欢迎第3101779个访问项目信息论坛
论坛首页
     
主题总数:58156 | 回复总数:99306
 
欢迎『dsm』最新加入论坛
 
     
  您还没有登陆论坛,请登陆 用户名: 密码: 返回首页

回贴 发新帖 发布小字报

  『项目信息论坛』>> 『中国城镇污水处理厂拟在建项目汇编』 | 本分论坛共57571贴 | 99234回复 | 分论坛版主:
作者信息\文章标题
7293-北京市小红门污水处理厂升级改造工程(北京市小红门再生水厂及再生水利用工程) (2010/5/27 13:05:00)
楼主

姓名: admin
发贴数:56600
回复数: 94762
等级: 管理员
登陆否: 已经登陆
注册时间:
2003/1/1 13:19:00
最近登陆时间:
2024/11/24 10:08:00
联系方式: 给他发邮件
   
  480-北京市小红门污水处理厂再生水回用工程
http://www.waterchina.com.cn/bbs/viewarticle.asp?articleid=4863&classid=858

1. 概述
1.1. 工程名称
北京市小红门污水处理厂升级改造工程
1.2. 建设规模
工程建设规模:60万m3/d
工艺流程:曝气生物滤池+膜过滤+臭氧消毒工艺。
1.3. 工程描述
北京市小红门污水处理厂升级改造工程,主要针对小红门污水处理厂的出水水质进一步提高,使其指标基本满足《地表水环境质量标准》中Ⅳ类水体标准(TN除外)。
2. 现况处理厂概况
北京市小红门污水处理厂位于北京市东南部,规划占地总面积为48.47ha。设计污水处理规模为60万m3/d,共分四系列,每系列处理规模15万m3/d。处理后的出水最终排入凉水河。于2005年11月正式通水运行。处理厂出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级B标准。
2.1. 工艺流程
污水处理部分采用A2/O工艺,工艺流程图如下:
2.2. 污水厂设计进出水水质
小红门处理厂设计进、出水水质表
编号 项 目 单位 进水水质 出水水质 去除率
1 生化需氧量BOD5 mg/l 204 20 90.2%
2 化学需氧量CODcr mg/l 457 60 87%
3 悬浮物 SS mg/l 240 20 92%
4 总氮TN mg/l 41 -
5 氨氮 NH4-N mg/l 25 5 80%
6 总磷 TP mg/l 5.2 1 81%
2.3. 污水厂实际进、出水及再生水出水水质
处理厂设计与2007年实际运行进、出水水质标准表
编号 项 目 单位 实际进水 实际出水 去除率
1 生化需氧量BOD5 mg/l 188 9 95.2%
2 化学需氧量CODcr mg/l 376 43 88.6%
3 悬浮物 SS mg/l 255 12 95.3%
4 总氮TN mg/l 59 20 66.1%
5 氨氮 NH4-N mg/l 48 4 91.7%
6 总磷 TP mg/l 6.3 2 68.3%
3. 深度处理方案
3.1. 处理目标
本次深度处理的水质标准上主要按《地表水环境质量标准》中Ⅳ类水体水质标准控制,但总氮指标按10mg/l控制。用作城市河湖景观用水、河道补水、工业循环冷却水及城市杂用水。
3.2. 对实际运行数据的分析
2007年1~10月小红门污水处理厂日平均污水处理量60.8万m3/d,已经达到污水处理厂设计规模。
从小红门污水处理厂现况进、出水各项指标可以看出:现况污水处理厂运转良好,各项生化指标去除率除TP外均优于设计要求;现况进水水质除BOD、COD、SS值接近设计进水值外,其它指标较设计进水各项值均偏高, NH4-N高出设计进水值44%,TN高出设计进水值92%,TP高出设计进水值21%。
由于进水NH4-N、TN指标的偏高,目前出水相应指标虽年均值符合1级B标准,但其随进水浓度的变动较大,而且在冬季由于水温低,细菌活性降低,NH4-N、TN出水指标时有超标。通过对污水处理厂生化系统的改造,可继续优化脱氮效果,但要保证稳定的出水指标达到IV类水质标准尚存在一些不稳定因素。
从现况出水水质可以看出,要使污水处理厂出水达到《地表水环境质量标准》IV类的标准必须对处理厂现有构筑物进行升级优化改造,相应增加深度处理工艺,以满足出水水质要求。
3.3. 处理程度
为了满足和适应再生水利用于河湖景观用水、河道补水和城市杂用的水质要求,同时考虑到河湖景观用水的需求量和相应的水质标准等客观主流因素,为此在设计再生水出水水质标准上主要按《地表水环境质量标准》中Ⅳ类水体水质标准控制,但总氮指标按10mg/l控制。
深度处理设计进、出水水质表
项目 处理厂设计出水水质 处理厂实际出水水质 深度处理进水水质 Ⅳ水体环境质量标准 本工程出水水质 去除率
%
悬浮物SS(mg/l) 20 12左右 12左右 - 10 17%
五日生化需氧量BOD5(mg/l) 20 9左右 9左右 6 6 33%
化学需氧量CODcr(mg/l) 60 43左右 43左右 30 30 30%
氨氮NH4-N(mg/l) 5 4左右 4左右 1.5 1.5 63%
总磷TP(mg/l) 1 2左右 2左右 0.3 0.3 85%
总氮TN(mg/l) — 20左右 20左右 1.5 10 50%
3.4. 工程方案的初步选择
为了进一步改善二级出水水质,为深度处理创造条件,针对现有设施,可改进反硝化设施,控制进入硝化池的溶解氧,提高系统的脱氮能力,通过加强曝气设施,降低氨氮浓度。由于硝化反应受水温影响较大,在冬季阶段,出水氨氮浓度稳定在1.5mg/l以下比较困难。
深度处理主要去除有机物、悬浮物、N和P等污染物。由于氮、磷指标仍然较高,与地表IV类水质的要求有一定的差距,所以在深度处理工艺的选择上须设置生物处理单元,补充部分碳源对氮进一步降低。在生物滤池前投加化学除磷药剂,利用生物滤池的过滤和诱发生物除磷作用,对磷进行深度降解。
本次深度处理工艺考虑采用:“两级生物滤池+微滤+臭氧接触氧化”工艺,处理工艺流程见下图:
曝气生物滤池(BAF)基本原理是以颗粒状填料及其附着生长的生物膜为处理介质,充分发挥生物代谢作用、物理过滤作用、膜及膜和填料的物理吸附作用以及反应器内食物多级捕食作用等。将曝气生物滤池设计成具有好氧区域和缺氧区域的形式,可同步实现硝化、反硝化、在去除有机物的同时达到脱氮的目的。其工艺流程根据处理水质要求可分为三种,即:脱碳曝气生物滤池(DC)、硝化曝气生物滤池(N)、反硝化生物滤池(DN)。本方案选用了硝化曝气生物滤池(N)和反硝化生物滤池(DN)。
微滤(MF)的过滤孔径介于0.05~10μm,对非溶解态污染物具有稳定的极高去除率,浊度的去除率大于99.9%。另外,对细菌、大肠杆菌等微生物具有较强的去除能力。
臭氧接触氧化工艺(O3)可以降解水中有机物,并可去除微量有毒有机物。O3对细菌、病毒、芽孢、原虫等病原微生物具有很好的灭活效果。另外,O3具有很好的脱色、除臭功能,能极大的改善感官性状指标,易于被公众接受。
3.5. 占地
本次升级改造工程不再新增用地,考虑充分利用现况污水处理厂再生水预留用地同时对厂内现有东、北侧几处零散用地资源合理使用,解决升级改造的用地较紧张局面,工程总占地6.45公顷,约97亩(原再生水预留地4.05公顷,约61亩)。
3.6. 与现况污水处理厂衔接
因用地紧张,升级改造的用地较为零散,根据总体布局,考虑充分利用及分配现有管线及资源,合理改建,避免重复投资,以降低运行成本及工程造价。
原再生水预留用地周边道路及雨、污水、给水等管道部分已由污水厂修建。深度处理工程的管线需与污水处理厂已建管线相衔接,部分管线可避免重复建设。
深度处理后部分出水将替代污水处理厂的部分自来水水源,污水处理厂的自来水用量将减少,可降低全厂运行成本。
污水处理厂原设计消毒方式为液氯消毒并已建接触池,加氯间尚未建设。根据世行批准,其消毒方式已改为紫外线消毒,现况采用临电运行,其用电负荷可结合深度处理工程的总(或分)变电室及现有厂内变电室共同分担。
供暖由厂内现有锅炉房及拟新建热泵系统合理分担。
3.7. 用电装机容量
17000KW。
4. 投资估算
4.1. 工程投资估算
工程总投资为98000万元。其中:
 曝气生物滤池BAF投资24000万元,按水量折合400元/m3;
 膜设施投资48000万元,按水量折合800元/ m3;
 臭氧系统投资6000万元,按水量折合100元/ m3;
 外围供电费用:3000万元;
 其余部分17000万元。
4.2. 经营成本
经营成本初步估算为1.2元/ m3,新增经营成本包括电耗、药剂、膜更换等费用。


VIP重点项目
(此帖子已被作者于2011-2-28 0:16:30修改过)

 
     
作者信息\文章标题
admin的回复(2010/5/27 13:10:00)
1


姓名: admin
发贴数:56600
回复数: 94762
等级: 管理员
登陆否: 已经登陆
注册时间:
2003/1/1 13:19:00
最近登陆时间:
2024/11/24 10:08:00
联系方式: 给他发邮件
   
  再生水厂及再生水利用工程简介项目简介

北京市小红门污水处理厂位于北京市东南部,是北京市中心城区已建成的大型城市污水处理厂之一,流域范围覆盖西郊、西南郊和南郊大部分地区,总流域面积223.5平方公里。小红门污水处理厂设计处理污水能力60万m3/d,设计出水水质标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准(GB 18918-2002)》的一级B标准,出水全部排入凉水河。

随着社会经济发展,环境保护意识要求和污水资源再利用需要的逐步提高,特别针对北京市水资源短缺,河道天然补给水匮乏,污水资源化利用的迫切需要,必须提高现有污水处理和再生利用水平,使之为河道提供优质的水源水,以求实现供需平衡。小红门污水处理厂现有处理设施难以满足上述的排放要求,因此需对针对小红门污水处理厂现有设施进行改造并新建再生水处理厂及再生水调水回用管网,满足向社会提供高品质再生水资源的要求。

再生水厂处理后的出水水质满足《城市污水再生利用景观环境用水水质》,部分水质达到《地表水环境质量标准》IV类水体水质要求。依据北京市市区、北京市中心城污水再生利用等规划,小红门再生水厂出水回用于小红门流域的农业灌溉、河湖环境用水、绿化、市政杂用、工业低质用水等。

北京市小红门再生水厂及再生水利用工程包括以下内容:
• 新建再生水厂部分:涉及到新建再生水深度处理设施,采用生物处理和物理化学处理相结合的方式,去除有机物、悬浮物、N和P等污染物,以及新建工程配套的各类专业管线等内容。
• 现况污水处理厂改造部分:涉及到污水处理厂部分建构筑物的拆改;取水、临时性导水措施以及由于再生水厂工程建设导致的原有各类专业管线的拆改和新建等内容;
• 再生水利用部分:涉及根据再生水利用的用途,新建再生水调水回用管网(相关内容详见《北京市小红门再生水厂及再生水利用工程——再生水调水工程可行性研究报告》)。


再生水厂及再生水利用工程简介

北京市小红门再生水厂及再生水利用工程总建设规模为60万m3/d,包括新建再生水处理设施、对污水厂现况部分处理设施改造及厂外再生水调水回用管网。再生水厂主要去除硝酸盐氮、氨氮、磷、悬浮物、有机物等污染物,同时改善出水色度。经综合技术、经济比选后,初步选定的处理工艺为:“二级生物滤池+滤布滤池”工艺。现况污水处理厂出水首先全部经过二级生物滤池进行处理,补充少量碳源强化反硝化去除总氮和硝化去除氨氮,投加化学除磷药剂增强除磷效果。深度处理主要采用滤布滤池过滤,然后投加臭氧脱色消毒,在清水池前及配水泵房吸水井入口处投加次氯酸钠进行消毒,防止在构筑物及输配水管线中滋生细菌并满足出水卫生学指标的要求。

再生水厂工程在现有占地范围内实施,不需要额外征地。

小红门再生水厂为农业、市政杂用及工业补水的配套工程已经基本建成,结合本工程再生水回用用途,在厂外新建永定河再生水调水回用管线,管径D1800mm,长度23.84公里。(相关内容详见《北京市小红门再生水厂及再生水利用工程——再生水调水工程可行性研究报告》)

 
     
作者信息\文章标题
admin的回复(2010/5/27 13:13:00)
2


姓名: admin
发贴数:56600
回复数: 94762
等级: 管理员
登陆否: 已经登陆
注册时间:
2003/1/1 13:19:00
最近登陆时间:
2024/11/24 10:08:00
联系方式: 给他发邮件
   
  再生水处理工程主要进口工艺设备清单

序号 设备名称 主要规格性能 单位 数量 备注
一 曝气生物滤池      
1 好氧鼓风机 离心鼓风机,风量82m3/min,风压8.3m,145kw 台 12  
2 空气流量调节阀 菱形电动调节阀,阀体、执行机构一体式,380VAC 50Hz 带总线通讯方式,气管管径:DN150 个 72  
二 滤布滤池      
1 滤布过滤设备 处理水量12500~15500m3/d,进水系统、中心管道装置、滤盘、驱动系统、反冲洗系统、仪表及电控系统等,总功率7kw。 个 48  
三 臭氧接触池及发生器间      
1 臭氧发生器 臭氧发生量25 Kg/h/台,P=330Kw,浓度10%,重量约6~10t 台 4  
2 臭氧发生器 臭氧发生量20 Kg/h/台,P=330Kw,浓度10%,重量约6~10t 台 2
3 氮气投加系统 包括空压机系统、冷却器、干燥器、过滤器、贮气罐及辅助设备,P=1.5Kw Q=3.6m3/h 套 2
4 曝气头 微孔曝气头,单头曝气量1~3m3/h,含不锈钢管道和支架等 套 400
四 次氯酸钠加氯间    
1 次氯酸钠计量泵 Q=469 l/h,P=0.4MPa,与发生器配套,功率2.2kw,变频控制 台 5  
2 次氯酸钠计量泵 Q=156 l/h,P=0.4MPa,与发生器配套,功率0.5kw,变频控制 台 5
五 甲醇加药间    
1 计量泵 Q=843l/h,H=40米,P=1.5kw 套 3  
六 PAC加药间    
1 计量泵 Q=930l/h,H=40米,P=0.5kw 套 3  
2 计量泵 Q=1300l/h,H=20米,P=0.15kw 套 2


表19-8 主要进口仪表自控设备表
序号 设备名称 单位 数量 主 要 规 格 性 能 备注
1 自动化控制系统
1.1 现场控制站 4 控制器,柜体,附件等
1.2 现场控制网络 1 1000Mbps工业以太环网
1.3 就地控制站 41 控制器或分布式I/O,柜体,附件等
1.4 就地控制网络 5 现场总线
1.5 软件 1 系统、数据库、组态、编程、应用
2 在线测量仪表
2.1 水质分析小室 3
2.2 在线COD分析仪 3
2.3 在线氨氮分析仪 3
2.4 浊度分析仪 29
2.5 pH分析仪 3
2.6 自动取水样器 3
2.7 水流量计 20 电磁/超声波
2.8 溶解氧分析仪 56
2.9 空气流量计 56
2.10 空气流量调节阀 56
2.11 硝氮分析仪表 8
2.12 有害及可燃气体分析仪 4 4探头
2.13 臭氧系统仪表 1
2.14 余氯分析仪 1
2.15 浊度分析仪 48
3 便携式仪表
3.1 便携式DO仪表 1
3.2 便携式pH仪表 1
3.3 便携式浓度仪表 1
3.4 便携式气体分析仪 1
3.5 便携式取水样器 2

 
     
作者信息\文章标题
admin的回复(2010/5/27 13:14:00)
3


姓名: admin
发贴数:56600
回复数: 94762
等级: 管理员
登陆否: 已经登陆
注册时间:
2003/1/1 13:19:00
最近登陆时间:
2024/11/24 10:08:00
联系方式: 给他发邮件
   
  表19-1  小红门再生水厂工程主要工艺设备清单
序号 设备名称 主要规格性能 单位 数量 备注
一 取水口      
1 手电动板闸 WxH=1400x1400,平台至闸中心 ,正反向水压 个 3  
2 叠梁闸 WxH=3400x1500(非标) 个 2
二 曝气生物滤池      
1 进水泵 潜水泵Q=2172 m3/h,H=18m,其中2台变频调节,P=200kw 台 20 16用4备
2 电动葫芦 起重量3吨,提升高度:12m 台 4  
3 反冲洗水泵 卧式单级双吸离心泵Q=1166 m3/h,H=14m,全部变频调节, P=90kw 台 12 8用4备
4 反冲洗鼓风机 罗茨鼓风机,风量40m3/min,风压8m,110kW 台 12 8用4备
5 压缩空气设备 2.1m3/ min ,H=7bar, N=15kw 套 8 4用4备
6 起重机 电动单梁悬挂起重机,起重量3吨, 跨度6.3m,,提升高度12 台 8  
7 潜污泵 Q=20m3/h,H=10m, 台 4  
8 潜水搅拌器 混合式潜水搅拌器,功率:10kw 台 8  
9 反冲洗废水排水泵 潜水泵Q=840 m3/h,H=6m , P=22kw 台 8 4用4备
10 好氧鼓风机 离心鼓风机,风量82m3/min,风压8.3m,145kw 台 12 8用4备
11 回流水泵 潜水泵Q=3125 m3/h,H=9m,P=110kw 台 12 8用4备
12 起重机 电动单梁悬挂起重机,起重量3吨, 跨度:9.0m,,提升高度:12 台 8  
13 DN池跨越闸门 下开式不锈钢闸门(堰门)WxH=1200x1200 个 4  
14 CN池跨越闸门 下开式不锈钢闸门(堰门)WxH=900x900 个 4  
15 手电动板闸 WxH=1600x1600,正反向水压4m, 个 4  
16 格栅 人工格栅,栅条间隙1.2mm,安装于DN池进水井,安装角度15度, 套 40  
17 蝶阀 气动蝶阀DN600mm 个 112  
18 蝶阀 气动蝶阀DN600mm 个 40  
19 蝶阀 气动蝶阀DN500mm 个 72  
20 蝶阀 气动蝶阀DN600mm 个 112  
21 蝶阀 气动蝶阀DN300mm 个 112  
22 蝶阀 气动蝶阀DN300mm 个 112  
23 蝶阀 气动蝶阀DN150mm 个 112  
24 蝶阀 手动蝶阀DN150mm 个 72  
25 蝶阀 电动调节阀DN150mm 个 72  
26 蝶阀 手动蝶阀DN150mm 个 8  
27 滤头 长柄滤头,双滤头形式,滤缝2mm,为曝气生物滤池专用,可调整高度,滤板采用整体浇注 套 290304  
28 滤板 整体浇筑滤板 m2 8709.2  
29 空气扩散器 单孔膜空气扩散器,氧利用率大于23%,阻力损失小于0.25mm 套 173664  
30 稳流栅 双层交错布置,配斜板收集滤料,H=1.3m,ABS 套 112  
31 滤料 火山岩生物滤料或技术性能等同的其它品种滤料,粒径:2~5mm m3 24572  
32 卵石承托层   m3 3884  
33 曝气管路系统及附件 含水面上50cm以下的管路、管件、阀门、柔性接头、仪表、支架、连接及安装附件等 套 全  
34 通风机 侧墙式轴流通风机,风量3600m3/h,全压300Pa,功率0.75kw 台 16  
35 通风机 侧墙式轴流通风机,风量7000m3/h,全压300Pa,功率1.1kw 台 16  
三 滤布滤池      
1 滤布过滤设备 处理水量12500~15500m3/d,进水系统、中心管道装置、滤盘、驱动系统、反冲洗系统、仪表及电控系统等配套电机,P=0.75kw 套 48  
2 反冲洗/排泥泵 配套,P=2.2kw 套 96  
3 手电动进水闸门 600x600 台 48  
4 手动浆液阀 DN150mm,PN1.0Mpa,对夹式 个 48  
5 通风机 侧墙式轴流通风机,风量4000m3/h,全压300Pa,功率1.1kw 台 32
四 农灌调水泵房      
1 农灌调水泵(农灌) 卧式混流泵,流量3348m3/h,扬程7.5,P=110kw 台 5 1
2 潜水排污泵 流量7m3/h,扬程10m,P=0.75kw 台 1 2
3 电动单梁起重机 LX-3.0T LK=4.5m,P=3kw 台 1 3
4 配水泵(厂内再生水) 立式离心泵,流量35m3/h,扬程35m,变频恒压供水系统 台 3 4
5 通风机 侧墙式轴流通风机,风量5000m3/h,全压300Pa,功率1.1kw 台 4 5
五 景观调水泵房(新建)        
1 配水泵1(永定河调水) 卧式离心泵,流量2083m3/h,扬程53m,2台变频 台 8 6用2备
2 潜水排污泵 流量7m3/h,扬程10m,P=0.75kw 台 1  
3 电动单梁起重机 LX-3.0T LK=4.5m,P=3kw 台 1  
4 通风机 侧墙式轴流通风机,风量7000m3/h,全压300Pa,功率1.1kw 台 4  
六 1#二氧化氯加氯间      
1 次氯酸钠计量泵 Q=469 l/h,P=0.4MPa,与发生器配套,功率2.2kw,变频控制 台 5 4用1备
2 次氯酸钠储罐 V=60m3,PE 个 3  
3 卸料泵 Q=60 m3/h,P=0.2Mpa,耐酸,功率5.5kw 台 1  
4 通风机 侧墙式轴流通风机,风量5000m3/h,全压300Pa,功率1.1kw 台 4  
七 加氯间(小)      
1 次氯酸钠计量泵 Q=156 l/h,P=0.4MPa,与发生器配套,功率0.5kw,变频控制 台 5 4用1备
2 次氯酸钠储罐 V=60m3,PE 个 1  
3 卸酸泵 Q=60 m3/h,P=0.2Mpa,耐酸,功率5.5kw 台 1  
4 通风机 侧墙式轴流通风机,风量5000m3/h,全压300Pa,功率1.1kw 台 4  
八 1#臭氧接触池及发生器间      
1 臭氧发生器 臭氧发生量25 Kg/h/台,P=330Kw,浓度10%,重量约6~10t 台 4  
2 氮气投加系统 包括空压机系统、冷却器、干燥器、过滤器、贮气罐及辅助设备,P=1.5Kw Q=3.6m3/h 台 1  
3 冷却水系统 包括热交换器、循环水泵等7.5kw 台 1  
4 配套阀门及管道   台 1  
5 仪表控制系统   台 1  
6 通风机 侧墙式轴流通风机,风量7000m3/h,全压300Pa,功率1.1kw,防爆 台 4  
7 曝气头 微孔曝气头,单头曝气量1~3m3/h,含不锈钢管道和支架等 套 300  
九 2#臭氧接触池及发生器间  
1 臭氧发生器 臭氧发生量20Kg/h/台,P=290Kw,浓度10%,重量约6~10t 台 2  
2 氮气投加系统 包括空压机系统、冷却器、干燥器、过滤器、贮气罐及辅助设备,P=1.5Kw Q=3.6m3/h 台 1  
3 冷却水系统 包括热交换器、循环水泵等7.5kw 台 1  
4 配套阀门及管道   台 1  
5 仪表控制系统   台 1  
6 通风机 侧墙式轴流通风机,风量7000m3/h,全压300Pa,功率1.1kw 台 3  
7 曝气头 微孔曝气头,单头曝气量1~3m3/h,含不锈钢管道和支架等 套 100  
十 甲醇加药间      
1 甲醇储罐 公称容积100m3 套 3  
2 卸甲醇泵 Q=50m3/h,H=20米,P=4kw 套 1  
3 计量泵 Q=843l/h,H=40米,P=1.5kw 套 3 2用1备
4 通风机 侧墙式轴流通风机,风量800m3/h,功率0.5kw 台 2  
十一 PAC加药间      
1 计量泵 Q=930l/h,H=40米,P=0.5kw 套 3 2用1备
2 计量泵 Q=1300l/h,H=20米,P=0.15kw 套 2 1用1备
3 通风机 侧墙式轴流通风机,风量1000m3/h,全压300Pa,功率0.5kw 台 4  
十二 热泵机房1#        
1 热泵机组 制热功率191KW,制冷功率114KW 台 3  
2 板式换热器 板式材质254SMO 1.0Mpa,压降7米 套 2  
3 空调水循环泵 流量150m3/h,扬程 32m,功率22KW 套 4 3用1备
4 一次循环泵 流量94m3/h,扬程 31m,功率18.5KW 套 4 3用1备
5 二次循环泵 流量94m3/h,扬程 24m,功率15KW 套 4 3用1备
6 通风机 侧墙式轴流通风机,风量1000m3/h,全压300Pa,功率0.5kw 台 4  
十三 热泵机房2#        
1 热泵机组 制热功率163KW,制冷功率121KW 台 2  
2 板式换热器 板式材质254SMO 1.0Mpa  压降7米 套 2  
3 空调水循环泵 流量110m3/h,扬程 32m,功率22KW 套 3 2用1备
4 一次循环泵 流量110m3/h,扬程 31m,功率18.5KW 套 3 2用1备
5 二次循环泵 流量110m3/h,扬程 24m,功率15KW 套 3 2用1备
6 通风机 侧墙式轴流通风机,风量1000m3/h,全压300Pa,功率0.5kw 台 4  
十四 市政杂用调水泵房(新建)        
1 配水泵1(管网调水) 卧式离心泵,流量208m3/h,扬程55m,变频控制 台 2 1用1备
2 配水泵2(管网调水) 卧式离心泵,流量417m3/h,扬程55m,变频控制 台 3 2用1备
3 配水泵3(亦庄调水) 卧式离心泵,流量1458m3/h,扬程55m,变频控制 台 3 2用1备
4 配水泵4(厂内调水) 卧式离心泵,流量2083m3/h,扬程10m,变频控制 台 3 1用2备
5 潜水排污泵 流量7m3/h,扬程10m,P=0.75kw 台 1  
6 电动单梁起重机 LX-3.0T LK=4.5m,P=3kw 台 1  
7 通风机 侧墙式轴流通风机,风量7000m3/h,全压300Pa,功率1.1kw 台 4  

19.2 再生水处理工程主要电气设备
表19-2  再生水处理工程主要电气设备清单
序号 名称 型号 规格 单位 数量 备注
1 10kV高压开关柜 中置式 面 44
2 10kV电容补偿柜 台 8
3 10kV变频控制柜 450kW 套 2
4 干式变压器 SCB10-1600kVA 10/0.4kV 台 4
5 干式变压器 SCB10-2000kVA 10/0.4kV 台 6
6 信号屏 套 1
7 直流屏 套 1
8 交流屏 套 1
9 电力监控系统 套 1
10 低压开关柜 抽屉式 面 94
11 变频柜 固定式 面 39
12 加药控制柜 厂家配套提供 整套 1
13 甲醇加药系统控制柜 厂家配套提供 整套 1
14 次氯酸钠系统控制柜 厂家配套提供 整套 2
15 滤布滤池系统控制柜 厂家配套提供 套 15
16 压缩空气设备控制箱 厂家配套提供 套 8
17 潜污泵控制箱 厂家配套提供 套 6
18 好氧鼓风机现场控制箱 厂家配套提供 套 12
19 臭氧制备控制柜 厂家配套提供 套 6
20 热泵系统控制柜 厂家配套提供 整套 2
21 动力柜 固定式 个 10
22 动力配电箱 个 32
23 照明配电箱 个 33
24 路灯控制箱 个 1
25 就地按钮箱 个 100
26 封闭母线桥 4000A 米 70
27 封闭母线桥 3200A 米 50
28 动力电缆 YJV 全厂 一套
29 控制电缆 KVV-0.5 全厂 一套
30 电话组线箱 STO 个 7
31 电话电缆 套 1
32 防雷接地系统 避雷带,接地线,接地极 全厂 一套
33 室内外照明 灯杆,灯具,插座,开关,导线,保护管 全厂 一套
34 电缆管线 镀锌钢管,电缆井,电缆沟,电缆桥架 全厂 一套


19.3 再生水处理工程主要仪表自控设备
表19-3 主要仪表自控设备表
序号 设备名称 单位 数量 主 要 规 格 性 能 备注
C1 自动化控制系统
C1.1 个人计算机 5
C1.2 数据/应用服务器 2
C1.3 网络激光打印机 1 A3/A4
C1.4 生产管理网络 1
C1.5 大屏幕背投显示系统 1 3000ANSI
C1.6 工业级监控计算机 2 20”LCD
C1.7 彩色激光打印机 5 A4
C1.8 彩色喷墨打印机 2 A3
C1.9 磁盘阵列 1 4TB
C1.10 不间断电源 1 5kVA
C1.11 监控网络 1 100Mbps工业以太网
C1.12 现场控制站 4 控制器,柜体,附件等
C1.13 现场控制网络 1 1000Mbps工业以太环网
C1.14 就地控制站 41 控制器或分布式I/O,柜体,附件等
C1.15 就地控制网络 5 现场总线
C1.16 软件 1 系统、数据库、组态、编程、应用

C2 工业电视监视系统
C2.1 现场摄像头(室外) 5 日夜、彩色变焦
C2.2 室外前端处理设备 5
C2.3 摄像头安装高杆 5 15米
C2.4 现场摄像头(室内) 15 半球形、彩色变焦
C2.5 室内前端处理设备 15
C2.6 视频编码器 20
C2.7 标准机柜 1
C2.8 视频解码器 4
C2.9 视频计算机 2
C2.10 视频传输/控制系统 1 摄像头至前端箱

C3 在线测量仪表
C3.2 水质分析小室 3
C3.3 在线COD分析仪 3
C3.4 在线氨氮分析仪 3
C3.5 浊度分析仪 29
C3.6 pH分析仪 3
C3.7 自动取水样器 3
C3.8 液位差计 0 超声波
C3.9 液位计 120 超声波
C3.10 水流量计 20 电磁/超声波
C3.11 溶解氧分析仪 56
C3.12 空气流量计 56
C3.13 空气流量调节阀 56
C3.14 曝气控制器 56
C3.15 硝氮分析仪表 8
C3.16 压力变送器 5
C3.17 有害及可燃气体分析仪 4 4探头
C3.18 声光报警器 4
C3.19 臭氧系统仪表 1
C3.20 余氯分析仪 1
C3.21 浊度分析仪 48

C4 便携式仪表
C4.1 便携式DO仪表 1
C4.2 便携式pH仪表 1
C4.3 便携式浓度仪表 1
C4.4 便携式气体分析仪 1
C4.5 便携式取水样器 2

表19-4 自控主要材料表
序号 名称 数量 规格 备注
1 电缆      
1.1 DJYVP 2×2×1.0 12000
1.2 KVV-500 3×2.5 12000
1.3 KVV-500 5×1.5 8000
1.4 KVV-500 7×1.5 4000
1.5 KVV-500 5×1.0 1000
1.6 KVV-500 7×1.0 800
1.7 KVVP-500 4×1.5 12000
1.8 KVVP-500 5×1.5 5000
1.9 KVVP-500 7×1.5 3000
1.10 KVVP-500 10×1.5 2000
1.11 KVVP-500 4×1.0 500
1.12 KVVP-500 5×1.0 500
1.13 KVVP-500 7×1.0 500
1.14 KVVP-500 10×1.0 500
1.15 YJV-1 5×4 200
1.16 光纤 6000
1.17 通讯电缆 300

2 钢管
2.1 SC25 15000
2.2 SC32 25000
2.3 SC50 2000
2.4 SC100 2000
2.5 P15软管 1000

3 钢材
3.1 基础槽钢 20

4 浪涌抑制器
4.1 4~20mA 200
4.2 380VAC 5
4.3 通讯 10

5
5.1 配电箱
5.1 6出线,浪涌抑制器 2

6 仪表保护箱
6.1 保护箱 200

19.4 再生水处理工程主要暖通设备
表19-5  再生水处理工程主要暖通设备清单
序号 设备名称 数量 主 要 规 格 性 能 备 注
1#热泵机房
1 双螺杆压缩机水-水热泵机组 3 制冷量601KW,制冷功率114KW
制热量710KW,制热功率191KW 高效型,满液式,134a制冷剂
2 空调水循环泵 4 流量150m3/h,扬程 32m,功率22KW 3用1备
3 二次循环泵 4 流量94m3/h,扬程 24m,功率15KW 3用1备
4 一次循环泵 4 流量94m3/h,扬程 31m,功率19KW 3用1备
5 反冲洗过滤器 1 DN200
6 板式换热器 2 板式材质254SMO,1.0Mpa,压降7米
换热面积95.6平米 /台
7 全自动软水器 1 处理量2~3m3/h 时间控制
8 软化水箱 1 1500*1500*1000
9 补水泵 2 流量2m3/h,扬程 32m,功率2.2KW 1用1备
10 定压罐 1 Ф1000mm
11 膨胀水箱 1 600*600*500容积180L  
2#热泵机房
1 双螺杆压缩机水-水热泵机组 2 制冷量579KW,制冷功率121KW
制热量623KW,制热功率163KW 高效型,满液式,134a制冷剂
2 空调水循环泵 4 流量110m3/h,扬程 32m,功率22KW 3用1备
3 二次循环泵 4 流量110m3/h,扬程 24m,功率15KW 3用1备
4 一次循环泵 4 流量110m3/h,扬程 31m,功率19KW 3用1备
5 反冲洗过滤器 1 DN150
6 板式换热器 2 板式材质254SMO,1.0Mpa,压降7米
换热面积75平米 /台
7 全自动软水器 1 处理量1~2m3/h 时间控制
8 软化水箱 1 1500*1500*1000
9 补水泵 2 流量2m3/h,扬程 32m,功率2.2KW 1用1备
定压罐 1 Ф1000mm
膨胀水箱 1 600*600*500容积180L  
19.5 运输车辆配置表
表19-6  再生水厂工程运输车辆配置表
序号 名称 数量 备注
1 小轿车 2 1.8L,用于厂区管理及管线巡查维护
2 班车 1 17座
3 再生水输送车 2 特种车辆

 
     
作者信息\文章标题
admin的回复(2011/3/14 6:30:00)
4


姓名: admin
发贴数:56600
回复数: 94762
等级: 管理员
登陆否: 已经登陆
注册时间:
2003/1/1 13:19:00
最近登陆时间:
2024/11/24 10:08:00
联系方式: 给他发邮件
   
  关于对高碑店、小红门再生水厂及再生水利用工程项目方案审查的意见

京水务科【2009】060

你集团《关于报审高碑店再生水厂及再生水利用工程小红门再生水厂及再生水利用工程项目方案的请示》(城排规文〔2009〕404号)收悉。我局科学技术委员会组织专家对项目进行了实地考察和技术方案论证,已形成专家论证意见和技术委员会纪要,现给你集团发去,请你集团按照专家论证意见和局科学技术委员会纪要要求,抓紧修改完善项目技术方案,尽快申报立项,尽早组织项目建设,以缓解我市水资源紧缺压力。

附件:关于小红门、高碑店再生水厂及利用工程方案论证意见会议纪要
北京市水务局科学技术委员会
会 议 纪 要

北京市水务局科学技术委员会        2009年12月29日

2009年12月28-29日,北京市水务局科学技术委员会组织召开了小红门、高碑店再生水项目技术方案论证会,与会专家对现场进行了考察,听取了方案编制单位市政设计院、水利设计院的汇报。经讨论,会议纪要如下:
一、小红门、高碑店再生水厂及再生水利用工程是将小红门、高碑店污水厂升级改造成再生水厂,并修建输水管线,为城市工业、农业、河湖、绿化等提供优质再生水。项目建设符合北京市政府关于污水厂升级改造的总体方案,有利于缓解北京市水资源短缺的严峻形势,项目建设是必要的。
二、同意小红门再生水厂工程建设规模为60万吨/日,及设计提出的主要出水水质指标限值。同意采用设计单位推荐的两级生物滤池+滤布滤池+臭氧的工艺方案。
三、同意高碑店再生水厂处理规模为100万吨/日,及设计提出的主要出水水质指标限值。同意采用设计单位推荐的AAO(填料)+反硝化生物滤池+滤布滤池+臭氧的工艺方案。
四、同意小红门、高碑店再生水利用工程可研报告中提出的再生水配置方案,及推荐的输水管线路由、管材和管径。
五、再生水处理工艺中的过滤单元选用超滤膜或滤布滤池都能达到再生水水质要求,而膜过滤的出水水质更好,如果财力允许也可考虑选用超滤膜,以获得水质更优的再生水。
六、再生水已成为我市重要的水资源,为提高再生水供应的保障度,建议在申请用电时适当提高再生水厂的供电等级。
七、小红门、高碑店再生水厂的建设过程中,须保证污水厂正常运行。建议采取必要的保护措施和合理的施工工序,尽快立项建设,早日投入运行,以缓解水资源紧缺压力。

二OO九年十二月三十日

参会人员名单:
专家组:陈 铁、钱 易、曲久辉、段 伟、王洪臣、张晓昕
李金河、关 龙、朱雁伯
市水务局:潘安君、戴育华、田有俐、廖平安、李云成、付朝臣
周 嵘、刘 操、马 宁、申颖洁
市规划委:王富世
市排水集团:杨向平、谢文征、张 军、甘一萍、刘伟岩、石 磊
宫飞蓬、张京榕、金洪新、马文瑾、刘秀红、邓 茜
市政设计院:张韵、李艺、曹志农、吴巍、冯凯、姚玉健、沈云峰
市水利规划院:石维新、于卫、王惠萍、丛晓红、庄春兰

 
     
作者信息\文章标题
admin的回复(2011/4/17 2:30:00)
5


姓名: admin
发贴数:56600
回复数: 94762
等级: 管理员
登陆否: 已经登陆
注册时间:
2003/1/1 13:19:00
最近登陆时间:
2024/11/24 10:08:00
联系方式: 给他发邮件
   
  加入日期:2011-04-12
截止日期:2011-04-22

1、招标条件:本招标项目北京城市排水集团有限责任公司HV-TURBO鼓风机大修项目已批准建设,项目业主为北京城市排水集团有限责任公司小红门污水处理厂,资金来源已落实,招标人为北京城市排水集团有限责任公司(以下简称北京排水集团)。项目已具备招标条件,现进行公开招标,特邀请有兴趣的潜在投标人(以下简称申请人)提出资格预审申请。

2、项目概况与招标范围:本项目为对北京排水集团小红门污水处理厂及其下属的吴家村分厂共8台HV-TURBO鼓风机进行大修服务,鼓风机型号为:KA22SV-GL225和KA5SV-GL210主要服务内容包括大保养(含所有仪表检测)、激光找正、轴承检测、电机调整等,计划工期为50天。
北京排水集团是经北京市人民政府批准正式组建的国有独资公司,坚持以“服务社会,造福百姓,企业利益与公众利益高度一致”为宗旨,以满足政府与公众对公用事业企业服务的需求为首要任务,以实现中心城区污水全收集、全处理、全回用为核心目标。本次招标的小红门污水处理厂位于北京市朝阳区南四环东路86号,日处理污水规模为60万立方米;吴家村污水处理厂位于丰台区梅市口路59号,日处理污水规模为8万立方米。北京排水集团所辖7座污水处理厂所使用的鼓风机用于污水生物处理的充氧曝气,其中HV-TURBO鼓风机为32台,型号主要包括KA22S-GL225、KA22SV/6266、KA22SV-GL225、KA5SV-GL210、DA44SV-GL225、KA44SV-GL225等。通过本次资格预审的申请人同时也将进入集团鼓风机大修保养服务的合格供应商目录,按照《北京排水集团招标管理办法》进行同类项目采购和招标管理。

3、申请人资格要求
3.1 本次资格预审要求申请人具备HV-TURBO鼓风机维修或保养资质,具有上一年不少于10台的HV-TURBO鼓风机维修或保养业绩且具有连续为同一业主进行维修或保养的良好业绩,并在人员、设备、资金、质量标准控制等方面具备相应的服务能力。
3.2 本次资格预审不接受联合体资格预审申请。

4、资格预审方法:本次资格预审采用合格制。

5、资格预审文件的获取
5.1 有意参加本次资格预审的申请人,请于2011年4月12日开始至2011年4月18日12:00时前通过传真方式(传真:010-88388953)向招标人报名登记并电话确认(确认电话:010-88386666转6266)。只有报名登记并确认成功的申请人方可购买资格预审文件。如报名登记并确认成功的申请人不足三家,招标人将放弃该项目的招标,采取谈判方式进行采购。
5.2 请报名登记并确认成功的申请人于2011年4月19日至2011年4月20日(法定公休日、法定节假日除外),每日上午9:00时至12:00时,下午13:00时至17:00时(北京时间,下同),在北京排水集团生产计划部(北京市西城区车公庄大街北里乙37号206室)持法人授权委托书和资格预审报名表购买资格预审文件。
5.3 资格预审文件每套售价100元,售后不退。

6、资格预审申请文件的递交
6.1 递交资格预审申请文件截止时间(申请截止时间,下同)为2011年4月22日13:00时,地点为北京排水集团生产计划部(北京市西城区车公庄大街北里乙37号206室)。
6.2逾期送达或者未送达指定地点的资格预审申请文件,招标人不予受理。

7、联系方式
招标人:北京城市排水集团有限责任公司
地 址:北京市西城区车公庄大街北里乙37号
邮 编:100044
联系人:刘昕
电 话:010-88386666转6266
传 真:010-88388953

 
     
作者信息\文章标题
admin的回复(2011/11/22 6:45:00)
6


姓名: admin
发贴数:56600
回复数: 94762
等级: 管理员
登陆否: 已经登陆
注册时间:
2003/1/1 13:19:00
最近登陆时间:
2024/11/24 10:08:00
联系方式: 给他发邮件
   
  小红门再生水厂及再生水利用工程环境影响评价及节能专篇相继获批复

2010年12月24日小红门再生水厂及再生水利用工程环境影响报告表通过北京市环境保护局审查并获得批复(文号为京环审[2010]728号);2010年12月31日,小红门再生水厂及再生水利用工程节能专篇获北京市发改委审查意见(京发改能评[2010]228号),两文件将作为申请小红门再生水厂及再生水利用工程立项的重要依据。

截止目前,小红门升级改造项目可研申报前置的规划、土地、节能、环评四项前期手续均已完成,标志着小红门升级改造工作获得重要进展。

(来源:北京排水集团机关-北京排水集团项目管理部,作者:dengqian,2011-01-06)

 
     
作者信息\文章标题
admin的回复(2012/3/2 22:36:00)
7


姓名: admin
发贴数:56600
回复数: 94762
等级: 管理员
登陆否: 已经登陆
注册时间:
2003/1/1 13:19:00
最近登陆时间:
2024/11/24 10:08:00
联系方式: 给他发邮件
   
  加入日期:2012-03-02
截止日期:2012-03-22

1、项目编号:BJPS-2012-JT-NCB-SC-0002

2、项目名称:北京城市排水集团有限责任公司小红门污水处理厂带式浓缩机采购

3、招标人:北京城市排水集团有限责任公司

4、招标内容:2台套污泥带式浓缩机,主要包括带式浓缩机设备主机、调偏系统及安装所需连接紧固等附件。

5、资金来源:已落实。

6、投标人基本资格要求:
6.1 投标人必须在中华人民共和国境内注册,具有独立法人资格,且必须遵守《中华人民共和国招标投标法》及其他相关国家法律、行政法规的规定,具有良好的信誉、诚实的商业道德和健全的财务会计制度;
6.2 具有带式浓缩机生产或代理的相关资质。代理商投标,必须同时提供制造商针对本项目的单一授权;
6.3 带式浓缩机制造商应具有10年以上的带式浓缩机生产经验;
6.4 投标人和带式浓缩机制造商必须通过ISO9000系列质量体系认证或同等资格能力的认证;
6.5 带式浓缩机制造商2009年1月至今至少有10台带式浓缩机销售业绩;
6.6 投标人至少完成了5个与本次招标类似处理能力的带式浓缩机项目(或国内外20万吨/日以上二级污水处理厂污泥脱水系统),并至少成功运行5年。
6.7 投标人具备带式浓缩机大修能力。在国内有带式浓缩机维修、维护场所,具有3年以上维修服务经验,具有大修所需的设备,包括动平衡机、机床、专用检测工具等。
6.8 注册资金在500万以上;
6.9 同品牌只能有唯一投标人。两个或两个以上具有同一制造厂商针对本项目授权的相同品牌的投标将被全部否决;
6.10 本项目不接受联合体投标。

7、招标文件的售价:每包人民币400元;若邮购,每份加收人民币100元。招标文件售后不退。

8、招标文件发售时间和地点:
① 时间:2012年3月2日至3月21日(节假日除外),上午9:00至11:00;下午13:00至16:00(北京时间)。
② 地点:北京城市排水集团有限责任公司采购部(北京市西城区车公庄大街北里乙37号308室)

9、购买招标文件时须携带的资料:
9.1 企业法人营业执照副本原件及复印件(复印件加盖公章),并满足注册资金和年检要求;
9.2 ISO9000系列质量体系认证证书原件及复印件或同等资格能力的证明文件原件及复印件(复印件加盖公章);
9.3 法定代表人授权书、本人身份证原件和复印件;
9.4 税务登记证原件及复印件(复印件加盖公章);
9.5 组织机构代码原件及复印件(复印件加盖公章)。

10、投标截止时间:2012年3月22日9:30(北京时间),逾期收到或不符合规定的投标文件恕不接受。

11、开标时间:2012年3月22日9:30(北京时间)。

12、投标、开标地点:北京城市排水集团有限责任公司210会议室。

13、凡对本次招标提出询问,请与北京城市排水集团有限责任公司采购部联系(技术方面的询问请以传真并加盖单位公章的形式提出)。

招标人:北京城市排水集团有限责任公司
地 址:北京市西城区车公庄大街北里乙37号
邮 编:100044
招标工作联系:北京城市排水集团有限责任公司采购部
联系人:马文、商筱丽
电 话:010-88386666―6305 / 6313
传 真:010-88389139
电 邮:caigou@bdc.cn
开户名:北京城市排水集团有限责任公司
开户行:工行北京体育馆路支行
帐 号:0200008109022500282

采购监督:
联系人:黄红然
电 话:010-88386666-6513
传 真:010-88386666-6512
E-mail:jiwei@bdc.cn

北京城市排水集团有限责任公司
2012年3月2日

 
     
作者信息\文章标题
admin的回复(2012/3/29 15:02:00)
8


姓名: admin
发贴数:56600
回复数: 94762
等级: 管理员
登陆否: 已经登陆
注册时间:
2003/1/1 13:19:00
最近登陆时间:
2024/11/24 10:08:00
联系方式: 给他发邮件
   
  加入日期:2012-03-13
截止日期:2012-03-24

北京市小红门再生水厂及再生水利用工程凉水河再生水管线(南四环路-通久路)及通久路、凉水河再生水管线(小红门再生水厂-小龙河)工程已经北京市发展和改革委员会以京发改[2011]1520号文批复。北京市建壮咨询有限公司受北京城市排水集团有限责任公司委托,现对该项目的钢管采购进行公开招标,现诚邀愿意承担该项目的潜在投标人前来投标。

一、项目概况:
1、招标人:北京城市排水集团有限责任公司
2、项目名称:小红门再生水厂及再生水利用工程 凉水河再生水管线(南四环路―通久路)及通久路、凉水河再生水管线(小红门再生水厂―小龙河)工程钢管采购
3、工程地点:南四环路―通久路、小红门再生水厂―小龙河
4、工程概况:凉水河再生水管线工程位于丰台区,由凉水河再生水管线(南四环路―通久路)及通久路、凉水河再生水管线(小红门再生水厂―小龙河)两部分组成。
5、建设规模:长度约2.161km。
6、招标内容:螺旋钢管
① 规格型号:DN1800钢管1973米,DN400钢管75米,DN200钢管113米。
② 资金来源:政府投资。
7、 本工程拟采用资格预审方式,若投标报名不足七家时,资格后审。

二、投标人资格要求
1、投标人应具有独立法人资格,为具有生产钢管资质的生产厂家;
2、投标人注册资金在5000万元(含)以上;
3、投标人具有特种设备制造许可证;
4、投标人具有质量监督检验所出具的产品质量检测报告;
5、投标人具有良好的商业信誉,在近三年没有严重违约及重大违法记录。
6、投标人必须通过ISO9001质量管理体系认证

三、投标报名和购买招标文件
1、投标报名时间:2012年3月13日至2011年3月19日9时00分至16时00分
2、若采用资格预审,资审文件发售时间:2012年3月20日至3月24日9时00分至16时00分
3、投标报名及文件发售地点:北京市建壮咨询有限公司
地 址:北京市海淀区恩济庄18号院1号楼704室
邮 编:100142
联系人:张楠、郭佳
电 话:010-88112839、88122359

四、投标报名时请务必携带
1、企业法人营业执照副本原件;
2、组织机构代码证原件;
3、法人授权委托书及委托代理人身份证原件;
4、特种设备制造许可证;
5、上述资料提供原件以备查验,同时提供加盖单位公章的复印件一份。

 
     
作者信息\文章标题
admin的回复(2012/3/30 20:13:00)
9


姓名: admin
发贴数:56600
回复数: 94762
等级: 管理员
登陆否: 已经登陆
注册时间:
2003/1/1 13:19:00
最近登陆时间:
2024/11/24 10:08:00
联系方式: 给他发邮件
   
  加入日期:2012-03-30
截止日期:2012-04-12
招标编号:100SG201200304 

工程编号 100SG201200304
公告发布日期 2012-3-30
报名开始时间 2012-3-30 11:12:45
报名截止时间 2012-4-10 0:00:00
报名地点 北京市建设工程发包承包交易中心一楼大厅(海淀区清华东路东王庄小区32号)
招标联系电话 18601284813 招标联系人 吕琪
工程概况
工程名称 小红门再生水厂及再生水利用工程 凉水河再生水管线(南四环路—通久路)及通久路、凉水河再生水管线(小红门再生水厂-小龙河)工程小红门再生水厂及再生水利用工程 凉水河再生水管线(南四环路—通久路)及通久路、凉水河再生水管线(小红门再生水厂-小龙河)工程
建设单位 北京城市排水集团有限责任公司
工程地点 南四环路—通久路、小红门再生水厂-小龙河 招标范围 招标图纸所示全部工程量
招标方式 公开 拟选投标人数量 7
公告说明 
工程描述
结构形式 混合结构 檐高(米) 0 建筑面积(㎡) 0
 
预计合同额(万元) 4450 地上层数 0 地下层数 0

注册建造师
注册建造师要求 与下一条关系
市政公用工程[二级建造师] 

对投标人的资质要求
资质序列 要求资质专业 等级 与下一条关系
 市政公用工程[二级]  或者

获取资格预审文件的地点 北京市海淀区恩济庄18号院1号楼704
获取资格预审联系人 张楠、王燕婉 获取资格预审联系电话 88122359
获取资格预审文件的期限 2012-4-1 至 2012-4-12

 
     
作者信息\文章标题
admin的回复(2012/3/30 20:14:00)
10


姓名: admin
发贴数:56600
回复数: 94762
等级: 管理员
登陆否: 已经登陆
注册时间:
2003/1/1 13:19:00
最近登陆时间:
2024/11/24 10:08:00
联系方式: 给他发邮件
   
  加入日期:2012-03-30
截止日期:2012-04-10
招标编号:100JL201200305 

工程编号 100JL201200305
公告发布日期 2012-3-30
报名开始时间 2012-3-30 11:12:36
报名截止时间 2012-4-10 0:00:00
报名地点 北京市建设工程发包承包交易中心一楼大厅(海淀区清华东路东王庄小区32号)
招标联系电话 18601284813 招标联系人 吕琪
工程概况
工程名称 小红门再生水厂及再生水利用工程 凉水河再生水管线(南四环路—通久路)及通久路、凉水河再生水管线(小红门再生水厂-小龙河)工程小红门再生水厂及再生水利用工程 凉水河再生水管线(南四环路—通久路)及通久路、凉水河再生水管线(小红门再生水厂-小龙河)工程小红门再生水厂及再生水利用工程 凉水河再生水管线(南四环路—通久路)及通久路、凉水河再生水管线(小红门再生水厂-小龙河)工程,
建设单位 北京城市排水集团有限责任公司
工程地点 南四环路—通久路、小红门再生水厂-小龙河 招标范围 招标图纸所示全部工程量
招标方式 公开 拟选投标人数量 7
公告说明 
工程描述
结构形式  檐高(米) 0 建筑面积(㎡) 0
 
预计合同额(万元) 4450 地上层数 0 地下层数 0

监理工程师
监理工程师要求 与下一条关系
市政公用工程 

对投标人的资质要求
要求资质专业 等级 与下一条关系
市政公用工程[乙级]  或者

获取资格预审文件的地点 北京市海淀区恩济庄18号院1号楼704
获取资格预审联系人 张楠、王燕婉 获取资格预审联系电话 88122359
获取资格预审文件的期限 2012-4-1 至 2012-4-12

 
     