安定开发区污水处理改造工程公示(二) 安定开发区污水处理改造工程环境影响报告书(简本) 1.项目概况 1.1项目介绍 1.工程性质:基础设施项目改造; 2.建设性质:改扩建; 3.建设单位:大兴区安定镇人民政府。 1.2建设背景和规模 1.2.1建设背景 安定镇地处北京市南端。镇域面积 78平方公里,辖33个行政村,3万人。随着经济的发展,工业废水、生活污水直排的现象时有发生,为从根本上改变这一现象,营造更好的招商引资环境及良好的生态人居环境,发展有效利用资源和保护环境为基础的循环经济,改变传统生产消费方式,实现可持续发展战略。安定镇政府出资对安定镇工业园区污水处理厂进行改造升级,污水处理厂总体规划1500吨,处理后的污水达标排放。从而做到水资源综合利用,污水处理厂的建设将改善区域水环境较差的目的,为安定镇的投资环境和生活环境的进一步改善做出积极的贡献。 1.2.2项目规模 项目占地面积约 13617m 2 ,现有建筑面积 2620m 2 ,改造工程新建建筑面积 700 m 2 。改造完成后总规模为污水处理能力 1500m 3 /d 。项目总投资约 700 万元。 2 环境质量标准 2.1环境空气质量标准 项目建设区域环境空气质量执行国家《环境空气质量标准》 (GB3095-1996)中的二级标准。其主要指标见表2-1。 表 2-1 环境空气质量标准 污染因子 取值时间 二级标准浓度限值 (mg/Nm 3 ) 二氧化硫 SO 2 年平均 0.06 日平均 0.15 1小时平均 0.50 总悬浮颗料 TSP 年平均 0.20 日平均 0.30 二氧化氮 NO 2 年平均 0.08 日平均 0.12 1小时平均 0.24 HN 3 、H 2 S等特征污染物因无环境标准,故在此仍参考原《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79)中居民区大气有害物标准限值。详见表2-2。 表 2-2 居住区大气中有害物质的最高允许浓度限值标准 污 染 物 最高允许浓度( mg/Nm 3 ) 一次值 日平均值 HN 3 0.20 / H 2 S 0.01 / 2.2水环境质量标准 按地表水环境功能区划分,大龙河执行《地表水环境质量标准》( GB3838 — 2002 )中的 Ⅴ 类水标准。具体标准值见表 2-3 。 表 2-3 地表水环境质量标准( III 类)(GB3838-2002):除pH外,均为mg/L 参数 标准值 参数 标准值 pH 6~9 COD Cr ≤ 40 DO ≤ 2 石油类 ≤ 1.0 COD Mn ≤ 15 BOD 5 ≤ 5 氨氮 ≤ 2.0 总磷 ≤ 0.4 2.3声学环境质量标准 项目所在地为工业区,因此环境噪声执行《声环境质量标准》( GB3096-2008)中的1类区(工业区)标准,具体标准值见表2-4。 表 2-4 城市区域环境噪声标准 类别 昼间 dB(A) 夜间 dB(A) 1 55 45 2.4水污染物排放标准 本工程纳污口附近水质控制目标为Ⅴ类地表水,根据北京市《水污染物排放标准》( DB11/307-2005),排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级排放标准的B标准。主要水污染物排放指标见表2-5所示。 表 2-5 城镇污水处理厂污染物排放标准 单位:除pH外,mg/L 序号 项目 标准值 1 pH 6-9 2 CODcr 60 3 BOD 5 20 4 SS 30 5 石油类 5 6 氨氮 8(15) 7 TP 1.5 注:括号外数值为水温> 12℃时的控制指标,括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 2.5 废气污染物排放标准 本项目废气特征污染物为 NH 3 和H 2 S等具恶臭的有害物,以无组织释放为主,故对此执行国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)中厂界废气排放最高允许浓度二级标准值,详见表2-6。 表 2-6 污水厂废气污染物厂界标准限值 单位:mg/m 3 序 号 废气污染物 标准限值 1 NH 3 1.50 2 H 2 S 0.06 3 臭气浓度(无量纲) 20倍 2.6 污泥控制标准 本项目污泥执行国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》( GB 18918-2002)中有关污泥的控制标准。详见表2-7。 表 2-7 污泥稳定化控制标准 稳定化方法 控制项目 控制指标 好氧消化 有机物降解率( %) >40 脱水处理 含水率( %) <80 2.7噪声控制标准 根据区域环境功能要求,本项目场界噪声控制标准执行《 工业企业厂界环境噪声排放标准 》(GB12348-2008)中的1类区标准。各标准限值详见表2-8。 表2-8 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位:dBA 标准类别 昼间 夜间 1 55 45
施工期噪声控制标准执行《建筑施工场界声限值》 (GB12523-90),见表2-9。 表 2-9 建筑施工场界噪声限值 施工阶段 主要噪声源 噪声限值 Leq(dBA) 昼间 夜间 土石方 推土机、挖掘机、装载机 75 55 打桩 各种打桩机等 85 禁止施工 结构 混凝土搅拌机、振捣棒、电锯等 70 55 装修 吊车、升降机等 65 55
3.污染物排放 3.1施工期 3.1.1 施工噪声 项目主要噪声来自打桩机、挖掘机、搅拌机、运输车及拆除模板及清除模板上附着物的敲击声。 3.1.2 施工 废气 施工废气主要包括土方的挖掘扬尘及现场堆放扬尘;搅拌混凝土扬尘;建筑材料 (白灰、水泥、砂子、石子、砖等)的现场搬运及堆放扬尘;施工垃圾的清理及堆放扬尘;人来车往造成的现场道路扬尘。 3.1.3 施工废水 施工期外排污水主要为施工活动自身产生的污水,另外有少量生活污水。车辆机械检修清洗、管道敷设、混凝土调制、建筑安装等产生施工余水和废弃水,主要污染物为泥沙悬浮颗粒和矿物油;施工人员产生的生活污水,主要污染物为有机物和悬浮物。 3.1.4 施工固废 施工期间产生的固体废物主要来源于平整土地、挖掘土方、建筑施工及设备安装过程中产生的废物以及施工人员产生的少量生活垃圾。 3.2营运期 3.2.1废水 开发区现有中小规模企业 10余家,其中食品等排污企业4家,包括 主要有北京天冰冷饮有限公司、北京绿康源食品科技有限公司、北京京酿调味品有限公司、 北京余氏福翔商贸有限公司 等。区内企业现已基本建成投产,今后污水排放量维持在现有水平,日均约 1320吨/天,年排放量为481.8万吨/年。经预处理后与区内生活污水混合进入污水生化处理厂。主要污染因子有PH、SS、COD cr 、BOD 5 等。 此外,还有少量职工生活污水,约产生生活污水2-3t/d,可在化粪处理后并入污水处理系统。 3.2.2噪声 污水处理厂的噪声主要来源于厂内的一些机械设备在正常工作时发出的噪声。其中主要设备有鼓风机、空气压缩机、脱水机及各类泵机。本项目主要设备噪声源强见表 3-1。 表 3-1 主要设备噪声源强
设备名称 声级( dB) 鼓风机 90-95 空压机 80-85 脱水机 75-80 除砂机 70-75 清洁水泵 75-80 3.2.3废气 污水生化处理过程产生的主要恶臭物为 NH 3 和H 2 S,在此仅预测排放量相对较大的NH 3 。主要恶臭污染物NH 3 的排放源强见表3-2。 表 3-2 恶臭污染物NH 3 的排放源强 污染因子 污染物源强 排放速率( kg/h) 日排放量( kg/d) 年排放量( t/a ) NH 3 0.541 12.99 4.74
项目位于安定开发内,日污水处理量较小,污泥处理间位于室内,污泥池、水解池均位于项目西侧,周边均为企业或绿地, 日排放污染物仅为 0.013t,因此对周边环境影响很小。NH 3 的厂界浓度符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中厂界(防护带边缘)废气最高允许浓度标准限值。 3.2.4固体废弃物 本项目固体废弃物主要来自处理系统排放的栅渣、沉砂、剩余污泥及职工生活垃圾等。根据现有工程运行情况,生物处理单元中实际泥龄约 24天,有效泥龄约12天。污泥通过较长时间的曝气,使生物处于内源呼吸,自行分解,从而降低了剩余污泥量。据项目工程分析,本项目各类固废产生量如下表所示。 表 3-3 各类固废产生量估算
来源及种类 产生量( t/d ) 含水率( %) 主要特性 格栅渣 1.5 70 以较大的漂浮物为主,量少 沉砂池泥砂 1.2 70 无机泥砂,比重较大,含水率低 剩余污泥(脱水后) 5.2 75 有机物含量高,比重小,易发臭 生活垃圾 0.02 40 含水量水率低,物块较大 合 计 7.92 / / 4 环境质量现状 4.1环境空气现状 SO 2 、NOx、TSP的变化范围分别是:SO 2 :0.108-0.122mg/m 3 ;NO 2 : 0.96-0.108mg/m 3 ;TSP: 0.282 -0.296mg/m 3 , PM10:0.138- 0.146 mg/m 3 ,当地大气环境质量指标SO 2 、NO 2 满足国家大气质量二级标准的要求,所在地大气环境质量状况良好。 4.2声环境现状 由于项目现有工程正在营运, 3#监测点位于厂界内,因此有所超标;本项目周边为企业或空地,厂界声环境质量状况良好。 4.3水环境现状 根据本次现状监测数据,采用单因子评价,评价结果见表 4-3。由表可知,2008年白塔闸断面及魏善庄断面pH、溶解氧、挥发酚、六价铬和石油类达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) Ⅴ 类标准, CODcr、COD Mn 、BOD 5 、氨氮等均有不同程度的超标;2009年白塔闸断面及魏善庄断面DO、COD Mn 达标,、BOD 5 、氨氮、CODcr超标。环评监测的二个断面水质现状均较差,部分指标存在不同程度的超标。 5 环境影响预测
5.1施工期环境影响预测与评价 5.1.1噪声环境影响预测 施工阶段,噪声较大的设备主要有电锯、挖掘机、推土机、打桩机等,施工场地噪声源主要为各类高噪声施工机械,且各施工阶段均有大量的机械设备于现场运行,而单体设备声源声级一般均高于 90dB(A)。 施工期应加强管理以控制噪声超标。昼间将噪声较大的切割机、电锯尽量置于与地块四周边界距离大于 50m的位置上操作,同时应采用低噪声的施工工艺和施工方法,妥善安排施工时间,禁止夜间(23:00至07:00)和中午(12:00至14:00)施工,施工设备选型时采用低噪声设备,如采用低噪声的静压式打桩机,对动力机械设备定期进行维修和养护,避免因松动部件振动或消声器损坏而加大设备工作时的声级;闲置的设备予以关闭或减速;夜间,施工噪声可能会对周围的内部宿舍等环境敏感点产生较大影响,尤其是打桩机、切割机、电锯、装载机、平地机等噪声较大的施工机械操作时,影响最大。根据GB12523-90的规定,打桩机在夜间禁止施工,本工程应严格遵守。同时,应搞好施工安排,尽量不在夜间进行产生高噪音的施工,如确须夜间施工的,一要报请环境保护管理部门同意;二要在这些噪声较大的施工机械周围设置临时的隔声屏障,以阻隔噪声,减小影响;并尽量安排在地块中部进行施工操作,以增大与周围环境敏感点间的噪声衰减距离。同时,尽量避免物料装卸碰撞噪声及施工人员人为噪声。 5.1.2大气环境影响预测 项目建设过程中可能对大气环境造成影响的因素有: ①场地平整造成尘土飞扬; ②搅拌机搅拌砂浆时会造成粉尘散发; ③通往施工场地道路上因运送建筑材料的车辆增加,交通扬尘和物料散失量也相应增加; ④施工机械排出的废气。 上述各大气环境影响环节多属无组织排放,主要影响因子为总悬浮颗粒物,在一段时间内对周围环境的大气环境质量产生不良影响。建设单位应采取覆盖、洒水降尘等措施减少对环境的影响。 5.1.3废水环境影响预测 工程的实施会带来一定量的施工余水及废弃水。施工废水和余水主要含悬浮物、酸碱以及一般无机盐类,如果随意排放,会危害土壤、妨碍水体自净。车辆机械检修清洗产生的含油废水如渗入土壤,可能会进一步污染地下水。因此施工现场应设立隔油池和沉淀池,施工废水和余水均通过排水沟流入到沉淀池当中,经隔油再沉淀后将上清液循环使用,实现废水零排放,既可减少新鲜水的用量,又可降低生产成本,同时杜绝对当地土壤和地下水体的影响。 5.1.4固体废物环境影响预测与评价 施工期产生的固体废物主要来源于:平整土地固体废物、地下工程挖掘土方、建筑施工等产生的建筑垃圾和建筑工人产生的生活垃圾。这些施工废物如不及时清理和妥善处置,或在运输时产生遗洒现象,将导致土地被占用或是污染当地居住环境,将对环境卫生、公众健康及道路交通等产生不利影响,故应高度重视,采取必要措施,加强管理。 施工产生的固体废物因施工阶段不同差异较大,土石方阶段固体废物产量最大,应及时清运,建筑垃圾可作为建筑填土或是集中外运至建筑垃圾填埋场;生活垃圾的成分复杂,如果不能正确地处理和处置,会污染土壤和地下水,应集中收集后交由当地环卫部门处理处置,或是单独运往指定场所处理、消纳。 建设单位在施工期间对其产生的施工废物、生活垃圾及时收集、清运,不会对当地环境产生污染影响。 5.2营运期环境影响分析 3.2.1废水 污水处理规模为 1500t/d时,废水经处理后达标排入大龙河,使原有的排入大龙河的污染负荷将得到削减,大龙河的水质将得以改善。 3.2.2噪声 污水处理厂的噪声主要来源于厂内的一些机械设备在正常工作时发出的噪声。其中主要设备有鼓风机、空气压缩机、脱水机及各类泵机,厂区布置合理,风机房与厂界距离保持在 50m 左右,其它车间与厂界距离应保持在30m左右。由于本项目地处工业区,周边无噪声敏感点,除考虑对自身办公、宿舍的防护外,本项目噪声不会对周围环境产生明显影响。 3.2.3废气 污水生化处理过程产生的主要恶臭物为 NH 3 和H 2 S,在此仅预测排放量相对较大的NH 3 。项目位于安定开发内,日污水处理量较小,污泥处理间位于室内,污泥池、水解池均位于项目西侧,周边均为企业或绿地,日排放污染物仅为0.013t,因此对周边环境影响很小。NH 3 的厂界浓度符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中厂界(防护带边缘)废气最高允许浓度标准限值。 3.2.4固体废弃物 本项目剩余污泥经重力浓缩后,污染含水率约为 95%-97%,进一步经带式压滤机脱水处理后,可形成含水75%左右的脱水泥饼。由于一般城市污水处理厂污泥中含有较高的有机质和氮、磷等植物营养元素,故可考虑其在农业上的资源化利用,如将污泥堆肥用于农田,形成良性的生态循环,这是污水处理厂污泥的最佳出路。 本项目污水处理系统中的污泥具“无初沉——长泥龄”(即好氧消化)的运行特点,污泥产量较低,污泥稳定化效果好。城镇污水处理厂污泥属食品企业的普通固废,污水中含有不含有毒有害物质,目前自行进行堆肥等综合利用不太经济,故本项目近期污泥脱水处理后可与生活垃圾一起运至镇填理场卫生填埋处理。 6.环境保护措施 6.1施工期环境保护措施 6.1.1扬尘保护措施 针对本项目建筑工程和国家及北京市有关施工建设的管理规定,采取如下措施以减缓施工扬尘对周围环境的影响: (1)建设项目开工之前,应先设置围墙。注意建筑材料的堆放,有条件的工地应把易产生扬尘的材料堆放在工棚内; (2)将地面硬化或洒水也可降低扬尘对周围居民和单位的影响; (3)加强行政管理,严格遵守国家和北京市有关建设施工管理的有关规定,当风力超过4级以上的天气,停止易产生扬尘的施工作业;对施工管理者和施工人员进行环境保护方面培训,加强施工操作规范; (4)合理安排施工进度,尽量缩短建设工期。 6.1.2.噪声保护措施 (1) 建筑施工场地应合理布局,噪声较大的机械尽量远离场界,并采取适当的隔音措施。 (2)限制作业时间,禁止夜间施工;坚持文明施工,降低人为噪声(如鸣笛、敲击等);对施工机械进行定期维护、保养,使机械保持在最低噪声级的工作水平。 6.1.3.固体废弃物污染防治措施 施工期产生的固体废弃物应采取有效的防护措施,如及时清理建筑垃圾、生活垃圾,严禁随意堆放,运输垃圾的车辆应该苫盖,尽量在垃圾运输过程中避免洒落等。 6.1.4废水排放污染防治措施 加强施工期人员生活营地的管理,将生活物污水排入下水道。 6.2营运期环境保护措施 6.2.1水污染防治对策 1)污水厂处理后污水排放前须经杀菌消毒处理; 2)必须认真做好污水处理厂的运行管理工作,加强对员工的培训和教育,提高其工作责任心;制定各项规章制度和操作规程,避免因操作失误而造成事故排放。 3)加强对各类设备的定期检查、维护和管理,以减少事故隐患;污水厂应采用双回路供电,防止因停电而造成运转事故。 4)水厂进水和出水水质要定期监测,以根据不同水量和水质及时调整处理单元的运转状况,保障设施的正常和高效运行。 5)厂区应 设立标准排放井并安装在线监测系统,以时刻监控和预防事故性排放发生,并方便环保管理部门的监督管理。 6.2.2 废气污染防治对策 污水处理厂运行过程中的主要恶臭物为 NH 3 和 H 2 S 等来自污水中有机物分解所产生的还原态有害气体,目前常规二级生化处理工艺均无可避免地会产生恶臭气体。对此,污水处理厂须十分重视恶臭的防治工作,建议采取以下防治措施: 1)加强操作管理,尽量减少污泥在厂内的堆积量和存放时间,产生的栅渣、脱水污泥等脱水后要及时外运,尽可能做到日产日清;搞好环境卫生,做好消灭蚊、蝇的工作,防止传染疾病。 2)搞好厂区的绿化工作,在厂界设置高大的防护林带,在厂区空地、路边等种植一些黄杨、夹竹桃、广玉兰、香樟等除臭效果较好的树种及其它灌木、花草,以减轻恶臭污染物对周围环境的影响。 3)定期进行恶臭气体的环境监测,发现异常及时采取喷洒除臭剂等补救措施。 6.2.3 噪声污染防治对策 1)在设备选型上,尽可能选用象潜污泵、三叶风机等低噪声设备。 2)对高噪声设备,如风机房、空压机房等应采用结构隔声,如封闭墙或双层窗结构的机房,房内墙壁采用吸音材料等措施。 3)噪声设备基础应设置防振垫等,以减少设备振动而产生的噪声;对空气动力产生的噪声,可加装节流器及消音器等。 4)对裸露在外的噪声设备,如格栅除污机、除砂机、清洗泵等应设置隔章罩等。 6.2.4 固体废弃物污染防治对策 1)对栅渣和沉砂等含水率低的以无机物为主的固废,应单独收集,与职工生活垃圾一并及时装车外运,尽可能做到日产日清,送北仑垃圾填埋场卫生填埋。 2)对以有机物为主、含水率高的反应池剩余污泥,需先进行浓缩和脱水处理。脱水后的污泥(含水率约75%),应尽可能考虑资源化综合利用。 3)因本项目污泥产生量相对较少,目前自行进行堆肥等综合利用不太经济,故本项目近期污泥脱水处理后可与生活垃圾一起运至镇填理场卫生填埋处理; 4)厂内污泥临时堆场应设防雨棚,以防止因雨淋、冲刷而流入附近水体;污泥清运过程中要注意防止散落,以免造成二次污染。 7环境影响评价结论 综上所述,大兴安定开发区污水处理改造工程是一项环境保护公益性基础设施项目。本项目实施后,对削减区域水污染物排放量、促进大开发区社会、经济的可持续发展等具有十分重大的现实意义。但项目本身在建设期和营运期会产生一定的环境影响与污染风险,故在项目建设和运行中,应根据本评价提出的有关污染防治对策和措施,将其负面影响控制在允许的范围之内。在项目正常运行、污水达标排放的前提下,项目的建设从环保角度来看是可行的,选址合理。 (来源:安定镇网站,2010-04-12) |