各潜在投标人: 针对相关投标人提出的疑问,现对绩溪县生态园区污水处理厂设施工程设备采购、安装调试及试运行项目(编号: AHSXJ2015-003 )做如下如复,投标人须按照答疑内容执行。 1、本次生态园区污水处理厂招标,投标报价是否以清单报价? 答:请仔细阅读招标文件内容,按清单规范及招标文件要求进行清单报价。 2、粗格栅与进水泵房招标设备清单中水泵流量 Q=166.7L/S ,技术规范及工程量清单中水泵流量 Q=166.7m3/h ,请问以哪个为准? 答:以技术规范及工程量清单中水泵流量 Q=166.7m3/h 为准。 3、活性砂过滤器招标设备清单中数量为1套,分部分项工程量清单10套,请问以哪个为准? 答:以分部分项工程量清单所列数量10套为准。 4、鼓风格房招标设备清单中鼓风机 Q=63m3/min 数量为 3 台,工程清单及图纸数量为 2 台,请问以哪个为准。 答:鼓风机为 2 台。 5、分部分项工程量清单中回流污泥泵为 4 台,技术规范 P46 页回流污泥泵为 3 台,请问以哪个为准? 答:回流污泥泵为 3 台。 6、水解酸化池中污泥泵扬程为 5 米,技术规范 P103 页污泥泵扬程为 15 米,请问以哪个为准? 答:污泥泵扬程以 15 米为准。 7、分部分项工程量清单中,活性砂滤池中搅拌器参数为:直径: 1000 、转速 145r/min 、功率 1.1KW ;图纸中搅拦器参数为:直径: 800 、转速: 45r/min 、功率: 1.1KW ;而技术规范中却无此设备,请问以哪个为准? 答:以直径: 800 、转速: 45r/min 、功率: 1.1KW 为准。 8、分部分项工程量清单中,砂水分离器为 2 台;图纸及技术规范中为 1 台,请问以哪个为准? 答:砂水分离器为 1 台。 9、投标文件技术标格式( P75 页)中:附件一投标人的主要生产、制造设备表是否为在设备安装过程中使用的施工机械设备表? 答:是为设备安装过程中使用的施工机械设备表。 10、如为联合体投标,投标文件技术标格式( P91-P94 页)是否联合体成员均要填写? 答:均应填写。 11、招标清单中未指定品牌和未指定厂家资格的材料、设备是否也需要厂家授权? 答:不作要求。 12、关于监控设备的推荐品牌中,深圳科视不生产本次招标中的相关监控设备、无法进行授权及报价;本项目所有推荐品牌中若推荐厂家不生产相关产品,投标单位是否可以用其他同类的生产厂家进行授权及报价的替代? 答:技术规范中所有设备根据工艺特点及重要性提供推荐品牌供投标人参考,投标人在满足技术规范要求的前提下可采用其他同档次的品牌。 13、污水处理厂内所有的工艺管道(污水管、污泥管、放空管、空气管、加药管、厂区内自来水管、雨水管)厂区内的所有阀门井、污水井、雨水井是否不在本次报价范围之内。 答:建构筑物以外、厂区范围内的所有工艺管道不在本次报价范围内。 14、招标文件之“工程量清单总说明”中清单说明第 3 条:“凡技术规范和图纸中注明的工程内容,如在清单中未列项,均应视为包含在其他相关项目中。”请问此段文字如何理解? ( 1 )图纸和技术规范中注明的设备,如在清单中未列项,是否也视为已包含在其它相关项目中? ( 2 )图纸和技术规范中注明的管道及配件,如在清单中未列项,是否也视为已包含在其它相关项目中? ( 3 )如果前面所述两项均视为已包含在其它相关项目中,那本项目是否可理解为总价包干合同,除非清单所列项有变更(或设计变更),结算时才会有变更签证,除此外没有任何可以签证的项目? 答:本次招标文件部分产品为系统集成组成,由各单项集成供应商统一提供。 内部设备及各类管路配件 应包含技术规范及图纸所涵盖的全部内容,但不仅限于所列项。 15、招标文件说可以接受联合体投标而技术规范说不接受联合体投标,请澄清? 答:按招标文件规定,可接受联合体投标。 16、投标人资格要求的内容,招标文件与技术规范不一致,请问以哪个为准? 答:以招标文件规定为准。 17、工程量清单:化验设备:“补 011 、补 012 、补 013 、补 018 、补 019 、补 020 、补 022 中的设备类型:见招标文件设备技术参数要求。”但招标文件和技术规范里面没有相应的技术参数。 答:补 011 : :10L/H , 7.5kw 。补 12 :面板尺寸 140X140mm ,加热功率 260w ,加热容量 50-500ml 。补 13 :纯水电阻率 >0.5 Ω cm ,最高出水了 10L/H 。补 18 :波数范围: 4000-400cm-1 ,波数精度: ≤± 4cm-1(4000-2000cm-1) ≤± 2 cm-1(2000-400cm-1) , 分辨能力: 1.5cm-1(1000cm-1 附近 ) ,透过率精度:± 0.2%T( 不含噪音电平 ) , Io 线平直度:≤± 2%T ,杂散光:≤ 0.5%T(4000-650cm-1) ≤ 1%T(650-400cm-1) 。补 19 :波长范围: 190nm ~ 900nm 波长示值误差:≤± 0.5nm 波长重复性:优于 0.1nm 基线稳定性:优于 0.004A/30min 检出限:< 0.007 μ g/ml 特征浓度:< 0.04 μ g/ml/1% 。补 20 :取 样 数: 18 个 / 次,取样瓶体积: 30ml 。补 22:5-1000ml 18、招标文件中评分标准中:水解酸化系统为一个整体系统,并推荐三个品牌,但工程量清单中水解酸化系统是以单个设备报价,与系统无关。我们如何选择品牌? 答:水解酸化系统的核心设备为多点布水器仅考虑整体集成供应商。投标人自主选择品牌。 19、工程量清单中没有管道管件,请问如何报价? 答:见问题 13 答复。 20、招标图内配电柜为 MNS 型、技术规范内配电柜为 GCS 型,以哪一个为准? 答:以招标图纸 MNS 型为准。 21、招标文件自控系统推荐品牌为 LS 、 Rockwell 、 Schncider 三种,但是工程量清单及技术规范内所有自控系统详细元器件清单均为 LS 品牌,是否一定采用 LS 品牌? 答:推荐品牌仅供参考,不指定品牌。 22、请明确下各费率取费标准,税金是否按安徽省县城取费标准以 3.475% 计取?安全文明施工费以什么为基数各取多少费率?规费是否按新点软件自带取费基数和费率计取? 答:安全防护、文明施工措施费不得低于《安徽省建设工程清单计价费用定额》的规定费率,否则视为以低于成本报价,其投标做废标处理。扬尘污染防治费应按《关于建设工程施工扬尘污染防治费计取的通知》(造价〔 2014 〕 13 号)规定费率计取,否则其投标作废标处理。其他项目清单费应按照招标文件规定报价。规费、税金为不可竞争性费用,应严格按照国家或省、行业建设主管部门的规定计取。工伤保险费取费标准请按宣城市建设工程造价管理站文件,造价 2008[24] 号文件执行。 规费和税金不得低于以下标准之一的,视为以低于成本报价,其投标做废标处理: ①养老保险费 20 %; ②失业保险费 2 %; ③医疗保险费 8 %; ④住房公积金 10 %; ⑤危险作业意外保险费 0.5 %; ⑥工伤保险费 2.07 ‰; ⑦税金 3.475% ; 23、信息价是按哪一期的? 答:信息价为《宣城工程造价》 2015 年第 2 期,报价时应自主报价。 24、此项目是否无暂估价? 答:无暂估价。 25、招标文件商务部分 P13 , 1.4.3 ( 10 )“一个制造商对同一品牌同一型号的货物,委托两个及以上代理商参加投标的”作为废标条款处理不合同,有背公平竞争原则,建议删除此条。 答:所有货物投标不需要提供制造商委托代理, 招标文件删除此条。 26、招标文件商务部分 P8 ,投标人须知 10.1 “类似业绩指从 2012 年 1 月 1 日 起(以合同签订日期为准)完成过国内污水处理厂工程(须包括成套设备的供货、安装、调试)的项目业绩,单个合同金额不少于 1500 万元人民币。投标人须提供类似项目业绩的中标通知书、合同协议书及验收合格证书或建设单位出具的验收合格证明三项原件及复印件,原件在宣布开标会结束前提供至评标现场供评标委员会查验,复印件装订在投标文件中。”与招标文件技术部分 P12 ★号部分对投标人资质要求第三条“投标人(供货商)应具有从 2011 年起承担过至少三个不少于 1 万 m3/ 标人(供货商)应具有从 2011 年起承担过至少 3 个不小于 1 万 m 3 /d 的的国内污水处理厂工程成套设备的供货、安装、调试的经验,单个合同金额不少于 1500 万元人民币,标函内提供相应的合同等复印件,同时提供相应的合同等原件资料备查;投标人的项目经理应具有注册机电安装二级(含二级)以上建造师资质 ( 提供原件 ) 。投标人的项目经理必须为现场安装设备时的项目经理。 ” 不一致。请明确? 答:有关投标人资质和业绩的要求以招标文件为准。 27、本项目招标文件商务部分为纸质版,使投标文件无法完全按照招标文件格式要求制作,建议提供电子版招标文件,以便于投标文件的制作。 答:不提供。 28、开标时间和投标文件递交截止时间调整为2015年5月29日上午9时,投标保证金缴纳截止调整为2015年5月29日上午8:30。 招标人:绩溪县生态工业园区管理委员会 招标代理单位:黄山双星工程咨询有限公司 二0一五年五月十三日 |