2009年中国投运城镇污水处理厂项目→ 湖北→ 浏览帖子:1081湖北汤逊湖污水处理厂http://www.waterchina.cn/2009/show.asp?id=7454&bd=14 1081湖北汤逊湖污水处理厂 序号 省份 项目名称 主体处理工艺 投运时间 设计处理能力(万立方米/日) 平均处理水量(万立方米/日) 1081 湖 北 汤逊湖污水处理厂 二级生化 2006年 4月 5 3.6 行政区代码 法人代码 企 业 名 称 420110 30020791-9(6) 汤逊湖污水处理厂 武环函〔2010〕1号 市环保局关于二郎庙等污水处理厂升级改造有关环保问题的复函
市排水公司:
你公司《关于龙王嘴、二郎庙等五座污水处理厂改扩建项目环评有关问题的报告》(武市排字[2009]91号)收悉。经研究,函复如下: 一、污水处理厂是重要的市政环保工程。近年来,二郎庙、三金潭等一批城市污水处理厂相继建成并投入使用,使我市水污染物减排和水环境保护等方面工作取得了重要成果。随着国家及地方对水生态保护的日益严格,为进一步做好节能减排工作,创建“资源节约型、环境友好型”社会,你公司拟对二郎庙、龙王嘴、汤逊湖、黄家湖及三金潭污水处理厂进行扩建并升级改造,对此我局表示赞同。 二、关于污水处理厂扩容后尾水排放标准及排向问题 (一)汤逊湖污水处理厂目前的受纳水体为汤逊湖,该湖为半封闭水体,根据2006年5月原国家环保总局《关于发布<城镇污水处理厂污染物排放标准>(GB18918-2002)修改单的公告》(2006年第21号)以及《市环保局关于全市城镇污水处理厂尾水排放执行标准的通知》(武环〔2009〕68号)要求,应进行工艺升级改造,其尾水排放从目前执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级标准的B标准提高到一级标准的A标准;鉴于汤逊湖水质已不能满足水环境功能区类别要求(即已无环境容量),若升级后,对改善汤逊湖水质效果仍不明显,则应适时启用、扩建专用管道改排长江。 (二)龙王嘴污水处理厂目前的受纳水体为南湖,鉴于南湖水质已不能满足水环境功能区类别要求(即已无环境容量),应考虑规划改排长江的通道,也可考虑结合巡司河综合整治工程,将尾水引入巡司河做为景观补充水。 (三)黄家湖和二郎庙受纳水体为长江,长江(武汉段)系国家确定的重点流域,因此,该两处理厂应进行工艺升级改造,尾水排放应提高至《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级标准的A标准。 (四)三金潭污水处理厂受纳水体为府河,该厂扩容时应同时进行工艺升级改造,尾水排放应提高至《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级标准的B标准。(二郎庙等部分污水处理厂有关情况汇总表见附件) 三、关于污水处理厂扩建的卫生防护距离设置问题 当前,城镇污水处理厂卫生防护距离尚无统一的国家标准,而是在项目环境影响评价过程中根据不同情况选取相关参数计算得出。根据我市污水处理厂的实际情况和计算统计结果,我局于2008年印发的《武汉市建设项目环境保护准入规定》中明确提出“新建污水处理厂边界与居住区等环境敏感区一般应保持300米以上的防护距离”。本次实施的污水处理厂扩建工程,进水井、格栅间、生物池、二沉池等产臭单元与居住区、学校等环境敏感目标原则上应设置300米防护距离。若具体项目的产臭单元采取相应的抑臭措施,确实能够减轻或避免环境影响,经环评单位分析评价后认为可缩短防护距离的,对原址改扩建的污水处理厂可酌情考虑采纳环评意见。 四、其它意见及建议 (一)加快汉阳地区污水收集管网建设进度,确保该地区污水尽早进入南太子湖污水处理厂处理。 (二)尽快启用官桥湖泵站,加快建设黄家湖污水处理厂F线(南湖花园沿老武纸公路至黄家湖污水处理厂),避免污水继续直排湖泊。 (三)鉴于汉西污水处理厂目前长期处于满负荷运行状态,应加快启动二期建设工程,尾水排放应提高至《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级标准的B标准,确保东西湖金银湖截污工程等污水能接入该厂处理。 (四)建议合理安排项目建设时序,优先保障黄埔路、龙王嘴、汤逊湖、汉西等污水处理厂扩容升级工程实施。 (五)建议结合污水处理厂扩容升级,规划实施中水回用并拓宽其管网覆盖面,以降低污染物排放量。 二○一○年一月七日 主题词:环保 污水处理厂 函 武汉市环境保护局办公室 2010年1月7日印发 共6份 “......汤逊湖污水处理厂目前的受纳水体为汤逊湖,该湖为半封闭水体......应进行工艺升级改造,其尾水排放从目前执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级标准的B标准提高到一级标准的A标准......” (此帖子已被作者于2010-6-22 下午 09:52:32修改过) |