控制措施后,厂界噪声基本能做到达标排放。

(四)固体废弃物产生分析
拟建项目泥饼含水率降到80%左右,为非流质固体,产生量约为28t/d,年产生量为10220t/a。用封闭的运输设备直接外运至北京国中公司进行处置和堆肥处理。

根据预测,本项目栅渣产生量6.4t/d,年栅渣产生量为2336t/a。沉砂量0.3t/d,年产生量109.5t/a。栅渣与沉砂全部清运到城市垃圾填埋场填埋处置。拟建项目运营期产生的生活垃圾产生量为3.504t/a。餐厨垃圾产生量为3.504 t/a。由环卫部门统一清运。

(五)本项目建成前后污染物排放总量变化情况
本项目建成前后污染物排放变化情况见下表。

项目建成前后污染物“三本帐”清单

种类
污染物名称
已有项目排放量(t/a)
本项目排放量

(t/a)
建设前后增减量(t/a)

废 水
CODCr
438
876
+438

BOD5
146
175
+29

氨 氮
73
29.2
-43.8

总 磷
3.65
8.8
+5.15

SS
365
58.4
-306.6

固体废物
污泥和沉砂
2555
10329.5
+7774.5

栅 渣
27.4
2336
+2308.6

生活垃圾
3.65
7.0
+3.35

废 气
硫化氢
0.14
0.056
-0.084

氨 气
1.4
0.56
-0.84

八、环境现状
(一)大气环境现状
根据首浪(北京)环境测试中心2012年12月4日至12月11日连续七天对本项目区域环境空气的监测结果,拟建项目区域监测期(采暖期)大气中NO2日均值最大为0.037mg/l;SO2日均值最大为0.063mg/l;TSP日均值最大为0.18mg/l;PM10日均值最大为0.14mg/l。本项目区域大气中特征污染物H2S、NH3的污染物浓度能够达到《工作场所化学有害因素职业接触限值》(GBZ2.1-2007)要求。

综上所述,项目区域大气中污染物各项指标均能达到原国家环保总局《环境空气质量标准》(GB3095-1996)中“二级标准”和原国家环境保护总局环发[2000]1号“关于发布《环境空气质量标准》(GB 3095-1996)修改单的通知”的有关规定,区域环境质量良好。

(二)水环境现状
1、地表水环境现状

拟建项目属于清河的汇水范围,清河位于北京肖家河污水处理厂南侧约100m,也是北京肖家河污水处理厂退水的受纳水体。清河本段(安河闸—清河桥)为清河上游河段,为人体非直接接触的娱乐用水区,属于Ⅳ类水体功能区。目前水质为劣Ⅴ类水质。

2、地下水环境现状

拟建项目区域地下水可分为三层含水层。根据《北京市环境质量报告书》(2011年),项目所在区域地下水环境良好。

(三)声环境质量现状
现场监测结果表明:拟建项目周边东侧、北侧和西侧监测点昼夜声环境均满足作为《声环境质量标准》(GB3096-2008) “1类”声功能区的声环境要求。南侧厂界外,昼间由于受到南侧五环路交通噪声的影响,厂界外声环境出现超标现象,超标8dB(A),夜间能够满足作为《声环境质量标准》(GB3096-2008) “1类”声功能区的声环境要求。

九、景观影响分析与评价
(一)拟建项目对圆明园遗址公园的景观影响分析
拟建项目厂区南边界距离圆明园北墙边界约330m,为防止建设项目对圆明园景观产生不良影响,本次评价过程中,评价组于2012年11月27日到现场进行了实地考察。实地考察以拟建项目目前建筑物为参照,从圆明园遗址公园围墙以内,沿着围墙从东向西的,距离由近向远进行了调查。调查发现,在圆明园内目前的所有景点景区内均看不到拟建项目的现有建筑。主要原因分析如下:在这一距离上,地面标高有几次变化:拟建项目目前二层办公楼的楼顶标高为49.72m,南厂界南侧约60m为小山包的顶,地面标高为48.32m;南厂界南侧距离南厂界300m,为五环路南侧的小山包,地面标高为54.5m;南厂界南侧距离南厂界480m,为福海景区北侧的小山包,地面标高为48m;南厂界南侧距离南厂界660m,为福海景区北侧的旅游线路,地面标高为45m;南厂界南侧距离南厂界1300m,为福海景区景区南侧的旅游线路,地面标高为44m;水面标高为43m。由于五环路南侧,圆明园北墙外小山坡的遮挡,以及清河北岸,北京肖家河污水处理厂南侧小山坡及绿化树木的遮挡,导致在圆明园景区中看不到本项目位置的现有建筑。同时,本次建设严格按照北京市文物局京文物【2001】367号《关于北京肖家河污水处理厂建设征求意见的复函》回函的有关要求,采取全地下的建筑模式,地上建筑标高不超过原有建筑物的高度(建筑高度控制在9米以内),建筑色调为灰色,靠近圆明园一侧厂区应种植高达、常绿树木为宜;采取措施防止异味、噪声等问题,保证圆明园遗址周边的环境。因此本项目的建设对圆明园遗址公园的景观影响不大。

(二)拟建项目对“圆明园花园别墅、七彩华园和武警大院”的景观分析
从现场调查可知,圆明园花园别墅位于拟建项目西北,直线距离为450m,中间有一座20-30m的小山相隔,拟建项目建筑在圆明园花园别墅的视线之外。七彩华园位于拟建项目正北,直线距离为410m,中间有一座20-30m的小山相隔,拟建项目建筑在七彩华园小区的视线之外。武警大院位于拟建项目东北,直线距离为410m, 20-30m的小山将拟建项目的80%以上部分遮挡,拟建项目建筑对武警大院的视觉景观有一定的影响。但可以通过改变建筑外观、色彩和加强绿化等措施得到控制。

(三)北京市文物局对肖家河污水处理厂建设的建议
为防止拟建项目区域的建设对圆明园遗址公园带来不利影响,保护圆明园及周边的自然环境和视觉景观,北京桑德环境工程公司曾向北京市文物局发函《关于肖家河污水处理厂建设征求意见函》,北京市文物局以京文物【2001】367号《关于肖家河污水处理厂建设征求意见的复函》回函,要求本项目建设区域工程建筑高度控制在9米以内,建筑色调为灰色,靠近圆明园一侧厂区应种植高达、常绿树木为宜;采取措施防止异味、噪声等问题,保证圆明园遗址周边的环境。

本次升级改扩建工程,严格执行上述规定,大部分构筑物设置于地下,建筑物高度严格控制在9米以内,建筑色调为灰色,靠近圆明园一侧厂区种植高达、常绿树木,最大限度地减小项目建设对周围环境的影响。

十、项目营运期环境影响分析
(一)水环境影响评价
1、地表水环境影响

北京肖家河污水处理厂升级改扩建工程出水优于北京市雨水水质,从预测结果可以看出,在强降雨,上游泄洪的情况下,北京肖家河污水处理厂升级改扩建工程出水对河流水质有一定的稀释和改善作用,对清河本段河水的水质基本没有影响。在枯水期,北京肖家河污水处理厂升级改扩建工程出水对河流水质有一定的稀释和改善作用,对清河本段河水的水质不会造成不利影响。

2、地下水的环境影响分析

(1)污水处理厂厂区地下水环境影响分析

北京肖家河污水处理厂升级改扩建工程完成后,污水进、出水管道、污水截流井、粗格栅渠、细格栅渠、旋流除沙池、Ⅰ厌氧池+缺氧池、Ⅱ厌氧池+缺氧池、膜生物反应池及贮泥池等直接与污水、污泥和栅渣接触的池体,若污水透过池壁、池体渗入地下,则会造成地下水污染。因此直接与污水、污泥、栅渣接触的池体,须对池体池底和侧壁进行防渗处理,池体和管道连接处的止水措施须做好,防治污染地下水。

污泥脱水机房、膜池设备间等不直接与污水、污泥及栅渣接触,但有可能有污水、污泥洒落地面,因此须对上述车间建筑的地面、墙裙、排水沟沟底及侧壁进行防渗处理,防止污水下渗。

设备、污水管道上的阀门等部件应加强检查,发现漏水隐患及时排查检修,防止跑、冒、滴、漏的发生,可有效地防止污染地下水。

对拟建项目厂区内涉水建筑物及构筑物采取防渗措施,加强厂区管理、检查、检修的情况下,能有效地防止本项目对地下水的污染。本项目的建设不会对项目区域的地下水环境带来不利影响。

(2)污水处理厂退水对清河流域的地下水环境影响分析

拟建项目建成后,清河水质将得到极大程度地改善,将大大改善清河流域的地下水补给水质。同时,由于肖家河闸位保持原状不变,清河水位保持原状不变,升级改造后,污水处理厂的退水不改变地下水位的流场特性。因此污水处理厂退水对改善清河流域地下水的补给有利。

(二)大气环境影响分析
北京肖家河污水处理厂升级改扩建工程拟设置生物除臭系统,将粗格栅渠、污水提升泵房、细格栅渠、旋流除砂池、Ⅰ厌氧池+缺氧池、Ⅱ厌氧池+缺氧池、膜生物反应池、贮泥池、污泥脱水机房的臭气进行集中收集,通过管道送至一体化生物除臭装置进行除臭后排放。

除臭系统风量为16000 m3/h,除臭间处理后的排气筒高度为5m(直径0.6m)。类比北京清河污水处理厂一期工程的生物除臭系统,进入除臭系统的氨气浓度约为0.4 mg/ m3,处理后的浓度约为0.04 mg/ m3,进入除臭系统的硫化氢浓度约为0.04mg/ m3,处理后的浓度约为0.004mg/ m3。据此推算本项目除臭后的恶臭源强为Q氨=6.4×10-4Kg/h,Q硫化氢=6.4×10-5Kg/h Kg/h,除臭前为:Q氨=6.4×10-3Kg/h,Q硫化氢=6.4×10-4Kg/h。

估算结果显示,最大地面浓度为0.00008 mg/ m3,位于距源中心下风向162m处,最大地面浓度占标率为0.04%,即氨的浓度仅占《工业企业卫生设计标准》中规定的0.04%,因此对周围的大气环境影响是极小的。

项目南侧距离本项目330m的圆明园围墙处,项目东北距离本项目360m的部队大院南墙处,项目北侧距离410m的七彩华园居住区南侧,项目西北距离本项目460m的圆明园别墅区,项目正西距离本项目600m的肖家河村东部边缘氨的地面浓度分别为0.00005mg/m3、0.00005mg/m3、0.00004mg/m3、0.00003mg/m3和0.00002mg/m3,占标率分别为0.025%、0.025%、0.02%、0.015%和0.01%,因此,本项目除臭系统排放的氨气对圆明园遗址公园和周围各村的大气环境能够很小。

硫化氢的估算结果显示,最大地面浓度为0.000008 mg/ m3,位于距源中心下风向162m处,最大地面浓度占标率为0.08%,即氨的浓度仅占《工业企业卫生设计标准》中规定的0.08%,因此对周围的大气环境影响是极小的。

项目南侧距离本项目330m的圆明园围墙处,项目东北距离本项目360m的部队大院南墙处,项目北侧距离410m的七彩华园居住区南侧,项目西北距离本项目460m的圆明园别墅区,项目正西距离本项目600m的肖家河村东部边缘硫化氢的地面浓度分别为0.000005mg/m3、0.000005mg/m3、0.000004mg/m3、0.000003mg/m3和0.000002mg/m3,占标率分别为0.05%、0.05%、0.04%、0.03%和0.02%,因此,本项目除臭系统排放的硫化氢气体对圆明园遗址公园和周围各村的大气环境能够很小。

采用《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2008)中推荐的大气环境防护距离计算模式,计算本项目氨、硫化氢决定的大气环境防护距离。计算结果表明拟建项目周围氨和硫化氢的最大地面浓度均没有超标点,即除臭系统排放的恶臭不会造成周围大气环境中的氨和硫化氢超过《工业企业卫生设计标准》规定的一次最高容许浓度。

根据规定,城市污水处理厂应当与居住区等环境敏感建筑保持300m以上的防护距离,因此本项目的防护距离为300m。圆明园北围墙与本项目的最近距离为330m,符合防护距离的有关要求。

污水处理厂须设置一定的防护距离,本评价确定的该工程恶臭污染的卫生防护距离为300m。为最大限度减轻恶臭污染对周围环境的影响,建设单位应在厂界植树造林,在厂区内的污水处理区和污泥处理区周围设置绿化隔离带,在厂区应有足够的绿化面积,至少保证30%以上,绿化带植被可选择抗有害气体,并能吸收这些有害气体,或者能分泌能分解或减弱恶臭影响的树种,进一步减小污水处理厂恶臭气体对周边环境的影响。

拟建项目设有职工食堂,食堂在炊事过程中会产生的油烟,采用加装合格的油烟净化器后,油烟排放浓度能够做到达标排放,对周围环境影响很小。

(三)运营期声环境影响分析
北京肖家河污水处理厂升级改扩建工程建成运行后,设备的类型变化不大,但设备的数量和规格有一定程度的增加,其噪声源强有一定程度的上升。采用点声源的预测模式进行计算.根据预测,在采用低噪声设备、减振、消声、隔声等降噪措施后,噪声经距离衰减到达厂界的噪声基本不超标,但由于受到南侧五环路道路交通噪声的影响,本项目本底噪声较高,因此造成本项目厂界噪声超过《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)的1类区要求,南厂界昼间超标9.9 dB(A),夜间超标3.5 dB(A);西厂界夜间超标0.1dB(A);北厂界夜间超标1.7dB(A)。为防止设备噪声对周围环境的影响,可将噪声较大的设备设置在地下设备间,鼓风机的进排风口尽量面向厂内,并采取安装消声器、百叶窗等降噪措施,减小对厂界噪声的影响。考虑到北京肖家河污水处理厂附近300m范围内无噪声敏感建筑,所以升级改扩建工程的设备噪声对周边的环境影响不大。

(四)运营期固体废物环境影响分析
拟建项目的产生的剩余污泥加药进行调理后,采用一体化污泥浓缩脱水机直接脱水,污泥含水率均能达到80%以下,用专用卡车运送到北京国中生物科技有限公司进行堆肥处理。污泥产量约28t/d,年产生量为10220t/a。用封闭的运输设备直接外运至北京国中公司进行处置和堆肥处理。

拟建项目粗细格栅及膜池格栅产生的栅渣含水量约55~60%,产生量约6.4t/d,年产生量为2336t/a,大部分为纤维、塑料制品等成分。旋流沉砂池产生的沉砂主要成分为比重较大的无机颗粒物,产量约为0.3t/d,年产生量为109.5t/a。栅渣及沉砂肥分含量较小,不宜堆肥或综合利用,栅渣和沉砂采用专用卡车密闭清运到垃圾填埋场进行填埋处理,不会对周围带来不利影响。

拟建项目运营期产生的生活垃圾主要包括一般生活垃圾和餐厨垃圾。根据预测每天共产生生活垃圾19.2Kg/d,全年(按365天/年计算)产生量为7.008 t/a。

本项目设置专用设施收集和存放餐厨垃圾,不与其他垃圾混倒,不随意倾倒、堆放,并委托专业企业进行运输和集中处理;一般生活垃圾将按照国家和北京市的统一规定采用袋装或分类管理,对其中可回收的纸张、玻璃及金属制品应进行回收再利用,其余垃圾收集到厂区的垃圾桶临时密闭存放,由环卫部门采用封闭式垃圾车外运到垃圾填埋场进行填埋处理,不会对周围环境产生不良影响。

因此,北京肖家河污水处理厂升级改扩建工程建设完成并投入运营后,产生的固体废弃物只要制定较严格的收集、存放、外运规定,采取封闭存放和外运措施,防止异味、飞扬和运输过程中的遗撒,妥善处理固体废弃物,不会对周围环境造成不利影响。

十一、污染物排放总量控制
拟建项目需要进行总量控制的指标为:COD、NH3-N和固体废弃物。拟建项目总量控制指标建议:CODcr:876 t/a,NH3-N:29.2t/a,固体废弃物:12665.5t/a。

十二、施工期环境影响减缓措施及建议
(一)控制噪声污染措施
1.合理安排施工时间。制订周密的施工计划,应尽可能避免大量高噪声设备同时施工,高噪声施工时间尽量安排在日间,中午午休、节假日以及夜间禁止施工。

2.合理布局施工场地。施工时应在工程条件允许的前提下,尽量将高噪声设备布置在远离施工场地边界的区域,尽最大努力减小对周围企业的噪声影响。

3.降低设备声级。施工设备选型上尽量采用低噪声设备,如以液压机械代替燃油机械,振捣器采用高频振捣器等。固定机械设备与挖土、运土机械,如挖土机、推土机等,可通过排气管消音器和隔离发动机振动部件的方法降低噪声。对动力机械设备进行定期的维修、养护,避免因松动部件的振动或消声器的损坏而增加其工作时声级。闲置不用的设备应立即关闭,运输车辆进入现场应减速,并减少鸣笛。

4.降低人为噪音。按规定操作各种机械设备;模板、支架拆卸过程中,遵守作业规定,减少碰撞噪音。

5.建立临时声屏障。对位置相对固定的机械设备,能在操作间进行的操作的尽量置于操作间内,不能进入操作间的,可适当建立单面声障。

6.减小运输车辆交通噪声影响。尽量减少夜间运输量,适当限制大型载重车的车速,尤其是进入环境敏感地区时,应减少或杜绝鸣笛。对施工场地噪声除采取以上减噪措施外,还应设有居民来访接待场所,并应有专人值班,负责随时接待来访居民,保证与周围单位、居民及时沟通,对受施工干扰的单位和居民应在作业前予以通知,并随时向他们汇报施工进度及施工中对降低噪音采取的措施,求得大家理解。对受施工影响较大的居民或单位,应给予适当补偿。此外,施工期间应设热线投诉电话,接受噪音扰民投诉,对投诉反应扰民特别严重的,应进行积极处理或更严格地限制作业时间。

(二)控制大气污染措施
拟建项目施工期大气污染物包括施工扬尘和运输车辆、施工机械产生的废气,主要为TSP,结合北京市人民政府关于控制大气污染措施的通告要求,应采取以下对策:

1、施工场地要设置围挡,围挡设置高度不低于1.8m。4级以上大风天气,停止土方施工,并做好遮掩工作。

2、施工工地道路要硬化,要在工地出口处设置清除车轮泥土的设备,确保车辆不带泥土驶出工地,废水必须经沉淀才可排入排水设施。要指定专人清扫洒水,维护工地路面。

3、运输车辆进入施工场地应低速行驶,或限速行驶,减少扬尘产尘量。

4、装卸渣土严禁空中抛洒,渣土外运严禁沿路遗洒。

5、水泥等可能产生尘污染的建筑材料应在库房存放或者严密遮盖或采用洒水、遮盖物或喷洒遮盖剂等措施防止扬尘。

6、场地内的生活垃圾必须密闭存放,并及时分检、清运。

7、施工过程中必须采用预拌商品混凝土,减小混凝土搅拌机带来的扬尘及噪声问题。

根据北京市政府控制扬尘污染的有关规定,工地道路要全部硬化,洒水压尘。遇有四级以上大风天气,应停止土方施工,并做好遮盖工作。

对于运输车辆和施工机械产生的废气应采取如下措施:尽量使用低能耗、低污染排放的施工机械、车辆。应尽量选用质量高、对大气环境影响小的燃料。要加强机械、车辆的管理和维修保养,尽量减少因机械、车辆状况不佳造成的空气污染。

(三)施工期水污染控制措施
1、施工期厂区生活污水控制措施。施工期产生的生活污水集中收集,汇入化粪池进行预处理后排入污水处理厂处理。对于施工生活垃圾采用密封垃圾箱集中收集,垃圾箱地面做防渗处理,垃圾渗滤液通过下水管道收集,进入污水处理厂处理。

2、施工期污水处理厂正常运营保证措施

拟建项目为北京肖家河污水处理厂升级改扩建项目,因此,在施工期保证不影响原污水处理厂正常运行,确保污水处理厂处理水量不变,出水仍达标排放是非常重要的。主要措施如下:

(1)增加来水管道,改造加氯间

为防止进水管改造带来污水无出路问题,特增加一条来水管道,作为系统进水线路的补充。新建集水井,将增加的来水管道修到集水井接口位置并加设阀门。在加氯间设置临时加药管连接到消毒池进口处。

(2)安装临时纤维转盘滤池后,改造深度处理泵房

为防止改造深度处理泵房期间导致出水水质下降问题,Ⅰ期建设前,增加临时纤维转盘滤池代替深度处理车间,二沉池出水由深度处理泵、出水临时管线连接到纤维转盘滤池的处理阶段,需要停深度处理泵4小时。在此期间二沉池出水无法进行深度处理,计划在生化池中投加粉末活性炭,进行有效吸附,以提高各项指标的去除率,同时改善污泥沉降性能,降低SVI,提高二沉池出水水质;或者在二沉池进水槽中投加铁盐、铝盐或硅藻精土混凝剂,使之在二沉池中进行混凝-絮凝沉淀,有效改善污泥的沉降性能,结合加大二沉池排泥力度措施,保证改造期间的出水仍可达到原来的出水水质排放标准。

待临时纤维转盘滤池投入运营后,污水处理流程将由原工艺流程:截污池→格栅提升→初沉→原生化池→二沉→深度处理系统→接触消毒→出水。变化为:截污池→格栅提升→初沉→原生化池→二沉→纤维转盘滤池→接触消毒→出水,确保后续改造期间的出水水质。

(3)制定缜密的改造方案,防止改造过程中的跑冒滴漏

施工工序涉及管线改造较多,改造时重点注意关闭阀门的顺序和原有有用管线的保护,施工时一定查清原有管线的位置及用途,不得盲目施工,造成生产停水或水质不达标的事故;改造前尽量将池内污泥排空,以减少清淤的工作量;清淤前利用增设的通风设施将池体内有害气体排完后再进入池内进行清淤。

(4)电力系统改造专项施工计划不影响正常运行的前提条件下完成电力系统的改造(采取双回路供电,临时启用替代变压器)

安装更换新变压器期间会有8小时的停电。此期间由于停电,所有的生产工艺基本都无法运行,生化池的活性污泥从好氧,到缺氧,再到厌氧过程转变,期间污泥的活性逐渐降低,但不会造成活性污泥的大量死亡,因此,在通电后首先立即恢复曝气供氧,活性污泥的活性可以在短时间内恢复,不会影响处理后的出水水质。

(5) 建议协调好与清河污水处理厂的运行关系,选择污水量少的季节和时段,进行必须停电、停止进水的作业,确保原来由本项目承担的污水处理量能够全部转移到到清河污水处理厂,同时确保清河污水处理厂有能力接纳原来由本项目处理的水量,并达到相应的排放标准,不会出现因本项目施工停电,或停止进水导致污水的直排问题。

(7)制定可靠的应急预案,如果各项暂停工作时间超出了预计范围,立即启用污水处理厂应急预案措施,尽最大可能保证处理水量及出水的达标排放。

(四)施工期固体废弃物控制措施
拟建项目为污水处理污水处理厂升级改扩建工程,原水处理构筑物及建筑物的的改造过程中将产生大量建筑渣土,需外运的建筑渣土要及时清运,避免堆积造成扬尘。运输过程应按照有关规定,封闭运输到指定的建筑垃圾消纳站进行消纳处置。施工倒土过程中,工作面必须设置洒水喷淋设施,并应将渣土压实。运输与装卸过程中要防止抛洒,如有溢洒必须及时清扫,同时应在堆放场地建设挡土墙,还要对堆放土方进行遮盖,避免大风天气产生的扬尘和下雨时造成的水土流失。工地生活垃圾应统一收集,由市政环卫部门集中清运,禁止随意倾倒。对于施工渣土,严格按照有关规定,送到垃圾渣土消纳场进行处置,不得随意倾倒。

十三、环境风险分析
污水处理工程运营期污水处理系统可能出现的突发性和非突发性的事故将对环境产生严重影响。事故风险分析的目的就是通过分析运营期可能发生的事故及其影响程度和范围,为工程设计提供反馈意见。

(一)环境风险识别
环境风险识别包括物质风险识别、风险类型识别和生产设施风险识别三方面内容。

通过前面章节对拟建项目所选用的污水处理工艺及整个污水处理厂所建设施的分析,拟建项目运行过程中存在着二氧化氯制备试剂盐酸及氯酸钠药品的运输、贮存与使用过程中的环境风险;污水处理厂非正常运行状况可能发生的未经处理污水排放、污泥膨胀及恶臭物质排放引起的环境问题。风险污染事故发生的主要环节有以下几方面:

(1)二氧化氯制备试剂(盐酸及氯酸钠)药品的运输、贮存与使用过程中的环境风险。

(2)污水处理厂由于停电、设备损坏、污水处理设施运行不正常、停车检修等造成大量污水未经处理直接排入清河,造成事故污染。

(2)活性污泥变质,发生污泥膨胀或污泥解体等异常情况,使污泥流失,处理效果降低。

(3)恶臭气体吸收及处理系统运行不正常。

(二)环境风险事故风险
1、二氧化氯制备试剂(盐酸及氯酸钠)药品的运输、贮存与使用过程中的环境风险。

北京肖家河污水处理厂升级改扩建工程污水消毒采用臭氧和紫外联合消毒,但原厂的二氧化氯发生器产生的二氧化氯作为出水余氯达标的用途,因此仍然存在二氧化氯制备试剂运输、贮存与使用过程中的环境风险。本设备采用氯酸钠与盐酸(浓度30~31%)在计量调节系统、电控系统的作用下被定量送入反应罐内,在一定温度下经负压曝气反应生成二氧化氯和氯气的气液混合物,投加到消毒接触池中,二氧化氯和氯气协同效应保持水中的余氯达到污水处理厂的排水余氯标准。

操作人员必须经过专门培训,熟悉化学试剂的物理化学、化学性质,并明白操作防护措施、急救措施以及泄漏应急处理措施,严格遵守操作规程。对于二氧化氯制备车间注意保持通风,防止浓度积累引发事故,减少对操作人员的伤害。对于氯酸钠必须轻拿轻放,禁止撞击、敲打等可能导致爆炸的风险。对于盐酸溶液要小心操作,防止飞溅。

贮存于阴凉、通风的库房。库温不超过30℃,相对湿度不超过85%。保持容器密封。氯酸钠为强氧化剂,必须与木屑、硫磺等还原性物质分开,单独存放。盐酸为强酸性物质,腐蚀性极强,必须使用防腐设备存放。对于所用试剂的贮存量,根据实际用量确定,禁止长时间,大剂量储存,减小事故的发生。

北京肖家河污水处理厂升级改扩建工程应制定化学药剂管理和使用的各项规章制度,在药剂的运输、贮存、出入库、使用、废药剂处理、泄漏应急处理、灭火及日常防护等方面建立严格的规章制度和操作流程,加强操作人员和其他人员的业务培训、安全及应急知识普及,操作现场禁止吸烟、禁食等,确保污水厂各方面的安全运行。

2、供电及设备故障风险及防范措施

污水处理过程中的活性污泥是经过长时间培养驯化而成的,长时间停电,活性污泥会回缺氧窒息死亡,从而导致工艺过程遭到破坏,出水水质下降。升级改扩建工程设计中供电采用双电源设计,每路电源都可以满足全厂负荷需要,电力具有绝对保障。主要的机电设备都设计有备用设备,一旦设备发生故障,可以启用备用设备。因此由于电力机械故障造成的事故几率很低。

本项目对供电的可靠性要求较高,本项目采用双回路电源供电,当一路电源出现故障或检修时,另一路继续为全部负荷供应电源,保证污水处理厂正常运行,不存在因停电带来的环境风险问题。

3、污泥膨胀、污泥解体

正常活性污泥沉降性能良好,含水率在99%左右,当污水中混入了有毒物质或运行不当,如曝气过量会使活性污泥生物——营养的平衡遭到破坏,使微生物减少而失去活性,吸附能力降低,污泥变质,污泥不易沉淀,污泥指数增高,污泥结构松散,体积膨胀,含水率上升,澄清液稀少,颜色异变。主要是丝状菌大量繁殖所引起,也有由于污泥中结合水异常增多导致的污泥膨胀。一般污水中碳水化合物较多,缺乏N、P、Fe等养料,溶解氧不足,水温高或pH较低都容易引起丝状菌大量繁殖,导致污泥膨胀。此外,超负荷、污泥龄过长或有机物浓度梯度小等,也会引起污泥膨胀,排泥不畅易引起结合水污泥膨胀。污泥膨胀、污泥解体导致处理水质变差。密切关注污泥的出水水质,发现问题及时解决。

4、污水管线泄漏风险及防范措施

在污水处理厂正常运行时,污水管道不会大量泄漏并对环境造成不利影响,但污水输送管线发生故障,污水管受力不均匀,出现爆管时,大量污水外溢,会造成对外溢点及周围的地下水和土壤污染。为此必须制定应急预案和防范措施,主要包括以下几个方面:定期、定时在管线沿途巡检;对管线上的阀门等设备经常维护保养,减少事故隐患;安装在线流量监测设备,保证进出水管流量一致;一旦发生爆管事故,应及时关闭事故段两边截止阀门,防止污水外溢;污水管道开槽检修时,应按管线施工的环境污染防治措施执行。

5、恶臭处理设施事故排放的环境风险及防范措施

为防止臭气浓度的波动和环境温度的变化带来除臭效率的波动,在臭气进入生物过滤脱臭塔之前,设置了生物预洗涤器,经生物预洗涤器对废气进行预净化处理和调节气体状态,对不满足微生物活性的温度、湿度等处理条件要求的气体进行预处理,使之达到理想的温度和湿度,保障微生物的高活性;并在冬季低温季节,将气体温度调节到生物过滤适宜的温度;同时也可以吸收部分气体污染物,降低生物滤床输入浓度。

如果生物预洗涤器和生物过滤脱臭塔的某个环节发生故障或检修时,将导致臭气系统不能正常除臭,产生的臭气将散发到大气中,对周围环境产生一定的不利影响。

根据前述大气中恶臭污染物分析中的内容,进入除臭系统前,氨气浓度约为0.4 mg/ m3,硫化氢浓度约为0.04 mg/ m3,除臭系统发生故障时按除臭功能全部失效计算,排放速率为:氨气为6.4×10-3Kg/h,硫化氢为6.4×10-4Kg/h。按照《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2008)中推荐的大气环境防护距离计算模式,计算出除臭系统全部失效时的氨和硫化氢的地面浓度决定的大气环境防护距离。

计算结果为没有超标点,即除臭系统失效时,排放的恶臭不会造成周围大气中的氨气和硫化氢浓度超过《工作场所化学有害因素职业接触限值》(GBZ2.1-2007)要求。北京肖家河污水处理厂的防护距离为300m,除臭系统失效时,不会对330m外的圆明园遗址公园及其他居住区造成明显不良影响。

(三)环境风险事故防范措施及对策
根据风险分析,提出防止风险事故措施对策及发生风险事故后的应急措施。

1、污染事故的防治措施
污水处理厂的事故来源于设备故障、检修或由于工艺参数改变而使处理效果变差,其防治措施为:

(1)采用双路供电,水泵设计考虑备用,机械设备采用性能可靠优质产品,最好采用进口产品。

(2)为使在事故状态下污水处理厂能够迅速恢复正常运行,应在主要水工建筑物的容积上留有相应的缓冲能力,并配有相应的设备(如回流泵、回流管道、阀门及仪表等)。

(3)选用优质设备,对污水处理厂各种机械电器、仪表等设备,必须选择质量优良、事故率低、便于维修的产品。关键设备应一备一用,易损部件要有备用件,在出现事故时能及时更换。

(4)加强事故隐患监控,定期巡检、调节、保养、维修。及时发现有可能引起事故的异常运行苗头,消除事故隐患。

(5)严格控制处理单元的水量、水质、停留时间、负荷强度等工艺参数,确保处理效果的稳定性。设置在线监测系统,加强运行管理和进出水的监测工作,及时根据进水水质情况进行运行参数的调整,以确保污水处理厂的正常运行。如发现不正常现象,就需立即采取预防措施。

(6)除臭系统应加强维护管理,同时为防止除臭系统发生事故,应设一套应急除臭系统备用。

(7)建立与清河污水处理厂的应急响应机制,一旦发生运营事故,将污水暂时切入清河污水处理厂,为设备的抢修争取宝贵的时间。

(8)加强污水处理厂操作人员的理论知识和操作技能的培训。

(四)污染事故应急预案
为避免除臭系统故障、设备故障、大修、供电故障、污水管线泄漏及化学品储存、运输和使用过程中的环境风险,本项目应制定风险防范应急预案,在风险事故发生时,采取切实可行的措施减轻其对周围环境影响,避免造成环境污染事故。应急预案应包括:应急计划区域;应急组织机构和人员;预案分级响应条件;应急救援保障设备;管道、部件、化学品及除臭系统等发生各种事故、故障、大修等风险发生时的各项应急措施以及应急培训等。

北京肖家河污水处理厂采用双回路供电,一般不会发生停电事故。一旦发生停电、设备故障或活性污泥不稳定时,均要进行事故排放。一旦出现事故排放,必须按事先拟定的方案,进行紧急处理,将污水截流到清河污水处理厂进行处理,尽快找到事故原因,制定解决办法,将影响降到最低限度,同时需要及时向环保、市政部门报告。

突发性污染事件发生后,相关人民政府及其有关部门应当启动应急预案,实施应急监测,采取有效措施,控制或者切断污染源,最大程度降低事故危害,防止急救时间的延误,保障事故的妥善处理,维护北京肖家河污水处理厂的稳定运行。

十四 环境管理与监测计划
(一)设计中的环境保护措施
1、应对来水温度变化的措施
北京肖家河污水处理厂升级改扩建工程采用全地下模式,有利于保持处理污水的温度,设计最低温度采用12~15℃,当低于设计温度的时候运行时,可通过提高生化池的污泥浓度及调整其它工艺参数来提高处理能力,极端低温情况下投加粉末活性炭在生化系统中来强化处理能力,确保出水水质达到要求。

2、改善污泥脱水性能的措施
北京肖家河污水处理厂升级改扩建工程采用的MBR膜生物反应器工艺,由于MBR工艺污泥沉降性能与传统活性污泥工艺相比要差,为了改善污泥脱水性能,使脱水污泥含水率达到堆肥的要求,采取了将剩余污泥进行加药调质的技术措施,确保后续的污泥离心脱水效果;

3、防止膜通量变化带来出水水质变动的措施
升级改扩建工程运营过程中,MBR膜的清洗、膜组件检修、测漏、冬夏通量的变化等因素,都会导致处理出水水质的改变。在本项目设计中对膜的数量和通量采取了保守设计,保留了合理余量,尤其在冬夏采用不同的设计通量,确保在上述情况下保证膜系统正常的产水量并且保证跨膜压差正常的上升速度,延长膜的使用寿命。膜过滤系统分为数个膜池(单元),每个单元可以独立运行,一个单元停止运行(维护或化学清洗时),其余单元仍工作并承担一部分额外的水量。上述措施能够确保,在MBR膜的清洗、膜组件检修、测漏以及冬夏通量的变化的情况下,保持稳定的处理水量和出水水质。

(二)运行过程中的监管措施
升级改扩建工程运行过程中,预处理部分和生化处理系统正常运行,延长MBR膜的使用寿命和维持膜通量,是出水水质达标的关键,也是运营监管的重要内容。

1、要保证预处理设施粗细格栅、旋流除砂池的正常运行,确保污水中的无机颗粒、悬浮物等杂物得到有效去除,保证后续工艺的有效运行。

2、控制好生化系统的DO、MLSS、SV30和污泥回流比等运行参数,确保生化系统正常,保证生化系统对污水中COD、BOD、TN、NH3-N、TP等的去除率,以减轻后端MBR膜系统的压力。

3、由于冬季低温对污水处理厂生物脱氮会产生较大的不利影响。因此,在运行中,当低温来临前特别是当污水水温降至15℃时,就立即启动冬季运行模式,提前做好准备。

当混合液回流系统设备能力允许时,可以通过提高混合液回流比,增加活性污泥和微生物的总量;当曝气设备能力允许时,可以通过提高溶解氧浓度,维持较高的硝化速率;为了在低温下提高反硝化速率,可以采用较长的泥龄、降低硝酸盐负荷或延长水力停留时间等措施。当采取措施后生物反硝化效果仍然不佳时,考虑投加必要的碳源;当采取措施后生物硝化效果仍然不佳时,考虑在好氧区投加悬浮填料等办法。此外,低温还会影响活性污泥的活性及沉降性,甚至会发生污泥膨胀、在生物池中产生不同程度的泡沫,给污水处理系统的正常运行和管理带来很大困难,此时尽量保持进水负荷的稳定,减少冲击,防止污泥流失;同时减少剩余污泥排放量,使曝气池内保持较高的污泥浓度;必要时可以考虑在生化池中投加粉末活性碳、PAC等改善污泥沉降性能,从而保证冬季低温条件下出水的达标排放。

4、本次升级改扩建工程新增加了生物除臭系统,采用一体化生物除臭装置,其主要设备包括:风机、水泵、生物预洗涤器、生物过滤器、检测与控制系统。
在填料加入生物过滤器前需进行初步的微生物接种;在填料加入并通气后,对填料上的微生物进一步进行培养和驯化。通过微生物的接种可以使生物除臭系统较快地进入正常运行,达到较好的处理效果。

生物过滤器在控制系统的控制下可以满足常年的连续工作需要,滤料一般使用年限为5~8年。滤料更换周期较长,滤料成本较低。控制系统还可以配备网络通信接口,与水厂内网连接,满足实时监控、集中监控、远程监控、统一管理的需要。

日常巡检中注意检查水源、电源、风机、水泵、各种阀门、电控仪表是否正常;准备好必要的生产记录表格。运行中根据实际情况,通过调整除臭风机的运行时间,达到节能的目的:根据恶臭气体浓度及气候条件(风速、是否存在逆温等),选择连续排风方式或间歇排风方式,使之即可满足环境要求,又可达到节能的目的。

5、升级改扩建工程设置了化验监测室,对处理厂进出水水质及污泥进行全面的监控。通过日常检测、在线检测仪表检测实现工艺控制和对进出水水质及生物处理系统污泥数据的实时监测。
(三)环境监测计划
1、水质监测计划
升级改扩建工程正常运行条件下,必须对污水处理厂的进出水水质进行监测,采样点位为总进水口和总出水口,采样方式为连续采样,被监测的水样为一天的混合样。监测项目及周期见下表。

序号
项目
周期
分析方法

1.    
pH值
每日一次
玻璃电极法

2.    
SS
重量法

3.    
BOD5
稀释与接种法

4.    
CODCr
重铬酸钾法

5.    
氨氮
纳氏试剂光度法

6.    
总氮
碱性过硫酸钾-消解紫外分光光度法

7.    
磷酸盐(以P计)
钼锑抗分光光度法

8.    
氯化物
硝酸银滴定法

9.    
水温
温度计直测

10.  
阴离子表面活性剂
每周一次
亚甲蓝分光光度法

11.  
色度
铂钴标准比色法


2、污泥监测计划
脱水后的污泥的含固率监测周期为一周。

3、废气监测计划
(1)除臭系统5m高排气筒恶臭污染物。监测项目:氨气、硫化氢和恶臭。监测频率:半年一次。

(2)食堂油烟排风口排出污染物。监测项目:油烟。监测频率:半年一次。

(3)厂界恶臭污染物。监测项目:氨气、硫化氢和恶臭。监测频率:半年一次。

4、噪声监测计划
周边厂界噪声。监测项目:连续等效A声级。监测频率:每季一次。

十五、总结论
北京肖家河污水处理厂升级改扩建工程在采取本报告书提出的环保措施的情况下,各项污染物能满足达标排放要求。对周围环境和景观影响不大,从环保角度看,本项目是可行的。

十六、联系方式
(一)建设单位名称和联系方式
建设单位:北京肖家河污水处理有限公司
地 址:北京市海淀区树村西路27号
邮 编:100091
联系人:付先生
电 话:62817085
E-Mail:58661325@qq.com
(二)环评单位和联系方式
环评单位:北京市环境保护科学研究院
地 址:北京市阜外大街北营房中街59号
邮 编:100037
联系人:吴工
电 话:15910538068
E-Mail:ybwu2003@sina.com

(来源:北京桑德环保集团有限公司,2012.12.19)

 
     
作者信息\文章标题
admin的回复(2013/5/6 2:54:00)
5


姓名: admin
发贴数:56601
回复数: 94775
等级: 管理员
登陆否: 已经登陆
注册时间:
2003/1/1 13:19:00
最近登陆时间:
2024/11/25 21:43:00
联系方式: 给他发邮件
   
  北京城区首个地下全封闭再生水厂8月开建

(水业中国网上海工作站5月6日讯)2013年4月15日,记者从项目承建方中关村科技企业桑德集团了解到,北京城区首个地下全封闭再生水厂正在筹建,将于2013年8月正式开工。两年后,清河边的肖家河污水处理厂将在占地面积不变的基础上,通过重建、改造实现污水处理能力翻两番,日节电上万度的转变。

清河边再现“花香水美”

周末清晨,家住清河边麒麟小区的市民刘阿姨沿着河边散步。穿过早春还未完全绿起来的植被,鼻子一向灵敏的她,又闻到了那股轻微的土腥味道。“习惯啦,旁边污水处理厂的味儿。”

两年后,这股轻微的臭味将不复存在,污水处理厂的处理过程将从原有的地上处理转变为地下全封闭处理,完全杜绝了臭气外漏的可能性。

走进肖家河污水处理厂,一座座钢筋混凝土污水处理池映入眼中。记者在设计示意图上看到,地下再生水厂建成后,整个水厂将再也看不到裸露的混凝土水池和污水,取而代之的是一片片绿荫和一些功能性建筑。

除此之外,经过改造后的肖家河污水处理厂,处理能力将从原来每天2万吨增加到每天8万吨,处理过后的清水可直接注入清河。“干涸期的时候,走在河边有时都能看见裸露的河底,每天再多注入6万吨清水,相信会让我们看到一个更加丰沛的清河。”桑德集团负责人说。

占地不变污水处理量翻倍

把臭气消化在“肚”内的同时,地下污水处理厂还有另外一个优势:处理能力达到地上处理厂的数倍,所需场地面积却没有一平方米的增加,反倒腾出大块的地上面积供绿化、功能性建筑使用。

“改建会将以往建在平地上的污水处理池全部‘搬家’到地下七八米的位置。搬到地下后,污水处理池面积不再受行政管理、功能性建筑占地的约束,面积大大增加。”技术人员介绍,与原先污水处理池仅占厂区面积15%相比,地下污水处理厂的污水处理池面积增加了近四倍。

除了污水处理“施展拳脚”的场地变大,搬到地下后,污水处理的工作效率也大大提高。“污水处理过程很重要的一环是微生物反应。冬季室外温度很低时,微生物反应的活跃程度会大大降低,而搬到地下后,污水池有了一个天然的‘保温层’,那么处理过程不分季节都能保持一定的活跃程度了。”技术人员介绍,相比于改建前的污水处理方式,新建的地下水厂还改用了更先进的节能膜生物反应器进行污水处理。

“多管齐下”,肖家河再生水厂的日均污水处理能力将从原来的2万吨猛增到8万吨。

专利技术日节电上万度

污水处理效率直线上升,这个地下全封闭的再生水厂对电力等其他能源的消耗是否水涨船高?

“整个污水处理过程,电力的成本占到一半以上。桑德的新节能技术,能实现电力成本降低至少三分之一。”桑德负责人解释,目前污水处理厂处理污水的一个关键环节,就是让污水通过一个中空的纤维膜,让微生物被“筛”下,清水流走。在处理过程中,为了不让微生物集聚、堵塞纤维膜的中空部分,需要不断用电力带动鼓风机鼓起空气,抖动纤维膜。

“桑德研制的脉冲曝气器,恰恰能够用机械方式制造脉冲气泡,让纤维膜间歇地抖动以防止堵塞。脉冲曝气大大降低了需要的鼓风量,从而节约大量用电。”桑德负责人说,经过2年半的中试连续运行的实践证明,每处理一吨水,采用这一节能技术的污水处理系统就能节省约0.15度电。以日均处理8万吨水计算,每天就可节约上万度电。

科技已经成为服务首都生态文明建设的重要支撑。在中关村,像桑德这样的高科技节能环保企业数不胜数。三年来,中关村节能环保产业年均增长率保持在20%以上,企业已超2000家。

(来源:北京日报,作者:记者孙奇茹,上海供排水项目网戴晓红编辑,2013年4月16日)

 
     
作者信息\文章标题
admin的回复(2013/6/16 1:07:00)
6


姓名: admin
发贴数:56601
回复数: 94775
等级: 管理员
登陆否: 已经登陆
注册时间:
2003/1/1 13:19:00
最近登陆时间:
2024/11/25 21:43:00
联系方式: 给他发邮件
   
  北京市人民政府关于印发北京市加快污水处理和再生水利用设施建设三年行动方案(2013-2015年)的通知 

颁布日期:2013年04月17日 实施日期:2013年04月17日 颁布单位:北京市人民政府 

各区、县人民政府,市政府各委、办、局,各市属机构:

现将《北京市加快污水处理和再生水利用设施建设三年行动方案(2013—2015年)》印发给你们,请认真贯彻执行。
                                        北京市人民政府
2013年4月17日

北京市加快污水处理和再生水利用设施 建设三年行动方案(2013—2015年)

加强污水处理和再生水利用是首都生态文明建设的重要举措,关系广大市民的切身利益。为进一步加快本市污水处理和再生水利用设施建设,不断提高污水处理和再生水利用工作水平,制定本行动方案。

一、指导思想

以科学发展观为指导,深入贯彻落实党的十八大精神,充分认识污水处理和再生水利用在首都生态文明建设中的极端重要性和紧迫性,坚持其战略性、基础性、公益性地位,按照“政府主导、城乡统筹、远近结合、源头消减、循环利用”的原则,以加快污水处理和再生水利用设施建设为核心,加强体制机制创新,构建完善的设施体系、运营体系和监管体系,为建设中国特色世界城市奠定基础。

二、工作目标 到“十二五”末,全市污水处理率达到90%以上,其中:四环路以内地区污水收集率和污水处理率达到100%,中心城区(本方案所称中心城区,指中心城及海淀山后地区、丰台河西地区、大兴区五环路以内地区)污水处理率达到98%,新城污水处理率达到90%;污泥基本实现无害化处理,实现首都水环境的明显好转。

三、主要建设任务

到“十二五”末,实施完成再生水厂、配套管线、污泥无害化处理设施和临时治污工程四大类、共83项建设任务。

(一)再生水厂建设

全市新建再生水厂47座,所有新建再生水厂主要出水指标一次性达到地表水Ⅳ类标准;升级改造污水处理厂20座,新增污水处理能力228万立方米/日。其中:中心城区新建再生水厂11座,升级改造污水处理厂5座,新增污水处理能力134万立方米/日;新城新建再生水厂15座,升级改造污水处理厂12座;乡镇新建再生水厂21座,升级改造污水处理厂3座。

(二)配套管线建设

全市新建和改造污水管线1290公里。其中:中心城区新建污水管线260公里、改造169公里;新城新建污水管线612公里;乡镇新建污水管线249公里。

全市新建再生水管线484公里。其中:中心城区新建再生水管线158公里,新建清河、酒仙桥、高碑店、小红门四大再生水输水工程,实现再生水跨流域调度配置利用;新城新建再生水管线326公里,扩大郊区再生水循环利用。

(三)污泥无害化处理设施建设 全市新建污泥无害化处理设施14处,新增无害化污泥处理能力3995吨/日。其中:中心城区新建高碑店、郑王坟污泥干化工程,实施庞各庄污泥堆肥场改扩建工程;新城新建污泥无害化处理设施11处。

(四)临时治污工程建设

在规划污水处理厂建成投入运行前,通过采取现有污水处理厂深度挖潜和在城乡结合部重点村庄、居民小区及河道干支流重点排污口建设临时治污工程等措施,新增污水处理能力19万立方米/日,初步改善城区河道水环境质量。

四、年度计划

(一)2013年任务

1.中心城区:完成8项,续建2项,批准立项并开工建设11项。完成清河北岸截污干线、东小口沟综合治理工程;完成清河、酒仙桥污水处理厂升级改造和东坝、垡头、五里坨污水处理厂建设以及丰台河西再生水厂建设。新增污水处理能力11万立方米/日;新建和改造污水管线86公里,新建再生水管线35公里。加快小红门和高碑店污水处理厂升级改造工程建设。批准立项并开工建设清河第二、郑王坟、定福庄、东坝、垡头、稻香湖、上庄再生水厂项目,肖家河污水处理厂升级改造工程,庞各庄污泥堆肥场改扩建项目,高碑店、郑王坟污泥干化工程。 2.新城:完成5项,续建7项,开工建设17项,批准立项9项。完成房山城关、大兴黄村、平谷洳河污水处理厂升级改造工程和通州河东、昌平百善再生水厂建设。新增污水处理能力12万立方米/日;新建污水管线182公里,再生水管线69公里。加快顺义马坡、昌平未来科技城、密云云西组团、亦庄路南区再生水厂建设和怀柔、亦庄经开、亦庄路东区污水处理厂升级改造工程建设。开工建设通州张家湾、顺义北小营、顺义南彩、顺义牛栏山、昌平马池口、平谷新城、密云新城、延庆县城西再生水厂,门头沟葡萄嘴、房山良乡、通州碧水、昌平沙河二期、顺义区污水处理厂升级改造工程,房山区、怀柔区、密云县、延庆县污泥无害化处理工程。批准立项昌平TBD(南沙河)再生水厂项目、大兴天堂河污水处理厂升级改造工程和门头沟区、通州区、顺义区、大兴区、昌平区、平谷区、北京经济技术开发区污泥无害化处理工程。

3.乡镇:完成5项,续建2项,开工建设9项,批准立项8项。完成房山琉璃河镇、房山韩村河镇、平谷马坊镇、平谷马昌营镇、平谷东高村镇再生水厂建设。新增污水处理能力3万立方米/日;新建污水管线51公里。加快推进大兴瀛海、平谷金海湖镇污水处理厂建设。开工建设房山河北镇、房山窦店工业基地、房山周口店镇、顺义赵全营镇、顺义李遂镇、昌平阳坊北区、密云巨各庄镇再生水厂和延庆八达岭镇、通州经济开发区东区污水处理厂升级改造工程。批准立项顺义杨镇、顺义张镇、顺义木林镇、顺义北务镇、顺义大孙各庄镇、大兴安定镇、大兴西红门再生水厂项目和延庆永宁镇污水处理厂升级改造工程。 4.临时治污工程:清河污水处理厂深度挖潜,新增污水处理能力8万立方米/日;完成河道干支流重点排污口污水处理设施17处,新增污水处理能力7万立方米/日;建设城乡结合部重点村庄和居民小区污水处理设施42处,新增污水处理能力4.2万立方米/日;完成昌平陈营村、天通苑、东小口工业园等污水处理工程;推进北苑污水处理厂二期工程建设。

加强河道管理,重点对清河、凉水河、萧太后河等河道内垃圾、漂浮物等进行打捞、清理,对河岸环境进行综合整治。

(二)2014年任务

1.中心城区:续建13项。加快推进清河第二、郑王坟、定福庄、东坝、垡头、稻香湖、上庄再生水厂建设和高碑店、小红门、肖家河污水处理厂升级改造工程,年底前均完成主体工程的50%以上;继续推进庞各庄污泥堆肥场改扩建和高碑店、郑王坟污泥干化工程。建设完成污水管线167公里,再生水管线69公里。 2.新城:完成9项,续建22项,开工建设2项。完成顺义马坡、顺义南彩、昌平未来科技城、昌平马池口、密云云西组团、亦庄路南区再生水厂建设和亦庄经开、亦庄路东区、顺义区污水处理厂升级改造工程。新增污水处理能力25.5万立方米/日;建设完成污水管线252公里,再生水管线172公里。加快推进通州张家湾、顺义北小营、顺义牛栏山、平谷新城、密云新城、延庆县城西再生水厂建设和门头沟葡萄嘴、房山良乡、通州碧水、昌平沙河二期、怀柔污水处理厂升级改造工程;推进门头沟区、房山区、通州区、顺义区、大兴区、昌平区、平谷区、怀柔区、密云县、延庆县、北京经济技术开发区污泥无害化处理工程建设。开工建设昌平TBD(南沙河)再生水厂、大兴天堂河污水处理厂升级改造工程。

3.乡镇:完成8项,续建3项,开工建设8项。完成房山河北镇、房山窦店工业基地、顺义赵全营镇、顺义李遂镇、大兴瀛海、昌平阳坊北区、平谷金海湖镇和密云巨各庄镇再生水厂建设。新增污水处理能力6万立方米/日;建设完成污水管线133公里。加快推进房山周口店镇污水处理厂建设和通州经济开发区东区、延庆八达岭镇污水处理厂升级改造工程。开工建设顺义杨镇、顺义张镇、顺义木林镇、顺义北务镇、顺义大孙各庄镇、大兴安定镇、大兴西红门再生水厂和延庆永宁镇污水处理厂升级改造工程。

(三)2015年任务

1.中心城区:完成13项。完成7座再生水厂和3座污水处理厂升级改造工程建设。新增污水处理能力123万立方米/日;建设完成污水管线176公里,再生水管线54公里。完成3座污泥无害化处理工程建设。

2.新城:完成24项。完成13座再生水厂建设。新增污水处理能力39.5万立方米/日;建设完成污水管线178公里,再生水管线85公里。完成11座污泥无害化处理工程建设。

3.乡镇:完成11项。完成8座再生水厂建设和3座污水处理厂升级改造工程。新增污水处理能力8万立方米/日;建设完成污水管线65公里。

各区县政府要按照本方案要求,制定年度工作计划,将本区县工程建设任务逐项分解到区县相关部门和乡镇政府,明确责任单位、责任人和完成时间节点,确保任务按时完成。

五、保障措施

(一)加强领导,落实责任

市政府成立由主管副市长为组长的市污水处理和再生水利用工作协调小组,统筹协调和指导全市设施建设、政策制定等工作。市水务、发展改革、财政、规划、环保、国土、住房城乡建设等部门为成员单位,相应部门领导同志为小组成员。协调小组办公室设在市水务局,协调推进污水处理和再生水利用具体工作,办公室主任由市水务局局长兼任。各区县政府要成立相应领导机构,统筹协调推进本地区污水处理和再生水利用工作。

要强化属地政府责任。中心城区范围内各区政府是本区污水处理和再生水利用设施建设项目征地拆迁工作和城乡结合部重点村庄、居民小区污水收集、治理工作的责任主体,要严格控制人口过度集中,严厉整治各类商户无序排放污水问题。远郊区县政府是本区县污水处理和再生水利用工作的责任主体,要切实做好项目论证、征地拆迁等前期工作,确保按时完成市政府下达的工作目标。

市政府相关部门要密切配合、通力协作,将污水处理和再生水利用设施建设项目纳入绿色审批通道,实行并联审批,缩短审批周期,共同推进污水处理和再生水利用工作。

(二)创新机制,加大投入

污水处理和再生水利用作为战略性、基础性、公益性事业,应充分发挥政府投入的主导、引领和带动作用。建立服务价格合理、融资灵活多元、政策支持有力、政府监督到位的市场化投融资模式。

1.中心城区政策

一是完善服务价格。逐步提高污水处理行政事业性收费(简称污水处理费)标准和再生水价格,在污水处理费覆盖服务价格前,将现有污水处理和再生水利用设施政府投资、财政运营经费补贴与污水处理行政收费统筹使用,按照购买公共服务模式,保障排水和再生水利用设施运营成本及企业合理收益。

二是扩大企业直接投资。修订完善已签订的肖家河污水处理厂、定福庄再生水厂等项目的BOT(建设—经营—转交)协议,扩大企业对再生水厂的建设投资。

三是严格特许经营管理。按照《北京市城市基础设施特许经营条例》,市水务局与市政府授权的特许经营单位签订污水处理和再生水利用特许经营服务协议,确定服务范围、服务时限、服务标准、服务价格,界定政府与企业的权利、义务,依法依规,加强监督管理。市国资委、市水务局会同有关部门健全考核机制。

四是实施企业融资。市政府授权的特许经营单位作为中心城区排水和再生水设施投融资、建设、运营主体(除BOT项目外), 市政府向其购买排水和再生水公共服务。授权的特许经营单位通过盘活资产、融资租赁、产业基金、银行票据、结构融资等多种融资方式筹措排水和再生水设施建设资金,积极吸纳央企、市属国有大中型企业以及民营资本等社会资金投入排水和再生水设施建设。

五是政策支持。中心城区污水处理和再生水利用设施及配套管线项目工程建设、征地资金及50%的拆迁资金,通过企业融资和市政府资金支持统筹解决,其余50%的拆迁资金由区政府承担。

六是探索建立水环境容量补偿机制。根据污水排放量及污水处理量等指标,由上游区县向下游区县或污水处理厂重点建设区县缴纳污水处理经济补偿费。经济补偿费主要用于污水处理厂建设及后期运营等方面。

上述政策的具体实施方案由市发展改革委、市水务局会同市财政局、市国资委制定,报市政府批准后实施。

2.区县政策

各区县政府根据现有投资政策,结合本区县建设任务和财政状况,创新体制机制,确保污水处理和再生水利用设施建设、运营资金投入到位。

3.临时治污工程政策 政府加大对临时治污工程建设运行的直接投入。市管河道所需建设和运行经费由市政府资金解决;区管河道以及村庄和小区治污工程,市政府给予建设和运行经费50%补贴,具体办法由市财政局、市发展改革委会同市水务局抓紧研究制定。区政府要保证配套资金及时足额到位。

(三)严格执法,加强监管

加强企业污染源头监管,制定更严格的工业企业废水排放标准,尽快修订出台《北京市水污染物排放标准》,使其排放限值与水环境质量标准相协调。加强对化工、制药、纺织、食品制造、酿造和电镀等工业废水直接向环境水体排放的监管,确保重点污染企业在“十二五”末达到新的排放标准。依法限期关停不符合本市产业发展定位的企业和排放含重金属废水的小型生产企业。强化垃圾处理设施和粪便消纳设施、垃圾渗滤液处理设施的建设和运行监管。

建立环保、水务、城管联合执法工作机制,严厉查处城乡结合部和河道两岸违法、违规排污行为。 建立排污源头控制机制。加快建立排水论证制度,及时掌握城市发展动态,调整排水和再生水设施建设计划。在公共管网未覆盖地区,新建、改建、扩建项目应按照环境影响评价批复要求配套建设污水处理设施;污水处理设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。环保部门在办理环境影响评价审批手续时,必要时可征求水务部门意见;环境影响评价审批未通过的,发展改革、规划等部门不得批准该建设项目立项、用地,或者该建设项目的立项、用地文件不得作为发放规划等后续许可的依据,立项、用地文件失效。对于未按要求配套建设污水处理设施的,或虽建设但不符合相关规定的建设项目,不得投入生产或使用,水务部门不予核定用水指标,供水单位不得供水。已建成项目没有配套建设污水处理设施的,应按照要求限期补建。

各区县政府要落实污染源头治理第一责任,严格执行水污染物排放总量控制制度,根据市政府下达的化学需氧量和氨氮排放量等总量控制指标,制定消减计划和年度总量控制实施方案,并将其落实到排污单位和污水处理设施运营单位。要切实加强环境卫生管理,加快河道两岸环境综合整治,严厉查处河道两岸非法违法建设,严禁违法排污和堆放、倾倒垃圾。

创新跨区县河道流域管理模式,形成市水务局、区县政府、沿河单位、社会组织和市民代表共同参与、齐抓共管的工作格局。

(四)科技引领,提高效益

采用世界先进成熟的污水深度处理、污泥无害化资源化以及管网更新改造新技术、新材料、新装备,提高设施建设标准和技术水平;大力推广应用物联网等新技术,加强对污水处理和再生水利用设施运营过程的监控,逐步建立覆盖城乡的设施在线实时监控系统,提高污水处理和再生水利用设施运行效率和行业监管水平。

(五)严格考核,强化监督 市政府与各有关部门、区县政府签订污水处理和再生水利用工作目标责任书,对年度建设任务落实情况进行督查考核,对工作不力、推诿扯皮的单位和人员实行问责。

建立河道管理社会监督人制度,充分发挥社会组织、志愿者作用,加强对重点河道水环境状况的社会监督。建立排污暗访、曝光机制,加强电视台、广播电台等市属媒体的监督作用。通过微博、热线电话等多种途径,广泛接受市民监督。

附件:1.北京市污水处理和再生水利用工作协调小组成员名单
   2.加快污水处理和再生水利用设施建设部门职责分工
   3.附表(略)

附件 1 北京市污水处理和再生水利用工作 协调小组成员名单

组 长:林克庆 副市长
副组长:金树东 市水务局局长
成 员:潘安君 市水务局副局长
    杨小兵 市监察局副局长
    徐小元 市发展改革委委员
    李玉国 市财政局副局长
    丁 晓 市国土局总规划师
    周楠森 市规划委副主任
    冯惠生 市环保局副局长
    郑志勇 市住房城乡建设委副主任
    韩 利 市市政市容委副主任
    方 平 市交通委副主任
    张宏图 市农委委员
    张宪平 市国资委副主任
    周剑平 市园林绿化局副局长
    栗志纲 市金融局副局长
    吴宝新 市农业局副局长
    续 栋 市政府督查室主任
    王中华 东城区副区长
    吴铁男 西城区副区长
    王 春 朝阳区副区长
    龚宗元 海淀区副区长
    张建国 丰台区副区长
    田利跃 石景山区副区长
    张 永 门头沟区副区长
    卢国懿 房山区副区长
    于世疆 通州区副区长
    张晓峰 顺义区副区长
    戴明超 大兴区副区长
    苏卫东 昌平区副区长
    王红艳 平谷区副区长
    朱 霞 怀柔区副区长
    蒋学甫 密云县副县长
    武 岗 延庆县副县长
    袁立洪 北京经济技术开发区管委会副主任
    林雪梅 北京城市排水集团有限责任公司董事长
    陈 明 北京城市排水集团有限责任公司总经理

附件2 加快污水处理和再生水利用设施建设 部 门 职 责 分 工

市发展改革委:负责牵头制定中心城区污水处理和再生水利用投融资方案;指导协调中心城区污水处理和再生水利用特许经营工作,组织审查和上报特许经营实施方案;按权限负责审批、核准固定资产投资项目;协调市属项目供电工程;完善污水处理费征收标准和再生水价格调整机制,按程序适时调整污水处理费征收标准和再生水价格。

市监察局:负责对本市各有关部门和区县政府在污水处理和再生水利用工作中的履职情况进行监督检查,依法查处违法违纪行为。

市财政局:配合市相关部门制定中心城区污水处理和再生水利用投融资及特许经营实施方案;落实中心城区污水处理和再生水利用工作运营服务资金。

市国土局:负责落实项目用地规划,及时办理用地审批手续。

市环保局:会同市水务局建立排水论证制度;负责项目环境影响评价审批和区域限批管理工作,推进企业废水处理设施升级改造,加强污染源监管;负责跨区县河道断面水质考核工作。

市规划委:负责项目规划选址工作,及时办理项目规划、设计相关行政审批,统筹做好区域、小区开发规划与排水设施规划的衔接工作。

市住房城乡建设委:负责项目建设审批工作,对符合条件的项目加快办理招投标和施工许可;统筹做好小区开发建设与排水设施建设的衔接工作。

市市政市容委:负责垃圾处理设施的再生水利用,做好垃圾处理设施、粪便消纳设施和垃圾渗滤液处理设施的运行监管,做好垃圾收集管理工作。

市交通委:负责涉路事项审批,配合做好管线建设与道路建设统筹实施工作。

市农委、市农业局:负责再生水在农业上的科学利用与监控,做好农业污染防治工作。 市水务局:负责全市污水处理和再生水利用工作。负责制定

排水论证规程、标准和工作流程;配合市相关部门制定中心城区污水处理和再生水利用投融资方案;牵头制定中心城区污水处理和再生水利用特许经营实施方案;制定污水处理和再生水利用年度工作计划,协调推进项目建设,及时反映工作动态,加强行业监督指导。

市国资委:负责指导相关运营企业做好排水和再生水设施资产的管理工作,督促运营企业做好建设资金融资工作。

市园林绿化局:负责项目涉及的树木伐移、绿地占用审批工作,配合做好再生水和污泥资源利用工作。

市金融局:配合行业主管部门协调国家金融管理部门和金融机构,指导污水处理和再生水利用设施建设运营企业做好市场化融资工作。

市政府督查室:负责督促检查污水处理和再生水利用项目建设进度。 区县政府:中心城区范围内各区政府负责本区污水处理和再生水项目征地拆迁工作,负责做好城乡结合部重点村庄和居民小区的污水收集、处理工作;远郊区县政府负责本区县污水处理和再生水利用工作,切实做好项目前期论证、征地拆迁等工作。各区县政府负责河道两岸环境综合整治,严厉查处河道两岸非法违法建设,严禁非法排污和堆放、倾倒垃圾。

“......(一)2013年任务......1.中心城区:完成8项,续建2项,批准立项并开工建设11项。......批准立项并开工建设清河第二、郑王坟、定福庄、东坝、垡头、稻香湖、上庄再生水厂项目,肖家河污水处理厂升级改造工程,......”

 
     
作者信息\文章标题
admin的回复(2014/5/13 2:34:00)
7


姓名: admin
发贴数:56601
回复数: 94775
等级: 管理员
登陆否: 已经登陆
注册时间:
2003/1/1 13:19:00
最近登陆时间:
2024/11/25 21:43:00
联系方式: 给他发邮件
   
  北京今年将建13座再生水厂 治理水环境探索试点“河长制”

(水业中国网上海工作站5月13日讯)北京市人大昨天召开“推进流域水系综合治理提高水环境质量”议案办理进展情况通报会。记者获悉,北京市今年将开建13座再生水厂,对9座污水处理厂进行升级改造。此外,将探索吸引社会资本参与流域水环境整治,探索试点“河长制”。

水环境问题近年来引起市民及人大代表的广泛关注。今年,北京市十四届人大二次会议的3个代表团、85名代表对本市水系综合治理提出了9件相关议案。按照大会意见,将9件议案合并为1件,即“推进流域水系综合治理提高水环境质量”议案。

围绕该议案,北京市成立了议案办理工作协调小组。据悉,北京市计划从流域内污水、水系点面源污染、构建生态水网、提升河湖管理水平等八方面入手,确保议案办理取得实效。

记者获悉,污水处理与再生水利用设施建设方面,计划在2015年前完成47座再生水厂、1290公里污水管线、484公里再生水管线建设,北京市污水处理率达90%。其中列入今年计划任务的包括清河第二、槐房、定福庄、高安屯、海淀稻香湖、海淀上庄、通州张家湾、顺义马坡、顺义赵全营等13座再生水厂及配套设施建设,及高碑店、小红门、肖家河等9座污水处理厂升级改造工程。在解决污染、改善生态环境方面,北京市将清除非正规垃圾填埋场176处。

与此同时,北京市还将完善流域水系建设与管理体制机制相结合,探索吸引社会资本参与流域水环境综合治理工程建设,探索开展流域管理、“河长制”试点。据了解,“河长制”2007年首创于江苏无锡,即由各级党政主要负责人分别承包一条河,担任“河长”,负责督办截污治污。

(来源:京华时报,作者:记者孙乾,上海供排水项目网戴晓红编辑,2014年5月10日)

“......其中列入今年计划任务的包括清河第二、槐房、定福庄、高安屯、海淀稻香湖、海淀上庄、通州张家湾、顺义马坡、顺义赵全营等13座再生水厂及配套设施建设,及高碑店、小红门、肖家河等9座污水处理厂升级改造工程。......”

 
     
作者信息\文章标题
admin的回复(2015/5/13 22:32:00)
8


姓名: admin
发贴数:56601
回复数: 94775
等级: 管理员
登陆否: 已经登陆
注册时间:
2003/1/1 13:19:00
最近登陆时间:
2024/11/25 21:43:00
联系方式: 给他发邮件
   
  北京市肖家河污水处理厂升级改造及扩建工程—污水处理设备中标候选人公示

工程名称:肖北京市家河污水处理厂升级改造及扩建工程—污水处理设备

北京市肖家河污水处理厂升级改造及扩建工程—污水处理设备于2015年5月12日9:30开标,开标会结束后于2015年5月13日9:30进行评审。经评标委员会评审,推荐中标候选人为:北京桑德环境工程有限公司,根据有关法律、法规要求,现对中标候选人进行公示。公示周期自2015年5月13日起3个日历日(含2个工作日),特此公告。

第一中标候选人:北京桑德环境工程有限公司
第二中标候选人:紫光环保有限公司
第三中标候选人:机科发展科技股份有限公司

时间:2015年5月13日

批复文号 京发改【2014】1252号

 
     
作者信息\文章标题
admin的回复(2016/1/20 17:40:00)
9


姓名: admin
发贴数:56601
回复数: 94775
等级: 管理员
登陆否: 已经登陆
注册时间:
2003/1/1 13:19:00
最近登陆时间:
2024/11/25 21:43:00
联系方式: 给他发邮件
   
  加入日期: 2016-01-20
截止日期: 2016-01-25
招标编号: 20160047

报名开始时间 2016-1-20 15:27:00
报名截止时间 2016-1-25 16:00:00
报名地点 北京市建设工程发包承包交易中心一楼大厅(海淀区清华东路东王庄小区32号)
招标联系电话 010-62833193
招标联系人 王胜龙
工程名称 污水处理厂升级改造和扩建、污水处理厂升级改造和扩建项目进退水管线改造敷设(监理)
建设单位 北京肖家河污水处理有限公司
工程地点 海淀区树村西路27号
招标范围 本工程中的预处理车间、综合工房及配电间、预备处理车间、粗格栅及提升泵房、细格栅及旋流沉砂池、流量计井、回用水池、办公楼、联合氧化消毒池、巴氏计量槽、锅炉房、一期及二期生化系统、辅助工程及厂区进退水管线等施工图纸所示的全部工程的监理工作
招标方式 公开
拟选投标人数量 7
公告说明 合格投标人数量多于7家时,择优选择7家投标。
项目总监:注册监理工程师
专业类别:市政公用工程。
工程描述
结构形式 框架 檐高(米) 9 建筑面积(㎡) 10198.04
预计合同额(万元) 15000 地上层数 2 地下层数 1

对投标人的资质要求
要求资质专业 等级 与下一条关系
市政公用工程 甲级 或者

获取资格预审文件的地点 北京市海淀区彰化路138号西荣阁B座G2层G209室
获取资格预审联系人 蒋晨曙 获取资格预审联系电话 010-88482802
获取资格预审文件的期限 2016-1-28 至 2016-2-1

 
     
回贴 发新帖 发布小字报
快捷回复 (作者: )
标题
内容
图片连接
(没有可以不填)
FLASH连接
(没有可以不填)

普通板块 已锁定板块 普通帖 热门帖 置顶帖 精华帖 锁定帖 发新贴 查看精华帖 发布小字报
在线人数:人
您的IP地址是:18.225.95.229,操作系统是:ClaudeBot/1.0,浏览器类型:compatible