279-辽宁省大连市春柳河污水处理厂二期工程 http://www.waterchina.com.cn/bbs/viewarticle.asp?classid=858&articleid=1254&page=1辽宁省大连市寺儿沟污水处理厂计划9月份开始土建施工 (水业中国网上海工作站08月27日讯)据悉,马栏河景观改造工程已于4月份竣工送水;胜利路和太原街雨污分流的城市排水管网改造工程已经完成;自由河下游水体景观工程将于8月末完工。此外,营城子污水处理厂6月14日开工建设,年内可通水试运行;寺儿沟污水处理厂正在进行地基强夯,计划9月份开始土建施工;虎滩新区污水处理厂已开工;春柳河一期污水处理厂一期升级扩建工程已下达项目建议书,正在制定施工方案。 (来源:新商报,作者:记者宋子有,上海供排水项目网胡旺云编辑,2009年08月27日) “......春柳河一期污水处理厂一期升级扩建工程已下达项目建议书,正在制定施工方案。” VIP重点项目 (此帖子已被作者于2011-2-27 23:59:49修改过) |
|
|
|
|
|
|
作者信息\文章标题
|
admin的回复(2009/11/28 0:05:00)
|
第1楼
|
姓名: admin
发贴数:56600
回复数: 94762
等级:
管理员
登陆否:
已经登陆
注册时间:
2003/1/1 13:19:00
最近登陆时间:
2024/11/24 10:08:00
联系方式:
|
|
|
|
|
东联路连接土羊高速工程将启动 提要:治理春柳河下游河道 开工建设春柳河污水处理厂一期升级扩建工程和头道沟污水处理厂建设工程,完成周水河下游和春柳河下游景观河道建设工程及泉水河综合治理工程,建设春柳河污水处理厂再生水回用甘井子热电厂工程。 昨日,记者从市人大获悉,今年第四季度和明年城建项目,将有新动作。我市城市基础设施建设步伐将进一步加快。 再建几条新路 实施东联路、胜利路东段、解放路南段等道路拓宽改造工程。建设中华路跨华北路、朱棋路立交桥等桥隧工程。启动东联路和山东路连接土羊高速工程。加快完成202路轨道线路延伸工程和长兴岛、大连湾疏港路、皮口至炮台、庄河至盖州等重点高速公路建设。 中心城区周边山林建健身路径 实施老虎滩海洋公园、傅家庄公园、星海公园、海之韵公园综合开发建设。推进西山公园建设,续建西城公园、英歌石植物园、大连湾森林公园,构建西北部绿色生态圈。在中心城区周边山林全方位、全覆盖建设集防火、休闲为一体的健身路径。栽植3万株彩叶树和300万株宿根花卉,丰富城市绿化景观。实现绿化覆盖率提高0.5个百分点,绿化覆盖率达到45%,人均公共绿地增加0.7平方米,人均公共绿地13平方米。 治理春柳河下游河道 开工建设春柳河污水处理厂一期升级扩建工程和头道沟污水处理厂建设工程,完成周水河下游和春柳河下游景观河道建设工程及泉水河综合治理工程,建设春柳河污水处理厂再生水回用甘井子热电厂工程。 建生活垃圾综合处理产业园 加快毛茔子垃圾焚烧厂建设,实现运行调试。完成梭鱼湾垃圾压缩转运站及毛茔子垃圾填埋场四期建设工程。构建生活垃圾综合处理产业园区。提升道路机械化清扫、清洁质量。实施公厕建设及改造。 严查环境违法 为加快生态宜居城建设,明年将加大落实环保总体规划的力度,推进经济建设与环境保护同步、协调。加大生态城市建设力度,加大污染减排工作力度,搞好大项目建设服务,抓好区域环境综合整治,严厉查处环境违法行为,加强环境安全与应急管理。 推进保障性住房建设 抓好经济适用房建设,使续建项目尽快投放市场,合理确定2010年建设规模和保障方式,改善中低收入家庭的住房条件。探索保障性租赁住房政策。加强新居工程管理,严格新居工程的指标考核。 “五个一”工程明年将定新方案 对正在开工建设的“五个一”工程项目(每个区每年开发改造一片旧城区、新建一座停车场、改造一个集贸市场、新建一处市民健身场所、改造提升一条路街环境)进行跟踪监督,对进度迟缓的项目加大督察督办的力度。根据今年的实施情况研究制定明年“五个一”工程的工作方案。 扩大全域化城市管理考核范围 将高新园区、旅顺口区、金州区、开发区和保税区的城区部分纳入城区组的考核范围。将中心城区以外的普兰店市、瓦房店市、庄河市、长海县和长兴岛工业园区、花园口工业园区的城区部分编入县市组,以统一的城市管理标准进行考核。 (来源:大连晚报,2009-11-11) “......开工建设春柳河污水处理厂一期升级扩建工程和头道沟污水处理厂建设工程......” |
|
|
|
|
|
|
作者信息\文章标题
|
admin的回复(2009/12/16 16:06:00)
|
第2楼
|
姓名: admin
发贴数:56600
回复数: 94762
等级:
管理员
登陆否:
已经登陆
注册时间:
2003/1/1 13:19:00
最近登陆时间:
2024/11/24 10:08:00
联系方式:
|
|
|
|
|
春柳河污水处理厂明年将扩建 昨日记者从城建局获悉,继08年修建马栏河景观工程、自由河景观工程后,市城建局明年再次将周水河和春柳河纳入景观改造计划。我市建成运行的城市污水处理厂有15座,设计污水处理能力为88.8万吨。为进一步提高这些处理指标,我市2009年又开工建设了营城子污水处理厂和虎滩新区污水处理厂。市城建局计划明年将对春柳河污水处理厂一期进行升级扩建,同时力争开工建设头道沟污水处理厂。 (来源:大连天健网,作者:邱笑尘、记者李佳鹤,2009-12-16) “......市城建局计划明年将对春柳河污水处理厂一期进行升级扩建......” |
|
|
|
|
|
|
作者信息\文章标题
|
admin的回复(2010/1/13 1:27:00)
|
第3楼
|
姓名: admin
发贴数:56600
回复数: 94762
等级:
管理员
登陆否:
已经登陆
注册时间:
2003/1/1 13:19:00
最近登陆时间:
2024/11/24 10:08:00
联系方式:
|
|
|
|
|
加 入 日 期: 2010-01-12 截 止 日 期: 2010-01-15 工程编码 DL16290020100108001 招标公告编号 DL00000020100111011 招标人 大连市城市建设管理局 招标公告名称 大连市春柳河污水处理厂一期升级改造及头道沟污水处理厂外配套工程勘察设计(更正公告) 工程地址 春柳河、头道沟污水处理厂 工程所在区域 大连市 资金来源 财力投资; 投资额 6640万元 工程概况 春柳河污水处理厂一期升级改造外配套道路、排水等;头道沟污水处理厂外配套道路、排水等。 是否分标段 不分标段 分标段 工程类别 招标范围 春柳河污水处理厂一期升级改造外配套道路、排水等工程勘察设计;头道沟污水处理厂外配套道路、排水等工程勘察设计。 投标人资质等级要求 同时具有: ①工程设计综合甲级资质或市政公用行业设计乙级及以上资质; ②工程勘察综合类甲级资质或岩土工程勘察专业乙级及以上资质。 接受联合体投标,联合体需以工程设计单位为主体,近三年有类似工程勘察、设计业绩,企业无在处罚期内的不良行为记录。 项目负责人(或项目经理)资质等级要求 项目负责人须为市政公用工程或相关专业高级工程师,近三年无不良业绩,提供类似工程业绩。 报名要求 企业法人营业执照副本原件、资质证书原件、法人代表证书原件或法人授权委托书原件、项目负责人资格证书原件、近三年已完和在建的与本工程相类似的工程业绩证明材料等相关资料原件和以上原件的复印件(加盖公章)一套。 注意: (1)投标企业及项目管理班组主要人员开标前须取得大连市建筑市场信用信息IC卡,尚未办理的请登陆《大连市筑信网》(www.dlzhuxin.com)按要求及早办理。 (2)投标保证金管理:原则上只能收取投标人基本开户行开具的支票、汇票或银行保函;投标人应提前2-3天提供投标保证金(金额另行通知),开标前招标代理机构(招标人)须提供各投标人投标保证金到帐情况书面证明,政府财力投资项目由市建设工程交易中心出具投标保证金有效性证明。 其他 标段列表 报名开始时间 2010-1-11 报名截止时间 2010-1-15 具体时间要求 上午9:00-11:00,下午13:00-16:00(公休日除外)。 报名地点 大连市建设工程交易中心404室,也可到大连市建设工程交易中心一楼大厅刷卡报名或通过大连市政府建设工程招投标网报名(咨询电话:85868191刘先生) 联系电话 82302256 联系人 梁立男 计划开工日期 计划竣工日期 有效工期 20日历日 公告发布时间 2010-1-11 公告截止时间 2010-1-15 招标文件售价 元 人民币,售后不退。 资格审查方式 招标人 地址 传真 联系电话 83627572 联系人 李子文 招标代理机构 名称 大连机械设备成套公司 地址 大连市沙河口区西南路558-8号 联系电话 0411-83679403-119 联系人 郭崇瑾 电子信箱 传真 |
|
|
|
|
|
|
作者信息\文章标题
|
admin的回复(2010/1/20 21:16:00)
|
第4楼
|
姓名: admin
发贴数:56600
回复数: 94762
等级:
管理员
登陆否:
已经登陆
注册时间:
2003/1/1 13:19:00
最近登陆时间:
2024/11/24 10:08:00
联系方式:
|
|
|
|
|
加 入 日 期: 2010-01-19 截 止 日 期: 2010-01-26 工程编码 DL16290020100108001 招标公告编号 DL00000020100119001 招标人 大连市城市建设管理局 招标公告名称 大连市春柳河污水处理厂一期升级改造及头道沟污水处理厂外配套工程勘察设计(二次公告) 工程地址 春柳河、头道沟污水处理厂 工程所在区域 大连市 资金来源 财力投资; 投资额 6640万元 工程概况 春柳河污水处理厂一期升级改造外配套道路、排水等;头道沟污水处理厂外配套道路、排水等。 是否分标段 不分标段 分标段 工程类别 招标范围 春柳河污水处理厂一期升级改造外配套道路、排水等工程勘察设计;头道沟污水处理厂外配套道路、排水等工程勘察设计。 投标人资质等级要求 同时具有: ①工程设计综合甲级资质或市政公用行业设计乙级及以上资质; ②工程勘察综合类甲级资质或岩土工程勘察专业乙级及以上资质或工程测量丙级及以上资质。 接受联合体投标,联合体需以工程设计单位为主体,近三年有类似工程勘察、设计业绩,企业无在处罚期内的不良行为记录。 项目负责人(或项目经理)资质等级要求 项目负责人须为市政公用工程或相关专业高级工程师,近三年无不良业绩,提供类似工程业绩。 报名要求 企业法人营业执照副本原件、资质证书原件、法人代表证书原件或法人授权委托书原件、项目负责人资格证书原件、近三年已完和在建的与本工程相类似的工程业绩证明材料等相关资料原件和以上原件的复印件(加盖公章)一套。 注意: (1)投标企业及项目管理班组主要人员开标前须取得大连市建筑市场信用信息IC卡,尚未办理的请登陆《大连市筑信网》按要求及早办理。 (2)投标保证金管理:原则上只能收取投标人基本开户行开具的支票、汇票或银行保函;投标人应提前2-3天提供投标保证金(金额另行通知),开标前招标代理机构(招标人)须提供各投标人投标保证金到帐情况书面证明,政府财力投资项目由市建设工程交易中心出具投标保证金有效性证明。 其他 标段列表 报名 报名方式 报名开始时间 2010-1-20 报名截止时间 2010-1-26 具体时间要求 上午9:00-11:00,下午13:00-16:00(公休日除外)。 报名地点 大连市建设工程交易中心404室,也可到大连市建设工程交易中心一楼大厅刷卡报名或通过大连市政府建设工程招投标网报名(咨询电话:85868191刘先生) 联系电话 82302256 联系人 梁立男 计划开工日期 计划竣工日期 有效工期 20日历日 公告发布时间 2010-1-20 公告截止时间 2010-1-26 招标文件售价 元 人民币,售后不退。 资格审查方式 招标人 地址 传真 联系电话 83627572 联系人 李子文 招标代理机构 名称 大连机械设备成套公司 地址 大连市沙河口区西南路558-8号 联系电话 0411-83679403-119 联系人 郭崇瑾 电子信箱 传真 |
|
|
|
|
|
|
作者信息\文章标题
|
admin的回复(2010/2/12 3:54:00)
|
第5楼
|
姓名: admin
发贴数:56600
回复数: 94762
等级:
管理员
登陆否:
已经登陆
注册时间:
2003/1/1 13:19:00
最近登陆时间:
2024/11/24 10:08:00
联系方式:
|
|
|
|
|
加 入 日 期: 2010-02-11 截 止 日 期: 2010-02-25招标公告编号 00000020100211020 备案登记编号 16290020100108001 建 设 单 位 大连市城市建设管理局 工 程 名 称 大连市春柳河污水处理厂一期升级改造外配套工程 工 程 地 址 春柳河污水处理厂 总 投 资 额 4510万元 计 划 工 期 5个月 工 程 概 况 春柳河污水处理厂一期升级改造外配套道路、排水等工程。 招 标 范 围 外配套道路、排水等工程施工 资质等级要求 中华人民共和国境内合法注册并具有独立企业法人资格,具备市政公用工程施工总承包二级及以上资质;近三年具有同类工程业绩,无不良纪录。 项目经理资质要求 市政公用工程或相关专业二级及以上注册建造师,近三年无不良业绩,提供类似工程业绩,无负责在建工程。 报 名 要 求 企业法人营业执照副本原件、资质证书原件、安全生产许可证、法人代表证书原件或法人授权委托书及授权委托代理人身份证原件、注册建造师证书原件、近三年已完的类似工程业绩证明材料等相关资料原件和以上原件加盖公章的复印件一套。 注意: (1)投标企业及项目管理班组主要人员开标前须取得大连市建筑市场信用信息IC卡,尚未办理的请登陆《大连市筑信网》按要求及早办理。 (2)投标保证金管理:原则上只能收取投标人基本开户行开具的支票、汇票或银行保函;投标人应提前2-3天提供投标保证金(金额另行通知),开标前招标代理机构(招标人)须提供各投标人投标保证金到帐情况书面证明,政府财力投资项目由市建设工程交易中心出具投标保证金有效性证明。 其 他 报 名 时 间 自2010年2月11日起至2010年2月25日止 具 体 时 刻 上午9:00-11:00,下午13:00-16:00(公休日除外)。 报 名 地 点 大连市建设工程交易中心404室,也可到大连市建设工程交易中心一楼大厅刷卡报名或通过大连市政府建设工程招投标网报名(咨询电话:85868191刘先生) 联 系 人 梁立男 联 系 电 话 0411-82302256 建 设 单 位 联 系 人 李子文 联 系 电 话 0411-83627572 代 理 机 构 大连机械设备成套公司 代理机构地址 大连市沙河口区西南路558-8号 联 系 人 郭崇瑾 联 系 电 话 0411-83679403-119 |
|
|
|
|
|
|
作者信息\文章标题
|
admin的回复(2010/2/13 22:14:00)
|
第6楼
|
姓名: admin
发贴数:56600
回复数: 94762
等级:
管理员
登陆否:
已经登陆
注册时间:
2003/1/1 13:19:00
最近登陆时间:
2024/11/24 10:08:00
联系方式:
|
|
|
|
|
加 入 日 期: 2010-02-11 截 止 日 期: 2010-02-22 招标代码:04112010010006 1、大连甘井子热电厂中水回用输配管线工程已经上级主管部门批准,筹资方式为财政资金,建设资金已落实。现就该工程施工项目公开招标,择优选定中标人。 本次招标为施工招标,招标范围如下:中水提升泵站、积水池、管理用房和输水管线,具体详见图纸及招标文件 2、本工程建设地点在项目路由为春柳河污水处理厂―春柳河―香周路―华北路―迎客路―西北路―朱棋路―革钢路―甘井子热电厂,投标截止时间为2010年3月18日13时30分。 3、开、竣工时间:2010 月30日~2010年8月30日。 4、投标保证金: 40万元。 5、投标人资格要求: (1).市政公用工程施工总承包一级资质,并具有同类工程业绩。 (2)具有独立法人资格及相应技术、设备、经济能力和良好的信誉。 (3)企业及项目经理无不良行为记录,项目经理无在建项目,项目经理须为一级注册建造师。 6、报名需提交以下原件和加盖公章的复印件 (1)携带资质证书、营业执照、安全生产许可证、项目经理证、授权委托书及委托人身份证的原件及复印件一套参加报名。 (2)通过招标方资格审查后方可参与竞标。 (3)投标保证金管理:原则上只能收取投标人基本开户行开具的支票、汇票或银行保函;投标人应提前2-3天提供投标保证金,开标前招标代理机构(招标人)须提供各投标人投标保证金到帐情况书面证明,政府财力投资项目由市建设工程交易中心出具投标保证金有效性证明。 7、购买招标文件:购买招标文件的投标人,于2010年2月25日至2010年3月3日8:30―16:30 时到大连泛华工程招投标代理有限公司(地址:大连市沙河口区联合路5-1号 )购买招标文件,每份招标文件人民币2000元整(现金、支票),售后不退。 8、报名时间:2010年2月11日至2010年2月22日,每天9:00-16:00 (公休日除外),经资格审查合格后方可购买招标文件。 9、报名地点:大连市建设工程交易中心404室 联系人:梁立男 电话:82302256 招标人:大连市城市建设管理局 办公地址:大连市西岗区高尔基路16号 联系人:李子文 招标代理人:大连泛华工程招投标代理有限公司 办公地址:大连市沙河口区联合路5-1号 联系人:杨为伟 联系电话:0411-39788838 2010年2月11日 |
|
|
|
|
|
|
作者信息\文章标题
|
admin的回复(2010/2/28 0:51:00)
|
第7楼
|
姓名: admin
发贴数:56600
回复数: 94762
等级:
管理员
登陆否:
已经登陆
注册时间:
2003/1/1 13:19:00
最近登陆时间:
2024/11/24 10:08:00
联系方式:
|
|
|
|
|
大连市排水处:召开专题会议,全面启动2010年排水项目 2010年1月5日下午,市城建局副局长闪红光在市排水处会议室主持召开了排水项目专题会议。参加会议的有市城建局相关处室、排水处、市政设计院、排水设计院、质量监督站及在建污水处理厂(BOT)项目的负责人。会上,闪局长就在建的营城子、虎滩新区、寺儿沟污水处理厂建设工程存在的问题提出了解决意见,并就2010年拟建排水项目的启动进行了部署,提出要求。 2010年拟建排水项目共15项,其中污水处理厂建设项目2项,分别是春柳河污水处理厂一期升级改造、头道沟污水处理厂建设工程;景观河道建设项目4项,分别是周水河下游、春柳河下游、马栏河上游景观河道建设工程和泉水河下游综合治理工程;城市河道综合治理项目7项,分别是转山河流域雨污分流、周水河上游改造、通海沟下游截流、石门山暗渠改造、孙家沟明沟盖板、台山冷库明沟及排水管网改造工程;再生水输送项目1项——春柳河污水处理厂再生水回用甘井子热电厂工程;推荐项目1项——东港区域雨水利用工程。项目计划投资6.8亿元。 目前,景观河道建设项目、城市河道综合治理项目及再生水输送项目前期设计已基本完成,1月底前可完成设计招标,2月底前可完成工程施工招标。其他项目正在进行设计和前期各种手续的办理工作。 (来源:大连市城建局,作者:信息员张复民,2010-1-25) “......2010年拟建排水项目共15项,其中污水处理厂建设项目2项,分别是春柳河污水处理厂一期升级改造......” |
|
|
|
|
|
|
作者信息\文章标题
|
admin的回复(2010/7/29 0:33:00)
|
第8楼
|
姓名: admin
发贴数:56600
回复数: 94762
等级:
管理员
登陆否:
已经登陆
注册时间:
2003/1/1 13:19:00
最近登陆时间:
2024/11/24 10:08:00
联系方式:
|
|
|
|
|
大连市排水处:春柳河污水处理厂一期升级改造阶段性目标 春柳河污水处理厂一期升级改造工程计划3月末前确定项目法人单位,6月末前完成高压走廊动迁等配套工程,7月-2011年10月末完成工程施工,10月末-12月末完成调试,2012年1月正式运行。 (来源:大连市城建局,作者:信息员张复民,2010-3-16) |
|
|
|
|
|
|
作者信息\文章标题
|
admin的回复(2011/2/4 0:02:00)
|
第9楼
|
姓名: admin
发贴数:56600
回复数: 94762
等级:
管理员
登陆否:
已经登陆
注册时间:
2003/1/1 13:19:00
最近登陆时间:
2024/11/24 10:08:00
联系方式:
|
|
|
|
|
《大连市春柳河污水处理厂一期升级扩建工程项目》环境影响评价公示 《大连市春柳河污水处理厂一期升级扩建工程项目》 环评报告情况 一、建设项目概况 项目名称:大连市春柳河污水处理厂一期升级扩建工程项目 建设单位:大连春柳河水质净化责任有限公司 总投资:205350.7万人民币 建设内容:采用高密度沉淀池+曝气生物滤池+高效沉淀池+转盘滤池+紫外消毒的污水处理工艺,处理能力为12万m3/d。 建设地点:大连市沙河口区香周路250号,具体位置见图1。 二、建设项目对环境可能造成的影响及污染防治措施概述 1、大气环境:建设单位将设置单独的生物除臭间,将细格栅、高密度沉淀池、反硝化生物滤池及污泥脱水间产生的恶臭通过各自的管道收集到生物除臭间进行集中处理,处理后由排气筒有组织排放。设计的进气浓度为:NH3 :15mg/m3 、H2S:40mg/m3 ,通过生物氧化来降解恶臭污染物,最终的产物是无污染的CO2 、H2O和盐。生物除臭方法去除H2S能力为99%以上,去除NH3 能力为90%以上。处理后的NH3 及H2S排放浓度可满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)。 2、水环境:项目采用曝气生物滤池法处理工艺,处理效果稳定,不仅可满足可满足CODcr、BOD5、SS的去除率而且有很高的脱氮处理效果;深度处理采用高效沉淀池+纤维转盘滤池工艺,占地面积小,抗水质冲击能力强,池型简单,运行能耗低,出水稳定可靠;尾水采用紫外线消毒,消毒效果稳定,与二氧化氯等消毒方式相比,不存在二次污染问题,且无环境风险。污水经处理后,可满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级标准中A标准,因此项目污水处理工艺技术经济可行。 3、声环境:采取选择低噪声设备、合理布局,进行隔声、消声、减振等措施,使项目产生的噪声传播至厂界处满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类区标准。 4、固体废物:项目产生的固体废物主要包括栅渣、沉砂及污泥。栅渣及沉砂可按城市垃圾处理,定期运往毛茔子垃圾处理厂。污泥在厂区进行浓缩脱水后运往夏家河污泥处理厂进行稳定化处理。 三、环境影响评价单位联系方式 环评单位名称:大连机工机械环保研究所 地址:大连市沙河口区胜利路180号丰盈星海9-2 电话:0411-84321097-801 传真:0411-84347905 四、建设单位名称及联系方式 建设单位:大连春柳河水质净化责任有限公司 地址:大连市沙河口区香周路250号 电话:0411-84329200 五、公示期限 公示有效期:2011年1月5日~2011年1月15日 大连市春柳河污水处理厂一期升级扩建工程项目简本.doc 大连市春柳河污水处理厂一期升级扩建工程项目公众参与调查表.doc |
|
|
|
|
|
|
作者信息\文章标题
|
admin的回复(2011/2/4 0:04:00)
|
第10楼
|
姓名: admin
发贴数:56600
回复数: 94762
等级:
管理员
登陆否:
已经登陆
注册时间:
2003/1/1 13:19:00
最近登陆时间:
2024/11/24 10:08:00
联系方式:
|
|
|
|
|
大连市春柳河污水处理厂一期升级扩建工程项目简本.doc 1、总 则 1.1评价任务由来 大连市春柳河污水处理厂一期工程,始建于1982年,当时处理能力为6万m3/d,采用的工艺为传统的活性污泥法。1998年——2000年对污水厂进行改造,更新设备,改造后处理能力为8万m3/d,采用二级处理工艺。春柳河污水处理厂二期工程于2006年开工建设,处理规模为12万m3/d,根据《大连市“十一五”城市排水专项规划》,大连市春柳河污水处理厂的规划处理规模为24万m3/d。除去二期工程的12万m3/d的处理规模,一期工程的处理规模应达到12万m3/d才能满足规划要求。此外,根据辽宁省地方标准《污水综合排放标准》(DB21/1627-2008)的要求,省辖市规划城市中心区的城镇污水处理厂及国家、省、市级的各类工业园区(开发区)污水处理厂的出水执行GB18918《城镇污水处理厂污染物排放标准》中一级标准的A标准。由于原一期工程出水水质设计为《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的二级标准,达不到上述辽宁省地方标准要求的《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级标准的A标准。基于上述两点原因,拟对一期进行升级扩建,用地范围为原厂的污泥处理区及三中明沟北岸之间的用地范围内。一期升级扩建过程中,原厂正常运行,待一期升级扩建工程投产并运行正常后,拆除原厂处理设施,这样确保了升级扩建过程中污水得以处理,完成总量削减任务。本次评价仅针对一期升级扩建工程项目本身进行环境影响评价工作,不涉及厂外配套的管网等市政设施部分。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》(中华人民共和国国务院253号令)及《建设项目环境影响评价分类管理名录》(2008)中相关要求及规定,本项目需进行环境影响报告书的编制。受建设单位委托,由我所承担该项目的环境影响评价工作,为环境保护审批部门和工程设计单位提供科学依据。 1.2编制依据 本项目环境影响评价编制依据见表1-1及表1-2。 表1-1 编制依据表(法律法规部分) 序号 文件名称 编号 文件来源 实施时间 1 中华人民共和国环境保护法 国家主席第22号令 七届人大常委会 十一次会议 1989.12 2 中华人民共和国环境影响评价法 国家主席第77号令 九届全国人大常委会第三十次会议修订 2003.9 3 中华人民共和国大气污染防治法 国家主席第32号令 九届全国人大常委会第十五次会议 2000.9 4 中华人民共和国水污染防治法 国家主席第87号令 十届全国人大常委会第三十二次会议 2008.6 5 中华人民共和国噪声污染防治法 国家主席第77号令 八届全国人大常委会第二十二次会议 1997.3 6 中华人民共和国固体废物污染环境防治法 国家主席第31号令 十届全国人大常委会第十三次会议修订 2005.4 7 中华人民共和国海洋环境保护法 国家主席第26号令 九届人大常委会第十三次会议修订 2000.4 8 建设项目环境保护管理条例 国务院253号令 国务院 1998.11 9 建设项目环境影响评价分类管理名录 环保部2号令 国家环境保护部 2008.10 10 关于加强环境影响评价管理防范环境风险的通知 环发【2005】152号 国家环境保护局 2005.12 11 环境影响评价公众参与暂行办法 环发【2006】28号 国家环境保护局 2006.3 12 关于严格执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》的通知 环发【2005】110号 国家环境保护局 2005.10 13 辽宁省建设项目环境监理暂行办法 辽环发【2007】24号 辽宁省环境保护局 2007.4 14 关于调整大连市环境空气质量功能区区划的通知 大政办发【2005】42号 大连市政府办公厅 2005.3 15 关于大连市近岸海域环境功能区划调整的复函 辽环函[2006]157 号 辽宁省环境保护局 2006.5 16 关于印发大连市中心城区环境噪声标准适用区划的通知 大政办发【2006】190号 大连市人民政府办公厅 2006.12 表1-2 编制依据表(技术导则及其它部分) 序号 编号或文件来源 名称 1 HJ/T2.1—1993 环境影响评价技术导则——总纲 2 HJ2.2—2008 环境影响评价技术导则——大气环境 3 HJ/T2.3—1993 环境影响评价技术导则——地面水环境 4 HJ2.4—2009 环境影响评价技术导则——声环境 5 大连春柳河水质净化有限责任公司 环境影响评价委托书 6 大连春柳河水质净化有限责任公司 建设单位提供的其它相关技术资料 7 《大连市春柳河污水处理厂一期升级扩建工程》可行性研究报告 中国市政工程东北设计研究总院 1.3环境功能区划与评价标准 1.3.1环境功能区划 (1)环境空气功能区划 根据大连市政府办公厅发布的《关于调整大连市环境空气质量功能区区划的通知》(大政办发【2005】42号)文件,本项目所在区域为二类环境空气质量功能区。 (2)海域功能区划 根据辽宁省环保局《关于调整大连市近岸海域环境功能区划调整的复函》(辽环函【2006】157号)项目尾水排放海域属第四类海域。 (3)海洋功能区划 根据《辽宁省人民政府关于大连海洋功能区划的批复》(辽政【2006】63号)中的有关规定,大连湾海域主要功能为港口,兼顾临港工业及旅游。 (4)声环境功能区划 根据大连市政府办公厅发布的《关于印发大连市中心城区环境噪声标准适用区划的通知》(大政办发【2006】190号)文件,本项目所在区域属于3类标准适用区。 1.3.2环境质量标准 (1)环境空气 本项目常规污染物执行《环境空气质量标准》(GB3095-1996)中二级标准;特征污染物硫化氢、氨参照《工业企业设计卫生标准》(TJ-36-79),具体见表1-3。 表1-3 环境空气标准一览表 污染物名称 浓度限值,mg/m3 备注 1h平均 日平均 二氧化硫(SO2) 0.50 0.15 《环境空气质量标准》(GB3095-1996) 二氧化氮(NO2) 0.24 0.12 总悬浮颗粒物(TSP) —— 0.30 硫化氢(H2S) 0.01 —— 《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79) 氨(NH3) 0.20 —— (2)海水 项目尾水排放海域为第四类海域,海水现状评价执行《海水水质标准》(GB3097-1997)中第四类标准,具体见表1-4。 表1-4 海水水质标准 单位:mg/L(pH除外) 序号 项目 第四类海域水质标准 1 pH值 6.8~8.8同时不超出该海域正常变动范围的0.5pH单位 2 溶解氧 >3 3 悬浮物 人为增加的量≤150 4 化学需氧量 ≤5 5 生化需氧量 ≤5 6 石油类 ≤0.5 7 无机氮 ≤0.5 8 活性磷酸盐 ≤0.045 9 铜 ≤0.050 10 铅 ≤0.050 11 锌 ≤0.50 12 镉 ≤0.010 13 砷 ≤0.050 14 汞 ≤0.0005 15 阴离子表面活性剂 0.10 (3)声环境 项目所在区域为3类声环境功能区,声环境质量执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的3类标准,临西南路及香周路一侧执行4类标准,具体的环境噪声限值见表1-5。 表1-5 环境噪声限值 单位:dB(A) 时段 声环境功能区类别 昼间 夜间 3类 65 55 4类 70 55 1.3.3污染物排放标准 (1)大气污染物排放标准 大气污染物执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的大气污染物排放二级标准,界最高允许排放浓度见表1-6。 表1-6 厂界废气排放最高允许浓度限值 单位:mg/L 序号 污染物名称 浓度限值 1 氨 1.5 2 硫化氢 0.06 (2)水污染物排放标准 处理后的污水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级标准中A标准,各污染物排放浓度见表1-7。 表1-7 污水最高允许排放浓度 单位:mg/L(pH、色度、粪大肠菌群数除外) 序号 基本控制项目 一级标准A标准 1 化学需氧量(COD) 50 2 生化需氧量(BOD5) 10 3 悬浮物(SS) 10 4 动植物油 1 5 石油类 1 6 阴离子表面活性剂 0 7 总氮 (以 N 计) 15 8 氨氮(以 N 计) 5 9 总磷 (以 P计) 2005年12月31日前建设的 1 2006年1月1日起建设的 0.5(本项目采用) 10 色度(稀释倍数) 30 11 pH 6~9 12 粪大肠菌群数(个/L) 103 (3)施工期噪声排放标准 项目施工期间噪声排放执行《建筑施工场界噪声限值》(GB12523-90),具体值见表1-8。 表1-8 《建筑施工场界噪声限值》 单位:dB(A) 施工阶段 主要噪声源 昼间 夜间 土石方 推土机、挖掘机、装载机等 75 55 打桩 各种打桩机等 85 禁止施工 结构 混凝土搅拌机、振捣棒、电据等 70 55 装修 吊车、升降机等 65 55 (4)厂界噪声排放标准 厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准,临路一侧执行4类标准,具体值见表1-9。 表1-9 工业企业厂界环境噪声排放限值 单位:dB(A) 时段 厂界外声环境功能区类别 昼间 夜间 3 65 55 4 70 55 (5)固体废物污染控制标准 固体废弃物执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB12348-2008)中的污泥控制标准。 城镇污水处理厂的污泥应进行稳定化处理,稳定化处理后污泥控制标准见表1-10。 表1-10 污泥稳定化控制指标 稳定化方法 控制项目 控制指标 厌氧消化 有机物降解率(%) >40 好氧消化 有机物降解率(%) >40 好氧堆肥 含水率(%) <65 有机物降解率(%) >50 蠕虫卵死亡率(%) >95 粪大肠菌群菌值 >0.01 1.4评价工作等级与评价范围 (1)大气环境 根据项目可研报告,需要收集恶臭的构筑物为细格栅间、高密度沉淀池、反硝化生物滤池及污泥脱水间。建设单位将上述环节产生的恶臭气体集中收集到生物除臭间,经生物除臭后,有组织排放。恶臭主要成分为H2S、NH3,分别计算每一种污染物的最大地面浓度占标率Pi(第i个污染物),及第i个污染物的地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%。其中Pi定义为: 式中: Pi——第i个污染物的最大地面浓度占标率,% ——采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度,mg/m3; ——第i个污染物的环境空气质量标准,mg/m3; 评价工作等级按表1-11的分级判据进行划分。最大地面浓度占标率Pi按上式计算,如污染物i大于1,取P值中最大者(Pmax),和其对应的D10%。 表1-11 评价工作等级判据表 评价工作等级 评价工作分级判据 一级 Pmax≥80%,且D10%≥5公里 二级 其他 三级 Pmax<10%,或D10%<污染源距厂界最近距离 各污染物的计算参数见表1-12。 表1-12 污染物扩散估算参数表 污染源类型 污染物名称 排放速率,g/s 排气筒高度,m 出口内径,m 气体流量,m3/s 点源 H2S 0.023 15 0.4 15.6 NH3 0.00094 15 0.4 15.6 根据上述参数及公式,采用估算模式计算最大地面浓度及占标率见表1-13。 表1-13 估算模式计算结果表 污染物 最大预测浓度,mg/m3 最大地面浓度出现的距离,m 标准值,mg/m3 浓度占标率Pi,% H2S 0.00062 756 0.01 6.26 NH3 2.56×10-5 756 0.2 0.01 从上表可以看出,Pmax为6.26%,小于10%,因此确定大气环境评价等级为三级评价。评价范围为以项目位置为中心,边长5km的矩形区域,如图1-5所示。 (2)水环境 尾水排放量:本项目处理规模为12万m3/d,大于2万m3/d。 尾水水质复杂程度:污水处理厂的尾水类型较简单,多为非持久性污染物,需要预测的水质参数为COD、氨氮、活性磷酸盐,共计3种,少于7。 受纳水体:项目尾水最终排入大连湾,不属于小型封闭海湾,海域功能为四类海域。 根据《环境影响评价技术导则——地面水环境》(HJ/T2.3-93)中关于评价级别判据,确定本项目的水环境评价等级为二级。评价范围是以排污口为圆心,面积为20km2的半圆海域范围,如图1-5所示。 (3)声环境 根据《环境影响评价技术导则——声环境》(HJ2.4-2009)的评价工作等级划分,本项目所处的声环境功能区为GB3096-2008中规定的3类地区,因此本项目声环境影响评价等级确定为三级评价。声环境影响评价范围至新华绿洲小区。 1.5环境因子识别与筛选 (1)环境空气 环境空气现状评价因子:SO2、NO2、PM10、H2S、NH3 环境空气影响评价因子:H2S、NH3 (2)水环境 水环境现状评价因子:pH、溶解氧、悬浮物、化学需氧量、生化需氧量、石油类、无机氮、活性磷酸盐、重金属(铜、铅、锌、镉、砷、汞)、大肠菌群、阴离子表面活性剂 水环境影响预测因子:化学需氧量、无机氮、磷酸盐 (3)声环境 声环境现状评价因子:昼间等效声级(Ld)、夜间等效声级(Ln) 声环境影响评价因子:昼间等效声级(Ld)、夜间等效声级(Ln) 1.6评价工作内重点 根据建设项目特点,确定本次环境影响评价工作重点如下: (1)污水处理厂现有情况介绍、分析、评价; (2)论证本次升级扩建工程规模、分析工艺水平; (3)对污水处理厂正常工况、事故状态下排放的污染物进行影响分析; (4)对污水处理厂产生的污泥、恶臭提出切实可行的治理措施。 1.7污染控制与环境保护目标 1.7.1污染控制目标 (1)废气排放满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中废气排放标准要求; (2)污水排放满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级标准中A标准; (3)噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类排放标准; (4)污水处理过程产生的污泥满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的污泥控制标准要求。 1.7.2环境保护目标 本项目评价范围内主要环境保护目标为新华绿洲小区,最近处距项目北侧约200m,总居住户数约1150户,具体见图1-5。 图1-5 评价范围及主要敏感目标分布图 2、建设项目概况 2.1项目名称、性质与建设地点 项目名称:大连市春柳河污水处理厂一期升级扩建工程项目 建设单位:大连春柳河水质净化责任有限公司 建设项目性质:升级扩建 建设地点:大连市沙河口区香周路250号,具体位置见图2-1。 投资额:20535.07万元。 图2-1 建设项目地理位置图 2.2原有工程概况 2.2.1规模及服务范围 大连市春柳河污水处理厂一期工程,始建于1982年,当时处理能力为6万m3/d,采用的工艺为传统的活性污泥法。1998年——2000年对污水厂进行改造,更新设备,改造后处理能力为8万m3/d,采用二级处理工艺。 大连市春柳河污水处理厂服务范围为大连中心城区的春柳排水区和青泥排水区,服务面积50.18km2,主要由春柳河流域、周水河流域、侯家沟、车家村明沟流域组成。一期工程承担约50%的服务面积。 2.2.2原有设计进出水水质 污水处理厂现有出水水质设计为《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的二级标准,具体进、出水水质如表2-1所示。 表2-1 设计进出水水质一览表 项目 COD SS BOD TP NH3-H 进水水质 500 250 210 10 25 出水水质 120 30 30 1.0 25
2.2.3原有处理工艺流程 进水 图2-3 现有处理流程图 2.2.5目前污水处理厂运行状况 (1)、水质、水量情况 根据建设单位提供,近5年来水量及进、出水水质如表2-4所示。 表2-4 水量、水质统计表 年度 处理规模,m3 COD,mg/L BOD,mg/L SS,mg/L pH 进 水 出水 进 水 出水 进 水 出水 进水 出水 2007 28946396 254 49.6 111.8 20.4 129 20 7.58 7.56 2008 29163169 323 37.8 134.5 13.6 189 15 7.57 7.55 2009 27814820 204 96.3 50.5 41.8 127 57 7.52 7.48 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级标准中A标准规定的污水排放标准值如表2-5所示。 表2-5 标准规定值 单位:mg/L(pH除外) 项目 COD BOD SS pH 一级A 50 10 10 6~9 从上述统计结果可看出,近3年来污水处理厂处理规模基本稳定,日处理量接近设计处理规模的8万m3,目前污水处理厂基本上满负荷运转。且实测的出水水质与《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级标准中A标准相比,无法满足标准要求,因此污水处理厂升级改造势在必行。 (2)污泥处置 产生的污泥脱水浓缩后运往夏家河污泥处理厂,污泥产生量为6t/d。 2.2.6现存的主要环境问题 污水处理厂对周围环境可能带来的环境影响包括臭气、设备运行噪声、栅渣、砂子、污泥及向环境中排放的污水。 现有污水处理厂没有对臭气采取治理措施;污水处理过程中产生过的栅渣、砂子运往毛茔子处理厂处理;各种高噪声源设备置于室内,采取了基础减震、隔声降噪措施。目前主要存在的问题如下: (1)根据《大连市“十一五”城市排水专项规划》,大连市春柳河污水处理厂一期规划处理规模应达到12万m3/d,而目前处理规模为8万m3/d,达不到规划要求。 (2)以现有的处理工艺,出水水质无法满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级标准中A标准。 (3)目前污水处理厂恶臭没有治理措施。 (4)目前污水处理厂产生的污泥没有按照城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中规定的进行稳定化处理。 2.3升级改造工程概况 2.3.1设计处理规模及进出水水质 本项目设计处理规模为12万m3/d,高峰流量6500m3/h(Kz取1.3);最小流量3000m3/h (按平均流量的0.6倍);平均日污水流量5000m3/h(12×104m3/d)。 设计进出水水质见表2-6。 表2-6 设计进出水水质一览表 单位:mg/L(pH除外) 项目 CODcr BOD5 SS NH3-N TN TP 进水 350 180 220 25 40 4.5 出水 50 10 10 5(8) 15 0.5 2.3.2升级改造后工艺流程 升级改造后工艺流程为:高密度沉淀池+曝气生物滤池+高效沉淀池+转盘滤池+紫外消毒,其优点是水力停留时间短、处理效果好、占地省。具体工艺见图2-4。 2.3.3总平面布局 污水处理厂的总图布置应符合以下原则: 1、按照功能不同,分区布置,用绿化带和道路分隔,主要分为办公生活区、生产区和配套设施区,生产区包括污水预处理、生化处理和污泥处理; 2、各处理构筑物之间的间距,考虑到各种管渠施工及维修方便; 3、考虑人流、物流运输方便,主次道路分工明确; 厂区平面布置:污水处理构筑物按地上、(半)地下式构筑物进行设计,附属性建(构)筑物建于地上,整体与周围主体环境相匹配。设置主干道与外围主干道相连。 道路:设置主干道宽为6米,次干道3~4米,构成环状,便于车辆进出、管道养护及满足消防要求。道路采用沥青路面,道路与建(构)筑物间操作人员出入处用人行道连接。 本次升级扩建工程总平面布局见图2-5,在整个厂区的位置见图2-6。 2.3.4工程经济、技术指标 表2-7 污水处理经济、技术指标一览表 指标 数量 单位 工程占地 3.27 公顷 工程总投资 20535.07 万元 单位水量总成本 0.626 元/m3 单位水量制水经营成本 0.392 元/m3 单位水量耗电 0.23 KW.h/m3 产泥量 22 t/d PAM(阳性)用量 36.14 t/年 PAM(阴性)用量 5.4 t/年 乙酸用量 219 t/年 三氯化铁用量 657 t/年 图2-4 污水处理工艺流程图 2.3.5主要建(构)筑物 表2-8 主要建(构)筑物一览表 序号 名 称 尺 寸 单位 数量 备 注 1 细格栅间 12.9×11.9×8.0m3 座 1 —— 2 高密度沉淀池 55.1×35.55×6.1m3 座 1 分4组 3 前置反硝化生物滤池 12×11m2 格 12 —— 4 曝气生物滤池 12×11m2 格 18 —— 5 反冲洗水池及硝化液回流池 34.50×23.50×3.00m3 座 1 —— 6 反冲洗水回收水池 48.40×34.50×3.00m3 座 1 分2格 7 高效沉淀池 65.06×28.8×6.1m3 座 1 —— 8 滤池间 27×15m2 座 1 —— 9 纤维转盘滤池 6×4m2 座 4 —— 10 紫外线消毒渠 15×9.0×3.5m 座 1 —— 11 配电及值班 500m2 座 1 —— 12 除臭间 27.0×16.0m2 座 1 —— 13 深度处理加药间 37.0×10.5m2 座 1 —— 14 污泥缓冲池 Φ20m,深度5m 座 2 —— 15 污泥浓缩脱水间及乙酸投药间 42×15m2 座 1 —— 2.4劳动定员 本污水处理厂工作人员包括生产人员、辅助生产人员、管理技术人员和勤杂服务人员。升级扩建前员工90人。根据城市建设各行业编制定额试行标准,结合生产规模和工艺要求,考虑到自控设施较为完善,定员可适当减少。升级扩建后污水处理厂人员定员40人。辅助生产人员、勤杂人员、行政技术管理人员视情况加以补充或删减。 2.5公用工程 1、供热 污水处理厂冬季采暖由大连热电集团北海热电厂供给,本次升级扩建增加的供暖建筑面积很少,供暖方式依托现有供热系统。 2、供电 本工程供电按二级负荷考虑,由当地电业部门提供10kV双电源供电,单母分段,一用一备。全厂用电设备均为380/220V低压用电设备。根据工程的用电设备用电量及分布情况,建立一座中压配电所,同时在变电所中心控制室设一座附设式10/0.4KV变电所。鼓风机房内10KV中压配电所接受供电电源,并负责向10/0.4kV变电所变压器供电,全厂低压用电设备设备经10/0.4KV低压变电所降压后采用放射方式供电,无功功率补偿采用集中补偿方式,在0.4KV侧集中设置无功补偿装置。 变电所计算负荷低压侧有功功率1853kW,无功功率为1140kVar,视在功率为2176kVA,功率因数为0.85。高压侧功率因数补偿到0.95时,视在功率为1971kVA。设计选用S10-2500kVA变压器2台,一台工作,一台备用。 3、管线布置 厂区内管线包括:污水处理工艺管道、剩余污泥管道、供气管道、构筑物内污水排空管道、厂区污水管道、给水管道、雨水管线、绿化喷淋管线、电力自控线路、通信线路等管线,根据此次升级扩建发生一定的变化。 4、给排水 给水:厂区内给水管接自厂区外市政自来水总管。 排水:厂区内生活污水及冲洗水通过厂区内污水管进入集水井或格栅井与原污水一起处理。 2.5工程实施计划 依据本项目资金落实情况及设计、施工所需要的必要时间,确定工程建设年限为2010年-2011年底。 3、工程分析 3.1施工期工程分析 本项目施工期产生的主要污染有:施工扬尘、施工机械设备的噪声、施工过程产生的废水、施工人员生活污水、生活垃圾及建筑垃圾等。施工期产生的污染会对周边环境造成一定的影响,但这种影响是短期行为,随施工期结束后一并消失。以下对施工期产生的污染进行逐项分析。 3.2运营期工程分析 3.2.1工艺流程及产污环节 图3-1 工艺流程及产污环节示意图 3.2.2污染因素汇总 表3-4 项目污染因素汇总表 类型 污染源编号 主要污染因子 产生位置 处理措施 大气污染物 G1 H2S、NH3 细格栅间 生物除臭法 G2 高密度沉淀池 G3 反硝化生物滤池 G4 污泥脱水间 水 污 染 物 W pH、COD、SS、BOD、TP、NH3-N 项目最终排水 通过污水处理工艺进行处理 噪声 N1 等效声级Leq 污水提升泵房 选用低噪声设备,并采取隔声降噪措施 N2 鼓风机房 N3 污泥脱水间 固体 废弃物 S1 栅渣 粗、细格栅间 集中收集后定期运往毛茔子垃圾处理厂卫生填埋 S2 沉砂 沉淀池 S3 污泥 污泥 集中收集后定期运往夏家河污泥处理厂 (5)事故排放污染分析 A.事故原因调查分析 根据对污水处理厂的调查,确定污水处理厂产生事故的原因有两类: 1、进厂水质水量发生变化,造成尾水超标。 这主要由于城市污水排放不均匀,造成进厂污水水量超过设计水量,使污水停留时间减少,污染物去除率下降,尾水超标排放。此外出现污水冲击负荷过大,如截污范围内工厂不正常排污,而又没能采取应急措施,导致去除率下降,尾水超标排放。 2、处理装置运转不正常而导致尾水超标。 第二种情况出现的原因很多,如污水处理设施质量问题或养护不当,造成设备的非正常运行,导致污水处理设施处理效率下降,尾水超标排放。 B.事故排放源强确定 由于事故发生的原因很多,影响程度变化很大。污水处理厂各处理单元是相互独立的,一个环节发生故障,其他环节仍可正常运行。 一般污水处理厂典型事故状态,污染物去除率下降15%。事故状态的源强见表3-11。 表3-11 事故性排放源强估算 污染物 项目 COD NH3-N TP 事故状态 排放浓度(mg/L) 102.5 8.75 1.175 排放量(t/d) 12.3 1.05 0.141 排放源强(kg/h) 512.5 43.75 5.875 (6)污染物排放量汇总 本项目升级改造前后所产生的各种污染物汇总情况见表3-12。 表3-12 升级扩建前后污染物情况表 单位:t/a 类别 污染物 名称 产污环节 原有 排放量,t/a 升级扩建后 增减量 产生量 削减量 排放量 大气 污染物 H2S 格栅、沉淀池、生物滤池及污泥脱水间 7.4 7.4 6.66 0.74 -6.66 NH3 19.7 19.7 19.67 0.03 -19.67 水污染物 排水总量 排水 2920万 4380万 0 4380万 +1460万 COD 3504 15330 13140 2190 -876 BOD 876 7884 7446 438 -438 SS 876 9636 9198 438 -438 TP 29.2 197 175 21.9 -7.3 NH3-N 730 1095 876 219 -511 固体 废弃物 栅渣 格栅间 730 1095 0 1095 +365 沉砂 沉砂池 365 548 0 548 +183 污泥 污泥脱水间 1825 8030 0 8030 +6205 4、项目区域环境概况 4.1自然环境概况 4.1.1地理位置及周边环境 本项目位于大连市沙河口区香周路250号,用地面积3.27公顷。 本期项目位于春柳河污水处理厂厂区内东侧,整个春柳河污水处理厂东侧为大连北海热电厂,南临香周路,西靠西南路,北侧约200m处为新华绿洲小区。周边情况见图4-1。 图4-1 建设项目周边情况图 7、污染防治措施 7.1施工期污染防治措施 7.2运营期污染防治措施 7.2.1大气污染物污染防治措施 根据项目可研报告,建设单位将设置单独的生物除臭间,将细格栅、高密度沉淀池、反硝化生物滤池及污泥脱水间产生的恶臭通过各自的管道收集到生物除臭间进行集中处理,处理后由排气筒有组织排放。设计的进气浓度为:NH3:15mg/m3、H2S:40mg/m3,臭气流量为56163.9m3/h,生物除臭间与细格栅间合建在高密度沉淀池一侧,平面尺寸为27×16m2,设计生物填料表面负荷为180m3/m2·h。 通过生物氧化来降解恶臭污染物,最终的产物是无污染的CO2、H2O和盐。生物除臭方法去除H2S能力为99%以上,去除NH3能力为90%以上。处理后的NH3及H2S排放浓度可满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)。 7.2.2污水处理工艺方案可行性论证 项目采用曝气生物滤池法处理工艺,处理效果稳定,不仅可满足可满足CODcr、BOD5、SS的去除率而且有很高的脱氮处理效果;深度处理采用高效沉淀池+纤维转盘滤池工艺,占地面积小,抗水质冲击能力强,池型简单,运行能耗低,出水稳定可靠;尾水采用紫外线消毒,消毒效果稳定,与二氧化氯等消毒方式相比,不存在二次污染问题,且无环境风险。污水经处理后,可满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级标准中A标准,因此项目污水处理工艺技术经济可行。 7.2.3噪声污染防治措施 项目运营后,影响较大的噪声源主要包括各种泵类、鼓风机、离心脱水机等。具体防治措施有: (1)鼓风机噪声污染防治措施 鼓风机噪声频谱呈宽带特性,一般由空气动力性噪声和机械噪声组成,以空气动力性噪声为主。空气动力性噪声由旋转噪声和涡流噪声组成,主要从进气口和排气口辐射出来,机械噪声主要从电动机及机壳和管壁辐射出来,通过基础振动还会辐射出固体噪声。鼓风机噪声控制主要采用消声器和隔声及隔振技术。 安装消声器:在进气和排气管道上安装合适的消声器,消声器类型可选择阻性片式、折板式、蜂窝式以及阻抗复合式等。合适的消声器可使整个风机噪声降低10dB(A)以上。 设置隔声罩:将鼓风机组封闭在密闭的隔声罩内,并在罩座下安装隔振器,使从风机机壳、管道、机座以及电动机等处辐射出的噪声被隔绝。 管道包扎:为减弱从风机风管辐射出来的噪声,可以用柔性材料对管道进行包扎,隔绝噪声由此传播的途径。 (2)各类泵体噪声污染防治措施 污水、污泥的输送过程中需要使用大量的水泵、污泥泵等泵类设备。泵的噪声主要来自液力系统和机械部件。液力噪声是由液体中的空穴和液体排出时的压力、流量的周期性脉动而产生的;机械噪声是由转到不平衡、轴承和部件共振产生的。一般情况下,泵体噪声以液力噪声为主,噪声频谱一般呈现宽带性质,且含有离散的音调。 泵体噪声的防治一般以选用低噪声泵为首选。必要时考虑隔声、吸声等辅助措施。 (3)离心式脱水机噪声污染防治措施 离心式脱水机产生的噪声可采用基础减震、进出口设消声器、对操作间进行隔音处理等措施。 7.2.4固体废弃物污染防治措施 项目产生的固体废物主要包括栅渣、沉砂及污泥。栅渣及沉砂可按城市垃圾处理,定期运往毛茔子垃圾处理厂。污泥在厂区进行浓缩脱水后运往夏家河污泥处理厂进行稳定化处理。 7.2.5其他环境保护措施 (1)污水处理厂设置自用泵站,自身运行中产生的滤池反冲洗废水、污泥脱水间的废水、砂石分离废水及生活污水等通过提升泵站送入细格栅间,进入污水处理系统进行处理。 (2)项目尾水拟经春柳河排入大连湾海域。但考虑受纳水域大连湾海域海水水质现状超标情况严重,为进一步保护大连湾水域环境,建议污水处理厂可将项目排水回用。项目出水水质已达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准,可作为大型企业如热电厂、石化公司等的生产用中水水源。若项目尾水全部作为中水回用,不仅可以改善大连湾海域水质现状,还将取得明显的经济效益。 7.3非正常运行状态的防范及应急措施 建议污水处理厂考虑一定的抗冲击性和事故防范措施,主要是对水量水质变化和事故排放的适应性,该项目采用工艺对水质水量的变化适应性较强。为减少该项目的事故排放及其环境影响,建议采取一下措施: (1)该项目在设计、施工及设备选型时应严格要求,保证工程、设备质量; (2)设计单位在设计时应充分考虑由于各种因素造成水量不稳定状态时的应急措施,以缓解不利状态,对于个别重污染工业企业应设置事故蓄水池;在设计中要考虑重大事故防范措施,尽量减小、减轻事故排放次数和排放量; (3)加强人员素质培训,加强内部管理。污水处理厂技术人员应定时对处理系统进行巡视,及时维护、维修处理设备和处理构筑物,以便及时发现运行中不正常情况而采取相应措施; (4)采用先进的中央控制系统,对污泥区、提升泵站以及生化处理区进行电视控制,以便于及时发现事故隐患。 (5)加强电站管理,保证供电设施及线路正常运行,发现问题及时解决。 一旦发生事故,应采取以下措施: (1)力争保证格栅和高效沉淀池正常运行,使进水中COD、SS得到一定的削减; (2)终止污水处理厂向外排水,设置事故池,将水排入事故池内暂存,待污水处理厂恢复正常后再将事故池中的水返回污水处理系统,处理达标后排放。 (3)从汇水系统的主要污染源查找原因,采取应急措施,控制对微生物有毒有害物质的排入量。 7.4“三同时”验收内容 表7-6 建设项目“三同时”验收一览表 项目 点位 污染因子 防治措施 验收内容 执行标准 大 气 污 染 物 除臭间 NH3、H2S 生物净化后有组织排放 厂界(防护带边缘)废气排放最高允许浓度 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)二级标准(NH3:1.5mg/m3、H2S:0.6mg/m3) 水污染物 污水进、出口 pH、COD、SS、BOD、TP、NH3-N 三级处理 进出、口浓度 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准 噪声 厂界 厂界噪声 对设备采取隔声降噪措施 等效连续A声级 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)1类标准限值:昼间≤55dB(A)、夜间≤45 dB(A) 固体废物 - 栅渣、沉砂、污泥 栅渣、沉砂定期运往毛茔子垃圾处理厂卫生填埋;污泥在厂区浓缩脱水后运往夏家河污泥处理厂 处理协议 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 8、项目合理性分析 8.1规划符合性分析 根据“大连市城市发展规划——中心城市用地布局规划图,本项目所在位置为公共设施用地,项目选址符合城市规划要求。 8.2环境相容性分析 根据工程污染源分析和环境影响预测,该项目采取有效的污染防治措施后,恶臭气体污染带在厂区范围内,对周围大气环境的影响较小;设备噪声经隔声降噪措施及距离衰减后传播至厂界可降为45dB(A)以下,对周围声环境的影响较小。 8.3政策符合性分析 本项目为城市基础设施建设,属于《产业结构调整指导目录》(2005年本)中的“三废”综合利用及治理工程,为鼓励类项目,符合国家产业政策。 8.4工艺合理性分析 本项目污水处理采用生物滤池法,具有占地省,污泥产生量少,能耗低等优点,采用高密度沉淀池+曝气生物滤池+高效沉淀池+转盘滤池+紫外消毒工艺,可确保污水经三级处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准,建议对尾水进行回用。污泥在厂区浓缩脱水后,运往夏家河污泥处理厂进行稳定处理后填埋,该方案可行。 项目采用的污水、污泥处理工艺合理可行。 8.5厂区布局合理性分析 整个厂区按照污水处理工艺依次不知,节省了污水、污泥管线长度;格栅间污泥间等构筑物由于产生恶臭气体因此集中布置在一起且靠近出筹建,既方便恶臭气体的收集处理也便于栅渣与污泥的输送。厂区内生产区以绿化带隔离,厂区边界布设绿化带,既起到了吸收污染物的作用,也美化了厂区环境。厂区布局合理。 12、环境影响评价结论 12.10项目可行性结论 综合以上分析论证:本次升级扩建工程,能够大大降低汇水区域内城市生活污水中污染物的排放量,在保护大连湾海域环境的同时,也为创造好的投资环境提供了条件,具有良好的社会效益和经济效益。经过分析,项目投入营运后,各类物质的排放经采取有效的措施,不会对周边环境构成明显的污染影响危害。 综合各专题的分析评价结论,本工程的建设符合该地区的发展和土地利用规划以及相关功能区划的要求;同时项目的建设也符合国家的产业政策和环保政策。尽管污水处理厂的施工期和营运期都将不可避免的产生一定量的废水、废气、噪声和固体废弃物等污染物,但只要认真落实各项污染防治措施,加强环境管理,同时落实环保“三同时”的有关规定,完全能够满足国家和地方环保法规和标准要求,不会构成明显扰民影响以及对敏感点的破坏。 因此,从环境保护的角度考虑,本项目的建设是可行的。
|
|
|
|
|
|
|
|