关于鸡西市梨树区污水治理工程初步设计变更的批复 鸡发改稽察〔2013〕7号 鸡西市梨树区城乡建设局: 报来《关于申请鸡西市梨树区污水处理工程设计批复的请示》(梨建呈[2013]04号)收悉。依据黑龙江省工程咨询评审中心评审报告(黑咨业务三〔2013〕850号),经研究,原则同意沈阳市市政工程设计研究院设计编制的鸡西市梨树区污水处理工程初步设计变更文件,现批复如下: 一、变更理由: 1、省发展和改革委员会曾于2009年、2010年对该该项目的可研报告和初步设计进行了批复,但由于鸡西市梨树区总体规划进行了修编,该项目批复后未能及时启动,梨树区结合实际情况,委托设计单位对该项目重新编制了可研,省发改委《关于梨树区污水治理工程可行性研究报告变更的批复》(黑发改地区函[2013]112号)。 2、变更后可研与原可研相比,将建设规模处理污水由原1万立方米/日调整为0.5万立方米/日;将原污水处理工艺由CAST调整为CWSBR方式。 二、建设规模及主要建设内容:设计日处理污水能力0.5万吨。新建污水处理厂1座,铺设污水管线总长19.268公里。 三、工程设计 (一)污水处理厂 1、厂址选择:污水处理厂厂址选在城镇北部规划区外,距规划边界450m,距凤山河145m。 2、总平面布置 ⑴ 污水处理厂用地面积1.24公顷,厂区划分为污水预处理区、污水处理区、污泥处理区、生产管理区四个区域。 ⑵ 根据处理工艺流程,污水预处理区位于厂区东南侧,设有粗格栅间及提升泵房、细格栅间、旋流沉砂池。CWSBR池位于中部,厂区东北部设有污泥脱水间、紫外线消毒间和加药间。生产管理区位于厂区西南部,设有办公楼、配电间。厂区道路环形布置,南侧设出入口。 3、工艺及设备 ⑴ 污水处理厂采用CWSBR处理工艺,污泥处理采用压挤式污泥深度脱水+卫生填埋工艺,消毒处理采用紫外线消毒,除臭处理采用离子除臭法。该工程出水水质标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918~2002)中的一级B标准。 ⑵ 工艺流程:城市污水经粗格栅间→污水提升泵房→细格栅间→沉砂池→CWSBR反应池→紫外线消毒渠→受纳水体。 ⑶ CWSBR反应池产生的污泥,经浓缩脱水处理后,送垃圾填埋场填埋处理。 (1)粗格栅间 设计流量360m3/h,半地下式,平面尺寸7.5m×10.8m,地上操作间层高7.5m,砖混结构;地下深9.35m,钢筋混凝土结构。 设栅条式回转格栅除污机2套,1用1备。每一格栅设一过水渠道,渠宽0.7m,每个过水渠道的格栅前后各设1个电动闸板;设无轴螺旋输送压榨一体机1套,栅渣经压榨后外运;为便于设计机组的检修及安装,设3吨LX单梁悬挂起重机1台。 (2)提升泵房 设计流量360m3/h,半地下式,平面尺寸6.9m×10.8m,地上层高7.5m,砖混结构;地下深11.05m,钢筋混凝土结构。 设3台潜污泵,2用1备,性能:Q=180m3/h,H=16.4m,N=11kW。 (3)细格栅间 设计流量360m3/h。平面尺寸10.8m×18.6m,层高9.9m,砖混结构。 设XQ1.0型循环式齿靶清污机2台,1用1备;每一格栅设一过水渠道,渠宽0.8m,每个过水渠道的格栅前后各设1个电动闸板;设水平无轴螺旋输送压榨一体机1台,栅渣经压榨机压榨后外运。 (4)沉沙池间 圆形旋流沉砂池设计流量360m3/h,共2座,1用1备,单池直径2.13m,钢筋混凝土结构。 来水经渠道分别以切线形式进入沉砂池,每座沉砂池中安装1台搅拌设备;沉砂池底层安装两台提砂泵,互为备用;砂水分离器1台,用于分离排砂泵抽送的砂水混合液;排砂泵2台,用于气提式排砂;砂水分离器设在细格栅间内,分离出的泥砂运往垃圾填埋场填埋。 (5)CWSBR反应池 采用2座CWSBR反应池,反应池分为三个独立区域,分别为控制区、反应区、平衡区。 反应池单座有效容积3289m3,钢筋混凝土结构,单座尺寸26.0m×23.0m×6.0m,有效水深5.5m。 设进水轴流泵2台(Q=1540m3/h,H=0.65m,N=10kW);潜水推流搅拌器4台(D=2l00mm,转速46r/min,电机功率3.5kW);潜水搅拌机8台(D=260mm,转速980r/min,电机功率1.5kW);恒水位滗水器2台(Q=550m3/h,N=0.37kW,滗水时间lh);出水轴流泵2台(Q=550m3/h,H=0.54m,N=3.5kW);剩余污泥泵2台(Q=80m3/h.H=8m,N=5.5kW);管式曝气器328根(Q=8~10m3/h,D=65mm,L=l000mm)。 (6)紫外线消毒间 消毒间平面尺寸6.0m×12.0m,内设1条紫外线消毒渠道,尺寸5.9m×0.4m×0.8m,为混凝土结构,设计水量208.8m3/h。紫外模块安装在明渠中,全天候运行,紫外灯管模块等距离排列于明渠中,与水流方向一致,由PLC显示工作状态,遥控或现场手动控制启停。 设GT3333型紫外消毒灯组1组、每组4个模块、每个模块8个紫外灯管。杀菌指标为粪大肠杆菌数≤10000个/L。 (7)鼓风机房与变电所 CWSBR反应池所需空气由鼓风机供应,单池供气量1466Nm3/h。设鼓风机房一座,平面尺寸15.9m×7.2m,配鼓风机3台,2用1备,其中2台变频,可根据曝气池内溶解氧含量,自动调整鼓风机供气量。 鼓风机房内墙作吸音处理,进风口配置过滤器和消音器;出风管上设有出口消音器、旁通阀、逆止阀和手动蝶阀,旁通阀上配消音器。为方便安装和检修,机房内设2吨LX型电动单梁悬挂式起重机1台。 变电所与鼓风机房合建,平面尺寸18.0m×12.0m。 (6)污泥处理系统 设污泥浓缩脱水间一座,平面尺寸28.2m×12.0m。污泥由反应池引出接入污泥储池,浓缩机送至污泥预配箱,同时按量向箱内投加改性剂进行混合搅拌,之后输入污泥调质箱中,再输送至高压压滤机进行处理,处理后的污泥含水率降至60%以下,送至填埋场晾晒风干后用作覆盖土。压榨出水及清洗水一部分回流利用,其余排入污水处理系统进行处理。设置叠螺式污泥预处理机1台,处理量150kgDS/h,N=1.4kW。改性污泥储罐1个,功率4.5kW。设TJYZ40型高压弹性板框压滤机1台,功率N=13kW。污泥经压榨后, 为调节脱水机进泥量,设污泥储池一座,分2格,单格尺寸4.8m×4.2m,有效水深3.0m,用2台潜水搅拌器进行搅拌。污泥泵2台,单泵性能:Q=12~30m3/h、H=6m、N=7.5kW。 (7)加药间及药库 加药间平面尺寸为12.0m×9.0m,与紫外线消毒间合建。加药间内设药剂调制罐2座,单罐参数φ2.0m,H=2.0m。溶液的投加浓度为10%,隔膜计量泵2台,一用一备,投加点设在CWSBR池。设满足10天用药量的储药间,。 4、建、构筑物工程:建筑防火等级二级,结构安全等级二级,地基基础设计等级丙级,地震设防烈度6度,设计使用年限50年。 (1)建筑工程:污水处理厂主要建筑物总建筑面积2753.55m2。其中:办公楼建筑面积1038.81m2,锅炉房建筑面积174.29m2,门卫室建筑面积28.85m2,预处理间建筑面积541.01m2,鼓风机间及变电所建筑面积358.38m2,污泥浓缩脱水间、紫外线消毒间及加药间建筑面积612.21m2,锅炉房、门卫室采用砌体结构,墙下条形混凝土基础,其余建筑物均为框架结构,柱下独立基础。 (2)构筑物工程:污水处理厂构筑物总容积8400.01m3。其中:粗格栅池体容积824.34m3,细格栅间及沉砂池间池体容积123.83m3, CWSBR反应池容积7176m3,紫外线消毒池体容积16.88m3,污泥储池容积120.96m3。构筑物均为现浇钢筋混凝土结构。 5、给排水、暖通、电气、自控系统 (1)给排水工程 ⑴ 污水处理厂水源为市政供水管网,厂区给水管道采用管径为DN100的UPVC管,管长450m,工作压力0.6兆帕。 ⑵ 厂区内生活污水通过管道收集到进水粗格栅,通过泵提L进入细格栅与城市污水一并处理。污水管采用HDPE排水管,橡胶圈接口,管径DN100~DN300,其中DN100管长27m、DN200管长62m、DN400管长284m,总长373m。 (2)暖通工程 ⑴ 污水处理厂建筑物总采暖建筑面积2614.77m2,热负荷190.46kW,选用1台发热量为0.24兆瓦热水锅炉,锅炉给水应经软化后,方可作为循环水和补给水。 ⑵ 室外采暖管道均采用无补偿直埋敷设,采暖管道设计采用预制保温管,保温材料为聚氨酯,DN≤50管保温层厚25mm,DN>50管保温层厚40mm。 ⑶ 污泥浓缩脱水间、加氯间、氯库、格栅间、污水提L泵房等均采用轴流风机通风。共设轴流风机8台。 (3)电气及自控系统工程 ⑴ 污水处理厂供电负荷等级为二级,用电负荷320.36kW,供电电源由中心变电所10千伏架空线路供电,供电距离3.0km,设1台400千伏安变压器。 ⑵ 自控采用分散控制,集中监控PLC系统,通讯系统采用30门程控电话交换机一套。 6、道路及绿化工程 ⑴ 厂区道路面积3780.64m2,宽4m,转弯半径12m,呈环形布置,与厂外道路相连,路面采用沥青混凝土结构。 ⑵ 厂区绿化面积5141.22m2,约占厂区总面积的41.4%。 7、运输工具:共配置污泥运输车2台,工程指挥车1台。 (二)污水管线工程 排水体制采用分流制。将镇区原有合流制排水管道作为雨水管道,新建污水管道系统。本次工程排水系统按远期设计,按近期敷设管线,主要建设1条主干线和11条污水干线。 本次工程新设污水管线总长19.268km。 1、污水主干线 污水主干线服务面积505.62ha,自公园南路起沿鸡图路进入西大街由南向北敷设至一道街,后折向污水处理厂,沿途收集污水干线的污水。管径DN300~DN600,管长4514 m,末端流量134.89L/s,流速0.6~l.0m/s,管底埋深2.12m~8.35m。该主干线设检查井112座。 2、振兴路污水干线 该干线服务面积217.73公顷,起于南六路沿振兴路由东南向西北敷设至鸡图路,接入污水主干线,管径DN300~DN400,管长4017m,末端流量59.57L/s,流速0.75~l.67m/s,管底埋深2.2m~6.7m。支线沿公园西路、公园北路按地形敷设,管径DN300,长2204m。 该干线新设管线总长6221m,设检查井156座。 3、劳动路污水干线 该干线服务面积111.72公顷,起于中和路沿劳动路自东向西敷设至西大街,接入污水主干线,管径DN300~DN400,管长3231m,末端流量34.18L/s,流速0.6~1.2m/s,管底埋深2.22m~6.05m。设检查井81座。 4、九道街污水干线 该干线服务面积9.90公顷,起于东大街沿九道街自东向西敷设至西大街,接入污水主干线,管径DN300,管长360m,末端流量4.03L/s,流速0.6~0.9m/s,管底埋深2.2m~3.5m。设检查井9座。 5、八道街污水干线 该干线服务面积13.52公顷,起于东大街沿八道街自东向西敷设至西大街,接入污水主干线,管径DN300,管长360m,末端流量5.49L/s,流速0.6~0.9m/s,管底埋深2.2m~3.5m。设检查井9座。 6、七道街污水干线 该干线服务面积11.85公顷,起于东大街沿七道街自东向西敷设至西大街,接入污水主干线,管径DN300,管长360m,末端流量5.01L/s,流速0.6~0.8m/s,管底埋深2.2m~3.5m。设检查井9座。 7、六道街污水干线 该干线服务面积12.46公顷,起于东大街沿六道街自东向西敷设至西大街,接入污水主干线,管径DN300,管长360m,末端流量5.25L/s,流速0.6~0.8m/s,管底埋深2.2m~3.5m。设检查井9座。 8、五道街污水干线 该干线服务面积25.69公顷,起于东大街沿五道街自东向西敷设至西大街,接入污水主干线,管径DN300,管长360m,末端流量10.44L/s,流速0.6~0.9m/s,管底埋深2.2m~3.5m,设检查井9座。 9、三道街~临山西路污水干线 该干线服务面积42.9公顷,起于劳动路沿临山西路自南向北敷设至三道街,沿三道街敷设至西大街,接入污水主干线,管径DN300,管长1592m,末端流量16.37L/s,流速0.6~l.lm/s,管底埋深2.47m~7.01m,设检查井40座。 10、二道街污水干线 该干线服务面积12.2公顷,起于东大街沿二道街自东向西敷设至西大街,接入污水主干线,管径DN300,管长363m,末端流量5.21L/s,流速0.6~0.75m/s,管底埋深2.2m~4.0m,设检查井9座。 11、一道街污水干线 该干线服务面积10.84公顷,起于东大街沿一道街自东向西敷设至西大街,接入污水主干线,管径DN300,管长324m,末端流量4.64L/s,流速0.6m~0.8m/s,管底埋深2.1m~3.2m,设检查井8座。 12.鸡图公路污水干线 该干线服务面积36.8l公顷,起于临山东路沿鸡图公路由北向南敷设至污水主干线,管径DN300,管长786m,末端流量15.06L/s,流速0.6~1.2m/s,管底埋深2.05m~3.5m,设检查井19座。 13、支线 在三道街与鸡图公路交叉处沿三道街向西北方向铺设DN300支线,在八道街与鸡图公路交叉处沿八道街向西北方向敷设DN300支线,管长共437m。 (6)管材、基础及附属构筑物 污水管道采用HDPE双壁波纹管,电热熔焊接接口。基础为200mm厚砂垫层。管线最小埋深控制在2.40m。 检查井采用圆形砖砌检查井。 四、环保、节能、消防及安全卫生:原则同意环保、节能、消防及安全卫生设计方案,下阶段设计应严格按国家规定进行优化完善。 五、工程概算:工程总概算为6002.61万元。其中:工程费用4631.17万元,工程其它费用1067.33万元,基本预备费284.93万元,铺底流动资金19.18万元。 请据此办理正式用地手续,并编制招标方案报我委审批。 鸡西市发展和改革委员会 2013年10月16日 鸡西市发展和改革委员会办公室 2013年10月16日印发 (来源:鸡西市人民政府,2013-11-14) |