欢迎第3586994个访问项目信息论坛
论坛首页
     
主题总数:59143 | 回复总数:100774
 
欢迎『yibo』最新加入论坛
 
     
   用户名: 密码: (您的操作因为以下原因被限制:没有登陆、权限不够)返回首页

回贴 发新帖 发布小字报

  『项目信息论坛』>> 『中国城镇污水处理厂拟在建项目汇编』 | 本分论坛共58558贴 | 100702回复 | 分论坛版主:
作者信息\文章标题
3393-陕西省西安市袁乐村(第五)污水处理厂二期工程 (2008/11/15 19:18:00)
楼主

姓名: admin
发贴数:57587
回复数: 96230
等级: 管理员
登陆否: 已经登陆
注册时间:
2003/1/1 13:19:00
最近登陆时间:
2025/4/27 19:16:00
联系方式: 给他发邮件
   
  811-陕西省西安市袁乐村(第五)污水处理厂一期工程http://www.waterchina.com.cn/bbs/viewarticle.asp?articleid=5620&classid=858

建设单位:西安市污水处理有限责任公司
联 系 人:董事长周文汉

设计单位:西安市市政设计研究院
联 系 人:王社平副院长(电话:029-88405170,13709206019)
     刘丹松所长(电话:029-88402127,13709215465)
通信地址:陕西省西安市朱雀大街中段50号
邮政编码:710068

作为利用日本国际协力银行ODA贷款建设的西安市城市环境综合治理二期项目的子项目之一的西安市第五污水处理厂工程总投资约为4.54亿元。该工程共分两期实施,其设计规模为日处理城市污水20万吨,计划于2010年建成投产。


项目概况: 西安市第五污水处理厂工程建设规模为:近期20×104m3/d,远期处理规模增加至40×104m3/d、远期深度处理规模10×104m3/d。本工程设计预处理采用+A/A/O二级生化+消毒处理工艺,污泥处理采用重力浓缩+中温一级厌氧消化+机械脱水处理工艺。

“......近期20×104m3/d,远期处理规模增加至40×104m3/d、远期深度处理规模10×104m3/d。......”
(此帖子已被作者于2009-7-28 下午 07:03:01修改过)

 
     
作者信息\文章标题
admin的回复(2015/2/13 2:11:00)
1


姓名: admin
发贴数:57587
回复数: 96230
等级: 管理员
登陆否: 已经登陆
注册时间:
2003/1/1 13:19:00
最近登陆时间:
2025/4/27 19:16:00
联系方式: 给他发邮件
   
  西安市污水处理有限责任公司西安市第五污水处理厂二期工程环评信息(一次公告)

发布机构:市环保局 
发布时间:2014-09-29 
索 引 号:013354262/2014-01215226 
关 键 字:环评公告 
主题分类:评估 

根据《环境影响评价公众参与暂行办法》(环发2006[28]号),《西安市第五污水处理厂二期工程环境影响报告书》已委托西安市环境保护科学研究院编制。现将该工程有关环境影响评价信息进行公示。欢迎社会各界人士提出环境保护方面的宝贵意见。

一、建设项目概要:陕西省西安市第五污水处理厂二期工程属于未央区徐家湾街办辖区,位于灞河西岸河滨路以西,浐水西路以东,南靠北三环,北邻东风路。项目在现有厂区内进行扩建,主要是增加厂区内构、建筑物,扩建规模为城市污水处理量20万m3/d,污水处理工艺为A2/O工艺。

二、建设单位名称和联系方式
建设单位:西安市污水处理有限责任公司
地 址:陕西省西安市第四污水处理厂
联系人:李艳刚
电 话:029-86212961     

三、承担评价工作的环境影响评价机构的名称和联系方式
评价机构名称:西安市环境保护科学研究院
地 址:陕西省西安市曲江新区雁南五路  
邮 编:710061  
联系人:郭工
电 话:029-89131029       
电 邮:lingyin2004@163.com

四、环境影响评价的工作程序和主要工作内容:环境影响评价工作大体分为三个阶段:
1、第一阶段为准备阶段,主要工作为研究有关文件,进行初步工程分析和环境现状调查,筛选评价重点,确定评价工作等级,制定环境现状监测方案;
2、第二阶段为正式工作阶段,其主要工作为进一步进行工程分析,实施环境现状监测,并进行环境影响预测,论证控制污染措施的可行性;
3、第三阶段为报告书编制阶段,其主要工作为汇总和分析第二阶段所得的各种资料、数据,给出结论,完成环境影响报告书的编制。

五、征求公众意见和主要事项
1、根据本项目建设地点、内容的简介,特征求公众和相关单位对项目建设的意见,如有疑问请拨打咨询电话。
2、范围:工程所在地周围单位,当地政府、土地规划及环保管理部门等。

六、公众提出意见的主要方式:本次信息公示后,公众可通过网站,向以上建设单位或者环评单位发送电子邮件、打电话等方式发表关于该项目实施环评工作的意见和建议。

七、公众提出意见的起止时间:自本公告发布之日起10个工作日内。

(来源:西安市环境保护局,2014-09-29)

 
     
作者信息\文章标题
admin的回复(2015/2/13 2:14:00)
2


姓名: admin
发贴数:57587
回复数: 96230
等级: 管理员
登陆否: 已经登陆
注册时间:
2003/1/1 13:19:00
最近登陆时间:
2025/4/27 19:16:00
联系方式: 给他发邮件
   
  西安市污水处理有限责任公司第五污水处理厂二期工程环评信息(二次公告)

发布机构:市环保局 
发布时间:2014-11-12 
索 引 号:013354262/2014-01260179 
关 键 字:环评公告 
主题分类:评估 

根据《环境影响评价公众参与暂行办法》(环发2006[28]号),《西安市第五污水处理厂二期工程环境影响报告书》已委托西安市环境保护科学研究院编制。

现将该工程有关环境影响评价信息进行公示。公告内容如下:

一、建设项目情况简述
1、建设项目名称:西安市污水处理有限责任公司
2、建设项目概要:本项目在现有20万m3/d的基础上扩建20万m3/d,达到40万m3/d的处理规模,采用A2/O工艺,最终达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的一级A标准后进入灞河。项目总工期2年,预计于2016年11月完成施工并进行调试运行。
3、建设项目的建设单位名称和联系方式
建设单位:西安市污水处理有限责任公司
地 址:陕西省西安市第四污水处理厂
联系人:李工
电 话:029-86212961 
4、评价单位名称和联系方式
评价机构名称:西安市环境保护科学研究院
地 址:陕西省西安市曲江雁南五路     
联系人:郭工
电 话:029-89131019      
电 邮:lingyin2005@126.com

二、建设项目对环境可能造成影响的概述:施工期对环境的影响主要表现在施工扬尘、施工噪声、施工期固体废弃物和水土流失等;在运营期将主要是污水处理厂产生的恶臭、废水对地表水、地下水的影响、噪声及污泥等对环境的影响,在采取有效措施后,可降低其对环境的影响。

三、预防或者减轻不良环境影响的对策和措施的要点
1、施工期:
⑴ 加强施工管理,施工现场必须采取设置围墙或围栏施工。施工期间应按照西安市政府的相关规定严格控制施工扬尘排放;建筑垃圾运往市政管理部门指定的建筑垃圾场,不得随意堆放;
⑵ 施工期间严格按照西安市有关规定控制施工时间,夜间22:00至次日6:00时间禁止施工;如因工程需要,必须夜间施工,要提前经有关主管部门同意出具证明,并公告附近居民,同时采取隔声降噪措施。
⑶ 建设单位应委托有资质的环境监理与监测部门对工程建设过程实施环境监理与监测。
⑷ 施工现场设简易的沉淀池处理,废水收集沉淀处理后循环使用,废渣与建筑垃圾一起运往市政管理部门指定的建筑垃圾场。
⑸ 必须加强施工期人员生活营地的管理,将生活污水排入现有工程处理后达标排放。
2、运营期:
⑴ 噪声:污水处理厂产生噪声的生产车间主要有鼓风机房、泵房和污泥脱水间。项目拟采取的防噪措施主要有:尽量选择低噪设备;严格按照《工业企业减噪、消音设计规范》(GBJ87-85)要求,对泵房采用双层门窗和必要的减振、降噪控制措施;将鼓风机设在地下,每台风机加设消声器,并整体设隔音室;针对产生噪声的重点构筑物周围采取绿化吸音、隔声等措施。通过采取上述措施,厂界噪声可达标,对声环境影响较小。
⑵ 空气:该工程产生的空气污染物主要是恶臭,拟采用离子除臭技术。此外,通过在厂区内采取合理布局、加强绿化、加强管理及劳动防护等措施,恶臭不会对厂界周围有大的影响。
⑶ 水环境影响预测与评价:污水处理厂自身产生的生活污水由厂区污水管网收集后排至污水提升泵房重新进入污水厂处理流程,不会造成新的污染。
⑷ 固体废物环境影响预测与评价:西安市第五污水处理厂将浓缩脱水后的污泥部分送入城市垃圾处理厂卫生填埋,部分采用污泥生物处理;栅渣、沉砂及生活垃圾送填埋场进行卫生填埋。

四、环境影响报告书提出的环境影响评价结论的要点:该项目符合国家产业政策,项目建设将有效地控制城市水污染,有利于改善城市污水受纳水体浐河的环境质量状况,提高城市环境质量,优化城市投资环境,增强城市总体竞争力,促进城市社会经济的可持续发展。建设项目施工期和营运期,在认真落实本报告书提出的环境保护措施、要求和建议的前提下,对周围的环境影响是在可以接受的范围之内,从环境保护角度分析,本项目建设可行。

五、公众查阅环境影响报告的方式和期限,以及公众认为必要时向建设单位或者其委托的环境影响评价机构索取补充信息的方式和期限
1、公众可在环境影响报告书编制完毕后十个工作日内,直接给环评单位发电子邮件或致电提出查阅要求,环评单位可提供书面版本或电子版版供公众查阅。
2、公众可在本项目公示之日起10个工作日内,向建设单位或环评机构索取补充信息。

六、征求公众意见的范围和主要事项
1、根据本项目建设地点、内容的简介,特征求公众和相关单位对项目建设的意见,如有疑问请拨打咨询电话。
2、范围:工程所在地周围主要村庄、单位,当地政府、土地规划及环保管理部门等。
3、公众参与主要是请公众从环保角度对本工程发表自己的意见和建议。目的在于收集、征询工程所在评价区内公众对项目建设的意见、要求和建议,做好环境保护工作,并将公众意见归纳后呈环保行政主管部门,供审批项目时参考。

七、征求公众意见的具体形式:公众参与调查采用走访、随机发放问卷形式进行。

八、征求公众意见和主要事项:公众可在本项目公示之日起10个工作日内,向建设单位或环评机构提出宝贵意见。

(来源:西安市环境保护局,2014-11-12)

 
     
作者信息\文章标题
admin的回复(2015/3/12 8:51:00)
3


姓名: admin
发贴数:57587
回复数: 96230
等级: 管理员
登陆否: 已经登陆
注册时间:
2003/1/1 13:19:00
最近登陆时间:
2025/4/27 19:16:00
联系方式: 给他发邮件
   
  西安市第五污水处理厂二期工程环境影响报告书(送审稿)

西安市环境保护科学研究院          
评价证书类别:乙级
环评报告书-2014               
评价证书编号:第3604号
二〇一四年十月十六日

目  录

1、总 论 1-1
1.1 项目由来 1-1
1.2 编制依据 1-2
1.3 评价目的和原则 1-3
1.3.1评价目的 1-3
1.3.2评价原则 1-3
1.4 评价标准 1-4
1.5 评价工作等级 1-7
1.5.1 环境空气评价工作等级 1-7
1.5.2 地表水评价工作等级 1-7
1.5.3 声环境评价工作等级 1-7
1.5.4 生态评价工作等级 1-7
1.5.5 地下水评价工作等级 1-8
1.6 评价范围及评价因子 1-8
1.6.1 评价范围 1-8
1.6.2 评价因子的识别与筛选 1-8
1.7 评价重点 1-9
1.8 控制污染与保护环境的目标 1-9
1.8.1 污染控制目标 1-9
1.8.2 环境保护目标 1-10
2、现有工程建设项目概况 2-1
2. 1 一期工程简介 2-1
2.2 服务范围 2-1
2.3 一期工程主要建设内容 2-1
2.4 工艺流程 2-2
2.5 主要设备 2-3
2.6 一期工程污染源分析 2-4
2.6.1 空气污染物 2-4
2.6.2 固体废物 2-6
2.6.3 噪声 2-7
2.6.4 尾水中污染物 2-8
2.6.5 事故风险 2-8
2.6.6 一期工程主要污染物排放汇总 2-9
2.6.7 一期工程存在的问题及建议 2-9
3、工程分析 3-1
3.1 二期工程工程建设项目概况 3-1
3.1.1 二期工程工程规模 3-1
3.1.2 二期工程工程水质 3-1
3.1.3 二期工程方案总工艺流程 3-1
3.1.4 二期工程方案主要构(建)筑物 3-2
3.1.5 二期工程方案主要设备材料 3-3
3.1.6 二期工程方案劳动定员 3-3
3.1.7 二期工程方案投资估算及资金筹措 3-4
3.1.8 二期工程方案实施计划 3-4
3.2 二期工程工程施工期污染源分析 3-5
3.2.1 环境空气污染源分析 3-5
3.2.2 废水污染源分析 3-5
3.2.3 噪声污染源分析 3-6
3.2.4 固体废物 3-6
3.3 二期工程工程设计合理性分析 3-6
3.3.1 处理程度分析 3-6
3.3.2 水质特性及处理工艺要求分析 3-7
3.3.3 二期工程方案的选择与确定 3-8
3.4 二期工程工程运营期污染源分析 3-13
3.4.1工艺流程及产污环节分析 3-13
3.4.2 空气污染物 3-15
3.4.3 固体废物 3-16
3.4.4 噪声 3-18
3.4.5 尾水中污染物排放量 3-18
3.4.6 事故风险 3-18
3.4.7二期工程工程主要污染物排放汇总 3-19
3.5 二期工程工程完成后污染物排放分析 3-19
4、项目周围环境概况 4-1
4.1 自然环境 4-1
4.1.1 气候条件 4-1
4.1.2 地貌特征 4-3
4.1.3 地质构造 4-3
4.1.4 水文特征 4-3
4.1.5 土壤及植被 4-4
4.2 社会经济环境概况 4-4
4.2.1 行政区划 4-4
4.2.2 经济状况 4-4
4.2.3 交通 4-5
4.2.4 生活设施 4-5
4.2.5 生态 4-5
4.2.6 文物古迹 4-5
4.3 城市排水现状与规划 4-6
4.3.1 水环境污染状况 4-6
4.3.2 排水规划概况 4-6
5、环境质量现状评价 5-1
5.1 空气环境质量现状监测与评价 5-1
5.1.1 监测项目与采样分析方法 5-1
5.1.2 监测结果及评价 5-1
5.2 地表水环境质量现状监测与评价 5-2
5.3 地下水质量现状监测与评价 5-3
5.4 声环境质量现状监测与评价 5-4
5.4.1 测点布设 5-4
5.4.2 监测时间及频率 5-4
5.4.3 监测仪器及方法 5-4
5.4.4 监测结果 5-5
5.5 土壤质量现状监测与评价 5-5
6、建设期环境影响分析与主要环保措施 6-1
6.1 项目建设污染特征 6-1
6.1.1 施工内容和施工特点 6-1
6.1.2 环境污染影响特征 6-1
6.2 建设期环境影响分析 6-1
6.2.1 施工废水影响分析 6-1
6.2.2 环境空气影响分析 6-2
6.2.3 施工噪声影响分析 6-3
6.2.4 固体废弃物影响分析 6-4
6.3 建设期污染防治对策措施 6-5
6.3.1 施工废水防治措施及要求 6-5
6.3.2 施工期废气污染控制要求 6-5
6.3.3 施工噪声控制要求 6-6
6.3.4 施工固废处置要求 6-7
6.3.5 生态保护、恢复措施 6-7
7、运行期环境影响评价 7-1
7.1 环境空气影响预测与分析 7-1
7.1.1 恶臭气体排放的环境影响分析 7-1
7.1.2 食堂油烟 7-2
7.1.3 燃气锅炉与沼气燃烧废气 7-2
7.1.4 食堂燃料燃烧废气 7-2
7.2 地表水环境影响分析 7-3
7.2.1 项目排水去向 7-3
7.2.2 预测模式 7-3
7.2.3 预测的有关参数 7-3
7.2.4 预测结果与评价 7-4
7.2.5 非正常排放情况 7-5
7.3 地下水环境影响分析 7-5
7.4 声环境影响分析 7-6
7.4.1 设备源分析 7-6
7.4.2 预测点的布置 7-6
7.4.3 预测模式 7-6
7.5 固体废弃物影响分析 7-8
7.5.1 污泥影响分析 7-8
7.5.2 其它固废影响分析 7-9
7.6 生态环境影响分析 7-10
7.6.1 地表植被影响分析 7-10
7.6.2 生态环境的有利影响 7-10
7.6.3 污泥影响分析 7-10
7.7 风险分析 7-10
7.7.1 污泥膨胀 7-10
7.7.2 污水不经处理直接排放影响分析与防止措施 7-11
7.7.3 沼气泄露影响分析与防止措施 7-12
7.7.4 突发性外部事故 7-12
7.7.5 应急预案 7-12
7.7.6 环境风险评价结论 7-13
8、产业政策与选址合理性分析 8-1
8.1 产业政策符合性分析 8-1
8.2 与相关规划符合性分析 8-1
8.3 总平面布置合理性分析 8-1
8.4 选址可行性分析 8-2
9、污染防治措施的可行性评述与建议 9-1
9.1 大气污染防治措施 9-1
9.1.1 恶臭防治措施 9-1
9.1.2 食堂油烟 9-5
9.1.3燃气锅炉与沼气燃烧废气 9-5
9.1.4 食堂燃料燃烧废气 9-6
9.2 噪声污染防治措施 9-6
9.3 固体废物处置措施 9-6
9.4 绿化要求 9-7
9.5 排放口设置及防洪要求 9-7
10、环境影响经济损益分析 10-1
10.1 经济效益分析 10-1
10.2 社会效益分析 10-2
10.3 环境经济损益分析 10-3
10.3.1 环保投资估算 10-3
10.3.2 环境效益 10-3
11、清洁生产与总量控制 11-1
11.1 清洁生产 11-1
11.1.1 清洁生产原则 11-1
11.1.2 清洁生产水平分析 11-1
11.1.3 清洁生产管理 11-2
11.1.4 清洁生产实施意见与建议 11-2
11.2 总量控制 11-3
11.2.1 总量控制原则 11-3
11.2.2 总量控制因子 11-3
11.2.3 总量控制建议指标 11-3
11.3 环境目标的可达性分析 11-3
12、公众参与 12-1
12.1 公众参与的目的和意义 12-1
12.2 调查方法和原则 12-1
12.3 信息公开 12-1
12.4 调查咨询内容 12-3
12.4.1 调查范围 12-3
12.4.2 调查对象 12-4
12.5 调查结果分析 12-4
12.6 公众意见合理性分析 12-5
13、环境管理及监控计划 13-1
13.1 环境监督管理 13-1
13.2 施工期环境监测与监理 13-1
13.2.1 环境监测计划 13-1
13.2.2 环境监督管理 13-1
13.3 营运期环境管理要求 13-2
13.4 营运期环境监控计划 13-3
13.5 污染物排污口规范化管理 13-3
13.5.1 基本原则 13-3
13.5.2 技术要求 13-3
13.6 项目竣工环保验收管理 13-3
14、结 论 14-1
14.1 项目概况 14-1
14.2 环境质量现状结论 14-1
14.2.1 环境空气质量现状 14-1
14.2.2 地表水环境质量现状 14-1
14.2.3 声环境质量现状 14-1
14.3 环境影响评价结论 14-1
14.3.1 施工期环境影响分析 14-1
14.3.2 运行期环境影响评价 14-2
14.4 污染防治措施评述结论 14-4
14.4.1 废气污染防治措施评述 14-4
14.4.2 噪声防治措施评述 14-5
14.4.3 固体废物处置措施评述 14-5
14.4.4 绿化措施评述 14-5
14.5 项目可行性结论与建议 14-5
14.5.1 项目建设可行性结论 14-5
14.5.2 主要要求与建议 14-6


附件:
附件一:《环境影响评价委托书》,西安市污水处理有限责任公司;
附件二:《西安市环境保护局关于提高全市污水处理厂排放标准的通知》(市环发【2011】50号),2011年3月14日;
附件三:地下水检验报告;
附件四:环境质量现状监测报告;
附件五:《关于对公众参与意见全部采纳的承诺函》,西安市污水处理有限责任公司;
附件六:公众意见调查对象名单;
附件七:部分公众参与调查表;
附件八:污泥委托处理协议;
附件九:污泥外运承包合同;
附件十:环境影响评价执行标准的申请。
附图:
附图一:建设项目地理位置图;
附图二:建设项目平面布置图;
附图三:工艺流程图;
附图四:西安第五污水处理厂服务范围图;
附图五:项目四邻关系图。

 
     
作者信息\文章标题
admin的回复(2015/3/12 8:53:00)
4


姓名: admin
发贴数:57587
回复数: 96230
等级: 管理员
登陆否: 已经登陆
注册时间:
2003/1/1 13:19:00
最近登陆时间:
2025/4/27 19:16:00
联系方式: 给他发邮件
   
  前 言

1、项目由来及简况
随着西安市社会经济和城镇化的快速发展,生活和工业污水的排放量急剧增大,水环境质量整体不容乐观,水污染物减排任务压力也愈来愈大。根据国家和陕西省“十二五”环境保护规划及省市责任书的要求,必须提高全市城镇污水处理厂排放标准,以减少污染物排放量,从而进一步改善水环境。西安市第五污水处理厂(一期)现状规模20万m³/d,于2008年9月开始建设,2010年9月投产;根据西安市环保局《关于提高全市污水处理厂排放标准的通知》(市环发[2011]50号)要求,西安市第五污水处理厂于2012年实施了《西安市第五污水处理厂二期工程工程》,目前已经开始试运行,出水水质达标。2011年国务院《全国主体功能区规划》将西安确定为“全国历史文化基地,着力打造西安为国际化大都市”。随着西安社会经济的快速发展,城市的建设面积、居住人口在不断的增长,为了保障居民良好的生活环境与城市的稳定发展,城市的基础设施建设也在不断的趋于完善,特别是关乎民生的城市给排水设施建设进程正在逐年加快。为适应污水量增长,扩大第五污水处理厂生产规模,增加其处理污水的能力,减少排入灞河、渭河以及下游流域的污染物排放量,保护水资源,改善水环境。
西安第五污水处理厂二期工程担负着西安市东南郊、东郊、东北郊浐河以西太华路、北二环至北三环区域,以及东二环至经九路、南二环至华清路区域范围内的生产废水和生活污水处理。随着服务范围内管网不断的建设和完善,一期工程不日将满负荷运行,并且随着服务范围内管网的建设,截污工程的实施,污水量将不断增大。故尽快实施第五污水处理厂二期工程是非常必要的。
西安市第五污水处理厂二期工程是由西安市污水处理有限责任公司建设的项目。本项目在现有第五污水处理厂厂区内东侧进行扩建,不新增用地,项目建成后,将会有20×104m3/d的污水处理规模,所选倒置A2/O工艺并结合多段多级生物脱氮处理工艺,生物池末端投加悬浮生物填料,生物反应效率高、N去除效果好,确保排放污水处理后达到GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》中的一级A标准后排入灞河。资金来源为省市补助和地方自筹。项目建成后工程计划从2014年底开工建设,2016年底全部竣工。

2、评价工作过程
依据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》等有关规定,以及西安市环境保护局对建设项目环境管理的要求,2014年10月,西安市污水处理有限责任公司正式委托西安市环境保护科学研究院承担该项目的环境影响评价工作,编制《西安市第五污水处理厂二期工程环境影响报告书》。接受委托后,评价单位立即组织专业技术人员对本项目的现场进行了踏勘和调查,收集了相关的基础资料,同时进行了环境现状监测、资料收集,并开展了公众参与调查等工作,在工程污染因素分析、环境现状和环境影响评价及污染防治措施分析的基础上,编制出本项目环境影响报告书。在报告书编制过程中,西安市环境保护局、西安市环境保护局浐灞生态区分局、西安市环境监测站和建设单位等有关部门的大力支持和帮助,在此一并感谢!

3、建设项目特点
拟建项目属于西安市大型公用设施工程,属于城市基础设施类项目,是以服务社会、造福人民为主要目的。拟建项目主要污染影响是施工期环境污染;本项目进水水质以生活污水为主,有机物污染物浓度较高、氮磷污染物浓度高。运营期可减少污染物排放量,保护水环境,改善人民的居住环境。通过对项目建址地及周围的环境调查和现状监测,了解项目建设地址及周围环境状况,在此基础上,对项目建设过程和投入使用后污染源位置、污染物排放种类、排放方式、排放去向和最终排放量、污染防治措施等进行全面分析,评价区域环境质量可能产生的变化,分析项目的建设存在的环境问题,以环保法规为准绳,衡量项目建设的可行性,提出尽可能减少环境影响的对策与措施。

4、评价结论
本工程属于城市基础设施类项目,符合国家产业政策。项目建设对促进地区经济发展,改善生态环境都有巨大的作用。工程建设的同时会对沿线环境带来诸如植被破坏和环境质量下降等影响,但采取相应措施后,工程对环境的不利影响可以减轻或消除,不利影响可为环境所接受。从环境保护的角度来看,本工程建设可行。

5、关注的主要环境问题
(1)废水排放对地表水及地下水的环境影响分析;
(2)恶臭气体污染防治及对周边环境的影响;
(3)污泥处理与处置措施的可行性分析;
(4)相关规划符合性及选址可行性分析。


1、总 论
1.1编制依据
本次环境影响评价的各项编制依据详见表1.1-1。
表1.2-1   环境影响报告书编制依据
类别 名 称 文 号 实施时间



规 《中华人民共和国环境保护法》 1989.12.26
《中华人民共和国环境影响评价法》 2002.10.28
《中华人民共和国大气污染防治法》 2000.4.29
《中华人民共和国水法》 主席令9届第74号 2002.10.1
《中华人民共和国水污染防治法》(修订) 2008.6.1
《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》 2005.4.1
《中华人民共和国环境噪声污染防治法》 1996.10.29
《中华人民共和国节约能源法》 1997.11.1
《中华人民共和国水污染防治法实施细则》 2000.3.20
《中华人民共和国清洁生产法》 2009.1.1
《中华人民共和国水土保持法》 1991.6.29
《关于环境保护若干问题的决定》 国发[1996]31号文 1996.8.3
《建设项目环境保护管理条例》 国务院令第253号 1998.11.29
《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》 国发[2005]39号文 2005.12.3
《污水处理设施环境保护监督管理办法》 1988.5
《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》 国发〔2011〕35号 2011.10.17
《产业结构调整指导目录(2011年本)2013年修订》 2011.6.1





章 关于印发《环境影响评价“十二五”规划》的通知 环发[2011]152号 2012.1.4
《关于加强西部地区环境影响评价工作的通知》 环发[2011]150号 2011.12.29
《建设项目环境影响评价分类管理名录》 环保部令第2号 2008.10.1
《关于加强建设项目环境影响评价分级审批的通知》 环发[2004]164号
《环境影响评价公众参与暂行办法》 环发[2006]28号 2006.2.14
《国家计委、国家环境保护局关于规范环境影响咨询收费有关问题的通知》 计价格(2002)125号文
《陕西省渭河流域水污染防治条例》 1998.8
《陕西省城市节约用水管理办法》 2005.5.1
《陕西省工业及居民城市生活用水定额修订》(咨询稿) 2010.8
《关于进一步控制扬尘污染的通告》 2008.3.31
《陕西省实施<中华人民共和国环境影响评价法>办法》 陕西省人大常委会公告第63号 2006.12.3
《关于渭河西安城市段综合治理有关事项的公告》 西安市人民政府公告第58号 2008.8.5
《陕西省水功能区划》 2004.9
《西安市中心市区排水(雨水、污水)总体规划(2004~2020)》
《渭河流域水污染防治实施方案》 2004.12
《渭河流域水污染防治三年行动方案(2012-2014)》
《渭河西安城市段综合治理规划》
《陕西省渭河流域生态环境保护办法》 陕西省人民政府令第139号 2009.6.1
相关
规划
文件 《西安市人民政府专项问题会议纪要》 2010.7.14
《西安市城市区域环境噪声标准适用区域划分》 市政发(2007)41号 2007.4.14
《西安市环境空气质量功能区划分》 市政发(1998)70号 1998.6.3
《西安市城市总体规划(2008~2020)》
《西安市环境保护“十二五”规划》 2011.8



范 《环境影响评价技术导则· 总纲》 HJ2.1-2011 2012.01.01
《环境影响评价技术导则·大气环境》 HJ2.2-2008 2009.04.01
《环境影响评价技术导则·地表水环境》 HJ/T2.3-93 1994.04.01
《环境影响评价技术导则·地下水环境》 HJ 610-2011 2011.06.01
《环境影响评价技术导则·声环境》 HJ2.4-2009 2010.04.01
《环境影响评价技术导则·生态影响》 HJ 19-2011 2011.09.01



料 环境影响评价委托书 2014.10
《西安市第五污水处理厂二期工程可行性研究报告》 2014.10
建设单位提供的其他有关技术资料

1.2 评价目的和原则
1.2.1评价目的
⑴ 通过对项目拟建地和周围环境现状的调查,掌握评价区环境特征、功能区划和自然、社会经济概况。
⑵ 通过工程分析,确定生产工艺中污染物排放特征。
⑶ 根据环境特征和建设项目污染物排放特征,预测建设项目对区域自然、生态、社会环境以及生活环境的影响程度、范围和环境质量可能发生的变化;对建设项目施工期的环境影响进行预测和分析评价;对项目选址及平面布置合理性给出明确结论。
⑷ 提出消除或减少不利影响的对策;同时根据达标排放、总量控制的要求,论述项目环保措施的合理性、可靠性和经济性。
⑸ 从环境保护角度,明确给出建设项目的环境可行性结论。
1.2.2评价原则
为进一步贯彻执行《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境管理条例》,本次评价原则为:
⑴ 污染物达标排放原则,本项目建成后废水必须做到达标排放。
⑵ 污染物总量控制原则,主要污染物排放总量应符合当地要求。
⑶ 清洁生产原则,本项目建设应采用新技术、新工艺,提高技术起点,应符合清洁生产要求。
1.3 评价标准
根据本项目工程特征及项目所在区域环境功能区划以及西安市环境保护局规定的评价标准,本项目执行的环评标准见表1.3-1和表1.3-2。
表1.3-1        环境质量标准
标准名称 标准号 执行标准 项目 标准值
类别 限 值 单 位
《环境空气质量标准》 GB3095-2012 二级 PM10 日均值 150 µg/m3
《工业企业设计卫生标准》 TJ36-79 居住区大气中有害物质的最高容许浓度 氨 一次 0.20 mg/m3
硫化氢 一次 0.01
《声环境质量标准》 GB3096-2008 2类 等效声级Leq 昼间 60 dB(A)
夜间 50
4a类 昼间 70
夜间 55
《地表水环境质量标准》


GB3838-2002


Ⅳ类 pH值 6~9 —
溶解氧 3 mg/L
高锰酸盐指数 10
化学需氧量 30
五日生化需氧量 6
氨氮 1.5
挥发酚 0.01
总磷 0.3
总氮 1.5
铜 1.0
锌 2.0
砷 0.1
铅 0.05
硒 0.02
氟化物 1.5
汞 0.001
镉 0.005
六价铬 0.05
氰化物 0.2
石油类 0.5
阴离子表面活性剂 0.3
硫化物 0.5
粪大肠菌群 20000
《地下水环境质量标准》 GB/T14848-93 Ⅲ类 pH 6.5~8.5 —
高锰酸盐指数 3.0 mg/L
溶解性总固体 1000
氨氮 0.2
亚硝酸盐 0.02
汞 0.001
铬(六价) 0.05
镉 0.01
氟化物 1.0
挥发性酚类(以苯酚计) 0.002
表1.4-2       污染物排放标准
标准名称 标准号 执行
标准 项 目 标准值
类别 限 值 单 位
《城镇污水处理厂污染物排放标准》水污染物排放标准 GB18918-2002一级标准A标准

pH值 6~9 —
化学需氧量 50
五日生化需氧量 10 mg/L
SS 10
动植物油 1
石油类 1
阴离子表面活性剂 0.5
总氮 15
氨氮 5(8)
总磷 0.5
色度(稀释倍数) 30
粪大肠菌群数 1000 个/L
废气标准:《城镇污水处理厂污染物排放标准》大气污染物排放标准 GB18918-2002 二级
标准 氨 1.5 mg/m3
硫化氢 0.06
恶臭浓度 20 无量纲
甲烷 1.0 %
《工业企业厂界环境噪声排放标准》 GB12348-2008 2类 等效声级Leq 昼 间 60 dB(A)
夜 间 50
4类 昼 间 70
夜 间 55
《锅炉大气污染物排放标准》 GB13271-2001 一类区Ⅱ时段 烟尘 50 mg/m3
SO2 100
《饮食业油烟排放标准》 GB18483-2001 小型规模 油烟 2.0 mg/m3
《建筑施工场界噪声限值》 GB12523-90 施工期 等效声级Leq 昼 间 75 dB(A)
夜 间 55
《城镇污水处理厂污染物排放标准》污泥控制标准 GB1891-2002 污泥稳定化控制指标 厌氧
消化 有机物降解率 >40 %
好氧
消化 >40 %
好氧
堆肥 >50 %
含水率 <65 %
蠕虫卵死亡率 >95 %
粪大肠菌群菌值 >0.01
注:施工扬尘执行西安市人民政府市政告字(2009)36号《西安市人民政府办公厅关于印发西安市2009年扬尘污染防治工作方案的通知》、西安市环保局《西安市迎世园扬尘污染集中整治工作实施方案》中的相关规定。

1.5 评价工作等级
1.5.1 环境空气评价工作等级
依据工程分析结果,选择H2S、NH3两种主要污染物,采用估算模式分别对各污染物最大地面浓度占标率Pi及污染物地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%进行计算,计算结果见表1.5-1。
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2008)中评价工作分级判据依据(见表1.5-1),确定本工程环境空气评价工作等级为三级。
表1.5-1    主要污染物Pmax和D10%计算结果表
污染源 污染物 排放量(kg/h) 环境标准(mg/m3) Pmax(%) D10%(m)
污水处理单元有组织
15m高排气筒度 NH3 0.0819 0.20 1.03 /
H2S 0.0155 0.01 3.80 /
污水处理单元无组织
700m×350m NH3 0.0287 0.20 0.99 /
H2S 0.0054 0.01 3.65 /
表1.4.1-2         环境空气评价工作等级判据表
评价工作等级 评价工作分级判据 本项目
一级 Pmax≥80%,且D10%≥5km H2S最大占标率Pmax=3.80%、NH3最大占标率=1.03%,均低于10%
二级 其他
三级 Pmax<10%或D10%<污染源距厂界最近距离
判定结果 三级
1.5.2 地表水评价工作等级
本次二期工程污水排放量为2.0×104m3/d≥20000m3/d,污水中主要污染物为COD、BOD5、氨氮等,水质的复杂程度为简单;处理后尾水排入灞河,水域功能为Ⅳ类;评价河段多年平均流量Q河=15.5m3/s,Q河>15m3/s,河流规模为中河。按照《环境影响评价技术导则·地表水环境》(HJ/T2.3-93)中的分级判据,确定本次地表水环境评价工作等级为二级。
1.5.3 声环境评价工作等级
本工程建址地处于GB3096-2008规定的《声环境质量标准》规定的2类声环境功能区,本工程主要噪声源为水泵等,本工程建成前后声级增加在5dB(A)以内且受影响人口变化不大。依据HJ2.4-2009《环境影响评价技术导则 声环境》中的有关规定,将环境噪声评价工作级别确定为二级。
1.5.4 生态评价工作等级
本工程施工建设主要集中在西安市第五污水处理厂区区域,建设内容较少,工程影响范围不大,远小于2km2,且本工程位于一般区域。工程建设对区域生态环境影响较小,并且对区域环境及水和土地影响均不大。根据《环境影响评价技术导则·生态影响》(HJ19-2011)中“位于原厂界范围类的工业类改扩建项目可做生态影响分析”,确定本次生态影响评价工作等级为三级以下。
1.5.5 地下水评价工作等级
根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2011)建设项目对地下水环境影响的特征,将建设项目分为以下三类:
I类:指在项目建设、生产运行和服务期满后的各个过程中,可能造成地下水水质污染的建设项目;
II类:指在项目建设、生产运行和服务期满后的各个过程中,可能引起地下水流场或地下水水位变化,并导致环境水文地质问题的建设项目;
III类:指同时具备Ⅰ类和Ⅱ类建设项目环境影响特征的建设项目。
本工程不对区域地下水进行开采,不会引起地下水流场或地下水水位变化。预计在工程建设、生产过程中,污水处理设施渗漏可能会对当地地下水水质产生潜在影响,综合判定本工程属于《环境影响评价导则·地下水环境》(HJ 610-2011)中的Ⅰ类建设项目。根据导则中评价等级的判定依据(表1.5-2),结合工程污染特征及周边水文地质特点,判定地下水评价等级为三级。
表1.5-2      Ⅰ类项目地下水评价工作等级判定
项目
类型 划分依据 本工程情况 分级
情况
评价
等级
Ⅰ类 包气带
防污性能 本项目厂区包气带为粉质粘土、粉土、细砂、砾砂和圆砾,厚度5m左右,且分布连续、稳定,防污性能属于中等 中 三级
含水层
易污染特征 项目所在地地下水潜水水位埋深25.0~61.6m,,与灞河相距较近,水力联系不密切;区内地下水含水层可分为潜水、浅层承压水、中层承压水和深层承压水含水层,属于多含水系统,各层间的水力联系不密切 不易
地下水
环境敏感程度 厂区周边无集中式饮用水水源地,无水资源保护区,仅有少量分散式居民饮用水水井 不敏感
污水排放量 排水量为200000m3/d 大
污水水质复杂程度 主要污染物为COD、氨氮等非持久性的有机污染物 简单
1.6 评价范围及评价因子
1.6.1 评价范围
根据评价等级,结合该项目的特点和环境影响评价实践经验以及拟建工程周围的自然环境特征,本次环境影响评价的范围确定见表1.6-1。
表1.6-1           评价范围的确定
序号 环境要素 评 价 范 围
1 地表水 尾水排入灞河的排污口处上游500m至下游5km段,长约5500m。
2 声环境 污水处理厂外200m范围声环境敏感目标
3 大气环境 以两个A2/O生物池为中心为中心,半径2.5km圆形区域为评价范围,总面积约19.6km2
4 生态环境 项目建设及扰动的区域,主要为污水处理厂厂区
5 地下水环境 厂区及厂界四周外扩1km范围。

1.6.2 评价因子的识别与筛选
⑴ 施工期
工程建设期影响因素主要体现在占地、基础施工对地表植被的影响,以及施工扬尘、施工噪声影响等。建设期的不利影响主要表现在对环境空气、声环境、交通、植被等环境要素的影响。这些影响是中等程度或轻微的影响。
施工建设对环境的影响仅作类比分析评价。
⑵ 运营期
①环境空气
工程运行过程产生的废气主要是污水处理装置逸散的恶臭气体,主要污染物为硫化氢(H2S)、氨气(NH3)。环境空气影响因子的识别及评价因子筛选见表1.6-2。
表1.6-2     大气污染因子识别表
位置 生产装置 NH3 H2S
污水、污泥处理装置区 粗格栅及提升泵房 √ √
A2/O池 √ √
污泥泵房 √ √
储泥池及污泥脱水间 √ √
② 地表水环境
污水处理厂区产生的废水主要有:工艺废水及生活污水等。主要污染因子为pH、COD、BOD、SS、氨氮等。工艺废水返回污水处理系统,厂区产生的生活污水经化粪池处理后与污水厂进水一起进厂区污水处理设施处理,处理的尾水达标排放。
③ 声环境
工程运行过程噪声设备主要有各种泵类、风机等噪声源,其声级基本在80dB(A)以上,工程建成后,会造成污水厂区内外声级增高,对厂界噪声影响拟进行预测评价。
声环境影响评价现状调查因子和预测因子均为等效A声级。
④ 固体废物
固体废物评价因子的识别见表1.6-3。
表1.6-3    固体废物污染因子识别表
位置 生产装置 栅渣 沉砂 脱水污泥 废吸附剂 生活垃圾
污水处理装置 格栅 √
旋流沉砂池 √
污泥脱水间 √
辅助设施 办公、生活设施 √
⑤ 生态环境
占地将改变土地利用结构,地面设施建设会破坏局部地表植被,加剧水土流失,改变局部景观结构,但本项目在西安市第五污水处理厂现有厂区内扩建,生态环境影响较小。
⑥ 社会经济
工程建设将有利于完善西安市基础设施建设,从而带动当地经济发展等。
⑶ 工程环境影响因子筛选
根据项目工程环境特征、项目区域的环境现状特征,项目环境影响评价的因子见表1.6-4。
表1.6-4     工程环境评价因子一览表
序号 环境要素 专题设置 评价因子
1 环境空气 现状评价 PM10、H2S、NH3
影响评价 H2S、NH3
2 地表水环境 现状评价 pH值、溶解氧、高锰酸盐指数、COD、BOD5、NH3-N、总氮、氰化物、挥发酚、石油类、硫化物、硝酸盐、粪大肠菌群
影响评价 COD、氨氮
3 地下水环境 现状评价 pH值、高锰酸盐指数、氨氮、亚硝酸盐、汞、六价铬、镉、氟化物和挥发酚
影响评价 废水处理设施及达标废水排放对地表水及下渗对地下水的影响
4 声环境 现状评价 等效连续A声级
影响评价 等效连续A声级
5 固体废物 影响评价 污泥处理、处置措施方案
6 生态环境 现状评价 植被、农业生态、水土流失、景观
影响评价 占地、植被、水土流失、景观
7 社会环境 现状评价 人口分布、社会经济、环保基础设施等
影响评价 环保基础设施、社会经济等
1.7 评价重点
根据项目工程特点和周围环境特征,该项目的评价重点为:
⑴废水排放对地表水及地下水的环境影响分析;
⑵恶臭气体污染防治及对周边环境的影响;
⑶污泥处理与处置措施的可行性分析;
⑷相关规划符合性及选址可行性分析。
1.8 控制污染与保护环境的目标
1.8.1 污染控制目标
⑴ 施工期
应严格控制施工噪声和施工扬尘等对环境的影响,施工期污染控制措施与目标见表1.8-1。
表1.8-1         施工期污染控制措施与目标
控制对象 控制因素 控制措施与目标
废 气 施工扬尘、道路扬尘、施工车辆尾气 对施工场地采取设围栏、定期洒水等措施,控制施工扬尘必须满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放监控浓度限值。
污 水 施工生产废水、生活污水 生产废水设置临时沉砂池,经沉淀后全部回用;施工场地生活污水排入一期工程进行处理。
噪 声 施工机械及运输车辆产生的噪声 对施工场地设围栏,采用低噪声施工机械设备,合理安排施工时间,控制施工机械噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)
固体废物 弃土、弃渣、建筑废料及生活垃圾 建筑垃圾、生活垃圾分类收集,及时清运到环卫部门指定地点处置
生态影响 压占土地、改变土地利用性质,破坏植被、造成水土流失 限制施工范围,物料及土石方设置维护结构,保存表层土壤,及时平整场地尽快恢复植被
⑵ 运行期
主要控制“三废”和噪声的排放。具体污染控制措施与目标见表1.8-2。
表1.8-2      运行期污染控制措施与目标
污染控制类型 主要污染物
控制因子 控制措施 控制目标
废 气 氨、硫化氢 离子除臭及加强绿化 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB1891-2002)大气污染物排放标准二级标准
废 水 COD、BOD5、氨氮、总磷 格栅+曝气沉砂池+ A2/O工艺+高效沉淀池+滤池+紫外线消毒 《城镇污水处理厂污染物排放标准》)(GB1891-2002)一级A标准
固 废 生活垃圾、污泥 生活垃圾分类收集,由环卫部门定时清运;污泥浓缩脱水后外运陕西君龙生态科技有限公司资源化处理 《生活垃圾填埋污染控制标准》(GB16889-2008)
《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB1891-2002)污泥控制标准
噪 声 机械、空气动力性噪声 选用低噪声设备,对高噪声源采取隔音、减震、吸声等降噪措施,并利用绿化降噪 符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类和4类标准
1.8.2 环境保护目标
根据现场调查,本项目主要环境保护目标是评价区内的环境空气及声环境,环境保护目标见表1.8-3。
表1.8-3   项目主要环境保护目标
保护对象 与厂址方位 距离(m) 保护内容 保护目标
北辰新区 S 260 大气和
声环境
GB3096-2008《声环境质量标准》2类类标准
GB3095-2012《环境空气质量标准》中二级标准
南钱村 WS 650 大气环境 GB3095-2012《环境空气质量标准》中二级标准
上庄村 WN 560
灞河 E 2000 水环境 GB3838-2002《地表水环境质量标准》中Ⅳ类标准
地下水 厂区及厂界外1km内的取水井 地下水质 《地下水质量标准》Ⅳ类标准

 
     
作者信息\文章标题
admin的回复(2015/3/12 8:55:00)
5


姓名: admin
发贴数:57587
回复数: 96230
等级: 管理员
登陆否: 已经登陆
注册时间:
2003/1/1 13:19:00
最近登陆时间:
2025/4/27 19:16:00
联系方式: 给他发邮件
   
  2、现有工程建设项目概况
2.1现有工程简介
西安市第五污水处理厂位于灞河西岸河滨路以西,浐水西路以东,南靠北三环,北邻东风路。厂区总用地491.246亩(其中含代征路90.587亩),实际用地面积为400.65亩。西安市第五污水处理厂规划设计污水处理总规模为40×104m3/d,分期建设。现状一期工程设计处理能力为20万m3/d,占地230亩,于2010年9月试运行,目前日处理量已达13万m3/d。一期工程污水处理采用A2/O工艺,出水经紫外线消毒后排入灞河,出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级B标准,污泥处理采用重力浓缩、中温厌氧消化、离心机械脱水工艺。2011年,对一期处理工艺进行二期工程,增加滤布滤池,并对其他现状构筑物进行改造,出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准。
2.2 服务范围
根据西安市总体规划及排水规划,西安市第五污水处理厂主要接纳和处理西安市东南郊、东郊、东北郊浐河以西太华路、北二环至北三环区域,以及东二环至经九路、南二环至华清路区域范围内的生产废水和生活污水,总服务面积约45km2。
2.3 现有工程主要建设内容
西安市第五污水处理厂现有工程主要为污水处理20万m3/d,包括主体工程、辅助工程、公用工程及环保工程等,主要建设内容见表2.1-1。
表2.1-1   一期工程项目组成表
工程类别 工程名称 内 容
主体工程 污水处理 粗格栅1座、提升泵房1座、细格栅1座、曝气沉砂池1座、初次沉淀池10座、生物反应池4座、二沉池8座、滤布滤池1座、紫外消毒车间及巴氏计量槽1座、接触消毒池及储药池1座、化学除磷系统2套、鼓风机房1座
污泥处理 剩余及回流污泥泵房2座、污泥浓缩池2座、贮泥池I1座、污泥厌氧消化池3座及消化池控制塔1座、储泥池II1座、污泥脱水机房1座、离子除臭系统(脱水后污泥含水率为80%,恶臭去除效率85%)
沼气发生装置 湿式脱硫设备间一座、干式脱硫塔、贮气储气柜、沼气火炬等
辅助工程 综合办公楼、化验室、中控室、机修间、职工食堂及值班宿舍、西大门及传达室
公用工程 供热 沼气锅炉房(2台2t/h)
供电 10kV/0.4kV变电所1座
供水 市政自来水管网
排水 处理达标后排入灞河,最终排入渭河
环保工程 除臭装置 在污水处理厂臭气集中排放点设置除臭处理设施,污泥脱水间采用离子除臭系统
生活垃圾 厂内多处设垃圾箱,生活垃圾统一收集,由环卫部门运至垃圾填埋场处置
污泥 污泥经脱水处理后运送至垃圾填埋场进行卫生填埋
噪声 采用低噪声设备及减震、隔声等措施
绿化 绿化面积38512.02m2,绿地率为39.25%
2.4 现状工艺流程
第五污水处理厂已建成的一期工程污水处理采用A2/O工艺;污泥处理采用重力浓缩+厌氧消化+机械脱水工艺,污水消毒采用次氯酸钠消毒。
A2/O工艺是Anaerobic/Anoxic/Oxic(厌氧/缺氧/好氧)的简称,它是在A/O除磷工艺的基础上增设了一个缺氧区,从而使该工艺在降解有机物(BOD5)的同时能够达到脱氮除磷的效果。A2/O处理工艺流程如图2.1-1所示:

图2.1-1  A2/O处理工艺流程示意图
如上图所示,预处理后污水首先进入厌氧池,兼性厌氧发酵细菌将污水中可生物降解的有机物转化为VFA(挥发性短链脂肪酸)这类低分子发酵中间产物。而聚磷菌可将其体内存储的聚磷酸盐分解,所释放的能量可供好氧的聚磷菌在厌氧环境下维持生存,另一部分能量还可供聚磷菌主动吸收环境中的VFA类低分子有机物,并以PHB(聚B羟丁酸)的形式在体内储存起来。随后污水进入缺氧池,反硝化菌就利用好氧区回流混合液带来的硝酸盐,以及污水中可生物降解的有机物(BOD5)作碳源进行反硝化,达到同时降低BOD5与脱氮的目的。接着污水进入曝气的好氧池,聚磷菌在利用污水中残剩的可生物降解有机物的同时,主要是通过分解体内储存的PHB释放能量来维持其生长繁殖,同时过量的摄取周围环境中的溶解磷,并以聚磷的形式在体内储积起来,从而使出水中的溶解磷浓度达到最低。而有机物(BOD5)经过厌氧池、缺氧池和好氧池前部,分别被聚磷菌、反硝化菌及好氧的异养型微生物利用后,已被大量降解,到达好氧区中后部时浓度已相当低,这有利于好氧的自养型硝化菌的生长繁殖,并通过硝化作用将污水中的氨氮转化为硝酸盐。此时,非除磷的好氧性异养菌虽然也能存在,但由于其在厌氧区中受到严重压抑,在好氧区中后部又得不到充足的营养(BOD5),因此在与其他生理类群的微生物竞争中处于相对劣势。排放的剩余污泥中,由于含有大量能量储积聚磷的聚磷菌,污泥含磷量可以达到6%(干重)以上。从以上分析可知,A2/O工艺不仅能够降解污水中的BOD5,还具有同步脱氮除磷的功能。
第五污水处理厂设计所采用是改良型A2/O工艺——多点进水A2/O工艺,实际运行时,可根据进水水质,调整进水点,实现多种运行工况,使处理工艺兼具传统A2/O工艺和倒置A2/O工艺的优点。
本污水厂现状处理工艺流程图2.1-2如下所示:

图2.1-2   第五污水厂现状工艺流程框图

2.5 现有主要构筑物
目前西安市第五污水处理厂主要构筑面见表2.5-1。
表2.5-1    现状主要建、构筑物一览表   
序号 建(构)筑物名称 具体参数 结构 单位 数量
1 粗格栅及提升泵房 设格栅渠道6条,安装3台格栅机。粗格栅选用选用抓爪式格栅除污机,参数为:渠道宽度1.8m,栅条间隙25mm。 钢砼 座 1
2 细格栅及曝气沉砂池 设计规模:20×104m3/d;
细格栅选用回转式格栅除污机,共4台,参数为:b=5mm,W=2.10m,渠深H=2.0m,电机功率N=3.0kW;
曝气沉砂池分为两系列,每系列沉砂池分两格,长24m,每格宽度为4.5m,深为5.5m。停留时间8.6min。 钢砼 座 1
3 初沉池 平流式沉淀池作为初沉池,共10座,每5座为1个系列,每座L×B×H=50m×8.4×4.9m 钢砼 座 10
4 生物反应池 每座设计流量5万m³/d。每座生物池内分为3条等宽廊道,单廊道长96.0m,宽15.0m,深9.0(有效水深8m) 钢砼 座 4
5 二沉池 采用周边进水周边出水的辐流式沉
淀池,每座直径为40m 钢砼 座 8
6 滤布滤池 地下式 钢砼 组 4
7 次氯酸钠消毒、接触消毒池、储药池及巴氏计量槽 接触消毒池安装巴氏计量槽1套。
储药池安装磁力驱动泵2台,单泵参数为:Q=1.2m3/h,H=8m,功率
N=0.12kW 钢混 座 1
8 化学除磷系统 水区除磷加药间及储药池
和泥区除磷加药间及储药池 钢混 座 1
9 鼓风机房 设单级高速离心式鼓风机3台(2用1备),单台Q=352.0m3/min,出口升压H=9.2mH2O,电机功率P=660kW 钢混 座 1
10 剩余及回流污泥泵房 设有6台潜水轴流泵、6台潜水污水泵和2台电动葫芦 钢混 座 2
11 污泥浓缩车间 单座浓缩池设计流量为4453 m3/d,直径为21m,池边水深4.3m;每座污泥浓缩池设有1套周边传功栅条
式污泥浓缩机 钢混 座 2
12 贮泥池Ⅰ 初沉污泥及重力浓缩后的剩余污泥经污泥管道输送至消化前污泥贮泥池内,在此对初沉污泥及剩余污泥进行混合。 钢混 座 1
13 污泥厌氧消化池及消化池控制塔 采用卵形消化池,池容为12000m³,
消化池投泥为间歇投配式;消化控制塔53m,地下部分深4m 钢混 座 3
14 贮泥池II 消化后污泥经污泥管道输送至该贮泥池内,在此对消化后污泥进行缓冲,确保脱水机正常运转 钢混 座 1
15 污泥脱水机房 建筑面积283.04m2,主要设备为4台离心式脱水机,2套自动制造投药设备、4台加药泵、4台脱水机进泥泵、2台无轴螺旋输送机 钢混 座 1

2.6 现有工程污染源分析
2.6.1 空气污染物
(1)恶臭气体
污水处理工程产生的大气污染物主要恶臭,现有工程中恶臭的主要排放点为粗格栅、细格栅、曝气沉砂池、生物反应池、污泥浓缩池、脱水车间等,主要成分是硫化氢、氨气、甲硫醇。本项目对产生恶臭的排放源的车间安装有恶臭收集系统(离子除臭系统),处理效率可达80~90﹪。此外,对厂四周和厂内空地进行了充分的绿化。依据《西安市袁乐村污水处理厂环境影响分报告》,污水处理厂规模按照近期20万t/d,H2S的源强为0.1452kg/h,NH3的源强为0.7648kg/h,恶臭气体经治理后H2S源强为0.02178kg/h,NH3为0.1147kg/h,防护距离取为50m。依据现状监测数据,污水处理厂边界H2S浓度低于0.003mg/m3,NH3浓度低于0.108mg/m3,低于《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中污水处理厂界废气排放最高允许浓度的二级标准,即H2S0.06mg/m3,NH3 1.5mg/m3。
(2)沼气锅炉
现有工程供热设置了2台2t/h的沼气锅炉,主要为全厂提供热水,并在冬季对全厂供暖。现有工程以污水处理厂污泥中温两级消化产生的经脱硫除尘后沼气主要用于锅炉,剩余的沼气通过火炬燃烧。
污水处理厂有机废水1kgCOD可产沼气约0.35m3,西安市第五污水处理厂工程现有COD的产生量估算现有工程沼气产生量约0.385万m3/d,140.525万m3/a。


供暖季节两台锅炉同时运行,非采暖季只有1台锅炉运行,非采暖锅炉每天运行8h,运行365天;采暖锅炉每天运行20h,年运行120天。每台锅炉全负荷运转每小时用气量约为180m3。经计算锅炉的全年沼气使用量为95.76万m3/a,剩余部分沼气约95.76万m3/a经火炬燃烧后排放。
项目锅炉燃料是已经脱硫后的沼气,因此燃烧后主要产生大气污染物较小,几乎不会对周围环境产生影响。污染物产生及排放情况详见表2.6-1。
表2.6-1   沼气锅炉排放情况一览表
类别 烟气量 SO2 NO2 排放参数
项目排放参数 万m3/a mg/m3 kg/h t/a mg/m3 kg/h t/a
1号锅炉房 786.5 8.57 0.0038 0.09 131.32 0.058 1.03 排放高度15m
排放内径0.5m排放烟温100℃
《锅炉大气污染物排放标准》表2标准 / 50 / / 200 / /
由表2.6-1可知:锅炉排气筒出口SO2、NOX排放浓度分别为8.57mg/m3、131.32mg/m3,排气筒高度为15m,符合GB13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》表2标准(SO2为50mg/m3,NO2为200mg/m3),,对空气环境质量影响较小。
(3)食堂油烟
现有工程设有食堂一座,就餐人数约25人/天,灶头数为2个,耗油量按30g/(人·d),总耗油量为0.275t/a,每天工作时间按5小时,每台灶头风量按2000m3/h计,油烟挥发量占总耗油量的2~4%,平均为2.83%,排放量约0.0078t/a,油烟产生浓度为1.05mg/m3,本工程油烟净化系统1套(处理风量为6000m3/h),油烟净化设备每天运行5h,油烟去除效率大于60%,则油烟排放量为0.0031t/a,油烟排放浓度为0.28mg/m3,满足《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)小型规模排放标准要求。
2.6.2 固体废物
污水处理厂的固体废物主要来自四个方面:一是格栅的拦截物,通过物理和机械手段,从污水中分离出来的固体废弃物,主要是塑料,木块等飘浮物质;二是沉砂池沉沙物,主要是碎石块,泥沙等细小沉淀物;三是生物污泥,是污水处理的产物;四是员工生活垃圾 。
①固废产生情况
项目固废产生情况见表2.6-2。
表2.6-2     项目固废产生情况汇总表
序号 固废
名称 产生工序 形态 主要成分 产生量(t/a)
1 格栅渣 格栅 固态 漂浮物、悬浮物等大颗粒物质 5767
2 污泥 污泥脱水机房 固态 污泥 81760
3 沉砂 沉砂池 固态 沉砂 2482
4 生活垃圾 职工生活 固态 生活废纸、果皮等 3.65
5 废油脂 职工食堂 液态 动植物油 0.46
②固废属性判定
根据《固体废物鉴别导则(试行)》的规定,判断每种固废是否属于固体废物。固废属性判定见表2.6-3。
表2.6-3    固废属性判定表
序号 固废
名称 产生工序 形态 主要成分 是否属
固体废物 判定依据
1 格栅渣 格栅 固态 漂浮物、悬浮物等大颗粒物质 是 作业方式D1,原因Q10
2 污泥 污泥脱水机房 固态 污泥 是 作业方式D1,原因Q10
3 沉砂 沉砂池 固态 沉砂 是 作业方式D1,原因Q10
4 生活垃圾 职工生活 固态 生活废纸、果皮等 是 定义:丧失原有价值的固态物品
5 废油脂 职工食堂 液态 动植物油 是 R8:用过的油的再提炼或者以其他方式进行重新使用
Q8:丧失原有功能的物品
③危险废物属性判定
根据《国家危险废物名录》以及《危险废物鉴别标准》,判定建设项目的固体废物是否属于危险废物,见表2.6-4。
表2.6-4   危险废物属性判定表
序号 固体废物名称 产生工序 是否属于危险废物 废物代码
1 格栅渣 格栅 否 /
2 污泥 污泥脱水机房 否 /
3 沉砂 沉砂池 否 /
4 生活垃圾 职工生活 否 /
5 废油脂 职工食堂 否 /
④固体废物分析情况汇总
扩建工程的在建工程固废产生情况汇总见表2.6-5。
表2.6-5    建设项目固体废物分析结果汇总表
序号 固体废物名称 产生工序 形态 主要成分 属性 排放/处理方式 产生量(t/a)
1 格栅渣 格栅 固态 漂浮物、悬浮物等大颗粒物质 一般固废 垃圾填埋场卫生填埋 5767
3 污泥 污泥脱水机房 固态 污泥 一般固废 部分经垃圾填埋场填埋,另一部分由陕西君龙生态科技有限公司资源化利用 81760
2 沉砂 沉砂池 固态 沉砂 一般固废 垃圾填埋场卫生填埋 2482
4 生活
垃圾 职工生活 固态 生活废纸、果皮等 一般固废 垃圾填埋场卫生填埋 3.65
5 废油脂 职工食堂 液态 动植物油 一般固废 委托有资质的单位处理 0.46

目前西安市污水处理厂采用污泥先浓缩,最后脱水的方法处理污泥。污泥经脱水后干重为44.48t/d,含水率为80%泥饼量为224t/d。脱水后的污泥一部分由垃圾填埋场卫生填埋,一部分委托西安市新骞汽车运输有限公司运输至陕西君龙生态科技有限公司资源化利用。
生活垃圾由环卫部门运往垃圾填埋场处理。
废油脂委托有资质的单位回收处置。
2.6.3 噪声
西安市第五污水处理厂现有工程主要的噪声源有提升泵、罗茨风机、离心鼓风机、离心泵等,详见表2.6-6。
表2.6-6   主要噪声源及其治理措施
代号 声源位置 声源名称 数 量
(台) 单台治理前声压级dB(A) 排放特征
1 粗格栅及提升泵房 可提升不堵塞式大型潜水污 4 80~85 连续
2 曝气沉砂池 罗茨鼓风机 3 100~105 连续
3 A2O生化池 潜水搅拌器 28 80~85 连续
4 回流污泥泵房 潜水污水泵
潜水轴流泵
电动葫芦 6
6
2 80~85 间断
5 化学除磷加药间 剩余污泥泵 2 80~85 连续
6 鼓风机房 离心鼓风机 3 100~105 连续
7 污泥脱水机房 离心污泥脱水机
脱水机进泥泵 4
4 80~85 间断
8 机械隔膜计量泵(PAC) 10用2备 80~85 间断
根据现状监测,项目建址周围环境昼、夜均满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类、4a类标准要求。
2.6.4 废水
(1)水质
根据西安市环境监测站于2014年6月12日至6月19日对西安市第五污水处理的厂的进出水质的实际监测数据,具体见表2.6-7。
表2.6-7 进出水水质一览表
序号 水污染物类别 单位 进水浓度 出水浓度 排放标准
1 类大肠菌群 个/L 5.4×106 ND 1000
2 pH — 7.79 8.43 6-9
3 COD mg/L 433 24 50
4 BOD5 mg/L 129 6 10
5 氨氮 mg/L 38.16 0.111 5
6 总磷 mg/L 4.52 0.10 0.5
7 总氮 mg/L 41.8 9.18 15
8 SS mg/L 276 6 10
9 色度 倍 400 5 30
10 石油类 mg/L 4.67 ND 1
11 动植物油 mg/L 5.69 0.04 1
12 阴离子表面活性剂 mg/L 3.21 0.110 0.5
从表2.6-7可知,废水经处理后,系统出水各污染物均满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表1中一级A排放标准限值。
(2)主要污染物排放量
西安市第五污水处理厂现状进厂水量平均为14万m3/d,最小11.2万m3/d,最大25.0万m3/d(雨季),其中2014年1月至今平均日进水量为17~18万m3/d,快要接近一期满负荷。因此,主要污染物排放量的估算以设计废水量20万m3/d为依据进行计算,根据表2.6-7中污染物处理前后排放浓度,得出污染物排放量见表2.6-8。
表2.6-8 主要污染物排放量
序号 水污染物类别 单位 处理前产生量 处理后产生量
1 COD mg/L 31609 1752
2 BOD5 mg/L 9417 438
3 氨氮 mg/L 2785.68 8.103
4 总磷 mg/L 329.96 7.3
5 总氮 mg/L 3051.4 670.14
6 SS mg/L 20148 438
7 石油类 mg/L 340.91 73
8 动植物油 mg/L 415.37 2.92
9 阴离子表面活性剂 mg/L 234.33 8.03

2.6.5 现有工程主要污染物排放汇总
西安市第五污水处理厂现有工程主要污染物排放汇总见表2.6-9。
表2.1-10 现状工程主要污染物排放汇总表
项目 污染物名称 产生情况 削减量 排放情况
浓度 产生量 浓度 排放量
废气 H2S - 0.1452 kg/h 0.12342 kg/h - 0.02178 kg/h
NH3 - 0.7648 kg/h 0.36501kg/h - 0.1147 kg/h
SO2 8.57 0.09t/a 0 8.57 0.09t/a
NO2 131.32 1.03t/a 0 131.32 1.03t/a
油烟 1.05 0.0078 t/a 0.0047 t/a 0.28 0.0031 t/a
废水 水量 / 20×104 t/d 0 / 20×104 t/d
COD 433 31609t/a 29857 t/a 24 1752 t/a
BOD5 129 9417 t/a 8979 t/a 6 438 t/a
氨氮 38.16 2785.68 t/a 2777.577 t/a 0.111 8.103 t/a
总磷 4.52 329.96 t/a 322.66 t/a 0.10 7.3 t/a
总氮 41.8 3051.4 t/a 2381.26 t/a 9.18 670.14 t/a
SS 276 20148 t/a 19710 t/a 6 438 t/a
石油类 4.67 340.91 t/a 267.91 t/a 1 73 t/a
动植物油 5.69 415.37 t/a 412.45 t/a 0.04 2.92 t/a
阴离子表面活性剂 3.21 234.33 t/a 226.3 t/a 0.110 8.03
固体废弃物 格栅渣 - 5767 t/a 0 - 5767 t/a
脱水污泥 - 81760 t/a 0 - 81760 t/a
沉砂及浮渣 - 2482 t/a 0 - 2482 t/a
生活垃圾 - 3.65 t/a 0 - 3.65 t/a
废油脂 - 0.46 t/a 0 - 0.46 t/a
注:浓度单位—废水为mg/L;废气为mg/m3。
2.6.6 现有工程存在的环保问题及竣工验收情况
第五污水处理厂一期工程于2010年9月试运行,稳定运行。一期工程实测出水水质基本达到了《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的一级B标准。根据西安市环境保护局《关于提高全市污水处理厂排放标准的通知》(市环发【2011】50号)要求,西安市第五污水处理厂于2012年委托西安市环境保护科学研究院编制了《西安市第五污水处理厂提标改造工程》的环评报告,并于2012年5月15日取得西安市环保局《关于西安市第五污水处理厂升级改造工程环境影响报告书的批复文件(市环发[2012]113号)。
通过现场勘察,目前一期工程及提升改造工程均已投入运行,目前存的主要环境问题及评价对策如下:
1、西安市第五污水处理厂现有工程均未进行环境保护竣工验收工作,环评建议建设单位尽快完成现有项目的环保验收。
2、沼气没有得到充分的利用,建议通过专家论证尽快完善沼气综合利用设施,将其合理利用。
3、污泥脱水率是80%,还达不到进入生活垃圾填埋场的标准要求,而且现场勘查过程中有部分污泥堆放在拟建项目建设场地内,环评要求建设单位应增大污泥脱水率,及时清理处理污泥,并将污泥处理到相关标准后进入生活垃圾填埋场。


3、拟建项目概况及工程分析
3.1 拟建项目基本概况
⑴ 项目名称:西安市第五污水处理厂二期工程
⑵建设性质:改扩建
⑶建设单位:西安市污水处理有限责任公司
⑷项目概况:在现有20万m3/ d的基础上扩建20万m3/d,达到40万m3/d的处理规模,采用A2/O工艺,最终达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的一级A标准后进入灞河。
⑸总投资:36697万元
⑹行业类别:水污染治理[N8023]及市政设施管理[N7810]
3.1.1 收水范围
根据《西安市十二五污水规划》(2011.6)和《西安市“十二五”城市污水全收集管网建设改造方案》(2012.12)西安市第五污水处理厂服务范围调整为:陇海铁路以北及以南两大区域:陇海铁路以北,西边大明宫遗址以南以纱厂东街为界,大明宫遗址以北凤新路—渭滨街为界,北至北三环—学府中路;陇海铁路以南,西以雁翔路—环城东路—经九路为界,东至长鸣路—幸福路—公园北路为界,南至南三环,区域面积7160ha。
3.1.2污水处理厂服务范围内现状污水量及排水管网现状
依据西安市总体规划,西安市第五污水处理厂属于西安规划的6座污水处理厂之一,第五污水厂目前主要接纳西安市东北郊、东郊与南郊部分地区生产废水及生活污水,服务范围:东二环以东,信号厂铁路专用线以西,北郊太华路以东,总服务面积4568ha,本次二期项目建设调整收水范围,面积增加2592ha。
第五污水厂自2010年6月投入运行投产运行以来进厂水量平均为14万m3/d,最小11.2万m3/d,最大25.0万m3/d(雨季),其中2014年1月至今平均日进水量为17~18万m3/d,并随时间的推移逐年增大。到目前为止,随着新的收集区域内发展和管网的完善第五污水厂将实现满负荷运行,需要尽快启动二期工程建设。
西安市第五污水处理厂总干管敷设在太华路—红旗东路—广运大道,接纳主要干管经九路污水干管、雁翔路—东二环—东二环北延伸段污水干管、东二环北延伸段(北二环—红旗东路)污水干管、滨河西路—广运大道污水干管、北三环南、北辅道污水干管。
第五污水厂系统已建成污水管道155.4km。其中,太华路—红旗东路—广运大道—污水厂的总干管已经形成;金花路—东二环段污水干管、东二环北延伸段(北二环—红旗东路)污水干管、滨河西路污水干管(任家寨段尚未接通)、雁翔路—西影路污水干管、南二环—建工路污水干管、北二环—新灞路污水干管、北三环南、北辅道污水干管等已经修建成;浐灞金融园管网已经完善,陇海铁路以南,次干管、支管建成但下游未完全打通情况严重,陇海铁路以北,次干管、支管建成部分且与干管练成系统。总体来说,陇海铁路以北浐灞区管道普及率相对较高,北辰大道以西及陇海铁路以南的东郊区建成管道较少,与区域用户发展不相符,不能满足需要。
本次评价不包含管网铺设内容。
3.2拟建项目建设内容及组成
3.2.1项目组成
拟建项目建设内容为:1座处理规模为20万m3/d污水处理厂,在目前五污预留空地上建设,具体工程组成见表3.2-1。
表3.2-1  西安市第五污水处理厂二期工程项目组成表
工程类别 名称 本次主要建设内容 与现有工程依托关系



程 粗格栅及提升泵房 由粗格栅间及提升泵房组成,共一座。粗格栅渠道数6条,主要设备为3台格栅机和4台污水提升泵;提升泵房为半地下式潜水污水泵站,格栅参数为渠道宽度1.8m,栅条间隙25mm;进水潜污泵设计流量Q=3650m3/h,h=20m,N=295kw 在预留空地新建
细格栅间及曝气沉砂池 细格栅间有4台回转式格栅除污机,参数为:b=5mm,W=2.10m,渠深H=2.0m,电机功率N=3.0kW;曝气沉砂池分为两系列,每系列沉砂池分两格,长24m,每格宽度为4.5m,深为5.5m。停留时间8.6min 在预留空地新建
初沉池 平流式沉淀池作为初沉池,共10座,每5座为1个系列;每座处理规模2万m³/d;峰值时表面负荷2.58m³/m2h,峰值时沉淀时间1.16h;每座L×B×H=50m×8.4×4.9m 在预留空地新建
生物反应池 共建2组4座生物反应池(每座两池)。为钢筋混凝土水池,每座生物池内分为3条等宽廊道,单廊道长96.0m,宽15.0m,深9.0。每座生物池内厌氧区长35.0m,宽15.0m,深9.0m,有效容积4200m3;缺氧区长96.0m,宽15.0m,深9.0m(有效水深8m),有效容积11520m3;好氧区长157.0m,宽15.0m,深9.0m(有效水深8m),有效容积18840m3。 在预留空地新建
二沉池 采用周边进水周边出水的辐流式沉淀池,共8座,每座直径为40m,峰值时表面负荷1.08m³/m2•h,沉淀时间3.71h,固体负荷160.15kg/m2•d。
在预留空地新建
滤布
滤池 设有滤布滤池1座,分为4组,地下式钢筋砼结构 在预留空地新建
接触消毒池及储药池 接触消毒池、储药池各1座,接触消毒池与巴氏计量槽合建,采用次氯酸钠消毒 在预留空地新建
化学除磷系统 新建水区化学除磷系统一套,主要有除磷加药泵3台、离心式屋顶通风机;污泥采用深度脱水工艺,因此泥区不需再建化学除磷系统 在预留空地新建,评价建议在污泥浓缩脱水技术的基础上,最终采用石灰等无机药剂对污泥进行稳定化调理,保证出厂污泥含水率低于60%。
鼓风机房 共1座,设单级高速离心式鼓风机3台(2用1备),单台Q=352.0m3/min,出口升压H=9.2mH2O,电机功率P=660kW;沼气拖动单级高速离心式鼓风机:3台(2用1备),Q=352.0m3/min,出口升压H=9.2mH2O,含沼气发动机 在预留空地新建
剩余及回流污泥泵房 2座,设有6台潜水轴流泵、6台潜水污水泵及2台电葫芦 在预留空地新建
污泥浓缩池 共2座,共两座,用于浓缩20×104m3/d生物处理的剩余污泥,单座浓缩池设计流量为4453 m3/d,直径为21m,池边水深4.3m;每座污泥浓缩池设有1套周边传功栅条式污泥浓缩机,直径21m,功率0.55kW 在预留空地新建
贮泥池I 初沉污泥及重力浓缩后的剩余污泥经污泥管道输送至消化前污泥贮泥池内,在此对初沉污泥及剩余污泥进行混合。设潜水搅拌器1台,P=5.5kW,中速搅拌 在预留空地新建
污泥厌氧消化池及消化池控制塔 卵形消化池,池容为12000m³,共设3座;消化控制塔总高度53m(地下部分深4m),污泥循环加热泵、泥水热交换器及相关管路安排在控制塔的底层,沼气管设于顶层,溢流管、排泥管、投泥管等由顶层往下,接入底层的环管 在预留空地新建
贮泥池II 消化后污泥经污泥管道输送至该贮泥池内,在此对消化后污泥进行缓冲,确保脱水机正常运转。设潜水搅拌器1台,P=2.5 kW,中速搅拌 在预留空地新建
污泥脱水机房 一层框架结构,建筑面积283.04m2,主要设有4台离心式脱水机、2套自动制药投药设备、加药泵4台、脱水机进泥泵4台、无轴螺旋输送机I 在预留空地新建
离子除臭系统 一座,尺寸L×B×H=4.7×1.5×1.84m,处理气量12000 m3/h,风量12000 m3/h,功率N=10kw 在预留空地新建


辅助
工程 综合楼 设综合楼一座,共4层,建筑面积2929m2,主要用于办公。 依托现有
附属用房 包含地面停车库,餐厅、宿舍、化验室、机修间、中控室 依托现有
变配电间 一座10kv变电站,内设高压配电室、低压配电室,变压器室及值班室,位于配水井南侧,鼓风机西侧, 依托现有
公用
工程 供电 厂内采用10KV/0.4KV变电所一座,以满足生产、生活用电要求
采暖 工艺处理车间不考虑采暖设计,职工宿舍办公室采用2台2t/h的沼气锅炉
供水 市政自来水管网
排水 处理达标后排入灞河,最终汇入渭河
通风 厂区内各构筑物设通风机进行通风,车间及其他构筑物机械排风,换气次数8~12次/h。在特殊要求处考虑机械补风
储运工程 药剂 袋装储存于仓库
泥沙 封闭式存储于污泥储池
石灰 袋装储存于仓库
运输
方式 封闭式汽车运输
环保
工程 除臭
装置 在污水处理厂臭气集中排放点设置除臭处理设施,污泥脱水间采用离子除臭系统
生活
垃圾 厂内多处设垃圾箱,生活垃圾统一收集,由环卫部门运至垃圾填埋场处置
污泥 污泥经脱水处理后运送至垃圾填埋场进行卫生填埋
噪声 采用低噪声设备及减震、隔声等措施
3.2.2主要构筑物建设
污水处理厂主要构筑物见表3.2-2。
表3.2-2    主要建、构筑物一览表   
序号 建(构)筑物名称 规格尺寸 结构 单位 数量
1 进水控制井 15m×15m×8m 钢砼 座 1
2 粗格栅及进水提升泵站 30m×23m×8m+15m×10m×7m 钢砼 座 1
3 细格栅 30m×30m×(地上4+地下1.5)m 钢砼 座 1
4 曝气沉砂池 30m×10m×4.5m 钢砼 座 2
5 配水井 20m×30m×6.0m 钢砼 座 1
6 生物池 70m×112m×7m,有效水深6.0m 钢混 座 3
7 二沉池 Φ45m×4.0m 钢砼 座 6
8 污泥泵池 20m×15m×5.5m 钢混 座 1
9 污泥浓缩车间 16.5m×13.2m×7.5m 钢混 座 1
10 二级提升泵站 30m×8m×4m+30m×4m×4m 钢混 座 1
11 高效沉淀池 36.2m×33.5m×7m 钢混 座 1
12 D型滤池 / 钢混 组 2
13 紫外线消毒渠 10m×5.5m×2.1m 钢混 座 1
14 反冲洗废水池 25m×20m×5m 钢混 组 1
15 巴士计量槽 34m×5m×1.8m 钢混 组 1
16 鼓风机房 55m×15m×9.5m 砖混 座 1
17 污泥浓缩池 Φ20m 钢混 座 2
18 污泥储池 6m×6m×3.5m 钢混 座 1
19 污泥脱水机房 50m×15m×11m+15m×10m×5m 砖混 座 1
20 加药间 12m×20m×7.5m+12m×15m×4.5m+12m×20m×7.5m / 座 1
21 离子除臭系统 4.7m×1.5m×1.84m / 座 1
22 综合楼 2929 m2 砖砼 座 1
23 附属楼 1195m2 砖砼 座 1

3.2.3主要原辅材料及能耗情况
表3.2-3  主要能源及原材料消耗
序号 项目 单位 年消耗量 备注
1 总电耗 万kWh 2000 /
2 新鲜水 m3 91250 职工生活用水,药剂制备、设备冲洗、浇洒绿地等
3 PAC(液态聚合铝)投加量 t 237 袋装
4 乙酸钠 t 135 袋装
3.2.4拟建项目进出水水质
依据西安市第五污水处理厂二期工程可行性研究报告,本工程出水水质标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的一级A标准,确定二期工程进出水水质如表3.2-4所示:
表3.2-4  拟建项目设计进出水水质表
水质项目 T COD BOD5 SS TN 氨氮 TP
进水水质(mg/L) 14℃ ≤650 ≤270 ≤400 ≤65 ≤48 ≤6
出水水质(mg/L) 14℃ ≤50 ≤10 ≤10 ≤15 ≤5 ≤0.5
3.2.5拟建项目投资估算及资金筹措
本次二期工程投资估算见表3.2-5。
表3.2-5  工程投资估算表
序号 工程或费用名称 估算价值(万元)
1 建设项目总投资 9712.57
2 建设投资 9481.90
3 第一部分 工程费用 7547.47
4 第二部分 工程建设其他费用 1072.43
5 第三部分 预备费 861.99
6 建设期贷款利息 204.08
7 铺底流动资金 26.59
本工程总投资为9712.57万元,筹措方式为争取政府资金补助、银行贷款和建设单位自筹。利息计算依据中国人民银行2011年7月7日起执行的贷款利率,按5年期以上贷款利率7.05%计算,工程建设期为两年,年贷款投入比例各50%,拟通过以下筹措渠道解决:政府资金补助50%,银行贷款30%,企业自筹20%。
3.2.6工作制度及人员编制
本项目年工作365天,工程污水处理定员60人,其中生产人员44人,辅助生产人员11人、行政管理人员5人。
3.2.7项目实施进度
项目建设期为24个月,即2014年10月至2016年11月。项目预计于2016年5月前完成项目前期准备等,预计于2016年11月完成施工并进行调试运行。
3.3拟建项目处理工艺的合理性分析
3.3.1 污水处理工艺选择原则
污水处理工艺的选择是根据污水厂设计规模、进水水质、出水标准、现状运行中对不同检测指标的去除能力、整体运行情况以及当前的经济条件、管理水平、总体布局、环境特点等因素综合分析研究后确定的。不同方案有其各自的特点及适用条件,应结合污水厂的实际情况、项目的具体特点而定。
选择原则如下:
(1)工艺先进性:全面调研和分析污水厂水质特点及运行情况,进行多方案技术经济比较;充分考虑当前的社会经济和资源环境条件,力求所选工艺性能先进成熟、流程简单、对水质适应性强,出水达标率高,污泥易于处理、处置;
(2)高效节能经济性:耗电量小,运行费用低,投资省,占地少;
(3)运行管理适用性:运行管理方便,设备可靠,易于维护;
(4)文明生产安全性:重视环境,控制噪声,防治臭气,创造文明生产条件。
3.3.2 处理污水要点分析
1、原水水质特性
西安市第五污水处理厂进水水质技术性能指标见表3.3-1。
表3.3-1  污水厂进水水质技术性能指标
项目 比值
BOD5/COD 0.42
BOD5/TN 4.5
BOD5/TP 45


(1)BOD5/COD比值
污水BOD5/COD值是判定污水可生化性的最简便易行和最常用的方法。一般认为BOD5/COD>0.45时可生化性较好,BOD5/COD>0.3时可生化,BOD5/COD<0.3时较难生化,BOD5/COD<0.25时不易生化。本污水处理工程进水水质BOD5/COD=0.42,表明污水处理厂适宜采用生化处理工艺。
(2)BOD5/TN(即C/N)比值
C/N比值是判别能否有效脱氮的重要指标。从理论上讲,C/N≥2.86就能进行脱氮。本工程进水水质C/N=4.5,满足生物脱氮要求。
(3)BOD5/TP比值
该指标是鉴别能否生物除磷的主要指标。进水中的BOD5是作为营养物供除磷菌活动的基质,故BOD5/TP是衡量能否达到除磷的重要指标,一般认为该值要大于20,比值越大,生物除磷效果越明显。
2、处理工艺要求
根据水质分析的结果,本工程进水水质浓度适中,BOD5/COD=0.42、BOD5/TN=4.5、BOD5/TP=45,各项指标比较理想,适合生物处理。根据对各项污染物去除率的要求,表明污水处理厂适合采用生物处理工艺,但生物处理工艺在满足常规去除BOD和COD以及SS的同时,必须具备除磷脱氮的功能。通过对国内外采用脱氮除磷工艺的污水厂设计参数和运行经验,采用适宜的除磷脱氮污水生物处理工艺,对表中污染物的去除是能够得到保证的。
本工程出水水质需要达到一级A标准,单纯的生物处理风险较大,在生物强化处理后必须增加深度处理设施。本工程进水的TP浓度较高,根据国内外污水处理厂的运行经验,高浓度的TP完全依赖于生物除磷是有风险的,必须增设化学辅助除磷设施。
3.3.3 污水生物处理工艺选择
目前,国内外普遍采用的生物除磷脱氮工艺A/O工艺,A2/O工艺,倒置A2/O工艺,氧化沟工艺,SBR及其变形工艺。根据本工程的规模,从节能、省地、减少运行费用方面考虑,首选底曝(鼓风曝气)工艺;根据污水处理程度的要求,污水处理须采用具有生物强化除磷脱氮功能工艺系统。
本工程将以A2/O工艺(一期工程采用工艺)和卡鲁塞尔氧化沟工艺为设计方案进行技术经济比较,并优选出本工程合适的设计方案。
方案一:A2/O处理工艺
A2/O是根据微生物的特性而研究的最典型也最原始的的除磷脱氮工艺。A2/O即A-A-O,厌氧-缺氧-好氧流程(Anaerobic -Anoxic-Oxic,简称A-A-O或A2-O)。A2/O工艺由厌氧池,缺氧池,好氧池串联而成。它的基本流程是在厌氧-好氧除磷的工艺中加入缺氧池,将好氧池流出的一部分混合液回流至缺氧池前端,以达到反硝化的目的,在首段的厌氧池主要进行磷的释放,使污水的磷的浓度升高,溶解性的有机物被细菌吸收使污水中的BOD5浓度下降,另外部分NH4-N因细胞的合成得以去除,污水中的NH4-N浓度下降。在缺氧池中,反硝化菌利用污水的有机物做C源,将回流混合液中带入大量NO3-N和NO2-N还原为N2释放到空气,因BOD5浓度继续下降,NO3-N浓度大幅度下降,而磷的变化很小。在好氧池中,有机物被微生物生化氧化而继续下降,有机N被氨化继而被硝化,使NH3-N浓度显著下降,但随着硝化过程使NO3-N浓度增加,而P随着聚磷菌的过量摄取。也以较快的速度下降。经过多年的实践检验,A2/O工艺在除磷脱氮方面无可替代,尤其在大型污水处理厂的应用,表现出其强大的除磷脱氮功能。
针对本工程的特点,及出水水质要求,以A2/O模式运行的工艺是非常合适的工艺。一般对于有除磷脱氮要求的城市污水处理厂,传统上往往考虑首选A2/O工艺,该工艺在国内外大中型城市污水处理厂常有采用。具体的A2/O工艺流程图见图3.3-1。

图3.3-1  A2/O工艺流程图
A2/O是根据微生物的特性而研究的最典型也最原始的的除磷脱氮工艺。从A2/O工艺设计参数和运行方式可以看出,该方法的优点是:
(1)厌氧、缺氧、好氧三种不同的环境条件和不同种类微生物菌群的有机配合,能同时具有去除有机物、脱氮除磷的功能,污染物去除效率高,运行稳定。
(2)在同时脱氮除磷去除有机物的工艺中,该工艺流程最为简单,总的水力停留时间也少于同类其他工艺。
(3)在厌氧-缺氧-好氧交替运行下,丝状菌不会大量繁殖,SVI一般小于100,污泥沉降性能好,不会发生污泥膨胀。
(4)污泥中磷含量高,一般为2.5%以上。
(5)脱氮效果受混合液回流比大小的影响,除磷效果则受回流污泥中央带DO和硝酸态氧的影响,因而脱氮除磷效率较高。
(6)能较好的耐受冲击负荷;出水水质稳定。
(7)采用微孔曝气器曝气,充氧效率高,污水处理的电耗省。
(8)起动运行良好,设备安装简便,自动化程度高等优点。
(9)曝气池的有效水深大,占地面积省。
方案二:氧化沟工艺
氧化沟工艺是二十世纪五十年代初期发展形成的污水处理技术,因其易于管理,设备简单,很快得到推广。氧化沟实际上是活性污泥法的一种改型,其曝气池呈封闭的沟渠型,污水和活性污泥的混合液在其中进行不断的循环流动,因而又被称为“环形曝气池”,“无终端的曝气系统”。
经过六十余年的不断创新发展,氧化沟工艺已发展成多种形式。有代表性的有帕式(Pasveer)沟式、奥式(Orbal)同心圆式、卡式(Carrousel)折流循环式;近年来国内引进了DE型双沟式和T型三沟式氧化沟。这些工艺能适用各种规模的污水处理厂。参照国内近年来氧化沟的运行情况,本方案采用卡鲁塞尔(Carrousel)氧化沟。
Carrousel氧化沟是1968年由荷兰DHV技术咨询公司开发研制的,当时研制这一工艺的目的是寻求一种渠道更深、效率更高和机械性能更好的系统设备来改善和弥补当时流行的转刷式氧化沟的技术弱点。

图5-1 标准Carrousel氧化沟布置图
Carrousel氧化沟是一个多沟串联系统,进水与活性污泥混合后沿箭头方向在沟内作不停的循环流动。表曝机与分隔墙的布局使表曝机将混合液从上游推进到下游,并保证足够的混合液渠道流速。氧化沟采用垂直安装的低速表面曝气器,形成了靠近曝气器下游的富氧区和上游以及外环的缺氧区,这样有利于生物凝聚,使活性污泥易于沉淀。与其它池型氧化沟相比,其最大的特点是采用立式低速表曝机作曝气设备,由于曝气设备的不同(区别于其它水平轴式曝气装置),形成高速度梯度的高能区,有利于氧的传递,而且使污水在混和曝气充氧的同时具有局部水力提升作用,使混合液和原水得到彻底的混合。
Carrousel氧化沟独特的叶轮曝气设备使其具有以下的工艺特点:
有极强的耐冲击负荷的能力,通过曝气区的完全混合作用使污水得到最大程度的稀释。在正常的设计流速下,渠道中混合液的流量是进水流量的50~100倍。与进水流量及回流污泥总量相当的出水连续地从出水堰排出。曝气池中的混合液平均每5 到20 分钟完成一次循环(具体的循环时间取决于渠道长度、渠道流速及设计负荷)。这种流态不但可以防止短流,而且还通过完全混合作用产生很强的耐冲击负荷能力。
在渠道中得到推流式模型的某些特征。氧化沟存在两种混合状态,一是与曝气或混合装置有关的高能区;二是沿沟流动的低能区,这样经过曝气的污水在流到出水堰时会形成良好的生物絮凝体,可以提高沉淀池内的污泥沉降速度及澄清效果。另外,推流式模型对前置缺氧池反硝化工艺也是极其重要的。反硝化工艺要求水体中没有溶解氧,氧源来自水中的硝酸盐氮。通过对表曝机的设计与控制,曝气区末端的溶解氧可以减少到最低程度,有效地防止前置缺氧池氧过量的问题,由于采取这种流型,当几乎没有溶解氧的混合液回流到前置缺氧池后,可以取得最好的反硝化效果,过多的氧进入前置缺氧池会对反硝化过程产生不利效果。
为满足越来越严格的水质排放标准,经过多年的演变和改进,Carrousel氧化沟在原有的基础上开发了许多新的技术,实现了新的功能。这些新的Carrousel 氧化沟在提高处理效率、降低运行能耗、改进活性污泥性能和生物脱氮除磷等方面成为新沟型。如美国EMICO公司和荷兰DHV公司联合推出的Carrousel DenitIR A/A/C Carrousel 2000 工艺(简称A/A/C 氧化沟),就是将A/A/O工艺与氧化沟结合在一起的脱氮除磷新工艺。
氧化沟工艺的主要特点有:
(1)具有较强的耐水量、水质冲击负荷能力,通过循环混合作用,使污水得到最大限度的稀释。在正常的设计流速下,渠道中的混合液流量是进水流量的50~100倍。
(2)处理效果稳定,出水水质好,并可实现生物脱氮,在沟道中具有推流式模型的某些特征,溶解氧浓度沿着沟道降低,在表曝机设计较好的情况下,可以在沟道的末端形成缺氧环境,满足反硝化的要求。
(3)一般不设初沉池,工艺流程简单,构筑物少,构造形式多样化,运行灵活,管路方便。
(4)原始的氧化沟属延时曝气,由于污泥龄长,污泥相应得到好氧处理,泥量少且性质稳定,污泥处理系统简单。
(5)氧化沟一般采用表面曝气,单台表曝机单机容量大,设备数量少,管理简单。
(6)除磷、脱氮工艺需要水力停留时间较长,又池深较浅需占地面积大,由于这个缺点限制了它的推广使用。
(7)氧化沟一般均为机械供氧,机械效率较低,动力消耗大又限制了它的推广使用。
(8)当表曝器选择不当时,会造成供氧不足,而供氧不足是造成氨氮硝化不好、总氮去除效果差的主要原因。表曝器选择不当还会造成氧化沟的流速不够,推动力不足,造成严重的积泥现象,这在国内的污水厂已有此类情况发生。
以上两个方案的技术经济、运行管理等优缺点比较详见表3.3-2。
表3.3-2   两种工艺方案比较表
序号 比较项目 方案一 A2/O工艺 方案二 卡鲁塞尔氧化沟工艺
一 工艺性能特点 脱氮除磷效率较
高,能较好的耐受
冲击负荷;出水水
质稳定;采用微孔
曝气器曝气,充氧
效率高;有效水深
大,占地面积省等。 出水水质好,存在明显的
富氧区和缺氧区,脱氮效
率高;曝气设施单机功率
大,调节性能好,并且曝
气设备数量少;有极强的
混合搅拌与耐冲击负荷能
力等。
二 技术使用情况 技术先进、成熟、可靠,适用于大、中型规模污水厂,国内外广泛采用。 技术先进、成熟、可靠,适用于中、小型规模污水厂,国内外使用较多。
三 费


标 基建总投资(万元) 3.78(1890元/m3 水) 3.81(1905元/m3 水)
运行费用 电费(元/m3水) 0.29 0.40
单方水处理经营成本(元/m3水) 0.78 0.80
四 工程实施难易程度 施工难度不大 施工难度大
五 污泥情况 污泥不稳定,需进行消化处理 污泥量较大、稳定,可不进行消化处理
六 能耗 较低 较高
七 运行管理 运行稳定,便于操作管理;污泥系统较复杂
设备较多 运行稳定,便于操作管理;污泥系统较简单
设备较少
推荐方案 √

3.3.4 深度处理工艺的比选与确定
要使出水悬浮物(SS)达到一级A出水标准,不仅要在预处理阶段对其进行有效处理,还必须增设深度处理单元以确保其达标的稳定性。深度处理比较典型的工艺流程有以下几种:
(1)二级处理出水→混凝→沉淀→过滤→消毒→出水;
(2)二级处理出水→微絮凝过滤→消毒→出水;
(3)二级处理出水→过滤→消毒→出水;
(4)二级处理出水→混凝→澄清→过滤→消毒→出水。
以上所述几种工艺均有成功的实例,但工艺(1)、(4)处理流程较为复杂,不仅占地面积较大还需较高的水头才能满足运行要求,根据本污水厂现状总平面的布局及工艺流程,若采用上述两种方案,不仅占地较多,还需提高提升泵扬程、增高前段处理构筑物水头以满足其运行需求,在很大程度上增加了污水厂的运行成本。方案(2)中微絮凝过滤即为省去沉淀过程而将混凝与过滤过程在滤池内同步完成的一种新型接触絮凝过滤工艺技术,该工艺可简化水厂处理流程,降低投资费用,但代价是增加滤池的负荷,给运行管理带来困难,同时自耗水量较大,提高运行成本。因此,本工程深度处理推荐采用工艺(3)流程。
3.3.5 过滤方案的比选与确定
通过过滤可以进一步去除小粒径絮体,还可以为后续消毒工艺去除病毒等微生物创造条件。过滤是污水深度处理必不可少的阶段。
(1)传统滤池
传统滤池形式较多,有气水反冲洗滤池、普通快滤池、双阀滤池、无阀滤池、虹吸滤池、移动罩滤池等。这些滤池形式不同,但是滤料基本一致,都为普通的砂滤料。近年来工程应用较多的为气水反冲洗滤池。
气水反冲洗滤池的特点是采用单层均质石英砂滤料,深层截污,进水槽和排水槽分设两侧,布水均匀,底部采用带长柄滤头滤板的配水系统。反冲洗采用压缩空气,滤后水和原水等三种流体,成为一种独特的气、水反冲洗形式,具有过滤周期长,滤料层利用率高,滤后水质好,反冲效果好,冲洗后的滤床非常干净,不含泥球,节省冲洗水量和电耗,自动化程度高,可实现无人值守,国内外的管理运行经验已非常成熟。
(2)滤布滤池
近年来随着新技术的发展,又有一种新的过滤形式,其基本原理同于膜滤,将新型的纤维滤布敷设在骨架盘上,水在通过滤盘时,水中的悬浮颗粒被滤布截流。因过滤设备由一系列并列的过滤盘组成,并在反冲洗时滤盘转动,故又称为纤维转盘滤池。其过滤面积大,占地极省,并且水头损失比传统滤池小很多。
滤布滤池的运行状态包括:过滤、反冲洗、排泥状态。
过滤:污水重力流进入滤池,滤池中设有布水堰。污水通过滤布过滤,过滤液通过中空管收集,重力流通过出水堰,排出滤池。整个过程为连续。
清洗:过滤中部分污泥吸附于滤布外侧,逐渐形成污泥层。随着滤布上污泥的积聚,滤布过滤阻力增加,滤池水位逐渐升高。通过液位计监测池内液位变化。当该池内液位到达清洗设定值(高水位)时,PLC即可启动反抽吸泵,开始清洗过程。清洗时,滤池可连续过滤。
过滤期间,过滤转盘处于静态,有利于污泥的池底沉积。清洗期间,过滤转盘以1转/分钟的速度旋转。抽吸泵负压抽吸滤布表面,吸除滤布上积聚的污泥颗粒,过滤转盘内的水自里向外被同时抽吸,并对滤布起清洗作用。瞬时冲洗面积仅占全过滤转盘面积的1%左右。反冲洗过程为间歇。
正常清洗时,2个过滤转盘为一组,通过自动切换抽吸泵管道上的电动阀控制,滤布滤池一个完整的清洗过程中各组的清洗交替进行,其间抽吸泵的工作是连续的。当进水水质突然恶化,反冲洗周期≤15分钟时,系统将启动应急措施,同时启动两台反冲洗泵,对两组过滤转盘(4个转盘)进行反冲洗,直至反冲洗周期恢复正常。
排泥:滤布滤池的过滤转盘下设有斗形池底,有利于池底污泥的收集。污泥池底沉积减少了滤布上的污泥量,可延长过滤时间,减少反洗水量。经过一设定的时间段,PLC启动排泥泵,通过池底穿孔排泥管将污泥回流至厂区排水系统。其中,排泥间隔时间及排泥历时可予以调整。
滤布滤池抗冲击负荷能力强。水量及水质的波动仅会带来反冲洗频率的变化,而不会带来出水水质大的波动。且针对水质水量的变化,系统PLC会自动调控反冲洗频率,无需人为任何操作,大大减小了工人工作强度。
(3)纤维束滤池
近年来由于材料技术、新技术的发展,目前又出现了新型的过滤形式。在传统的滤池基础上对滤料进行改进,将传统的砂滤料更换为纤维束,称之为高效纤维束滤池。
高效纤维束滤池是一种全新的重力式滤池,它采用软填料—纤维束作为滤元,其滤料单丝直径可达几十微米甚至几微米,属微米级滤料(砂滤料属毫米级),具有巨大的比表面积和表面自由能(纤维束滤料d50:80000m2/m3,砂滤料d1000:6000m2/m3),增加了水中杂质颗粒与滤料的接触机会及滤料的吸附能力,大大地提高了过滤效率和截污容量。为充分发挥纤维滤料的特长,在滤池内设有纤维密度调节装置。设备运行时,纤维密度调节装置控制一定的滤层压缩量,使滤层孔隙度沿水流动方向逐渐缩小,密度逐渐增大,滤层孔隙直径逐渐减小,实现了理想的深层过滤。当滤层达到截污容量需清洗时,滤层在反冲洗水的作用下被充分放松,纤维束滤料便恢复到松驰的舒展状态,在气水混合擦洗的作用下,将过滤截留下的污物从滤层中洗脱并排出,使滤料恢复过滤性能。对滤料的清洗采用水洗-气水混洗(水为脉动)-水洗的工艺。具有清洗效率高,不需用药剂浸泡清洗等特点。
(4)活性砂滤池
原水通过进水管进入过滤器内部,并经布水器均匀分配后上向逆流通过滤料层并外排。位于过滤装置中央的空气提升泵在空压机的作用下将底层的石英砂滤料提至过滤装置顶部的洗沙器中清洗。滤砂清洗后返回滤床。
上述几种过滤方式的技术经济、运行管理等优缺点比较详见表3.3-3。


表3.3-3    滤池比选分析表
比较项目 气水反冲洗滤池 滤布滤池 纤维束滤池 活性砂滤池
应用于本项目主要工程内容 滤池 滤池1座 滤池1座 滤池1座 滤池1座
附属单元 反冲洗泵房
鼓风机房 ---- 反冲洗泵房
鼓风机房 ----
工艺性能特点 滤层的含污能力比较强,反冲洗效果良好,滤层不易发生水力分级,气、水分配均匀,出水水质好 节省能耗,过滤周期长,占地少,自动化运行,系统投资少 滤料比表面积达大,截污容量大,滤速高,过滤周期长,占地较小,设备制造、滤料填装较复杂;反冲洗水量和气量比均质滤料滤池增加约60% 集絮凝、澄清、过滤为一体的连续过滤设备,可实现连续进、出水,不需停机反冲洗,具有脱氮除磷功能
使用情况
及适用范围 技术成熟、可靠,适用于大中型水厂及污水厂 整体化设备,适用于各种规模水厂,且扩建容易 适用于大、中型水厂、污水厂 整体化设备,适用于小型污水厂
水头损失 2.0-2.5m 0.7-1.0m 2.0-2.5m 0.8-1.2m
能耗 大 小 大 较大
总占地面积 多 少 较多 多
运行管理 工艺自动化程度较高、运行管理复杂 模块化设计,自动化程度高,运行管理方便 自动化程度较高,运行管理复杂 水量较大时,管理维护较为不便
工程费用(万元) 较高 低 较高 高
电费成本
(元/m3) 0.0027 0.00018 0.0022 0.008

通过上述比选分析可以看出,气水反冲洗滤池及纤维束滤池相对来说占地面积较大,水头损失较高,势必造成水厂整体能耗的提升;而活性砂滤池工程费用较高,对大型污水处理厂而言,其优势已不明显;滤布滤池具有过滤面积大,占地省,水头损失较小等特点,考虑到厂区用地条件等因素的限制,本次设计推荐采用滤布滤池,以减少用地,最大程度地降低水厂能耗,节约运行成本。
3.3.6 除磷工艺的比选与确定
《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)规定,城市污水处理厂磷酸盐(以P计)一级A排放标准的上限为0.5mg/L。本污水处理厂目前采用生物除磷脱氮工艺,虽然能够满足一级B出水要求,甚至在处理效果好的时候可以接近或者达到一级A出水标准,但为了确保出水TP含量稳定达到一级A标准的要求,还需增设辅助化学除磷设施。
因二期工程的污泥处理拟采用深度脱水处理工艺,采用化学调理方式,污泥系统的上清液与分离液的磷酸盐含量低,无需单独收集进行化学除磷,故不需再建设泥区化学除磷系统。
1、化学除磷概述
化学除磷是通过化学沉析过程完成的,化学沉析是指通过向污水中投加无机金属盐药剂与污水中溶解性的盐类,如磷酸盐混合后,形成颗粒状非溶解性的物质,这一过程涉及的是所谓的相转移过程(如下反应式。实际上投加化学药剂后污水中进行的不仅仅是沉析反应,同时还进行着化学絮凝作用。

在污水净化工艺中,絮凝和沉析都是极为重要的。当向污水中投加了溶解性的金属盐药剂后,一方面溶解性的磷转换成为非溶解性的磷酸金属盐,同时也会产生非溶解性的氢氧化物(取决于pH值);另一方面,随着沉析物的增加及较小的非溶解性固体物聚积成较大的非溶解性固体物,使稳定的胶体脱稳,通过速度梯度或扩散过程使脱稳的胶体互相接触生成絮凝体。最后通过固一液分离步骤,得到净化的污水和固一液浓缩物(化学污泥),达到化学除磷的目的。
(1)化学除磷药剂
根据化学沉淀反应的基础,为了生成磷酸盐化合物,用于化学除磷的化学药剂主要是金属盐药剂和氢氧化钙。许多高价金属离了药剂投加到污水中后,都会与污水中的溶解性磷离了结合生成难溶解性的化合物。出于经济原因,用于磷沉淀的金属盐药剂主要是Fe3+盐、Al3+盐和Fe2+盐。这些药剂是以溶液和悬浮液状态使用的。Fe2+盐在实际应用中为了能被氧化常投加到曝气沉砂池或采用同步沉析工艺投加到曝气池中,其效果同使用Fe3+盐一样。
与沉淀反应相竞争的反应是金属离子与OH-的反应,金属氢氧化物会形成大块的絮凝体这对于沉析产物的絮凝是有利的同时还会吸附胶体状的物质细微悬浮颗粒。另外使用金属盐药剂还会给污水和污泥处理带来益处。比如会降低污泥的污泥指数有利于沼气脱硫等。
化学除磷的药剂主要有铁盐和铝盐。铝盐主要是氯化铝和聚合氯化铝。铁盐主要是硫酸铁和氯化铁或者氯化硫酸铁。本可研推荐采用硫酸铁作为化学除磷药剂。
(2)化学除磷药剂的投加
化学沉淀工艺可按沉析药剂的投加地点来分类,实际中常采用的有:前投加、同步投加和后投加。
①前投加
前投加的特点是药剂投加在沉砂池中,或者初次沉淀池的进水渠(管)中,其一般需要设置产生涡流的装置或者供给能量以满足混合的需要。相应产生的沉析产物(大块状的絮凝体)则在初沉淀池中通过沉淀而被分离。如果生物段采用的是生物滤池,则不允许使用铁盐药剂,以防止对填料产生危害(产生黄锈)。
由于前投加使水中的磷首先与化学药剂反应,而没有最大发挥生物除磷的能力,故投药量大,药剂费高。
②同步投加
同步投加是使用最广泛的化学除磷工艺,在国外约占所有化学除磷工艺的50%。其工艺是将药剂投加在初沉池出水或生物池进水、或者二沉池的进水中,个别情况也有将药剂投加在生物池或回流污泥管中。同步投加可以最大限度的发挥生物除磷的能力;并且通过污泥回流,可以充分利用药剂;金属盐药剂使污泥重量增加,可以避免污泥膨胀;同步投加设施的工程量少。
③后投加
后投加是将沉淀絮凝以及被絮凝物质在一个与生物相分离的沉淀设施中进行,因而也就有二段法工艺的说法。一般将沉析药剂投加到二次沉淀池后的一个混合池中,并在其后设置絮凝池和沉淀池(或气浮池)。
本工程辅助化学除磷采用同步投加方式。
3.3.7 出水消毒方案的选择
常用的消毒方法有液氯消毒、ClO2消毒、紫外线消毒、次氯酸钠消毒等,这几种消毒方式各有其优缺点。
(1)液氯消毒
在水溶液中,卤素(包括氯、溴及碘)是非常高效的消毒剂,其中,氯在污水消毒中应用得最为广泛。
氯溶于水时,会生成次氯酸,次氯酸可以快速进入细胞膜,破坏细胞组织,从而起到杀菌消毒的作用。
CL2+H2O=HOCl+HCl
HOCl=H++OCl-
氯作为一种强氧化性消毒剂,由于其杀菌能力强,价格低廉,使用简单,是目前污水消毒中应用最广泛的消毒剂,已经积累了大量的实践经验。。
(2)次氯酸钠消毒
次氯酸钠属于高效的含氯消毒剂。含氯消毒剂的杀菌作用包括次氯酸的作用、新生氧作用和氯化作用。次氯酸的氧化作用是含氯消毒剂的最主要的杀菌机理。含氯消毒剂在水中形成次氯酸,作用于菌体蛋白质。次氯酸不仅可与细胞壁发生作用,且因分子小,不带电荷,故侵入细胞内与蛋白质发生氧化作用或破坏其磷酸脱氢酶,使糖代谢失调而致细胞死亡。次氯酸钠的浓度越高,杀菌作用越强。
次氯酸钠水解后的产物是次氯酸和氢氧化钠:
NaClO+H2O=HClO+NaOH
HClO→HCl+[O]
如果水中没有其他杂质,最终的产物应该是NaCl和H2O,并放出O2。HClO是很强的氧化剂,所以说次氯酸钠溶液是一种高效的消毒液。
次氯酸钠的消毒效果与氯气相当,能与水任意互溶。次氯酸钠发生器的应用解决了其易变质的问题,可以现场制备以保证其消毒功效。次氯酸钠发生器所产生的消毒液在水中不产生游离分子氯,所以不会发生氯代化合反应而产生三卤甲烷等致癌物质。但它存在两个缺点,一是同水体中的氨可以发生发应生成微量的带有令人不悦气味的氯氨化合物;二是现场制备设备复杂,维护管理要求高。
(3)紫外线消毒
紫外线用于水的消毒,具有消毒快捷、不污染水质等优点。因此,近年来越来越受到人们的关注。紫外线消毒是通过紫外线对水的照射进行的,当紫外线照射到微生物时,便发生能量的传递和积累,积累结果造成微生物的灭活,从而达到消毒的目的。
紫外线消毒的基本原理为:紫外线对微生物的遗传物质(即DNA)有畸变作用,在吸收了一定剂量的紫外线后,DNA的结合键断裂,细胞失去活力,无法进行繁殖,细菌数量大幅度减少,达到灭菌的目的。因为当紫外线的波长为254mm时,DNA对紫外线的吸收达到最大,在这一波长具有最大能量输出的低压水银弧灯被广泛使用,在水量较大时,也使用中压或高压水银弧灯。
紫外线消毒的主要优点是灭菌效率高,作用时间短,危险性小,无二次污染等,并且消毒时间短,不需建造较大的接触池,占地面积和土建费用大大减少,也不影响尾水受纳水体的生物种群。缺点是设备投资高,运行费极高,抗悬浮固体干扰的能力差,对水中SS浓度有严格要求,石英套管需定期清洗。
(4)二氧化氯消毒
二氧化氯于1811年首先由Humphry Dary用氯酸钾与硫酸反应时发现。1921年被用于纸浆的漂白。在水处理中的应用始于1944年,当时美国的Niagara Falls水厂为控制水中藻类繁殖所产生的气味,率先使用二氧化氯获得成功。
二氧化氯(ClO2,分子量67.47)是一种黄绿色气体,具有与氯相同的刺激性气味,其沸点为11℃,凝固点为-59℃。
二氧化氯的气体极不稳定,在空气中浓度为10%时就有可能发生爆炸,在45~50℃时会剧烈分解。二氧化氯的水溶液在较高温度与光照下会生成ClO2与ClO3,因此应在避光低温处存放。二氧化氯溶液浓度在10g/L以下时,基本没有爆炸的危险。
二氧化氯的气体和液体都极不稳定,不能象氯气那样装瓶运输,只能在使用现场临时制备。本工程规模大,消毒药剂使用量大,现场制备二氧化氯的能力有限,若采用二氧化氯消毒,药剂存储将极为不便。
为方便污水厂的运行管理,本工程设计推荐采用与现状相同的消毒方式,即采用向接触消毒池投加液体次氯酸钠对出水进行消毒处理。
3.3.6 污泥处理处置工艺的选择
污泥的土地利用及填埋是比较主流且适用于西安实际情况的的污泥利用和处置方式,而污泥处理过程中的能源和资源的回用也越来越得到更多的重视。因此,建议采用可以提供稳定化、适用于土地利用和填埋污泥处置、并兼顾污泥资源化的污泥处理方式,主要处理方式为:在浓缩预处理的基础上进行深度脱水、厌氧消化、堆肥、石灰稳定或热干化。
(1)深度脱水
一般脱水工艺脱水后污泥含水率仅在75~85%之间,高含水率给污泥后续处
理、运输及处置均带来了很大的难度;因此,在有条件的地区,可进行污泥的深度脱水。深度脱水工艺是相对于一般机械脱水而言,其脱水后污泥的含水率比一般脱水工艺要高,一般达到50~65%,基本满足污泥进入垃圾填埋场对含水率的要求。
污泥调理是深度脱水工艺的关键步骤之一,通过调理能将污泥中的一部分毛
细水、吸附水和结合水转变为孔隙水,然后通过压滤脱出。调理方法主要有化学调理、物理调理和热工调理等三种类型;使用的调理剂一般为有机或无机调理剂,具体配方各有不同,但大多含有铁盐、铝盐和石灰。采用深度脱水工艺的建设投资约为8~15万元/t污泥(80%含水率),运行费用60~100元/t污泥(80%含水率)。
(2)厌氧消化
在污泥利用前,带有能源回收的厌氧消化是世界上较盛行的污泥处理技术。厌氧消化是在厌氧条件下通过把污泥中的有机物转化为沼气和二氧化碳,削减有机物含量;厌氧消化可以降解污泥中易腐化发臭的有机物,进一步减少液体和固体数量,减少病原菌,消除臭味,并且经过消化稳定的污泥更容易脱水。
污泥厌氧消化按消化温度分为高温厌氧消化和中温厌氧消化,按运行方式又可分为单级消化和两级消化。目前,国家鼓励城镇污水处理厂采用厌氧消化工艺对污泥进行稳定处理,对产生的沼气进行综合利用;在国内的实际工程中,各种形式的污泥厌氧消化在中国的大型污水处理厂中均有规模化应用,是国内最常用的污泥稳定方法,主要应用的厌氧消化技术为中温厌氧消化、高负荷消化和两级消化等。根据AECOM公司对全国污水处理现状的调研,多数采用污泥厌氧消化的污水处理厂均采用中温厌氧消化。
   采用厌氧消化处理污泥的建设投资约一般为30~60万元/ t污泥(80%含水率),若采用更多的进口设备,投资成本将会增加。运行成本主要来自人员、电耗、药耗和设备的检修等,直接运行成本约60~120 元/t 污泥(含水率80%)(不包括浓缩和脱水),考虑沼气发电能源回收后,综合运行成本可下降30~50%。
(3)堆肥
堆肥是以污泥为原料,在人工控制一定的水分、氧气、温度、养分、pH等条件下,通过微生物的发酵作用,将污泥中有机物分解、腐熟转变为肥料的生物化学过程,其实质是有机物的发酵过程。
按照堆肥过程中物料运动形式,分为静态堆肥和动态堆肥;按照堆肥是否需要提供氧气,分为好氧堆肥和厌氧堆肥;按照堆体温度高低分为中温堆肥和高温堆肥;按照堆制方式分为露天式堆肥和装置式堆肥;按照发酵历程分为一次发酵和二次发酵。
堆肥过程受工艺要求、技术难度、处理能力、可用场地面积等因素的影响很大;如厌氧堆肥生产周期长、易产生恶臭、且占地面积大;动态连续堆肥要求高度机械化,并需要复杂的设计、施工技术和高度熟练的操作人员,一次性投资和运转成本较高。因此,在实际过程中厂采用多种类型并用的方式;在国内大型的堆肥处理工程中,一般采用好氧高温条垛式堆肥工艺。
污泥堆肥在北京、河北、江苏、山东、福建等地,均有规模化的项目投产运行。由于地区差别、机械自动化水平、规模大小的不同,每吨脱水污泥(含水率80%)堆肥处理的工程投资约为25~45万元。考虑人工、能耗、辅料、药剂、设备折旧等因素,处理每吨脱水污泥(含水率80%)的直接运行成本约为120~180元,。根据处理规模的不同,发酵装置形势、机械化程度的不同,处理工艺所需的土地面积也不同,处理项目的占地面积约为150~250m2/t脱水污泥。
(4)石灰稳定
石灰稳定是向脱水污泥中投加一定比例的生石灰并均匀掺混,生石灰与脱水污泥中的水分发生反应,生成氢氧化钙和碳酸钙并释放热量,使得污泥含水率降低,并提高混合物的pH值和温度,创造不利于大多数病原体和其他微生物生长的条件;最终可获得降低污泥臭气味、杀灭病原菌和病毒、有效钝化重金属、改性和颗粒化等效果。
石灰稳定系统包括污泥进料/输送系统、石灰仓储与计量给料系统、干化混合反应系统、废气收集及处理系统,其产品稳定、且设备安装和运行相对较为简单,但其后续适用性范围有限,常作为建材利用、水泥厂协同焚烧、土地利用、卫生填埋等污泥处置方式的处理措施。
相对其他稳定处理方式,石灰稳定工艺基建投资较低,根据规模及混合设备选型不同,固定资产投资约为3~6万元/t 污泥(含水率80%)。目前国内工程实例较少,工艺直接运行费用主要由石灰、电、人工、设备维护等费用组成;根据石灰掺混比例不同,单吨运行成本约为50~150元,其中石灰消耗可占到总运行费用的70%~90%。

(5)热干化
热干化是指通过加热进一步去除脱水污泥中水分的过程,从而使污泥含水率低于传统脱水方式所能实现的程度,最大可使含水率达到5%。
污泥热干化系统主要包括储运系统、干化系统、尾气净化与处理、电气自控仪表系统及其辅助系统等。根据热量传递方式的不同,污泥干化设备分为直接加热和间接加热两种方式;考虑到系统的安全性和防止二次污染,推荐采用间接加热的方式。
目前应用较多的污泥干化工艺设备包括流化床干化、带式干化、桨叶式干化、卧式转盘式干化、立式圆盘式干化和喷雾干化等六种工艺设备。干化工艺和设备应综合考虑技术成熟性和投资运行成本,并结合不同污泥处理处置项目的要求进行选择。
投资成本是由系统复杂程度、设备国产化率等因素决定的。一般情况下,若有可利用的余热能源,热干化采用国产设备时,单位投资成本在15~35 万元/t 污泥(含水率80%);若干化设备采用进口设备,单位投资成本在40~70万元/t 污泥(含水率80%)。
污泥热干化的运行成本是由众多因素所决定的,例如干化热源的价格、最终干化污泥的含水率、是否需单独建设尾气净化系统等,难以转化到具体金额;各干化设备的具体能耗见下表。若采用流化床干化每吨污泥(含水率80%)至含水率60%,需消耗天然气43Nm3,耗电约50~100kWh,直接运行费用约190~230元。
上述五种污泥处理处置工艺,具体的综合指标比较见表3.3-4。
表3.3-4  污泥处理工艺综合指标比较表
深度脱水 厌氧消化 堆肥 石灰稳定 热干化
优点 易于建造、操作灵活、运行维护简单、占地面积小、含水率可达到60%、国内末端脱水应用最多 污泥体积削减(20%~30%)、沼气用于能源回收,减少温室气体排放、工艺稳定成熟、在大规模污水处理厂中应用最为广泛 操作灵活、运行维护简单、直接产生稳定的产品,国内常用于土地宽裕条件下的城镇污水处理厂 易于建造、操作灵活、运行维护简单、占地面积小、国内应用甚少 可产生含90%固体的干化产品,减量明显,国内应用较少
缺点 需进行调理 建设施工技术含量高、运行管理规范要求较高 占地面积大、减量少、须设置臭气收集和处理设施 产品应用局限、污泥减量不明显、营养物质含量小 需要大量的工程投资和能源、运行管理维护复杂
工程投资
(万元/t 污泥(含水率80%)) 8~15 30~60 25~45 3~6 40~70
运行费用
(元/t 污泥(含水率80%)) 60~100 60~120
(考虑沼气能源回收后,综合运行成本可下降30~50%) 120~180 50~150 190~230
碳排放
(二期规模下年排放CO2当量吨) 17892 -249 5442 7683 17892
根据第五污水处理厂二期工程的规模和国家相关政策要求,结合西安市经济发展特点等实际情况,污泥处置方式宜采取“土地利用与填埋为主,建材利用为辅”的多元化污泥处置方式;污泥处理方式推荐采用剩余污泥浓缩与初沉污泥混合后、再经厌氧消化减量稳定、最后进行深度脱水至60%的工艺。
3.3.7 除臭工艺的选择
脱臭方法一般采用水清洗和药液清洗法、活性炭吸附法、生物脱臭法三种。它们的脱臭效果均比较明显,其中以生物脱臭法最为经济,而且已经成熟的应用于污水处理厂。
生物除臭运行管理简单,工艺流程图见图3.3-1。

图3.3-1  生物滤池除臭装置工艺流程图
主要工艺流程为:将收集的废气先经过预处理,去除颗粒浮尘并调温调湿,然后经过气体分布器(过多孔装置)进入生物过滤器。生物过滤器中的滤床采用生物活性的介质,均具有较好的通气性和适度的持水能力,且具有缓冲性,构成了适合各种微生物生长的良好环境,当废气通过滤床时,废气中的恶臭物质被介质中的微生物吸附、吸收、降解。微生物以恶臭物质为营养源,使自身得到生长和增殖。
综上所述,本工程采用生物滤池除臭工艺。在工程设计与建设时,对污水厂产生臭源的细格栅间、污泥池、浓缩池、污泥脱水机房等构筑物产生的臭气进行收集和处理。
3.4施工期污染源分析
本项目施工期约需2年。施工期环境影响主要体现在厂区建设造成施工扬尘、施工机械及车辆废气、噪声、废水、施工固体废物堆放和施工期植被破坏及水土流失等影响。主要为暂时性影响,施工期产污环节见图3.4-1。
3.4.1环境空气污染源分析
施工期环境空气污染源主要有施工扬尘、施工机械及车辆废气。
施工扬尘主要来自土方挖掘扬尘及现场堆放扬尘,建筑材料(白灰、水泥、沙子、石子、砖等)现场搬运及堆放扬尘,施工垃圾的清理及堆放扬尘,人来车往造成的道路扬尘,属无组织排放。不利气象条件下,如大风风速≥3.0m/s时,上述颗粒物就会扬起进入大气环境中,对周围环境空气质量造成影响。
施工机械废气和各种运输车辆排放的汽车尾气,主要污染物为NOx、CO及THC等。

图3.4-1    施工期产污环节图

3.4.2废水污染源分析
施工期的废水主要为生产废水和生活污水。
生产废水主要包括土石方阶段排水,结构阶段混凝土养护排水,及各种车辆冲洗水。生产废水产生量较小,主要污染物为pH、COD、SS、石油类等。生产废水经设置简易沉淀池处理后全部回用于场地洒水抑尘。
施工人员生活用水量按每人每天40L计,污水产出系数0.8,施工人员高峰时按每日用工50人计算,则生活污水量约1.6m3/d,主要污染物有COD、BOD5、SS、动植物油、氨氮等。施工场地生活污水利用现有厂区卫生间,利用现有处理系统处理后排放。
3.4.3噪声污染源分析
施工期噪声源主要是施工机械设备噪声和运输车辆运行噪声。
施工过程一般分为土方阶段、基础阶段、结构阶段和装修阶段。各个施工阶段使用的主要机械设备噪声源强见表3.4-1。
施工期运输车辆噪声类型及声级见表3.4-2。
表3.4-1   施工期主要机械设备噪声源强表  单位:dB(A)
施工阶段 设备名称 声级
dB(A) 距声源
距离(m) 施工阶段 设备名称 声级
dB(A) 距声源
距离(m)


方 翻斗机 83~89 3 基础施工 打桩机 90~105 15
吊车 73 15
推土机 90 5 工程钻机 63 15
风镐 98 1
装载机 86 5 移动式空压机  92 3
挖掘机 85 5 平地机 85 15
结构施工 振捣棒 100 1 装


装 升降机 78 1
切割机 88 1
吊车 73 15 室内 磨光机 100~115 1
锯 105 1
电锯 103 1 电钻 100~115 1
木工刨 90~100 1
表3.4-2     施工期运输车辆声级
车辆类型 运输内容 声级/ dB(A)
大型载重机 土方外运 90
混凝土罐车、载重机 钢筋、商品混凝土 80~85
轻型载重卡车 各种材料及必要的设备 75

3.4.4固体废物污染源分析
施工期固体废物主要包括施工渣土和施工人员的生活垃圾等。
施工渣土主要包括建筑垃圾和施工弃土两部分。根据设计方提供资料本项目建筑垃圾产生量约为25t;施工弃土产生量约为2000m3,部分用于回填,部分作为渣土外运,同建筑垃圾一起运往西安市指定的建筑垃圾场处置。
施工人员平均每人排放生活垃圾约0.5kg/d,施工期最大施工人数按50人计算,生活垃圾产生量约25kg/d,收集后运往垃圾填埋场处置。
3.5运营期污染源分析
3.5.1 工艺流程及产污环节分析
根据项目可研,本次二期工程总的工艺流程如图3.5-1,沼气产生工艺流程见图3.5-2。

图3.5-1     五污污水处理厂二期工艺流程及产污环节图

3.5.2空气污染物
1、恶臭气体
恶臭是城市污水处理厂的主要空气污染物,调查资料表明,在污水处理厂,恶臭的主要排放部位在粗格栅及进水泵房、细格栅及曝气沉砂池、初沉池、污泥均质池和污泥浓缩脱水机房等处,排放方式为无组织排放的面源污染。臭气的主要成分为氨气、硫化氢、甲硫醇,还有甲基硫、甲基化二硫、三甲胺、苯乙烯乙醛等物质。
污水处理厂的恶臭物质逸出量受污水量、污泥量、污水中溶解氧量、污泥稳定程度、污泥贮存方式及日照、气温、温度、风速等多种因素影响。恶臭物质扩散有两种形式的衰减,一种是三维空间的物理衰减,另一种是恶臭物质在日照、紫外线等作用下经过一定时间的化学衰减。在该污水治理厂,恶臭浓度最高处为污泥处置工段,恶臭逸出量最大的工段是曝气沉砂池,在曝气过程中恶臭物质逸入空气。
随季节温度的变化臭气强度有所变化,夏季气温高,臭气强,冬季气温低,臭气弱。根据类比调查,本次二期工程污水处理厂臭气经离子除臭后H2S源强为0.021kg/h,NH3源强为0.115kg/h。
2、燃气锅炉与沼气燃烧废气
本次二期工程供热设置了2台2t/h的沼气锅炉,主要用以加热消化污泥、对鼓风机提供动力。
本次二期工程与现有沼气锅炉房作用及大小一致,因此污染物排放类比《西安市第五污水处理厂升级改造工程环评报告书》中沼气锅炉的污染物排放情况。锅炉出口处SO2、烟尘和排放浓度为10.5mg/m3、排放浓度为5.0mg/m3,排放高度为15m,均达到《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2001)锅炉污染物最高允许排放浓度100mg/m3和50mg/m3,SO2和烟尘排放量分别为0.56t/a和0.27t/a,对空气环境质量影响较小。每天燃烧的沼气量约2.2万m3/d,SO2排放浓度为10.5mg/m3和烟尘排放浓度为5.0mg/m3,排放量为1.08t/a,0.54t/a。
3.5.3 固体废物
污水处理厂的固体废物主要来自四个方面:一是格栅的拦截物,通过物理和机械手段,从污水中分离出来的固体废弃物,主要是塑料,木块等飘浮物质;二是沉砂池沉沙物,主要是碎石块,泥沙等细小沉淀物;三是员工生活垃圾;四是生物污泥,是污水处理的产物。
项目采用的A2/O工艺,生物除磷脱氮工艺,污泥龄较长,污泥性质较为稳定,剩余污泥量相对较少污,污泥已基本消化,产出的污泥含水率高达99.5%,经离心脱水后含水率80%。脱水后的污泥委托陕西君龙生态科技有限公司资源化利用。产生的固废主要为新增人员生活垃圾,产生量为3kg/d;废油脂0.3kg/d;污泥2t/d。
1、固废产生情况
项目固废产生情况见表3.5-1。
表3.5-1     项目固废产生情况汇总表
序号 固废
名称 产生工序 形态 主要成分 产生量
1 污泥 污泥脱水机房 固态 污泥 2t/d
2 生活垃圾 职工生活 固态 生活废纸、果皮等 3kg/d
3 废油脂 职工食堂 液态 动植物油 0.3kg/d
注:根据实际情况,生活垃圾按0.5kg/d·人,废油脂按0.05kg/d·人计。
2、固废属性判定
根据《固体废物鉴别导则(试行)》的规定,判断每种固废是否属于固体废物。固废属性判定见表3.5-2。
表3.5-2    固废属性判定表
序号 固废
名称 产生工序 形态 主要成分 是否属
固体废物 判定依据
1 污泥 污泥脱水机房 固态 污泥 是 作业方式D1,原因Q10
2 生活垃圾 职工生活 固态 生活废纸、果皮等 是 定义:丧失原有价值的固态物品
3 废油脂 职工食堂 液态 动植物油 是 R8:用过的油的再提炼或者以其他方式进行重新使用
Q8:丧失原有功能的物品
3、危险废物属性判定
根据《国家危险废物名录》以及《危险废物鉴别标准》,判定建设项目的固体废物是否属于危险废物,见表3.5-3。
表3.5-3    危险废物属性判定表
序号 固体废物名称 产生工序 是否属于危险废物 废物代码
1 污泥 污泥脱水机房 否 /
2 生活垃圾 职工生活 否 /
3 废油脂 职工食堂 否 /
4、固体废物分析情况汇总
本次工程完成后固废产生情况汇总见表3.5-4。
表3.5-4 建设项目固体废物分析结果汇总表
序号 固体废物名称 产生工序 形态 主要成分 属性 排放/处理方式 产生量
1 污泥 污泥脱水机房 固态 污泥 一般固废 陕西君龙生态科技有限公司资源化利用 2 t/d
2 生活垃圾 职工生活 固态 生活废纸、果皮等 一般固废 垃圾填埋场卫生填埋 3kg/d
3 废油脂 职工食堂 液态 动植物油 一般固废 委托有资质的单位处理 0.3kg/d
3.5.4噪声
该工程噪声设备有进水泵房、污泥提升泵房、鼓风机房、污泥脱水机房等,单机噪声源源强在80~105dB(A)之间,具体见表3.5-5。
表3.5-5    污水处理厂噪声源
代号 声源位置 声源名称 数 量
(台) 单台治理前声压级dB(A) 排放特征
N1 粗格栅及提升泵房 可提升不堵塞式大型潜水污 4用1备 80~85 连续
N2 曝气沉砂池 罗茨鼓风机 2用1备 100~105 连续
N3 A2O生化池 导流泵 12用2备 80~85 连续
N4 二沉池配水井及污泥泵房 污泥回流泵 3用1备 80~85 间断
N5 剩余污泥泵 2用1备 80~85 连续
N6 二级提升泵站 潜污泵 4用1备 80~85 连续
N7 D型滤池 罗茨鼓风机 2用2备 100~105 连续
卧式单级离心泵 2用2备 80~85 连续
管廊潜水排污泵 2 80~85 连续
N8 鼓风机房 离心鼓风机 3用1备 100~105 连续
N9 污泥脱水间及加药间 螺杆泵(混合污泥) 3 80~85 连续
N10 离心污泥脱水机 2用1备 80~85 间断
3.5.5尾水中污染物排放量
项目设计水平年投入运行后,尾水中主要污染物排放情况及削减量见表3.5-6。
表3.5-6  尾水排放情况及污染物削减量
项目 进水 出水 削减量(t/d) 削减率(%)
浓度(mg/L) 污染物总量(t/d) 浓度(mg/L) 污染物排放量(t/d)
COD 500 100 50 10 90 90.0
BOD5 250 50 10 2 48 96.0
SS 400 80 10 2 78 97.5
TN 65 13 15 3 10 76.9
氨氮 45 9 5 1 8 88.9
TP 6 1.2 0.5 0.1 1.1 91.7
注:污水处理量按照设计量20万吨/天计算。

3.5.6事故风险
据污水处理工程的建设经验表明,污水处理厂的事故性风险具有突发性的特点,其原因和危害主要有以下二方面:
1、污水直接排放。污水不经处理直接排放的原因主要有两点,一是设备故障,二是停电,造成污水处理设施不能正常运行,影响了水质的改善。最坏情况是由于排水不畅导致大量污水淹没污水处理厂。
2、污泥膨胀。当发生污泥膨胀时,会严重影响污水处理设施的处理效果,甚至完全失效,污水中的污染物会使渭河水质变坏,形成污染带,影响较为严重。
3.5.7五污污水处理厂二期工程主要污染物排放汇总
本次工程主要污染物排放汇总见表3.5-7。
表3.5-7 拟建工程主要污染物排放汇总表
项目 污染物名称 产生情况 削减量 排放情况
浓度 产生量 浓度 排放量
废气 SO2 21.7 0.06 kg/a 0 21.7 0.06 kg/a
NO2 3.4 0.01 kg/a 0 3.4 0.01 kg/a
烟尘 8.2 0.02 kg/a 0 8.2 0.02 kg/a
废水 水量 / 20×104 t/d 0 / 20×104 t/d
COD 500 36500 t/a 32850t/a 50 3650 t/a
BOD5 250 18250 t/a 17520t/a 10 730 t/a
SS 400 29200 t/a 28470t/a 10 730t/a
TN 65 4745 t/a 3650 t/a 15 1095 t/a
氨氮 45 3285 t/a 2920t/a 5 365 t/a
TP 6 438 t/a 401.5 t/a 0.5 36.5 t/a
固体废弃物 生活垃圾 - 0.003t/a 0 - 0.003t/a
废油脂 - 0.3kg/d 0 - 0.3kg/d
污泥 - 2t/d 0 - 2t/d

 
     
作者信息\文章标题
admin的回复(2015/3/12 8:55:00)
6


姓名: admin
发贴数:57587
回复数: 96230
等级: 管理员
登陆否: 已经登陆
注册时间:
2003/1/1 13:19:00
最近登陆时间:
2025/4/27 19:16:00
联系方式: 给他发邮件
   
  4、项目周围环境概况
4.1 自然环境
4.1.1 气候条件
西安市属暖温带半湿润大陆性季风气候,冷暖干湿,四季分明。冬季寒冷、风小、多雾、少雨雪;春季温暖、干燥、多风、气候多变;夏季炎热多雨,伏旱突出,多雷雨大风;秋季凉爽,气温速降,降霖明显。年日照时数1983~2267小时,日照百分率41~51%。气温平均日较差10.0~12.0℃,极端最高气温41.8℃(1998年6月21日),极端最低气温-20.6℃(1955年1月11日)。平均早霜日10月28日,终霜日4月3日,无霜期182~236天。近5年平均气温15.0℃,冬季最冷月12月平均气温1.3℃,夏季最热月7月平均气温28.0℃,春季4月平均气温16.7℃,秋季10月平均气温14.4℃。冬季寒冷,夏季炎热。年降水量550.5mm,降水多集中在6~10月,占年降水的75.1%,其中9月最多,占20.0%,为110.2mm。主要气象灾害为干旱(冬、春、伏旱)和雨涝(秋涝)。
西安市大气稳定度分类中,中性D类频率高达35.3~40.1%;稳定类的E、F类频率各占20%左右;不稳定的A~C类总和占20%,A类极少发生,占0.3%。采暖天数120天。
2008年主要风向为东东北风(ENE),频率13.93%,静风频率10.88%。风向较为集中,基本为对倒风,主要流型为NE-ENE(频率24.72%)和SW-WSW(频率12.6%)。2008年全年平均风速1.63m/s,月平均风速变化范围在1.07~2.15m/s,以3~8月为最大,10月最小。其中3~8月平均风速高于年均值,10~2月在年均值之下。
西安气象站风向频率见表4.1-1。西安市2008年四季及全年风速玫瑰图见图4.1-1。
表4.1-1  西安气象站风向频率(%)
风 向 1月 4月 7月 10月
N 2 2 1 2
NNE 5 4 2 3
NE 13 6 18 6
ENE 31 8 4 7
E 4 2 4 1
ESE 2 1 4 0
SE 6 3 3 1
SSE 0 0 2 1
S 2 3 4 2
SSW 5 4 5 2
SW 6 12 10 8
WSW 2 3 1 2
W 5 8 6 3
WNW 10 3 2 2
NW 5 2 4 2
NNW 2 0 0 0
C 0 42 31 56


图4.1-1  西安2008年四季及全年风速玫瑰图
4.1.2 地貌特征
西安平均海拔400米,市区座落在渭河平原的二级阶地上。西安市的地表形态大体分为南北两大部分。南部属秦岭山地,北部属渭河平原。全市地势南高北低,西高东低。秦岭为褶皱断块式基岩山地,山高谷深,地势起伏大。渭河平原开阔平坦,主要由河漫滩、阶地和山前冲洪积平原组成,地表广覆黄土。南北两大部分以秦岭北麓断层为界,地形突变,分界明显,山地面积略大于平原面积。
土壤分布形成南北两个差异明显的区域,北部的渭河平原以黄褐土、褐土为代表,南部的秦岭山地以黄棕壤、棕壤为代表,地表上部有3~12米沉积黄土,其中部分具有较强湿陷性。
4.1.3 地质构造
西安市位于渭河断陷盆地中段南部,西安凹陷的东南隅。西安凹陷是渭河断陷盆地中的沉积中心之一,周边为四条深大断裂带所切围,其东边界为长安-临潼断裂,西为哑柏断裂,南为秦岭山前断裂,北为渭河断裂,凹陷内新生代地层厚逾7000m,其中第四系地层厚达500~1000m。区内构造形迹主要表现为隐伏断裂构造,按其走向可分为EW向、NE向和NW向三组。
西安市市区地震设防烈度为8级。
4.1.4 水文特征
(1)地表水
项目尾水排入灞河。灞河是渭河一级支流,发源于蓝田县灞源乡,全长109Km,在项目北约5公里处汇入渭河。流域面积2563.7 Km2,多年平均径流量15.5m3/s,因沿河岸遍植柳树,春天柳絮纷飞如雪,“灞柳风雪”成为长安八景之一。下游主要水生动物有鱼、虾、鲑、蛇、雪雁、树鸭等,主要水生植物有藕、芦苇、水芹等。
(2)地下水 
潜水含水层埋藏深度在25.0~61.60m,潜水水位埋深25m左右,潜水流向由西南向东北方向。承压水含水层埋藏深度在80m以下,含水层为粗砂、细砂及中砾石层。承压水水位埋藏86m左右,承压水流向由南向北。水质基本良好。降雨是地下水主要补给来源。
4.1.5 土壤及植被
西安市地带性土壤为褐土,农业土壤为土娄土。评价区植被以农作物为主,种植有小麦、玉米及少量蔬菜。区内无天然林和原生自然植物群落,主要为人工栽培的农田道路绿化林木及少量苗圃,树种有桐、杨、槐、松及柏树等,田间及田埂地带生长着于农业生态系统相互依托的少量次生自然物种,这些野生植物加快了植被的恢复再生,从而减轻了区内的水土流失。常见的野生草灌植物有:季草、灰条、刺儿菜、马齿苋、艾蒿、爬地草、节节草及少量灌木等。
4.2 社会经济环境概况
4.2.1 行政区划
项目所在地行政隶属西安市浐灞生态区,位于西安市东部,东临灞河,西连浐河。西安浐灞生态区成立于2004年9月,规划总面积129平方公里,其中集中治理区89平方公里。全区总面积262平方公里,辖10个街道、62个社区,总人口61.3万。
4.2.2 经济状况
浐灞生态区依秦岭、携雁塔、跨灞桥、挽未央,是西安市确定重点发展的“四区二基地”之一。目前累计征收储备土地1万余亩,出让4500亩。
浐灞生态区坚持“大招商、招大商”的思路,引进了欧亚经济论坛项目和香港中新集团、新加坡盛邦集团、香港恒基兆业有限公司、香港香江国际集团、深圳振业集团等国内外知名企业。作为新区建设的血液,财政融资工作进展顺利。通过拓宽融资渠道,创新融资方式,加强税源监控,完善税收征管体制,做到应收尽收,使财政收入快速增长。管委会积极与省内外多家金融企业沟通,达成了战略合作意向,协议总金额达170亿元。国家开发银行贷款15亿元和各商业贷款资金逐步到位,并先后与农发行、工商银行(5.31,0.04,0.76%)等多家金融机构签署战略合作协议。目前累计利用外资4100万美元,内资21.27亿元,有力地保障了生态区各项建设工作顺利推进。成立四年多来,生态区的建设收到了良好的生态效益、社会效益和经济效益。通过五大生态工程建设,改善了西安生态环境,显示出良好的生态效益。拓宽了西安发展空间,提升了城市功能和品位,为城市增加了新亮点,显示出良好的社会效益。通过基础设施建设和生态建设,带动了区域土地迅速升值,潜在经济效益数以百亿计,日益成为西安又一新的投资热点,显示出良好的经济效益和发展前景。
4.2.3 交通
浐灞生态区距离西安市中心8公里,区内有绕城高速、西潼高速、西禹高速三条高速公路和陇海线、西康线两条铁路线,东三环、北二环东延伸线、东二环北延伸线穿越而过。浐灞生态区成立以来累计完成流域治理和城市基础设施完成投资27亿元,建成道路50多公里、桥梁3座,且已通公交262可直达火车站,区域交通呈现出跨越式增长的良好态势。
4.2.4 生活设施
浐灞生态区现有学校38所,医院1所,区域城镇人口67569人,农村人口148656人,区域范围内第三产业产值以房地产、房屋租赁、运输为主,商业、服务业还不发达。本项目地处浐灞生态区的中心区域,生活配套设施在区域成立后连续5年的基础设施建设前提下基本完善。
4.2.5 生态
“八水绕长安”盛景中的灞河、浐河流流经浐灞生态区,灞河自东南向西北,浐河自南向北,两河相汇合后向北注入渭河。该区域三河盘错,是西安市重要的水源地。浐灞生态区土地利用类型主要为耕地、林地以及其他用途地,耕地面积分布较大,主要农作物种类有玉米和小麦,面积为47.06km2。浐灞生态区内典型生态环境类型为湿地生态环境,浐灞生态区湿地是西安泾渭湿地的重要组成部分,南起绕城高速南段,北至渭河南岸,涉及未央灞桥两个行政区。南北贯穿西安市,是西安城区内面积最大的湿地,蕴涵着相对较为丰富的动植物资源、水资源。调查显示,浐灞生态区湿地动物种类有27目50科月150种,有植物种类49科,180种。
4.2.6 文物古迹
建设项目附近尚未发现有文物古迹。项目施工过程如发现有地下文物,应按照有关的文物保护法律法规等相关规定进行保护,并及时与文物保护部门联系。
本项目位于西安市北郊,北绕城高速路以北,辛王公路以东,灞河西岸,行政隶属西安浐灞生态区,区域环境功能为工业、居住混合区。本项目南侧北辰社区,东侧为灞河,西侧隔辛王公路为空地,北侧为在建中的豆制品厂。项目建址地周边无水源地、文物保护单位等环境敏感点。


4.3 城市排水现状与规划
4.3.1 水环境污染状况
西安市境内有河流十多条,大部分属于黄河流域渭河水系。主要有渭河、黑河、涝河、新河、皂河、沣河、浐河、灞河等。主要人工排水渠有漕运明渠、大环河、沣惠渠、幸福渠、六一八渠等。其中渭河为流经西安的最大一条过境河流,年平均经流量分别为512460万m3,从西向东贯穿北部平原区,各支河流的水均纳入渭河。
目前西安市主城区约129万m3/d城镇污水,除已经二级生化处理的约95万m3/d污水外,其余污水均通过排水管渠、支河流最终汇入渭河,由于大量未经处理的污水排入河道致使河流水质严重污染。主要污染物依次为石油类、高锰酸盐指数、氨氮、挥发酚和生化需氧量。
4.3.2 排水规划概况
1、现状污水量与处理量
截止2010年12月,西安已投入运行的污水处理厂有13座,包括第一(邓家村)污水处理厂、第二(北石桥)污水处理厂、第三污水处理厂、第四(店子村)污水处理厂、第五(袁乐村)污水处理厂、第七(西南郊)污水厂、第八(北郊经纬组团)污水处理厂、第九(长安区)污水处理厂、临潼区污水处理厂、阎良区污水处理厂、高陵县污水处理厂、户县污水处理厂、周至县污水处理厂。污水处理总能力达到120.1万m3/d。在建污水处理厂有4座,包括第六(六村堡)污水处理厂、第十(草滩)污水处理厂、第四污水处理厂扩建工程、第十二(浐灞)污水处理厂,建成后西安市污水处理能力达到149.1万m3/d。
2009年城市再生水量837万m3/年,污泥产量29.6万t/年,污泥利用量174吨。
截至目前,西安市已建成排水管网约2300km,其中污水管道1050km,雨水管道1050km,合流制管道200km。
2、排水规划目标
规划至2015年,管网普及率达到85%以上,主城区污水处理率达到100%,周边区县污水处理率达到95%以上,污水回用率达到30%以上。
规划至2020年,管网普及率达到95%以上,主城区污水处理率达到100%,周边区县污水处理率达到95%以上。

5、环境质量现状评价
5.1 空气环境质量现状监测与评价
为了解区域的环境空气质量现状,本次环评由陕西阔成检测服务有限公司于2014年10月21日-2014年10月27日对本项目进行了环境空气质量现状监测。环境现状监测结果见附件5。
5.1.1 空气环境现状监测
⑴监测点位和监测项目
项目位于西安市浐灞区,常年主导风向为东北风,本项目属于环境空气质量二类区。大气环境监测选择2个监测点位,1#本项目建设场址内,2#下风向 灞柳春天。本次环境空气现状评价监测具体监测点位置及监测项目见表5.1-1和图5.1-1。
表5.1-1     环境空气监测点位置及监测项目
编号 监测点位置 监测项目 采样时间
1 本项目建设地 PM10日均值,氨气、硫化氢的一次浓度值 2014.10.21~2014.10.27
2 灞柳春天
⑵采样及分析方法
环境空气采样及分析方法按《环境监测技术规范》进行,环境空气监测分析方法见表5.1-2。
表5.1-2    环境空气监测分析方法
监测项目 分析方法 监测依据 分析仪器 检出限(mg/m3)
氨气 水杨酸-次氯酸钠分光光度法 HJ534-2009 7230G可见分光光度计 0.004
硫化氢 亚甲基蓝分光光度法 《空气和废气检测分析方法》 0.001
PM10 重量法 HJ618-2011 FA2104B电子天平 0.010
5.1.2 评价方法
空气环境现状评价方法采用大气标准指数法,其定义式为:

式中:Pi—大气标准指数;
Ci—实测的环境空气污染物浓度,mg/m3;
Coi—环境空气污染物评价标准,mg/m3。
Pi大于1时,说明环境空气中污染物浓度超标,环境空气受到该污染物污染,Pi小于1时,说明该污染物浓度低于评价标准。
5.1.3 监测结果及评价
空气环境监测结果见表5.1-3。
表5.1-2    环境空气监测结果    单位:mg/m3
项目 监测点 小时平均浓度 日平均浓度 评价标准
浓度范围 最大超标倍数 超标率
(%) 日均值 最大超标倍数 超标率(%)
1# 氨气 0.122~0.170 0 0 H2S、NH3小时均值0.01,0.2; PM10日均值是0.15
H2S 0.004~0.008 0 0
PM10 / / / 0.159~0.181 0.2 100
2# 氨气 0.084~0.113 0 0
H2S 0.002~0.005 0 0
PM10 / / / 0.158~0.186 0.24 100
5.1.4 环境空气质量现状评价
由监测结果可以看出监测期间,项目区域环境空气中NH3、H2S小时均值均能够满足TJ36-79《工业企业设计卫生标准》中居住区大气中有害物质的最高容许浓度要求。PM10日均值超出GB3095-1996《环境空气质量标准》中二级标准,超标率100%,最大超标倍数为0.24,原因可能与项目地处西北地区、监测期间西安最近雾霾天气及周围有部分施工扬尘有关。
5.2 地表水环境质量现状监测与评价
5.2.1 监测断面布设
该区域地表水体为灞河,本项目排水进入灞河,灞河,其水域功能为IV类。本次地表水委托西安市环境监测站对于本项目排污口的上下游2014年9月的例行监测资料。具体监测断面为1#灞河口、2#灞河三郎村。
5.2.2 监测项目与分析方法
监测项目为pH值、COD、BOD5、氨氮、石油类、TP、总氮、铜、铅、锌、六价铬、镉、阴离子表面活性剂、挥发酚和溶解氧等15项。监测及分析方法按《地表水和污水监测技术规范》(HJ91-2002)要求进行,具体见表5.2-1。

表5.2-1    地表水监测与分析方法
分析项目 监测依据 检出限(mg/L) 分析仪器
pH值 GB/T6920-1986 —— pHS-3C型精密离子计(H04821402)
化学需氧量 GB/T1914-1989 5 COD XJ-I型消解器(SY0009)
BOD5 HJ505-2009 2 培养箱LRH-250A(SY0008)
氨氮 HJ535-2009 0.025 可见分光光度计T6(SY0045)
石油类 HJ637-2012 0.01 OIL480红外测油仪(SY0056)
TP GB/T11893-1989 0.01 可见分光光度计T6(SY0045)
总氮 HJ636-2012 0.05 紫外光度计UV-2550(SY0003)
铜 GB/T 7475-1987 0.0012 原子吸收仪M6(SY0051)
铅 GB/T 7475-1987 0.0030 原子吸收仪M6(SY0051)
锌 GB/T 7475-1987 0.0028 原子吸收仪M6(SY0051)
六价铬 GB/T 7475-1987 0.004 可见光度计T6(SY0043)
镉 GB/T 7475-1987 0.0040 原子吸收仪M6(SY0051)
阴离子表面活性剂 GB/T 7475-1987 0.050 可见光度计T6(SY0043)
挥发酚 HJ503-2009 0.002 可见光度计T6(SY0043)
溶解氧 GB/T 7489-1987 0.2 /
5.2.3 采样时间和监测频率
本次地表水现状监测采用西安市环境监测站于2014年9月的例行监测资料,监测一天,每天监测1次。
5.2.4 监测结果
地表水监测结果见表5.2-2。
表5.2-2     地表水质监测结果表    单位:mg/L(pH无量纲)
项目 单位 1#灞河口 2#灞河三郎村 最大超标倍数 地表水Ⅳ类标准
pH值 无量纲 7.79 7.65 — 6-9
BOD5 mg/L 2 6 — 6
COD mg/L 14 36 0.2 30
氨氮 mg/L 0.441 3.254 1.2 1.5
石油类 mg/L 0.05 0.03 — 0.5
TP mg/L 0.03 0.84 1.8 0.3
总氮 mg/L 2.79 8.19 4.5 1.5
铜 mg/L 0.0012ND 0.0012ND — 1.0
铅 mg/L 0.0030ND 0.0030ND -— 0.05
锌 mg/L 0.0028ND 0.0028ND — 2.0
六价铬 mg/L 0.004ND 0.004ND — 0.05
镉 mg/L 0.0040ND 0.0040ND — 0.005
阴离子表面活性剂 mg/L 0.050ND 0.072 — 0.3
挥发酚 mg/L 0.002 0.004 — 0.01
溶解氧 mg/L 5.5 5.4 — 3
5.2.5 现状评价
从表5.2-2看出,地表水各项监测指标中1#断面仅总氮超标,其余指标均能够满足《地表水环境质量标准》中Ⅳ类标准;2#断面除COD、氨氮、总磷和总氮外其余指标pH、BOD5、石油类、铜铅锌镉、六价铬、阴离子表面活性剂、挥发酚和溶解氧均能够满足《地表水环境质量标准》中Ⅳ类标准,并且下游污染比上游污染严重。1#断面总氮超标倍数为0.86,2#断面COD、氨氮、总磷和总氮超标倍数分别为0.2、1.2、1.8和4.5。超标主要原因是由于沿途生产、生活污水汇入有关。
5.3 地下水环境质量现状监测与评价
5.3.1 监测断面布设
本次地下水由陕西阔成检测服务有限公司于2014年10月21日对拟建项目附近区域内地下水进行监测。共布设3个监测点位,1#项目西南方向650m南钱村、2#项目拟建地范围内、3#项目西北方向560m上庄村。
5.3.2 监测项目与分析方法
监测项目为pH值、高锰酸盐指数、氨氮、亚硝酸盐、汞、六价铬、镉、氟化物和挥发酚共9项。监测及分析方法按《环境影响评价技术导则 地下水环境》要求及《环境监测技术规范》进行,具体见表5.3-1。
表5.3-1    地下水监测与分析方法
分析项目 监测方法 监测依据 检出限 分析仪器
pH值 玻璃电极法 GB/T6920-1986 0.01pH pHS-3C型精密离子计(H04821402)
高锰酸盐指数 酸性高锰酸钾氧化法 GB/T11892-1989 0.5mg/L 25ml酸式滴定管
氨氮 纳氏试剂光度法 HJ535-2009 0.025 mg/L 7230G可见分光光度计
亚硝酸盐 分光光度法 GB7493=1987 0.003 mg/L 7230G可见分光光度计
汞 原子荧光法 GB/T5750.6-2006 0.1μg/L AFS-9700双道原子荧光光度计
六价铬 二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T7467-1987 0.004mg/L 7230G可见分光光度计
镉 无火焰原子吸收分光光度法 GB/T5750.6-2006 0.5μg/L WFX-130A原子吸收分光光度计
氟化物 离子选择电极法 GB/T7484-1987 0.05mg/L BANTE932离子计
挥发酚 4-氨基安替比林萃取分光光度法 HJ503-2009 0.0003mg/L 7230G可见分光光度计
5.3.3 采样时间和监测频率
本次现状监测由陕西阔成检测服务有限公司于2014年10月21日进行,监测一天,每天采样一次,同时监测井深。
5.3.4 监测结果
地下水监测结果见表5.3-2。
表5.3-2     地下水质监测结果表    单位:mg/L(pH无量纲)
项目 单位 1#南钱村 2#项目拟建地 3#上庄村 最大超标 倍数 地下水III类标准
pH值 无量纲 8.05 7.34 7.60 —— 6.5-8.5
高锰酸盐指数 mg/L 1.0 0.7 0.4 —— ≤3.0
氨氮 mg/L 0.048 0.16 ND0.025 —— ≤0.2
亚硝酸盐 mg/L ND0.003 0.157 0.005 6.8 ≤0.02
汞 mg/L 0.0004 0.00054 0.00047 —— ≤0.001
六价铬 mg/L ND0.04 ND0.04 ND0.04 —— ≤0.05
镉 mg/L ND0.10 0.00066 0.00038 —— ≤0.01
氟化物 mg/L 0.099 0.172 0.148 —— ≤1.0
挥发酚 mg/L ND0.0003 0.001 ND0.0003 —— ≤0.002
井深 m 38 27 48
5.3.5 现状评价
从表5.3-2看出,本项目建设地地下水监测指标中亚硝酸盐超标,其他监测点位的各项指标均符合《地下水质量标准》(GB/T14848-93)Ⅲ级标准。亚硝酸盐超标6.8倍,分析认为本项目地下水井位于袁乐村村内,主要超标原因为地下水村内旱厕影响;其次为周围农田化肥的不合理使用,使污染物随水入渗所致。
5.4 声环境质量现状监测与评价
5.4.1 监测点布设
按《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2009)规定的布点原则,在拟建项目厂界及200m范围内设置5个监测点,分别东西南北厂界和敏感点北辰村。各监测点示意图见图5.1-1。

图5.1-1    项目监测点位示意图
5.4.2 监测时间及频率
陕西阔成检测服务有限公司于2014年10月21日,昼间10:00~12:00及夜间22:00~24:00监测一次连续等效A声级,每次监测不少于20min。
5.4.3 监测仪器及方法
监测仪器采用HS6298C型多功能噪声分析仪,监测方法按照《声环境噪声标准》(GB3096-2008)进行。
5.4.4 监测结果
噪声现状监测结果见表5.4-1。
表5.4-1     环境噪声监测结果统计表     单位:dB(A)
编号 位置 噪声值dB(A) 执行标准dB(A)
昼间 夜间
X1 东厂界 56.1 46.2 2类 昼间60
夜间50
X2 西厂界 57.6 46.3
X3 南厂界 55.2 45.8
X4 北厂界 55.1 45.5
X5 北辰村 55.0 45.3
从表5.4-1可以看出,项目拟建区域内的噪声监测点昼夜噪声均符合GB3096-2008《声环境质量标准》中2类标准。

 
     
作者信息\文章标题
admin的回复(2015/3/12 8:56:00)
7


姓名: admin
发贴数:57587
回复数: 96230
等级: 管理员
登陆否: 已经登陆
注册时间:
2003/1/1 13:19:00
最近登陆时间:
2025/4/27 19:16:00
联系方式: 给他发邮件
   
  6、建设期环境影响分析与主要环保措施
6.1 项目建设污染特征
6.1.1 施工内容和施工特点
施工内容主要包括在好氧段隔出部分容积新建隔墙及导流墙,在现状生物池第二个廊道末端新建隔墙和拦网,新建紫外线消毒间、巴氏计量槽及热泵机房循环水泵井,新建一座滤布滤池。本项目施工周期计划为16个月,工地集中,施工不大,污水厂建设机械化程度高,施工人员较多,在多种施工活动中存在着污染环境的因素。
6.1.2 环境污染影响特征
根据项目特点、污染类型及其环境影响程度,确定环境污染特征见表6.1-1。
表6.1-1 建设施工期环境污染特征
影响分类 影响来源 污染物 影响范围 影响程度 特 征
废 水 生活、生产废水 COD、BOD5、SS等 施工、生活场所 一般 简 单
扬尘、废气 运输、土方挖掘、 TSP、NO2、CO 施工场所及其下风向 TSP严重 与施工期同步
噪 声 运输、施工机械 噪声 施工场所周围 较严重 间 断
固体废物 生活、建筑垃圾 有机物、无机物 施工、生活场所 一般 简 单
生 态 场地平整等 土石方 全施工场地 较严重 地表破坏、
水土流失

6.2 建设期环境影响分析
6.2.1 施工废水影响分析
根据工程分析,项目施工废水主要由少量生产废水、施工人员生活污水以及非正常条件下排放的污水组成。其中,生产废水主要包括土石方阶段排水,结构阶段混凝土养护排水及各种车辆冲洗水。生产废水产生量较小,经临时沉砂池处理后循环使用,不外排。主要污染物为pH、COD、SS、石油类等。
施工人员生活用水量按每人每天40L计,污水产出系数0.8,施工人员高峰时按每日用工50人计算,则生活污水量约1.6m3/d,主要污染物有COD、BOD5、SS、动植物油、氨氮等。项目施工场地目前给排水设施完备,评价要求生产废水经临时沉砂池沉淀后回用,施工场地生活污水排入原有厂区排水工程进行处理,对外界水环境影响较小。
污水处理厂施工过程中可能导致部分或全部污水未经处理直接排放,其最大排放量为全部进水量。其排放的污染物浓度为污水处理厂的设计进水浓度。污水处理工程事故污染断面预测水质见表6.2-1。
表6.2-1    污水处理工程事故排放源强
污染物 排水量 BOD5 COD 氨氮 总磷
排放浓度(mg/L) 20万m3/d 250 500 45 6
预测断面水质(mg/L) 66.9 144.1 12.5 1.6

另外,施工过程中也会产生少量含油施工废水及废机油,要求建设单位其统一收集后,交由有资质的单位处理。
6.2.2 环境空气影响分析
6.2.2.1 施工扬尘影响分析
施工期间,项目开挖建设过程势必会破坏地表结构,建筑材料砂石装卸、转运、运输均会造成地面扬尘污染环境,其扬尘量大小与施工现场条件、施工管理水平、机械化程度高低及施工季节、时间长短,以及土质结构、天气条件等诸多因素关系密切。拟建项目施工期计划为24个月,主要污染源及其环境影响分析如下。
(1)裸露地面扬尘
项目施工阶段地基平整、开挖、回填土方会形成大面积裸露地面,使各种沉降在地表上的气溶胶粒子等成为扬尘的天然来源,在进行施工建设时极易形成扬尘颗粒物并进入大气环境中,对周围环境空气质量造成影响。
(2)粗放施工造成的建筑扬尘
施工场地建筑、堆料及运输抛洒等建筑扬尘在施工高峰期会不断增多,是造成扬尘污染主要原因之一。施工过程如果环境管理、监理措施不够完善,进行粗放式施工,现场建筑垃圾、渣土不及时清理、覆盖、洒水灭尘,出入场地运输车辆不及时冲洗、篷布遮盖等,均易产生建筑扬尘。施工扬尘环境空气影响主要在下风距离200m范围内,超标影响在下风距离50m处。本项目主导风向下风向主要为灞河堤坝及灞河。为了避免建设期扬尘对周围区域空气环境质量产生影响,评价建议施工过程中的各类建设施工活动,必须对施工区域实行封闭,设置有1.8m以上的硬质围档;施工工地出入口必须进行净化处理;遇到可造成扬尘污染的4级以上风力的,应停止土方施工,并采取防尘措施;所有运输沙石、水泥、土方、垃圾等易产生扬尘的车辆,必须符合规定的要求,封闭严密,不许撒漏。沙、渣土、灰土等易产生扬尘的物料,必须采取覆盖等防尘措施,不得露天堆放;加强建设开发过程中的环境保护工作,降低地面尘和二次扬尘污染。
(3)道路扬尘
物料运输过程中车辆沿途洒落于道路上的沙、土、灰、渣以及沉积在道路上其它排放源排放的颗粒物,经来往车辆碾压后也会导致粒径较小的颗粒物进入空气,形成二次扬尘。在同样路面清洁程度条件下,车速越快,扬尘量越大;而在同样车速情况下,路面越脏,则扬尘量更大。因此对出入施工场地车辆进行冲洗、限速行驶及保持路面清洁是减少和防止汽车扬尘的有效手段。
6.2.2.2 施工机械废气影响分析
(1)废气主要来源
施工建设期间,废气主要来自施工机械排放废气、各种物料运输车辆排放汽车尾气等对环境空气的影响。
(2)车辆尾气环境影响分析
车辆尾气中主要污染物为CO、NOx及碳氢化合物等,间断运行,工程在加强施工车辆运行管理与维护保养情况下,可减少尾气排放对环境的污染,对环境影响小。
对于燃用柴油的施工机械其排气污染物中的NOx、CO及CH化合物等排放量不应该超过GB20891-2007《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限制及测量方法(Ⅰ阶段)》表1和表2的排放限值。
6.2.3 施工噪声影响分析
6.2.3.1 执行标准
根据《中华人民共和国环境噪声污染防治条例》等有关规定,控制城市环境噪声污染,对施工期间场界噪声限值要求执行《建筑施工场界噪声限值》。
6.2.3.2 主要噪声源分析
建设过程中各施工阶段的主要噪声源声级大小均不一样,其噪声值也不一样,类比调查,各施工阶段主要设备及噪声级见表6.2-3。
6.2.3.3 施工噪声预测结果及分析
(1)建设施工期为露天作业,施工场地内机械设备大多属于移动声源,要准确预测施工场地各场界噪声值较为困难,因此本次影响评价仅针对各噪声源单独作用时的超标范围进行预测(表6.2-2)。
从表6.2-3可以看出,施工机械噪声由于噪声级较高,对空旷地带声传播距离较远,影响较大的噪声源推土机、挖掘机、电锯等昼间最大影响范围在56m内,夜间在281m内。
表6.2-2     施工机械环境噪声源及噪声影响预测结果表
施工阶段 设备名称 声级
dB(A) 距声源
距离(m) 评价标准dB (A) 最大超标范围(m)
昼 间 夜 间 昼 间 夜 间
土石方阶段 推土机 90 5 75 55 29 281
挖掘机 85 5 75 55 16 160
基础施工阶段 空压机 92 3 85 / 7 /
结构施工阶段 电 锯 103 1 70 55 45 252
项目建设区周围噪声敏感点为西侧袁乐村和南侧北辰新区住宅楼,根据预测计算结果(表6.2-3)和类比监测调查,如施工机械布置在施工场地内远离周边敏感点一侧并距离场界15~30m地段,施工场界昼间噪声值一般可以达标,但部分施工机械运行时,如电锯、振捣棒等产生的噪声影响范围较大。夜间施工时,场界噪声大部分都将出现超标现象;为此工程应合理安排高噪声设备的作业时间,并按照GB12523-90《建筑施工场地噪声限值》要求,严禁夜间施工(夜间22︰00~06︰00),避免夜间施工产生扰民现象。
(2)施工期间运输建筑材料车辆增多,将加重沿线交通噪声污染。运输车辆噪声级一般在75~85dB,属间接运行,且运输量有限,加上车辆禁止夜间和午休间鸣笛,因此施工期间运输车辆产生噪声污染是短暂的,不会对沿线居民生活造成大的影响。
6.2.4 固体废弃物影响分析
施工期固体废弃物主要包括土方施工开挖出的渣土、顶管施工的泥浆沉渣和少量施工人员生活垃圾等。根据设计方提供资料本项目建筑垃圾产生量约为25t;施工弃土产生量约为2000m3。这些弃土在运输、处置过程中都可能对环境产生影响。应采取有计划的堆放,分类处置、综合回收利用后,按当地环保及城建部门要求送西安市建筑垃圾填埋场集中处置;同时,项目总挖方量约1100m3,除部分土方用于回填外,其余部分外运,对此评价要求对需外运的弃土及运输车辆必须采取遮蔽、防抛撒等措施,并严格按照西安市城建、市容环卫部门要求及时送西安市建筑垃圾填埋场集中填埋。施工期生活垃圾按0.5kg/d计,施工人数按照50人计算,产生量约25kg/d,分类收集后由环卫部门统一收集处理,对环境影响较小。
6.3 建设期污染防治对策措施
6.3.1 施工废水防治措施及要求
施工期生产废水和生活污水若不妥善处理将会对地表水造成一定的环境污染,因此建议施工期废水做好以下防治措施:
(1)施工期施工单位应严格执行《建设工程施工场地文明施工及环境管理暂行规定》,对地面水的排放进行组织设计,严禁乱排、乱流污染道路、水体;
(2) 施工生产废水经临时沉砂池沉淀后回用;
(3) 对施工时产生的泥浆水应设置临时沉砂池,含泥沙雨水、泥浆水经沉砂池沉淀后全部回用;
(4)为防止工区临时堆放的散料被雨水冲刷造成流失,散料堆场四周需用编织土袋拦挡,作为临时性挡护措施。
(5)注意场地清洁,及时维护和修理施工机械,避免施工机械机油的跑冒滴漏,若出现滴漏,应及时采取措施,用专用装置收集并妥善处理。
(6)加强对施工人员的教育,贯彻文明施工的原则,严格按施工操作规范执行,避免和减少污染事故发生。
6.3.2 施工期废气污染控制要求
依照《西安市人民政府关于进一步加强扬尘污染控制的通告》(西安市政府[市政告字(2008)5号])、《关于印发进一步加强扬尘污染控制工作实施方案的通知》([市政办发(2008)72号])及《西安市人民政府办公厅关于印发西安市2009年扬尘污染防治工作方案的通知》(市政办发[2009]36号)中相关规定,文明施工。具体要求如下:
⑴ 各类施工工地周边必须设置1.8米以上的硬质围墙或围挡,严禁敞开式作业。围挡底端应设置防溢座,围挡之间以及围挡与防溢座之间无缝隙。对围挡落尘应当定期进行清洗,保证施工工地周围环境整洁。
⑵ 各类施工工地内堆放的易产生扬尘污染物料,应当密闭存放或及时进行覆盖;工程脚手架外侧必须使用密目式安全网进行封闭。
⑶ 各类工程项目竣工后30日内,施工单位应当平整施工工地,并清除积土、堆物。
⑷ 出现四级以上大风天气时,禁止进行土方和拆除施工等易产生扬尘污染的施工作业,并应当采取防尘措施。
⑸ 建筑和拆迁施工工地现场出入口地面必须硬化处理并设置车辆冲洗台以及配套的排水、泥浆沉淀设施,冲洗设施到位并保持完好。车辆在驶出工地前,应将车轮、车身冲洗干净,不得带泥上路。
⑹ 建筑施工现场的主要道路应当进行硬化处理。土方开挖阶段,应对施工现场的车行道路进行简易硬化,并辅以洒水等降尘措施。
⑺ 建筑施工期间,工地内从建筑上层将具有粉尘逸散形的物料、渣土或废弃物输送至地面或底下楼层时,应采用密闭方式输送,不得凌空抛撒。
⑻ 各类建设施工均由建设单位指定专人负责施工现场控制扬尘污染措施的实施。
⑼ 所有建设施工工地(补栽、移苗作业除外)出入口必须设立环境保护监督牌。必须注明项目名称、建设单位、施工单位、防治扬尘污染现场监督员姓名和联系电话、项目工期、环保措施、辖区环保部门举报电话等内容。
6.3.3 施工噪声控制要求
为最大限度地减少施工噪声对环境的影响,要求建设单位在工程施工期采取以下噪声控制措施:
⑴ 合理布置施工场地,安排施工方式,控制环境噪声污染。
①选用低噪声施工机械,严格限制或禁止使用高噪声设备,推行混凝土灌注桩和静压桩等低噪音新工艺;
②要求使用商品混凝土。与施工场地设置混凝土搅拌机相比,商品混凝土具有占地少、施工量小、施工方便、噪声污染小等特点,同时可大大减少建筑材料水泥、沙石的汽车运量,减轻车辆交通噪声影响。
⑵ 严格操作规程,加强施工机械管理,降低人为噪声影响。
不合理施工作业是产生人为噪声的主要原因,因此要杜绝人为敲打、野蛮装卸现象,规范建筑物料、土石方清运车辆进出工地高速行驶、鸣笛等。
⑶ 采取有效的隔音、减振、消声措施,降低噪声级。
设备选型上尽量采用低噪声设备;可通过排气管消音器和隔离发动机振动部件的方法降低噪声;对动力机械设备进行定期的维修、养护,维护不良的设备常因松动部件的振动或消声器的损坏而增加其工作噪声声级;闲置不用的设备应立即关闭;对位置相对固定的施工机械,如切割机、电锯等,应将其设置在专门的工棚内,同时选用低噪声设备,并采取一定的吸音、隔声、降噪措施,控制施工机械噪声符合《建筑施工场界噪声限值》,做到施工场界噪声达标排放。
⑷ 严格控制施工车辆运输路线,减少对周围敏感点的影响
拟建场址周围有多处居住区等敏感目标,施工车辆运输物料路经湖滨路或辛王路时应禁止鸣笛,尽量放慢车速。
⑸ 严格控制施工时间
根据不同季节合理安排施工计划,尽可能避免大量的高噪声设备同时施工,避开午休时间动用高噪声设备,禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业(22:00~06:00),避免扰民。确应特殊需要必须连续作业的,必须有有关主管部门的证明,且必须公告附近居民。
6.3.4 施工固废处置要求
(1)弃方处置应实行减量化、资源化和无害化,根据工程施工情况,优先应用于其他设施地基回填,就近填坑造平,尽量就地处置,不能完全处置时运至城外指定地点妥善堆存。
(2)建设和施工单位应持渣土管理部门核发的处置证向运输单位办理建筑垃圾、工程渣土托运手续。
(3)对施工场所的固体废弃物,由施工单位或委托的运输单位负责及时清理处置,不得占用道路堆放建筑垃圾和工程渣土;施工废水处理系统产生的污泥也应及时外运处理;在工程施工结束撤离时,必须做好现场的清理和固体废弃物的处理处置工作,不得在地面遗留固体废弃物。
(4)加强施工工区生活垃圾的管理,分片、分类设置垃圾箱,避免生活垃圾混入施工弃土(渣),并定期由环卫部门予以清运。
(5)各施工单位加强对临时居住人员的教育和管理,不随处随手乱扔垃圾,保证粪便和生活垃圾能集中处置。
6.3.5 生态保护、恢复措施
项目建设对生态环境的影响主要是施工期地基开挖、修建构筑物等对地表土壤和植被的破坏及水土流失,从而影响到区域生态系统的变化或引发相关环境问题。为将这些负面影响降到最小程度,实现开发建设与生态保护协调发展,在工程实施全过程中,采取一定的环保对策与措施,是工程设计中必不可少的工作。为此提出以下要求:
(1)确定工程建设“以预防为主、保护优先”的原则,指导设计、施工、环境管理,把生态环境保护纳入工程方案设计过程中,把工程施工对沿线绿化和生态环境带来的不利影响控制到最低程度。
(2)优化设计方案,优化施工路线,工程设计应尽可能减少临时占用的土地,尽量减少对绿化带的踏压。对占用土地上的草皮或树木,进行移植,不得随意损坏。
(3)根据沿线道路和区域的绿化规划,对工程施工破坏的绿化植被进行及时恢复,绿化应注意乔、灌、草相结合,形成一个完整的复合生态系统,绿化面积不低于原有绿化面积。
(4) 对临时占地开挖土方实行分层堆放,全部表土都应分开堆放并标注清楚,至少地表0.3m厚的土层应被视作表土。填埋时,也应分层回填,尽可能保持原有地表植被的生长环境、土壤肥力,以便于今后开展环境绿化;
评价认为,项目施工期在采取上述污染防治措施后,可将施工建设带来的不利环境影响降到最小限度。归纳建设期各项防治措施及其预期效果详见表6.3-1。
表6.3-1  建设期环保措施及预期效果一览表
项目 环保设施或措施要求 实施部位 实施时间 保护对象 保证措施 预期效果
施工扬尘防治 ① 原材料运输、堆放要求遮盖;
② 场地四周设围栏,道路临时硬化、及时清理场地弃渣料,洒水灭尘,防止二次扬尘;
③ 逐段施工方式,缩短工周。 ① 运输车辆、堆料场周围;
② 施工场地弃渣处及道路。 全部
施工期 施工场地周围空气环境、施工人员及周围植被 ① 建立环境管理机构,配备专职或兼职环保管理人员;
② 制定相关方环境管理条例、质量管理规定。
③ 加强环境监理人员经常性检查、监督,定期向有关部门做出书面汇报,发现问题及时解决、纠正。
周围环境空气质量达到《环境空气质量标准》(GB3095-1996)及其修改单中二级标准
施工噪声防治 ① 合理布置,选用低噪声设备;
② 采取隔音、减振、消声措施; 施工场地强噪声设备 施工
准备期 施工人员及施工场地周围的环境敏感点 施工场界噪声符合《建筑施工场界噪声限值》(GB12523-90)
③ 严格操作规程,降低人为噪声环境污染; 强噪声设备操作人员 全部
施工期
④ 严格控制施工时段,禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业; 施工场地
⑤ 优化运输路线,减少对周围敏感点的影响。
固体废物处置 ① 生活垃圾、建筑垃圾应分别堆放,送指定垃圾场填埋处理;
② 合理调配弃土弃渣。 施工场地与
场外道路 全部
施工期 施工场地周围环境空气、土壤及植被 合理调配土方后,弃土弃渣全部合理利用
施工废水防治 设临时沉砂池。 施工场地 全部
施工期 施工场地附近地表水体 全部综合利用
生态环境保护 ① 强化生态环境保护意识;
② 加强管理,控制施工占地、及时恢复植被。 施工场界及内部临时占地 全部
施工期 施工场地周围土壤、植被 施工场地周围土壤、植被不被破坏

 
     
作者信息\文章标题
admin的回复(2015/3/12 8:56:00)
8


姓名: admin
发贴数:57587
回复数: 96230
等级: 管理员
登陆否: 已经登陆
注册时间:
2003/1/1 13:19:00
最近登陆时间:
2025/4/27 19:16:00
联系方式: 给他发邮件
   
  7、运行期环境影响评价
7.1 环境空气影响预测与分析
7.1.1 恶臭气体排放的环境影响分析
⑴ 恶臭源强
恶臭是城市污水处理厂的主要空气污染物,调查资料表明,在污水处理厂,恶臭的主要排放部位在粗格栅及进水泵房、细格栅及曝气沉砂池、初沉池、污泥均质池和污泥浓缩脱水机房等处,排放方式为无组织排放的面源污染。臭气的主要成分为氨气、硫化氢、甲硫醇,还有甲基硫、甲基化二硫、三甲胺、苯乙烯乙醛等物质。
污水处理厂的恶臭物质逸出量受污水量、污泥量、污水中溶解氧量、污泥稳定程度、污泥贮存方式及日照、气温、温度、风速等多种因素影响。恶臭物质扩散有两种形式的衰减,一种是三维空间的物理衰减,另一种是恶臭物质在日照、紫外线等作用下经过一定时间的化学衰减。在该污水治理厂,恶臭浓度最高处为污泥处置工段,恶臭逸出量最大的工段是格栅间和污泥脱水间。本次二期工程工程,不增加新的恶臭污染源。因此,二期工程完成后,H2S、NH3的排放量为仍为0.021kg/h及0.115kg/h。
(2) 卫生防护距离
根据计算,本次工程卫生防护距离50m。从除臭单位算起,若不进行除臭措施治理,恶臭气体的防护距离取300米。因此,在采取除臭措施后,恶臭对周围敏感点的影响不大,目前周边住宅及学校可保持现状。城市规划中,不应在卫生防护距离内规划新的居民点。
(3)恶臭污染防治对策
工程设计中应考虑相关措施,如将粗格栅设在室内。然而,恶臭最主要是对具体操作工人身体健康有较大影响,应在污泥脱水车间或粗格栅间等经常有工人工作的地方,加装轴流风机,安装离子除臭装置,使恶臭中有毒、有害物质对工人影响最小,至于恶臭对周围环境的影响,根据类比调查,如西安市第二污水处理厂和西安市第一污水处理厂,除对主要恶臭源设置除臭设施外,在厂内均设置保护林带,通过植物吸收、隔臭后,在厂界周围基本无味。本污水处理厂同样除对主要臭气源(粗格栅间、细格栅间及污泥浓缩脱水机房等)设置离子除臭设施外,在厂区南侧设有保护林带,建成运行后,对厂界周围影响较小,可以满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中厂界废气排放最高允许排放浓度的二级标准以及《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79)中“居住区大气中有害物质的最高容许浓度”。
7.1.2 燃气锅炉与沼气燃烧废气
本次二期工程与现有沼气锅炉房作用及大小一致,因此污染物排放类比《西安市第五污水处理厂二期工程工程环评报告书》中沼气锅炉的污染物排放情况。锅炉出口处SO2、烟尘和排放浓度为10.5mg/m3、排放浓度为5.0mg/m3,排放高度为15m,均达到《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2001)锅炉污染物最高允许排放浓度100mg/m3和50mg/m3,SO2和烟尘排放量分别为0.56t/a和0.27t/a,对空气环境质量影响较小。
7.2 地表水环境影响分析
7.2.1 预测评价方案
1、预测方案
考虑两种地表水预测评价方案。
⑴ 正常运行时,污水厂污水经过处理达到一级A标准后,消毒处理后的尾水通过厂区排水管道全部排入灞河,最大排水量20万m3/d;
⑵非正常运行,污水厂污水未经处理全部直接排入灞河,最大排水量约20万m3/d。
采用模式预测评价两种方案废水排入灞河,对地表水水质环境的影响。
2、预测时段
由于评价时间的限制,对灞河地表水预测时段考虑枯水期。
7.2.2 预测模式
采用完全混合稀释模式对灞河水质进行预测。
预测项目:COD、BOD5、氨氮、TP
预测时段:枯水期
预测模式如下:采用河流完全混合模式。
河流完全混合模式:

式中:
C0——污染物断面平均浓度,mg/L;
Cp——污水厂出水污染物排放浓度,mg/L;
Ch——河流上游污染物浓度,mg/L;
Qp——污水厂处理(排放)水量,m3/s;
Qh——河流流量,m3/s,取75%保证率。
7.2.3 预测断面
混合过程段长度根据导则推荐的公式估算:

式中:L—混合过程段长度,m;
a—排放口至岸边的距离,(岸边排放a=0);
B—河流宽度,m;
u—河流中断面平均流速,m/s;
H—河流平均水深,m;
I—河流坡降,m/m;
g—重力加速度,m/s。
根据计算,本工程达标污水在枯水期排入灞河混合过程段长度为180m,说明废水排入灞河后,下游180m左右可完全混合。本次评价选取废水排入口下游200m及下游10km为本次预测评价断面。
7.2.4 预测模式
采用一维稳态混合衰减模式(S-P模式)预测。主要包括:
1、 完全混合稀释模式:

式中:C—预测断面污染物浓度,mg/L;
Cp—污染物排放浓度,mg/L;
Ch—河流上游污染物浓度,mg/L;
Qp—废水排放量,m3/s;
Qh—河水流量,m3/s。
2、S-P模式
预测评价因子属于非持久性污染物,在环境中易降解,除采用上述混合稀释模式外,采用易降解模式进行修正,修正模式为:

式中:C-预测断面污染物的平均浓度,mg/L;
C0-河流起始断面污染物的平均浓度,mg/L;
x-预测断面到初始点的距离(m);
u-河水断面平均流速(m/s);
k-降解系数(1/d)。
7.2.5 预测参数选取
1、灞河水文参数
灞河预测按照枯水期进行,河流水文参数见表7.2-1。
表7.2-1 灞河水文水质参数
名称 流量(m3/s) 流速
U(m/s) 河宽
B(m) 河深
H(m) 比降
I(mm)
灞河 15.5 0.05 100
表7.2-2 污水处理厂处理水量水质 单位:mg/l
水量 BOD5 COD NH3-N TP
进水(20万m3/d) 250 500 45 6
出水(20万m3/d) ≤10 ≤50 ≤5 ≤0.5

2、河流的水质背景值
引用西安市环境监测站2014年9月监测结果的平均值作为灞河评价断面水质,监测断面及监测结果见表7.2-3。
表7.2-3      灞河水质背景监测结果
项 目 浓度(mg/L)
COD BOD5 氨氮 TP
污水厂排污口上游500m灞河口 14 2 0.441 0.03
污水厂排污口下游1500m三郎村 36 6 3.254 0.84

3、污染源强
废水预测源强见表7.2-4。
表7.2-4        废水污染源强
项 目 废水污染物浓度(mg/L) 排放量
(m3/s)
CODcr BOD5 氨氮 TP
正常运行(出水水质) 50 10 5 0.5 2.315
非正常运行(进水水质) 650 270 48 6 2.315
注:不考虑考虑中水回用,尾水全部排放。

4、降解系数的选取
污水中污染因子进入灞河后得到稀释衰减,具体降解系数见表7.2-5。
表7.2-5       灞河各污染因子降解系数
工程
时间 COD、BOD5 氨氮、TP
2014.9 0.1 0.03

7.2.6 预测结果与评价
西安市第五污水处理厂二期工程出水进入灞河,地表水环境影响预测结果见表7.2-6。
表7.2-6      地表水影响预测结果表      单位:mg/L
断面及预测因子
预测结果 排污口下游200m
(完全混合断面) 排污口下游约6km
COD BOD5 氨氮 TP COD BOD5 氨氮 TP
正常
排放 预测结果 29.97 9.03 2.36 0.24 29.97 8.03 2.26 0.24
超标倍数 - 0.5 0.6 - - 0.3 0.2 -
现状值 - - - - 36 6 3.254 0.84
与现状值相比 - - -6.03 +3.03 -0.894 +0.6
非正常排放 预测结果 144 66.9 12.5 1.6 144 66.9 12.5 1.6
超标倍数 3.8 10.2 7.3 4.3 3.8 10.2 7.3 4.3
现状值 - - 36 6 3.254 0.84
与现状值相比 - - +108 +60.9 +4.046 +0.76
地表水Ⅳ类标准 ≤30 ≤6 ≤1.5 ≤0.3 ≤30 ≤6 ≤1.5 ≤0.3

⑴ 正常排放
根据预测结果,污水处理厂正常运行时,废水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准后,尾水全部排入灞河,在完全混合断面,COD和TP预测结果为29.97mg/L和0.24mg/L,不超标;BOD5和氨氮预测结果为9.03mg/L和2.36mg/L,超标倍数分别为0.5倍和0.6倍。
在下游6km断面处,COD和TP预测结果为29.97mg/L和0.24mg/L,不超标;BOD5和氨氮预测结果为8.03mg/L和2.26mg/L,超标倍数分别为0.3倍和0.5倍。
与现状值相比,BOD5增加值3.03mg/L、氨氮浓度值减小0.894mg/L,BOD5增值相对较大,但主要是由于上游来水中BOD5浓度较大,总体来看,本工程运行期对灞河水质影响较小。
以上预测结果均是在现状灞河水质的基础上进行,随着本工程的建成运行,工程收水范围内的污废水将经过处理后达标排放,使周边区域污水得到有效处理,防止污水直接流入灞河,从而减轻灞河污染负荷,与现状相比,灞河水质将会有明显改善。
7.3 地下水环境影响分析
本项目用水采用市政供水,不直接从该地区采集地下水,因此对地下水质的影响主要是由于污水下渗引起的。根据监测结果可知,本项目附近地下水监测指标中仅亚硝酸盐超过《地下水质量标准》(GB/T14848-93)Ⅲ级标准,超标6.8倍。地下水水样取自项目附近袁乐村村内水井,主要超标原因为村内旱厕影响;其次为周围农田化肥的不合理使用,使污染物随水下渗所致。
在正常情况下,污水处理厂污水在通过密闭管道收集、处理、排放,不会污染地下水。如以下几种情况可能会进入地下水循环,进而污染地下水水质。
① 污水管网破裂;
② 污水处理厂事故;
③ 置等的跑冒滴露。
因此,建议采取以下措施,以避免污染地下水:
①本项目污水管网中要对管道经过线路设置管道保护沟(即管道走廊),保护沟全部硬化,污水无组织泄漏排放量小,偶然发生的管道爆裂事故排放的少量污水能够为保护沟收集暂存,不会进入地下水。
②污水处理厂处理设施按照不同的防渗标准实施。
③非硬化的绿化用地高出硬化地面10cm以上,并设立隔水围栏。
④专人负责对污水输送管道的检查和维护,尽量防止泄漏事件的发生。
7.4 声环境影响分析
7.4.1 预测方案
本环评噪声预测采用Noise System 2.0噪声环境影响评价系统进行预测。
预测因子采用等效A声级Leq(A),根据厂界周围200米内有无噪声敏感点分布,预测评价范围内的噪声衰减分布,计算评价范围内噪声排放达标情况,并绘制噪声等声级线平面图。
表7.4-1 主要噪声源统计
工段 噪声源 数量 工况 声级
dB(A) 治理措施
滤布滤池 反冲洗泵 16台 连续 85 采用低噪声型设备,布置在单独的隔间内,采取隔声、消声及减震措施。
旋转驱动电机 4台 连续 80
7.4.2 噪声源强
运行期噪声源主要分布在锅炉房、引风机间、脱硫脱硝泵房等部位,噪声较大的设备主要有锅炉、鼓风机、引风机、各类泵等,项目噪声源噪声级见表7-4-1。
表7-4-1    主要噪声源强治理前后噪声级
序号 声源位置 声源名称 距厂界距离(米) 使用
台数 噪声级dB(A)
东 南 西 北
1 粗格栅及提升泵房 可提升不堵塞式大型潜水污 324 30 80 330 4 80~85
2 曝气沉砂池 罗茨鼓风机 160 35 164 340 2 100~105
3 A2O生化池 导流泵 12 80~85
4 二沉池配水井及污泥泵房 污泥回流泵 344 275 270 70 3 80~85
5 剩余污泥泵 344 275 270 70 2 80~85
6 二级提升泵站 潜污泵 440 320 200 20 4 80~85
7 D型滤池 罗茨鼓风机 280 260 328 36 2 100~105
8 卧式单级离心泵 280 260 328 36 2 80~85
9 管廊潜水排污泵 280 260 328 36 2 80~85
10 鼓风机房 离心鼓风机 180 230 440 50 3 100~105
11 污泥脱水间及加药间 螺杆泵(混合污泥) 440 300 140 60 3 80~85
12 离心污泥脱水机 440 300 140 60 2 80~85
13 机械隔膜计量泵(PAC) 430 330 150 30 10 80~85

7.4.3 预测模式
1、条件概化
⑴ 所有产噪设备均在正常工况条件下运行;
⑵ 室内噪声源考虑声源所在厂房围护结构的隔声作用;
⑶ 考虑声源至预测点的距离衰减,忽略传播中建筑物的阻挡、地面反射以及空气吸收、雨、雪、温度等影响。
2、预测模式
由于噪声源距厂界的距离远大于声源本身尺寸,噪声预测点选用点源模式:
⑴ 室外点源
采用的衰减公式为:

式中:L(r)——距离噪声源r处的声压级,dB(A);
   r——预测点距离噪声源的距离,m;
   r0——参考位置距噪声源的距离,m。
⑵ 室内声源
根据《环境影响评价技术导则声环境》(HJ2.4-2009)推荐的室内声源的声传播模式,将室内声源等效为等效室外点声源,据此,室内声源传播衰减公式为:

式中:L(r)——距离噪声源r m处的声压级,dB(A);
   Lp0——为距声源中心 r0 处测的声压级 ,dB(A);
     TL——墙壁隔声量,dB(A)。
a——平均吸声系数,本项目中取0.15;
r——墙外1m处至预测点的距离,参数距离为1m;
r0——参考位置距噪声源的距离,m。
⑶ 合成声压级
合成声压级采用公式为:

式中:Lpn——n个噪声源在预测点产生的声压级,dB(A);
   Lpni——第n个噪声源在预测点产生的声压级,dB(A);
7.4.3 预测结果
拟建项目正常运行工况时,噪声级预测结果见表7.4-2.
表7.4-2     评价范围噪声预测结果   单位:dB(A)
分类 厂界现状背景值(监测值) 预测
净贡献值 叠加值
昼间 夜间 昼间 夜间
厂界 厂界东 56.1 46.2 33.4 56.6 46.5
厂界南 55.2 45.8 28.5 56.0 46.0
厂界西 57.6 46.3 28.0 57.9 46.5
厂界北 55.1 45.5 29.0 55.8 46.6
敏感点 55.0 45.3 28.0 55.5 46.1

根据噪声预测结果,项目建成后叠加现状背景后,项目厂界及敏感点均未超过GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准要求,因此本项目建设对周边声环境影响较小。
7.5 固体废弃物影响分析
本次二期工程工程运行后新增的固体废物主要来自二个方面:一是污水处理工程新增的生物污泥;二是新增员工产生的生活垃圾及废油脂。固废产生情况统计表见表7.5-1。
表7.5-1    二期工程固体废物产生情况汇总表
序号 固体废物名称 产生
工序 形态 主要成分 属性 排放/处理方式 预测产生量(t/a)
1 污泥 污泥脱水机房 固态 污泥 一般固废 陕西君龙生态科技有限公司资源化利用 2 t/d
2 生活垃圾 职工
生活 固态 生活废品等 一般固废 垃圾填埋场卫生填埋 0.003t/d
3 废油脂 职工
食堂 液态 动植物油 一般固废 委托有资质的单位处理 0.3kg/d

7.5.1 污泥影响分析
1、污泥产生量
第五污水处理厂二期工程工程采用A2/O工艺,污泥产生量少,污泥已基本消化,产出的污泥含水率高达99.5%,经离心脱水后含水率80%,新增污泥量为2t/d,730t/a。
2、污泥的性质
一般城市污水处理厂产生污泥成份为:有机质16~20%,含氮0.8~0.9%、含磷0.3~0.4%、含钾0.2~0.35%。此外,还含有无机有害成份如汞、砷、铬、镉等。污泥中无机有害成份含量随污水厂进水水质中该物质浓度增高而增大。类比调查西安市第二污水处理厂污泥中无机有害成份含量,污泥监测数据见表7.5-2。
表7.5-2 西安市第二污水处理厂污泥中污染物监测结果 单位:mg/kg干污泥
项 目 Cu Zn Hg Cd Cr总 As Pb Ni 备注
监测值 235 1127 3.39 0.42 160 30.66 82.9 46.3 市环境监测站
标 准 800 2000 5 5 600 75 300 100
3、污泥环境影响分析
类比调查西安市第二污水处理厂一期工程污泥中无机有害成份含量发现,第二污水处理厂一期工程污泥中污染物浓度较小,均达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的污泥农用控制标准。但同时通过类比调查发现,西安市第一污水处理厂污泥中Cu、Zn、Cr等超标。因此,为了确保土壤环境不会受到污染,厂区污泥临时堆放应采取防渗、防雨措施,以免造成二次污染。
西安市第五污水处理厂运行过程产生的污泥由建设单位委托陕西君龙生态科技有限公司资源化利用。陕西君龙生态科技有限公司是专业从事环境保护、生态农业技术的研究开发,与美国爱德华兹研究实验中心、中国科学院水土保持研究所、西北农林科技大学环境保护学院等建立合作关系,研究开发了多项专利技术:生物法资源化处理生活污泥技术、农业生态系统建设工程技术、农作物秸秆造肥还田技术、生态肥料生产技术等。公司已建设日处理400吨污水处理厂污泥处置项目。同时,计划在东郊新建日处理400吨污泥处理项目,满足西安市远期污泥处置需要。
7.5.2 其它固废影响分析
另外,二期工程工程新增职工产生的生活垃圾产生量为3kg/d;废油脂0.3kg/d。
生活垃圾主要分两类,一类是办公产生的废纸、垃圾袋、清扫垃圾等;另一类是食堂产生的厨余垃圾,如蔬菜、水果、肉类等,含水分较多。干垃圾密度为130kg/m3,厨余垃圾密度为500kg/m3。
食堂产生的废油脂主要成分是动植物油,处理不当随意排放会对环境产生污染,甚至会流入餐桌对人的健康产生不利影响。
本项目拟将这几部分废弃物分别进行处置,然后统一外运,避免对厂区内其它部位的污染。产生的生活垃圾收集后由环卫部门统一外运至填埋场。废油脂要求委托有资质的单位进行收集。同时在设计及运行管理中尽量保证废弃物不落地,而直接进入废弃物箱或直接装车外运,避免造成废弃物落地后的二次污染。固废外运时采用半封闭式自卸车,送至陕西君龙生态科技有限公司资源化利用,对环境影响小。
7.6 生态环境影响分析
7.6.1 地表植被影响分析
1、扰动原地貌、破坏土地和植被的面积
在二期工程工程施工建设中,由于主体工程施工、弃渣堆放,都将不同程度的改变、损坏或压埋原有地貌及植被,降低或丧失水土保持功能。该工程施工扰动原地貌,破坏土地和植被面积共约1066.7m2。
2、工程压占土地的使用性质
工程占地的性质不同,其破坏的地表植被的类型也不同。本项目占地为厂区内闲置用地。
由于工程占地主要为永久占地,占地会破坏地表原有植被,并由于管道开挖等施工造成生态系统的连通性变差,这些影响主要都集中在施工期。地面构筑物分布较多,主要的管道均在地下,随着施工的结束以及植被恢复措施的落实,植被和生态系统的连通性受到影响,所以,应在厂区及其周围,加强绿化,建议本项目厂区绿化率30%以上,以补偿由此而造成的植被减少和生态环境功能破坏,管理严格还可以使局部的生态植被有所改善。
7.6.2 生态环境的有利影响
对大气和噪声的环境影响分析表明,污水厂运行后,不会对厂周围的环境造成大的影响,其处理后的水排入灞河,最终改善灞河及渭河的水质。
综上所述,西安市第五污水处理厂二期工程工程建成运行后,将不会对周围生态环境产生大的不利影响。
7.6.3 污泥影响分析
污水处理厂运行产生的污泥经脱水后主要为外运至陕西君龙生态科技有限公司资源化处理,对生态环境不会产生大的影响。
7.7 风险分析
7.7.1 污泥膨胀
正常的活性污泥沉降性能很好,含水率一般在99%左右,当活性污泥变质时,污泥就不易沉淀,含水率上升,体积膨胀,澄清液减少,这就是污泥膨胀。
根据国内外活性污泥系统调查结果,无论是普通活性污泥系统,还是生物脱氮除磷系统都会发污泥膨胀,污泥膨胀是自活性污泥法问世以来在运行管理上一直困扰人们的难题之一。污泥膨胀一般是由丝状菌和真菌引起的,其中由丝状菌过量繁殖引起的污泥膨胀最为常见。目前已知的近30种丝状菌中,与污泥膨胀问题密切相关的有十几种。有的丝状菌引起的污泥膨胀发展迅速,2~4天就可达到非常严重的结果,而且非常持久。
对于城市污水,一般认为,低负荷和低氧、低温是造成膨胀的主要原因。因为(1)丝状菌比菌胶团细菌有更大的比表面积,在低负荷下具有更强的捕食能力;(2)丝状菌具有比菌胶团细菌更高的溶解氧亲合力和忍耐力,因此在低氧条件下丝状菌比菌胶团细菌对氧有更强的竞争力。(3)低温时丝状菌有更强的繁殖能力(有的资料上说高温更能引起污泥膨胀,比如上海的城市污水处理厂,在夏季水温在250C以上时常引起污泥膨胀,而在水温转低时,膨胀的次数减少)。
当发生污泥膨胀时,会严重影响污水处理设施的处理效果,甚至完全失效,由前面的预测可知,当处理设施失效时,污水会使渭河水质变坏,形成污染带,影响较为严重。
为了防止发生污泥膨胀,首先应加强管理,经常检查废水水质,如氧化沟中的溶解氧、污泥沉降比、污泥指数等,如果发现不正常(如污泥指数突增),就应采取下列措施:一是按照进水的浓度,出水的处理效果,变更供气量,使营养和供氧维持适当的比例关系;二是严格控制排泥量和排泥时间,排泥量应根据30分钟沉降比或氧化沟中的污泥浓度进行控制。
当发生污泥膨胀后,可针对丝状菌和真菌的特性,采取措施:
 (1)加强曝气,使废水中保持足够的溶解氧,(一般要求混合液中的溶解氧不少于1~2mg/L)。
 (2)氯处理,利用丝状菌对氯抵抗力不如菌胶团的特点,在回流污泥中投加漂白粉或液氯以消除丝状菌。加氯量可按干污泥量的0.3~0.6%计。
(3)调整pH 值,菌胶团生长适应的 pH值为6~8,而真菌则在pH 4.5~6.5之间生长良好,通过调整pH值来抑制丝状菌的繁殖。
7.7.2 污水不经处理直接排放影响分析与防止措施
污水不经处理直接排放的原因主要有两点,一是设备故障,二是停电。其影响程度是渭河水质恢复到目前状况,影响了水质的改善。最坏情况是由于排水不畅导致大量污水淹没污水处理厂。
为了将影响降至最低,项目在设计、施工和运行中,必须做到:
(1)制定严格的操作制度、检修制度,加强对一线操作人员和维修人员的定期培训,防止滤池堵塞,关键设备(如污水提升泵)需设置备用;
(2)设计中考虑溢流条件,采用双路供电,防止因突发事件而造成污水处理厂停运。
7.7.3 沼气泄露影响分析与防止措施
沼气收集装置在运行过程中可能会产生沼气泄露,沼气泄露可能会导致火灾及爆炸等危险事故发生。发生沼气泄露的原因有膜片遭破坏、工人操作不当等。故在运行过程中工人要严格按照操作要求要求进行操作,并加强日常检修和维护工作。为了避免危险事故的发生,在运行过程中必须做到
⑴ 要设置保留距离距离外围建筑物最少25m,距离高压电缆最少10m;
⑵ 沼气柜的5m范围内不可有植物(树、灌木),不可吸烟、点燃火种及存放任何易燃物品;
⑶ 危险区域工作时,操作人员必须穿上合适的保护衣物,以慎防遇火花、火种及灯火灼伤。
7.7.4 突发性外部事故
由于出现一些不可抗拒的外部原因,如突发性自然灾害等,造成污水处理设施停止运行,大量未经处理的污水直接排放,这将是污水处理厂非正常排放的极限情况。例如:一旦发生大地震及洪灾,可使污水处理厂构筑物、建筑物以及处理设备遭受破坏,甚至使污水处理厂处于瘫痪状态,造成污水外溢,污染环境。
7.7.5 应急预案
1、水质异常时应急预案
⑴ 当进水水质发生异常时,应及时向环保局汇报,调查和阻止该异常水的来源,并迅速组织人员进行分析及处理,通过泵站调节水流位置,从源头直接解决出水水质不达标的问题。
⑵ 当出水水质异常时,分析人员增加各工艺段的取样点和分析频次,并根据现场情况,分析造成出水水质异常原因,并及时关闭出水,使其回流至提升泵房作循环处理。
⑶ 如工艺原因造成出水水质异常,应及时调整工艺参数,直至出水指标合格。
2、设备故障应急预案
⑴ 当设备发生故障时,应迅速组织现场人员分析原因,能及时排除故障的尽快安排人员修复及整改,确保设备的正常运转。
⑵ 如设备发生故障时,现场人员分析结果得出无法修复的应采取以下两种措施:
①立刻报告相关负责人,启动备用设备;
②如影响处理效果的应关闭进水,使正常运转不影响不影响下一工序,故障设备由专业维修人员尽快修复。
3、日常管理措施
⑴ 污水处理厂与重要的污水排放企业之间,要有畅通的信息交流管道,建立企业的事故报告制度。各接管企业应设有事故池,事故废水尽可能不进入截流管网。一旦排水进入污水处理厂的企业发生事故,应要求企业在第一时间向污水处理厂报告事故的类型,估计事故源强,并关闭出水阀,停止将水送入污水处理厂。
⑵ 设备的检修时间要精心安排,最好在水量较小、水质较好的季节或时段进行。
⑶ 加强管理和设备维护工作,保持设备的完好率和处理的高效率。备用设备或替换下来的设备要及时检修,并定期检查,使其在需要时能及时使用。
7.7.6 环境风险评价结论
综上所述,本项目的环境风险值水平与同行业比较是可以接受的。在各环境风险防范措施落实到位的情况下,将可大大降低本工程的环境风险,最大程度减少对环境可能造成的危害。

8、产业政策与选址合理性分析
8.1 产业政策符合性分析
项目建成后可减少区域内污染物排放量,如COD、氨氮等得到一定程度的削减,是节能减排的环保项目。根据中华人民共和国国家发展和改革委员会第9号《产业结构调整指导目录(2011年本)》,本建设项目为废水处理工程,属鼓励类,属于第三十八、环境保护与资源节约综合利用中的第15条:“三废”综合利用及治理工程,符合国家的产业政策。
8.2 与相关规划符合性分析
近年来,西安市加大了城市环境综合治理投资力度,尤其是通过近几年环境综合治理排水管网和污水处理厂工程的实施,城市环境状况明显改善。但由于诸多因素影响,城市污水处理设施仍滞后于城市经济和可持续发展战略的要求。本项目的建设符合西安市总体发展的要求,与有关规划的符合性分析详见表8.2-1。
表8.2-1 本项目与西安市相关规划的关系
规划名称 规划内容 本项目与规划的关系
西安市城市总体规划(2004~2020) 加快城市基础设施建设。 本项目属基础设施建设项目。
西安市环境保护“十二五”规划 市区污水集中处理率(二级)≥95%,污水处理厂排水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准要求;污水处理厂负荷率≥80%;污泥无害化处理率≥50%;城镇污水集中处理率(二级)≥85%。 本项目的建设可提高西安市城市生活污水处理率,有助于渭河流域的综合治理。
渭河西安城市段综合治理规划 渭河作为西安未来的城中河,以其良好的生态环境资源和极具发展潜力的土地资源,将成为拉动西安城市经济快速增长的重要载体。 本项目的建设对保护渭河水质起到重要作用。
西安市第四次中心市区排水工程总体规划(2008—2020年) 市区排水工程总体规划外围新城增设了8个分区。 第五污水处理厂属于西安市污水系统六个排水分区之一。

8.3 总平面布置合理性分析
西安市第五污水处理厂位于西安市北郊袁乐村东侧灞河西岸,辛王公路以东,西距袁乐村500m,南距北辰新区260m,北及绕城高速公路。西安市第五污水水处理厂总占地面积491.246亩(其中含代征路90.587亩),本次二期工程工程建设充分利用原厂地,不需要额外征地,对原有的运输线路及其他设施应尽可能保留、利用。使二期工程部分同原有生产设施联系方便,布局合理协调,并减少二期工程时对原有工程运行的影响。
考虑到建设场地地势较平坦,为减少土石方量,厂区排水方式确定为管道排水。为便于厂区内雨水的排除,厂区内道路纵向坡度均≥0.2‰。
二期工程工程生产区绿化应根据构筑物和道路的几何形状,考虑防尘、防晒及隔音的不同要求,选用不同的树种进行规则绿化,并适当配以花坛棚架、草地、隔离绿地。绿化带的设置对于吸收和隔离污水处理过程中可能逸散的臭气具有重要作用,对于降低可能的噪声污染也将起到积极作用。
厂区按功能及工艺流程分为厂前区、污水处理区、污泥处理区及附属建构筑区。为使厂区内运输畅通,结合工艺要求,厂区道路按环状布置,主要干道环绕厂区,各次要干道则与建筑物、构筑物枝状相连,服务对象明确,互不干扰。
厂前区位于处理厂的西北部,设置综合办公楼及附属建筑。综合办公楼处于主导风向的上风向,内设中央控制室、化验室及员工培训室。楼前设置花坛及草坪,厂区大门南、北两侧布设厂标。
污水处理区布置在厂区的中南部,由南向北依次按工艺流程布置构筑物。滤布滤池、紫外线消毒车间及巴氏计量槽布置在厂区的东侧,在北部布置热泵机房和变电室,处理后的出水最终由东北角进入灞河。
污泥处理区布置在厂区东南部,靠近一级处理构筑物。在厂区北部预留有污水深度处理回用的空地。污水厂各区之间以道路划分,道路通往厂区各主要构筑物,在厂区之间设置主干道。对厂区周围及厂内空地进行充分绿化,对污水厂散发的异常气味起到了有效的隔离,同时美化了环境。
厂前区及各期水处理构筑物之间带状地形保留中心绿地和建筑小品用地,其它空余地方均要种植草坪,污泥区周围种植带状灌木隔离,道路两侧结合国情及地方气候特色栽植树木,同时应在围墙与厂外规划路之间保留绿化用地,以保证绿化面积占全厂总面积的30%以上。
8.4 选址可行性分析
⑴ 本次二期工程工程建设不需要额外征地,利用场地北部预留用地建设即可。无房屋拆迁问题,土地性质为建设用地,符合《西安市城市总体规划》。
⑵ 项目周围交通便利,西安市第五污水处理厂一期工程已将污水管线修好,排水干管可直接接入。
⑶ 根据初步地质勘查结果,拟建场地无地裂缝经过,也未发现其它不良地质作用,适宜建筑。
⑷ 通过公众参与调查得知,绝大多数群众支持该项目建设,没有人员反对,大多数公众认为该项目的建设对当地经济发展有推动作用,由此可见,当地群众对该项目持积极肯定的态度。
该工程在全面落实环评提出的污染防治措施后,从环境角度分析,本项目选址方案基本可行。
综上所述,本项目选址符合《西安市第四次城市总体规划(2008年-2020年)》的要求,项目选址可行。

9、污染防治措施的可行性评述与建议
9.1 大气污染防治措施
9.1.1 恶臭防治措施
污水处理过程的臭气产生源主要分为污水处理系统和污泥处理系统。城市污水处理厂的恶臭源主要分布在进水预处理区(进水泵房、格栅间、曝气沉砂池等)以及生物反应中的厌氧调节池和污泥处理部分(浓缩池、储泥池和脱水间等)。恶臭的主要成分是硫化氢、氨气和甲硫醇。其混合形成的恶臭气体具有强烈刺激性气味并具毒性,污泥处理车间的高浓度恶臭威胁工作人员健康与安全。而且恶臭气体源源不断的排入大气,形成巨大的气溶胶,在处理厂及周边难以消散,对居民生活造成不利影响,对人群的身体及精神造成危害。
目前应用的除臭工艺可以分为吸收吸附法和燃烧法两大类。常见的方法有密封法、化学除臭法、掩蔽法、扩散稀释法、活性炭吸附除臭法、离子除臭法、燃烧除臭法、纯天然植物提取液喷洒除臭法和生物除臭法等。在美国主要采用高温直接催化燃烧、活性炭吸附、湿法吸收等方法;日本除了上述方法外,还采用臭氧氧化、生物氧化等方法。各种除臭方法性能比较见表9.1-1。
西安市第五污水处理厂一期工程采用离子除臭系统,因此,本次环评对离子除臭和生物除臭做进一步说明。
(1)离子除臭法
离子净化系统借助通风管路系统向使用空间送入可控浓度的正负氧离子空气,空气通过离子发生装置时,氧分子受到具有一定能量的电子的碰撞,而形成分别带有正电或负电的正负氧离子,离子空气充满被污染的空间,在极短的时间内与气体污染物分子发生反应经过一系列的反应,用离子空气“罩住”污染源表面(如污水池等),并最终生成水和二氧化碳等对人体无害及危害程度大大降低的小分子化合物,来达到除臭净化目的。离子净化系统可大面积净化空气。效率非常高,使用成本低。是恶臭处理的更新换代产品。属于高科技产品。目前高能离子管有2种形式,一种是以美国机器的花冠技术,另外一种是国内某企业开发的云母管技术。从结构来讲更加先进。但是总的原理都是基于花冠技术和电晕放电技术。但是对于高能离子管的加工,所用材料,目前国内产品的品质还有待提高。目前高能离子主要应用在公共场所的除菌,和除臭。
高能离子技术是基于爱因斯坦及其合作伙伴HABICHT提出的空气电离理论。他们发现,在绝对温度大于零的所有气体中,均存在一定的电离现象。任何细微的射线都可能使气体在一定能量的初级电场中被加速而获取能量,当其能量高于气体的电离能时,电子与分子间的碰撞将导致该气体的电离。根据这一现象,爱因斯坦和Habicht从而发明了一个能够复制这种在空气中产生自然活性氧离子的装置----“潜能增值者”。通过-“潜能增值者”,他们发现影响空气质量的关键因素是负离子的数量:氧离子越多,空气越清新。这个发明为现代自然科学的发展奠定了基础,这就是生物气候学Bioclimatology。
高能离子空气净化系统正是采用了这种正负双极电离技术。在电场作用下,离子发生器产生大量的 a 粒子, a 粒子与空气中的氧分子进行碰撞而形成正负氧离子。正氧离子具有很强的氧化性,能在极短的时间内氧化分解甲硫醇、氨、硫化氢等污染因子,且在与 VOC 分子相接触后打开有机挥发性气体的化学键,经过一系列的反应后最终生成二氧化碳和水等稳定无害的小分子。同时氧离子能破坏空气中细菌的生存环境,降低室内细菌浓度。带电离子可以吸附大于自身重量几十倍的悬浮颗粒,靠自重沉降下来,从而清除空气中悬浮胶体达到净化空气的目的。在今天的欧美国家,采用高能离子技术的空气净化产品已经广泛应用于污染工业、医疗系统、大型公共场所、食品加工等各个领域并取得了非常显著的效果。工艺流程见图9.1-1。
(2)生物除臭法是利用微生物的生理代谢将恶臭物质加以转化,将臭味气体中的有机污染物降解或转化为无害或低害类物质,达到除臭的目的。与其它物理化学方法相比,用生物法处理废气适用范围广,设备相对简单,投资省,运行费用低,污染物不会被转移到其它地方,不容易产生二次污染。自80年代初开始,国外对恶臭生物处理技术进行了广泛的研究,德国的一座污水厂采用生物法处理重力浓缩池排出的臭味废气,硫化氢和甲基硫醇等恶臭物质被去除。近几年,我国也开展了此方面的研究工作。
目前生物除臭法多采用生物滤池法,该法运行管理简单,主要工艺流程为:将收集的废气先经过加湿预处理,去除颗粒浮尘并调温调湿,然后通过长满微生物的、湿润多孔的生物滤层过滤器,生物滤层过滤器中的滤床采用生物活性的介质,均具有较好的通气性和适度的持水能力,且具有缓冲性,够成了适合各种微生物生长的良好环境,当废气通过滤床时,利用微生物细胞对恶臭物质的吸附、吸收、降解功能,以及微生物细胞个体小、表面积大、吸附性能强和代谢类型多样的特点,将恶臭物质吸附后分解成CO2和其他无机物。微生物以恶臭物质为营养源,使自身得到生长和增殖。生物法除臭存在的缺点主要是占地面积稍大,工艺运行对加湿加温要求较严格,填料更换较麻烦等。除臭方法性能比较见表9.1-2。
表9.1-1    除臭方法性能比较
技术方法 应用 费用 优点 缺点 总去除率
密封法 进水泵房、粗细格栅、污泥堆场等 一次性投资略大,运行费低 方法简单 没有从根本消除恶臭,容易逸散污染 /
扩散稀释法 低至中度污染;小至大型设施 经济适用于已有风机和扩散装置的设施 简易;低运行、维护;有效 易侵蚀风机,不适于高浓度恶臭 90~95%
活性炭吸附法 低至中度污染;小至大型设施 取决于活性炭填料的置换和再生的次数,费用较高,管理复杂 管理方便、可回收所吸附的有用物质、吸附无选择性、负荷变化影响小 非根治方法,只是转移。尚需对富集的恶臭物质进行后续处理;吸附受臭气中水分影响 /
燃烧法 直接燃烧法 重度污染;大型设施 高投资和运行成本,管理复杂 对于恶臭和挥发性有机化合物很有效 只经济适于较小气量与较高浓度的场合,要考虑防腐和热回收 >99%
催化燃烧
掩蔽法 低至中度污染;小至大型设施 取决于化学品的消耗量,简单易行,操作方便,运行费用较高 低投资 恶臭去除效率有限,除臭效果不彻底 <50%
生物除臭法 低至中度污染;小至大型设施 投资适中和运行费用低,管理简单 适用范围广,设备简单;运行、维护最少,无二次污染 占地面积相对较大,难以确立设计标准,不适合高浓度恶臭 >95%
离子除臭法 低至高度污染;小至大型设施 造价低,能耗小,管理简单 适用范围广,设备运行简单;检修率低,无二次污染 工程实例少,经验少 >95%
纯天然植物提取液喷洒除臭法 低至高度污染;小至大型设施 运行费用高,投资较低 维护简便,运行管理灵活见效快 工程实例少,经验少 >95%

图9.1-1   离子净化系统工艺流程图
表9.1-2    除臭方法性能比较
比较项目 离子除臭法 生物除臭法 化学除臭法
投资 灵活、小 一次性、比较大 一次性、大
能耗 很小 比较大 大
运行费用 极 低 高 很高
系统噪声 低(<60dBA) 高 高
气体输送阻力 小(<50Pa) 很大 大
臭气处理浓度 低~高 低~中 高
二次污染 无 少 多
占地面积 小 很大 大
检修率 低 比较高 高
安装调试 简单 复杂 很复杂
操作 简单 复杂 很复杂
反应时间 短 长 较长
环境改善 室内、排放 排放 排放
鉴于建设项目选址的特殊性及周围环境特征,为确保恶臭浓度达到排放标准要求,尽可能减轻恶臭的危害,因此,西安市第五污水处理厂一期工程除臭措施采用高能离子净化系统。
高能离子净化系统在欧洲主要应用于医院、办公室、公众大厅等,近些年逐步开发应用于污水厂和污水提升泵的脱臭方面,在法国、英国、苏格兰、瑞典等国的应用实例很多。根据建设项目的选址和周围环境特征,及离子除臭技术的先进适用性,此次采用离子除臭法基本可行。
由于一般污水处理厂恶臭产生源面大量小,要想从整体上收集治理是不现实的,为此需设置卫生防护距离来减轻恶臭对外环境的影响,该项目格栅间和污泥浓缩脱水机房均为室内设施,减少了周围环境空气中的恶臭污染,因此根据前面的分析,对恶臭气体取50m的卫生防护距离是可行的。此外,在厂区内还应采取下列措施:
⑴ 合理布局
将恶臭主要发生源构筑物(污泥处理间、曝气沉砂池、生物反应池等)尽可能布置在远离拟建厂址附近,以保证厂界污染物浓度达标。
⑵ 加强绿化
在厂区的污水、污泥生产区周围设置绿化隔离带,选择种植不同系列的树种,组成防臭的多层防护隔离带,尽量降低恶臭污染的影响。
⑶ 加强管理
污泥脱水后尽快外运出厂,对场内临时堆场要用氯水或漂白粉液冲洗和喷洒。运送污泥的车辆在驶离厂区前要做好消毒处理。在各种池体停产修理时,池底积泥会裸露出来散发恶臭,应采取及时清除积泥的措施来防止恶臭的影响,加强日常环境监测。
⑷ 加强劳动防护
对污水厂岗位操作工人加强劳动防护,落实除臭措施的实施,使恶臭中有毒、有害物质对人群健康的影响减到最小。
9.1.2 燃气锅炉与沼气燃烧废气
西安市第五污水处理厂一期工程供热设置了2台2t/h的沼气锅炉,主要用以加热消化污泥及为全厂提供热水,并在冬季对全厂供暖。目前,因厌氧消化设施正在建设,故锅炉未使用。本工程二期工程后对沼气锅炉及沼气燃烧废气均无影响。
9.2 噪声污染防治措施
污水处理厂二期工程完成后,新增的噪声源主要为滤布滤池使用的16台反冲洗泵。项目拟采取的防噪措施主要有:
⑴ 尽量选择低噪设备。
⑵ 水泵多采用低转速泵等先进的低噪声设备。
⑶ 严格按照《工业企业减噪、消音设计规范》(GBJ87-85)要求,对滤布滤池内的反冲洗泵采取必要的减振、降噪控制措施。
⑷ 每台风机加设消声器。
⑸ 针对产生噪声的重点构筑物周围采取绿化吸音、隔声等措施。
通过采取上述措施,厂界噪声可达标,对声环境影响较小。
9.3 固体废物处置措施
在污水处理过程中产生的污泥容量大、不稳定,易腐败、有恶臭,如不加以妥善处置任意排放,将引起严重的二次污染。产生的污泥,一般泥量较小,有机物含量在50%以下,含水率在99.5%左右。污泥基本好氧稳定,寄生虫卵和病原菌等微生物已基本失活,并且富含促进植物生长的氮、磷、钾等营养元素,但也含有重金属离子和其他有毒有害物质。污泥经脱水减容、固化后,便于运输处置。
本项目污泥的最终处置方法是委托陕西君龙生态科技有限公司进行资源化利用。
产生的生活垃圾收集后由环卫部门统一外运至填埋场,产生的废油脂要求委托有资质的单位进行收集,对外界环境产生的影响较小。

9.4 绿化要求
本次污水处理厂二期工程工程的建设将带来生态环境的破坏、植被减少,因此应当把植被恢复视为该工程的重要环保措施,尽早地完善生态补偿。根据建设项目特点,绿化可以有效地减轻恶臭和噪声的污染。因此项目建设中应把绿化工作作为环保措施的重要组成部分,与主体工程统筹安排,使其尽快发挥作用。
可研中绿化设计以广玉兰、女贞、石楠等常绿乔木及黄杨等常绿灌木为主。在厂区内道路两侧种植广玉兰为行道树,在绿化带内以小叶、黄杨、金叶女贞及红叶小壁组成多种形式的植物图案,再配以紫薇、迎春、木槿等花灌木,形成厂区内四季常绿、季季有花香。建议在产生恶臭的格栅沉砂间、污泥浓缩脱水等单元附近,最好种植具有吸臭和杀菌功能的树种,如柏树、黑胡桃、白里香、肉桂、夹竹桃等,这些植物能分泌挥发性物质,对能引起肺炎、痢疾等病菌和流感病毒均有一定的杀伤力。另有资料表明:有的植物叶面粗糙不平,有的长有绒毛,有的能分泌油脂或粘液,加拿大杨、垂柳、刺槐、核桃对SO2,紫藤、槐树对ClO2均有较强的抗性和吸收作用。这些树种均是厂区绿化的优良品种。在厂界周围以及噪声源附近种植杨、柳、柏、槐等多年生乔木和灌木,浓密的枝叶和高大的树木可有效地隔音降噪。同时,绿色植物可以拦截降水,对厂区小气候有明显改善。
建议项目在建设和运行期间,应对厂区二期工程工程建设区域的绿化用地合理规划,统筹安排,并设专人养护,作到三季花开、四季常青,将污水处理厂建成现代化的园林式企业。此外,考虑到景观的协调性,项目应通过合理绿化与周围景观保持和谐。
9.5 排放口设置及防洪要求
污水处理厂排放口设置及防洪要求,可参照城市防洪的设计标准和工矿企业的设计标准。本环评建议设计要求为:必须满足五十年一遇洪水的排泄能力;保障污水处理厂的安全运行,不受洪水的威胁;要服从整个污水处理厂的总体布置,包括设计规模,设计范围;本着经济,合理,安全,可靠的思想。
排放口具体设置应请专业设计单位设计并取得相关河流管理部门及防洪指挥部认可。

10、环境影响经济损益分析
10.1 经济效益分析
本工程建设项目总投资为9712.57万元,所需建设资金拟通过以下筹措渠道解决:政府资金补助50%,银行贷款30%,企业自筹20%。
本项目属于城市基础设施建设,西安市第五污水处理厂二期工程工程建设实施,将逐步改善西安地区排水现状,造福于民。在满足行业基准收益率的前提下,按建设规模20万m³/d测算,若每立方米污水增收取排污费0.19元,根据初步测算,按本工程的实施规模,可维持正常运行。
本项目目的在于改善人们的生活水平。排水项目只缴营业税,按销售收入的3%计算,还款期间不缴纳所得税,即税前还贷。城维费、教育附加费按营业税额的7%、3%计算。盈余公积金按税后利润的10%提取。
排污费应在水处理成本的基础上增计销售税金及附加、利润等费用。
销售税金及附加是指从排污费中扣除的税款。
本项目按成本法测算单位排污费,即把建设项目服务年限内的所有投资支出,按设定的收益率换算为等值的等额年成本与等额年经营成本相加,求出等额年总成本,乘以年供水量的倒数,得出理论售价。本项目按5%的收益率测算售价。
排污费按如下公式计算:
单位排污费  =    P(A/p,i,n)+A
             ∑Q
       =  9712.57*0.07597+470.19
           20.0*365
       =0.17元/m³
经理论测算排污费为0.17元/m³,但为保证水厂正常运转所需费用,并达到行业基准收益率,实际采用水价0.19元/m³,全年可收入1387万元。
财务盈利能力分析是在编制现金流量表的基础上,通过计算各种评价指标来反映项目的年盈利能力。经过计算财务指标见表10.1-1。

表10.1-1 财务指标
序 号 指标名称 指标数值 行业基准数值
1 项目投资财务内部收益率(税前) 6.82% ≥5%
2 项目投资财务净现值 1655万元 >0
3 项目投资回收期 12.99年 ≤18年
4 资本金财务内部收益率 5.28% ≥5%
5 资本金财务净现值 221.4万元 >0
6 总投资收益率 4.59%
7 项目资本金净利润率 4.67%

10.2 社会效益分析
本工程是一项保护环境、造福子孙后代的公用事业工程,属于社会公益设施,是社会效益、环境效益大于经济效益的建设项目,它既是生产部门必不可少的生产条件,又是改善环境的必要条件。
本工程的建设,将有效解决其服务区的水污染问题,改善服务区的水环境质量,提高居民的生活环境质量,从而减少疾病的产生,提高居民的健康水平。同时进一步改善区域投资环境,吸引更多的外商投资,促进区域经济的可持续发展,增加就业机会。同时也可提高居民的环保意识。
(1)改善水环境、节约水资源的要求
2001年12月,中央将渭河综合治理列入重要议程。在2005年5月的《渭河流域近期重点治理规划》中,将“水污染日趋严重”列为存在的主要问题之一。近年来,陕西省及西安市政府有关部门也相继出台了关于强化现有污水处理厂处理能力、提高出水水质标准(由一级B升级为一级A标准)的相关文件及要求。灞河作为渭河的一大支流,其流域环境的质量一定程度上影响了渭河的水体环境。
本次污水厂二期工程工程建成后,排放水水质全面达到GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》中的一级A标准,必将大大减小通过灞河排入渭河的污染物量,从源治本,对改善和消除渭河流域水环境的污染具有非常重要的作用和意义。
  二期工程工程建成运行后,污水厂出水可作为再生水资源加以循环利用,不仅符合国家节能减排政策,在很大程度上节约了水资源量,同时,还可以减少用水单位的投资运行成本。
(2)西安市“四城联创”、建设国家创新型城市的需要
2008年西安市通过“国家卫生城市”考核鉴定,并全面启动了全市创建“国家园林城市”、“国家环保模范城市”和“国家文明城市”工作,对污水处理率都有了较高的要求。因此,投资该工程项目的建设,是为提升西安市的城市形象而势在必行的。
(3)灞河本身及沿岸环境改善的要求,改善浐灞生态区人居、投资环境的需求
浐灞生态区位于西安市东北部,以浐河、灞河的开发为重点,打造以金融,商务,会展,旅游,居住,创意产业等为主的第三代新城,创造西安宜居宜业城市新区。浐灞生态区以“河流治理带动区域发展,新区开发支撑生态建设”为发展思路,远景目标是把浐灞生态区建设成为生态环境优美,人与自然高度和谐,“宜居宜创业”的西安第三代新城。生态、文化、现代是区域发展的三大特色。可见,灞河流域水环境与浐灞生态区的发展是紧密相连不可分割的,二期工程工程的建设在改善灞河流域生态环境的同时为浐灞生态区人文、经济环境的建设发展创造了良好条件。 
10.3 环境经济损益分析
10.3.1 环保投资估算
本项目本身就是一项环保工程,但鉴于本项目在运营过程中会产生新的污染,如恶臭、餐饮油烟、噪声等,本次评价将对这些污染物进行防护所产生的费用作为环保投资进行估算。
表10.3-1    分项环保投资估算表
主要污染源 处理措施与设施 数 量
(套、座) 估算环保投资
(万元)
施工期扬尘 施工围栏、地面硬化及洒水等设施 若干 20
施工期废水 临时沉砂池 若干 10
噪声 机房、泵房等 防震垫、消声器、隔音间 若干 50
固废 生活垃圾 垃圾箱、垃圾桶等 若干 5
环境绿化 植树种草、绿化景观等 / 100
环境管理 施工期环境监理 / 20
合 计 205
10.3.2 环境效益
1、削减了污染物排放量
污水处理厂是一项环保工程,所以它的主要效益也就体现在对水污染物的削减上。西安市第五污水处理厂二期工程工程建成投产后,每年排入灞河的COD、BOD5、SS、TN、氨氮和TP削减量分别为30530.9t/a、14940t/a、25554.9t/a、3114.8 t/a、2516.2t/a和302.5t/a。
2、改善灞河水质
污水处理厂建成后,污染物得到大幅度削减,灞河化学需氧量、生化需氧量、氨氮的预测浓度比现有水平将有所降低,可改善渭河水质。
3、提高城市环境卫生水平
项目建成后将改善受纳水体的环境质量状况,减少服务区范围内的细菌滋生地,减少疾病的传播,提高城市环境卫生水平。
总之,项目的建设将改善城区居民生活环境和工农业用水状况,有效地控制城市水污染,有利于改善城市污水受纳水体渭河的环境质量状况,提高城市环境质量,优化城市投资环境,增强城市总体竞争力,促进城市社会经济的可持续发展。同时随着工程建设期和营运期的环境保护措施的落实,将使该工程的社会效益和经济效益远大于环境损失。

11、清洁生产与总量控制
11.1 清洁生产
11.1.1 清洁生产原则
清洁生产是将整体预防的环境战略持续应用于生产过程的产品中,以期减少对人类和环境的风险。它包括三方面内容,即清洁生产工艺(技术)、清洁产品、清洁能源。清洁生产工艺是生产全过程控制工艺,包括节约原材料和能源,淘汰有毒有害的原材料,并在全部排放物和废物离开生产过程以前,尽量减少它们的排放量和毒性,对必须排放的污染物实行综合利用,使废物资源化。清洁生产的有效途径主要有以下几点:
⑴资源综合利用(原料资源的综合利用,水资源的综合利用、二次资源的综合利用、废物综合利用);
⑵改革工艺和装备;
⑶改进操作和加强管理;
⑷必要的末端治理。
11.1.2 清洁生产水平分析
(1)生产工艺与装备
西安市第五污水处理厂于2010年9月试运行,设备设施都比较新。污水厂目前采用A2/O工艺去除污染因子,技术上比较成熟。污水厂自身产生的生活污水进入污水处理系统处理,污水处理厂产生的污水主要是处理后的尾水,最终水处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的一级B标准后排入灞河,满足总量要求,无超标现象。目前水质不能达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的一级A标准,因此进行本次二期工程工程。通过改造生物池提高脱氮除磷效果,通过新建滤布滤池去除水中悬浮物等措施,使出水水质稳定达到一级A标准。
(2)资源能源利用
本项目主要资源、能源为电能、天然气、水。项目不属于高耗能产业,生产过程中采用清洁能源电能,生产用水量较小,食堂采用天然气。
(3)污染物产生及回收利用指标
污水厂所产生的主要污染物为尾水,恶臭气体以及污泥。尾水目前未回用,处理达标后排入灞河。恶臭气体为H2S、NH3属于无组织排放,通过离子除臭系统处理后排放。产生的污泥由陕西君龙生态科技有限公司进行资源化利用。
综合来看,虽然本项目生产工艺与技术装备指标、资源能源利用指标、污染物产生指标和废物回收利用指标均具有一定的清洁生产特点,但需加强清洁生产方面的措施,如加快建设中水回用设施,建设完成污泥消化池及沼气锅炉等提高清洁生产水平。
11.1.3 清洁生产管理
实施清洁生产,各级领导的支持与参与固然十分重要,但生产作业员工的积极参与也是一个十分重要的因素,也符合清洁生产在源头对污染物的控制要求,因此应通过各种培训、宣传、学习,提高职工的清洁生产、环境保护意识和技能,同时建立、健全一套完善的规章制度及奖惩原则,才能提高对生产工艺和生产过程的控制能力,优化操作减少废物产生。岗位操作人员尤其是可能对环境产生重大影响的岗位,不但常规技能培训要到位,同时要具备对突发事件的应急处理能力。对重要岗位人员要进行经常性的考核,对不能胜任该岗位的人员应及时调离,确保生产安全。企业环境管理者要加强对生产全过程的监督,发现问题应及时采取纠正措施。
11.1.4 清洁生产实施意见与建议
⑴ 污水厂建设应严格按照设计要求施工,确保污水厂的施工质量;对耗电量大、数量多的设备,如风机、提升泵等,应优先选用低能耗设备。通过工艺改造、设备更新、废物回收利用等途径,实现“节能、降耗、减污、增效”,从而降低生产成本,提高污水厂的综合效益。
⑵ 提高再生水回用率,通过深度处理主要回用于周边企业作为生产用水,增加有效节省水资源的可能性。
⑶ 强化维修与管理,确保自控系统和监控系统正常运行;
⑷ 有效改善操作公认的劳动环境和操作条件,减轻生产过程对员工健康的影响,为污水厂树立良好的社会形象。
⑸ 进行清洁生产审核,建立和运行ISO14000环境管理体系,实现第三方认证,提高污水处理厂环境管理水平。
11.2 总量控制
11.2.1 总量控制原则
⑴ 污染物达标排放原则;
⑵ 污染物排放后符合环境质量标准的规定,并对环境有相应改善的原则;
⑶ 技术上可行,促进可持续发展的原则。
11.2.2 总量控制因子
根据(环办〔2010〕97号)《“十二五”主要污染物总量控制规划编制指南》的通知中提出的全国主要污染物排放总量控制项目有关要求,结合工程的工艺特征和排污特点,所在区域环境质量现状、以及西安市环保部门的要求,确定项目本污染物总量控制指标如下:
水环境污染物:COD、氨氮。
11.2.3 总量控制建议指标
依据工程分析,项目采取有效的污染防治措施后各种废气、废水污染物均能做到达标排放,且治理技术、措施可行。本次二期工程总量控制建议指标见表11.2-1,请建设单位报请西安市环保局审批。
表11.2-1 二期工程污染物总量控制建议指标     
污染物类型 控制因子 产生量(t/a) 削减量(t/a) 排放量(t/a) 总量控制
建议指标(t/a)
废水 COD 23725.0 21352.5 2372.5 2372.5
氨氮 2135.3 1898.1 237.3 237.3

11.3 环境目标的可达性分析
鉴于项目所在地尚未下达总量控制指标,本项目按“达标排放、总量控制”基本原则要求和当地环境特点,不仅确保当地区域环境质量不受影响,而且可满足当地政府“节能减排”的要求。项目建成后对当地环境目标的影响分析见表11.3-1。
综上分析,项目建成后大气环境、地表水环境均满足当地环境功能要求,工程运行将会降低地表水环境的污染趋势,改善灞河、渭河水质。因此,项目建设的环境污染是可以控制在当地环境能够承受的范围内。
表11.3-1 二期工程建成后对当地环境目标的可达性影响分析表
环境类别 环境现状评价结论 项目污染特征及防治对策 项目建设
环境影响评价结论 项目建成后
当地环境承载力
空气环境
(mg/m3) 项目建址区域SO2、NO2和PM10日均浓度达到《环境空气质量标准》二级标准,NH3和H2S小时平均浓度均满足TJ36-79《工业企业设计卫生标准》中居住区大气中有害物质的最高容许浓度。 H2S,NH3产生量小,加强厂区绿化 项目H2S和NH3排放量很小,对空气环境的影响小。 项目建成后,排放的NH3和H2S对周边的空气环境本底值影响甚微,基本不改变项目周边目前的空气环境容量。
地表水环境 灞河此段河流按功能区划执行《地表水环境质量标准》中的IV类标准。 将收水范围内的城市污水收集后,经二级处理后达标排入排入灞河,最终进入渭河。 减少城市污水的排放量及污染物的排放量,对地表水环境影响较小。 有利于减轻城市污水对地表水水质的影响,改善灞河及渭河水质。

12、公众参与
12.1 公众参与的目的和意义
根据《中华人民共和国环境影响评价法》和环发2006(28号)《环境影响评价公众参与暂行办法》的要求,本项目需进行公众参与工作。公众参与就是建设单位与公众之间的一种双向交流,使建设单位能够被当地群众充分理解、支持和进行环境监督。建设单位充分了解群众对建设项目的看法、意见和要求,起到相互交流和监督的作用。因此,实施公众参与,可提高本地居民群众的环保意识,充分体现了以人为本的思想理念。
本项目环境影响评价的公众参与,是使当地群众能够及时、准确地了解项目建设的意义,以及项目建设给他们带来的有利和不利、直接和间接的影响,同时了解他们对建设项目的态度及所关心的主要问题,从公众的利益出发,共同找出解决问题的办法,以达到评价工作的完善和公正,保证项目建设顺利实施。
12.2 调查方法和原则
按照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《环境影响评价公众参与暂行办法》等有关法律法规的规定要求,本次评价采用发放公众参与调查表、信息发布等相结合的方式开展公众参与活动,向广大公众提出疑难问题,回答解决环境问题的减缓措施。
建设单位在项目所在地和邻近地区进行了公众参与实地访问调查和咨询活动。调查人员首先介绍项目的性质、类型,如实向公众阐明项目污染物的治理、排放及对环境的影响程度,介绍项目投资、建成后为区域带来的经济效益、社会效益及环境效益,以及对促进地方经济发展的情况,确保被调查人员对该项目有一定的了解。然后发放了公众参与调查表。
12.3 信息公开
根据国家《环境影响评价公众参与暂行办法》(环发2006[28]号)要求,建设单位于2014年9月29日及2012年2月3日在西安市环境保护局网站公示区进行了两次环境影响评价公示(具体见图12.2-1,图12.2-2)。

图12.3-1 项目环境影响评价公示一

13、环境管理及监控计划
13.1 环境监督管理
西安市环境保护局负责对项目环境保护工作实施管理,审批建设项目环境影响报告书,确认应执行的环境管理法规和标准,以及对项目进行营运期间的环境监督管理。同时西安市环境保护局应监督建设单位实施环境管理计划,执行有关环境管理法规、标准,协调各部门之间关系,做好环境保护工作,负责对项目环保设施竣工验收和运行情况进行监督和检查。
13.2 施工期环境监测与监理
13.2.1 环境监测计划
建设单位应委托有资质的部门定期开展施工期扬尘、噪声等监测工作,将监测数据汇总后及时上报当地环保部门,以便检查、监督建设方落实所有环保措施情况。
施工期环境监测类别、项目、频次等列于表13.2-1。
表13.2-1 施工期环境监测计划表
监测类别 监测项目 监测点位置 测点数 监测频次
场界噪声 施工场界Leq[dB(A)] 施工场界四周 4 每季一次
环境空气 TSP 施工场地上、下风向 2 每季一次

13.2.2 环境监督管理
为有效控制、减轻施工期环境污染影响,建设单位必须加强施工单位的环境监管,制定建设期环保监理计划,将表13.2-1中环保措施要求列入工程施工招标书及合同等文件中,实行环境监理,确保在施工过程中得到落实。
本项目评价提出的施工期环境工程监理建议清单见表13.2-2。
表13.2-2 施工期环境工程监理建议清单
序号 监理项目 监理内容 监理要求
1 平整场地 在雨后或无风、小风时进行,减少扬尘影响 风速≥3.0m/s时应停止土方等扬尘类施工,并采取防尘措施
2 施工扬尘点 建筑材料石灰、水泥、砂石堆场(库)及现场作业点等 扬尘点应选在常住人群下风向,设在拟建厂区中部,远离环境敏感点
3 建筑砂石材料运输 ① 水泥、石灰等运输、装卸
② 运输建筑砂石料车辆加盖篷布 ① 使用商品混凝土,罐装运输;
② 无篷布车辆不得运输砂石料
4 建筑物料堆放 沙、渣土、灰土等易产生扬尘的物料,必须采取覆盖等防尘措施 ① 扬尘物料不得露天堆放
② 扬尘控制不利追究领导责任
5 施工噪声监理 定期对临近厂区周边人群居住处监测施工噪声 ① 昼间≤55dB(A),夜间≤45dB(A)
② 夜间22时~凌晨06时严禁施工
6 临时堆渣场 ①设置防扬尘、防水土流失设施;
②设弃土渣临时堆渣场 ① 场地周边设置截排水沟、沉淀池
② 临时渣场周围设1.2m高防风墙
7 场地临时道路 硬化临时道路地面,防止扬尘 定时洒水灭尘
8 污水厂绿化 施工结束时应及时开展环境绿化,美化环境,植树、种花种草 ① 厂内设置绿化区
② 绿化率为30% 以上

13.3 营运期环境管理要求
营运期工程环境管理的污染控制重点是提高资源、能源和原辅材料的利用率,控制污染源强,加强污染防治设施的管理力度,控制恶臭、噪声排放和固废处理处置。工程环境管理主要内容建议表见表13.3-1。
表13.3-1 工程环境管理主要内容建议表
环境管理内容 环境计划管理 1、制定企业环境保护计划
2、制定施工期环境保护计划和运营期环境管理计划
环境质量管理 1、进行企业污染源和环境质量状况的调查
2、建立环境监测制度
3、处理污染事故
环境技术管理 1、组织制定环境保护技术操作规程
2、开展综合利用,减少三废排放
3、参与编制、组织和实施清洁生产审核
环保设备管理 1、建立健全环保设备管理制度和管理措施
2、对环保设备定期检查、保养和维护,确保其正常运行
环保宣传教育 1、宣传环保法律、法规和方针政策,严格执行环保法规和标准
2、组织企业环保专业技术培训,提高人员业务水平
3、提高企业职工的环保意识
建议污水厂管理人员由环境工程或给排水专业毕业,有较丰富工作经验的人员担任。建议划分以下工种:泵机管理员、除臭管理工、污水处理工、污泥处理工等,并配备专职或兼职环保干部。
对直接生产人员和辅助生产人员进行三个月的技术理论培训,再进行三个月的污水处理厂实习,通过考核确定人员的技术等级,规定各等级人员的应知应会。以后每年进行一次考核。
13.4 营运期环境监控计划
为了有效监控建设项目对环境的影响,管理部门应建立环境监测制度,定期自测并委托当地有资质环境监测站开展污染源及环境监测,以便及时掌握产排污规律,加强污染治理,并做到心中有数。
⑴ 环境监测计划
营运期污染源与环境监测计划见表13.4-1。
表13.4-1 污染源与环境监测计划表
污染源名称 监测项目 监测点位置 监测
点数 监测
频率 控制指标
污水 COD、BOD5、SS、TP、TN、氨氮等 进口、总排口 2个点 在线
实时 符合GB18918—2002
恶臭 氨、硫化氢、臭气浓度、甲烷 按GB18918—2002要求 4个点 每季
1次 符合GB18918—2002大气排放二级标准
脱水污泥 Cu、Pb、Zn、Cd、Hg、As等 污泥脱水间 1个 每季
1次 符合GB18918—2002污泥排放标准
厂界噪声 Leq(A) 厂区边界外1米 4个点 每季
1次 达到GB12348-2008中
2类标准

⑵ 监测方法
应严格按照《污染源统一监测分析方法》和《环境监测技术规范》要求执行。
13.5 污染物排污口规范化管理
13.5.1 基本原则
⑴ 排污口设置应便于计量、监测,便于日常现场监督检查;
⑵ 如实向环保行政主管部门申报排污口数量、位置及排放去向;
⑶ 污水排污口是本项目的管理重点。
13.5.2 技术要求
⑴ 污水排放口应留有采样口。
⑵ 污水排放口、污泥堆放点、生活垃圾收集点应按《环境保护图形标志》设置环境保护图形标志牌,设置高度一般为标志牌上缘距离地面约2m。
13.6 项目竣工环保验收管理
⑴ 验收范围:环评报告书、批复文件和有关设计文件规定应采取的各项环保治理设施与措施。
⑵ 验收清单:项目建成后,建设单位应按照《建设项目竣工环境保护验收管理办法》规定,及时向西安市环境保护局申请,对项目进行环境保护验收。
营运期环保设施竣工验收建议清单见表13.6-1。
表13.6-1 环境保护设施竣工验收清单(建议)
类别 环保设施名称 位 置 规模 主要指标 数 量 验收标准

水 滤布滤池及辅助设施 厂区内 20万m3/d BOD5≤10 mg/L COD≤50 mg/L
SS≤10 mg/L
TN≤15 mg/L
氨氮≤5mg/L
TP≤0.5 mg/L
阴离子表面活性剂≤0.5 mg/L 若干 符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级标准A标准
地下水防渗措施 接触池、除磷池和除磷加药间 20万m3/d 防水混凝土、强度等级不低于C30,抗渗标号不低于S6,抗冻标号不低于F150 / 《地下工程防水技术规范》(GB50108-2008)

声 防震垫、消声器、隔音间、绿化等 机房、泵房等 / 至厂界降低45dB(A) 若干 符合GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2、4a类标准
绿
化 绿化植树、种草 厂区内 30%绿地率 / / 绿地率为30%
环境管理 设专职环保管理人员(专业人员)
环境保护措施与设施、环境管理规章制度、建档等

14、结 论
14.1 项目概况
西安市第五污水处理厂二期工程是由西安市污水处理有限责任公司建设的项目。本项目在现有第五污水处理厂厂区内东侧进行扩建,不新增用地,项目建成后,将会有20×104m3/d的污水处理规模,所选倒置A2/O工艺并结合多段多级生物脱氮处理工艺,生物池末端投加悬浮生物填料,生物反应效率高、N去除效果好,确保排放污水处理后达到GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》中的一级A标准后排入灞河。
14.2 环境质量现状结论
14.2.1 环境空气质量现状
项目区域环境空气中NH3、H2S小时均值均能够满足TJ36-79《工业企业设计卫生标准》中居住区大气中有害物质的最高容许浓度要求。PM10日均值超出GB3095-1996《环境空气质量标准》中二级标准,超标率100%,最大超标倍数为0.24,原因可能与项目地处西北地区、监测期间西安最近雾霾天气及周围有部分施工扬尘有关。
14.2.2 地表水环境质量现状
地表水各项监测指标中1#断面仅总氮超标,其余指标均能够满足《地表水环境质量标准》中Ⅳ类标准;2#断面除COD、氨氮、总磷和总氮外其余指标pH、BOD5、石油类、铜铅锌镉、六价铬、阴离子表面活性剂、挥发酚和溶解氧均能够满足《地表水环境质量标准》中Ⅳ类标准,并且下游污染比上游污染严重。1#断面总氮超标倍数为0.86,2#断面COD、氨氮、总磷和总氮超标倍数分别为0.2、1.2、1.8和4.5。超标主要原因是由于沿途生产、生活污水汇入有关。
14.2.2 地下水环境质量现状
本项目建设地地下水监测指标中亚硝酸盐超标,其他监测点位的各项指标均符合《地下水质量标准》(GB/T14848-93)Ⅲ级标准。亚硝酸盐超标6.8倍,分析认为本项目地下水井位于袁乐村村内,主要超标原因为地下水村内旱厕影响;其次为周围农田化肥的不合理使用,使污染物随水入渗所致。
14.2.2 声环境质量现状
项目拟建区域内的噪声监测点昼夜噪声均符合GB3096-2008《声环境质量标准》中2类标准。
14.3 环境影响评价结论
14.3.1 施工期环境影响分析
⑴ 施工扬尘
施工扬尘环境空气影响主要在下风距离200m范围内,超标影响在下风距离100m处。现场调查,项目主导风下风向为闲置空地,扬尘影响不大。
⑵ 施工废气
施工建设期间,废气主要来自施工机械排放废气、各种物料运输车辆排放汽车尾气等对环境空气的影响。车辆尾气中主要污染物为CO、NOx及碳氢化合物等,间断运行,工程在加强施工车辆运行管理与维护保养情况下,可减少尾气排放对环境的污染,对环境影响小。
⑶ 施工噪声
施工场界昼间噪声值一般可以达标,夜间施工场界噪声大部分将出现超标现象,为此工程应严格控制高噪声设备运行时段,严禁夜间施工(22:00~06:00),避免扰民现象发生。
⑷ 施工废水
主要是施工生产废水和施工人员生活污水,排放量小,污染较轻,生产废水经临时性沉砂池处理后全部回用,施工人员生活污水进入污水厂污水处理设施,对外界环境影响较小。
⑸ 施工期生态环境影响分析
项目建设对生态环境的影响主要是施工期地基开挖、修建构筑物等对地表土壤和植被的破坏及水土流失,从而影响到区域生态系统的变化或引发相关环境问题。平整场地将破坏土壤结构,弃土渣堆放若不及时清理和无任何遮挡、覆盖等措施,在干燥气象条件下极易引起扬尘污染;遇暴雨季节,将会导致水土流失。一期工程对厂区四周、内外空地和道路两侧环境绿化措施实施落实到位,故二期工程工程建成后,随着厂区生态恢复,项目占地的生态影响可得到一定补偿。
14.3.2 运行期环境影响评价
⑴ 环境空气影响评价
该工程产生的空气污染物主要是恶臭、餐饮油烟、沼气燃烧废气和食堂燃料燃烧废气。
西安市第五污水处理厂产生的大气污染物主要恶臭,恶臭的主要排放部位在粗格栅及进水泵房、细格栅及曝气沉砂池、初沉池、污泥均质池和污泥浓缩脱水机房等处,排放方式为无组织排放的面源污染。主要成分为氨气、硫化氢、甲硫醇,还有甲基硫、甲基化二硫、三甲胺、苯乙烯乙醛等物质。本项目对产生恶臭的排放源的车间安装有恶臭收集系统(离子除臭系统),处理效率可达80~90﹪。此外,对厂四周和厂内空地进行了充分的绿化。本次二期工程工程,不增加新的恶臭污染源。因此,二期工程完成后,工程各种气象条件下边界H2S浓度均低于0.0509mg/m3,NH3浓度均低于0.57328mg/m3,低于《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中污水处理厂界废气排放最高允许浓度的二级标准,H2S0.06mg/m3,NH3 1.5 mg/m3。恶臭气体的防护距离取50m。
本次二期工程与现有沼气锅炉房作用及大小一致,因此污染物排放类比《西安市第五污水处理厂二期工程工程环评报告书》中沼气锅炉的污染物排放情况。锅炉出口处SO2、烟尘和排放浓度为10.5mg/m3、排放浓度为5.0mg/m3,排放高度为15m,均达到《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2001)锅炉污染物最高允许排放浓度100mg/m3和50mg/m3,SO2和烟尘排放量分别为0.56t/a和0.27t/a,对空气环境质量影响较小。每天燃烧的沼气量约2.2万m3/d,SO2排放浓度为10.5mg/m3和烟尘排放浓度为5.0mg/m3,排放量为1.08t/a,0.54t/a。
⑵ 地表水环境影响评价
与不建二期工程工程相比较,排污口下游500m灞河断面水质在二期工程工程废水处理达标后排入灞河水质中BOD5浓度为9.03mg/L、COD浓度为29.97mg/L、氨氮2.36mg/L、总磷0.24mg/L,较一期工程处理现状BOD5、氨氮、总磷均有一定幅度下降。
⑶ 环境噪声影响评价
由以上分析可知项目建成运行后,昼间厂界噪声在43.8~47.8dB(A)之间;夜间厂界噪声在41.4~46.7dB(A)之间,昼、夜间各点均达标。
⑷ 固体废弃物影响分析
本污水处理厂的污泥委托陕西君龙生态科技有限公司资源化利用,对外界环境影响较小。厂内格栅间、沉砂池及污泥脱水间产生少量固体废弃物,职工生活产生的生活垃圾。
本项目拟将这几部分废弃物分别进行处置,然后统一外运,避免对厂区内其它部位的污染。同时在设计及运行管理中尽量保证废弃物不落地,而直接进入废弃物箱或直接装车外运,避免造成废弃物落地后的二次污染。固废外运时采用半封闭式自卸车,送至陕西君龙生态科技有限公司资源化利用,对环境影响小。
⑸ 生态环境影响分析
在二期工程工程施工建设中,由于主体工程施工、弃渣堆放,都将不同程度的改变、损坏或压埋原有地貌及植被,降低或丧失水土保持功能。该工程施工扰动原地貌,破坏土地和植被面积共约1066.7m2。项目将在厂区及其周围加强绿化,以补偿由造成的植被减少和生态环境功能破坏。污水处理厂运行产生的污泥经脱水后委托陕西君龙生态科技有限公司资源化利用,对生态环境不会产生大的影响。
14.4 污染防治措施评述结论
14.4.1 废气污染防治措施评述
该工程产生的空气污染物主要是恶臭、锅炉烟气、沼气燃烧废气和餐饮油烟。
污水处理过程的臭气产生源主要分为污水处理系统和污泥处理系统。城市污水处理厂的恶臭源主要分布在进水预处理区(进水泵房、格栅间、曝气沉砂池等)以及生物反应中的厌氧调节池和污泥处理部分(浓缩池、储泥池和脱水间等)。恶臭的主要成分是硫化氢、氨气和甲硫醇。鉴于建设项目选址的特殊性及周围环境特征,为确保恶臭浓度达到排放标准要求,尽可能减轻恶臭的危害。根据建设项目的选址和周围环境特征,及离子除臭技术的先进适用性,本环评建议建设项目除臭措施采用高能离子净化系统。
西安市第五污水处理厂一期工程供热设置了2台2t/h的沼气锅炉,主要用以加热消化污泥及为全厂提供热水,并在冬季对全厂供暖。目前,因厌氧消化设施正在建设,故锅炉未使用。
改造工程建成后将新增6人,新增油烟产生量约为0.0017t/a,经已建设的高效油烟净化系统处理后,油烟排放量为0.0040t/a,油烟排放浓度为0.35mg/m3,满足《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)小型规模排放标准要求。项目燃料废气产生的污染物较少,对外界环境影响较小。
14.4.2 噪声防治措施评述
污水处理厂二期工程完成后,新增的噪声源主要为滤布滤池使用的16台反冲洗泵和4台旋转驱动电机。项目拟采取的防噪措施主要有:尽量选择低噪设备;水泵多采用低转速泵等先进的低噪声设备;严格按照《工业企业减噪、消音设计规范》(GBJ87-85)要求,对滤布滤池内的反冲洗泵采取必要的减振、降噪控制措施;每台风机加设消声器;针对产生噪声的重点构筑物周围采取绿化吸音、隔声等措施。通过采取上述措施,厂界噪声可达标,对声环境影响较小。
14.4.3 固体废物处置措施评述
本项目污泥的最终处置方法是委托陕西君龙生态科技有限公司进行资源化利用。生活垃圾收集后由环卫部门统一外运至填埋场,产生的废油脂要求委托有资质的单位进行收集,对外界环境产生的影响较小。
14.4.4 绿化措施评述
本次污水处理厂二期工程工程的建设将带来生态环境的破坏、植被减少,因此应当把植被恢复视为该工程的重要环保措施,尽早地完善生态补偿。根据建设项目特点,绿化可以有效地减轻恶臭和噪声的污染。本环评要求在厂界周围以及噪声源附近种植杨、柳、柏、槐等多年生乔木和灌木,浓密的枝叶和高大的树木可有效地隔音降噪。同时,绿色植物可以拦截降水,对厂区小气候有明显改善。此外,在锅炉房外种植垂柳、刺核桃等植物,其对SO2有较强的抗性和吸收作用。
建议项目在建设和运行期间,应对厂区二期工程工程建设区域的绿化用地合理规划,统筹安排,并设专人养护,作到三季花开、四季常青,将污水处理厂建成现代化的园林式企业。此外,考虑到景观的协调性,项目应通过合理绿化与周围景观保持和谐。
14.5 项目可行性结论与建议
14.5.1 项目建设可行性结论
⑴ 项目建设性质属环境保护类,根据中华人民共和国国家发展和改革委员会第9号《产业结构调整指导目录(2011年本)》,项目为废水处理工程,属鼓励类第三十八条环境保护与资源节约综合利用中15款:“三废”综合利用及治理工程”,符合国家的产业政策。
⑵本项目选址符合《西安市第四次城市总体规划(2008年-2020年)》的要求,建成后产生的环境影响小,评价认为项目选址总体可行。
⑶污水处理厂建成后,污染物得到大幅度削减,可改善灞河水质,环境效益明显。
⑷本次调查发放调查表共100份,收回有效问卷100份,回收率为100%。公众意见征询结果表明,公众对项目的态度及选址均持赞同意见,无反对意见,认为项目有利于改善城市基础设施条件,改善该区域的总体面貌,对当地社会经济发展有积极促进作用,无人反对。
环评事宜进行了两次公示,时间期限为10天,面向社会各界广泛征求意见。
公示期无反对意见提出。
综上所述,二期工程的建设将有效地控制城市水污染,有利于改善城市污水受纳水体灞河及渭河的环境质量状况,提高城市环境质量,优化城市投资环境,增强城市总体竞争力,促进城市社会经济的可持续发展。建设项目施工期和营运期,在认真落实本报告书提出的环境保护措施、要求和建议的前提下,对周围的环境影响是在可以接受的范围之内,从环境保护角度分析,本项目建设可行。
14.5.2 主要要求与建议
14.5.2.1 施工期要求与建议
⑴ 环保设施与主体工程要求同时设计,同时施工,同时投入运行。
⑵ 严格按照西安市人民政府有关控制扬尘和噪声污染规定,强化施工期管理,实行清洁生产,杜绝粗放式施工对环境的影响。
⑶ 对施工场地、建筑体和外运土方车辆采取设置围栏、工棚、覆盖遮蔽等防尘等措施,出现四级以上大风天气时应停止土方等扬尘类施工;
⑷ 设置临时弃土渣场,对运输、存放和生态恢复全过程环境保护实行环境监理。
⑸ 严格控制施工时段,避开午休时间动用高噪声设备,严禁夜间施工(22:00~06:00),避免产生扰民现象。
⑹ 鉴于该项目主要影响在施工期且施工时间较长,项目所在区域周边环境敏感点较多,建议项目施工期应进行环境监理。
14.5.2.2 运行期要求
⑴ 建设项目应使绿化面积达30%以上,并设置绿化隔离林带。
⑵ 建立完善的运行机制、规范内部管理,提高人员素质、规章制度;建立水质分析中心,定期对进、出口水质进行分析,同时加强管理,防止污泥膨胀的发生。
⑶ 二期工程建设完成后及时进行环保“三同时”验收。
⑷ 对排入城市污水收集系统的工业废水应严格控制重金属、有毒有害物质,并在厂内进行预处理,使其达到国家和行业的排放标准。
⑸ 厂界50m内及下风向不应有长期居住的人群,不宜建居民点、学校及医院等敏感项目。
⑹ 产生的沼气要进行充分的利用。
⑺ 根据环境保护和资源综合利用的原则,建议对出水尽可能加以回收利用。

 
     
作者信息\文章标题
admin的回复(2015/4/3 23:51:00)
9


姓名: admin
发贴数:57587
回复数: 96230
等级: 管理员
登陆否: 已经登陆
注册时间:
2003/1/1 13:19:00
最近登陆时间:
2025/4/27 19:16:00
联系方式: 给他发邮件
   
  陕西省西安市:新增污水处理97.5万吨/日

(水业中国网上海工作站4月3日讯)昨日,记者从西安市水务局获悉,今年全市将启动14项污水污泥处理项目,新增污水处理规模97.5万吨/日、污泥处理量900吨/日。项目计划总投资27.87亿元,力争今年底全部建成。

本次启动的第四污水处理厂三期(设计处理规模12.5万吨/日)、临潼区污水处理厂二期(设计处理规模2.5万吨/日)、临潼区代新工业园区污水处理厂(设计处理规模5万吨/日)、阎良区污水处理厂二期(设计处理规模2.5万吨/日)、第七污水处理厂二期(设计处理规模6万吨/日)、第五污水处理厂二期(设计处理规模10万吨/日)、第六污水处理厂二期(设计处理规模10万吨/日)、第十污水处理厂二期(设计处理规模4万吨/日)、长安区常宁新区污水处理厂(设计处理规模5万吨/日)、经开区草滩污水处理厂(设计处理规模20万吨/日)、雁塔鱼化工业园污水处理厂(设计处理规模20万吨/日)等11项污水处理项目,及高陵县污泥处理厂等3座污泥处置项目力争年内完工。

据西安市水务局供排水处负责同志介绍,本次工程涉及河沿线污水处理厂共4座,全部工程完成后,河沿线污水处理厂将会增加到9座,污水设计处理规模将达到141万吨/日,河沿线全部污水处理厂建成后,将杜绝污水直排入河,为进一步巩固河变清成果奠定基础。

据悉,所有工程完工后,西安市辖区污水处理厂数量将达到29座,污水处理能力将达到299.6万吨/日,污泥处理量将达到1522.2吨/日,西安市城镇污水处理设施基本实现全覆盖、污泥规范化处置率将会大幅提升。

(来源:西安日报,作者:通讯员代建超、记者闫珅,上海供排水项目网戴晓红编辑,2015年4月2日)

“......本次启动的第四污水处理厂三期(设计处理规模12.5万吨/日)、临潼区污水处理厂二期(设计处理规模2.5万吨/日)、临潼区代新工业园区污水处理厂(设计处理规模5万吨/日)、阎良区污水处理厂二期(设计处理规模2.5万吨/日)、第七污水处理厂二期(设计处理规模6万吨/日)、第五污水处理厂二期(设计处理规模10万吨/日)、......”

 
     
作者信息\文章标题
admin的回复(2015/5/19 17:52:00)
10


姓名: admin
发贴数:57587
回复数: 96230
等级: 管理员
登陆否: 已经登陆
注册时间:
2003/1/1 13:19:00
最近登陆时间:
2025/4/27 19:16:00
联系方式: 给他发邮件
   
  陕西省:今年西安市将扩建、新建污水处理厂13座 污水处理能力新增106.5万m3/日

(水业中国网上海工作站5月19日讯)记者昨日获悉,今年西安市将扩建、新建污水处理厂13座,新增日污水处理能力106.5万立方米。

截至2014年底,西安市已建成污水处理厂共25座,实际日处理污水达175万立方米左右,主城区日污水处理能力为154万立方米。

2015年,西安市计划扩建、新建污水处理厂13座,新增日污水处理能力106.5万立方米。计划扩建污水处理厂8座,新增日污水处理能力52.5万立方米。其中,西安水务集团扩建4座,高新区、长安区、阎良区、临潼区分别扩建1座。

今年全市新建污水处理厂5座,要求8月底前开工,将新增日污水处理能力54万立方米。其中包括雁塔鱼化工业园污水处理厂、经开草滩污水处理厂、沣东南污水处理厂、长安区长宁新区污水处理厂、临潼区代新工业园污水处理厂。

(来源:西安新闻网-西安晚报,作者:记者梁璠,上海供排水项目网戴晓红编辑,2015年5月19日)

“......计划扩建污水处理厂8座,新增日污水处理能力52.5万立方米。其中,西安水务集团扩建4座,......”

 
     
第1页   1  2  下一页  