建设项目所在地自然环境简况 自然环境简况: 1、地理位置 梓潼县地处四川省北部、绵阳市东北方,位于北纬30°25′27″~31°25′43″,东经104°51′16″~105°17′35″之间。县境东西宽约35km,南北长约52.5km,所辖面积1442 平方公里。东北与广元市剑阁县为界,西北与江油市毗连,东南与盐亭县、南充市南部县接壤,南与三台县为邻,西南与游仙区为界。县城西距绵阳市区57公里,西北距江油市区52km。县辖32个乡镇,其中文昌镇、长卿镇为全县的中心,潼江自北向南穿越整个县域。 本项目位于梓潼县黎雅镇,中心地理坐标为N31°44′5.92″,E105°0′24.91″,项目地理位置图见附图1。 2、地形地貌 梓潼县境地势东北高,西南低,中间夹一低凹的潼江河谷,东北横剖面呈不对称的马鞍形。全境地势由海拔700m以上的东北部高丘、低山,向西南倾斜至海拔600m以下的中、浅丘陵。全境平均海拔600m左右。最高点为东北部马迎乡的旺瓢山,海拔911.6m;最低点为南部黎雅镇后山村潼江流出县境处的三江口,海拔413 m;座落在潼江河谷一级阶地上的县城文昌镇海拔475.6m。 梓潼属四川东部盆地山地区四川盆地区盆中丘陵区与盆北低山区结合部,潼江以西属盆中丘陵区,潼江以东属盆北高丘低山区。县境地貌具有以丘陵为主并往北向低山过渡的特点。当地地质构造受两翼宽缓的梓潼大向斜制约,出露地层几乎均近于水平产状,且一般均为灰绿色、紫红色砂岩与紫红色页岩、泥岩互层;又因梓潼接近四川盆地西北边缘,侵蚀作用强烈,于是疏松的泥岩、页岩常被侵蚀成平台,坚硬的砂岩则往往成为悬崖,形成典型的“梓潼地貌”。 3、水文状况 梓潼县境内除东部大新乡境内有小溪属嘉陵江支流西河(小潼水)水系外,其余均属嘉陵江支流涪江水系。其中,主要流经梓潼的潼江发源于江油境内龙门山东坡,全长296km,梓潼县境内潼江河道长99.9km,流域面积965.1平方公里,天然落差113m,平均比降1‰。潼江流量季节变化很大,最大径流量6100立方米/秒,最小流量0.023立方米/秒,多年平均流量27.2立方米/秒,多年平均径流总量8.578亿立方米。梓潼县中心区域内的潼江水质按《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类水体标准进行控制。 县境内径流平均流深244毫米,从西北部的400毫米逐渐向东南部递减至200毫米。全县年平均径流总量3.538亿方,径流系数0.268,平均每平方公里产水24.4万方(丰年5.27亿方,枯水年仅0.63亿方)。 4、气象特征 梓潼气候属中国东部季风气候区,中亚热带湿润季风气候类型。当地降水较足,气候温和,日照充沛,四季分明;春早,夏长,秋短,冬暖,大雨迟,结束早,多秋绵雨,汛期集中。县境降水地域分布不均,县境东南部紧连川中老旱区,而西北又与龙门山暴雨区为邻,故降雨量由南向北渐增,南少北多。北部降雨量平均1000~1100毫米,东南部降水仅为850毫米,县境其余地域平均降雨量900~1000毫米。 梓潼县境多年平均太阳辐射为92千卡/平方厘米。一年中以8月最多,为11.4千卡/平方厘米;12月最少,为4.5千卡/平方厘米。季节分配以夏季最多,为32.8千卡/平方厘米;冬季最少,为14.7千卡/平方厘米。 5、防洪标准 10年一遇洪水淹没线:潼江河洪水达保证水位(10年一遇),梓潼(南桥)水文站水位474.50米(吴淞高程),相应流量4720立方米/秒,中兴(仙峰)水位站水位13.00米(假定高程),相应流量3440立方米/秒。 20年一遇洪水淹没线:潼江河达20年一遇洪水,梓潼(南桥)水文站水位475.50 米(吴淞高程),相应流量5820立方米/秒,中兴(仙峰)水位站水位14.50米(假定高程)。 50年一遇洪水淹没线:潼江河达50年一遇洪水,梓潼(南桥)水文站水位476.30 米(吴淞高程),相应流量7290立方米/秒,中兴(仙峰)水位站水位15.50米(假定高程)。 县域防洪标准为:中心城区按50年一遇,副中心、中心镇按20年一遇,建制镇按10年一遇设防。 县域内主要水库、干流河道的防洪调度统一纳入全县整体防洪体系中,完善防洪体系中的工程、非工程措施及防洪管理体制,利用武引工程和凤凰湖水库及各地坑塘调蓄功能,提高现有防洪设施防洪能力。加强中心城区、许州副中心和各建制镇易涝地段的排涝设施建设。 6、植被及生物多样性 绵阳生物多样性丰富,目前植被主要林相为马尾松木林,以及次生灌丛和草丛。乔木以马尾松、柏树、青冈为主,灌木以麻栋、马桑、黄荆为主要代表,主要经济林木是油桐、乌柏、桑、柑桶等。全市有维管束植物4600余种,其中主要植物有2471种,列人全国植物保护的有琪桐、连香、杜仲、四川红杉、水杉、木青等39种。绵阳区系代表动物以鼬科和鼠类为主,鸟类以白鹭、斑鸠、家燕、喜鹊、麻雀最为常见。动物资源中,除家养动物67个品种外,有野生动物330种。其中属全省重点保护的珍稀动物42种,列入全国重点保护的珍稀动物26种,尤以大熊猫、金丝猴、云豹、牛羚、黑颈鹤、小熊猫、毛冠鹿等驰名中外。 项目所在区域为农村生态环境,主要是灌木林地与田地,无珍稀野生动植物,没有需要特殊保护的自然环境。 7、区域饮用水源情况 距离本项目最近的饮用水源保护区为园窝子河水库,该水源保护区的一级水源保护区范围为园窝子河水库及其两侧纵深200米陆域;二级水源保护区范围为水库进水口1500米崇文村河段水域及其两侧纵深200米内的陆域。 本项目位于梓潼县黎雅镇,不在饮用水源保护区水域及陆域范围内。本项目位于饮用水源保护区下游,直线距离一级水源保护区边界1100m。本项目事故排放几率极小,若发生事故排放,废水排放量较少,经河流稀释后,对纳污水体影响甚小,几乎对饮用水源保护区产生影响。 环境质量状况 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等): 本次环境质量状况评价以四川新瑞鑫检测服务有限公司编制的《梓潼县黎雅镇污水处理及管网配套项目监测报告》(新瑞鑫环监字(2017)第06212号)中环境质量监测数据为依据,对本项目周围环境质量进行全面的分析和评价。 一、空气环境质量 四川新瑞鑫检测服务有限公司于2017年6月21日至2017年6月25日对项目区域下风向的大气环境质量进行了监测,监测项目:SO2、NO2、PM10、NH3、H2S,监测统计结果见下表。 表3-1 大气环境监测数据 单位:mg/m3 监测点位 监测项目 监测时间 标准 6.21 6.22 6.23 6.24 6.25 G1 项目厂界下风向 SO2(小时浓度值) 1次 0.012 0.010 0.011 0.010 0.013 0.5 2次 0.010 0.014 0.012 0.011 0.009 3次 0.011 0.014 0.013 0.014 0.010 4次 0.013 0.010 0.011 0.010 0.012 NO2(小时浓度值) 1次 0.056 0.054 0.052 0.061 0.057 0.2 2次 0.053 0.057 0.052 0.060 0.058 3次 0.050 0.055 0.054 0.056 0.053 4次 0.054 0.050 0.053 0.056 0.050 PM10(24小时平均值) 0.067 0.056 0.053 0.049 0.055 0.15 NH3(小时浓度值) 1次 0.0756 0.0586 0.0646 —— —— 0.2 2次 0.0731 0.0614 0.0624 —— —— 3次 0.0679 0.0688 0.0604 —— —— 4次 0.0703 0.0779 0.0703 —— —— H2S(小时浓度值) 1次 2.13×10-3 4.03×10-3 3.92×10-3 —— —— 0.01 2次 2.15×10-3 4.75×10-3 4.05×10-3 —— —— 3次 3.01×10-3 3.91×10-3 4.01×10-3 —— —— 4次 3.01×10-3 3.98×10-3 4.11×10-3 —— —— 根据上表中的数据表明项目所在地环境空气质量中SO2、NO2、PM10均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准要求,NH3、H2S均满足《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79)中的标准要求。项目所在地环境空气质量良好。 二、水环境质量 本次环评地表水水质监测布置2个监测断面:拟建厂址排污口水塘上游处、拟建厂址排污口石桥河下游1500m处。指标为pH、COD、氨氮、BOD5、石油类、总磷、粪大肠菌群,所用数据为2017年6月21日至2017年6月23日四川新瑞鑫检测服务有限公司对上述断面采样监测资料。监测结果见下表。 表3-2 地表水水质监测结果表 监测 点位 项目 单位 监测结果 标准 6.21 6.22 6.23 Ⅰ 拟建厂址排污口水塘上游处 pH 无量纲 7.69 7.67 7.68 6-9 COD mg/L 32 29 28 ≤20 氨氮 mg/L 0.342 0.331 0.353 ≤1 粪大肠菌群 MPN/L 2500 2000 2200 ≤10000 石油类 mg/L 0.0274 0.0257 0.0278 ≤0.05 总磷 mg/L 0.0411 0.0357 0.0398 ≤0.2 BOD5 mg/L 2.54 2.34 2.61 ≤4 Ⅱ 拟建厂址排污口石桥河下游1500m处 pH 无量纲 7.80 7.79 7.78 6-9 COD mg/L 33 31 30 ≤20 氨氮 mg/L 0.336 0.336 0.0336 ≤1 粪大肠菌群 MPN/L 3400 3300 2900 ≤10000 石油类 mg/L 0.0351 0.0341 0.0356 ≤0.05 总磷 mg/L 0.0427 0.0501 0.0504 ≤0.2 BOD5 mg/L 3.44 3.61 3.52 ≤4 从上表可以看出,项目所在区域COD水质指标超标,不能满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类水质标准;其余指标均满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类水质标准,说明项目所在区域地表水水质状况一般。 三、声环境质量 四川新瑞鑫检测服务有限公司于2017年6月21至2017年6月22日对该项目周边环境噪声进行了监测。共布设了4个监测点,分别位于厂界的西、南、东、北四个方位。按《声环境质量标准》(GB3096-2008)的规定监测一天各测点昼间及夜间的等效连续A声级。监测布点及检测结果见下表。 表3-3 环境噪声监测结果表 单位:dB(A) 序号 监测点位 6月21日 6月22日 昼间 夜间 昼间 夜间 1# 厂界东侧外1m处 57 43 57 42 2# 厂界南侧外1m处 58 44 58 44 3# 厂界西侧外1m处 56 46 56 46 4# 厂界北侧外1m处 55 45 57 45 标准 60 50 60 50 由上表可见,项目所在地各监测点环境噪声均满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中相关要求,项目选址处声环境质量良好。 四、生态环境现状 本项目拟建地块为空闲用地,为闲置耕地,无种植农作物,不占用基本农田。空地范围内无大型野生动物及古大珍稀植物,无国家级珍稀保护动植物。本项目纳污水体为石桥河支流,位于项目西侧,主要水生动物为常见鱼类、浮游生物,无珍稀保护鱼类,不存在珍稀动植物。
主要环境保护目标(列出名单及保护级别): 1、项目与外环境关系 本项目位于梓潼县黎雅镇,靠近石桥河支流,距离黎雅镇居民集中区域303m,站区南侧距离石桥河支流187m。污水处理站50m范围内均为黎雅镇空闲土地。 黎雅镇污水处理站配套管网起于黎雅镇民居集中区域的西北侧,沿镇区道路敷设,最终接入拟建的黎雅镇污水处理站。管网沿线两侧50m范围内主要为镇区居民、行政办公、学校等,主要分布在管线两侧;居民距离管线最近处约5m;管线两侧有黎雅镇小学、黎雅镇等。 2、主要环境保护目标 本项目为新建项目,根据建设项目性质、特点、所在区域的环境关系及环境特征,该项目投入运营后污染物排放情况以及区域环境质量保护的总体要求,区域环境空气质量达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准要求,声学环境质量达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准,地表水环境质量达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅲ类水域标准,项目的主要环境保护目标为: 表3-4 项目主要环境保护目标 环境要素 环境保护对象名称 方位 距离(m) 功能 规模 备注 环境功能 污水处理站 地表水 石桥河支流 东 187 行洪 支流 —— 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅲ类水域标准 大气 环境 黎雅镇 东北 609 住宅 约4200人 项目500m范围内约50人 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准 黎雅镇小学 西北 303 学校 约500人 不设住宿 管网沿线 大气 环境 黎雅镇 东北 5 住宅 约4200人 管道沿线约4200人 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准 黎雅镇小学 西北 10 学校 约500人 不设住宿 声环境 黎雅镇 东北 5 住宅 约4200人 管道沿线200m范围内约4200人 《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准 黎雅镇小学 西北 10 学校 约500人 不设住宿
评价适用标准 环境质量标准 1、地表水 执行中华人民共和国国家标准《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类水质标准,详见下表。 表4-1 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类水域标准 单位:mg/L 项目 pH COD 氨氮 BOD5 石油类 总磷 粪大肠菌群 标准值 6-9 ≤20 ≤1 ≤4 ≤0.05 ≤0.2 ≤10000 2、环境空气 执行中华人民共和国国家标准《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准。 表4-2 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准 单位:mg/m3 项目 SO2(1小时平均) NO2(1小时平均) PM10(24小时平均) 标准值 0.5 0.2 0.15 NH3、H2S执行《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79)中的标准。 表4-3 《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79)中的级标准 单位:mg/m3 项目 NH3(一次值) H2S(一次值) 标准值 0.2 0.01 3、噪声 执行中华人民共和国国家标准《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准。 表4-4 《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准 单位:dB(A) 标准 昼间 夜间 2类 60 50
污染物排放标准 1、废水 根据绵阳市梓潼县环保部门要求,并结合实际情况,确定各乡镇污水处理工程出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准。 表4-5 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准 指标 COD BOD5 SS NH3-N(以N计) TN TP 色度 pH 单位 mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L 倍数 —— 标准 ≤50 ≤10 ≤10 ≤5(8) ≤15 ≤0.5 30 6-9 2、废气 污水处理站运营过程中废气排放执行《城镇污水处理站污染物排放标准》(GB18918-2002)表4中的二级标准。 表4-6 厂界(防护带边缘)废气排放最高允许浓度 序号 控制项目 单位 二级标准 1 氨 mg/m3 1.5 2 硫化氢 mg/m3 0.06 3 臭气浓度(无量纲) —— 20 3、噪声 本项目施工期建筑施工噪声执行中华人民共和国国家标准《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)。 表4-7 建筑施工场界环境噪声排放限值 单位:dB(A) 昼间 夜间 70 55 运营期执行中华人民共和国国家标准《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类功能区环境噪声排放限值。 表4-8 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位:dB(A) 标准 昼间 夜间 2类 60 50 4、固体废物 固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)、《城镇污水处理站污染物排放标准》(GB18918-2002)。 污泥处理按照《城镇污水处理厂污染物排放标准》:污水处理站的污泥应进行污泥脱水处理,脱水后污泥含水率不大于80%。 总量控制指标 表4-9 项目污水中污染物的产生量、排放量及削减情况一览表 水量 指 标 排放浓度(mg/L) 排放量(t/a) 127750t/a (350t/d) COD 50 6.39 BOD5 10 1.28 NH3-N 5 0.64 TN 15 1.92 TP 0.5 0.06 SS 10 1.28 本环评将COD、氨氮、总磷作为总量控制因子,依据达标排放的原则,将污染物达标排放量(按污水站达标排放标准计算)作为本项目污染物排放总量控制指标值。 即废水:127750t/a,COD:6.39t/a,氨氮:0.64t/a,总磷:0.06t/a。 建设项目工程分析 工艺流程及污染工艺流程简述(图示): (一)施工期工艺流程 本项目建设内容包括污水处理站建设和站外管网建设两部分。根据现场勘察,污水处理站拟建地块原为空闲土地,不存在原有污染问题。污水管网沿黎雅镇内街道铺设,方便收集废水。因此,本项目工程施工期间对环境的影响主要表现在基础工程、主体工程、设备安装、工程验收等建设工序,将产生噪声、扬尘、固体废弃物、少量污水和废气等污染物。站内施工期工艺流程及产污环节见图1: 注:设备安装主要为人工格栅除污机、生物转盘一体化设备、活性砂过滤器、管道式紫外消毒器等设备的安装。 图1 站内施工期工艺流程及产污位置图 本项目管网施工工艺流程见下图。 图2 管网施工工艺流程图 (1)开挖:综合考虑现场施工条件、地质情况、工程造价以及工程进度等多方面因素。对于具有较好现场施工条件,具备实施明挖敷管的管段,从减少工程造价考虑,排水管敷设以采用明挖施工为主的施工方法。对于局部穿越繁忙城市道路,为减少对周边环境影响,采用机械顶管施工。对于局部埋深较深,明挖施工难度较大的管段,采用机械顶管施工方法。本项目施工方法以明挖施工为主。 (2)管道敷设:管道采用开挖施工,埋深不大,不进行封闭施工。 (3)渣土回填:加强回填土堆放场的管理,要制定土方表面的压实、定期喷水、覆盖等措施;不需要的泥土、建筑材料弃渣应及时运走,不宜长时间堆积。 (4)路面修复:本工程位于道路上,管道回填时,回填材料按管顶以上至路面以上 100mm 部分用中粗砂回填。 (二)运营期工艺流程 1、本工程运用生化工艺的适用性分析 梓潼县黎雅镇生活污水处理工程进出水水质参数如下: 表5-1 进出水水质参数 单位:mg/L(pH无量纲) 指标 进水水质 出水水质 去除率(%) COD ≤300 ≤50 ≥83.3 BOD5 ≤180 ≤10 ≥94.4 SS ≤200 ≤10 ≥95 NH3-H ≤40 ≤5 ≥87.5 TN ≤50 ≤15 ≥70 TP ≤5 ≤0.5 ≥90 pH 6-9 6-9 —— 按污水中营养物比值见下表。 表5-2 污水中营养物比值 BOD5/COD 0.6 BOD5/TN 3.6 BOD5/TP 36 (1)一般认为BOD5/COD>0.3的废水属于可生物降解废水,BOD5/COD>0.45可生化性较好,BOD5/COD<0.3较难生化,BOD5/COD<0.25不易生化。 本污水处理站进水BOD5/COD=0.6,该水质属于可生物降解废水,可以采用生化处理方法。 (2)从理论上讲,BOD5/TN>2.86才能有效地进行生物脱氮,实际运行资料表明,该比值越大,碳源越充足,反硝化进行越彻底。对于生物除磷工艺,一般认为要有较好的磷去除率须BOD5/TP>20。 本污水处理站进厂污水BOD5/TN比值为3.6,BOD5/TP=36,能满足生物脱氮除磷工艺对水质的要求。因此,该水质采用生物除磷工艺进行脱氮除磷是可行的。 综上所述,本项目污水可生化性较好,水质指标可满足生物脱氮除磷要求,因此梓潼县黎雅镇生活污水处理站工程进水水质适宜于采用生化处理工艺。 2、运营期工艺流程及简述 本项目采用以预处理+生物转盘一体化设备+活性砂过滤器+紫外消毒为主体的三级处理工艺;污泥运送至长卿镇污水处理厂统一处理。工艺流程见下图。 图3 营运期工艺流程图 工艺流程简述: (1)预处理:污水经管网流入厂内,先经粗格栅,再由提升泵抽至调节池。粗格栅主要功能是隔除污水中较大杂物,以保证污水提升泵安全运行,调节池功能为均和水质、降低污水对后续生化处理单元的冲击。 (2)生物转盘一体化设备:生物转盘中生物膜随着盘体的旋转交替与污水和空气接触,当转盘转动离开污水与空气接触时,生物膜上的固着水层从空气中吸收氧,并将其传递到生物膜和污水中,使槽内污水的溶解氧含量达到一定的浓度。当盘片缓慢转动浸没在槽内流动的污水中时,污水中的有机物被盘片上的生物膜吸附,在膜内部厌氧微生物酶的作用下进行反硝化;当盘片转动离开污水时,盘片表面的水膜从空气中吸氧,被吸附的有机物在好氧微生物酶的作用下进行氧化分解。随着处理时间的延长,生物膜厚度增加到一定程度,其内部形成厌氧层并逐渐开始老化、剥落,在水流与盘面之间产生的剪切力的作用下剥落,从而使生物膜保持常新的状态。 (3)活性砂过滤:活性砂滤池由底部带有锥斗的钢筋砼池体(或钢制壳体)、布水洗砂装置以及配套设备组成。过滤时,待滤水经进水管、中心套管、布水器进入滤床下部,然后由下而上流经滤料层完成过滤,滤后水从上部出水堰溢出。同时,压缩空气通过中心套管进入提砂管,空气与水的混合体向上流动,将锥斗底部已经截留了大量悬浮物的滤料提升到上部的洗砂器,清洗后的滤料下沉落入滤料层上部。活性砂滤池洗砂所需的空气压力约为0.6MPa,需配置空压机、控制柜等。 (4)紫外消毒器:污水经二级处理后,水质改善,但仍可能含有大肠杆菌和病毒。根据建设部《城市污水处理工程项目建设标准》(2001)中第33条:“为保证公共卫生安全,防治传染性疾病传播,污水厂应设置消毒设施”,《室外排水设计规范》(GB50014-2006):“污水消毒宜采用紫外线消毒法、二氧化氯消毒法或液氯消毒法”考虑到环保因素及运行成本,本项目采取紫外线消毒法,消毒后的尾水经在线监测系统后通过管道排入石桥河支流。 (5)污泥外运:本项目规模较小,污泥产量低,本项目产生的污泥运送至长卿镇污水处理厂统一处理。长卿镇污水处理厂污泥处理采用离心浓缩脱水一体机,污泥脱水至含水率小于80%,污泥外运至江油红狮水泥有限公司综合利用。 3、主要污染环节 (1)施工期主要污染环节 基础工程施工:在基础工程施工阶段(包括挖方、填方、地基处理、基础施工等),产生的污染源主要有挖掘机、打夯机、装载机等运行时产生的噪声,同时还有弃土和扬尘。 主体工程施工:在主体工程施工过程中施工人员产生的生活污水和施工废水;运输过程中的扬尘等环境问题。 污水管道施工:本工程拟在厂外铺设482mDN315、2555mDN400、2900mDN225高密度聚乙烯(HDPE)缠绕B型结构壁管,共计5937m。初步确定管道埋深为1.5-2.5m。污水管道采用开槽埋管的施工方法,污水管道敷设中,管沟开挖将产生扬尘、大量弃土以及施工噪声,管沟沿路开挖过程中可能会挖破供水水管。 (2)营运期主要污染环节 地表水:事故性排放、尾水集中排放对受纳水体水环境的影响; 大气环境:格栅和生物转盘一体化设备产生的恶臭; 声环境:设备噪声; 固废:污泥等固体废弃物的处置对环境影响。 4、主要污染物的产生、排放及治理措施 (1)施工期污染物的产生、排放及治理措施 施工期废水 施工期废水主要是工地施工废水和施工人员产生的生活污水。 ①生活污水 本项目施工高峰期施工人员约20人,建设工地不设工人住宿和食堂,生活污水用水量按0.05m3/人·d计算,则生活污水用水量为1.0m3/d。生活污水排放量以用水量85%计,则生活用水排水量为0.85m3/d。项目周围分散着民居,施工人员产生的生活污水经项目周围民居现有的污水处理设施收集、处理。目前黎雅镇产生的生活污水经三级化粪池处理后直接排入石桥河支流。 ②施工废水 施工废水主要为机械设备、车辆的冲洗用水和基础施工时的地下水排水,施工过程的设备冲洗废水产生量预计约为2m3/d,施工期间开挖产生的砂石冲洗水和混凝土养护水约3m3/d。施工中产生的施工废水中含有泥沙和固体废料,为了减少施工废水中的悬浮物浓度,减轻地表水污染的负荷量,需在施工工地设置废水沉淀池,使污水中悬浮物大幅度降低,施工废水经沉淀后循环使用,用于施工场地的降尘,不外排。 由于本项目临近石桥河支流施工,施工期产生的生活污水和施工废水必须经有效处理。施工期产生的生活污水由周围现有的污水处理设施收集、处理,施工废水必须落实进入废水沉淀池,废水沉淀池需设置在远离石桥河支流一侧,施工人员必须按照施工规范进行施工,不得将废水排入石桥河支流。 施工期废气 ①施工扬尘 在整个施工期,产生扬尘的作业有土地平整、开挖、回填,建材的运输、露天堆放、装卸等。其中运输车辆行驶产生的扬尘约占扬尘总量的60%。扬尘量的大小与天气干燥程度、道路路况、车辆行驶速度、风速大小有关。项目所在区道路已建成,路面条件较好,在采取一定措施等情况下,道路扬尘量不大。 建设单位应要求工程施工单位制定施工期环境管理计划,加强管理,按进度、有计划地进行文明施工,认真执行《四川省灰霾污染防治实施方案》和《绵阳市城市扬尘污染防治管理暂行规定》,“主城区工地做到“六必须”(必须围档作业、必须硬化道路、必须设置冲洗设施、必须及时洒水作业、必须落实保洁人员、必须定时清扫施工现场)、“六不准”(不准车辆带泥出门、不准运渣车辆冒顶装载、不准高空抛撒建筑垃圾、不准现场搅拌混凝土、不准场地积水、不准现场焚烧废弃物)。建筑垃圾密闭运输。”除了遵守上述规定,建设单位应进一步采取以下措施: 1)对施工场地进行洒水降尘处理。 2)封闭污水站的施工现场,采用密目安全网,以减少结构和装修过程中的粉尘飞扬现象,降低粉尘向大气中的排放,加强对项目周边环境敏感点的保护;特别是管网铺设过程中,必须设立高于3m的围挡,开挖的弃土临时堆放时必须遮盖,减少开挖过程扬尘的扩散,另外,如遇刮风天气应停止开挖。 3)施工车辆岀入施工现场必须采取措施,防止泥土带岀现场。为了有效防止泥土外带,可采用在施工场地进岀口铺设草垫或钢板或设置车胎冲洗设施。运输必须采用专用车辆,加盖篷布,以防止沿途撒落; 4)建筑材料堆放应集中,并采取一定的防尘措施,抑制扬尘量;对水泥等易产生扬尘的物料,应存放在料库内,或加盖棚布; 5)施工期间做到文明施工,在天气干燥、有风等易产生扬尘的情况下,应对沙石临时堆存处采取加盖篷布;施工场地、道路采取及时清扫和定期洒水,以减少扬尘产生; 6)竣工后要及时清理和平整场地、及时实施地面硬化或绿化措施; 7)车辆行驶速度降低可有效减少扬尘量,因此应对车辆进行限速;运输时间选择车流、人流较少的时间;运输路线应远离居住区、学校、医院等环境敏感点,选择路况较好的路段; 8)严禁现场焚烧废弃物。 ②施工机械废气 施工期间,使用机动车运送原材料、设备和建筑机械设备的运转,均会排放一定量的CO、NOx以及未完全燃烧的HC等,其特点是排放量小,且属间断性无组织排放,由于其这一特点,加之施工场地开阔,扩散条件良好,因此对其不加处理也可达到相应的排放标准。在施工期内应多加注意施工设备的维护,使其能够正常的运行,提高设备原料的利用率。 建设单位严格监督,施工单位严格实施以上施工期废气治理措施的情况下,可最大限度减小施工扬尘对周围大气环境的影响。 施工期噪声 ①噪声源强 施工噪声主要可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。机械噪声主要由施工机械所造成,如挖土机械、混凝土振捣器、升降机等,多为点声源;施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、吆喝声、拆卸模板的撞击声等,多为瞬时噪声;施工车辆的噪声属于交通噪声。在这些施工噪声中,对声环境影响最大的是机械噪声,噪声源强约75~100dB(A)。各种施工机械设备的噪声值见下表。 表5-3 主要施工设备的噪声值 单位:dB(A) 序号 施工设备 测点距施工设备的距离/m 最大噪声级/dB 1 推土机、挖土机、夯土机 5 85~90 2 电锤 5 90~100 3 卷扬机 5 85~90 4 空压机 5 75~80 5 电钻 5 90~100 6 无齿锯 5 90~100 ②噪声治理措施 本项目污水处理站周围主要是空地,最近距离居民在西侧303m处,故项目施工期声敏感点主要为污水管网铺设场地两侧的居民,为减小施工噪声对居民的影响,施工期提出以下噪声防治措施: 1)在污水站施工场地周围建立3m以上的围挡,减小施工噪声的传播。 2)选用低声级的建筑机械,按规程操作机械设备,并加强机械设备的定期检修和保养,以降低机械的非正常噪声。 3)合理安排作业时间,避免强噪声机械持续作业。施工方应按照作业时段及其内容进行监督管理,严格控制高噪声施工机械的作业时间,午休时间12:00~14:00、晚间22:00~次日早6:00以及高、中考期间不得进行高噪声机械设备施工。污水处理站内施工:如工艺要求必须连续作业的强噪声施工,应首先征得当地环保局、城管等主管部门同意,并及时公告周围的居民和单位,以免发生噪声扰民纠纷。管线施工:严禁夜间施工。 4)要求施工单位运输车辆禁止车辆在城区内行驶过程中鸣笛;原材料运输进出车辆限速。 5)材料装卸采用人工传递,严禁抛掷或汽车一次性下料。 6)施工场地的木工棚全封闭,以达到环保要求。加强施工人员的管理和教育,施工中减少不必要的金属敲击声。 7)塔吊运转不使用口哨,利用对讲机指挥。控制机械的使用时间,对噪声高的设备要分流使用。在室内施工时期,关闭窗户,并做到文明施工。 8)控制打混凝土等强噪音的工作时间,对于混凝土连续浇筑,必须做好周围居民工作,并向环保局提出书面报告。 建设单位在施工过程中应严格监督管理,使施工期间的场界噪声可以满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)标准要求,最大限度的减小施工噪声对周围环境产生不利影响。 固体废物 本项目施工期产生的固体废弃物主要有弃土、建筑垃圾以及施工及管理人员生活垃圾。 ①弃土 污水管道敷设中,管沟开挖将产生大量弃土。本项目管道施工共计5937m,管道工程开挖土方量约为20848m3,回填土方约20374.30m3,弃方量约473.70m3。弃土委托专业的土石方清运公司清运至当地政府部门指定地点堆放。建设施工期土石方设置临时堆场,并对堆场表面采取覆盖措施,减小起尘量。 弃方运往当地政府部门指定的地方进行堆放。挖方过程中产生的表土将全部用于回填、绿化用土。在开挖土石方时,遇降雨容易形成水土流失而造成对受纳水道的影响。因此,要求在进行开挖土石方作业时,一是在临时堆放场地周围设置排水沟及沉淀池,二是在雨季不进行开挖作业或只进行小规模作业,尽可能减少堆放土形成水土流失现象。 在堆放和清运土石方时,项目方应采取以下措施: 1)管道铺设挖方时,即挖即回填,分段设置弃土堆放场,减小弃土在管线上的运输; 2)建设单位或施工总承包单位在与渣土清运公司签弃土、弃渣清运合同时,应要求承包公司提供弃土去向的证明材料,严禁随意倾倒; 3)开挖出的土石方应加强围栏,表面用塑料薄膜覆盖,对项目外运的土方在运输过程中必须严格要求,不能随意倾倒土方,不致造成尘土洒落、飘溢的现象; 4)弃土及时清运出场,控制废弃土石和回填土临时堆放场占地面积和堆放量,以及在临时堆放场地周围设置导流明渠,将雨水引导到沉淀池后,用于施工场地的降尘; 5)施工单位必须办《建筑垃圾处置许可证》,严禁无证开挖;渣土运输车辆必须密闭运输,水平运输,不得撒漏;渣土必须倾倒在合法倒场,不得乱倒; ②建筑垃圾 施工建渣主要是各类建筑碎片、碎砖头、废水泥、石子、泥土、废弃装修材料和废包装袋等,一方面占用很多土地面积影响正常施工空间,另一方面也是造成扬尘和水体污染的重要污染源。能回收部分收集后出售给废品回收公司,不能回收部分运至指定地点合理消纳。 ③生活垃圾 高峰时施工人员及工地管理人员约20人。工地生活垃圾按0.5 kg/人·d计,产生量为10kg/d,新建暂时储存设施,再交由环卫部门统一处置。 施工期产生的固废(弃土、建筑垃圾、生活垃圾)必须收集后按要求处理,严禁直接倾倒进入石桥河支流。 5、生态破坏防治措施 本项目涉及的生态影响主要表现在基础开挖,临时工地建设对植被破坏与造成部分水土流失。为此,施工方应根据以下原则对施工弃土、弃石、堆放地进行防治,努力将施工期间水土流失对环境造成的不良影响降低到最小。 (1)项目基础开挖、回填尽量避免在多雨季节进行施工,防止形成二次水土流失。 (2)施工期间应对产生的临时废弃土石进行及时的清运处理,尽量减少废弃土石的堆放面积和数量。 (3)在施工期间,对废弃土石临时堆放地下垫面在条件许可的情况下,应采用硬化地面、在废弃土石堆上部覆盖塑料薄膜等防风、防雨措施,避免水土流失。 (4)施工场地和临时堆放场内应设置专门的雨水导流渠,将雨水引导到沉淀池经过沉淀后回用,防止因雨水冲刷造成水土流失。 (5)施工结束后立即对施工场地进行硬化,管线施工路线两侧应种植浅根系作物,临时占地竣工后要进行土地复垦和植被重建工作。 (二)营运期主要污染物的产生、排放及治理措施 1、废水 (1)城镇生活污水 本工程处理规模为350m3/d,处理废水性质主要为城镇生活污水,其主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、TN。根据污水处理站进出水水质要求可知,污水处理后各主要污染物排放量见下表。 表5-4 项目进、出水水质及处理程度 指 标 COD BOD5 SS NH3-N TP TN 设计原污水水质(mg/L) 300 180 200 40 5 50 入水污染量(t/a) 38.33 23.00 25.55 5.11 0.64 6.39 出水水质要求(mg/L) 50 10 10 5 0.5 15 排放污染量(t/a) 6.39 1.28 1.28 0.64 0.06 1.92 污染物削减量(t/a) 31.94 21.72 24.27 4.47 0.57 4.47 (2)员工生活污水 本项目劳动定员1人,厂内不设食宿,参照四川省地方标准《用水定额》(DB51/T 2138-2016)中的国家行政机构无食堂和浴室,人均用水量按55L/人·d,则员工生活用水量为0.055t/d。生活污水排放量按用水量85%计,则生活污水产生量为0.04675t/d,该部分生活污水进入本项目污水处理站一并处理。 (3)治理措施 收集城镇生活污水与厂内生活污水进入污水处理系统处理,达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准后排放进入石桥河支流。 (4)污水达标排放分析 由于污水处理标准中对除磷脱氮的要求越来越严格,在确保COD、BOD5、SS指标稳定达标外,TP、TN指标和国家总量控制指标NH3-N也应保证达到国家排放标准。本项目采用以预处理+生物转盘一体化设备+活性砂过滤器+紫外消毒为主体的三级处理工艺,污水站出水的主要指标如BOD5、SS、NH3-N 和TP等均能明显优于《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标,其工艺设计指标如表。 表5-5 污水进出水技术指标 单位:mg/L 项目 COD BOD5 SS NH3-N TN TP 进水 ≤300 ≤180 ≤200 ≤40 ≤50 ≤5 出水 ≤50 ≤10 ≤10 ≤5 ≤15 ≤0.5 去除率 ≥83.3 ≥94.4 ≥95 ≥87.5 ≥70 ≥90 从污水处理工程的运行效果可见,经过采用预处理+生物转盘一体化设备+活性砂过滤器+紫外消毒为主体的三级处理工艺处理后,排放污水中COD、BOD5、SS、NH3-N、TP的去除率均达到了80%以上,TN的去除率达到了70%。本项目尾水中排放污染物浓度预计可达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标的要求。 总体而言,鉴于黎雅镇生活污水水质可生化性良好,抑制微生物生长的有毒物质少,因此,本项目生活污水处理工艺选用生物转盘+活性砂过滤器工艺,该工艺中的生物转盘处理后可以去除污水中绝大部分的有机物、悬浮物、动植物油及TN、TP等的污染,处理后出水可满足《城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002)》中一级B的排水水质标准。活性砂过滤器处理主要针对处理水中COD、SS等指标,深度处理后出水可稳定达到《城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002)》中一级A的排水水质标准。 2、废气 (1)恶臭污染物产排量核算 本项目污水站运行期间产生的大气污染源为污水处理系统产生恶臭,恶臭主要在格栅、调节池等部分,恶臭的浓度与充氧、污水停流过程的时间长短、原污水水质及当时的气象条件有关,恶臭主要物质有NH3、H2S等,为无组织排放。 根据美国EPA对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究:每处理1g的BOD5,可产生0.0031g的NH3和0.00012g的H2S。本项目运营后污水处理站日处理污水量350m3/d(127750t/a)。本项目按进水BOD5最大浓度180mg/L估算。据此可计算出NH3和H2S的源项如下表。 表5-6 运营期污水处理站恶臭气体产排量 污染物 产生系数(g/gBOD5) 年产生量(t/a) 年排放量(t/a) NH3 0.0031 0.0713 0.0713 H2S 0.00012 0.0028 0.0028 (2)恶臭污染防治措施 ①以恶臭源格栅、生物转盘一体化设备边界为起点设置50m的卫生防护距离,该范围不得新建居民住宅、学校医院等敏感设施。 ②在总图布置中,已充分考虑把易产生恶臭的处理构筑布置在生活区下风向; ③污泥定期清运,不在厂内长期堆存; ④加强绿化,绿色植物具有一定的吸收有害气体,减轻恶臭异味的作用,为达到此种目的,工程应保证绿化面积达30%以上。绿化植物的选择也应考虑抗污力强,净化空气好的植物,降低或减轻恶臭味在空气中的浓度而达到防护的目的。 (3)污泥外运期间产生的恶臭 本项目污泥产生量为127.75t/a,污泥定期运送至长卿镇污水处理厂统一处理。污泥外运期间途径黎雅镇内道路,污泥的恶臭可能会对沿线敏感点造成不良影响。恶臭主要物质有NH3、H2S等,为无组织排放。 3、噪声 污水处理设施噪音主要来源于各类泵机、人工格栅除污机等,噪声源强60~80dB(A)。 项目提升泵均采用潜污泵;水泵、电机等易产生噪声的设备,设置减振垫,减少噪声;在噪声较大的区域,设置吸声墙及吊顶,设吸音顶棚或隔声玻璃窗等设施;布局上考虑足够的衰减距离,将管理用房与机房分开,并采取有效的隔声措施,另砌筑隔声墙,以减少噪声对周围环境的影响。 采取隔声降噪措施后有效控制噪声源强,噪声强度降低10~15dB(A),厂界噪声能够满足国家《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准。 表5-7 项目噪声源产生、治理措施及处置结果 序号 产生源 产噪强度(dB) 治理措施 室外声级值(dB) 1 潜污泵 60 墙体隔声 50 4、固废 运行期项目生产固废主要是来自于格栅分离的杂物和生物转盘一体化设备产生的污泥以及办公生活垃圾。 (1)污泥 生物转盘一体化设备会产生污泥,污泥产生量以污水处理量的1‰计算,则污泥的产生量为0.35t/d,127.75t/a,含水率为98%。污泥定期运送至长卿镇污水处理厂统一处理。长卿镇污水处理厂污泥处理采用离心浓缩脱水一体机,污泥脱水至含水率小于80%,污泥外运至江油红狮水泥有限公司综合利用。 (2)格栅栅渣 污水处理站产生的另一种固体废弃物为格栅产生的杂物栅渣,污水中的杂物是夹杂在污水中的城市生活垃圾,主要有塑料袋、纸张、小石块、大颗粒物质等,本项目污水处理站格栅池拦截的栅渣量为0.035t/d。收集后交由环卫部门。 (3)生活垃圾 本项目建成后工作人员1人,生活垃圾产生量按0.5kg/人.d计,产生量为0.5kg/d(182.5kg/a),收集后交由环卫部门。 表5-8 固体废物产生及处理一览表 序号 固体废物种类 产生量 治理措施 1 污泥 127.75t/a 定期运送至长卿镇污水处理厂统一处理 2 格栅栅渣 12.8t/a 收集后交由环卫部门 3 生活垃圾 182.5kg/a 项目主要污染物产生及预计排放情况 类型 排放源 污染物 名称 处理前产生浓度 及产生量 排放浓度 及排放量 大气 污染物 施工期 运输车辆及施工机械废气 SO2、NOX 无组织排放,少量 无组织排放,少量 施工场地 扬尘 短时间、无组织、无规律、不连续一定量排放 ≤1.0mg/m3 运营期 污水处理站 H2S 无组织排放,0.0713t/a 无组织排放,0.0713t/a NH3 无组织排放,0.0028t/a 无组织排放,0.0028t/a 水污染物 施工期 生活污水 COD、BOD5、氨氮、SS 0.85m3/d 项目周围民居现有的污水处理设施收集、处理,排入石桥河支流 施工废水 COD 400mg/L 沉淀处理后用于厂区降尘,循环使用 BOD5 350mg/L SS 1000mg/L 营运期 生活污水量350t/d COD 300mg/L 38.33t/a 50mg/L 6.39t/a BOD5 180mg/L 23.00t/a 10mg/L 1.28t/a 氨氮 40mg/L 5.11t/a 5mg/L 0.64t/a TN 50mg/L 6.39t/a 15mg/L 1.92t/a TP 5mg/L 0.64t/a 0.5mg/L 0.06t/a SS 200mg/L 25.55t/a 10mg/L 1.28t/a 固体 废物 施工期 生活垃圾 10kg/d 交由环卫部门统一处置 建筑垃圾 少量 能回收部分收集后出售给废品回收公司,不能回收部分运至指定地点合理消纳 弃土 473.70m3 委托专业的土石方清运公司清运至建设部门指定地点堆放 营运期 污泥 127.75t/a 定期运送至长卿镇污水处理厂统一处理 格栅栅渣 12.8t/a 收集后交由环卫部门 生活垃圾 182.5kg/a 收集后交由环卫部门 噪声 施工期 挖掘机等 建筑施工噪声 80~100dB(A) 营运期 污水站 设备噪声、车辆噪声 60~85dB(A) 其他 —— 主要生态影响(不够可附另页) 施工期:施工期的基础工程的建设将进行土石方开挖,产生部分的弃土弃渣,在雨水冲刷下易产生水土流失。同时,施工也对原有地面植被产生破坏。 运营期:本项目建成后,对石桥河支流水质生态环境有改善作用。
环境影响分析 一、施工期环境影响分析 (一)施工期的大气环境影响分析 本项目废气主要来源为施工产生的扬尘、施工机械废气,其中以施工扬尘对空气环境质量的影响最大。 施工过程中,产生扬尘的作业有土地平整、开挖、回填,建材的运输、露天堆放、装卸等;施工垃圾的清理及堆放扬尘;车辆运输造成的现场道路扬尘。一般情况下,其产生量在有风、旱季晴天多于无风和雨季,动态施工多于静态作业。 经综合对比,认为项目施工过程中的施工扬尘对周边敏感点大气环境影响最大。因此,本次环评将对施工扬尘对项目周围产生的影响进行预测评价。 1、施工扬尘 项目在施工过程所使用的推土机、挖掘机、各类运输车及建筑工人在作业过程中产生的扬尘均会对周边大气环境造成一定的影响。 (1)施工期扬尘起尘因素分析 在整个施工期间,产生扬尘的作业主要有土地平整、开挖、回填、建材运输及露天堆放、装卸和搅拌等过程,其中车辆运输、装卸及施工开挖造成的扬尘最为严重。 据有关调查显示,施工工地的扬尘主要是由运输车辆行驶产生,与道路路面及车辆行驶速度有关,约占扬尘总量的60%。在完全干燥情况下,可按经验公式计算:
式中:Q——汽车行驶的扬尘,kg/km·辆; V——汽车速度,km/h; W——汽车载重量,t; P——道路表面粉尘量,kg/m2。 一辆载重5t的卡车,通过一段长度为500m的路面时,不同表面清洁程度,不同行驶速度情况下产生的扬尘量见下表。 表7-1 不同车速和地面清洁程度时的汽车扬尘 单位:kg/km·辆 P(kg/m2) 车速(km/h) 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 1.0 5 0.0283 0.0476 0.0646 0.0801 0.0947 0.1593 10 0.0566 0.0953 0.1291 0.1602 0.1894 0.3186 15 0.0850 0.1429 0.1937 0.2403 0.2841 0.4778 20 0.1133 0.1905 0.2583 0.3204 0.3788 0.6371 由上表可见,在同样路面清洁情况下,车速越快,扬尘量越大;而在同样车速情况下,路面清洁度越差,则扬尘量越大。因此,限制车速及保持路面清洁是减少汽车扬尘的有效手段。 施工期扬尘的另一个主要原因是露天堆场和裸露场地的风力扬尘。由于施工的需要,建材以及污水处理站及管线沟槽开挖产生的弃土需露天堆放,在气候干燥又有风的情况下,也会产生扬尘。扬尘量与距地面50m处风速、起尘风速、尘粒的含水率有关,因此,减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。 (2)施工期扬尘防治对策 抑制扬尘的一个简洁有效的措施是洒水。如果在施工期内对车辆行驶的路面实施洒水抑尘,每天洒水4-5次,可使扬尘减少70%左右。下表为施工场地洒水抑尘的试验结果。由该表数据可看出对施工场地实施每天洒水4-5次进行抑尘,可有效地控制施工扬尘,并可将PM10污染距离缩小到20-50m范围。 表7-2 施工场地洒水抑尘试验结果 单位:mg/m3 距离 5m 20m 50m 100m PM10小时平均浓度 不洒水 10.14 3.19 1.35 0.86 洒水 3.01 2.60 0.87 0.60 施工扬尘的另一种重要产生方式是建筑材料的露天堆放和搅拌作业,这类扬尘的主要特点是受作业时风速大小的影响显著。因此,禁止在大风天气时进行此类作业以及减少建筑材料的露天堆放是抑制这类扬尘的一种很有效的手段。 据现场调查,项目的污水管网沿街道铺设,周围紧邻居民,污水处理站处于石桥河支流北侧,临近石桥河支流,用地为黎雅镇空闲土地,未占用基本农田。因此,在施工过程中污水管网铺设产生的施工扬尘对污水管网施工场地周围的居民产生一定影响,项目在施工过程中必须强化扬尘的控制措施,制定必要的防止措施,以减少施工扬尘对周围环境的影响。 因此,项目施工时采取了封闭施工现场、对施工车辆岀入施工现场采取措施,防止泥土带岀现场、建筑材料堆放应集中,采取一定的防尘措施、施工期间做到文明施工,在天气干燥、有风等易产生扬尘的情况下,应对沙石临时堆存处采取加盖篷布;施工场地、道路采取及时清扫和定期洒水、对车辆进行限速;运输时间选择车流、人流较少的时间;运输路线应远离居住区、学校、医院等环境敏感点,选择路况较好的路段、严禁现场焚烧废弃物等一系列措施,大大减少了施工扬尘对环境空气的影响。 建设单位严格按照执行《四川省灰霾污染防治实施方案》和《绵阳市城市扬尘污染防治管理暂行规定》,采取本环评提出的切实有效的防治扬尘措施,将施工期扬尘产生的影响降低至最小,减缓施工扬尘对管网施工场地周围敏感目标的影响。 2、施工机械废气 项目施工期使用的施工机械、运输车辆所排放的废气中含有CO、HC等污染物,对施工现场及运输路线两侧区域的大气环境有一定影响。但因其废气产生量较小,且露天空旷条件利于气体扩散,因此对大气环境影响轻微。 综上所述,项目施工期将会对项目所在地的环境空气质量造成一定影响,但只要施工单位按照环评要求做好大气污染防治措施,将可以有效降低上述不良影响。此外,上述不良影响随着施工期的结束也会消失,因此,项目施工期结束后,不会对项目所在地环境空气质量造成明显影响。 (二)施工期水环境影响分析 主要是施工人员的日常生活污水和施工废水。 本项目施工人员不在工地食宿,生活污水排放量约为0.85m3/d。主要污染因子为COD、BOD5和SS等;建筑施工废水主要污染因子为SS。项目周围分散着民居,施工人员产生的生活污水经项目周围民居现有的污水处理设施收集、处理。目前黎雅镇产生的生活污水经三级化粪池处理后直接排入石桥河支流;施工废水经沉淀后循环使用,用于施工场地的降尘,不外排。 综上所述,项目施工期产生的废水不会对项目所在区域的水环境造成不利影响。 (三)施工期声环境影响分析 施工期将使用大量的施工机械如:挖土机、推土机、夯土机、运输车辆等,噪声源强度见表5-3,噪声源强约75~100dB(A)。根据现场勘察,本项目的敏感点为污水管网铺设场地两侧的居民。由表7-3的预测噪声值可知,施工期的施工机械噪声对污水管网铺设场地两侧100m范围内居民会产生一定影响。因此,本评价预测管道施工噪声对街道两侧的居民产生的影响。 本项目采用声源叠加模式和声源衰减模式进行预测分析: 声源叠加模式 式中:L——叠加后总声压级[dB(A)]; Li——各声源的噪声值[dB(A)]; n——声源个数。 采用点声源几何发散衰减模式,预测距施工厂界不同距离处的噪声贡献值: 式中:L2——距声源r2处声源值[dB(A)]; L1——距声源r1处声源值[dB(A)]; r2、r1——与声源的距离(m)。 部分机械噪声对声学敏感点的影响程度见表7-3。 表7-3 施工期部分施工机械噪声影响预测结果 设备名称 噪声dB(A) 声源值 15米 25米 40米 48米 50米 100米 200米 推土机、挖土机、夯土机 90 66.5 62.0 58.0 56.4 56.0 50.0 44.0 电锤 100 76.5 72.0 68.0 66.4 66.0 60.0 54.0 卷扬机 90 66.5 62.0 58.0 56.4 56.0 50.0 44.0 空压机 80 56.5 52.0 48.0 46.4 46.0 40.0 34.0 电钻 100 76.5 72.0 68.0 66.4 66.0 60.0 54.0 无齿锯 100 76.5 72.0 68.0 66.4 66.0 60.0 54.0 叠加值 / 81.5 77.1 73.1 71.3 71.1 65.1 59.0 从上表可以看出,施工机械产生的噪声经距离衰减后,在距声源处100米内,施工场界噪声昼间预测值达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)的要求(昼间:70dB),夜间超标。项目的污水处理站建设过程中对周围的敏感点产生影响甚微,但项目的污水管网在建设过程对其周围的敏感点具有一定的影响,因此本项目污水管网在建设过程中夜间必须禁止施工。 为了减轻施工期噪声对项目管网铺设场地两侧敏感点的影响,建设单位在进行项目施工时应选用低声级的建筑机械,合理安排作业时间,必须在施工道路两侧设立警示标识,建立施工围栏和可移动式隔声屏障。隔声屏障应选择降噪效果性能良好、结构安全可靠的材料,降噪效果至少达7~10dB。项目施工至敏感点附近时,应将隔声屏障移动至该栋建筑物,并且提前告知周围民众,加快施工进度,禁止运输车辆随意鸣笛,同时尽量采用低噪声机械,或对施工机械采取减震等降噪措施,尽可能将噪声对敏感点的影响程度降至最低。 (四)施工期固体废弃物影响分析 施工期会产生弃土、建筑垃圾、生活垃圾。根据设计资料,该项目施工期基础工程挖土和污水管道敷设过程中会进行一定量的土石方,弃土委托专业的土石方清运公司清运至当地政府部门指定地点堆放。建设施工期土石方设置临时堆场,并对堆场表面采取覆盖措施,减小起尘量。 建筑垃圾主要来自施工作业,包括各类建筑碎片、碎砖头、废水泥、石子、泥土、废弃装修材料和废包装袋等,能回收部分收集后出售给废品回收公司,不能回收部分运至指定地点合理消纳。 高峰时施工人员及工地管理人员约20人。工地生活垃圾按0.5kg/人·d计,产生量为10kg/d,及时由环卫部门清运。 (五)生态影响分析 本项目施工过程中将占用周边空地处布置临时堆土区,用于物料堆放等。临时施工占地不可避免的对地表植被造成破坏,若不采取防范措施,会引起水土流失,对土层结构和土壤中微生物的生态平衡也会带来一定的负面影响,进而影响植被的再恢复。施工过程中施工单位必须严格管理,科学施工、合理布局,不得随意乱占空地、草地,保护现场自然资源,同时做好施工结束后施工临时施工占地的植被恢复工作。 综上所述,拟建工程施工期的影响是暂时的,在施工结束后,影响区域的各环境要素基本都可以得到恢复。只要工程施工期认真制定和落实应该采取的环保对策措施,工程施工的环境影响问题可以得到消除或有效的控制,可以使其对环境的影响降至最小程度。施工结束后,以上影响均可消除。 二、营运期环境影响分析 (一)地表水水环境影响分析 1、对石桥河支流水环境的总体改善分析 运行期对环境的影响主要表现在改善区域水环境质量,使受纳水体石桥河支流水质得到改善。本项目工程投入运行后,污水处理量为350m3/d,表7-4中列出了水污染物总量变化比较,项目建成后污水处理站服务区域污染物COD进入石桥河支流排放总量将在现状基础上减少31.94t/a,年减少入河排放量BOD5为21.72t/a、SS为24.27 t/a、氨氮4.47t/a。污水站建成后,对石桥河支流的下游水质有明显改善。 表7-4 项目建设的污染物削减情况 时段 排入石桥河支流的污染物 污水量 COD BOD5 SS NH3-N TP TN 项目建设前 排放浓度(mg/L) 350m3/d 300 180 200 40 5 50 排放量(t/a) 38.33 23.00 25.55 5.11 0.64 6.39 项目建设后 排放浓度(mg/L) 350m3/d 50 10 10 5 0.5 15 排放量(t/a) 6.39 1.28 1.28 0.64 0.06 1.92 工程削减量 —— 31.94 21.72 24.27 4.47 0.57 4.47 2、污水站排放对石桥河支流的影响分析 本项目污水处理站处理能力为350m3/d,处理达标后排入石桥河支流。本报告预测污水处理站尾水正常排放和非正常排放情况下对石桥河支流水质的影响。 本项目非持久性污染物COD、氨氮,本评价从安全角度考虑设K1为零,采用零维模式预测正常排放与非正常排放下对石桥河支流的影响。零维模式如下: C=(CpQp+ChQh)/(Qp+Qh) 式中:Cp—污染物排放浓度,mg/L Qp—废水排放量,m3/s Ch—上游水质浓度,mg/L Qh—河流径流量,m3/s 环境预测主要考虑最不利因素,因此地表水预测时应该选取石桥河支流枯水期流量及水质进行预测分析,但由于本项目监测时段属于河流丰水期,因此本报告根据丰水期上游水质(COD:24.7mg/L;NH3-N:0.347mg/L),大概判断枯水期水质(确定转化系数为1.3)COD:32.1mg/L;NH3-N:0.452mg/L,石桥河支流水文参数如下表。 表7-5石桥河支流水文参数 河流名称 平均水深 (m) 最大流速 (m/s) 最小流速 (m/s) 平均流量 (m3/s) 枯水期流量(m3/s) 河宽 (m) 石桥河支流 1 0.8 0.2 1 0.4 2 水污染物排放浓度情况: 表7-6 污水处理站水质、水量 序号 排放状况 规模(m3/d) COD(mg/L) 氨氮(mg/L) 1 正常排放 350 50 5 2 非正常排放 350 300 40 污水处理站尾水正常排放与非正常排放(环评按最不理性情况处理效率为0考虑)预测结果见下表。 表7-7 尾水正常排放及非正常排放预测表 序号 预测因子(mg/L) 河流枯水期水质情况(mg/L) 正常排放(mg/L) 非正常排放(mg/L) 1 COD 32.1 32.3 34.8 2 氨氮 0.452 0.498 0.848 从上表计算可知本项目尾水正常排放时, COD、NH3-N浓度值较河流本底值有所增加,但对河流的影响不大,COD、NH3-N浓度值仍能满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类水域标准限值。非正常排放情况下,对石桥河支流的影响相对较大,但河流本底值增加量不大。 本项目建设使黎雅镇生活污水得到有效的处理,生活污水经处理后进入石桥河支流,对水质有一定的改善作用。如果按设计进水浓度的低值计算,污水处理站对污水中污染物除去量为COD 31.94t/a、BOD5 21.72t/a、氨氮4.47t/a、总氮4.47 t/a、总磷0.57 t/a、SS 24.27t/a。 (二)地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ 610-2016)附录A,本项目属于“U 城镇基础设施及房地产——144、生活污水集中处理”,不属于日处理10万吨及以上的项目,地下水环境影响评价项目类别为Ⅲ类,本项目的地下水环境影响评价工作等级为三级。 为防止项目对地下水造成污染,本项目需对不同区域进行分区防渗处理。污水处理站调节池,生物转盘一体化装置,活性砂过滤器,紫外线消毒设备进行一般防渗处理,综合用房进行简单防渗处理,阻止其对地下水造成污染。分区防渗具体要求如下: (1)一般防渗区:采用小于1.5mm厚度的土工膜覆盖防渗,或采用抗渗混凝土。 (2)简单防渗区:只需进行一般地面硬化。 污水处理站内进行分区防渗后,对地下水环境产生的影响甚小。 (三)大气环境影响分析 1、恶臭环境污染影响分析 (1)恶臭源分析 恶臭是多组份低浓度的混合气,其成份可能达几十种到几百种,主要为氨及硫化氢等。恶臭污染是由恶臭物质引起的感觉公害。当恶臭物质直接作用于人的感觉器官时,不仅给人以感官上的刺激,使人产生不愉快和厌恶感,而且也对人体健康造成不同程度的危害。 本项目是污水处理站,进厂污水中含有大量有机物,会产生异味气体。根据其处理工艺,在进水泵房、粗细格栅、生物转盘一体化设备均有恶臭产生。由于恶臭产生源在污水站中以低矮面源形式无组织逸散,本项目恶臭影响主要集中在厂内格栅、生物转盘一体化设备等。 (2)环境防护距离 大气防护距离 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2008)中推荐模式计算本项目无组织排放源的大气环境防护距离,大气环境防护距离参数选取见下表。 表7-8 大气环境防护距离计算结果表 排放区间 污染物 源强 (t/a) 质量标准(mg/m3) 面积 (m2) 厂界浓度 大气环境防护距离 格栅、调节池及生物转盘一体化设备 NH3 0.0713 0.20 192 无超标点 0m H2S 0.0028 0.01 注:①NH3的环境空气标准限值浓度参考《室内空气质量标准》(GB/T 18883-2002)中NH3一小时均值0.20mg/m3。 ②H2S的环境空气标准限值浓度参考《工业企业设计卫生》(TJ36-79)H2S一次最高容许浓度0.01mg/m3。 经计算,本项目无组织排放厂界浓度无超标点,故不需设置大气环境防护距离。 卫生防护距离 按照《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T3840-91)的规定,卫生防护距离的计算结果如下: 表7-9 卫生防护距离计算结果 排放区间 污染物 源强 (t/a) 质量标准(mg/m3) 面积 (m2) 卫生防护距离距离计算值(m) 卫生防护距离距离(m) 格栅、调节池及生物转盘一体化设备 NH3 0.0713 0.20 192 6.154 50 H2S 0.0028 0.01 4.538 注:①NH3的环境空气标准限值浓度参考《室内空气质量标准》(GB/T 18883-2002)中NH3一小时均值0.20mg/m3。 ②H2S的环境空气标准限值浓度参考《工业企业设计卫生》(TJ36-79)H2S一次最高容许浓度0.01mg/m3。 本项目卫生防护距离以恶臭源格栅、调节池及生物转盘一体化设备边界为起点,设置半径为50m的卫生防护距离。根据现状调查,卫生防护距离内无居民住房,因此本项目不涉及环保搬迁。卫生防护距离内不得新建居民房以及学校、医院等环境敏感设施。因此,在满足环评要求后,恶臭气体无组织排放对周围的环境空气无明显影响。卫生防护距离包络线图见附图6。 (3)污泥外运过程产生的恶臭影响分析 本项目污泥产生量为127.75t/a,污泥定期运送至长卿镇污水处理厂统一处理。污泥外运期间途径黎雅镇内道路,污泥的恶臭可能会对沿线敏感点造成不良影响。恶臭主要物质有NH3、H2S等,为无组织排放。 黎雅镇道路沿线的敏感点主要有沿线居民、黎雅镇小学、黎雅镇政府等。为减少运输期间对沿线敏感点的影响,污泥外运期间应采取以下措施: ①运输车辆的容器应为密闭容器,防止污泥产生的恶臭进入外环境。 ②运输期间应避开上下班高峰期,缩短运输时间,午休时间12:00~14:00、晚间22:00~次日早6:00禁止运输,建议运输时间为9:00~11:00、14:30~16:30,从而减少运输对外环境的影响。 ③固定运输路线,尽可能选择较为宽敞的道路。若道路较为狭窄,应降低车辆行驶速度,防止容器发生碰撞。建议本项目运输路线经小永路——S302省道——金牛道南段——文昌干道到达长卿镇污水处理厂。 采取以上措施后,污泥外运过程中可减小臭气对运输线路附近大气环境的影响。 (4)环境影响分析 本项目通过加强污水站恶臭源的管理,污泥定期运送至长卿镇污水处理厂统一处理;加强站内及站外的绿化,种植抗污力强,净化空气好的植物等;同时重视杀灭蚊蝇。污泥运输应落实运输车辆容器密闭性,确定运输时间及运输路线。采取以上措施后,恶臭的影响将降至最低,不会对周边环境产生明显影响。 (四)声环境影响分析 污水处理站主要噪声源来自潜污泵处,潜污泵产生的机械噪声是污水处理站的最大源强,声源强度为60~80dB,经隔声减振墙体吸声处理后,机房外噪声强度为60dB左右。 鼓风机房是本项目最大的声源点,根据噪声计算公式,预测噪声影响。噪声预测模式如下: 点源公式: 式中:Lr——距离源r处的A声级,dB(A); Lro-——距声源ro处(1m)的A声级,dB(A); ro、r——距声源的距离,m。 表7-10 营运期噪声影响预测结果 单位:dB(A) 设备距离(米) 1 10 20 30 40 50 60 潜污泵 60 40 34 30 28 26 24 标准 《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准:昼间:60 dB(A),夜间:50 dB(A) 《声环境质量标准》中的2类标准:昼间:60 dB(A),夜间:50 dB(A) 从表7-10可以看出: 潜污泵外噪声经距离衰减后,在距离潜污泵10米噪声就可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准要求。 梓潼县黎雅镇生活污水处理站周边的居民距离污水处理站厂界的最近距离为303m,故距离污水处理站最近民房的昼间和夜间噪声均满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准要求,污水处理站的运行的不会影响周围居民的生活。 本项目污水处理站厂界噪声达标,因此,项目产生的噪声不会影响周围敏感点的声环境质量。 (五)固体废物的影响分析 营运期项目产生的固废主要是来自于格栅分离的杂物、这些物质在一定温度和湿度下,特别是在闷热天气,在微生物作用下,容易腐烂发臭,其中尤其以污泥对周围环境影响最大。污泥中很大一部分是微生物团,主要是微生物残骸及其他有机分解产物,此外还有泥土颗粒。这些微生物团中含有大量的有害有毒物质,如寄生虫卵、病原微生物、细菌、合成有机物及重金属离子等。为防止固体废物对环境造成的影响,本项目采取以下措施: (1)生物转盘一体化设备产生的污泥产生量约为127.75t/a(0.35t/d),定期运送至长卿镇污水处理厂统一处理。 (2)格栅拦截的栅渣量为0.035t/d(12.8t/d),收集后交由环卫部门处理。 (3)员工生活垃圾产生量为0.5kg/d(182.5kg/a),收集后交由环卫部门处理。 经上述措施处理后,各类固废得到合理处置,不会造成二次污染。 (六)生态环境影响分析 项目选址所在位置1000米范围内无国家保护珍稀动植物及生态敏感保护目标等。 项目运营主要污染物为废水、废气、噪声等,各项污染物采取相关措施处理后对周围生态环境无明显影响,本项目的建设对周边生态环境影响不大。 (七)总量控制指标 进入黎雅镇污水处理站的量 COD:127750m3/a×300mg/L×10-6=38.33t/a NH3-N:127750m3/a×40mg/L×10-6=5.11t/a 总磷:127750m3/a×5mg/L×10-6=0.64t/a 污水处理站进入石桥河支流的量 COD:127750m3/a×50mg/L×10-6=6.39t/a NH3-N:127750m3/a×5mg/L×10-6=0.64t/a 总磷:127750m3/a×0.5mg/L×10-6=0.06t/a (八)风险防范和应急措施 1、停电、设备损坏风险 通常污水处理站可能出现的事故为:停电、提升设备损坏等。设计上本项目采用三相电源供电,站区内潜污泵采用2用1备的运行方式;同时通过优化设计及应用措施设置,极大降低了污水处理事故风险。若发生事故,及时发布污染事故相关信息,将事故信息报告给水利、环保等主管部门,以便采取相应的污染监测和防治工作。 2、污水处理池、管道故障的工程风险影响 当污水处理池发生泄露时,可能对附近地表水环境造成污染。项目污水处理池全部采用钢筋砼结构,可以有效防止废水泄露风险,同时,对站区除开绿化用地和建筑部分占地,其余区域全部进行水泥硬化,可以有效防止项目废水对区域地下水的影响。 当管道、污水处理池发生堵塞情况或者是管道破裂时,可能对附近地表水环境造成污染。管壁由于受外部冲击压力或其他原因产生裂缝,会造成污水的渗漏,对管道埋深附近的地下水环境造成污染。 本工程敷设截污干管时,由于截污干管槽底土基较好,采用砾石基础,采用胶圈柔性接口。在敷设截污干管时须做好相应的防渗措施。 3、地震对工程的风险影响 据《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)附录A的标定,以及根据绵阳市梓潼县污水处理及管网配套项目可行性研究报告,梓潼县城镇Ⅱ类场地设计基本地震动峰值加速度值为0.05g,地震动反应谱特征周期0.40s。 污水处理站的工程的建、构筑物抗震设计均按《建筑抗震设计规范》的有关规定要求进行,将地震对本工程的影响降至最低水平。 4、防雷措施 接地装置采用水平接地体为主,辅以各建、构筑物的基础钢筋,各建、构筑物的圈梁与基础钢筋中的两组主钢筋焊接成电气通路,在对称的两点分别用一根扁钢与临近构筑物主钢筋焊接的电气通路相连,构成接地系统。接地电阻要求不大于4。 (九)环境管理和监测计划 环境管理 项目在生产运行过程中为保证环境管理系统的有效运行应制定环境管理方案,环境管理方案主要包括下列内容: 1、定期检查污水站设备的运行状况及对设备的维修与管理,严格控制“三废”的排放。项目运营后应加强管理,派专人对各构筑物定期检查是否出现故障。 2、定期组织环境监测,检查污水站的环境状况,并及时将环境监测信息向环保部门通报。 监测计划 环境监测是对建设项目运营期的环境影响及环境保护措施进行监督和检查,并提出缓解环境恶化的对策与建议,要求本项目运营后安装COD在线监测仪和氨氮在线监测仪。 运营期监测内容 1、本项目投入运营后,应委托环境监测站每半年对进、出水口和纳污水体进行一次检测,排水水质监测项目为COD、BOD5、NH3-N、总磷、SS、TP、TN。在线监测系统每半年至少应进行一次比对监测,做到实时监控。 2、本项目投入运营后,应对项目场地下游地下水进行跟踪监测。应委托环境监测站每半年对地下水水质、水位进行检测,设一个监测点,监测项目为pH、总硬度(以CaCO3计)、高锰酸盐指数、氨氮、总大肠菌群、硝酸盐、氯化物、硫酸盐。监测频次:枯水期监测一次,当发现监测指标浓度存在持续增加的情况,则应该增加监测频率(每月一次),并及时寻找渗漏源进行修复处理。 3、废气监测项目为恶臭(NH3、H2S),位置为项目厂界下风向,监测频率1次/季度。 4、污泥处置情况实施检查。 事故排放监测内容 若本项目发生事故排放,应委托环境监测站对进、出水口和纳污水体进行一次检测,水质监测项目为COD、BOD5、NH3-N、总磷、SS、TP、TN。发生事故排放应及时对故障设备进行维修。 (十)环保投资 本项目总投资为1055.28万元,环保投资116.6万元。项目环保投资情况见下表。 表7-11 项目环保投资一览表 污染源 措施 投资(万元) 数量 处理能力 处理效果 施工期 废气 施工扬尘 密目安全网 3 —— —— 最大限度减小施工扬尘对周围大气环境的影响 废水 施工废水 废水沉淀池 0.1 1 2m3 经沉淀后循环使用 噪声 施工噪声 污水站施工场地设置围挡 3 —— —— 《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011) 固废 弃土 清运至当地政府部门指定地点 0.4 473.70m3 —— 安全处理处置 建筑垃圾 运至指定地点合理消纳 0.1 —— —— 营运期 废气 恶臭 加强绿化 21 —— 192m2 《城镇污水处理站污染物排放标准》(GB18918-2002)表4中的二级标准 废水 地下水 分区防渗 73 —— —— 防止污水渗入 噪声 设备运行噪声 减振基础、隔声设备、隔声围挡 5.95 —— —— 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2级标准 固废 污泥、栅渣 栅渣小车 0.05 1辆 0.3m3 安全处理处置 监测计划 地表水、地下水、废气 10 —— —— —— 合计 116.6 —— —— —— 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果 类型 排放源 污染物 名称 防治措施 预期治理效果 施工期 大气污染物 运输车辆及施工机械废气 SO2、NOX 施工场地开阔,空气扩散 确保污染物合理处置,施工影响减至环境及周围人群可承受的程度 施工场地 扬尘 进出场地路口路面硬化;及时清除车辆及地面尘土;定时洒水降尘 水污染物 生活污水 COD、BOD5、氨氮、SS 项目周围民居现有的污水处理设施收集、处理,排入石桥河支流 施工废水 COD、BOD5、SS 沉淀处理后用于厂区降尘,循环使用 固体废物 生活垃圾 交由环卫部门统一处置 建筑垃圾 能回收部分收集后出售给废品回收公司,不能回收部分运至指定地点合理消纳 弃土 委托专业的土石方清运公司清运至建设部门指定地点堆放 噪声 施工噪声 选用低声级的建筑机械,按规程操作机械设备、合理安排作业时间,施工过程中应严格监督管理 《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)中标准 营运期 大气 污染 物 格栅、生物转盘一体化设备 恶臭 固体废物及时处理 《城镇污水处理站污染物排放标准》(GB18918-2002)表4中的二级标准 水污 染物 进厂污水 COD、BOD5 氨氮 进入本项目污水处理设施处理 出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准 厂内办公 COD、BOD5 氨氮 固体 废物 生物转盘一体化设备 污泥 定期运送至长卿镇污水处理厂统一处理 不会对周围环境造成影响 格栅、办公生活 栅渣、生活垃圾 收集后交由环卫部门处理 噪声 潜污泵等 工业噪声 利用封闭围护结构隔声;减振、消声,安装隔声门窗等; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准 其他 站区绿化率达30%以上 生态保护措施及预期效果 本项目无明显生态影响。
结论与建议 一、结论 (一)项目基本情况 梓潼县黎雅镇生活污水处理工程项目选址梓潼县黎雅镇,服务于梓潼县黎雅镇,服务人口约4200人。本项目污水处理站设计处理总规模为350m3/d,包括污水处理站工程、厂外5937m污水管网布设、附属配套设施和其它设施设备。 梓潼县黎雅镇生活污水处理站工程污水处理拟采用生物转盘+活性砂过滤+紫外线消毒工艺,污泥定期运送至长卿镇污水处理厂统一处理。项目的废水处理达标后直接排放进入石桥河支流,出水水质执行一级A标准。 (二)产业政策符合性结论 本项目是城市环境综合治理工程的一部份,属于“污水处理及再生利用业D4620”根据国务院《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013修正)中的“二十二 城市基础设施”,属于鼓励类,因此,项目符合国家产业政策。 (三)规划及选址符合性结论 本污水处理站拟建地为梓潼县黎雅镇,本项目于2016年6月取得梓潼县国土资源局文件:梓国土资函[2016]25号“关于梓潼县污水处理及管网配套建设项目用地的预审意见”,审查意见如下:项目选址符合《梓潼县土地利用总体规划(2006-2020年)》,同意通过该项目用地预审,其中包括“梓潼县黎雅镇污水处理及管网配套项目”;项目应进一步优化设计方案,从严控制建设用地规模,节约和集约用地;项目应按照土地管理法律法规和有关规定,依法办理建设用地相关手续。因此,本项目的建设符合梓潼县的土地利用规划。 本项目于2016年6月取得梓潼县城乡规划建设和住房保障局的文件:梓潼县 字第122号“建设项目选址意见书”,经审核同意该选址建设。因此,本建设项目符合城乡规划要求。 因此,项目符合梓潼县总体规划,选址合理。 (四)区域环境质量现状 1、环境空气 监测结果表明,评价区域环境空气质量较好,各监测点均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准的相关要求。 2、地表水 监测结果表明,项目所在区域COD水质指标超标,不能满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类水质标准;其余指标均满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类水质标准,说明项目所在区域地表水水质状况一般。 3、声环境 监测结果表明,项目所在地声环境质量良好,各监测点昼、夜间噪声均满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准要求。 (五)营运期环境影响评价结论 1、地表水环境影响分析 (1)在污水站正常运行的条件下,对石桥河支流水质有较大的改善,对水环境具有明显的正效应。 (2)污水处理站出水最终进入石桥河支流,当污水处理设施正常运行时,尾水水质很快与石桥河支流汇合,不会在石桥河支流水质超标。 (3)污水处理站非正常运行条件下,污水不经处理直接排放,将使得石桥河支流的水质受到一定程度的影响,建议从污水处理站尾水进入石桥河支流处到其下游1000m河段禁止开展亲水性活动,避免废水影响亲水人的身体健康。 (4)生活污水 项目建成后,污水处理站工作人员产生的生活污水经厂内处理后达标排入石桥河支流,对受纳水体石桥河支流的影响不明显。 2、地下水环境影响分析 本项目的调节池,生物转盘一体化装置,活性砂过滤器,紫外线消毒设备进行一般防渗处理,综合用房进行简单防渗处理。污水处理站内进行分区防渗后,本项目的运营对地下水环境产生的影响甚小。 3、大气环境影响分析 本项目格栅、生物转盘一体化设备均会产生恶臭气体,并且均为无组织排放。将易产生恶臭的处理构筑物布置在侧、下风向,尽量远离周边建筑,厂界及厂内加强卫生防疫工作,定期进行消毒;污泥和栅渣等固废及时处理,缩短在厂内的停留时间,消除恶臭的强度。污泥运输应落实运输车辆容器密闭性,确定运输时间及运输路线。 通过以上措施后,本项目产生的臭气能达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表4厂界(防护带边缘)废气排放最高允许浓度二级标准。运输过程中污泥产生的恶臭对周边环境影响不大。 4、声环境影响分析 建设项目声源均为稳定声源,高噪声设备均优化总图,经消声、减振及充分利用封闭围护结构的隔声措施后,厂界昼夜间的噪声值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准要求。 5、固体废物影响分析 项目产生栅渣和生活垃圾经过统一收集后交环卫部门处理;污泥定期运至长卿镇污水处理厂统一处理。 综上所述,本项目产生的固体废弃物均妥善处理,处置措施可行不会产生第二次污染。 6、生态环境影响分析 项目运营主要污染物为废水、废气、噪声等,各项污染物采取相关措施处理后对周围生态环境无明显影响,本项目的建设对周边生态环境影响不大。 (六)达标排放 本项目运营后,生活废水与进厂的其他废水一块处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》的一级A标准后经管道排入石桥河支流;污水处理站产生的恶臭通过自然通风和加强厂内绿化,不会对周围环境产生明显影响;项目噪声经过建筑隔声和距离衰减后厂界昼夜间的噪声值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准要求;固体废弃物分类收集处理,格栅栅渣、生活垃圾由环卫部门统一清运,污泥定期运至长卿镇污水处理厂统一处理。 (七)风险评价 本项目在采取环评中提出的有针对性的风险防范及应急措施后,可将风险事故废水排放对环境的影响降至可接受水平。项目拟采取的风险防范措施及应急预案从环境保护角度可行。 (八)总量控制指标 根据国家污染物总量控制要求,本项目污染物总量控制指标为COD、氨氮与总磷,本项目排放的污染物总量控制建议指标如下(本项目总量控制指标按照污水处理厂尾水设计排放水质优于一级A给定): COD:6.39t/a NH3-N:0.64t/a 总磷:0.06t/a (九)环境影响评价结论 本项目符合国家产业政策和可持续发展战略,为环境正效益工程;项目污水处理工艺先进,自动化程度高,出水稳定,运用广泛,满足清洁生产要求;采取的污染防治措施可行;污水处理站拟建厂址选址合理,项目无明显的环境制约因素,截污管道设置路径合理。项目在严格执行“三同时”制度,全面落实本环评所提出的各项污染防治措施后,项目的建设不会改变区域环境质量,项目在拟建厂址建设,从环保角度分析项目建设是可行的。 二、建议 1、工程建设过程中应开展工程环境监理,确保上述各项污染防治措施的落实。 2、加强施工期管理,禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业,尤其是城区内管网施工,注意对周围环境敏感目标的保护,按计划及时清理施工现场,保持道路通畅,注意维持城市整洁,做到文明施工。 3、加强营运期污水处理站的安全生产管理,尽量避免事故排放。 4、加强营运期项目的环境与卫生管理工作,做好站区的绿化工作,选用当地适应树种,保证绿化率达到30%以上。 5、切实加强对二次污染的处理处置和防护措施,防止其对环境造成不良影响。 注 释 一、本报告表应附以下附件、附图: 附图1 项目地理位置图 附图2 项目外环境关系图 附图3 项目监测布点图 附图4 项目平面布置图 附图5 项目污水管道平面布置图 附图6 项目卫生防护距离包络线图 附图7 项目区域水系图 附图8 绵阳市生态红线分布图 附图9 项目现场照片 附件1 梓潼县发展和改革局关于梓潼县污水处理及管网配套项目可行性研究报告的批复 附件2 环评委托书 附件3 梓潼县环境保护局关于调整梓潼县污水处理及管网配套项目执行环境标准的函 附件4 环境质量现状监测报告 附件5 梓潼县国土资源局关于梓潼县污水处理及管网配套建设项目用地的预审意见 附件6 绵阳市梓潼县污水处理及管网配套项目选址意见书 附件7 梓潼县污水处理及管网配套项目不在水源保护区证明 附件8 梓潼县污水处理及管网配套项目不占用基本农田证明 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响,应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征,应选下列1—2项进行专项评价。 1. 大气环境影响专项评价 2. 水环境影响专项评价(包括地表水和地下水) 3. 生态影响专项评价 4. 声影响专项评价 5. 土壤影响专项评价 6. 固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项,专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。
|