欢迎第3125431个访问项目信息论坛
论坛首页
     
主题总数:58156 | 回复总数:99306
 
欢迎『dsm』最新加入论坛
 
     
  您还没有登陆论坛,请登陆 用户名: 密码: 返回首页

回贴 发新帖 发布小字报

  『项目信息论坛』>> 『中国城镇污水处理厂拟在建项目汇编』 | 本分论坛共57571贴 | 99234回复 | 分论坛版主:
作者信息\文章标题
7106-浙江省温州市西片污水处理厂一期工程工艺优化工程 (2010/4/6 7:42:00)
楼主

姓名: admin
发贴数:56600
回复数: 94762
等级: 管理员
登陆否: 已经登陆
注册时间:
2003/1/1 13:19:00
最近登陆时间:
2024/11/24 10:08:00
联系方式: 给他发邮件
   
  175-浙江省温州市西片污水处理厂一期工程
http://www.waterchina.com.cn/bbs/viewarticle.asp?articleid=842&classid=858

3912-浙江省温州市西片污水处理厂二期工程
http://www.waterchina.com.cn/bbs/viewarticle.asp?articleid=24928&classid=858

温州市西片污水处理厂一期工程工艺优化环境影响补充报告(简 写 本)

浙江省环境工程有限公司
ENVIRONMENTAL ENGINEERING CO. LTD ZHEJIANG
国环评证:乙字第2012号
二00九年三月

目  录 

1 项目概况.... 1

1.1 基本情况... 1

1.2 项目周边情况... 1

1.3 项目调整内容介绍... 2

1.4 调整后项目概况... 3

2 变更后污染源强.... 9

2.1 废水... 9

2.2 废气... 9

2.3 噪声... 11

2.4 固废... 11

2.5 调整前后污染源强对比汇总... 11

3 变更后环境影响分析.... 13

3.1 水环境、水生生物、渔业资源环境影响分析... 13

3.2 大气环境影响分析... 13

3.3 声环境影响分析... 14

3.4 污泥处置环境影响分析... 14

3.5 污水输送系统环境影响分析... 14

4 污染防治措施.... 15

5 污染物总量控制分析.... 20

6 结论与建议.... 21

6.1 十项审批原则符合性分析... 21

6.2 要求与建议... 23

6.3 环保可行性结论... 24

1 项目概况

1.1 基本情况

温州市西片污水处理厂选址于温州市鹿城区双屿镇,设计一期废水处理规模10万m3/d,废水处理达标后排入瓯江。浙江省环境保护科学设计研究院已于2003年编制完成《温州市西片污水处理厂一期工程环境影响报告书》,该报告书由浙江省环境保护局于2004年1月18日以浙环建[2004]18号文予以批复。

至目前为止,该项目尚未开工建设。为加快西片污水处理厂建设,该项目采用BOT运作方式,将该项目特许经营权授予温州市创源水务有限公司。该公司在承包该项目后,对该项目用地情况、处理工艺、平面布局及污染防治措施等内容作相应调整,且调整后本项目主要涉及污水处理部分的内容,不再包含污水泵站与污水管网部分的内容。

1.2 项目周边情况

温州西片污水处理厂位于温州鹿城区双屿镇,根据项目周边现状,项目东北侧50m处为瓯江;东南侧是卧旗山垃圾填埋场和温州三宫饰品有限公司;西北侧20m处是在建甬台温铁路,铁路西北侧是卧旗山;西南侧是牛岭村居民(距离项目西南边界最近20m,共约20户,70人)和温州市第十八中学(距离项目西南边界最近120m,师生总人数约970人);南侧紧邻厂界为仁济庙。

同时,根据证明,当地政府已承诺项目西南侧牛岭村居民在本工程建成投产前落实搬迁。

根据《温州市江滨西路A、B线两侧地块控制性详细规划》,项目周边的用地用地规划为:东北侧是拟建江滨西路A线,路东北侧为瓯江;东南侧是拟建江湾路,隔路是规划西片污水厂二期用地(现已调整为三产用地)和二类工业用地;西北侧20m处是在建甬台温铁路,铁路西北侧是规划绿化用地和卧旗山公园;西南侧紧邻规划绿化用地和宗教用地(为现状仁济庙搬迁地)、环境卫生设施用地、社会停车场用地,再往西南是规划十八中(在现状基础上向东北方向扩建,距离项目西南边界最近为50m)和规划二类居住用地(距离项目西南边界最近为50m)。

此外,根据当地介绍,仁济庙为非文物保护单位。

1.3 项目调整内容介绍

本次建设将对该项目做一定调整,主要调整内容包括:

1、该污水处理厂采用BOT形式运营,将该项目特许经营权授予温州市创源水务有限公司。

2、污水处理工艺由原来A2/O工艺调整为CAST处理工艺;

3、用地面积由原来150亩(一期用地面积)调整为70.6亩(含一、二期用地总面积);

4、平面布局调整粗细格栅、提升泵房、沉砂池和污泥脱水机房位置;

5、采用生物滴滤池除臭处理装置。

6、设计进水水质比调整前略有提高,出水水质除NH3-N比调整前降低外其余指标均同调整前。

7、工业、生活废水所占比例有所调整:工业废水比例由原来11.4%提高到28.6%。

8、调整前项目包含污水泵站与污水管网部分,调整后本工程不再包含该内容。

该污水处理厂一期工程其余建设内容如建设规模、建设地点、设计出水水质(除NH4-N指标外)、废水排放口位置、废水收集系统等均保持不变。

调整前后本工程项目内容主要变化情况见表1.3-1。

表1.3-1 调整前后本工程项目内容主要变化情况


调整前
调整后

建设单位
温州市污水处理厂工程建设指挥部
温州市创源水务有限公司,采用BOT模式运行

建设地点
温州市双屿镇卧旗山旁,原占地面积150亩(一期)。四周范围见图7
地点不变,占地面积为70.6亩(含一期、二期),其中一期占地约60%。四周范围见图6

建设规模
一期10万m3/d,二期30万m3/d;

一期工程工业废水占11.4%,生活废水占88.6%。
一期10万m3/d,二期25万m3/d;一期工程工业废水占28.6%,生活废水占71.4%。

项目总投资
24898.5万元
17086万元

服务范围
包括西郊污水系统、双屿污水系统、仰义污水系统及三溪片污水系统。其区域范围为:东起九山河、九山外河、水心住宅区西部(塘河以北),西南至过境公路、西山路、五磊山脉北麓、东北达瓯江边。服务面积约50km2。项目包含污水管网与污水泵站部分的内容。
服务范围同调整前,但本工程不包含污水管网与污水泵站部分的内容。

总平布置
见附图8
见附图7

设计进出水水质
设计进水水质COD≤350,BOD≤140,SS≤150,TN≤50,NH3-N≤40,TP≤5,出水水质为一级B标准
进水水质COD≤400,BOD≤220,SS≤200,TN、NH3-N、TP同调整前,出水水质除NH3-N、TP指标降低外,其余指标均同调整前

废水处理工艺
改良法A2/O
CAST

主要构筑物
粗格栅、进水泵房、细格栅、沉砂池、A2/O池、污泥泵房、二沉池、接触消毒池、加氯间、鼓风机房、污泥浓缩脱水机房、除臭间
粗格栅、进水泵房、细格栅、沉砂池、CAST池、紫外消毒池、鼓风机房、污泥浓缩脱水机房、生物滴滤除臭装置

除臭工艺
活性炭吸附+催化焚烧
生物滴滤池

尾水排放口
岸边排放方式,排放口距离岸边约100m
同调整前

1.4 调整后项目概况

1.4.1 调整后设计进出水水质

本次调整后设计进出水水质,见表1.4-1。调整后污水厂出水水质排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级B标准(其中NH3-N指标结合《温州市西片污水处理厂BOT项目特许权合同》要求的排放标准)。

本次调整后,进水水质中COD、BOD5、SS指标比调整前有所提高,其他TN、NH4-N、TP指标与调整前相同。调整后设计出水水质仅NH4-N浓度有所降低,其余出水指标同调整前。

表1.4-1 西片污水处理厂设计进出水水(调整后)

污染物
进水浓度(mg/L)
出水浓度(mg/L)
去除率(%)

COD
400
≤60
≥85.00

BOD5
220
≤20
≥90.91

SS
200
≤20
≥90.00

TN
50
≤20
≥60.00

NH4-N
40
≤8
≥80.0

TP
5
≤1
≥80

进水水质调整主要原因为:1、鹿城区范围内绝大部分制革企业已于2008年2月关停,COD和氨氮排放有所削减;2、考虑到纳污范围内各工业用地远期规划,在各规划工业用地范围内将新增工业企业(主要为规划一类、二类工业),工业用地面积相对目前已建工业占地面积扩大1倍左右,工业废水占总废水量的比例相对调整前有所增加(由调整前11.4%调整为28.6%)。

1.4.2 污水处理工艺

(1)调整后污水处理工艺

调整后根据温州市西片污水处理厂的进水水质和出水水质要求,所选工艺应具有除磷脱氮的功能,同时,必须满足用地较小的要求。因此调整后采用CAST工艺,即循环式活性污泥法。它是SBR法的一种变型,其实质是将序批式活性污泥法(SBR)与生物选择器原理有机结合的工艺。调整后污水处理工艺见图1.4-1。


     图1.4-1 调整后污水处理工艺

1.4.3 主要构筑物与设备

调整后主要构筑物及设备见表1.4-2。

表1.4-2 调整后主要构筑物及设备表

主要构筑物/附属设备类型
设备

名称
规格
数量
名称
规格、型号
数量

粗格栅、进水泵房
占地468.3 m2

进水泵房

16.5×20.50 m


1座
机械格栅(动力设备)
3385m3/h,2.2kw,

江苏天鸿
4台

(2备2用)

潜水排污泵(动力设备)
2700 m3/h,200kw

德国ABS
2台

1508 m3/h,60kw

德国ABS
2台

检修和切换闸门

(动力设备)
1800×1200
3台

溢流口
DN1600
1个

缓闭止回阀、电动蝶阀
/
4台

鸭舌止回阀
/
1个

细格栅、涡流沉砂池


占地771.5 m2

沉砂池:

Ф5.48×2.0m


1座,

沉砂池4个
阶梯式格栅(动力设备)
6670m3/h, 3kw
2套

螺旋输送压榨机
8m3/h, YCJ300,

江苏天鸿
1台

输砂泵(动力设备)
Q=36m3/h, H=10m

德国ABS
2个

桨叶分离器
1.5kw
2台

砂水分离器
36m3/h,SF-260,

江苏泉溪
1台

搅拌器及驱动装置
无锡金源
2套

手动检修和切换闸板
/
2台

CAST生物处理池
占地:10783.5m2

单座:

44.5×29m,水深7m,总高8m


8座
潜水搅拌器
7.5kw, 德国ABS
16台

微孔曝气器
PIK300,

单个出气量5 m3/h
12000个

回流污泥泵

(动力设备)
270m3/h,H=5m,7.5kw

德国ABS
9台

剩余污泥泵

(动力设备)
90m3/h,H=5m,3.0kw

德国ABS
9台

撇水器(动力设备)
2800m3/h,H=2.11m,MRD-2800
8台

紫外消毒池
24.0×16.0m,水深1.70m
1座
潜水泵
2700 m3/h,H=3.5m,

上海凯泉
2台

(1备1用)

紫外消毒模块
76.8kw
2组

鼓风机房
633.6m2
1座
高速离心风机

(动力设备)
140m3/min,280 kw

德国AERZEN
5台

(1备4用)

污泥储池、脱水机房
640 m2

储泥池: 2个,每个有效容积1054m3。


1座

2个
带式预浓缩脱水机

(动力设备)
40~100m3/h,18.55kw/套DYN2500,无锡金源
2套

气动污泥斗
80m3 不锈钢,无锡金源
1套

絮凝剂调制设备

(动力设备)
/
2套

絮凝剂稀释装置
/
2套

进污泥泵(动力设备)
Q=80m3/h,H=20m

N=15kW, 德国耐弛
3台

(1备2用)

脱水泥饼水平螺旋输送器(动力设备)
长度20m,4kw
1台

脱水泥饼倾斜螺旋输送器(动力设备)
长度10m,2.2kw
1台

加药泵(动力设备)
Q=0.9m3/hr, H=30.0m,

杭州斯莱特
3台

药剂计量泵
GM0500,0~500L/h,0.25kW

米顿罗Sera
4台

(2备2用)

空压机(动力设备)
上海复盛
2台

电动单梁悬挂起重机(动力设备)
LX-5
1台

生物除臭
 
2套
生物滴滤池
8×3×3.8m
1个

6×2.2×3.8m
1个

离心风机(动力设备)
5000m3/h,7.5kw
1台

5000m3/h,7.5kw
1台

循环水泵(动力设备)
0.75kw
2台

附属设备
阀门、闸门
闸板、阀门(动力设备)
按设计配套
1批

附属设备
自控设备
PLC1
 西门子
1套

PLC2
 西门子
1套

PLC2-1,PLC2-2,PLC2-3,PLC2-4
 西门子
1套

PLC3
 西门子
1套

网卡
6GK 443-1BX01-0XE0,
1

工业控制计算机
Advantech IP610 工业级
2套

打印机
HP deskjet 930c A4彩色
2套

投影仪
3000流明, PHLIPS
1台

WINCC界面开发软件
开发版、运行版, 西门子
1套

不间断电源 UPS
山顿在线式 UPS-1000LCE
1台

信号避雷器
COAXTRAB, PHOENIX
2只

过电压保护装置
FLASHTRAB, PHOENIX
1套

数据传输电缆
同轴电缆

6ES5 727-0AA11, 西门子
1500米

便携式计算机
Toshiba Satellite 1800
1台

编程软件和编程
SIMTATIC STEP 7 V5.0
1套

附属设备
仪表设备

(在线监测设备)
在线溶氧仪
德国E+H
8台

超声波液位计
FMU41-ARG2A2,

德国E+H
2台

超声波液位计
FMU860-R1A1A1,

德国E+H
2台

静压式液位计
DB51-AE10BB11EG20,

德国 E+H
10台

COD测定仪
CSM750-7A1A,德国E+H
2台

自动采样器
RPS20-ABE1A1,

德国ABS
2台

在线PH检测仪
德国E+H
2台

电磁流量计
IFM4080F DN1400
1台

电磁流量计
IFM4080F DN1200
2台

电磁流量计
IFM4080F DN100
8台

电磁流量计
IFM4080K DN125
2台

附属设备
电器设备

(变频节能设备)
10KV进线计量柜
KYN
2台

10KV电压互感器柜
KYN 10/0.1
2台

10KV进线开关柜
KYN-630A 31.5KA
2台

10KV馈出开关柜
KYN-630A 31.5KA
2台

10KV母联开关柜
KYN-630A 31.5KA
1台

10KV母联隔离开关柜
KYN
1台

电力变压器
SC9-1600KVA 10/0.4
2台

母排桥
1000A
12米

直流屏
 
1台

信号屏
MKA
1台

低压开关柜(进线柜、补偿柜、母联柜)
GSC
5面

MCC低开关柜
按设计配套GCS
27台

315KW软起动器
按设计配套
5台

110KW软起动器
按设计配套
5台

45KW软起动器
按设计配套
4台

低压动力箱
JX
1批

照明配电箱
PZ
1批

照明灯具
 
1套

1.4.4 尾水排放口设置与污水收集系统

调整后,本工程尾水排放口位置同调整前:拟采用岸边排放方式,排放口距离岸边约100m;污水收集系统包括主干管和污水提升泵站的设置同调整前(本工程不包含污水管网与污水泵站建设内容)。

1.4.5 除臭工艺

调整后本工 程采用南通科威工程技术有限公司二级生物滴滤池除臭工艺,NH3、H2S经除臭后由15m高的排气筒排放。

本项目在各恶臭构筑物粗、细格栅、进水提升泵、沉砂池、污泥脱水机(含地下储泥池)、储泥斗上均设有机玻璃罩,对各恶臭气体产生源进行封闭设计,通过风机抽风收集恶臭气体, 废气收集率90%以上。

采用生物滴滤池除臭工艺,NH3去除率90%~95%,H2S去除率达90%~99.5%。

2 变更后污染源强

2.1 废水

(1)正常工况

调整后本工程污泥脱水产生的废水及生物滤池产生的废水(约0.01m3/d)均纳入粗格栅。

调整后废水污染源强见表2.1-1。

表2.1-1  正常工况下废水污染物源强(调整后)

污染物
进 水
削减量
出 水

水质

mg/L
污染物产生量
t/d
t/a
水质

mg /L
污染物排放量

t/d
t/a
t/d
t/a

水量

10万
3650万
0
0

10万
3650万

CODcr
400
40
14600
34
12410
60
6
2190

BOD5
220
22
8030
20
7300
20
2
730

SS
200
20
7300
18
6570
20
2
730

NH3-N
40
4
1460
3.2
1168
8
0.8
292

TN
50
5
1825
3
1095
20
2
730

TP
5
0.5
182.5
0.4
146
1
0.10
36.5

(2)事故排放

由于调整后本工程设计进水水质中COD、BOD5、SS指标比调整前有所提高,但调整幅度较小,其他TN、NH4-N、TP指标与调整前相同。因此事故排放源强按调整前确定,见表2.1-2。

表2.1-2  污水厂事故排放进出水水质及去除率(调整后)

单位:mg/L

工况
项目
BOD5
CODCr
NH3-N

事故排放
进水浓度
140
350
40

出水浓度
105
262.5
30

去除率(%)
25
25
25

2.2 废气

调整后污水厂臭气主要来源于泵房、格栅、沉砂池、CAST池、污泥脱水机房。

污水处理厂恶臭物质为无组织排放源,在各处理单元的排污系数一般可通过单位时间内单位面积散发量表征,根据设计的构筑物表面积可估算本工程恶臭废气产生源强,见表2.2-1。

表2.2-1 污水处理构筑物恶臭污染产生源强

构筑物
面积(m2)
NH3
H2S

(kg/h)
(t/a)
(kg/h)
(t/a)

预处理构筑物
1040
1.123
9.84
0.0052
0.046

CAST池
10784
0.776
6.80
0.0186
0.163

污泥脱水机、储泥池与污泥斗
640
0.230
2.01
0.0164
0.144

合计
11589
2.129
18.65
0.0402
0.353

本工程在各恶臭构筑物粗、细格栅、进水提升泵、沉砂池、污泥脱水机(含地下储泥池)、储泥斗上均设有机玻璃罩,预计臭气收集率90%;收集后的臭气经生物滤池除臭后由15m高的排气筒排放。恶臭去除效率可达90%以上,各构筑物恶臭气体的排放情况见表2.2-2。

表2.2-2  恶臭污染物排放源强

构筑物
排放方式
NH3
H2S
备注
 

(kg/h)
(t/a)
(kg/h)
(t/a)
/

预处理构筑物
有组织
0.1011
0.886
0.00047
0.0041
90%收集纳入生物滤池净化后15m高空排放
 

无组织
0.1123
0.984
0.00052
0.0046
10%无组织散逸

CAST池
无组织
0.776
6.80
0.0186
0.163
100%无组织散逸
 

污泥脱水机、储泥池与污泥斗
有组织
0.0207
0.181
0.0015
0.0130
90%收集纳入生物滤池净化后15m高空排放
 

无组织
0.0230
0.201
0.0016
0.0144
10%无组织散逸

合计
1.0331
9.052
0.0227
0.1991
/
 

项目调整前后恶臭污染物排放源强比较见表2.2-3。

表2.2-3  调整前后恶臭污染物排放源强比较

污染物
排放形式
调整前

(t/a)
调整后

(t/a)
调整后削减量

(t/a)

NH3
有组织
/
1.067
/

无组织
11.125
7.985

合计
11.125
9.052
2.073

H2S
有组织
/
0.0171
/

无组织
0.243
0.182

合计
0.243
0.1991
0.044

2.3 噪声

各主要设备噪声源见表2.3-1。

表2.3-1  主要噪声源强

噪声源
设备
数量
单台噪声级dB(A)

粗格栅及进水泵房
潜污泵
4台
65~70

CAST池
回流污泥泵
8台
65~70

剩余污泥泵
8台
65~70

紫外消毒池
潜水泵
2台
65~70

鼓风机房
离心风机
5台
90~95

污泥脱水机房
污泥进料泵
3套
65~70

带式脱水机
2套
80~85

污泥输送泵
1套
60~75

空压机
2台
90~95

生物除臭
离心风机
2台
90~95

潜水泵
2台
65~70

2.4 固废

调整后污水处理厂产生的固体废弃物主要有剩余污泥、栅渣、沉砂和生活垃圾。

本项目固废产生量及处置方式汇总见表2.4-1:

表2.4-1 固废产生量及处置方式

构筑物名称
污染物种类
污染物产生量
处置方式

t/d
t/a

粗、细格栅
栅渣
1
365
送温州经济技术开发区污泥综合利用热电工程焚烧处置

沉砂池
沉砂(含水60%)
4.5
1642.5

CAST池
剩余污泥(含水80%)
60
21900

污水厂
生活垃圾
0.03
10.95
环卫部门收集处理

合计
65.53
23918.45

2.5 调整前后污染源强对比汇总

本工程调整前后污染物排放汇总见表2.5-1。由表可知,调整后废水中NH3-N排放量有所削减,废水及其他污染物排放量与调整前完全相同,废气中NH3、H2S排放比调整前有所削减,固废中污泥排放比调整前也有所削减。

表2.5-1本工程调整前后污染物排放汇总(单位:t/a)

项目
调整前
调整后
调整后污染排放削减量

废水
废水量
3650万
3650万
0

CODCr
2190
2190
0

BOD5
730
730
0

SS
730
730
0

NH3-N
547.5
292
255.5

TN
730
730
0

TP
54.75
36.5
18.25

废气
NH3
11.125
9.052
2.073

H2S
0.243
0.1991
0.044

固废
污泥
211116
21900
189216

格栅渣
未计算
365
/

沉砂
未计算
1642.5
/

生活垃圾
10.95
10.95
0

3 变更后环境影响分析

3.1 水环境、水生生物、渔业资源环境影响分析

调整后本工程污水及其污染物(除NH4-N、TP外)排放量、排放浓度、废水排放口位置和调整前完全相同。而NH4-N、TP排放量与排放浓度与调整前相比有所减小。因此正常工况下废水排放对瓯江水域、关心点及内河河网的环境影响基本同调整前;由于调整后本工程设计进水水质中COD、BOD5、SS指标比调整前有所提高,但调整幅度较小,其他TN、NH4-N、TP指标与调整前相同,因此事故排放源强基本同调整前,事故排放对瓯江的水环境影响同调整前。

根据预测结果,正常排放工况下,一期工程污水排放对瓯江平均浓度无三类超标区,因此,西片污水处理厂污水排放对瓯江的影响程度是有限的。对距西片污水处理厂20~30km之外的山根取水口和口门养殖区,西片污水处理厂的贡献值很小;且随着本工程的实施,将极大地削减污染物排入塘河的总量,因此对改善塘河水质状况,逐步恢复塘河的水功能要求作用十分明显。

污水的事故性排放造成的污染远大于正常排放,且有程度不同的超标面积存在,加剧了瓯江河段本已超标的污染物氨氮的影响。所以应积极预防事故性排放和严厉禁止不加处理的直接排放,以保护瓯江水质。

经分析,本工程对水生生物的影响是较有限的,仅对排放口附近混合区内的水生生物有一定影响,即局部水域敏感种消失,失去生物多样性。且从污水处理厂正常排放的水质影响预测结果看,污水排放基本上不会对洄游性鱼类的通道产生影响。

3.2 大气环境影响分析

本工程对恶臭构筑物采用生物滴滤池除臭,采用恶臭构筑物上加有机玻璃罩的方法对恶臭气体产生源进行封闭设计,废气收集率90%以上,除臭系统去除效率均90%考虑,除臭后由15m高的排气筒排放。采用该措施后恶臭废气排放比调整前有所减轻,经预测,采用该措施后敏感风向、主导风向下最大落地浓度均达标,西南侧的现状、规划敏感点NH3、H2S落地浓度均能达到《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79) 居住区浓度限值要求。计算得出恶臭构筑物的卫生防护距离200m,比调整前小。

经预测,在非正常工况下,在主导风向、敏感风向下,NH3、H2S最大落地浓度均位于厂区内,最大落地浓度均未超过《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中二级标准场界浓度限值要求。在敏感风向NE风向下,各现状、规划敏感点NH3、H2S落地浓度均未超过《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79) 居住区大气中有害物质最高允许浓度限值要求。

3.3 声环境影响分析

调整后,经预测分析,在落实降噪措施后,本项目对四周厂界的昼夜噪声贡献值均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准;叠加本底值后东北、东南、西南厂界昼夜声环境均能达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类区标准,西北厂界昼间能达标,夜间超标0.4 dB(A)。西南侧的十八中和规划居住区昼夜声环境均能达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类区标准。西北厂界夜间声环境超标值较小,且无居民、学校等敏感点,因此西北侧夜间厂界声环境超标不会引起群企矛盾。周边敏感点十八中和规划居住区昼夜声环境也能达到2类区标准,因此落实降噪措施后本项目声环境影响较小。

3.4 污泥处置环境影响分析

调整后本工程剩余污泥、栅渣、沉砂总产生量为65.5t/d,23907.5t/a。剩余污泥经浓缩脱水至含水率80%后和滤渣、沉砂(含水60%)一起送温州经济技术开发区污泥综合利用热电工程焚烧处置。

3.5 污水输送系统环境影响分析

调整后本项目主要涉及污水处理部分的内容,不再包含污水泵站与污水管网部分的内容。该部分环境影响分析简单引用原环评报告的结论。

由于污水泵站均采用噪声级较小的潜污泵的,因此该工程配套的泵站对周围环境的噪声影响不大。此外,对于污水干管,在其他工程开挖时要做好事故防范,一旦发生管道破裂废水外流事故时要及时组织抢修,尽可能减轻此类事故对环境的影响。对污水泵站应使用双回路供电,在泵房检修、次干管接入等工作应尽量安排在沿线主要工厂企业检修时进行,在管网维修时污水尽量使用旁通管、支管暂时接入其他支管或网管系统,减少事故性排放量。

4 污染防治措施

项目方案设计调整前后污染防治措施对比见表4.1-1。

表4.1-1 项目方案设计调整前后污染防治措施对比一览表

工程阶段
污染物
治理措施

方案调整前
方案调整后变化

施工期
废水
生活污水、含油废水
建造临时厕所、化粪池和食堂污水隔油沉淀池,对施工现场的生活污水进行处理后才能排放。
同调整前

泥浆水、地表冲刷雨水
要求在施工工地周界设置排水明沟,径流水经沉淀池沉淀后排入周边水体,沉淀后的淤泥应妥善堆放。
同调整前

废气
扬尘
(1)地面挖掘时,抓斗不能扬起太高;

(2)临时堆放的弃土、渣土堆应将表面压实;

(3)施工车辆限速行驶, 特别要控制汽车在施工区域内的行驶速度;

(4)对车辆行驶路面及渣土堆进行不定期洒水抑尘;

(5)禁止在大风天气进行产生扬尘的搅拌作业。
同调整前

固体

废物
建筑垃圾和生活垃圾
(1)施工产生的固体废物必须及时收集,运送到指定地点进行处理处置;

(2)工程施工中产生的废渣石,尽量为工程本身利用;

(3)对于施工队的生活垃圾要及时组织清运,禁止随地堆放。
同调整前

噪声
 
(1)合理安排施工时间。制订施工计划时,应尽量避免同时使用大量高噪声设备施工。除此之外,高噪声施工时间尽量安排在白天,减少夜间施工量。

(2)合理布局施工场地。避免在同一施工地点安排大量动力机械设备,避免局部声级过高;在条件允许时尽量将高噪声设备远离敏感区域(西南侧);尽量利用工地已完成的建筑作为声障,而达到自我缓解噪声的效果。

(3)降低设备声级。设备选型上尽量采用低噪声设备,如以液压机械代替燃油机械,振捣器采用高频振捣器等;固定机械设备与挖土、运土机械,如挖土机、推土机等,可通过排气管消声器和隔离发动机振动部件的方法降低噪声;对动力机械设备进行定期的维修、养护;设备常因松动部件的振动或消声器的损坏而增加其工作时的噪声级;暂不使
 

噪声
 
用的设备应立即关闭,运输车辆进入现场应减速,并减少鸣笛。

(4)降低人为噪音。按规范操作机械设备;在模板、支架拆卸过程中,遵守作业规定,减少碰撞噪音;尽量少用哨子、钟、笛等指挥作业,代之以现代化通讯设备。

(5)建设施工围墙。施工场地四周建设施工围墙,高度2m以上。
 

噪声
 
(6)建设期间不得在夜间22∶00以后、早晨6∶00以前进行高噪声作业。根据国家环保局《关于贯彻实施〈中华人民共和国环境噪声污染防治法〉的通知》(环控[1997]066号)的规定,建设施工单位在施工前应向有关环保部门申请登记。除抢修、抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊要求必须连续作业外,禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业,因特殊要求必须连续作业的,必须经当地鹿城区环保局许可。
同调整前

生态
水土流失
(1)注意对堆土、砂石方及时夯实,减少水土流失;

(2)施工完成后及时将裸露的地面进行绿化,种植草皮,恢复植被,防止雨水冲刷;

(3)管网埋设应与市政道路建设结合起来,尽量避免单独管网施工,地面多次开挖,水土流失加剧。
同调整前

营运期
废水
 
(1)首先应积极做好污水管网系统的工业、生活污水分流及清污分流工作。对于雨污合流的区域,应尽快改造为雨污分流的排水体制。对主要几家污染企业的污水要求必须进行预处理达标。各进管厂家应严格执行进管标准,高浓度有机废水和有害有毒物浓度应按进管标准严格控制。电镀企业必须将重金属有毒污染物在车间或生产设施废水排放口处理到《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)后才能纳入本工程。

各进管企业应积极做好工业节水、清污分流工作,提高水回用率。

(2)做好项目服务范围内的清污分流工作,避免大量雨水进入污水处理厂,以免增加不必要的处理成本。

(3)对污水处理设施的运转情况要及时了解,保障正常运行,对进水和出水水质要定期监测,根据不同的水量和水质及时调整处理单元的运转状况,以保证最佳的处理效率。
设计出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》中一级B标准;其中NH3-N指标按《温州市西片污水处理厂BOT项目特许权合同》执行8mg/L。

营运期
废水

(4)认真做好污水处理厂的人员培训,加强教育,提高责任心。制定各项规章制度和操作规程,工作人员要实行岗位责任制,持证上岗,避免操作失误造成的环境污染。

(5)加强对各类机械设备的定期检查、维护和管理,同时配备必要的备用设备,设备出现故障要及时更换,以减少事故的隐患。污水处理厂要采用双回路供电,防止停电造成运转事故。

(6)尾水排放口处安装在线监测仪器,对污水厂出水进行24小时连续在线监测,主要监控水量和CODCr指标。并按规范设置标准化排污口和标志牌等。

(7) 本工程采用岸边排放方式,排放口距离岸边约100m。废水出水按《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级B标准执行。

废气
恶臭
(1)产生恶臭物质的主要构筑物尽可能远离道路,设在敏感方位的下风向或侧风向,并尽可能用各种建筑物屏蔽起来。

(2)加强运行操作管理,控制污泥浓缩池污泥发酵。污泥脱水后及时清运,减少污泥堆存量及堆存时间。在短时间堆放场地设有雨棚,防止二次污染。

(3)视需要实行定期与不定期对恶臭气体监测,发现异常及时采取补救措施。

(4)采用活性炭吸附与催化焚烧组合工艺作为本工程除臭处理工艺,以减少恶臭气体的排放量。

(5)本工程恶臭构筑物需设置300m的卫生防护距离,在此范围内政府有关管理与规划部门应严格控制新建居民、学校等敏感点,对已有居民点要逐步搬迁。

(6)在厂区四周营造一定宽度的绿化隔离带,隔离带应植树种草,形成草、灌、乔木的立体防护林体系;在厂区内,利用构筑物空隙进行绿化,特别是臭源构筑物周边应多种植花草树木,以降低恶臭气体对环境的影响。
1、本工程恶臭构筑物设置200m卫生防护距离。项目西南侧双屿村居民在本工程投产前应落实搬迁;在200m卫生防护距离内政府有关管理与规划部门应严格控制新建居民、学校等敏感点。

2、从工程的远期角度分析,建议规划部门能调整西南侧用地规划。即将西南侧居住用地及温州十八中用地调整为工业等非敏感用地。并对温州市江滨西路A、B线两侧地块控制性详细规划进行规划环评。


除臭工艺 采用活性炭吸附与催化焚烧组合工艺作为本工程除臭处理工艺。

本工程采用南通科威工程技术有限公司二级生物滴滤池除臭工艺,NH3、H2S经除臭后由15m高的排气筒排放。本工程共设2套二级生物滴滤池,在预处理构筑物(粗格栅、泵房、细格栅、沉砂池)、污泥脱水机储泥池污泥斗上设有机玻璃罩进行封闭设计,要求废气收集率90%以上,NH3、H2S去除率90%以上。

固体

废物
生活垃圾和污泥
(1) 对脱水后产生的污泥,外运至垃圾填埋场进行填埋处理,不得任意堆放或处置,本污水处理工程不设污泥干化场。

(2)污泥经浓缩脱水后置于污泥斗中,不设污泥临时堆场。污泥外运时要用半封密自卸专用车辆,在出场前应冲洗,避免汽车轮胎、车厢夹带污泥。

(3) 员工产生的生活垃圾由环卫部门统一清运处理。
本工程产生的污泥经浓缩脱水至含水率80%后和滤渣、沉砂(含水60%)一起送温州经济技术开发区污泥综合利用热电工程焚烧处置。

噪声
设备噪声

(1)在设备选型上尽量选用高效节能低噪设备,如水泵选用低噪声的潜污泵,风机选用低速多级离心风机、螺杆式空压机等。

(2) 对高噪声的风机采取减振降噪措施,下设减振基座,在进出风管加装消声器,外加隔声罩,在风机的进、出口与管道间采用软接头连接。隔声罩采用空气循环冷却法,即在隔声罩内的风机进、出风管段上,分别安装一段支管或开一个风口,并在其上各设一个调节阀门,当风机工作时,若两个阀门都开启时,利用风机本身的压力,在隔声罩内形成一个循环系统,可将机组的热量带走排到罩外。该冷却方法优点为:隔声罩为全封闭型的,不需要单设通风口,结构简单,可获得较高的降噪量,降噪效果在35~45dB(A)左右。

(3)鼓风机房采用隔声房,墙体采用中空砖混结构并加设双层隔声门窗,为减少对西南侧敏感点影响,应避免在西南侧开设门窗。

(4)空压机的进、排气口和放空口加装消声器,外加隔声罩, 隔声罩选用2.5mm厚钢板,内涂刷5~7mm沥青做阻尼料,隔声罩上留有门,并镶上双层观察玻璃窗。管道采用隔声包扎,下设减振基座。储气罐内适当位置悬挂吸声锥体。采用该措施后降噪效果在30 dB(A)左右。

(5)加强生产设备的维护保养,发现设备有异常声音应及时检修。

(6)在污水处理厂周围进行绿化设计,本工程约占总面积15%以上场地考虑绿化用地,以达到改善观感、驱味、减污、降噪的诸多效果。
同调整前

生态
绿化
要求厂区绿化面积达15%,以达到改善观感、驱味、减污、降噪的诸多效果。

绿化树种宜选择常绿乔灌木,以减少落叶尘埃,防止落叶飘入池中,影响感观和出水水质。沿厂区四周及厂内绿化隔离带,可种植樟树等较高的树种,形成较密的树林,起到隔离的功能。厂区内干道两侧种植二种行道树,形成纵横交错的绿色走廊,美观又避荫,池子四周均植以大片草坪,池外壁植爬蔓植物以绿叶覆盖,使整个厂区形成一片绿色。
同调整前

5 污染物总量控制分析

调整后废水处理规模同调整前,COD排放浓度和排放量同调整前,而NH3-N排放浓度由原15mg/L调整为8mg/L,因此NH3-N排放量比调整前有所削减。调整后本项目总量控制指标见表5.1-1,调整后本工程COD、NH3-N排放总量指标分别为2190t/a、292 t/a。同时,由表5.1-1可知,调整后NH3-N总量比调整前削减255.5t/a。

表5.1-1温州西片污水处理工程废水污染物总量控制建议指标调整前后对比

污染物名称
调整前
调整后
调整后总量削减量

(t/a)

排放浓度

(mg/l)
排放控制总量(t/a)
排放浓度

(mg/l)
排放控制总量(t/a)

CODcr
60
2190
60
2190
0

NH4-N
15
547.5
8
292
255.5

6 结论与建议

6.1 十项审批原则符合性分析

(1)产业政策符合性分析

污水处理工程属于城市基础设施建设项目,是一项治理水体污染,保护水环境的公益性工程。污水处理工程的建设将原来分散排放的城市生活污水和工业废水进行收集,并集中处理达标排放,污水处理工程的建成运行将改善服务区域内的水环境质量,改善城市的投资环境,促进城市的可持续发展。根据《产业结构调整指导目录(2005年本)》第十九类“城市基础设施及房地产”中,城镇给排水管网工程为鼓励类行业,污水处理厂工程属于允许类,因此本工程的建设符合国家产业政策。

(2)城市总体规划及生态环境功能区划符合性分析

本项目用地符合《温州市江滨西路A、B线两侧地块控制性详细规划》、本项目选址也符合温州市规划局《规划条件通知书》;本工程地理位置、处理规模、纳污范围均符合《温州市城市污水专项规划》。此外,根据《温州市生态环境功能规划》,本工程所在区域为双屿-仰仪产业优化发展生态环境功能小区(Ⅴ1-40302D02),为优化准入区,且根据该规划,该区内的卧旗山东侧拟建温州市西片污水处理厂,处理能力25万吨/日,同时要求加快建设该西片污水处理厂,建设完善区域污水管网系统,完善基础设施和配套功能。本工程西片污水处理厂一期工程10万t/d,二期25万t/d,因此本项目建设符合《温州市生态环境功能规划》。

此外,本工程远期将再增污水处理规模15万m3/d(本环评不涉及),而项目西南侧规划二类居住区和十八中用地距离项目边界最近50m,不利于二期项目建设,因此从工程的远期角度考虑,本评价建议规划部门能调整西南侧用地规划。即将西南侧居住用地及温州十八中用地调整为工业等非敏感用地。并对温州市江滨西路A、B线两侧地块控制性详细规划进行规划环评。

(3)清洁生产符合性分析

本项目建成后,采用科学、合理的污水处理工艺,选用先进设备和自动控制技术,对污水处理厂污泥送热电工程综合利用。本项目技术与装备政策基本符合清洁生产原则。

(4)达标排放符合性分析

根据废水处理工艺可达性分析,本项目采用CAST废水处理工艺,处理后出水能达到《城市污水处理厂污染物排放标准》一级B标准和BOT合同要求的NH3-N排放标准。对各恶臭产生构筑物进行加盖并采用生物滴滤池除臭,除臭后能达到《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中二级标准。根据噪声预测结果,本项目对四周厂界的昼夜噪声贡献值均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准。因此本工程三废排放均能达标。

(5)环保设施正常运行

根据环境管理部门的要求,“环境保护设施、各项生态保护设施和污染源在线监控系统必须正常运行”,本环评要求项目建成投运后,必须确保项目环境保护设施、污染源在线监控系统的正常运行。

(6)总量控制符合性分析

调整后废水处理规模同调整前,COD排放浓度和排放量同调整前,而NH3-N排放浓度由原15mg/L调整为8mg/L,调整后NH3-N总量比调整前削减255.5t/a。

调整后本工程总量控制同调整前:CODCr 2190t/a,NH3-N292t/a。

随着本工程的实施,将极大地削减污染物排入内河的总量,因此可明显改善内河水质状况,具有明显的区域削减正效益,符合浙江省总量控制原则和减排要求。

(7)区域环境质量维持性分析

本项目建成后,污水处理厂尾水达到《城市污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级B标准BOT合同要求排放,能从总体上减轻纳污区域污水排放对周围水体的影响;恶臭废气经处理后最大落地浓度达标,各敏感点也能达到环境标准,对区域环境空气质量影响不大;项目实施对区域声环境质量影响较小,周围敏感点的声环境质量可达标。

(8)事故风险符合性分析

本项目应按报告书的要求纳入“三同时”验收管理,将项目可能产生的环境风险降低到最低程度。

(9)项目公众参与程度

本次污水厂调整建设方案后,建设单位对该调整项目进行了公示,公示时间为10个工作日,公示地点为双屿村村委会、温州第十八中学。经向建设单位和鹿城区环保局询问,在公示期间,未收到对该项目的反对意见。

(10)有利于促进地方经济健康持续发展

本工程的建设,有效的降低了排入河道的污染物总量,减少了污水对环境的污染程度,将有效的改善城市的水环境质量,改善人民的居住环境,对提高人民的生活环境质量起着巨大的作用,对构筑和谐社会作出了一定的贡献。

由以上分析可知,本工程调整后符合建设项目十项审批原则的要求。

6.2 要求与建议

(1)有关部门应加快各污水支管建设和重点工业污染源的接管工作,尽量提高纳污范围内工业污水的截污率。

(2)各排污大户应修建相应的污水调蓄池,一旦污水收集和处理工程发生事故,可及时启动调蓄池,以避免发生污水直排。

(3)对主要几家污染企业的污水要求必须进行预处理达标。各进管厂家应严格执行进管标准,高浓度有机废水和有害有毒物浓度应按进管标准严格控制。电镀企业必须将重金属有毒污染物在车间或生产设施废水排放口处理到《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)后才能纳入本工程。

(4)本工程恶臭构筑物需设置200m的卫生防护距离,在此范围内政府有关管理与规划部门应严格控制新建居民、学校等敏感点。对项目西南侧牛岭村居民应在本工程投产前落实搬迁;同时,本报告要求当地政府不得在本工程设立的卫生防护距离内批准建设其他居民、学校等敏感点。

(5)本工程远期将再增污水处理规模15万m3/d(本环评不涉及),而项目厂界西南侧50m处为规划居住区和温州十八中,不利于二期项目的建设。因此从工程的远期角度考虑,本评价建议规划部门能调整西南侧用地规划。即将西南侧居住用地及温州十八中用地调整为工业、绿化等非敏感用地。并对温州市江滨西路A、B线两侧地块控制性详细规划进行规划环评。

6.3 环保可行性结论

本项目方案设计调整后,符合建设项目审批十项原则,符合相关城市规划、污水专项规划和生态环境规划。经预测分析,只要采取相应的污染防治对策和措施,则废水、废气、噪声、污泥对周围环境影响较小。且根据调整前后污染源强及环境影响对比分析,调整后废水排放同调整前,废气、污泥排放量均比调整前有所削减,废水、废气、噪声、污泥及污水输送系统环境影响比调整前均未增大。同时通过本次调整后的公示结果,项目周边居民对本次调整均未持反对意见。该项目本身就是一项集中治理污染的基础设施项目,本工程实施后,对于促进当地国民经济稳步发展,保护城市生态环境都具有十分重大的现实意义。可以认为,在落实本报告提出的各项环保措施、并在项目投产前切实落实项目西南侧牛岭村居民搬迁的前提下,从环保角度来看,本项目的建设是可行的。

此外,本工程远期将再增污水处理规模15万m3/d(本环评不涉及),而项目西南侧规划二类居住区和十八中用地距离项目边界最近50m,因此从工程的远期角度考虑,本评价建议规划部门能调整西南侧用地规划。即将西南侧居住用地及温州十八中用地调整为工业等非敏感用地。并对温州市江滨西路A、B线两侧地块控制性详细规划进行规划环评。
(此帖子已被作者于2010-4-6 上午 07:43:16修改过)

 
     
作者信息\文章标题
admin的回复(2011/6/11 4:31:00)
1


姓名: admin
发贴数:56600
回复数: 94762
等级: 管理员
登陆否: 已经登陆
注册时间:
2003/1/1 13:19:00
最近登陆时间:
2024/11/24 10:08:00
联系方式: 给他发邮件
   
  温州市西片污水处理厂一期绿化工程中标候选人公示通告

由温州市创源水务有限公司建设的温州市西片污水处理厂一期绿化工程工程,建筑面积6600M2,招标代理人为温州市华夏建设工程招标代理有限公司。于2011年6月8日温州市公共资源交易中心公开开标。按招标文件规定的评标方法,经评标委员会评定,第一中标候选人为温州市护绿园林工程有限公司(项目负责人:张燕),投标报价671766元;第二中标候选人为温州市园林绿化工程公司(项目负责人:王道法),投标报价675245元。根据市政府温政发〔2004〕43号文件规定,予以公示。公示期为三个工作日,从公示之日起计算。在公示期限内,投标人和其他利害关系人可通过来电、来函、来访的形式,向温州市建设工程招标投标监理处反映公示对象存在的问题。以单位名义反映问题的加盖公章,以个人名义反映问题的须署实名。
  
投诉受理部门:温州市建设工程招标投标监理处
投诉电话:0577-88828711、88828503

附未中标单位名单:浙江绿艺园林工程有限公司。

温州市公共资源交易中心
2011年06月09日

 
     
作者信息\文章标题
admin的回复(2014/11/13 1:59:00)
2


姓名: admin
发贴数:56600
回复数: 94762
等级: 管理员
登陆否: 已经登陆
注册时间:
2003/1/1 13:19:00
最近登陆时间:
2024/11/24 10:08:00
联系方式: 给他发邮件
   
  浙江省温州市南片、七都岛、西片污水处理厂特许经营权协议咨询单位采购中标公告

各有关报价供应商:

浙江大地工程咨询管理有限公司就温州市南片、七都岛、西片污水处理厂特许经营权协议咨询单位采购进行公开招标方式政府分散采购(项目编号:F-GB201409280387),本项目于2014年10月16日发布招标公告,2014年11月11日于温州市行政审批与公共资源交易服务管理中心2号评标室进行评审,经评标委员会综合评定,确定此次成交供应商为:
序号 项目名称 财政预算 中标金额 中标供应商 备注
1  温州市南片、七都岛、西片污水处理厂特许经营权协议咨询单位采购 人民币147万元 人民币99.9万元 国信招标集团股份有限公司 

如有异议可以自本公示之日起7个工作日内,以书面形式提交采购单位和我公司。

采购单位:温州市住房和城乡建设委员会
联系人:黄先生
电 话:0577-89987089

采购代理公司:浙江大地工程咨询管理有限公司
联系人:陈先生
电 话:0577-88101918

温州市住房和城乡建设委员会
浙江大地工程咨询管理有限公司
2014年11月11日

 
     
回贴 发新帖 发布小字报
快捷回复 (作者: )
标题
内容
图片连接
(没有可以不填)
FLASH连接
(没有可以不填)

普通板块 已锁定板块 普通帖 热门帖 置顶帖 精华帖 锁定帖 发新贴 查看精华帖 发布小字报
在线人数:人
您的IP地址是:18.119.192.2,操作系统是:ClaudeBot/1.0,浏览器类型:compatible