欢迎第3112944个访问项目信息论坛
论坛首页
     
主题总数:58156 | 回复总数:99306
 
欢迎『dsm』最新加入论坛
 
     
  您还没有登陆论坛,请登陆 用户名: 密码: 返回首页

回贴 发新帖 发布小字报

  『项目信息论坛』>> 『中国城镇污水处理厂拟在建项目汇编』 | 本分论坛共57571贴 | 99234回复 | 分论坛版主:
作者信息\文章标题
5065-重庆市大足县珠溪镇污水处理厂 (2009/6/17 9:18:00)
楼主

姓名: wanghuan
发贴数:413
回复数: 238
等级: 普通用户
登陆否: 没有登陆
注册时间:
2009/4/13 13:42:00
最近登陆时间:
2024/10/2 15:10:00
联系方式: 给他发邮件
   
  http://www.waterchina.cn/shwater/upload/20096140505355665.jpg
 
   
  21 大足县 万古镇 邮亭镇 三驱镇 宝顶镇 智凤镇 宝兴镇 石马镇 拾万镇 金山镇 回龙镇 国梁镇 雍溪镇 珠溪镇 龙石镇 铁山镇 季家镇 高升镇 中敖镇 玉龙镇 19 0.97 29.14 4467 11.72 "中心镇2个一般镇17个" "濑溪河小安溪"
 
     
作者信息\文章标题
admin的回复(2010/8/10 4:41:00)
1


姓名: admin
发贴数:56600
回复数: 94762
等级: 管理员
登陆否: 已经登陆
注册时间:
2003/1/1 13:19:00
最近登陆时间:
2024/11/24 10:08:00
联系方式: 给他发邮件
   
  [初设]协会关于大足县中敖镇、珠溪镇、龙水镇污水处理工程初步设计专家审查意见

重庆市勘察设计协会关于大足县中敖镇、朱溪镇、龙水镇污水处理工程初步设计专家审查意见

2009年6月4日,市勘察设计协会组织召开大足县中敖镇、朱溪镇、龙水镇污水处理工程初步设计专家审查会。会议邀请了五名专家组成专家组,重庆大足城乡建设投资有限公司、中国水电顾问集团华东勘测设计研究院等单位参加会议。在听取重庆大足城乡建设投资有限公司、中国水电顾问集团华东勘测设计研究院对本工程初步设计情况介绍的基础上,经研究,初步设计审查结论为“修改通过”,专家审查意见详附件。

附件: 大足县中敖镇、朱溪镇、龙水镇污水处理工程初步设计专家审查意见

二OO九年六月五日
(来源:重庆市勘察设计协会,2009年6月5日)

重庆市勘察设计协会
地 址:重庆市渝北区红金街2号总商会大厦12楼  
邮 编:401147
电 话:67523411、67515653、63626930  
传 真:67522131
网 址:http://www.cksx.org  
E-mail:No1@cksx.org

 
     
作者信息\文章标题
admin的回复(2010/8/10 4:42:00)
2


姓名: admin
发贴数:56600
回复数: 94762
等级: 管理员
登陆否: 已经登陆
注册时间:
2003/1/1 13:19:00
最近登陆时间:
2024/11/24 10:08:00
联系方式: 给他发邮件
   
  大足县中敖镇、珠溪镇、龙水镇污水处理工程初步设计专家审查意见
  
2009年6月4日,重庆市勘察设计协会组织召开大足县中敖镇、珠溪镇、龙水镇污水处理工程初步设计专家审查会。会议邀请了五名专家组成专家组,重庆大足城乡建设投资有限公司、中国水电顾问集团华东勘测设计研究院等单位参加了会议。在听取相关单位对本工程初步设计情况介绍的基础上,经研究,形成专家审查意见如下:
  
专家组经过认真讨论认为该工程初步设计资料基本齐全,设计文件基本满足国家及我市规定初步设计深度要求,执行的国家及我市工程建设规范、标准基本正确,该工程初步设计审查结论为“修改通过”,设计单位应对以下审查意见内容进行修改后报经协会确认:

一、给排水专业
1、设计资质应补充市政工程内容。
2、污水量预测应符合规范要求,雨水量应有截流倍数,合流部分才有雨水,全部污水量用雨水1.57变化系数不妥。
3、设计年限近期2012,远期2020,近期太近。
4、工业污水的预测超过生活污水,预测方法是否正确?
5、图纸资料不符合给排水制图要求。
6、污水处理厂总图布置应有远期布置。
7、处理后的污水回用,用于农田灌溉应有水质数据,排放消毒采用紫外线不当。
8、处理场污泥的处置方案应落实,明确干污泥的含水率。
9、管道布置不宜布置在车道上,倒虹管应有排泥措施,跨度小的不宜采用倒虹管。
10、管网计算应明确设计流量和变化系数,并应有水力计表。
11、龙水镇污水处理总图布置及流程建议优化,减少进水泵房的提升高度和沉砂的架空高度,预留深度处理应进一步研究。
12、管材应优化,不宜用钢管和钢筋砼管。
13、中敖和珠溪污水处理厂两次提升不节能。
龙水镇
1、文字部分
(1)内容完整,设计深度达到有关规定。
(2)缺环境影响报告书和选址批复。
(3)配套管网工程中,合流制管道截流倍数取1偏低,建议取2,且截污干管应明确按远期(2020年)流量设计。
(4)工艺合理、可靠,特别是增加了厌氧池,对脱氮除磷有较好的效果。
(5)设计采用转碟曝气,为减少能耗和减少好氧搅拌机,建议采用推流式潜水曝气机,可节约运行25kw/h左右,国内目前生产地转碟维修量大,效率较低,一般只有1.8左右,事故率高。
2、图纸
(1)图纸完整,工艺设计深度满足要求。
(2)缺监测系统设计。
中敖镇、珠溪镇
1、文字内容
(1)无选址报告书批复。
(2)缺环境评价报告。
(3)采用人工快渗工艺合理、可靠。
(4)紫外线消毒、效率低、能耗高,特别是色度高时,建议采用二氧化氯方式。
(5)污水管道为截污干管,当地为雨污合流制,设计中截污倍数偏低,应取1.5~2。
(6)工艺叙述深度不够,周期为6小时,布水期多少,落干期多少?配水方式等。
(7)珠溪镇,处理量计算规模为1600m³/d,但设计采用2000m³/d,缺乏依据,应补充理由。
2、图纸
(1)中敖镇,总平面说明中的处理水量0.12万m³/d,与文字不符(0.15万m³/d);总图布置不紧凑,占地面积较大,一般为1.1~1.2。
(2)珠溪镇,管道纵断面图中,坡率单位请明确。总平面图说明中处理水量0.16万m³/d,与文字不符。

二、结构专业
1、提供的《岩土工程勘察报告》(初步勘察)均应完善签字、单位盖章手续。
2、结构设计说明太简单,缺项较多,应按《建筑工程设计文件编制深度规定》(2008年版)要求,结合《岩土工程勘察报告》(初步勘察),补充或完善工程各部分内容。
3、说明中:水泥强度等级、钢筋级别说明不正确。填充墙体采用标准机制砖,不满足建设部及《重庆市建设领域限制、禁止落后技术通告》的要求。
4、综合楼发电机房内应设储油间。
5、综合楼应进行建筑节能计算并提供建筑节能计算报告书。

三、电气专业
珠溪镇、中敖镇
1、电气说明中应增加设计规模。
2、电气负荷计算表不完整,无计算结果。
3、本工程功率因数未进行补偿,说明书与此矛盾。
4、应补充自控设备选型的原则。
龙水镇
1、电力负荷计算表不完整,无计算结果。
2、说明中应明确电容补偿值(不能是小数),功率因数补偿后值。
3、应明确计量方式。
4、电气总平面图中应标出10KV电源进线位置。
5、缺变配电间设备布置图,控制室设备布置图。
6、缺工艺流程仪表图。
7、缺工业电视监控系统图。
8、说明中采用48门程控交换机,设备表无,建议取消程控交换机。

四、工程造价专业
1、根据中国建设工程造价管理协会中价协【2007】003号《建设项目投资概算编审规程》及重庆市建设委员会渝建发【2006】47号《重庆市建设工程设计概算编制规定》,工程概算书应增加签署页,签署页上概算编制人、审核人、负责人应签字并加盖资格证书章。
2、概算编制应主要以重庆市渝建发【2006】47号文办法的重庆市相关概算定额为主进行编制,不足部分可采用2008重庆市相关计价定额。
3、编制说明中应补充概算与可研批复投资对比分析相关内容,详细分细两阶段投资增减的原因。
4、部分材料价格取定不合理,建议根据重庆市工程造价管理总站公布的重庆市2009年度1~3月各区县地方材料工地价格结合项目所在地实际价格进行调整。
5、工程建设其他费用中建设工程规划综合费、工程质量监督费根据相关文件应取消。其他费用中漏计地质灾害危险性评估、劳动安全卫生评审费水土流失防治及补偿费相关费用。进一步复核建设单位管理费、勘察设计费,工程监理费等相关费用。
6、概算中钢管敷设漏计内外壁防腐费用。
7、根据重庆市建设委员会渝建发【2009】21号应取消部分工程定额测定费,部分单位工程漏计安全文明施工费用。
8、部分项目费用取定有误,如套用概算定额的机械土石方相关定额,请复核。

注:违反国家强制性标准和存在安全隐患的意见加注﹡号

专家组长:
项目负责人:
2009年6月4日

 
     
回贴 发新帖 发布小字报