广元市投资控股(集团)有限责任公司 广元市第二污水厂(一期)工程环境影响评价公众参与公示 广元市投资控股(集团)有限责任公司“广元市第二污水厂(一期)工程”《环境影响报告书(初稿)》已由四川省环境保护科学研究院编制完成,即将上报四川省环保局审批。现对《环境影响报告书(初稿)》主要内容进行公示,广泛征求公众的意见。请就您关心的环境问题,发表看法,欢迎提出宝贵意见和建议。主要公示内容如下:一、建设项目情况简述:广元市投资控股(集团)有限责任公司“广元市第二污水厂(一期)工程”已由广元市发展和改革委员会予以立项。拟建于广元市袁家坝片区联合村一组,属于《广元市城市总体规划》和《广元市袁家坝片区控制性详细规划》中规划的污水处理厂用地,广元市规划和建设局同意本项目选址。 1、建设规模:广元市第二污水处理厂设计最终规模为10万m3/d污水处理能力,分两期建设。本期(一期)建设内容分为厂区工程和配套的场外截污干管工程。 厂区工程建设规模:处理能力5万m3/d。 截污干管规模:按远期完全分流制设计,管径按照污水处理能力10万m3/d的收集能力建设,总长度为14.4km。 2、生产装置和工艺:本项目采用UCT(改良型A2/O)工艺+D型滤池污水处理工艺,设置粗细格栅、曝气池、UCT生化池、污泥浓缩间等设施,采用紫外线消毒方式。 截污干管全长14.4km,接收范围为嘉陵江右岸的上西片区、下西片区、王家营片区、回龙河片区、盘龙片区和袁家坝片区大部分区域。 工程项目组成及主要环境问题表 项目 名称 建设内容 建设规模 主要环境问题 施工期 营运期 厂外截污 钢筋砼排水管总长14.4km,上西坝段管径d600, L4km;王家营段管径d1200, L6.4km;袁家坝段管径d1500, L4km。天山北路、天山南路主干道已建管道全部改造成雨污分流管道,管径为d700,总长8170m。 10万m3/d 工程建设: ①土地利用状况改变 ②占用耕地、林地等 ·施工期: ①地面开挖填垫,破坏原有植被,水土流失隐患。 ②产生弃土石,堆放至弃土场,有水土流失隐患,对景观有不利影响。 ③施工作业产生的噪音、扬尘、废水的排放会污染环境。 ④施工作业影响景观。 恶臭排放对空气环境质量的影响; 设备运行噪声对当地声环境的影响; 隔栅渣、污泥等固体废弃物排放的影响。 检查井:174座,钢筋混凝土。φ1250,H3~9.4m70座;1500×1100,H9.4~11.5m64座;1800×1100,H10~12m40座 节流溢流井:1座,钢筋混凝土。L×B×H=3.5×3.5×10m 污水厂 粗格栅:粗格栅井分2格,每格设1台钢绳牵引式格栅。L×B×H=12.35×5.80×11.85m 10万m3/d 污水提升泵房:设潜污泵5台(4用1备),N=90kw,单台Q=914m3/h。L×B×H=20.9×8.00×13.2m,设计规模5万m3/d 土建10万m3/d 设备5万m3/d 细格栅间:分三格,设螺旋式细格栅3台,N=1.5kw;无轴螺旋输送机1台,N=1.5kw。L×B×H=12.2×8.8×1.7m 10万m3/d 曝气沉砂池:共设1组,分二格。设除油除砂桥2台,N=3kw;砂水分离器1套,N=0.55kw;中孔曝气头164套,Q=7m3/h; 罗茨鼓风机3台(2用1备),设计流量10万m3/d。 10万m3/d UCT生化池:A2/O生化池连续运行,分为独立运行的两组,每组缺氧区设潜水轴流泵3台(2用1备),涡轮搅拌机5台;好氧区设潜水轴流泵4台(3用1备);厌氧区设潜水搅拌机5台。每组L×B×H=90×39.2×7.0m 5万m3/d 终沉池、集配水井:设4座终沉池,Φ=34m,H =4.5m,设单管吸、刮泥机4台;配水井Φ×H=10×6.35m,内分集泥区、终沉池配水区、出水集水区三个环渠,设电动排泥阀4台。 5万m3/d D型滤池:内分8格,Qmax=3250 m3/h,设滤料、滤板8套。 L×B×H=28.58×22.62×4.67m. 5万m3/d 紫外消毒渠:分两格,此次安装1条渠道。 L×B×H=14.2×3.9~25.2×1.6~5.1m 土建10万m3/d 设备5万m3/d 污泥浓缩脱水间及贮泥池:设螺压式浓缩机、偏心螺杆泵、投药泵、冲洗水泵等;贮泥池L×B×H=7.23×3.5×4.5m分两格;泥饼柜2×70 m3;加药间设隔膜计量泵3台(2用1备) 土建10万m3/d 设备5万m3/d 辅 助 及 公 用 工 程 污泥泵房:设4台潜水轴流泵(3用1备),单泵流量900m3/h,N=15.5kw,污泥回流量2708m3/h ,L×B×H=12.5×4.1×7.3m 恶臭排放对空气环境质量的影响; 设备运行噪声对当地声环境的影响; 鼓风机房:设高速离心鼓风机3台(2用1备),单台风量3285~7300 m3/h,送风轴流风机4套,排分屋顶风机6套。 L×B×H=25.2×(9~10.8)×8.5m 土建10万m3/d 设备5万m3/d 反冲洗房及加药间:为D型滤池的反冲洗提供反冲气、反冲水以及投加药剂(PAC)。内设反冲水泵3台(2用1备);设罗茨风机3台(2用1备);药剂投加系统1套,计量泵3台,一期1用1备,二期2用1备。L×B×H=37.8×10×9m 出水井:L×B×H=4×4×2.5m,标高为468.28m 10万m3/d 尾水排放 变配电站:10kV、380/220V配电系统 办公生活设施 综合楼:包括中控室、办公、会议、资料、化验、活动室及值班宿舍、食堂 生活污水、生活垃圾排放的影响 二、建设项目对环境可能造成影响的概述
项目产生废气主要氨气、硫化氢等恶臭气体,要求对环境空气的影响满足国家《城市污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 厂界(防护带边缘)废气排放最高允许浓度(二级标准)。 废水(COD、NH3-N、SS、BOD5、TP等)要求达到《城市污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级标准A标准,对嘉陵江的水质将起到改善作用。 厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准;周边100m内无住户不会扰民。 污泥固废送广元市垃圾处理厂卫生填埋,不会对周围环境造成污染。 三、预防或减轻不良环境影响的对策和措施的要点
废气——城市废水中含有大量有机物,在污水处理过程中会产生恶臭,主要来自粗细格栅、曝气池、储泥池等敞开式建筑物。本项目通过设置卫生防护距离的方法来削减恶臭对周围环境的影响,根据《城市污水处理工程建设标准》(建标[2001]77号),本项目属于Ⅲ类污水处理厂规模,卫生防护距离不宜小于50~100m。结合本项目实际亲光,类比同类型污水处理厂,其恶臭影响范围在距恶臭源100m以内,因此以恶臭产生源边界起设置半径为100m的卫生防护距离。在此距离内不涉及住户及其他敏感设施。 废水——处理废水主要为生活及部分工业废水,不收集含重金属类污染废水,主要污染物为CODCr、BOD5、SS、NH3-N、TP。收集后进行集中处理,达到《城市污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标后排入嘉陵江。处理后的尾水排放在不改变嘉陵江的水体功能前提下,有效改善了水体质量。 噪声——设备噪声经消音隔声治理达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准。 工业固废——污泥固废送广元市垃圾处理厂卫生填埋,不会对周围环境造成污染。 风险事故——选用先进设备,设置双电源避免系统停运,使用紫外线消毒避免液氯等危险物质储存, 四、《环境影响报告书》评价结论要点 广元市第二污水处理厂(一期)工程为城市污水治理的环保工程,近期处理规模5万m3/d。符合国家产业政策,项目选址合理;拟采用的生产工艺及设备先进,污染物产生量少,且均能得到有效治理。生产过程中产生的臭气经设置100m环境防护距离不会对周围环境造成影响,厂内废水经有效处理后能达标排放,产生的废水、噪声及固废按照本次评价要求内容采用有效治理措施,将排污负荷控制在低水平。拟采用的生产管理及生产工艺满足清洁生产要求;二次污染防治措施可行;拟建地址符合当地区域规划,无环境制约因素;截污管道设置路径合理。严格执行“三同时”制度,确保项目所产生的二次污染物达标排放,该项目从环保角度可行。 五、征求公众意见的范围和主要事项 公众对本项目的意见和看法,请通过电子邮件、信函、传真的方式转给我们,同时请附上你的联系方式,以便我们进一步沟通和回复。 公众提出意见的时间:2009年11月7日~2009年12月15日。 主要征求公众的如下方面的意见: ① 对建设项目采取的环保措施有何意见和建议。 ② 对环境影响报告书结论有何意见 ③ 对对项目建设环境保护方面的其他意见 ④ 建设本项目的态度如何 六、联系方式; 1、建设单位:广元市投资控股(集团)有限责任公司 地 址:广元市利州西路一段87号 邮 编:628017 联系人:刘华文 电 话:13308129123 传 真:0839-3237617 2、评价单位:四川省环境保护科学研究院 地 址:成都市人民南路四段18号 邮 编:610041 联系人:赵之杰 电 话:028-85530531 传 真:028-85530597 电 邮:zzj@scemc.cn 广元市投资控股(集团)有限责任公司 2009年12月7日 |