北京市市政工程设计研究总院 18. 主要工程数量表 18.1 工艺设备 表18-1 升级改造主要新增工艺设备清单(方案一) N0. 设备名称 单位 数量 主要规格性能 备 注 一、 二级生物处理部分 1 沉砂池 1.1 细格栅 套 16 转鼓孔型细格栅D=2600,筛孔3mm,Q=900 l/s,包括配冲洗设备、电控设备 1.2 栅渣输送机 套 4 无轴螺旋输送机,5m3/h,L=14m,3.7kw 1.3 栅渣压榨机 套 4 压榨机,5m3/h,3.0kw 1.4 叠梁闸 套 40 铝合金叠梁闸.渠道尺寸WxH=2.6x5m,闸板高4m,每套闸门2套闸框 1.5 板闸 套 4 不锈钢板闸,渠道安置,WxH=1.8x2m,下开式 1.6 通风机 台 8 侧墙式轴流通风机,风量5000m3/h,全压300Pa,功率0.75kw 1.7 起重机 套 2 单梁悬挂起重机,起重量5t,功率7.3kw 1.8 除臭系统 套 2 处理气量28000m3/h,20kw,包括风机、收集管路、除臭设施等 2 厌氧/缺氧池(原初沉池) 2.1 手电动闸门 台 4 手电动铸铁板闸,WxH=0.6x0.6m,平台至闸中心2m,正向水压2m 2.2 手电动闸门 台 48 手电动铸铁板闸,WxH=0.9x0.9m,平台至闸中心2m,正向水压2m 2.3 手电动闸门 台 48 手电动铸铁板闸,WxH=0.7x0.7m,平台至闸中心3m,正向水压3m 2.4 手电动闸门 台 40 手电动铸铁板闸,WxH=0.8x0.5m,平台至闸中心2m,正向水压2m 2.5 推流式潜水搅拌机1 台 26 推流式搅拌机,功率4~5kw 移动式吊架1 套 4 用于推流式搅拌机1的移动式吊架 2.6 推流式潜水搅拌机2 台 136 推流式搅拌机,功率2~3kw 移动式吊架2 套 8 用于推流式搅拌机2的移动式吊架 2.7 推流式潜水搅拌机3 台 26 推流式搅拌机,功率4~5kw 移动式吊架3 套 4 用于推流式搅拌机1的移动式吊架 2.8 固定挡墙 套 12 渠道宽x高=14x5m,挡墙高2.5m,材质玻璃钢 2.9 除臭系统 套 12 处理气量14000m3/h,15kw,含5700m2封闭系统、收集系统和处理系统等 3 缺氧池(新建生物池) 3.1 推流式潜水搅拌机4 台 26 推流式搅拌机,功率4~5kw 移动式吊架4 套 4 用于推流式搅拌机3的移动式吊架 4 缺氧/好氧池(原曝气池) 4.1 手电动闸门 台 48 手电动铸铁板闸,WxH=1.2x1.2m,平台至闸中心2.6m,正向水压3m 4.2 内回流泵 台 52 内回流泵,Q=2600m3/h,H=1.2m,靠墙安装,采用变频控制,18kw 移动式吊架 套 4 用于内回流泵的移动式吊架 4.3 推流式潜水搅拌机5 台 52 推流式搅拌机,功率4~5kw 移动式吊架5 套 8 用于推流式搅拌机4的移动式吊架 4.4 固定挡墙 套 24 渠道宽x高=9.28x7m,挡墙高5m,材质玻璃钢 4.5 微孔曝气头及管路系统 套 110000 陶瓷曝气头,D=178,单盘气量2m3/h,氧利用率>25%,池水深6m 4.6 空气流量调节阀 套 24 菱形电动调节阀,阀体、执行机构一体式,380VAC 50Hz 带总线通讯方式,气管管径:DN400 4.7 空气流量调节阀 套 24 菱形电动调节阀,阀体、执行机构一体式,380VAC 50Hz 带总线通讯方式,气管管径:DN300 4.8 空气流量调节阀 套 24 菱形电动调节阀,阀体、执行机构一体式,380VAC 50Hz 带总线通讯方式,气管管径:DN350 4.9 空气流量调节阀 套 24 菱形电动调节阀,阀体、执行机构一体式,380VAC 50Hz 带总线通讯方式,气管管径:DN250 4.10 悬浮填料 m3 47038 有效比表面积大于450m2/m3,比重小于1g/cm3,单体尺寸小于25x25x25mm 填料滤配套装置 套 24 配水、出水装置、穿孔管曝气器等 5 污泥泵站 5.1 剩余污泥潜污泵 台 7 潜水离心泵Q=400m3/h,H=32m,55kw,采用变频控制 剩余污泥潜污泵 台 7 潜水离心泵Q=400m3/h,H=25m,45kw,采用变频控制 6 鼓风机房 6.1 单级离心风机 台 4 Q=600m3/min•台,压差72kpa,N=900kw 7 化学除磷设施(污水处理区) 7.1 化学除磷药剂输送系统 套 4 Q=2.2m^3/h,2bar,N=1.1Kw,防腐 7.2 化学除磷药剂投加系统 套 6 计量泵,Q=2000L/h,4bar,N=1.5kw,防腐,变频调节 7.3 化学除磷药溶药搅拌机 台 4 竖轴式搅拌机,N=1.1Kw,防腐 7.4 通风机 台 2 屋顶式轴流风机,Q=1400m3/h•台,风压120Pa,N=0.55kw 8 碳源投加设施(一至四系列) 8.1 碳源储罐 套 4 容积60m3,浮顶罐 8.2 碳源药剂投加系统 套 8 计量泵,Q=1000L/h,4bar,N=1.5kw,防爆,变频调节 8.3 恒压供水系统 套 1 流量120m3/h,扬程40m,含储水罐,稳压罐,2台泵等,变频气罐稳压。 9 精细过滤设施 9.1 提升水泵 套 2 清水潜水泵,300 m3/s,扬程5m,效率大于75%。 9.2 精细过滤系统 套 1 处理能力5000~7000m3/d,出水浊度小于5NTU,7kw,包括不锈钢储水箱和管路 9.3 单梁悬挂式起重机 套 1 起重量1t,4.5kw 9.4 紫外线消毒 套 1 管道式UV消毒装置,处理水量7000m3/d,10kw 9.5 通风机 套 2 1.5kw 9.6 全自动恒压给水设备 套 1 单泵:Q=150m3/h, 扬程:50m; 变频控制,带3台泵和1个罐 二、 深度处理部分 1 提升泵站 1.1 提升泵 套 16 Q=4500m3/h,H=12m,潜水混流泵,230kw,其中2台变频调节 1.2 闸门 套 8 手-电动铸铁板闸,WxH=2.0x2.0m,平台至闸中心3m,正反向水压3m 1.3 起重机 套 4 单梁悬挂起重机,起重量5t,功率7.3kw 1.4 通风机 台 8 侧墙式轴流通风机,风量5000m3/h,全压300Pa,功率0.75kw 2 生物滤池 2.1 细格栅及栅渣收集槽 套 64 人工格栅,栅条间隙1.2mm,楔形断面,每套面积1.55×3.5m,安装角度:15º;材质:AISI 304 2.2 气动蝶阀 台 64 气动蝶阀,DN600,PN10 2.3 气动蝶阀 台 64 气动蝶阀,DN300,PN10 2.4 气动蝶阀 台 64 气动蝶阀,DN100,PN10 2.5 气动蝶阀 台 64 气动蝶阀,DN600,PN10 2.6 气动蝶阀 台 64 气动蝶阀,DN600,PN10 2.7 气动蝶阀 台 64 气动蝶阀,DN300,PN10 2.8 滤头 套 179159 滤板 m2 4977 整体现浇滤板 2.9 滤料 m3 14930 生物滤料,粒径2-5mm(含承托层) 2.10 稳流板 m 461 双层交错布置,配斜板收集滤料,H=1.3m,ABS 2.11 堰门 套 8 手电动不锈钢堰门,WxH=2.0x1.0m,平台至闸中心2m,0.37kw 2.12 闸门 套 16 手电动铸铁板闸,WxH=1.2x1.2m,平台至闸中心8m,反向水压8m 2.13 通风机 台 8 侧墙式轴流通风机,风量5000m3/h,全压300Pa,功率0.75kw 3 设备间 3.1 反冲洗水泵 台 12 干式离心泵,流量1200m3/h,扬程15m,75kw,变频调节 3.2 反冲洗风机 台 12 罗茨鼓风机,风量40m3/min,风压8m,75kw,变频调节 3.3 反冲水排水泵 套 12 潜水离心泵,流量400m3/h,扬程7m,15kw 3.4 潜水搅拌机 台 12 推流式潜水搅拌器,功率:4kW 3.5 空压站 套 8 Q=2.1m3/min H=7bar N=15kW 3.6 曝气器及管路 套 1600 陶瓷曝气头,D=178,单盘气量1.5m3/h,氧利用率>25%,池水深8m 3.7 曝气鼓风机(出水充氧) 台 8 罗茨鼓风机,风量10m3/min,风压9m,22kw,变频调节 3.8 起重机 套 8 单梁悬挂起重机,起重量5t,功率7.3kw 3.9 通风机 台 16 侧墙式轴流通风机,风量7000m3/h,全压300Pa,功率1.1kw 4 滤布滤池车间 4.1 闸门 套 16 手电动不锈钢闸门,WxH=1.2x1.2m,平台至闸中心2m,0.37kw 4.2 滤布过滤设备 套 80 处理水量12500~15500m3/d,进水系统、中心管道装置、滤盘、驱动系统、反冲洗系统、仪表及电控系统等,总功率7kw。 4.3 闸门 套 8 手电动不锈钢闸门,WxH=2x2m,平台至闸中心2m,0.37kw 4.4 通风机 台 16 侧墙式轴流通风机,风量7000m3/h,全压300Pa,功率1.1kw 5 氧气制备车间 5.1 制氧机 套 2 制氧量大于800m3/h/台,浓度大于99.3% 5.2 空压机 套 5 与制氧机配套,450kw 5.3 氧气平衡罐 套 4 与制氧机配套 5.4 真空系统 套 4 与制氧机配套 5.5 配套阀门及管道 套 4 5.6 通风机 台 8 侧墙式轴流通风机,风量7000m3/h,全压300Pa,功率1.1kw,防爆 6 臭氧制备车间 6.1 臭氧发生器 套 5 臭氧发生量52Kg/h/台,P=700Kw,浓度10%,重量约6~10t 6.2 冷却水系统 套 5 包括热交换器、循环水泵等,5.5kw。 6.3 配套阀门及管道 套 4 6.4 测量仪表控制系统 套 2 10.7kw 6.5 通风机 台 8 侧墙式轴流通风机,风量7000m3/h,全压300Pa,功率1.1kw,防爆 7 臭氧接触池 7.1 曝气头系统 套 712 微孔曝气头,单头曝气量1~3m3/h,含不锈钢管道和支架等 7.2 臭氧尾气破坏系统 套 4 热触媒,处理量410Nm3/h,含尾气风扇,9.7kw 7.3 闸门 套 12 手电动不锈钢闸门,WxH=1.5x1.5m,平台至闸中心2m,0.37kw 8 紫外线消毒间 8.1 紫外线消毒系统1 套 10 低压高强紫外线消毒系统,峰值处理水量120000t/d,出水粪大肠杆菌总数<500个/升,功率95kw 8.2 紫外线消毒系统2 套 2 低压高强紫外线消毒系统,峰值处理水量120000t/d,出水大肠杆菌总数<500个/升,功率90kw(与紫外线消毒系统1串接) 8.3 闸门 套 12 手电动不锈钢闸门,WxH=1.5x1.5m,平台至闸中心2m,0.37kw 8.4 电控设备 套 2 8.5 起重机 套 2 单梁悬挂起重机,起重量3t,功率6.4kw 8.6 通风机 台 8 侧墙式轴流通风机,风量5000m3/h,全压300Pa,功率0.75kw 9 次氯酸钠加药间 9.1 加药泵 4 计量泵,Q=1000L/h,4bar,N=1.5kw,防爆,变频调节 9.2 化学除磷药剂投加系统 套 5 计量泵,Q=2000L/h,4bar,N=1.5kw,防腐,变频调节 9.3 通风机 台 8 侧墙式轴流通风机,风量5000m3/h,全压300Pa,功率0.75kw,防爆 9.4 电控设备 套 1 10 配水泵房一(老泵房) 10.1 配水泵1 套 4 潜水泵,Q=3600m3/h,H=17m,250kw,变频调节 10.2 配水泵2 套 5 潜水泵,Q=4200m3/h,H=10m,180kw,变频调节 10.3 起重机 套 1 单梁悬挂起重机,起重量5t,功率7.3kw 10.4 通风机 台 4 侧墙式轴流通风机,风量7000m3/h,全压300Pa,功率1.1kw 11 配水泵房二(新泵房) 11.1 配水泵1 套 4 干式泵,Q=2100m3/h,H=15m,110kw,变频调节 11.2 配水泵2 套 6 干式泵,Q=2100m3/h,H=36m,300kw,变频调节 11.3 配水泵3 套 4 干式泵,Q=1600m3/h,H=36m,230kw,变频调节 11.4 起重机 套 1 单梁悬挂起重机,起重量5t,功率7.3kw 11.5 通风机 台 4 侧墙式轴流通风机,风量7000m3/h,全压300Pa,功率1.1kw 11.6 厂区供水稳压系统 11.6.1 供水泵1 套 3 干式泵,Q=350m3/h,H=50m,75kw,变频调节 11.6.2 供水泵2 套 2 干式泵,Q=150m3/h,H=50m,37kw,变频调节 11.6.3 稳压罐及电控系统 套 1 稳压罐,变频配电控制系统,含消防泵配电控制 11.6.4 消防泵 套 2 干式泵,Q=150m3/h,H=50m,37kw,变频调节 三、 污泥处理部分 1 污泥浓缩机房(新建100万吨规模) 1.1 搅拌机1 套 4 竖轴搅拌机,11kw 1.2 搅拌机2 套 2 竖轴搅拌机,3.7kw 1.3 搅拌机3 套 1 竖轴搅拌机,1.5kw 1.4 污泥浓缩机 套 22 转鼓式浓缩机,Q=78m3/h,N=8.91kw 1.5 污泥切割机 套 22 污泥切割机,Q=150m3/h,功率3KW 1.6 浓缩机进泥泵 套 22 转子泵, Q=15~85m3/h,P=2bar,15kw,变频控制 1.7 浓缩机出泥泵 套 22 转子泵, Q=1~15m3/h,P=2bar,4kw,变频控制 1.8 絮凝剂制备装置 套 3 制备能力40kg/h/台,溶液浓度0.5%,含絮凝剂带干粉PAM、原液抽吸和投加装置, 配稀释装置,最终稀释到0.1% 1.9 加药泵 套 22 螺杆泵Q=0.1~1.0m3/h, P=2bar,1.1kw,变频控制 1.10 冲洗水泵 套 22 管道式离心泵Q=5m3/h, P=6bar,2.2kw 1.11 絮凝制备用稳压装置 套 3 隔膜气压水罐及水泵机组(每套含2台水泵),变频控制 1.12 硝化池进泥泵 套 18 转子泵Q=8~30m3/h,P=2~4bar,N=22kw,变频控制 1.13 起重机 套 2 单梁悬挂起重机,起重量5t,功率7.3kw 1.14 通风机 台 6 侧墙式轴流通风机,风量5000m3/h,全压300Pa,功率0.75kw 1.15 控制系统 套 22 与系统配套 1.16 管路系统 套 全 各系统内以及与外部连接的所有管道、管件、过滤器、阀门、安全阀、支架、固定框架、安装连接附件、化学地脚螺栓等 2 超声波污泥处理系统 2.1 污泥浓缩机 套 3 离心式浓缩机,Q=140m3/h,N=200kw 2.2 污泥切割机 套 3 污泥切割机,Q=150m3/h,功率3KW 2.3 浓缩机进泥泵 套 3 转子泵,Q=100-150m3/h,出口压力3bar,功率30KW 2.4 加药泵 套 3 螺杆泵Q=0.1~1.0m3/h, P=2bar,1.1kw,变频控制 2.5 超声装置进泥泵 套 6 转子泵, Q=1~7m3/h,P=2bar,1.5kw 2.6 超声波污泥处理设施 套 24 超声波污泥击破设备,30m3/d,5kw 2.7 控制系统 套 4 与系统配套 2.8 管路系统 套 全 各系统内以及与外部连接的所有管道、管件、过滤器、阀门、安全阀、支架、固定框架、安装连接附件、化学地脚螺栓等 3 浓缩脱水机房除臭系统 3.1 除臭系统 套 2 处理气量28000m3/h,20kw,包括风机、收集管路、除臭设施等 4 污泥脱水机房(新建) 4.1 离心式污泥脱水机 台 8 单台Q=40-50m3/h,进泥含水率97%,出泥含水率≤80%,功率86KW 4.2 进泥泵 台 8 转子泵, Q=30~50m3/h,P=2bar,11kw,电机带强制冷却,变频 4.3 絮凝剂制备装置 套 2 制备能力40kg/h/台,溶液浓度0.5%,含絮凝剂带干粉PAM、原液抽吸和投加装置, 配稀释装置,最终稀释到0.1% 4.4 加药泵 台 8 螺杆泵Q=0.3~2.0m3/h, P=2bar,1.5kw,变频控制 4.5 冲洗水泵 台 2 多级离心泵,流量扬程与污泥脱水带式压滤机配套 4.6 贮泥池搅拌器 台 2 立式,干式安装,~3.5 kW 4.7 水平安装螺旋输送机 台 2 输送距离:14m,水平固定,输送能力:25m3/h;双卸料口;带2个手动关闭滑阀;带卸料导管(见附图) 4.8 絮凝制备用稳压装置 套 2 隔膜气压水罐及水泵机组(每套含2台水泵),变频控制 4.9 柱塞泵污泥接收料斗 台 3 V=3m3,带喂料装置, 料位高度在能实现控制范围内 4.10 柱塞泵系统设备 台 3 Q=25m3/h,H=70bar , 带出口电动阀门,132kw 4.11 絮凝制备储水箱 个 1 7 m3,不锈钢,带液位显示及高低液位开关 4.12 电动浆液阀 套 2 DN500/PN10,控制与驱动装置一体 4.13 电动浆液阀 套 2 DN200/PN10,控制与驱动装置一体 4.14 自动补水阀 套 全 絮凝制备储水箱及冲洗水池自动补水(各使用至少两种自来水和中水水源) 4.15 控制系统 套 全套 与系统配套 4.16 管路系统 套 全 各系统内以及与外部连接的所有管道、管件、过滤器、阀门、安全阀、支架、固定框架、安装连接附件、化学地脚螺栓等 5 泥区化学除磷系统(新建) 5.1 污水提升泵 套 3 潜污泵,Q=70m3/h,H=13米,5.5kw 5.2 机加池 套 2 机械搅拌澄清池,Q=70m3/h,H=5.13米,D=5.5m,3kw 5.3 排泥泵 套 3 潜污泵,Q=70m3/h,H=13米,5.5kw 5.4 潜水搅拌机 套 1 潜水搅拌器,D=320毫米,N=2.2KW 5.5 化学除磷药剂输送系统 套 2 Q=2.2m3/h,2bar,N=1.1Kw,防腐 5.6 化学除磷药剂投加系统 套 2 计量泵,Q=1000L/h,4bar,N=1.5kw,防腐,变频调节 5.7 化学除磷药溶药搅拌机 台 2 竖轴式搅拌机,N=1.1Kw,防腐 5.8 通风机 台 1 屋顶式轴流风机,Q=1400m3/h•台,风压120Pa,N=0.55kw 四、 其它项目 1 管廊通风系统(新建) 1.1 通风机 台 72 侧墙式轴流通风机,风量5000m3/h,全压300Pa,功率0.75kw,防爆 18.2 电气设备 18.2.1 升级改造部分主要电气设备 表18-2 升级改造主要电气设备清单 序号 名称 型号 规格 单位 数量 备注 1 6kV高压开关柜 中置式 面 4 2 10kV高压开关柜 中置式 面 24 3 干式变压器 SCB10-630kVA 10/0.4kV 台 4 4 干式变压器 SCB10-1000kVA 10/0.4kV 台 4 5 干式变压器 SCB10-1250kVA 10/0.4kV 台 2 6 低压开关柜 抽屉式 面 165 7 生物池电源箱 户外型,不锈钢 面 32 8 剩余及回流污泥控制柜 固定式,变频控制 套 12 9 电量测量仪表屏 PK-1 面 8 10 模拟屏 4200X2700mm 面 1 11 动力箱 个 8 12 照明箱 个 16 13 风机控制箱 个 16 14 搅拌机控制箱 厂家配套提供 一控二,一控三 个 152 15 就地按钮箱 厂家配套提供 个 70 16 就地按钮柜 厂家配套提供 面 15 17 6kV鼓风机就地控制箱 厂家配套提供 个 4 18 柱塞泵系统控制柜 厂家配套提供 套 3 19 除臭系统控制箱 厂家配套提供 套 14 20 细格栅系统控制柜 厂家配套提供 整套 4 21 外加炭源系统控制柜 厂家配套提供 整套 1 22 除磷加药系统控制柜 厂家配套提供 整套 3 23 恒压给水设备控制柜 厂家配套提供 套 1 24 封闭母线桥 2500A 米 40 25 封闭母线桥 2000A 米 50 26 封闭母线桥 1250A 米 60 27 箱式变电站 SC10-500kVA 10/0.4kV 套 2 28 生物池电缆桥架 不锈钢 400X100 米 1600 29 生物池电缆桥架 不锈钢 300X100 米 2000 30 生物池电缆桥架 不锈钢 200X100 米 2800 31 生物池电缆桥架 不锈钢 100X50 米 1600 32 动力电缆 YJV 全厂 一套 33 控制电缆 KVV-0.5 全厂 一套 34 接地系统 接地线,接地极 全厂 一套 35 电缆管线 镀锌钢管,电缆井,电缆沟,电缆桥架 全厂 一套 36 拆除变压器 台 4 37 拆除低压柜 面 30 38 拆除控制柜 面 36 39 拆除变送器屏 面 8 40 拆除老化废弃电缆 公里 20 18.2.2 深度处理部分主要电气设备
表18-3 深度处理部分主要电气设备清单 序号 名称 型号 规格 单位 数量 备注 1 10kV高压开关柜 中置式 面 66 2 干式变压器 SCB10-2000kVA 10/0.4kV 台 12 3 干式变压器 SCB10-1600kVA 10/0.4kV 台 2 4 干式变压器 SCB10-1000kVA 10/0.4kV 台 2 5 照明柜 PK1 套 1 6 信号屏 PK1 套 2 7 直流屏 PGD6 套 2 8 交流屏 PK1 套 2 9 低压开关柜 抽屉式 面 160 10 变频柜 固定式 面 34 11 动力柜 固定式 面 16 12 滤布滤池系统控制柜 厂家配套提供 套 20 13 次氯酸钠加药控制柜 厂家配套提供 整套 2 14 氧气制备控制柜 厂家配套提供 套 5 15 臭氧制备控制柜 厂家配套提供 套 5 16 消毒系统控制柜 厂家配套提供 套 12 17 热泵控制柜 厂家配套提供 套 3 18 风机控制箱 个 20 19 动力配电箱 个 30 20 照明配电箱 个 30 21 路灯控制箱 个 1 22 就地按钮箱 个 120 23 封闭母线桥 4000A 米 140 24 封闭母线桥 3200A 米 25 25 封闭母线桥 2000A 米 25 26 电话组线箱 STO 个 8 27 动力电缆 YJV 全厂 一套 28 控制电缆 KVV-0.5 全厂 一套 29 电话电缆 套 1 30 接地系统 接地线,接地极 全厂 一套 31 室内外照明 灯具,插座,开关,导线,保护管 全厂 一套 32 电缆管线 镀锌钢管,电缆井,电缆沟,电缆桥架 全厂 一套 33 电缆管线 镀锌钢管,电缆井,电缆沟,电缆桥架 全厂 一套 38 18.3 自控设备 18.3.1 升级改造部分主要自控设备 表18-4 升级改造部分主要仪表自控设备清单 序号 设备名称 单位 数量 主要规格性能 备 注 1 进水泵房出水井及初沉池配水井 1.1 超声波液位计 套 2 0~10米 出水井 1.2 超声波液位计 套 2 0~10米 配水井 2 曝气沉砂池 2.1 空气流量计 套 4 0~3000m3/hr 2.2 空气调节阀 套 4 0~100%,线性调节 3 生物池(原初沉池) 3.1 氧化还原电位仪 套 48 -500mv~+500mv 3.2 超声波明渠流量计 套 4 0~11000m3/hr 巴氏计量槽 3.3 电磁流量计 套 4 DN600,0.1~2m/s 4 初沉池管廊 4.1 就地控制站 套 4 电源、CPU、输入输出、通讯、机柜等 5 水区控制室 5.1 现场控制站 套 2 可编程控制器,HMI,控制柜,电源,附属设备,仪表配电,接线,编程 6 曝气池 6.1 氧化还原电位仪 套 48 -500mv~+500mv 6.2 污泥浓度计 套 48 0~8g/L 6.3 超声波明渠流量计 套 8 0~15000m3/hr 回流污泥渠 6.4 溶解氧分析仪 套 96 0~15mg/L 精确曝气系统 6.5 气体流量计 套 96 0~8500Nm3/hr, 0~5000Nm3/hr 精确曝气系统 6.6 气体流量调节阀 套 96 0~100%,线性调节 精确曝气系统 7 回流及剩余污泥泵房 7.1 超声波液位计 套 4 0~5米 7.2 电磁流量计 套 4 DN300,0.1~2m/s 7.3 电磁流量计 套 4 DN350,0.1~2m/s 7.4 污泥浓度计 套 8 0~15g/L 7.5 现场控制站 套 4 可编程控制器,HMI,控制柜,电源,附属设备,仪表配电,接线,编程 一期、二期 8 二沉池 8.1 泥水界面计 套 24 0~6米 9 二沉池配水井 9.1 超声波液位计 套 8 0~7米 9.2 多参数水质分析仪表 套 8 COD/NH4-N/TP/TN 9.3 自动采样站 套 8 水样冷藏,多瓶时间/流量取样 10 鼓风机房 10.1 压力变送器 套 4 0~100KPa 一期、二期 10.2 气体流量计 套 8 0~58000Nm3/hr 10.3 就地控制站 套 2 MCP/LCP控制箱,可编程控制器,HMI,电源,放浪涌,仪表配电,接线,相关软件 一期随设备成套,二期改造 11 一期、二期总变电室 11.1 监控工控机 套 4 P4/2.8G/160G/20”LCD/鼠标/键盘/相关软件 控制室 11.2 彩色喷墨打印机 套 2 A3/A4 控制室 11.3 UPS不间断电源 套 2 在线式,5KVA 控制室 11.4 便携式编程器 套 4 双核2.2G/2G/160G/14.1TFT/独立显卡 /10-1000M/56K/ 专用电缆,相关软件 控制室 11.5 现场控制站 套 2 可编程控制器,HMI,控制柜,电源,附属设备,仪表配电,接线,编程软件 配电室 12 一期、二期水区控制室监控站 12.1 监控工控机 套 4 P4/2.8G/160G/20”LCD/鼠标/键盘/相关软件 12.2 激光打印机 套 2 A3 12.3 喷墨打印机 套 2 A3/A4 12.4 便携式编程器 套 4 双核2.2G/2G/160G/14.1TFT/独立显卡 /10-1000M/56K/ 专用电缆,相关软件 12.5 UPS不间断电源 套 2 在线式,2KVA 12.6 监控网络 套 2 100mbps,以太环网,光纤/同轴或双绞线 12.7 现场控制网络 套 2 100mbps,工业以太环网,光纤 12.8 就地控制网络 套 2 同轴/双绞线,5MBps 12.9 通讯网络 套 全 现场总线 12.10 以太网交换机 台 4 网管、1000Mbps、2光口,8RJ45 12.11 工业以太网交换机 台 19 网管、100Mbps、2光口、8RJ45 12.12 现场控制站 套 2 可编程控制器,HMI,控制柜,电源,附属设备,仪表配电,接线,编程软件 一期 13 污水处理厂中控室管理设备 13.1 服务器 套 2 Inter Xeon/3.2G/80GBx5/16DVD/17”彩色液晶显示/鼠标/键盘/相关软件 一期、二期 13.2 便携式编程器 套 6 双核2.2G/2G/160G/14.1TFT/独立显卡 /10-1000M/56K/ 专用电缆,相关软件 14 便携式仪表 14.1 便携式溶解氧仪 套 2 0~20mg/l,,0~50ºC 14.2 便携式pH/ORP计 套 2 -2~19.99pH, -1999~+1999mV, -10~110ºC 14.3 便携式污泥浓度/污泥界面计 套 2 0.1~8g/L, 0~8m 14.4 便携式有毒气体测量仪 套 2 可燃气: 0~100%LEL; H2S: 0~100PPM; CO:0~500PPM 14.5 便携式采样器 套 2 多瓶流量、多瓶时间采样模式 18.3.2 深度处理部分主要自控设备 表18-5 深度处理部分主要仪表自控设备清单 序号 设备名称 单位 数量 主要规格性能 备注 1 提升泵房 1.1 液位计 套 2 0~6米 吸水井 1.2 流量计 套 2 DN2000,0~2m/s 泵房出水 1.3 液位计 套 2 0~6米 除磷、碳源池 2 脱硝过滤池 2.1 超声波液位计 套 48 0~5米 2.2 pH及温度计 套 2 1~12pH,0~50ºC 2.3 溶解氧分析仪 套 48 0~10mg/L 2.4 NH4-N测量仪 套 6 0~30mg/L 2.5 NO3-N测量仪 套 6 0~15mg/L 2.6 浓度测量仪 套 2 0~10NTU 2.7 超声波液位计 套 6 0~6米 冲洗水池 2.8 超声波液位计 套 6 0~6米 废水池 2.9 空气流量计 套 48 DN200, 0~20m/s 2.10 空气流量调节阀 套 48 0~100%,线性 2.11 就地控制站 套 6 可编程控制器,HMI,控制柜,电源,附属设备,仪表配电,接线,编程软件 3 鼓风机房 3.1 现场控制站 套 2 可编程控制器,HMI,控制柜,电源,附属设备,仪表配电,接线,编程软件 4 中间提升泵房 4.1 液位计 套 2 0~6米 5 砂滤池及设备间 5.1 超声波液位计 套 2 0~1米 5.2 超声波液位计 套 60 0~3米 5.3 液位差压计 套 60 0~0.03MPa 5.4 浓度计 套 2 0~10NTU 5.5 电磁流量计 套 10 DN600 5.6 气体流量计 套 10 DN350 5.7 压力变送器 台 10 0~0.6MPa 6 配水泵房及清水池 6.1 流量计 套 2 DN2000,0~2m/s 出水管 6.2 流量计 套 4 DN1800,0~2m/s 出水管 6.3 浓度仪表 套 2 0~10NTU 出水 6.4 多参数水质分析仪表 套 2 COD/NH4-N/TP/TN 出水 6.5 压力变送器 套 4 0~10bar 出水管 6.6 液位计 套 4 0~8米 清水池 7 加氯间 7.1 漏氯测量报警仪 套 2 测量范围 0~2PPM 7.2 声光报警器 套 1 7.3 流量、余氯、液位等 套 全 随系统成套 7.3 就地控制站 套 2 可编程控制器,HMI,控制柜,电源,附属设备,仪表配电,接线,编程软件 随系统成套 8 分变电室 8.1 现场控制站 套 1 可编程控制器,HMI,控制柜,电源,附属设备,仪表配电,接线,编程软件 9 总变电室 9.1 现场控制站 套 1 可编程控制器,HMI,控制柜,电源,附属设备,仪表配电,接线,编程软件 10 监控设备 10.1 监控工控机 套 2 P4/2.8G/160G/20”LCD/鼠标/键盘/相关软件 中控室 10.2 网络激光打印机 套 1 A3 中控室 10.3 彩色激光打印机 套 1 A4 中控室 10.4 彩色喷墨打印机 套 1 A3/A4 10.5 DLP背投影系统 套 1 投影机、投影屏幕(50”×8)、系统附件 一期、二期 10.6 便携式编程器 套 2 双核2.2G/2G/160G/14.1TFT/独立显卡 /10-1000M/56K/ 专用电缆,相关软件 全厂 10.7 UPS不间断电源 套 1 在线式,3KVA 中控室 10.8 服务器 套 1 Inter Xeon/3.2G/80GBx5/16DVD/17”彩色液晶显示/鼠标/键盘/相关软件 中控室 10.9 通讯网络1 套 1 工业以太环网,光纤 10.10 通讯网络2 套 1 同轴/双绞线,5MBps 10.11 工业以太网交换机 台 5 1000mbps 11 工业电视监视系统 11.1 室外摄像头 套 4 1/3”CCD,0.002lux,530TV线 带云台、保护罩、支架 11.2 室内摄像头 套 8 1/3”CCD,0.005lux,530TV线 半球防暴快速 11.3 室外前端箱 套 4 IP65 11.4 室内前端箱 套 8 IP54 11.5 室外摄像头安装高杆 套 4 12米,折转式,避雷 11.6 视频、控制、电源电缆 套 12 11.7 网络视频编码器 台 12 11.8 标准机柜 套 1 19” 11.9 网络视频编解码器 台 1 11.10 视频工作站 套 2 硬件同监控工控机 12 污水处理厂监控管理设备 12.1 监控工控机 套 4 编程、监控 厂中控室 12.2 服务器 套 4 Inter Xeon/3.2G/80GBx5/16DVD/17”彩色液晶显示/鼠标/键盘/相关软件 厂中控室 12.3 激光打印机 台 2 A3 厂中控室 12.4 喷墨打印机 台 2 A3/A4 厂中控室 12.5 不间断电源 台 1 在线式,2KVA 厂中控室 12.6 便携式编程器 台 2 双核2.2G/2G/160G/14.1TFT/独立显卡 /10-1000M/56K/ 专用电缆,相关软件 12.7 大屏幕投影仪 套 1 3000流明,自动卷帘幕(4×3米) 厂中控室 12.8 上位监控网络 套 1 1000Mbps,工业以太环网,光纤 12.9 以太网交换机 台 2 2光口,8RJ45
18.4 供暖设备 表18-6 供暖设备清单(热泵机房) 序号 设备名称 单位 数量 主要规格性能 备 注 1 螺杆式热泵机组 套 3 Q热=1270KW;N热=370KW,Q冷=1100KW;N冷=259KW 高效型 2 控制柜 套 3 3 粗过滤器 套 2 过滤精度2毫米;液体流量300m3/h DN300 4 网式过滤器 套 3 过滤精度400微米;液体流量200 m3/h 5 板式换热器 套 2 换热面积150m2 6 一次循环水泵(潜水排污泵) 套 4 Q=120m3/h;H=25m,N=15kw 7 立式循环泵(末端) 套 4 Q=220m3/h;H=35m,N=37kw 8 立式循环泵(二次水) 套 4 Q=120m3/h;H=25m,N=18.5kw 9 软化水水箱 套 1 1800*1200*1200 10 全自动软水器 套 1 产水量Q=7m3/h;N=60W 11 末端补水泵(定压罐配套) 套 1 Q=7.0m3/h;H=37m,N=3kw 12 二次补水泵(定压罐配套) 套 1 Q=2.0m3/h;H=20m,N=1.1kw 13 集水器 套 1 D500x2m 14 分水器 套 1 D500x2m 18.5 化验室设备 表18-7 化验室设备 序号 设备名称 单位 数量 规格型号 备注 1 超净工作台 套 1 2 高压灭菌锅 套 2 3 苏玛罐系统 套 1 4 红外测油仪 套 1 5 玻璃器皿自动清洗仪 套 1 6 水分测定仪 套 1 7 冷冻干燥仪 套 1 8 微波消解仪 套 1 9 总有机碳分析仪 套 1 10 AOX测定仪 套 1 11 流动注射 套 1 12 ICP-AES 套 1 13 两虫(贾第鞭毛虫和隐孢子虫) 套 1 14 ICP-MS 套 1 15 超纯水系统 套 1 16 气相色谱 套 1 17 气质联用 套 1 18 在线检测设备 套 1 19 应急监测车 套 1
18.6 运输车辆 表18-8 运输车辆 N0. 设备名称 单位 数量 主要规格性能 备 注 1 自卸装载车 台 2 载重量8吨 2 中型轿车 台 2 17座 3 小轿车 台 2 排气量1.8l 18.7 进口设备 本项目进口设备总投资为54958.72万元人民币,折算为美元,共计7851.25万美元(汇率:1美元=7.0人民币)。其中进口工艺设备投资为50105万元人民币,进口自控设备投资为4853.72万元人民币。 以下进口设备已包括在上述设备清单内。 18.7.1 主要进口工艺设备 表18-9 升级改造工程主要进口工艺设备清单 N0. 设备名称 单位 数量 主要规格性能 备 注 一、 二级生物处理部分 1 沉砂池 1.1 细格栅 套 16 转鼓孔型细格栅D=2600,筛孔3mm,Q=900 l/s,包括配冲洗设备、电控设备 1.2 栅渣输送机 套 4 无轴螺旋输送机,5m3/h,L=14m,3.7kw 1.3 栅渣压榨机 套 4 压榨机,5m3/h,3.0kw 2 厌氧/缺氧池(原初沉池) 2.1 推流式潜水搅拌机1 套 26 推流式搅拌机,功率4~5kw 2.2 推流式潜水搅拌机2 套 136 推流式搅拌机,功率2~3kw 2.3 推流式潜水搅拌机3 套 26 推流式搅拌机,功率4~5kw 3 缺氧池(新建生物池) 3.1 推流式潜水搅拌机4 套 26 推流式搅拌机,功率4~5kw 4 缺氧/好氧池(原曝气池) 4.1 内回流泵 套 52 内回流泵,Q=2600m3/h,H=1.2m,靠墙安装,采用变频控制,18kw 4.2 推流式潜水搅拌机5 套 52 推流式搅拌机,功率4~5kw 4.3 空气流量调节阀 套 24 菱形电动调节阀,阀体、执行机构一体式,380VAC 50Hz 带总线通讯方式,气管管径:DN400 4.4 空气流量调节阀 套 24 菱形电动调节阀,阀体、执行机构一体式,380VAC 50Hz 带总线通讯方式,气管管径:DN300 4.5 空气流量调节阀 套 24 菱形电动调节阀,阀体、执行机构一体式,380VAC 50Hz 带总线通讯方式,气管管径:DN350 4.6 空气流量调节阀 套 24 菱形电动调节阀,阀体、执行机构一体式,380VAC 50Hz 带总线通讯方式,气管管径:DN250 5 污泥泵站 5.1 剩余污泥潜污泵 套 7 潜水离心泵Q=400m3/h,H=32m,55kw,采用变频控制 5.2 剩余污泥潜污泵 套 7 潜水离心泵Q=400m3/h,H=25m,45kw,采用变频控制 6 鼓风机房 6.1 单级离心风机 套 4 Q=600m3/min•台,压差72kpa,N=900kw 7 化学除磷设施(污水处理区) 7.1 化学除磷药剂输送系统 套 4 Q=2.2m3/h,2bar,N=1.1Kw,防腐 7.2 化学除磷药剂投加系统 套 6 计量泵,Q=2000L/h,4bar,N=1.5kw,防腐,变频调节 8 碳源投加设施(一至四系列) 8.1 碳源药剂投加系统 套 8 计量泵,Q=1000L/h,4bar,N=1.5kw,防爆,变频调节 9 精细过滤设施 9.1 精细过滤系统 套 1 处理能力5000~7000m3/d,出水浊度小于5NTU,7kw,包括不锈钢储水箱和管路 二、 深度处理部分 1 提升泵站 1.1 提升泵 套 16 Q=4500m3/h,H=12m,潜水混流泵,230kw,其中2台变频调节 2 滤布滤池车间 2.1 滤布过滤设备 套 80 处理水量12500~15500m3/d,进水系统、中心管道装置、滤盘、驱动系统、反冲洗系统、仪表及电控系统等,总功率7kw。 3 臭氧制备车间 3.1 臭氧发生器 套 5 臭氧发生量52Kg/h/台,P=700Kw,浓度10%,重量约6~10t 4 臭氧接触池 4.1 曝气头系统 套 712 微孔曝气头,单头曝气量1~3m3/h,含不锈钢管道和支架等 4.2 臭氧尾气破坏系统 套 4 热触媒,处理量410Nm3/h,含尾气风扇,9.7kw 5 紫外线消毒间 5.1 紫外线消毒系统1 套 10 低压高强紫外线消毒系统,峰值处理水量120000t/d,出水粪大肠杆菌总数<500个/升,功率95kw 5.2 紫外线消毒系统2 套 2 低压高强紫外线消毒系统,峰值处理水量120000t/d,出水大肠杆菌总数<3个/升,功率90kw(与紫外线消毒系统1串接) 6 次氯酸钠加药间 6.1 加药泵 4 计量泵,Q=1000L/h,4bar,N=1.5kw,防爆,变频调节 6.2 化学除磷药剂投加系统 套 5 计量泵,Q=2000L/h,4bar,N=1.5kw,防腐,变频调节 7 配水泵房(一期) 7.1 配水泵1 套 4 潜水泵,Q=3600m3/h,H=17m,250kw,变频调节 7.2 配水泵2 套 5 潜水泵,Q=4200m3/h,H=10m,180kw,变频调节 三、 污泥处理部分 1 污泥浓缩机房(新建100万吨规模) 1.1 污泥浓缩机 套 22 转鼓式浓缩机,Q=78m3/h,N=8.91kw 1.2 污泥切割机 套 22 污泥切割机,Q=200m3/h,功率3KW 1.3 浓缩机进泥泵 套 22 转子泵, Q=15~85m3/h,P=2bar,15kw,变频控制 1.4 浓缩机出泥泵 套 22 转子泵, Q=1~15m3/h,P=2bar,4kw,变频控制 1.5 加药泵 套 22 螺杆泵Q=0.1~1.0m3/h, P=2bar,1.1kw,变频控制 1.6 硝化池进泥泵 套 18 转子泵Q=8~30m3/h,P=2~4bar,N=22kw,变频控制 2 超声波污泥处理系统 2.1 污泥浓缩机 套 3 离心式浓缩机,Q=150m3/h,N=200kw 2.2 污泥切割机 套 3 污泥切割机,Q=200m3/h,功率3KW 2.3 浓缩机进泥泵 套 3 转子泵,Q=100-160m3/h,出口压力3bar,功率30KW 2.4 加药泵 套 3 螺杆泵Q=0.1~1.0m3/h, P=2bar,1.1kw,变频控制 2.5 超声装置进泥泵 套 6 转子泵, Q=1~7m3/h,P=2bar,1.5kw 2.6 超声波污泥处理设施 套 24 超声波污泥击破设备,30m3/d,5kw 2.7 控制系统 套 4 与系统配套 3 污泥脱水机房(新建) 3.1 离心式污泥脱水机 套 8 单台Q=40-50m3/h,进泥含水率97%,出泥含水率≤80%,功率86KW 3.2 进泥泵 套 8 转子泵, Q=30~50m3/h,P=2bar,11kw,电机带强制冷却,变频 3.3 加药泵 套 8 螺杆泵Q=0.3~2.0m3/h, P=2bar,1.5kw,变频控制 3.4 柱塞泵系统设备 套 3 Q=25m3/h,H=70bar , 带出口电动阀门,132kw 3.5 控制系统 套 全套 与系统配套 18.7.2 主要进口电气、自控设备 表18-10 升级改造部分主要进口仪表自控设备清单 序号 设备名称 单位 数量 主要规格性能 备 注 1 进水泵房出水井及初沉池配水井 2 曝气沉砂池 2.1 空气流量计 套 4 0~3000m3/hr 2.2 空气调节阀 套 4 0~100%,线性调节 3 生物曝气池(原初沉池) 3.1 氧化还原电位仪 套 48 -500mv~+500mv 4 初沉池管廊 4.1 就地控制站可编程控制器 套 4 电源、CPU、输入输出、通讯等 5 水区控制室 5.1 现场控制站可编程控制器 套 2 可编程控制器,HMI 6 曝气池 6.1 氧化还原电位仪 套 48 -500mv~+500mv 6.2 污泥浓度计 套 48 0~8g/L 6.3 溶解氧分析仪 套 96 0~15mg/L 精确曝气系统 6.4 气体流量计 套 96 0~8500Nm3/hr, 0~5000Nm3/hr 精确曝气系统 6.5 气体流量调节阀 套 96 0~100%,线性调节 精确曝气系统 7 回流及剩余污泥泵房 7.1 污泥浓度计 套 8 0~15g/L 7.2 现场控制站可编程控制器 套 4 可编程控制器,HMI 一期、二期 8 二沉池 8.1 泥水界面计 套 24 0~6米 9 二沉池配水井 9.1 多参数水质分析仪表 套 8 COD/NH4-N/TP/TN 9.2 自动采样器 套 8 水样冷藏,多瓶时间/流量取样 10 鼓风机房 10.1 气体流量计 套 8 0~58000Nm3/hr 10.2 就地控制站 套 2 MCP/LCP控制箱,可编程控制器,HMI 一期随设备成套,二期改造 11 一期、二期总变电室 11.1 监控工控机 套 4 P4/2.8G/160G/20”LCD/鼠标/键盘/相关软件 控制室 11.2 现场控制站可编程控制器 套 2 可编程控制器,HMI, 配电室 12 一期、二期水区控制室监控站 12.1 监控工控机 套 4 P4/2.8G/160G/20”LCD/鼠标/键盘/相关软件 12.2 便携式编程器 套 4 双核2.2G/2G/160G/14.1TFT/独立显卡 /10-1000M/56K/ 专用电缆,相关软件 12.3 就地控制网络 套 2 同轴/双绞线,5MBps 12.4 通讯网络 套 全 现场总线 12.5 以太网交换机 套 4 网管、1000Mbps、2光口,8RJ45 12.6 工业以太网交换机 套 19 网管、100Mbps、2光口、8RJ45 12.7 现场控制站可编程控制器 套 2 可编程控制器,HMI 一期 13 污水处理厂中控室管理设备 14 便携式仪表 14.1 便携式溶解氧仪 套 2 0~20mg/l,,0~50ºC 14.2 便携式pH/ORP计 套 2 -2~19.99pH, -1999~+1999mV, -10~110ºC 14.3 便携式污泥浓度/污泥界面计 套 2 0.1~8g/L, 0~8m 14.4 便携式采样器 套 2 多瓶流量、多瓶时间采样模式 表18-11 深度处理工程主要进口仪表自控设备清单 序号 设备名称 单位 数量 主要规格性能 备 注 1 提升泵房 2 脱硝过滤池 2.1 pH及温度计 套 2 1~12pH,0~50ºC 2.2 溶解氧分析仪 套 48 0~10mg/L 2.3 NH4-N测量仪 套 6 0~30mg/L 2.4 NO3-N测量仪 套 6 0~15mg/L 2.5 浓度测量仪 套 2 0~10NTU 2.6 空气流量计 套 48 DN200, 0~20m/s 2.7 空气流量调节阀 套 48 0~100%,线性 2.8 就地控制站可编程控制器 套 6 可编程控制器,HMI 3 鼓风机房 3.1 现场控制站可编程控制器 套 2 可编程控制器,HMI 4 中间提升泵房 5 砂滤池及设备间 5.1 浓度计 套 2 0~10NTU 5.2 气体流量计 套 10 DN350 6 配水泵房及清水池 6.1 流量计 套 2 DN2000,0~2m/s 出水管 6.2 流量计 套 4 DN1800,0~2m/s 出水管 6.3 浓度仪表 套 2 0~10NTU 出水 6.4 多参数水质分析仪表 套 2 COD/NH4-N/TP/TN 出水 7 加氯间 7.1 流量、余氯、液位等 套 全 随系统成套 7.2 就地控制站可编程控制器 套 2 可编程控制器,HMI 随系统成套 8 分变电室 8.1 现场控制站可编程控制器 套 1 可编程控制器,HMI 9 总变电室 9.1 现场控制站可编程控制器 套 1 可编程控制器,HMI 10 监控设备 10.1 监控工控机 套 2 P4/2.8G/160G/20”LCD/鼠标/键盘/相关软件 中控室 10.2 就地控制网络 套 1 现场总线,同轴/双绞线,5MBps 10.3 工业以太网交换机 台 5 1000mbps 11 工业电视监视系统 11.1 网络视频编码器 台 12 11.2 网络视频编解码器 台 1 11.3 视频工作站 套 2 硬件同监控工控机 12 污水处理厂监控管理设备 12.1 监控工控机 套 4 编程、监控 厂中控室 12.2 工业以太网交换机 台 2 2光口,8RJ45 |
|