欢迎第3129414个访问项目信息论坛
论坛首页
     
主题总数:58156 | 回复总数:99315
 
欢迎『dsm』最新加入论坛
 
     
  您还没有登陆论坛,请登陆 用户名: 密码: 返回首页

回贴 发新帖 发布小字报

  『项目信息论坛』>> 『中国城镇污水处理厂拟在建项目汇编』 | 本分论坛共57571贴 | 99243回复 | 分论坛版主:
作者信息\文章标题
308-上海市青浦第二污水处理厂三期工程 (2007/9/22 11:44:00)
楼主

姓名: admin
发贴数:56600
回复数: 94771
等级: 管理员
登陆否: 已经登陆
注册时间:
2003/1/1 13:19:00
最近登陆时间:
2024/11/25 9:38:00
联系方式: 给他发邮件
   
  本工程主要经济技术指标:
总服务面积:      86.7km2;
三期工程规模:     6万m3/d。
远期污水厂总规模:   24万m3/d。
处理工艺:       AO生物脱氮工艺。
出水标准:       GB18918-2002一级B标准
工程总投资:      13324.83万元
污水厂处理成本     1.09元/ m3水
污水厂运行成本     0.60元/ m3水
单位污水处理电耗    0.72度/ m3水

(此帖子已被作者于2009-4-13 上午 01:05:36修改过)
 
     
作者信息\文章标题
admin的回复(2007/9/22 11:45:00)
1


姓名: admin
发贴数:56600
回复数: 94771
等级: 管理员
登陆否: 已经登陆
注册时间:
2003/1/1 13:19:00
最近登陆时间:
2024/11/25 9:38:00
联系方式: 给他发邮件
   
  目  录
前 言
1 总 论 1
1.1 项目名称和建设单位 1
1.1.1 项目名称 1
1.1.2 建设单位 1
1.2 编制目的 1
1.3 编制依据 1
1.4 编制原则 2
1.5 编制范围及内容 3
1.6 设计采用的主要规范及标准 4
2 项目背景 7
2.1 地区概况 7
2.1.1 地理位置 7
2.1.2 地形地貌 7
2.1.3 气候气象 7
2.1.4 河流水系 8
2.2 总体规划 8
2.2.1 规划背景 8
2.2.2 规划用地布局 8
2.2.3 规划人口 10
2.2.4 产业发展规划 10
2.2.5 环境保护规划 10
2.3 给水现状 11
2.4 排水现状 12
2.5 项目建设必要性 12
2.6 法律背景 14
3 项目的技术分析 16
3.1 工程服务范围 16
3.2 污水量预测 16
3.2.1 按指标预测近、远期污水量 16
3.2.2 根据现状污水量和新增污水量之和确定近期污水量 21
3.3 污水厂进水水质预测 24
3.4 污水处理目标 28
3.5 污水厂三期扩建厂址 29
3.6 初沉池在本工程中的设置 30
3.7 污水处理工艺论证 32
3.7.1 污水生物处理的可能性 32
3.7.2 生物脱氮除磷原理 33
3.7.3 工艺类别及流程组成 35
3.7.4 工艺选择 35
3.7.5 方案比较及推荐方案 37
3.8 污泥处理方案选择 42
3.8.1 污泥处置方案选择 42
3.8.2 污泥处理方案选择 43
3.9 尾水排放 45
3.10 污水消毒 45
4 污水处理厂三期工程设计 48
4.1 设计规模及水质 48
4.1.1 设计规模 48
4.1.2 进出水水质 48
4.2 厂区总平面及高程设计 51
4.2.1 总平布置设计原则 51
4.2.2 总平面方案布置 51
4.2.3 高程设计 53
4.3 主要处理构筑物工艺设计 54
4.4 建筑及结构设计 67
4.4.1 建筑设计 67
4.4.2 结构设计 69
4.5 电气设计 75
4.6 仪表与自控设计 81
4.6.1 设计依据 81
4.6.2 设计范围 81
4.6.3 设计原则 81
4.6.4 设计内容 82
4.6.5 电缆敷设 85
4.6.6 接地及避雷系统 85
4.6.7 设备选型 85
4.7 机械设计 85
4.8 通风设计 86
4.9 公共工程 87
4.10 防腐设计 88
4.10.1 腐蚀原因分析 88
4.10.2 防腐蚀技术 89
4.10.3 管道防腐 89
4.11 除臭设计 90
5 环境影响及对策 92
5.1 工程建设环境影响及对策 92
5.1.1 工程建设对环境影响 92
5.1.2 环境影响的缓解措施 93
5.2 项目建成后的环境影响及对策 95
5.2.1 污水处理厂对周围的环境影响 95
5.2.2 对环境影响的对策 96
6 安全生产与卫生 97
6.1 编制依据 97
6.2 主要危害因素分析 97
6.3 安全卫生防范措施 99
7 防火设计 104
7.1 编制依据 104
7.2 防火等级 104
7.3 火灾及消防措施 104
8 节能设计 106
9 工程实施与经营计划 108
9.1 实施原则及步骤 108
9.2 项目建设的管理机构 108
9.3 项目运行的管理机构 109
9.4 经营计划与安排 109
9.5 主要履行单位的选择 110
9.6 设计、施工、设备供货与安装中的技术管理与质量控制 110
9.7 调试与试运转 111
9.7.1 设备制造、安装中的质量控制 111
9.7.2 调试与试运行 112
9.7.3 性能测试 112
9.7.4 验收 112
9.7.5 维护期工作 112
9.8 运行管理 113
9.9 人员培训 114
9.10 人员编制 114
10 主要设备表 116
10.1 机械设备 116
10.2 电气设备 120
10.3 仪表设备 122
10.4 通风设备 125
10.5 化验设备 125
10.6 运输设备 127
11 工程投资估算 129
11.1 编制依据 129
11.2 定额依据 129
11.3 其他工程及费用的确定 129
11.4 资金筹措及用款计划 130
11.5 工程总投资 130
12 财务评价及工程效益分析 141
12.1 财务评价 141
12.2 国民经济分析 146
12.3 经济分析结论 146
12.4 环境效益 146
12.5 社会效益 147
13 四新技术运用 160
14 结论与建议 161
14.1 结论 161
14.2 问题及建议 161


附图
附图一  青浦第二污水处理厂服务范围图
附图二  污水系统规划图
附图三  污水处理厂平面布置图
附图四  污水处理厂流程图
附图五  污水处理厂高程图
附图六  自控系统拓朴图

 
     
作者信息\文章标题
admin的回复(2007/9/22 11:45:00)
2


姓名: admin
发贴数:56600
回复数: 94771
等级: 管理员
登陆否: 已经登陆
注册时间:
2003/1/1 13:19:00
最近登陆时间:
2024/11/25 9:38:00
联系方式: 给他发邮件
   
  前  言
上海市青浦区位于上海西南部,南与浙江嘉善为邻,西北与江苏昆山、吴江两市接壤,是上海与江浙两省的结合部,也是上海通向外省市的西大门。
青浦新城是上海市市域空间布局结构中“多核”的一个节点,位于青浦区中心,区政府所在地,它兼具居住、产业和旅游等综合功能,是全区的交通汇集点和产业集中点。进入21世纪,青浦区的经济保持持续稳定增长,2002年的国内生产总值由1999年的109.26亿元增加到168.67亿元,而青浦新城凭借自身的地理、交通和产业优势,处于青浦区的首要地位。
青浦第二污水处理厂位于青浦工业园区,同三国道西侧、上达河北侧,根据《青浦区污水处理系统专业规划》,青浦第二污水处理厂的服务范围包括“一城、二镇、一区”,即青浦新城的中东片、赵巷镇、重固镇和青浦工业园区,服务面积86.7km2,远期服务人口约28.2万。已建青浦第二污水处理厂一期工程规模为1.5万m3/d,于1999年底建成并投入运行,二期工程规模为4.5万m3/d,于2004年底建成投产。目前实际进入青浦第二污水处理厂的水量已达6万m3/d,污水厂处于饱和运行状态,需尽快新建三期工程。
另外,随着青浦区经济的发展,城市规模不断扩大,人口不断增加,城市污水量也随着增大,现有的污水处理设施已无法适应地区经济进一步发展的需要。自青浦第二污水处理厂二期工程2004年底正式通水以来,污水处理量呈现逐年大幅度增长趋势,目前日均污水处理量已接近甚至超过6万m3/d。在“十一五”期间,青浦区将进一步加快工业化和城市化步伐,因此兴建青浦第二污水处理厂三期工程成为当务之急。
为贯彻城市的可持续发展战略,提高水体质量,防止环境污染,创造良好的生产、生活环境,受青浦水处理建设工程有限公司的委托,由我院编制《青浦第二污水处理厂三期工程可行性研究报告》。
本工可报告编制过程中得到青浦区第二污水处理厂等单位的大力支持和帮助,在此一并表示感谢。



1 总 论
1.1 项目名称和建设单位
1.1.1 项目名称
本项目名称:青浦第二污水处理厂三期工程
1.1.2 建设单位
污水厂建设单位:青浦水处理工程建设有限公司

1.2 编制目的
在总体规划指导下,以污水专业规划为依据,通过充分的调查、研究,在收集、分析资料的基础上,达到如下目的:
1、论述建设青浦第二污水处理厂三期工程的必要性;
2、对与本项目有关的主要因素,如水质、水量进行论证,对污水及污泥处理工艺、投资估算等进行技术可靠性、经济合理性及实施可能性等作多方案综合性研究,进行方案比较和论证;
3、在论证的基础上,提出推荐建设方案,并进行工程设计。
通过以上工作,为项目决策提供科学依据。

1.3 编制依据
1、“青浦第二污水处理厂三期工程”项目委托单
青浦水处理工程建设有限公司,2006年12月
2、《上海市青浦区区域总体规划纲要》(2004-2020)
青浦区人民政府
3、重固镇国民经济和社会发展“十一五”规划纲要(草案) 
上海市青浦区重固镇人民政府2006.2
4、《上海市青浦区污水处理系统专业规划》 
上海市青浦区水务局2006.08
5、《青浦新城污水专业规划(送审稿)》
上海市政工程设计研究院2005.07
6、《青浦区赵巷镇污水管网工程初步设计说明书》
上海市政工程设计研究院2005.03
7、青浦工业园区“十一五”期间项目统计表
8、青浦第二污水处理厂化验分析统计表(2005.1~11)

1.4 编制原则
1、贯彻国家关于环境保护的基本国策,执行国家的相关法规、政策、规范和标准。
2、采用全面规划、分期实施的原则,使工程建设与城市发展相协调,既保护环境又最大程度发挥工程效益。
3、因地制宜,根据青浦地区实际社会基础、技术水平及生产管理能力选用科学、经济、合理的设计方案,并留有余地,做到投资省,社会、环境、经济效益高。
4、通过总体优化设计,节约能耗,降低工程基建投资和运行费用,提高科学管理水平。
5、根据进厂污水水质及出厂污水水质要求,选用适合本厂特点,技术先进、高效节能、管理简单、运行灵活、实践证明稳妥可靠的处理工艺,确保污水处理效果。
6、充分利用厂内已建的设施。
7、在污水处理厂高程设计及平面布置中,考虑与远期扩建工程的衔接,避免重复工程和废弃工程。
8、污水处理厂作为环保工程,设计中应尽量减少污水处理厂本身对环境的负面影响,如气味、噪音、固体废弃物等。
9、平面布置上按功能分区,保证厂区内环境质量。
10、污水处理过程中设置先进的监控仪表,提高全厂自动化控制程度,既能减少管理人员,又能使污水处理过程在受控条件下进行,以降低运行费用并提高运行可靠性。
11、设备选用国内外效率高、先进、可靠、运行管理及维修简便的设备,以确保污水处理厂的正常可靠运行。
12、污泥处理方案,采用经实践证明而行之有效的处理方法,污泥处理充分考虑城市的总体功能,采取社会化处置方法,综合利用,发挥综合效益。

1.5 编制范围及内容
根据《青浦区污水处理系统专业规划》,青浦第二污水处理厂的服务范围包括“一城、二镇、一区”,即青浦新城的中东片、赵巷镇、重固镇和青浦工业园区,总服务面积86.7km2。
本工程可行性研究报告编制内容为:
1、论证工程实施的必要性
2、污水水量及水质预测
4、污水处理工艺比选
5、污泥处理与处置工艺比选
6、推荐方案设计
7、环境评价及环境保护
8、投资估算及资金筹措
9、工程效益分析
10、工程项目的经济评价

1.6 设计采用的主要规范及标准
1. 《室外排水设计规范》        GB50014-2006
2. 《泵站设计规范》          DGJ08-22-2003
3. 《建筑给水排水设计规范》       GB50015-2003
4. 《地表水环境质量标准》       GB3838-2002
5. 《污水综合排放标准》        GB8978-96
6. 《城镇污水处理厂污染物排放标准》   GB18918-2002
7. 《建筑结构荷载规范》        GB50009-2001
8. 《给水排水工程构筑物结构设计规范》  GB50069-2002
9. 《混凝土结构设计规范》       GB50010-2002
10. 《钢结构设计规范》         GB50017-2003
11. 《砌体结构设计规范》        GB50003-2001
12. 《建筑抗震设计规范》         GB50011-2001
13. 《构筑物抗震设计规范》       GBJ50191-93
14. 《地下工程防水技术规范》      GBJ108-87
15. 《建筑结构设计统一标准》      GBJ68-84
16. 《混凝土外加剂应用技术规范》    GBJ119-88
17. 《工业企业设计卫生标准》      TJ36-79
18. 《工业锅炉房设计规范》       GBJ41-79
19. 《工业企业保暖、通风及空气调节设计规范》TJ19-75
20. 《建筑设计防火规范》        GB50016-2006
21. 《城镇污水处理工程项目建设标准属》 (修订本)2001年
22. 《建筑地基基础设计规范》      GB50007-2002
23. 《基坑工程设计规程》        DBJ08-61-97
24. 《混凝土水池软弱地基处理设计规范》 CECS86:96
25. 《建筑桩基技术规范》         JGJ94-94
26. 《工业企业照明设计标准》       GB50034-92
27. 《工业与民用供配电系统设计规范》   GB50052-92
28. 《供配电系统设计规范》        GB50052-95
29. 《10kV及以下变电所设计规范》     GB50053-94
30. 《低压配电装置及线路设计规范》    GB50054-95
31. 《电力工程电缆设计规范》       GB50217-94
32. 《建筑防雷设计规范》      GB50057-94,2000版
33. 《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》 GB50058-92
34. 《3kV~110kV高压配电装置设计规范》  GB50060-92
35. 《35kV~110kV变电所设计规范》      GB50059-92
36. 《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》GB50062-92
37. 《工业与民用电力装置的接地设计规范》 GBJ65-83
38. 《供水排水用铸铁闸门》        CJ/T3006-92
39. 《电动装置技术条件》         JB2921-81
40. 《钢闸门设计规范》          SDJ13-81
42. 《大气污染物综合排放标准》      GB16297-1996
43. 《恶臭污染物排放标准》        GB14554-93
44. 《城市区域环境噪声标准》 

 
     
作者信息\文章标题
admin的回复(2007/9/22 11:46:00)
3


姓名: admin
发贴数:56600
回复数: 94771
等级: 管理员
登陆否: 已经登陆
注册时间:
2003/1/1 13:19:00
最近登陆时间:
2024/11/25 9:38:00
联系方式: 给他发邮件
   
  2 项目背景
2.1 地区概况
2.1.1 地理位置
青浦区位于东经120°53΄~121°17΄,北纬30°59´~31°16´之间,地处上海市西郊,太湖下游,黄浦江上游。东与闵行区毗邻,南与松江区、金山区及浙江省嘉善县接壤,西连江苏省的吴江、昆山两市,北与嘉定区相接。全区总面积669.69km2。东西两翼宽阔,中心区域狭长,犹如展翅彩蝶。
青浦新城位于青浦区中心腹地,是青浦区区政府所在地,也是青浦区政治、经济、文化中心,规划城镇建设用地38km2;赵巷镇和重固镇位于青浦新城东侧,规划城镇建设用地面积分别为12.8 km2和2km 2;青浦新城北侧的青浦工业区是大型市级工业区,工业园区用地面积56.2km2。
2.1.2 地形地貌
青浦境内地势平坦、河流纵横,属长江三角洲古太湖流域的湖沼平原。地面高程在海拔2.8-4.8m之间,中部和南部较为低,北部吴淞江两岸及西部淀山湖地区较高,西南泖河地区湖荡成群。全区总占地面积669.69km2, 境内河道、湖泊面积149.1km2,占全区总面积的22.3%,是典型的江南水乡。
2.1.3 气候气象
青浦区属亚热带季风气候,全年四季分明,温和湿润,全年无霜期225天,年平均气温为15.5℃,平均降水量1045mm,平均日照1960小时,全年主导风向为东南风。阳光辐射总量为480.6千焦/平方厘米。11月中旬初霜,4月上旬终霜。6—7月有梅雨,平均雨日20天左右。夏秋常有台风过境,平均每年1.5次。局部地区有时有龙卷风、冰雹为害。秋冬多雾,易涝少旱。
2.1.4 河流水系
青浦为平原感潮水网地区,境内河港,下受黄浦江潮汐影响,上承江、浙两省客水,最终归海,属黄浦江水系。境内河道、湖泊面积149.1km2,占全区总面积的22.3%。全区有河道1817条,长2155.07km;有湖泊21个,总面积59.32km2。主要河道有太浦河、大蒸塘、淀浦河、拦路港、吴淞江、泖河、油墩港等。青浦的湖泊集中在境内西部,拥有上海唯一的淡水湖-淀山湖,面积62.0km2,其中青浦境内面积为46.72km2。

2.2 总体规划
2.2.1 规划背景
《上海市城市总体规划(1999-2020)》确定了“大城市、大郊区”的城市区域发展战略:把城市发展重点放在郊区,大力推进郊区城市化水平,使城市拥有一个地域宽广、经济发达、城市化水平高的大郊区。城镇体系以新城为核心,新市镇为纽带,居民新村为基础。建立体现“三个集中”的原则、与产业区相依托、与上海市域城镇体系相适应的级配清晰、布局均衡、职能分工明确的城镇体系。
2.2.2 规划用地布局
青浦第二污水处理厂服务范围包括“一城、二镇、一区”。
青浦新城是全区政治、经济、文化和信息中心,是为加速产业和人口集聚,发挥规模效应,推动郊区城市化进程,而具有综合功能的中等规模城市。规划青浦新城是由现青浦新城和向西延伸区域二部份组成,具有居住、工业、商贸、旅游等综合功能的城市。规划至2020年新城实际居住人口约45万人,规划建设用地约38 km2。青浦新城中片的东部片区和东片约15 km2用地的污水进入青浦第二污水处理厂。
赵巷镇依托沪青平高速公路和佘山国家旅游渡假区,重点发展现代商贸服务业和特色居住区,规划至2020年城镇人口10万人,城镇建设用地约12.8 km2。
重固镇以青浦市级工业园为依托,发展为工业园配套的房地产业、都市型工业和现代服务业,规划至2020年城镇人口2万人,城镇建设用地约2km2。
青浦工业园区为市级工业园区,规划用地规模为56.2km2,其中工业用地34.0 km2。工业园区以信息电子、纺织新材料、生物医药和精密机械加工为主导产业,着眼于未来,将建成一个服务设施完备、富有生机、极具吸引力,且具有一流环境品质、可持续发展的现代化工业园区。
国家级工业区中国纺织国际科技产业城落户于青浦工业区,总面积约1.5 km2。纺织城内约有0.7km2用地的污水进入青浦第二污水处理厂。
青浦第二污水处理厂服务范围及用地规模详见表2.2.2-1。
用地规模表      表2.2.2-1
服务范围 用地面积(km2)
青浦新城中片的东北片区和东片 15
赵巷镇 12.8
重固镇 2
青浦工业园区 56.2
青浦工业园区 0.7
合计 86.7

2.2.3 规划人口
青浦新城、赵巷镇和重固镇2005年现状人口及2010年、2020年规模人口数详见表2.2.3-1。
“一城、二镇”现状及规划人口表(万人)    表2.2.3-1
现状 2010年 2020年
青浦新城 13.13 22 45
赵巷镇 2.28 5 10
重固镇 1.63 1 2
合计 17.04 28 57

2.2.4 产业发展规划
区域的产业发展将突出体现青浦区的功能定位,即重点发展与自然环境相协调的绿色工业区、休闲旅游区、特色居住区和现代农业区。全区近期建设坚持“二.三.一”产业发展方针,以加快城市化进程为主线,全面推进“三个集中”,着力优化产业结构和布局。在加快推进第二产业的同时,注重第三产业的培育和发展,大力提高经济增长质量和效益。
2.2.5 环境保护规划
1、大气环境质量目标
规划镇区大气环境质量达到国家一级标准,工业园区大气环境质量到达或优于国家二级标准。
2、水环境质量目标
规划在上游来水水质达到国家地表水Ⅱ类标准的前提下,淀山湖及黄浦江上游水源保护区水质达到Ⅱ类标准;准水源保护区及城区和各集镇饮用水源保护区水质达到国家地表水Ⅲ类标准;区内五条骨干河流大盈港、西大盈港、新通坡塘、油墩港、吴淞江达到地表水Ⅲ——Ⅳ类标准。继续严格控制全区化学耗氧量(CODcr)、氨氮(NH3-N)等各类污染因子的排放总量。
3、水污染控制指标
生活污水:2010年镇区生活污水收集率到达80%,处理率到达80%,2020年收集率到达90%,处理率到达90%。
工业废水:2010年工业区废水处理达标率100%。

2.3 给水现状
青浦第二污水处理厂服务范围目前由4座水厂供水,2006年供水情况详见表2.3-1
服务范围内2006年供水情况一览表      表2.3-1
水厂 供水能力
(万m3/d) 服务范围 水 源 备注
青浦第一水厂 6 青浦新城 环城河
青浦第二水厂 20 青浦新城、工业园区、重固、大盈、白鹤、赵屯 太浦河
赵巷自来水厂 0.7 赵巷 曹港河
香花桥自来水厂 0.5 香花桥 香花桥5号河 深井供水
合计 27.2

2.4 排水现状
“一城、二镇、一区“的排水体制均采用雨、污分流制,雨水就近自流排入河道,污水收集后进入青浦第二污水处理厂进行处理达标排放。该厂已建一期工程设计规模为1.5万m3/d,于1999年底建成投产;二期工程设计规模为4.5万m3/d,于2004年底建成投产。一、二期工程均采用氧化沟处理工艺,目前实际进厂水量已达到甚至超过6万m3/d.

2.5 项目建设必要性
1、是青浦区经济发展的需要
进入21世纪,青浦区的经济保持持续稳定增长,2005年全区实现地区生产总值306.2亿元,比上年增长18.3%。“十五“期间,GDP年均增速达19.5%,经济总量跃上新台阶,也为下阶段发展奠定了坚实的基础。
城市发展的同时,城市的环境保护是必不可少的组成部分。随着城市的发展,环境保护的地位也日趋重要,水环境保护是重中之重。作为上海城市的后花园,规划要求青浦区城镇污水处理率近期达到80%,远期达到90%,城市内河水体达到或优于国家Ⅴ类水体标准。
随着青浦区经济的发展,城市规模不断扩大,人口不断增加,城市污水量也随着增大,现有的污水处理设施已无法适应地区经济进一步发展的需要,因此兴建青浦第二污水处理厂三期工程成为当务之急。只有把污水治理好,改善内河水质,走上环境和经济共同发展的良性循环轨道,实现可持续发展,才能使青浦区的经济发展更上一层楼。
2、是保护上海市饮用水源的需要
青浦为平原感潮水网地区,境内河港下受黄浦江潮汐影响,上承江、浙两省客水,最终归海,属黄浦江水系。
黄浦江是上海市饮用水源地,《上海市污水规划》中的水环境整治要求明确提出,“必须加强对黄浦江上游水源保护区的保护”。根据2004年污水量调查资料,全区各类污染源共有1723个,日用水量为200532 m3/d,产生的污水量共有169930 T/d,产生的CODcr为58.15 T/d, NH3-N为4.75T/d。从水质和水量两方面来考量,居民生活污染源是四大类污染源中对河道污染最严重的大户。目前青浦区水体污染主要表现为BOD5、CODcr偏高,氨氮指标超标严重,水中溶解氧不足。随着城市化进程的提高和城市人口数的不断增加,青浦区的水体污染将进一步加剧。因此,建设青浦第二污水处理厂三期工程,加大污水治理力度,增加污水处理率,保护上海市的饮用水源免遭污染已迫在眉睫。
3、是解决地区污水出路的需要
自青浦第二污水处理厂二期工程2004年底正式通水以来,进厂污水量呈现逐年大幅度增长趋势,目前日均污水处理量接近6万m3/d。在“十一五”期间,青浦区将进一步加快工业化和城市化步伐,同时,随着城镇污水管网工程的完善,污水收集率将逐步提高,预计进入青浦第二污水处理厂的水量将大幅度增长。但目前青浦第二污水处理厂已经达到满负荷运行。若不及时对污水处理厂进行扩建,将导致污水厂的超负荷运行,从而影响处理效果,因此需加快建设污水厂三期工程,以解决地区污水出路。
综上所述,青浦第二污水处理厂三期工程的建设已势在必行,是非常迫切和必要的。

2.6 法律背景
随着人类文明的进步和社会经济的发展,人类已逐步认识到环境保护和污染控制对繁荣经济、稳定社会的重要性。在我国,环境保护已作为一项基本国策,受到了全社会和各级人民政府的重视。中央人民政府和相关的管理部门颁布了一系列的法律与法规,以保证这项基本国策的执行。国家颁布的有关防治水污染的法规如下:
《中华人民共和国环境保护法》 (1989年12月)
《中华人民共和国环境防治法》 (1984年5月)
《中华人民共和国水污染防治实施细则》 (1989年7月)
《建设项目环境保护管理法》 (1986年3月)
《污染物排放许可证管理暂行办法》 (1989年5月)
《污水处理设施环境保护、监督管理办法》 (1989年5月)
《饮水水源保护区污染防治管理规定》 (1989年11月)
为具体执行上述标准,国家还颁布了以下标准:
《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) (1999年7月)
《污水综合排放标准》(GB8978-1996) (1996年4月)
《农田灌溉水质标准》(GB5084-92) (1992年4月)
《生活饮用水卫生标准》(GB5749-85) (1985年8月)
《医院污水排放标准》(GB50050-95) (1995年1月)
1989年12月26日颁布的《中华人民共和国环境保护法》作为母法,是各项有关环境保护法的基本依据,其要点如下:
1、环境监督和管理
规定了各级政府在制定环境质量标准和环境监督大纲方面的职责,由中央政府制定国家环境标准,各省、市级政府可根据地方条件补充项目和指标。
2、环境保护与污染防治
各级政府必须制定工业排污的程序和制度,并提供各种环境保护措施。
3、污染责任
授权给各级环保部门采取适当的法律程序来警告和惩罚污染者。

 
     
作者信息\文章标题
admin的回复(2007/9/22 11:47:00)
4


姓名: admin
发贴数:56600
回复数: 94771
等级: 管理员
登陆否: 已经登陆
注册时间:
2003/1/1 13:19:00
最近登陆时间:
2024/11/25 9:38:00
联系方式: 给他发邮件
   
  3 项目的技术分析
3.1 工程服务范围
青浦第二污水处理厂服务范围是“一城、二镇、一区”,即青浦新城的中东片、赵巷镇、重固镇和青浦工业园区,服务面积86.7km2,服务人口28.2万人(2020年)。

3.2 污水量预测
3.2.1 按指标预测近、远期污水量
3.2.1.1污水量标准
(1)根据《青浦区污水处理系统专业规划》中的规划目标,系统污水量按用水量90%计。
(2)居民综合用水量标准如下表3.2.1.1-1。
居民综合用水量标准  表3.2.1.1-1
城镇性质 近期(2010年) 远期(2020年)
青浦新城(新城板块) 250 L/p.d 330 L/p.d
赵巷、重固(一般集镇) 180 L/p.d 210 L/p.d
(3)工业废水量标准
根据《青浦区区域规划》,青浦工业园区以信息电子、纺织新材料、生物医药和精密机械加工为主导产业,着眼于未来,将建成一个服务设施完备、富有生机、极具吸引力,且具有一流环境品质、可持续发展的现代化工业园区,工业区最终以发展无污染的一类工业为主。
根据《上海市污水处理系统专业规划》,一类工业区单位建设用地废水量标准为4000~6000m3/km2.d。
工业区的开发建设必将引入大量的外来流动人口,因此,工业区的废水量组成应分为两个部分,一部分为工业区内流动人口产生的生活污水量,一部分为工业生产产生的废水量。因此,在确定单位工业建设用地废水量指标时,需考虑一定的流动人口产生的污水量。
纺织城属于市级工业园区,近期用水量较大,但随着工艺进步和强制节水,预计用水量将有所下降。
综合上述因素,确定本工程单位工业建设用地废水量标准见表3.2.1.1-2。
工业用水量标准  表3.2.1.1-2
城镇性质 近期(2010年) 远期(2020年)
纺织城(国家级工业区) 7000 m3/km2.d 6000 m3/km2.d
青浦工园区(市级工业区) 4500 L/p.d 4500 L/p.d

(4)地下水渗入量
上海地区地下水水位较高,应适当考虑地下水渗入量。本工程地下水渗入量按平均日污水量10%计。

3.2.1.2服务人口和服务工业区面积
青浦第二污水处理厂服务范围包括“一城、二镇、一区”,即青浦新城的中东片、赵巷镇、重固镇和青浦工业园区,近期服务人口14.6万,工业区面积24.5km2;远期服务人口28.2万,工业区面积34.7km2。近、远期各地区人口及工业区面积组成见表3.2.1.2-1和3.2.1.2-2。
青浦二厂服务范围人口组成表(万人)   表3.2.1.2-1
2010年 2020年
青浦新城 8.6 16.2
赵巷镇 5 10
重固镇 1 2
合计 14.6 28.2

青浦二厂服务范围工业园区面积表(km2)  表3.2.1.2-2
2010年 2020年
青浦工业园区 23.8 34
纺织城 0.7 0.7
合计 24.5 34.7

3.2.1.3污水量预测
规划污水量主要是根据人均用水量指标,单位建设工业用地废水量指标来预测的,并考虑地下水渗入量。
按人口和污水量指标分别预测近(2010年)、远期(2020年)本工程服务范围内纳入系统的污水量详见表3.2.1.3-1和表3.2.1.3-2。根据对污水量的预测,青浦第二污水处理厂近期处理规模12万m3/d(包括已建6万m3/d),远期处理规模24万m3/d,本次扩建规模为6万m3/d。
2010年污水量预测                   表3.2.1.3-1
城镇人口
(万人) 综合生活污水量指标1
(L/d人) 农村人口
(万人) 综合生活污水量指标2
(L/d人) 综合生活污水量
(m3/d) 工业地块面积
(km2) 工业污水指标
(m3/km2d) 工业废水量
(m3/d) 地下水渗入量
(m3/d) 总污水量
(m3/d)
青浦工业园区 23.8 4050 96390 9639 106029
纺织城 0.7 6300 4410 441 4851
青浦新城中片的东北片区和东片 8.6 225 19350 1935 21285
赵巷 5 162 3.1 108 11448 1145 12593
重固 1 162 0.7 108 2376 238 2614
合计 14.6 3.8 33174 17.7 73260 11409 145019
注:1.工业区近期建成率按70%计。2.纺织城约5000m3/d污水接入纺织城污水厂处理,其余0.7km2工业用地的污水接入青浦第二污水厂


2020年污水量预测                   表3.2.1.3-2
城镇人口
(万人) 综合生活污水量指标1
(L/d人) 农村人口
(万人) 综合生活污水量指标2
(L/d人) 综合生活污水量
(m3/d) 工业地块面积
(km2) 工业污水指标
(m3/km2d) 工业废水量
(m3/d) 地下水渗入量
(m3/d) 总污水量
(m3/d)
青浦工业园区 34 4050 137700 13770 151470
纺织城 0.7 5400 3780 378 4158
青浦新城中片的东北片区和东片 16.2 297 48114 4811 52925
赵巷 10 189 1.8 135 21330 2133 23463
重固 2 189 0.3 135 4185 419 4604
合计 28.2 2.1 73629 34.7 141480 21511 236620

污水处理厂规模表      表3.2.1.3-3
年份 总污水量
(万m3/d) 污水收集率 收集污水量
(万m3/d) 污水处理厂规模
(万m3/d)
2010 14.50 80% 11.6 12万m3/d污水处理厂,扩建规模6万m3/d
2020 23.7 95% 22.5 24万m3/d污水处理厂,扩建规模12万m3/d

3.2.2 根据现状污水量和新增污水量之和确定近期污水量
3.2.2.1现状污水量
表3.2.2-1为青浦第二污水处理厂2006年1~11月实际进厂污水量数据。
青浦第二污水处理厂2006年1月~11月进厂水量表 3.2.2-1
时间 平均水量(m3/d) 最大日水量(m3/d)
2006.1 49530 77446
2006.2 47066 54908
2006.3 49306 74991
2006.4 54474 71716
2006.5 55374 76380
2006.6 59152 81966
2006.7 69723 85646
2.006.8 61139 70535
2006.9 60273 76568
2006.10 52654 63435
2006.11 55469 78900
注:平均水量为月平均值,最大日水量为一个月中最大一天的进厂水量。

从上表可以看出,进入青浦第二污水处理厂污水量呈逐步增长趋势,在2006年7月达到峰值,日平均进水量接近7万m3/d,日最高水量达到8.6万m3/d,远远超过了污水厂的处理能力。
3.2.2.2 新增污水量
青浦第二污水处理厂主要包括工业园区、青浦新城、赵巷镇和重固镇产生的污水。“十一五”期间,各镇将增加的污水量包括:
(1)青浦工业园区
根据青浦园区提供的2005年~2007年在建项目、将开工和申报项目的情况,确定近期增加的污水量。
青浦工业园区“十一五”期间项目情况及污水量表   表3.2.2-2
项目建设情况 工业用地面积 工业用水指标 旱流污水量(m3/d) 地下水渗入量(m3/d) 预计污水量(m3/d)
2005年在建项目 109.56ha 4050 m3/km2d 4437 444 4881
2006年开工项目 100.15ha 4056 406 4462
2006年争取开工项目 189.18ha 7662 766 8428
正在申报项目 191.55ha 7758 776 8534
合计 590.44 23913 2392 26305

(2)青浦新城
目前,青浦新城中片东北片区的污水已接入青浦第二污水处理厂,随着“十一五”期间新城向东的延伸,将增加东片(同三国道以东至油墩港)的污水量,规划人口约63000人,污水量约为15593 m3/d。
(3)赵巷镇
根据赵巷镇提供的有关资料,2010年前该镇将新接入青浦第二污水处理厂的污水量见表3.2.2-3。

赵巷镇“十一五”期间新接入污水量表    表3.2.2-3
小区名称 污水量(m3/d) 备注
特色居住区(别墅区),6500人 1073 按50%计
特色居住区内国际学校,500人 110
上海西郊超级商业中心250ha 2063 按50%计
规划集镇区 2160
金葫芦中心村118.76 hm2 1045
中泽苑中心村46.7hm2 880
规划住宅用地(原淡水养殖厂)40hm2 880
规划方东中心村20hm2(300户,4人/户) 265
规划精文住宅小区 215
新城一区23 hm2 595
新城一区29 hm2 595
合计 9881

(4)重固镇
根据重固镇提供的资料,2005~2010年,重固镇将增加城镇人口约10000人,污水量将增加1782m3/d。
“十一五”期间各镇新增污水量表     3.2.2-4
地区 污水量(m3/d)
青浦工业园区 26305
青浦新城 15593
赵巷镇 9881
重固镇 1782
合计 53561
收集污水量(按80%计) 42849
3.2.2.3规划污水量
从表3.2.2-1和3.2.2-4可以看出,青浦第二污水处理厂现状进水量已达7万m3/d,随着服务范围内管网的完善,预计污水量将进一步增长,“十一五”期间新增加的污水量将达4.3万m3/d。也就是说至2010年,青浦第二污水处理厂服务范围内的污水量将达到11.3万m3/d,由此确定青浦第二污水处理厂三期扩建工程规模为6万m3/d(其中生活污水与工业废水比例为0.34:0.66),使污水厂总处理能力达到12万m3/d。

3.3 污水厂进水水质预测
(1)按生活污水和工业废水水质来推算
按生活污水和工业废水的比例预测进入污水厂原生污水水质。其中生活污水水质参照每人每天排出的污染物质及排水量进行预测,工业废水水质按GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》执行。
 生活污水水质预测
根据上海市郊县生活标准,参照我国各大城市的经验数值,按人均排出污染物的负荷,确定生活污水水质见下表:
       生活污水水质预测表     表3.3-1
水质指标 CODcr BOD5 SS TN
人均污染物负荷(g/p•d) 75 40 50 8
污水浓度(mg/l) 312 160 200 32(相当于NH3-N=20)
注:人均污水量250l/p•d计。

 工业废水水质预测
根据GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》,对排入有城市污水处理厂的下水道系统的工业废水,其污染物最高允许排放浓度值为:
CODcr≤500mg/l
BOD5≤300mg/l
SS≤400mg/l
NH3-N≤35mg/l
综上所述,预测青浦第二污水处理厂进水水质详见表3.3-2。
进水水质预测表      表3.3-2
污水量比例 CODcr(mg/l) BOD5(mg/l) SS(mg/l) NH3-N (mg/l)
生活污水 0.34 312 160 200 20
工业废水 0.66 500 300 400 25
污水 1 436 252 332 23

(2) 按青浦第二污水处理厂实测进水水质预测
本工程是在原青浦第二污水处理厂一、二期工程基础上的扩建,与一、二期工程共用进水污水总管。因此,污水厂三期扩建工程所接纳的污水水质应与一、二期工程的污水水质相似。表3.3.1-3为青浦第二污水处理厂2005年1月~2006年11月实际进水水质资料统计表。

青浦第二污水处理厂2005.1~2006.11进、出水水质报告        表3.3-3
水质(mg/l) COD BOD5 SS NH3-N
2005.1 642 312 340 27.3
2005.2 341 164 156 26.1
2005.3 479 252 244 29.2
2005.4 834 359 468 30.0
2005.5 420 211 198 22.5
2005.6 556 281 408 24.2
2005.7 567 278 401 25.5
2005.8 473 202 280 19.1
2005.9 289 153 128 21.6
2005.10 377 153 119 21.5
2005.11 530 238 206 27.0
2005.12 497 222 145 28.4
2006.1 404 176 143 25
2006.2 686 203 361 24.6
2006.3 956 395 597 26.9
2006.4 822 384 883 24.7
2006.5 416 180 113 25.1
2006.6 443 210 195 19.7
2006.7 578 256 443 20.8
2006.8 586 272 265 21.5
2006.9 544 244 222 21.4
2006.10 732 321 330 24.4
2006.11 780 287 372 24.1
平均(1) 566 251 307 24.3
平均(2) 530 240 263 24.2
注:平均(2)为扣除2006年2月~4月数据后的平均值


从上表可以看出,2005.1~2006.11污水厂平均进水水质为COD=566mg/l,BOD5=251mg/l,SS=307mg/l,NH3-N=24.3mg/l。2006年2月~.4月污水厂进水水质指标偏高,这是因为有部分企业出水未达到接管标准,直接排入城市下水道所致。5月以后随着监管力度的加大,污水厂进水水质指标值明显降低。若扣除2006年2月~4月进水数据,平均进水水质为COD=530mg/l,BOD5=240mg/l,SS=263mg/l,NH3-N=24.2mg/l。
(3) 进厂污水水质的确定
根据污水厂进水实测资料,并考虑到本地区部分属未开发地块,有一定的未知因素,同时环保监测部门也不可能在各排污点均设置在线监测仪表,水质预测应充分考虑可能出现的各种情况,因此必须给污水水质有一定的变化范围,以满足今后的需要,为此确定进厂污水水质如下:(PO4-P参照同类型污水水质确定)。
CODcr≤600mg/l
BOD5≤250mg/l
SS≤320mg/l
NH3-N=25mg/l
TKN=40 mg/l
TP=5mg/l

3.4 污水处理目标
二期工程环评报告要求污水厂出水达到上海市二级标准,考虑到污水厂位于黄浦江上游水源保护区,二期工程适当提高出水标准,按国家一级B标准进行设计,但不考虑磷的指标,三期工程出水标准拟沿用二期工程标准,即:
CODcr≤60mg/l
BOD5≤20mg/l
SS≤20mg/l
NH3-N≤8mg/l(>12º),≤15mg/l(≤12º)
TN≤20mg/l
TP(以P计)≤3mg/l
pH=6~9
动植物油≤3mg/l
色度≤30
大肠菌群≤10000个/l
三期工程最终出水水质应根据本项目的环评报告确定。
表3.4-1    设计进出水水质表    (单位mg/L)
指标 CODcr BOD5 SS TN NH3-N TP
进水 600 250 320 40 25 5
出水 ≤60 ≤20 ≤20 ≤20 ≤8 ≤3
去除率 ≥90% ≥92% ≥94% ≥50% ≥68% ≥40%

3.5 污水厂三期扩建厂址
一、三期扩建厂址
污水厂三期扩建工程位于现状污水厂一、二期工程的东北侧,三期工程需征地4.27ha,合64亩。
二、厂址环境
1、现状环境
现状污水厂用地范围为农田,无村民住宅。
2、规划环境
规划污水厂周边为工业用地,污水厂北围墙退规划河道兰线6m,西侧紧靠新水路,东侧与规划垃圾中转站相邻,东南侧为规划22万伏变电站。
3、环境影响
城市的主导风向为东南风,规划青浦新城位于污水厂南侧,且与污水厂之间有上达河相隔。因此污水厂产生的气味和噪声污染,将不会影响到周围环境,从环境角度来看,污水厂的规划厂址是合理的。
三、污水厂征地
在污水厂用地范围内,无动拆迁量,费用较低,建议按近期规模6万m3/d征地,按远期规模18万m3/d控制污水厂用地。

3.6 初沉池在本工程中的设置
1、初次沉淀池在本污水处理过程中的作用
初次沉淀池主要靠物理作用去除污水中的部分悬浮物和有机物。设置初沉池可降低有机物浓度,缓解污水水质大于设计值对污水处理设施正常运行的影响,节省能耗;对污水水质浓度变化较大的污水处理厂,设置初沉池对污水处理设施的运行管理、节省能耗以及灵活的改变运行状态等均较为有利,因此对城市污水中工业污水占比例大的污水处理厂应考虑设置初沉池。而且,由于初沉池的停留时间一般为1.5-2hr,所以初沉池还有均和水质的作用。
而国外取消初沉他的原因在于:①城市居民餐饮基本上以成品或半成品为主,进入城市污水处理厂的泥砂量很少,而城市污水处理厂内沉砂池的停留时间较长,使有限的泥砂得到去除;②城市垃圾进行了分类处理,进入城市污水处理厂的漂浮物有限;③城市居民厨房一般设置了餐余物粉碎器,极大地减少了城市污水中的杂质;④建筑物卫生间内坐式大便器普遍应用,居民良好的文明习惯也是城市污水中杂质少的原因之一;⑤城市绿化率高,城市排水体制广泛采用分流制,是取消初沉池的重要原因。
2、取消初沉池后产生的问题
我国沉砂池是按去除粒径大于0.2mm的砂粒(相对密度为2.65)去除率大于95%设计的。据对某城市污水处理厂泥沙淤积较为严重的氧化沟内积泥实测结果表明:尽管对0.2mm以上的砂粒去除率达到90%,但对粒径小于0.lmm的砂粒,去除率仅为35%左右。城市污水中的漂浮物大部分是经格栅去除的,少部分是在初沉池内去除的。目前,我国城市污水处理厂一般设置粗细两道格栅,细格栅栅距一般不小于6mm。因此,一部分漂浮物仍能穿过格栅,进入后续处理构筑物。根据对我国部分城市污水处理厂实际运行现状的调研证实,取消初沉池后,给城市污水处理厂的运行管理带来一系列的问题,突出表现在下述几个方面:
(1)、沉砂池未去除的砂粒淤积在二级生物处理构筑物的配水沟渠内,而后导致曝气池积沙严重,池容减少;
(2)、漂浮物进入二沉池后,往往缠绕在吸泥机上,影响其正常工作;
(3)、累积的泥沙常常堵塞排泥管道;
(4)、污泥消化池消化含砂率过大的污泥,不但使污泥搅拌困难,而且导致消化池产气量降低。
(5)、含砂率过大的污泥脱水时,大大降低污泥的成饼率,并缩短脱水机使用寿命。
青浦第二污水厂一、二期均未设置初沉池,但分析近二年共21个月的进水水质,有10个月的SS平均值大于300mg/l,其中,2006年4月的SS平均值更高达833mg/l。考虑到污水厂进水碳源较充足,在一般的进水浓度情况下,C:N和C:P的基本比值能达到除磷脱氮的处理要求。在进水浓度较低地季节,可通过超越初沉池来保证生物除磷脱氮C:N及C:P的基本比值需要。综合以上分析,本工程拟设置初沉池。

3.7 污水处理工艺论证
3.7.1 污水生物处理的可能性
污水采用生物处理的方法是较经济的,但本项目要求在去除有机物的同时,到达脱氮除磷的效果,需对水质进行分析,确定是否需要投加化学药剂方能达到处理目的。
1、BOD5/CODcr:该指标体现了污水的可生化程度,是决定工艺主体参数的重要指标,一般认为BOD5/CODcr>0.45可生化性好,BOD5/ CODcr<0.3较难生化,BOD5/ CODcr<0.2不易生化,本项目BOD5/ CODcr=0.42,可采用生物方法去除有机物。
2、BOD5/TKN:该指标反映反硝化过程碳源是否充足,是决定反硝化程度的主要指标,BOD5/TKN>4可认为碳源充足,不须投加外碳源,本项目BOD5/ TKN =6.25,反硝化时碳源充足。
3、生物处理在去除BOD5的同时,可按100:5:1的比例去除N和P,本工程进水TP为5mg/l,生物处理同时去除的TP为2.3mg/l,出水TP值为2.7mg/l,已小于3mg/l的出水指标,因此不必生物除磷。
综上所述,本项目可采用生物处理工艺去除有机物和脱氮。
3.7.2 生物脱氮除磷原理
本项目要求去除有机物的同时,进行脱氮,污水中各成份的比值也合适于采用生物处理方法。以下简述去除有机物,氨氮的主要影响因素。以确定污水处理需要的主要过程。
1、有机物去除
有机物可通过厌氧和好氧的生物处理过程,转化成CO2或CH4而得以去除,部分有机物转化为细菌或被细菌吸附通过污泥排出污水处理系统。本项目要达到BOD5<20mg/l的排放要求,必须进行充分的二级生物好氧处理,方可达到排放要求。有机物的去除程度主要受污水的可生化程度和反应器好氧时间的影响,污水可生化程度越高,生物处理系统去除总碳的程度越高,另外,生物反应器需要有足够的好氧停留时间,出水才可以达到较低BOD5排出量。
2、脱氮
污水生物脱氮的基本原理:先通过硝化反应将氨氮氧化为硝酸盐氮,再通过反硝化反应将硝酸盐氮还原成气态氮从水中逸出。在硝化反应和反硝化反应的过程中,环境因素对它们的影响有很大区别,下面是各主要因素的影响。
 溶解氧
硝化反应必须在好氧的条件下进行,一般应维持混合液的溶解氧浓度为2-3mg/l,溶解氧浓度为0.5~0.7mg/l是硝化菌可以忍受的极限。
溶解氧对反硝化反应有很大影响,主要由于氧同硝酸盐竞争电子供体,且抑制硝酸盐还原酶的合成及其活性,因此系统中应有缺氧区,其溶解氧保持在0.5mg/l以下,才能保持反硝化反应的正常进行。
 pH值
硝化反应是消耗碱度的反应,pH值最佳值范围是8.0~8.4,低于7时硝化速率明显降低。
反硝化反应是产生碱度的反应,pH值最佳范围是6.5~7.5。
 碳源(BOD)
硝化反应正常进行的有机负荷是在0.1kgBOD5/KgMLSS.d以下,过高的有机负荷会影响氨向硝化菌的传递。
反硝化反应需要提供足够的碳源(BOD),一般认为BOD/TKN需大于4,否则会产生内源反硝化反应,反硝化菌减少,并会有NH3的产生。另外,易降解的有机物碳源有利于提高反硝化速率。
 污泥龄
保证连续稳定的脱氮效果,必须保持一定量的硝化菌和反硝化菌,一般污泥龄应大于10天。
由上分析可得,本项目污水处理工艺要达到脱氮的效果,必须有一个好氧段供有机物氧化和硝化反应,一个缺氧段供反硝化反应。因此,本项目污水处理工艺可定为具有缺氧和好氧的二级生物处理工艺。
3.7.3 工艺类别及流程组成
1、工艺类别
如前所述,污水生物处理为具有脱N功能的二级处理工艺。
2、流程组成
本工程污水处理厂总体工艺流程包括预处理、二级生物处理和污泥处理。
3.7.4 工艺选择
应用于城市污水处理的生物除磷脱氮工艺按照构筑物的组成形式、运行性能以及运行操作方式的不同,可分为悬浮型活性污泥法和固着型生物膜法两大类,悬浮型活性污泥法污水处理工艺主要有三个系列:氧化沟系列、A/O系列、序批式反应器(SBR)系列。各个系列不断地发展、改进,形成了目前比较典型的工艺有:SBR工艺、 A/O(缺氧/好氧)、氧化沟等等。
在上述三个系列工艺中,从处理效果来看,均可满足处理要求。但每种使用范围和应用的边界条件也存在一定的差异。具体到本工程项目,应充分考虑技术的先进性,对污水水质、水量的适应性、投资的合理性,运行的稳定性等综合影响因素。
对于青浦第二污水处理厂来说,其特点是水量增长较快,水质随季节变化幅度大,工业废水约占66%,需要采用运行调度灵活、可耐较大冲击负荷的污水处理工艺。
根据近年来国内外专家的论证与实际工程的运行情况, A/O工艺和氧化沟工艺是公认的高效、成熟污水处理工艺,是污水厂的首选工艺。青浦第二污水厂一、二期均采用Carrousel氧化沟工艺,三期工程拟根据项目特点,选用Carrousel氧化沟工艺作为比选方案之一,选用 A/O工艺作为比选方案之二。
Carrousel氧化沟工艺介绍
Carrousel氧化沟已在早年沟型的基础上增加了新的设计,实现了新的功能。这些新的变化已使Carrousel氧化沟在提高处理效率、降低运行能耗、改进活性污泥性能和生物脱磷脱氮等方面成为有效的处理工艺。如单级Carrousel工艺适用于去除BOD、氨氮以及延时曝气等场合;Carrousel 2000工艺通过设在Carrousel曝气机周围的侧向导流渠,充分利用Carrousel氧化沟原有的渠道流速,在不增加任何回流提升动力的情况下,将相当于进水流量许多倍以上的硝化液回流到前置的缺氧池与原水混合并进行反硝化反应。卡鲁塞尔AAC氧化沟生物脱氮除磷工艺在Carrousel 2000的基础上增加了前置厌氧池以达到生物脱氮脱磷的目的。但相对于鼓风曝气工艺,Carrousel氧化沟工艺由于受水深限制,占地面积相对较大,不太适合于用地紧张的污水处理厂。
A/O工艺介绍
A/O法(Anoxic Oxic Systen)称为厌氧一好氧法,是70年代由美国、南非等国开创的。具有去除BOD同时脱氮的功能,它是工程中用得较多的生物脱氮方法。生物脱氮是由硝化和反硝化二个生物化学过程组成,污水先在好氧条件下和硝化菌作用下将污水中氨氮氧化为亚硝酸氮和硝酸盐氮,这些硝化的污水的厌氧条件下由反硝化菌的作用,使硝酸盐还原成分子氮而进入大气,达到污水脱氮的目的。
上海市政工程设计研究院从1982年开始对A/O法脱氮进行了研究,并于1985年建成相当规模的生产性装置处理水产食品加工废水,效果稳定,1983年上海市政设计研究院对“采用A/O处理城市污水”课题进行研究,86年完成科研报告,并经上海市科委组织鉴定获得通过。目前A/O法生物脱氮工艺在处理城市污水工程中得到了广泛应用。
3.7.5 方案比较及推荐方案
1、工艺流程图
a. 方案一(氧化沟工艺)
氧化沟工艺流程框图见图3.7.5-1所示。
b. 方案二(A/O工艺)
A/O曝气池工艺流程框图见图3.7.5-2所示。
2、方案的技术比较
两方案均可达到要求的出水水质。
两种工艺均是污水处理领域公认的成熟工艺,仅国内就有数十座采用两种工艺的污水厂在正常运转,积累了大量的经验。
3、方案的经济比较
两个方案主要优缺点比较见表3.7.5-1,综合因素比较见表3.7.5-2。

主要优缺点比较表       表3.7.5-1
名称 主 要 优 点 主 要 缺 点
方案一:氧化沟 1. 利用沟内的水力循环可实现无动力回流;;
2. 采用表面曝气机供氧及维持沟内流速,混合效果好,耐冲击负荷;
3.设备种类较单一,数量较少,维护较简单;
4. 污泥相对A/O工艺更容易稳定;
5. 能耗较省,便于自动化控制。 1. 由于水深较浅,导致占地面积很大;
2. 当废水中的碳水化合物较多,N、P含量不平衡,pH值偏低,氧化沟中污泥负荷过高,溶解氧浓度不足,排泥不畅等易引发丝状菌性污泥膨胀;
3. 若进水含油较多时,经表曝机充氧搅拌易产生大量泡沫;
4. 氧化沟上部流速较大,而底部流速很小,致使沟底大量积泥(有时积泥厚度达1.0m),大大减少了氧化沟的有效容积,降低了处理效果,影响出水水质。
方案二:A/O曝气池 1. A/O法已是一种成熟的处理工艺,大部分设备可采用国内成熟产品;
2. 设立单独的缺氧区反硝化,可达到稳定的脱氮效果;
3. 采用鼓风曝气,供氧效率较高。鼓风机按曝气池溶解氧自动调节供氧量,达到节能目的。
4. 运行管理成熟可靠;
5. 出水水质可达到排放标准。 构筑物及设备较多,维护管理相对复杂。

综合因素比较表        表3.7.5-2
比较内容 方案一
(氧化沟工艺) 方案一
(A/O工艺)
C处理效果 好 好
N处理效果 好 好
出水水质稳定性 好 好
抗冲击负荷能力 好 好
运行管理 一般 管理经验较丰富
污泥量 基本相同 基本相同
污泥稳定性 基本相同 基本相同
构筑物占地 较大 较小
工程投资 较低
工程投资费用1852万元 略高
AO生物反应池1562万元+鼓风机房658万=2220万元
运行费用 略高
高峰流量时,转刷P=630kw 较低
高峰流量时,P=450kw
工艺流程 较简单 有内回流,较复杂
曝气形式 转刷曝气 鼓风曝气
供氧设施利用率 较低 较高
供氧效率 较低 较高
内回流比 相同 相同
外回流比 相同 相同
噪音 采用转刷曝气,噪音较小 采用鼓风机曝气,噪音较大
设备维修 曝气转刷使用时间达15年以上,安装于水面以上,设备更换维修对污水厂正常运行影响不大。 微孔曝气器使用寿命5~7年,在20年内需更换约4次,每次更换用时约需7~10d,此段时间内污水可能需要事故排放,污染河道
工程实例 较多 多
综合评价 较好 好
通过以上比较可以看出,两个方案各方面均较接近,但方案一占地面积较大。青浦第二污水处理厂原规划规模为12万m3/d,根据《青浦区污水处理系统专业规划》,远期(2020年)规划流量增加至24万m3/d,且污水厂东部已划拨为22万伏变电站用地,东北部需预留远期污泥处置及中水处理用地。因此污水厂三、四期共18万m3/d规模的总用地仅9.55ha,若采用氧化沟,构筑物之间距离太近,厂平面布置较困难,不符合本工程实际情况,因此将方案二作为青浦第二污水处理厂三期污水处理推荐方案。

3.8 污泥处理方案选择
在污水处理过程中,必然会产生大量含水率很高的污泥,这些污泥具有体积大、易腐败、有恶臭的特点,如不进行处理和处置,任意排放,将引起严重的二次污染,因此污泥的处理和处置是十分必要的。
3.8.1 污泥处置方案选择
采取何种污泥处理和处置方案,必然需要首先确定污泥的最终出路。目前国内外城市污水厂污泥最终处置和利用不外乎卫生填埋、农用、焚烧、抛海以及经必要的处理后作建材利用的几种途径,其中焚烧、抛海的方法分别受到能源消耗,海洋污染等因素的限制不予提倡。污泥利用于建材的试验,近年来虽进行了不少研究,还停留在试验阶段,尚未进入生产应用阶段。因此,目前城市污水厂污泥的出路还是应立足于卫生填埋和农业应用的方法。
污泥的卫生填埋是目前解决污水厂污泥出路的一个主要途径。由于填埋处置具有适用范围较广,技术、工艺、设备较简单,运行管理较方便等优点,特别是与城市生活垃圾一起处置更是一种比较经济可靠的处理方式,采用该方法在实施中也要采用卫生的填埋技术,堆场技术包括:防渗衬层、表层封土及渗出水及气体的收集处理设施,防止并减少了二次污染的产生。城市污水厂污泥用卫生填埋的方式,则污水厂污泥原则上可不考虑污泥消化,但必须进行污泥浓缩及脱水,尽可能减少污泥体积。
城市污水厂污泥经一定的稳定化处理后,经检测病原菌、重金属及有机质符合要求的前提下,可用于农田、森林及园艺等,一方面可以提供作物生长所需的营养元素,另一方面可以作为土壤结构的改良剂。将污泥应用于致密结构的土壤中,会使土壤膨松,增大作物根系生长的空间一级土壤透气性;应用于粗粒结构的土壤中,会改善土壤的持水性能。但是污水厂污泥作为农用必须加强对卫生标准的控制,一般可经过中温消化处理方法。
目前,青浦区正在进行污泥处理处置的专项研究,拟将污泥运至青浦工业园区某热电厂内进行干化焚烧处理,达到资源的综合利用。建议青浦第二污水处理厂的污泥处置,近期暂用汽车运至垃圾填埋场填埋,具体填埋地点由污水厂与青浦区环卫部门协商确定。远期运至热电厂内进行干化焚烧处理
3.8.2 污泥处理方案选择
根据污泥处置方案论证结果可知,本工程污泥处理目标是:降低污泥含水率,减少污泥体积,并为进一步处置创造条件。
由于低生物能的利用要增加较大投资, 增加管理复杂性,且消化池防爆要求高;另一方面,在污水处理中,反应池系统泥龄(硝化及反硝化)近20d,可以认为污泥已得到基本的稳定。同时国内许多已建成的污水处理厂,采用生物脱氮除磷工艺,产生的污泥直接浓缩脱水,其效果(主要指泥饼含水率)与经消化后脱水相近,证明得到好氧稳定的污泥,直接浓缩脱水是可行的。由于该种方式总体效果较好,目前已在中、小型城市污水处理厂中得到广泛应用。因此,三期工程污泥不考虑消化。
据此本工程的污泥处理拟采用污泥浓缩脱水方案,污泥浓缩脱水一般有以下二种方式:
方案一:剩余污泥→污泥浓缩池→储泥池→污泥脱水→外运。
方案二:剩余污泥→储泥池→污泥浓缩、脱水一体机脱水→外运。
二个方案综合比较见表3.8.2-1。
   污泥处理方案综合比较表    表3.8.2-1
比较项目 方 案 一 方  案 二
工艺特点 脱水效率较好,附属设备少。 脱水效率好,结构紧凑,在密闭状态下运行,能长期自动连续运转。
运行电费 相对较低 相对较高
投  资 相对较少 相对较高
占  地 较大 较少
噪  声 相对较低 相对较高
管  理 操作管理维修方便 操作方便,自控程度高
工作条件 工作条件较差 工作条件好
由于本工程无除磷要求,。因此拟采用方案一,脱水污泥含水率78~80%。
处理方案简介:初沉污泥直接进入贮泥池,二沉污泥先进入浓缩池,含水量降低至97%后再进入贮泥池。经过投加高分子絮凝剂的混合污泥被送至脱水机进行脱水。
方案特点:工程投资和运行费用较低,操作管理方便,噪声较低,脱水效果好。
本工程一、二期污泥脱水机采用带式压滤机,为保证机型的统一,方便管理,三期工程拟仍采用带式压力机进行污泥脱水。

3.9 尾水排放
青浦第二污水厂尾水排入厂区东侧约2.1km的油墩港,近岸排放。
油墩港规划最高控制水位3.77m(吴淞高程),平均水位2.50m。按远期18万m3/d规模敷设一根DN1800压力管道,长约2100m。排放口管径DN2700,使出水流速≤0.5m/s。

3.10 污水消毒
未经消毒的污水粪大肠菌群数约106~107个/升,排放标准要求小于104个/升,因此消毒处理已成为必须考虑的工艺步骤之一,具有非常重要的作用。
消毒方法大体上可分为两类:物理方法和化学方法。物理方法主要有加热、冷冻、辐照、紫外线和微波消毒等方法。但目前最常用的还是使用化学试剂的化学方法。化学方法是利用各种化学药剂进行消毒,常用的化学消毒剂有多种氧化剂(氯、臭氧、溴、碘、高锰酸钾等)、某些重金属离子(银、铜等)及阳离子型表面活性剂等。
其中,氯价格便宜,消毒可靠又有成熟经验,是应用最广的消毒剂。但最近人们发现采用加氯消毒也可引起一些不良的副作用。从环境保护的角度考虑,更应减少污水处理厂对环境造成的二次污染。污水中含有大量有机污染物,如苯、酚、氨等。这些物质一方面会干扰消毒过程,消耗消毒剂,还会产生许多致死、致畸、致突变的消毒副产品。为了更有效地杀灭细菌,同时更有效地保障人民的身心健康,对尾水排入城市河道的污水厂,不宜使用加氯消毒。
在给水处理中,臭氧被认为是可代替氯的有前途的消毒剂。紫外线适用于小水量、清洁水的消毒。重金属常用于除藻及工业用水消毒。溴和碘及其制剂可用于游泳池水消毒以及军队野战中的临时用水消毒。加热和辐照对污泥消毒较为合适。
紫外线消毒在小型的水处理和灭菌要求较高的医院污水处理中一直有较多的应用。其灭菌范围广、效果好、无须投加化学药剂、使用简便、无二次污染的优点得到广泛的认同。然而昂贵的设备及成本限制了紫外线消毒技术的推广。近年来,随着紫外线消毒技术的不断进步和国际市场竞争的日益激烈,尤其是仅有少数国家才能生产的高技术含量的紫外线灯管价格大幅度下降,紫外线消毒技术已在国外污水处理领域中得到广泛应用。
紫外线是一种肉眼无法看见的光线,当病毒细胞经紫外线照射后,波长254nm的紫外线被DNA吸收。细胞遗传传递功能丧失,最终导致细胞功能衰退而死亡,从而达到消毒杀菌的目的。
表3.10-1所示为几种常用的消毒方法的比较。
表3.10-1 几种常用的消毒方法的比较
项目 液氯 臭氧 二氧化氯 紫外线消毒 加热 Br2/l2 金属离子
银、铜等
使用剂量/(mg/L) 10.0 10.0 2~5 - - - -
接触时间/min 10~30 5~10 10~20 短 10~20 10~30 120
效率
对细菌
对病毒
对芽孢 有效
部分有效
无效 有效
有效
有效 有效
部分有效
无效 有效
部分有效
无效 有效
有效
无效 有效
部分有效
无效 有效
无效
无效
优点 便宜、成熟、有后续消毒作用 除色,臭味效果好,现场发生溶解氧增加,无毒 杀菌效果好,无气味,有定型产品 快速、无化学药剂 简单 同氯,对眼睛影响较小 有长期后续消毒作用
缺点 对某些病毒、芽孢无效,残毒,产生臭味 比氯贵、无后续作用 维修管理要求较高 无后续作用,对浊度要求高 加热慢,价格贵,能耗高 慢,比氯贵 消毒速度慢,价贵,受胺及其他污染物干扰
用途 常用方法 应用日益广泛,与氯结合生产高质量水 中水及小水量工程 国外应用较多 适用于家庭消毒 适用于游泳池
综合考虑用于污水消毒的适用性、工程应用的成熟性、安全性、可靠性,操作运转的简单易行以及处理费用的经济性等因素,推荐青浦第二污水处理厂尾水采用紫外线消毒工艺。

 
     
作者信息\文章标题
admin的回复(2007/9/22 11:48:00)
5


姓名: admin
发贴数:56600
回复数: 94771
等级: 管理员
登陆否: 已经登陆
注册时间:
2003/1/1 13:19:00
最近登陆时间:
2024/11/25 9:38:00
联系方式: 给他发邮件
   
  4 污水处理厂三期工程设计
4.1 设计规模及水质
4.1.1 设计规模
近期(2010年)  6万m3/d  K=1.30
远期(2020年)  12万m3/d  K=1.30
各构筑物除生物反应池按平均流量设计外,其余构筑物按高峰流量设计。青浦第二污水处理厂工艺流程框图见图4.1.1。
考虑到污水厂用地紧张,部分构(建)筑物按远期规模18万m3/d,设备安装按近期。
4.1.2 进出水水质
进水水质指标为:
CODcr   ≤600mg/L
BOD5   ≤250mg/L
SS   ≤320mg/L
TN   ≤40mg/L
NH3-N  ≤25mg/L
TP   ≤5mg/L
出水水质指标为:
CODcr  ≤60mg/L
BOD5  ≤20mg/L
SS   ≤20mg/L
TN   ≤20mg/L
NH3-N ≤8mg/L(>12°C),15mg/l(≤12°C)
TP   ≤3mg/L
 大肠杆菌 104个/L




4.2 厂区总平面及高程设计
4.2.1 总平布置设计原则
1、按照不同功能,分区布置,并用绿带隔开。
2、考虑人流、物流运输方便,布置厂区道路。
3、满足消防安全要求。
4、根据城市夏季主导风向和全年风频,合理布置各功能区。
5、设有事故排放管及超越管,构筑物可重力放空。
6、考虑与周围环境的协调。
7、工艺流程流畅,顺流程及排出的位置综合布置。
8、处理构筑物布置紧凑,节约用地便于管理。
9、各相邻处理构筑物之间间距的确定,考虑各类管渠施工维修方便。
10、简洁、流畅,使各构筑物之间联系管道最短。
11、确保污水一次提升后在各构筑物之间能藉重力自流排放。
12、考虑污水厂防洪设计,防洪标准按上达河最高水位考虑。
4.2.2 总平面方案布置
1、污水厂三期用地位于一、二期用地的东北方,南北宽144m,东西长262m,总占地4.27ha。按功能划分三期扩建工程平面布置分成三个分区(详见附图二),即预处理区、水处理区和泥处理区,厂前区和附属建筑利用二期工程。根据本工程周围环境、城市主导风向及污水进水方向和处理后尾水排放的方向,合理布置各分区。
2、厂区内道路环通,满足消防及运输要求,主要道路宽6m,次要道路宽4m,转弯半径6m,采用混凝土道路。三期用地内原有8m宽道路因与工程平面布置不符,需予以废除,总面积约3360m2。
3、根据地形及工艺流程,预处理区(包括进水泵房、曝气沉砂池和初沉池)位于三期用地西侧,便于厂外进水管道的进入;污水二级处理区布置于三期用地中间,由北向南排列,构筑物依次为A/O曝气池、二次沉淀池。污泥处理区处位于三期用地东部,包括浓缩池、储泥池和污泥脱水机房。
4、在污水厂二期工程的厂区南侧预留了一块用地,可布置三期工程的紫外线消毒渠、巴氏计量渠和出水泵站。
5、在三期工程东北角新设一处出入口,作为污泥外运的通道。
6、厂内采用雨污水分流,污水集中后流入粗格栅井,雨水就近自流排入上达河。
7、厂内生活用水、消防用水及生产用水由城市管网提供。
8、厂内电讯、电力均接自城市网络系统。
9、三期工程绿化占总用地面积45%。
三期工程新建构(建)筑物详见表4.2.2-1。
新建构(建)筑物一览表      表4.2.2-1
序号 名 称 平面尺寸(m) 数量 单位 备注
1 粗格栅及进水泵房 21×10 1 座 土建18万m3/d,设备6万m3/d
2 流量分配井 14.25×5 1 座 18万m3/d
3 细格栅及曝气沉砂池 42.75×6.4 1 座 6万m3/d
4 计量井 2.4×2.4 1 座 6万m3/d
5 初沉池配水井 7.1×5.85 1 座 6万m3/d
6 初沉池 Ø30 2 座 6万m3/d
7 AO曝气池 71.6×60.8 1 座 6万m3/d
8 二沉池 Ø45 2 座 6万m3/d
9 回流及剩余污泥泵房 7.75×6.85 1 座 6万m3/d
10 紫外线消毒渠 14.4×14.4 1 座 土建18万m3/d,设备6万m3/d
11 巴氏计量渠 13.9×1.2 1 座 18万m3/d
12 出水泵房 10×7.45 1 座 土建18万m3/d,设备6万m3/d
13 浓缩池 Ø14 1 座 9万m3/d
14 储泥池 6.6×6.6×2 1 座 18万m3/d
15 污泥脱水机房及堆棚 54×15 1 间 土建18万m3/d,设备6万m3/d
16 鼓风机房 40×16 1 间 土建18万m3/d,设备6万m3/d
17 变配电间 156m2 1 间 土建18万m3/d,设备6万m3/d
18 门卫 20m2 1 间

4.2.3 高程设计
1、设计地面标高
本工程场地原地坪高为2.90~3.10m,经土方平衡,并考虑与一、二期工程厂区地坪标高相协调,及厂内雨水自流排放需要,确定三期工程的设计地坪标高为3.80m。全厂缺土约6000m3。
2、污水处理构筑物高程
(1) 污水处理构筑物高程确定原则
污水经一次提升后藉重力流经各处理构筑物;
尾水经出水泵房提升后由尾水排放管排入油墩港;
处理构筑物埋深经开挖土方量、抗浮费用及运行费用的综合比较确定。
(2) 水处理构筑物的水位确定
考虑到二、三期工程的出水泵房能互为备用,并保证小流量情况下,在油墩港平均水位2.50m时能自排,确定出水泵房进水水位3.60m,由此推算其余构筑物水位标高,全厂水头损失4.55m,详见附图四“污水处理厂高程图”。
4.3 主要处理构筑物工艺设计
一、粗格栅及进水泵房
1、粗格栅部分
(1)构筑物
功能:去除进水中较大的漂浮物,拦截直径大于20mm的杂物,保证提升系统和后续处理构筑物的正常运行,减轻生物处理的负荷。
类型:地下式钢筋砼结构
数量:1座,与进水泵房合建
规模:土建18万m3/d 设备6万m3/d
(2)主要设备
A.粗格栅
设备类型:回转式格栅除污机
数量:   2台
栅前水深: 0.9m
栅条间隙: 20mm
过栅流速: 0.6m/s
栅宽:   1.0m
安装角度: 75°
粗格栅控制方式:根据栅前栅后液位差,由PLC自动控制,同时,设有定时排渣和手动控制排渣。
B.螺旋压榨机:DN400mm
控制方式:与粗格栅联动,由PLC控制开停,也可以现场控制。
2、进水泵房部分
(1)构筑物
功能:提升污水,污水经过一次提升后,籍重力依次流过各污水处理构筑物,满足整个污水处理厂竖向水力流程的需求。
类型:矩形钢筋混凝土结构
数量:1座,与粗格栅合建
尺寸:L×B×H=25.8×12×9.3m
规模: 土建18万m3/d 设备6万m3/d
(2)主要设备
设备类型:大型无堵塞潜水污水泵
水泵数量: 近期2小1大,大泵备用,远期再增加2台大泵
单泵流量:  小泵451l/s ,大泵902 l/s
扬程:   12.5m
电机功率: 小泵90kw,大泵160kw
二、流量分配井
功  能: 分配进入近、远期沉砂池的水量
数  量: 1座
规模:   18万m3/d
设备: 电动可调堰门
数量: 2台
规格:8000×800mm和4000×800mm各一台
三、细格栅与曝气沉砂池
1、细格栅部分
(1)构筑物
功能:进一步去除污水中的漂浮物及直径大于6mm的杂物,保证后续处理构筑物的正常运行。
类型:钢筋砼渠道
数量:1座,分2格,与曝气沉砂池合建
规模:     6万m3/d
(2)主要设备
A.细格栅
设备类型:回转式格栅
台数: 2台
细格栅宽:    1600mm
栅条间隙:    6mm
栅前水深     0.80m
过栅流速     0.80m/s
安装角度     60°
细格栅控制方式:根据栅前栅后液位差,由PLC自动控制。
B.螺旋压榨机:1台,DN400
2、曝气沉砂池部分
(1)构筑物
功  能:去除进水中比重大于2.65,粒径大于0.2mm的砂粒,保证后续处理构筑物的正常运行
类  型: 矩形钢筋砼构筑物
数  量: 1池,分2格
规模:    6万m3/d
单格尺寸: L×B×H=24m×3m×2m
水力停留时间: T=5.3分钟
曝气量:    0.2m3空气/m3水
(2)主要设备
A.气提式初砂机:2套,配电功率:0.37KW
B.罗茨风机:3台,2用1备,配电功率:7.5KW
四、进水计量井
功  能: 记录污水厂进水水量
数  量: 1座
规模:    6万m3/d
主要设备: 1台直径DN1200mm电磁流量计
五、配水井
功能:保证初沉池进水均匀
规模:6万m3/d
类  型:半地下式钢筋砼构筑物,半园接矩形结构。
圆形部分内径3.5m。
六、初沉池
(1) 构筑物
功  能:去除SS40%~60%,BOD520%~30%
类  型: 钢筋混凝土结构
数  量: 2座,设计流量6万m3/d
直  径: D=30m
设计参数: 单池流量     Qmax=0.451m3/s
表面负荷    qmax=2.3m3/m2.h
池边有效水深   3m
(2) 主要设备:
刮泥机
类  型: 周边传动刮泥机
数  量: 2套
桥  长: D=30m
七、A/O生物反应池
(1)构筑物
功能:利用生物吸附降解的原理,进行生物脱氮,同时去除BOD5。
类型:钢筋砼矩形水池
规模:    6万m3/d
设计最低水温  12℃
设计最高水温  25℃
污泥负荷    F/M=0.12gBOD5/kgMLSS.d
污泥浓度    MLSS=3600mg/l
反应池尺寸   L×B=72.6m×61.8m,有效水深6m,超高1m。
数量:1座,每座分2池,每池3万m3/d可单独运行
缺氧池     10080m3,停留时间4.0h
好氧池     15120m3,停留时间6.0h
总体积     25200m3,总停留时间HRT=10h
污泥龄     SRT=21d
产泥率     0.4kgMLSS/去除kgBOD5
混合液回流比  100~200%
污泥回流比   50~100%
剩余污泥量   4356kgMLSS/d
剩余污泥含水率  99.3%
剩余污泥体积   622m3
高峰供氧量   15266kgO2/h
气水比     6.1:1
(2) 主要设备:
A.充氧设备
类  型: 进口膜式微孔曝气管
数  量: 2540根
参  数: L=1000mm/根,7.5m3气/根.h
B.搅拌器
类  型: 潜水搅拌器
数  量: 16台
功  率: 5.5kw
C.混合液回流泵
类  型: 潜水轴流泵
数  量: 5台,4用1库备
能  力: 回流污泥量:100~200%
设计参数: Q=348L/s,H= 2.3m,P=13.5kw
八、二沉池
(1) 构筑物
功  能:将曝气后混合液进行固液分离,以保证最终出水水质。
类  型: 钢筋砼中进周出二沉池
数  量: 2座,设计流量6万m3/d
直  径: D=45m
设计参数: 单池流量Qmax=0.451m3/s
表面负荷    qmax=1.02m3/m2.h
池边有效水深   3.5m
(2) 主要设备:
刮泥机
类  型: 周边传动吸刮泥机
数  量: 2套
桥  长: D=45m
九、污泥泵房
(1) 构筑物
功  能:回流污泥泵将二沉池排出污泥提升至生物反应池,剩余污泥泵将增殖污泥排出系统,保证生物系统良好运行。
类  型:半地下式钢筋砼构筑物
数  量:1座,设计流量6万m3/d
尺寸:L×B×H=10.1×8.45×5.45m
回流污泥管上安装电磁流量计,用于计量回流污泥量;
剩余污泥管上安装电磁流量计,用于计量剩余污泥量。
(2)主要设备
回流污泥泵
数  量: 3台,2用1备
能  力: 回流污泥量:500~100%
污泥含水率:99.3%
设计参数: Q=348L/s,H=2m,P=27kw
剩余污泥泵
设备类型:无堵塞潜水污水泵
水泵数量: 2台,1用1备
设计参数: Q=15L/s,H=9m,P=3kw
十、紫外线消毒渠
(1) 构筑物:
功  能: 杀灭细菌,使细菌指标到达国家排放标准。
类  型: 半地下式构筑物
数  量: 1座
规模:土建18万m3/d 设备6万m3/d
尺  寸: L×B=15m×15m
水渠数量:    3条,近期使用1条
渠宽:      2060mm
渠长       6100mm
设计参数: BOD5 20mg/l
SS   20mg/l
进水粪大肠菌群数 106~107个/L
出水粪大肠菌群数 <104个/L
(2) 主要设备:
A.紫外线灯管
类  型: 低压高强灯管
设计参数: 紫外线灯管数   192根
单根输出功率  250W
接触时间    8.6s
穿透率     65~70%
灯管寿命    >12000hr
清洗方式:机械清洗方式
B.水位控制器
数  量: 1套
十一、巴氏计量渠
(1) 构筑物
功  能: 在紫外线消毒渠后设置计量渠,对处理后出水水量进行计量。
类  型: 巴氏计量渠
数  量: 1座
尺  寸: L×B =33.23m×2.6m
参  数: 设计流量18万m3/d
(2) 主要设备:
巴氏槽
类  型: 宽度2.6m
数  量: 1组
十二、出水泵房
(1)构筑物
功能:二次提升污水,保证在高水位时,污水厂尾水能排入河道。
类型:矩形钢筋混凝土结构
数量:1座
尺寸:L×B×H=11.6×9.05×8.6m
规模: 土建18万m3/d 设备6万m3/d
(2)主要设备
设备类型:大型轴流泵
水泵数量: 近期2小1大,大泵备用,远期再增加2台大泵
单泵流量:  小泵451l/s ,大泵902 l/s
扬程:   4m
电机功率: 小泵30kw,大泵55kw
十三、尾水排放管和排放口
功能:将尾水排入油墩港。
设计流量: 2.71m3/s
材质:   钢筋混凝土管
管径:  排放管Ф1800mm(流速约1.07m/s)
排放口Ф2700mm(流速约0.47m/s)
长度:    2100m
施工方法   开挖
十四、鼓风机房
(1) 建筑物:
功  能: 为生物反应池提供氧气,保证生物系统正常运行。
类  型: 地上式排架结构
数  量: 1座
尺  寸: L×B =40.24m×16.44m
参  数: 高峰供气量254m3/min,平均供气量210m3/min
(2) 主要设备:
离心鼓风机
类  型: 离心鼓风机
数  量: 3台,2用1备
参  数: Q=105m3/min
      H=7.0m
      P=200kw
十五、污泥浓缩池
(1) 构筑物
功  能:对二沉污泥进行浓缩,减少污泥体积。进入浓缩池的污泥含水率99.04%,浓缩后污泥含水率97%
类  型:圆形幅流式钢筋砼结构
数  量:1座,远期增加座
规  模:设计流量9万m3/d
直  径:D=14m
固体负荷:近期30kg/m2.d,远期45kg/m2.d
停留时间:近期24hr,远期16hr
(2) 主要设备:
污泥浓缩机
类  型: 中心传动刮泥机
数  量: 1套
直  径: D=14m
功  率:P=0.37kw
十五、储泥池
  功 能:贮存一定量污泥保证后续污泥系统正常运行。
  污泥量:7680kgDs/d(初沉污泥)+4356kgDs/d(二沉污泥)
      含水率97%
      污泥体积401m3/d
  数 量: 1座,分2格
  结 构: 半地下式钢筋混凝土矩型水池
  尺 寸: 单格尺寸6.6m×6.6m×4.6m
  总体积: V=400.8m3
  停留时间:近期24hr,远期8hr
十六、污泥脱水机房
建筑物
  功 能: 用机械脱水方式脱水剩余污泥,减小污泥外运体积,土建按18万m3/d设计,设备按6万m3/d配置。
  数 量: 1座
  尺 寸: 30m×15m
  设计参数 污泥量    12036kgDs/d
       进泥含水率  97%
       进泥体积   401.2m3/d
       出泥含固率  20%
       出泥体积   60m3/d
       加药种类   PAM(聚丙烯酰胺)
加药量    3g/kgDS污泥
             36kgPAM/d
运行方式:整套系统由PLC控制,联锁运行。每天工作16h。
主要设备
进泥泵
类 型:进口偏心螺杆泵
数 量:2套(2用1备)
参 数:能力:Q=12~60m3/h
    功率:P=15kw
污泥脱水机
类 型:带式脱水机,带宽2.5m。
数 量:3台(2用1备),远期增加2台3m带宽脱水机
参 数:Q=375kg/hr
    P=6.2kw
絮凝剂制备系统
类 型:全自动制药装置
数 量:1套
参 数:药剂种类:PAM干粉
    容积:2000L
    药液浓度:0.1%~0.5%
十七、污泥堆棚
按18万m3/d的规模设计。平面尺寸为18×15m,高为4.2m。污泥堆棚与脱水机房合建,可储存污泥3天(堆高1m)。

4.4 建筑及结构设计
4.4.1 建筑设计
(1)设计依据及规范
1、工艺流程条件图
2、设计规范和规程
a、民用建筑设计通则GB 50352-2005
b、建筑设计防火规范GB50016-2006
c、建筑内部装修设计防火规范 GB50222-95(2001年版)
d、建筑工程设计文件编制深度的规定
e、民用建筑节能设计标准JGJ26-95
f、民用建筑热工设计规范JB50176-93
g、公共建筑节能设计标准GB50189-2005
(2)建筑设计主要内容
建筑设计的主要内容是污泥脱水机房及污泥堆棚、鼓风机房、变配电间及现场控制站的单体设计。
(3)、单体建筑设计
A、污泥脱水机房及污泥堆棚
平面呈矩形,单层建筑,层高为9.0m,轴线尺寸54x15米,建筑面积900m2, 采用钢筋混凝土框架结构。功能包括脱水机房、污泥堆棚,药库,值班,厕所等。
B、鼓风机房
平面尺寸40x16m,建筑层高为11.1m,采用钢筋混凝土框架结构,建筑面积662m2,主要功能包括鼓风机房、配电室、值班室、厕所。
C、变配电间及现场控制站
平面呈矩形,单层建筑,层高为4.5m,轴线尺寸20x7.8米,建筑面积156m2, 采用钢筋混凝土框架结构。功能包括变配电间、仪表间、控制室。
D、造型设计
厂区单体构筑物的建筑形式,结合工艺使用要求,建筑风格与环境相协调。在立面设计时,立面细部与平面功能结合考虑,采用韵律感强的开窗形式,并以引条线和色带点缀,既满足了采光通风的功能要求又充分体现了工业建筑的时代感。整个厂区建筑单体和群体在设计中,充分结合自然环境条件和生产工艺条件,与环境建立相互依存、相互补充的关系,营造统一、协调、生动、优美的现代化工业建筑的形象。
(4)建筑装饰用料标准
1、框架结构墙体采用240混凝土多孔砖。
2、门窗材料除功能性的门采用钢制外,均采用彩色铝合金门和窗。
3、外墙采用涂料、面砖贴面。
4、内墙粉刷采用内墙乳胶漆。
5、顶棚粉刷采用内墙乳胶漆,局部采用轻钢龙骨矿棉板或铝扣板吊顶.
6、地面分别采用防滑地砖和细石混凝土。
7、屋面防水等级为三级,采用卷材防水、保温屋面。
8、采用拉丝不锈钢栏杆。
(5)建筑经济指标
1)、 污泥脱水机房及污泥堆棚   900m2
2)、 鼓风机房         662 m2
3)、 门卫            20 m2
4)、 变电所          156 m2
4.4.2 结构设计
1.工程概况
拟建的青浦第二污水处理厂三期扩建工程位于青浦工业园区内,在上达河、向阳河交叉处的东北,现主要为荒田。一、二期工程规模为6万吨/日,现已投入使用,三期扩建工程规模6万吨/日。拟建场地地形较平坦,地面标高一般为2.7~3.1m,设计地面标高3.8m。
根据工艺布置,三期工程主要水处理及泥处理构筑物包括粗格栅及进水泵房、流量分配井、细格栅及曝气沉砂池、初沉池配水井、初沉池、AO曝气池、二沉池、回流及剩余污泥泵房、紫外线消毒渠、巴氏计量渠、出水泵房及储泥池等。
2、工程地质
由于目前尚未对该地区进行工程地质勘测,现阶段设计选用二期工程地质详勘报告进行参考选用。
在勘探深度范围内地基土主要由粘性土、粉性土组成,各土层均为第四系沉积物。根据土的成因、结构和物理力学指标,综合分析划为12个层次。各土层特性详见下表:

土层层号 土层名称 层厚
(m) 层底标高
(m) 湿度 状态 密实度 压缩性 土层描述
①1 素填土 0.30
~1.54
3.50 4.33
~2.49
1.1 稍湿 松散 高 由粘性土夹少量植物根须组成
①2 浜土 0.10
~0.90
4.00 2.96
~2.14
0.00 饱和 流塑 高 含腐殖质,有臭味
②1 灰黄色粉质粘土 0.10
~0.82
1.70 2.87
~1.42
0 饱和 软塑 高 含铁锰质斑点及少量腐植物
②2 篮-青灰色粉质粘土 0.40
~1.39
4.30 2.17
~0.27
-1.64 饱和 软塑 高 含铁锰质斑点及少量腐植物
③ 灰色淤泥质粉质粘土 1.3
~4.76
10.7 0.57
~-4.11
-10.59 饱和 流塑-软塑 高 含少量云母及有机质,略有臭味
④1 暗绿色-草黄色粉质粘土 0.8
~3.18
6.5 -1.77
~-4.33
-14.9 饱和 可塑 中 含氧化铁斑点及小粒状铁锰质氧化物
④3-1夹 灰绿色粘质粉土 1.7
~2.2
2.7 -5.07
~-5.22
-5.5 饱和 稍密 中 含大量云母,夹粘性土
④3-1 草黄色砂质粉土 0.40
~2.38
6.00 -3.40
~-6.11
-13.75 饱和 稍密 中 含大量云母,夹粘性土
④3-2 草黄色砂质粉土 3.00
~6.63
9.45 -9.89
~-12.79
-18.90 饱和 稍密 中 含大量云母,夹薄层粉砂或粉质粘土
⑤2 灰黄色砂质粉土 3.05
~6.28
9.50 -16.49
~-18.77
-20.64 饱和 中密 中 含大量云母,夹薄层粉砂或粉质粘土
⑥ 暗绿色-草黄色粉质粘土 2.60
~4.25
7.50 -20.72
~-22.96
-25.55 饱和 硬塑 中 含大量氧化铁条纹及钙质结核,具氧化铁染斑,有微细层理,夹少量粉砂
⑦1 草黄色砂质粉土 3.00
~8.90
11.70 -28.22
~-31.76
-33.67 饱和 密实 中 夹粘性土薄层或薄层粉砂
⑦2 灰黄色砂质粉土 未钻穿
~8.90
11.70 未钻穿 饱和 密实 中 大量云母,夹粘性土薄层或薄层粉砂

不良地质现象:
 场地内第③层灰色淤泥质粉质粘土工程性能很差,呈流塑状,承载力特征值为66KPa,局部分布。
 场地西北侧存在明浜。
3、结构设计标准
(1)选用规范
建筑结构荷载规范GB5009-2001
混凝土结构设计规范GB50010-2002
钢结构设计规范 GB50017-2003
建筑抗震设计规范GB50011-2001
构筑物抗震设计规范GB50191-93
建筑结构可靠度设计统一标准GB50068-2001
砌体结构设计规范GB50003-2001
给水排水工程构筑物结构设计规范GB50069-2002
给水排水工程水池结构设计规程CECS138:2002
给水排水工程钢筋砼沉井结构设计规程CECS137:2002
给水排水工程管道设计规范GB50332-2002
给水排水工程混凝土构筑物变形缝设计规程CECS117:2000
中国地震动参数区划图GB18306-2001 
建筑地基基础设计规范GB50007-2002 
建筑地基处理技术规范JGJ79-91(1998版)    
室外给排水和煤气热力工程抗震设计规范GB50032-2003
建筑桩基技术规范JGJ94-94    
地基基础设计规范DGJ08-11-1999
地基基础设计规范(上海市标准)DBJ08-11-1999
地基处理技术规范(上海市标准)DBJ08-40-94
(2) 设计原则
 结构设计应满足工艺设计要求,遵循结构安全可靠,施工方便,造价合理的原则。
 结构设计应根据拟建场地的工程地质,水文资料及施工环境,优化结构设计,选择合理的施工方案。
 结构设计应遵循现行国家和地方设计规范和标准,使结构在施工阶段和使用阶段均能满足承载力、稳定性和抗浮等承载力极限要求以及变形、抗裂度等正常使用要求。
(3) 设计参数
设计最高地下水位根据当地有关水文资料分析,设计最高地下水位取设计地面以下0.5m。
设计水池水位按工艺设计最高水位超高0.2m计。
构筑物场地超载按10KN/M2计。
构筑物最大裂缝宽度允许值取0.2mm;沉井施工阶段最大裂缝宽度允许值取0.25mm。
构筑物池体不计侧壁摩阻力的抗浮安全系数Kf≥1.05。
构筑物平台荷载按不同构筑物取值2~3KN/M2。并按设备安装、检修荷载复核。
设计使用年限为50年,结构安全等级为二级,重要性系数为1.0;砼结构的耐久性满足二类环境类别。
构筑物抗震设防烈度为7度,Ⅳ类场地,设计基本地震加速度值为0.10g,地震动反应谱特征周期为0.9,构筑类别为丙类,抗震等级为三级。
4.结构形式及地基处理
(1) 地基处理
从地质报告及评价来看,场地浅层第①1层素填土、①2层浜填土土质很差,无条件作本工程各拟建构筑物天然地基持力层;第③层灰色淤泥质粉质粘土土质较差(流塑状、高压缩性),地基承载力特征值为66KPa,只适合作为小规格轻型构建物的天然地基持力层;第④层工程性能良好,满足各单体承载力的要求。同时根据工艺布置,拟建场地地面设计标高需由原地面标高3.00m填土至3.80m。
根据以上情况并结合各单体的平面布置和结构形式,本工程需进行地基处理的单体分为二类:
 埋深较浅座落于①层填土或明浜中的构筑物及附加应力较大座落于第③层灰色淤泥质粉质粘土上的构筑物,如流量分配井、细格栅及曝气沉砂池、初沉池配水井、初沉池及储泥池等,可采用桩基满足承载力要求。
 平面尺寸较大、埋深较深地基承载力虽满足要求但变形较大,同时空池情况在地下水作用下存在抗浮问题的构筑物,如AO曝气池、二沉池等;可采用桩基抗拔以满足抗浮要求同时减小地基变形满足承载力要求。
桩的类型依成桩方法,可分为预制桩和灌注桩,对小型桩一般有预制桩(包括预制方桩和PHC管桩)和小直径沉管灌注桩可供选择。其优缺点简单比较如下:

   桩型
影响因素 预制桩 沉管灌注桩
桩身质量 直观、宜控制 用芯管加荷能控制桩身质量
性能 承载力 桩土作用较好
侧壁摩阻力大 对土体有挤密效果
但侧壁摩阻力较小
抗拔力 较均一,增加桩长是提高抗拔力的唯一有效途径 较预制桩小,但可通过夯扩扩头提高抗拔力
桩尖控制 桩尖标高易控制 桩尖标高易控制
桩长控制 摩擦桩易控制 摩擦桩易控制
施工工期 工期短 工期略长
噪音影响 可采用静压方式控制噪音 噪音影响较小
场地环境 好 较差
经济性 较省 最小成桩直径Φ400,较贵
综合分析并结合青浦地区的情况,预制方桩为较理想的桩型。
(2)结构形式
本工程构筑物均采用现浇钢筋砼结构,除进水泵房及出水泵房埋深较深,采用沉井施工外,其余单体均采用开挖施工,基坑开挖时视地下水位情况及开挖深度辅以必要的降水措施。
出水泵房抗浮存在一定缺口,采用底板下素砼配重及顶板覆土加以解决。
AQ曝气池、二沉池等大型水池采用完全缝、引发缝、后浇带与加强带相结合处理办法以解决超长砼的裂缝,并在构造上采取防裂措施:
 优化池壁水平钢筋的配置直径、间距;
 优化砼级配,减小水化热,提高抗裂、抗渗性能
5、主要工程材料
(1). 混凝土
砼强度等级为C25或C30,抗渗标号S6;填料C15,垫层C10。
建筑物砼强度等级为C25。
(2). 钢材
直径d≤8为 HPB235(Q235,Ⅰ级钢筋),fy=210Mpa。
直径d≥10为 HRB335(20MnSi,Ⅱ级钢筋),fy=300Mpa。
预埋铁采用  HPB235(Q235)钢。
(3). 防腐
盛水构筑物池内常水位下0.5米至顶的池壁、隔墙及顶板底面采用弹性聚氨脂类防腐涂料二度。
6.存在问题
1).由于目前缺乏有针对性的地质资料,故土建设计均为依据参考的地质勘察报告进行设计,待下阶段有详细地质勘察后, 将进一步深化设计内容。根据邻近地区工程经验,流砂及第③层软弱土层是施工和设计中应引起充分重视的方面。
2).参考青浦地区的地质条件及同规模的污水厂,使用预制桩基效果较理想,故本工可的地基处理按预制砼方桩考虑并据此暂估地基处理费用。

4.5 电气设计
一. 设计依据
(1)<<10kV及以下变电所设计规范>>  (GB50053-94)
(2)<<供配电系统设计规范>>       (GB50052-95)
(3)<<低压配电设计规范>>        (GB50054-95)
(4)<<建筑防雷设计规范>>     (GB50057-94.2000版)
(5)<<工业与民用电力装置的接地设计规范>>  (GBJ65-83)
(6)<<3-110kV高压配电装置设计规范>>   (GB50060-92)
(7)<<电力工程电缆设计规范>>      (GB50217-94)
(8)<<通用用电设备配电设计规范>>    (GB50055-93)
(9)<<电力装置的继电保护和自动装置设计规范>>
(GB50062-92)
(10)<<建筑照明设计标准>>       (GB50034-2004)
(11)<<民用建筑电线电缆防火设计规程>> 
(DGJ 08-93-2002)
二. 设计范围
本工程电气设计包括以下内容:
(1)污水厂变电所的设计.
(2)污水厂所有用电设备配电设计.
(3)污水厂电缆敷设设计.
(4)污水厂各构筑物接地设计.
(5)污水厂防雷设计.
(6)污水厂各构筑物照明及厂区道路照明设计.
三.负荷等级及供电现状
青浦第二污水处理厂已建一二期规模6万m3/d,三期扩建规模近期为6万m3/d,远期(2020年)最终规模为24万m3/d。根据污水厂负荷性质的重要性,用电负荷定为二级负荷。
已建成的青浦第二污水厂一二期工程供电系统现状:已建有一座10KV高配间及二座10/0.4KV变电所(下称1#高配间及1#变电所、2#变电所), 10KV侧为双电源单母线分段不联络接线方式。两路10KV供电电源满足二级负荷的供电要求。1#高配间预留了二台高压柜位置。
四. 供电方案及变电所设置
根据一二期供电现状,考虑到一二期和三期属同一污水厂的不同建设期,供配电系统也将随污水厂扩建而将作调整。
三期近期设想如下:拟新建变电所一座(下称3#变电所),二路10KV进线电源由1#高配间提供,新建变电所内设 10KV/0.4变配电间一间、控制室一间,采用10/0.4KV户内成套变配电装置,高压柜、变压器柜与低压柜拼装。
三期远期设想如下:拟在污水厂三期远期平面布置中设总高配间一座,该高配间的二路10KV进线将重新向电业提出申请,届时1#高配间二路外线进线改由三期总高配间提供,1#~3#变电所10KV进线电源也将作相应调整。
五. 负荷计算及电力变压器的选择
污水厂均为380/220V低压设备,变电所总装机容量、计算负荷及变压器配置容量详见下表:
构筑物名称 装机容量
kw 计算容量
kw 最大单机容量KW 变压器容量
KVA 变压器运行方式 正常负荷率% 故障率%
10/0.4KV1#变电所(一期) 600 474 93(立轴式曝气机)
2*400KVA 二常用 66% 76%
10/0.4KV2#变电所(二期) 1049 923 45(转刷) 2*800KVA 二常用 64% 78%
10/0.4KV3#变电所
(三期) 1578 929 150(鼓风机)
160(潜污泵) 2*800KVA 二常用 63% 79%
总计 3227 2326

六. 供配电系统
1.10KV电源高压侧采用线路-变压器组结线方式。
2.变压器运行工况:二常用。
低压侧采用单母线分段联络接线方式,进线、联络开关之间要求三锁二钥匙机械联锁及电气联锁。
七. 计量
动力照明混合计量,计量方式为高供高计。污水处理厂三期电能计量仍设于一二期工程已建高配间10KV电源进线侧不变。3#变电所10KV电源进线侧另设电能计量表,作厂内经济核算用。
八. 补偿
在0.4KV侧进行功率因数集中自动补偿,补偿后功率因数达0.9以上。
九. 保护方式及控制、启动
继电保护按国家相关规范配置。
保护方案如下:
变压器高压侧设熔断器作短路保护。
低压进线总开关:短路速断、过负荷长延时保护。
低压馈线回路:短路速断、过负荷短延时保护。
高压柜内采用智能化测量单元,将电流、电压等电量信号和负荷开关状态信号送至PLC控制系统。
低压进线柜的断路器配置智能化控制测量单元,将电流、电压、功率因数等电量信号送至PLC控制系统。
150KW及160KW电机采用软起动,其余采用直接起动,起动压降控制在10%以内。
十. 操作方式
高压负荷开关采用电动操作,低压设备控制电源为交流220V。
十一. 控制方式 
所有机械设备均由配套就地控制柜或箱就地控制。用电设备操作采用自动及手动两种方式控制,正常时采用PLC自动控制,手动方式时可在就地控制箱上操作。配电系统按需设置运行工况及相关电气参数并传送到PLC。
十二.信号传送
3#变电所的高压开关柜、变压器、低压进线柜的运行状态及主要电气设备参数需传送到相应的PLC控制站,并经通信联络传送到控制中心。
十三.防雷与接地
根据雷击次数及办公建筑物的重要性,污水厂建筑物按第三类防雷等级进行设计。
1、0.4kV级及以下采用TN-C-S制。各主要建筑物、变电所等处考虑防直击雷,设置避雷带、网等装置。充分考虑利用建筑物的主钢筋等自然接地体。
2、各主要建筑物、变电所采用电气、防雷及自控联合公共接地,接地电阻小于1Ω。远离变电所的电气设备重复接地电阻不大于10Ω。
3、在变电所的低压进线柜内,设第1级电源浪涌保护器;在各个单体的总配电箱或楼层配电箱,设第2级电源浪涌保护器。
4、为降低建构筑物内间接接触电击的接触电压和不同金属部件间的电位差,消除自建筑物外经电气线路和各种金属管道引入的危险故障电压的危害,建构筑物须作等电位联结。
十四. 设备选型
3#变电所10KV高压开关柜采用负荷开关设备。
原已建1#高配间新增10KV高压开关柜采用与原柜型一致的产品-金属中置式高压开关柜。
变压器采用绝缘树脂干式变压器。低压开关柜采用抽屉式开关柜。
1kV电缆采用阻燃型铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆。直埋时采用阻燃型铠装铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆。
变电所应急照明电源采用EPS集中供电式应急电源。
十五. 全厂道路照明及室内照明
照明采用380/220V三相五线制系统。
厂区道路照明采用道路照明灯,选用光源为高压钠灯,池上照明采用庭院灯,光源为节能型,厂区路灯控制采用手动和自动两种方式,自动时由光控或时间控制。
脱水机房、检修车间等高大厂房均采用金卤灯等.一般厂房照明均采用节能光源,变电所等特殊场合采用应急照明。
十六. 电缆敷设
厂区内室外采用电缆沟、直埋敷设相结合的方式,室内采用电缆沟、电缆桥架及穿钢管敷设。
.十七. 存在问题
本设计应提请供电部门审批,向电业提出扩容申请。

4.6 仪表与自控设计
4.6.1 设计依据
1、仪表与自控根据A/A/O工艺流程对仪表与自控的要求进行设计。
2、本设计按中华人民共和国仪表及控制有关标准,ISO、IEC标准进行。
4.6.2 设计范围
1、根据工艺流程配置必要的液位、流量和水质分析等检测仪表。
2、所有检测仪表信号的传送和显示。
3、根据设备运行要求,设置自动控制或自动调节装置。
4、按集中处理、分散控制的原则建立控制系统,合理采用现场总线新技术。
5、污水厂三期中央控制系统与原污水厂控制系统的通讯设计。
4.6.3 设计原则
1、控制系统由检测执行级、现场分控制级、中央监控管理级三级组成,检测仪表选用常规4~20mADC DDZⅢ 型仪表,主要电动执行机构采用带继电器输出触点信号的设备;自成系统的机械设备设智能化总线接口与PLC通讯;现场控制级采用PLC及控制操作界面;中央监控管理级采用具有C/S(客户机/服务器)结构,通过以太网与青浦污水处理厂原控制中心通讯。
2、主要机械设备的控制系统分三层控制,即就地控制、现场站控制、中央控制三层控制模式;其它设备采用就地控制和现场站控制二层控制模式。
4.6.4 设计内容
4.6.4.1 检测仪表
1、水处理部分
根据工艺要求,本设计按A /O工艺,三期6万m3/d进行仪表配置。
(1)粗格栅前各设置一套一体化超声波液位计,粗格栅后设置一套一体化超声波液位计,格栅除污机根据粗格栅前与集水井的液位差及时间自动开停,螺旋输送压榨机与格栅除污机联动。
进水泵房集水井设一套一体化超声波液位计及浮球开关,现场显示液位变化及上下限水位报警。水泵根据不同的水位自动开停。
(2)细格栅前后各设一套一体化超声波液位计,格栅除污机根据前后液位差和时间自动开停,螺旋输送机与格栅除污机联动。
(3)在进水流量计井内设置一套电磁流量计,信号送控制室显示、记录、积算。
(4)在生物反应池好氧池、厌氧池及缺氧池各设置1套DO测定仪,在生物反应池好氧池各设置1套MLSS测定仪,信号送控制室显示。
(5)在污泥泵房内设置一套一体化超声波液位计及浮子开关,信号送控制室显示。在回流污泥管上设置一套电磁流量计,信号送控制室显示、记录、积算。
(6)在每座二沉池内各设置一套超声波污泥界面计,信号送控制室显示。
(7)鼓风机房总管上各设置一套带温度输出的热值流量计及压力变送器。
(8)设置进出水仪表分析小屋,在线检测进出水pH、氨氮和COD。
2、泥处理部分
(1)在剩余污泥管上设置一套电磁流量计,信号送控制室显示、记录、积算。
(2)在储泥池内各设置一套超声波液位计,检测泥位,信号送控制室显示并有上下限报警。 
4.6.4.2 过程控制
1、水处理
(1)粗格栅除污机根据格栅前后液位差及时间自动开停,螺旋输送压榨机与格栅除污机联动。
(2)进水泵房水泵根据液位自动开停。
(3)细格栅除污机根据格栅前后液位差及时间自动开停,螺旋输送机与格栅除污机联动。
(4)沉砂池旋流除砂机及砂水分离器根据时间自动控制。
(5)剩余污泥泵根据二沉池泥位及时间自动控制。
(6)鼓风机根据A/ O生物反应池内溶解氧自动控制。
2、泥处理
(1)脱水系统设备根据储泥池泥位控制开启及停止,再启动由手动控制。
4.6.4.3 控制系统
本系统由三个现场控制站和以及光纤网络组成。
具体如下:
1、1#现场控制站设于变配电间仪表控制室(PLC01),负责:进水区及初沉池工艺流程,2#现场控制站设于脱水机房仪表控制室(PLC02),负责:生物处理池、污泥区工艺流程,3#现场控制站设于出水仪表小屋(PLC03),负责:出水区工艺流程。现场控制站分别承担工艺过程中各模拟量、开关量的采集、传输以及有关过程的自动控制。PLC内CPU及电源冗余。现场PLC设置人机界面(MMI)。
数据通讯采用光纤传输,PLC信号进工业控制网。通讯电缆采用光缆,光缆采用多膜铠装式,在PLC站及原污水厂中央控制室端口各设置一套光信号接收及发送装置。
现场控制站的PLC的电源引自变电所,出线负荷开关信号送PLC。现场控制站的PLC的电源均由UPS供电,在电源入口加过电压保护装置。
2、中央控制站设于原污水厂中央控制室内。一套远程控制终端、一套管理站、一套打印共享器及二台打印机。计算机完成各类数据的运算,整理和储存,通过打印机完成日、月报表和报警值的打印,通过液晶显示器(LCD)显示各类数据、工艺流程等画面,数据显示可采用一览表、趋势等方式,操作人员可通过键盘调用各类数据。
为便于管理及控制,中央控制室设置背投式多屏幕投影仪,投影仪通过投影控制器从工业控制网内收取,主要反应污水厂工艺流程,阀位和灯光显示泵机风机和设备的运行工况,数据显示污水厂一、二期工程及厂外污水泵站的主要检测值,投影仪还应具有摄像接口,厂内摄像画面可直接在投影仪上显示。计算机、PC机,投影仪电源由UPS供电,在电源入口加过电压保护装置。本系统通过以太网与青浦污水处理厂原控制系统通讯。,预留通讯口与上层管理系统联网。
4.6.4.4 电话系统
对原有电话系统进行改造,为三期建筑物设置电话。
4.6.5 电缆敷设
污水厂电缆主要采用电缆沟或直埋敷设。
4.6.6 接地及避雷系统
接地方式采用工作、保护、防雷共用接地系统,接地电阻≤1欧姆。
4.6.7 设备选型
1、各检测仪表均采用4~20mADC DDZⅢ 型仪表。
2、计算机管理系统及可编程逻辑控制器以及相应软件采用目前国际主流产品。

4.7 机械设计
1、各设备的选用力求先进实用、经济合理,确保工艺的需要,并配合土建构筑物形式的要求。
2、机械设备均按成套装置考虑,包括就地控制箱,控制箱至用电设备的连接电缆等安全、可靠及有效运行所必须的附件。
3、控制方式采用就地控制与集中控制两种方式。
4、潜水电机的防护等级为IP68。除另有规定外,其他配套电机和就地控制箱防护等级不低于IP55。
5、考虑污水腐蚀的环境,对材料选用的原则为水下部分(含不可分割的延伸段)采用镍铬不锈钢或铸铁等耐腐蚀材料,或碳钢涂环氧树脂,平台以上部分为铝合金或碳钢(镀锌或涂刷环氧漆)。
6、所有设备的供货将实行招标采购。

4.8 通风设计
1、设计依据
(1)《采暖通风与空气调节设计规范》
(GB50019-2003)
(2)《工业企业设计卫生标准》(GBZ1-2002);
(3)排水工艺专业提供的相关资料与图纸。
2、设计范围
厂区内鼓风机房和污泥浓缩脱水机房的通风设计。
3、设计气象参数
大气压力:    夏季1005.3 hPa,  冬季1025.1 hPa
夏季通风室外计算干球温度:  32℃
冬季通风室外计算干球温度:   3℃
年平均气温:         15.7℃
夏季最多风向及其频率:  ESE 15%  E  15%           
冬季最多风向及其频率:  NW 14%  WNW 12%
4、设计原则
1)鼓风机房通风设计
鼓风机房在生产运行期间会产生大量余热,如果不及时排除,将使室内温度迅速升高,严重影响设备正常运转和工作人员身体健康。根据国家规范、标准并结合工艺专业及设备厂家的具体要求,现采用房间下部机械进风和顶部机械排风的全面通风系统,改善空气品质,满足工艺生产需要。其风量按排除余热计算。
2)污泥浓缩脱水机房通风设计 
污泥脱水机房在生产运行期间会产生有毒有异味的气体,如果不及时排除将严重影响工作人员身体健康。根据国家工业企业有关设计标准并结合工艺专业的要求,采用机械进风、机械排风的全面通风方式,设计排风量按不小于12次/h换气次数计算。

4.9 公共工程
处理厂厂内的公用工程包括道路、给排水、通讯、绿化等。
道路:污水厂内道路主干道宽6m,次干道宽4m,并构成环状,便于设备维修、管道养护等。厂内道路与污水厂进厂道路相连,路面采用混凝土结构,道路与水池间用人行道板连接。
给排水:三期工程自来水接自已建的厂内给水管,,管径为DN100。厂内生活污水及冲洗、放空等污水均通过污水管排入进水泵房,厂内道路及场地内雨水经集中后,接入河道。
通讯及照明:厂内电信接自城市电信系统,照明及工业用电,接自本厂变压器站。三期工程对原有电话系统进行改造,为三期建筑物设置电话。
绿化:在生产区,污泥区及生产辅助区均布置绿化,美化环境。在生产管理区设置绿化小品,以增加视觉美感。在污水厂围墙内侧考虑绿化隔离带。
交通:厂区新设一座北门,位于三期工程的东北角,以方便污泥运输车辆出入。

4.10 防腐设计
污水处理工程中的污水是一种成分复杂,条件多变的腐蚀介质,在此环境条件下,污水处理厂的栏杆、平台、风管、设备、钢门窗等大多锈迹斑斑,腐蚀严重,给美观、安全以及工程质量带来较大影响。同时,污水厂内必不可少地会使用一些钢质件,埋设在地面之下,由于上海的地下水位较高,常年处于地下水的侵蚀。因此,污水处理厂必须采取防腐措施,减少污水和腐蚀气体对构筑物、建筑物、设备的腐蚀,减少地下管配件的腐蚀。
4.10.1 腐蚀原因分析
通常情况下,只要有水和氧的存在时,金属表面形成局部电池而引起电化学反应,金属腐蚀就会发生。而在污水环境下,除了有生活污水的悬浮物、油脂、氮、磷、钾和有机物,还有工业废水的酸、碱、盐及各种有机化学成分,腐蚀甚为复杂。所以排水系统污水腐蚀的主要特点是:
1.水腐蚀
2.腐蚀介质种类和腐蚀性复杂而多变
3.空气中湿度大、氯离子浓度高,从废水中溢出的有害气体H2S、NH3浓度高。
在这种特殊腐蚀氛围下,对钢结构件防腐涂层的要求是苛刻的。在水下除了水的电解质腐蚀作用,还有Cl-、S2-、NO-、SO42-等阴离子对碳钢腐蚀的强烈的自催化作用。在水上,室外强烈阳光的照射,特别是盛夏高温季度,受热后的污水蒸汽中含有溶于水的氢硫酸侵蚀钢结构及设备,其中有些难溶解性颗粒积聚粘附在金属表面,又会产生垢下腐蚀、点蚀、坑蚀或缝隙腐蚀等局部腐蚀,使钢结构的腐蚀加剧。
4.10.2 防腐蚀技术
国外对工业废水和生活污水的防腐蚀,主要体现在聚氨乙烯衬板和涂料两大类,在美国污水处理中常采用环氧/聚酰胺、环氧沥青、富锌聚氨脂、环氧沥青;德国采用环氧焦油沥青、富锌、聚氨脂玻璃鳞片;在日本、英国采用环氧、厚浆焦油环氧,所以环氧/聚氨脂、环氧沥青、聚乙烯等涂料均较多运用。
而目前对国内污水工程这种特定环境条件下的涂料选用尚未见研究、报导,大多只是根据涂料性能做些选用,有的是成功的,如环氧沥青,也有些只采用一般涂料,效果不太理想。
4.10.3 管道防腐
污水处理厂中埋地管道应根据国家规定的防腐蚀工程设计规范进行设计系统必要的外壁防腐和内壁防腐措施,减少腐蚀,保证工艺管道的正常运行。
1、所有埋地钢管需经除锈达Sa2 1/2以上级;
2、埋地钢管外防腐采用环氧煤沥青“5油2布”加重级防腐,即“底漆→面漆→玻璃布→面漆→玻璃布→面漆→面漆。
3、埋地钢管内壁及空气管内外壁防腐采用环氧树脂涂塑工艺、涂塑厚度300um。

4.11 除臭设计
目前,许多国家对污水厂的臭气防治都有要求,在日本,约45%地区的1460个市、镇对各类恶臭物质的含量许可值作了规定。我国的环境保护工作起步较晚,以往的研究和管理也着重于大气、水质的研究和治理,对城市气味污染的调查治理和有关测试标准等方面研究还是近几年才开始着手进行。初步调查研究结果证明:我国城市气味污染问题比较严重,应该从治理技术的开发应用、管理对策的完善等方面入手逐步实现对气味源的有效控制和治理。
国家对污水厂内恶臭污染物排放标准值已做出具体规定,详见《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002),用以控制恶臭污染物对大气的污染,保护和改善环境。
污水处理厂臭气产生集中的部分为预处理部分和污泥处理部分,针对本工程来说,需除臭的主要构筑物为:粗格栅及进水泵房、细格栅及沉砂池、储泥池。
除臭方法经历了一个发展过程,从最初采用的水洗法,逐步发展到效果较好的微生物脱臭法。常见的方法有下面几种:① 水清洗和药液清洗法、② 活性炭吸附法、③ 臭氧氧化法、④ 土壤脱臭法、⑤ 燃烧法、⑥ 生物脱臭法等。
由于目前的除臭设备效果均不十分理想,应进一步调查研究总结经验,故本工程将在初步设计时对各种除臭方案进行比选,工可报告控制除臭部分的投资。

 
     
作者信息\文章标题
admin的回复(2007/9/22 11:49:00)
6


姓名: admin
发贴数:56600
回复数: 94771
等级: 管理员
登陆否: 已经登陆
注册时间:
2003/1/1 13:19:00
最近登陆时间:
2024/11/25 9:38:00
联系方式: 给他发邮件
   
  5 环境影响及对策
5.1 工程建设环境影响及对策
5.1.1 工程建设对环境影响
1、对交通的影响
工程建设时,由于车辆运输等原因,会使道路交通变得拥挤和繁忙极易造成交通事故。这种影响随着工程的结束而消失。
2、施工扬尘、噪声的影响
(1) 扬尘的影响
工程施工期间,挖掘的泥土通常堆放在施工现场,直至管道埋设,短则几个星期,长则数月。堆土裸露,旱土风致,以致车辆过往,满天飞扬,使大气中悬浮颗粒含量骤增,严重影响市容和景观。施工扬尘将使附近的建筑物、植物等蒙上厚厚的尘土,使邻近居家普遍蒙上一层泥土,给居住区环境的整洁带来许多麻烦。雨、雪天气,由于雨水和雪水的冲刷以及车辆的碾压,使施工现场变得泥泞不堪,行人步履艰难。
(2) 噪声的影响
施工期间,各类施工机械如推土机、挖掘机、打桩机、翻斗车、搅拌机等产生的噪声对作业环境及邻近的居民区产生不利影响。不同的施工阶段,施工机械设备使用的不同,其噪声影响也不同。除固定设备噪声源之外,施工运输车辆频繁进出工地,对沿途交通噪声及施工场地噪声也有较显著的影响。特别是在夜间,施工的噪声将产生严重的扰民问题,影响邻近居民的工作和休息。若夜间停止施工,或进行严格控制,则噪声对周围环境的影响将大大减小。
3、生活垃圾的影响
工程施工时,施工区内上百个劳动力的食宿将会安排在工作区域内。这些临时食宿地的水、电以及生活废弃物若没有作出妥善安排,则会严重影响施工区的卫生环境,导致工作人员的体力下降,尤其是在夏天,施工区的生活废弃物乱扔轻则导致蚊蝇孳生,重则致使施工区工人暴发流行疾病,严重影响工程施工进度,同时使附近的居民遭受蚊蝇、臭气、疾病的影响。
4、水土流失
由于厂址地势较低,施工过程中开挖的土方将直接用于地面回填,从而提高厂区地面标高。土方开挖后如不及时回填夯实,遇雨极易造成水土流失。其次,场地砂石料堆放,也可能因降雨造成流失。
5.1.2 环境影响的缓解措施
1、交通影响的缓解措施
工程建设将不可避免地与一些道路交叉。道路的开挖严重影响该地区的交通。项目开发者在制定实施方案时应充分考虑到这个因素,对于交通繁忙的道路要设计临时便道,并要求施工分段进行,在尽可能短的时间内完成开挖、排管、回填工作。对于交通特别繁忙的道路要求避让高峰时间(如采取夜间施工,以保证白天畅通)。
2、减少扬尘
工程施工中沟渠挖出的泥土堆在路旁,旱季风致扬尘和机械扬尘对沿线尘土飞扬,影响附近居民和工厂。为了减少工程扬尘对周围环境的影响,建议施工中遇到连续的晴好天气又起风的情况下,对弃土表面洒上一些水,防止扬尘。工程承包者应按照弃土处理计划,及时运走弃土,并在装运过程中不要超载,防止沿程弃土满地,影响环境整洁,同时施工者应对工地门前的道路环境实行保洁制度,一旦有弃土、建材撒落应及时清扫。
3、施工噪声的控制
为了减少施工对周围居民的影响,施工场址应进行合理规划,统一布局,施工机械尽可能远离施工场界及噪声敏感点。合理安排工期,尤其要控制夜间噪声,不在夜间进行打桩或其他高噪声的作业,当必须连续作业而不得不扰民时,须报市环保局批准,并尽可能集中时间突击施工。对夜间一定要影响周围居民声环境的工地,应对施工机械采取降噪措施,同时也可在工地周围或居民集中地周围设立临时的声障之类的装置,以保证居民区的声环境质量。施工运输车辆在市区行驶应根据地方政府规定禁鸣喇叭,进出施工现场也应同样遵守规定,避免可控制的噪声污染。
4、施工现场废弃物处理
 工程建设需要上百个工人,实际需要的人工数决定于工程承包单位的机械化程度。工程施工时可能被分成多段同时进行,工程承包单位将在临时工作区域内为劳力提供临时膳宿。项目开发者及工程承包单位应与当地环卫部门联系,及时清理施工现场的生活废弃物;工程承包单位应对施工人员加强教育,不随意乱扔废弃物,保证工人工作生活环境卫生质量。
5、倡导文明施工
要求施工单位尽可能地减少在施工过程中对周围居民、工厂、学校影响,提倡文明施工,做到“爱民工程”,组织施工单位、街道及业主联络会议,及时协调解决施工中对环境影响问题。

5.2 项目建成后的环境影响及对策
污水处理厂本身是一个环境保护项目,它建成后对改善地区环境和内河水质必将产生很大的作用。但污水处理设施的运行对周围环境也会产生一定的影响,因此就环境保护方面,需采取一定的措施。
5.2.1 污水处理厂对周围的环境影响
1、臭味对环境的影响
由于污水处理厂内很多污水处理设施均为敞开式水池,所以污水的臭味散发在大气中,势必会影响到周围地区。
一般在污水处理设施下风向100m范围内,其臭味对人的感觉影响明显,在300m以外,则臭味已嗅闻不到。
拟建污水处理厂周围基本上无集中居民点,因此,青浦镇污水处理厂建成运转后,对居民的影响将不明显。
2、噪音对环境的影响
污水处理厂的噪音来源于厂内传动机械工作时发出的噪声,有污水泵、污泥泵的噪音,有除砂机,转刷的噪音,还有厂区内外来自车辆等的噪音。
污水处理厂内噪声较大的设备,如污泥泵、污水泵、空压机等均设在室内,经过墙壁隔声以后传播到外环境时已衰减很多。据调查资料表明,距泵房30m时测得的噪声值已达到国家的《城市区域环境噪声标准》(GB3096-93)的标准值。
5.2.2 对环境影响的对策
综上所述,虽然本工程建成运行后对周围环境影响不大,但为了进一部减小对环境的影响,本工程拟将采取以下措施:
1) 恰当规划施工活动,以保证对社会最小的干扰;
2) 选择适当的路线运送材料和设备,使交通中断最小;
3) 设置警告讯号,道路封闭时按需进行交通管理,以保证工程正常进行和减少交通障碍;
4) 为安全目的,在任何时间尽量缩短沟槽暴露时间,并在施工场地设围,防止儿童进入;
5) 限制场地清理范围,能满足工程需要即可;
6) 在所有车辆和设备装设低噪声和消降污染的设施,以限制噪音和空气污染;
7)处理厂内处理过程中产生对环境的影响主要在臭气与噪声这两方面。
臭气的消除方法是采用密闭、通风,如果要把大面积的水池密闭起来,技术上是可行的,但投资巨大,似不适应目前国情,因此,本工程在污泥脱水机房等室内部分,已考虑采用机械通风方式,减少臭气危害,在露天的水池及水泵采用自然通风消除臭气。在总图中,已充分考虑把易产生恶臭的处理构筑布置在下风向,在远离生活区,用绿化带隔开。
  噪声问题的消除,在本工程设计中已选用低噪声机械设备。
本工程绿化总面积占全厂面积56%以上,在环境方面力争创造一个花园式工厂。

 
     
作者信息\文章标题
admin的回复(2007/9/22 11:49:00)
7


姓名: admin
发贴数:56600
回复数: 94771
等级: 管理员
登陆否: 已经登陆
注册时间:
2003/1/1 13:19:00
最近登陆时间:
2024/11/25 9:38:00
联系方式: 给他发邮件
   
  6 安全生产与卫生
6.1 编制依据
1、《关于生产性建设工程项目职业安全卫生监察的暂行规定》[劳字(1998)48号]
2、《国务院关于加强防尘防毒工作决定》[国发(1984)97号]
3、《工业企业设计卫生标准》[TJ36-79]
4、《工业企业噪声控制设计规范》[GBJ87-85]
5、《工业企业煤气安全规程》[GB6222-86]
6、《建筑设计防火规范》[GBJ16-87,修订本]
7、《建筑物防雷设计规范》[GB50057-2000]
8、《建筑抗震设计规范》[GBJ11-89]
9、《采暖通风与空气调节设计规范》[GBJ19-87]
10、《工业企业噪声卫生标准》

6.2 主要危害因素分析
本工程的主要因素可分为两类,其一为自然因素形成的危害和不利影响;一般包括地震、不良地质、暑热、雷击、暴雨等因素;其二为生产过程中产生的危害,包括有害尘毒、火灾爆炸事故、机械伤害、噪声振动、触电事故、坠落及碰撞等各种因素。
一、自然危害因素分析
1、地震
地震是一种能产生巨大破坏的自然现象,尤其对建构筑物的破坏作用更为明显,它作用范围大,威胁设备和人员的安全。
2、暴雨和洪水
暴雨和洪水威胁污水处理厂安全,其作用范围大,但出现的机会不多。
3、雷击
雷击能破坏建构筑物和设备,并可能导致火灾和爆炸事故的发生,其出现的机会不大,作用时间短暂。
4、不良地质
不良地质对建构筑物的破坏作用较大,甚至影响人员安全。同一地区不良地质对建构筑物的破坏作用往往只有一次,作用时间不长。
5、风向
风向对有害物质的输送作用明显,若人员处于危害源的下风向则极为不利。
6、气温
人体有最适宜的环境温度,当环境温度超过一定范围内,会产生不舒服感,气温过高会发生中暑;气温过低,则可能发生冻伤和冻坏设备。气温对人的作用广泛,作用时间长,但其危害后果较轻。
但是,自然危害因素的发生基本是不可避免的,因为它是自然形成的;但可以对其采取相应的防范措施,以减轻人员、设备等可能受到的伤害或损坏。
二、生产危害因素分析
1、高温辐射
当工作场所的高温辐射强度大于4.2Jm2.min时,可使人体过热,产生一系列生理功能变化,使人体体温调节失去平衡,水盐代谢出现紊乱,消化及神经系统受到影响,表现为注意力不集中、动作协调性、准确性差,极易发生事故。
2、振动与噪声
振动能使人体患振动病,主要表现在头晕、乏力、睡眠障碍、心悸、出冷汗等。
噪声除损害听觉器官外,对神经系统、心血管系统亦有不良影响。长时间接触,能使人头痛头晕,易疲劳,记忆力减退,使冠心病患者发病率增多。
3、火灾爆炸
火灾是一种剧烈燃烧现象,当燃烧失去控制时,便形成火灾事故,火灾事故能造成较大的人员及财产损失。
爆炸同火灾一样,能造成较大的人员伤亡及财产损失。
4、其它安全事故
压力容器的事故能造成设备损失,危及人身安全。
此外,触电、碰撞、坠落、机械伤害等事故均对人身形成伤害,严重时可造成人员死亡。

6.3 安全卫生防范措施
1、抗震
本工程区域的地震基本烈度为7度,污水处理厂设计均按7度设防,本工程的建、构筑物抗震设计均按《建筑抗震设计规范》的有关要求进行。
2、抗洪
污水处理厂设计地坪,位于最高水位以上0.75m。设计中为了防止内涝,及时排出雨水,避免积水毁坏设备、厂房,在厂区内设有场地雨水排除系统。
3、防雷
设计已采用避雷或防雷措施,变电所、综合楼及高度大于15m的建筑物均设防雷保护,变电所10kv电源进线侧装设避雷器作雷电波过电压保护。
4、防不良地质
厂区及其周围地区无影响稳定性的活动断裂,无不良地质存在。
5、防暑
为防范暑热,采取以下防暑降温措施:在生产厂房采取自然通风或机械通风等通风换气措施,中央控制室、化验室、仪表室和综合楼等设置空调系统。
6、合理利用风向
污水处理厂设计中将综合楼等辅助建筑物布置在厂区夏季风向的上风向,以避免风向因素的不利影响。
7、减振降噪
强振设备与管道间采用柔性连接方式,防止振动造成危害。
在总图布置中,根据声源方向性、建筑物的屏蔽作用及绿化植物的吸纳作用等因素进行布置,减弱噪声对岗位的危害作用。
主要生产场所设置能起到隔声作用的操作室、休息室,以减少噪声的影响。
经采取上述措施后,对于操作人员每天接触噪声8小时场所,噪声级均可低于85dB(A),车间办公室、休息室、操作室等室内噪声级均小于70dB(A),中央控制室、综合楼内噪声低于60dB(A);其它生活、卫生用室室内噪声则低于55dB(A);对于操作工作接触噪声不足8小时的场所及其它作业地点的噪声均满足《工业企业噪声控制设计规范》中的标准要求。
8、防火防爆
在总平面布置中,各生产区域、装置及建筑物的布置均留有足够的防火安全间距,道路设计则满足消防车对弯道的要求。
在工艺设计中,在可能有燃爆性气体的室内设自然通风及机械通风设施,使燃爆性气体的浓度低于其爆炸下限。
在变电所及鼓风机房等室内设置移动式灭火器。
厂区设计相应的消防给水管网及室内外消火栓。
9、电气安全设计
电力供应是污水处理厂运行的生命线,供电及电力设备的安全、可靠运行,才能保证污水处理厂正常运转,本工程电气设计采取以下安全措施:
(1) 高压配电装置;
10KV与配电装置,设专职值班人员负责运行和维护,巡视检查工作不可少于二人。
每半年应进行一次停电检修和清扫,严禁带电作业,在检修电气设备前必须切断电源,并在电源开关上挂“禁止合闸有人工作”的警告牌,警告牌挂取应有专人负责。
避雷装置在雷雨季节到来前进行一次预防性试验,并测量其接地电阻值,雷电过后应检查避雷器的瓷瓶、连接线和接地线是否完好。
(2) 低压配电装置:
低压电气设备和器材的绝缘电阻不得低于0.5MΩ,维护人员应定期用摇表检查,不符合要求应及时更换。
污水处理厂环境潮湿,必须保证低压电器正常、可靠运行。室内开关柜和配电屏防护等级为IP4X,室外控制箱和动力箱防护等级为IP55。
(3) 电力变压器:
值班人员对变压器的巡视检查每天不少于一次,每周夜间检查一次,查看各部位有无异常现象,出线套管是否清洁,有无裂纹和放电痕迹,运行有无异响,接地是否良好等。
(4) 电力电缆
厂内配电网络,全部采取电力电缆,网络敷设方式采取电缆沟、电缆桥架和直埋三种敷设方式。
为防止电缆火灾蔓延,在电缆设施的重要部位,采取设防火门或防火隔墙、电缆表面刷涂防火涂料,电缆通过的孔洞用耐火材料封堵等措施。
(5) 严防触电,保证人身安全
全厂设接地网,将接地装置全部联接成整体,接地装置的接地电阻小于4Ω,并与自然接地体连接,接地保护和接零保护与接地网连接,电气设备每个接地点以单独的接地线与接地干线相连接。
10KV开关柜采用五防功能,0.4KV配电柜全部采用开关与门联锁,不停电打不开柜门,不关柜门合不上闸,防止人员误操作触电。
配电装置防护级为IP4X以上,全部为封闭式,操作人员无任何机会触及带电导体,以确保人身安全。
配电装置操作面板前地板铺绝缘橡胶板,操作人员戴绝缘手套,穿绝缘胶靴。
(6) 配电装置建筑物
建筑物门全部向外开启,以防发生电气事故时迅速、安全撤离现场。窗全部一玻一纱,冷却通风窗全部采用百叶窗和钢丝网,通向室外的电缆沟洞口,全部用水泥砂浆封堵,以防小动物窜入,造成带电导体之间短路,在变压器室大门上写上“止步!高压危险”的醒目字样,以防他人误入,造成电击事故等。
10、其它
为了防止机械伤害及坠落事故的发生,生产场所梯子、平台及高处均设置安全栏杆,栏杆的高度和强度符合国家劳动保护规定。
绿化对净化空气、降低噪声具有重要作用,是改善卫生环境、美化厂容的有效措施之一,并且绿化能改善景观、调节人的情绪,从而减少人为的安全事故。
厂内设置食堂、办公室、倒班宿舍、救护站、浴室、厕所等辅助用房。
机械设备和电气设备的布置留有足够的安全操作距离和空间。污水处理厂起吊提升设备的选型、生产制造、安装和使用应严格按劳动部门的规定执行,使用前必须报当地劳动主管部门,做到:合格设计,定点制造,具有安装合格证的队伍安装,劳动部门核发许可证后使用。

 
     
作者信息\文章标题
《中华人民共和国消防条例》     (1984年5月13日)
《中华人民共和国消防条例实施细则》
《建筑设计防火规范》         (GB50016-2006)
《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》 (GB50058-92)
《建筑物防雷设计规范》         (GB50057-94)
《火灾自动报警系统设计规范》       (BGJ116-88)
《建筑灭火器配置设计规范》       (GBJ140-90)
《低倍数泡沫灭火系统设计规范》     (GB50151-92)

7.2 防火等级
1、变配电所定为丙类防火标准。
2、其它厂区建筑设计均按国家建筑防火规范制定。

7.3 火灾及消防措施
本工程在正常生产情况下,一般不易发生火灾,只有在操作失误、违反规程、管理不当及其它非正常生产情况或意外事故状态下,才可能由各种因素导致火灾发生。因此为了防止火灾的发生,或减少火灾发生造成的损失,根据“预防为主,防消结合”的方针,本工程在设计上采取了相应的防范措施。
1、总图运输
在厂区内部总平面布置上,按生产性质、工艺要求及火灾危险性的大小等划分出各个相对独立的小区,并在各小区之间采用道路相隔。
厂内道路呈环形布置,保证消防信道畅通,厂内主干道宽6米,次干道宽4米,污水处理厂设2个出入口,均与厂外道路相连,均满足消防车对道路的要求。
在火灾危险性较大的场所设置安全标志及信号装置,在设计中对各类介质管道应涂以相应的识别色。
2、建筑
本工程建(构)筑物的耐火等级均至少达到II级,主要厂房均设两个出入口。
本工程建筑物的防火设计均严格按GB50016-2006的规定进行。
3、电气
本工程消防设施采用双回路电源供电,其配电线采用非延燃铠装电缆,明敷时置于桥内或埋地敷设,以保证消防用电的可靠性。
建、构筑物的设计均根据其不同的防雷级别按防雷规范设置相应的避雷装置,防止雷击引起的火灾。
电气系统具备短路、过负荷、接地漏电等完备保护系统,防止电气火灾的发生。
4、消防给水及消防设施
污水处理厂内布置室外消火栓系统,消火栓服务半径≤120m。
在变配电间、脱水机房等处布置干粉灭火器。

 
     
作者信息\文章标题
admin的回复(2007/9/22 11:50:00)
10


姓名: admin
发贴数:56600
回复数: 94771
等级: 管理员
登陆否: 已经登陆
注册时间:
2003/1/1 13:19:00
最近登陆时间:
2024/11/25 9:38:00
联系方式: 给他发邮件
   
  8 节能设计
1、能源构成
青浦第二污水处理厂三期工程采用二级活性污泥脱氮工艺对城市污水进行生化处理,处理过程中消耗的能源主要是水和电。
2、耗能计算
污水处理厂能耗包括:
满足工艺要求的介质提升设备耗能:进水泵、污泥泵、带式脱水机等。
维持工艺需氧要求的压缩空气供给设备耗能:离心鼓风机。
使介质免于沉降的搅拌设备耗能;生物反应池搅拌器、储泥池搅拌设备。
生活及照明等耗能:采暖、通风、空调、用水等。
污水处理厂建成后年耗电:2038万度/年。
3、节能措施
(1)鼓风机采用可调节导叶片控制供气,根据好氧池溶解氧,控制导叶片角度,风量调节范围45~100%。
(2)采用微孔曝气管,增大氧的利用率,减少能耗。
(3)水泵运行工况点选择在高效区运行。
(4) 所有泵、风机、电气设备等均为国家推荐或国外进口的节能产品。
(5) 污水处理厂出水充分回用厂区:绿化、道路浇洒、冲洗车辆等,减少新鲜水用量。
(6) 做好厂内各工段的能耗计量工作。
(7) 供电设计采用无功补偿装置,提高功率因数。
(8) 全厂水力计算力求准确,减少扬程。
(9)选用先进的控制仪表系统,对曝气池的溶解氧,进水流量等实行自动监测,通过PLC实现最佳控制,合理调整工况,保证高效工作。

9 工程实施与经营计划
9.1 实施原则及步骤
1、本工程项目的实施首先应符合国内基本建设项目的审批程序。
2、建立专门机构作为项目的执行单位,负责项目实施的组织协调和管理工作。
3、项目的设计、供货、施工安装等履行单位应与项目执行单位履行必要的法律手续,违约责任应按国家的有关法律法规执行。
4、项目执行单位应与项目履行单位协商制定项目实施计划表,并在履行前通知有关各方。项目执行单位应为履行单位开展工作创造有利条件,项目履行单位应服从项目执行单位的指挥和调度。

9.2 项目建设的管理机构
本工程项目建设的管理机构初步确定下设5个职能部门,负责项目的前期筹备、筹建、监督、管理工作。
1、行政管理:负责日常行政工作以及与项目履行单位的接待、联络等工作。
2、计划财务:负责项目的财务计划和实施计划安排与项目履行单位办设合同协作与手续,以及资金使用安排及收支手续。
3、技术管理:负责项目的技术文件、技术档案的管理工作,主持设计图纸的会审,处理有关技术问题,组织技术交流,组织职工的专业技术培训、技术考核等工作。
4、施工管理:负责项目的土建施工安装的协调与指挥,施工进度与计划的安排,施工质量与施工安全的监督检查及工程的验收工作。
5、设备材料管理:负责项目设备材料的订货、采购、保管、调拨等验收工作。
由于本工程为扩建项目,所以以上职能部门均延续原厂管理制度。

9.3 项目运行的管理机构
本工程由于是扩建项目,其运行管理机构即为原污水处理厂的管理机构。

9.4 经营计划与安排
初步项目实施计划安排如下:
本项目的实施过程主要包括可行性研究及审查、初步设计及审查、土建及设备招标、施工图设计、工程施工、竣工验收等阶段。实施进度安排如下:
2007年3月完成项目环境影响评价及可行性研究报告的编制并通过评审及立项;
2007年5月完成工程初步设计及审查;
2007年6月~7月编制工程土建和设备标书并通过审查;
2007年8月完成土建和设备招标、评标及合同签约;
2007年9月~2007年11月完成施工图设计及施工图审查;
2007年12月工程开工典礼、奠基;
2007年12月~2008年10月土建施工;
2008年11月~12月设备安装调试;
2009年1月1日正式运行。

9.5 主要履行单位的选择
参与履行项目供货、设计、施工、安装的单位均要进行严格的资格审查及招投标,并将程序和结果以书面形式报告各有关部门,并存档备案。选择的基本原则是:
 需要有经济性和效率性;
 需要高质量的服务;
 需要给所有符合条件的投标人以公平的机会;
 发展国内承包、制造和设计咨询业;
 确保采购过程的透明度。

9.6 设计、施工、设备供货与安装中的技术管理与质量控制
1、本工程项目的设计、施工和安装必须执行国家的专业技术规范与标准。
2、设计联络和技术谈判应由项目设计单位会同项目执行单位一同参加。应在商务合同中明确设计联络的安排及设计资料的提供。
3、进口设备的安装与调试必须在外国专家的指导下进行,有关设备安装与调试的详细资料与供货装船清单应在设备到货前提供。有关的细节应在合同中明确。
4、所有关于项目设计、施工、安装等方面的技术文件都应存入技术档案以备查用。
青浦第二污水处理厂工程项目的设计、施工和安装必须执行国家的专业技术规范与标准。
所有关于项目设计、施工、安装等方面的技术文件都应存入技术档案以备查用。

9.7 调试与试运转
1、国内配套设备的调试可根据有关的技术标准进行或由供货单位派人进行技术指导。
2、试运转工作应邀请有关专家、设计单位、安装单位共同参加,试运转操作人员上岗前必须通过专业技术培训。
3、有关设备调试、通水试运转以及验收等项工作的技术文件必须存档备查。
9.7.1 设备制造、安装中的质量控制
1、承包商应对本合同提供的设备制造、安装、调试建立质量保证计划。
2、建设单位将委派代表,按照标书所规定的技术要求和所参照的技术标准,在产地参与对设备的检测工作。
3、鼓励寻找当地有安装资格和经验的分包商来完成设备安装工作。分包商必须经建设单位认可,承包商应对分包的安装工作进行全面指导,并对整个安装工作负有责任。
4、承包商应在设备安装前向建设单位提供设备包装运输方案、施工组织设计等必需的技术文件,经建设单位批准后,作为指导施工的综合文件。
9.7.2 调试与试运行
一旦设备安装调试工作完成,工况良好,并经安装工程质量评定为合格及条件具备时,可进入试运行测试,由承包商负责将设备运行起来。在业主的监督下,对设备及其部件至少进行每天24小时连续7天的运行性能的检测工作。在检测过程中发现设备性能与原定要求有所偏离的话,应由承包商负责解决,必要的话,可通过现场反复试验直到符合业主代表的要求为止。
有关设备调试、通水试运转等项工作的技术文件必须存档备查。
9.7.3 性能测试
在成功地完成工程及设备的检验、测试和试运行后,应在项目监理的指导下对完工工程进行性能测试。性能试验将全面测试污水处理厂及其所有设施,在合适的自动控制和人工控制条件下是否均能达到预期的性能要求。
在性能测试中发现的问题,应由相应的承包商负责修理、更换或额外的施工。
9.7.4 验收
调试及试运行阶段结束后,整个检测工作经建设单位验收,办理移交手续,并发给承包商验收合格证。
9.7.5 维护期工作
在污水厂移交后的一年维护期内,承包商对业主仍负有责任,并承担设备保修、人员培训等责任。
由承包商供货与安装的所有组件或系统,以及各种性质装置和所有的部件都应具备保修保证,以防出现:施工、制造或设计不足;材料和工艺由于不恰当的装配而有缺陷;装置和部件失灵;过量泄漏或其它状况,造成本工程在正常设计和/或规定运行条件下出现问题。一般情况下,保修期从竣工证书颁发日期起,为期一年。

9.8 运行管理
一、组织管理
1、建立完备的生产管理层次,对生产操作工人,管理职工进行必要的资格审查,并组织进行上岗前的专业技术培训。
2、聘请有资历有经验的专业技术人员负责厂内的技术管理工作。制订健全的岗位负责制,安全操作规程等工厂管理规章制度。
3、招聘专业技术人员,并提前入岗,参与施工安装调试验收的全过程。
二、技术管理
与市政环保部门监测污水系统水质,监督工厂企业工业废水排放水质,工业废水排放要求见“污水排入城市下水道水质标准”(CJ3082-1999)。
根据进厂水质、水量变化,调整运行条件。做好日常水质化验、分析、保存记录完整的各项资料。
及时整理汇总、分析运行记录,建立运行技术档案。
建立处理构筑物和设备的维护保养工作和维护记录的存档。
建立信息系统,定期总结运行经验。

9.9 人员培训
为了做好本项目的建设和运行管理工作,在项目执行过程中,拟对有关建设和管理人员进行有计划的培训工作,以保证项目的顺利执行和运行管理,人员培训主要着重以下几点:
1、提高项目执行管理人员的业务水平,充分了解项目实施的要求及程序,以保证项目的顺利执行。
2、对项目管理的财务人员进行专业培训,以加强他们在项目执行中以及项目建成后的财务管理的能力。
3、对生产管理和操作人员进行上岗前的专业技术,提高管理和操作水平,保证项目建成后的正常运行。培训应包括在设备制造厂所在地进行的培训和现场培训。
制造厂所在地培训将使管理和操作人员更好地了解各种设备的性能,掌握设备的操作、维护、保养等;现场培训将安排在安装、调试和检测期间,由专人对操作工人进行培训,使这些受训人员在接管污水厂后能胜任污水厂的运行和维护工作。

9.10 人员编制
根据《城市污水处理工程项目建设标准(2001修订本)》的要求,并结合青浦第二污水厂现有工作人员的编制,确定扩建完成后青浦第二污水处理厂三期6万m3/d规模定员为20人,其中生产人员15人,辅助生产人员5人,管理人员维持原青浦第二污水厂编制,绿化、警卫等勤杂服务人员考虑社会化提供。
人员编制详见表9.10.1。

人员编制表          表9.10.1
人  员 分 类 定 员 编 制
% 污水厂
全厂职工定员数 100 20
1.生产人员占全部职工定员数 70 14
2.辅助生产人员占全部职工定员数 18 4
3.管理人员占全部职工定员数 12 2
总计 20人

 
     