欢迎第3103402个访问项目信息论坛
论坛首页
     
主题总数:58156 | 回复总数:99306
 
欢迎『dsm』最新加入论坛
 
     
  您还没有登陆论坛,请登陆 用户名: 密码: 返回首页

回贴 发新帖 发布小字报

  『项目信息论坛』>> 『中国城镇污水处理厂拟在建项目汇编』 | 本分论坛共57571贴 | 99234回复 | 分论坛版主:
作者信息\文章标题
6437-浙江省杭州市富阳市场口污水处理厂一期工程 (2009/11/27 0:38:00)
楼主

姓名: admin
发贴数:56600
回复数: 94762
等级: 管理员
登陆否: 已经登陆
注册时间:
2003/1/1 13:19:00
最近登陆时间:
2024/11/24 10:08:00
联系方式: 给他发邮件
   
  加 入 日 期: 2009-11-26
截 止 日 期: 2009-11-30
项目编号 21141120091126071 
公告登记日期 2009-11-26 
报名开始时间 2009-11-26 0:00:00 
报名截止时间 2009-11-30 16:00:00 
报名地点 富阳市公共资源交易中心 
招标联系人 赵伟力 
招标联系电话 13606511423 
所属地区 富阳市 
工程分类 房建总承包 
代理公司 浙江华诚建设工程招标代理有限公司 
代理联系人 安洪炳 
代理联系电话 61772178 

工程概况
工程名称 富阳市场口污水处理一期围墙及施工便道工程 
建设单位 富阳市水务有限公司 
工程地点 富阳市场口镇 法定代表人 
招标方式 公开招标 是否政府投资 是 
招标组织形式 委托 项目属性 普通 
质量要求 合格 最大跨度 0 
基础埋深 0 工期要求 40 
评标办法 建设性质 
是否发布 是 国有投资资格后审 否 
联系地址 
工程描述
结构形式 0 建筑高度(米) 0 建筑面积(㎡) 0 
投资总额(万元) 0 地上层数 0 地下层数 0 
本期概算(万元) 94 
投标保证金 

对投标人的承包资质要求
具备:
1.施工总承包企业房屋建筑工程 三级 
从业人员资格要求 工民建二级 
采用资格预审 否 
备案单位 富阳市公共资源交易中心 
获取招标文件情况 
备注 本工程限富阳本地企业 

 
     
作者信息\文章标题
admin的回复(2010/4/4 23:55:00)
1


姓名: admin
发贴数:56600
回复数: 94762
等级: 管理员
登陆否: 已经登陆
注册时间:
2003/1/1 13:19:00
最近登陆时间:
2024/11/24 10:08:00
联系方式: 给他发邮件
   
  富阳市场口污水处理一期工程环境影响报告书简本

浙江省环境保护科学设计研究院
ENVIRONMENTAL SCIENCE RESEARCH DESIGN INSTITUTE OF ZHEJIANG PROVINCE
国环评证:甲字第2003号
二○○九年十二月

1 总论
1.1项目背景
富阳经济开发区场口区块于富阳市西南部,富春江上游。富春江是杭州市的饮用水源,为了实现污水处理资源化,污水经污水处理厂处理后进行进一步处理后的“中水”用于市政杂用和景观用水,从而实现水资源的良性循环,满足经济开发区绿色生态的要求。
目前场口经济开发区尚未建成污水处理厂,随着开发区建设速度的推进,将有一批企业搬进开发区,同时城市生活污水得不到处理直接排放,使开发区内的河流如壶源溪、富春江水体等受到污染的威胁,破坏生态环境。同时影响了招商引资的速度,影响了城市与经济的发展。
为了实现城镇的协调发展规划确定的战略目标,提高人民生活质量,保护好经济开发区的生态环境,提高经济开发区的环境质量,造福子孙后代,迫切需要在场口区块内建设污水处理厂。
因此,富阳市城市建设投资有限公司决定投资8559万元,在浙江富阳经济开发区场口新区, 10号路和8号路之间,新320国道的西南侧,征地面积约为3.1738公顷,其中代征用地0.3384公顷,建设场口污水处理厂工程及尾水排放工程一期工程。采用水解酸化+改良A2/O除磷脱氮工艺+高密度沉淀池及活性砂滤池工艺,主要收集开发区西起壶源溪-320国道-41号路,东至山体,南起杭千高速路,北至富春江及320国道内的工业废水和生活污水,服务面积12.3km2,处理规模为1万m3/d。
根据《中华人民共和国环评法》和《建设项目环境保护管理条例》中的有关规定,富阳市交通发展投资有限公司委托我院(浙江省环境保护科学设计研究院)承担该工程的环境影响评价工作。
我院组织专业技术人员建立了课题组,对拟建工程沿线进行了实地踏勘、资料收集、现状监测等前期工作,在此基础上编制完成本项目环境影响报告书,提请专家和有关管理部门审查。

1.2环境质量标准
(1)大气环境
根据环境空气功能区划分,项目所在地环境空气质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-96)二级标准,详见表1-1。
表1-1 环境空气质量标准(GB3095-96)(二级标准)
污染物名称 浓度限值(mg/Nm3)
年平均 日平均 小时浓度
二氧化硫(SO2) 0.06 0.15 0.50
可吸入颗粒物(PM10) 0.10 0.15 /
二氧化氮(NO2) 0.04 0.08 0.12
氨气和H2S采用《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79)中的居住区大气中有害物质的最高容许浓度,见表1-2。
表1-2 居住区大气中有害物质的最高容许浓度
H2S 一次值 0.01 《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79)
氨气 一次值 0.2
(2)地表水
根据《浙江省水功能区、水环境功能区划分方案》,壶源溪全线水质控制目标为《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅲ类标准,具体标准值见表1-3。
表1-3  地表水环境质量标准
单位:除pH外,其余均为mg/L
序号 参数 Ⅲ类
1 pH 6-9
2 DO≥ 5
3 CODcr≤ 20
4 BOD5≤ 4
5 高锰酸盐指数≤ 6
6 NH3-N 1.0
7 总磷(P)≤ 0.05
8 总氮(N)≤ 1.0
9 石油类≤ 0.05
(3)声环境
建设项目区域声环境质量执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准,见表1-4。
表1-4 《声环境质量标准》
                               单位:dB(A)
类别 昼间 夜间
2 60 50
1.3污染物排放标准
(1)废气
项目恶臭污染物排放执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中的相关标准,详见表1-5。
表1-5 《恶臭污染物排放标准》
污染物 最高允许排放速度 (kg/h) 厂界标准值(mg/m3) 标准号
排气筒高度(m) 二级标准
H2S 30 1.3 0.06 GB14554-93(二级)
NH3 30 20 1.5
臭气浓度 20 2000(无量纲) 20(无量纲)
(2)废水
项目废水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的一级A标准,具体指标见表1-6。
表1-6 《城镇污水处理厂污染物排放标准》
单位:除pH,其余均为mg/L
污染物名称 BOD5 COD TP TN SS NH3-N pH
一级A标准 10 50 0.5 1.0 10 15 6~9
(3)噪声
项目周围厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准,见表1-7。
表1-7 工业企业厂界环境噪声排放标准
区域类别 昼间 夜间
2类 60dB(A) 50dB(A)
施工作业噪声执行《建筑施工场界噪声限值》(GB12523-90),详见表1-8。
表1-8  不同施工阶段场界噪声限值 单位:dB(A) 
施工阶段 主要噪声源 噪声限值
昼间 夜间
土石方 推土机、挖掘机、装载机等 75 55
打桩 各类打桩机 85 禁止施工
结构 混凝土搅拌机、振捣机、电锯等 70 55
装修 吊车、升降机 65 55
(4)危险废物
项目固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001);危险废物执行GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》执行分类收集、暂存和环发[2001]199号《危险废物污染防治技术政策》,不造成二次污染。
1.3保护目标及污染控制目标
1.3.1主要环境保护目标
根据对本项目周围环境的现场调查,确定其主要环境保护目标见表1-9。
表1-9  环境保护目标
环境
要素 保护对象 方位 距离(km) 功能/规模 保护要求
环境
空气 清江村 西北 0.1 居民点,200人 满足《环境空气质量标准》(GB3095-1996)中的二级标准及《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准
马山 西南 0.6 居民点,210人
水环境 壶源溪 西 0.1 多功能 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类
1.3.2污染控制目标
废气以恶臭污染物厂界浓度达标且不对环境保护目标造成不利影响为控制目标;废水以达标排放为控制目标;噪声以厂界噪声值达标为控制目标;主要污染物排放总量满足总量控制要求。固体废物以妥善处置,不造成二次污染为控制目标,本项目污染物排放总量应满足地区污染物总量控制目标。

2 工程概况
2.1基本概况
(1) 项目名称:富阳市场口污水处理一期工程项目
(2) 建设单位:富阳市城市建设投资有限公司
(3)总投资:8559万元
(4)建设地址:浙江富阳经济开发区场口新区,一期工程位于10号路和8号路之间,新320国道的西南侧。
(5) 建设内容及规模:污水处理厂工程及尾水排放工程。
近期一期工程规模: 1万m3/d
(6) 征地面积:本工程一期工程厂区征地面积约为3.1738公顷,其中代征用地0.3384公顷。
(7) 服务范围:根据《富阳经济开发区场口区块总体规划》和《浙江富阳经济开发区场口启动区块控制性详细规划》(修改稿),一期工程主要收集开发区西起壶源溪-320国道-41号路,东至山体,南起杭千高速路,北至富春江及320国道内的生活污水,服务面积12.3km2。
(8)进度安排:
2009年10月完成可行性研究报告编制工作;2009年11月完成项目可行性研究报告编制及审批工作;2009年11月下旬~2009年12月底完成项目初步设计;2009年12月底~2010年2月完成项目施工图设计;2010年2~5月完成项目征地、三通一平等基础工作;2010年6月~2011年12月完成施工及安装调试;2012年2月项目试运行;2012年3月项目建成通水。
(9)工作班制:项目全年工作日365天,每日三班8小时轮换制。
2.2工艺设备及材料
项目一期工程工艺污水处理工程设备见表2-1。
表2-1 项目工艺污水处理工程设备一览表
序号 名称 规格及性能参数 材料 单位 数量 备注
一、进水井
1 电动铸铁镶铜矩形闸门 800x2000 mm 1.5kw 成品 套 3
二、粗格栅及进水泵房
1 回转式格栅清污机 B=1200mm b=15mm   套 2 1用1备
2 无轴螺旋输送压榨机 L=7.0m   套 1  
3 电动铸铁镶铜矩形闸门 800x2000 mm   套 4  
4 电动铸铁镶铜矩形闸门 800x800 mm   套 1  
5 潜水排污泵 Q=310m3/h,H=15m   套 3 2用1备,其中1台调频
6 电动单梁悬挂起重机 Lk=6.0m T=2t   套 1  
三、细格栅及旋流沉砂池
1 格栅除污机 D=1400mm b=6mm   套 2 1用1备
2 无轴螺旋输送压榨机 Q=8m3/h,φ280, L=8m    套 1  
3 电动单梁悬挂起重机 MD1 T=3t   套 1  
4 搅拌器及驱动装置 池体直径3.05m   套 2  
5 砂水分离器 23L/s   套 1  
6 提砂泵 30-50m3/h   套 2  
7 罗茨鼓风机 Q=120m3/h ,H=4m   套 2  
8 手动不锈钢渠道闸门 800X1250 mm   套 6  
9 手动不锈钢渠道闸门 1000x1250mm   套 4  
10 电动铸铁镶铜圆闸门 φ900 mm   套 3  
四、初沉池及排泥泵房
1 周边传动半桥式刮泥机 桥长10m   套 1 包括浮渣斗,浮渣挡板,出水堰板等
2 电动铸铁镶铜圆闸门 φ700 mm   套 4  
3 电动葫芦 MD1 T=1t   套 1  
4 偏心螺杆泵 Q=50m3/h ,H=15m   套 2 1用1备
5 排水泵 Q=10m3/h , H=10m   套 1  
五、生物池及污泥泵房
1 管式曝气系统 SOR=275kgO2/h   套 1  
2 管式曝气器 Q=12Nm3/(h·m)   m 266  
3 橡胶膜曝气器 Q=12Nm3/(h·m)   m 100  
4 电动空气调节蝶阀 DN200 0.6MPa 球墨铸铁 个 4
5 手动空气蝶阀 DN300 0.6MPa 球墨铸铁 个 2
6 手动空气调节蝶阀 DN200 0.6MPa 球墨铸铁 个 8
7 手动空气调节蝶阀 DN150 0.6MPa 球墨铸铁 个 12
8 潜水搅拌器 N≈3.0~5.0KW 成品 套 12
9 内回流潜水轴流泵 Q=210m3/h,H=2m 成品 套 6 4用2备,其中2台调频
10 外回流潜水轴流泵 Q=150m3/h,H=4m 成品 套 4 3用1备,其中1台调频
11 剩余污泥潜水离心泵 Q=50m3/h,H=15m 成品 套 2 1用1备
12 手电两用不锈钢方闸门 1000×700 mm 球墨铸铁 套 12
13 手电两用不锈钢方闸门 800×800 mm 球墨铸铁 套 3
14 电动葫芦 T=2t   套 2
15 电动单梁悬挂起重机 T=2t Lk=6.0m   套 1
16 手动刀闸阀 DN400 0.6MPa 球墨铸铁 个 4
17 手动刀闸阀 DN150 0.6MPa 球墨铸铁 个 4
18 止回阀 DN150 0.6MPa 球墨铸铁 个 2
19 卡箍式柔性接头 DN300 0.6MPa Q235-A 个 2
20 卡箍式柔性接头 DN400 0.6MPa Q235-A 个 4
21 卡箍式柔性接头 DN150 0.6MPa Q235-A 个 12
22 卡箍式柔性接头 DN200 0.6MPa Q235-A 个 12
23 卡箍式柔性接头 DN150 0.6MPa Q235-A 个 16  
24 出水堰板 L=8000 mm,H=260 mm SS304 套 2
六、二沉池及配水井
1 周边传动吸泥机 L=32m   套 1 包括工作桥,导流筒
2 浮渣斗   SS304 套 2 周边传动吸泥机配套
3 浮渣挡板 h=400mm  δ=4mm SS304 米 80
4 出水堰板 h=300mm  δ=4mm SS304 米 160
5 水下导流板 B=1000mm δ=5mm SS304 米 82
6 手电两用铸铁圆闸门 φ600 mm 铸铁 套 2
七、高密度沉淀池及活性砂滤池
1 手动蝶阀 DN500 0.6MPa 成品 套 2  
2 垂直轴机械搅拌器 G=300~1000 S-1  S316 套 2 配套变频装置
3 垂直轴机械搅拌器 R=5~30rpm S316 套 2 配套变频装置
4 刮泥机 直径8m S316 套 1 包括工作桥
5 斜管 b=50,θ=60°,H=866mm 乙丙共聚 m3 55  
6 集水槽 6.90mx0.4mx0.35m S304 根 4  
7 污泥螺杆泵 Q=7~20m3/h,H=20m   台 3 2用1备,配套变频装置
8 潜水排污泵 Q=10m3/h,H=10m   套 1  
9 连续流砂过滤器 单体过滤面积:6.0m2   套 10  
10 空气压缩机 2.58m3/min 7.5bar   台 2 1用1备
11 压缩空气储气罐 容积:1.0m3 压力:8.0bar   个 1  
12 石英砂滤料 滤料粒径:1.2-2.0mm 吨 250  
八、紫外线消毒及排放泵房
1 紫外线消毒器 12支灯管/模块   套 2  
2 潜水轴流泵 Q=610m3/h,H=8m   套 2 1用1备,其中1台调频
3 电动葫芦 MD1 T=2t   套 1  
4 拍门 DN500 mm   套 2  
5 手电两用铸铁圆闸门 φ1200 mm 铸铁 套 1
6 手电两用铸铁圆闸门 φ600 mm 铸铁 套 3
7 手动蝶阀 DN500 mm   套 3  
九、储泥池
1 潜水搅拌器 N≈3.0~5.0kw 成品 套 2 包括吊架及附件
十、污泥浓缩脱水机房
1 带式浓缩脱水一体机 带宽2m,Q≥40~60m3/h 套 2 1用1备
2 絮凝剂制备装置 1.5~3kg/h 套 1
3 药剂稀释装置 1000~4000L/h 0.1% 成品 套 2 1用1备
4 污泥进料泵 40-60m3/h H=20m 套 2 1用1备
5 脱水机加药泵 400-1000L/h 
H=20m 1.1KW 套 2 1用1备
6 单梁悬挂起重机 5t Lk=8.5m 7.5kw 套 1
7 单梁悬挂起重机 1t Lk=8.5m 1.5kw Q235-A 套 1
8 反冲洗管道泵 28m3/h H=60m 7.5KW 套 2 1用1备
9 水平螺旋输送机 10m3/h 10m 3kw 套 1
10 倾斜螺旋输送机 10m3/h 10m 25°3kw 套 1
11 空压机 2.2kw 套 2 1用1备
12 排水泵 Q=10m3/h H=10m 1kw 台 1
13 预压螺旋 LG20Ⅱ Q=20m3/h 4kw 台 1
14 浓料泵 Q=20m3/h 6Mpa 18.5kw 套 1
15 储存缓冲仓 套 1
16 高压放水阀 个 1
17 滑架液压站 7.5kw 套 1
18 电动闸阀 DN150 0.2kw 成品 个 1
19 搅拌器 N=1.1Kw 不锈钢 台 4
20 PAC加药泵 0.2~0.5m3/h H=20m 成品 套 2 1用1备
21 PAM加药泵 0.4~1m3/h H=20m 成品 套 2 1用1备
22 电动蝶阀 DN50 成品 个 2
23 球阀 DN50 成品 个 4
24 脉冲阻尼器 DN32 成品 个 2
25 背压阀 DN32 PVC-U 个 2
26 安全泄压阀 DN32 PVC-U 个 2
27 吸口过滤器 DN50 PVC-U 个 2
28 Y型过滤器 DN32 PVC-U 个 2
29 电动球阀 DN50 PVC-U 个 2
30 电动球阀 DN75 PVC-U 个 2
31 电动球阀 DN50 PVC-U 个 1
32 电动球阀 DN32 PVC-U 个 2
33 手动球阀 DN80 PVC-U 个 2
十一、鼓风机房及变配电间
1 单级离心鼓风机 Q=1800m3/h H=7.2m   套 3 2用1备
2 鼓风机进口消音器     套 3 与鼓风机配套

3 鼓风机进口细过滤器 Q=2000m3/h   套 3
4 柔性补偿器     套 3
5 出风锥管     套 3
6 旁通电动蝶阀     套 3
7 旁通阀消音器     套 3
8 止回阀     套 3
9 隔音罩     套 3
10 空气粗过滤器 Q=12000Nm3/h   套 2  
11 电动单梁悬挂起重机 T=5t Lk=8.0m   套 1  
12 手动空气蝶阀 DN400   套 3  
13 手动空气蝶阀 DN300   套 3  
十二、生物除臭
1 生物除臭装置 3000m3/h 成品 套 1
②尾水排放工程
项目尾水排放工程材料见表2-2。
表2-2 项目尾水排放工程材料一览表
序号 名称 规格及性能参数 材料 单位 数量 备注
1 HDPE管 DN800 HDPE 米 845
2 钢管 DN800 Q235-A 米 35
3 鸭嘴阀 DN800 橡胶 个 1
③机修设备及其它
项目机修设备见表2-3。
表2-3 项目机修设备一览表
序号 名称 规格 单位 数量 备注
一 机修设备
1 车床 φ320×750 台 1
2 车床 φ400×1500 台 1
3 牛头刨床 B665(最大刨削长度650mm 台 1
4 钻床(摇臂钻) Z3063(最大钻孔直径35mm) 台 1
5 钻床(立钻) Z525(最大钻孔直径25mm) 台 1
6 钻床(台钻) Z512(最大钻孔直径12mm) 台 1
7 落地砂轮机 最大直径220mm 台 1
8 弓锯床 最大锯料直径220mm 台 1
9 台钳 台 4
10 交流电焊机 最大额定电流330A 台 1
11 交流电焊机 最大额定电流500A 台 1
12 乙炔发生器 发气量1m3/h 台 1
13 氧气瓶 40kg 只 4
二 交通工具
1 载重汽车 5吨 辆 2
2 通勤车 辆 1
3 办公用车 辆 2
4 工具车 辆 2
④化验设备
项目化验设备见表2-4。
表2-4 项目化验设备一览表
序号 名称 规格 单位 数量 备注
1 高温电炉 台 2
2 电热恒温培养箱 台 1
3 电热恒温水浴锅 台 1
4 分光光度计 台 1
5 光电比色计 台 1
6 浊度仪 台 3
7 余氯比色仪 台 2
8 电导仪 台 1
9 酸度仪 台 1
10 离子仪 台 1
11 溶解氧测定仪 台 1
12 自动加码1/10000精密天平 台 1
13 电冰箱 台 1
14 高倍显微镜 台 1
15 生物显微镜 台 1
16 电动离心机 台 1
17 高压蒸汽消毒器 套 1
18 各种玻璃器皿 套 1
19 COD测定仪 台 1
20 紫外分光光度计 台 1
21 抽滤装置 台 1
22 搅拌器 台 1
23 超净台 台 1
24 隔水培养箱 台 1
25 电脑 台 1
26 打印机 台 1
27 实验桌 台 1
(2)电气设备
项目电气设备见表2-5。
表2-5 项目电气设备一览表
序号 设备名称 设备规格及型号 单位 数量 备注
污水厂
1 高压开关柜 KYN28-12
VEP-12/630 25kA/4S 台 5
2 免维护电池组直流屏 65Ah/110V (800×600×2360mm) 套 1
3 站用电/信号混合屏 PK10 台 1
4 MCC1低压控制柜 抽屉柜 台 16 含变频器
5 MCC2低压控制柜 抽屉柜 台 4 含变频器
6 低压密集型母线槽 1600A   配套提供附件 米 10
7 干式变压器 SCB10-630kVA-10kV /0.4kV  dyn-11 台 1
8 电站监控系统 含软件、综保单元、后台系统 套 1
9 就地按钮箱、接线箱 CI-系列     IP54 台 40
10 照明箱 CI-系列     IP54 台 10
11 动力箱 CI-系列     IP54 台 10
12 控制箱 CI-系列     IP54 台 10
13 鼓风机房电源柜 抽屉柜  IP42 台 1
14 路灯控制箱 600×400×1000mm 台 1
15 初沉池排泥泵房电控柜 抽屉柜  IP42 台 1
16 细格栅间电控柜 抽屉柜  IP42 台 1
17 粗格栅间电控柜 抽屉柜  IP42 台 1
18 动力电缆 VV22-0.6/1kV-3x6+1x4 米 2000
19 动力电缆 VV22-0.6/1kV-3x185+2x95 米 800
20 动力电缆 VV22-0.6/1kV -4x2.5 米 1000
21 动力电缆 VV22-0.6/1kV -4x4 米 2000
22 动力电缆 VV22-0.6/1kV -4x10 米 7200
23 动力电缆 VV22-0.6/1kV -5x10 米 1000
24 动力电缆 VV22-0.6/1kV -5x6 米 500
25 动力电缆 YJV-8.7/15-3x50 米 50
26 动力电缆 YJV22-8.7/15-3x70 米 250
27 动力电缆 VV-0.6/1kV -4x2.5 米 1500
28 动力电缆 VV-0.6/1kV -4x4 米 500
29 动力电缆 VV-0.6/1kV -4x6 米 200
30 动力电缆 VV-0.6/1kV -3x25+2x16 米 500
31 控制电缆 KVVP22-450/750-14x1.5 米 2000
32 控制电缆 KVVP22-450/750-4x2.5 米 300
33 路灯 1x125w 金属卤化物灯源 个 50
34 桥架 600x150 热镀锌 米 500 含弯头 盖板 隔板
35 桥架 300x100 热镀锌 米 100 含弯头 盖板 隔板
36 吊车用安全滑触线 DHGJ-5-16/60 米 70 含附件
37 镀锌钢管 直径100 米 500
38 热镀锌扁钢 -25x4 米 100
(3)自控及仪表设备
项目自控及仪表设备见表2-6。
表2-6 项目自控及仪表设备一览表
序号 名 称 规  格 单位 数量 备 注
污水厂控制和仪表
1 监控管理计算机 P4 3.0G/512M/160G
21〞液晶屏 台 2
2 服务器 台 3
3 网管计算机 P4 3.0G/512M/160G
21〞液晶屏 台 1
4 通讯网络 铠装多模,四芯
含光端机 米 2000
5 PLC控制系统 CS1-CPU67H,触摸式终端,防雷器,软件,硬件 台 2
6 编程器 P4 2.8G/512M/80G
便携式,含编程软件 台 1
7 打印服务器 套 1
8 彩色激光打印机 A4 300x300dpi 套 1
9 24针打印机 A3 360x360dpi 套 1
10 投影仪及屏幕 3000流明 套 1
11 局域网附件 套 1
12 操作台 4x1.5 (m) 套 1
13 污水厂监控软件 套 2
14 编程软件 套 1
15 操作系统软件 套 2
16 不间断电源 6kVA 60min 在线式 台 1
17 不间断电源 2kVA 60min 在线式 台 2
18 电源箱 台 1
19 闭路监控系统及保安防盗系统 套 1
20 电磁流量计 台 7
21 电导率仪 台 1
22 SS计 台 2
23 PH计 0~12PH 台 2
24 超声波液位计 0~5m 台 6
25 溶解氧仪 覆膜式 台 8
26 多普勒流量计 台 4
27 液位开关 0~15m 台 7
28 超声波液差位计 0~10m 台 2
29 仪表箱 不锈钢材质,防雷器 台 17
30 视频电缆 SYV-75-5 米 300
31 信号电缆 DJYPVP22-1x2x1.5 米 3000
32 信号电缆 DJYPVP22-2x2x1.5 米 2000
33 信号电缆 DJYPVP22-3x2x1.5 米 2000
34 控制电缆 KVVP22-450/750-4x1.5 米 1000
35 控制电缆 KVVP22-450/750-2X1.5 米 4000
36 通讯电缆 屏蔽双绞线 米 1000
37 氨氮仪 台 2 进、出厂水
38 COD仪 台 2 进、出厂水
39 TN仪 台 2 进、出厂水
40 TP仪 台 2 进、出厂水
2.3公用工程
(1)供电
项目拟在负荷比较集中的鼓风机房附近建一座10kV变电站,内设高、低压开关柜及一台变压器,根据工程的用电负荷,变压器容量确定为630kVA-10kV/0.4kV。
低压开关设备即为机械处理段、生物处理段、三级处理段和污泥脱水机房内电气设备提供电源及控制,又为生活区附属建筑提供电源。
本项目实施时根据容量更换变压器(1250kVA-10kV/0.4kV,同时使用);同时增设高、低压开关设备,为生物处理段电气设备提供电源及控制。
(2)通风设计
①粗格栅间及进水泵房、细格栅换气次数8次/时;采用局部机械通风设备以排除室内有害气体。通风方式均采用自然进风机械排风系统。
②污泥脱水机房设置FT35-11轴流通风机2台,机号3.55号,主轴转数2900转/分,叶片角度25°,风量5484m3/h,功率0.55KW。
③化验室的通风柜设置局部排风系统。设置离心式屋顶通风机1台,DW4-75-11机号5.6号,风量4800m3/h,功率0.8KW。
④鼓风机房及变配电间设置FT35-11轴流通风机3台,机号3.55号,主轴转数2900转/分,叶片角度25°,风量5484m3/h,功率0.55KW。
(3)空调设计
各子项房间设置空调器制冷量、数量见下表2-7。

表2-7 项目空调设计一览表
子项名称 房间名称 空调器制冷量(W) 数量(台) 备注
办公楼 总调度室 7100 2 柜式空调器
会客室 5000 1 分体式空调器
办公室 2500 13 分体式空调器
化验楼 理化间 7100 8 柜式空调器
污泥
脱水机房 电控间 7100 1 柜式空调器
值班休息室 2200 1 分体式空调器
鼓风机房及变配电间 电控间 7100 2 柜式空调器
值班休息室 2200 1 分体式空调器
机修间 值班休息室 2200 1 分体式空调器
传达室 2200 1 分体式空调器
(4)给、排水
企业职工日常生活用水依托场口新区城市供水系统供应。项目职工生活污水经化粪池预处理后排入本项目污水处理厂。
根据《浙江富阳经济开发区场口启动区块控制性详细规划》(修改稿)开发区主要以高新技术企业和机械加工低耗水的企业为主。本项目一期工程处理的污水水源来自场口经济开发区入区企业主要有八家企业的职工生活污水和少量工业废水,及一期工程纳管范围内的居民生活污水,处理水量为10000m3/d,污水深度处理后达标排入壶源溪。
2.4劳动定员
  本项目劳动定员35人,主要为行政技术管理部门和主要生产工段应配置适当比例的专业技术人员,专业技术人员专业范围包括:给水排水,工业自动化,自动化仪表,计算机控制,机械制造,分析化学和微生物等。具体人员配备见表2-8。

表2-8 项目人员设置安排
部门 职位安排 人数安排
(人) 备 注
管理层
(3人) 厂长 1
副厂长 2
运营
管理部
(26人) 技术管理人员 工艺工程师 1
电气工程师 1
自控、仪表工程师 1
设备工程师 1
机械处理段生产员工 4
生物处理段生产员工 4
三级处理段生产员工 4
污泥脱水段生产员工 4
辅助生产人员 化验员 2
维修人员 2
库管员 1
资料档案管理员 1
财务
(1人) 出纳 1
办公室
(5人) 主任 1
文秘 1
接待员 1
司机 2
合计 35


3 工艺选择及污染源分析
3.1水量、水质
(1)水量
近期一期工程平均流量:10000m3/d=417m3/h=116L/S
总变化系数:   K总=1.45
最大时流量:   604m3/h=168L/S
(2)水质
本工程进水总氮为45mg/l,BOD5为160mg/l。
BOD5/TN=3.56,属于较难生物脱氮降解范畴。
本工程进水TP为4mg/l,BOD5为160mg/l,BOD5/TP=40.0,可以采用生物除磷工艺。
本工程污水厂污水处理的难点主要有:
①污水BOD5/CODcr较低,污水的可生化性较差;
②污水中全部为生活污水,污水中难降解物质较少;
③污水的脱氮除磷(特别是生物脱氮)较难。
结合富阳市场口污水处理厂进水的水质、水量特点,参考其它开发区污水处理工程的相关经验,确定项目进水水质和出水水质情况见表3-1。
表3-1 进水水质和出水水质情况
指标 COD BOD5 NH3-N SS TN TP
进水水质 ≤500mg/l ≤160mg/l ≤35 mg/l ≤200mg/l ≤45mg/l ≤4.0mg/l
出水水质 ≤50mg/l ≤10mg/l ≤5(8)mg/l ≤10mg/l ≤15mg/l ≤0.5mg/l
注:括号外数值为水温>12℃时的控制指标,括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。
3.2工艺选择
在本次工程设计中,富阳市场口污水处理厂采用如下图3-1所示的处理工艺流程。


图3-1 场口污水处理厂工艺流程框图
3.2.7工艺参数设计
本项目一期工程处理量为1万m3/d,而部分工程设施按3万m3/d的处理量设计。
(1)污水处理部分
⑴粗格栅间及进水泵房
①粗格栅间
将粗格栅设在进水提升泵之前,以去除进厂污水中较大体积的杂质,使进水泵安全稳定运行。此构筑物的主要设备有机械粗格栅、无轴螺旋输送压榨机等。土建按照近期总工程规模3万m3/d设计。
设计流量:     Q=1812.5m3/h
栅条间隙:     b=15mm
机械格栅:     2台
  单台格栅宽:     B=1200mm
   栅前水深:      1m
  无轴螺旋压榨机:   1套,L=7m
进水井平面尺寸:4×3m,池深8m。为减少对周围环境的影响,将粗格栅置于室内,平面尺寸9×9 m,高5.3m。
②进水泵房
选用污水离心潜水泵,该泵具有不堵塞型流道,效率高,能耗低,土建结构简单紧凑,检修也较方便。土建按照近期总工程规模3万m3/d设计,设备按近期一期规模1万m3/d安装。水泵共设3台,2用1备,以适应进水流量的变化。
单台水泵设计流量: Q=310m3/h
设计扬程: H=15m
进水泵房与粗格栅间合建。
⑵细格栅间
细格栅间内设两条渠道,在其中两条渠道内安装格栅除污机和无轴螺旋输送压榨机,每个渠道均安装渠道闸门等设备。安装细格栅共2台。同时在渠道上设置水质监测仪表,如PH计、温度计、SS计等,把测量信号传至中央控制室。土建按照近期总工程规模3万m3/d设计。配水井及槽渠采用钢筋混凝土结构;为减少对周围环境的影响,将粗格栅置于室内。
主要设计参数:
设计流量:  Q=1812.5m3/h
渠道宽度:  B=1440mm
渠道深度:  H=1250mm
栅前水深:  h=750mm
细格栅台数:  2台
格栅直径:  Ø1400mm
栅条间距:    b=6.0mm
过栅水头损失  0.20m
安装角度  35°
无轴螺旋输送压榨机:1套
输 送 量: 8m3/h
螺旋直径: Ø 280mm
长  度: L=8.0m
⑶旋流沉砂池
污水通过细格栅后进入旋流沉砂池,用于去除污水中的砂粒。由于旋流沉砂池在污水处理工程中得到广泛的应用,且运行效果良好。本工程沉砂池选用旋流沉砂池。设2座。主要设备包括除砂机、罗茨鼓风机、闸门、砂水分离器等。直径:3050mm;采用钢筋混凝土结构。土建按照近期工程规模3万m3/d设计。
主要设计参数:
设计流量: Q=1812.5m3/h
表面负荷: 124.1 m3/h.m2
单池面积: 7.3 m2
池  径: 3050mm
主要设备参数:
砂水分离器: 1台
处理能力: 23L/s
罗茨鼓风机: 2套(1用1备)
单台流量: Q=120m3/ h
风  压:   H=4.0m
电机功率:   N=2.2KW
⑷计量井
在旋流沉砂池后的出水管道和超越管道上分别设置流量计井各1座,紫外线消毒前设置流量计井1座,对进、出水流量进行连续计量。
⑸初沉池
为减少后续工艺构筑物的负荷,将进水中的无机物去除,本工程设初沉池,土建按照近期总工程规模3万m3/d设计,初沉池采用辐流式沉淀池2座,单池直径D=20.0米,中心进水,周边出水,近期一期建设1座,近期二期再建设1座。刮泥机为半桥式,周边驱动。污泥被刮入沉淀池中心污泥斗内,由排泥泵把泥送至污泥储池。
主要设计参数:
表面负荷(3万m3/d):  2.9m3/m2.h
表面负荷(1万m3/d:   1.9m3/m2.h
有效水深:   4.0m
沉淀时间(3万m3/d):  1.38h
沉淀时间(1万m3/d):  2.11h
池  数(3万m3/d):   2座
池  数(1万m3/d): 1座
直  径:   20000mm
主要设备参数:
半桥式刮泥机长度:     L=10000mm
台   数:   1台
⑹初沉池配水井及排泥泵房
在两座沉淀池之间设一座配水井及排泥泵房。土建按照近期总工程规模3万m3/d设计。泵房内装污泥泵2台 (1用1备),在配水井设调节堰门,以使初沉池配水均匀,排泥泵房尺寸:6000×6000×8600(H)mm,配水井尺寸:3000×6000×8600(H)mm。采用钢筋混凝土结构。
主要设备参数:
污泥泵: 2台(1用1备)
流  量 : Q=50m3/h
扬  程: H=15.0m
⑺水解酸化池
由于开发区的污水水质变化大、可生化性较差,因此在生物池前设置水解酸化池一座,用于将污水中难降解的有机物转化成为小分子物质,将难降解物质降解为易生物降解的物质,从而使BOD5/COD比例有所增加。经水解酸化后COD浓度降解约40-50%左右,BOD5/COD比例约提高0.1左右,为后续的曝气处理提供了有利条件。为提高水解、酸化微生物的量,池内填加柔性填料,填充率50%;为防止污泥沉淀,设穿孔管空气搅拌系统,搅拌采用间接方式,选用防腐蚀的UPVC管制作穿孔管,在底部打孔能够防止堵塞。设计停留时间T=10h。尺寸:55000×16000×7000(H)mm。采用钢筋混凝土结构。近期一期工程预留水解酸化池用地,暂不建设。
主要设计参数:
设计流量: 604.2m3/h
有效水深: 6m
停留时间: T=10h
主要设备参数:
组合填料: 3420m3
⑻改良A2/O池
生物池为矩形钢筋混凝土水池,土建按照近期一期工程规模1万m3/d设计,生物池1座分为二组池,每池可独立运行。
每组池按预缺氧区、厌氧区、缺氧区、缺氧/好氧可调区、好氧区布置,为推流式形式。在非曝气区各段,设水下搅拌器,形成几个完全混合的区域;在好氧区设置膜片式微孔曝气系统;并在好氧区末端设置内回流泵。
生物池的工艺方案是以生物除磷脱氮为主要目标,要达到硝化及反硝化,满足对出水中NH3-N、TN及TP的指标要求。
经过前处理的一部分污水和回流污泥首先进入生物池的预缺氧区,利用进水中的碳源有机物,进行回流污泥生物反硝化脱氮;然后同另一部分进水一同进入厌氧区,在厌氧状态下进行磷释放。
第三步污水及好氧混合液进入缺氧区,进行充分的生物反硝化脱氮。经上述预缺氧、厌氧、缺氧后污水进入好氧段,完成对有机物的降解及含氮物质的硝化,同时进行磷的吸收,上述处理流程构成完整的改良A2/O工艺。
在生物池工艺设计中,将充分体现运行控制的灵活性,该池通过非曝气区的分隔及进水点的布置,可实现多种不同工艺路线的组合,可根据进水水质变化,保证出水水质达标。
为实现工艺目标,生物池的工程设计中体现了如下特点:
①布置简洁,分区明确,池数适中,对称布置,尽可能使配水、配泥、配气均匀。水渠、泥渠不重叠,渠道和管道互不交叉,各行其道。总体布置体现合理清晰,工程量较少、便于维护管理。
②运行控制的灵活性
生物池设一条进水渠道,可供二组池配水,在预缺氧区、厌氧区、缺氧区各设置进水点,配置闸门,可以根据各种不同的情况,合理选择进水点及进水量,实现不同的工况,满足出水水质要求。
③每池设三根空气主管,分别在进气端设电动空气调节阀,根据各曝气廊道的设定的DO值,调节曝气量,实现节能。另一方面,可设定不同的DO值,寻找最佳工况,提高运行控制的灵活性。
主要设计参数为:
设计流量 : 510m3/h
计算水温 : 9℃
设计泥龄 : 21d
混合液浓度:   3500mg/l
污泥产率 : 0.81kgDS/去除kgBOD5
污泥负荷 : 0.059kgBOD5/kgMLSS·d
容积负荷 : 0.21kgBOD5/m3·d
有效总池容: 10400m3
 设计水深 : 6.0m
 厌氧区容积: 604m3
 水力停留时间: 1.2h
缺氧区总容积: 4575m3
 水力停留时间: 8.9h
 好氧区有效容积: 5221m3
 水力停留时间:   10.2h
总水力停留时间: 20.3h
 标准需氧量(SOR):   275kgO2/h
 最大供气量: 3200Nm3/h
 曝气器类型: 管式曝气器(好氧区)
橡胶膜微孔曝气器(缺氧/好氧过渡区)
管式曝气器数量: 266m
单台曝气量: 12Nm3/(h. m)
橡胶膜曝气器数量: 100 m
单台曝气量: 12Nm3/(h. m)
水下推进器:     12台,N≈3.0 ~ 5.0Kw
内回流泵: 6台
单泵流量: Q=210m3/h
扬  程: H=2m
⑼二次沉淀池
采用辐流式二次沉淀池,中心进水周边出水。土建按照近期一期工程规模1万m3/d设计,直径D=32.0m,共1座。设周边驱动的全桥式吸泥机,二次沉淀池排泥至回流及剩余污泥泵房。采用无粘接预应力钢筋混凝土结构。
主要设计参数:
设计流量: Q=604m3/h
单池直径: 32000mm
表面负荷: 0.75m3/m2·h
沉淀时间: 6.0 h
有效水深: 4.5m
主要设备参数:
周边传动吸泥机: 1套
吸泥机长度: 32000mm
⑽污泥回流及剩余污泥泵房
回流污泥及剩余污泥的提升采用潜水泵,土建结构简单紧凑,可降低土建造价,土建按照近期一期工程规模1万m3/d设计,回流污泥泵按回流比100%选择配备。剩余污泥泵按间歇工作设计,剩余污泥量为1197kgDS/d,体积约为171m3/d。尺寸:9000×6000×7000mm。采用钢筋混凝土结构。
主要设备参数:
回流污泥泵: 4台(3用1备)
单台流量: Q=150m3/h
扬  程: H=4.0m
剩余污泥泵: 2台(1用1备)
单台流量: Q=50m3/h
扬  程: H=15.0m
⑾高密度沉淀池及活性砂滤池
为节省用地,将三级处理构筑物紧凑布置,土建按照近期一期工程规模1万m3/d设计。本工程将高密度沉淀池及活性砂滤池合建,尺寸25100×8000×6000mm。
①高密度沉淀池
新建高密度沉淀池1座,每座包括混合池、絮凝池、沉淀池各一池。现将每座池主要设计参数及主要设备列表如下:
1)混合池
设计流量:    604m3/h
单格平面尺寸:  1600×1600 mm
有效水深:    H=3.5m
数  量:    2格
停留时间:    T=107s
混凝剂品种:   PAC
混凝剂投量:   30mg/l
主要设备:    混合快速搅拌机
台  数:     2台
直  径:    Ø1000 mm
功  率:    3.0KW
2)絮凝池
  设计流量:   604 m3/h
  单格平面尺寸: 4000×4000mm
  有效水深:   H=5.0m
  数  量:   2格
  停留时间:   T=15.9min
  助凝剂品种:  PAM
  助凝剂投量:  0.8mg/l
  主要设备:   絮凝慢速搅拌机
  台  数:    2台
  直  径:   Ø2200mm
  功  率:   3KW
3)沉淀池
设计流量:   604m3/h
平面尺寸:   8000×8000mm
有效水深:   H=5.5m
  数  量:   1座
  停留时间:   T=35min
  斜管长度:   1.0m
  斜板安装角度: 60°
  主要设备:   中心传动式刮泥机
  台  数:    1台
  直  径:   Ø8000mm
  功  率:   1.5KW
②活性砂滤池
新建活性砂滤池1座,与高密度沉淀池合建,单座平面尺寸11500×8000mm,池深6050 mm ,
活性砂过滤器数量     10套
砂床高度         2000mm
平均流量下滤速         7.63m/h
峰值流量下滤速          10.1m/h
过滤器清洗水量      ≤总进水量的5%
运行方式            重力流
滤床形式          移动床
水流方向         上向流
反洗方式          连续压缩空气提升反洗
空气压缩机性能参数:
流量             2.58m3/min
工作压力          7.5 bar
电机功率          15KW
数量             2台(1用1备)
⑿紫外线消毒槽及排放泵房
①紫外线消毒槽
由于出水标准中对大肠菌数要求<103个/升,因此,需对二沉池出水进行消毒,根据工程规模的消毒要求,设计中统一采用消毒处理。
本工程将紫外线消毒槽及排放泵房合建,平面尺寸13.3x3m。
在灯管的选择上有全进口、进口组装和国产3种,从各污水厂的运行情况看无论在寿命、透光率、密闭性和功率等指标方面,进口灯管品质较好,因此本工程推荐采用进口灯管。
主要设计参数:
设计流量:    604.2m3/h
单槽宽度:    1750mm
水深 :     1.2m
紫外光消毒模块: 1套
灯管数:     24只
②排放泵房
由于壶源溪五十年一遇的洪水位高于厂区标高,在壶源溪高水位时厂区尾水排放存在一定困难,若将厂区构筑物抬高造成初沉池以上构筑物在地面以上且进水泵房的扬程将提高,当壶源溪水位在常水位时造成出水跌落,造成能量浪费。因此,在厂区内建设出水泵房一座。尺寸:3000×10000mm。内设潜水轴流泵2台,1用1备。
主要设计参数:
单台流量 610m3/h
扬  程 8m
电机功率 30kw
⒀鼓风机房及10kv变配电站
为供生物池、水解酸化池曝气,污水处理厂内建鼓风机房及10kv变配电站1座。土建按照近期总工程规模3万m3/d设计,设备按照近期一期工程规模1万m3/d设计。内设多级离心鼓风机3台,2用1备。用于生物池、水解酸化池供气;鼓风机吸风口与风廊连接。风廊的一侧为进风塔,进风口设在较高位置,尽可能减少尘土进入。风廊靠风塔一侧设置空气粗过滤器一道。为降低噪声,鼓风机房内墙壁作吸音处理。机器间设5T起重吊车一台。
尺寸:30000×10000×6000+22000×15000×5000(H)mm。采用框架结构。
主要设计参数:
曝气量: 3600Nm3/h
主要设备参数:
单级离心鼓风机: 3套(2用1备)
单台流量: Q=30m3/min
风  压: H=7.2m
电机功率: N=75KW
⒁加甲醇间
由于本工程进水BOD5指标较低,反硝化所需碳源不足,因此设置加甲醇间,当生物池中出现碳源不足时,可投加甲醇以满足脱氮要求。加甲醇间平面尺寸6×6m。
主要设计参数:
设计流量           604 m3/h
甲醇最大投加量        20mg/l
主要设备参数:
 甲醇投加泵流量扬程      Q=200l/h,H=30 m
 甲醇投加泵数量        3台(2用1备)
稀释装置           400 l/h
稀释装置数量         2套
甲醇储罐           10 m3
(2)污泥处理部分
在污水处理过程中,产生出大量的污泥。这些污泥含有大量有机物和丰富的氮、磷等营养物质,污泥不经妥善处理而任意排放和堆置,必将对周围环境造成严重的污染,使已建成的污水厂不能充分发挥其消除环境污染的作用,因而对其需进行浓缩脱水,将其体积缩减以便于运输和处置。
由于本工程污水处理厂规模较小,不考虑污泥消化系统。近期考虑污泥经浓缩脱水后送污泥焚烧站焚烧或与城市垃圾一起填埋或堆肥。
⑴污泥储池
本工程共设污泥储池1座,土建按近期总规模3万m3/d设计。位于污泥脱水机房外,用于调节污泥量。污泥储池尺寸:10000x10000mm,分为两格,有效水深3m。池内设有潜水搅拌器2台。
潜水搅拌器 2台,N=3.3kw
⑵污泥脱水机房
污泥浓缩脱水机房1座,土建按近期总规模3万m3/d设计。污泥浓缩脱水机房由机器间、电控间、加药间、值班室组成。浓缩脱水间平面尺寸45000×12000mm,污泥间平面尺寸15000×9000mm。
浓缩脱水间内近期一期工程设置2台带式浓缩脱水一体机,全封闭设计。2台带机的出泥进入一台水平安装的螺旋输送机,经一台倾斜安装的螺旋输送机送至污泥棚内预压螺旋,通过浓料泵输送至储存缓冲仓,污泥由缓冲仓装入污泥车。
药剂制备采用絮凝剂制备装置1套,采用干粉聚丙烯酰胺高分子絮凝剂配制药液。絮凝剂制备装置后设2台投药泵加压,分别将1‰浓度的药液投加入带式浓缩脱水机。
污泥浓缩脱水主要设计及设备参数:
初沉池污泥量 600kgDS/d
含水率 98.0%
污泥体积   30.0m3/d
剩余污泥量      1197kgDS/d
剩余污泥浓缩前含水率  99.3%
剩余污泥浓缩前体积 171m3/d
近期一期每日工作时间   8h
浓缩脱水机台数    2台(1用1备)
浓缩脱水机能力     Q=40~60m3/h•台
絮凝剂投加量     3~5g/kgDS
絮凝剂制备装置      1套
絮凝剂制备装置能力   1.5~3kg/h(干粉PAM)
药剂制备浓度      1‰
进泥螺杆泵台数     2台(1用1备)
进泥螺杆泵流量扬程      Q=40~60m3/h H=20m
脱水机加药泵台数      2台(1用1备)
脱水机加药泵流量扬程    Q=400~1000 l/h H=20m
水平无轴螺旋输送机   1台 10m3/h L=10m
倾斜无轴螺旋输送机   1台 10m3/h L=10m
预压螺旋         1台  Q=20m3/h
浓料泵            1套  Q=20m3/h 6Mpa
储存缓冲仓     1套
PAC搅拌器     4台 不锈钢
三级处理PAC加药泵台数     2台(1用1备)
三级处理PAC加药泵流量扬程   Q=200~500 l/h H=20m
三级处理PAM加药泵台数    2台(1用1备)
三级处理PAM加药泵流量扬程 Q=400~1000 l/h H=20m
(3)除臭部分
本工程投产后臭气的主要来源如下:粗格栅间、细格栅、水解酸化池(预留)和脱水机房。因此,本工程除臭主要考虑粗格栅间、细格栅、水解酸化池(预留)和脱水机房,这部分臭气浓度较高,收集后集中处理。
生物滤池法具有处理效果稳定、实施简单、管理方便、投资及运行费用低等优点,根据现场条件,本工程设计推荐采用生物除臭法。
由于水解酸化池本期预留,此次设计在粗格栅间、细格栅间、脱水机房分别安装风机装置及相应的通风管道,将气体抽送至生物除臭装置。生物除臭装置应为一体化装置成套设备,主体结构的材质为玻璃钢。结构包括装置主体、加湿系统、生物滤料、风机、仪器仪表、电控柜及处理后排放管道等。装置主体应采用封闭式,点源排放形式。生物除臭装置的自控装置应监测进气的流量,流速,温度及滤床的压降温度等参数,控制除臭装置运行在最佳状态。
生物滤池内设有滤料支撑系统,用于安装防腐滤板。滤板上固定有滤网。
生物滤料须为无机滤料,具有惰性、亲水性等特点,具有统一的性质及外形,典型的滤料尺寸在6.4~19毫米之间。以天然矿石为原料,具有多孔结构,比表面积应大于40g/m2滤料,有利于对污染物的吸附。
生物滤料不应随着含水量的变化而收缩或膨胀, 并应配有适当的养分和缓冲剂来达到预定的作用,使用期间不需要添加任何营养液,滤床高度应不低于1.80米以节省占地面积。在系统启动的时候,整个滤床压降应不超过0.49KPa。
生物除臭装置尺寸:13200×300×2700 mm
主要设备参数:
生物除臭一体化装置   1套
处理能力 3000m3/h
玻璃钢离心风机 1套
风量: 50m3/min
风压: 3m
玻璃钢管道及阀门 1套



4 环境影响分析
4.1污染源分析
项目污染物汇总见表4-1。
表4-1 项目污染物汇总一览表
污染物名称 产生浓度 产生量(t/a) 排放浓度 排放量(t/a)
NH3-N — 6.44 — 6.44
H2S — 0.017 — 0.017
污水量 365万t/a 365万t/a
COD 500 mg/L 1825 50 mg/L 182.5
BOD5 160 mg/L 584 10 mg/L 36.5
NH3-N 35 mg/L 127.75 5(8)mg/L 18.25(29.2)
SS 200 mg/L 730 10 mg/L 36.5
TP 4 mg/L 14.6 0.5 mg/L 1.825
TN 45 mg/L 164.25 15 mg/L 54.75
污泥、沉渣 182.5t/a 送城市垃圾分层填埋或送至污泥焚烧站焚烧,或经检测无害后,用于农田施肥
生活垃圾 6.4t/a 清运填埋
4.2废气环境影响分析
本项目建成投产后,主要大气污染源为恶臭。由于污水处理厂内贮泥池、污泥处置构筑物内(污泥浓缩、脱水、泥棚)等会逸出部分恶臭物质,主要是氨(NH3)和硫化氢(H2S)等,为无组织排放。
4.2.1恶臭影响危害
随着社会的发展和人们环保意识的增强,人们对空气环境质量的要求越来越高,作为环境公害之一的恶臭已经引起人们广泛的关注。研究表明:恶臭作为一种影响广泛的公害,会对人体造成很大的伤害,其具体毒害作用主要表现在以下几个方面:
①影响人的嗅觉:神经系统在受到恶臭气体刺激的情况下,大脑皮层调节功能失调,长此以往会造成嗅觉功能丧失;
②影响人的呼吸:人在恶臭气体环境下会产生无意识的控制呼吸行为,长期严重的刺激作用,最终会导致呼吸系统发生紊乱;
③刺激人的感观:恶臭气体中存在很多刺激人感观的气体,比如氨和醛类恶臭气体会对人的眼睛会产生伤害;
④刺激人的神经系统:恶臭气体中的H2S等气体会对神经系统产生严重的毒害作用,会影响到人体血液循环系统、导致内分泌失调、消化功能紊乱。
4.2.2恶臭影响分析
项目主要恶臭的产生源来自污水处理过程中产生的恶臭废气,此类恶臭在污水处理站以无组织的方式排入周围的大气环境中。根据调查,许多污水处理厂对自身运行过程所产生的臭气进行了检测,通过分析比较得出了以下结论:
①污水处理站恶臭发生源主要是储泥池、污泥浓缩池、污泥脱水机房及集水池等处。
② 臭气浓度随扩散距离的增大而衰减,100 m外其影响明显减弱,距恶臭源200 m基本无影响。
③不同的污水处理工艺产生的臭气强度有所不同,长泥龄污水处理工艺(如氧化沟)所产生的臭气浓度低于短泥龄处理工艺(如曝气池)。
④在臭气影响范围内必须采取恶臭治理措施,以保证其达标排放,提高环境质量。
项目恶臭气体影响人的感官,污染环境空气,严重时会引起食欲不振、头昏脑胀、恶心、呕吐及精神萎靡等不良现象,危害人体健康。恶臭气体产生源主要为格栅、调节池、初沉池、污泥处理构筑物等。污水气浮接触氧化处理过程所产生的恶臭气体及污水本身所含的恶臭污染物伴随挥发、蒸发、吹脱等过程散发入环境空气,污染周围大气环境质量。
4.2.3卫生防护距离
本项目恶臭废气属无组织排放。根据前面工程分析可知,恶臭主要成分主要是NH3和H2S,其中NH3产生量为6.44t/a(0.735kg/h);H2S产生量为0.017t/a(0.002kg/h)。
根据国家环保总局《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2008)推荐公式计算,项目大气环境防护距离在厂界外无超标点。
因此评价继续采用《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T13201-91)中的规定,对无组织排放的有毒有害气体可通过设置卫生防护距离标准来解决,各类工业企业卫生防护距离计算公式为:

式中:Cm GB3095-1996或TJ36-79一次浓度限值,mg/Nm3;
Qc 有害气体的无组织排放量,kg/h;
L 工业企业所需的卫生防护距离,m;
r 无组织排放源所在单元的等效半径,m。根据排放废气的生产单元的占地面积S(m2)计算,r=(S/)0.5;
A、B、C、D卫生防护距离计算系数,是与当地气象条件有关的参数,从GB/T13201-91中的表5查取,富阳市地区近五年平均风速为1.55m/s,当L≤1000时,A=400,B=0.01,C=1.85,D=0.78。
经计算,建设项目无组织排放的NH3废气卫生防护距离为75.2m,H2S废气卫生防护距离为1.8m。根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T13201-91)的有关规定,卫生防护距离小于100米的级差为50,同类级别应提高一级。
因此,本项目无组织排放废气卫生防护距离为100m(从排放源计)。即在有废气污染源边界到周边100m范围内不应设置居住区、学校、医院等敏感点。目前厂区西北侧清江村距离本项目厂界约100米,距离废气污染源在150m以上,并且在项目卫生防护距离范围内无居民点及其他环境敏感点。
本环评建议当地政府不得在项目建设地卫生防护距离内批准建设农宅,以免发生环境污染纠纷。
4.2.4废气污染防治措施
本项目大气污染物主要为污水处理厂内贮泥池、污泥处置构筑物内(污泥浓缩、脱水、泥棚)等会逸出部分恶臭物质,主要是氨(NH3)和硫化氢(H2S)等,为无组织排放,易对周围人群产生影响。因此,必须采取措施对恶臭污染进行防治:
①将污泥区等易产生恶臭的建构筑物设置在下风向,远离办公及生活区,以改善厂内工作人员的工作环境。
②在污泥浓缩、脱水及堆存等污泥处置过程中,易产生恶臭。减少恶臭的主要办法是在运行操作中加强管理,控制污泥厌氧发酵,污泥脱水后要及时清运,减少污泥堆存。
③加强绿化:绿化工程对改善污水处理厂的环境质量是十分重要的,厂区内应广植花草树木。在厂内道路两边种植乔灌木,在厂界边缘地带种植杨、槐等高大树种形成多层防护林带,以降低恶臭污染的影响程度。
④做好用地规划:在污水处理厂卫生防护距离以内的土地,在用地规划中不应建居民区或其它环境敏感目标。
4.3水环境影响分析
4.3.1正常排放情况影响分析
本项目污水处理规模为10000m3/d,污水经过深度处理后,主要污染物污浓度达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的一级A标准排入壶源溪。项目污染物产生和排放量见表7-1。
表7-1 项目废水产生及排放情况统计表
序号 污染物
名称 处理前进水水质(mg/L) 产生量
(t/a) 处理后水质
(mg/L) 排放量
(t/a)
1 废水量 — 365万 — 365万
2 COD 500 1825 50 182.5
3 BOD5 160 584 10 36.5
4 NH3-N 35 127.75 5(8) 18.25(29.2)
5 SS 200 730 10 36.5
6 TP 4 14.6 0.5 1.825
7 TN 45 164.25 15 54.75
因此,在正常排放情况下,废水处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的一级A标准排放,对地表水环境影响较小。

4.3.2非正常情况排放影响分析
本项目完成后,废水排放的总量为1万t/a,废水中主要污染因子CODcr含量约为1825t/a。废水在事故性排放情况下, COD 排放浓度为500mg/L。
本次预测壶源溪COD现状以15mg/L计。根据预测模式计算可得,本项目废水未经处理直接排放情况下,壶源溪水质COD为18.2mg/L, COD水质变化变化量为21.4%,壶源溪COD指标变化较大,不能满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类水体标准要求,对壶源溪水质有较大影响。
因此,要求项目上马后,必须保证污水处理设施的正常运转,确保污水处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的一级A标准排放。
4.4声环境影响评价
工程产生噪声主要来源于处理厂内泵房及提升泵站。处理厂内的主要噪声设备是各类污水泵、污泥泵、空气压缩机,还有厂区内来往的机动车;厂区内拟建泵站的噪声设备主要是水泵。根据类似设备噪声强度调查,主要设备噪声值见表4-2。
表4-2   主要设备噪声值
机械名称 污水泵 污泥泵 空气压缩机 机动车
噪声值dB(A) 80-90 80-90 90-100 75-90
项目主要噪声设备为各类机泵和空气压缩机,声压级为80-100dB(A),项目在设计过程中采取以下措施:
⑴在设备的选型时,应选用在同类设备中低噪声设备;对厂区内的主要噪声源,设计时均采用了减振、消音、隔音装置,达到隔音降噪的目的。
⑵功率大于30KW以上的电机采取消声措施,采用隔声或隔音罩等措施降低噪声;
⑶各类机泵、压缩机及风机应安装消声器和局部隔声罩;
⑷气(汽)体放空口应安装放空消声器;
⑸压缩机、主风机、泵房及噪声较大的操作室,修建隔声墙,设置隔声室等进行消声处理;
⑹厂区周边设置绿化林带,发挥树木对噪声的屏蔽作用。
只要建设单位切实做好相关减振降噪措施,噪声经距离和屏障衰减后,厂界噪声贡献值小于50 dB(A),能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准要求,即昼间60dB(A),夜间50dB(A),对声环境影响很小。
4.5固体废物环境影响分析
拟建工程产生固体废物主要是污水处理过程中产生污泥和工人日常生活产生的生活垃圾。
⑴污泥
项目各过滤设施的反冲洗产生的废水经浓缩经化器浓缩后会产生一定量的污泥,浓缩污泥的含水率约95%,由污泥输送泵送至带式压滤机进行脱水。脱水后,含水率约为65%的泥饼,年产生量为182.5吨。送城市垃圾分层填埋或送至污泥焚烧站焚烧。
生活垃圾产生量为6.4t/a,经分类收集后清运至垃圾转运站。
场口污水处理厂所产生的固体废弃物,除剩余污泥外,还有格栅和沉砂池产生的沉渣,以及生活垃圾。对沉渣和生活垃圾要按照城市环卫部门指定堆放场地进行倾倒。
4.6环境风险影响分析
本项目使用的原料主要为液氯,属有毒有害物质。由于氯气的事故性泄漏对大气环境将造成危害,只要管理严格规范,预防措施得当合理,本项目可能发生的环境风险是可以接受的。
4.7污染防治措施
项目污染措施汇总见表4-3。
表4-3 项目污染措施汇总一览表
污染情况 防治措施
施工扬尘 ①对施工现场实行合理化管理,使砂石料统一堆放,水泥应设专门库房堆放,并尽量减少搬运环节,搬运时做到轻举轻放,防止包装袋破裂。
②开挖时,对作业面适当喷水,使其保持一定湿度,以减少扬尘量。
③运输车辆应完好,不应装载过满,并采取遮盖、密闭措施,减少沿途抛洒,并及时清扫散落在路面上的泥土和建筑材料,冲洗轮胎,定时洒水压尘,以减少运输过程中的扬尘。
④施工现场要设围栏或部分围栏,缩小施工扬尘扩散范围。
⑤当风速过大时,应停止施工作业,并对堆存的砂粉等建筑材料采取遮盖。
施工噪声 ①加强施工管理,合理安排施工作业时间,按照施工噪声管理的有关规定。
②尽量采用低噪声的施工工具,如以液压工具代替气压工具,同时尽可能采用施工噪声低的施工方法。
③协调与周边居民的关系。
④各种机械设备应尽量避开同时施工,以减少噪声叠加值。
施工废水 ①施工期废水不能任意直接排放。
②在排污工程不健全的情况下,应尽量减少物料流失、散落和溢流现象。
③现场建议建造集水池、沉砂池、排水沟等水处理构筑物,对施工期废水,应分类收集。
施工固废 ①对施工现场要及时进行清理,建筑垃圾要及时清运或加以利用,防止其因长期堆放而产生扬尘且占用土地。
②生活垃圾及时进行清运处理,并定期送往较近的垃圾场进行处置,严禁乱堆乱扔,防止产生二次污染。
生态保护 ①尽量减少对非占用土地原始植被的破坏;在平整土地时采取及时对裸露的土地进行喷水、压实等措施,汽车装卸土方时也应有防扬尘措施,在整个施工期内应当注重施工期对生态环境影响,做到科学施工、精心安排。
②施工建设开始必须同时采取水土流失防治措施。
③本项目因地制宜选择抗污染能力强,适应当地气候、土壤条件的花草树木进行绿化。
④同时应在项目厂区四周建造防护林带,设计林带为10米宽,建议种植杨、油松、侧柏,混交方式为隔带混交。
营运期废气 ①将污泥区等易产生恶臭的建构筑物设置在下风向,远离办公及生活区。
②在运行操作中加强管理,控制污泥厌氧发酵,污泥脱水后要及时清运,减少污泥堆存。
③加强绿化,并在污水处理厂卫生防护距离以内的土地,在用地规划中不应建居民区或其它环境敏感目标。
营运期废水 废水处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的一级A标准排放;员工生活污水经预处理纳入本污水处理厂处理达标后排放。
营运期噪声 ①在设备的选型时,应选用在同类设备中低噪声设备;对厂区内的主要噪声源,设计时均采用了减振、消音、隔音装置,达到隔音降噪的目的。
②功率大于30KW以上的电机采取消声措施,采用隔声或隔音罩等措施;
③各类机泵、压缩机及风机应安装消声器和局部隔声罩;
④气(汽)体放空口应安装放空消声器;
⑤压缩机、主风机、泵房及噪声较大的操作室,修建隔声墙,设置隔声室等进行消声处理;并在厂区周边设置绿化林带,发挥树木对噪声的屏蔽作用。
营运期固废 ①项目产生的污泥含有丰富的有机物和植物营养成分(N、P、K),具有较为丰富的肥分。
②生活垃圾经分类收集后清运至垃圾转运站。


5总量控制
5.1总量控制
本项目污染物排放总量指标见表5-1。
表5-1 项目总量控制一览表
                         单位:t/a
总量指标 产生量 环境排放量 平衡削减量 总量建议值
废水量 365万 365万 — 365万
COD 1825 182.5 182.5 182.5
NH3-N 127.25 18.25(29.2) 18.25(29.2) 18.25(29.2)
项目通过清洁生产、全过程污染控制及落实“三废”治理措施,外排污染物实现达标排放。因此,根据“十一五规划”要求,项目总量控制指标COD为182.5t/a,NH3-N为18.25t/a(5mg/L),[29.2t/a](8mg/L)。
建设单位需要向环境主管部门提出申请,环保主管部门根据富阳市全市COD和NH3-N总量进行调剂,具体由富阳市环保局平衡解决。
5.2环境影响经济损益分析
富阳经济开发区场口区块的建设有利于带动当地和周边地区相关行业的发展,增强富阳市的综合经济实力。由于目前经济开发区还未建设污水处理设施,随着经济开发区招商引资力度加大,开发区内污水处理设施的建设已迫在眉睫。污水处理工程的建设对经济开发区的发展具有重要意义。
5.2.1经济效益分析
本项目总投资8559万元,按4.68元/m3污水处理标准计算,年污水处理收入为1708万元,生产期各年均有盈利,税后财务内部收益率4.53%,高于现行市场同期利率和基准收益率,具有较好的经济效益。
同时项目污水处理工程是城市重要基础设施之一,是决定城市发展的主要因素。因此,本工程的建设将对经济开发区的经济发展起到催化剂的作用,将给富阳经济开发区场口区块带来巨大的间接经济效益。
5.2.2环境效益分析
本工程的建设,使经济服务区域内的生活污水和工业废水得以处理达标排放,保证城市环境改善,实现可持续发展。
富阳经济开发区场口新区的污水处理厂建成后,年可减少污染物的排放量COD为1642.5t/a, NH3-N为109(98.05)t/a。污染物排放量大大削减,壶源溪等河流的污染可望得到治理,河水将变清,地下水和河流的污染将得到控制,水资源将得到保护,其环境效益显著。
5.2.3社会效益
(1) 富阳市场口污水处理工程的建成可以解决经济开发区污水量与污水处理能力之间的矛盾,保证经济开发区按总体规划持续向前发展。
(2) 有利于改善经济开发区人民群众的生活条件,保证人民的生活和健康水平可持续发展。
(3) 有利于广大人民群众安居乐业和稳定社会秩序,创造卫生、文明的城市环境
(4) 可进一步改善经济开发区的投资环境,为经济开发区快速发展创造更有利的条件。
(5) 有利于保护当地水质的安全,给企业及经济开发区创造更多的利润。
由此可见,富阳市场口污水处理工程的建设将产生很大的社会效益,是无法用价值观念来估量的。

6 选址及审批原则符合性分析
6.1项目选址合理性分析
6.1.1项目建设原因
十七大以来,党中央、国务院加大了对环境污染问题的整治力度,制定了“十一五”的节能减排目标。2009年7月19日,经国务院同意,国务院办公厅印发了《2009年节能减排工作安排》。国家、地方相关部门的文件,也进一步明确了对水污染防治、水环境保护的工作要求,提高人民生活质量,保护好经济开发区的生态环境,提高经济开发区的环境质量。
富阳经济开发区场口区块于富阳市西南部,富春江上游。富春江是杭州市的饮用水源,随着该地区的开发建设,大量的工厂和居民新村将出现,它们产生的污水若不经过处理直接排入河道,必将进一步恶化富春江水系的水质,破坏生态环境。目前场口经济开发区尚未建成污水处理厂,随着开发区建设速度的推进,将有一批企业搬进开发区,同时城市生活污水及工业废水均得不到处理直接排放,使开发区内的河流如壶源溪、富春江水体等受到污染的威胁。同时影响了招商引资的速度,影响了城市与经济的发展。
因此,为了实现城镇的协调发展规划确定的战略目标,迫切需要在场口区块内建设污水处理厂。
6.1.2选址合理性分析
根据《富春江经济开发区场口区块总体规划》和《浙江富阳经济开发区场口启动区块控制性详细规划》(修改稿),本项目污水处理一期工程最终确定于浙江富阳经济开发区场口新区8号路与10号路之间,新320国道西南侧。
由于该厂址位于壶源溪东北侧,大部分污水可通过重力流直接流入污水处理厂,部分污水只需通过1个泵站提升后送入污水处理厂。
因此可以节约泵站的数量,节省日后的运行费用。而且项目地处开发区启动区内,征地较为方便,同时出水距离接纳水体壶源溪较近。并且项目占地面积要求完整,向西仍有发展余地。
同时厂区地势平坦,只需少量补偿,故可以减少工程拆迁费和土建施工费。距离商住区较远,对城市环境影响小。
同时考虑污水处理厂处理后的尾水经紫外消毒后,排入污水处理厂西南侧的壶源溪。其尾水管道走向沿新320国道向南敷设至规划路,沿规划路向西敷设至壶源溪,途中需顶管穿越江堤。
虽然管道长度相对长,投资相对较多,但是管道位于耕地,施工较为简单,并且不需穿越民房,对附近民居不会产生不良影响。
6.2产业政策符合性分析
据查国家发展和改革委员会关于发布实施《产业结构调整指导目录(2005年本)》 2005年第40号令,本项目属于第一类鼓励类中二十六、环境保护与资源节约综合利用(18.“三废”综合利用及治理工程);根据杭州市发改委的《杭州市2009年产业发展导向目录》的相关产业政策,项目属于鼓励发展类中三十六、水利、环境和公共设施管理业(环境保护技术与工程中的废(污)水治理工程)。因此项目建设符合国家及地方的产业政策。
6.3规划符合性分析
按照富阳生态功能区规划文本,该区域属于“场口城镇综合发展和特色工业生态功能小区(Ⅱ2-10183C05)”,为重点准入区。本项目符合生态功能区要求。同时根据浙江富阳经济开发区场口新区规划要求,本项目建设迫在眉睫,符合开发区规划要求。
根据浙江富阳经济开发区管理委员会规划建设局《中华人民共和国建设项目选址意见书,选字第330183200990012号,确定项目用地属于工业用地,符合用地规划要求。
本项目所在区域地表水壶源溪水环境质量执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准,环境空气执行《环境空气质量标准》(GB3095-1996)中的二级标准,声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)的2类标准。项目建设能符合环境功能区的要求。

6.4清洁生产符合性分析
本项目为非工业项目。项目的建设有利于削减区域污染物总量,可以实现节能、减污、增效的目标。本项目的洁清生产主要表现为在项目立项时立足于该区域循环经济的发展,同时采用先进的工艺和设备、合理利用能源、产品、节约用水以及固体废物的综合利用等方面,在生产的全过程均体现了清洁生产的理念。从总体上来说本项目清洁生产水平较高。
6.5污染物排放总量分析
根据项目工程分析,项目纳入总量控制要求的指标为COD和NH3-N。建议项目完成后, COD总量指标为182.5t/a,NH3-N总量指标为18.25(29.2)t/a。建设单位需要向环境主管部门提出申请,环保主管部门根据富阳市全市COD和NH3-N总量进行调剂,具体由富阳市环保局平衡解决。
6.6环境功能区符合性分析
根据环境现状监测资料,项目区域周围环境质量较好。
项目投产后各类污染物均得到有效防治和处理,经环境影响预测分析,建设单位在楼市报告提出的污染防治措施后,对周围环境质量影响不大,区域环境质量不会受到大的影响,能满足环境功能区划要求,符合维持环境质量原则。
6.7风险防范措施可行性分析
本项目使用的原料主要为液氯,属有毒有害物质。由于氯气的事故性泄漏对大气环境将造成危害,只要管理严格规范,预防措施得当合理,本项目可能发生的环境风险是可以接受的。
6.9公众参与结论分析
通过对项目拟建地周围群众及单位的公众意见调查,从对公众对项目的总体态度来看,多数单位和个人被调查者对本项目的建设持支持态度,认为本项目的建设有利于当地区域经济的发展。公众对本项目建设总体持支持态度。

6.9环境-经济损益分析
项目建成后将有效改善富阳市场口工业生产和人民生活环境,减少水体污染,改善生态环境,提高人民健康水平。同时该项目的实施也将改善投资环境,吸引外资,提升产品的竞争力,增加就业机会,并带动其它产业的发展,从而促使该地区经济可持续发展。
综上所述该项目的建设是一项利国利民,促进社会各项事业发展的工程,同时随着工程建设期和营运期的环境保护措施的落实,将使该工程的社会效益和经济效益远大于环境损失。


7环境监测
根据环境影响预测和分析:
①施工期的监测项目为:
环境空气(TSP)
施工噪声;
②营运期的监测项目为:
环境空气(NH3、H2S);
水环境(pH、CODcr、SS、BOD5、DO、磷酸盐、氨氮)
噪声(厂界、泵房)和
污泥(Cd、Hg、Pb、Cr、As)。
本项目监测计划见表7-1~7-4。
表7-1   环境空气监测计划
阶段 监测地点 监测项目 监测频率 监测时间 采样
时间 实施机构 监督机构
施工期 在厂界主导风下风向,西侧和东南角各设一点 TSP 2次/年,随机抽查 1天 每天4次 市环境监测站 市环保局
营运期 距污泥脱水机房10米处及厂界 NH3、H2S 每季一次
4次/年
随机抽查 连续两天
表7-2    噪声监测计划
阶段 监测地点 监测项目 监测频率 监测时间 采样
时间 实施
机构 监督机构
施工期 敏感点的施工现场 噪声 2次/年
随机抽查 1天 昼、夜
各一次 市环境监测站 市环保局
营运期 厂界外1米处 噪声 2次/年 1天 昼、夜
各一次


表7-3  水环境监测计划
阶段 监测地点 监测项目 监测频率 实施机构 监督机构
营运期 污水处理厂
进、出口 pH、SS、CODcr 每天一次 厂分析
化验室 业主
DO、BOD5、氨氮、细菌总数、大肠菌群 每周一次
Cr6+、石油类、磷酸盐、硫化物 每月一次
pH、CODcr、SS、BOD5、DO、磷酸盐、氨氮TP、TN 每季一次
4次/年
随机抽查 市环境监测站 市环保局
表7-4  污泥监测计划
阶段 监测地点 监测项目 监测频率 监测
时间 采样
时间 实施
机构 监督
机构
营运期 污泥脱水机房 Cd、Hg、Pb、Cr、As 每季一次
4次/年
随机抽查 1天 昼、夜
各一次 市环境监测站 市环保局


8环境影响评价结论
富阳市场口污水处理一期工程是一项利国利民,促进社会各项事业发展的工程,是实现场口新区城镇的协调发展规划确定的战略目标,提高人民生活质量,保护好经济开发区的生态环境,提高经济开发区的环境质量的市政工程。项目建设符合《产业结构调整指导目录(2005年本)》 2005年第40号令和杭州市发改委的《杭州市2009年产业发展导向目录》的相关产业政策,项目选址符合《富春江经济开发区场口区块总体规划》和《浙江富阳经济开发区场口启动区块控制性详细规划》(修改稿)要求,用地符合国家用地要求。
但本工程的建设和营运中,将会对周边环境的环境带来一定的不利影响。建设单位及施工单位应严格执行国家的有关环保法规,落实本报告书提出的各项生态保护和污染防治措施,把工程对环境的影响降到最低程度,则从环境保护的角度看,本工程的建设是可行的。

 
     
作者信息\文章标题
admin的回复(2010/6/1 22:26:00)
2


姓名: admin
发贴数:56600
回复数: 94762
等级: 管理员
登陆否: 已经登陆
注册时间:
2003/1/1 13:19:00
最近登陆时间:
2024/11/24 10:08:00
联系方式: 给他发邮件
   
  加 入 日 期: 2010-06-01
截 止 日 期: 2010-06-24

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定, 富阳市公共资源交易中心 受 富阳市水务有限公司 委托,就 富阳市场口污水处理厂水泵搅拌器类设备 进行公开招标,欢迎国内合格的供应商前来投标。

一、招标项目编号: FYZC2010-17
采购组织类型: 政府集中采购

二、招标项目概况(内容、用途、数量、简要技术要求等):潜水离心泵、潜水搅拌器(详见采购需求)。

三、投标供应商资格要求:
1 )注册资金在2000万元(含)人民币以上的独立法人,具有独立承担民事责任和履行合同能力,具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度,有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录,在近三年内的经营活动中没有重大违法记录;
2 )持有原厂商针对本项目的特别授权书;
3 )具有较强的技术服务和组织实施能力,并有良好的工作业绩和履约记录;
4 )具有较强的售后服务能力,并配有较强的技术队伍,提供快速的售后服务,在本市或就近设有投标设备的维修机构;
5 )业绩证明:a、近三年在国内有承接过5万吨/日污水处理厂的(水泵、搅拌器)项目(须提供合同原件)。b、前三年年销售额在3000万元以上(需提供有效资质的中介机构审计过的前三年年度审计报告(附年度报表)原件(或公证书),审计报告需有注册会计师签定或盖章)。

四、招标文件的发售时间及地点等:
时间: 2010年6月1日 至 2010年6月9日 (双休日及法定节假日除外)
上午: 8:00-11:00
下午: 13:00-16:30
地点: 富阳市体育场路237号市行政服务中心9楼
标书售价(元): 免费

五、投标截止时间: 2010年6月24日12:40

六、投标地点: 富阳市体育场路237号市行政服务中心9楼

七、开标时间: 2010年6月24日13:00

八、开标地点 : 富阳市体育场路237号市行政服务中心9楼

九、投标保证金:
投标保证金: 20000.0
交付方式: 汇票/支票/
收款单位(户名): 富阳市公共资源交易中心
开户银行: 浙江富阳农村合作银行营业部
银行账号: 201000066919719

十、投标人购买标书时应提交的资料: 请携带营业执照副本和税务登记证复印件(加盖单位公章)、法人委托书、本人身份证复印件。

联系方式
采购代理机构名称: 富阳市公共资源交易中心
地 点: 富阳市体育场路237号市行政服务中心9楼
联系人: 王桓
电 话: 0571-63155599
传 真: 0571-63155599

 
     
作者信息\文章标题
admin的回复(2010/6/1 22:28:00)
3


姓名: admin
发贴数:56600
回复数: 94762
等级: 管理员
登陆否: 已经登陆
注册时间:
2003/1/1 13:19:00
最近登陆时间:
2024/11/24 10:08:00
联系方式: 给他发邮件
   
  加 入 日 期: 2010-06-01
截 止 日 期: 2010-06-24

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定, 富阳市公共资源交易中心受富阳市水务有限公司 委托,就富阳市场口污水处理厂非标类设备进行公开招标,欢迎国内合格的供应商前来投标。

一、招标项目编号: FYZC2010-16
采购组织类型: 政府集中采购

二、招标项目概况(内容、用途、数量、简要技术要求等):格栅及输送机、旋流沙沉池、刮吸泥机、闸阀、高密度沉淀池等设备,详见采购需求。

三、投标供应商资格要求:
1 )注册资金在3000万元(含)人民币以上的独立法人,具有独立承担民事责任和履行合同能力,具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度,有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录,在近三年内的经营活动中没有重大违法记录;
2 )持有原厂商针对本项目的特别授权书;
3 )具有较强的技术服务和组织实施能力,并有良好的工作业绩和履约记录;
4 )具有较强的售后服务能力,并配有较强的技术队伍,提供快速的售后服务,具有专门投标设备的维修机构;
5 )业绩证明:a、近三年有承接过5万吨/日污水处理厂项目类似设备生产及安装(须提合同原件)。b、近三年年销售额在3000万元以上(需提供有效资质的中介机构审计过的前三年年度审计报告(附年度报表)原件(或公证书),审计报告原件需有注册会计师签定或盖章)。

四、招标文件的发售时间及地点等:
时间: 2010年6月1日 至 2010年6月9日 (双休日及法定节假日除外)
上午: 8:00-11:00
下午: 13:00-16:30
地点: 富阳市体育场路237号市行政服务中心9楼
标书售价(元): 免费

五、投标截止时间: 2010年6月24日08:40

六、投标地点: 富阳市体育场路237号市行政服务中心9楼

七、开标时间: 2010年6月24日09:00

八、开标地点 : 富阳市体育场路237号市行政服务中心9楼

九、投标保证金:
投标保证金: 50000.0
交付方式: 汇票/支票/
收款单位(户名): 富阳市公共资源交易中心
开户银行: 浙江富阳农村合作银行营业部
银行账号: 201000066919719

十、投标人购买标书时应提交的资料:请携带营业执照副本和税务登记证复印件(加盖单位公章)、法人委托书、本人身份证复印件。

联系方式
采购代理机构名称: 富阳市公共资源交易中心
地 点: 富阳市体育场路237号市行政服务中心9楼
联系人: 王桓
电 话: 0571-63155599
传 真: 0571-63155599

 
     
作者信息\文章标题
admin的回复(2010/6/5 14:18:00)
4


姓名: admin
发贴数:56600
回复数: 94762
等级: 管理员
登陆否: 已经登陆
注册时间:
2003/1/1 13:19:00
最近登陆时间:
2024/11/24 10:08:00
联系方式: 给他发邮件
   
  加 入 日 期: 2010-06-01
截 止 日 期: 2010-06-25

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定, 富阳市公共资源交易中心 受 富阳市水务有限公司 委托,就 富阳市场口污水处理厂污泥脱水系统类设备 进行公开招标,欢迎国内合格的供应商前来投标。

一、招标项目编号: FYZC2010-18
采购组织类型: 政府集中采购

二、招标项目概况(内容、用途、数量、简要技术要求等):富阳市场口污水处理厂凸轮泵、污泥脱水设备(详见采购需求)。

三、投标供应商资格要求:
1 )注册资金在500万元(含)人民币以上的独立法人,具有独立承担民事责任和履行合同能力,具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度,有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录,在近三年内的经营活动中没有重大违法记录;
2 )持有原厂商针对本项目的特别授权书;
3 )具有较强的技术服务和组织实施能力,并有良好的工作业绩和履约记录;
4 )具有较强的售后服务能力,并配有较强的技术队伍,提供快速的售后服务,在本市或就近设有投标设备的维修机构;
5 )业绩证明:a、近三年有承接过5万吨/日供排水公司的污泥脱水项目(须提供合同原件)。b、前三年年销售额在1500万元以上(需提供有效资质的中介机构审计过的前三年年度审计报告(附年度报表)原件(或公证书),审计报告需有注册会计师签定或盖章)。

四、招标文件的发售时间及地点等:
时间: 2010年6月1日 至 2010年6月9日 (双休日及法定节假日除外)
上午: 8:00-11:00
下午: 13:00-16:30
地点: 富阳市体育场路237号市行政服务中心9楼
标书售价(元): 免费

五、投标截止时间: 2010年6月25日08:40

六、投标地点: 富阳市体育场路237号市行政服务中心9楼

七、开标时间: 2010年6月25日09:00

八、开标地点 : 富阳市体育场路237号市行政服务中心9楼

九、投标保证金:
投标保证金:40000.0
交付方式:汇票/支票/
收款单位(户名): 富阳市公共资源交易中心
开户银行: 浙江富阳农村合作银行营业部
银行账号: 201000066919719

十、其他事项:投标人购买标书时应提交的资料: 请携带营业执照副本和税务登记证复印件(加盖单位公章)、法人委托书、本人身份证复印件。

联系方式
采购代理机构名称: 富阳市公共资源交易中心
地 点: 富阳市体育场路237号市行政服务中心9楼
联系人: 王桓
电 话: 0571-63155599
传 真: 0571-63155599

 
     
作者信息\文章标题
admin的回复(2010/6/5 14:24:00)
5


姓名: admin
发贴数:56600
回复数: 94762
等级: 管理员
登陆否: 已经登陆
注册时间:
2003/1/1 13:19:00
最近登陆时间:
2024/11/24 10:08:00
联系方式: 给他发邮件
   
  加 入 日 期: 2010-06-01
截 止 日 期: 2010-06-25

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定, 富阳市公共资源交易中心受富阳市水务有限公司 委托,就富阳市场口污水处理厂鼓风曝气系统、活性砂滤系统类设备进行公开招标,欢迎国内合格的供应商前来投标。

一、招标项目编号: FYZC2010-19
采购组织类型: 政府集中采购

二、招标项目概况(内容、用途、数量、简要技术要求等):富阳市场口污水处理厂鼓风曝气、活性砂滤类设备,见采购需求。

三、投标供应商资格要求:
1 )注册资金500万元(含)人民币以上的独立法人,具有独立承担民事责任和履行合同能力,具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度,有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录,在近三年内的经营活动中没有重大违法记录;
2 )持有原厂商针对本项目的特别授权书;
3 )具有较强的技术服务和组织实施能力,并有良好的工作业绩和履约记录;
4 )具有较强的售后服务能力,并配有较强的技术队伍,提供快速的售后服务,在本市或就近设有投标设备的维修机构;
5 )业绩证明:
a、近几年在国内有承接过5万吨/日供水公司的类似项目(须提供项目合同原件)。
b、前三年年销售额在1500万元以上(需提供有效资质的中介机构审计过的前三年年度审计报告(附年度报表)原件(或公证书),审计报告需有注册会计师签定或盖章)。

四、招标文件的发售时间及地点等:
时间: 2010年6月1日 至 2010年6月9日 (双休日及法定节假日除外)
上午: 8:00-11:00
下午: 13:00-16:30
地点: 富阳市体育场路237号市行政服务中心9楼
标书售价(元): 免费

五、投标截止时间: 2010年6月25日12:40

六、投标地点: 富阳市体育场路237号市行政服务中心9楼

七、开标时间: 2010年6月25日13:00

八、开标地点 : 富阳市体育场路237号市行政服务中心9楼

九、投标保证金:
投标保证金: 40000.0
交付方式: 汇票/支票/
收款单位(户名): 富阳市公共资源交易中心
开户银行: 浙江富阳农村合作银行营业部
银行账号: 201000066919719

十、其他事项:投标人购买标书时应提交的资料: 请携带营业执照副本和税务登记证复印件(加盖单位公章)、法人委托书、本人身份证复印件。

联系方式
采购代理机构名称: 富阳市公共资源交易中心
地 点: 富阳市体育场路237号市行政服务中心9楼
联系人: 王桓
电 话: 0571-63155599
传 真: 0571-63155599

 
     
作者信息\文章标题
admin的回复(2010/7/9 23:43:00)
6


姓名: admin
发贴数:56600
回复数: 94762
等级: 管理员
登陆否: 已经登陆
注册时间:
2003/1/1 13:19:00
最近登陆时间:
2024/11/24 10:08:00
联系方式: 给他发邮件
   
  加 入 日 期: 2010-07-08
截 止 日 期: 2010-07-21

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定,鼓风曝气系统、活性砂滤系统类设备进行公开招标,欢迎国内合格的供应商前来投标。

一、招标项目编号: FYZC2010-19(1)
采购组织类型:政府集中采购

二、招标项目概况(内容、用途、数量、简要技术要求等):富阳市场口污水处理厂鼓风曝气、活性砂滤类设备,见采购需求。

三、投标供应商资格要求:
1)注册资金500万元(含)人民币以上的独立法人,具有独立承担民事责任和履行合同能力,具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度,有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录,在近三年内的经营活动中没有重大违法记录;
2)持有原厂商针对本项目的特别授权书;
3)具有较强的技术服务和组织实施能力,并有良好的工作业绩和履约记录;
4)具有较强的售后服务能力,并配有较强的技术队伍,提供快速的售后服务,在本市或就近设有投标设备的维修机构;
5)业绩证明:a、近几年在国内有承接过5万吨/日供水公司的类似项目(须提供项目合同原件)。b、前三年年销售额在1500万元以上(需提供有效资质的中介机构审计过的前三年年度审计报告(附年度报表)原件(或公证书),审计报告需有注册会计师签定或盖章)。

四、招标文件的发售时间及地点等:
时间:2010年7月9日(双休日及法定节假日除外)
上午:8:00-11:00
下午:13:30-17:00
地点:富阳市体育场路237号市行政服务中心9楼
标书售价(元):免费
  
五、投标截止时间: 2010年7月21日13:40
  
六、投标地点: 富阳市体育场路237号市行政服务中心9楼
  
七、开标时间: 2010年7月21日14:00
  
八、开标地点: 富阳市体育场路237号市行政服务中心9楼

九、投标保证金:40000.0
交付方式:汇票/支票/
收款单位(户名):富阳市公共资源交易中心
开户银行:浙江富阳农村合作银行营业部
银行账号:201000066919719

十、其他事项:投标人购买标书时应提交的资料: 请携带营业执照副本和税务登记证复印件(加盖单位公章)、法人委托书、本人身份证复印件。

联系方式
采购代理机构名称:富阳市公共资源交易中心
地 点:富阳市体育场路237号市行政服务中心9楼
联系人:王桓
电 话:0571-63155599
传 真:0571-63155597

 
     
作者信息\文章标题
admin的回复(2010/7/14 8:39:00)
7


姓名: admin
发贴数:56600
回复数: 94762
等级: 管理员
登陆否: 已经登陆
注册时间:
2003/1/1 13:19:00
最近登陆时间:
2024/11/24 10:08:00
联系方式: 给他发邮件
   
  加 入 日 期: 2010-07-08
截 止 日 期: 2010-07-21
招 标 编 号: FYZC2010-17(1)

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定,水泵搅拌器类设备进行公开招标,欢迎国内合格的供应商前来投标。
  
一、招标项目编号: FYZC2010-17(1)
采购组织类型:政府集中采购

二、招标项目概况(内容、用途、数量、简要技术要求等):
   潜水离心泵、潜水搅拌器(详见采购需求)。

三、投标供应商资格要求:
1 )注册资金在500万元(含)人民币以上的独立法人,具有独立承担民事责任和履行合同能力,具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度,有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录,在近三年内的经营活动中没有重大违法记录;
2 )持有设备原厂商针对本项目的特别授权书;
3 )具有较强的技术服务和组织实施能力,并有良好的工作业绩和履约记录;
4 )具有较强的售后服务能力,并配有较强的技术队伍,提供快速的售后服务,在本市或就近设有投标设备的维修机构;
5 )业绩证明:a、近三年在国内有承接过2万吨/日污水处理厂的(水泵、搅拌器)项目(提供合同原件备查)。b、前三年年销售额在1000万元以上(需提供有效资质的中介机构审计过的前三年年度审计报告(附年度报表)(原件备查),审计报告需有注册会计师签定或盖章。

四、招标文件的发售时间及地点等:
时间:2010年7月9日(双休日及法定节假日除外)
上午:8:00-11:00
下午:13:30-17:00
地点:富阳市体育场路237号市行政服务中心9楼
标书售价(元):免费
  
五、投标截止时间: 2010 年7月21日  08:40
  
六、投标地点: 富阳市体育场路237号市行政服务中心9楼
  
七、开标时间: 2010年7月21日09:00
  
八、开标地点: 富阳市体育场路237号市行政服务中心9楼

九、投标保证金:20000.0
交付方式:汇票/支票/
收款单位(户名):富阳市公共资源交易中心
开户银行:浙江富阳农村合作银行营业部
银行账号:201000066919719

十、其他事项:投标人购买标书时应提交的资料: 请携带营业执照副本和税务登记证复印件(加盖单位公章)、法人委托书、本人身份证复印件。

联系方式
采购代理机构名称:富阳市公共资源交易中心
地 点:富阳市体育场路237号市行政服务中心9楼
联系人:王桓
电 话:0571-63155599
传 真:0571-63155597

 
     
作者信息\文章标题
admin的回复(2011/3/14 0:27:00)
8


姓名: admin
发贴数:56600
回复数: 94762
等级: 管理员
登陆否: 已经登陆
注册时间:
2003/1/1 13:19:00
最近登陆时间:
2024/11/24 10:08:00
联系方式: 给他发邮件
   
  未来五年如何跨越发展—富阳“十二五”规划建议解读

2011年,是“十二五”规划的开局之年。昨日,本报全文公布了《中共富阳市委关于制定富阳市国民经济和社会发展第十二个五年规划的建议》。为使读者更好地了解领会市委《规划建议》的精神实质,今日对市委《规划建议》进行一次重点解读,告诉你“十二五”时期,富阳到底该“怎么走”,为老百姓办哪些事。......

■关于生态型城市建设

1.“富春江时代”
  加强“三江两岸”富阳段的规划和保护,用好岸线资源,实现还江于民,推动富阳真正迈入“富春江时代”,全面彰显现代版“富春山居图”的山水特色。

2.城市森林公园
  开展省森林城市创建,扩大绿化覆盖面,建成城市森林公园。

3.污水处理
  全面建成富阳城市污水处理设施、大源污水处理厂、场口污水处理厂一期、新登污水处理厂二期、富阳市污泥焚烧资源综合利用二期、新登新区热电厂等工程。

4.垃圾处理
  有序建设中心村垃圾集中回收站和自然村垃圾屋,推进城市环卫基础设施建设和管理向农村延伸,健全中心城市、中心镇、中心村、自然村四级垃圾“统收统管”体系,基本实现城乡保洁全覆盖。......

(来源:富阳新闻网,作者:记者程晴,2011年1月21日)

“......3.污水处理......全面建成富阳城市污水处理设施、大源污水处理厂、场口污水处理厂一期......”

 
     
作者信息\文章标题
admin的回复(2011/5/13 18:26:00)
9


姓名: admin
发贴数:56600
回复数: 94762
等级: 管理员
登陆否: 已经登陆
注册时间:
2003/1/1 13:19:00
最近登陆时间:
2024/11/24 10:08:00
联系方式: 给他发邮件
   
  污水处理厂来了环保监督员 富阳派专人驻厂促进达标排放 

为了加强对大型集中式污水处理厂的环境监管,近日,浙江省富阳市环保局首次向富阳市春南污水处理厂、富阳市清园城市污水处理有限公司、富阳市新盈嘉污水处理有限公司等3家集中式污水处理厂派驻环保监督员。

近年来,富阳市大力实施环境基础工程建设,先后投入资金50亿元,建起了春江、春南、清园、灵桥四大工业污水处理厂和城市污水处理厂,日处理城市生活污水8万吨、工业污水60万吨,为改善水环境质量打下良好基础。随着环保工作的不断深入,富阳市将在“十二五”时期进一步加大环境基础工程建设,目前,日处理15万吨工业污水的大源污水处理厂正在建设之中,新登污水处理厂二期、场口污水处理厂等一批环境基础工程正在紧锣密鼓地开展前期工作,争取早日开工建设。

为了确保污水处理工程的正常运行,发挥环保工程的效益,针对生活污水处理费,富阳市采取了与自来水费捆绑收取的办法。针对工业污水处理费,则专门成立了工业污水处理管理办公室,挂靠在市环境监察大队,由污水处理办公室统一收取。3年来,富阳市共收取工业污水处理费达6亿元,解决了集中式工业污水处理厂运转费用不足的问题,保障了集中式工业污水处理厂的正常运行。

由于工业污水处理厂在污染减排和环境质量改善中起到了至关重要的作用,为保障工业污水处理厂满负荷运转、全天候达标,富阳市环保局结合目前污水处理厂的实际状况,积极指导、帮助污水处理厂加强企业内部环境管理,首次向污水处理厂派驻环保监督员。

富阳市环境监察大队副大队长方忠民告诉记者,这次他们共派出6名监督员进驻到3家污水处理厂蹲点,主要工作包括帮助企业完善运行管理制度,监督运行情况,分析水质变化情况,计算进水量和排水量是否符合逻辑,以促使污水处理厂做到正常运转、稳定达标。

(来源:中国环境报,作者:记者周兆木,2011-03-15)

“......富阳市将在“十二五”时期进一步加大环境基础工程建设,目前,日处理15万吨工业污水的大源污水处理厂正在建设之中,新登污水处理厂二期、场口污水处理厂等一批环境基础工程正在紧锣密鼓地开展前期工作,争取早日开工建设......”

 
     
作者信息\文章标题
admin的回复(2012/4/29 23:59:00)
10


姓名: admin
发贴数:56600
回复数: 94762
等级: 管理员
登陆否: 已经登陆
注册时间:
2003/1/1 13:19:00
最近登陆时间:
2024/11/24 10:08:00
联系方式: 给他发邮件
   
  加入日期:2012-04-28
截止日期:2012-05-08
招标编号:21153120120428011

项目编号 21153120120428011
公告登记日期 2012-04-28
开始时间 2012-04-28
截止时间 2012-5-8 16:00:00
发放地点:富阳建设工程交易中心

代理公司 浙江华诚建设工程招标代理有限公司
联系人 孙杏华
电 话 0571-61772168

工程名称 场口污水厂绿化工程
建设单位 富阳市水务有限公司
工程地点 场口污水厂
招标方式 公开招标
招标组织形式 委托
项目属性 普通
是否发布 是
资格后审 是

对投标人的承包资质要求:具备园林绿化三级
采用资格预审:否
备注:本工程限本地企业投标。

说明:以上仅供参考,详细信息请见“项目招标公告”和“项目招标文件”。

 
     
第1页   1  2  下一页  
回贴 发新帖 发布小字报
快捷回复 (作者: )
标题
内容
图片连接
(没有可以不填)
FLASH连接
(没有可以不填)

普通板块 已锁定板块 普通帖 热门帖 置顶帖 精华帖 锁定帖 发新贴 查看精华帖 发布小字报
在线人数:人
您的IP地址是:18.191.81.46,操作系统是:ClaudeBot/1.0,浏览器类型:compatible