欢迎第3125322个访问项目信息论坛
论坛首页
     
主题总数:58156 | 回复总数:99306
 
欢迎『dsm』最新加入论坛
 
     
  您还没有登陆论坛,请登陆 用户名: 密码: 返回首页

回贴 发新帖 发布小字报

  『项目信息论坛』>> 『中国城镇污水处理厂拟在建项目汇编』 | 本分论坛共57571贴 | 99234回复 | 分论坛版主:
作者信息\文章标题
22174-海南省三亚市污泥处理处置项目扩建工程(红沙项目二期) (2018/1/22 21:06:00)
楼主

姓名: admin
发贴数:56600
回复数: 94762
等级: 管理员
登陆否: 已经登陆
注册时间:
2003/1/1 13:19:00
最近登陆时间:
2024/11/24 10:08:00
联系方式: 给他发邮件
   
  2010年中国投运城镇污水处理厂项目→ 海南→ 浏览帖子:1285海南三亚市红沙污水处理厂
http://www.waterchina.cn/2010/show.asp?id=7659&bd=11

1285海南三亚市红沙污水处理厂

序号 省份 项目名称 主体处理工艺 投运时间 设计处理能力(万立方米/日) 平均处理水量(万立方米/日)
1285 海 南 三亚市红沙污水处理厂 二级生化 2001年 12月 8 5.6

行政区代码 法人代码 企 业 名 称
460202 71386174-0 三亚市污水处理公司(红沙污水处理厂)

市(地、州、盟) 行政区代码 法人代码 企业详细名称
三亚市 460202 71386174-0(1) 三亚市污水处理公司红沙污水处理厂

402-海南省三亚市红沙污水处理厂升级改造工程
http://www.waterchina.com.cn/bbs/viewarticle.asp?articleid=6690&classid=858

10233-海南省三亚市红沙污水处理厂二期工程
http://www.waterchina.com.cn/bbs/viewarticle.asp?articleid=60806&classid=858

14015-海南省三亚市红沙污水处理厂氨氮升级改造工程
http://www.waterchina.com.cn/bbs/viewarticle.asp?articleid=77819&classid=858

15315-海南省三亚市污泥处理处置工程(原海南省三亚市红沙污水处理厂污泥处理工程)
http://www.waterchina.com.cn/bbs/viewarticle.asp?articleid=82614&classid=858

21404-海南省三亚市红沙污水处理二厂
http://www.waterchina.com.cn/bbs/viewarticle.asp?articleid=107125&classid=858

三亚市生态环境保护局关于三亚市污泥处理处置项目扩建工程(红沙项目二期)等4个建设项目环境影响报告表受理公示

2017年1月2日我局受理三亚市污泥处理处置项目扩建工程(红沙项目二期)等4个环境影响评价文件,根据《建设项目环境影响评价政府信息公开指南(试行)》(环办[2013]103号)的有关规定,现将受理情况予以公示,公示期为2018年1月2日~2018年1月8日(5个工作日)。
联系电话:0898-88278711
电子信箱:syhbjhjjdk@163.com
通讯地址:三亚市新月路5号 三亚市生态环境保护局生态科

项目名称 建设地点 建设单位 环境影响评价机构 受理日期
三亚市污泥处理处置项目扩建工程(红沙项目二期).pdf 红沙污水处理厂西南侧预留用地内 光大环保(三亚)污泥处置有限公司 海南国为亿科环境有限公司 2018-1-2
海南祥正司法鉴定中心实验室项目.pdf 天涯区胜利路91号海湾商务大厦13楼 海南祥正司法鉴定服务有限公司 海南深鸿亚环保科技有限公司 2018-1-2
A路延长线槟榔河大道(东段)等4条市政道路及周边防护绿地.pdf 三亚槟榔河国际乡村文化旅游区 三亚市住房和城乡建设局 贵州成达环保科技服务有限公司 2018-1-2
文艺路(东段)黎韵路两条市政道路及周边防护绿地环境影响报告表.pdf 三亚槟榔河国际乡村文化旅游区 三亚市住房和城乡建设局 贵州成达环保科技服务有限公司 2018-1-2

注:根据《建设项目环境影响评价政府信息公开指南(试行)》(环办[2013]103号)的有关规定,上述环境影响报告表不涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私以及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定的内容。

(来源:三亚市生态环境保护局,2018-01-02)

“......三亚市污泥处理处置项目扩建工程(红沙项目二期).pdf 红沙污水处理厂西南侧预留用地内 光大环保(三亚)污泥处置有限公司 海南国为亿科环境有限公司 2018-1-2......”
(此帖子已被作者于2018/1/22 21:59:21修改过)

 
     
作者信息\文章标题
admin的回复(2018/1/22 22:17:00)
1


姓名: admin
发贴数:56600
回复数: 94762
等级: 管理员
登陆否: 已经登陆
注册时间:
2003/1/1 13:19:00
最近登陆时间:
2024/11/24 10:08:00
联系方式: 给他发邮件
   
  建设项目环境影响报告表(报批稿)

项目名称:三亚市污泥处理处置项目扩建工程(红沙项目二期)
建设单位(盖章):光大环保(三亚)污泥处置有限公司
编制日期: 2017年12月
国家环境保护总局

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。
1.项目名称——指项目立项批复时的名称,应不超过30 个字(两个英文字
段作一个汉字)。
2.建设地点——指项目所在地详细地址,公路、铁路应填写起止地点。
3.行业类别——按国标填写。
4.总投资——指项目投资总额。
5.主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、
医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等,应尽可能给出保护目标、
性质、规模和距厂界距离等。
6.结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论,
确定污染防治措施的有效性,说明本项目对环境造成的影响,给出建设项目环境
可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。
7.预审意见——由行业主管部门填写答复意见,无主管部门项目,可不填。
8.审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。


1
建设项目基本情况
项目名称三亚市污泥处理处置项目扩建工程(红沙项目二期)
建设单位光大环保(三亚)污泥处置有限公司
法人代表蔡曙光联系人陈雄
通讯地址海南省三亚市污水处理公司办公楼B 楼三层318 室及319 室
联系电话18689515891 传真邮政编码572000
建设地点三亚市吉阳区红沙欧家园村南,红沙污水处理厂西南侧预留用地内
立项审批部门三亚市发展和改革委员会批准文号
建设性质新建□ 改扩建√ 技改□
行业类别及代码N8029 其他环境治理
占地面积(平方米)3325m2
绿化面积(平方米)/
总投资(万元)4593.88 其中:环保投资(万元)210
环保投资占总投资比例4.6%
评价经费(万元)
预期投产日期2018年
工程内容及规模:

一、项目由来
现状红沙污水处理厂内已建设有1座污泥处理处置中心,现状规模50t/d(含水率80%),污泥厂将污水处理厂的污泥脱水至55%以内,再输送至三亚生活垃圾焚烧发电厂进行垃圾协同焚烧。目前,三亚市污水处理厂所产生的污泥大部分均送至红沙污泥处理处置厂,随着红沙污水厂收水范围内水量的不断增长,红沙污水厂已开始实施二厂扩建项目,该项目已进入建设阶段。由于红沙污水厂扩建,预计污泥产量也将有较大幅度的增长,因此污泥处置中心近期50t/d 的规模已经无法满足污泥处置的要求,故需尽快进行扩建。
本工程拟对现状红沙污水厂内污泥处置厂进行扩建,本次扩建100吨/日,使得处理总规模达到150吨/日,污泥厂全厂近期接收红沙污水厂污泥和部分外厂污泥,远期以接收红沙污水厂污泥为主。污泥处置厂采用深度脱水技术,脱水后的污泥含水率控制在55%内,脱水后的污泥送至三亚市生活垃圾焚烧发电厂掺混焚烧。本工程的建设将使污泥进行有效处理和处置,从根本上解决污泥的出路,实现对周围环境的改善。
根据相关法律法规,建设单位光大环保(三亚) 污泥处置有限公司特委托海南国为亿科环境有限公司(以下简称“我公司”)承担该项目的环境影响评价工作。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录(2017年)》,本项目属于“十四、环境治理业的101一般工业固体废物(含污泥)处置及综合利用的其他”,因此编制项目环境影响报告表。我公司接受任务后,立即组成技术小组赶赴现场,在对现场进行了详细的踏勘和资料收集的基础上,编制完成了本项目的环境影响报告表。

二、项目概况
1、项目基本情况
项目名称:三亚市污泥处理处置项目扩建工程(红沙项目二期)
建设性质:扩建
建设单位:光大环保(三亚) 污泥处置有限公司
建设地点:三亚市吉阳区红沙欧家园村南,红沙污水处理厂西南侧预留用地内。项目地理位置图见附图1。
占地面积:扩建工程占地面积约3325m2。位于红沙污水处理厂西南侧的预留用地内。
建设周期:项目建设期约6个月,预计2018年投产运行。
项目总投资:4593.88万元
劳动定员及工作制度:结合现状污泥处置厂人员情况,本扩建项目新增定员为6人,污泥处置厂总人数为12人。项目设计运行时间为365天,实行三班制。
2、项目处理对象与服务区域
污泥厂只处理城市生活污水处理厂污泥,本扩建工程仅服务于红沙污水处理厂污泥。
3、建设规模及内容
(1)工程规模
根据红沙污水厂建设情况,目前规划地块内的一厂已运行多年,二厂正在建设,红沙污水处理量包含一厂8万吨/日和二厂9.5万吨/日,共计17.5万吨/日的处理水量。因此采用8.25的污泥产量系数可得污泥产量为144.4吨/日(含水率80%),即本工程污泥厂最终规模为150吨/日(含水率80%),现状已建设50吨/日,本次需扩建100吨/日(含水率80%)处理规模,处理后污泥含水率达到55%以下。
(2)工程内容
项目工程内容主要为污泥处理处置工程的工艺、机械、电气、仪表及自动控制等设备、土建工程、安装工程以及配套辅助工程如供配电、供排水、安全、消防、环境保护设施等。
主要有污泥浓缩池、污泥调理池、污泥脱水系统等。项目总平面布置图见附图2。
4、项目污泥处理目标及处理工艺路线
(1)污泥处理目标:污泥含水率达到55%以下。
(2)污泥处置去向:结合现状运行的污泥处理处置厂,目前产生的深度脱水后的污泥均运送至光大环保能源(三亚)有限公司在三亚市运行的生活垃圾焚烧发电厂(日垃圾处理量1050t),进行垃圾协同焚烧。本次污泥系统扩建后,经核算,污泥最终处置量仍在生活垃圾焚烧发电厂可接受的范围内,因此本项目最终处置出路仍选择与垃圾掺混焚烧。
(3)污泥深度脱水工艺:本工程使用目前应用较多的石灰加板框压滤技术深度脱水工艺,同现状污泥处理处置厂工艺相同。
(4)污泥调理剂的选择:为方便与焚烧工艺的衔接,采用消石灰+铁盐调理剂。
(5)臭气除臭方案:采用生物滤池作为除臭工艺。
5、项目构筑物
本项目扩建100 吨/日(含水率80%)规模,同时对现状工程进行部分改造。
由于三亚地区靠近海域,污水中氯离子浓度较高,对机械设备腐蚀严重,现状采用的带式浓缩机核心部件为304不锈钢材质,已腐蚀损坏,严重影响使用效果。本扩建工程计划对现状浓缩系统做以下改造:
(1)对现状两台污泥浓缩机进行升级改造,核心部件采用316L材质。
本扩建工程新建的单元包括:
(1)新建重力浓缩系统。
(2)扩建工程新增3台污泥浓缩机。
(3)为扩建工程新建板框脱水系统。
本次新增污泥深度脱水工艺包括污泥重力浓缩池、污泥浓缩机、污泥调理系统、隔膜压滤系统及生物除臭系统等,主要构(建)筑物如下表。
表1 新建污泥处理处置工程主要构建筑物一览表
序号构筑物名称单位数量备注
1 污泥浓缩池座1
2 污泥浓缩机房座1
3 污泥调理池座2
4 隔膜压滤系统座1 污泥处理处置车间
5 污泥调理系统座1
6 加药、控制室座1
7 生物除臭滤池座1
6、项目主要设备
项目主要新增设备清单见表2。
表2 项目主要新增设备清单
污泥浓缩机房
序号设备名称型号参数数量备注
1 污泥浓缩机
流量:40~80m3/h
功率:N=4.5kW
2 台
对原厂浓缩
机升级改造,
更换原有设

3 台
(2 用1 备)
扩建新增
2 污泥进料泵
流量:40~80m3/h
扬程:0.3Mpa
功率:N=5.5kW
3 套
(2 用1 备)
扩建新增
絮凝剂制备
装置及加药

制备能力:15.0kg 干粉/h
加药泵2 台:Q=0.2~1.0m3/hr,
H=0.3Mpa,N=0.55kW
1 套扩建新增
污泥处理处置车间(压滤机部分)
序号设备名称型号参数数量备注
2
中压隔膜压
滤机
过滤面积:500m2
3 台
(2 用1 备)
扩建新增,含
机架、滤板、滤
布、洗布系统、
压榨管、泵站、
翻板等
过滤压力:1.2MPa
压榨压力:2.5MPa
总功率:25.5kW
污泥处理处置车间(调理及进料部分)
序号设备名称型号参数数量备注
1
调理池倒料

流量:300m3/H
2 扩建新增
扬程:30m
功率:55Kw
接口:DN200/150
2 调理池有效容积:150m³ 2
扩建新增,混
凝土结构
3
调理池搅拌

搅拌器功率:30kw
2 套
扩建新增,调
理池容积:
搅拌轴和桨叶材质碳钢衬胶 150m³
低压进料泵
(变频螺杆
泵,带强冷风
扇,加干运行
保护器)
流量:20-100m³/h
3 台
扩建新增,物
料成分:市政
污泥,内加石
灰、铁盐和
PAM
压力:0.6MPa,
功率:30kw
说明:从电机端看,进料口向左
旋转90 度
进出口:DN150
高压进料泵
(变频螺杆
泵,带强冷风
扇,加干运行
保护器)
流量:26-30m³/h
3 台
扩建新增,物
料成分:市政
污泥,内加石
灰、铁盐和
PAM
压力:1.2MPa,
功率:22kw
说明:从电机端看,进料口向左
旋转90 度
进出口:DN150
污泥处理处置车间(压榨部分)
序号设备名称型号参数数量备注
1
压榨泵(立式
多级离心泵)
流量:12m3/h
3 台
扩建新增,1、
变频控制
2、过流介质:
自来水
扬程:250m
功率:5.5+11Kw
过流部件和泵壳为304 不锈钢
接口:DN50PN25
低压工频高压变频
2 压榨水箱
容积:15m3
1 个
过流介质:自
来水
尺寸:φ2750x2900mm
材质:PE
污泥处理处置车间(洗布部分)
序号设备名称型号参数数量备注
1
洗布泵(立式
多级离心泵
组)
流量:20m3/h
1 台
扩建新增,过
流介质:自来

扬程:399m
功率:37kw(18.5kw+18.5kw)
注:厂家配套带进出口和两泵间
连接卡套
2 洗布水箱
容积:8m3
1 个
扩建新增,过
流介质:自来

尺寸:φ2230x2500mm
材质:PE
污泥处理处置车间(压缩空气部分)
序号设备名称型号参数数量备注
1 空压机
型号:SA22A
排气量:3.5m 1台 扩建新增 3/min
排气压力:0.85MPa
功率:22kw
2 储气罐
容积:6m3
1 台
扩建新增,吹
风用气,配齐
安全阀、排污
阀和压力表
承压:1.0MPa
接口:DN125
3 储气罐
容积:1m3
1 台
阀门仪表用
气,配齐安全
阀、排污阀和
压力表
承压:1.0MPa
接口:DN65
4 冷干机
型号:SLAD-1NF
1 台
扩建新增,阀
门仪表用气
处理气量:1.2 m 干燥 3/min
功率:0.47kW
污泥处理处置车间(PAM 投加部分)
序号设备名称型号参数数量备注
1
PAM 制备装

制备量:8m³/h
1 台
扩建新增,制
备浓度
0.1-0.5%
功率:8.57kW
材质:SS304
2 PAM 投加泵
流量:20m³/h
2 台
扩建新增,1、
变频控制,带
干运行保护
器、强冷风扇
扬程:30m,功率:5.5kw
污泥处理处置车间(铁盐投加部分)
序号设备名称型号参数数量备注
1 氯化铁储罐
容积:20m3
1 个
扩建新增,储
存介质:浓度
30-40%的氯
化铁溶液
尺寸:φ2800x3650mm
材质:PE
2
氯化铁投加

流量:2.0m³/h
扬程:38m,功率:4KW 2台 扩建新增
进出口:DN40/DN25
3
氯化铁卸料

流量:8m³/h
扬程:18m,功率:4KW 1台 扩建新增
进出口:DN40/DN25
除臭系统
序号设备名称型号参数数量备注
1 除臭风机
风量:40000m3/h
风压2.6kpa
功率55kW
3 台(2 用1
备)
扩建新增
2 生物滤料
一级生物滤料:60 立方米;
二级生物滤料:600 立方米
扩建新增
8
3 喷淋泵Q=20m3/h,H=10m,功率=2.2kW
3 台(2 用1
备)
扩建新增
4 排气烟囱D=1000mm,H=15m 1 根扩建新增
7、项目原辅材料及动力消耗
项目所需原料为生活污水处理厂污泥。所需原辅料见表3。
表3 项目扩建新增主要原辅材料用量及水电消耗统计
序号类型单位耗量备注
1 电耗kW.h/d 9600
每吨湿泥(80%含水率)用电量
96kW.h/m3。
2 水耗m3/d 30
厂内生活用水及消防用水接自红沙污
水处理厂给水管
3 污泥耗量t/d 100 含水率80%
4 药耗
阳离子PAM kg/d 45
理化性质:PAM 聚丙烯酰胺为白色粉末或半透明颗粒,是由丙烯酰胺(AM)单体经自由基引发聚合而成的水溶性线性高分子聚合物,具有良好的絮凝性,溶于水,几乎不溶于有机溶剂,如苯、甲苯、乙醇、丙酮、酯类等,仅在乙二醇、甘油、甲方酰胺、乳酸、丙烯酸中溶解1%左右。无臭,无腐蚀性。PAM 聚丙烯酰胺本身及其水解体没有毒性,聚丙烯酰胺的毒性来自其残留单体丙烯酰胺(AM)。
铁盐(FeCl3,
30%浓度)
kg/d 3000
理化性质:FeCl3 为黑棕色结晶,粉状也略带块,吸入该品粉尘对整个呼吸道有强烈刺激腐蚀作用,损害粘膜组织,引起化学性肺炎等。对眼有强烈腐蚀性,重者可导致失明。皮肤接触可致化学性灼伤。口服灼伤口腔和消化道,出现剧烈腹痛、呕吐和虚脱。急性毒性:LD50:1872mg/kg(大鼠经口)
石灰kg/d 7000
理化性质:白色或带灰色块状或颗粒。溶于酸类、甘油和蔗糖溶液,几乎不溶于乙醇。相对密度3.32~3.35。熔点2572℃。沸点2850℃。折光率1.838。属碱性氧化物,与人体中的水反应,生成强碱氢氧化钙并放出大量热,有刺激和腐蚀作用。对呼吸道有强烈刺激性,吸入本品粉尘可致化学性肺炎。
对眼和皮肤有强烈刺激性,可致口服刺激和灼伤消化道。长期接触本品可致手掌皮肤角化、皲裂、指变形(匙甲)。
8、项目公用工程
(1)厂内给水
厂区外有市政给水管网,由污水处理厂和现状污泥处置厂呈环状接入,本工程新建区域生产用水给水管可与现状工程给水管接顺,并布置成环状,满足消防要求,室外给水管采用PE管道。
(2)厂内排水
厂区内排水按照雨、污分流系统设计,厂区内污水汇合后排入污水厂进水泵房进水井,同流入的污水一并处理。污泥处置厂雨水排水管道排入厂内雨水管网。统一排放。
(3)变配电设计
本设计新建一座变配电间,为污泥处置厂工程新建构筑物内设备供电。本工程为污泥处置工程,按二级负荷设计,10kV电源及配电按二级负荷设计。自红沙一厂新建开闭所引入2回10kV线路,采用10kV电缆接入,2路电源同时工作互为备用。高压侧采用单母线分段接线。变配电间内设置2台SCB11-630kVA的干式变压器,并设置一组低压配电柜,低压部分采用单母线分段接线。

 
     
作者信息\文章标题
admin的回复(2018/1/22 22:20:00)
2


姓名: admin
发贴数:56600
回复数: 94762
等级: 管理员
登陆否: 已经登陆
注册时间:
2003/1/1 13:19:00
最近登陆时间:
2024/11/24 10:08:00
联系方式: 给他发邮件
   
  与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题:
一、现状污泥处理处置厂
1、污泥处理处置厂现状基本情况
(1)现状工程概况
目前,红沙污水处理厂内已建设有1 座污泥处理处置中心,包括污泥暂存池、污泥调理池、污泥处理处置车间、综合楼及变电所、除臭装置等设施。现状处理规模50t/d(含水率80%),将污水处理厂的污泥脱水至55%以内,再输送至三亚生活垃圾焚烧发电厂进行垃圾协同焚烧。
(2)工艺流程简述
处理的污泥分为两个部分,红沙厂剩余污泥和厂外污泥。红沙厂污泥含水率较高(99.2%以上),直接通过管道和泵送入带式污泥浓缩机进行浓缩,浓缩后的污泥(含水率约为95%)
送入调理池。厂外的污泥较干(含水率80%左右),通过汽车运至暂存池,在暂存池内通过
加水稀释至含水率为95%左右,之后送入调理池。在调理池内,加入石灰和铁盐对污泥进行
充分调理,调理后的污泥通过螺杆泵送入隔膜压滤机进行压榨脱水,污泥含水率降到55%以
下,脱水后的污泥送至污泥料斗,再通过汽车运送至光大环保能源(三亚)有限公司进行焚
烧处理。浓缩过程和压榨过程产生的浓缩清液和滤液通过管道直接送入红沙污水处理厂进行
净化处理。
项目生产工艺流程见图1。
图1 现状污泥处置中心污泥处理工艺流程图
(3)现状厂区布置
现状污泥深度脱水工艺包括污泥暂存池、污泥调理系统、隔膜压滤系统、污泥浓缩系统及生物除臭系统等,主要构(建)筑物如下表。现状污泥厂总平面布置图见图2。现状图见附图5。
表4 现状污泥处理处置工程主要构建筑物一览表
序号构筑物名称单位数量备注
1 污泥暂存池座1
2 污泥调理池座1
3 隔膜压滤系统座1 污泥处理处置车间
4 污泥浓缩系统座1
5 污泥调理系统座1
6 加药、控制室座1
7 变电所座1
图2 现状污泥处理处置厂总平面布置图
①污泥暂存池
污泥暂存池主要用于接纳外来污泥与红沙污水处理厂厂内脱水污泥(浓缩脱水系统发生故障时),外来污泥通过车载至污泥暂存池卸泥,厂内污泥通过污泥泵将脱水机房脱水污泥输送至污泥暂存池。污泥卸至暂存池后,注入厂内再生水或红沙厂99.2%剩余污泥稀释至含水率95%左右后,再由污泥螺杆泵送至污泥调理池。为避免污泥沉积,在暂存池内设污泥搅拌设施,搅拌功率50W/m3。污泥暂存池1座,单池有效容积27m3。
②污泥调理池
污泥调理池用于污泥的调质与储存,1座3格,单格尺寸4.0×4.0m,有效水深4.0m,单池有效容积64m3,采用钢筋砼半地下式结构。
③污泥处理处置车间
污泥处理处置车间为1座。污泥浓缩系统:设置2 台螺压式污泥浓缩机将污泥含水率降至95%。当污泥浓缩机故障时,污泥泵入污泥暂存池。污泥深度脱水系统:设置隔膜压滤机及相应设备,近期按2套设置,远期新增1套。深度脱水污泥由皮带输送机输送至污泥堆棚装车外运处置。
2、现有工程污染物产生、治理措施及排放情况
(1)废气
现有工程的废气排放主要来自于污泥暂存、污泥调理池、污泥脱水时逸出的恶臭污染物,恶臭气体成分主要有硫化氢、氨和臭气浓度。恶臭气体经收集后由生物除臭滤池净化经15m高排气筒排放。
根据验收监测结果,项目无组织排放废气中氨、硫化氢、臭气浓度指标的浓度均达到《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)中表1 的二级新扩改标准限值。项目有组织排放废气中氨、硫化氢、臭气浓度指标的排放量均达到《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)中表2的标准限值。
(2)废水
项目产生的废水包括生产废水和生活污水。
本项目生产废水主要为压滤过程产生的压滤废水,压滤废水经污水收集池收集后统一纳入红沙污水处理厂进行统一处理。
生活污水主要来源于职工日常工作生活产生的污水。生活污水经统一收集后纳入红沙污水处理厂进行处理。
根据验收监测结果,现有工程排放的废水中,悬浮物日均最大值为33mg/L、氨氮日均最大值为10.82mg/L、化学需氧量日均最大值为65.0mg/L、生化需氧量日均最大值为22.3mg/L、砷日均最大值为0.0034mg/L、汞和镉都未检出,所有监测结果均达到红沙污水处理厂进水水质标准要求。
(3)噪声
现有工程噪声主要来自引风机、马达、泵及空气压缩机等机械设备。多数的风机及泵、马达所产生的噪声均在85分贝以下。引风机及空气压缩机的噪声较高,约在90分贝。项目噪声值约为70~90dB(A)。
根据验收监测结果,现有工程昼、夜东界、南界、西界、北界的厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中2类标准的要求。
(4)固体废物
项目的固体废物主要来自工作人员的生活垃圾以及污泥脱水后产生的泥饼。
生活垃圾交由当地环卫部门统一处理。
污泥脱水后产生的泥饼经收集,统一纳入三亚市生活垃圾焚烧厂进行协同焚烧,不外排。
(5)现有工程“三废”排放情况及治理措施
现有工程“三废”排放情况及污染治理措施详见表5。
表5 现有工程“三废”排放情况及污染治理措施
类别污染物处理措施
排放情况
备注
浓度排放量
废气
有组织排放
NH3 生物除臭,经15m 高烟
囱排放
3.70 mg/m3 0.026 kg/h
H2S 2.92 mg/m3 0.021kg/h
无组织排放
NH3
车间封闭
0.48 mg/m3 0.0051kg/h
H2S 0.056 mg/m3 0.00059kg/h
臭气浓度19 19
废水
生产废水及
生活污水
水量
排入红沙污水处理厂
/ 322420.56t/a
COD 65 mg/L 20.96 t/a
NH3-N 10.82 mg/L 3.49 t/a
固废
生活垃圾环卫部门清运/ 8kg/d
泥饼
输送至光大垃圾焚烧厂
协同焚烧
/ 32.88t/d
3、现有工程环境管理情况
项目已按照相关要求制定了《三亚污泥生产管理制度》和《环境污染事故应急预案》,
项目主要污染防治设备运行正常、稳定。
4、现有工程环保手续情况
2014年12月光大环保(三亚)污泥处置有限公司特委托海南环境科技经济发展公司编制了《三亚市污水处理厂污泥处理处置工程项目环境影响报告表》,三亚市国土环境资源局于2015年1月29日以三土环资监[2015]20 号文(见附件)通过该项目环评报告审批。
2016年3月3日三亚市国土资源局以三土资监[2016]23 号(见附件)对项目进行竣工环境保护验收批复。
5、现有工程排查情况说明
由验收监测可知,污泥处理处置厂废气全部达标排放;废水经红沙污水处理厂处理达标后排放,噪声满足厂界达标要求。通过对现有工程现场排查发现,现状污泥处置厂总体运行良好,环保措施排查一览表见表6。
表6 环保问题排查及整改建议一览表
序号
环境要

现状情况整改措施及对策建议
1 废气
有组织废气:项目污泥处置车间恶臭气体经收集后由生物除臭滤池净化后经15m 高排气筒排放。现状除臭设施运行良好,排气筒废气排放量可满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)中表2 的标准限值。/
无组织废气:项目污泥暂存池、污泥处置车间设施均已进行封闭减少异味产生,车间外无明显异味。应加强封闭,污泥处置车间大门应常闭,减少车间恶臭外泄。
2 废水
项目压滤废水和生活污水经收集后统一纳入红沙污水处理厂进行统一处理。项目污水总排口各项指标均能满足红沙污水处理厂进水水质标准要求/
3 噪声
高噪声均安置在室内,各类噪声设备采取相应的隔音、降噪及减振措施。/
4 固体废物
压滤后的泥饼暂存,定期清运,由污泥运输车运至三亚生活垃圾焚烧厂进行协同焚烧。污泥暂存间已进行地面硬化防渗。/
5 其他污泥进出运输期间,大门敞开,臭气浓度较强。
污泥车进车时,在大门外喷洒除臭剂,减少车辆进出运输时对外界的影响。减少臭气外泄
 
     
作者信息\文章标题
admin的回复(2018/1/22 22:21:00)
3


姓名: admin
发贴数:56600
回复数: 94762
等级: 管理员
登陆否: 已经登陆
注册时间:
2003/1/1 13:19:00
最近登陆时间:
2024/11/24 10:08:00
联系方式: 给他发邮件
   
  建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等):
一、地理位置
项目所在地——三亚河东区红沙片区红胶居委会附近,属于三亚市吉阳区管辖,地块
南面濒临榆林湾,东面为红沙污水处理厂二厂,西面为红沙污水处理厂,北侧为红胶社区。项目地理位置图见附图1,项目厂址现状图见附图5。
二、地形地貌
三亚吉阳区位于三亚市的中心位置,其地形呈北高南低之势,北部山高岭峻,峰峦连绵,南部平原海岸东西分布,大部分地区海拔几十米至300米之间,最高海拔611.5米。吉阳区东部、西部与北部为中低山环绕,中部为东北向冲积平原,地势较为平坦,南部以低丘为主,有山间小盆地。
三、气候条件
吉阳区属于热带海洋性季风气候。1-6月为东北季风期,6-12月为西南季风期,年平均气温25.4℃,最冷的1月份平均气温21.4℃,最热的六月份平均气温28.7℃,没有严重低温。
降雨季节分布均匀,干湿季节明显。对农作物生长极为有利年平均降雨是1100-1695mm。4-10月为雨季,降雨量占全年雨量90%,11月至次年3月为干季。热带风暴或台风平均每年1-2 次。
年日照2539小时,年平均蒸发量2344mm,属于半湿润半干旱地区,具有冬无严寒、夏无酷暑,长夏无冬,秋春相连,阳光充足,蒸发量大,干湿各半、雨骤旱酷,台风频繁,雨急风狂的特点。
四、水文
地下水:岩组厚度小于30-90m,有2-5 个含水层,单层厚度一般小于12m,岩组含水层厚度小于40m,单层单位水量一般1-2L/s﹒m,水位埋藏深,富水性差。
地表水:区域范围内有大茅水和三亚河的东河两条主要河流,大茅水发源于吉阳区北部与保亭县交界的甘什岭,流经镇区在榆林港流入南海,上游建有三农水库,正常库容220万立方米,中游建有颂和水库,正常库容480万立方米。三亚东河流经荔枝沟,上游建有半岭水库,是三亚市主要水源之一,设计年供水能力834万立方米。
五、植被
(1)土壤类型
主要有赤红壤、砖红壤、燥红壤、潮沙泥土、滨海砂土等。
(2)植被
项目用地目场地内植被为绿化草皮及人工树种。
社会环境简况(社会经济结构、教育、文化、文物保护等):
1、行政区划
2015年1月2日,海南省三亚市崖州区、天涯区、吉阳区和海棠区正式挂牌成立。三亚市是汉、黎、苗、回等20多个民族聚居的地方。少数民族人口占总人口的41.5%,其中黎族18.4万人,苗族3407人,回族7096人。语言有普通话、海南话、军话、迈话、黎话、回辉话、儋州话、蛋家话等。
2、社会经济结构
2016年三亚市生产总值(GDP)475.56亿元,农林牧渔业总产值102.16亿元,工业总产值为71.71亿元。2016年三亚市接待过夜游客1651.58万人次,国内游客1606.69万人次,入境游客44.89万人次,全年旅游总收入322.40亿元,其中国内旅游收入305.48亿元,旅游外汇收入25476万美元,旅游饭店平均开房率为66.02%。列入统计的旅游宾馆(酒店)250家,其中,五星级酒店14家,四星级酒店17家,三星级酒店9家。拥有客房56312间,拥有床位92918张,全市共有A级及以上景区16处,其中,5A景区3处,4A景区5处。
3、教育、文化、体育
2016年三亚市共有各类学校288所,其中,幼儿园117所,普通中小学校162所(小学116所,中学46所),中职学校3所,高等院校5所,特殊教育学校1所。在校生19.00万人,其中,幼儿园2.28万人,小学6.69万人,中学4.32万人,中职学校0.71万人,高等院校5.00万人,特殊教育学校66人。三亚市共有文化艺术馆1个,图书馆1个,博物馆6个,剧场(影剧院)17个,各类艺术表演团队14个,广播站1个。电视节目综合人口覆盖率98%、广播节目综合人口覆盖率93%。三亚市参加省级以上各类比赛417人次,获得奖牌208枚。其中,金牌87枚,银牌50枚,铜牌43枚。
4、文物保护
三亚市辖区范围内的特殊保护区有自然保护区、风景名胜区和文物保护区三类,自然保护区有国家级1个(三亚珊瑚礁)、省级2个(甘什岭,铁炉港红树林)和市级7个(大东海珊瑚礁、亚龙湾青梅港、三亚河红树林、六道岭、大东海火岭、三亚鲍鱼、福万水库);文物保护区1个为落笔洞文物保护区(全国重点保护文物单位);风景名胜区,南山、大小洞天两个5A级景区,亚龙湾、天涯海角两个4A级景区。

 
     
作者信息\文章标题
admin的回复(2018/1/22 22:26:00)
4


姓名: admin
发贴数:56600
回复数: 94762
等级: 管理员
登陆否: 已经登陆
注册时间:
2003/1/1 13:19:00
最近登陆时间:
2024/11/24 10:08:00
联系方式: 给他发邮件
   
  环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、
生态环境等)
1、环境空气质量
(1)监测内容与方法
①布点
项目周围存在环境敏感点,监测点位具体位置见表7 及附图4 监测布点图。
②监测项目
根据项目特点,确定常规监测因子TSP、PM10、PM2.5、SO2、NO2,确定特征监测因子
H2S、NH3、臭气浓度。
表7 大气环境质量现状监测点位布置
序号监测点位监测位置监测因子备注
G1 半岛蓝湾
SO2、NO2、PM10、
PM2.5、TSP(连续监测7天)
采样期间的气象常规因子记录
G2 红郊小学
G3 三亚社会福利院
H2S、NH3(连续监测7天)
G4 项目厂界上风向根据监测时段风向确定
H2S、NH3、臭气
浓度(连续监测2
G5 天)
G5-1
项目厂界下风向
根据监测时段风向确定
G5-2
项目厂界下风向
根据监测时段风向确定
G5-3
项目厂界下风向
根据监测时段风向确定
注:厂界监测点记录监测时段风向。
(3)采样时间、频率
①SO2、NO2、PM10、PM2.5、TSP 连续采样7天,其中SO2、NO2小时平均浓度每天采
样4次(北京时间02、08、14、20时)。PM10、PM2.5、SO2、NO2日平均浓度每天采样一
次,连续采样20小时以上。TSP 日均浓度每天采样一次,连续采样24小时。
②敏感点H2S、NH3 连续采样7天;每天采样4次(北京时间02、08、14、20时各采样1次)。
③厂界无组织排放点根据监测时段具体风向确定采样点,H2S、NH3、臭气浓度连续监测2天,每天采样4次(北京时间02、08、14、20 时各采样1次)。
采样时进行气象观测,记录气温、气压、风向、风速及降雨等气象情况。
监测与分析方法按《环境空气质量标准》(GB3095-2012)的要求和国家环保总局颁发
的《空气和废气监测分析方法(第四版)》的有关方法进行。
(2)执行标准
环境空气质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的一级标准。环境敏感点的H2S、NH3 执行《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79)中居住区大气中有害物质的最高容许浓度限值。厂界无组织排放的H2S、NH3、臭气浓度应满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)二级标准限值。
(3)评价方法
采用单项质量指数法进行评价。
单因子指数法计算公式为:
Ii=Ci/Coi
式中:Ii—第i 种污染物的污染指数;
Ci—第i 种污染物的实测浓度或均值浓度,mg/m3;
Coi—第i 种污染物的评价标准,mg/m3。
(4)监测结果及评价
表8 气象监测结果表
监测日期:2017 年8 月7~13 日
项目
时间
风向
气压
kPa
气温
oC
湿度
%
风速
m/s
2017.8.7
2:00 N 101.2 26.5 92 0.9
8:00 WN 100.8 28.2 87 1.5
14:00 WN 99.8 35.2 65 2.8
20:00 WN 100.4 30.7 72 2.2
2017.8.8
2:00 S 102.8 26.9 93 1.1
8:00 WS 101.2 29.1 85 1.9
14:00 WN 99.8 35.9 66 2.4
20:00 N 100.5 31.2 75 1.7
2017.8.9 2:00 WS 101.4 26.7 90 0.9
21
8:00 W 100.6 29.2 84 1.5
14:00 WN 99.9 34.5 68 2.4
20:00 S 100.7 31.4 71 1.8
2017.8.10
2:00 SE 101.6 26.2 95 0.9
8:00 SE 100.4 29.8 86 1.4
14:00 W 99.9 34.7 68 2.7
20:00 WS 100.5 32.1 70 1.6
2017.8.11
2:00 W 101.4 27.2 89 1.4
8:00 WN 100.7 29.9 80 1.9
14:00 N 99.8 36.5 63 2.8
20:00 EN 100.5 32.4 70 1.4
2017.8.12
2:00 E 103.5 26.6 91 1.4
8:00 WN 101.2 30.4 81 1.9
14:00 WN 99.9 34.5 69 2.4
20:00 W 100.8 31.5 73 1.6
2017.8.13
2:00 SE 101.5 26.9 93 0.8
8:00 N 100.9 28.9 87 1.4
14:00 WS 99.8 33.5 68 2.4
20:00 WN 100.8 30.7 75 1.4
表9 敏感点SO2、NO2、H2S、NH3 小时均值监测结果单位:mg/Nm3
监测点位监测时间
监测项目及结果
SO2 NO2 H2S NH3
G1
半岛蓝湾
2017.8.7
第一次0.004 0.009 / /
第二次0.004 0.009 / /
第三次0.004 0.011 / /
第四次0.004 0.009 / /
2017.8.8
第一次0.004 0.011 /
第二次0.004 0.009 / /
第三次0.004 0.007 / /
第四次0.004 0.010 / /
2017.8.9
第一次0.004 0.009 / /
第二次0.004 0.008 / /
第三次0.004 0.007 / /
第四次0.004 0.008 / /
2017.8.10
第一次0.004 0.011 / /
第二次0.004 0.007 / /
22
第三次0.004 0.009 / /
第四次0.004 0.010 /
2017.8.11
第一次0.004 0.009 / /
第二次0.004 0.008 / /
第三次0.004 0.007 / /
第四次0.004 0.008 / /
2017.8.12
第一次0.004 0.011 / /
第二次0.004 0.007 / /
第三次0.004 0.009 / /
第四次0.004 0.010 / /
2017.8.13
第一次0.004 0.009 / /
第二次0.004 0.008 / /
第三次0.004 0.007 /
第四次0.004 0.008 / /
G2
红胶小学
2017.8.7
第一次0.004 0.009 / /
第二次0.004 0.010 / /
第三次0.004 0.009 / /
第四次0.004 0.009 / /
2017.8.8
第一次0.004 0.011 /
第二次0.004 0.009 / /
第三次0.004 0.011 / /
第四次0.004 0.009 / /
2017.8.9
第一次0.004 0.009 / /
第二次0.004 0.008 / /
第三次0.004 0.007 / /
第四次0.004 0.008 / /
2017.8.10
第一次0.004 0.011 / /
第二次0.004 0.007 / /
第三次0.004 0.009 / /
第四次0.004 0.010 / /
2017.8.11
第一次0.004 0.009 / /
第二次0.004 0.008 /
第三次0.004 0.010 / /
第四次0.004 0.008 / /
2017.8.12
第一次0.004 0.011 / /
第二次0.004 0.007 / /
第三次0.004 0.009 /
23
第四次0.004 0.010 / /
2017.8.13
第一次0.004 0.009 / /
第二次0.004 0.008 / /
第三次0.004 0.007 / /
第四次0.004 0.008 / /
G3
三亚社会
福利院
2017.8.7
第一次/ / 0.001 0.04
第二次/ / 0.002 0.05
第三次/ / 0.001 0.05
第四次/ / 0.002 0.04
2017.8.8
第一次/ 0.001 0.05
第二次/ / 0.001 0.03
第三次/ / 0.002 0.04
第四次/ / 0.001 0.04
2017.8.9
第一次/ / 0.001 0.04
第二次/ / 0.002 0.03
第三次/ / 0.001 0.04
第四次/ 0.002 0.06
2017.8.10
第一次/ / 0.001 0.05
第二次/ / 0.002 0.03
第三次/ / 0.001 0.05
第四次/ / 0.002 0.04
2017.8.11
第一次/ / 0.001 0.04
第二次/ / 0.002 0.03
第三次/ / 0.001 0.04
第四次/ 0.002 0.05
2017.8.12
第一次/ / 0.001 0.03
第二次/ / 0.001 0.04
第三次/ / 0.002 0.04
第四次/ / 0.001 0.05
2017.8.13
第一次/ / 0.001 0.03
第二次/ / 0.002 0.04
第三次/ / 0.001 0.04
第四次/ / 0.002 0.05
24
表10 厂界H2S、NH3、臭气浓度小时均值监测结果单位:mg/Nm3
监测点位监测时间
监测项目及结果
H2S NH3 臭气浓度
G4
项目厂界
上风向
2017.8.9
第一次0.002 0.07 <10
第二次0.001 0.05 <10
第三次0.002 0.06 <10
第四次0.001 0.06 <10
2017.8.10
第一次0.002 0.06 <10
第二次0.001 0.05 <10
第三次0.002 0.05 <10
第四次0.002 0.06 <10
G5-1
项目厂界
下风向
2017.8.9
第一次0.002 0.08 <10
第二次0.002 0.07 <10
第三次0.002 0.09 11
第四次0.002 0.12 <10
2017.8.10
第一次0.001 0.09 <10
第二次0.002 0.07 <10
第三次0.002 0.09 16
第四次0.002 0.10 <10
G5-2
项目厂界
下风向
2017.8.9
第一次0.002 0.11 17
第二次0.003 0.09 <10
第三次0.004 0.11 11
第四次0.002 0.09 <10
2017.8.10
第一次0.003 0.09 <10
第二次0.003 0.11 <10
第三次0.004 0.12 15
第四次0.002 0.10 <10
G5-3
项目厂界
下风向
2017.8.9
第一次0.002 0.09 <10
第二次0.003 0.10 <10
第三次0.004 0.09 <10
第四次0.002 0.10 <10
2017.8.10
第一次0.003 0.08 <10
第二次0.004 0.09 <10
第三次0.003 0.10 15
25
第四次0.002 0.11 <10
表11 敏感点TSP、PM10、PM2.5、SO2、NO2 日均值监测结果单位:mg/Nm3
监测点位监测时间
监测项目及监测结果
SO2 NO2 PM2.5 PM10 TSP
G1
半岛蓝湾
2017.8.7 0.002 0.007 0.009 0.026 0.052
2017.8.8 0.002 0.007 0.012 0.027 0.049
2017.8.9 0.002 0.007 0.015 0.032 0.060
2017.8.10 0.002 0.007 0.009 0.025 0.050
2017.8.11 0.002 0.007 0.011 0.026 0.048
2017.8.12 0.002 0.008 0.012 0.026 0.046
2017.8.13 0.002 0.008 0.014 0.032 0.059
G2
红郊小学
2017.8.7 0.002 0.007 0.011 0.028 0.050
2017.8.8 0.002 0.007 0.013 0.030 0.054
2017.8.9 0.002 0.007 0.010 0.026 0.050
2017.8.10 0.002 0.007 0.014 0.033 0.061
2017.8.11 0.002 0.007 0.013 0.032 0.057
2017.8.12 0.002 0.008 0.011 0.027 0.046
2017.8.13 0.002 0.007 0.014 0.032 0.062
表12 敏感点小时均值监测结果统计表mg/Nm3
监测
项目
项目
点位
浓度范围
mg/Nm3
超标率(%) 最大标准
指数
标准值
(mg/m3)
SO2
G1 半岛蓝湾0.004 0 0.027
≤0.15
G2 红郊小学0.004 0 0.027
NO2
G1 半岛蓝湾0.007-0.011 0 0.055
≤0.20
G2 红郊小学0.007-0.011 0 0.055
H2S G3 三亚社会福利院0.001-0.002 0 0.2 ≤0.01
NH3 G3 三亚社会福利院0.03-0.06 0 0.3 ≤0.20
26
表13 厂界H2S、NH3、臭气浓度小时均值监测结果统计表单位:mg/Nm3
监测
项目
项目
点位
浓度范围
mg/Nm3 超标率(%) 最大标准
指数
标准值
(mg/m3)
H2S
G4
项目厂界上风向0.001-0.002 0 0.033
≤0.06
G5-1
项目厂界下风向0.001-0.002 0 0.033
G5-2
项目厂界下风向0.002-0.004 0 0.067
G5-3
项目厂界下风向0.002-0.004 0 0.067
NH3
G4
项目厂界上风向0.05-0.07 0 0.047
≤1.5
G5-1
项目厂界下风向0.07-0.12 0 0.08
G5-2
项目厂界下风向0.09-0.12 0 0.08
G5-3
项目厂界下风向0.08-0.11 0 0.073
臭气浓

G4
项目厂界上风向
<10(最大值) 0 /
≤20
G5-1
项目厂界下风向11(最大值) 0 /
G5-2
项目厂界下风向17(最大值) 0 /
G5-3
项目厂界下风向15(最大值) 0 /
表14 监测点日均值监测结果统计表mg/Nm3
监测项

项目
点位
日均浓度范

(mg/m3)
超标率
(%)
最大标准指数
标准值
(mg/m3)
SO2
G1 半岛蓝湾0.002 0 0.04
≤0.05
G2 红郊小学0.002 0 0.04
NO2
G1 半岛蓝湾0.007-0.008 0 0.1
≤0.08
G2 红郊小学0.007-0.008 0 0.1
TSP
G1 半岛蓝湾0.046-0.060 0 0.5
≤0.12
G2 红郊小学0.046-0.062 0 0.517
PM10
G1 半岛蓝湾0.025-0.032 0 0.64
≤0.05
G2 红郊小学0.026-0.033 0 0.66
PM2.5
G1 半岛蓝湾0.009-0.015 0 0.43
≤0.035
G2 红郊小学0.010-0.014 0 0.40
27
(5)大气环境质量现状分析
根据监测结果统计表12、表13 和表14 可知,敏感点SO2、NO2 小时平均浓度均能满足
《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的一级标准,敏感点NH3、H2S 小时平均浓度能满足
《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79)中居住区大气中有害物质的最高容许浓度限值标准。
另外敏感点SO2、NO2、TSP、PM10、PM2.5 日平均浓度均能满足《环境空气质量标准》
(GB3095-2012)中的一级标准。厂界无组织排放监测点NH3、H2S 和臭气浓度均能满足《恶臭
污染物排放标准》(GB14554-1993)中表1 的二级新扩改标准限值。
因此,评价区域内大气环境质量现状良好。
2、声环境质量
(1)监测布点
项目厂界东南西北各布设1 个监测点位。具体见下表15 及附图4 监测布点图。
表15 声环境质量现状调查监测点
序号监测点位监测位置监测项目监测频次
1# 项目东厂界
环境噪声Leq
每天昼间、夜间各
监测1 次,
连续监测2 天
2# 项目南厂界
3# 项目西厂界
4# 项目北厂界
5# 三亚社会福利院
6# 红郊小学
7# 自嘉花园小区
(2)监测方法
按《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的测量方法要求进行。
按《环境影响评价技术导则(HJ2.4-2009)》及《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的
28
有关规定,监测期间天气良好,无雨、风速小于5.5m/s,传声器设置户外1 米处,高度为1.2-1.5
米。
(3)监测时间和频率
测量等效连续A 声级,每天2 次,昼、夜间各测1 次,昼间6:00-22:00;夜间:22:00-6:00。
(4)执行标准
声环境质量执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2 类标准,即昼间≤60dB(A)、
夜间≤50 dB(A)。
(5)监测结果
噪声监测结果见表16。
表16 项目噪声监测结果统计及评价表dB(A)


监测点位置采样日期时段
监测结果
Leq dB(A)
标准
dB(A) 达标情况
1# 项目东厂界
2017.8.8
昼间58.8 60 达标
夜间53.7 50 超标
2017.8.9
昼间56.2 60 达标
夜间54.7 50 超标
2# 项目南厂界
2017.8.8
昼间59.2 60 达标
夜间53.2 50 超标
2017.8.9
昼间58.5 60 达标
夜间55.5 50 超标
3# 项目西厂界
2017.8.8
昼间63.5 60 超标
夜间60.1 50 超标
2017.8.9
昼间64.1 60 超标
夜间60.4 50 超标
4# 项目北厂界
2017.8.8
昼间57.3 60 达标
夜间54.9 50 超标
2017.8.9
昼间58.1 60 达标
夜间55.3 50 超标
5# 三亚社会福利

2017.8.8
昼间52.1 60 达标
夜间50.8 50 超标
2017.8.9
昼间51.8 60 达标
夜间50.3 50 超标
6# 红郊小学
2017.8.8
昼间52.7 60 达标
夜间49.2 50 达标
2017.8.9
昼间53.7 60 达标
夜间48.1 50 达标
7# 自嘉花园小区2017.8.8
昼间50.9 60 达标
夜间47.5 50 达标
29
2017.8.9
昼间50.4 60 达标
夜间46.8 50 达标
由表16 可知,监测期间,项目地块东南西北四个厂界夜间噪声监测值均超过了《声环
境质量标准(GB3096-2008)》的2 类标准,其中除西厂界外,项目地块北侧、东侧、南侧
昼间均能达到《声环境质量标准(GB3096-2008)》的2 类标准。西厂界噪声昼夜间均未能
满足《声环境质量标准(GB3096-2008)》的2 类标准。
另外敏感点环境噪声监测结果中,三亚社会福利院夜间噪声超过《声环境质量标准
(GB3096-2008)》的2 类标准,其他敏感点红郊小学和自嘉花园小区昼夜间噪声均能达到
《声环境质量标准(GB3096-2008)》的2 类标准。
监测期间,受红沙污水处理二厂的施工影响,且红沙二厂昼夜均在施工,项目厂界噪声
超标和三亚社会福利院声环境质量超标。
(6)红沙二厂施工前噪声
根据《三亚市污水处理厂污泥处理处置工程建设项目竣工环境验收监测表》(昌环测验
字[2016]第01 号),验收监测期间项目昼、夜东界、南界、西界、北界的厂界噪声达到《工
业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1 中2 类标准的要求。
根据《三亚市红沙污水处理二厂工程环境影响报告表》(2016 年11 月)2016 年4 月7
日~8 日噪声监测,该项目北侧(三亚社会福利院)噪声昼夜间监测值均满足《声环境质量标
准》(GB3096-2008)中2 类标准值。
3、生态环境质量现状
项目用地目前场地已进行建设,原地表植被已清除,基地内植被多以人工植被为主。项
目区域生态环境质量一般。
30
主要环境保护目标(列出名单及保护级别):
项目西侧为在建红沙污水处理二厂,东侧为已建红沙污水处理厂,项目用地属于红沙污
水西南侧预留用地。本项目主要保护对象为污水处理厂周边的居民点、科研、行政办等公区
域,主要环境敏感点及保护目标见表17,项目与外环境的关系详见附图3。
表17 环境保护目标一览表


环境敏感点方位
离厂界
距离
最近敏感建筑与
项目污染源的距离
保护目标
1 三亚社会福利院西北47m 80m 氨和硫化氢满足《工业企业设计
卫生标准》(TJ36-79)中居住
区大气中有害物质的最高容许
浓度限值标准,环境空气满足
《环境空气质量标准》
(GB3095-2012)中的一级标准,
声环境满足《声环境质量标准
(GB3096-2008)》的2 类标准
2 红沙丽景嘉园西北185m 221m
3 红郊小学西北145m 181m
4 自嘉花园小区东北161m 197m
5 红郊社区北侧250m 286m
6 三亚市城乡开发公司宿舍东侧227m 230m
7 半岛蓝湾东侧392m 395m
8 生态红线南侧70m 73m
《海南省生态保护红线管理规
定》(2016 年)
31
评价适用标准






1、环境质量空气
本项目所在区域厂区内执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准,厂区
外执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)一级标准。
本工程项目周边区域规划有居住区,居住区环境空气中氨和硫化氢浓度执行《工业
企业设计卫生标准》(TJ36-79)中的表1 居住区大气中有害物质的最高容许浓度
(NH3≤0.20mg/m3,H2S≤0.01mg/m3)限值。标准限值见表18。
表18 环境空气质量标准
污染物名称取值时间
浓度限值(μg/m3)
备注
一级二级
二氧化硫
(SO2)
年平均20 60
GB3095-2012
《环境空气质量标准》
24 小时平均50 150
1 小时均150 500
二氧化氮
(NO2)
年平均40 40
24 小时平均0 80
1 小时平均200 200
总悬浮颗粒物
(TSP)
年平均80 200
24 小时平均120 300
颗粒物(PM10)
年平均40 70
24 小时平均50 150
颗粒物(PM2.5)
年平均15 35
24 小时平均35 75
*NH3 一次浓度最大值0.20 mg/m3 参照TJ36-79
*H2S 一次浓度最大值 0.01 mg/m3 《工业企业设计卫生标准》
2、海水水质标准
项目区域附近为六道角海域。在《海南省近岸海域环境功能区划(2010年修编)》
中将项目区域附近海域榆林港区规划为港口区,该区域海水水质执行第三类海水水质保
护目标;规划的三亚六道排污混合区位于三亚六道湾海域,面积2.25平方公里,主导功
能为排污,混合区边界水质控制为第二类,见表19。
32
表19 海水水质标准(摘录) 单位:mg/L
序号项目第一类第二类第三类第四类
1 漂浮物质海面不得出现油膜、浮沫和其它漂浮物
海面无明显油膜、浮沫和其
它漂浮物质
2 色、臭、味海水不得有异色、异臭、异味
海水不得有令人厌恶和感
到不快的色、臭、味
3 悬浮物质人为增加的量≤10 人为增加的量≤100 人为增加的量≤150
4
大肠菌群≤
(/L)
10000
供人生食的贝类增养殖水质≤700

5
粪大肠菌群≤
(个/L)
2000
供人生食的贝类增养殖水质≤140

病原体供人生食的贝类殖水质不得含有原体。
7 水温(℃)
人为造成的海水温升夏季
不超过当时当地1℃,其它
季节不超过2℃
人为造成的海水温升不超过当时4 当℃
8 pH
7.8~8.5
同时不超出该海域正常变
动范围的0.2pH 单位
6.8~8.8
同时不超出该海域正常变动范围的
0.5pH 单位
9 溶解氧> 6 5 4 3
10
化学需氧量≤
(COD)
2 3 4 5
11
生化需氧量≤
(BOD5)
1 3 4 5
12
无机氮≤(以N
计)
0.20 0.30 0.40 0.50
13
活性磷酸盐≤
(以P 计)
0015 0.030 0.045
14 氰化物≤ 0.005 010 0.20
15 挥发性酚≤ 0.005 0.010 0.050
17 石油类≤ 0.05 0.30 0.50
18
阴离子表面活
性剂(以LAS
计)
0.03 0.10
33
3、声环境
区域环境噪声执行《声环境噪声标准》(GB3096-2008)2 类标准。
表20 声环境质量标准
声环境功能区类别昼间dB(A) 夜间d(A)
0 50 40
1 55 45
2 60 50
3 65 55
4 类
4a 类70 55
4b 类70 60







1、废气
废气通过排气筒排放执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中表2 的标准的要
求。见表21。
表21 恶臭污染物排放标准值
序号控制项目排气筒高度(m) 排放量(kg/h)
1 硫化氢15 0.33
2 氨15 4.9
3 臭气浓度15 2000(无量纲)
项目无组织废气排放执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)中表1 的二级
新扩改标准限值,见表22。
表22 恶臭污染物排放标准(摘录) 单位:mg/m3(臭气浓度除外)
控制项目备注
氨硫化氢臭气浓度
二级(新扩改)
1.5 0.06 20
2、废水
项目营运期生活污水和生产废水收集后,纳入红沙污水处理厂二厂统一处理。执
行红沙污水处理厂的进水水质要求。
34
表23 红沙污水处理厂进水水质要求
序号指标污水进水水质指标(mg/L)
1 化学需氧量(CODcr) 300
2 生化需氧量(BOD5) 120
3 悬浮物(SS) 200
4 总氮(TN) 40
5 氨氮(NH3-N) 35
6 总磷(TP) 4
3、噪声
施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011),即昼
间70 dB(A),夜间55 dB(A);运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放
标准》(GB12348-2008)2 类标准,即昼间60 dB(A),夜间50 dB(A)。






1、水污染物总量控制指标
本项目生活污水和生产废水均纳入红沙污水处理厂二厂处理,故本项目不单独设水
污染物总量控制指标,由红沙污水处理厂二厂统一控制
2、固体废物总量控制指标
本项目固体废弃物主要为泥饼和生活垃圾,生活垃圾由环卫部门统一清运,泥饼运
往垃圾焚烧厂焚烧,故建议固废总量控制指标为零。
35

 
     
作者信息\文章标题
admin的回复(2018/1/22 22:30:00)
5


姓名: admin
发贴数:56600
回复数: 94762
等级: 管理员
登陆否: 已经登陆
注册时间:
2003/1/1 13:19:00
最近登陆时间:
2024/11/24 10:08:00
联系方式: 给他发邮件
   
  建设项目工程分析

一、工艺流程简述(图示):
图3 污泥处理处置厂扩建工程工艺流程图
(注:新建系列处理干泥量为20t/d)
工艺流程说明
红沙污水处理厂产生的含水率99.2%污泥由泵送至新建的污泥浓缩池,浓缩后污泥经泵送至污泥调理池;污泥与调质剂(石灰+铁盐)充分混合反应后,达到污泥改性及后续脱水要求。调理池内设超声波液位计,便于控制与操作,并与前道浓缩机系统、污泥暂存池联锁。压滤操作时,将调理池内的污泥,通过各压滤机进料泵泵入中压隔膜压滤机,低压、高压进料过程采用变频及PLC 控制,压滤机排出的滤液排回污水处理厂进水端。自动进料结束后,启动清水泵进行高压压榨,进一步降低泥饼的含水率,压榨结束,进行卸泥饼操作,出来的干泥饼经皮带输送机收集送入污泥料仓,料仓内干泥到达一定量后,用卡车直接运输至三亚
36
垃圾焚烧发电厂协同焚烧,焚烧比例按照不超过1:10 的比例进行协同焚烧。
二、项目物料平衡图
拟建项目物料平衡图见图4。
图4 拟建项目物料平衡图
37
主要污染工序:
一、施工期:
1、废水
项目施工期废水来自施工过程中产生的少量施工废水和施工人员日常生活过程中排放的生活污水,但总的来说废水产生量较少。
施工废水主要为混凝土养护废水、施工机械和运输车辆的冲洗废水,预计废水产生量分别约为5m3/d、4m3/d。混凝土养护废水污染物以SS 为主,浓度约为400mg/L,产生量约为2kg/d;施工机械冲洗废水及出入场地运输车辆的冲洗废水含SS 和少量石油类,浓度分别约为500mg/L、25mg/L,产生量分别约为2kg/d、0.1kg/d。
生活污水主要包括粪便污水和洗漱废水等。施工高峰期施工人员约30 人,用水量按0.25m3/d·人计算,则施工期最大生活用水量为7.5m3/d,污水排放系数为0.85,则污水产生量约为6.375m3/d。各种污染物的发生量见表24。
表24 生活废水污染物产生量
序号名称污染物量(kg/d) 污染物浓度(mg/L) 生活污水量
1 CODCr 2.23 350
6.375m3/d
2 BOD5 1.59 250
3 SS 1.59 250
4 氨氮0.032 5
施工期生活污水依托现有红沙污水处理厂厂区排污设施,无施工营地生活污水外排。
2、废气
项目施工期废气主要包括扬尘、燃油废气。
施工阶段的大气污染物主要包括施工扬尘、施工机械及运输车辆尾气、装修过程产生的粉尘和油漆废气。施工期大气污染源基本上属于无组织排放源,具有局部性、线性源特点。
(1)施工扬尘
施工期的扬尘主要来自场地平整、土方开挖,建筑材料及土方的运输、装卸、堆存等。扬尘的浓度大小与现场施工条件、管理水平、机械化作业程度及天气状况等诸多因素有关。
根据国内类似施工场地扬尘污染监测资料,建筑施工场地扬尘污染较严重,当风速为2.5m/s时,场地内TSP浓度为上风向对照点的1.9倍。
(2)施工机械及运输车辆尾气
38
项目建设期间会产生因施工机械和运输车辆作业时排放的尾气污染物,包括CO、THC、NOx,其排放量不大,影响范围有限。
3、噪声
施工期噪声源主要是施工机械设备噪声和运输车辆运行噪声。施工过程一般分为土方阶
段、基础阶段、结构阶段和装修阶段。各个施工阶段使用的主要机械设备噪声源强见表15,
施工期运输车辆噪声类型及声级见表25。
表25 各施工阶段的噪声源统计
施工期主要声源声级dB(A) 施工期主要声源声级dB(A)
土石方阶段
翻斗机83~89
基础阶段
打桩机90~105
推上机90 吊车73
装载机86 工程钻机63
挖掘机85 风镐8
装修安装
磨光机100~105 移动式空压机92
锯105 平地机86
电钻100~115 升降机78
木工刨90~100 切割机88
结构阶段
振捣棒93
吊车7
电锯103
表26 施工期运输车辆噪声排放统计
车辆类型运输内容声级dB(A)
大型载重车土方外运90
混凝土罐车、载重车钢筋、商品混凝土80~85
轻型载重卡车各种材料及必要的设备75
4、固体废弃物
项目施工期固体废物主要包括施工人员的生活垃圾和施工渣土等建筑垃圾。
生活垃圾按1kg/人·d,则每天产生的生活垃圾为30kg。
建筑垃圾按20kg/m2,则产生的建筑垃圾约为40 吨。
二、运营期:
39
1、废气
本项目的废气排放主要来自于浓缩调理、脱水时逸出的恶臭污染物,恶臭气体成分主要有硫化氢、氨等,散发到周围环境中,使人们感到臭味。本环评采用氨和硫化氢作为拟建项目的恶臭污染物来评价污泥处理处置工程恶臭的环境影响,恶臭污染源采用类比法确定。
本扩建项目其处理工艺及除臭措施与现状污泥处理处置厂一致,可进行类比分析本项目扩建污染源强。本项目扩建处理规模为100t/d(含水率80%计),现状污泥处理厂处理规模为50t/d(含水率80%),按照处理规模类比现状污染源强折算本项目污染物源强。
(1)有组织排放
本工程设计中,将各恶臭污染源采取全封闭形式,并将产生的恶臭气体经收集后经生物滤池除臭后,由15m高排气筒排放。在正常工况下,生物除臭法效率可达95%以上。通过类比、估算方法确定项目恶臭气体产排情况见下表27。
表27 项目恶臭气体产排情况一览表
污染物名称NH3 H2S
产生量(kg/h) 1.04 0.84
去除效率(%) 95 95
排放量(kg/h) 0.052 0.042
(2)无组织排放
对于污泥处理过程、其他储运过程无组织排放的臭气,通过类比现状污泥处理处置厂可知,本扩建项目氨的无组织排放量为0.0102kg/h,硫化氢的排放量为0.00118kg/h。扩建项目无组织排放情况见表28。
28 扩建项目臭气无组织排放量表
污染源车间面源排放方式排放高度污染物排放量(kg/h)
污泥处理处置车间2506m2 无组织连续排放12m
NH3 0.0102
H2S 0.00118
2、废水:
本项目生物除臭系统中臭气先进行水洗喷淋,去除臭气中的粉尘、NH3以及少量H2S、等气体,喷淋水循环使用,基本不外排。本项目运营期产生的废水主要为压滤废水和生活污水。
(1)生产废水
40
本扩建项目只接收红沙污水厂污泥,根据可研资料,红沙二厂污泥(含水率99.2%),按照干泥量计算,扩建项目远期接收红沙污泥量为2500t/d(含水率99.2%),设计目标为将污泥含水率降至55%,压滤废水产生量为2447.945t/d,泥饼(含水率55%)为62.10t/d。
压滤废水经收集后统一纳入红沙污水厂进行统一处理。
(2)生活污水
三亚市污泥处理处置工程的劳动定员,本扩建工程新增6人,用水定额以每人80L/d计,
污水产生系数以0.85计算。则员工生活污水产生量为0.408m3/d。生活污水经收集后统一纳入
红沙污水厂进行统一处理。
(3)污染物产生量
本项目生产废水产生量为2447.945t/d,生活污水产生量为0.408m3/d,污水产生量共计2448.353m3/d,经统一收集后排入红沙污水处理厂进行处理。本项目废水浓度参考类比现状污泥处理处置厂,则本项目产生的污染物浓度及产生量如下
COD:65 mg/L 159.14kg/d
BOD5:22.3mg/L 54.59kg/d
SS: 33mg/L 80.80kg/d
NH3-N:10.82mg/L 26.49kg/d
(4)水平衡
项目水平衡图见图4。
图5 项目水平衡图
3、噪声
装置噪声主要来自引风机、马达、泵及空气压缩机等。多数的风机及泵、马达所产生的
41
噪声均在85 分贝以下。引风机及空气压缩机的噪声较高,约在90 分贝。
表29 主要噪声源及噪声水平
设备名称
排放
特征
噪声级dB(A)
噪声治理措施
治理前治理后
引风机连续90 70 机组与地基之间安装减震器、封闭厂房隔声
空气压缩机连续90 70 在空压机上复盖隔声罩、封闭厂房隔声
水泵连续85 60 减振垫、封闭厂房隔声
污泥泵连续85 60 减振垫、封闭厂房隔声
4、固体废物
项目的固体废物主要来自工作人员的生活垃圾以及污泥脱水后产生的泥饼。生活垃圾按1kg/人*d,则本项目扩建产生的生活垃圾为6kg/d,生活垃圾主要成份为纸屑、塑料袋、碎玻璃、金属及其它,无特殊有毒、有害物质,实行分类、袋装化收集,交由当地环卫部门统一处理。
100t污泥(含水率80%)压滤到含水率55%,产生的泥饼为62.10t/d(含水率55%),纳入污泥处理处置车间进行统一处置,压滤后的泥饼应及时收集,统一运至三亚市生活垃圾焚烧厂进行协同焚烧。
5、项目扩建前后污染物分析
(1)扩建工程污染物汇总
本扩建工程污染物产生及排放汇总见表30
表30 拟建项目污染物产生及排放汇总表
种类污染物名称产生量削减量排放量
废水
废水m3/d 2447.945 0 2447.945
COD kg/d 159.14 0 159.14
BOD5 kg/d 54.59 0 54.59
NH3-N kg/d 26.49 0 26.49
SS kg/d 80.80 0 80.80
废气
有组织废气
NH3 kg/h 1.04 0.988 0.052
H2S kg/h 0.84 0.798 0.042
无组织废气
NH3 kg/h 0.0102 0 0.0102
H2S kg/h 0.00118 0 0.00118
42
固废
生活垃圾(kg/d) 6.0 0 6.0
泥饼(t/d) 62.10 0 62.10
(2)改扩建工程“三本账”
项目改扩建前后三本账排放情况汇总见表31。
表31 项目改扩建前后污染物排放变化情况“三本账”
项目单位
现有工程
排放量
扩建工程
排放量
“以新带老”
削减量
扩建后全厂
排放量
项目扩建前后
增减值
大气
污染

有组织
废气
NH3 kg/h 0.026 0.052 0 0.078 +0.052
H2S kg/h 0.021 0.042 0 0.063 +0.042
无组织
废气
NH3 kg/h 0.0051 0.0102 0 0.0153 +0.0102
H2S kg/h 0.00059 0.00118 0 0.00177 +0.00118
水污
染物
污水量t/d 883.344 2448.353 0 3331.697 +2448.353
COD kg/d 57.42 159.14 0 216.56 +159.14
NH3-N kg/d 9.56 26.49 0 36.05 +26.49
固体
废物
生活垃圾kg/d 8.0 6.0 0 14.0 +6.0
泥饼t/d 32.88 62.10 0 94.98 +62.10
43
项目主要污染物产生及预计排放情况




排放源
(编号)
污染物名称
处理前产生浓度及产
生量(单位)
排放浓度及排放量
(单位)








1、施工场地TSP 少量少量



2、污泥暂存池、
污泥调理池、污泥
浓缩池、压滤机
(排气筒)
H2S
NH3
0.84kg/h
1.04kg/h
0.042kg/h
0.052kg/h







3、施工废水SS
石油
少量回用,不外排
4、生活污水
(2.55m3/d)
COD
BOD5
SS
NH3-N
350mg/L 0.89kg/d
250mg/L 0.64kg/d
250mg/L 0.64kg/d
35mg/L 0.09kg/d 依托厂区生活设施及
排污设施,纳入现有
污水处理系统处理。



4、生活污水
(0.408m3/d) COD
BOD5
SS
NH3-N
65 mg/L 159.14kg/d
22.3mg/L 54.59kg/d
33mg/L 80.80kg/d
10.82mg/L 26.49kg/d
5、污泥压滤废水
(2447.945m3/d)
经厂内污水管道收集
后汇入粗格栅井,与
进厂污水一并处理。




6、施工期
建筑垃圾
生活垃圾
少量
30kg/d
建筑垃圾可在施工期
回填,生活垃圾统一
交由当地环卫部门处
7、运营期 理。
生活垃圾6.0kg/d
泥饼62.10t/d 协同焚烧


8、施工期
交通运输噪
声80~90dB(A)
昼间:70dB(A)
施工机械噪 夜间:55dB(A)
声70~95dB(A)
9、运营期设备噪声70~90dB(A) 昼间:60dB(A)
夜间:50dB(A)


44
主要生态影响(不够时可附另页)
在项目建设中,将破坏拆除建筑所在区域部分地表,使表土裸露、松动,土壤抗蚀能
力减弱,在雨季时土壤被侵蚀强度将加大,会造成一定程度的水土流失。
如果不采取有力的水土保持措施,将对施工区土壤与生态环境带来不利影响,其危害
主要表现在:
①损坏水土保持设施,降低水土保持功能
工程施工损坏原地表土壤覆盖物,降低原地貌水土保持功能,加剧施工区内水土流失,
土壤营养成分流失、肥力下降和生产力降低。
②加剧水土流失
由于本工程建设过程中破坏了原地貌状态,植被受到破坏,极易诱发水土流失;同时
施工裸露地面面积增加,扰动了原土层,为面蚀、细沟侵蚀等土壤侵蚀的产生创造了一定
的条件。
③破坏视觉形象和区域景观
水土流失现象的发生,裸露地面等的出现将与周围景观形成鲜明的视觉反差,影响景
观环境。
45
环境影响分析
施工期环境影响分析:
1、水环境影响分析
本项目施工期产生的废水包括施工废水和生活污水。
(1)施工废水
包括施工场地洒水、砂石料冲洗、混凝土构筑物洒水及施工物件清洗产生的废水。施工
场地和混凝土构筑物洒水由于水分大部分蒸发和土壤吸收,基本无废水产生,仅有施工物件
清洗时产生少量的废水,该部分废水的主要污染物为SS 和石油类,项目施工场地设置隔油
池和沉淀池,机械清洗废水经隔油、沉淀后回用于现场洒水抑尘,不外排。
(2)生活污水
因施工期无须设施工营地,施工队的生活依托现有红沙污水处理厂厂区生活设施及排污
设施,无施工营地生活污水外排。
2、大气环境影响分析
本项目施工期环境空气污染物主要为扬尘和施工运输车辆废气。
(1)扬尘的环境影响:建设工程施工的扬尘污染,主要在车间建设施工、设备施工、
物料运输、物料堆放、泥地裸露等活动中产生粉尘颗粒物,对大气造成的污染。施工现场易
产生扬尘污染的物料主要有:水泥、砂石、灰土、建筑垃圾、工程渣土等。
因此,本项目要做好施工期的防尘工作,以免对周围环境产生不利影响。
(2)施工运输车辆废气环境影响:由于施工设备采用柴油等油品作为动力燃料,燃烧
过程中将会排放尾气,但由于本项目施工规模不大,施工设备数量少,交通运输量亦不大,
因此其产生的废气量不大,其排放对当地空气环境影响很小。
减小大气环境影响的防治措施如下:
①施工过程产生的弃料应及时清运;施工场地、建筑物料运输车辆来往道路勤洒水。对
施工工地的边界,应该用挡网、围幕将工地与外界隔绝开来。既可减轻对外界的污染,同时
也可以避免外界对工地的影响,利于管理。施工期间,建筑主体外应用坚固的材料和棚架密
封,以防止扬尘影响环境。
②鼓励机动车辆实用清洁能源,并对施工车辆经常进行维修,减少尾气排放。
③加强对施工人员的环保教育,提高全体施工人员的环保意识,坚持文明施工、科学施
工,减少施工期的大气污染。
3、声环境影响分析
(1)施工设备噪声影响
46
施工期各种施工机械设备运转和物料运输均会产生噪声,施工期间各种施工设备均为露
天作业,对周围声环境有一定的影响。
为了降低噪声对环境的影响,施工期应采取以下噪声治理措施:
1)降低声源的噪声源强:选用低噪声施工设备,尽量将噪声源强降到最低;固定机械
设备可通过隔离发动机振动部件来降低噪声;对动力机械设备进行定期的检查、维护和保养,
保持润滑、紧固各部件,减少运行震动噪声,避免因部件松动或损坏而增加噪声源强;整体
设备应安放稳固,并与地面保持良好接触,有条件的应使用减振机座,降低噪声。暂不使用
的设备及时关闭;在模板、支架拆卸等作业过程中,尽量减少人为原因产生的噪声。
2)采用局部吸声、隔声降噪技术:对位置相对固定的机械设备,能入棚尽量入棚,对
各施工环节中噪声较为突出且又难以对声源进行降噪可能的设备装置,应采取临时围障措
施,在围障最好敷以吸声材料,以达到降噪效果。
3)合理安排施工时间:施工方制定施工计划时,应合理安排施工程序,尽可能避免大
量高噪声设备同时施工;减少夜间施工。
4)合理布局施工现场:避免在同一地点安排大量动力机械设备,以避免局部声级过高,
减轻施工噪声设备对环境的影响。
通过以上措施,可以减小本项目施工期产生的噪声对环境的影响。随着工程竣工,施工
噪声的影响将不再存在,施工噪声对环境的不利影响是暂时的、短期的行为。
(2)交通运输噪声
施工期交通噪声主要为施工物料的运输都将使交通干道上重型车辆往返次数增加,从而
使交通噪声相应增加。交通运输工具是流动声源,对环境的影响面也较广。应注意避免夜间
运输,尽量减少交通运输噪声对环境的影响。
4、固体废物环境影响分析
根据本项目工程分析,施工期产生的固体废物主要有建筑垃圾和施工人员生活垃圾。
对于建筑垃圾根据三亚市相关部门的要求运送到指定位置进行处置。
而生活垃圾由环卫部门统一收集处理,因此,项目施工期产生的固体废物对当地环境影
响不大。
47
营运期环境影响分析:
1、环境空气影响分析
根据工程分析,本项目主要大气污染物有H2S、NH3 等。选取H2S、NH3 作为环境影响
预测因子,进行大气环境影响预测。
(1)大气环境影响预测
1)预测模式
采用《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2008)中推荐的估算模式。
2)预测源强
根据工程分析,本扩建项目恶臭污染物经生物除臭后通过15m 高排气筒排放, 项目污
染源强见表32。本项目现状排气筒与扩建项目排气筒均为15m 高,两个排气筒之间间距大于
30m 米,未构成等效排气筒。
表32 点源参数调查清单
点源编号
排气筒高度排气筒内径烟气出口温度年排放小时数排放工况
评价因子
NH3 H2S
m m K h / kg/h
排气筒15 1.0 298 8760 正常0.052 0.042
3)评价标准
居住区环境空气中氨和硫化氢浓度执行《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79)中的表1
居住区大气中有害物质的最高容许浓度(NH3≤0.20mg/m3,H2S≤0.01mg/m3)限值要求。
4)预测结果
①点源环境影响
项目恶臭污染物经生物除臭后由15m 高排气筒进行排放,选取NH3、H2S 进行预测,结
果见下表33。
表33 扩建项目点源估算模式预测结果
距离中心下风向
距离D/m
下风向预测质量浓度
CNH3(mg/m3)
浓度占标率
P NH3 (%)
下风向预测质量浓度
CH2S(mg/m3)
浓度占标率
P H2S(%)
5 9.38E-12 0 7.58E-12 0
100 0.00045 0.23 0.000364 3.64
200 0.000413 0.21 0.000334 3.34
48
300 0.000642 0.32 0.000518 5.18
379 0.000695 0.35 0.000561 5.61
400 0.000692 0.35 0.000559 5.59
500 0.000637 0.32 0.000515 5.14
600 0.00056 0.28 0.000452 4.52
700 0.000487 0.24 0.000393 3.93
800 0.000424 0.21 0.000343 3.43
900 0.000372 0.19 0.000301 3.01
1000 0.00033 0.16 0.000266 2.66
1100 0.000294 0.15 0.000238 2.37
1200 0.000264 0.13 0.000214 2.14
1300 0.00024 0.12 0.000193 1.93
1400 0.000218 0.11 0.000176 1.76
1500 0.0002 0.1 0.000162 1.62
1600 0.000185 0.09 0.000149 1.49
1700 0.000171 0.09 0.000138 1.38
1800 0.000159 0.08 0.000128 1.28
1900 0.000148 0.07 0.00012 1.2
2000 0.000139 0.07 0.000112 1.12
2100 0.000131 0.07 0.000106 1.06
2200 0.000123 0.06 9.96E-05 1
2300 0.000117 0.06 9.41E-05 0.94
2400 0.000111 0.06 8.92E-05 0.89
2500 0.000105 0.05 8.48E-05 0.85
下风向最大浓度
占标率(%)
/ 0.35 / 5.61
最大浓度
(mg/m3)
0.000695 / 0.000561 /
最大浓度距离
(m)
379 379
由表35 可知,有组织排放中排气筒NH3、H2S 最大落地浓度为0.000695mg/m3、
0.000561mg/m3,最大浓度占标率分别为0.35%、5.61%均小于10%,最大落地浓度距离均为
379m。
②、面源环境影响
项目无组织面源污染源强见表34。
表34 面源污染源源强参数
面源
编号
面源面积
面源初始
排放高度
年排放
小时数
排放
工况
评价因子
氨硫化氢
m2 m h / kg/h
污泥处理车间2506 12 8760 正常0.0102 0.00118
49
表35 扩建项目面源估算模式预测结果
距离中心下风向
距离D/m
下风向预测质量浓度
CNH3(mg/m3)
浓度占标率
P NH3 (%)
下风向预测质量浓度
CH2S(mg/m3)
浓度占标率
P H2S(%)
5 1.24E-06 0 1.43E-07 0
100 0.000407 0.2 4.71E-05 0.47
200 0.000538 0.27 6.23E-05 0.62
262 0.000574 0.29 6.64E-05 0.66
300 0.000557 0.28 6.45E-05 0.64
400 0.000474 0.24 5.48E-05 0.55
500 0.000482 0.24 5.58E-05 0.56
600 0.000445 0.22 5.15E-05 0.51
700 0.000397 0.2 4.59E-05 0.46
800 0.000356 0.18 4.12E-05 0.41
900 0.000339 0.17 3.93E-05 0.39
1000 0.000318 0.16 3.68E-05 0.37
1100 0.000295 0.15 3.42E-05 0.34
1200 0.000274 0.14 3.17E-05 0.32
1300 0.000263 0.13 3.04E-05 0.3
1400 0.000259 0.13 3.00E-05 0.3
1500 0.000254 0.13 2.93E-05 0.29
1600 0.000247 0.12 2.85E-05 0.29
1700 0.000239 0.12 2.76E-05 0.28
1800 0.000231 0.12 2.67E-05 0.27
1900 0.000223 0.11 2.58E-05 0.26
2000 0.000215 0.11 2.49E-05 0.25
2100 0.000207 0.1 2.40E-05 0.24
2200 0.0002 0.1 2.31E-05 0.23
2300 0.000192 0.1 2.22E-05 0.22
2400 0.000185 0.09 2.14E-05 0.21
2500 0.000179 0.09 2.07E-05 0.21
下风向最大浓度
占标率(%)
/ 0.29 / 0.66
最大浓度
(mg/m3)
0.000574 / 6.64E-05 /
50
最大浓度距离
(m)
262 262
由表35 可知,有组织排放中排气筒NH3、H2S 最大落地浓度为0.000574mg/m3、
0.0000664mg/m3,最大浓度占标率分别为0.29%、0.66%均小于10%,最大落地浓度距离均
为262m。
5)对敏感点的影响分析
现状背景值已体现已建成项目对敏感点环境影响,为全面考虑项目建成后周边敏感点的
环境容量,另外需考虑在建红沙二厂对周边敏感点环境影响。
根据《三亚市红沙污水处理二厂工程(附大气环境及水环境影响专项分析报告)》(海
南省环境科学研究院,2016年11月)红沙二厂污染源强见表36。
表36 恶臭污染源强有组织点源计算参数清单
名称
排气筒
高度(m)
排气筒
内径(m)
废气出
口速度
(m/s)
烟气出口
温度℃
年排放
小时数
排放
工况
排放因子源强
(t/a)
NH3 H2S
污水处
理单元
15 0.6 4.03 25.5 8760 连续0.0834 0.0187
在同时考虑红沙二厂对周边环境敏感点和本项目建成后的影响,周边主要敏感点的浓度
预测值见表37。
表37 主要敏感点的浓度预测结果mg/m3)
敏感点离厂界距离
最近敏感建筑与
项目污染源的距

NH3 小时浓度预测

(mg/m3)
H2S 小时浓度预
测值
(mg/m3)
三亚社会福利院47m 80m 0.060226 0.002183
红沙丽景嘉园185m 221m 0.061489 0.002584
红郊小学145m 181m 0.061209 0.002521
自嘉花园小区161m 197m 0.061185 0.002511
红郊社区250m 286m 0.061026 0.00249
三亚市城乡开发公司宿舍227m 230m 0.061122 0.002559
半岛蓝湾392m 395m 0.061101 0.002651
由表37 可知,环境保护目标的NH3 小时浓度预测值在0.060226~0.061489mg/m3,浓度
51
预测最大值出现在红沙丽景嘉园,浓度预测值占标率30.7%;H2S 浓度预测值在0.002183~
0.002651mg/m3,浓度预测最大值出现在半岛蓝湾,浓度预测值占标率26.51%;主要敏感点
的预测值均能满足《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79)居住区大气中有害物质的最高容许
浓度(NH3≤0.20mg/m3,H2S≤0.01mg/m3)限值。
因此, 在考虑在建项目红沙二厂及拟建本项目的影响下,项目环境影响均能满足标准,
项目的建设对周边环境影响较小。
项目对三亚社会福利院的影响
根据项目现状可知,项目最近的环境敏感点为三亚社会福利院,位于项目西北侧,距离
项目厂界仅约为47m,项目恶臭污染源距离三亚社会福利院为80m。下面将主要分析项目对
三亚社会福利院的环境影响。
①大气环境影响
本项目大气环境影响主要为恶臭废气。通过采用估算模式预测本项目排放大气污染物对
三亚社会福利院环境的影响。
在考虑在建项目红沙二厂及拟建本项目的影响下,根据大气环境影响预测,三亚社会福
利院NH3 小时浓度预测值为0.060226mg/m3,H2S 浓度预测值为0.002183mg/m3,其预测值均
能满足《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79)居住区大气中有害物质的最高容许浓度
(NH3≤0.20mg/m3,H2S≤0.01mg/m3)限值。
因此,在认真落实大气环保措施后,项目运营期对三亚社会福利院的影响是可接受的。
②卫生防护距离
本项目产生恶臭气体构筑物周边设置50m 卫生防护距离。
三亚社会福利院距项目恶臭污染源约80m,能够符合本工程50m 卫生防护距离的要求。
综上所述,在认真落实各项环境保护措施,同时严格环境管理要求的前提下,本项目运
营期对三亚社会福利院的影响在可接受范围内。
(2)大气环境防护距离
根据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2008)要求,大气环境防护距离采用
导则推荐模式中的大气环境防护距离模式,计算项目无组织排放的氨和硫化氢的大气环境防
护距离。经计算本项目厂界范围外无超标点,由于本项目位于红沙污水处理厂预留用地内,
故本项目不单独设置大气环境防护距离,项目的本项目大气防护距离的设置遵循红沙污水处
理厂。
(3)卫生防护距离
52

 
     
作者信息\文章标题
admin的回复(2018/1/22 22:32:00)
6


姓名: admin
发贴数:56600
回复数: 94762
等级: 管理员
登陆否: 已经登陆
注册时间:
2003/1/1 13:19:00
最近登陆时间:
2024/11/24 10:08:00
联系方式: 给他发邮件
   
  本项目在运行过程中会产生恶臭气体,由于本项目位于红沙污水处理厂用地范围内,且
属于红沙污水处理厂二厂的配套建设项目。项目卫生防护距离的确定遵循红沙污水处理二厂
的卫生防护距离,不单独核算。
因此,在本项目产生恶臭气体构筑物周边设置50m 卫生防护距离。卫生防护距离包络线
见附图9。
目前距离项目最近的敏感点为三亚社会福利院,距项目污染源约80m,能够符合本工程
50m 卫生防护距离的要求。
在本项目卫生防护距离包络线之内,不应建住宅区、食品厂、药厂等对环境空气要求较
高的项目,区内企业应和周围用地单位一道,做好协调工作,在厂区布局上进行合理设计,
以避免相互之间的影响。
(4)排气筒高度的合理性
根据《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)要求,有组织排放源排气筒的最低高度不
得低于15 米,本项目设置恶臭污染物排气筒高度为15m,可满足标准要求。另外经排气筒
排放的氨、硫化氢浓度均能满足标准要求,对周边环境影响较小,满足环保要求。
因此,本项目排气筒的高度设置是合理的。
(5)项目臭气治理措施
本扩建工程散发臭气的主要部位是污泥浓缩池、污泥调理池、污泥处理处置车间等。
本工程的臭气组分主要有硫化氢(H2 S)、氨(NH3)以及一些产生臭味的气体。
本项目采用生物滤池作为除臭工艺。根据《生物滤池法处理恶臭气体探讨》(林新尧,
环境科学,2011),经过生物过滤池的处理后,恶臭气体的去除效率比较高,处理效果很好,
硫化氢去除效率为98.6%,氨气去除效率有97.2%。参照《生物脱臭技术研究进展与展望》(陈
飞,四川环境,2004),生物滤池具有气液接触效率高,装置紧凑,去除臭气效果好等优点,
工艺比较成熟。生物过滤法对臭气中NH3的去除效率为96.4%,对H2S的去除效率为99.9%。
综上所述,生物过滤系统的臭气去除率可达96%以上。本项目采用生物滤池除臭工艺,NH3、
H2S的去除效率按95%计算。
项目污泥暂存区、污泥调理池及污泥处理处置车间内浓缩机设备、隔膜压滤机等设备全
部封闭,臭气点经除臭风管收集后,通过风机鼓入生物滤池,将其中含臭味的污染物降解成
无臭的化合物。恶臭气体经生物滤池处理后经15m高排气筒排放。生物除臭工艺流程见图12:
53
图12 生物除臭工艺流程
收集后的废气通过风机鼓入生物滤池,将其中含臭味的污染物降解成无臭的化合物。生
物降解的主要反应式如下:
废气首先进入到生物滤池底部的分配系统,然后缓慢地通过生物活性填料床,最终以扩
散气流的形式从滤池表面离开。
填料放置在耐腐蚀且具有良好通透性能的支撑杆上,池体采用FRP 玻璃纤维增强塑料制
作,可以全天候工作,耐腐蚀能力强。
生物滤池所使用的专用填料由多种纤维物质和添加剂组成,能长期保证结构疏松,压力
损失小,风机运行费用低。在运行半年后,滤池的压力损失只有500Pa左右。在启动时,生
物填料需用含有微生物的溶液进行处理。
水是微生物赖以生存的自然条件,微生物的转化能力取决于填料中的水份以及在滤池停
留时间内废气的相对湿度。该工艺中,用水量可调节到水份吸收速度与干燥速度平衡的状态,
因此保证滤池中湿度恒定。这为生物菌群的生长和分布提供了最佳的条件。
本工程需生物除臭单元包括污泥暂存池、污泥调理池、污泥处理处置车间等,除臭风量
40000m3/h。
生物除臭是采用生物法通过专门培养在生物滤池内生物填料上的微生物膜对废臭气分
子进行除臭的生物废气处理技术。当含有气、液、固三项混合的有毒、有害、有恶臭的废气
经收集管道导入本系统后通过培养生长在生物填料上的高效微生物菌株形成的生物膜来净
化和降解废气中的污染物。此生物膜一方面以废气中的污染物为养料,进行生长繁殖;另一
方面将废气中的有毒、有害恶臭物质分解,降解成无毒无害的CO2,H2O,H2SO4,HNO3等简单无
机物,从而达到除臭的目的。
生物除臭有以下技术特点:○1 生物技术,环保卫生,无二次污染。○2 可同时处理含有多
54
种污染物的废气。○3 抗冲击能力强,废气浓度在3-1500ppm波动时,可正常工作。○4 处理时
间短,效率高。5-10秒即可净化完成,综合效率可达95%以上。○5 生物菌种一次挂膜,菌种
种类多,接种时间短。○6 建设成本低,运行费用低。○7 采用玻璃钢/不锈钢材质,外形美观,
抗腐蚀性强,使用寿命长。○8 采用复合滤料,表面积大,透气性好,不容板结,使用寿命久。
○9 采用PLC控制,自动化程度高。○10双层结构,夹层填充有保温材料,适合于寒冷天气运行,
内层设有防腐层。
本项目臭气控制首先要对臭气发生源进行密闭,然后通过适当的抽气维持气源负压,以
加强密闭效果,对污泥板框机等强产臭设备做加罩设计,较少臭气外泄量。污泥处置车间大
门应常闭,减少臭气外泄量。建设单位须对密闭设施进行定期检查,及时更换破损的密闭件,
以防止臭气外溢。
有组织排放中应加强除臭管路收集,收集后的恶臭气体经生物滤池除臭后经符合高度要
求的排气筒进行排放。加强管理,避免除臭系统故障等非正常工况的发生,并采取积极的预
防措施,一旦出现事故应在短时间内恢复正常工况。
(7)事故排放时的环境影响
本工程非正常工况主要为除臭系统发生故障,造成恶臭气体直接排入大气,非正常工况
下本扩建工程的排放源强及估算结果分别见表38和表39。
表38 事故情景下恶臭污染源有组织点源计算参数清单
名称排气筒
高度(m)
排气筒
内径(m)
烟气出口
温度(K)
年排放
小时数
排放
工况
排放因子源强(kg/h)
NH3 H2S
污泥处置车
间排气筒
15 1.0 298 8760 连续1.04 0.84
表39 事故情景下有组织废气预测结果表
距离中心下风向
距离D/m
下风向预测质量浓度
CNH3(mg/m3)
浓度占标率
P NH3 (%)
下风向预测质量浓度
CH2S(mg/m3)
浓度占标率
P H2S(%)
5 3.752E-10 0.00 0.0095 0.00
100 0.01801 9.01 0.008543 145.50
200 0.01653 8.27 0.007737 133.50
300 0.02567 12.84 0.007052 207.30
379 0.02779 13.89 0.006466 224.40
400 0.02768 13.84 0.00596 223.60
500 0.02548 12.74 0.005519 205.80
600 0.02239 11.19 0.005134 180.80
55
700 0.01947 9.73 0.004794 157.30
800 0.01697 8.48 0.004492 137.10
900 0.0149 7.45 0.004223 120.30
1000 0.01318 6.59 0.003982 106.50
1100 0.01176 5.88 0.003765 95.00
1200 0.01058 5.29 0.003569 85.43
1300 0.009579 4.79 0.00339 77.37
1400 0.008731 4.37 0.0095 70.52
1500 0.008005 4.00 0.008543 64.66
1600 0.007379 3.69 0.007737 59.60
1700 0.006834 3.42 0.007052 55.19
1800 0.006356 3.18 0.006466 51.34
1900 0.005935 2.97 0.00596 47.94
2000 0.005562 2.78 0.005519 44.92
2100 0.005229 2.61 0.005134 42.23
2200 0.00493 2.46 0.004794 39.82
2300 0.004661 2.33 0.004492 37.65
2400 0.004418 2.21 0.004223 35.69
2500 0.004197 2.10 0.003982 33.90
下风向最大浓度
占标率(%)
/ 13.89 / 224.40
最大浓度
(mg/m3)
0.02779 / 0.006466 /
最大浓度距离
(m)
379 379
预测结果看出,除臭系统故障非正常工况下,本工程污泥处置车间排气筒排放到大气中
的恶臭气体H2S、NH3在评价范围内出现严重超标,地面最大浓度位于污染源下风向379m处。
为防止非正常工况下恶臭气体排放对当地环境空气造成不利影响,评价要求加强管理,避免
除臭系统故障等非正常工况的发生,并采取积极的预防措施,一旦出现事故应在短时间内恢
复正常工况。
2、水环境影响分析
本扩建项目产生的污水主要有污泥脱水车间产生的压滤废水以及生活污水,产生量约为
2448.353m3/d,经厂内污水管道收集后汇入粗格栅井,与进厂污水一并处理。红沙污水处理
厂设计进水量为17.5 万m3/d,本污水量相对较小,所以对污水厂进水水质、水量的冲击负荷
56
较小。红沙污水处理厂处理后的污水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)
一级A 排放标准后回用或排放。
因此,本项目运营期产生的污水不直接外排,对周边水环境影响较小。
3、噪声影响分析
(1)噪声预测
根据工程分析,拟建项目机械设备数量较多,但大部分安置在封闭厂房内。项目声源见
表28。
项目建成后的噪声源主要噪声源强为60~88dB(A)。根据公式及源强,在采取措施的情况
下,本项目主要噪声源对厂界的影响进行预测,见下表40。
表40 噪声源采取治理的边界噪声预测结果单位:dB(A)
监测点编号与位置
最大贡献值
评价标准评价结果
编号预测点位置昼间夜间昼间夜间
1 项目东边界49.0 60 50 达标达标
2 项目南边界49.7 60 50 达标达标
3 项目西边界49.5 60 50 达标达标
4 项目北边界48.0 60 50 达标达标
由表43 中的数据可以看出,本项目噪声源经衰减后到达各厂界的昼夜噪声值均可以达
到《工业企业厂界噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2 类标准。
(2)噪声污染防治措施
为尽可能降低噪声对周围环境的影响,应从以下几个方面入手:
1)重视设备选型
尽量选用加工精度高,运行噪声低的设备,并安装减振材料减小振动。
2)重视厂区整体设计
尽可能地将高噪声设备布置在厂区中间,厂界四周则考虑布置绿化,可利用建筑物、构
筑物形成噪声屏障,阻碍噪声传播。对噪声设备,在设计时应考虑建筑隔声效果,利用墙壁,
使噪声受到不同程度的隔绝和吸收,尽可能屏蔽了声源。
3) 风机噪声控制
57
控制风机噪声,一般可以概括为加装隔声罩和改造风机房等几项措施。
①加装隔声罩、隔振处理
风机的机壳、电动机、基础振动等部位辐射的噪声可以采用隔声罩措施,将整个风机用
密闭的隔声罩包围起来。
对于风机基础和管道传声,应采取隔振处理。风机与进、排风管采用柔性连接管连接,
管道隔振可减少噪声4~7dB。
②风机房噪声综合治理
对鼓风机房,可以结合现场情况,采取隔声间的降噪方法。即把鼓风机组密闭在风机房
内,使噪声得到隔阻减弱。机房上的门窗要按隔声要求处理。密闭的风机房上要安装进气消
声器,以供鼓风机吸气和电动机、机壳等散热需要。房内表面采取吸声处理,可提高机房隔
声量,风机基础采取隔振处理,管道用软连接等技术措施,可视环境要求加以处理。
4) 空压机噪声控制
空压机的进气噪声较机组其它部位辐射的噪声约高出5~10dB,是整个机组的主要声源
部位。
①选用低噪声设备。
②机组及管道隔声,机房隔振等。
④空压机噪声综合控制:严格按照有关的设计规范及标准,分别采取吸声、隔声及隔振
等综合措施。
5) 尽可能提高工艺自动控制水平,减少工人直接接触高噪声设备时间。车间设隔声值
班室。
6) 加强管理
加强噪声防治管理,降低人为噪声。从管理方面看,应加强以下几个方面工作,以减少
对周围声环境的污染:
①建立设备定期维护、保养的管理制度,以防止设备故障形成的非正常生产噪声,同时
确保环保措施发挥最有效的功能。
②加强职工环保意识教育,提倡文明生产,防止人为噪声。
采取降噪措施后项目四周厂界噪声贡献值均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》
(GB12348-2008)2 类标准的要求(昼间≤60dB(A),夜间50dB(A)),所以项目四周厂界均
能满足标准要求。项目对声环境影响较小。
58
4、固体废物环境影响
根据工程分析,项目产生的固体废物及处置措施如下:
生活垃圾,经定点收集后,定期清运,由环卫部门统一清运。
泥饼:经收集后运至三亚市生活垃圾焚烧发电厂进行协同焚烧。
(1)泥饼运输过程环境影响分析
本项目污泥经收集后运至三亚市生活垃圾焚烧发电厂进行协同焚烧。项目运输主要路线
为“榆亚路——迎宾路——G98 高速——水蛟路”,由路线可知,其中榆亚路和迎宾路为主
要交通干线,沿途居民点较多。污泥在运输过程中有可能发生泄漏,并引起臭味飘逸,运输
过程产生的臭味、洒漏、事故排放都会对运输路线周围的环境造成一定的影响。
装载污泥的运输车辆必须及时冲洗,严禁污泥运输车辆的超载行为,采用封闭的运输车
辆及合理安排运输路线,可减轻对沿线居民的影响。污泥运输应按相关部门批准的路线和时
间行驶,运送污泥的时间避开上下班、上下学等交通高峰期,减少污泥运输恶臭对周边敏感
点的影响。运输途中不停靠和中转,严禁将污泥向环境中倾倒、丢弃、遗洒。从事污泥运输
的单位应当具有相关的道路货物运营资质。污泥运输车辆应当采取密封、防水、防渗漏和防
遗撒等措施,加强污泥运输过程的监督和管理。
在采取了上诉措施后,污泥运输过程对环境的影响减少到最低限度。
(2)泥饼进入生活垃圾焚烧发电厂焚烧的可行性分析
光大环保能源(三亚)有限公司生活垃圾焚烧发电项目是光大国际在三亚建设的第一个
BOT 特许经营环保项目,占地约80 亩,项目分两期建设,项目一期工程配置2 台处理量为
350 吨/日的机械炉排焚烧炉,1 台15MW 的汽轮发电机组,日处理生活垃圾700 吨。项目二
期工程配置1 台处理量为350 吨/日的机械炉排焚烧炉,1 台7.5MW 的汽轮机发电机组,日
处理生活垃圾350 吨,投资1.6 亿元,于2016 年6 月投产。现整个项目已实现1050 吨/日的
垃圾处理能力。同时该公司建有完整的污泥焚烧处置系统,利用垃圾与污泥均匀混合后进行
焚烧处理。
污泥焚烧流程:来自三亚市污泥处置厂的污泥(含水率不高于55%)经污泥存储池→污
泥上料系统→皮带输送机→污泥分配器→垃圾进料斗→锅炉焚烧→烟气净化处理装置→飞
灰稳定化处理系统→三亚市填埋场安全填埋。实现了污泥减量化无害化处理。焚烧产生的烟
气经环保处理后达到欧盟2010 标准,焚烧产生的炉渣送至有资质单位进行资源化综合利用,
产生的飞灰经螯合固化合格后送至填埋场专区安全填埋。
结合现状工程污泥处置方向,经深度脱水后的污泥均运送至垃圾发电厂进行掺混焚烧,
焚烧掺混比例不大于1:10。根据垃圾焚烧厂资料,现整个项目已实现1050 吨/日的垃圾处理
能力。按1:10 的比例可接收含水率55%的污泥量约105 吨,现有工程泥饼产生量约32.88t/d,
59
本扩建项目需处置泥饼62.10t/d,可满足本扩建项目污泥增加的需要。
(3)污泥运输环境风险防范
为了做好污泥运输环境风险防范工作,光大环保(三亚)污泥处理处置有限公司对污泥
贮存、处理、处置以及深度脱水后污泥的运输进行全过程管理,制定污泥管理规章制度。同
时应严格做好以下防范措施:
①参照《环境保护部办公厅关于加强城镇污水处理厂污泥污染防止工作的通知(环办
[2010]157 号)》,建立污泥管理台帐和转移联单制度。污水处理厂转出污泥时应当建立污
泥管理台帐,详细记录污泥产生量、转移量、处理处置量及其去向等情况,禁止接收无转移
联单的污泥。
②规范污泥运输,从事污泥运输的单位应当具有相关的道路货物运营资质,禁止个人和
没有获得相关运营资质的单位从事污泥运输。污泥运输车辆应当采取密封、防水、防渗漏等
措施。污泥运输车辆必须在车辆前部和后部、车厢两侧设置专用警示标识;每辆运输车应指
定负责人,对污泥运送过程负责;从事运输的司机等人员应经过合格的培训并通过考核。
③在运输前应事先作出周密的运输计划,安排好运输车辆经过各路段的时间,尽量避免
经过人口密集区(如城镇中心区)、环境敏感区。
④每次运输前都必须对每辆运输车的车况进行检查,确保车况良好,运送车辆负责人应
对每辆运送车必须配备的辅助物品进行检查,确保完备;定期对运输车辆进行全面检查和维
护,减少和防止污泥泄漏和交通事故的发生。
⑤合理安排运输频次,避免在暴雨、台风等恶劣天气下运输,小雨天气可运输,但应小
心驾驶并加强安全措施。运输车应该限速行驶,避免交通事故的发生,在路况不好的路段及
沿线有敏感水体的区域应小心驾驶。
5、产业政策及规划符合性分析
(1)产业政策相符性分析
本项目属《产业政策调整指导目录2013 年修正版》中的“鼓励类”---三十八、环境保护与
资源节约综合利用---20、城镇垃圾及其固体废弃物减量化、资源化、无害化处理和综合利用
工程,符合国家产业政策。
(2)与《三亚市土地利用总体规划》(2006-2020)的符合性分析
本项目在《三亚市土地利用总体规划(2006-2020)》中属于城镇用地(附图6),符合
规划。
60
(3)与《三亚市城市总体规划(2008-2020)》的符合性分析
根据《三亚市城市总体规划(2008-2020)》中的土地使用规划图,本项目用地属于雨水、
污水处理用地,符合用地规划。见附图7。
(4)与《海南省生态保护红线管理规定》相符性分析
项目与生态红线的叠图见附图8。项目不占用I 类生态保护红线区和II 类生态保护红线
区,符合《海南省生态保护红线管理规定》。
项目对生态红线的影响分析
本项目南侧距离生态红线约70m,该生态红线属性为海洋Ⅱ类红线。项目施工期间应对
临时堆土场做好防尘和围挡,注意洒水抑尘,防止雨水冲刷造成海水污染。对临时物料堆场
设置施工挡板进行阻拦,同时安排专人负责,施工垃圾和弃土及时运往指定地点进行处置。
混凝土等施工材料在施工现场不得随意堆放,应设篷盖和围栏,远离海水,防止雨水冲刷造
成水体污染。项目施工过程产生的弃土石方应在指定地点堆放,远离海水堆放,禁止将其弃
入海水,以免淤塞。不得在海水附近清洗施工机械。项目运营期废水进入红沙污水处理厂进
行统一处理,不直接外排。
通过采取上述措施,项目的建设不会导致周边生态红线区服务功能下降或退化。项目对
周边生态红线区的环境影响较小。
6、项目平面布置合理性分析
根据附图2项目总平面布置图可知,项目在总平面布局中充分考虑与周围环境的协调,
同时考虑人流、物流运输分开,根据消防安全要求,布置厂区道路。厂内道路采用环厂式道
路,均采用混凝土硬化路面,交通比较顺畅。根据本项目平面布置图,项目北侧主要设置生
活办公区和配电房,生产区主要分布在南侧,使得项目产臭生产区和产噪设备尽量远离北侧
厂界,减少项目生产过程中对西北侧三亚社会福利院的影响。总的来说,项目总图布置基本
合理。
在污泥处理处置过程中,污泥的运输费用占了很大比例。本项目远期主要为红沙污水处
理厂服务,项目污泥处置厂扩建项目拟利用红沙污水厂西南侧的预留用地,靠近脱水机房,
便于污泥的运输与集中处理处置。
项目排气筒设置的合理性分析:目前项目总平面布置上尚未确定排气筒的具体位置。因
此,本环评仅对其排气筒位置提出原则性要求。根据《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)
中进要求排气筒高度应不低于15m,并未要求排放恶臭的排气筒高度需要高出周围建筑物,
故本次评价要求项目有组织废气经生物滤池除臭后经不低于15 米高的排气筒排放。但考虑
到恶臭可能会对附近居民产生影响,应将排气筒布置在居民点下风向且远离居民点,减轻其
61
对周边环境的影响。
总之,本项目平面布置考虑生产工艺要求,确保工艺生产流程顺直,物流管线短捷,减
少投资;满足水、电、气等公用工程外线接入条件。厂内平面布置合理紧凑,功能分区明确,
便于生产管理,最大限度地减少其对周围环境及厂内员工的影响。项目总平面布置合理。
7、项目选址可行性分析
污泥处理处置厂址设置按用地情况、自然风向、现状用地等因素考虑。在污泥处理处置
过程中,污泥的运输费用占了很大比例。红沙污水处理厂为三亚市最大的一座污水处理厂,
污水量、污泥量均较大,因此,污泥处置厂利用红沙污水厂西南侧的预留用地,靠近脱水机
房,便于污泥的运输与集中处理处置,项目选址可行。项目排放的废气对区域大气环境影响
较小。经预测,建设项目废气达标排放,对周边环境敏感点影响不大。本项目设置卫生防护
距离50m,项目周边最近环境敏感点三亚社会福利院距离项目污染源约为80m,可满足卫生
防护距离要求。
从环境保护角度,项目的选址是合理的。
8、环保投资估算
本工程投资总额为4593.88万元,其中环保设施投资210万元,环保设施投资占建设工程
总费用的4.6%。环保投资分布见表41。
表41 环保设施投资表
序号项目环保设备名称环保投资(万元)
1 噪声治理减振、降噪、隔声等40
2 绿化—— 5
3 恶臭收集系统
密闭罩、封闭式污泥运输车、
风机、气体收集管道
50
4 除臭系统生物滤池100
5 污水处理回收水池、管道等10
6 垃圾回收垃圾筒、垃圾清运5
环保总投资—— 210
9、环保验收清单
环境保护验收清单见表42。
表42 项目环保验收清单
序号验收设施及内容验收目标验收工况
62
1 臭气收集系统
污泥暂存池、污泥调理池、污泥处置车间应完全
封闭,密闭罩应完好无损
验收应在工况
稳定、生存负
荷达到近期预
测生产能力的
75%以上的情
况下进行
2
污泥处置车间及生
物滤池排放的臭气
厂界污染物达到《恶臭污染物排放标准》
(GB14554-93)中表2中15m排气筒高度的排放
要求
3 噪声治理
本污水处理厂厂界环境噪声排放限值达到《工业
企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)
表1中的2类标准
4 污水收集系统
无偷排、散排现象,经污水池统一收集后经过污
水管道进入红沙污水厂处理
5 固废充分回收,集中处置
6 厂区及厂界绿化达到国家绿化标准
7 环境管理专人负责、建全环境管理制度
63
建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果


类型
排放源
(编号)
污染物名

防治措施预期治理效果








1 施工场地
施工扬尘
施工过程产生的弃料应及时清运;
施工场地、建筑物料运输车辆来往
道路勤洒水。对施工工地的边界,
应该用挡网、围幕将工地与外界隔
绝开来。
防尘效果显著
施工机械
及运输车
辆尾气
鼓励机动车辆实用清洁能源,并对
施工车辆经常进行维修,减少尾气
排放
影响不大



2 污泥处理处置工程H2S、NH3、
臭气浓度
加强厂区绿化带的建设,主要恶臭
污染源应进行封闭,并通过引风设
备统一收集采用生物滤池进行处
理后经排气筒排放。
废气排放达到《恶
臭污染物排放标
准》(GB14554-93)
中表2 排气筒高度
的排放要求。







3 施工废水SS
石油
项目施工场地设置隔油池和沉淀
池,机械清洗废水经隔油、沉淀后
回用于现场洒水抑尘,不外排。
对环境影响较小
4 生活污水
(2.55
m3/d)
COD
BOD5
SS
NH3-N
依托红沙厂区排污设施,纳入现有
污水处理系统处理。由红沙污水处
理厂统一处理
达到红沙污水处理
厂入网要求



5 生活污水
(0.408m3/d)
COD
BOD5
SS
NH3-N
依托厂区生活设施及排污设施,纳
入现有污水处理系统处理。由红沙
污水处理厂统一处理
6 压滤废水
(2447.945m3/d)
COD
BOD5
SS
NH3-N
经收集后统一纳入红沙污水处理
厂进行处理




7 施工期
建筑垃圾
生活垃圾
建筑垃圾根据三亚市相关部门的
要求运送到指定位置进行处置,生
活垃圾由环卫部门统一收集处理。处置率100%
8 运营期
生活垃圾
泥饼外运至生活垃圾焚烧厂处置


9 施工期
施工机械
噪声
交通运输
噪声
①降低声源的噪声源强:选用低噪
声施工设备②采用局部吸声、隔声
降噪技术。③合理安排施工时间④
合理布局施工现场:避免在同一地
点安排大量动力机械设备
符合
GB12523-2011 标

10 运营期设备噪声
①尽量选用加工精度高,运行噪声
低的设备,并安装减振材料减小振
动。②尽可能地将高噪声设备布置
在厂区中间,厂界四周则考虑布置
绿化③采取减振、隔声措施;④加
强管理
符合
GB12348-2008 表1
中的2 类标准。
其他
生态保护措施及预期效果
在污水厂以及污泥处理处置工程周围进一步加强绿化,厂区周边应建设高大乔木组成的绿化隔离带,
不仅美化厂区而且减轻噪声及臭气的影响。
64
结论与建议
一、结论
1、项目概况
现状红沙污水处理厂内已建设有1 座污泥处理处置中心,现状规模50 t/d(含水率80%),
污泥厂将污水处理厂的污泥脱水至55%以内,再输送至三亚生活垃圾焚烧发电厂进行垃圾协
同焚烧。目前,三亚市污水处理厂所产生的污泥大部分均送至红沙污泥处理处置厂,随着红
沙污水厂收水范围内水量的不断增长,红沙污水厂已开始实施二厂扩建项目,该项目已进入
建设阶段。由于红沙污水厂扩建及三亚市其他污水厂水量的不断增加,预计污泥产量也将有
较大幅度的增长,因此污泥处置中心近期50 t/d 的规模已经无法满足污泥处置的要求.
本工程拟对现状红沙污水厂内污泥处置厂进行扩建,本次扩建100 吨/日,使得处理总规
模达到150 吨/日,近期接收红沙污水厂污泥和部分外厂污泥,远期以接收红沙污水厂污泥为
主。污泥处置厂采用深度脱水技术,脱水后的污泥含水率控制在55%内,脱水后的污泥送至
三亚市生活垃圾焚烧发电厂掺混焚烧。本工程的建设将使污泥进行有效处理和处置,从根本
上解决污泥的出路,实现对周围环境的改善。
项目工程内容包括污泥处理处置工程的工艺、机械、电气、仪表及自动控制等设备、土
建工程、安装工程、管理设备设施以及配套辅助工程,如供配电、供排水、安全、消防、环
境保护设施等。主要有污泥调理池、污泥脱水系统、臭气收集系统等。总投资4593.88 万元。
2、环境现状
(1)大气环境
敏感点SO2、NO2 小时平均浓度均能满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的一级
标准,敏感点NH3、H2S 小时平均浓度能满足《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79)中居住
区大气中有害物质的最高容许浓度限值标准。另外敏感点SO2、NO2、TSP、PM10、PM2.5 日
平均浓度均能满足均能满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的一级标准。厂界无组织
排放监测点NH3、H2S 和臭气浓度均能满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)中表
1 的二级新扩改标准限值。因此,评价区域内大气环境质量现状良好。
(2)声环境
监测期间,项目地块东南西北四个厂界夜间噪声监测值均超过了《声环境质量标准
(GB3096-2008)》的2 类标准,其中除西厂界外,项目地块北侧、东侧、南侧昼间均能达
到《声环境质量标准(GB3096-2008)》的2 类标准。西厂界噪声昼夜间均未能满足《声环
境质量标准(GB3096-2008)》的2 类标准。
65
另外敏感点环境噪声监测结果中,三亚社会福利院夜间噪声超过《声环境质量标准
(GB3096-2008)》的2 类标准,其他敏感点红郊小学和自嘉花园小区昼夜间噪声均能达到
《声环境质量标准(GB3096-2008)》的2 类标准。
项目区域内目前声环境质量较差,主要是受红沙污水处理二厂的施工影响,且红沙二厂
昼夜均在施工,造成周边声环境质量现状较差。
3、施工期环境影响评价结论
施工期将会产生扬尘、废水、噪声及固体废物等,将对施工场地周围环境产生一定的不
利影响。应注意合理安排施工时序,分期施工,采取防尘措施,减少扬尘、废气污染;施工
废水经沉淀池沉淀后回用,减少对环境影响;通过严格控制施工时间,避免夜间(22:00-6:00)
施工,尽量使用低噪声机械,减少对施工场地周围敏感点的影响;固体废物根据三亚市环卫
部门要求运送到指定地点处置;
4、运营期环境影响评价结论
(1)大气环境影响
根据估算模式计算结果,排气筒排放的恶臭污染物对环境的影响较小,各污染物的最大
落地浓度均不到《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79)中的表1 居住区大气中有害物质的最
高容许浓度的10%。环境保护目标的NH3 小时浓度预测值在0.060226~0.061489mg/m3,浓
度预测最大值出现在红沙丽景嘉园,浓度预测值占标率30.7%;H2S 浓度预测值在0.002183~
0.00.002651mg/m3,浓度预测最大值出现在半岛蓝湾,浓度预测值占标率26.51%;主要敏感
点的预测值均能满足《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79)居住区大气中有害物质的最高容
许浓度(NH3≤0.20mg/m3,H2S≤0.01mg/m3)限值。因此报告认为项目营运期产生的污染物排
放不会对周边环境产生明显影响。
根据推荐模式中的大气环境防护距离模式计算,本项目建成运营后,全厂大气环境防护
距离评价结论为无超标点,故本项目不单独设大气环境防护距离。卫生防护距离为50 米。
(2)水环境
该项目产生的污水主要有污泥脱水车间产生的压滤废水以及生活污水,经厂内污水管道
收集后进入红沙污水处理厂进行处理。因此,本项目运营期产生的污水不直接外排,对周边
水环境影响较小。
(3)声环境影响
项目的噪声源主要为车间生产设备噪声和风机噪声等,通过密闭以及隔声减震处理,对
周围环境的影响不大。据预测结果,本项目噪声源经衰减后到达各场界的昼夜噪声值均可以
达到《工业企业厂界噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2 类标准。
66
(4)固体废物环境影响
本工程的固废污染物主要有生活垃圾和脱水后泥饼,生活垃圾统一交由当地环卫部门处
理,泥饼运至三亚生活垃圾焚烧厂进行协同焚烧处置。项目运营过程中产生的固体废物均进
行了合理处置,不会对周围环境产生影响。
5、产业政策及规划符合性
本项目属《产业政策调整指导目录2013 年修正版》中的“鼓励类”---三十八、环境保护与
资源节约综合利用---20、城镇垃圾及其固体废弃物减量化、资源化、无害化处理和综合利用
工程,符合国家产业政策。
(1)与《三亚市土地利用总体规划》(2006-2020)的符合性分析
本项目在《三亚市土地利用总体规划(2006-2020)》中属于城镇用地,符合规划。
(2)与《三亚市城市总体规划(2008-2020)》的符合性分析
根据《三亚市城市总体规划(2008-2020)》中的土地使用规划图,本项目用地属于雨污
水处理用地,符合用地规划。
(3)与《海南省生态保护红线管理规定》相符性分析
项目不占用I 类生态保护红线区和II 类生态保护红线区,符合《海南省生态保护红线管
理规定》。
6、综合结论
项目业主必须严格按照本评价提出的各项污染防治措施,并确保其正常运营,避免因管
理不善或污染控制不严出现恶臭扰民事件的发生。只有在落实本评价报告所提出的各项环境
保护措施和管理要求的前提下,本项目从建设至投产对周围环境以及环境敏感点的影响不大,
从环保角度考虑,项目可行。
二、建议
(1)建立健全的环境保护管理制度,加强施工期的环境工程监理工作,制定严格的环境
保护计划。当地环保部门要加强对项目施工期建设及生产过程的管理和监督,做到安全生产。
(2)安全生产,文明生产,防止各种事故发生。
(3)加强厂区、厂界绿化,种植绿化隔离带,发挥美化厂区环境、有效抑制噪声和恶臭
的功效。
67
预审意见:
公章
经办人: 年月日
下一级环境保护行政主管部门审查意见:
公章
经办人: 年月日
68
审批意见:
公章
经办人: 年月日
69
注释
一、本报告表应附以下附件、附图:
附件1 立项批准文件
附件2 其他与环评有关的行政管理文件
附图1 项目地理位置图(应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等)
附图2 项目平面布置图
二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响,应进行专项评价。
根据建设项目的特点和当地环境特征,应选下列1—2 项进行专项评价。
1.大气环境影响专项评价
2.水环境影响专项评价(包括地表水和地下水)
3.生态影响专项评价
4.声影响专项评价
5.土壤影响专项评价
6.固体废弃物影响专项评价
以上专项评价未包括的可另列专项,专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要
求进行。


修改说明
根据专家修改建议,评价单位对报告进行了修改补充和完善,现说明如下:
修改意见1、进一步阐述清楚项目与生态保护红线的关联。补充与生态红线图叠图分析。
回应:已进行补充分析,详见附图8,P60。
项目与生态红线的叠图见附图8。项目不占用I 类生态保护红线区和II 类生态保护红线区,
符合《海南省生态保护红线管理规定》。
项目对生态红线的影响分析
本项目南侧距离生态红线距离约70m,该生态红线属性为海洋Ⅱ类红线。项目施工期间应
对临时堆土场做好防尘和围挡,注意洒水抑尘,防止雨水冲刷造成海水污染。对临时物料堆场
设置施工挡板进行阻拦,同时安排专人负责,施工垃圾和弃土及时运往指定地点进行处置。混
凝土等施工材料在施工现场不得随意堆放,应设篷盖和围栏,远离海水,防止雨水冲刷造成水
体污染。项目施工过程产生的弃土石方应在指定地点堆放,远离海水堆放,禁止将其弃入海水,
以免淤塞。不得在海水附近清洗施工机械。项目运营期废水进入红沙污水处理厂进行统一处理,
不直接外排。
通过采取上述措施,项目的建设不会导致周边生态红线区服务功能下降或退化。项目对周
边生态红线区的环境影响较小。
修改意见2、完善项目与外环境关系图,说明项目选址与红沙污水处理厂的空间关系,标
示项目恶臭源与周边环境敏感目标的距离。分析项目对社会福利院等环境敏感目标的影响。
回应:已补充完善,详见附图3 项目周边环境敏感点图,P30、P50-51。
(1)项目与外环境关系图见附图3。项目西侧为在建红沙污水处理二厂,东侧为已建红
沙污水处理厂,项目用地属于红沙污水西南侧预留用地。项目用地属红沙污水处理厂内。
(2)项目恶臭源与周边敏感目标距离见附图3 和表17 环境保护目标一览表。
表17 环境保护目标一览表


环境敏感点方位
离厂界
距离
最近敏感建筑与
项目污染源的距离
保护目标
1 三亚社会福利院西北47m 80m 氨和硫化氢满足《工业企业设计
卫生标准》(TJ36-79)中居住
区大气中有害物质的最高容许
浓度限值标准,环境空气满足
《环境空气质量标准》
(GB3095-2012)中的一级标准,
声环境满足《声环境质量标准
(GB3096-2008)》的2 类标准
2 红沙丽景嘉园西北185m 221m
3 红郊小学西北145m 181m
4 自嘉花园小区东北161m 197m
5 红郊社区北侧250m 286m
6
三亚市城乡开发公
司宿舍
东侧227m 230m
7 半岛蓝湾东侧392m 395m
(3)项目对三亚社会福利院的影响
根据项目现状可知,项目最近的环境敏感点为三亚社会福利院,位于项目西北侧,距离项
目厂界仅约为47m,项目恶臭污染源距离三亚社会福利院为80m。下面将主要分析项目对三亚
社会福利院的环境影响。
①大气环境影响
本项目大气环境影响主要为恶臭废气。通过采用估算模式预测本项目排放大气污染物对三
亚社会福利院环境的影响。
在考虑在建项目红沙二厂及拟建本项目的影响下,根据大气环境影响预测,三亚社会福利
院NH3 小时浓度预测值为0.060226mg/m3,H2S 浓度预测值为0.002183mg/m3,其预测值均能
满足《工业企业设计卫生标准》( TJ36-79 ) 居住区大气中有害物质的最高容许浓度
(NH3≤0.20mg/m3,H2S≤0.01mg/m3)限值。
因此,在认真落实大气环保措施后,项目运营期对三亚社会福利院的影响是可接受的。
②卫生防护距离
本项目产生恶臭气体构筑物周边设置50m 卫生防护距离。卫生防护距离包络线见附图9。
三亚社会福利院距项目恶臭污染源约80m,能够符合本工程50m 卫生防护距离的要求。
综上所述,在认真落实各项环境保护措施,同时严格环境管理要求的前提下,本项目运营
期对三亚社会福利院的影响在可接受范围内。
修改意见3、分析项目除臭措施的效果,核实项目大气污染源强,补充事故排放情景时的
环境影响。核实大气防护距离。
回应:已进行补充分析,详见P39、P47、P54-56、P52-54、P51。
1、生物滤池除臭效果分析
根据《生物滤池法处理恶臭气体探讨》(林新尧,环境科学,2011),经过生物过滤池的
处理后,恶臭气体的去除效率比较高,处理效果很好,硫化氢去除效率为98.6%,氨气去除效
率有97.2%。参照《生物脱臭技术研究进展与展望》(陈飞,四川环境,2004),生物滤池具有
气液接触效率高,装置紧凑,去除臭气效果好等优点,工艺比较成熟。生物过滤法对臭气中
NH3 的去除效率为96.4%,对H2S 的去除效率为99.9%。综上所述,生物过滤系统的臭气去除
率可达96%以上。本项目采用生物滤池除臭工艺,NH3、H2S 的去除效率按95%计算。
2、本项目大气污染源强
(1)有组织排放
本工程设计中,将各恶臭污染源采取全封闭形式,并将产生的恶臭气体经收集后经生物滤
池除臭后,由15m高排气筒排放。在正常工况下,生物除臭法效率可达95%以上。通过类比、
估算方法确定项目恶臭气体产排情况见下表27。
表27 项目恶臭气体产排情况一览表
污染物名称NH3 H2S
产生量(kg/h) 1.04 0.84
去除效率(%) 95 95
排放量(kg/h) 0.052 0.042
(2)无组织排放
对于污泥处理过程、其他储运过程无组织排放的臭气,通过类比现状污泥处理处置厂可知,
本扩建项目氨的无组织排放量为0.0102kg/h,硫化氢的排放量为0.00118kg/h。扩建项目无组织
排放情况见表28。
28 扩建项目臭气无组织排放量表
污染源车间面源排放方式排放高度污染物排放量(kg/h)
污泥处理处置车间2506m2 无组织连续排放12m
NH3 0.0102
H2S 0.00118
3、事故排放时的环境影响
本工程非正常工况主要为除臭系统发生故障,造成恶臭气体直接排入大气,非正常工况下
本扩建工程的排放源强及估算结果分别见表38和表39。
表38 事故情景下恶臭污染源有组织点源计算参数清单
名称排气筒
高度(m)
排气筒
内径(m)
烟气出口
温度(K)
年排放
小时数
排放
工况
排放因子源强(kg/h)
NH3 H2S
污泥处置车
间排气筒
15 1.0 298 8760 连续1.04 0.84
利用估算模式的计算结果见表39。
表39 事故情景下有组织废气预测结果表
距离中心下风向
距离D/m
下风向预测质量浓度
CNH3(mg/m3)
浓度占标率
P NH3 (%)
下风向预测质量浓度
CH2S(mg/m3)
浓度占标率
P H2S(%)
5 3.752E-10 0.00 0.0095 0.00
100 0.01801 9.01 0.008543 145.50
200 0.01653 8.27 0.007737 133.50
300 0.02567 12.84 0.007052 207.30
379 0.02779 13.89 0.006466 224.40
400 0.02768 13.84 0.00596 223.60
500 0.02548 12.74 0.005519 205.80
600 0.02239 11.19 0.005134 180.80
700 0.01947 9.73 0.004794 157.30
800 0.01697 8.48 0.004492 137.10
900 0.0149 7.45 0.004223 120.30
1000 0.01318 6.59 0.003982 106.50
1100 0.01176 5.88 0.003765 95.00
1200 0.01058 5.29 0.003569 85.43
距离中心下风向
距离D/m
下风向预测质量浓度
CNH3(mg/m3)
浓度占标率
P NH3 (%)
下风向预测质量浓度
CH2S(mg/m3)
浓度占标率
P H2S(%)
1300 0.009579 4.79 0.00339 77.37
1400 0.008731 4.37 0.0095 70.52
1500 0.008005 4.00 0.008543 64.66
1600 0.007379 3.69 0.007737 59.60
1700 0.006834 3.42 0.007052 55.19
1800 0.006356 3.18 0.006466 51.34
1900 0.005935 2.97 0.00596 47.94
2000 0.005562 2.78 0.005519 44.92
2100 0.005229 2.61 0.005134 42.23
2200 0.00493 2.46 0.004794 39.82
2300 0.004661 2.33 0.004492 37.65
2400 0.004418 2.21 0.004223 35.69
2500 0.004197 2.10 0.003982 33.90
下风向最大浓度
占标率(%)
/ 13.89 / 224.40
最大浓度
(mg/m3)
0.02779 / 0.006466 /
最大浓度距离
(m)
379 379
预测结果看出,除臭系统故障非正常工况下,本工程污泥处置车间排气筒排放到大气中的
恶臭气体H2S、NH3在评价范围内出现严重超标,地面最大浓度位于污染源下风向379m处。为
防止非正常工况下恶臭气体排放对当地环境空气造成不利影响,评价要求加强管理,避免除臭
系统故障等非正常工况的发生,并采取积极的预防措施,一旦出现事故应在短时间内恢复正常
工况。
核实大气防护距离。
根据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2008)要求,大气环境防护距离采用
导则推荐模式中的大气环境防护距离模式,计算项目无组织排放的氨和硫化氢的大气环境防护
距离。经计算本项目厂界范围外无超标点,由于本项目位于红沙污水处理厂预留用地内,故本
项目不单独设置大气环境防护距离,项目的本项目大气防护距离的设置遵循红沙污水处理厂。
修改意见4、对一期工程运行情况进行环保排查。加强恶臭污染防治,减少无组织排放量。
项目建设必需落实封闭恶臭源措施,确保除臭设施正常运行,避免事故性排放。
回应:已进行补充说明,详见P14-15、P52-53。
1、现有工程排查情况说明
通过对现有工程现场排查发现,现状污泥处置厂总体运行良好,环保措施排查一览表见表
6。
表6 环保问题排查及整改建议一览表
序号
环境要

现状情况整改措施及对策建议
1 废气
有组织废气:项目污泥处置车间恶臭气体经收集后由
生物除臭滤池净化后经15m 高排气筒排放。现状除臭
设施运行良好,排气筒废气排放量可满足《恶臭污染
物排放标准》(GB14554-1993)中表2 的标准限值。
/
无组织废气:项目污泥暂存池、污泥处置车间设施均
已进行封闭减少异味产生,车间外无明显异味。
应加强封闭,污泥处
置车间大门应常闭,
减少车间恶臭外泄。
2 废水
项目压滤废水和生活污水经收集后统一纳入红沙污水
处理厂进行统一处理。项目污水总排口各项指标均能
满足红沙污水处理厂进水水质标准要求
/
3 噪声
高噪声均安置在室内,各类噪声设备采取相应的隔音、
降噪及减振措施。
/
4 固体废

压滤后的泥饼暂存,定期清运,由污泥运输车运至三
亚生活垃圾焚烧厂进行协同焚烧。污泥暂存间已进行
地面硬化防渗。
/
5 其他污泥进出运输期间,大门敞开,臭气浓度较强。
污泥车进车时,在大
门外喷洒除臭剂,减
少车辆进出运输时对
外界的影响。减少臭
气外泄
2、减少恶臭气体排放措施
本项目臭气控制首先要对臭气发生源进行密闭,然后通过适当的抽气维持气源负压,以加
强密闭效果,对污泥板框机等强产臭设备做加罩设计,较少臭气外泄量。污泥处置车间大门应
常闭,减少臭气外泄量。同时运输车应采取全封闭处理,防止污泥泄漏污染。建设单位须对密
闭设施进行定期检查,及时更换破损的密闭件,以防止臭气外溢。
有组织排放中应加强除臭管路收集,收集后的恶臭气体经生物滤池除臭后经符合高度要求
的排气筒进行排放。加强管理,避免除臭系统故障等非正常工况的发生,并采取积极的预防措
施,一旦出现事故应在短时间内恢复正常工况。
修改意见5、分析总图布局合理性。合理设置排气口。
回应:已进行补充,详见P60。
项目平面布置合理性分析
根据附图2项目总平面布置图可知,项目在总平面布局中充分考虑与周围环境的协调,同
时考虑人流、物流运输分开,根据消防安全要求,布置厂区道路。厂内道路采用环厂式道路,
均采用混凝土硬化路面,交通比较顺畅。根据本项目平面布置图,项目北侧主要设置生活办公
区和配电房,生产区主要分布在南侧,使得项目产臭生产区和产噪设备尽量远离北侧厂界,减
少项目生产过程中对西北侧三亚社会福利院的影响。总的来说,项目总图布置基本合理。
在污泥处理处置过程中,污泥的运输费用占了很大比例。本项目远期主要为红沙污水处理
厂服务,项目污泥处置厂扩建项目拟利用红沙污水厂西南侧的预留用地,靠近脱水机房,便于
污泥的运输与集中处理处置。
项目排气筒设置的合理性分析:目前项目总平面布置上尚未确定排气筒的具体位置。因此,
本环评仅对其排气筒位置提出原则性要求。根据《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中
进要求排气筒高度应不低于15m,并未要求排放恶臭的排气筒高度需要高出周围建筑物,故本
次评价要求项目有组织废气经生物滤池除臭后经不低于15 米高的排气筒排放。但考虑到恶臭
可能会对附近居民产生影响,应将排气筒布置在居民点下风向且远离居民点,减轻其对周边环
境的影响。
总之,本项目平面布置考虑生产工艺要求,确保工艺生产流程顺直,物流管线短捷,减少
投资;满足水、电、气等公用工程外线接入条件。厂内平面布置合理紧凑,功能分区明确,便
于生产管理,最大限度地减少其对周围环境及厂内员工的影响。项目总平面布置合理。
修改意见6、分析污泥运输过程的环境影响。
回应:已进行分析,详见P61-62。
污泥运输过程的环境影响分析
本项目污泥经收集后运至三亚市生活垃圾焚烧发电厂进行协同焚烧。项目运输主要路线为
“榆亚路——迎宾路——G98 高速——水蛟路”,由路线可知,其中榆亚路和迎宾路为主要交通
干线,沿途居民点较多。污泥在运输过程中有可能发生泄漏,并引起臭味飘逸,运输过程产生
的臭味、洒漏、事故排放都会对运输路线周围的环境造成一定的影响。
装载污泥的运输车辆必须及时冲洗,严禁污泥运输车辆的超载行为,采用封闭的运输车辆
及合理安排运输路线,可减轻对沿线居民的影响。污泥运输应按相关部门批准的路线和时间行
驶,运送污泥的时间避开上下班、上下学等交通高峰期,减少污泥运输恶臭对周边敏感点的影
响。运输途中不停靠和中转,严禁将污泥向环境中倾倒、丢弃、遗洒。从事污泥运输的单位应
当具有相关的道路货物运营资质。污泥运输车辆应当采取密封、防水、防渗漏和防遗撒等措施,
加强污泥运输过程的监督和管理。
在采取了上诉措施后,污泥运输过程对环境的影响减少到最低限度。
修改意见7、核实项目处理对象与服务区域。
回应:已进行核实,详见P2。
项目处理对象与服务区域
污泥厂只处理城市生活污水处理厂污泥,本扩建工程仅服务于红沙污水处理厂污泥。
修改意见8、核实完善环保投资和环保验收清单。
回应:已进行核实,详见P67。
修改意见9、其他意见详见各位专家代表的书面意见和会议发言。
回应:对专家考核表其他意见进行了详细修改。

 
     
回贴 发新帖 发布小字报
快捷回复 (作者: )
标题
内容
图片连接
(没有可以不填)
FLASH连接
(没有可以不填)

普通板块 已锁定板块 普通帖 热门帖 置顶帖 精华帖 锁定帖 发新贴 查看精华帖 发布小字报
在线人数:人
您的IP地址是:3.138.32.53,操作系统是:ClaudeBot/1.0,浏览器类型:compatible