欢迎第3114505个访问项目信息论坛
论坛首页
     
主题总数:58156 | 回复总数:99306
 
欢迎『dsm』最新加入论坛
 
     
  您还没有登陆论坛,请登陆 用户名: 密码: 返回首页

回贴 发新帖 发布小字报

  『项目信息论坛』>> 『中国城镇污水处理厂拟在建项目汇编』 | 本分论坛共57571贴 | 99234回复 | 分论坛版主:
作者信息\文章标题
5079-重庆市荣昌县河包镇污水处理厂 (2009/6/17 9:43:00)
楼主

姓名: wanghuan
发贴数:413
回复数: 238
等级: 普通用户
登陆否: 没有登陆
注册时间:
2009/4/13 13:42:00
最近登陆时间:
2024/10/2 15:10:00
联系方式: 给他发邮件
   
  http://www.waterchina.cn/shwater/upload/20096140505355665.jpg
 
   
  22 荣昌县 仁义镇 吴家镇 双河镇 峰高镇 路孔镇 直升镇 清江镇 河包镇 清流镇 铜鼓镇 关胜镇 盘龙镇 远觉镇 荣隆镇 龙集镇 清升镇 16 0.71 21.38 3279 8.60 "中心镇1个一般镇15个" "濑溪河"  
     
作者信息\文章标题
admin的回复(2010/8/10 4:02:00)
1


姓名: admin
发贴数:56600
回复数: 94762
等级: 管理员
登陆否: 已经登陆
注册时间:
2003/1/1 13:19:00
最近登陆时间:
2024/11/24 10:08:00
联系方式: 给他发邮件
   
  [初设]协会关于荣昌县双河街道等污水处理工程初步设计专家审查意见

重庆市勘察设计协会关于荣昌县双河街道等污水处理工程初步设计专家审查意见

2009年4月16日,市勘察设计协会组织召开荣昌县双河街道、仁义镇、河包镇、广顺街道、荣隆镇、高峰镇污水处理工程初步设计专家审查会。会议邀请了四名专家组成专家组,荣昌县兴荣环境综合整治有限责任公司、中国水电顾问集团华东勘测设计研究院等单位参加会议。在听取荣昌县兴荣环境综合整治有限责任公司、中国水电顾问集团华东勘测设计研究院对本工程初步设计情况介绍的基础上,经研究,初步设计审查结论为“修改通过”,专家审查意见详附件。

附件: 荣昌县双河街道等污水处理工程初步设计专家审查意见
二OO九年四月二十二日

(来源:重庆市勘察设计协会,2009年4月22日)

重庆市勘察设计协会
地 址:重庆市渝北区红金街2号总商会大厦12楼  
邮 编:401147
电 话:67523411、67515653、63626930  
传 真:67522131
网 址:http://www.cksx.org  
E-mail:No1@cksx.org

 
     
作者信息\文章标题
admin的回复(2010/8/10 4:03:00)
2


姓名: admin
发贴数:56600
回复数: 94762
等级: 管理员
登陆否: 已经登陆
注册时间:
2003/1/1 13:19:00
最近登陆时间:
2024/11/24 10:08:00
联系方式: 给他发邮件
   
  荣昌县双河街道、仁义镇、河包镇、广顺街道、荣隆镇、高峰镇污水处理工程初步设计专家审查意见
  
2009年4月16日,重庆市勘察设计协会组织召开荣昌县双河街道、仁义镇、河包镇、广顺街道、荣隆镇、高峰镇污水处理工程初步设计专家审查会。会议邀请了四名专家组成专家组,荣昌县兴荣环境综合整治有限责任公司、中国水电顾问集团华东勘测设计研究院等单位参加了会议。在听取相关单位对本工程初步设计情况介绍的基础上,经研究,形成专家审查意见如下:
  
专家组经过认真讨论认为该工程初步设计资料基本齐全,设计文件基本满足国家及我市规定初步设计深度要求,执行的国家及我市工程建设规范、标准基本正确,该工程初步设计审查结论为“修改通过”,设计单位应对以下审查意见内容进行修改后报经协会确认:

一、给排水专业
该初步设计包括初步设计说明书、初步设计图纸、概算书,文件齐全,设计深度基本达到要求,工艺基本合理,但以下问题需完善:
1、应补充污水处理厂厂址选择的比较方案,应补充河流在不同保证率情况的水位,应说明河流水位与污水处理厂厂址设计标高和出厂水标高之间的关系。
2、建议对污水处理厂的高程布置进行优化,沿工艺流程应依山就势尽量采用重力流方式,减少污水泵接升,以节省设备费、运行费,同时也便于运行管理。
3、鉴于污水中含有一定量的砂粒,初沉池的机械刮泥建议采用液压池底阀排泥,以节省投资和便于运行管理。
4、砂滤池设计中应补充最大过滤水头,砂滤池中石英砂滤料的粒径为0.6mm<d<1.2mm,偏小,建议放大,以防止堵塞和水头损失增加太快,影响水处理效果。
5、厂区室外消火栓应每隔120米设一个。
6、对污水处理厂出水的消毒方式进一步优化。
7、在人工快渗池中的滤料说明书中有的地方写的是特殊填料,有的地方又是写的石英砂滤料,应统一和明确。
8、建议预留污水处理厂除臭设施所需用地。
9、要求污水处理厂厂址距周边居民区应有足够的距离。

二、结构专业
1、应补充《岩土工程勘察报告》。
2、应按《建筑工程设计文件编制深度规定》(2008年版)要求,补充或完善工程概况、设计依据、建筑分类等级、主要荷载(作用)取值、地基基础设计、结构分析等各部分内容。
3、说明9.2条:后浇带混凝土强度等级与说明9.5条不一致;水泥强度等级表述425~525#不正确;钢筋级别表述Ⅰ级、Ⅱ级不正确;框架结构填充墙采用MU7.5标准机制砖不满足要求。
说明9.4条:“建筑物及构筑物地基处理采用分层回填石渣至设计标高,并逐层强夯密实”,回填材料采用石渣并需强夯处理,不甚合理。
说明9.7条:建筑物结构设计说明太笼统,应按建筑分别准确说明。
4、本工程构筑物均有抗渗要求,应对混凝土结构的裂缝宽度进行控制。
5、本工程构筑物平面尺寸较长,基础持力层可能不同,应采取可靠措施避免地基不均匀沉降引起结构的开裂。
6、广顺街道污水处理工程,综合楼框架间距3.6m不经济,建议调整。

三、电气专业
说明
1、除广顺街道污水处理工程外,其它工程均缺工程概况。
2、六个工程说明均缺节能措施。
3、负荷计算应列出补偿容量,视在功率等技术指标。同时系数取值偏高,变压器容量偏大。广顺街道和双河镇工程变配电所应作路电流计算,如计算条件不具备应予说明。
4、电源引自何处不清楚。
5、防直击雷、防高电位侵入措施未说明。接地装置方案未说明。
图纸
1、各建筑无均应标注电力负荷安装容量。双河镇污水处理工程缺变配电所设备布置图。
2、HEN294(1-1)-CD-2-00-04图(广顺街道工程) 1) 各出线断路器分断能力类别应一致,不宜有的选L型,不宜有的选M型.。2)无功补偿屏(DP5)各元器件参数未标注。3)切换屏(DP3)应设测量仪表,无必要设两组电流互感器。
3、HEN294(1-1)-CD-2-00-05图(广顺街道工程) 1)变配电设备排列顺序与系统图不一致。2)发电机房进、出风通道应示出。3)设备布置应标注相关尺寸。
4、HEN294(1-5)-CD-2-00-02图(双河工程) 无功补偿屏(A2)各元器件参数未标注。

四、工程造价专业
1、按渝建发【2006】171号文增补“安全文明施工专项费”。
2、建设工程监理费请按发改价【2007】670号文进行修正。
3、完善建筑经济专业人员的执业资格。
4、初步设计概算的相关费用、人工价差、材料价格、技术服务费以及选用的类似工程技术经济指标,均依据重庆市定额和信息价格,为项目总投资保留有相对的空间。在项目实际实施过程中,应根据市场情况和当地的实际状况,进行成本控制。
注:违反国家强制性标准和存在安全隐患的意见加注﹡号

专家组长:
项目负责人:
2009年4月16日

 
     
回贴 发新帖 发布小字报
快捷回复 (作者: )
标题
内容
图片连接
(没有可以不填)
FLASH连接
(没有可以不填)

普通板块 已锁定板块 普通帖 热门帖 置顶帖 精华帖 锁定帖 发新贴 查看精华帖 发布小字报
在线人数:人
您的IP地址是:3.145.8.139,操作系统是:ClaudeBot/1.0,浏览器类型:compatible