编 号 黑发改稽察〔2010〕674号 名 称 关于克山县克山镇排水管网及污水治理工程初步设计的批复 克山县发展和改革委员会: 你委《关于呈报克山县排水管网及污水治理工程初步设计的请示》(克山发改呈 [2010]11号)收悉。根据专家评审会议记要,经研究,现将中国市政东北设计研究总院编制的该工程初步设计批复如下: 一、建设规模及主要建设内容新建日处理污水15000立方米污水处理厂1座,铺设排水管线48750米。 二、工程设计 (一)污水处理厂工程 1、厂址选择污水处理厂位于克山镇西大沟东岸20米,北距克山县原第一亚麻厂500米,东距克山镇城南村2000米处。 2、总平面布置污水处理厂占地19000平方米。厂区划分为污水处理区、污泥处理区和管理区。污水处理区位于厂区中部,其中配水井、粗格栅间及污水提升泵房、细格栅间及旋流沉砂池、变电所及鼓风机房在厂区中上部由西向东依次布置、CASS反应池位于厂区中下部,消毒接触池位于厂区西南部,加药间、加氯间位于厂区西北;堆场、锅炉房、贮泥池、污泥浓缩脱水间由东向西依次布置在厂区南侧;管理区位于厂区北侧,其中门卫室、办公楼、机修间及车库由东向西依次布置。厂区道路采用环行布置,车行道采用沥青混凝土路面,主环道宽6米,其余宽4米。 3、工艺及设备 (1)工艺设计污水处理工艺采用CASS法。工艺流程为:污水经粗格栅及污水提升泵房、细格栅、漩流沉砂池、CASS池、消毒接触池处理达标后排入西大沟。排放执行一级B标准。污泥处理工艺采用污泥脱水机脱水法,工艺流程为:CASS池排泥至污泥贮池经污泥脱水间制成泥饼外运。除臭工艺采用离子除臭法。 (2)设备选型同意主要处理设备选型及设计参数选择(详见附件2);工程采购运输设备3台,其中工程车(客货车)1辆,拉泥车(5吨自卸车)2辆。 4、建筑及结构厂区新建建筑物总面积2341平方米,其中粗格栅间及污水提升泵房169平方米,细格栅间124平方米,污泥脱水间392平方米,鼓风机房及变电所367平方米,加药间及加氯间201平方米,锅炉房176平方米,门卫室29平方米,综合办公楼700平方米(含配电间76平方米),机修间及车库183平方米。厂区新建构筑物总容积26179立方米。其中粗格栅间及污水提升泵房池体764立方米,细格栅间池体101立方米,漩流沉砂池101立方米,CASS反应池24190立方米,消毒接触池689立方米,提升泵站池体101立方米,污泥贮池233立方米。粗格栅、污水提升泵房,地下部分采用现浇钢筋混凝土结构,筏片式基础,地上部分采用轻钢结构,柱下独立基础;细格栅间采用轻钢结构,独立基础;沉砂池、CASS池、配水井采用半地下式现浇钢筋砼结构,筏片式基础;消毒接触池及提升泵站、贮泥池采用地下式现浇钢筋砼结构,筏片式基础;鼓风机房及变电所、综合楼、污泥脱水间、加氯间及机修间、锅炉房、门卫室采用砌体结构,条形基础。构筑物均采用现浇钢筋混凝土自防水结构。建(构)筑物抗震设防六度。 5、给排水、暖通、电气自控系统 (1)给排水工程污水处理厂区供水水源采用锅炉房深井泵房给水。管道管材采用UPVC管。厂区生产污水以及生产废水排放通过厂内排水管道系统收集,汇入厂内粗格栅间进入污水处理系统处理达标后排放。厂区雨水就近排入西大沟。污水管管材采用RCP管,厂区雨水管管材采用RCPI管。 (2)暖通工程污水处理厂热源采用0.5MW锅炉一座。厂区室外供热管线采用预制保温管直埋敷设,室内采暖为单管上供下回和水平串联式。通风:厂内建筑物采用轴流风机通风。 (3)电气及自控系统工程本工程供电负荷等级为二级,供电电源采用一路专用l0KV架空线路供电。供电距离400米,厂内设10KV变电所一座。控制系统选用集散型控制系统。中心控制室设在办公楼内,负责全厂生产过程的调度、控制、管理以及信息处理。 (二)排水管线工程本工程排水管线工程主要建设城西新区排水系统、城东新区排水系统、铁南区排水系统及污水截流总干管。排水体制采用分流制排水体制,铺设排水管道总长48750米,其中管径>500毫米时采用钢筋混凝土管、管径≤500毫米时采用HDPE管。 1、城西新区排水系统沿新区西一路、二路、三路修建污水干管和雨水干管,在站前大街(新区西四路至南北大街段)修建污水主干管和雨水主干管,雨水输送至西大沟排放,污水输送至总污水截流总干管,共铺设管线11627米。其中DN400管线2694米,DN500管线2101米,DN600管线2748米,DN800管线1690米,DN1000管线1676米,DN1200管线718米。 2、城东新区排水系统沿新城东一路、二路、三路、四路、五路修建雨水管线和污水管线,雨水直接溢流至东大沟,沿东大沟东岸自北向南修建污水干管沿站前大街向西输送至污水截流总干管,共铺设管线11824米。其中DN400管线4402米,DN500管线2849米,DN600管线2696米,DN800管线1877米。 3、铁南区排水系统铁南区西部,沿铁南一路、二路、三路、四路、五路南北向铺设雨水管线和污水管线,沿南环路修建雨水干管和污水干管,雨水排放至西大沟,污水至污水截流总干管。铁南区东部,沿铁南六路、七路、八路、九路修建雨水管线和污水管线,沿南环路自东向西修建雨水干管和污水干管,雨水排放至西大沟,污水进入截流总干管,共铺设管线23661米。其中DN400管线8274米,DN500管线1677米,DN600管线6692米,DN800管线3298米,DN1000管线935米,DN1200管线2785米。 4、污水截流总干管自西环北路东侧150米沿西环北路由北向南铺设截流管线至污水处理厂,共铺设管线1638米。其中DN800管线175米,DN900管线1103米,DN1000管线358米。 三、环保、节能、消防及安全卫生同意环保、节能、消防、安全卫生等设计方案,在工程具体实施过程中应严格按国家有关规定执行。 四、工程概算工程总投资为:8357.70万元,其中工程费用6701.82万元,其他费用1003.79万元,预备费618.72万元,铺底流动资金为33.37万元。 附件:1、总概算表 2、主要设备表 二〇一〇年五月二十四日 公开范围 对外公开 公开方式 主动公开 生成时间 2010-5-24 获取方式 常规 制作处室 稽察办 联系电话 0451-82626882 |