欢迎第3173508个访问项目信息论坛
论坛首页
     
主题总数:58163 | 回复总数:99330
 
欢迎『dsm』最新加入论坛
 
     
  您还没有登陆论坛,请登陆 用户名: 密码: 返回首页

回贴 发新帖 发布小字报

  『项目信息论坛』>> 『中国城镇污水处理厂拟在建项目汇编』 | 本分论坛共57578贴 | 99258回复 | 分论坛版主:
作者信息\文章标题
11650-山东省聊城市东昌府区润河污水处理厂 (2012/3/8 3:16:00)
楼主

姓名: admin
发贴数:56607
回复数: 94786
等级: 管理员
登陆否: 已经登陆
注册时间:
2003/1/1 13:19:00
最近登陆时间:
2024/11/28 10:31:00
联系方式: 给他发邮件
   
  2011.12.2网上申报初审意见表公示

序号 申请单位 项目名称 初审意见 备注
1 山东伟盛铝业有限公司 年产12万吨船舶用新型铝合金材料项目 同意开展环评
2 蓬莱荣阳钻采环保服务有限公司 焚烧项目增加处理含油废渣项目 同意开展环评。有关处置规划应符合城乡规划。
3 聊城市东昌府区凤凰工业园管理委员会 聊城市润河污水处理厂工程项目 同意开展环评
4 山东东方明锐物资有限公司 年产70万吨热镀铝锌硅钢板、50万吨彩涂钢板项目 在符合滨州市重金属产业发展规划环评要求,所在园区完成规划环评审查,及本项目重金属污染物排放零增长前提下,同意开展环评。
5 邹城市欧那生物发电有限公司 2×15MW生物发电工程项目 在符合《济宁市生物质直接燃烧发电规划》和城市总体供热规划前提下,同意开展环评。
6 潍坊广德机械有限公司 年生产6000吨电镀生产线退城进园项目 在符合潍坊重金属产业发展规划环评要求,所在寒亭北海工业园区完成规划环评审查,及重金属污染物排放零增长,新增产能与淘汰产能等量或减量置换前提下,同意开展环评。
......

(来源:山东省环境保护厅环评处,2011-12-02)

“......3 聊城市东昌府区凤凰工业园管理委员会 聊城市润河污水处理厂工程项目 同意开展环评......”

 
     
作者信息\文章标题
admin的回复(2012/3/8 3:18:00)
1


姓名: admin
发贴数:56607
回复数: 94786
等级: 管理员
登陆否: 已经登陆
注册时间:
2003/1/1 13:19:00
最近登陆时间:
2024/11/28 10:31:00
联系方式: 给他发邮件
   
  聊城市润河污水处理厂工程一、二

建筑施工图设计文件审查意见回复单.doc建筑施工图设计文件审查意见回复1.doc

(来源:山东聊城市建科施工图审查中心,2012-1-13)

 
     
作者信息\文章标题
admin的回复(2012/3/8 3:19:00)
2


姓名: admin
发贴数:56607
回复数: 94786
等级: 管理员
登陆否: 已经登陆
注册时间:
2003/1/1 13:19:00
最近登陆时间:
2024/11/28 10:31:00
联系方式: 给他发邮件
   
  建筑施工图设计文件审查意见回复单

聊城市建科施工图审查中心:

聊城市润河污水处理厂工程一工程施工图,设计文件已按聊城市建筑施工设计文件技术性报告书要求修改完成,现报你单位复验:

审查中心审查内容 设计单位修改意见 审查中心复查意见
强制性规范标准和安全性审查:
粗隔栅渠及提升泵房
根据抗震设防分类标准5.1.4条,本工程应为乙类。
细格栅渠及曝气沉砂池;
根据抗震设防分类标准5.1.4条,本工程应为乙类。
A/A/O生产反应池;
根据抗震设防分类标准5.1.4条,本工程应为乙类。
调节池;
根据抗震设防分类标准5.1.4条,本工程应为乙类。
结01风压错,地震加速度错。
二沉池;
根据抗震设防分类标准5.1.4条,本工程应为乙类。
中间水池;
根据抗震设防分类标准5.1.4条,本工程应为乙类。
三、技术性审查:
粗隔栅渠及提升泵房;(单层地下水池,砼结构,面积103.1㎡,深度9.13m,筏板基础)
总说明七.1条不应有钢筋强度比的要求,仅用于框架。
总说明03G101-1已被11G101-1取代。
总说明砼保护层厚度不符合新砼规范8.2.1条;钢筋锚固长度不符合新砼规范8.3.1条。
总说明八.4条砼规范已过期。
应注明池壁抹灰等做法。
应注明池顶设计活荷载。
结07,LL1也应为“KL”。
结施2,不锈钢栏杆未标注高度及做法。
结施5,f-f剖面符号有误。
细格栅渠及曝气沉砂池;(半地下砼结构水池,面积254.2㎡,高度6.6m,深度1.8m,筏板基础)
总说明七.1条不应有钢筋强度比的要求,仅用于框架。
总说明03G101-1已被11G101-1取代。
总说明砼保护层厚度不符合新砼规范8.2.1条;钢筋锚固长度不符合新砼规范8.3.1条。
总说明八.4条砼规范已过期。
应注明池壁抹灰等做法。
应注明池顶设计活荷载。
池壁应设S形拉筋。
应注明不得采用实心粘土砖。(结07、11、12)
应注明框架抗震等级(构造措施应按二级)。
结12,梁腰筋均应按受拉设计,标注“N”。
结12,鼓风机房应画出屋面、立面、剖面图,门窗及玻璃应交代做法、材料。
结12,地圈梁宽度错。
结施3,详图B右壁厚600有误。
结施5,伸缩缝无填充材料。
结施7,GZ-1未注明起止标高。
结施12,KL9应为4A。
A/A/O生产反应池;(半地下砼结构水池,面积2996.6㎡,高度5.3m,深度2.15m,筏板基础)
总说明七.1条不应有钢筋强度比的要求,仅用于框架。
总说明03G101-1已被11G101-1取代。
总说明砼保护层厚度不符合新砼规范8.2.1条;钢筋锚固长度不符合新砼规范8.3.1条。
总说明八.4条砼规范已过期。
应注明池壁抹灰等做法。
应注明池顶设计活荷载。
池壁应设S形拉筋。
结10,TL-1负筋锚固长度未注。
结施2,未发详图。
结施6,底板宜设马櫈筋。
调节池;(半地下砼结构水池,面积1026.3㎡深度1m,高度5.5m,筏板基础)
总说明七.1条不应有钢筋强度比的要求,仅用于框架。
总说明03G101-1已被11G101-1取代。
总说明砼保护层厚度不符合新砼规范8.2.1条;钢筋锚固长度不符合新砼规范8.3.1条。
总说明八.4条砼规范已过期。
应注明池壁抹灰等做法。
应注明池顶设计活荷载。
池壁应设S形拉筋。
结施2,栏杆未标注高度及做法。
结施7,压顶梁纵筋无竖向位置。
二沉池;(半地下砼结构水池,面积1074.7㎡,高度3.75m,深度4.07m,筏板基础)
总说明七.1条不应有钢筋强度比的要求,仅用于框架。
总说明03G101-1已被11G101-1取代。
总说明砼保护层厚度不符合新砼规范8.2.1条;钢筋锚固长度不符合新砼规范8.3.1条。
总说明八.4条砼规范已过期。
应注明池壁抹灰等做法。
应注明池顶设计活荷载。
池壁应设S形拉筋。
结施6,F-F剖面高度有误,应为250-450。
中间水池;(半地下砼结构水池,面积164.6㎡,高度3.5m,深度2m,筏板基础)
总说明七.1条不应有钢筋强度比的要求,仅用于框架。
总说明03G101-1已被11G101-1取代。
总说明砼保护层厚度不符合新砼规范8.2.1条;钢筋锚固长度不符合新砼规范8.3.1条。
总说明八.4条砼规范已过期。
应注明池壁抹灰等做法。
应注明池顶设计活荷载。
池壁应设S形拉筋。

 
     
作者信息\文章标题
admin的回复(2012/3/8 3:20:00)
3


姓名: admin
发贴数:56607
回复数: 94786
等级: 管理员
登陆否: 已经登陆
注册时间:
2003/1/1 13:19:00
最近登陆时间:
2024/11/28 10:31:00
联系方式: 给他发邮件
   
  建筑施工图设计文件审查意见回复单

聊城市建科施工图审查中心:

聊城市润河污水处理厂工程二工程施工图,设计文件已按聊城市建筑施工设计文件技术性报告书要求修改完成,现报你单位复验:

审查中心审查内容 设计单位修改意见 审查中心复查意见
强制性规范标准和安全性审查:
1、除办公楼及传达室外,抗震设防类别均应为乙类。
纤维滤池
抗震等级为一、二、三级的框架纵筋应按抗规3.9.2条注明钢筋强度比等要求。
(五)送水泵房
根据防火规范3.7.2条和3.7.5条,半地下室应设两个楼梯,净宽度不应小于1.1m。
(十一)办公楼
根据防火规范7.2.3条,厨房与其他房间应用乙级防火门窗隔开。
根据防火规范5.4.6条,宿舍与办公之间应完全分隔,并设独立的安全出口。
三、技术性审查:
纤维滤池(地上一层砼结构,面积358.4㎡,高度6.3m,筏板基础)
建筑专业:
应画出总平面图,确定消防车道和防火间距。
建01,应注明玻璃种类、厚度,门应采用安全玻璃。
建03,未画散水。
建03,墙线应加粗,与其他线区别开。
设计说明三4采用烧结粘土砖不符合墙改文件。
建03,入口坡道无尺寸。
建04,女儿墙压顶钢筋砼构件强度等级不应低于C20。
结构专业:
结01,保护层厚度不符合新砼规范8.2.1条要求。结06同。
结01,七条“砖混结构”错。
结01,应注明不得使用实心粘土砖。
结01,柱墙拉筋应通长。
结04,池壁应加S形拉筋。
结05,以柱或池壁为支座的梁应按框架梁设计,编号“KL”。
结06,风压错,环境类别不完整。
结06,未注明池顶设计活荷载。
结06,梁腰筋均应按受拉设计,标注“N”。
框架抗震等级(构造措施)应按二级,角柱应全高加密箍筋。
筏板基础宜设马蹬筋。
结施06,屋面活荷载取值有误。
女儿墙构造柱间距不应超过3.0m。
凝聚沉淀池(地上一层水池,砼结构,面积721.4㎡,高度5.85m,筏板基础)
结01,保护层厚度不符合新砼规范8.2.1条要求。结06同。
结01,应注明不得使用实心粘土砖。
结01,未注明池顶设计活荷载。
结01,非框架纵筋不必有钢筋强度比等要求。
结施05,挑板上皮筋应伸至挑板端部或另行配筋。
结施06,CB-1,2配筋图无立筋下部平弯尺寸。
结施08,C-C截面应加腰筋。
生化池配水井、污泥回流井(半地下砼结构水池,面积124.5㎡,高度5.4m,深度2.7m,筏板基础)
设计说明不全。
应注明水池抹面做法。
结01,保护层厚度不符合新砼规范8.2.1条要求。结06同。
结01,未注明池顶设计活荷载。
污泥均质池(半地下砼结构水池,面积172.2㎡,高度2.8m,深度2.1m,筏板基础)
阀门井基础也应采用C30砼。
结01,保护层厚度不符合新砼规范8.2.1条要求。结06同。
结04,池壁应加S形拉筋。
设计说明不全。
结01,未注明池顶设计活荷载。
送水泵房(半地下框架结构房屋,面积144.6㎡,高度5.7m,筏板基础)
建筑专业:
建01,3.4条抗震设防类别应为乙类。
屋面防水等级不应低于二级。
应设屋面检修爬梯。
结构专业:
结01,风压错,环境类别不完整。
未注明走廊活荷载。
结01,保护层厚度不符合新砼规范8.2.1条要求。结06同。
结01,应注明不得使用实心粘土砖。
结01,柱墙拉筋应通长。
结06,梁腰筋均应按受拉设计,标注“N”。
结03,雨篷未与主体结构可靠连接。
结04,LL-1、-2、-3均应按框架梁设计,编号KL。
框架抗震等级(构造措施)应按二级,角柱应全高加密箍筋。
结施3,YPL中间拉筋无规格及间距。
结施4,LL-2应按挑梁设计。
消毒池计量槽(半地下砼结构水池,面积331.2㎡,高度2m,深度2.3m,筏板基础)
结01,保护层厚度不符合新砼规范8.2.1条要求。结06同。
结01,七条“砖混结构”错。
结01,应注明不得使用实心粘土砖。
结01,柱墙拉筋应通长。
结施4,底板左下皮筋应伸至支座。
加氯加药间(单层砌体结构,面积140.82㎡,高度4.8m,条形基础)
建筑专业:
屋面防水等级不应低于Ⅱ级(市建委文件)。
未注明各房间功能。
建01,应注明玻璃种类、厚度,门应采用安全玻璃。
平面图应画出构造柱,与结构对应。
室外坡道无尺寸。
应设屋面检修爬梯。
结构专业:
结01,保护层厚度不符合新砼规范8.2.1条要求。结06同。
结02,所加次梁太多没有必要,如屋顶无较重设备则均不必设次梁。
平面均应画出构造柱。
设计说明不全。
应验算墙体高厚比。
结02,三.5条应按抗规要求设置拉接网片。
构造柱未标注起止标高。
污泥脱水机房(单层框架结构,面积310.6㎡,高度5.8m,独立基础)
建筑专业:
应画出总平面图,确定消防车道和防火间距。
建01,应注明玻璃种类、厚度,门应采用安全玻璃。
应设屋面检修爬梯。
雨篷未组织排水。
结构专业:
结01,保护层厚度不符合新砼规范8.2.1条要求。结06同。
结01,柱墙拉筋应通长。
结01,应注明不得使用实心粘土砖。
结01,环境类别交代不全。
框架抗震等级(构造措施)应按二级,角柱应全高加密箍筋。
结06,梁腰筋均应按受拉设计,标注“N”。
结04,雨篷梁应主体可靠连接。
GZ未注明起止标高。
结施2,J-2主筋无缩短尺寸。
配电室(单层砌体结构,面积241.6㎡,高度5.3m,条形基础)
建筑专业:
应画出总平面图,确定消防车道和防火间距。
建01,应注明玻璃种类、厚度,门应采用安全玻璃。
雨篷未组织排水。
结构专业:
结01,保护层厚度不符合新砼规范8.2.1条要求。结06同。
平面均应画出构造柱。
设计说明不全。
应验算墙体高厚比。
结02,三.5条应按抗规要求设置拉接网片。
结02,根据砌体结构6.2.4条,跨度大于4.8m的梁下应设渠垫。
构造柱未标注起止标高。
鼓风机房(单层框架结构,面积248.6㎡,高度5.5m,独立基础)
建筑专业:
屋面防水等级不应低于Ⅱ级(市建委文件)。
应画出总平面图,确定消防车道和防火间距。
门应采用安全玻璃。
应设屋面检修爬梯。
雨篷未组织排水。
结构专业:
结01,保护层厚度不符合新砼规范8.2.1条要求。结06同。
结01,应注明不得使用实心粘土砖。
结01,柱墙拉筋应通长。
结06,梁腰筋均应按受拉设计,标注“N”。
结04,YP2应与主体可靠连接。
GZ未注明起止标高。
办公楼(二层砌体结构,面积670.4㎡,高度7.05m,条基基础)
建筑专业:
应画出总平面图,确定消防车道和防火间距。
建01,二.4条地震烈度错。
根据抗规7.1.6条,外墙尽端至门窗边距离不应小于1m,一层不满足。
二层折算层高大于3600,违反抗规7.1.3条。
剖面图应注明层间尺寸、坡顶高度。
应设屋面检修爬梯。
结构专业:
结01,不应有九.1条强度比的要求。
结01,基础砼不应低于C30。
结01,保护层厚度不符合新砼规范8.2.1条要求。结06同。
结01,应注明不得使用实心粘土砖。
结01,十.4.d条构造措施应按八度。
结01,卫生间反沿高度不应小于200,宽应同墙厚。
结06,梁腰筋均应按受拉设计,标注“N”。
结04,C轴墙阳角处应加放射形负筋。
结06,折板转折处也应画出详图。
GZ未注明起止标高。
节能审查:
根据公安部消防局通知,外保温板燃烧性能等级均应为A级。
传达室(一层砌体结构,面积40.3㎡,高度3.9m,条形基础)
建筑专业:
屋面防水等级不应低于Ⅱ级。
建01,应注明玻璃种类、厚度,门应采用安全玻璃。
应注明不得采用粘土实心砖。
建03,1-1斜坪顶部墙厚未注。
应设屋面检修爬梯。
结构专业:
基础砼不应低于C30。
设计说明不完整。
结02,保护层厚度不符合新砼规范8.2.1条要求。结06同。
GZ未注明起止标高。
办公楼电气专业:
没有图纸目录。
《建筑物防雷设计规范》GB50057-94(2000年版)已废止,应用新规范。
插座支路的漏电开关处应标注剩余电流动作值。
一层照明平面图中,共用照明不应与办公室照明在同一支路。
一层插座平面图中,WX3、WX4支路中的插座数量超过规定JGJ16-2008第10.7.9条。
强弱电敷线箱不应在同一面墙上,应隔开一定距离。
二层插座平面图中,WX4、WX6支路中的插座数量超过规定JGJ16-2008第10.7.9条。

 
     
作者信息\文章标题
admin的回复(2012/3/8 3:24:00)
4


姓名: admin
发贴数:56607
回复数: 94786
等级: 管理员
登陆否: 已经登陆
注册时间:
2003/1/1 13:19:00
最近登陆时间:
2024/11/28 10:31:00
联系方式: 给他发邮件
   
  聊城市润河污水处理厂新装2台500kVA变压器公开招标项目招标公告

一、招标人:聊城市东昌府区凤凰工业园管理委员会
联系人:井清民
电 话:0635-2999678

二、招标代理机构:山东正信招标有限责任公司
地 址:聊城市开发区东昌路159号
联系人:李洪敏
电 话:0635-2185856

三、项目名称:聊城市润河污水处理厂新装2台500变压器采购
招标编号:DCGK2012-G-003

四、项目说明:包一:变压器;包二:开关柜、断路器,具体要求详见招标文件。

五、投标人资格要求:
(1)具有独立法人资格;
(2)具备中华人民共和国企业法人营业执照及相应的经营范围,企业营业执照需经年审合格,注册资金不低于50万元;
(3)具有良好的信誉和近两年类似项目业绩;
(4)具有完善的质量保证和售后服务体系;
(5)供应商如果是生产厂商,须提供国家有关部门颁发的10KV以下低压电气设备制造资质、生产许可证、3C认证及检测或检验报告;
(6)供应商如果是厂家授权代理商,须提供生产厂家对该实施项目的授权书原件或经销证明原件,以及生产厂商须提供的资料;
(7)遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》及相关法律、法规和规章;
(8)提供的资格、资质文件和业绩情况均真实有效;
(9)在以往的政府采购活动中无违法、违规、违纪、违约行为。

六、购买招标文件的时间、地点及招标文件售价:
地点:山东正信招标有限责任公司临街楼一楼大图复印标书出售处;
时间:2012年3月6~13日每日上午8时-11时30分,下午13时30分-17时30分(北京时间);
招标文件售价:人民币300元/份,招标文件售后不退。

七、投标文件递交截止和开标时间、地点:
1、投标文件递交截止时间:2012年3月26日上午9时30分(北京时间)。逾期送达或不符合规定的投标文件恕不接受。
2、开标时间:2012年3月26日上午9时30分(北京时间)。
3、开标地点:正信会所B座三楼会议室(地址:聊城市开发区东昌路159号)。

八、招标项目联系人:李洪敏 联系方式:0635-2185856

九、监管机构:东昌府区政府采购委员会办公室 联系电话:0635-8227190

 
     
作者信息\文章标题
admin的回复(2012/3/8 3:27:00)
5


姓名: admin
发贴数:56607
回复数: 94786
等级: 管理员
登陆否: 已经登陆
注册时间:
2003/1/1 13:19:00
最近登陆时间:
2024/11/28 10:31:00
联系方式: 给他发邮件
   
  山东省聊城市润河污水处理厂新装2台500kVA变压器公开招标项目招标公告

一、招标编号:DCGK2012-G-003

二、项目名称:聊城市润河污水处理厂新装2台500变压器采购

三、项目说明:
1、包一:变压器;
2、包二:开关柜、断路器,
3、具体要求详见招标文件。

四、投标人资格要求:
1、具有独立法人资格;
2、具备中华人民共和国企业法人营业执照及相应的经营范围,企业营业执照需经年审合格,注册资金不低于50万元;
3、具有良好的信誉和近两年类似项目业绩;
4、具有完善的质量保证和售后服务体系;
5、供应商如果是生产厂商,须提供国家有关部门颁发的10KV以下低压电气设备制造资质、生产许可证、3C认证及检测或检验报告;
6、供应商如果是厂家授权代理商,须提供生产厂家对该实施项目的授权书原件或经销证明原件,以及生产厂商须提供的资料;
7、遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》及相关法律、法规和规章;
8、提供的资格、资质文件和业绩情况均真实有效;
9、在以往的政府采购活动中无违法、违规、违纪、违约行为。

五、购买招标文件的时间、地点及招标文件售价:
1、地点:山东正信招标有限责任公司临街楼一楼大图复印标书出售处;
2、时间:2012年3月6~13日每日8时-11时30分,13时30分-17时30分(北京时间);
3、招标文件售价:人民币300元/份,招标文件售后不退。

六、投标文件递交截止和开标时间、地点:
1、投标文件递交截止时间:2012年3月26日上午9时30分(北京时间)。逾期送达或不符合规定的投标文件恕不接受。
2、开标时间:2012年3月26日上午9时30分(北京时间)。
3、开标地点:正信会所B座三楼会议室(地址:聊城市开发区东昌路159号)。

七、招标项目联系人:李洪敏 联系电话:0635-2185856

八、监管机构:东昌府区政府采购委员会办公室 联系电话:0635-8227190

招标人:聊城市东昌府区凤凰工业园管理委员会
联系人:井清民
电 话:0635-2999678

招标代理机构:山东正信招标有限责任公司
地 址:聊城市开发区东昌路159号
联系人:李洪敏
电 话:0635-2185856

 
     
作者信息\文章标题
admin的回复(2013/1/8 4:17:00)
6


姓名: admin
发贴数:56607
回复数: 94786
等级: 管理员
登陆否: 已经登陆
注册时间:
2003/1/1 13:19:00
最近登陆时间:
2024/11/28 10:31:00
联系方式: 给他发邮件
   
  关于2012年上半年全省城市污水和垃圾处理工程建设运行进展情况的通报

鲁建综字〔2012〕8号

各市人民政府,各县(市、区)人民政府,省政府各部门,各直属机构:

按照省政府部署,省住房城乡建设厅、省监察厅对2012年上半年全省城市污水和垃圾处理工作进行了全面督察调度。从督察和调度的情况看,各市污水和垃圾处理设施建设进展速度较快、污水和垃圾处理工作运行平稳。经省政府同意,现将有关情况通报如下:

一、城市污水处理工作情况

(一)建设情况。全省规划建设的240座城市污水处理厂中,206座建成运行、8座正在调试、26座正在建设。

其中正在建设的包括:章丘市二厂、青岛市黄岛区龙泉河、胶南市灵山卫、淄博市周村区扩建、东营市河口区二厂、东营市西城南、烟台市牟平区、烟台市南郊、莱阳市二厂、莱州市滨海、龙口市三厂、栖霞市经济开发区、临朐县二厂、济宁市任城新区、济宁市北湖、邹城市二厂、汶上县佛都、嘉祥县二厂、威海市崮山、文登市南海、临沭县二期、禹城市二厂、聊城市润河、博兴县经济开发区、东明县二厂、鄄城县经济开发区等26座污水处理厂。

(二)运行情况。已建成运行的206座污水处理厂中,有174座负荷运转率达到75%以上,占已建成运行总数的84%;有29座负荷运转率达到60%-75%;青岛市沙子口、威海市初村、临沭县牛腿沟等3座污水处理厂负荷运转率达到50%-60%。

全省17市城区污水集中处理率全部达到80%以上;全省91个县(市)城区污水集中处理率全部达到80%以上。

二、城市垃圾处理工作情况

(一)建设情况。全省规划建设的112座垃圾处理场中,106座已建成运行、5座正在建设、1座正在前期准备当中,规划建设的15个县(市、区)的城区垃圾转运系统全部运行。

东营市、济宁市、德州市、聊城市和诸城市垃圾焚烧发电项目正在建设,滨州市垃圾焚烧发电项目已经提报初步设计文件。

(二)运行情况。建成运行的106座城市垃圾处理场中,卫生填埋场95座,焚烧(发电)厂11座;已建成垃圾转运系统的15个县(市、区)的生活垃圾已分别运至邻近城市进行无害化处理。2012年6月,全省城市和县城共无害化处理垃圾106万吨;2012年上半年,全省城市和县城共无害化处理垃圾639万吨。

三、下一步要求

1、小清河流域内的章丘市二厂和淄博市周村区扩建等2座污水处理厂,要求2012年底前必须建成。

南水北调沿线的济宁市任城新区、济宁市北湖、邹城市二厂、嘉祥县二厂、东明县二厂等5座污水处理厂,要求2012年底前必须建成,鄄城县经济开发区污水处理厂要求2013年底前必须建成。

南水北调沿线的德州市、临清市、菏泽市、宁阳县、东平县等5项污水处理厂升级改造工程,要求2012年底前必须完成,出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的一级A标准。

2、枣庄市山亭区、茌平县、莘县等3座垃圾填埋场和诸城市垃圾焚烧发电厂配套设施建设进展缓慢,要求2012年9月底前必须完成。

3、下半年将进一步加大督察力度,对建设进展缓慢的项目给予通报批评,并追究有关人员责任。

山东省住房和城乡建设厅
山东省监察厅
二○一二年八月二日

“......其中正在建设的包括:章丘市二厂、青岛市黄岛区龙泉河、胶南市灵山卫、淄博市周村区扩建、东营市河口区二厂、东营市西城南、烟台市牟平区、烟台市南郊、莱阳市二厂、莱州市滨海、龙口市三厂、栖霞市经济开发区、临朐县二厂、济宁市任城新区、济宁市北湖、邹城市二厂、汶上县佛都、嘉祥县二厂、威海市崮山、文登市南海、临沭县二期、禹城市二厂、聊城市润河......”

 
     
回贴 发新帖 发布小字报
快捷回复 (作者: )
标题
内容
图片连接
(没有可以不填)
FLASH连接
(没有可以不填)

普通板块 已锁定板块 普通帖 热门帖 置顶帖 精华帖 锁定帖 发新贴 查看精华帖 发布小字报
在线人数:人
您的IP地址是:3.142.98.60,操作系统是:ClaudeBot/1.0,浏览器类型:compatible