中国葛洲坝集团第一工程有限公司温岭观岙管式曝气器采购招标公告 中国葛洲坝集团第一工程有限公司作为招标人,现对温岭市观岙污水处理厂一期提标工程管式曝气器(以下统称为“货物”)采购进行公开招标。 1.1 工程概况 1.1.1 项目背景: ⑴ 为保证水质达标排放,满足环保要求,消除城镇水体污染根源,改善水系环境质量,浙江省委、省政府联合印发了《关于全面实施“河长制”进一步加强水环境治理工作的意见》(浙委发〔2013〕36号),文件中指出到2017年,所有污水处理厂执行一级A标准。 ⑵ 温岭市观岙污水处理厂一期工程建成于2005年,排放标准低,设计出水水质仅为:CODcr100mg/l、BOD530mg/l、SS30mg/l,从现状进出水水质情况来看,距一级A排放标准差距很大。从满足温岭市社会经济发展水平、社会可持续发展、水资源可持续发展等方面出发,对一期工程进行提标改造是十分必要的。 ⑶ 综合以上因素,温岭市拟实施温岭市观岙污水处理厂一期提标改造工程,项目具体内容为已建的观岙污水处理厂一期工程升级改造,设计规模为7.0万m3/d,出水水质由《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)的二级标准至一级排放标准的A标准。 1.1.2 气候:投标人应考虑中标后合同执行过程中气候条件的影响。温岭市地处亚热带区域,属中亚热带海洋性气候区,受海洋性气候影响,温暖潮湿,雨量充沛,四季分明。春季降水丰富,且降水过程长;初夏因冷热高气压对峙,造成连绵不断的“黄梅雨”,盛夏受太平洋副热带高气压控制,盛行东南风;秋季受蒙古高气压影响,天气干燥;冬季受西伯利亚冷空气影响,出现晴冷天气,盛行西北风。 温岭市气候四季分明,年平均气温17.3℃,极端最高气温36℃,极端最低气温-6.6℃;多年平均降雨量1649.6mm,最大降雨量2804.3mm,最小平均降雨量902.5mm,年平均降雨天数169.2天,雨季主要集中在3~4月春雨期和5~6月梅雨期,7~8月炎热少雨,受台风影响频繁,常遇台风在邻近沿海和本市登陆,出现狂风暴雨,水位猛涨,酿成洪涝灾害,87%的降雨集中在5~10月。 1.1.3 建设规模及工程内容: ⑴ 本工程主要设计内容包括污水的脱氮除磷处理、污泥处理。工程实施后污水、污泥得到妥善处理,达标排放。 ⑵ 观岙污水处理厂一期工程提标改造,规模7.0万m3/d,处理后尾水水质由二级标准提高至一级A标准。主要内容包括污水、污泥处理及配套设施的建设。本工程实施后,污水厂总处理规模达到14.0万m3/d,达到一级A排放标准。 1.1.4 工程现状情况 1.1.4.1一期工程 (1)山下金泵站:山下金泵站是观岙污水处理厂的污水提升总泵站。城区污水经污水收集管道和泵站集中提升至山下金污水总泵站,加压经藤岭、金山、观岙岭等隧洞输送至观岙污水处理厂集中处理。 山下金泵站设计总规模为14万m3/d,与观岙污水厂相匹配。山下金泵站在建设中采用一次规划,分期实施的方式。其中土建已按照14万m3/d规模实施,设备按7万m3/d规模实施。山下金泵站共设有东西两座泵房,总规模为14万m3/d,每座泵房有5台泵位,东侧泵房安装3台污水提升泵,预留2台泵位;西侧泵房安装2台水泵,预留3台泵位。 山下金泵站现状 城区污水经管道输送至配水井,在配水井中设有阀门控制东西两侧泵房的进水,经泵房提升后接入污水输送总管。 (2)污水输送总管现状 城区污水经山下金总泵站提升后,通过输水总管的输送,经藤岭、金山、观岙岭等隧洞最终接入观岙污水处理厂,污水经过处理后通过吉捕岙、大斗山隧洞排入黄牛礁附近的隘顽湾海域。污水输水总管长约10.5km(含隧洞长度),其中污水厂前约8.5km,厂后约2km。 污水输送总管埋设在山区,采用压力管形式,现状情况见下图: (3)污水处理厂总体概况 ① 观岙市污水处理厂一期工程7万m3/d已于2005年投入运行,服务范围包括太平街道、城东街道、城西街道、横峰街道等,主体工艺采用氧化沟生物处理,出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)二级标准,尾水经排水隧洞排入隘顽湾,污泥经浓缩脱水后,外运至温岭市东部新区垃圾焚烧厂。 ② 一期氧化沟 ③ 一期储泥池及脱水机房 1)工艺流程:污水厂一期工程主体工艺采用氧化沟生物处理工艺,污水首先经格栅和沉砂池去除较大悬浮物和砂粒后,进入氧化沟进行生物处理,再经二沉池后,自流经管道输送至隘顽湾黄牛礁入海450m扩散排放。污水处理系统产生的污泥直接进行浓缩脱水处理,脱水后污泥外运至温岭市东部新区垃圾焚烧厂。现有一期工艺流程如下:2)主要处理构筑物一览表 污水处理厂一期工程已建构筑物及设备一览表 序号 设施名称 数量 尺寸 主要工艺设备 1 曝气沉砂池 1 23.6m×5.2m 1台LSSF—320砂水分离器,1台SSR—125鼓风机,1台10Q70—20—7.5潜污泵 2 氧化沟 2 65.0m×46.45m 1台SXS—5.6吸砂机,2台SSR—125鼓风机,6台DS325BC倒伞型曝气机,8台DS325B倒伞型曝气机,4套SR4650搅拌器,射流曝气30台 3 二沉池配水井 1 直径8m,半圆形 1台闸阀 3 二沉池 1 直径50m 1台ZBG—50周边传动刮泥机 4 二沉池 1 直径38m 1台ZBG—38周边传动刮泥机 5 脱水机房 1 42m×21m 2套污泥浓缩脱水一体化设备,1套净水装置 6 贮泥池 1 半径13m / 7 回流泵房 1 9.8m×10.2m 4台LL3300潜水轴流泵 8 巴氏计量渠 1 12.6×2.1 / 9 加药间 1 18.24×10.44 / 10 综合楼 1 36×15 / 11 交配电间 1 21×7 / 12 监测仪表间 1 3.7×5.4 水样自动监测仪整套 1.1.4.2 二期工程 (1)设计进出水水质 本工程设计进、出水水质如下: 设计进水水质 指标 CODcr BOD5 SS NH3-N TN TP 设计进水水质 ≤300 ≤120 ≤200 ≤40 ≤55 ≤3 设计出水水质执行GB18918-2002一级标准的A标准,见下表: 序号 基本控制项目 1 化学需氧量(COD) 50 2 生化需氧量(BOD5) 10 3 悬浮物(SS) 10 4 总氮(以N计) 15 5 氨氮(以N计) 5(8)① 6 总磷(以P计)2006年1月1日起建设 0.5 7 色度 30 8 PH 6~9 9 粪大肠菌群数(个/L) 1000 注:①括号外数值为水温>12°C采用的控制指标,括号内数值为水温<12°C采用的控制指标。 进出水水质预测结果见下表: 指标 CODcr (mg/l) BOD5 (mg/l) SS (mg/l) NH3-N (mg/l) TN (mg/l) TP (P) (mg/l) 设计进水 ≤300 ≤120 ≤200 ≤40 ≤55 ≤3 设计出水 ≤50 ≤10 ≤10 ≤5(8) ≤15 ≤0.5 去除率 83.3% 91.7% 95.0% 87.5% 72.7% 83.3% (2)总平面布置 本工程污水处理厂一期征地面积占约6.8ha,其中一期用地面积约3.6ha;二期新征用地约0.57ha,二期用地面积约3.8ha。由于地块西高东低,本工程水流方向与一期工程一致,污水处理构筑物依地势布置,污水由西侧隧洞接入厂区,自西向东经各构筑物处理后,最终与一期出水混合后排入排海隧洞。 在预留用地内自西向东依次为进水分配井、细格栅及曝气沉砂池、生物反应沉淀池等,在厂前区南侧为深度设施用地,布置中间提升泵房、废液泵房、高密度沉淀池、高效纤维束滤池、紫外线消毒池、巴氏计量渠等;新建储泥池与脱水机房相邻;为减少建筑物占地面积,将鼓风机房、醋酸钠加药间、进水仪表间及控制室等建筑物合建,布置在反应池的西侧;将加药间、加氯间、变电所出水仪表间、仓库等建筑物合建,布置在深度处理区。 二期工程总平面布置图 (3)二期工艺流程 二期工程采用改良AAO+混凝沉淀+高效纤维过滤+紫外消毒的处理工艺。 污水经山下金泵站提升后,通过输送总管进入本工程拟建配水井,经配水后分别进入一期已建细格栅及曝气沉砂池、氧化沟及二沉池和二期拟建细格栅及曝气沉砂池、AAO反应池、平流式二沉池进行处理;二沉池出水进入中间提升泵房,其中一期污水经水泵提升后直接接入本工程拟建紫外线进行消毒,尾水执行二级排放标准;二期污水经水泵提升后依次进入高密度沉淀池、高效纤维束滤池处理后,再进入紫外线消毒池消毒,达到一级A排放标准后排放。 一期、二期工程产生的剩余污泥、本期化学污泥经管道输送至储泥池,然后送至污泥浓缩脱水一体机进行脱水处理。 污水处理流程详见下图: 二期工程工艺流程图 (4)主要工艺参数 二期工程主要构(建)筑物一览表 序号 构筑物名称 尺寸(m) 数量 单位 备注 1 进水分配井 7.6×5.3 1 座 新建 2 细格栅及曝气沉砂池 28.6×10.8 1 座 1座2池,新建 3 AAO反应池 147.95×58.3 1 座 1座2池,新建 4 平流式二沉池 94.35×56.55 1 座 1座6池,新建 5 鼓风机房及醋酸钠加药间 596m2 1 座 新建 6 中间提升泵房 16.8×13.23 1 座 新建 7 高密度沉淀池 56.7×32.5 1 座 新建 8 高效纤维束滤池 29.5×43+29.2×10.8 1 座 新建 9 紫外线消毒池 10.75×9.5 1 座 新建 10 巴氏计量槽 20.7×3.1 1 座 新建 11 加药加氯间及变电所 636m2 1 座 新建 12 储泥池 23.05×8.7 1 座 新建 13 废液泵房 9.55×7.7 1 座 新建 14 脱水机房 1 座 一期已建,本次增加设备 15 加药间 1 座 一期已建,改建 16 综合楼 1 座 一期已建 考虑到至2017年底,污水处理厂处理尾水达到一级A排放标准,而一期提标改造工程需在本期工程完工后方可进行,时间进度上相对滞后;同时,结合一期改造初步方案,从经济性、合理性等方面综合考虑,二期工程设计规模7.0万m3/d,但在池容上考虑适当预留及校核,以满足一期提标改造期间,污水量增加后污水厂出水仍能够达到一级A排放标准要求。 二期工程主要构建筑物工艺参数 设计值 校核值 1、细格栅及曝气沉砂池 设计规模 7.0万m3/d 8.0万m3/d 峰值系数 1.3 1.3 过栅流速 0.60m/s 0.70m/s 栅前水深 1.70m 1.70m 格栅总宽度 2.0m 2.0m 停留时间(最大流量下) 4.0min 3.5min 有效水深 2.5m 2.5m 曝气密度 0.2m3/m3污水 0.2m3/m3污水 设计宽深比 1.2 1.2 2、AAO生物反应池 设计规模(万m3/d) 7.0万m3/d 8.0万m3/d 总有效容积(m3) 55250 55250 有效水深(m) 8.0 8.0 厌氧区容积(m3) 3333 3333 缺氧区容积(m3) 24460 24460 好氧区容积(m3) 27457 27457 单池总停留时间(h) 18.94 16.58 厌氧区停留时间(h) 1.14 1.0 缺氧区停留时间(h) 8.39 7.34 好氧区停留时间(h) 9.41 8.24 污泥浓度(kgTSS/m3) 4.0 4.0 污泥负荷(gBOD5/kgMLSS.d) 0.049 0.056 污泥产率(kgDS/kgBOD) 0.90 0.90 设计总泥龄(d) 22.6 19.8 气水比 6.58 5.78 污泥回流比(外回流) 100%~150% 100%~150% 混合液回流比(内回流) 150%~450% 150%~450% 3、二沉池 设计规模: 7.0万m3/d 8.0万m3/d 最大流量: Qmax=3792m3/hr Qmax=4333m3/hr 峰值表面负荷: qmax=0.91m3/m2.h qmax=1.04m3/m2.h 有效水深: 4.5m 4.5m 停留时间: 4.9hr 4.3hr 4、鼓风机房及醋酸钠加药间 供气量(m3/min) 330 碳源投加量(mg/l) 30~70(根据季节及水质变化按需投加) 5、中间提升泵房 设计规模 14万m3/d 峰值系数 1.3 6、高效沉淀池 设计规模(万m3/d) 7.0万m3/d 8.0万m3/d 峰值系数 1.3 1.3 混合区停留时间(min) 1.17 1.02 絮凝区表面负荷(m3/m2/hr) 26.0 29.7 絮凝区停留时间(min) 13.0 11.4 沉淀池表面水力负荷(m3/m2/hr) 13.3 15.0 沉淀池池径(m) 13.5 13.5 沉淀时间(min) 30.0 25.6 污泥回流比 1~5% 1~5% 7、高效纤维束滤池 处理规模 7.0万m3/d 8.0万m3/d 峰值流量 3792m3/h 4333 m3/h 设计速度 18.1 m/h 20.6 m/h 强制滤速 20.1 m/h 25.8 m/h 总过滤面积 210 m2 210 m2 单格过滤面积 42 m2 42 m2 格数 5格 5格 单格尺寸 3.0m×7.0m×2 3.0m×7.0m×2 滤层高度 1000mm(反洗高度) 1000mm(反洗高度) 反洗水强度 8 L/m2·s 8 L/m2·s 反洗风强度 60 L/m2·s 60 L/m2·s 反洗时间 20~30min 20~30min 反洗方式 水洗-水气洗-水洗 水洗-水气洗-水洗 滤料使用寿命 大于10年 大于10年 8、紫外线消毒池 设计规模 14万m3/d 有效剂量 20mJ/cm2 9、加药加氯间 混凝剂采用聚合氯化铝 投加量15mg/l 絮凝剂采用PAM 投加量为0.5~1.0mg/l 次氯酸钠投加量 用于高密度沉淀池的按1~2mg(有效氯)/L投加;用于尾水的按2~3 mg(有效氯)/L投加 10、储泥池 池边有效水深: 4.0m 停留时间: 12hr 11、脱水机房 污泥干固体量: 19677kgDS/d 污泥流量: 2802m3/d 污泥含水率: 99.2% 脱水污泥含水率: ≤80% 加药种类: PAM(聚丙烯酰胺) 加药量: 5.0g/kgDS污泥 1.1.5 一期提标改造工程情况 1.1.5.1 工程设计基础数据 (1)设计污水量及污泥量 污水处理设计参数 本工程设计按下列水量考虑: 污水厂设计流量:7万m3/d 污水厂高峰流量:3792 m3/hr 设计最低水温:12℃ 设计最高水温:25℃ (2)进水水质 CODcr≤350mg/l BOD5≤200mg/l SS≤220mg/l TN≤55mg/l NH3-N≤45mg/l TP≤5mg/l (3)出水水质 提标改造工程设计出水水质执行GB18918-2002一级标准的A标准,见下表: 序号 基本控制项目 一级标准(A标准) 1 化学需氧量(COD) 50 2 生化需氧量(BOD5) 10 3 悬浮物(SS) 10 4 总氮(以N计) 15 5 氨氮(以N计) 5(8)① 6 总磷 (以P计) 2006年1月1日起建设 0.5 7 色度 30 8 PH 6~9 9 粪大肠菌群数(个/L) 1000 注:括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 注:①括号外数值为水温>12°C采用的控制指标,括号内数值为水温<12°C采用的控制指标。 1.1.5.2 工艺流程 (1)污水处理流程 本方案的核心是利旧,充分利用一期氧化沟作为曝气池,同时在厂区北侧新增用地范围内新建厌、缺氧池。一期氧化沟的有效水深为3.6m,按7.0万m3/d的规模复核,停留时间约为7.5h,不满足好氧段的要求,为强化反硝化满足脱氮需求,拟在厂区北侧新增用地范围内新建厌缺氧池、好氧池,组合成A/A/O反应池。 考虑到现有用地情况及处理效果,二期工程对全厂的深度处理进行设计,深度处理工程的土建部分均在二期工程中实施,本次主要是增加设备。采用高密度沉淀池+高效纤维束滤池+紫外线消毒的深度工艺。 本工程污泥主要由三部分组成,初沉池排放的初沉污泥和生物反应过程产生的剩余污泥以及深度处理沉淀池排出的化学污泥。污泥进入已建的污泥处理设施进行处理。 工艺流程图见下图: (2)污泥处理流程 一期、二期工程产生的剩余污泥、本期化学污泥经管道输送至储泥池,然后送至污泥浓缩脱水一体机进行脱水处理。 1.1.5.3 总平面布置 厂区平面布置按照不同的功能分区将整个厂区分为:生活及辅助生产(厂前区)、污水处理区和污泥处理区(生产区)。污水处理区按流程分为预处理区、生物处理区、深度处理区、动力区。 厂区总平面布置图见下图: 1.1.6 场地平整 二期工程用地地形由西向东倾斜,东西落差约11.5m。故厂区内建、构筑物按流程及地形呈台阶式布置,便于与一期已建工程和周围道路相协调,本污水处理厂设计地面标高确定为19.3m-7.8m(黄海高程)。 1.1.7 建设地点 观岙污水处理厂位于温岭市城南镇,浙江省温岭市城南镇三宅村观岙小学附近,详细请见:http://f.amap.com/zqj8_07A2KDl。 1)道路 (1)经大塘线至226省道:里程5.3公里,水泥硬化便道,有效路宽4米(总路宽6米),有4处紧急弯道,多处陡坡。 (2)经大塘线至324省道:里程6.8公里,水泥硬化便道,有效路宽4米(总路宽6米),2处90°左右弯道,途经一座便桥(承载能力未知),多处村民自建道路。 (3)请投标人自行踏勘调查项目所在地道路状况,根据自行踏勘调查的情况编制投标方案和投标报价。 2)铁路 距离温岭火车站约27km,该站为动车和高铁站。 1.1.8 计划工期:2017年10月31日通过环保验收。 1.1.9 工程的使用年限:主体设备的使用年限为30年。 1.2 招标货物 工程编号 设备名称 规格 单位 数量 备注 301D-02-01 管式微孔曝气器 单个曝气管通气量7Nm3/h 套 1328 301D-02-01 可移动式酸洗装置 套 1 304D-06-01 管式微孔曝气器 单个曝气器通气量7Nm3/h 套 3888 304D-06-01 可移动式酸洗装置 套 1 1.3 合同履行单位 (1)甲方项目部:中国葛洲坝集团第一工程有限公司岭污水处理工程施工项目部(合同履约) (2)总承包单位项目部:中国葛洲坝集团股份有限公司温岭污水处理总承包项目部(监督及验收) (2)监理单位:浙江恒超工程管理有限公司(监督及验收) (3)设计单位:上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司(设计及验收) (4)建设单位:葛洲坝水务(台州)有限公司(验收) (5)运营单位:中国葛洲坝集团水务运营有限公司温岭运营部(验收及售后对象) 1.4 资金来源:项目自筹。 1.5 资格要求 (1)在中华人民共和国境内依法注册,具有独立法人资格并在人员、货物供应、资金实力等方面具备相应的履约能力。 (2)在中国葛洲坝集团有限公司集中采购平台上注册合格的供应商。 (3)制造商必须具备招标货物技术研发、生产、销售等资质,注册资金大于等于500万元。 (4)代理商必须拥有该类货物经营范围(以国家企业信用信息公示系统为准),且有制造商授权及售后服务承诺等文件,注册资金大于等于200万元。 (5)投标人必须保证所投标货物能够满足招标文件要求,且投标货物与实际供应货物必须始终保持一致,包括其中的所有设备、材料及技术,制造地、生产线、生产工艺及原材料等。 (6)不论是代理商、经销商还是制造商,必须提供3份4万m³/d污水处理行业曝气器业绩证明。 (7)提供品牌必须是进口品牌。 1.6 招标文件的获取: ⑴ 招标公告发布时间:2017年8月22日。 ⑵ 通过资格预审的投标人于2017年8月28日进行网上查询,查询网址为中国葛洲坝集团有限公司集中采购平台(网址:http://cgpt.cggc.cn),用其用户名和密码登录进入下载招标文件。 招标文件每套售价人民币伍佰元整元整(¥500),售后不退。请存入如下地址: 开户单位:中国葛洲坝集团第一工程有限公司。 开户银行:三峡工行葛洲坝支行。 开户账号:1807 0100 1920 0069 402。 ⑶ 购买招标文件地点:葛洲坝采购平台网上发售。 1.7 投标文件的递交 (1)电子投标文件 投标文件提交的截止时间为2017年9月5日15时0分,逾期上传或未上传至中国葛洲坝集团有限公司集中采购平台(网址:http://cgpt.cggc.cn),招标人不予受理。上述日期如有变动,招标人将及时在葛洲坝采购平台上以书面变更、电传和电话等方式通知。 本次开标将于上述投标截止的同一时间在葛洲坝采购平台公开进行。 (2)纸质投标文件 纸质版投标文件正本1份,投标人在投标截止日将纸质投标文件送达或快递至招标人(单位名称、地址及联系方式附后),当纸质投标文件和电子投标文件不一致时,以电子投标文件为准。 1.8 发布公告的媒介:本公告同时在中国葛洲坝集团有限公司集中采购平台(网址:http://cgpt.cggc.cn)上发布,上述网站为本招标公告的合法发布媒介。 招标人:中国葛洲坝集团第一工程有限公司 地 址:湖北省宜昌市西陵区东山大道54号 邮 编:443002 联系人:胡广 电 话:0717-6716674 电 邮:ygsjczx@163.com 请投标人合理安排投标文件或报价文件等附件上传时间,避免在截止时间前集中上传文件造成网络阻塞而导致上传文件失败;如遇到系统不能上传文件现象,请及时拨打平台技术服务电话:027-59270680,027-59270698,0717-6723647。 上述安排如有变化,招标人将通过网站或电邮发布通知。 中国葛洲坝集团第一工程有限公司 2017年8月22日 |