作者信息\文章标题
|
5832-福建省龙岩市污水处理厂二期扩建工程 (2009/9/28 23:41:00)
|
楼主
|
姓名: admin
发贴数:57587
回复数: 96230
等级:
管理员
登陆否:
已经登陆
注册时间:
2003/1/1 13:19:00
最近登陆时间:
2025/4/27 19:16:00
联系方式:
|
|
|
|
|
2008年中国投运城镇污水处理厂项目→ 福建→ 浏览帖子:0763福建龙岩市龙津净水有限责任公司 http://www.waterchina.cn/2008/show.asp?id=7135&bd=60763福建龙岩市龙津净水有限责任公司 序号 省份 项目名称 主体处理工艺 投运时间 设计处理能力(万立方米/日) 平均处理水量(万立方米/日) 763 福 建 龙岩市龙津净水有限责任公司 A/0 1999年 12月 10 8.4 955-福建省龙岩市污水处理厂污泥处理系统优化改造工程 http://www.waterchina.com.cn/bbs/viewarticle.asp?articleid=6236&classid=858
加 入 日 期: 2009-09-27 截 止 日 期: 2009-10-16 招 标 编 号: 瑞晟招[2009]126号 1. 招标条件:本招标项目龙岩污水处理厂及配套污水管网二期扩建工程(项目名称)已由龙岩市发展和改革委员会(项目审批、核准或备案机关名称)以 龙发改审批[2009]25号(批文名称及编号)批准建设,项目业主为龙岩市龙津净水有限责任公司,建设资金来自财政拨款(资金来源),招标人为龙岩市龙津净水有限责任公司,委托的招标代理单位为福建瑞晟建设工程造价咨询有限公司。项目已具备招标条件,现对该项目的初步设计、编制工程设计概算、施工图设计、施工阶段服务指导 [含派出各专业设计人员处理施工中涉及的有关设计问题] 等进行公开招标。 2. 项目概况 2.1. 项目名称: 龙岩污水处理厂及配套污水管网二期扩建工程; 2.2. 建设地点:厂区:新罗区铁山镇溪西;管网:龙岩中心城区; 2.3. 工程建设规模:污水处理厂日处理污水五万吨;管网长度15956米 ; 2.4. 投资总额:人民币13526.0万元。 2.5. 招标类型:实施性方案设计招标 (概念性方案设计招标、实施性方案设计招标); 2.6. 招标范围和内容 2.6.1.招标范围及内容:初步设计、编制工程设计概算、施工图设计、施工阶段服务指导 [含派出各专业设计人员处理施工中涉及的有关设计问题] 等 3. 投标人资格要求及审查办法 3.1. 本招标项目要求投标人具备 市政公用行业(排水)乙级及以上设计资质, 不接受联合体投标; 3.2. 投标人拟担任本招标项目的设计负责人应具备有效的注册公用设备工程师(给水排水)执业证书; 投标人拟担任本设计项目负责人应具备1项类似项目设计业绩;投标人应具备 1 项类似项目设计业绩。类似工程业绩是指(下同):“类似项目设计业绩”是指:投标人自本项目招标文件开始出售之日的前五年内完成的 5 万吨及以上污水处理工程 设计项目。 3.3. 投标人其他主要设计人员要求、以及资格审查的其他条件要求的具体内容见招标文件; 3.4. 本招标项目招标人对投标人的资格审查采用的方式:资格后审。 4. 获取招标文件:愿意参加本工程投标的企业,采取以下方式购取招标资料:于2009年9月25日至规定的开标日期前登陆龙岩市建设工程招标信息网进行网上报名,并从网上下载招标资料,书面招标资料凭报名号到招标代理公司(地点:龙岩市人民路33-11号新洲城大厦A幢601、604室(龙岩七中对面))无记名索取。 4.1. 招标文件(含资格审查文件)每份售价200元,售后不退。 5. 评标办法 5.1. 本招标项目采用的评标办法:综合评估法 。 6. 投标保证金的提交 6.1. 投标保证金提交的时间:投标截止时间前; 6.2. 投标保证金提交的方式:银行保函或银行汇票; 6.3. 投标保证金提交的金额:6万元人民币。 7. 投标文件的递交 7.1. 递交投标文件的截止时间: 2009年10月16日9时00分,提交地点为龙岩市人民广场市政府西附楼四楼龙岩市招标投标中心; 7.2. 在递交投标文件时,投标人拟担任的设计项目负责人必须持注册公用设备工程师(给水排水)执业证书和身份证到场验证登记。如设计项目负责人因故不能出席的,可以由企业法定代表人授权的委托代理人代替(须持授权委托书和个人身份证到场验证登记)。 7.3. 逾期送达的或未送达指定地点的或不符合招标文件规定要求的投标文件,招标人不予受理。 8. 联系方式 招标人: 龙岩市龙津净水有限责任公司; 地址:新罗区铁山镇溪西村, 邮编:364000; 电话: 13599338866 传真:0597-2349496; 联系人: 林炳荣。 招标代理机构: 福建瑞晟建设工程造价咨询有限公司 地址: 龙岩市人民路33-11号新洲城大厦A幢601、604室(龙岩七中对面), 邮编: 364000 ; 电话: 0597-2265533 传真: 0597-2332901; 联系人: 廖秀红。 投标保证金银行帐号: 开户银行: 建行龙岩分行营业部; 帐户名称: 龙岩市龙津净水有限责任公司; 帐 号: 35001692490052506167 。 交易中心名称: 龙岩市建设工程招标投标中心 电话:0597-2529819; 地址:龙岩市人民广场市政府西附楼四楼龙岩市招标投标中心。 福建龙岩污水处理厂及配套污水管网二期扩建工程设计招标评标结果公示(国内) 中标单位:中国市政工程中南设计研究院 本项目于2009年10月16日上午9时正在龙岩市人民广场市政府西附楼四楼龙岩市建设工程招标投标中心会议室开标,经评标委员会评审,并报招标人确定中标人,现公示如下: 一、中标基本情况: 招标人:龙岩市龙津净水有限责任公司 招标人联系电话:0597-2349496 招标人联系地址:新罗区铁山镇溪西村 项目名称:龙岩污水处理厂及配套污水管网二期扩建工程设计招标 中标人名称:中国市政工程中南设计研究院 中标金额:2968900元 二、评标基本情况: 评标委员会按招标文件要求,对有关投标人的投标文件进行评审,并依法推荐了如下3名中标候选人,评审结果如下: 第一中标候选人为中国市政工程中南设计研究院,投标报价2968900元,投标工期为初步设计10日历天,施工图设计20日历天,项目负责人赵红兵; 投标人类似项目设计业绩: 1、武昌二郎庙污水处理厂二期扩建工程:建设规模18万m3/d污水处理厂升级改造为24万m3/d。(来自中国采招网http://www.bidcenter.com.cn)工程造价22456.43万元; 2、汉阳南太子湖污水处理厂二期扩建工程:建设规模10万m3/d污水处理厂升级改造为20万m3/d。工程造价18036.86万元; 3、襄樊市襄城污水处理工程:建设规模10万m3/d。工程造价26248万元; 4、丹江口市城区污水处理工程:建设规模7万m3/d。工程造价19900万元; 5、黄石市磁湖污水处理厂二期工程:建设规模12.5万m3/d。工程造价10974万元。 第二中标候选人为福州市规划设计研究院,投标报价2968900元,投标工期为初步设计12日历天,施工图设计23日历天,项目负责人陈汝琬; 投标人类似项目设计业绩: 1、福州开发区长安污水处理厂及厂外管网工程:建设规模5万吨/日。工程造价4697万元; 2、福州地区大学城污水厂污水提升泵站工程:建设规模7万吨/日。工程造价100万元。 第三中标单位候选人为厦门市市政工程设计院有限公司,投标报价2968900元,投标工期为初步设计12日历天,施工图设计23日历天,项目负责人谢泽云。 投标人类似项目设计业绩: 1、莆田市污水处理厂二期工程:建设规模8万吨/日。工程造价2998.69万元; 当中标人依法被确定为中标无效时,则按中标候选人顺序依次确定中标人。 三、评标委员会成员名单:邱吉安、马达华、张志权、王振华和林炳荣。 公示时间:2009年10月17日至2009年10月26日 监督部门及联系电话:龙岩市建设局 0597-2386001 福建龙岩污水处理厂及配套污水管网二期扩建工程勘察中标结果公示 龙岩污水处理厂及配套污水管网二期扩建工程勘察招标工程地址位于厂区:新罗区铁山镇溪西;管网:龙岩中心城区。开标会议于2009年10月15日上午9时在龙岩市人民广场市政府西附楼四楼龙岩市建设工程招标投标中心召开,根据本工程评标委员会(黄茂德、雷强、魏荣、翁金铭、钟琦)提供的评标报告,拟确认中标候选人如下: 第一中标单位候选人为江西省勘察设计研究院,投标报价为80元/米,投标工期为20日历天,质量满足《岩土工程勘察规范》GB50021-2001规定,同时勘察报告达到《建筑工程勘察编制深度规定》(试行),项目负责人李广升; 第二中标单位候选人为泉州泉成勘察有限公司,投标报价为80元/米,投标工期为20日历天,质量满足《岩土工程勘察规范》GB50021-2001规定,同时勘察报告达到《建筑工程勘察编制深度规定》(试行),项目负责人林志军; 第三中标单位候选人为福建省泉州工程勘察院,投标报价为80元/米,投标工期为20日历天,质量满足《岩土工程勘察规范》GB50021-2001规定,同时勘察报告达到《建筑工程勘察编制深度规定》(试行),项目负责人张源光。 各投标人如有异议,请于2009年10月25日下午17时30分前以书面形式(投诉材料应由法定代表人签字或盖章并加盖单位公章,同时注明投诉人的联系电话、地址、邮政编码、联系人)向有关主管部门反映。公示期满后,若未收到投标人投诉,招标单位(招标代理单位)将按规定向第一中标候选人发出中标通知书。 本评标结果公示时间为2009年10月16日至2009年10月25日下午17时30分。 特此公示! 建设单位:龙岩市龙津净水有限责任公司 地址:新罗区铁山镇溪西村 联系人:林炳荣 联系电话:13599338866 招标代理单位:福建瑞晟建设工程造价咨询有限公司 地址:龙岩市人民路33-11号新洲城大厦A幢601、604室 联系人: 廖秀红 联系电话:0597-2265533 日期:二OO九年十月十五日 (此帖子已被作者于2010-7-19 下午 11:10:44修改过)
|
|
|
|
|
|
|
作者信息\文章标题
|
admin的回复(2010/7/19 23:00:00)
|
第11楼
|
姓名: admin
发贴数:57587
回复数: 96230
等级:
管理员
登陆否:
已经登陆
注册时间:
2003/1/1 13:19:00
最近登陆时间:
2025/4/27 19:16:00
联系方式:
|
|
|
|
|
第6章 仪表、自控及监视系统技术规范 6.1 总言 自控及仪表设计 为及时准确地掌握和了解整个工艺流程运行情况,自动监测和控制各个生产环节,本次设计在工艺流程关键部位上配置了在线式检测仪表,并通过二级分布式计算机集散测控管理系统对全厂实行现代化管理,以达到科学、安全、经济、合理的运行目标。 6.1.1 设计原则 系统采用工业界目前流行控制模式,即开放的计算机网络系统加上流行通用的组态软件以及可靠通用的PLC模块。系统配置和功能设计按各工艺处理阶段少人值守的原则进行并遵循如下要求: 1、高可靠性:选用稳定可靠的工业控制系统产品,硬件上采用备用冗余技术,简化系统结构,减少出错环节。 2、先进性:控制系统应适应未来现场总线的技术的发展,性能价格比高。 3、灵活性:网络通讯方式和系统组态灵活,扩展方便,可用性、可维护性好。并具有开放的软件通讯协议。 4、实时性:控制系统对工况变化适应能力强,控制滞后时间短。 6.1.2系统结构设计 1、系统组成 本监控系统按分层分布式原则设计,系统分二层:中控室层和现场控制单元。在中控室层能集中监视厂内设备的实时运行情况,并通过PLC独立完成设备的监视和控制功能。现场控制单元除接收中控室层指令并向中控层传送数据外,还可内部自成相对独立的计算机监控系统。通过PLC和现场操作员终端可以独立完成厂内相关设备的监视和控制功能。 根据生产构造物分布情况控制系统组成设置如下(具体内容详见计算机测控管理系统框图): 污水处理厂控制系统由中央监控站,配电中心、生物池和鼓风机房现场控制站(PLC1),进水泵房和沉砂池现场控制站(PLC2),脱水车间现场控制站(PLC3)组成; 中控室层和各现场控制单元之间采用星形的网络结构通讯,现场控制站与监测装置通过RS485现场总线进行通讯。 2、 网络组成方案 污水处理厂计算机监控系统的组网方式均采用光纤以太网,整个网络为星形以太网结构。 监控系统由网络服务器接入星形结构的以太网(10/100M),连接主、备监控计算机和PLC,建立基于TCP/IP网络协议的Client/Server结构。现场PLC将通过光纤方式连接到中央控制室的工业控制机。同时工业控制机可通过星形网络实现与管理信息系统联网, 使二者有机结合,共享生产监控与管理信息。现场控制分站PLC和现场微型处理器均采用支持带电插拔的模块,进一步提高控制系统可靠性。 6.1.3控制功能设计 本工程控制方式设置如下: ●手动模式:通过现场控制箱上的按钮实现对设备的启停操作。 ●遥控模式:即远程手动控制方式。操作人员通过操作面板或中控系统操作站的监控画面用鼠标器或键盘来控制现场设备。 ●自动方式:设备的运行完全由各PLC根据污水厂的工况及工艺参数来完成对设备的启停控制,而不需要人工干予。 通过强电设计中的“就地/遥控”切换开关可实现就地现场手动控制和PLC监控,其中就地现场手动控制优先权高于PLC监控,以保证现场操作维修安全。 各控制分站按工艺流程完成的功能分述如下: 6.1.3.1配电中心、A2/O池和鼓风机房现场控制站(PLC1) 主要功能如下: 1、自动控制处于工作状态的A2/O池水下推进器的连续运行。 2、根据生物池各区内的溶氧值控制相应的2台鼓风机变频调速运行,使A2/O池溶氧控制在设定范围内。 3、实时采集A2/O池厌氧段和缺氧段ORP值,以便了解硝化和反硝化状况。 4、实时采集A2/O池好氧段溶解氧和MLSS值。 5、根据生物池的污泥浓度,计算出污泥回流比,把回流比换算成污泥回流量,自动控制回流污泥泵的运行台数。同时自动累计单台泵运行时间,实现自动轮换运行。实时采集污泥回流泵房液位值,当污泥回流泵房在超低液位时,自动停开污泥回泵并报警;实时采集污泥回流泵的电流、功率等电气参数。 6、根据储泥池液位高低自动控制剩余污泥泵的运行及运行时间且自动累计泵的运行时间,实现自动轮换运行。当配水排泥井在超低液位时,自动停开剩余污泥泵并报警。 7、根据设定运行时间控制二沉池周边刮泥机运行。 8、实时采集二沉池泥位值。 本站I/O容量统计如下: 开关量输入信号(DI): 150 开关量输出信号(DO): 47 模拟量输入信号(AI): 6 模拟量输出信号(AO): 6 留有20%余量 6.1.3.2进水泵房和沉砂池现场控制站(PLC2) 本控制站控制范围包括:粗格栅及进水泵房、细格栅及沉砂池、污泥泵房和二沉池。主要用于污水预处理阶段和污泥处理阶段的工艺流程的控制和数据采集,主要功能如下: 1、通过超声波液位差计连续测量粗格栅前后液位差值,并与设定值比较,控制粗格栅的开启和上下运行排渣。也可采用设定时间控制排渣周期;螺旋压榨机与粗格栅同步运行。 2、通过检测进水泵房进水液位的高低变化并与设定值比较,自动开启进水潜污泵,进水潜污泵的开启按运行时数最少优先投入的原则进行,并自动累计每台潜污泵运行时间。 3、通过检测进水泵房H2S气体并与标准值比较,如超标,自动开启排气装置,将进水泵房H2S气体排除。 4、通过超声波液位差计连续测量细格栅前后液位差值,并与设定值比较,控制细格栅的开启和上下运行排渣。也可采用设定时间控制排渣周期。 5、根据时间定期启动气提鼓风机提砂,按运行时间停罗茨风机;根据运行时间数确定运行风机;沉砂池为两格,通过沉砂池进气电磁阀的启停控制排砂的沉砂池;砂水分离器运行与罗茨风机联锁。 6、实时采集进水流量值、PH/温度值、SS值、高低压进线柜的电流,功率等电气参数。 7、实时采集回流污泥管上流量值。 8、实时采集出水流量值、PH/温度值、SS值、COD值、NH3值、TP值。 本站I/0容量统计如下: 开关量输入信号(DI): 96 开关量输出信号(DO):31 模拟量输入信号(AI): 2 模拟量输出信号(AO): 2 留有20%余量 6.1.3.3脱水车间现场控制站(PLC3) 主要功能如下: 1、对污泥处理过程进行监控,污泥浓缩及脱水系统为一成套运行设备,具有配套的控制系统。此系统能根据进来的污泥量自动控制设备运行台数,根据进来污泥量及污泥含固率自动控制加药量,同时该系统能与污水厂PLC通过现场总线连网,将设备运行状态,故障状态,加药量,排出污泥含固率等重要参数送至主站,在主站对设备故障、加药量、排出污泥含固率等重要参数设置报警功能。 2、采集储泥池液位并控制储泥池搅拌机的运行。 本站I/0容量统计如下: 开关量输入信号(DI): 42 开关量输出信号(DO): 8 模拟量输入信号(AI): 0 模拟量输出信号(AO): 0 留有20%余量 6.1.3.4紫外线消毒槽终端 对紫外线消毒槽消毒过程进行监控,紫外线消毒槽为一成套运行设备,具有配套的控制系统。此系统能根据出水管流量计及UV计控制紫外灯管的强度,同时该系统配置有标准以太网卡,通过光纤以太网,将设备运行状态,故障状态等重要参数送至中心控制室。 6.1.4 管理功能设计 管理功能主要由中控室监控计算机来实现,选用两台P4高档计算机作为主备计算机,运行MMI监控软件,构成互为热备用的的双机系统,能够保证系统长期运行。它们与各现场PLC站之间通过以太网的网络交换机相联,实现数据信息共享与交换。数据交换速率满足10M速率的用户要求。用SQL sever建立历史数据库,执行后台数据管理功能。 两台大屏幕彩色显示器作为所有信息的显示单元,与键盘、鼠标输入设备一起,为系统提供方便的人机交互界面。两台打印机用于系统报表、报警信息及其他系统文件信息的打印输出。 其管理功能包括: 1、动态图形及实时数据显示 图形系统可以处理所有屏幕上的输入输出信号。可根据用户需要,利用其图形工具,对工艺图,动态曲线,历史趋势图,棒图及表格进行动态或静态显示。 ●控制系统通过设置一台模拟屏显示工艺流程图及高低压配电系统图; ●用多种颜色来表示阀门的开启、关闭及中间位置的状态; ●用颜色变化来表示泵、风机的运行状态; ●用棒状图来表示液位高低变化; ●用仿指针、仿数字面板仪表的画面来显示模拟量;能更自然更符合传统习惯; ●能动态显示实时趋势图; ●报警显示:如现场信号异常或自身控制系统出错,模拟量超限,系统在CRT上也能发出声光报警,监视画面可根据需要组态成快速切换到当前发生故障的画面,或在当前画面弹出报警内容窗口。 ●各种数据表显示:包括测定索引,状态一览表,模拟量上下限表,程序步时间表,故障诊断一览表等。 ●各种操作指导信息显示:如操作说明、操作步骤提示、设备代号说明等。 ●工作状态显示:运行程序步、运行方式、运行时间、主要参数等在画面上显示。 这些画面将按最接近实际工艺流程的形式进行设计,使操作人员对现场有更客观的认识,以便于操作。这些画面包括(不限于此): ---全厂工艺流程动态示意图(1幅) ---全厂总平面图及水流向动态示意图(1幅) ---全厂测控仪表布置示意图(1幅) ---粗格栅及进水泵房工艺流程动态示意图(1幅) ---细格栅及沉砂池工艺流程动态示意图(1幅) ---A2/O池工艺流程动态示意图(1幅) ---污泥泵房工艺流程动态示意图(1幅) ---鼓风机房工艺流程动态示意图(1幅) ---污水厂高压配电系统(1幅) ---污水厂低压配电系统(1幅) ---全厂总平面图; (1)数据处理功能: 系统从生产流程中提取数据,并加工成相关形式,数据也可以被写回生产流程。即数据控制与应用软件之间应采用双向(全双工)通讯方式。系统与生产流程中的PLC设备之间不需要增加专门的硬件接口,监控软件提供覆盖绝大多数专用PLC设备的软件接口。系统通过关系数据库将生产过程监控及数据处理能力与批量作业的高层描述管理功能集成,构成开放系统,便于生产周期中的所有操作组合批量作业,进行自动化监控。 (2)生产报表的打印 提供丰富的报表功能。可根据用户要求,将各种信息以多种可选格式周期性打印(如日报、月报、年报、设备运行记录等)或随机性打印输出。 系统中任何数据点上的数据都可以按照操作员指定的速率进行采样并存贮在一个数据文件中,数据至少能保存一年不溢出,数据文件中的数据可以随时作为历史数据趋势显示,以供管理和操作人员分析和判断。数据文件支持流行的关系式数据库,数据归档支持分布式结构,并支持故障时的就地存储和转发。 系统能支持以工业标准数据交换协议来存取数据,如ODBC SQL(开放式数据库互联)操作员能用电子表格应用软件如Microsoft Excel,Access生成各类生产流程和系统运行状态的详细报表。报表包含所属的实时及历史数据。 控制系统能够对采集来的数据进行累计值、平均值、最大值、最小值的分析计算,能够定时、即时和条件打印生产报表;能够实时记录运行人员操作步骤,记录故障条件和时间。 根据建设单位管理需要,定制各类数据报表,以便分析管理,提高数据处理能力,降低运行费用。报表包括各类时段生产报表、电耗报表、药耗报表、水质报表、水泵运行参数报表等。 ---全厂生产日(旬、月、季、年)报表 ---全厂电耗日(旬、月、季、年)报表 ---全厂药耗日(旬、月、季、年)报表 ---全厂水质日(月)报表 ---显示打印、列设备维修保养报告 2、日志功能 监控系统具有日志功能。对每天操作人员的交接班记录和各种操作进行日志登记工作,以便将来进行事故或故障的分析。 3、趋势图的显示 生产过程定时采集的数据可自动制成实时、历史变化曲线,这些曲线包括流量、温度等变化曲线,趋势显示可以用棒状图或线状图显示历史趋势或当前趋势,至少为8个参数的趋势图用不同颜色显示在同一个画面上,这组显示可以通过菜单进行选择。 操作员应可以方便地调整趋势显示的时间坐标或输入范围,可以在30秒至1小时的范围内选择实时趋势数据采样频率。 每个测量变量趋势图是以时间为背景的,其时间跨度可选择10分钟、30分钟、1小时、2小时......1天......7天。操作人员能够输入开始时间和结束时间。随着时间跨度的变化,采样频率也应相应变化。当前趋势显示应根据实时原理不断校正。光标值也应被显示。 操作员为加快数据检索时间,趋势曲线所用的数据应存放在数据库中一个特定的缓冲区内,并以新弃旧。 可直观反应污水厂状态,便于操作管理人员的工作。 ---原水SS、PH/温度曲线(1幅) ---生物池各区ORP、溶氧、MLSS曲线(1幅) ---污水厂高压配电系统电气参数曲线(1幅) ---污水厂低压配电系统电气参数曲线(1幅) ---全厂电耗曲线(1幅) ---出厂水SS、COD、PH/温度曲线(1幅) 4、管理和维护功能 采用分级操作与维护的工作方式。所有人员进入系统操作必须首先进行登录,登录包括用户名称和口令,系统根据登录人的级别开放相应的功能;对于一般操作员只能进行简单的,系统正常情况下的操作;而对于系统的维护早应由系统管理员来完成。 污水厂计算机监控系统具有良好的开放性,软硬件都采用目前最流行的和最通用的,用户最多,同时技术支持也是最完善和最通用的,所以说在软硬件方面都提供了对系统维护的方便条件。与之相适应的,系统本身强大的功能更是系统便于维护的最好体现。对用户所关心的各种情况,系统将其纳入系统的功能模块之中,为用户节省了许多人力,物力的同时,更使其工作的效率大大提高。 5、报警系统 报警系统提供在过程中出现的故障,操作状态以及自动化过程中的综合信息,帮助及时发现危险情况,以减少污水厂运行过程中的严重事故和故障。这些信息以可见和可听的方式提醒操作人员,如某一监控回路出现故障,系统中相应监控画面中的回路部分会变色和闪烁,并伴有音响和报警信息提示操作员注意,同时将报警信息存储及打印输出。系统具有不同的信息类型和信息等级,以帮助操作人员能以最快的速度确认最重要的报警信息。 6.1.5 仪表的设计与选型 仪表的选型主要要考虑其工作环境的适应性,特别是传感器直接与污水,污泥接触,极易腐蚀结垢。一旦传感器失灵,再好的控制系统也无济于事,故传感器尽量选用非接触式,无阻塞隔膜式,电磁式和可自动清洗式。 根据工艺流程和现代化管理的需要,在工艺流程的各个部分分设电磁流量计、超声波液位计、PH/温度计、浊度、固体悬浮物浓度、氧化还原电位、污泥浓度、溶解氧等检测仪表和各类电量变送仪表。这些仪表均选用工业级在线式仪表,并根据安装环境的要求具有相应的防护等级。 仪表设置基于两方面考虑,一方面要满足工艺流程控制的需要,另一方面要满足污水厂管理的需要并按经济实用的原则,具体设置如下: 1、工艺仪表: 仪表设置描述如下: ●在粗格栅前后设超声波液位差计2套,用于测定粗格栅液位差; ●在进水泵房内内设一体化超声波液位计1套,用于测定液位; ●在进水泵房内内设H2S气体在线检测仪1套,用于测定H2S气体; ●在细格栅前后设超声波液位差计1套,用于测定细格栅液位差; ● 在沉砂池出水渠道上设SS仪1套、PH/T计1套,用于测定进厂水SS、PH/T等参数;同时设自动比例采样器1套,用于原水自动采样。 ● 在细格栅前进水计量井设超声波流量计1套,用于测量进水流量; ●在A2/O池厌氧段和缺氧段设氧化还原电位仪2套,分别用于测量生物池厌氧段和缺氧段氧化还原电位; ●在A2/O池好氧段设溶氧仪1套、固体悬浮物浓度1套、分别用于测量生物池好氧段溶氧、固体悬浮物浓度; ●在污泥泵房内设超声波液位计1套用于测定污泥泵房内液位; ●在二沉池设泥位计2套,用于二沉池泥位; ●在储泥池设超声波液位计1套; ●在回流污泥管上设电磁流量计1套,用于检测污泥回流量; ●在剩余污泥管上设电磁流量计1套,用于检测剩余污泥量; ●在出水管处设电磁流量计1套,用于检测出厂水的流量; ● 在出水处设COD在线检测仪1套,SS仪1套、PH/T计1套,NH3检测仪1套,总磷检测仪1套,用于测定出厂水SS、PH/T、COD、NH3、TP等参数;同时设自动比例采样器1套,用于出厂水自动采样。 2、 电量仪表: 对于电量测量本设计采用智能电力监测仪。智能电力监测仪表带有标准RS485接口并支持多种品牌PLC通信协议,方便与厂内PLC自控系统的连接。 6.1.6 系统防雷措施 系统防雷通过在设备电源和仪表信号处设置避雷器并通过接地系统的等电位连接,以达到最佳的防雷效果。 1、 电源部分:在中央控制室设备和各PLC柜现场控制器箱的电源进线处均设置避雷器。 2、 信号部分:在PLC的通信网络端口及4~20mA模拟量信号的设备进线和出线端口设信号过电压保护装置。 6.1.7 控制系统、检测仪表配线及安装 各工段设置专用仪表配电回路,放射式向仪表供电。 仪表配线采用双屏蔽电缆以抗外界信号干扰,敷设时与强电线路分开布置。在室内采用沿电缆桥架、电缆沟或穿管敷设相结合的方式,在室外穿管埋地暗敷。 检测仪表应尽可能地靠近取样点,以提高检测数据的实时性和准确性。室外变送单元置于仪表保护箱内。 PLC分站环境温度不超过35℃,中控室建议安装防静电地板和空调。 6.1.8 仪表文字符号 按照国家标准GB2625-81《过程检测和控制流程图图形符号和文字代号标准》绘制。 6.1.9监控配置 全厂设一套闭路电视监控系统负责全场的监视控制,在厂区入口处、二期进水泵房内及脱水机房内、二期生物池区各设1个监控终端,通过屏蔽双绞线视频传输方式,将图像信号传输到设于综合楼的闭路电视监控中心(即中控室),中心设一台监视器集中监视。 1、监控系统是建立在开放型结构的网络环境上,系统设计使用符合工业标准的“开放”体系,使系统易于扩充和升级。所提供的监控系统应是近几年发展和改进的成熟的商品化专业软件包,并且具有类似的工程经历。经过培训的工程师应能独立执行系统的维护及组态工作。监控系统的操作软件应基于视窗(WINDOWS)操作系统的最新版本。 2、监控系统所用的技术规范都是公认的并可以公开自由采用。 3、监控系统能易与广域网WAN(WideArea Network)联接,支持TCP/IP网络协议。 4、为了达到高可靠性,两台监控站应互为热备。 5、系统应具有汉化界面。 6、监控系统软件采用模块化设计,其系统配置组态、实时采样及控制点组合、控制过程组态、流程显示及操作画面组态、生产记录及统计报表组态等软件的设计均应采用模块化。 7、所有显示应采用中文。 8、系统的安全应设计成能防止越权存取显示数据和系统功能。对于多用户系统,应指定具有安全级别的用户名称和口令。 6.1.10投标者应该在投标文件中提供示意的P$I图和初步完整的I/O点表。在技术要求和所附图纸有冲突时,以技术要求为准。 6.2标准 1、标准 GB700-88 热镀锌标准 GB3368-82 工业自动化仪表用电源电压 GB4028 外壳防护等级的分类 GB12706 电力电缆 GB15972.5-1998 光纤总规范 GB-T3091-93 镀锌焊接钢管 GB75353-87 工业自动化仪表盘基本尺寸及型式 CISPR22 信息技术设备无线电干扰特性的限值和测量 EN50082 通用抗干扰标准 IEC60068 环境测试 IEC60127 小型熔断器 IEC60255 电气继电器 IEC60381 用于过程控制系统的模拟信号 IEC60605 设备可靠性测试 IEC60625 可编程测量仪表 IEC60793 光导纤维 IEC61000 电磁兼容(EMC) IEC61131 可编程控制器 IEC61158 用于工业控制系统的现场总线标准 IEC61312 防止雷击电磁脉冲 IEC61643 低压浪涌保护装置 IEEE 电学和电子工程师研究所 ITU-T65X 光导纤维 UL 保险实验室 GBJ93-86 工业自动化仪表工程施工及验收规范 GBJ131-90 自动化仪表安装工程质量检验评定标准 所有仪表控制设备应具有生产许可,并且其建造、设计和测试应满足最近的中国标准、国际标准,包括所有的变更、安装和设备应符合机械和职业安装法规,及接线编码的有关规范。 虽然本技术要求参考了中国标准和有关的国际标准,卖方可提供符合其它技术等同的国家标准并经过批准。 2、质量要求 所有材料应是新的,具有最好的质量、适合特定条件下的工作,并能承受工作条件下湿度和气候的变化,不产生变形、退化或产生任何部分的不适当的受力。 3、可替换性 本工程中全部的相关部件应满足如下的公差要求:相似的元件和备件应是可完全替换的,不需要进一步的修改和调整。 4、火灾报警 全部仪器的连接和接线应采用降低火灾危险性和避免产生火灾事故危险的设计和布置。 5、焊接 全部的焊接应符合相应的国家或国际标准。 6、无线电和辐射干扰 本合同下的所有设备应符合GISPR中的有关规定并且要注意其它无线电和电视干扰的准则和规章。 在将进行试运行时,发现任何产生无线电和电视干扰的设备应拒绝并无任何其它费用的进行替换,达到工程师的满意。 7、标签和标准 识别标签应附在所有的仪器、仪表保护箱、控制盘箱柜以及其中的仪器和控制设备上面。 所有的标签和标牌应由认可的防腐材料制成,并由不锈钢或满足ISO公制螺纹的镀镍螺钉固定。 8、检查 在制造和现场安装过程中,所有的设备应经过检查。 检查应满足通用技术要求和特殊技术要求中的有关内容,检查应由项目经理和卖方参加,检查和测试应事先通知项目经理。卖方应组织有效的测试和检查。提前通知的时间要求参见本招标文件中的有关内容。 卖方应提供用于测试和检查的所有必须的工具、仪器。 所有仪表和控制设备应具有权威机构颁发的测试证书,在测试过程中项目经理有权要求进行仪表校验。 卖方应提供两份测试报告给项目经理。 在项目经理目睹和检查之前,卖方应保证已经准备好。否则项目经理有权对卖方进行惩罚。 6.2中央控制室主要设备要求 6.2.1概述 本节为中央控制室计算机系统的设备一般技术规定,设备配置数量及要求详见详细技术规定。 本次工程自控系统按分散控制、集中显示的原则设置,现场站与中央控制室之间通过工业以太网光纤星型网进行数据通讯。中央控制站主要完成全厂的数据通讯和调度管理。 中央控制室计算机监控系统的硬件设备由操作员站计算机、工程师站计算机、视频计算机(见摄像系统)、以太网交换设备、打印机等构成计算机局域网,采用星形100M以太网方式连接。网络中各计算机互相通迅、资源共享。 计算机监控系统软件应包括:操作系统软件、组态软件、数据库软件、网络软件等,以及二次开发所必须的软件。 6.2.2计算机 本工程计算机设备包括操作员站计算机、工程师站计算机,其技术要求如下: 1、 处理器:英特尔酷睿双核处理器2.66G 2、 2GB内存 3、 支持3D图形处理 4、 硬盘:250 GB以上 5、 光驱:内置DVD刻录机 6、 显示器:20”TFT- LCD 7、 显示器分辨率:1680x1050; 8、 显示器亮度:300流明; 9、 显示器对比度:700:1 10、 响应时间:6ms以下 11、 标准101键盘,鼠标器 12、 10/100Mbps以太网接口 13、 故障诊断/恢复等功能 14、 随机提供正版操作系统软件 供货时,以当时市场主流配置为准。 6.2.3针式打印机 1、 打印针数(针): 24 2、 打印速度:220字/秒 3、 最高分辨率:360dpi 4、 页面:A3 5、 纸张种类: 单页纸、单页拷贝纸、连续纸(单页纸和多页纸)、信封 6、 内存:≥128KB 7、 电源:220-240VAC (±10%) 8、 纸张厚度:0.065-0.84mm 9、 字体:位图字体:宋体24×24、黑体24×24,EPSON Draft、EPSON Roman,EPSON Sans Serif、EPSON OCR-B,可缩放字体:4种,条码字体:8种 10、 接口类型:1个 IEEE-1284 并行端口,1个 USB 端口 11、 色带类型: 黑色色带 12、 色带寿命:1000万字符 6.2.4工业以太网交换机 1、 工业以太网卡轨式交换机,存储转发模式,以太网(10 Mbit/s)和快速以太网(100 Mbit/s)。 2、 2 x 100Mbit/s,单/多模光纤,全双工; 6 x 10/100Base-T/TX,双绞线,带屏蔽RJ45口,自动协商,自动极性识别 3、 防护等级:IP40; 4、 采用标准的工业化设计,适应-40℃~75℃的户内外工作温度、湿热、粉尘及强电磁场等恶劣环境下工作,采用了24V的双直流冗余电源输入,无风扇化设计,支持卡轨式面板式安装; 5、 平均故障间隔时间(MTBF)≥200,000h。 6.2.5UPS 1、 双变换在线式结构,零转换时间; 2、 输入电压范围:160~280VAC(满载),100~280VAC(半载); 3、 输入频率:45~65Hz, 自动选择; 4、 满载输入电压功率因数>0.95; 5、 输出电压范围:220V AC; 6、 输出频率:50±3Hz; 7、 输出电压精度:1%静态,5%动态; 8、 满载效率>90%; 9、 输出电压失真度:线性负载<3%; 非线性负载<5%; 10、 过载能力:105%时无限;125%时1分钟;150%时30秒; 11、 内置自动或手动旁路维修方式; 12、 噪声:<55dB; 13、 运行环境:0~40摄氏度,湿度0~95%,无冷凝水; 14、 塔式安装方式,支持热更换电池; 15、 平均故障间隔时间 (MTBF) ≥100,000小时; 16、 额定容量:3KVA 60分钟; 6.3计算机控制系统软件 6.3.1概述 控制软件包括系统软件和二次开发所必须的软件。这些软件必须是成熟的商品软件,并具有类似工程的应用业绩。 监控系统软件应该具有全图示化界面、全集成、面向对象的开发方式,使得系统开发人员使用方便、简单易学。功能复盖广,软件组合灵活,高效性、内在结构和机制的先进性应该确保用户可快速开发出实用而有效的自动化监控系统。 监控系统软件应该采用当前最先进的技术、系统的配置和画面的组态具有方便性,而且系统的体系结构应该是灵活的和开放的。 系统根据工艺的要求,监视和控制软件实时运行,应具符合如下要求: 监控系统应该是开放的、灵活的,可以对控制系统进行监测、控制,具有动态画面显示功能、报警、报表输出功能、趋势预测功能、实时历史数据存储功能。软件应采用全中文操作模式,能够组态中文显示画面等功能。具有使用方便、简单易学、软件组态灵活的特性,应该确保用户可快速开发出实用、可靠、有效的自动控制系统。 SCADAX系统监控软件采用INTOUCH、IFIX等自控领域通用型监控软件。 6.3.2现场控制站设备要求 本节为现场控制站系统的设备一般技术规定,设备配置数量及要求见详细技术规定。 现场控制站应具有下列功能:实时监测所属监控工艺流程范围内的生产过程参数(压力、流量、液位)、水质参数(DO、MLSS、PH值、TP等),并对采集的上述参数进行处理同时供上位机储存、显示。实时监测所属监控工艺流程范围内主要设备的运行状态,并对其进行采集、处理同时供上位机储存、显示。具有全自动控制或调节各类水泵、鼓风机、曝气器、推流器、吸泥桥等设备。具有自动进行越限保护处理,和设备故障自动进行保护。对于自带控制器的设备,需具有过电流预警功能,和设备故障自动进行保护。对上位机的错误指令进行屏蔽处理。用户能自行根据工艺或其它因素的变化进行系统组态。具有可靠的安全措施,具有保护口令,防止越权修改程序。系统具有较强的自检功能和故障自恢复功能。能够承受运行中的各种干扰。 现场控制站应分别包括以下主要控制设备:控制模块、控制柜、不间断电源(UPS)、触摸屏、电源及信道防雷装置、相关配套设备等。 控制器 总体要求 自动化控制PLC系统选用先进的、成熟的国际知名品牌,如AB、Schneider,GE Fanuc,Siemens等品牌PLC,保证自动化系统的稳定可靠运行。 PLC系统的具体性能指标如下: 1、CPU模块选型不得低于AB公司Compact Logix系列,Schneider公司Unity Premium系列,GE Fanuc公司PACSystems RX3i系列,Siemens公司S7-300系列。 2、PLC系统由电源模块、CPU模块、开关量输入模块、开关量输出模块、模拟量输入模块、模拟量输出模块、机架等模块组成。 3、CPU应采用32位的高性能工业级微处理器, CPU模块要能够支持程序RAM的扩展,保证系统程序容量的备用空间。 4、★CPU的IO能力≥1024DI/O。IO模块的配置数量每种类型都至少留有20%的余量。 5、背板机架统一采用可扩展类型的机架。并且机架型号统一,可以互相替换,以减少备品备件的数量。 6、★IO模块必须支持带电热插拔功能,方便系统维护,减少停机时间。 7、模拟量模块的电流电压类型选择采用软件配置,无需外部硬件跳线。以免维护时更换模块而又忘记跳线造成故障损失。 8、PLC编程软件符合IEC61131标准。编程软件采用中文介面,变量名、在线帮助、注释都能够支持中文,这样可以方便现场维护人员迅速掌握编程软件的使用、提高控制程序的可读性,最终保障系统的稳定运行。 IO模块技术参数 开关量输入模块: 具备模块诊断。 输入点数:16点 电压 :24VDC/220VAC; 响应时间:典型4ms,最大7ms; 开关量输出模块: 具备模块诊断功能,并具有安全预置功能。 输出点数:16点 电压 :24VDC/220V; 模拟量输入模块: 输入点数:8点; 输入范围:±10V,0~10V,0~5V,1~5V,0~20mA,4~20mA; 模数转换精度:16位; 模拟量输出模块: 模块具有输出回降功能,确保输出设备处于安全状态。 输出点数: 8点; 输入范围:±10V,0~20mA,4~20mA; 模数转换精度:16位; 通道之间隔离:500VDC; 保护类型:短路和过载; 工业以太网交换机 1、 工业以太网卡轨式交换机,存储转发模式,以太网(10 Mbit/s)和快速以太网(100 Mbit/s)。 2、 2 x 100Mbit/s,单/多模光纤,全双工; 3 x 10/100Base-T/TX,双绞线,带屏蔽RJ45口,自动协商,自动极性识别 3、 防护等级:IP40; 4、 采用标准的工业化设计,适应-40℃~75℃的户内外工作温度、湿热、粉尘及强电磁场等恶劣环境下工作,采用了24V的双直流冗余电源输入,无风扇化设计,支持卡轨式面板式安装; 5、 平均故障间隔时间(MTBF)≥200,000h。 控制柜 控制柜必须用上等冷轧退火的中碳钢板或镀锌钢板制造并具有适当的厚度,用焊接及撑条来构成一坚固的结构,控制盘面板最小厚度为2mm,面板应平整不能有凹陷或波纹,外面的转角及折边须有圆度,使之有光滑外表。外壳外面不能有看得到的螺杆或螺丝.在运输或安装过程中表面涂层受损时,应以相同的材料加以修补并须得到工程师的同意。 内部各表面的涂层应是白色的,外表面的漆色应为浅灰色。 机柜采用工业大角度开放式框架设计。 机柜各处均应由机器喷涂ISIP材料,形成严密的防尘密封,有效防止水分和污染物进入。 控制柜的敷线应该用相应的IEC标准的导线,安装应有次序,导线应配以绝缘夹子或线槽内,并循序地与装在内部的设备相接。对任何不完全封闭的仪表箱或构架所有对地电压超过55V的线,应放在导管内走线.线的两头应安装识别用金属箍。金属箍必须是环形的,接线应严格安每一接线端子接一根线。每一根线应有专用的编号,并在线的两头表明,以鉴别每根电缆和每个芯号。 承包人应提供接地铜条,与主机架电气连接,并用合适的铜端子与金属外壳、仪表架、电缆座、全部进线电缆的铠装和现场接地系统相连接。 对每一输入的交流和直流电源应有熔丝或隔离开关。 所有在外壳内的设备必须排列整齐,可靠地固定,并清楚地标明它们的作用名称 ,如有必要还需标明电压。 承包人应提供全部输入/输出电缆的端子,导线应用螺丝夹加以固定。 每一端子必须有清楚的识别编号。 必须提供足够数量的端子用来连接全部电缆内的芯线,端子数量应满足预期的要求再加上20%的备用端子余量和30%的备用端子导轨。 所有面板及其它项目的外部标牌应是洁净的有机玻璃,背面刻字并填上填料,背面还用面板颜色漆好。 所有内部标牌应为雕刻的多层塑料板并用镀铬螺丝加以固定。 每一内部安装的元件应做标记,每一熔丝应标有符号标记、熔丝型号和额定电流。 温度控制: 为了保持机柜内温度低于各元件允许的最高温度,要提供强制的通风。 风扇为220V,50Hz电源来自机柜内电源,风扇要有防护手指免受伤害措施。 风扇要有可清洗的滤网,噪声要满足标准要求。 机柜要提供通气孔和强制通风,以防止内部安装的设备使得温度过高,除了靠墙安装的屏,一般的机柜的通气孔要放在机柜的背面,顶部和底部,通气孔被压制成金属片结构,对靠墙安装的设备,通风孔要放在其两侧,除了提供风扇外,还必须要提供致冷系统。 隔离装置: 根据开关量信号输出点数配置继电器(欧姆龙,带灯,触点容量≥5A/AC220V); 根据模拟量信号输入点配置隔离器以隔离控制器与被测控的设备。 连接所有信号电缆的端子排并使信号正常工作。 承包人应提供完整的信号连接表,它应清楚地表明各种信号名称和端子排上的位置。 控制柜外壳保护等级不应低于IP54。 触摸屏 背光彩色LCD TFT(640×480) ★显示屏尺寸为10.4” 1M以上闪存存储程序;4MRAM以上运行程序 RS232/RS422/RS485通讯串行口 开发软件应基于Windows98以上。 UPS 1、 双变换在线式结构,零转换时间; 2、 输入电压范围:160~280VAC(满载),100~280VAC(半载); 3、 输入频率:45~65Hz, 自动选择; 4、 满载输入电压功率因数>0.95; 5、 输出电压范围:220V AC; 6、 输出频率:50±3Hz; 7、 输出电压精度:1%静态,5%动态; 8、 满载效率>90%; 9、 输出电压失真度:线性负载<3%; 非线性负载<5%; 10、 过载能力:105%时无限;125%时1分钟;150%时30秒; 11、 内置自动或手动旁路维修方式; 12、 噪声:<55dB; 13、 运行环境:0~40摄氏度,湿度0~95%,无冷凝水; 14、 安全性认证:BSMI;C-Tick; EN50091-1;EN-50091-2;VDE;EN55022 Class A;EN60950;EN61000-3-2;GOST;JEON;PCBC;UL1778;CSA;VCCI 15、 塔式安装方式,支持热更换电池; 16、 平均故障间隔时间 (MTBF) ≥100000小时; 17、 电池容量: 1KVA,30分钟; 软件 所有软件应是严格按质量标准开发编制的(ISO9000-3),允许操作人员能看、了解、维护和修改。 软件应设计成模块化结构,以反映PLC硬件区分和设备分类。模块型式应专用于传感器、回路、设备项目和自动顺序。 软件设计应是分层方式结构。如单元之间通讯、报警产生、手操输入点等处理应以同样的、容易识别的方式来产生。所安装的软件应能够使PLC执行下列功能范围,但不限于下列范围: 设备和传感器的状态和报警监视 监测和记录数据传送到其它系统 供应商应确保三年内标准软件的产品支持。 数据表应是连续的块的结构,使数据块在连续可调扫描速率下传送到其它系统。 可采用梯形逻辑图或更高级的编辑软件。 在要求设备和装置自动负荷/备用转换的地方,负荷单元应由PLC轮换,使设备磨损大致相等。设备运行小时数在PLC内累积,在维修后由中央控制室监视系统终端的计数器复位。 文件编制 文件的编制应依据电气工程师协会(ISBN 086341 0464)出版的“工业计算机系统的软件文件导向图(表)。 所有软件许用权或登记要求必须发给业主。所有用于控制系统的特殊开发软件的源程序在设备操作验收后,应提交于使用者。 功能设计规格(FDS): 承包人在着手软件编写之前应向业主提交一份FDS,并取得业主的同意。FDS索引应打印在A4纸上并且装订好FDS目录包括下列内容: 1、 系统操作设计标准描述包括:返回原地操作、工作模式及手动控制 2、 系统硬件和配置描述 3、 I/O一览表 4、 操作员接口描述 5、 图形显示布置 6、 软件描述和程序块图解 7、 每个过程控制功能流程图 8、 报警定义 9、 存取安全系统的说明 10、 通讯和通讯协议说明 11、 诊断装置说明 12、 试验计划 13、 基本设计计算图表 在线测量仪表技术要求 仪表采用先进的免维护或低维护量的数字式、智能化电动仪表。仪表整体精度适宜、能长期连续在线稳定可靠测量,满足污水厂正常运行、控制及计量要求,仪表应符合国际通用标准和规范,所有标度应采用国际单位制(ISO)。买方有权力要求卖方通过某种方法来证明所提供的所有设备是符合本技术规范要求的,证明的方法可以是类似设备的运行记录,也可以是各种设备的测试记录。所有仪表在同类工程中长期可靠稳定运行的实绩不应少于三例。卖方应遵照合同要求,对仪表的整体统一性负责,保证所有仪表、附件、配件组成一个完整的检测控制装置,必须提供为达到招标书规定功能所需的各种部件,不论这些部件是否在本合同中具体提出。 全部仪表供电单相220V,50Hz或24VDC电源,环境条件参见第1部分:1.4.1 气候条件。 测量仪表的防护等级要求:水下或有可能在水下的部分的防护等级为IP68。水上部分的防护等级为≥IP55。 所有仪表变送器及相关的现场元器件应安装在全天候、不低于IEC防护等级IP55的带锁保护箱内。保护箱应是可上锁的,所有保护箱的锁可用一把钥匙打开。仪表保护箱应配有由耐冲击丙烯酸安全玻璃制成的检测窗以读取显示数值,保护箱结构由2mm厚不锈钢板(AISI304)折叠焊接而成。 仪表保护箱内应安装仪表变送器、加热装置、电源等。在保护箱内应有就地隔离器来进行仪表信号隔离。具体参见详细技术要求。 直接与污水、污泥接触的仪表传感器应具备探头自清洗功能,分析仪表、流量仪表、物位仪应具备自诊断、自动校准功能,检测仪表现场变送器应带就地数字显示装置,显示被测的过程变量。 所有仪表为带隔离4~20mA DC输出,与过程变量成正比。继电器输出为无源接点信号,特殊输出要求见下文。所有带RS485通讯接口的智能仪表必须采用统一的通讯协议。 所有现场安装的传感器和变送器必须提供全套完整的安装件(固定用支架、固定螺栓、连接件、保护箱、安装材料及附件,材质均为优质不锈钢),所有检测元件、变送器、安装支架及保护罩等的材料应满足污水环境的防腐蚀要求。传感器与变送器之间的连接电缆须由卖方提供,检测仪表需带有足够的专用电缆,满足仪表布置要求。仪表保护箱高度为距地面1200~1400mm。 检测仪表必须提供必要保证仪表正常工作的检验维修和保养专用工具、易损害的备用部件、常规试剂电解液或三年正常使用所需要的消耗品等,需要采样和预处理的水质分析仪表必须提供配套的取样预处理设备。 所有输出和输入信号线(不包括传感器信号线)应为通过端子连接的,在仪表的下部。 所有现场安装仪表必须配置仪表电源及信号防雷措施。所有仪表的外壳均应安全接地,接地电阻<4Ω。仪表信号电缆(双绞屏蔽电缆)的屏蔽层应在PLC分站侧可靠接地。 超声波液位仪表,液位差仪表 1、用途 测量、显示和传送液位信号。 2、原理 非接触超声波测量方式。 3、型式 液位传感器、变送器、仪表保护箱,以及全部安装附件和电缆。 变送器处理单/双路传感器的测量信号,按照使用要求传送液位信号,液位信号传送到变送器中。 4、性能 -介质:污水 -测量精度:±0.25% -环境温度:-30℃~80℃ -相对湿度:100% -稳定性:十二个月0.1%,并可去除水面剧烈波动的干扰 -分辨率:<满量程0.1% -零点迁移:盲区以外任意设定 -有一定克服泡沫影响的能力。 5、传感器 -带一体化温度探头用来矫正超声波的运行时间 -防护等级:IP68 -安装方式:螺纹直接安装 波束角不大于7°,盲区不大于0.6米,传感器的外壳采用防腐蚀材料,表面可实现自清洁。 超声波液位传感器采用螺纹或法兰安装方式,安装在明渠或水池上部带托架的支架或可旋转的悬臂中,以达到适合的位置。 6、变送器 流量/液位/液位差显示控制器:允许使用单通道或双通道探头,大屏幕多行LCD数字指示、允许同时显示两路液位/液位差/流量测量值,可现场操作、设置、内置各种流量/液位曲线,允许用公式法或表格法自行输入流量/液位曲线,流量可编程、可累计、自诊断、故障报警。 -显示:大屏幕多行LCD背光显示,并具有现场操作功能,断电自动储存系统数据 -隔离输出信号:2路4~20mA DC输出液位差或液位 -电源:220VAC,50HZ,断电自动储存系统数据 -报警:5继电器输出,可设定及开关量输出自身故障报警220VAC,5A -安装方式:变送器安装在仪表保护箱内,挂墙式 7、内部通讯和电缆 探头输出信号包括RS485和4~20mA DC,通过RS485通讯和变送器相连,仪表厂家提供本流量计专用通讯电缆,长度5米,用户可以任意延长。 8、安装形式 分体式安装。 电磁流量计 1、 用途 测量、指示和传送管道内导电液体的流量。 2、原理 利用法拉第电磁感应测量原理。 3、型式 由传感器、变送器、安装柱、全天候防护罩,保护壳,全部安装附件,连接电缆和接地环、法兰、安装对法兰以及活接头等。 传感器将通过电磁场感应方式测量出的信号输出到变送器,变送器经过计算和放大后输出与流量成比例的4~20mA DC信号和流量累积脉冲信号。累积信号的脉冲宽度可调,脉冲宽度≥ 0.1m s。 4、 性能 适合测量进入污水处理厂原污水,回流污泥的应用。 -测量精度:±0.5% -重复性:0.2% -环境温度:0℃~40℃ -介质温度:0℃~40℃ -保护等级:传感器:IP68 变送器:IP67 -电源:220VAC,50HZ 5、传感器 采用脉冲常量电磁场原理,流速范围:0.25~12米/秒,防护等级:IP68。 最小电导率:>3.5s/cm:传感器外壳材料:钢材(防腐)以法兰方式安装,法兰应符合中国标准,选用氯丁橡胶衬里,含钼不锈钢(oCr18Ni12Mo2Ti)电极的电磁流量计。带有接地环、连接电缆:10米。具有测量流向的指示功能。 6、变送器 测量原理为脉冲常量电磁场。具有无源输入功能,输出信号:4~20mA和累积流量脉冲。电磁兼容性满足EN50 081-1。噪声满足EN50 082-2标准。具有电气保护装置。现场两行16位LCD显示,可现场操作、设置。现场操作方式是光敏接触键。电源220 VAC,50Hz。变送单元具有微处理器、积分自动变零、自诊断、故障报警和小信号切除功能。 7、安装法兰和活接头 提供用于安装电磁流量时的对法兰,对法兰可以同电磁流量计测量管的法兰通过螺栓牢固连接。用于安装的活接头同时提供。 8、 安装要求 在电磁流量计安装的位置,应出管道卖方提供一段适用于安装流量仪表的可移动直管段,直管段应带有法兰在一端具有活接头。卖方要减少管子的内衬以适于流量计的安装。在传感器定货之前,卖方应确定管道所带的法兰的具体尺寸,使得管道法兰与传感器法兰相匹配。 流量传感器的衬层不应作为垫片,应在流量计与接地与管道之间安装合适的垫片。 在就地提供适用的接地,采用1.8米的铜接地电报。提供足够的接地电极以使接地电阻不超过规定的接地电阻。 超声波液位计 1、用途 测量和传送管道内液体的液位。 2、 原理 基于超声波的测量原理,超声波探头发射超声波到被测物的表面被反射回来,并被探头接收,通过对超声波发射和反射的行程所需的时间和测量距离成正比的原理得出物位值,经变送器转换成流量信号,。 3、型式 一体化液位变送器,现场安装形式,允许现场设定,调校,标定 4、性能 适合测量进入污水处理厂的进水的应用。 -测量精度:±0.5%实际液位: -重复性:0.1% -环境温度:-30℃~70℃ -液位范围:0.7-15米 -保护等级: IP65 -电源:220VAC,50HZ,变送器带24VDC和RS485输出 5、输出信号和通讯 变送器输出信号包括RS485和4~20mA DC,2路5A,230VAC可编程继电器,内置两个现场设定用按键。 6、 安装形式 一体化安装,螺纹货法兰安装形式。 pH/温度计 1、 概述 -探头的测量范围:pH:0~14,温度:0℃~40℃(pH与温度测量使用同一个或不同探头) 2、用途 测量、指示和传送过程检测介质的pH及温度值。 3、原理 利用电极外液体和电极内电介质的电势差来确定被测液体中的酸碱度。 4、型式 采用复合玻璃膜电极,带参比电极,接地电极和可选温度电极, 具电极自诊断功能,探头(电极采用银/氯化银电极)、变送器、全部安装附件和电缆。 传感器安装在测量杆中,变送器安装在附近的仪表保护箱中。 5、性能 -适于测量城市污水 -工作温度:0℃~50℃ -测量分辨度:< 0.01 pH -自动或手动温度补偿范围:-10℃~100℃ -电极探头要求有一年质保期 -配备自动空气清洗装置 6、 探头 测量类型:浸没式安装,测量杆垂度:≥2米,连接电缆长度:10米。 7、传感器 适合测量污水中的pH,分辨度好于0.01pH,稳定性为0.003pH/24小时,测量范围为0~14pH。使用环境条件范围:0℃~40℃。最大压力:5Bars。 浸没部分材料:玻璃电极。 8、变送器 变送器具有下列功能:抗干扰铝制盘装外壳,现场LCD显示、智能化仪表,全功能5按键轻触操作,隔离输出信号:4~20mA DC(可选第2路pH及温度输出),带有温度补偿:-10~+110℃,故障报警:继电器输出,2路SPDT继电器220VAC,5A,精度:0.05%量程,可选PFM/PWM控制功能。满足CE的电磁兼容性。 安装方式:仪表保护箱内。 固体悬浮物(污泥浓度)仪表 1、用途 该仪表用来测量,指示和传送介质中固体悬浮物。 2、原理 近红外线/散射光检测,自动补偿样品颜色变化,抗颜色干扰 3、型式 组成包括:探头、浸没管、变送器、全天候防护罩、保护箱、电缆和所需的安装附件和连接器。 传感器安装在测量杆中,变送器安装在附近的仪表保护箱中。 4、性能 用于测量污水处理厂固体悬浮物。 -测量精度:测量值的±1% -重复性:<1% -检出限:1mg/l -响应时间:<1s,可调整 -维护周期:12个月 -安装支架:浸入式安装支架 -防护等级:变送器IP65,传感器 IP68 -显示:LCD显示,现场可操作 -维护:传感器自带吹气式自清洗喷头 -供电:220VAC±10% 50HZ±5% 5、探头 测量类型:浸没式安装,测量杆垂度:≥2米,连接电缆长度:10米。 适合测量污水中的固体悬浮浓度/SS,分辨度好于0.05%,测量范围为0~4/40/400/4000NTU, 0-10000mg/l, 使用环境条件范围:0℃~50℃。最大压力:20℃时6Bars。 6、变送器 具有下列功能:抗干扰铝制盘装外壳,现场LCD显示、智能化仪表,全功能5按键轻触操作,隔离输出信号:4~20mA DC,可选双路输出和RS232 故障报警:继电器输出,2路SPDT继电器220VAC,5A,分辨率:0.05%量程,可选PFM/PWM控制功能。满足CE的电磁兼容性。 溶解氧仪表 1、用途 用来测量、指示和传送过程检测介质中的溶解氧信号。 2、原理 形式: 荧光法无膜电极法 3、传感器 传感器采用的是荧光法溶解氧变送器。其组成主要包括:测量、变送元件、清洗喷头、浸没管及全部安装附件和连接电缆。 传感器安装在测量杆中,探头自带吹气式清洗喷头,变送器安装在附近的仪表保护箱内。 4、性能 适用于污水中溶解氧的测量。 -准确度:≤±0.5% -分辨率: ≤0.01 mg/L -自动温度补偿、自动大气压力补偿 -最低流速要求:无 --显示:LED -输出信号:4~20mA DC,可选双路输出和RS232 -电源:220VAC,50Hz -传感器安装方式:浸入式安装 5、探头 探头带有温度补偿:Pt1000,具有吹气式自清洗喷头,测量范围:0~20mg/l,标准偏差≤0.1 mg/,温度范围:-5℃~50℃。 输出:两线制4-20 mA DC 传感器 IP68,测量杆垂度:≥2米,连接电缆长度:10米。 6、变送器 具有下列功能:抗干扰铝制盘装外壳,现场LED显示、智能化仪表,全功能5按键轻触操作,隔离输出信号:4~20mA DC,可选双路输出和RS232 故障报警:继电器输出,2路SPDT继电器220VAC,5A,分辨率:0.05%量程,可选PFM/PWM控制功能。满足CE的电磁兼容性。 氧化还原电位测量仪表 1、概述 -探头的测量范围:pH:0~14,温度:0℃~40℃(pH与温度测量使用同一个或不同探头) 2、 用途 测量、指示和传送过程检测介质中的氧化还原电位信号。 3、原理 利用电极外液体和电极内电介质的电势差来确定被测液体中的氧化还原电位。 4、型式 采用玻璃复合电极(测量电极、参比电极,可选Pt100温度电极复合一体)探头(电极采用银/氯化银电极)、变送器、全部安装附件和电缆。 传感器安装在测量杆中,变送器安装在附近的仪表保护箱中。 5、性能 适于测量城市污水 测量范围:-1000~+1000mV,0℃~50℃ -工作温度:0℃~50℃ -测量分辨度:< 1% -自动或手动温度补偿范围:-10℃~100℃ -电极探头要求有一年质保期 -配备自动空气清洗装置 6、探头 测量类型:浸没式安装,测量杆垂度:≥2米,连接电缆长度:10米。 7、传感器 8、 传感器 采用差动测量原理,适合测量污水中的ORP。灵敏度好于0.5mV,稳定性为2mV/24小时,测量范围为-1000~+1000mV。 使用环境条件范围:0℃~40℃。最大压力:5Bars。 浸没部分材料:玻璃电极。 9、变送器 变送器具有下列功能:抗干扰铝制盘装外壳,现场LCD显示、智能化仪表,全功能5按键轻触操作,隔离输出信号:4~20mA DC(可选第2路pH及温度输出),带有温度补偿:-10~+110℃,故障报警:继电器输出,2路SPDT继电器220VAC,5A,精度:0.05%量程,可选PFM/PWM控制功能。满足CE的电磁兼容性。 安装方式:仪表保护箱内。 污泥界面仪 1、工作原理:超声波。 2、分辨率:0.03m。 测量误差:0.1m。 响应时间:10s。 检修周期:12个月。 输出:4~20mA。 报警:自身故障报警继电器输出,1A,220VAC或2A,24VDC。 防护等级:变送器IP65,传感器 IP68,不锈钢。 显示:LCD图形和数字,同时显示污泥厚度和连续的污泥浓度分布图,现场可操作。 工作温度:探头2~40℃,变送器-10~40℃。 维护:传感器带机械刷式自清洗装置,自检诊断和校准功能。 安装方式:浸沉式。 供电:220VAC±10% 50HZ±5%。 在线COD仪表 1、用途 用来测量、指示和传送污水处理厂出水中的COD值。 2、原理 原理: 采用重铬酸钾法高温消解,用光度法测量样品吸光度,通过吸光度与水样COD值的线性关系进行分析测定。 3、型式 仪表由电气和样品处理部分组成,电气部分包括有:电源、电极信号处理单元,微机控制单元、键盘控制单元等。样品处理部分包括有:样品管道、电磁阀、取样泵、测量池等。光学定量系统,保证测量精度。 4、性能 适用于污水处理厂的出水中COD的在线测量。 -反应时间:45分钟。 -仪表使用环境:0℃~40℃,相对湿度:≤90%。 -准确度:> 100mg/L时 <10%读数;<100mg/L时 <±6mg/l -最低检测限:≤4mg/L;重复性:< 5% -测量周期:45分钟 -仪器自动清洗,自动全量程校正 -信号输出:模拟信号0/4-20mA DC;数字通信 RS232 -电源:220V、50Hz -带有全部附件 整个仪表包括上述各部分及辅助溶液应安装在一个测量柜中,测量柜的防护等级:IP55。具有自清洗功能,具有断电数据保持功能,来自后自动恢复工作状态,能够自动校准或手动随时校准。 5、安装要求 仪表总体应安装在一个测量柜中,测量柜的防护等级为IP55,具有自动加热和恒温装置,以及电缆和管道进出的孔。 在线氨氮仪表 1、用途 用来测量、指示和传送污水处理厂出水中的氨氮浓度。 2、原理 光度比色法测量。仪器具有自动校正、自动清洗功能,连续在线监测氨氮 3、 型式 仪表由电气和样品处理部分组成,电气部分包括有:电源、电极信号处理单元、微机控制单元、键盘控制单元等。样品处理部分包括有:样品管理、电磁阀、取样泵、测量池等。 4、性能 适用于污水处理厂的出水中氨离子的在线测量。 -准确度:≤±2.5%FS -最低检测限:≤0.2mg/L -测量周期:13分钟 -仪器具有自动校正、自动清洗功能 -显示:LCD,图形及数据显示 -输出:模拟信号4~20mA DC数字信号RS232 -电源:220VAC 50Hz -带有现场显示 -能够自动校准或手动随时校准 -具有自清洗功能 -具有断电数据保护功能,来电后自动恢复工作状态 -样品温度:0℃~40℃,样品压力:无。 -整个仪表包括上述各部分及辅助溶液应安装在一个测量柜中,测量柜的防护等级:IP55 -带有全部附件。 5、安装要求 仪表总体应安装在一个测量柜中,测量柜的防护等级为IP55,具有自动加热和恒温装置,以及电缆和管道进出的孔。 总磷TP分析仪 1、用途 用来测量、指示和传送污水处理厂出水中的总磷浓度。 2、 原理 过硫酸钠湿法高温氧化消解,钼蓝比色法测量原理,可同时检测总磷和正磷酸盐浓度。具有自动校正、自动清洗,储存显示资料功能 3、型式 仪表由电气和样品处理部分组成,电气部分包括有:电源、比色计、微机控制单元、键盘控制单元等。样品处理部分包括有:样品管理、电磁阀、取样泵、测量池等。 4、性能 适用于污水处理厂的出水中总磷的在线测量。 -测量精度:≤±2 %FS; -检测限:≤0.01mg/L,分辩率:≤0.01mg/L; -测量周期: 40分钟; -仪器具有自动校正、自动清洗功能,并可进行这些功能的开关设置; -显示:LCD,图形和数字显示; -输出:模拟信号4~20mA DC数字信号RS232; -电源:220VAC 50Hz; -附件:试剂及一定的消耗品; 5、 安装要求 仪表总体应安装在一个测量柜中,测量柜的防护等级为IP55,具有自动加热和恒温装置,以及电缆和管道进出的孔。 防雷与接地 防雷 本次仪表及自控工程将设置完整的防雷系统: 每个新建现场站控制柜电源进线处各设一套电源防雷装置,标称放电电流Isn为20KA(8/20μs)。 每个现场仪表电源电缆两端各设一套电源防雷装置,考虑20%余量,标称放电电流Isn为20KA(8/20μs)。。 每个现场仪表4~20mA信号电缆两端各设一套4~20mA信道防雷装置,考虑20%余量,标称放电电流Isn为20KA(8/20μs)。 每根现场总线信号电缆两端各设一套信道防雷装置,考虑20%余量,标称放电电流Isn为20KA(8/20μs)。 每个摄像机电源电缆两端各设防雷装置一套电源防雷装置;信号电缆两端各信号防雷装置;视频信号电缆两端各视频防雷装置,标称放电电流Isn为20KA(8/20μs)。 接地 现场控制站及中央控制站防雷接地、仪表及控制系统的保护接地、工作接地采用等电位接地方式,接地电阻为1Ω。 电磁流量计工作接地设独立接地极,接地电阻<10Ω。 仪表及控制设备安装工程 总则 承包人根据合同规定应负责整个仪表及系统的安装调试,包括室内管线安装及厂内管线的连接安装,各现场控制站至中央控制室的数据通信光缆安装。 承包人按照合同要求做成一流的商业和工业的质量。每一部分工作,都应由合适的、有经验的、合格的并按照各自的行业在有关当局注册登记过的人员完成。 承包人应协调和计划与自控仪表工作相交叉的其它工作,以保证提供埋设的设备的布线所需的基础,穿孔等符合要求。 承包人应对正确协调负全部责任。如由于不正确协调造成的额外工作,所导致的损坏或其它费用将得不到补偿。 承包人应提供及安装为压紧、固定、定位等需要的安装用铁轨、螺栓、铁条、紧固件、托架架用钢铁件、底板等。 安装所需的预埋件等,由设备采购工程承包人提出要求,本合同承包人进行实施。 承包人应当保证,所有提供的材料及设备,在制造上以及元器件上都是符合标准规定的,无缺点的,另有规定除外。在安装完成以后的一年内,如发现隐害或质量问题时,承包人应毫不拖延地修复任一部位发生的故障或带来的危害,使其符合规定要求,其费用应当由承包人负责,若因其危害带来的损失或由此引起的其它部分损失,其费用也应由承包人负责。 仪表及自控设备安装 一般规定 承包人必须将详细的施工进度及操作程序以书面形式提交给工程师批准。 所有设备和器材到达现场后,应作下列验收和检查: 开箱清点检查,设备规格应符合设计要求,附件及配件应齐全 制造商的技术文件应齐全 应对设备作全面的外观检查 承包人应对本章节所述的安装工程负全部责任,此时承包人应提交工程师有关供货设备质量缺陷的报告和证明。 土建条件 承包人应根据工程图纸及电气自控设备的安装要求核对所有仪表及自控设备安装,所需地上涉及到与建筑物相关的预埋件、预留孔,及时向各设计单位提供图纸,由各设计单位在施工图中增加相应的图纸,由各设计单位在施工图中增加相应的图纸及材料清单,由土建施工单位负责采购和安装。电缆密封件的规格和密封模块除满足近期电缆进出要求外,还需充分预留远期电缆进出的模块,且需预留20%的余量。该密封件应具有防水、防火、防爆、防鼠啮的密封性能,并具有安装简单快捷、可扩容和重新配置简便等特点。 差异 承包人应在设备安装前对仪表及自控设备的开箱资料及仪表及自控设备的施工安装图纸作详细的核对和计算,当仪表及自控设备与施工图纸要求的尺寸、规格、数据存在差异时,承包人有责任进行调整和修改,并将修改报告提交工程师认可。 参考标准 所有参考标准及规范详见本技术规定有关章节的描述。 应完全熟悉上述标准,并应按照这些进行设备的安装和施工,如上述标准间存在差异时,应以较高的标准作为参照标准。仪表、通信、控制系统、摄像系统等各阶段施工前应与工程师事先协商,应严格执行各项有关国家规范。 仪表设备安装 超声波液位仪表安装 超声波物位取源部件与被测物间的空间内不得有其它障碍物,保证被测物不在其测量死区内。 超声波传感器的安装在连通井内并与池壁应保持足够的距离,以消除浪涌和池壁对超声波的干扰。 超声波的发射方向应与物位面应保持垂直,并应采取保护措施,防止被测介质表面产生或形成泡沫和可凝气体导致产生测量误差。 电磁流量仪表安装 电磁流量计取源部件的安装位置应选在介质流速稳定且满管流的位置,上游直管段长度应不小于5倍管径、下游直管段长度应不小于3倍管径,或按产品说明书要求。 电磁流量计的安装应符合下列规定: 流量计、被测介质及管道三者之间应连成等电位,并应接地。周围有强磁场时,应采取防干扰措施。 在垂直的管道上安装时,被测介质的流向应自上而下,在水平和倾斜的管道上安装时,两个测量电极不应在管道的正上方和正下方位置。 口径大于300mm时,应由专门的支架支撑,建议加装伸缩管。 周围有强磁场时,应采取防干扰措施。 水质分析仪表安装 分析水样取源部件应安装在压力稳定、反映真实成分、具有代表性的地方。 分析仪表前的取样管路应设调节阀和带调节阀的旁通管,用以调节进入分析仪表水样的压力、流量,并具有冲洗取样管的作用。 取样管尽可能短,以减少测量水样时间的滞后。 在线取样分析仪表的安装一般规定: 1、 安装地点尽可能靠近取样点。 2、 安装地点应具备必要的试剂存放空间、清洗水源和水样自然排放口。 3、 仪表安装应符合产品说明书的要求。 在线非取样分析仪表的安装一般规定如下: 1、 安装地点应具有固定、保养的空间。 2、 插入式传感器应确保在最低液位时伸入水面下200mm。 3、 仪表安装应符合产品说明书的要求。 自控设备安装 控制柜安装 1、 控制柜应安装在光线充足,通风良好,操作维修方便的地方。安装在有振动影响的地方时,应采取减震措施。 2、 控制柜各构件间应连接紧密,牢固,安装用的紧固件应有防锈层。 3、 控制柜应盘面平整,内外表面漆层完好。盘的外形尺寸和仪表、显示器安装孔尺寸、盘上安装的仪表和电器设备的型号及规格应符合设计规定。 控制系统设备安装 1、 开箱验收 控制系统(设备)的开箱验收应先检查包装箱是否完好及是否有压、挤、碰过的明显损伤;按“装箱清单”逐一检查箱内设备并做好检查记录。 (1) 设备安装 1) 控制系统(设备)安装就位前必须检查是否符合设备说明书的要求,空间是否充足,地面是否结实,安装固定装置与设备是否配套,地下走线槽是否合理;供电电源系统是否符合要求。 2) 将控制系统(设备)的各部件大致就位,应按制造商的安装说明,核实各部分的编号和其在图中的位置。就位后拆除其固定件,按照接线图连接,各电源线、须确保所有相关电源处于关闭状态。 (2) 加电测试 仔细检查并核对控制系统(设备)各部件的连线、电源线、地线、信号线是否连接正确。确认无误后,再检查各部件的电源开关是否处于“关”的位置,然后逐个打开各部件的电源开关,看其加电检查是否正常;启动系统的测试程序(制造商提供)进行系统自检,检查所有硬件是否正常工作。 电缆及光缆安装 光缆安装与供应参照电缆安装与供应以及国家有关规定,并由专用工具和专业人员进行。 1、总论 电缆应按照规格书的细节和认可的图纸来进行供货,承包人应根据实际需要提供相应的电缆。 电缆应按照规格书的细节和认可的图纸来进行安装。自控仪表用电缆不应和电力电缆放在同一个保护管、电缆桥架内或电缆支持系统上。应有适当的空间使电缆之间的间距及弯曲半径大于最小允许值,并适于固定及接线。 所有电缆必须能在故障时拆除及更换。 电缆敷设工作,应在保护管、电缆桥架及/或支持系统完成,并彻底清洁后,才能进行。 电缆在拉入保护管,放入电缆桥架和/或沟内固定于电缆桥架前,电缆应放至适当长度。 当电缆离开电缆桥架或支持系统时,它们应牢固地用编号标志好。 电缆在放出后,应立即安装,以免被来往车辆所损伤。任何一电缆从无摇架的卷筒中放出,或铺放于地面上者均应报废,并应更换。 电缆应该用千斤顶、滚轮(轴)导向轨、绞车、把手及其它所需工具或材料来安装而不使它受损。任何一电缆有扭结或绝缘受损者,如果工程师认为放线质量很差时,这电缆应予报废并更换。 所有自控仪表电缆应从有适当尺寸的摇架支持的滚筒上直接放到保护管或放到电缆支持系统上。所有在安装自控仪表电缆所需的千斤顶、滚轮(轴)、绞车及其它设备应使它们在安装时所施加的力,不施加到电缆支持系统上。 在安装过程的所有场合和最后的定位中,应有措施使电缆转弯半径在任何场合大于制造商推荐的最小值。 (1)电缆的固定件 不在保护管中走的电缆应固定在指定的电缆支持系统上,电缆固定件应是专有品牌,应用来提供静态支持或支持电缆重量。 应有适当措施来容纳电缆在工作时的热膨胀及收缩,或房屋建筑的动摇,伸缩缝的沉降不均匀。 每一自控仪表的多芯电缆应被独立固定。 如果电缆的重量由支持系统所承受,应每隔不超过1.0m有一固定的电缆的设施。如由固定件承受重量,则每隔不超过600mm应有一固定件。 1) 电路标志 每一电缆组成控制和监视系统的一部分,应牢固地在电缆两端标上电路标志。 2) 电缆进入到自控仪表盘 当电缆进入自控仪表盘,端子箱等,每一电缆应该用适合电缆结构的设计和尺寸的黄铜电缆压盖固定。 对于铠装的电缆,应提供适当的压盖夹紧装置及铠装材料的接地。在接线时,电缆的铠装层不允许解开。 3) 电缆的接线 自控仪表电缆在控制室外终结时,应提供绝缘密封材料以防止潮气侵入导线或侵入到电缆的绝缘层之间。电缆的端点应经常保持密封。除接线时外,都应该用热缩型的密封帽来加以密封。 4) 地下的电缆 所有地下的非铠装电缆都应在重型硬聚氯乙烯(HD-UPVC)的保护管或钢管中敷设,它的尺寸应与电缆的要求相适应。电缆的断面面积在任何情况下不能超过保护管的断面面积的三分之一。为此保护管应有适当的尺寸。穿越道路下的电缆必须穿钢管。 所有多对电缆,应至少有1~4对的备用芯子。所有信号应在同一电缆中来和去。信号的电源由交流或直流供电者,应在分开的电缆中输送。 铠装电缆应敷设于地下0.7m,上面用电缆保护板保护。 电缆保护管 1、 明敷保护管 在设备定位后,才能将在地面上走线的保护管进行安装。 地面上敷设的保护管为直角时,应平行于建筑物的构件,诸如墙、天花板、柱等。 在光洁的砧墙或圬石墙上敷设的保护管,应该用鞍形管托及圆头的螺丝来固定。出线及拉线箱应单独安装。 地面固定措施应是金属膨胀或尼龙固定型,或由工程师指定的其它类型。 2、 暗敷保护管 凡埋入混凝土、天花板和墙内的保护管应由一点直接走向另一点。方向改变应该用弯头、三通、活门等来完成。检查孔不应在两个出口处之间设置。 保护管不应在铺在地面上的石板下走线,如有必要石板应加厚,使导管在水密膜片之上。在保护管上的混凝土不应少于25mm。 地下保护管由承包人及时向设计单位提出管线图,由各设计单位在施工图中增加相关的管线图和材料清单,管材及施工由土建施工单位负责,承包人应主动积极地与各设计单位配合。 3、无支架电缆沟 用机械挖掘装置开挖之前,应将所有已知在地下的还在使用的管线、电缆、管道、下水道等的位置弄清楚(如有必要用人工开挖来定位),并清楚地标好。 开挖的路线应先测量并标好。在开挖之前应由工程师检查。承包人应提供适当的图纸以说明铺设的保护管的路线及深度。 开挖的沟从预定的最后地面算起的深度,应能给保护管和电缆至少400mm的砂层或用其它在规格书中指定的深度。沟的底面上的所在岩石、石块及其它硬及尖的东西都应去掉,再铺设厚度大于50mm素混凝土板,沟的二侧面用砖块平砌。应采取必要的措施防止沟遭水淹或塌方,由于没有采取措施而遭到的损坏必须修复。 当沟还是敞开时,承包人应保证用栅栏来保护沟,以避免发生危险。 所有无支架电缆沟内的保护管和电缆必须铺设在深度至少为50mm的砂层,上面再覆盖至少为350mm的相同材料,再覆盖厚度大于50mm混凝土板。 4、 保护 保护管的路线应避开所有的建筑物基础、管道等,如有必要应比通常情况埋得深一些。 当保护管进入建筑物或围墙,并垂直向上走600mm,才能在建筑物或围墙内走线。 在墙上、杆上等的硬聚氯乙烯保护管如不加措施易受机械损伤,应该用适当尺寸的电镀钢管或电镀槽钢来加以保护。 当地下的保护管与其它地下管线或槽靠近时,它们应在垂直或水平方向与这些管道或槽距离300mm敷设。 5、 标记 在下列位置,应每隔不超过20m,提供并固定标记牌。 (1) 在地下保护管露出建筑物外墙处,在墙上离地面300mm处固定一长方形铜牌。这块牌上刻有指向下的箭标并有如下字样“下面有控制电缆”。 (2) 在保护管露出建筑物处保护管的上方有一标记,上面有指示电缆铺设的方向的箭头还有“控制电缆”等字样,在这块标记的光滑的位置上刻有离开下标记的距离。这块牌用螺丝固定于混凝土块上 (3) 在保护管变换方向处,两块与上述的相仿的标记,箭头指向保护管的走向,并刻上以米为单位的铜牌之间的距离。 (4) 在紧靠地下保护管的路线处于道路下或平行于道路时,在道路镶边石上固定标记,上面刻有保护管铺设的方向,以米表示的到下一个标记的距离,保护管离开镶边石线的距离,并标明管线的用途。 6、 保护管的装置 在接入电缆之前,所有保护管设备应完全架设好。在长的走线中,应提供抽入箱或抽入坑以利电缆安全及方便地安装。在安装之前,这些箱子的位置应请工程师确认。至少每12m应提供电缆拉入点,在每两个轴拉点之间不允许有超过三个十足的转弯角,在每个保护管中应有抽拉线。 所有保护管在拉入电缆之前应擦洗。在容易结露的保护管应有倾斜度,在最低点应提供一出水设施。 在静止系统和振动系统之间的连结,例如有驱动电机等,应该用柔性保护管。 用来转换到电缆桥架系统的联管箱也允许使用,并应作为电缆桥架来考虑。 所有刚性的硬聚氯乙烯保护管用溶解的胶结材料连接到内孔光滑。不能检查的部件或箱柜之前应切割整齐并去掉毛刺。 在硬聚氯乙烯保护管的所有方向转变及弯头应用适配的内装弹簧来完成。直径小于25mm的保护管允许冷弯,大尺寸的保护管在温度低于16℃,应先加热然后再弯。 电缆桥架 1、 总论 电缆桥架应平行于建筑物的主要线条。 电缆桥架应在整个长度上直接固定于建筑物上或固定于电镀的支架、吊挂件等。托架件或固定件应适合特定的用途。承包人应验证托架件或固定件的合适性。 当电缆跨越建筑物的伸缩缝时,电缆桥架应用伸缩缝以容纳建筑物的位移。 整个设施应正确和平直,没有翘曲,扭曲和损坏的部件。保护涂层的损伤应修补完好。 所有电缆桥架系统应连续接地。 (1) 标志 所有电缆桥架系统应每隔6m有“控制电缆”的标志。标志应该用50mm高的大写字,红字白底,并至少有10mm的边界。 (2) 托架和吊架 所有托架、吊架等应设计成可以承担每一项目的已知重量,再加上25%的备用量。 每一托架、吊架应用标准软钢材制成-诸如杆、管子、平槽钢等或其它已被验证的专业生产的部件。 所有型材应被切割,没有飞边、毛刺等。 (3) 固定 所有托架、吊架等应直接固定于建筑物的结构或专用的基础上。未经许可不能固定于其它专门的结构上,诸如风管等。 将要严格控制在建筑物或结构上作固定或附着工作,承包人必须十分注意到以下的限制: 1)在事先得到工程师书面同意的情况下,才可以用爆发动力工具作固定件的安装。 2)应尽可能避免在特殊的混凝土结构上作固定工作,诸如外部精修饰的,后张力的等。如果不能避免时,应将全部技术数据及建议的固定设施的样品提交工程师作评价并取得他的同意。 3|)在一般的混凝土、砖构件上作固定时应该用金属扩张型设施,尼龙或相似的固定件。 4)地面上的螺栓应是金属扩张型或棘螺栓,用预浇铸或灌浆到地面的方法。 仪表及自控系统验收 一般要求 仪表及自控设备检测与验收应先检查以下资料: 1、 仪表及自控设备竣工资料:设备平面布置图、接线图、安装图、系统图及其他必要的技术文件。 2、 仪表及自控系统软件、硬件设计图、清单、设计说明及有关文件。 3、 仪表及自控系统所用材料、产品质量合格证书、性能检测报告、进场验收记录及复验报告。 4、 电缆清单包括:起点、终点、规格、长度、端子号等。 5、 施工记录和监理检验报告。 主要仪表的检测及验收 1、 超声波液位计 (1) 检查制造商产品合格证及使用说明书。 (2) 检查超声波液位计传感器安装位置应符合波束角干扰范围的要求。 检验方法:检查施工记录。 (3) 检查超声波液位计接线应准确,连接可靠。 检验方法:检查施工记录。 (4) 检查超声波液位计应安装牢固。 检验方法:观察检查。 (5) 检查超声波液位计安装的水平度及垂直度应小于1cm。 检验方法:检查施工记录。 2、 电磁流量计 (1) 检查制造商产品合格证及使用说明书。 (2) 检查电磁流量计安装于直管段位置应符合上游直管段长度应不小于5倍管径、下游直管段长度应不小于3倍管径的要求。 检验方法:检查施工记录。 (3) 检查电磁流量计接线应准确,连接可靠。 检验方法:检查施工记录。 (4) 检查电磁流量计应安装牢固。 检验方法:观察检查。 (5) 检查电磁流量计、被测介质及管道三者之间应连成等电位,并应接地,接地电阻<10Ω。 检验方法:检查施工记录。 (6) 检查电磁流量计在水平管道上安装时,两个测量电极不应在管道的正上方和正下方位置。 检验方法:检查施工记录。 3、 压力变送器 (1) 检查制造商产品合格证及使用说明书。 (2) 检查压力变送器部件安装位置应符合设计要求。 检验方法:检查施工记录。 (3) 检查压力变送器接线应准确,连接可靠。 检验方法:检查施工记录。 (4) 检查压力变送器应安装牢固。 检验方法:观察检查。 4、 水质分析仪 (1) 检查制造商产品合格证及使用说明书。 (2) 检查仪表部件安装位置应符合设计要求。 检验方法:检查施工记录。 (3) 检查仪表接线应准确,连接可靠。 检验方法:检查施工记录。 (4) 检查仪表应安装牢固。 检验方法:观察检查。 5、 空气流量计 (1) 检查制造商产品合格证及使用说明书。 (2) 检查直管段是否符合产品说明书的要求。 检验方法:检查施工记录。 (3) 检查空气流量计接线应准确,连接可靠。 检验方法:检查施工记录。 (4) 检查空气流量计应安装牢固。 检验方法:观察检查。 主要自控设备及系统的检测及验收 1、 控制柜 (1) 检查机柜安装位置应符合设计要求。 检验方法:检查施工记录。 (2)机柜固定就位后应按“测点清单”及“信号端子接线图”,仔细对照各机柜及柜内各端子板的位置,确认各接线端子的位置。 检验方法:检查施工记录。 (3)检查各端子的开关及所有电源开关处于断开的位置,按照要求接好所有的现场接线。 检验方法:检查施工记录。 (4)检查接线无误后,通电检查各I/O处理模板的测量准确度是否满足要求,各报警信号、输出信号是否正确。 检验方法:检查施工记录。 (5)检查系统的防雷接地安装应严格按照设计要求施工,接地安装应配合土建工程施工同时进行。 检验方法:观察检查、检查施工记录。 (6)柜底座应与地面固定,机架应垂直平稳。垂直偏差不大于4mm/m。 检验方法:观察检查、尺量检查。 2、 控制器 (1) 控制器触摸屏上显示的数据应与现场一致,不应有超出工艺要求的延时。 检验方法:试运行、观察检查。 (2) 控制设备开启时,继电器动作要求与设定必须一致,不应大于3s。 检验方法:观察检查。 3、 操作站计算机 (1) 计算机显示的数据应与现场一致,不应有超出工艺要求的延时。 检验方法:试运行、观察检查。 (2) 计算机控制设备开启时,设备动作要求与设定必须一致,不应大于3秒。 检验方法:观察检查。 (3) 计算机画面应准确、全面、清晰、及时地反映全厂工艺运行情况及计算机控制系统功能。 检验方法:观察检查。 4、 自控系统 控制系统功能测试 现场信号与数据组态正确性的测试:是否控制调节功能运行正确,输入输出关系正确无误。 流程画面的测试:画面显示应不受现场环境的干扰,每幅画面上的各种动态点是否正确,量程显示是否正确。 控制系统的调试及算法整定:检查控制结构和参数的设置与现场是否相符,调整控制结构参数值和备用回路的输入、输出及反馈值,并逐回路进行调试、整定,检查是否满足设计指标要求。 报表打印功能的测试:用打印机按照预定要求打印出每张报表,检查正确与否。 系统的信号处理准确度测试:检查所有测量信号准确度是否满足设计指标要求。 控制系统(设备)的资料验收:检查制造商提供的随机资料是否齐全,检查现场记录是否完整齐全。 对照控制系统(设备)的出厂检验及验收结果是否相符,是否满足技术指标要求。 测试验收结论:出具测试验收结论,须包括测试人员名单、测试人员签字。 报警,保护及自启动功能测试:检查所有报警,保护及自启动功能是否满足设计指标要求。 检验方法:试运行、观察检查。 5、 容错能力测试 键盘操作的容错测试:在操作站的键盘上操作任何未经定义的键时,系统不得出错或出现死机情况。 CPU切换时的容错测试:认为退出控制站中正在运行的CPU,此时备用的CPU应能自动投入工作,切换过程中,系统不得出错或出现死机情况。 检验方法:试运行、观察检查。 6、 电源能力测试 适应能力测试:在直流电源电压偏离公称值±5%或交流电源电压偏离公称值220V±10%的情况下,运行工控机系统试验检查程序一遍,各项系统功能应正常。 切换能力测试:人为切除工作电源,备用电源应自动投入工作。在电源切换过程中,控制系统应正常工作,中间数据及累计数据不得丢失。 检验方法:试运行、观察检查。 7、 抗干扰能力测试: 抗电源干扰能力:工控机系统在运行其试验检查程序过程中,在交流供电电源任一相位上加入1000V,持续时间1µs的正弦阻尼干扰脉冲,各项系统功能应正常 抗电磁干扰能力:将工控机系统置于频率为50Hz,强度为400A/m的外磁场中,在最大影响相位和磁场方向试运行试验检查程序一遍,受试系统应能正常工作。 抗共模干扰能力:工控机系统在运行其试验检查程序过程中,在系统的任一输出端子与地之间施加一个与电源频率相同的,有效值为250V的交流共模干扰电压,各项系统功能应正常。 抗射频干扰能力:用功率为5W,频率为400MHz~500MHz的步话机作干扰源,距敞开柜门的工控机系统机柜1.5m处工作。受试系统应能正常工作。 检验方法:试运行、观察检查。 8、 系统各部件的温度测试 将工控机系统在+70℃和-40℃的环境温度下储存16hr,在正常室温下恢复2hr后运行试验检查程序一遍,各项系统功能应正常。 将工控机系统在产品企业标准规定的最高和最低工作温度下通电运行试验检查程序2hr,各项系统功能应正常。 检验方法:试运行、观察检查。 9、 系统各部件的负荷测试 中央处理单元的负荷率。所有控制站的中央处理单元恶劣工况下的负荷率不得超过60%。计算站,数据管理站等的中央处理单元恶劣工况下的负荷率不得超过40%。 数据通信总线的负荷率。在繁忙工况下数据通信总线的负荷率不得超过30%。对于以太网则不得超过20%。 检验方法:试运行、观察检查。 10、 运行考核(考机) 在规定的实验条件下,在现场进行运行考核。考机时间及有效工作率值由供需方商定。一般考机时间为72hr,故障时间不允许超过5min。 检验方法:试运行、观察检查。 供电、防雷与接地 1、供电 (1)仪表调校用的电源应稳定。50Hz,220V交流电源或48V直流电源,电压波动不应超过额定值的±10%;24V直流电源,不应超过±5%。 检验方法:万用表测量。 (2)设备的安装应牢固、整齐、美观、设备位号、端子编号、用图标牌、操作标志及其他标志应完整无缺,书写正确清楚。 检验方法:观察检查。 (3)柜内安装的供电设备,其裸露带电体相互间或与其他裸露导电体之间的距离,不应小于4mm,当无法满足时,相互间必须可靠绝缘。 检验方法:观察检查。 (4)不间断电源系统安装完毕,应检查其自动切换装置的可靠性,切换时间及切换电压值应符合设计规定。 检验方法:检查施工记录。 (5)供电设备的带电部分与金属外壳间的绝缘电阻,用500V兆欧表测量时,不应小于5MΩ。 检验方法:万用表测量。 (6)供电系统供电前,系统内所有的开关均应处于断开位置,并应检查熔断器容量。 检验方法:观察检查。 2、 防雷、接地 (1)各电涌保护器接线应符合产品说明书的要求。 检验方法:检查施工记录。 (2)在正常情况下不带电但有可能接触到危险电压的裸露金属部件,均应作保护接地。 检验方法:检查施工记录。 (3)保护接地可接到电气工程低压电气设备的保护接地网上,连接应牢固可靠,不能串联接地,接地电阻应符合设计规定。 检验方法:检查施工记录。 1) 信号回路接地与屏蔽接地可共用一个单独的接地极。同一信号回路或同一信号的屏蔽层只能有一个接地点。 检验方法:检查施工记录。 2) 应建立统一接地体(总等电位连接板),仪表盘(箱、架)内的保护接地、信号回路接地、屏蔽接地和本质安全型仪表系统接地应分别接到各自的接地母线上,再由各母线接到总等电位连接板。 检验方法:检查施工记录。 3) 接地装置和避雷带及支持件应采用热镀锌的钢材、螺栓。严禁用非镀锌钢材和螺栓。 检验方法:检查施工记录。 电缆敷设 1、 电缆的敷设 (1) 电缆敷设时,在电缆终端头与电缆接头附近可留有备用长度。直埋电缆应在全长上留少量余度,并作波浪形敷设。 检验方法:检查施工记录。 (2) 电缆最小弯曲半径与电缆外径的比值不应小于10。 检验方法:检查施工记录。 (3) 标志牌应装在电缆终端头、电缆接头处;隧道及竖井的两端。规格统一并注明线路编号。 检验方法:检查施工记录。 (4) 在垂直敷设或超过45°倾斜敷设的电缆和水平敷设电缆首末两端、转弯及接头两端处,应对电缆加以固定。 检验方法:检查施工记录。 (5) 电缆埋设时,表面距地面的距离不应小于0.7m,只有在引入建筑物、与地下建筑物交叉及绕过地下建筑物处。可埋设浅些,但应采取保护措施。 检验方法:检查施工记录。 电缆间距应满足下表要求: 序号 项目 最小允许净距(m) 备注 平行 交叉 1 电力电缆间及其与控制电缆间 1. 控制制电缆间平行敷设的间距不作规定; 2. 1、3项,当电缆穿管或用隔板隔开时,平行净距可降低为0.1m。 3. 在交叉点前后1m范围内,如电缆穿入管中或用隔板隔开,交叉净距可降低为0.25m。 10KV及以下 0.10 0.50 10KV及以上 0.25 0.50 2 控制电缆间 0.50 3 不同部门的电缆间 0.50 0.50 4 其他管道 0.50 0.50 1. 虽净距能满足要求,但检修管路可能伤及电缆时,在交叉点前后1m范围内,应采取保护措施。 2. 当交叉净距不能满足要求时,应将电缆穿入管中,则其净距可减为0.25m。 3. 应采取隔热措施,使电缆周围土壤的温升不超过10°C。 5 建筑物基础(边线) 0.60 6 排水沟 1.00 0.50 检验方法:检查施工记录。 (6) 直埋电缆的上、下须铺以不小于100mm的软土或砂层,并盖以混凝土保护板,其覆盖宽度应超过电缆两侧各50mm,也可用砖块代替混凝土盖板。 检验方法:检查施工记录。 2、 电缆保护管 (1) 金属电缆管不应有穿孔、裂缝、显著的凹凸不平及严重的锈蚀等情况。弯制后不应有裂缝或显著的凹瘪现象,一般弯扁程度不大于管子外径的10%,管口应做成喇叭形或磨光。 检验方法:检查施工记录。 (2) 电缆管的弯曲半径应符合所穿入电缆弯曲半径的规定。每根电缆管不应超过3个弯头,直角弯不应超2个。 检验方法:检查施工记录。 (3) 金属电缆管应采用大一级的短管套接,连接处应密封良好。 检验方法:检查施工记录。 验收规范 按照下列规范验收: 自动化仪表工程施工及验收规范(GB50093-2002) 给水排水仪表自动化控制工程施工及验收规程(CECS162:2004) 工业控制计算机系统验收大纲(JB/T 5234) 自动化仪表安装工程质量检验评定标准 (GBJ131-90) 电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范(GB50168-92) 电气装置安装工程接地装置及验收规范(GB50169-96) 第7章 其它要求 7.1投标人应在投标文件中详细说明所提供货物的技术规格和参数以及主要部件产地,若未能做到将影响评委会对其产品技术部分的评议。 7.2投标人生产、经销的货物或服务的资格必须得到有关行政主管部门的许可。 7.3上述技术规格及要求中所发生的一切费用均包含在投标报价中,对于确保一套完整的设备能够良好运行所必须的备品备件(如润滑脂、油、维修保养所需的专用工具等),也应由承包商提供,其费用包括在设备总价中。。 7.4本技术规格及要求中所发生的费用全部包括在投标报价中,如本部分要求与招标货物的具体要求及采购合同有冲突处,则以招标货物的具体要求及采购合同为准。 7.5因本次招标为设备采购,根据项目的特殊性,招标人不再安排专门的招标答疑会议及现场踏勘,投标人可以自行对工程施工现场和周围环境进行踏勘,以获取投标人自己认为对编制投标文件有用的资料,但进入施工现场踏勘时需经招标人允许并遵守有关施工现场规章制度。踏勘现场所发生的费用和责任由投标人自行承担。 7.6招标人向投标人提供的有关施工现场的资料,是招标人现有的能为投标人利用的资料。招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论等概不负责。 7.7设备到现场后业主请权威检测部门对材料进行材质化学成分分析,如检测出材料不符,制造厂家必须无条件更换设备,因此给业主造成的损失由制造商全部承担。 |
|
|
|
|
|
|
作者信息\文章标题
|
admin的回复(2010/7/28 6:40:00)
|
第12楼
|
姓名: admin
发贴数:57587
回复数: 96230
等级:
管理员
登陆否:
已经登陆
注册时间:
2003/1/1 13:19:00
最近登陆时间:
2025/4/27 19:16:00
联系方式:
|
|
|
|
|
加 入 日 期: 2010-07-26 截 止 日 期: 2010-08-18 招 标 编 号: (2010)建融招字第1079号岩 本招标项目已由龙岩市发展和改革委员会(项目审批、核准或备案机关名称)以 龙发改审批[2009]51 号 批准建设, 福建省建融咨询有限公司 受 龙岩市龙津净水有限责任公司 委托,依法对污水处理厂二期扩建污水管网工程HDPE双壁波纹管采购项目 的下述货物及服务进行 国内公开 招标采购。现欢迎国内合格投标人对该招标货物及服务进行密封投标。 1. 招标内容及要求: 1.1 招标内容: 合同包货物名称品目号规格环刚度数量(m) 1HDPE双壁波纹管1-1内径300≥8kN/m23336 1-2内径400≥8kN/m2623 1-3内径500≥8kN/m2693 1-4内径600≥8kN/m21096 1-5内径800≥8kN/m21056 1-6内径1000≥8kN/m21222 注:本项目按合同包进行评标与授标。投标人必须对同一个合同包中的全部货物与服务进行投标,否则其投标文件将被拒绝。上表所列货物需求规格及数量为暂定数量,实际供货以招标人根据工程施工需要具体通知的为准。 1.2 交货期:项目建设期内,根据招标人通知分阶段供货; 1.3 交货地点:污水处理厂二期扩建污水管网工程工地 现场或业主指定地点。 2. 投标人资格要求: 2.1 具有独立法人资格,并有自主生产能力提供招标全部货物及服务的国内制造企业; 2.2 投标人的注册资金应≥3000万元人民币(注册资本若为外币,以招标公告上网日期前一日的汇率为准换算成人民币);(其注册资金以本招标公告上网日期前一日为准); 2.3投标货物管材应有产品省级或省级以上质量检测机构出具的检测合格报告书(投标人应在投标文件中提供有效的证明材料); 2.4 投标人应在投标文件中提供已获得的有效的ISO9001质量体系认证证书复印件,并加盖单位公章; 2.5 投标人至2007年7月1日以来至少完成过一项单项合同金额≥200万元的同类工程业绩(以合同为准);并具有两年以上招标所有货物自主生产经验的企业(提供承诺书);(以上均须提供有关证明材料或相关承诺书)。 3. 凡有意参加投标者,请于 2010年7月27日至8月2日(法定公休日、法定节假日除外),每天上午9时30分至11时30分,下午3时30分至5时00分(北京时间,下同),到福建省建融工程咨询有限公司龙岩分公司(龙岩市西安南路5号塔泉大厦三楼)处购买招标文件(报名时须携带单位介绍信)。 4. 招标文件(含电子版)每套300元人民币,招标文件售后不退。 5. 本招标项目采用的评标办法:综合评分法。 6.本招标项目投标保证金为人民币5万元整。(采用银行转帐或电汇方式) 招标人指定的投标保证金存入帐号为: 开户名:福建省建融工程咨询有限公司龙岩咨询部 开户行:龙岩市建行第一支行 帐 号:35001697707050001005 7. 投标截止时间:投标文件应在2010年8月18日上午9:00(北京时间)前按下述地址送至 龙岩市建设工程交易中心招标人及招标代理公司代表处,逾期收到或不符合规定的投标文件恕不接受。 8. 开标时间、地点: 2010年8月18日上午9:00(北京时间)在龙岩市建设工程交易中心会议室 公开开标。 9. 联系方式 招标人:龙岩市龙津净水有限责任公司 地 址:龙岩市新罗区铁山镇溪西村 联系人:郑先生 电 话:0597-2348528 招标代理:福建省建融工程咨询有限公司 地 址:龙岩市西安南路5号塔泉大厦三楼 邮 编:364000 电 话: 0597-2328663 联系人: 卢先生、林先生 交易中心名称: 龙岩市建设工程招标投标中心 地 址: 龙岩市行政服务办公大楼西附楼四楼 |
|
|
|
|
|
|
作者信息\文章标题
|
admin的回复(2010/8/2 20:59:00)
|
第13楼
|
姓名: admin
发贴数:57587
回复数: 96230
等级:
管理员
登陆否:
已经登陆
注册时间:
2003/1/1 13:19:00
最近登陆时间:
2025/4/27 19:16:00
联系方式:
|
|
|
|
|
加 入 日 期: 2010-07-30 截 止 日 期: 2010-08-19龙岩市公物采购招标代理有限公司受 龙岩市龙津净水有限责任公司 委托,将对下列政府采购项目进行公开招标: 1、招标文件编号:FJLYCG2010-100 2、招标项目内容: 采购单位: 龙岩市龙津净水有限责任公司 。 联系人:林先生 电话:0597-2341886 3、发售招标文件时间:2010年7月30日-2010年8月17日上班时间。 4、发售招标文件地点:龙岩市龙岩大道1号龙岩市行政服务中心四楼龙岩市公物采购采购代理有限公司。 5、项目联系人:华先生,联系电话:0597-2529068,传真:0597-2529019,E-mail:longyancaigou@sina.com 6、投标供应商资格要求: 6.1 凡有能力提供本招标文件所述货物及服务的,具有法人资格的境内供应商可能成为合格的投标人。 本项目对供应商的特定要求:投标人须具备有效的机电设备安装工程专业承包二级资质以上(含二级)和有效的安全生产许可证。 特别说明:投标人的下属子公司或控股公司具备该项资质条件的,视同投标人具备该项资质条件,但投标人应当提供2009年经审计的能说明投标人与其子公司或控股公司关系的年度财务审计报告(提供复印件并提供原件核对),或提供工商行政管理部门出具的证明投标人与其子公司或控股公司的关系证明原件(如企业情况登记表)。其他证明材料不予认可。 6.2 投标人应遵守中国的有关法律、法规和规章的规定。 6.3 投标人之间存在下列互为关联关系的情形之一的,不得同时参加本项目投标: (1) 法定代表人为同一人的两个及两个以上法人; (2) 母公司、直接或间接持股50%及以上的被投资公司; (3) 均为同一家母公司直接或间接持股50%及以上的被投资公司。 6.4 本项目不接受联合体参加投标。 6.5 投标代理人在本次招标中只能接受一个投标人的委托参加投标。 6.6 投标人按本招标文件规定缴纳投标保证金。 7、接受投标时间:2010年8月19日8:30-9:00。投标截止及开标时间:2010年8月19日9:00,逾期收到或不符合规定的投标文件恕不接受(时间以接受投标文件地点时钟的时间为准)。 8、投标地点及开标地点:龙岩市龙岩大道1号龙岩市行政服务中心四楼开标大厅,届时请投标人法定代表人或其授权的投标人代表出席采购会。 9、招标文件售价:每份1000元人民币,售后不退,如需邮寄另加50元特快专递费。 10、投标保证金:15万元须于2010年8月18日17:00前从投标人银行账户以电汇或转账方式缴至龙岩市公物采购招标代理有限公司帐户(以到账为准)。 11、代理机构账户: 开户行:兴业银行龙岩新兴支行 开户名:龙岩市公物采购招标代理有限公司 帐 号:171030100100100399 龙岩市公物采购采购代理有限公司 2010年7月30日 |
|
|
|
|
|
|
作者信息\文章标题
|
admin的回复(2010/8/10 23:20:00)
|
第14楼
|
姓名: admin
发贴数:57587
回复数: 96230
等级:
管理员
登陆否:
已经登陆
注册时间:
2003/1/1 13:19:00
最近登陆时间:
2025/4/27 19:16:00
联系方式:
|
|
|
|
|
福建2010年7月份城市污水垃圾处理项目进展情况 一、在建项目进展情况 1、污水处理项目:截止7月底,新增7个县建成污水处理厂,全省67个县(市)中有62个县(市)已建成一座以上污水处理厂,其它5个县中:华安、寿宁县污水处理厂即将建成通水;顺昌、建宁县污水处理厂主体工程基本完成,开始设备安装;闽清县污水处理厂正在基础施工,护坡底板完成浇筑,坡体开始砌筑。 其它在建项目:福清融元扩建、马尾长安、快安改扩建、莆田污水厂二期一组等4座建成调试;莆田荔城、武夷山污水厂扩建土建施工基本完成;莆田秀屿、龙岩扩建、永安扩建、武夷山第二污水厂等4座正在主体施工;福州连坂、泉州东海污水厂等2座正在基础施工;宁德北区污水厂仍在征地和场地平整。 2、垃圾处理项目:目前尚未建成垃圾无害化处理设施的21个县(市):惠安垃圾焚烧发电厂及东山垃圾场完成80%以上,安溪、福清垃圾焚烧发电厂主体施工完成70%以上;寿宁垃圾场主体施工完成30%以上,建阳(建瓯、武夷山)、宁德垃圾焚烧发电厂和大田垃圾焚烧厂等3座正在基础施工;连江垃圾焚烧厂和闽清、柘荣垃圾场等3座正在三通一平;闽侯、平潭垃圾焚烧发电厂等2座已初步确定选址。为确保完成“十一五”垃圾处理目标,南平市调整方案,暂缓实施邵武(光泽、顺昌)、浦城(政和、松溪)垃圾焚烧发电项目,光泽、顺昌、浦城、政和、邵武、松溪县先行建设垃圾场。目前光泽垃圾场已完成主体工程;政和垃圾场完成进场道路施工,正在施工图设计;顺昌、浦城、邵武、松溪垃圾场正在征地等前期工作。 其它在建项目:晋江市垃圾焚烧发电厂扩建第二组建成调试;莆田垃圾焚烧发电厂和福州红庙岭填埋二期等2座正在主体施工;厦门西部(海沧)、南安二期垃圾焚烧发电厂等2座正在基础施工;漳州(龙海)、南平、龙岩垃圾焚烧发电厂和厦门垃圾分类处理厂等4座正在三通一平;三明垃圾焚烧发电厂还在选址。 二、地方债券资金使用情况:截至7月底,全省12.9894亿元地方政府债券资金已累计使用12.1亿元,占总额93.1%,已铺设管网1106公里,占总长度72.43%。有36个县(市、区)的40个项目地债资金已全部使用完毕,南平、泉州、漳州、三明、宁德市地债资金使用率已超过90%,龙岩已基本使用完毕,福州、莆田地债资金使用率相对较低,只有72.9%和80.4%。宁德市本级、马尾长安、闽清、永春二期、诏安、平和、莆田荔城、三明列西等8个县(市、区)使用率未超过80%,罗源、平潭县使用率未超过50%。 三、存在问题 1、垃圾处理项目进展缓慢。还未建成垃圾无害化处理项目的21个县(市)中:宁德、建阳(建瓯、武夷山)、大田、连江、闽清、闽侯、平潭、柘荣、政和、浦城、松溪、顺昌、邵武等15个县(市)还未开始主体施工。大田垃圾焚烧厂更换业主,三明、南平、龙岩市垃圾焚烧发电项目没有实质性进展。 2、个别污水处理厂及配套管网进展滞后。闽清县污水处理厂进度最落后;华安、顺昌污水处理配套管网进展缓慢。 3、部分县(市)污水处理设施受灾还未恢复正常运行。建阳污水处理厂进水泵房被淹,淤积大量淤泥;泰宁污水配套主干管受损毁严重,目前正组织抢修,厂区尚未恢复生产。还有一些污水处理厂配套管网还在修复中,影响进水量和水质。 四、下一步工作要求 1、要加快污水垃圾处理项目建设。各地要按照省委八届九次全会精神和全省实施城市建设战役动员部署会议精神,集中力量,合理安排,加快推进污水垃圾处理项目建设,所有县(市)必须在年底前建成一座以上污水和垃圾处理场。华安、寿宁、顺昌、建宁污水处理厂要尽快建成通水,闽清县污水处理厂要在年底前建成通水。还未建成垃圾无害化处理场的21个县(市)要加大超常规的工作力度,大干150天,已动工项目要按照年底建成的目标倒计时安排计划,还未动工项目要尽快动工,年底前必须建成。宁德市、建阳市、大田县要督促投资商加快项目实施,派足人力物力,加班加点。龙岩市垃圾焚烧发电项目要尽快签订合同,并尽早开工建设进厂道路。 2、要进一步做好灾后污水垃圾处理设施的修复,力争8月底前能恢复正常生产。 3、要持续加强工程质量监管。当地建设主管部门要派专人蹲点检查指导,督促业主和施工单位派足现场施工人员和机械设备,监理单位按时按责到岗履职。对设计、施工、监理单位人员到岗履职情况差、施工质量差等情况要及时做出相应处理,对污水管网建设特别是沿河道铺设的,要高度重视管网检查井井身、接头等关键部位的质量,严格按照有关规范标准实施,做好闭水试验。 4、要尽快启动试点小城镇污水垃圾处理项目建设。按照省里统一部署,到2012年所有试点小城镇都要建成生活污水垃圾处理设施。各地要在今年10月底前完成可研等全部前期工作,并争取开工建设。项目建设进度将与扶持政策措施相挂钩。 (来源:福建省住房和城乡建设厅,2010-8-10) “......莆田秀屿、龙岩扩建、永安扩建、武夷山第二污水厂等4座正在主体施工......” |
|
|
|
|
|
|
作者信息\文章标题
|
admin的回复(2010/9/28 16:54:00)
|
第15楼
|
姓名: admin
发贴数:57587
回复数: 96230
等级:
管理员
登陆否:
已经登陆
注册时间:
2003/1/1 13:19:00
最近登陆时间:
2025/4/27 19:16:00
联系方式:
|
|
|
|
|
本项目于2010年7月9日上午9时正在龙岩市人民广场新市政府西附楼四楼龙岩市建设工程招标投标中心会议室开标,经评标委员会评审和开标现场随机抽取中标人,现公示如下: 一、中标基本情况: 招标人:龙岩市龙津净水有限责任公司 招标人联系电话:0597-2349496 招标人联系地址:龙岩市龙津净水有限责任公司 项目名称:龙岩污水处理厂二期扩建工程(管网)监理招标 中标人名称:厦门兴海湾监理咨询有限公司 监理取费浮动值为-20%。 二、评标基本情况: 评标委员会按招标文件要求,对有关投标人的投标文件进行评审,并在开标现场对通过投标文件评审的投标单位进行随机抽取,经抽取的中标人如下: 厦门兴海湾监理咨询有限公司,监理取费浮动幅度值为-20%,总监理工程师赖生林。 类似工程业绩:福州市洋里污水处理厂厂区二期工程,日处理污水30万吨,为一级给水排水工程。工程验收日期为2009年1月12日,工程质量合格。 三、评标委员会成员名单:邱思毅、李祥林、沈东升、黄玉健和邱仁宗。 公示时间:2010年07月10日至2010年07月19日 监督部门及联系电话:龙岩市建设局 0597-2315620
|
|
|
|
|
|
|
作者信息\文章标题
|
admin的回复(2010/12/6 23:19:00)
|
第16楼
|
姓名: admin
发贴数:57587
回复数: 96230
等级:
管理员
登陆否:
已经登陆
注册时间:
2003/1/1 13:19:00
最近登陆时间:
2025/4/27 19:16:00
联系方式:
|
|
|
|
|
加 入 日 期: 2010-12-06 根据龙岩市龙津净水有限责任公司“关于龙岩污水处理厂潜污泵、搅拌器设备项目单一来源采购方式的申请”,现对“龙岩污水处理厂潜污泵、搅拌器设备项目”拟采用单一来源方式采购进行公示。 一、采购人: 龙岩市龙津净水有限责任公司 二、项目名称: 龙岩污水处理厂潜污泵、搅拌器设备 三、预算金额: 119.1万元 四、拟单一来源采购项目:商品清单 下述产品应当为瑞典ITT飞力公司生产的潜污泵及搅拌器的配件。 设备 备件名 零件号 数量 潜 污 泵 提升泵叶轮 53157073 回流泵叶轮 60165756 张紧器 8459126 泵油室下盖 620780011 泵叶轮密封垫圈 34186009 搅 拌 器 搅拌器维修套件 65635039 搅拌器推进器 65886315 搅拌器后盖(304不锈钢) 6316200 6383403 6308300 6421703 8418035 搅拌器支撑 59674015 搅拌器抱箍 59603019 轴承座 56990025 搅拌器油室盖 56965005 五、拟采用单一来源采购方式的理由: 该单位现使用的潜污泵、搅拌器均为飞力公司生产的设备,该设备配件只有飞力公司生产销售。其他公司生产的配件不能适用现有设备,为保证该设备安全、经济、节能使用,特申请单一来源采购。 六、关于公示意见的回复: 供应商对上述公示的技术方案及申请理由如有疑问请在2010年12月13日16:00前回复建议书电子版发至longyancaigou@sina.com或传真我公司且电话告知项目联系人;并于12月13日16:00前,将建议书及填有联系人和联系电话的书面材料、加盖公章后密封快递至:龙岩市龙岩大道1号 龙岩市行政服务中心四楼 邮 编:364000 。 未按要求提交的建议书将不予接受。 本项目联系人:张先生 联系电话:0597-2529181 传真:0597-2890012 龙岩市公物采购招标代理有限公司 2010 年 12 月 6 日 |
|
|
|
|
|
|
作者信息\文章标题
|
admin的回复(2010/12/18 10:23:00)
|
第17楼
|
姓名: admin
发贴数:57587
回复数: 96230
等级:
管理员
登陆否:
已经登陆
注册时间:
2003/1/1 13:19:00
最近登陆时间:
2025/4/27 19:16:00
联系方式:
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
图为:第二期污水管网建设将使龙岩城区的日污水处理能力由10万吨提升至15万吨。 福建省龙岩市城区污水处理二期工程将于12月底完工(组图) (水业中国网上海工作站12月14日讯)连日来,龙岩中心城区苏溪河、小溪河等河段都可见工人挖土铺管的忙碌身影。12月6日,记者从市龙津净水有限责任公司了解到,这是中心城区正在实施的污水处理配套污水管网二期扩建工程项目。据悉,整个工程预计于12月底完工。届时中心城区日处理城市污水能力将从当前的10万吨提升至15万吨。 12月7日,记者来到溪南小溪河施工地,看到工人们正忙着挑沙、拌混凝土、搬石,砌污水管网的管底防水墙。据其中一名施工人员刘师傅介绍,小溪桥一带的管底防水墙现已完成了240米,完成量占总长度的80%,整个小溪河段污水处理管网工程将在12月底全部铺设完工,通水后的污水处理管网将与铁山污水处理厂直接相连,届时将改变溪南片区以往污水直排河道的现象,有效改善小溪河水质。 当前,生活污水排放已成为龙岩城市主要水污染源。污水处理是改善龙岩城市环境的必要之举,使污水达到再次使用的水质要求,这对一座城市的环境保护显得至关重要。据龙津净水有限责任公司总经理陈向农介绍,早在1999年底,龙岩中心城区污水处理厂一期工程建成并投入使用,日平均处理城市污水能力达10万吨,其中居民生活污水占90%,工业废水占10%,配套的污水处理管网铺设长度达110多公里(包括老城区雨污合流管道),整个中心城区污水处理率为89.62%,出水水质达到了国家标准,实际运行良好。 “随着居民用水量的递增,污水量也在逐渐增加,这就要求城市要不断完善污水处理系统,进一步提高污水的收集率。”陈向农说,此次污水处理厂及配套污水管网二期扩建工程项目作为一期工程的延续,日处理能力增加5万吨,配套管网长度约16公里,这就意味着中心城区今后污水处理管网将基本达到全覆盖,污水处理率也将进一步提高。据了解,二期工程中,污水处理厂将新建进水泵房、曝气沉沙池、生物池、二沉池、变配电房、鼓风机房、污泥脱水机房、紫外线消毒渠及附属设施等。配套管网主要建设地点分布在进厂总管、龙门溪右岸(西安铁路桥—龙津桥)、溪南片(溪畔路)、罗龙路二期(石埠—湖二桥)、福三线(双龙路—三中)、苏溪河左岸(老烟厂片)及天马路等河段,项目总投资概算13378万元。 目前,污水处理厂厂区土建主体工程已基本完成,正进行各单体土建的扫尾工作,设备安装和管线铺设正在抓紧进行中。配套污水管网已完成龙门溪右岸、溪南片区(溪畔路)和天马西路等河段工程,其余部分正在进行工程预算和审核等前期工作。预计12月底,二期项目将实现通水试运行。 |
|
|
|
|
|
|
作者信息\文章标题
|
admin的回复(2010/12/18 10:24:00)
|
第18楼
|
姓名: admin
发贴数:57587
回复数: 96230
等级:
管理员
登陆否:
已经登陆
注册时间:
2003/1/1 13:19:00
最近登陆时间:
2025/4/27 19:16:00
联系方式:
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
图为:工人们正在堆砌污水管底防水墙。 (来源:闽西新闻网,作者:记者 钟丽琳,上海供排水项目网胡旺云编辑,2010年12月14日) |
|
|
|
|
|
|
作者信息\文章标题
|
admin的回复(2011/1/1 21:48:00)
|
第19楼
|
姓名: admin
发贴数:57587
回复数: 96230
等级:
管理员
登陆否:
已经登陆
注册时间:
2003/1/1 13:19:00
最近登陆时间:
2025/4/27 19:16:00
联系方式:
|
|
|
|
|
龙岩污水处理厂潜污泵、搅拌器设备配件采购结果公告 1、采购文件编号:FJLYCG2010-172 2、采购单位:龙岩市龙津净水有限责任公司 联 系 人:林炳荣 联系电话:13599338866 3、招标代理机构:龙岩市公物采购招标代理有限公司 地 址:龙岩市龙岩大道1号行政服务中心四楼 联系人:张先生 电 话:0597―2529181 传 真:0597―2890012 4、采购结果:成交候选供应商为福州五环水设备有限公司,最终报价为112万元整。 5、公示期至2010年12月31日。 特此公告 龙岩市公物采购招标代理有限公司 |
|
|
|
|
|
|
作者信息\文章标题
|
admin的回复(2011/5/15 4:55:00)
|
第20楼
|
姓名: admin
发贴数:57587
回复数: 96230
等级:
管理员
登陆否:
已经登陆
注册时间:
2003/1/1 13:19:00
最近登陆时间:
2025/4/27 19:16:00
联系方式:
|
|
|
|
|
关于加强污水处理厂建设管理工作的通知(龙政建城[2011]42号) 各县(市、区)建设局、上杭县用水办: 根据省、市政府关于污水垃圾产业化工作和全省小城镇建设工作及龙岩市环保委2011年第一次全体成员会议精神,为确保在规定的时限内完成省、市政府下达的任务,认真做好全市污水处理厂建设管理工作,特提出如下工作要求: 一、抓好新建污水厂的建设管理,提高污水处理能力 要抓好上杭古田污水厂、新罗白沙污水厂、永定第二污水厂、龙岩第二污水厂4座污水厂的建设。目前上杭古田污水厂仅完成项目选址、可研编制,初步确定了项目业主,正在开展征地工作,但可研审查、初设、施工图等前期工作还未进行。新罗区白沙污水处理厂完成项目选址、可研、初设等前期工作,项目业主还未确定,征地工作还未开始。永定第二污水厂的项目前期、征地和场地清表工作已完成,项目业主已确定,准备开工建设。龙岩第二污水厂完成可研、初设,已开始征地,项目业主已确定,正在进行施工图设计,部分配套管网已开始施工。各相关单位要制定污水厂建设工作计划,落实责任主体,加强进度督查,确保今年建成投入使用。此外还要抓好龙岩污水厂二期扩建扫尾工程和加快上杭一期二组设备安装调试工作,做到新投产的污水厂尽快实现规范运行,达标处理,稳定排放,增加处理能力,尽早发挥污水厂的减排作用,为COD减排工作作贡献。 二、做好污水收集管网延伸,扩大污水收集范围 新罗区、上杭县、永定县要抓好几座新建污水处理厂配套管网的建设,确保在污水厂建设时,配套管网可同时投入使用。各县(市、区)要加快主次管网延伸和收集支管的建设步伐,积极筹集资金,要根据上报的管网建设计划,制定管网实施工作计划表,进一步要扩大污水收集能力,提高雨污分流率。要加强污水管网接入口的改造,增强污水的调控能力,减少暴雨时大量雨水进入污水管网,降低进厂污水浓度。要对各进入污水管的污水水质进行调查摸底,对低浓度的污水和农灌水进行截流,保证进入污水管网的污水浓度。 三、加强已建污水厂运行监管,确保污水厂达标运行 各县(市、区)建设主管部门要成立(指定)专门部门对污水厂进行监管,要根据《福建省城镇污水处理厂运行管理标准》对污水厂日常运行管理进行考核,要与环保部门配合,强化对污水厂运行监管。同时根据国家对污水厂排放标准的提高要求污水厂的运行系统、中控系统进行改造,使污水厂能做到规范运行、稳定处理、达标排放。指导污水厂加强档案资料管理,建立设备运行台帐,做好污泥处置工作,避免污泥的二次污染。 四、加强督查,确保各项工作的落实。 各县(市、区)建设局要成立污水处理厂建设管理监督小组,根据《福建省城镇污水处理厂运行管理标准》开展定期考核,确保污水厂规范运行。我局将适时组织专门力量对各县(市、区)的污水处理厂建设管理工作进行督查,确保各项工作的落实。 二〇一一年五月四日 (来源:龙岩市建设局,2011-05-06) “......此外还要抓好龙岩污水厂二期扩建扫尾工程......” |
|
|
|
|
|
|
|