2010年中国投运城镇污水处理厂项目→ 上海→ 浏览帖子:0304上海友联竹园第一污水处理投资发展有限公司 http://www.waterchina.cn/2010/show.asp?id=6675&bd=20304上海友联竹园第一污水处理投资发展有限公司 序号 省份 项目名称 主体处理工艺 投运时间 设计处理能力(万立方米/日) 平均处理水量(万立方米/日) 304 上 海 上海友联竹园第一污水处理投资发展有限公司 物理化学处理 2004年 8月 170 130.0 行政区代码 法人代码 企 业 名 称 310115 74160382-9 上海友联竹园第一污水处理投资发展有限公司 市(地、州、盟) 行政区代码 法人代码 企业详细名称 市辖区 310115 74160382-9 上海友联竹园第一污水处理投资发展有限公司 291-上海市竹园第一污水处理厂升级改造工程 http://www.waterchina.com.cn/bbs/viewarticle.asp?articleid=6025&classid=858 4460-上海市竹园第一污水处理厂三期工程 http://www.waterchina.com.cn/bbs/viewarticle.asp?articleid=29101&classid=858 17704-上海市竹园第一污水处理厂提标改造工程 http://www.waterchina.com.cn/bbs/viewarticle.asp?articleid=92476&classid=858 2010年中国投运城镇污水处理厂项目→ 上海→ 浏览帖子:0325上海城建竹园污水处理建设发展有限公司 http://www.waterchina.cn/2010/show.asp?id=6696&bd=2 0325上海城建竹园污水处理建设发展有限公司 序号 省份 项目名称 主体处理工艺 投运时间 设计处理能力(万立方米/日) 平均处理水量(万立方米/日) 325 上 海 上海城建竹园污水处理建设发展有限公司 A/0 2007年 8月 50 47.4 行政区代码 法人代码 企 业 名 称 310115 77371712-6 上海城建竹园污水处理建设发展有限公司 市(地、州、盟) 行政区代码 法人代码 企业详细名称 市辖区 310115 77371712-6 上海城建竹园污水处理建设发展有限公司 292-上海市竹园第二污水处理厂 http://www.waterchina.com.cn/bbs/viewarticle.asp?articleid=10962&classid=858 15298-上海市竹园第二污水处理厂污泥深度脱水技术改造工程http://www.waterchina.com.cn/bbs/viewarticle.asp?articleid=82579&classid=858 17705-上海市竹园第二污水处理厂提标改造工程 http://www.waterchina.com.cn/bbs/viewarticle.asp?articleid=92477&classid=858 上海市人民政府办公厅关于印发上海市2018-2020年环境保护和建设三年行动计划的通知 沪府办发〔2018〕11号 各区人民政府,市政府各委、办、局: 《上海市2018-2020年环境保护和建设三年行动计划》已经市政府同意,现印发给你们,请认真按照执行。 上海市人民政府办公厅 2018年3月29日 上海市2018-2020年环境保护和建设三年行动计划 随着六轮环保三年行动计划的滚动实施,本市不断加大环境保护和建设力度,有针对性地解决了一批突出环境问题,污染治理力度不断加大,源头防控和绿色发展加快推进,全社会环境治理体系初步形成,全市生态环境质量持续改善。进入新时代,解决人民日益增长的美好生活需要和不平衡、不充分的发展之间矛盾对生态环境保护提出了新要求。当前,本市正处于全面建成高水平小康社会的决胜期,也是基本建成“五个中心”和社会主义现代化国际大都市的关键阶段。为打好污染防治攻坚战,加快改善生态环境质量,全面推进绿色转型发展,持续深化生态文明体制改革,推进生态环境治理体系和治理能力现代化,特制订本计划,即第七轮环保三年行动计划。 ...... 二、水环境保护 以苏州河环境综合整治四期工程(以下简称“苏四期”)为牵引,重点推进污水污泥处理基础设施建设,深化中小河道综合整治,巩固水环境管理长效机制,加快补足水环境治理体系短板,地表水水质保持稳定改善。 (一)全面保障饮用水水源安全 严格落实《中华人民共和国水污染防治法》要求,在全面落实饮用水水源二级保护区禁止新改扩建排放污染物的建设项目的基础上,2018年底前,基本完成饮用水水源二级保护区内现存工业企业的关闭清拆。加快启动陈行水源地与青草沙水源地连通方案研究。持续完善水源地生态保护补偿相关政策。结合黄浦江上游饮用水水源保护区划调整,对水环境功能区划进行修订。完成省市边界水文水质监测站网的建设。 (二)加快完善基础设施建设 坚持“建管养并举、泥水气同治”的原则,完善全市污水、污泥处理处置体系。继续提高城镇污水处理能力和处理水平,全面完成竹园一、竹园二、白龙港污水处理厂提标改造,建成虹桥和泰和污水处理厂工程,完成青浦朱家角和练塘及嘉定安亭污水处理厂的扩建工程。到2020年,全市净增污水处理能力60万立方米/日以上,污水处理厂的出水要求达到一级A及以上排放标准,同时完成石洞口、竹园、白龙港、青浦等污泥处置设施建设。深入推进污水收集治理工作。到2020年底,全市城镇污水处理率达到95%以上,污泥有效处理率达到95%。 (三)加大城市面源治理力度 着力推进市政设施污染控制。以“苏四期”为重点,加快实施苏州河段深层排水调蓄管道工程试验段,推进天山、桃浦、曲阳、龙华、长桥和泗塘等6座污水处理厂功能调整,转变为初期雨水调蓄设施。启动竹园初期雨水处理厂建设,实施大武川初期雨水调蓄池工程,改善区域水质。开展上海大学、大场老街、罗秀、景东、平阳、葑村南、张华浜等市管雨水泵站污水截流设施建设或技术改造,并通过泵站优化运行等措施,减少泵站放江量,完成市政雨水泵站旱流截污工程,提高合流制地区污水截流倍数,进一步降低雨污混合水污染对河道水质的影响。在全市建成区分流制地区雨污混接大排查的基础上,全面开展雨污混接改造。到2020年,基本消除本市建成区分流制地区市政混接、沿街商户混接及企事业单位混接。 继续推进海绵城市建设。到2020年,本市建成区200平方公里达到海绵城市建设要求。研究出台《上海市海绵城市规划建设管理办法》,将海绵城市建设理念贯彻落实到规划、设计、建设、管理、运营维护等全生命周期管控环节。加强规划引领,按照本市海绵城市专项规划要求,各区要编制本辖区海绵城市建设规划。全面完成浦东新区临港地区国家海绵城市建设试点工作。建立市级海绵城市建设试点区域,形成一批适合上海实际的海绵城市建设案例,以示范引领,全面推动本市海绵城市建设工作。 (四)持续强化河湖综合治理 围绕到2020年基本消除劣Ⅴ类水体,实现国考、市考断面的水质目标,采用控源截污、沟通水系、生态修复等措施,继续推进全市中小河道整治,三年累计实施600公里以上河道综合整治工程和2200条段断头河整治,使河道水环境和陆域面貌得到明显提升。按照“苏四期”治理要求,对苏州河两翼中小河道进行专项整治。全面落实河长制,完善各项配套制度,实施《上海市中小河道综合整治与长效管理导则》,建立完善河道综合整治长效管理机制。持续开展引清调水,实现水体有序流动,改善河网水质。在湖泊实施湖长制,严格湖泊水域空间管控,完成元荡湖围网养殖拆除及生态修复工程,深化研究淀山湖、滴水湖等主要湖库的富营养化问题,防治湖库富营养化。 (五)加强近岸海域污染防治 坚持陆海统筹,以实施污染源防控为重点,突出系统治理,强化协同执法监管,持续削减本市陆源入海及海上污染负荷。开展陆源长江入海污染源总量调查及污染物总量控制研究。加强船舶污染物的排放与接收管理,逐步完善全港船舶废弃物(油污水、生活污水、垃圾)回收处理体系,强化现场监督管理。建立海洋生态红线管理制度,实施严格管控。进一步提升海洋环境监测能力,加强近岸海域海水环境监测,确保近岸海域水质保持稳定。 ...... (来源:中国·上海,2018年4月10日) “......推进天山、桃浦、曲阳、龙华、长桥和泗塘等6座污水处理厂功能调整,转变为初期雨水调蓄设施。启动竹园初期雨水处理厂建设,......” (此帖子已被作者于2019/9/5 23:44:12修改过) |
|
|
|
|
|
|
作者信息\文章标题
|
admin的回复(2019/9/5 23:43:00)
|
第1楼
|
姓名: admin
发贴数:56600
回复数: 94762
等级:
管理员
登陆否:
已经登陆
注册时间:
2003/1/1 13:19:00
最近登陆时间:
2024/11/24 10:08:00
联系方式:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
工程概况:竹园污水处理厂四期工程(竹园初期雨水处理厂)拟建120万m3/d全流程处理设施50万m3调蓄池以及配套设施对中心城区转输的初期雨水和雨污混合水进行处理,目标为满足干线输送能力与处理设施能力匹配的需求,实现旱天不溢流并减少雨天溢流的发生。 项目位置:初定于洲海路以西、嘉里油脂厂以东、外高桥船厂以南,华东路以北区域。 2019年度上海水务重大工程出炉 今天,2019年度上海市水务重大工程项目清单出炉了,共14个正式项目,72个子项,计划总投资150.1亿元,年内开工建设46项,基本建成24项。 这些项目包括:苏州河环境综合整治四期工程、白龙港污水处理厂提标改造工程、泰和污水处理厂、白龙港污水处理厂污泥处理处置二期工程、石洞口污水处理厂污泥处置二期工程、竹园片区污泥处理处置扩建工程、竹园污水处理厂四期、南干线改造工程、重点河道和泵闸工程、长江水源水厂深度处理项目、新一轮排水系统提标改造工程、郊区污泥处置中心新建工程、全市海塘达标建设工程、上海市太湖流域水环境综合治理工程。 (来源:新民晚报,作者:记者 罗水元,2019年1月8日) “......这些项目包括:苏州河环境综合整治四期工程、白龙港污水处理厂提标改造工程、泰和污水处理厂、白龙港污水处理厂污泥处理处置二期工程、石洞口污水处理厂污泥处置二期工程、竹园片区污泥处理处置扩建工程、竹园污水处理厂四期、......” |
|
|
|
|
|
|
作者信息\文章标题
|
admin的回复(2019/9/5 23:45:00)
|
第2楼
|
姓名: admin
发贴数:56600
回复数: 94762
等级:
管理员
登陆否:
已经登陆
注册时间:
2003/1/1 13:19:00
最近登陆时间:
2024/11/24 10:08:00
联系方式:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
涉及多个轨交项目!沪2019年重大建设项目清单公布 市发改委今天公布2019年重大建设项目清单:今年本市重大建设项目分为产业科技、社会民生、生态文明、城市基础设施、城乡融合与乡村振兴等五大领域→特斯拉超级工厂一期、ABB机器人超级工厂、上海大歌剧院、上海浦东足球场、三林楔形绿地、浦东机场三期扩建工程、轨道交通崇明线......你关心的建设项目在这里吗?部分清单详见下文↓ ...... 生态文明类(18项) 在建14项。其中,白龙港污水处理厂提标改造工程、白龙港污水处理厂污泥处理处置二期、泰和污水处理厂等7个项目建成。 新开工4项。包括:竹园污水处理厂四期、南干线改造工程、上海市固体废物处置中心项目、三林楔形绿地。 ...... 乡村振兴类(13项) 在建12项。包括崇明世界级生态岛建设、郊区垃圾资源化利用、郊区干线公路等。 新开工1项。郊区污水厂污泥处理设置工程。 (来源:上海市人民政府办公厅,作者:上海市发展改革委,2019-03-06) “......新开工4项。包括:竹园污水处理厂四期、......” |
|
|
|
|
|
|
作者信息\文章标题
|
admin的回复(2019/9/5 23:46:00)
|
第3楼
|
姓名: admin
发贴数:56600
回复数: 94762
等级:
管理员
登陆否:
已经登陆
注册时间:
2003/1/1 13:19:00
最近登陆时间:
2024/11/24 10:08:00
联系方式:
|
|
|
|
|
上海市竹园污水处理厂四期工程专项规划招标公告 1、招标条件:本招标项目竹园污水处理厂四期工程专项规划已由上海市水务局批准建设,招标人为上海市水务局,项目资金来自政府资金,项目出资比例为100%。项目已具备招标条件,现进行公开招标。 2、项目概况和招标范围: ⑴ 根据《上海市城市总体规划(2017~2035年)》和《上海市污水处理系统及污泥处理处置规划(2017~2035年)》,结合现状条件以及工程前期研究,编制竹园污水处理厂四期工程专项规划,提交规划文本、编制说明和图件等相关成果。 ⑵ 规划范围为浦东新区高东镇工业区G1501以东、航津路两侧,包括竹园污水处理厂四期工程的调蓄池和预处理设施、污泥处理处置设施选址以及污水进水和排放总管、调蓄池和预处理设施雨水排放管、污泥处理处置蒸汽管的管位等。 3、投标人资格要求 ⑴ 投标人必须具有独立法人资格,为具有被授予合同的资格,报名参加投标的企业应提供令招标人满意的资格文件,以证明其符合投标人资格条件和具有履行合同的能力。 ⑵ 投标人应具备开展项目实施的专业团队和人才。项目负责人应为本单位在职在岗人员并具备高级职称。 ⑶ 投标人应具备编制类似规划相关的工作经历和业绩。 4、招标文件的获取:凡有意参加投标者,请于2019年4月8日到2018年4月12日(法定公休日、法定节假日除外)每日上午9:00~11:00,下午14:00~16:00到上海市普陀区曹杨路450号绿地和创大厦15楼购买招标文件。招标文件每套售价500元,逾期不售,售后不退。 5、投标文件的提交及相关事宜 ⑴ 投标文件提交的截止时间(投标截止时间,下同)为2019年4月29日13时30分,投标人应于投标截止时间前将投标文件提交至上海市普陀区曹杨路450号绿地和创大厦15楼。 ⑵ 投标文件逾期送达的或者未送达指定地点的,招标人不予受理。 招标人:上海市水务局 地 址:上海市长宁区江苏路389号 邮 编:200050 联系人:赵梦 招标代理:上海琳方工程造价咨询有限公司 地 址:上海市普陀区曹杨路450号绿地和创大厦15楼 邮 编:200063 联系人:周海辉 |
|
|
|
|
|
|
作者信息\文章标题
|
admin的回复(2019/9/5 23:48:00)
|
第4楼
|
姓名: admin
发贴数:56600
回复数: 94762
等级:
管理员
登陆否:
已经登陆
注册时间:
2003/1/1 13:19:00
最近登陆时间:
2024/11/24 10:08:00
联系方式:
|
|
|
|
|
竹园四期污水处理PPP项目实施方案编制和社会资本采购第三方咨询服务竞争性磋商公告 根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律、法规之规定,上海上咨建设工程咨询有限公司受委托,对竹园四期污水处理PPP项目实施方案编制和社会资本采购第三方咨询服务采购项目进行国内竞争性磋商采购,特邀请合格的供应商参加磋商。 一、合格的供应商必须具备以下条件: 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商。 2、根据《上海市政府采购供应商登记及诚信管理办法》已登记入库的供应商。 3、其他资格要求: 3.1 具备独立法人资格及相应的经营范围; 3.2 投标人不得为“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商,不得为中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商; 3.3 本项目非专门面向中小企业; 3.4 本项目不接受联合体报价。 二、项目概况: 1、项目名称:竹园四期污水处理PPP项目实施方案编制和社会资本采购第三方咨询服务 2、代理机构内部编号:SZZ19468-F 3、预算编号:00-19-47278 4、项目主要内容、数量及简要规格描述或项目基本概况介绍:承担竹园四期污水处理PPP项目第三方咨询顾问,处理、解决项目所涉及的各项商务、财务、法律问题,并提供专业咨询意见与服务。具体的工作内容及范围详见本项目磋商文件第六章项目采购需求。 5、交付地址:采购人指定地点 6、交付日期:至社会资本采购完成并签订完成Ppp合同 7、采购项目适用原因: 政府购买服务项目(含政府和社会资本合作项目); 8、采购项目需要落实的政府采购政策情况:支持中小企业发展、支持监狱企业发展及其他法律法规强制性规定或扶持政策。 三、磋商文件的获取 1、合格的供应商可于2019-08-14 16:00:00本公告发布之日起至2019-08-21 16:00:00截止,登录“上海政府采购网”(http://www.zfcg.sh.gov.cn)在网上招标系统中上传如下材料:上传需提交的资料原件彩色扫描件(包括营业执照、信用记录证明、法定代表人授权书、被授权代表身份证)。 2、凡愿参加竞争性磋商的合格供应商可在2019年8月14日至2019年8月21日的时间内下载(获取)竞争性磋商文件并按照竞争性磋商文件要求参加磋商活动。 3、获取竞争性磋商文件其他说明:供应商可于2019年8月15日至2019年8月21日上午9:30~11:00,下午13:30~16:00,携带营业执照、信用记录证明、法定代表人授权书、被授权代表身份证到上海上咨建设工程咨询有限公司(上海市延安东路1200号1708室)购买磋商文件。磋商文件工本费:每本500元(售后不退)。仅在该时间段内接受现场报名及磋商文件发售,逾期不予受理。完成现场报名及磋商文件购买的供应商方可在公告规定的下载时间段内下载磋商文件,并按照磋商文件要求进行投标。现场报名时需携带上述资料的原件及复印件,复印件必须加盖公章,原件审阅后退回。如有缺漏,代理机构将拒绝。 注:响应供应商须保证所提交的响应文件、资料的内容真实、完整、有效、一致,如递交虚假的响应文件、资料或填写信息错误导致的与本项目有关的任何损失由供应商承担。 四、磋商响应截止时间和磋商时间: 1、磋商响应截止时间:2019-08-27 15:00:00。迟到或不符合规定的响应文件恕不接受。 2、磋商时间:2019-08-28 13:30:00 五、磋商响应文件递交地点和磋商地点 1、磋商响应文件递交地点:上海市延安东路1200号17楼会议室(具体会议室详见大屏幕) 2、磋商地点:上海市延安东路1200号17楼会议室(具体会议室详见大屏幕)。届时请供应商代表持磋商时所使用的数字证书(CA证书)参加磋商。 3、磋商所需携带其他材料: ⑴ 法定代表人授权委托书 ⑵ 被授权人身份证原件及复印件(加盖单位公章) ⑶ 带有数字签名的签收回执(加盖单位公章) ⑷ 磋商时所使用的数字证书(CA证书) ⑸ 可正常使用CA证书的笔记本电脑一台6)纸质响应文件 六、发布公告的媒介:以上信息若有变更我们会通过“上海政府采购网”通知,请供应商关注。 七、其他事项 1、磋商文件售价:每本500元,售后不退。 2、答疑:书面答疑。 3、本次投标采用网上投标方式。 4、本次开标采用电子采购平台网上开标方式。 5、根据上海市财政局《关于上海市政府采购信息管理平台招投标系统正式运行的通知》(沪财采[2014]27号)的规定,本项目招投标相关活动在上海市政府采购信息管理平台电子招投标系统进行。 6、本公告期限:5个工作日。 采购人:上海市水务局 地 址:上海市长宁区江苏路389号 邮 编:200050 联系人:见采购文件 采购代理机构:上海上咨建设工程咨询有限公司 地 址:上海市黄浦区延安东路1200号1708室 邮 编:200003 联系人:李峰 |
|
|
|
|
|
|
作者信息\文章标题
|
admin的回复(2019/9/5 23:48:00)
|
第5楼
|
姓名: admin
发贴数:56600
回复数: 94762
等级:
管理员
登陆否:
已经登陆
注册时间:
2003/1/1 13:19:00
最近登陆时间:
2024/11/24 10:08:00
联系方式:
|
|
|
|
|
市政府批复《竹园污水处理厂四期工程专项规划》 2019年8月21日,市政府批复同意了由市水务局组织编制的《竹园污水处理厂四期工程专项规划》(以下简称《专项规划》),为贯彻落实《上海市污水处理系统及污泥处理处置规划(2017-2035)》和《苏州河环境综合整治四期工程总体方案》,加快建设竹园污水处理厂四期工程提供了用地规划依据。 《专项规划》主要包括两部分内容:一是设施选址规划,明确了50万立方米/日污水调蓄池及120吨干基/日污泥处理控制用地的四至范围和用地面积等控制要素;二是管线选线规划,提出了污水进水总管、污水排放总管、调蓄池雨水管和污泥处理蒸汽管等管线的管径、管长、管位控制要求和路由方案。 (来源:上海市水务局(上海市海洋局),2019-08-23) |
|
|
|
|
|
|
作者信息\文章标题
|
admin的回复(2019/9/5 23:49:00)
|
第6楼
|
姓名: admin
发贴数:56600
回复数: 94762
等级:
管理员
登陆否:
已经登陆
注册时间:
2003/1/1 13:19:00
最近登陆时间:
2024/11/24 10:08:00
联系方式:
|
|
|
|
|
竹园四期污水处理PPP项目物有所值及财政可承受能力评价第三方咨询服务成交公告 由上海上咨建设工程咨询有限公司组织的竹园四期污水处理PPP项目物有所值及财政可承受能力评价第三方咨询服务(项目编号:SZZ19468-F,预算编号:00-19-47277,项目总金额:100万元)的分散采购方式的采购,于2019-08-13 14:12:22在上海政府采购网(http://www.zfcg.sh.gov.cn)发布采购信息,在上海市延安东路1200号17楼1723会议室评审。 经评审委员会评审,并经采购人确认,本次成交结果公布如下: 一、成交日期:2019-08-27 13:00:00 二、成交信息:成交信息(成交供应商名称:毕马威企业咨询(中国)有限公司,成交供应商地址:上海市静安区南京西路1266号2幢23层2301-2313,成交金额:98.00万元) 三、主要成交标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求: 成交单位名称:毕马威企业咨询(中国)有限公司 成交价:98万元 服务要求:响应招标文件要求 四、评标委员会成员:徐永钊、李晨英、曹穉冈、沈黎君、张凌云、纪鑫华、朱萌。 五、其他 1、代理收费标准:按计价格[2002]1980号文收取代理服务费,以中标金额为取费基数,按照服务类标准收取招标代理服务费。 2、代理收费金额:1.47万元 如对评标结果有异议,请于本评标结果公布之日起7个工作日内以书面形式向上海上咨建设工程咨询有限公司提出质疑。 感谢各供应商单位对本次采购活动的积极参与! 采购人:上海市财政局、上海市水务局 地 址:上海市肇嘉浜路800号、上海市江苏路389号1005室 邮 编:200050 联系人:纪鑫华、朱萌 采购代理机构:上海上咨建设工程咨询有限公司 地 址:上海市延安东路1200号1708室 邮 编:200003 联系人:倪夏莉、李峰 |
|
|
|
|
|
|
作者信息\文章标题
|
admin的回复(2020/3/12 23:56:00)
|
第7楼
|
姓名: admin
发贴数:56600
回复数: 94762
等级:
管理员
登陆否:
已经登陆
注册时间:
2003/1/1 13:19:00
最近登陆时间:
2024/11/24 10:08:00
联系方式:
|
|
|
|
|
竹园污水处理厂四期工程 文 号:沪发改环资〔2020〕3号 发布机关:上海市发展和改革委员会 发布日期:2020-01-08 00:00:00 项目编码:31011530169186120201A2101001 项目名称:竹园污水处理厂四期工程 审批文号:沪发改环资〔2020〕3号 审批文件:上海市发展和改革委员会关于竹园污水处理厂四期工程项目建议书的批复 批复时间:2020-01-08 项目法人:上海城投水务(集团)有限公司 建设内容: 本工程包括三大部分内容: 1、污水处理:设计规模120万m3/d,主体采用AAO工艺,执行一级A标准。 2、污泥处理:设计规模120tDS/d,脱水干化后送至电厂掺烧。 3、进出厂总管:包括φ4000~φ3000进厂总管和尾水排放管。 建设规模:120万m3/d |
|
|
|
|
|
|
作者信息\文章标题
|
admin的回复(2020/3/13 0:02:00)
|
第8楼
|
姓名: admin
发贴数:56600
回复数: 94762
等级:
管理员
登陆否:
已经登陆
注册时间:
2003/1/1 13:19:00
最近登陆时间:
2024/11/24 10:08:00
联系方式:
|
|
|
|
|
竹园污水处理厂四期工程建设工程公开招标信息表 报建编号:2001PD0001 标段号:U01 招标人:上海城投水务(集团)有限公司 地 址:上海市黄浦区金陵东路50号 项目名称:竹园污水处理厂四期工程 建设地点:上海市浦东新区高东镇,用地范围东至洲海路、南至华东路、西至规划高东新路、北至外高桥船厂。 工程规模描述 勘察工程规模描述 具体描述:(1) 岩土工程-岩土工程勘察:1.岩土工程勘察等级(按《岩土工程勘察规范》GB 50021)甲级; 设计工程规模描述 具体描述:(1) 市政-排水工程:1.处理厂120万立方米/日; 建设周期:1440日历天 其他说明:工程规模120万m3/d,出水标准执行国家标准一级A,臭气执行厂界一级标准,污泥在厂内经脱水干化至30%含水率后送入外高桥电厂焚烧。 投标条件 资质要求:设计资质要求 第一条 市政行业排水工程专业资质甲级 以上设计资质要求,投标人只要符合任何一条,但同一条中的多项资质要求需同时满足。 勘察资质要求 第一条 勘察专业类岩土工程勘察甲级 勘察专业类岩土工程物探测试检测监测甲级 勘察专业类工程测量甲级 以上勘察资质要求,投标人只要符合任何一条,但同一条中的多项资质要求需同时满足。 是否接受联合体投标:接受联合体投标 获取招标文件方式:报名成功后访问上海市建设工程交易服务中心网站(http://www.shcpe.cn),登录交易平台在"交易平台--投标项目管理"菜单中查询下载。 获取招标文件时间:2020-01-24 至 2020-02-04 (休息3日(含)以上的节假日除外),每日上午9:00至11:00,下午13:00至16:00。 注意: 1、报名成功后访问上海市建设工程交易服务中心网站(http://www.shcpe.cn),登录交易平台在"交易平台--投标项目管理"菜单中查询下载。 2、潜在投标人或者其他利害关系人对资格预审文件有异议的,应当在提交资格预审申请文件截止时间2日前以书面署名形式向招标人提出;对招标文件有异议的,应当在投标截止时间10日前以书面署名形式向招标人提出。 备注: 1、招标文件工本费将于开标现场通过扫描二维码的方式收取。 2、联合体投标的,联合体的牵头人应为联合体中满足设计资质要求的单位。 提交投标文件地址:上海市小木桥路683号2楼B03会议室 提交投标文件截止时间:2020-02-24 09:30:00 投标保证金:0.0000万元人民币 招标文件工本费:500.0000元人民币 招标代理机构:上海国际招标有限公司 地 址:上海市延安西路358号14楼 邮 编:200040 联系人:樊宏亮 电 话:021-62791919-175 |
|
|
|
|
|
|
作者信息\文章标题
|
admin的回复(2020/3/13 0:05:00)
|
第9楼
|
姓名: admin
发贴数:56600
回复数: 94762
等级:
管理员
登陆否:
已经登陆
注册时间:
2003/1/1 13:19:00
最近登陆时间:
2024/11/24 10:08:00
联系方式:
|
|
|
|
|
上海市竹园污水处理厂四期工程设计勘察一体化招标中标候选人公示 报建编号:2001pd0001 标段号:u01 招标人:上海城投水务(集团)有限公司 招标代理机构:上海国际招标有限公司 地 址:上海市延安西路358号14楼 邮 编:200040 联系人:樊宏亮 电 话:021-62791919-175 招标方式:公开招标 招标标段名称:竹园污水处理厂四期工程 招投标情况: 投标人 中标候选人排序 否决投标/入围情况 投标报价(万元) 上海市城市建设设计研究总院(集团)有限公司 第一中标候选人 否 27566.9100 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 第二中标候选人 否 27838.7900 中船勘察设计研究院有限公司,同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 否 27936.4100 共3个投标人 公开招标公告:第1次发布 公示期限:2020年3月11日至2020年3月14日。 中标候选人业绩:无业绩要求。 详细:中标候选人公示详细信息 备注:招标人按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》确定中标人。 |
|
|
|
|
|
|
作者信息\文章标题
|
admin的回复(2020/5/3 18:32:00)
|
第10楼
|
姓名: admin
发贴数:56600
回复数: 94762
等级:
管理员
登陆否:
已经登陆
注册时间:
2003/1/1 13:19:00
最近登陆时间:
2024/11/24 10:08:00
联系方式:
|
|
|
|
|
附件3: 主要用能设备表 主要用能设备表 表 1-1主要 工艺 设备表 设备表 (70万吨厂区) 厂区) 序号 名称 型号及规格 数量 单位 备注 1、AAO生物反应池 1 混合液回流泵 Q=1020L/s,H=3m,P=55kW 32 台 24用8备 2 电动下开式堰门 4000mm×800mm,P=1.5kW 16 套 厌氧池进水 3 电动下开式堰门 4000mm×800mm,P=1.5kW 16 套 污泥回流渠 4 电动下开式堰门 3000mm×800mm,P=1.5kW 8 套 预缺氧池进水 5 电动下开式堰门 4000mm×800mm,P=1.5kW 16 套 混合液回流渠 6 不锈钢出水堰板 L×H=4.0m×0.5m,δ=5mm 32 套 7 低速推流器 N=4.3kW,P=4.3kW 96 台 缺氧池 8 立体涡轮搅拌器 N=4.3kW,P=7.5kW 24 台 厌氧池+预缺氧池 9 立体涡轮搅拌器 N=5.5kW,P=3kW 24 台 好氧池 10 搅拌器 直径766,N=13kW,P=18.5kW 48 台 交替池 11 管式微孔曝气器 通气量10-20m3/m.h 15300 m 好氧池 12 手动蝶阀 DN150 360 只 曝气器 13 电动蝶阀 DN600,P=0.37kw 60 只 空气管支管 14 电动蝶阀 DN700,P=0.37kw 8 只 空气管干管 15 电动闸阀 DN700 8 只 放空管 16 电动葫芦 起重量3T,起升高度12m,P=4.5kW 8 台 2、平流式二沉池 1 链条式刮泥机 刮板宽9.35m,刮板线速度0.3m/min,P=0.55kW 40 台 用于沉淀池 2 电动旋转撇渣管 DN400,L=9.43m,P=0.37kW 40 套 用于沉淀池 3 浮渣一体化分离机 Q=60m3/h,P=1.1kW 8 台 用于沉淀池 4 回流污泥泵 Q=1.01m3/s,H=5.5m,P=90kW 12 台 8用4备,用于污泥泵房 附件 第205页/共230页 竹园污水处理厂四期工程节能报告书 序号 名称 型号及规格 数量 单位 备注 5 剩余污泥泵 Q=275m3/h,H=10.0m(Hmax=12.0m,Hmin=8.0m),P=22kW 12 台 8用4备,用于污泥泵房 6 电动葫芦 Gn=3t,P=3.0+0.4kW,起升高度12m 2 套 用于污泥回流泵房 7 电动葫芦 Gn=2t,P=3.0+0.4kW,起升高度10m 4 套 用于剩余污泥泵房 8 电动调节堰门 宽×高=1500×600,P=1.5kW 40 台 用于沉淀池进水 9 手动铸铁镶铜闸门 1000×1000 4 台 用于剩余污泥泵房 10 手动铸铁镶铜闸门 ∅1400 6 台 用于沉淀池出水,包括手动启闭机 11 放空泵 Q=80m3/h,H=10m,P=4kW 2 台 用于泥斗放空,库备 12 手电两用排泥套筒阀 DN400,调节范围0~1m,P=0.11kW 80 套 用于沉淀池排泥 13 手电两用排泥套筒阀 DN300,调节范围0~0.5m,P=0.11kW 80 套 用于沉淀池排泥 14 穿孔排泥管 DN250,L=9.43m 80 套 用于沉淀池排泥,见详图,每根排泥管含两片法兰及一片法兰闷板 15 栅渣框 V=3m3,1.6m×1.6m×1.4m(H) 8 台 用于浮渣一体化分离机排渣 16 冲洗泵(立式离心泵) Q=5m3/h,H=50m,P=2.2kW 8 台 用于浮渣一体化分离机冲洗管 17 手动闸阀 DN400 40 只 用于放空管道 18 超声波除藻系统 辐射半径200m,N≤20W 12 套 附件 第206页/共230页 竹园污水处理厂四期工程节能报告书 序号 名称 型号及规格 数量 单位 备注 19 手动闸阀 DN300 8 只 用于剩余污泥泵房 20 污泥电磁流量计 DN400 4 只 用于剩余污泥泵房 21 浮箱拍门 DN1000 16 只 用于回流污泥泵出水管 22 集水槽 580×470(H)L=36400 160 个 用于沉淀池出水 23 出水堰 H=330 11800 m 用于沉淀池出水 3、高效沉淀池 1 电动闸板阀 用于沉淀池进水隔离,1m×1m,铸铁材质,P=0.55kW 16 套 2 混凝搅拌器 快速搅拌器,悬挂安装,直径2.2m,三片浆叶,SS304L,P=5.5kW 16 台 3 絮凝池搅拌器 低速搅拌器,悬挂安装,直径3.6m,三片浆叶,SS304L,手动变频,P=3.0kW 16 台 4 斜管 斜长=1.4m,间距=50mm,角度=60°,PP材质 16*178 m2 5 刮泥机 直径15.8m,总水深8.2m,水下部分SS304L,水上部分碳钢,P=0.55kW 16 台 6 集水槽 宽×深=350×320mm,长7.3m,厚4mm,过水堰厚高250mm,厚3mm,SS304 16*14 套 7 叠梁闸 沉淀池中心出水渠出口,渠道尺寸:H×B=2.6×1.2m,1套不锈钢闸框带6套铝合金闸板 2 套 8 污泥排放泵 螺杆泵,Q=30m3/h,H=30m,P=11kW 24 台 16用8备 9 污泥循环泵 螺杆泵,Q=100m3/h,H=20m,P=18.5kW 32 台 16用16备 10 冲洗风机 罗茨风机,Q=360Nm3/h,H=6m,P=11kW 8 台 附件 第207页/共230页 竹园污水处理厂四期工程节能报告书 序号 名称 型号及规格 数量 单位 备注 11 冲洗管网 16 套 设备商配套,用于沉淀池冲洗 12 集水坑排污泵 Q=18m3/h,H=8m,P=1.5kW 4 台 2用2备 13 安全淋浴 1 台 14 除藻仪 辐射范围100m,P=0.013kw 16 台 15 电动单梁起重机 起重量3t,S=10m,H=6m,P=4kW 4 套 16 电动葫芦 起重量3t,H=14m,P=2kW 4 套 17 导流筒 D=4500mm,SS304 16 套 设备商配套,用于絮凝池 18 整流器 δ=5mm,SS304 16 套 设备商配套,用于絮凝池 19 导流板 δ=5mm,SS304 16 套 设备商配套,用于絮凝池 4、V型滤池 1 反冲洗水泵(卧式离心泵) Q=1060m3/hr,H=7.0m,N=37kW 6 套 4用2备 2 螺杆鼓风机 Q=2700m3/hr,H=5.2m,N=55kW 6 套 4用2备 3 空压机系统 Q=60m3/hr,H=0.70MPa,N=7.5kW 4 套 2用2备 4 气动闸门 600×600 48 套 5 气动闸门 800×800 8 套 6 电动单梁悬挂起重机 起重量Q=3T,起升高度H=9m,Lk=8.0m,N=2×0.4+4.5+0.4kW 2 套 配套提供CD型电动葫芦 7 电动葫芦 起重量Q=1T,起升高度H=9m,N=1.5+0.2kW 4 套 8 气动调节蝶阀 DN500 48 套 滤池出水 9 气动蝶阀 DN700 48 套 反冲洗进水 10 气动蝶阀 DN400 48 套 反冲洗进气 11 气动蝶阀 DN80 48 套 滤池排气 12 气动蝶阀 DN500 6 套 反冲洗水泵出水 附件 第208页/共230页 竹园污水处理厂四期工程节能报告书 序号 名称 型号及规格 数量 单位 备注 13 气动蝶阀 DN300 6 套 鼓风机出风管 14 气动蝶阀 DN200 48 套 滤池放空 15 存水泵 Q=10m3/h,H=8.0m,N=1.1kW 2 套 潜水泵 5、出水泵房及消毒池 1 干式抽芯泵 Q=2.63m3/s,H=12.20m~16.80m,P=500kW 6 台 4用2备,全变频 2 不锈钢浮箱拍门 DN1000,不锈钢,PM=0.25Mpa 6 套 抽芯泵厂商配套供应 3 镶铜铸铁方闸门 手电两用P=0.75kW,2500×2500 4 台 速闭式,双向受压 4 镶铜铸铁方闸门 手电两用P=0.75kW,1000×1000 6 台 速闭式,双向受压 5 镶铜铸铁方闸门 手电两用P=0.75kW,1500×1500 1 台 速闭式,双向受压 6 吊钩桥式起重机 起重重量16t,Lk=10.5m,H=18m,P=42.6kW 1 套 7 电动葫芦 起重重量5t,H=18m,P=7.5+0.8kW 1 套 8 紫外消毒灯管 6条渠道,总功率432kW 6 套 进口 9 水位控制堰门 6条消毒渠道 6 台 紫外设备厂商配套供应 10 进水渠道闸门 手电两用P=0.75kW,渠深2.5m,渠宽1.655m 7 台 用于消毒渠道 11 再生水供水泵(干式) Q=1600m3/h,H=40m,P=250kW 4 台 3用1备,变频 12 手动闸阀 DN600 4 只 13 止回阀 DN500 4 只 14 手动闸阀 DN500 4 只 15 电动葫芦 起重重量5t,H=12m,P=7.5+0.8kW 台 6、鼓风机房 1 离心鼓风机 流量485m3/min,0.10Mpa,P=950kW 8 台 6用2备 附件 第209页/共230页 竹园污水处理厂四期工程节能报告书 序号 名称 型号及规格 数量 单位 备注 2 电动双梁桥式起重机 起重量16t,起吊高度8m,P=(13+0.8+3×2)kW 2 套 3 电动蝶阀 DN900,PN1.0 8 只 4 止回阀 DN600,PN1.0 8 由设备厂家成套供应 5 放空阀 DN300,PN1.0 8 由设备厂家成套供应 6 放空消音器 DN400,PN1.0 8 由设备厂家成套供应 7 空气过滤器 过风量87300m3/h 4 套 8 暗杆楔式闸阀 DN1400,PN1.0 1 只 9 冷却水系统 冷却水水量200m3/h 2 套 由设备厂家成套供应(含管配件) 7、加氯间 1 中间提升储罐 6m³,PEΦ1900×2030,总高2480 2 只 含液位计 2 耐腐蚀自吸提升泵 Q=20m3/h、吸程=9m、N=2.25Kw,过流材质:PP 2 台 3 次氯酸投加撬装系统 L×W×H=1700×700×2162,2×400L/h,5kW 1 台 含隔膜计量泵、脉动阻尼器等附件 4 次氯酸钠投加控制单元 PLC/HMI(S7-200) 1 台 5 管材管件电缆 DN15~DN100 1 批 6 超声波液位计 0~3m,盲区≤0.2m 1 只 7 洗眼器 带喷淋设施 1 套 8 潜水排污泵(存液泵) Q=10m3/h,H=10m,N=1.2kW,不锈钢 1 台 库备 8、加药间 1、PAM系统 1 PAM溶液制备装置 制备量:8000L/h,制备浓度2g/L,6.3kW 2 套 包括3个搅拌器、现场控 附件 第210页/共230页 竹园污水处理厂四期工程节能报告书 序号 名称 型号及规格 数量 单位 备注 制盘、液位控制仪表(3箱式)等 2 不锈钢水箱 2500×2500×2.500、材质:304SS有效容积:15m3 1 套 3 恒压供水装置 L1500×600×1780,5kW 1 套 4 PAM溶液投加装置 4×3000L/h,7.5kW 2 套 配套螺杆计量泵、止回阀、隔膜压力表、取样阀等附件 5 PAM投加控制单元 PLC/HMI(S7-200) 2 套 2、PAC系统 1 耐腐蚀自吸泵 Q=20m3/h,吸程9m,N=2.2Kw,G=43Kg 2 台 配套进出水阀门 2 PAC中间提升储罐 V=6m3,Ф1900×H2030,总高2480,材质:PE 2 套 3 PAC投加装置 4×1200L/h,5kW 3 套 配套隔膜计量泵、泄压阀、隔膜压力表、取样阀等附件 4 PAC投加控制单元 PLC/HMI(S7-200) 1 台 含8台变频器 5 电缆 系统控制单元至各设备之间 1 批 6 潜水排污泵(存液泵) Q=10m3/h,H=10m,N=1.2KW,不锈钢 2 台 库备 7 超声波液位计 0~5m 2 只 8 洗眼器 带喷淋设施 1 套 9、加碳源间 1 乙酸钠耐腐蚀自吸泵 Q=24m3/h,吸程10m,N=3.75kW,G=55Kg 2 套 含液位计 附件 第211页/共230页 竹园污水处理厂四期工程节能报告书 序号 名称 型号及规格 数量 单位 备注 2 中间提升储罐 10m³,PEΦ2250×2470,总高3080 2 套 3 乙酸钠投加装置 2×2600L/h,4.5kW 1 套 配套隔膜计量泵、泄压阀、隔膜压力表、取样阀等附件 4 乙酸钠投加控制单元 PLC/HMI(S7-200) 1 台 5 管材管件电缆 DN15~DN80 1 批 6 电缆 系统控制单元至各设备之间 1 批 7 洗眼器 带喷淋设施 1 套 8 移动式存水泵 Q=10m³/h,H-12m,P=1.1kW 2 套 库备 10、厂区污水泵房 1 潜水离心泵 Q=227L/s,H=5.90m,P=22kw 4 台 3用1备,其中一台变频 2 回转式格栅除污机 B=1600mm,栅条净距=20mm,N=2.2kW,α=75° 套 2 全封闭式,带除臭罩 3 螺旋输送压榨机 有效直径Ø300,L=3m,N=3.0kW,Q=5m3/h 套 1 4 电动葫芦 起重量2吨,N=3.4kW 套 1 5 电动铸铁闸门 1000×1000mm,N=1.1kW 套 1 附手电两用启闭机 6 移动式存水泵 Q=10m³/h,H-12m,P=1.1kW 台 1 库备 7 工字钢 承载力≤3t,I36a 7.8 m 8 垃圾小车 1 个 11、厂区雨水泵房 1 潜水轴流泵 Q=1.01m³/s,H=2.51m,P=75kW 4 套 3用1备,其中一台变频 2 钢丝绳机械格栅 B=1800mm,b=40mm,α=75º,P=2.2kW 2 套 3 螺旋输送压榨机 有效直径Ø300,L=3m,N=3.0kW,Q=5m3/h 1 套 4 电动葫芦 起重量2吨,N=3.4kW 2 套 附件 第212页/共230页 竹园污水处理厂四期工程节能报告书 序号 名称 型号及规格 数量 单位 备注 5 可曲挠橡胶接头 DN1600,L=300mm,PN10 1 套 6 铸铁镶铜方闸门 1800×1800mm,N=1.1kW 1 套 附手电两用启闭机 7 移动式存水泵 Q=10m³/h,H-12m,P=1.1kW 1 台 库备 8 工字钢 承载力≤3t,I36a 14.3 m 9 垃圾小车 2 个 10 铸铁镶铜方闸门 800×800mm,N=1.1kW 1 套 附手电两用启闭机 11 回转式格栅除污机 B=800mm,b=20mm,α=75º,P=1.1kW 1 套 12 螺旋输送压榨机 有效直径Ø300,L=2m,N=3.0kW,Q=5m3/h 1 台 13 潜水离心泵 Q=208L/s,H=5.30m,P=15kW 2 套 1用1备 12、出水计量井 1 电磁流量计 DN1600L=1600 2 只 2 电动蝶阀 DN1600L=600 4 只 3 双法传力接头 DN1600L=380 4 只 4 潜水离心泵 Q=100000m3/h,H=10m,1.7kW 1 只 13、生物池配水井 1 手动铸铁镶铜闸门 φ2400 2 台 表 1-2主要 工艺 设备表 设备表 (50 万吨厂区) 厂区) 序号 名称 型号及规格 数量 单位 备注 1、进水泵房 1 涡壳式混流泵 Q=3.01m3/s,H=8.44m~17.54m,P=500kW 5 台 4用1备,全变频 2 涡壳式混流泵 Q=1.50m3/s,H=8.37m~17.47m,P=250kW 5 台 4用1备,全变频 3 镶铜铸铁方闸门 手电两用P=1.5kW,2400×2400 6 套 速闭式,双向受压,断电可自动关闭 附件 第213页/共230页 竹园污水处理厂四期工程节能报告书 序号 名称 型号及规格 数量 单位 备注 4 镶铜铸铁圆闸门 手电两用P=1.5kW,DN1600 5 套 速闭式,双向受压 5 镶铜铸铁圆闸门 手电两用P=1.5kW,DN1200 5 套 速闭式,双向受压 6 吊钩桥式起重机 起重重量20t,H=24m,P=2×0.8kW 1 套 7 电动葫芦 起重量5t,H=12m,P=7.5kW 1 套 8 电动闸阀 DN1400 5 只 电动闸阀 DN1000 5 只 9 止回阀 DN1400 5 只 止回阀 DN1000 5 只 10 溢流堰板 L×H×δ=4000×450×6mm 16 块 11 双法兰传力接头 DN2600 3 只 2、曝气沉砂池 1 手电两用铸铁方闸门 B×H=1500×1000,P=2.2kW 12 套 2 链板式刮砂机 B=1.0m,P=0.375kW 12 套 3 手电两用撇渣管 DN350,P=0.37kW 12 套 4 液压动力渠道闸门 B×H=3000×2800,P=3.0kW 9 套 5 手电两用双吊点可调节堰门 B×H=2300×500,P=2.2kW 24 套 6 砂泵 Q=12.5l/s,H=7.0m,P=4.0kW 12 台 6用6备 7 砂水分离器 Q=25l/s,P=0.75kW 3 台 与垃圾桶全封闭连接 8 螺杆鼓风机 Q=1667m3/h,H=0.045MPa,P=37kW 9 台 6用3备,附隔音罩 9 浮渣一体化分离机 Q=60m3/h,P=1.1kW 4 台 与垃圾桶全封闭连接 10 蝶阀 DN250,SS304 6 个 11 垃圾小车 V=0.3m3 7 台 12 过水浮渣渠栅板 SS304,单板规格1600×100×8 3180 块 每格265块 附件 第214页/共230页 竹园污水处理厂四期工程节能报告书 序号 名称 型号及规格 数量 单位 备注 3、AAO生物反应池 1 混合液回流泵 Q=1520L/s,H=3m,P=70kW 16 台 12用4备 2 电动下开式堰门 4000mm×800mm,P=1.5kW 8 套 厌氧池进水 3 电动下开式堰门 4000mm×800mm,P=1.5kW 8 套 污泥回流渠 4 电动下开式堰门 3000mm×800mm,P=1.5kW 4 套 预缺氧池进水 5 电动下开式堰门 4000mm×800mm,P=1.5kW 12 套 混合液回流渠 6 不锈钢出水堰板 L×H=4.0m×0.5m,δ=5mm 20 套 7 低速推流器 N=4.3kW,P=4.3kW 48 台 缺氧池 8 立体涡轮搅拌器 N=4.3kW,P=5.5kW 24 台 厌氧池 9 立体涡轮搅拌器 N=5.5kW,P=5.5kW 8 台 预缺氧池 10 搅拌器 直径766,N=13kW,P=25kW 32 台 交替池 11 管式微孔曝气器 通气量10-20m3/m.h 12200 m 12 手动蝶阀 DN150 280 只 曝气器 13 电动蝶阀 DN600,P=0.37kw 24 只 空气管支管 14 电动蝶阀 DN1200,P=0.37kw 3 只 空气管干管 15 电动闸阀 DN700 4 只 放空管 16 电动葫芦 起重量3T,起升高度12m,P=4.5kW 4 台 4、平流二沉池 1 链条式刮泥机 刮板宽9.35m,刮板线速度0.3m/min,P=0.55kW 32 台 用于沉淀池 2 电动旋转撇渣管 DN400,L=9.43m,P=0.37kW 32 套 用于沉淀池 3 浮渣一体化分离机 Q=60m3/h,P=1.1kW 8 台 用于沉淀池 4 回流污泥泵 Q=0.96m3/s,H=6.5m,P=90kW 8 台 6用2备,用于污泥泵房 5 剩余污泥泵 Q=400m3/h,H=10.0m(Hmax=12.0m,Hmin=8.0m),P=22kW 8 台 4用4备,用于污泥泵房 附件 第215页/共230页 竹园污水处理厂四期工程节能报告书 序号 名称 型号及规格 数量 单位 备注 6 电动葫芦 Gn=2t,P=3.0+0.4kW,起升高度10m 4 套 用于剩余污泥泵房 7 LX电动单梁起重机 Gn=2t,P=3.0+0.4kW,起升高度12m,跨度6m 2 台 用于污泥回流泵房 8 手动铸铁镶铜闸门 800×800 4 台 用于剩余污泥泵房 9 手动铸铁镶铜闸门 DN1000 8 台 用于沉淀池出水,包括手动启闭机 10 放空泵 Q=80m3/h,H=10m,P=4kW 2 台 用于泥斗放空,库备 11 手电两用排泥套筒阀 DN400,调节范围0~1m,P=0.11kW 64 套 用于沉淀池排泥 12 手电两用排泥套筒阀 DN300,调节范围0~0.5m,P=0.11kW 64 套 用于沉淀池排泥 13 穿孔排泥管 DN250,L=9.43m 64 套 用于沉淀池排泥,见详图,每根排泥管含两片法兰及一片法兰闷板 14 栅渣框 V=3m3,1.6m×1.6m×1.4m(H) 8 台 用于浮渣一体化分离机排渣 15 冲洗泵(立式离心泵) Q=5m3/h,H=50m,P=2.2kW 8 台 用于浮渣一体化分离机冲洗管 16 手动闸阀 DN400 32 只 用于沉淀池放空 17 电动调节堰门 宽×高=1200×600,P=1.5kW 32 台 用于沉淀池进水 18 超声波除藻系统 辐射半径200m,N≤20W 8 套 配套:控制器、防垢雨刮装置、不 附件 第216页/共230页 竹园污水处理厂四期工程节能报告书 序号 名称 型号及规格 数量 单位 备注 锈钢固定导杆及支架,在线监测系统,控制箱。 19 手动闸阀 DN300 8 只 用于剩余污泥泵房 20 污泥电磁流量计 DN400 4 只 用于剩余污泥泵房 21 浮箱拍门 DN1000 8 只 用于回流污泥泵出水管 22 集水槽 580×470(H)L=36400 128 个 用于沉淀池出水 23 出水堰 H=330 9400 m 用于沉淀池出水 5、高效沉淀池 1 电动闸板阀 用于沉淀池进水隔离,1m×1m,铸铁材质,P=0.55kW 12 套 2 混凝搅拌器 快速搅拌器,悬挂安装,直径2.2m,三片浆叶,SS304L,P=5.5kW 12 台 3 絮凝池搅拌器 低速搅拌器,悬挂安装,直径3.6m,三片浆叶,SS304L,手动变频,P=3.0kW 12 台 4 斜管 斜长=1.4m,间距=50mm,角度=60°,PP材质 12*178 m2 5 刮泥机 直径15.8m,总水深8.2m,水下部分SS304L,水上部分碳钢,P=0.55kW 12 台 6 集水槽 宽×深=350×320mm,长7.3m,厚4mm,过水堰厚高250mm,厚3mm,SS304 12*14 套 7 叠梁闸 沉淀池中心出水渠出口,渠道尺寸:H×B=2.6×1.2m,1套不锈钢闸框带4套铝合金闸板 2 套 附件 第217页/共230页 竹园污水处理厂四期工程节能报告书 序号 名称 型号及规格 数量 单位 备注 8 污泥排放泵 螺杆泵,Q=30m3/h,H=30m,P=11kW 18 台 12用6备 9 污泥循环泵 螺杆泵,Q=100m3/h,H=20m,P=18.5kW 24 台 12用12备 10 冲洗风机 罗茨风机,Q=360Nm3/h,H=6m,P=11kW 6 台 11 冲洗管网 12 套 设备商配套,用于沉淀池冲洗 12 集水坑排污泵 Q=18m3/h,H=8m,P=1.5kW 4 台 2用2备 13 安全淋浴 1 台 14 除藻仪 辐射范围100m,P=0.013kw 12 台 15 电动单梁起重机 起重量3t,S=10m,H=6m,P=4kW 4 套 16 电动葫芦 起重量3t,H=14m,P=2kW 4 套 17 导流筒 D=4500mm,SS304 12 套 设备商配套,用于絮凝池 18 整流器 δ=5mm,SS304 12 套 设备商配套,用于絮凝池 19 导流板 δ=5mm,SS304 12 套 设备商配套,用于絮凝池 6、V型滤池 1 反冲洗水泵(卧式离心泵) Q=910m3/hr,H=7.0m,N=37kW 6 套 4用2备 2 螺杆鼓风机 Q=2300m3/hr,H=5.2m,N=55kW 6 套 4用2备 3 空压机系统 Q=60m3/hr,H=0.70MPa,N=7.5kW 4 套 2用2备 4 气动闸门 600×600 40 套 5 气动闸门 800×800 40 套 6 电动单梁悬挂起重机 起重量Q=3T,起升高度H=9m,Lk=8.0m,N=2×0.4+4.5+0.4kW 2 套 配套提供CD型电动葫芦 附件 第218页/共230页 竹园污水处理厂四期工程节能报告书 序号 名称 型号及规格 数量 单位 备注 7 电动葫芦 起重量Q=1T,起升高度H=9m,N=1.5+0.2kW 4 套 8 气动调节蝶阀 DN500 40 套 滤池出水 9 气动蝶阀 DN700 40 套 反冲洗进水 10 气动蝶阀 DN400 40 套 反冲洗进气 11 气动蝶阀 DN80 40 套 滤池排气 12 气动蝶阀 DN500 6 套 反冲洗水泵出水 13 气动蝶阀 DN300 6 套 鼓风机出风管 14 气动蝶阀 DN200 40 套 滤池放空 15 存水泵 Q=10m3/h,H=8.0m,N=1.1kW 2 套 潜水泵 7、出水泵房及消毒池 1 干式抽芯泵 Q=1.88m3/s,H=11.43m~14.98m,P=315kW 6 台 4用2备,全变频 2 不锈钢浮箱拍门 DN1000,不锈钢,PM=0.25Mpa 6 套 抽芯泵厂商配套供应 3 镶铜铸铁方闸门 手电两用P=0.75kW,2500×2500 4 台 速闭式,双向受压 4 镶铜铸铁方闸门 手电两用P=0.75kW,1000×1000 6 台 速闭式,双向受压 5 镶铜铸铁方闸门 手电两用P=0.75kW,1200×1200 1 台 速闭式,双向受压 6 吊钩桥式起重机 起重重量16t,Lk=10.5m,H=18m,P=42.6kW 1 套 7 LX型电动悬挂起重机 起重重量5t,S=12.8m,H=18m,P=9.1kW 1 套 8 紫外消毒灯管 5条渠道,总功率240kW 5 套 进口 9 水位控制堰门 5条消毒渠道+1条超越渠道 6 台 紫外设备厂商配套供应 10 进水渠道闸门 手电两用P=0.75kW,渠深2.5m,渠宽1.655m 6 台 用于消毒渠道 附件 第219页/共230页 竹园污水处理厂四期工程节能报告书 序号 名称 型号及规格 数量 单位 备注 11 再生水供水泵(干式) Q=900m3/h,H=40m,P=132kW 4 台 3用1备,配套稳压罐 12 手动闸阀 DN500 4 只 13 止回阀 DN400 4 只 14 手动闸阀 DN400 4 只 15 电动葫芦 起重重量5t,H=12m,P=7.5+0.8kW 1 台 8、鼓风机房 1 离心鼓风机 流量346m3/min,0.1MPa,P=720kw 8 台 6用2备 2 电动双梁桥式起重机 起重量16t,起吊高度8m,P=(13+0.8+3×2)kW 2 套 3 电动蝶阀 DN800,PN1.0 8 只 4 止回阀 DN500,PN1.0 8 套 由设备厂家成套供应 5 放空阀 DN250,PN1.0 8 套 由设备厂家成套供应 6 放空消音器 DN350,PN1.0 8 套 由设备厂家成套供应 7 空气过滤器 过风量62280m3/h 4 套 8 暗杆楔式闸阀 DN1200,PN1.0 1 只 9 冷却水系统 冷却水水量200m3/h 2 套 由设备厂家成套供应(含管配件) 9、加氯间 1 中间提升储罐 6m3,PEΦ1900×2030,总高2480 2 只 含液位计 2 耐腐蚀自吸提升泵 Q=20m3/h、吸程=9m、N=2.25Kw 2 台 3 次氯酸投加撬装系统 L×W×H=1700×700×2162,3×690L/h,3.3kW 1 台 含隔膜计量泵、脉动阻尼器等附件 4 次氯酸钠投加控制单元 PLC/HMI(S7-200) 1 台 附件 第220页/共230页 竹园污水处理厂四期工程节能报告书 序号 名称 型号及规格 数量 单位 备注 5 管材管件电缆 DN15~DN100 1 批 6 潜水排污泵(存液泵) Q=10m3/h,H=10m,N=1.2kW,不锈钢 1 台 库备 7 超声波液位计 0~3m,盲区≤0.2m 1 只 8 洗眼器 带喷淋设施 1 套 10、加药间 1、PAM系统 1 PAM溶液制备装置 制备量:8000L/h,制备浓度2g/L,6.3kW 2 套 包括3个搅拌器、现场控制盘、液位控制仪表(3箱式)等 2 不锈钢水箱 2500×2500×2500、材质:304SS,有效容积:15m3 1 套 3 恒压供水装置 L1500×600×1780、5Kw 1 套 4 PAM溶液投加装置 3×3000L/h,6.0kW 2 套 配套螺杆计量泵、止回阀、隔膜压力表、取样阀等附件 5 PAM投加控制单元 PLC/HMI(S7-200) 2 套 2、PAC系统 1 耐腐蚀自吸泵 Q=20m3/h,吸程9m,N=2.2Kw,G=43Kg 2 台 配套进出水阀门 2 PAC中间提升储罐 V=6m3、Ф1900×H2030、总高2480、材质:PE 2 套 PE,带液位指示、维修爬梯等附件 3 PAC投加装置 3×1200L/h,4.5kW 2 套 配套隔膜计量泵(2用1备)、泄压阀、隔膜压 附件 第221页/共230页 竹园污水处理厂四期工程节能报告书 序号 名称 型号及规格 数量 单位 备注 力表、取样阀等附件 4 PAC投加控制单元 PLC/HMI(S7-200) 1 台 含8台变频器 5 电缆 系统控制单元至各设备之间 1 批 6 潜水排污泵(存液泵) Q=10m3/h,H=10m,N=1.2KW,不锈钢 2 台 库备 7 超声波液位计 0~5m 2 只 8 洗眼器 带喷淋设施 1 套 11、碳源投加间 1 乙酸钠耐腐蚀自吸泵 Q=24m3/h,吸程10m,N=3.75kW,G=55Kg 2 套 含液位计 2 中间提升储罐 10m³,PEΦ2250×2470,总高3080 2 台 3 乙酸钠投加装置 2×2000L/h,4.5kW 1 套 配套隔膜计量泵、泄压阀、隔膜压力表、取样阀等附件 4 乙酸钠投加控制单元 PLC/HMI(S7-200) 1 台 5 管材管件电缆 DN15~DN80 1 批 6 电缆 系统控制单元至各设备之间 1 批 7 洗眼器 带喷淋设施 1 套 8 移动式存水泵 Q=10m³/h,H-12m,P=1.1kW 2 套 库备 12、厂区污水泵房 1 潜水离心泵 Q=208L/s,H=4.44m,P=15kw 4 台 3用1备,其中一台变频 2 回转式格栅除污机 B=1600mm,栅条净距=20mm,N=2.2kW,α=75° 套 2 全封闭式,带除臭罩 3 螺旋输送压榨机 有效直径Ø300,L=3m,N=3.0kW,Q=5m3/h 套 1 4 电动葫芦 起重量2吨,N=3.4kW 套 1 附件 第222页/共230页 竹园污水处理厂四期工程节能报告书 序号 名称 型号及规格 数量 单位 备注 5 电动铸铁闸门 1000×1000mm,N=1.1kW 套 1 附手电两用启闭机 6 移动式存水泵 Q=10m³/h,H-12m,P=1.1kW 台 1 库备 7 工字钢 承载力≤3t,I36a 7.8 m 8 垃圾小车 1 个 13、厂区雨水泵房 1 潜水轴流泵 Q=0.832m³/s,H=5.96m,P=75kW 套 4 3用1备,其中一台变频 2 钢丝绳机械格栅 B=1500mm,b=40mm,α=75º,P=2.2kW 套 2 3 螺旋输送压榨机 有效直径Ø300,L=3m,N=3.0kW,Q=5m3/h 套 1 4 电动葫芦 起重量2吨,N=3.4kW 套 1 5 电动铸铁闸门 1650×1650mm,N=1.1kW 套 1 附手电两用启闭机 6 移动式存水泵 Q=10m³/h,H-12m,P=1.1kW 台 1 库备 7 工字钢 承载力≤3t,I36a 14.3 m 8 垃圾小车 2 个 9 铸铁镶铜方闸门 800×800mm,N=1.1kW 1 套 附手电两用启闭机 10 回转式格栅除污机 B=800mm,b=20mm,α=75º,P=1.1kW 1 套 11 螺旋输送压榨机 有效直径Ø300,L=2m,N=3.0kW,Q=5m3/h 1 台 12 潜水离心泵 Q195L/s,H=5.20m,P=15kW 2 套 1用1备 13 管道及配件 DN600 35 m 14 拍门 DN600 4 个 14、出水计量井 1 电磁流量计 DN1400L=1400 2 只 2 电动蝶阀 DN1400L=530 4 只 3 潜水离心泵 Q=100000m3/h,H=10Mm,P=1.7kW 1 只 附件 第223页/共230页 竹园污水处理厂四期工程节能报告书 序号 名称 型号及规格 数量 单位 备注 15、生物池配水井 1 手动铸铁镶铜闸门 φ2200 2 台 表 1-3主要 工艺 设备表 设备表 (污泥处理区) (污泥处理区) (污泥处理区) (污泥处理区) 序号 设备名称 技术参数 单位 数量 备注 一、储泥池 1 储泥池搅拌机 直径2.5m 8 两组 二、污泥浓缩系统 1 污泥浓缩机 Q=100m3/h 12 2 污泥切割机 Q=120m3/h 12 3 污泥浓缩机进料泵 Q=120m3/h,H=30m 12 4 污泥浓缩加药泵 Q=4m3/h,H=30m 12 5 污泥浓缩清洗泵 Q=15m3/h,H=50m 12 6 絮凝剂制备装置 制备浓度0.1%~0.4% 2 7 泥水分离阀 12 8 防爆管道式微波浓度计 DN150,TDS0~40% 12 9 测量回流进泥系统 DN100,6m3/h,扬程30m 2 10 PLC控制系统 2000×800×600 1 三、污泥调质系统 1 絮凝剂配制装置 8000L/h 9 2 调质池搅拌器 池容积10m×10m×6m 4 3 溶液池搅拌器 容积6m×10m×6m 1 4 混凝剂加药泵 Q=3m3/h,H=10m 4 5 混凝剂接卸泵 Q=10m3/h,H=10m 2 6 防爆管道式微波浓度计 DN100,TDS0~40% 2 四、主机系统 1 低温真空脱水干化主机 DZG-2000/800 18 五、进料系统 附件 第224页/共230页 竹园污水处理厂四期工程节能报告书 序号 设备名称 技术参数 单位 数量 备注 1 污泥进料泵 Q=90m3/h,H=100m 18 变频 2 絮凝剂加药泵 Q=4m3/h,H=100m 18 变频 3 静态混合器 DN150-DN50 18 六、热水系统 1 压榨泵 Q=40m3/h,H=100m 18 变频 2 热水箱 V=67.5m3 6 3 加热泵 Q=270m3/h,H=20m 18 七、真空冷却系统 1 真空泵 51m3/min,15kPa 18 2 冷凝器 A=240m2 18 3 缓冲罐 V=0.8m3 18 4 储液罐 V=1.5m3 18 5 冷却水泵 Q=200m3/h,H=20m 18 6 清洗泵 Q=80m3/h,H=40m 2 八、空压系统 1 螺杆式空压机 P=10.5bar,7.1m3/min 3 2 冷冻式干燥机 8.0m3/min 3 3 压缩空气储罐 V=20m3,1.05MPa 3 4 压缩空气储罐 V=8m3,1.05MPa 1 九、生产辅助系统 1 行车 10t 2 2 电动葫芦 3t 1 十、物料输送系统 1 螺旋输送机 20t/h,L=13.5m 18 2 链板输送机 20t/h,L=30m 12 3 污泥料仓 V=150m3 6 4 一体式高干度微波浓度计 TDS30%-99% 2 附件 第225页/共230页 竹园污水处理厂四期工程节能报告书 序号 设备名称 技术参数 单位 数量 备注 十一、除臭系统 1 离子送风系统 Q=70000m3/h 8 2 离子送风系统 Q=50000m3/h 2 3 生物+化学+活性炭除臭系统 Q=107000m3/h 4 十二、污水泵房 1 潜水离心泵 Q=200L/s,H=6m,P=22kw 套 3 2用1备 2 回转式格栅除污机 渠道宽=2000mm,栅条净距=20mm,N=2.2kW,α=75° 套 2 全封闭式,带除臭罩 3 螺旋输送压榨机 有效直径Ø300,L=5m,N=2.2kW,Q=5m3/h 套 1 4 电动葫芦 起重量3.0吨,N=1.5kW 套 1 5 电动铸铁闸门 1200×1200mm,N=1.5kW 套 2 6 止回阀 DN500 套 3 7 闸阀 DN500 套 3 十三、消防系统 1 消防水泵 Q=100L/s,H=75m,P=160kw 套 2 1用1备 2 闸阀 DN300 个 4 3 止回阀 DN300 个 4 4 稳压泵 Q=10L/s,H=45m,P=40kw 表 1-4主要 除臭设备表 设备表 (70万吨厂区) 厂区) 序号 设备名称 规格参数 数量 单位 备注 生物池除臭系统(共1套,分8组,每组处理风量37500m³/h,表格中为其中1组的设备清单) 1 生物洗涤装置 处理风量:37500m3/hr,除臭塔内部尺寸:14.5mL×5.5mW×4.0mH,含填料、内部支撑等,填料与臭气接触时间不小于12.5秒 1 座 SS400+FRP及其他 2 生物滴滤装置 处理风量:37500m3/hr,除臭塔内部尺寸:13mL×5.5mW×3.3mH,含填料、内部支撑等,填料与臭气接触时间不小于12.5秒 1 座 SS400+FRP及其他 附件 第226页/共230页 竹园污水处理厂四期工程节能报告书 序号 设备名称 规格参数 数量 单位 备注 3 化学除臭装置 处理风量:37500m3/hr,除臭塔内部尺寸:4mL×5.5mW×5mH,含填料、内部支撑等,填料与臭气接触时间不小于3秒 1 座 SS400+FRP及其他 4 活性炭除臭装置 处理风量:37500m3/hr,除臭塔内部尺寸:7.5mL×3.5mW×5mH,含填料、内部支撑等,填料与臭气接触时间不小于3秒 1 座 SS400+FRP及其他 5 除臭风机 Q=19000m3/hr,P=5000Pa;55kW 2 台 玻璃钢本体,无备用 6 生物段喷淋水泵 35m3/hr,20m,4kW 2 台 1用1备,过流部分不锈钢 7 生物段循环水泵 50m3/hr,20m,7.5kW 3 台 2用1备,氟塑料 8 化学段循环水泵 50m3/hr,20m,7.5kW 3 台 2用1备,氟塑料 9 碱液计量泵 400L/H,5bar,0.37kW 1 台 泵头PP材质 10 氧化剂计量泵 400L/H,5bar,0.37kW 1 台 泵头PP材质 11 系统内风管 从生物除臭塔进口至最终排放口之间风管、支架、风阀等 1 套 有机玻璃钢 12 系统内喷淋系统 除臭系统内部喷淋水管、阀门、液位计、管配件、储水箱等 1 套 UPVC及其他 13 电气系统 电控柜、系统内部电缆等 1 套 不锈钢柜体 14 排气筒 φ1600,15mH,2套37500m³/h,除臭系统共用 1 套 不锈钢304,含碳钢支架、楼梯、采样平台等 15 检测仪表 硫化氢、氨气、PH、ORP、液位计等 1 套 附件 第227页/共230页 竹园污水处理厂四期工程节能报告书 表 1-5主要 除臭 设备表 设备表 (50 万吨厂区) 厂区) 序号 设备名称 规格参数 数量 单位 备注 预处理除臭系统(共1套,处理风量100000m³/h) 1 生物洗涤装置 处理风量:25000m3/hr,除臭塔内部尺寸:14mL×4mW×3.5mH,含填料、内部支撑等,填料与臭气接触时间不小于12.5秒 4 座 SS400+FRP及其他 2 生物滴滤装置 处理风量:25000m3/hr,除臭塔内部尺寸:12mL×4mW×3.3mH,含填料、内部支撑等,填料与臭气接触时间不小于12.5秒 4 座 SS400+FRP及其他 3 化学除臭装置 处理风量:25000m3/hr,除臭塔内部尺寸:4mL×4mW×5mH,含填料、内部支撑等,填料与臭气接触时间不小于3秒 4 座 SS400+FRP及其他 4 活性炭除臭装置 处理风量:50000m3/hr,除臭塔内部尺寸:9mL×4mW×5mH,含填料、内部支撑等,填料与臭气接触时间不小于3秒 2 座 SS400+FRP及其他 5 除臭风机 Q=25000m3/hr,P=5000Pa;75kW 4 台 玻璃钢本体,无备用 6 生物段喷淋水泵 35m3/hr,20m,4kW 4 台 2用2备,过流部分不锈钢 7 生物段循环水泵 50m3/hr,20m,7.5kW 8 台 4用4备,氟塑料 8 化学段循环水泵 50m3/hr,20m,7.5kW 8 台 4用4备,氟塑料 9 碱液计量泵 4 台 10 氧化剂计量泵 4 台 11 系统内风管 从生物除臭塔进口至最终排放口之间风管、支架、风阀等 1 套 有机玻璃钢 12 系统内喷淋系统 除臭系统内部喷淋水管、阀门、液位计、管配件、储水箱等 1 套 UPVC及其他 13 电气系统 电控柜、系统内部电缆等 1 套 不锈钢柜体 14 排气筒 φ1800,15mH 1 套 不锈钢304 附件 第228页/共230页 竹园污水处理厂四期工程节能报告书 序号 设备名称 规格参数 数量 单位 备注 15 检测仪表 硫化氢、氨气、PH、ORP、液位计等 1 套 生物池除臭系统(共1套,分4组,每组处理风量55000m³/h,表格中为其中1组的设备清单) 1 生物洗涤装置 处理风量:27500m3/hr,除臭塔内部尺寸:13mL×4.5mW×4mH,含填料、内部支撑等,填料与臭气接触时间不小于12.5秒 2 座 SS400+FRP及其他 2 生物滴滤装置 处理风量:27500m3/hr,除臭塔内部尺寸:12mL×4.5mW×3.3mH,含填料、内部支撑等,填料与臭气接触时间不小于12.5秒 2 座 SS400+FRP及其他 3 化学除臭装置 处理风量:55000m3/hr,除臭塔内部尺寸:7mL×4.5mW×5mH,含填料、内部支撑等,填料与臭气接触时间不小于3秒 1 座 SS400+FRP及其他 4 活性炭除臭装置 处理风量:55000m3/hr,除臭塔内部尺寸:10mL×4mW×5mH,含填料、内部支撑等,填料与臭气接触时间不小于3秒 1 座 SS400+FRP及其他 5 除臭风机 Q=27500m3/hr,P=5000Pa;75kW 2 台 玻璃钢本体,无备用 6 生物段喷淋水泵 35m3/hr,20m,4kW 2 台 1用1备,过流部分不锈钢 7 生物段循环水泵 50m3/hr,20m,7.5kW 6 台 4用2备,氟塑料 8 化学段循环水泵 50m3/hr,20m,7.5kW 4 台 3用1备,氟塑料 9 碱液计量泵 400L/H,5bar,0.37kW 1 台 泵头PP材质 10 氧化剂计量泵 400L/H,5bar,0.37kW 1 台 泵头PP材质 11 系统内风管 从生物除臭塔进口至最终排放口之间风管、支架、风阀等 1 套 有机玻璃钢 12 系统内喷淋系统 除臭系统内部喷淋水管、阀门、液位计、管配件、储水箱等 1 套 UPVC及其他 附件 第229页/共230页 竹园污水处理厂四期工程节能报告书 序号 设备名称 规格参数 数量 单位 备注 13 电气系统 电控柜、系统内部电缆等 1 套 不锈钢柜体 14 排气筒 φ1800,15mH,,2套55000m³/h,除臭系统共用 1 套 不锈钢304,含碳钢支架、楼梯、采样平台等 15 检测仪表 硫化氢、氨气、PH、ORP、液位计等 1 套 附件 第230页/共230页 |
|
|
|
|
|
|
|