1 建设项目概况
1.1 项目的由来
滇池治理是现代新昆明建设的关键,省委、省政府和市委、市政府对滇池治理高度重视,从滇池治理长期性、复杂性和艰巨性的实际出发,进一步坚持和完善了“远近结合、标本兼治、统筹协调、综合治理”的基本思路,坚持铁腕治污、科学治水,综合治理,以“湖外截污、湖内清淤、外域调水、生态修复”为四大刚性指标,实施“环湖截污和交通、外流域引水及节水、入湖河道整治、农业农村面源治理、生态修复与建设、生态清淤”六大工程,在认真组织实施滇池流域水污染防治“十一五”规划的基础上,进一步加大滇池治理工作力度。根据滇池治理提速和水污染防治的实际要求,云南省、昆明市提出补充环湖干渠截污工程作为“十一五”期间滇池治理的重要工作。按照市委、市政府安排,已开展了滇池环湖截污工程的前期工作,形成了工程初步方案。滇池环湖南岸干渠截污是滇池环湖截污工程中重要的有机组成部份,是力争用10年时间使滇池的水质明显好转,到2020年,提前实现滇池草海Ⅳ类水质、外海Ⅲ类水质控制目标的关键性工程。项目建设将使进入滇池水污染物得到最大限度的收集处理,从而改善昆明市的水环境状况和滇池水质,项目建设十分必要。
根据《环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》的要求,本项目建设前期应开展环境影响评价工作。受昆明市滇池管理局委托,昆明市环境科学研究院(以下简称评价单位)承担了该项目的环境影响评价工作。根据国家环保总局(环办[2004]65号)《关于简化建设项目环境影响评价报批程序的通知》,城市基础设施项目可委托有资质的环境影响评价机构直接编制环境影响报告书,报送有审批权限的环保行政主管部门审批。本项目为城市截污干渠建设工程,属城市基础设施,可省略评价大纲,直接编制环境影响报告书。评价单位编制完成《昆明市滇池环湖南岸干渠截污工程环境影响报告书》,供建设单位上报审查。
1.2 项目名称
昆明市滇池环湖南岸干渠截污工程。
1.3 建设地点
昆明市晋宁县、西山区。
1.4 建设性质
新建。
1.5 项目投资
项目估算总投资29.29亿元。
1.6 项目内容与规模
在规划的环湖公路临城侧,环湖南路可研报告推荐虎山段采用明挖配合短隧道方案,初步设计阶段改为老安晋公路方案,本截污工程干渠不变线。环湖南岸干渠截污始于晋宁县腰湾村,止于西山区海口污水处理厂,全长29.91km,设计渠道断面宽×高=6~4m×3m。将污水就近引入拟建的淤泥河、白鱼河、昆阳、海口污水厂(建设规模分别为15、10、10、15万m3/d,一期建设规模均为5万m3/d,本次只对一期项目进行环境影响评价);及配套雨水处理站四座(淤泥河雨水处理站10万m3/d,一期建设规模5万m3/d,本次只对一期项目进行环境影响评价,白鱼河、昆阳、海口雨水处理站建设规模均为5万m3/d),新建规模为6m3/s海口提升泵站一座。
滇池环湖南岸干渠截污工程服务区域为晋城80km2,规划人口75万人,昆阳~海口63km2,规划人口60万人,总计服务收集面积为143km2。

“......关于《昆明市滇池环湖南岸干渠截污工程环境影响报告书》

1 建设项目概况
1.1 项目的由来
“......白鱼河、昆阳、海口雨水处理站建设规模均为5万m3/d),......”

 
     
作者信息\文章标题
admin的回复(2009/8/6 0:38:00)
1


姓名: admin
发贴数:56600
回复数: 94762
等级: 管理员
登陆否: 已经登陆
注册时间:
2003/1/1 13:19:00
最近登陆时间:
2024/11/24 10:08:00
联系方式: 给他发邮件
   
  加 入 日 期: 2009-07-24
截 止 日 期: 2009-08-02 
昆明市滇池环湖南岸干渠截污工程施工第1~第5标段及第11~第12标段 招标资格预审公告
一、 捷运国际建设投资控股(香港)有限公司 及昆明市滇池环湖截污工程建设指挥部 (以下简称:招标人) 的 “昆明市滇池环湖南岸干渠截污工程”(以下简称:本工程)已由云南省发展和改革委员会批准立项建设(批 文号:云发改地区[2008]1295号),工程建设资金已落实。云南赛林建设招标咨询有限公司(以下简称:招标代理人)受招标人委托,对本工程的施工第1~第5标段及第11~第12标段进行公开招标,特邀请潜在投标人提出资格预审申请。
二、本次招标项目的概况如下:
1 、工程性质:新建。
2 、招标范围及内容:昆明市滇池环湖南岸干渠截污工程土建施工,共划分为以下15个标段:
片区名称 标段序号 标段名称 起止点 规模 概算投资(万元) 招标
代理人
晋城 片区 1 淤泥河厂系统干渠及南冲河截污干管 K 4+365 ~K 6+757  2392+3970m 17533 云南赛林建设招标咨询有限公司 
2 淤泥河厂系统干渠 K 6+757 ~K 9+680  2923m 15800
3 白鱼河厂系统干渠 K 9+680 ~K 12+535 2855m 17828
4 白鱼河厂系统干渠 K 12+535 ~K 15+435 2900m 15750
5 白鱼河厂系统干渠及上蒜工业区污水管 K 15+435 ~K 17+671 2236+2350m 15003
11 淤泥河雨污水处理厂(土建) 10 万吨 13966.74
12 白鱼河雨污水处理厂(土建) 10 万吨 14561.33
古城至海口片区 6 古城干渠系统 K0+000 ~K2+060 2060m 12785.85 中技国际招标公司
7 古城干渠系统 K2+060 ~K4+400 2340m 14649.64
8 海口截污干管 10650m 4123.68
13 古城雨污水处理厂 4 万吨 3865.18
14 海口污水处理厂 3 万吨 4339.42
昆阳 片区 9 昆阳干渠一 K 0-003 ~K 2+430 2433m 18216 云南元大工程咨询有限责任公司
10 昆阳干渠二 K 2+430 ~K 4+937 2507m 19104
15 昆阳雨污水处理厂(含尾水排放管) 7.5 万吨 9377
投标申请人最多只能对本工程施工所有标段中的三个标段提出资格预审申请。投标申请人可在通过资格预审的情况下参加所申请标段的投标, 但只能在一个标段中标 。 在通过资格预审后,招标人保留对投标申请人所通过标段的投标进行调配的权力。
3 、资金来源及落实情况:政府拨款,已落实。
4 、资格审查方式:资格预审。
5 、工期:240日历天,计划完工日期: 2010年4月30日。
6 、工程质量要求:一次验收合格并通过备案。
三、潜在投标申请人资格要求:
具有独立法人资格;第1 ~第5标段 投标申请人应具有市政公用工程施工总承包壹级以上资质(含壹级)或水利水电工程施工总承包壹级以上资质(含壹级),第11 ~第12标段 投标申请人应同时具有市政公用工程施工总承包壹级以上资质(含壹级)及房屋建筑工程施工总承包贰级以上资质(含贰级)。本次招标不接受联合体投标。
四、购买资格预审文件的注意事项及时间、地点安排:
1 、购买资格预审文件时请携带以下证件:
(1)营业执照副本(加盖公章的复印件);
(2)资质证书副本(加盖公章的复印件);
(3)安全生产许可证(加盖公章的复印件);
(4)云南省省外建筑业企业入滇备案证(加盖公章的复印件,云南省外企业需提交);
(5)法定代表人身份证明书(原件);
(6)法定代表人授权委托书(原件);
(7)被授权人身份证(原件及复印件)。
2 、发售资格预审文件时间及地点:
时间:2009年7月24日至2009年8月1日,上午9:00-11:30,下午13:30-17:00(北京时间,法定公休日、法定节假日不休);
地点:昆明市护国北路105号旁附楼四楼(昆明走廊护国路出口正对面,四楼为电梯楼层标示)云南赛林建设招标咨询有限公司。
3 、每标段资格预审文件售价100.00元人民币,售后不退。
4 、资格预审申请书封面上应清楚地注明“昆明市滇池环湖南岸干渠截污工程施工第
标段投标申请人资格预审申请书”字样。
5 、资格预审申请书须密封后,于 2009年8月2日9:00~10:00(北京时间)送至昆明建设工程交易中心(昆明市东风东路47号建业商务中心8楼),逾期送达或不符合规定的资格预审申请书将被拒绝。
五、联系方式:
招标人: 捷运国际建设投资控股(香港)有限公司 、 昆明市滇池环湖截污工程建设指挥部
联系人: 邱瑞平、唐荣书
电话: 0871-3182233 、0871-4322805
招标代理人:云南赛林建设招标咨询有限公司
地址:昆明市护国北路105号旁附楼四楼
联系人:陈芝玲 林洛 姬金涛
电话:0871-3181513
传真:0871-3181140
 
     
作者信息\文章标题
admin的回复(2009/8/6 0:44:00)
2


姓名: admin
发贴数:56600
回复数: 94762
等级: 管理员
登陆否: 已经登陆
注册时间:
2003/1/1 13:19:00
最近登陆时间:
2024/11/24 10:08:00
联系方式: 给他发邮件
   
  3.1.5.2 雨水站设计进出水质
根据昆明市雨季监控的昆明河道和旱、雨季污水处理厂进水质资料,考虑到中远期由于城市化进程、农业结构调整、建设管理水平的提高、生活习惯的改善、排水管网的完善等因素导致污染负荷类型在各设计阶段的变化,以及滇池流域污水处理必须执行GB18918—2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准限值要求。可研确定的设计进出水水质指标及处理程度见表3—4。
表3—4 设计进出水水质及处理程度
序号 水质指标 进水水质(mg/L) 出水水质(mg/L) 处理程度(%)
1 CODcr 100 ≤50 ≥50
2 BOD5 40 ≤10 ≥75
3 SS 100 ≤10 ≥90
4 TN 25 ≤15 ≥40
5 NH3-N 15 ≤5 ≥66.7
6 TP 2 ≤0.5 ≥75
 
     
作者信息\文章标题
admin的回复(2009/8/6 0:44:00)
3


姓名: admin
发贴数:56600
回复数: 94762
等级: 管理员
登陆否: 已经登陆
注册时间:
2003/1/1 13:19:00
最近登陆时间:
2024/11/24 10:08:00
联系方式: 给他发邮件
   
  3.1.5.4 雨水处理站工艺
(1)MBR处理工艺
近期(到2010年),由于还未完成河道治理,本工程原水为河水和一部分生活污水,从目前河道的水质水量监测数据来看,原水可生化性较好,N、P等营养物质比例合适,同时不含重金属等有毒有害物质,采用常规的处理工艺基本可达到出水要求。
远期(到2020年)以后,完成河道治理,本工程原水仅为初期雨水,根据以往工程经验,远期原水的各项水质指标均会低于目前水质, C/N、C/P比值低,碳源不足,N、P去除率下降。针对这类进水,需补充碳源以提高生物处理效率。根据本工程水质、水量特性并结合以往工程实例,设计推荐采用膜生物反应器(MBR)工艺。
 
     
作者信息\文章标题
admin的回复(2009/12/23 4:02:00)
4


姓名: admin
发贴数:56600
回复数: 94762
等级: 管理员
登陆否: 已经登陆
注册时间:
2003/1/1 13:19:00
最近登陆时间:
2024/11/24 10:08:00
联系方式: 给他发邮件
   
  加 入 日 期: 2009-12-22
截 止 日 期: 2010-01-21
招标编号: 昆建招备2009-12-710-2
中技国际招标公司(以下简称“招标机构”)受业主昆明市滇池环湖截污工程建设指挥部(以下简称“招标人”)的委托,对昆明市滇池环湖南岸干渠截污工程(政府投资部分)海口污水处理厂机电设备采购及安装进行公开招标,欢迎感兴趣的潜在投标人参与投标。
1 、项目概况:本项目工程内容包括昆明市滇池环湖南岸(古城-海口)干渠截污工程海口污水处理厂及海口污水干管1#和2#污水提升泵站和截污干渠及附属沉砂池等设施。海口污水处理厂场地位于海口镇;海口污水干管1#污水提升泵站场地位于:海口水文站旁;2#污水提升泵站场地位于:海口新村附近。其中海口污水处理厂规模为3.0万m 3 /d;海口污水干管1#污水提升泵站规模为2.2万m 3 /d;海口污水干管2#污水提升泵站规模为3.0万m 3 /d。项目总投资概算为人民币3300万元。
污水处理工艺采用曝气氧化沟工艺。由于污水厂尾水近期按进入滇池进行设计,根据《滇池保护条例》,滇池外海水质按II类水标准保护,按照《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)的规定,污水厂排放标准执行其一级A标准。
2 、采购设备清单
2.1工艺设备表
序号 设备名称 技术要求 数量 单位
一 总图运输
1 交通车 19座面包车 1 辆
2 皮卡车 载重1.5吨 1 辆
......
二 格栅-提升泵站
1 潜污泵(雨水) Q=525m 3 /h,N=30Kw,H=13.0m配套:自动耦合器、底座、成套控制箱 3 套
2 潜污泵(污水) Q=450m 3 /h,N=30Kw,H=15.5m配套:自动耦合器、底座、成套控制箱 3 套
......
三 细格栅-沉砂池
...... 
4 罗茨鼓风机 风量Q=1.75m 3 /min,风压P=39.20KPa,功率N=2.20KW,带消声器、弹性接头、压力表等 2 套
5 螺旋砂水分离器 处理量Q=10-15L/s,电机功率N=0.37KW,转速n=5r/min,螺旋直径d=320mm。配成套控制箱 1 套
......

2.2工艺材料表
序号 材料名称 材料型号、规格、技术参数 材质 单位 数量
一 总图 
(一) 总图排水管道
1 雨水沟(无荷载) B=600,H=0.4~0.5m,C0605-1 素 砼 米 195
2 雨水沟(无荷载) B=600,H=0.5~0.6m,C0606-1 素 砼 米 301


2.3 电气设备材料表(略)
以上设备清单详细信息请详见招标文件第五章货物需求一览表及技术规格。
3. 投标人资格要求
3.1 投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件,并作为其投标文件的一部分,如果投标人为联合体,应提交联合体各方的资格证明文件、共同投标协议并注明主办人及各方拟承担的工作和责任。否则将导致其投标被拒绝。
3.2 证明投标人合格和资格的文件应包括下列文件:
(一) 投标人基本情况及证明文件
1、 投标人基本情况表(若为联合体投标,各成员均应填写)
2、 营业执照(注册资本金不得低于3000万人民币。若为联合体投标,各成员均应提供营业执照,主办方注册资本金不得低于3000万人民币)
3、 资质等级证书(安装方须具有机电设备安装总承包一级)
4、 安全生产许可证(安装方须具有)
5、 联合体协议书(若为联合体投标)
6、 联合体主办人授权书(若为联合体投标)
7、 法定代表人身份证明书(若为联合体投标,由主办人出具)
8、 法定代表人授权书(若为联合体投标,由主办人出具)
(二) 投标人的联合体各方(主办方、安装方)在近 5 年( 2004 年 12 月 ~2009 年 11 月)中均应至少承担过 3 万 m3/d 以上(含 3 万 m3/d )完整的二级生化污水处理厂 1 座及以上的设备采购(主办方)、安装及调试(安装方)业绩,联合体各方均应各自提供相应的证明文件(中标通知书、合同和竣工验收证明文件的复印件加盖公章,原件备查);
(三) 投标人(联合体主办方)在近 3 年( 2006~2008 年)年平均营业额(主营业务收入)应不小于本标段概算价的 2 倍),提供近 3 年( 2006~2008 年)由会计师事务所出具的年度审计报告(包括但不限于资产负债表、现金流量表和损益表);
(四) 投标人(联合体主办方)开户银行(基本账户)在开标日前开具针对本项目的资信证明(原件),证明其自有资金(其中包括授信额度)不低于 2000 万元人民币;
(五) 污水处理系统中的设备,除安装材料外,即机械设备、电气、仪表设备、自控设备、电缆及管道配件(阀门、伸缩节等)投标人必须在投标时同时附有生产商(或分系统集成商)针对本建设项目专门提供的授权文件(具体要求授权的设备详见《设备技术规范》),以表明其已征得生产商(或分系统集成商)的同意与授权(包括设备生产商的最低限制价格);
(六) 投标人(联合体各方)应提供在近 5 年( 2004 年 12 月 ~2009 年 11 月)已完成的和正在执行的合同产生过的诉讼和仲裁的详细资料。
(七) 对投标人的要求:
1、 投标人(联合体主办方)应提供由相关政府部门颁发的进出口企业资格证书,营业执照的经营范围应涵盖所投标的;
2、 投标人及联合体成员均应提供其所在地检察机关出具的“查询行贿犯罪档案结果告之函”(原件或复印件)。
3、 投标人还应具有机电安装施工总承包一级资质,省外安装方应提供由云南省建设主管部门颁发的省外企业入滇备案证;
(八) 本次投标接受联合体投标。若为联合体投标,应满足以下要求:
1、 设备供应商为主办方,设备安装承包商的资质为机电安装施工总承包一级(省外安装方应提供由云南省建设主管部门颁发的省外企业入滇备案证)。
2、 联合体各成员所有成员方应签署具有法律效力的协议书;
3、 联合体的主办方应被授权;所有成员方之间签署的具有法律效力的授权书中应证明此授权;
4、 联合体中标后,联合体各方应当共同与招标人签订合同,为履行合同向招标人承担连带责任;
5、 联合体协议书中应明确联合体所有成员方的有关责任与义务,各方并就合同条款共同分担合同的义务;
6、 联合体之间的协议书复印件应装订在投标文件中,联合体协议书原件应与投标文件一起单独递交。
4. 工期要求:2010年4月30日以前完成所有设备的交货、安装及单机调试。
5. 有兴趣的合格投标人可在 中技国际招标公司 得到进一步的信息和查阅招标文件。
6 .有兴趣的投标人可从 2009年12 月 22 日起至 2010年 1月8 日 (节假日除外) 9 : 00―12 : 00 时及 14 : 30―17 : 00 时(北京时间)在 中技国际招标公司 (云南省昆明市护国路69号护国大厦7层)购买招标文件,本招标文件每份售价为 1200 元人民币 ,售后不退 (国内邮购须另加100元人民币)。
7 .所有投标文件应于 2010 年1 月 21 日 9 : 30 时(北京时间)之前递交到 昆明建设工程交易中心(云南省昆明市东风东路 47 号建业商务中心 8 楼) (如有变动将另行通知)。投标文件提交时需单独携带下列证件在开标现场交由公证人员查验:
1) 企业营业执照副本原件(若为联合体投标,各成员方均应提供);
2) 资质等级证书(安装方提供,如为省外安装方还应提供由云南省建设主管部门颁发的省外企业入滇备案证);
3) 安全生产许可证(安装方提供);
4) 联合体协议书原件;
5) 法定代表人授权委托书原件(授权代理人投标时,主办方提供);
6) 法定代表人(法定代表人投标时)和其授权代理人(授权代理人投标时)的身份证(主办方提供);
7) 法定代表人身份证明书原件(主办方提供);
8) 业绩证明原件。
上述文件须备一份复印件并加盖公章。
8. 定于 2010年 1 月 21 日 9 : 30 时(北京时间)在 昆明建设工程交易中心(云南省昆明市东风东路 47 号建业商务中心 8 楼) (如有变动将另行通知)公开开标。
招 标 人: 昆明市滇池环湖截污工程建设指挥部
地 址: 昆明滇池旅游度假区观景路 14 号(金家大院旁)
联 系 人: 李 勇 沈旭晨
电 话:0871-4329625
招标机构名称: 中技国际招标公司
地 址: 中国北京市丰台区西三环中路 90 号通用技术大厦
邮 编:100055
联 系 人: 周焱 陆善泓
电 话: ( 010 ) 63348550 63348640
传 真: ( 010 ) 63373567
云南当地联系地址: 中国昆明护国路 69 号护国大厦 7 楼