7766-陕西省安康市汉阴县污水处理厂一期工程 http://www.waterchina.com.cn/bbs/viewarticle.asp?articleid=49373&classid=858安康市发展改革委: 你委《关于上报我市部分县区垃圾处理场和污水处理厂项目初步设计的报告》(安发改投资[2010]59号)收悉。2010年5月19日,我委组织省投资项目评审中心、省市县有关部门和特邀专家,在西安召开了汉阴县污水处理工程初步设计报告审查会。经研究,同意该工程初步设计,现批复如下: 一、污水处理厂工程 (一)建设规模 同意工程建设总规模2.0万m3/d,其中近期1.0万m3/d,远期1.0万m3/d。按近期规模设计,预留远期用地,分期建设。 (二)建设厂址 污水处理厂厂址位于月河下游月河与十天高速公路引道交汇处西南侧。厂区占地26.41亩(预留远期占地1.67亩)。 (三)生产工艺 同意污水处理采用CAST工艺,污水经粗、细格栅进入曝气沉砂池后进入CAST反应池处理,经接触池消毒外排。出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级B标准。污泥采用机械浓缩脱水处理。 (四)总平面及建筑结构 同意厂区总体布置,分为生产区和管理区。生产区布置于场地中西部,包括粗格栅及提升泵房、细格栅及曝气沉砂池、CAST反应池、接触池、加氯间、污泥脱水间、鼓风机房及变配电室;管理区布置在东部,包括综合办公楼、食堂、仓库车库及工种工房、传达室。厂区防洪按月河30年一遇洪水设计,50年一遇洪水校核。 同意建、构筑物单体结构设计基本合理,抗震设防烈度为6度。粗格栅及提升泵房上部结构为现浇钢筋混凝土框架结构,下部结构为整体现浇钢筋混凝土结构;细格栅间下部支承结构为钢筋混凝土框架结构,池体部分壁板整体现浇。曝气沉砂池部分为地面式现浇钢筋混凝土水池,池壁为钢筋混凝土挡墙结构,整体式现浇钢筋混凝土底板;CAST池为地上式整体现浇钢筋混凝土结构;污泥脱水机房、鼓风机房为单层钢筋混凝土框架结构。 综合办公楼为二层砖混结构,建筑面积850m2。工种工房、职工食堂、传达室及大门采用砖混结构,建筑面积498 m2。 (五)公用工程 1、同意厂区供配电设计。市政提供两回10kV专用线路供电,设2台500KVA干式变压器。 2、同意自控、仪表、通风空调设计及设备选型。 3、同意厂区给排水设计。排水采用雨、污分流制。厂区生活用水由城市给水管网供给。 二、污水管网工程 (一)同意按照县城规划和地形条件,将汉阴县城区污水系统以月河两岸分为北区和南区两大污水系统。管网服务面积9.58km2,排水体制采用雨、污分流制。 (二)同意管网工程按2.0万m3/d规模进行设计建设。 1、同意建设污水管道总长24.455 km 。其中截污主干管11.335km (南区6.547km,北区3.973km,压力管道0.815 km),管径d300-d800mm;污水干管13.12km(南区8.954km,北区4.166km),管径d300-d500mm。 2、同意管道过观音河、汴家沟、月河采用泵站提升过河。 3、基本同意除过河压力管道采用PE管外,其余污水管道采用钢筋混凝土管,橡胶圈接口。 4、施工图阶段需进一步细化管网设计的水力计算,校核污水管径,复核水力坡度和埋深;优化、细化污水管道过河段设计、细化施工方案及措施要求;进一步比选过河压力管道选材。 三、消防、环保、节能及劳动安全卫生 同意消防、环保、节能及劳动安全卫生设计。施工图设计中要根据国家和我省的有关法规,进一步落实具体措施,确保“三同时”原则的贯彻执行。 四、劳动定员 核定污水处理工程定员37人,其中厂外管网运行维修定员8人,污水处理厂定员29人。 五、总概算 核定总概算7020万元,其中污水管网2964万元,污水处理厂4056万元,详见附表。 附件:陕西省汉阴县污水处理工程总概算表.xls 二○一○年七月二十七日 陕西省发展和改革委员会 “......同意工程建设总规模2.0万m3/d,其中近期1.0万m3/d,远期1.0万m3/d......” |