邱县污水治理工程设计与运行概要 第三设计所 刘成祥 吴殿臣摘要 邱县污水处理厂采用DE式氧化沟工艺,设计处理能力近期3万m3/d。设计进水水质为: BOD5 200mg/L,CODcr 500mg/L,SS 250mg/L,NH3-N 45mg/L,TP 4mg/L,PH 6~9。设计水质达到《污水综合排放标准》二级标准。介绍了污水处理工艺流程,处理设施主要设计参数及工程运行概况。 关键词 污水处理厂 DE式氧化沟 设计 运行 邱县污水治理工程是一个综合工程,包括日处理能力近期3万m3/d污水处理厂一座及3.4公里城区污水管网工程。污水处理厂厂址位于邱县造纸厂东北侧,总占地面积为4.232公顷(包括予留中水处理占地面积),工程总投资5650万元,于2003年5月开工建设,2004年12月竣工并投入运行。 一.水量及水质 三.处理设施概要 厂区内的一级处理构筑物、附属建筑、污泥泵池及脱水机房的土建部分按30000m3/d设计,污水量总变化系数Kh为1.40, Qmax=1750m3/h=0.486 m3/s, Qave=1250m3/h=0.347 m3/s。 (一)污水处理 1、进水控制井 厂区设置进水控制井一座,与十米道规划市政排水管相连,厂区污水管也接到进水井内,进水井内设置超越管,事故时超越到灌渠。进水井内设有两个闸门,以便检修。进水控制井的平面尺寸:3.0米× 3.0米。 2、粗格栅间 粗格栅间内安装有粗格栅和提板闸等设备,格栅按两格设计,安装两台机械格栅,格栅安装角度为70°,格栅的运行根据时间间隔或格栅前后的水位差自动起闭机械机耙。 主要设计参数 设计流量 Qmax=1750m3/h 过栅流速 v=0.7m/s 栅前水深 h=0.8m 栅槽宽度 B=1.2m 栅条间隙 b=20mm 日栅渣量 w=1.5m3 格栅材质:水下部分采用不锈钢,水上部分采用铝合金,涂料防腐。每台格栅前均设有闸门以便于检修。 粗格栅间的平面尺寸为:2.9米×6.0米 3、污水提升泵房 选用潜污泵,该泵具有不堵塞型流道,效率高、能耗低,土建结构简单,检修方便。 主要设计参数: 设计流量 Qmax=1750m3/h 设计扬程 H=14.2m 采用潜水离心泵5台三用二备(Q=600 m3/h H=14.2m N=34Kw) 进水泵房结构:按近期规模设计,结构形式为现浇钢筋混凝土结构。 控制方式:现场就地控制;根据吸水池水位变化,由PLC自动控制。 污水提升泵房为半地下式,上面设有值班室,供予处理段职工值班;上面设有配电室,配电柜设于其中。 平面尺寸为 8.0m ×10.5m 4、细格栅池 在细格栅池内安装机械回转细格栅二台(不锈钢材质),以及螺旋输送机一台。 主要设计参数 设计流量 Qmax=1750m3/h 栅前水深 H=0.8m 过栅流速 v=0.7m/s 格栅宽度 B=1.5m 栅条间距 b=8mm 安装角度 α=70° 格栅及其配套设备的操作既可现场手动,又可由PLC自动控制。 5、旋流沉砂池 本工程采用旋流沉砂池,分为两格,一格工作一格备用,排砂方式采用机械排砂。 主要设计参数: 设计流量 Qmax=1750m3/h 水力表面负荷 q=175m3/m2.h 池直径 φ3650mm H=3.75m 6、一次配水井 配水井的结构:采用现浇钢筋混凝土结构 结构尺寸:外径φ=6m 内径φ=3m 高 6.58m 7、DE氧化沟 氧化沟为钢筋混凝土结构,二座,单池分为外沟道及内沟道两个沟道,缺氧区溶解氧为0.2—0.5mg/l,进行BOD的降解及硝化、反硝化及磷的有效释放;好氧区溶解氧为≥2.0mg/l,保证充分好氧状态,进行BOD5及N的进一步去除,保证出水水质。氧化沟设置两处出水调节堰,用于调节氧化沟内转盘的浸没深度。 主要设计参数: 设计流量 Qave=1250m3/h 设计水温 10℃ 泥 龄 25d 污泥负荷 0.08kgBOD5/kgMLSS*d 容积负荷 0.32kgBOD5/m3*d 污泥回流比 80% 污泥产率 Y=0.4kgDS/kgBOD5 污泥浓度 4000mg/l 水 深 4.5m 曝气方式 曝气转刷 缺氧区溶解氧 0.2—0.5mg/l 好氧区溶解氧 ≥2.0mg/l 水力停留时间 16h 主要设备参数: 转蝶转速 50rpm 转蝶轴长 8m 转蝶型号 ZPQ-8 (φ1400)、YHG1800-A (φ1800) 电机功率 30kw(φ1400)、45kw(φ1800) 出水调节堰 堰宽 5.0m 可调范围 600mm 氧化沟的控制既可现场手动控制又可由PLC自动控制。 8、二次沉淀池 采用辐流式沉淀池,直径为35m,氧化沟的出水经调节堰进入二沉池的配水渠。二沉池采用中心筒进水、周边集水,经环形集水渠收集后由排水管排入接触池。沉淀池采用半桥式中心驱动刮泥机。 主要设计参数: 表面负荷 0.75m3/m2.h 有效水深 3.5m 池 径 35m 水力停留时间 1.8h 二次沉淀池结构采用现浇钢筋混凝土结构。 9 接触池 Qave=1250m3/h 接触时间 30min 接触池的结构:采用现浇钢筋混凝土结构 结构尺寸:LXBXH=18X12.8X3.6M 10 加氯间 加氯间内设有二氧化氯消毒器3套对接触池中的水和回用水池中的水进行消毒。 平面尺寸:LXB = 11X 9 M 加氯量:8mg/l 11 回用水池水泵房 回用水池内贮存有室内消防用水和回用水。 水泵房内予留回用水泵5台和室内消防水泵2台。 水泵房平面尺寸:LXB = 18X8.5 M (二) 污泥处理 1、污泥泵池 污泥靠重力从二沉池流入污泥泵池。污泥泵池内设有3台污泥回流泵两用一备和剩余污泥泵2台一用一备。 控制方式既可手动控制又可由PLC控制。 池体的平面尺寸为 11X9.0 M 2、贮泥池 贮泥池的结构:采用现浇钢筋混凝土结构 结构尺寸:φ5.0X4.5X5.0(h)M 3、污泥脱水机房 污泥脱水机房设一体化脱水机二套,带宽2米,一用一备。脱水机房内还设有冲洗泵、空压机、皮带运输机、污泥搅拌器、絮凝剂投加泵等,脱水机房平面尺寸: 21米×12米 污泥脱水的工艺流程为:浓缩后的污泥经污泥投配泵提升与高分子絮凝剂在污泥搅拌器内充分混合,然后进入带式压滤机,经过压滤机的挤压泥水分离,脱水后的泥饼通过皮带机送至室外泥棚,由运输车辆运到厂外作农肥或填埋。 主要设计参数: 污泥量 2040Kg/d 工作时间 8小时 泥饼体积 11.80m3/d 絮凝剂用量 6—10g/kgDS 主要设备参数 四、城区污水管网工程概要 城区污水管网工程需新建污水管道3.4公里,建设规模按3万吨/日设计。设计管径为d300 ~d1200,城区北部的生活污水由原污水管网收集,越过合义渠后,沿邯临公路向西汇入主管道;城区南部的生活污水由振兴街污水管网收集后,越过合义渠向西汇入主管道;县化肥厂的工业废水向西汇入主管道;此主管道沿粮棉厂东侧公路向北至邯临公路,然后向西引入污水处理厂;县造纸厂的工业污水直接向东引入污水处理厂。城区北部的生活污水干管需穿越合义渠时不能按原高程通过,设计采用倒虹管排水,倒虹管布置见下图: 五.污水处理厂运行效果及达标情况 工程建成投产以来,运行正常,出水水质优于设计水质,完全达到《污水综合排放标准》二级标准。污水处理厂进出水水质见附表(邯郸市环境监测中心站测定)。 六. 结论 邱县污水治理厂的运行情况表明:DE氧化沟工艺适应于城市污水处理,它可有效地减低COD、BOD,并能脱氮除磷,出水水质好。目前,该污水处理厂处理规模及进水水质与设计要求尚有一些距离,有待污水厂进水量及水质达到设计要求时,根据运行情况进一步总结。 北方设计研究院 总部 Head Office, NORINDAR International 河北省石家庄市裕华东路55号 55 Yuhua Donglu, Shijiazguang, Hebei Province, China TEL: 0311-86045738 FAX: 0311-86033237 POST CODE: 050011 北京北方设计研究所 NORINDAR Beijing Branch Firm 北京市莲花池西里29号公交大厦1501 Room No. 1501, Gongjiao Mansion, 25 Lianghuachi Xili, Beijing, China TEL: 010-63961903 FAX: 010-63962065 POST CODE: 100073 北方设计研究院上海分院 NORINDAR Shanghai Branch Firm 上海市四平路200号盛泰国际大厦6楼 Floor 6, Shengtai International Mansion, 200 Siping Road, Shanghai, China TEL: 021-65223636/62223939/65229669 FAX: 021-65229293 POST CODE: 200086 北方设计研究院重庆分院 NORINDAR Chongqing Branch Firm 重庆市南岸区南坪西路台湾花园A座7楼 Floor 7, Building A, Taiwan Garden, Nanping Xilu, Nan’an District, Chongqing, China TEL: 023-61901999 FAX: 023-61901650 POST CODE: 400060 深圳市北方设计研究院有限公司 NORINDAR Shenzhen Co., Ltd. 深圳市南山区科技园中区麻雀岭中钢大厦一层 Floor 1, Zhonggang Mansion, Maquelin, Science Park Middle Zone, Nanshan District, Shenzhen, China TEL: 0755-86028644 FAX: 0755-26710540 POST CODE: 518057 北方设计研究院厦门分院 NORINDAR Xiamen Branch Firm 福建省厦门市莲花南路7号経协大厦12层 Floor 12, Jingxie Mansion, 7 Lianhua Nan Road, Xiamen, China TEL: 0592-5132251 Fax: 0592-5130381 POST CODE: 361009 |