  涪陵区龙桥酒店场污水处理工程项目环评受理公示

重庆市涪陵区环境保护局于2016年3月11日受理了重庆市涪陵环境建设(集团)有限公司涪陵区龙桥酒店场污水处理工程项目环评文件,现公告有关环评信息,接受社会监督,公示时间为5个工作日。反馈意见受理时间为2016年3月11日至2016年3月17日止。

序号 建设单位 项目名称 建设地点 环评机构 环评类别 主要建设内容
1 重庆市涪陵环境建设(集团)有限公司 涪陵区龙桥酒店场污水处理工程项目 重庆市涪陵区龙桥镇牌坊村5组、7组 中煤科工集团重庆设计研究院有限公司 环境影响报告表 总占地面积1511平方米,建筑面积57.96平方米,主要包括格栅井、初沉池、调节池、水解酸化池、生物接触氧化池、人工快渗池、清水池、干化池等主体工程,以及新建重力自流管道 HDPE管总长度6400米、压力管道587米,办公区、给排水系统、厂区绿化等相关附属设施等辅助、公用、环保工程,建成后日处理生活污水500吨。项目总投资809万元。

即日起,公众可以在受理时间范围内以电话、信函、邮件、传真或其他方式,向我局咨询相关信息,并提出反馈意见;受项目直接影响的公众可在受理时间范围内以书面形式向我局提出查询项目具体内容的申请。

地址:涪陵区松翠路4号
邮编:408000
电话:023-72203707
传真:023-72899967
电邮:fl72899987@163.com

(来源:重庆市涪陵区环境保护局,2016年3月11日)

 
     
作者信息\文章标题
admin的回复(2017/8/25 16:30:00)
1


姓名: admin
发贴数:56600
回复数: 94771
等级: 管理员
登陆否: 已经登陆
注册时间:
2003/1/1 13:19:00
最近登陆时间:
2024/11/25 9:38:00
联系方式: 给他发邮件
   
  重庆市涪陵环境建设(集团)有限公司涪陵区龙桥镇酒店场污水处理工程环境影响报告表


中煤科工集团重庆设计研究院有限公司
二零一六年二月


重庆 市 建 设 项 目
环境影响报告表
建设项目名称
建设单位(盖章)
涪陵区龙桥镇酒店场污水处理工程
重庆市涪陵环境建设(集团)有限公司
编 制 时 间 2016年2 月
重庆市环境保护局
一九九九年十月


填报 说 明
《重庆市建设项目环境影响报告表》由建设单位委托持有环境影响评证书的单位编制。
一、项目名称——指项目立项批复时的名称。
二、建设地点——指项目所在地详细地址,公路、铁路、管渠等应填写起止地点。
三、行业类别——按国标填写。
四、总投资——指项目投资总额。
五、主要环境保护目标——指项目周围一定范围内集中居民住、学校、医院、保护文物、风景名胜区、饮用水源地和生态敏感点等,尽可能给出保护目标、性质、规模、风向和距厂界距离等。
六、环境质量现状——指环境质量现状达到的类别和级别;环境质量标准——指地方规划和功能区要求的环境质量标准;执行排放标准——指与环境质量标准相对应的排放标准,表中填标准号及达到类别或级别。
七、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论,确定污染防治措施的有效性,说明本项目对环境造成的影响,给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。
八、预审意见——由行业主管部门填写审查意见,无主管部门项目,可不填。
九、本报告表应附送建设项目立项批文及其他与环评有关的行政管理文件、地理位置图(应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等)、总平面布置图、排水管网总图和监测布点图等有关资料,并装订整齐。
十、本表填报4份,报环境保护局审查,填写时字迹应工整清楚。
十一、此表经审批后,若建设项目的规模、性质、建设地址或周围环境等有重大改变的,应修改此表内容,重新报原审批机关审批。
十二、编制单位应对本表中的数据、采取的污染防治对策措施及结论负责。
十三、经批准后的环境影响报告表中污染防治对策措施和要求,是建设项目环境保护设计、施工和竣工验收的重要依据。
十四、项目建设单位,必须认真执行本表最后页摘录的环境保护法律、法规和规章的规定,按照建设项目环境保护审批程序,办理有关手续。

1
基本情况 表1
项目名称
涪陵区龙桥镇酒店场污水处理工程
建设单位
重庆市涪陵环境建设(集团)有限公司
法人代表
王维宁
联系人
高勒
联系电话
13996749709
邮政编码
400000
通讯地址
重庆市涪陵区朝华大夏5楼
建设地点
涪陵区龙桥街道牌坊村7组和5组
立项审批部门
重庆市涪陵区发展和改革委员会
批准文号
涪发改委发[2013]148号
建设性质
√新建□改扩建□技改
行业类别
市政
总投资
809万元
环保投资
809万元
投资比例
100%
占地面积
1511m2
房屋建筑面积
57.96m2
评价经费
万元
年能耗情况

/

5万度

/ 吨
天然气
/ 万标米3
用 水 情 况 (万吨)
分 类
年用水量
年新鲜用水量
年重复用水量
生产用水
0.18
0.18
/
生活用水
0.02
0.02
/
合计
0.20
0.20
/
工程内容及规模: 1、项目由来龙桥镇酒店场至今尚无生活排污管网及污水处理厂,目前所有的生活污水未经处理就直接排入场镇西侧的溪沟,之后进入袁家溪,最后进入长江。污水中所含大量的COD、BOD、SS 等污染物,不仅污染了当地的水体,而且还形成了长江沿岸污染带,影响了周边及下游饮水水源。根据《三峡工程后续工作总体规划》,三峡后续工作将以移民安置和环境保护重心,采取必要的治理措施,保持库区干流水质稳定。所以重庆市涪陵环境建设(集团)有限公司拟在龙桥镇酒店场建设范围内统一规划建设污水收集管网及污水集中处理设施是解决当地水体及长江水体污染,保护三峡库区水环境的有效途径之一,也是保护沿岸居民身体健康的民心工程,项目的实施既有利于根治酒店场污水横流的状况,保障集镇和周边居民的安全饮水,也有利于保护好三峡库区水环境。本工程分二期建设,本次评价为一期工程。
续表1
2
续表1
2、地理位置酒店场位于涪陵城南,距涪陵城18km,省道由北向南过境。辖檬24个村委会。全乡公路321km,硬化路52km,交通便利。
3、酒店场供水现状目前酒店场供水水源为龙桥镇市政给水水源,酒店场水厂供水能力为700.00m3/d。4、酒店场排水现状酒店场经过多年的发展已经形成了一个几千人的小集镇,但由于早期未进行整体规划,场镇的形成具有较大的随意性,社区的排水设施不完善,未铺设有排水管道,雨水、污水直接沿着道路流至排水沟渠,最后汇入长江。对下游水体环境造成了严重的污染,对三峡库区的水质也存在一定威胁。5、服务范围及设计年限本工程服务范围为酒店场的城镇污水,含城镇的生活污水、公共设施污水进行处理。设计年限:近期2020年;远期2025年。6、污水处理厂处理水量预测(1)人口预测根据预测人口,2020年及2025年酒店场平均日用水量预测,见表1-1。污水量的预测采用单位人均综合生活用水定额进行需水量预测。预测年限:2020年,2025年。表1-1 城镇综合生活用水量预测表
年份
综合生活用水量(l/人·d)
人口(人)
平均用水量(m3/d)
2020
120
5718
686
2025
150
8737
1311
(2)用水量预测生活污水量的预测一般是以平均日综合用水量来推测的,可采用如下办法推算:
3
续表1
生活污水量=平均日综合用水量×污水折污系数×污水收集率根据具体情况取折污系数为0.85,由于本地区服务面积不大,居民点集中,管网考虑一次性完成,污水收集率近按照0.85考虑、远期按照0.90考虑。生活污水量预测见表1-2。表1-2 生活污水量预测一览表
年份
给水量(m3/d)
折污系数
污水收集率
污水量(m3/d)
2020
686
0.80
0.85
466
2025
1311
0.80
0.90
944
(3)设计规模的确定本区域2020年预测污水量为466m3/d;2025年预测水量为944m3/d,确定本污水处理厂设计规模如下: 近期(2020年):500m3/d(本次评价内容),远期(2025年):1000m3/d。7、水质预测(1)进水水质论证
影响污水水质的主要因素有污水管网的完善程度、城市化程度和生活水平的高低、工业类型及用水量等。根据走访调查和酒店场的总体规划,酒店场无大型工业企业,因此本工程建成之后进入主要为生活污水和公共设施污水。处理厂设计进水水质的确定,通常根据其服务范围的常年污水水质实测值统计整理得出,缺少基础资料时,可以参照《室外排水设计规范》(GB50014-2006)的规定以及附近地区同类型城镇污水处理厂的实际进水水质情况进行预测。a、本工程选取以下几个污水处理厂同类型进水水质比较如下: 表1-3 部分城镇污水处理厂进水水质
进水水质厂名
COD (mg/L)
BOD5 (mg/L)
SS (mg/L)
NH3-N (mg/L)
TN (mg/L)
TP (mg/L)
重庆北碚区静观镇污水处理厂(1000m3/d)
320
145
210
25
35
3.5
重庆市九龙坡区铜罐驿污水处理厂(1500m3/d)
320
180
250
30
40
3.5
重庆市江津区李市镇污水处理厂(1500m3/d)
410
205
240
35
40
4
4
续表1
重庆市涪陵区南沱镇污水处理厂(1000m3/d)
350
150
280
25
35
3
三峡库区小城镇污水厂标准化方案设计纲要
350
150
250
25
35
3
b、本工程设计进水水质的确定本地区污水处理厂处理的污水主要为生活污水,包括居民排水、商业设施排水、公共设施排水。该污水水质主要以有机污染物为主,同时含有一定的氮、磷等无机污染物。根据以上预测原则及理论计算进水水质数据,结合几家同类型污水处理厂现场监测结果,确定最终的污水处理厂进水水质确定酒店场污水处理厂的进水水质如下表1-4。表1-4 设计进水水质
项目
COD (mg/l)
BOD5 (mg/l)
SS (mg/l)
NH3-N (mg/l)
TN (mg/l)
TP (mg/l)
酒店场污水厂
350
166
246
35
40
3.5
(2)出水水质论证根据《重庆市人民政府批转重庆市地表水环境功能类别调整方案的通知》(渝府发[2012]4号),本工程纳污水体袁家溪Ⅲ水体,本工程出水水质控制目标采用《城镇污水处理厂污染物排放标准》中的一级B标准,即设计出水水质为表1-5,污染物处理程度见表1-6。表1-5 酒店场污水处理厂设计出水水质
项目
COD (mg/l)
BOD5 (mg/l)
SS (mg/l)
NH3-N (mg/l)
TN (mg/l)
TP (mg/l)
酒店场乡污水厂
60
20
20
8(15)
20
1
注:括号内的数值是水温≤12℃时的控制指标,括号外的数值是水温≥12℃时的控制指标
5
续表1
表1-6 进出水水质及处理程度
项目
COD
BOD5
SS
NH3-N
TN
TP
进水水质(mg/l)
350
166
246
35
40
3.5
出水水质(mg/l)
60
20
20
8
20
1
处理程度(%)
82.86
86.67
91.87
77.14
50.0
66.67
8、工艺选择结合本工程的实际情况,污水运行与管理费用来源少,技术人员缺乏,根据目前的处理技术及设备配置水平,可研选择在人工湿地和人工快渗进行工艺比选。人工湿地处理技术和人工快渗处理技术与常规污水处理工艺相比,共同的特点是:净化过程都包括物理、化学和生物作用;建设费用和运行成本低;出水效果稳定,均能达到本工程要求的一级B出水水质;不产生剩余活性污泥;操作简单;抗冲击负荷强,运行稳定。结合本工程的实际情况,现对适合三峡库区小城镇的这两种人工强化自然处理工艺进行优选比较,见表1-7。表1-7 两种人工强化自然处理工艺比较
方案 项目
比较
人工湿地处理工艺方案一
人工快渗处理工艺方案二
污水处理厂占地
方案二优
占地面积大
占地面积较小
出水水质
基本相当
达标
达标
营养物去除能力
基本相当


耐冲击负荷能力
方案二优

较优
污泥处理
基本相当
污泥量较少
污泥量较少
污水厂定员(人)
相同
2
2
对操作人员技术要求
基本相当
一般
一般
运行管理
基本相当
简单
简单
构筑物及机械设备
基本相当
较少
较少
工程投资
方案一优
较低

通过综合比较,两种人工强化自然处理工艺均能满足本工程的处理要求,且运行成本低,管理简单,污泥量较少;但人工快渗处理工艺占地面积更小、
6
续表1
抗冲击负荷更高。结合龙桥镇酒店场污水处理厂厂址的用地情况及具体的厂址地形特点,设计推荐采用人工快渗的处理工艺。根据对目前重庆市内的已建成的人工快渗的考察,发现仅仅采用人工快渗对污水进行生化的处理,较难稳定达标排放,设计在人工快渗池前段增加一个水解酸化+生物接触氧化的的预处理设施,来加强对污水的生化处理效果,工艺流程见下图1-1。
附图1-1 污水氧处理工艺流程图9、厂址选择根据涪陵区龙桥镇酒店场总体规划和排水工程规划,酒店污水处理厂规划用地位于涪陵区龙桥街道牌坊村7组和5组,经过对现场实地勘察和场镇地形情况的分析发现该地块满足上述选址原则。该地块有如下特点: (1)酒店污水处理厂位于现酒店场镇的新南侧,根据区域规划可知,本工程所在位置均不在酒店场近期、远期的城镇规划之中; (2)厂地位于龙桥镇酒店场南侧,地势较平坦;由于生产工艺要求,场地多为填土,高度在444.00~445.00m之间,高差变化不大,土石方开挖量较少,可做到挖填平衡。(3)周围卫生防护距离内没有敏感点,无需动迁;


来水
预沉调节池
水解酸化池




栅渣外运
污泥干化池

清水池
人工快渗池
配水池
干泥外运
生物接触氧化池
二沉池
7
续表1
(4)该地块在场镇的下游,施工用电及建成后运行供电较为方便;地块与现有道路相距较近,进场道路工程量较少。10、工程内容及规模(1)污水处理厂主体工程酒店污水处理厂规模为近期(2020年)500m3/d,远期(2025年)1000m3/d。污水处理厂工程建设内容主要包括污水处理工程和污水管网工程内容。污水处理厂分期建设,本工程仅为一期工程,配套的污水管网考虑近、远期相结合,一期工程一次实施。污水处理工程建设内容主要包括格栅渠、预沉调节池、水解酸化池、生物接触氧化池、二沉池、配水池、人工快渗池、清水池、排水计量渠、干化池和综合用房等。酒店污水处理厂污水管网工程需建设一座污水提升泵站。酒店污水处理厂项目组成一览表见表1-8. 酒店污水处理厂主要建构筑物及设备见表1-9和1-10。表1-8 项目组成一览表
工程项目
项目组成
主体工程
厂区工程
污水处理采用预处理+人工快渗处理工艺,设计规模近期为500.00m3/d,远期为1000.00 m3/d,尾水处理达一级B标准后排入附近溪沟中,最终汇入长江
污泥采用自然风干后外运至涪陵区垃圾填埋场进行处理
辅助工程
管网工程
重力自流管道总长度6400m,管径D400;压力管道长度为587m,管径DN150;中途设置1座全地埋预制式一体化泵站
公用工程
办公区
综合用房、变配电室
厂区供水
供水水源为酒店场市政给水水源
厂区排水
雨污分流制;雨水自流排入通过集水井收集,然后输顺地势拍向西侧小溪沟;污水处理厂尾水管网排放至西侧小溪沟,之后进入袁家溪;厂区内生活污水经管道收集后汇入废水调节池,与进厂污水一并处理达标排放
供电系统
本项目电源由就近公用电网“T”接下户线由本工程50 kVA变压器提供
绿化
厂区内和厂界周围加强绿化
环保工程
施工期
施工场地施工废水、生活废水处理达标排放; 施工厂界噪声达标排放;洒水抑尘,减少对环境空气的影响;开挖区和表土临时
8
续表1
堆场按水土保持措施实施,减少生态破坏和水土流失
运行期
生态环境:施工迹地恢复,恢复植被植被,减少水土流失和对陆生生态环境的影响;尾水达标排放,减少对水生生态环境的影响废水:雨污分流制;污废水收集后进入调节池;尾水达标排放废气:厂区绿化,近期设50m卫生防护距离噪声:加强绿化;部分窗户采用隔声窗;厂界达标排放 固废:生活垃圾收集后交环卫部门处置;污泥经自然干化后垃圾填埋场进行处理
表1-9 酒店场污水处理厂主要构筑物一览表
序号
建构筑物名称
规格尺寸 (L×B×H(m))
数量
单位
结构
1
格栅井
9.0×1.7×1.75m
1

钢混结构
2
初沉池
9.0×5.0×4.75m
1

钢混结构
3
调节池
9.0×5.0×4.75m
1

钢混结构
4
水解酸化池
3.0×2.5×4.3m
2

钢混结构
5
生物接触氧化池
4.0×2.5×4.3m
2

钢混结构
6
二沉池
5.3×5.0×4.3m
1

钢混结构
7
配水池
5.0×2.0×2.8m
1

钢混结构
8
人工快渗池
12.0×5.5×2.4m
4

钢混结构
9
清水池
5.0×2.0×3.4m
1

钢混结构
10
排水计量渠
5.0×0.6×1.7m
1

钢混结构
11
干化池
4.0×2.0×1.2m
3

钢混结构
12
综合用房
58m2
1

砖混结构
表1-10 酒店场污水处理厂主要设备一览表
序号
设备器材名称
规格及参数
单位
数量
备注
1
机械格栅
格栅间隙e=10mm

1
/
2
污水提升泵
Q=25m3/h,H=10m,P=1.5Kw

2
一备一用
3
污泥提升泵
Q=25m3/h,H=10m,P=0.75Kw

2
一备两用
4
罗茨鼓风机
Q=6.25m3,P=0.75Kw,P=4m水柱,电压380V

2
一备一用
(2)配套污水截流管网工程1、管线布置
根据酒店场的地形,位于南面的污水处理厂地势最低,总体来说地势南低
9
续表1
北高,利于污水排放,但在场镇中部有一段反向坡,相对高差为25m,北部污水无法自流进入南侧,需设置中途提升泵站。酒店场居民沿现状道路居住,道路由南向北延伸,总体场镇北面地势高,南面地势较低,污水比较容易收集,但由于道路在场镇中部有一段反向坡,需设置提升泵站。为了保证大部分污水能重力流直接进入污水厂,本次设计的主干管在场镇北侧设一个起点,沿场镇西侧山坡等高线铺设,在场镇中部进行提升至南侧,之后自流进入污水处理厂。北侧的起点设在场镇最北边,平均埋深为0.8m。2、管线施工工艺①埋地HDPE管道管材及其接口和基础污水管道覆土小于6m时,均采用环刚度SN≥8000N/m2,以确保其质量可靠,增强主干管运行的安全性。管道位于车行道下及当覆土厚度为6~8m时,环刚度应不小于16KN/m2,HDPE管道采用砂垫层基础,详相关设计大样图。管道施工安装详见国家标准图集《埋地塑料排水管道施工》(06MS201-2)。管道工程施工及验收应符合《高密度聚乙烯室外排水管道工程技术规程》(DBJ01-94-2005)和《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)的规定。②埋地钢管道管材及其接口和基础埋地钢管采用素土基础。埋地管道覆土≥0.60m时采用砂垫层基础,覆土≤0.60m时采用C20混凝土基础并满包加固。管道工程施工及验收应符合《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)的规定。③埋地管道地基处理埋地污水管道(开挖埋地管段)地基处理应满足排水管道对压实度和承载力的要求,尽量减小不均匀沉降。管道及构筑物地基承载力不小于0.15MPa。沟槽在填方地段或沟槽超挖的,管道基础以下必须分层夯实回填,密实度不小于90%。当开挖沟槽基础为岩石时,槽底应超挖200mm,采用砂砾石回填至设计高程后,再施工管道基础。④沟槽回填
管道及构筑物沟槽回填必须在混凝土及砂浆达到80%以上设计强度后方可进行。回填要求分层压实、对称均匀回填,密实度按管道沟槽开挖断面图执行,
10
续表1
具体要求详本工程结构专业设计说明。在道路范围内,压实度应达到道路路基密实度要求,同时必须符合《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268—2008)相关规定。管区(沟槽底至管顶以上1.0m范围内)禁止采用推土机等大型机械进行回填。管顶严禁使用重锤夯实。支管检查井若位于车行道时,检查井周围1m宽范围内路面结构层以下1.0m的回填材料采用6%预拌石灰土。管网见表1-11。表1-11 污水截流管网统计表
11、总平面布置(1)厂区平面布置污水处理厂规模为500t/d。根据污水处理的工艺流程,并结合地形地貌实际情况,污水处理厂的平面布置主要按污水处理厂内的构(建)筑物功能分别集中布置,各功能区之间用绿化带和道路分割与连接,使各功能区相对独立,又相互联系,在满足工艺要求的前提下,适当进行装饰,并使整体风格与周围环境协调,相连尽量通过建筑艺术把污水处理厂建成花园式厂区,使之成为场镇的一处景观。根据厂址现状,厂区采用水平型分两排布置,建构筑物沿厂区主干道两边布置,厂内道路北侧布置综合用房,南侧布置格栅井、初沉调节池、水解酸化池、生物接触氧化池、二沉池、配水池、清水池及排水计量渠,道路西侧布置人工快渗池,厂区道路设计标高为+445.00m。污水处理厂平面布置见附图2,管网图见附图3。(2)管网工程走向布置
本工程配套管网的布设结合了服务区路网的现状与规划,尽量沿着现有以及规划的道路进行铺设,无比选方案。管线在施工过程中尽量采用埋地铺设。

内容
单位
数量
规格
备注
1
HDPE双壁波纹管
m
6400
d400
一般埋地管
2
焊接钢管(内外防腐)
m
587
DN150
压力管道
3
埋地检查井

85
C30钢筋混凝土
4
预制提升泵站

1
含设备、电气控制及EPS备用电源
11
续表1
本工程管网工程的选线在保证管线顺畅、经济可行的基础上,避免了拆迁,并对居民生活的影响降到了最低,本工程的管网布线合理可行。12、建设周期本工程建设周期为1年,2015年8月至2016年8月。根据酒店场污水处理厂的建设进度建议本工程污水截流支管建设时间2015年9月~2016年7月。13、劳动定员及工作制度酒店污水处理厂劳动定员为6人,每天四班三运转,24h连续运行。14、尾水排放进入酒店污水处理厂的污水经处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)的一级B标准后,通过袁家溪最终排入长江。排污口按规范设置,同时安装在线监测装置对水量、水质进行监测。15、污泥处理方案酒店污水处理厂产生的污泥经脱水后运至指定(涪陵区)垃圾填埋场处置。16、土石方拟建工程污水处理厂厂区的建设挖方3307m3,填方2895m3,弃方412m3,本项目弃方送入指定渣场进行堆放。17、厂区公用设施(1)供水本项目水源为酒店场市政给水水源,给水水压满足生活用水需要。(2)排水厂区内排水采用雨污分流制。 厂区雨水通过雨水管道顺地势自流排入西侧的小溪沟,之后进入袁家溪;污水处理厂内少量生活污水由厂内污水管道收集,输送至调节池格栅站前,与进厂污水混合一并处理。处理后出水水质达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级B类标准,通过袁家溪进入长江。(3)出水消毒方案本工程采用漂白粉消毒方案。(4) 供电 本项目电源由就近公用电网“T”接下户线由本工程50 kVA变压器提供。

 
     
作者信息\文章标题
admin的回复(2017/8/25 16:31:00)
2


姓名: admin
发贴数:56600
回复数: 94771
等级: 管理员
登陆否: 已经登陆
注册时间:
2003/1/1 13:19:00
最近登陆时间:
2024/11/25 9:38:00
联系方式: 给他发邮件
   
  12
续表1
18、拆迁安置酒店场污水处理厂占地红线内无住户,本工程50m范围内无卫生搬迁住户。19、产业政策符合性分析根据《产业结构调整指导目录(2005年本)》,本项目属于鼓励类中的——“三废”综合利用及治理工程,因此项目的建设符合国家产业政策。19、主要经济技术指标酒店场污水处理厂的主要经济技术指标见表1-11。表1-11 酒店场污水处理厂的主要经济技术指标
序号
项目
单 位
指 标
备 注
1
总用地面积(含二期)
m2
1511
含288m2进场道路
2
二期预留
m2
47
3
近期建、构筑物占地面积
m2
622
4
总建筑面积(含构筑物面积)
m2
669
4.1
其中:建筑面积
m2
58
4.2
构筑面积
m2
611
5
建筑密度
%
44.24
6
厂区大门

1
宽度3.5m
7
道路及硬化面积
m2
624
含288m2进场道路
8
围墙长度
m
153
9
绿地面积
m2
266
10
绿地率
%
17.59
11
填方量
m3
2895
12
挖方量
m3
3307
13
挡土墙
m3
118
13
表2
产品的主要原辅材料名称及年消耗数量: 本项目投入使用后,主要原辅材料名称及消耗数量见表2-1。表2-1 主要原辅材料名称及消耗量
序号
名称
年消耗量
备注
1
漂白粉
9t/a
消毒杀菌
2

5×104 kwh/a
/
3

0.2万t/a
/
其中
生活用水
0.02万t/a
生产用水
0.18万t/a
与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题: 本项目为新建项目,无原有污染。 经现场勘查,本项目位于重庆市涪陵区酒店场,地块目前为周边居民的耕地。场镇目前无生活污水集中收集管网及污水处理厂,镇区街道的居民生活污水未经处理直接同雨水混合排入就近溪沟,之后进入袁家溪。
14
所在地自然环境社会环境简况 表3
自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等): 1、地形、地貌、地质酒店场区域地形地貌属构造剥蚀侵蚀中低山地貌。拟建场地地势整体较平坦,表现为斜坡与沟谷相间,地形坡角一般5~25°,局部可达53°。区域最高点位于南西侧,高程为697.82m,最低点位于东侧,高程为578.04m,相对高差119.78m。2、气象、气候涪陵区属亚热带湿润季风气候区,四季分明,昼长夜短。具有冬暖、春早、夏热、秋雨连绵的特点。多年平均气温17.5℃~18.5℃,极端最低气温-2.7℃(1928年11月20日),极端最高气温43.5℃(2006年8月15日)。多年平均相对湿度80%,绝对湿度17.6mb。区内多年平均降雨量1163.3mm,最大年平均降雨量1378.3mm(1925年),最小年平均降雨量是783.2mm(1960年),最大降雨量56.8mm/h(1980年),降雨主要集中在5~9月份,占全年降雨量的2/3,大雨暴雨较多。随地势由西北向东南升高,气温递降,降水递增,据区境气温观测资料,海拔1000m,每升高100m,年平均气温递减约0.4℃。历年平均无霜期满315d,年均雾日30.2d,年平均日照时数1188h。4、水文涪陵区水域面积209.27km2(不含水工建筑占地),占总幅员面积的7.1%。其中河流178.8km2、水库13.07km2、坑塘16.33km2、沟渠1.07km2,分别占水域面积的比重为85.44%、6.25%、7.80%、0.51%。据调查测算,全区当地水资源总量24.91亿m3(多年平均量,不含长江和乌江过境水流量4023.7亿m3),每平方公里84.57万m3。水境的分布和水体的循环运动,是涪陵市自然环境的重要构成要素,并与生态平衡和社会经济发展密切相关。袁家溪,长江右岸一级支流,发源于龙桥镇童石岭,由南向北流经境内金峰、金银、袁家等村,在袁家村流入长江,袁家溪干流长19.8km,落差284m,流域面积68.8km2,河口多年平均流量1.0m3/s,
15
续表3
社会环境简况(社会经济结构、教育、文化、文物保护等): 1、经济结构涪陵区2013年全年实现地区生产总值355.04亿元,比上年可比增长18.1%。其中,第一产业增加值26.65亿元,增长6.2%;第二产业增加值197.29亿元,增长22.1%;第三产业增加值131.10亿元,增长14.4%。GDP总量在全市40个区县中居第五位,增速分别比全国、全市高9.4和3.2个百分点,居全市第三位。分季度看,各季GDP累计增速分别为16.1%、16.5%、17.5%、18.1%,呈逐季递增态势。 三产业结构进一步优化2009年第一产业增加值占地区生产总值的比重为7.5%,比上年下降0.5个百分点;第二产业增加值比重为55.6%,比上年提高0.4个百分点; 第三产业增加值比重为36.9%,比上年提高0.1个百分点。三次产业结构从2008年的8.0:55.2:36.8优化调整为7.5:55.6:36.9。人均GDP跃上5000美元新台阶按常住人口计算,2009年全区人均GDP达到34517元,比上年可比增长17.1%。按2009年末人民币汇率1美元兑6.8282元人民币计算,折合为5055美元,比2008年增加574美元。 非公有制经济加快发展在全民创业和扶持政策的激励下,非公有制经济实现增加值195亿元,占GDP的比重达55%。2、教育、科技
全区高等院校2所,长江师范学院,重庆工贸职业技术学院。2013年全区普通高中10所,全年招生9307人,在校学生2.44万人,高中入学率达97%,比上年提高7个百分点。2009年全区有7288名考生参加高考,共计上线6164人,高考上线率84.6%,高考录取4941人,高考录取率为67.8%。各类职业中学8所,招生1.34万人,在校学生2.65万人。全区普通初中48所,当年招生1.44万人,在校学生4.68万人,初中毛入学率达125.5%,初中三年完成率为99.2%。普通小学118所,全年招生0.9万人,在校学生5.97万人,小学教师学历合格率为99.67%,学龄儿童入学率仍然保持在100%。2013年涪陵区科技创新活动成效显著,全年实施各类科技计划项目137项;获得各级政府奖励的科技成果25项,累计新增产值20.8亿元;实现技术合同交易金额7.2亿元;创高新技术企业14户,高新技术产品和重点新产品55个,全年实现高新技术产业产值达76.2亿元;全年申请专利385件,新增授权专利135件;拥有中国驰名商标4件,著名商标25件。
16
续表3
3、文化、卫生目前建成白鹤梁水下博物馆,新建乡镇文化站10个、村文化室173个,全区拥有博物馆1个,档案馆1 个,文化馆(站)27个,艺术表演团体1个,曲艺中心1个,影剧院1个。公共图书馆2个,藏书71.1万册。通过“全国先进文化区” 复查验收,大型情景舞蹈诗《飘香涪陵记忆》列入全市十大精品剧目。 2013年末卫生机构238个,其中,医院、卫生院64个,妇幼保健院(所、站)1个,疾病预防控制中心1个,医院和卫生院床位3918张。卫生技术人员3992人,其中,执业医师和执业助理医师1840人,注册护士1261人。全区参加新型农村合作医疗人数达85.26万人,比上年增加16.23万人,新农合参合率达到94%,比上年提高8.6个百分点。新建和改扩建标准化乡镇卫生院9个、社区卫生服务中心4个、社区卫生服务站5个、村卫生室172个。4、文物保护涪陵区旅游资源得天独厚。拥有国家一级保护文物涪陵白鹤梁,有石刻163段,记载了1200多年以来长江水文资料和历代文人墨客丰富多彩的诗画题刻,被誉为“水下碑林”,国家文物局筹划建设“水下博物馆”矛以保护。古代巴王故里小田溪,理学圣地点易洞等,具有重要的科学价值和历史文化价值。根据现场踏勘,拟建项目所在地1km范围内无重点保护文物、历史文化遗迹、重要风景区。
17
环境质量状况 表4
建设项目所在地区域环境质量现状及主要污染问题(环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等): 本项目位于农村地区,项目区域环境质量良好,周围1km范围内无产生NH3和H2S废气的工矿企业,大气环境质量较好,环境空气质量能够满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准要求。本项目收纳水体袁家溪流域现状没有大型工矿企业,水质质量较好,能满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类水质标准。1、声环境质量现状为了解本项目厂址周围的声环境质量现状,在项目用地共设置了2个噪声监测点,各监测点具体位置见附图4。(1)监测方法及监测时段按照《声环境质量标准》GB 3096-2008的要求,我院委托谱尼测试于2015年7月6日~2015年7月7日对项目所在区域的本底噪声进行了为期2天的监测,每一测点均分昼间和夜间两个时段进行测量。(2)声环境现状监测结果及评价声环境现状监测结果见表4-1。
表4-1 声环境质量现状监测结果
监测时间
监测点位置
等效A声级,dB(A)
超标状况
昼间
夜间
2015.7.6
污水处理厂拟建所在地
45.6
39.2
不超标
拟建污水处理厂东侧居民点(2#敏感点)
49.6
41.4
不超标
2015.7.7
污水处理厂拟建所在地
45.2
39.7
不超标
拟建污水处理厂东侧居民点(2#敏感点)
49.3
41.8
不超标
执行的声环境质量标准值
60
50
由表4-1可见,拟建项目所在区域昼间、夜间噪声现状值均满足《声环境质量标准》GB 3096-2008中2类标准要求,项目所在区域声环境质量良好。
18
2、生态环境(1)厂区生态环境现状:拟建项目场地及周边区域均属于农业生态系统,以农田、荒地为主。经调查厂区建设地块原为农民种植田地,主要种植蔬菜、玉米、水稻等农作物,生态结构较简单,动物以小型的蛙类、常见的昆虫类为主,无珍稀野生动植物。(2)管网工程生态环境现状:本工程铺设6987m的污水收集管网。沿线环境为城镇,主要分布居民点、酒店中学、酒店小学等敏感点。
续表4
19
续表4
主要环境敏感点和环境保护目标(列出名单及保护级别): 1、主要环境敏感点根据现场踏勘,拟建项目评价范围内没有名树古木、文物古迹、自然保护区等需要特殊保护地区。按环境要素确定评价范围内环境敏感点如下: (1)环境空气污水处理厂附近敏感点主要为项目周边100m范围的居民点。排污管线两侧10m范围内主要敏感目标为管线实施两侧居民、中学。(2)地表水环境敏感点本工程最终纳污水体为袁家溪,本区域袁家溪河段无饮用水源取水口,本工程地表水环境敏感点为袁家溪。(3)声环境污水厂声环境和环境空气敏感点主要为厂区周边分散的居民,污水管线10m范围内周边敏感点为酒店场居民、酒店中小学。本项目主要环境敏感点见表4-2、表4-3、表4-4。表4-2 污水处理厂主要敏感点
环境要素
环境保护 对象
方位
距项目厂界距离(m)
距构筑物距离(m)
环境功能
声环境
酒店场分散居民
东北侧1#,1户
64
71
声环境2类功能区
东侧2#,15户
79
81
南侧3#,1户
51
53
南侧4#,2户
66
68
西侧5#,2户
94
96
西北侧6#,2户
102
104
北侧7#,1户
88
99
环境空气
酒店场分散居民
东北侧1#,1户
64
71
环境空气2类功能区
东侧2#,15户
79
81
南侧3#,1户
51
53
南侧4#,2户
66
68
西侧5#,2户
94
96
西北侧6#,2户
102
104
北侧7#,1户
88
99
地表水环境
袁家溪
南侧
2000
地表水Ⅲ类水域
20
续表4
表4-3 提升泵站主要敏感点
环境要素
环境保护对象
方位
距构筑物距离(m)
距设备距离(m)
环境功能
声环境
居民(2户,2层)
南侧
30
30
声环境2类功能区
表4-4 污水干管沿线主要敏感点和环境保护目标
环境要素
序号
管道检查井编号
敏感点名称
与管道的方位
距离 (m)
备注
声环境、大气环境
1
W1~W2
酒店中心小学
东侧
1m
均位于声环境2类区,环境空气2类区影响时段均为施工 期
2
W2~W4
酒店初级中学
东侧
2~5
3
W4~W5
民房(2户,2层,约5人)
两侧
2
4
W22~W24
民房(1栋,6层,24户,约82人)
东侧
10
5
W28~W29
民房(6户,2~4层,约25人)
东侧
8
6
W66~W67
民房(5户,2~4层,约21人)
南侧
10
7
W73~W79
民房(12户,3~4层,约50人)
北侧
9
生态
水土保持、植被恢复
/
2、环境保护目标结合项目实际排污情况,确定本项目的环境保护目标为: (1)大气环境保护目标:项目所在地大气环境满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准要求; (2)地表水环境保护目标:袁家溪满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类水域标准; (3)声环境保护目标:项目所在地声环境满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类区域标准;
21
续表4
(4)生态环境保护目标:保护处理厂及污水干管周围区域的生态环境,防止水土流失及生态破坏,在现状的基础上有所改善和恢复。
22
评价使用标准 表5
分类
大 气

噪 声
其 它
环境质量现状
满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准
满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类水质标准
满足《声环境质量标准》(GB3096- 2008)2类标准
环境质量标准
《环境空气质量标准》(GB3095 -2012)二级标准
《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002)Ⅲ类水域标准
《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准
污染物排放标准
《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中二级标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)大气污染物排放二级标准
《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级标准B标准
《建筑施工场界噪声限值》(GB12523-2011) 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类
污泥执行《城镇污水处理厂污泥处置混合填埋泥质》(CJ/T249-2007)中表1的标准要求
23
续表5
标准值:
1、环境质量标准
表5-1 环境空气质量标准 单位:mg/m3
控制项目
PM10
NO2
SO2
H2S
NH3
标 准
0.15
≤0.08
0.15
0.01
0.20
表5-3 地表水环境质量标准 单位:mg/l
控制项目
pH
COD
BOD5
TP
NH3-N
标准值
6~9
≤20
≤4
≤0.2
≤1.0
表5-4 声环境质量标准 单位:dB
类 别
昼 间
夜 间
2
≤60
≤50
2、污染物排放标准
施工期产生的废气及扬尘执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准,标准值见表5-5。
表5-5 大气污染物综合排放标准单位:mg/m3
污染物
无组织排放监控浓度限值
监控点
浓度
颗粒物
周界外浓度最高点
1.0
营运期大气污染物排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)厂界废气排放最高允许浓度二级标准,标准值见表5-6。
表5-6 城镇污水处理厂污染物排放标准(大气污染物) 单位:mg/m3
执行标准
NH3
H2S
臭气浓度
二级标准
1.5
0.06
20(无量纲)
本项目尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)水污染物排放一级B标准,标准值见表5-7。
表5-7 城镇污水处理厂污染物排放标准 单位:mg/L
排放标准
pH
BOD5
COD
SS
氨氮
TP
一级B标
6-9
≤20
≤60
≤20
≤8(15)
≤1
注:括号外数值为水温>12°C的控制指标,括号内数值为水温≤12°C的控制指标。
24
续表5
施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)中的相关标准,具体标准见表5-8。
表5-8 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位:dB(A)
昼 间
夜 间
70
55
营运期项目地噪声排放执行《工业企业厂界环境声排放标准》(GB12348-2008)的2类区标准。执行标准值见表5-9所示:
表5-9 工业企业厂界环境噪声排放标准单位:dB(A)
时段
厂界外
声环境功能区类别
昼间
夜间
2类
60
50
 
     
作者信息\文章标题
admin的回复(2017/8/25 16:32:00)
3


姓名: admin
发贴数:56600
回复数: 94771
等级: 管理员
登陆否: 已经登陆
注册时间:
2003/1/1 13:19:00
最近登陆时间:
2024/11/25 9:38:00
联系方式: 给他发邮件
   
  25
工程分析 表6
主要污染工序及环节:
1、施工期
(1)污废水
施工废水:施工废水主要为地基开挖施工过程中产生的浑浊废水,同时还有施工过程遇雨产生的地表径流。根据类比分析,生产废水为无毒废水,悬浮物含量较高。其次为基础机械施工过程中及机械设备在维护时将产生少量含油废水。
生活污水:施工人员(含管网施工)按平均50人/d计,预计工期为12个月。施工人员均为附近民工,场地内不设营地,食宿均依托酒店场。施工水量按50L/人·d计算,主要污染物浓度COD 350mg/L、SS 250mg/L、NH3-N35 mg/L、动植物油100 mg/L。则施工期生活污水产生量约912.5m3,主要污染物产生量COD 0.3t、SS 0.2t、NH3-N 0.03t、动植物油0.1t。
(2)噪声
施工期噪声主要来源于各类动力设备、施工机械、车辆运输等,分别产生于场地平整、房屋建设、池体建设与设备安装四个阶段。本项目施工期主要噪声设备声源强度介于68~87B(A)之间。建筑施工过程中常用的设备有:吊车、卷扬机、载重汽车、挖掘机、振捣棒、推土机、钻孔机等。项目施工期主要声源设备及强度见表6-1所示。
表6-1 设备机械噪声一览表
产生阶段
机械设备名称
噪声dB(A)
场地平整
推土机、挖掘机、载重汽车等
78~87
房屋建设
钻孔机、载重汽车等
75~87
池体建设
振捣棒、吊塔
78~87
设备安装
吊车、卷扬机
68~84
说明:以上噪声为距施工工地5m远处监测值。
(3)大气污染源
本项目管沟和厂区池子均采用人工开挖,施工期的大气污染物主要为粉尘和各种燃油动力机械在施工过程中产生的燃油废气,主要污染物为NOX、CO、THC,但属于短期影响。
粉尘主要来源于施工期的土石方阶段和管沟开挖。此阶段土石方装卸、运输车辆行驶、管线表皮剥离和挖掘将产生扬尘。该阶段所产生扬尘量随气候条件、施工管理状况等差异很大,另外运输车辆也会产生扬尘。据类似工程实地监测资,
26
续表6
料施工区域附近空气中粉尘浓度可达1.5~3.0mg/m3,距离施工区域周围50~100m以外范围的粉尘贡献值符合环境空气质量标准要求。
施工期间的大气污染物还有各种燃油动力机械在施工过程中产的燃油废气,属于短期影响。施工过程中各种燃油动力机械在填筑、清理、平整、运输过程中将产生燃油废气,其主要污染物为CO和NOx,但均为间断作业,且数量不大,因此,其排放的污染物仅对施工区域近距离的环境空气质量产生影响。
(4)固体废物
施工期产生的固体废物主要为建筑垃圾和条石砌筑废料、弃土以及施工人员产生的生活垃圾。其中建筑垃圾约1.0t;生活垃圾按0.5kg/人·d计算,则施工期生活垃圾产生量为9.1t;根据项目初设,工程需挖方约3979m3(其中管线工程挖方672 m3,厂区挖方3307 m3),填方2895m3,弃方约1084m3,弃方均用于送指定渣场堆放。
2、运行期
(1)污废水
本工程需处理的污水包括两部分:污水管网收集的生活污水(500m3/d)及污水处理系统运行过程产生的污水(包括职工生活污水和设备清洗等生产废水)。由于项目营运期厂内人员很少,废水产生量很小,且同样依托本工程处理。所以将该部分废水纳入场镇污水考虑,不再单独计算。
所以本工程污水处理量以500m3/d计,出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级B标准,污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N、TN、TP,污染物进、出情况见表6-2(1)。
表6-2(1) 本工程近期水污染物进、出情况一览表
废水量
水质指标
产生浓度(mg/L)
产生量(t/a)
排放浓度(mg/L)
排放量(t/a)
18.25万m3/a
COD
350
63.88
60
10.95
BOD5
166
30.29
20
3.65
SS
246
44.89
20
3.65
NH3-N
35
6.39
8
1.46
TN
40
7.30
20
3.65
TP
3.5
0.62
1
0.18
27
续表6
远期污水处理量以1000m3/d计,出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级B标准,污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N、TN、TP,污染物进、出情况见表6-2(2)。
表6-2(2) 本工程远期水污染物进、出情况一览表
废水量
水质指标
产生浓度(mg/L)
产生量(t/a)
排放浓度(mg/L)
排放量(t/a)
36.5万m3/a
COD
350
127.76
60
21.9
BOD5
166
60.58
20
7.3
SS
246
89.78
20
7.3
NH3-N
35
12.78
8
2.92
TN
40
14.6
20
7.3
TP
3.5
1.24
1
0.36
(2)废气
项目运行过程废气主要为污水处理设施运行过程产生的无组织排放的恶臭气体,废气污染物主要为H2S及NH3等。H2S及NH3其产生量按处理1kgCOD产生75mgH2S、700mgNH3计算;则H2S、NH3产生量见表6-3。
表6-3 本项目大气污染物产生量一览表
污染物
NH3
H2S
近期
单 位
kg/h
t/a
kg/h
t/a
产生量
0.0018
0.016
0.00019
0.0017
远期
单 位
kg/h
t/a
kg/h
t/a
产生量
0.0036
0.032
0.00038
0.0034
(3)噪声
本项目的噪声主要来源于厂内机械工作时发出的噪声,主要有污水提升泵、排污泵和柴油发电机等。以及污水提升泵站内的水泵和通风机。本工程项目所使用的机械产生的噪声值见表6-4。
28
续表6
表6-4 机械设备单台噪声表
编号
设备名称
数量
噪声级dB(A)
备注
1
污水提升泵
2
80
一用一备
2
污泥泵
2
80
一用一备
3
通风机
2
95
位于风机房内
4
柴油发电机
1
85
配电间内(停电备用)
(4)固体废物
本工程营运期固体废物主要包括栅渣、污泥以及职工产生的生活垃圾。
①栅渣
根据类比同规模的污水处理工程经验数据,格栅间栅渣的产生率为75m3/106m3污水,含水率80%,容重960kg/m3。因此,本项目栅渣产生量为13.14t/a(0.04t/d)。
②污泥
本项目污泥产生量为:56.10kgDS/d,经污泥自然干化后(污泥含水率80%),产生量为102.38t/a(0.28t/d)。
(3)职工生活垃圾:共6人,按0.5kg/d·人计,其产生量为1.10t/a。固废产生情况详见表6-5。
表6-5 本工程固废产生情况一览表
编号
固体废物
来源
产生系数
产生量
备注
t/d
t/a
1
栅渣
格栅
75m3/106m3
0.03
13.14
/
2
干污泥
调节池、沉淀池
/
0.28
102.38
含水率80%
3
生活垃圾
职工生活
0.5kg/d·人
3.00kg/d
1.10t/a
/
29
主要污染物产生及预计排放情况 表7
内容
类型
排放源
(编号)
污染物
名称
处理前
处理后
浓度
产生量
浓度
排放量





施工期
扬尘
扬尘
/
少量
/
少量
燃油废气
CO、HC、NOx
/
少量
/
少量
营运期



臭气
1000~2500
/
/
/
H2S
/
0.0017t/a
/
0.0017t/a
NH3
/
0.016/a
/
0.016t/a




营运期
污水处理厂排放口
COD
350mg/L
63.88t/a
60mg/L
10.95t/a
BOD5
166mg/L
30.29t/a
20mg/L
3.65t/a
SS
246mg/L
44.89t/a
20mg/L
3.65t/a
NH3-N
35mg/L
6.39t/a
8mg/L
1.46 t/a
TN
40mg/L
7.30t/a
20mg/L
3.65 t/a
TP
3.5mg/L
0.62/a
1mg/L
0.18 t/a




施工期
建筑施工
建筑垃圾
/
1.0t
运往指定渣场
基础施工
土石方
1084m3
运往指定渣场
施工人员
生活垃圾
/
9.1t
交环卫部门处理
营运期
格栅
栅渣
/
13.14t/a
涪陵区垃圾填埋场
调节池、沉淀池
污泥
/
102.38t/a
涪陵区垃圾填埋场
职工生活
生活垃圾
/
1.10t/a
交环卫部门处理


施工期
池体、管道开挖
施工噪声
68~87dB
距离衰减后对外环境影响较小
营运期
生产设备
设备噪声
65~85dB
达标排放


主要生态影响、保护措施及预期效果(不够时可增加篇幅):
1、生态环境现状
(1)土地现状
30
续表7
经现场调查,本项目处理厂地块为农村用地,酒店场至本项目厂区的污水主干管所占区域属于城镇生态系统。两侧主要植被为当季农作物,动物以小型的蛇类爬行动物及常见的鸟类为主,生态结构较简单,无珍稀野生动植物,周围无自然保护区。处理厂附近及管线沿线无野生动植物及无珍稀保护动植物。该项目对生态环境的不利影响主要是建设期的水土流失的影响。
(2)动物
由于该区域紧邻道路及居民,地块为耕地,除偶有一般小动物出现外,无国家保护类动物活动和存在。管网沿线区域动物:管网铺设主要沿酒店场边沿铺设,在地块范围内无珍惜野生动物,只有猫、狗等驯养动物,以及田鼠、青蛙、蛇、麻雀等常见野生动物。
(3)水生生物:长江段有鱼类153种,分隶于8目20科94属,鲤形目为该区的主要类群,已知有73属113种,鲇形目10属23种,鲈形目5属10种,鲟形目2属3种,鳗鲡目1属1种,鳉形目2属2种,合鳃鱼目1属1种。在20个科鱼类中,鲤科鱼类最多,有57属91种,其次为鳅科9属14种,鲿科4属12种,平鳍鳅科5属7种,其余各科种类较少。在鲤科中以鮈亚科(12属19种)和鮊亚科(10属20种)为主,其次是鳑鮍亚科(3属7种),其余亚科种类较少。在鳅科鱼类中以沙鳅亚科种类最多,有3属9 种,其次为条鳅亚科3属4种,花鳅亚科1属1种。
袁家溪评价河段无珍稀水生保护物种分布,河流水量小,水生生物以浮游微生物为主,为清洁水体种类和水生浮藻类植物,无特定保护种类,生物总量相对较少。无珍稀水生保护物种分布,鱼类组成主要包括零星鲤鱼、草鱼、黄鳝、泥鳅等,河段无常年洄游性鱼类,也无鱼类产卵场、索饵场、越冬场。
2、生态环境影响分析及保护措施
(1)对土地利用格局的改变
项目占地面积约0.15hm2,将造成酒店场耕地面积减少,市政用地面积增加,但因占地面积小,不会使酒店场的土地利用格局发生明显的变化。
施工期临时占地在施工期结束后对临时施工场地及时植树植草绿化或恢复土地原有使用性质,减少施工对生态环境的影响。
(2)对植被的影响及保护措施
①对植被的影响
31
续表7
本工程项目占地面积约0.15hm2,占地类型为耕地,项目建设将破坏原有地貌,造成农作物损失;同时,管线沿线施工将会对植被、耕地作物造成一定的破坏。
②保护措施
a、施工结束后立即对施工临时占地、施工影响区进行植被恢复;
b、污水处理厂厂区内进行设置绿地,进行绿化补偿;
c、位于街道沿线管网铺设完成后及时覆土绿化,耕地内管网应边开挖边铺设管网、边覆土填埋,及时进行农作物及植被恢复;
d、利用原有表层土覆土绿化,减小项目及管网建设对植物种类和分布影响。
3、对水生生态的影响及保护措施
本项目距袁家溪较远,约2.0km,因此施工期产生的施工废水对袁家溪的影响较小。本项目属于环保项目,经调查,排放口下游无鱼类三场、无受保护鱼类,工程实施后,酒店场镇的污水将得以有效治理,污染物排放量将得到大大削减,减少上游酒店场镇未经处理的废水直排袁家溪,对袁家溪水质有改善作用,使袁家溪水生生态得以良性发展。
4、水土保持
(1)水土流失影响分析
施工期水土流失严重区域主要为处理厂工程区和排水干管工程沿线。
根据其工程布置、施工布局、生产运行等特点,本工程对水土流失的影响集中分布在工程建设区和影响区。
①工程建设区:新增水土流失以处理厂建设区和排水干管沿线为主,主要是场地平整,基础开挖占地,管沟开挖占地及施工临时设施占地,使原地表土地利用现状改变,而且开挖和占压将破坏,扰动原地表土层结构,并对原地表水土保持功能构成破坏,从而形成新的水土流失。
②影响区:在工程建设过程中,影响区主要指施工周边、弃土堆存区和取土区。
本评价根据项目所在地地形初步预测,该工程的挖方量约为3979m3,填方量为2895m3,弃方量为1084m3,该项目水土流失主要集中在建设期(土石方工程期间)。
32
续表7
导致水土流失的主要原因如下:
①场地整治及基础施工建设过程中,扰动和破坏地表植被致使土壤裸露、表层土抗蚀能力减弱。
②施工区的土石方及施工弃土堆放过程中,某些渣料结构疏松,空隙度大,易产生水土流失,特别是在暴雨季节。
③区域地形起伏大,工程建设过程中土石方大,并将形成挖方区和填方区,如无妥善的水土保持措施,在暴雨等作用下,使处于低洼处的建筑工地受到洪水淹没,严重影响施工作业。高边坡地区水土流失防治措施不当,还可能发生跨塌、滑坡等地质灾害。
(2)水土流失影响预测
①预测方法
水土流失预测分类为:工程建设区以及工程建设间接影响区。
a、扰动破坏地表造成的水土流失量
Ms=F·A·P·T
式中:Ms—新增水土流失量,t/a;
A—加速侵蚀系数,根据工程施工扰动情况一般在2~5之间取值;
F—加速侵蚀面积,即流失区面积,km2;
P—原地貌土壤侵蚀模数,t/km2·a;本项目取1495;
T—建设期,取0.3年。
b、施工临时弃渣产生的水土流失量
Ms=B·Q
式中:Ms—预测期水土流失量,t/a;
B—流失系数,据水文分析法估算取0.1;
Q—堆渣量,t/a。
②预测结果分析
根据计算可知,工程建设期因扰动地表新增水土流失总量约1.8t。
(3)水土保持措施
为了有效防止和减缓拟建项目造成的水土流失,促进区域生态环境的良性循环,在施工过程中采取有效的水土保持措施是十分必要的。
33
续表7
①施工期对工程进行合理设计,做到分区分期开挖,使水土流失降低至最低程度,切忌遍地开挖,形成较大的水土流失面积。
②修建好处理厂场内的截洪沟和排洪沟系统,将大量雨水安全引入排洪沟,减少对表体土壤和植被的冲刷破坏。
③根据施工区地形情况,合理规划回填位置,预先修建挡土墙、沉砂池等,避免地表径流对施工区内松散表土的冲刷。
④在开挖初期,应搞好坡体防护,防止边坡和泥石流的产生,施工前应考虑好修建相应的堡坎和挡土墙,且开挖的土石方应尽可能地及时回填到位。
⑤合理安排施工进度,尽量有计划地避开雨季施工,特别是基础开挖尽量避开暴雨天作业,使水土流失降至最低程度,对裸露的开挖面、松散的表土层遇雨时用塑料布覆盖,减轻降雨的冲刷。
⑥建设方按建设规范要求,通过压路机反复碾压,以减少雨水冲刷造成的水土流失影响。
⑦土建施工结束后,及时搞好植被恢复、环境绿化及地面硬化等工作,应做到边坡稳定,岩石表土不裸露。
⑧加强管理,监督施工过程中挖方临时堆放问题,特别是弃土弃石的去向必须有专人负责监督,施工弃土弃石的去向及弃土的处置必须有专人负责检查。
综上所述,工程所在地地形复杂,现受人为干扰水土流失较为严重,且工程建设过程中扰动地表,形成高切坡和高边坡,易于发生水土流失。工程建设过程中应加强高边坡和高切坡的水土流失防治工作,严格实施水保方案。项目建成后,水土流失将得到有效控制。
4、管道工程生态恢复
(1)管道工程沿线生态现状
本项目污水收集干管均沿已有道路铺设,不涉及自然保护区、风景名胜区和森林公园等,不占用和经过基本农田保护区,也无重要环境敏感点和需特别保护的植被、古树等。
(2)管道工程生态影响及防治措施
干管的铺设主要采用地埋铺设,需进行管沟开挖,该项作业将对地表进行剥离、挖掘和堆积,并对局部植被造成破坏,特别是遇降雨、暴雨季节,堆积
34
续表7
的泥土随地表径流流至附近较低处的沟壑,从而形成水土流失。管沟开挖也会对植被造成一定的破坏。
对该问题的防治措施首先应该尽量避开雨季进行管沟开挖;另外应尽量做到开挖一段,回填一段,清理一段,避免管沟挖方长时间得不到清理的现象出现,将作业现场的挖方弃土对周围的影响减小到最低限度,对破坏的植被应尽快恢复。
35
环境影响分析 表8
1、施工期环境影响及防治措施分析
(1)地表水环境
①影响分析
施工期废水由生产废水和生活污水两部分组成。
施工期最大施工废水产生量约5m3/d,污染因子简单,污染物以SS为主、含少量石油类,经隔油沉淀池处理后回用做施工用水;生活污水产生量约2.25m3/d,托周边居民已建设施处理,对地表水环境影响较小。管线铺设过程中不产生施工废水。
②防治措施
a施工场地上游设截洪沟,防止降水对开挖地表的冲刷;
b场区周围设置排水沟,将施工废水收集至沉砂池循环使用或排放;
c车辆冲洗废水设隔油池处理后进沉砂池沉淀后回用,如浇洒场地;
d施工单位对施工场地用水应严格管理,贯彻“一水多用、重复利用、节约用水”的原则,尽量减少废水的排放量;
(2)环境空气
①影响分析
施工期环境空气污染物主要是施工机械设备燃油排出的CO、NOx等,管网挖填方造成的扬尘等。另外,水泥、土石方、管道和建筑材料运输和装卸时,将产生二次扬尘。一般情况下,其影响范围主要在施工区域周围100m范围内。根据现场调查,本项目厂区100m范围内无居民点分布,厂区车辆运输产生扬尘、施工过程不可避免产生一定量的扬尘,将对运输途中居民点有一定影响;污水管线施工过程产尘点主要为施工场地清理、管沟开挖未及时回填的覆土产生的粉尘会对管线两侧居民、学校造成一定影响。
②防治措施
针对污染物排放不连续且分散、处理和管理难度较大的特点,《重庆市涪陵区城乡建设委员会关于印发涪陵区房屋建筑和市政基础设施工程施工扬尘控制工作方案的通知》涪建委发〔2013〕63号中相关要求,严格控制施工扬尘污染。主要措施包括:
a、现场全封闭施工规定
建筑工地必须实行围挡全封闭施工,围挡高度不低于1.8m,主要路段不低于
36
2.5m。围挡应坚固、稳定、整洁、美观、规范成线,沿工地四周连续设置并要进行彩画美化,做到定期粉刷、保证美观。
B、场地硬化规定
进出口通道及工地场内主要道路应用混凝土或采取其他措施覆盖,路面平整、坚实,能满足载重车辆通行要求。
新开工工地必须设置自动冲洗设施,大型施工工地配备扬尘控制监督员。
C、预拌商品混凝土管理规定
控制区范围内的建筑工地,按规定必须使用预拌商品混凝土,禁止在施工现场搅拌混凝土。确因条件限制不能采用预拌商品混凝土的,要使用密封的散装水泥,限制使用袋装水泥。且现场搅拌砼时必须采取收尘装置控制扬尘。
D、烟尘控制规定
严禁在施工现场排放有毒烟尘和气体,不得在施工现场洗石灰、熬煎沥青、焚烧各类废弃物,工地生活燃料应符合有关要求。
施工现场的土方应集中堆放,裸露的场地和集中堆放的土方应采取覆盖、固化或绿化等措施。建筑物内施工垃圾的清运必须采用相应容器或管道运输,严禁凌空抛掷。设置全封闭库房保管水泥等粉尘材料,沙石料必须覆盖,禁止在道路和人行道上堆放或转运易扬尘的建筑材料。施工过程中,易产生扬尘的工序必须采取降尘措施,施工现场的浮土必须及时湿水清扫。
E、运输车辆管理规定
从事运载建筑材料、建筑垃圾、渣土的车辆,必须符合市政环卫部门的有关要求并经市政环卫部门批准。
驶入建筑工地的运输车辆,必须车身整洁,装载车箱完好,装载的货物必须堆码整齐,不得污染道路环境。否则,施工单位应不允许其驶入工地。
驶出建筑工地的运输车辆,必须冲洗干净,严禁带泥上路,严禁超载;运送各种建筑材料、建筑垃圾、渣土的车辆必须有遮盖和防护措施,防止建筑材料、建筑垃圾和尘土飞扬、洒落和流溢。否则,施工单位应不允许其驶出工地。
F、编制施工扬尘专项控制方案规定
新开工工程应结合工程项目特点以及施工现场实际情况,单独编制施工扬尘专项控制方案,明确扬尘控制的目标、重点、制度措施以及组织机构和职责等。并将其纳入安全报建资料之中。
 
     
作者信息\文章标题
admin的回复(2017/8/25 16:34:00)
4


姓名: admin
发贴数:56600
回复数: 94771
等级: 管理员
登陆否: 已经登陆
注册时间:
2003/1/1 13:19:00
最近登陆时间:
2024/11/25 9:38:00
联系方式: 给他发邮件
   
  37
G、施工湿法作业规定
施工单位在场内转运土石方、拆除临时设施等构筑物时必须科学、合理地设置转运路线,绘制车辆运行平面图,采用有效的洒水降尘措施,尤其是土石方工程必须在土石方开挖转运沿途采用湿法作业。
H、积极推广施工现场扬尘控制标准化管理
通过在施工现场推行扬尘控制标准化管理,依靠科技手段,实现施工企业扬尘控制行为的规范化、扬尘控制管理流程的程序化、施工现场场容场貌的秩序化。
采取以上措施后,可将施工期对环境空气影响的降低到最低程度,环境可以接受。
(3)声环境
①影响分析
施工期间的噪声主要来源于各类动力设备、施工机械和运输车辆,施工期噪声具有阶段性、临时性和不固定性的特征。
为了反映施工噪声对环境的影响,评价采用距离传播衰减模式预测分析施工期机械噪声的影响范围、程度,预测时不考虑障碍物(如场界围墙、树木等)造成的噪声衰减量。
距离传播衰减模式:Lp2= Lp1-20lg(r2/r1)
Lp1 、Lp2 ——受声点P1 、P2处的声级;
r1 、r2 ——声源至P1 、P2的距离。
利用距离传播衰减模式预测施工场区周围噪声等值线分布情况(不考虑任何隔声措施),结果见下表8-1所示。
表8-1 施工噪声影响预测结果单位:dB(A)
距离(m)
5
10
20
30
40
50
80
100
150
噪声
78
72
66
62
60
58
54
52
48
根据上表预测结果和敏感点分布情况可知,污水处理厂区施工对周边敏感点影响较小。
项目污水收集管网沿线的两侧部分场镇住户、学校等,距离施工点较近,管沟开挖过程及牵引管定向钻工作时产生的噪声将超出《声环境质量标准》(GB3096-2008)的2类标准,对周围居民、学校等将会造成一定影响。本项目采
38
用预制一体化污水提升泵房,工程量小,在设备安装时机械噪声可能会对管线两侧居民造成一定影响。但本项目施工期较短,施工结束后影响也将消失。
②防治措施
为减轻施工期噪声扰民,应尽可能控制施工期噪声。根据施工噪声的污染特点,施工应加强管理,杜绝认为制造高噪声活动,合理安排施工时间,严格执行重庆市“宁静行动”实施方案(2013~2017),具体如下:
A、推广使用噪声机具和工艺
在城市建成区建筑施工时,禁止使用高噪声设备,禁止采用现场搅拌混凝土等产生高噪声的施工做事方式。建设主管部门发布建筑施工低噪声设备的工艺目录,推广使用先进的低噪声施工机具,施工过程中使用推土机、挖掘机、装载机、振捣棒、电锯、吊车、升降机等机具时,昼间、夜间厂界噪声必须满足《建筑施工厂界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)中相应标准。
B、合理安排施工方式和施工时间
合理布置建筑施工工地内的施工机具和设备,建筑工地采用隔声屏等降噪措施,对施工现场的电锯、电刨、大型空气压缩机等强噪声设备应采取封闭措施,并尽可能远离居民区,降低施工噪声对周围环境的影响。
施工单位在敏感建筑物集中区域内施工应合理安排作业时间,将可能产生噪声扰民的施工作业安排在昼间(06:00~22:00),通过增加设备缩短连续施工时间,尽量避免夜间施工。因抢修、抢险等特殊情况需要夜间连续作业的,施工单位必须在24小时内向环境保护行政主管部门报告备案。
C、加强对施工工地噪声的监管力度。建立建筑施工噪声防治管理责任制、施工现场值班制,加强现场管理,倡导文明施工,施工单位应设置专职噪声监督员,组织施工人员学习并要求其严格遵守各项规章制度,维护群众利益。施工单位应在建筑施工工地显著位置悬挂《建筑施工现场环境保护》标牌,载明工程项目名称、施工单位名称、施工单位负责人姓名、工程起止日期、建筑施工污染防治措施和联系电话等事项。
加强项目建设全过程建筑施工噪声控制。项目监理单位依据环境影响评价报告中噪声污染防治的要求,对施工工地的噪声污染防治情况进行检查,督促各项环保措施落到实处。对未按有关环境保护要求施工的,督促建设单位限期改正,控制施工过程中的环境噪声污染。对群众举报和投诉的施工工地噪声扰民情况,
39
监理部门应及时督促施工单位整改。
D、建立建筑施工沟通协调和奖惩机制。加强有关部门之间的联系,合力共同做好建筑施工噪声防治管理。建立和执行建筑施工噪声污染防治监管情况定期通报制度,通报内容包括施工噪声居民投诉量、检查次数和查处违法超时施工、超标排放数量等情况;根据噪声污染防治管理职责,将统计情况定期通报给有关部门。对建设施工过程中可能引起群体性事件的重大建设工程建立信息分析报送机制,做到上下、横向之间信息互通。施工单位应做好工程周围居民的沟通协调和解释工作,施工单位必须成立群众来访接待处,认真接待来访居民,采取召开座谈会等形式,充分征求居民意见,主动做好有关的安抚工作。
建立施工单位环保信誉档案,将噪声污染防治措施的落实情况、群众环境投诉、违规施工处罚等记录与施工单位的文明工地评选和诚信评价挂钩。环境保护部门定期将施工单位的噪声违法行为查处情况通报建设行政主管部门。将噪声扰民投诉与夜间施工临时许可证审批挂钩,对扰民严重、投诉较多的,环保部门暂停审批夜间施工临时许可证。探索建立噪声污染危害补偿制度。
本工程在施工期应修建围墙、对施工场地进行设置不低于1.8m围挡减少对敏感点的影响,夜间禁止施工,对周边的居民夜间休息无影响。
管网工程采用分段施工,施工噪声对沿线附近的居民会产生一定的影响。采取避开雨季施工;施工段采用挡板隔围,降低施工噪声对环境的影响;尽快挖填管沟;采取分段工程;并尽快完成覆土,使植被与土地的得到恢复。管线铺设应该安排合理时间,临学校管网铺设应选择避开上课时间和午休时间进行机械施工;穿越街道管网铺设在开挖路面时围挡施工,减小设备噪声对周围居民的影响,夜间禁止施工。
(4)固体废物
①影响分析
施工期间固体废物包括建筑垃圾、混凝土浇筑废料和弃土等施工垃圾以及施工人员的生活垃圾。本项目弃土约1084m3,全部送涪陵区往指定渣场堆放;建筑垃圾约为1.0t,均运往涪陵区指定渣场处置;施工人员生活垃圾为9.1t,交环卫部门统一收集处理。采取上述措施后,固体废物对环境基本无影响。
②防治措施
A、项目土石方弃方尽可能的用于周边项目填方。如的确需要外运的,运输
40
过程中车辆因物料装卸、轮胎带泥等原因而造成洒漏和产生二次扬尘,将对沿线市容环境卫生造成一定影响,引起运输沿线、物料装卸点附近TSP浓度有所增加,本评价要求运输车辆在出项目区时冲洗轮胎、车辆加盖等措施;
B、开临时未能运走的弃土,应妥善处理,不允许随意排放,降雨时用塑料布覆盖,防止水体环境受到污染;
C、施工中的生活垃圾进行袋装化后经城市环卫部门运走统一处理;
D、合理安排施工进度,基础开挖应避免暴雨季节,防治水土流失;
E、提前修建护坡、挡土墙等防治渣土流失;
F、建筑垃圾应及时清理,并运往指定渣场,严禁随意倾倒。
综上所述,本项目施工期的影响是暂时的,在施工结束后,影响区域的各环境要素基本都可以得到恢复。只要项目施工期认真制定和落实工程期应该采取的环保对策措施,工程施工的环境影响问题可以得到消除或有效的控制,可以使其对环境的影响降至最小程度。
2、运行期环境影响及防治措施简要分析
(1)地表水环境
①地表水环境影响分析
本工程为污水减排项目,项目建成之后将会改变现有酒店场污水未经处理直排的现状。其中,COD减排52.93t/a,NH3-N减排4.93 t/a,经处理之后的污废水达城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级B标准排放,有利于地表水体的好转。
②污染防治措施
a、运行期间加强管理及日常监测,确保出水达标,防止二次污染;
b、项目运行过程产生的污水量较小,污染物简单,不需要设单独处理设施,直接进入污水处理系统进行处理。
c、水质准入要求:本污水处理厂是以城市生活污水为对象进行设计的,其处理工艺为人工快渗工艺,要求对进入污水处理厂的污水水质必须与城镇污水水质基本一致。
进入污水处理厂的污水须满足《污水排入城市下水道水质标准》(CJ3082-1999)要求;医院污废水需经消毒处理满足《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)的预处理标准后再进入污水处理厂作进一步处理;禁止工
41
业废水及养殖废水进入本污水处理厂。
d、事故状态预防措施:污水处理厂在正常运行状态下发生事故排污的可能性小,风险排污往往发生在停电、设备故障等情况,运行过程应加强管理,建立监督责任制,防止人为造成的污水不处理直接排放。
(2)环境空气
污水处理厂建成后,由于污水处理设施多为敞开式水池,污水处理设施在运行过程中产生的恶臭气体将会对周围环境产生一定影响,主要污染物为H2S、NH3等,各类恶臭会随着与污水处理设施的距离增大而下降。根据《环境影响评价技术导则——大气环境》(HJ2.2-2008)中的大气环境防护距离的计算,酒店场污水处理厂厂界外无H2S、N3H超标点,但根据目前国内污水处理厂运行情况分析,污水处理厂厂界H2S、N3H达标均有一定的难度,因此从对周边用地性质反馈意见和以防今后臭气扰民事件发生的角度考虑,本次评价将根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T13201-91)所规定的方法,计算恶臭的影响范围,确定酒店场污水处理厂卫生防护距离。
①卫生防护距离
QC/Cm=1/A[BLC+0.25R2]1/2LD
式中:Cm——标准浓度限值,mg/m3;
L——工业企业所需卫生防护距离,m;
A、B、C、D——卫生防护距离计算系数,根据GB/T3840-91中表5取值;
r——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径,m。根据该生产单元占地面积S(m2)计算,r=(S/π)0.5;
Qc——工业企业有害气体无组织排放可以达到的控制水平,kg/h。
根据以上公式,本项目NH3、H2S(远期)无组织排放源所在的生产单元卫生防护距离计算结果详见表8-2。
表8-2 估算模式参数取值表
时段
参数
污染物
卫生防护距离计算值(m)
卫生防护距离(m)
项目卫生防护距离(m)
近期
NH3
0.42
50
50
H2S
1.10
50
远期
NH3
1.0
50
50
H2S
2.7
50
42
根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》,两种或两种以上的有害气体计算的卫生防护距离在同一级别时,该类工业企业的卫生防护距离级别应高一级(100m)。但评价考虑项目废水处理量较小,且计算出的卫生防护距离很小。因此,本评价建议卫生防护距离为50m。
根据现场踏勘情况可知,本项目场区周边50m范围内均无人居住,因此本项目无需搬迁,卫生防护距离范围见附图5。
②大气环境防护距离
根据HJ2.2-2008《环境影响评价技术导则-大气环境》,大气环境防护距离的确定:采用推荐模式中的大气环境防护距离模式计算各无组织源的大气环境防护距离。计算出的距离是以污染源中心点为起点的控制距离,并结合厂区平面布置图,确定控制距离范围,超出厂界以外的范围,即为项目大气环境防护区域。
本项目涉及无组织排放的废气主要是H2S和NH3,废气主要在格栅、调节池、干化池中产生。故本环评以H2S和NH3进行大气环境防护距离计算。大气环境防护距离计算模式中各参数的确定见表8-3。
表8-3 大气环境防护距离计算各参数
时段
污染因子
计算参数
大气环境防护距离计算结果
排放量
(kg/h)
面源高度
(m)
面源宽度
(m)
面源长度
(m)
标准限值
(mg/m3)
近期
H2S
0.00019
1.50
21
30
0.01
无超标点
NH3
0.0018
1.50
21
30
0.2
无超标点
远期
H2S
0.00038
1.50
21
46
0.01
无超标点
NH3
0.0036
1.50
21
46
0.2
无超标点
经推荐模式计算结论为无超标点。
③规划反馈
对周边用地规划反馈意见:本项目位于镇区规划区外,要求镇区在污水处理厂50m范围内禁止规划将学校、医院、居民住宅区等敏感点。
本项目场外设置有一处提升泵站,采用一体化提升泵站形式,该泵站设计污水停留时间近期为20min,远期15min,非敞开时,只设置一通气口,由于废水停留时间较低,臭气产生量很小,依据厂区工程卫生及大气防护距离计算结果,并参考同类型提升泵站防护距离设置,提升泵房防护距离评价按50m进行设置,该卫生防护距离内无居民点分布。同时在此防护距离内禁止规划建设学校、医院、
43
居民住宅区等敏感点。
3、声环境
(1)污染源强
本项目噪声主要来自污水处理厂的通风机、污水、污泥泵和管线的提升泵站。为减小设备噪声对周围环境的影响,工程拟采取建筑隔声的减振防噪措施,可降噪15dB(A),而鼓风机还要安装消声器,总的降噪量为30dB(A)。柴油发电机作为备用电源,使用频率较低,本次评价不对其进行预测。噪声源的源强见表8-4,噪声源距各厂界最近距离见表8-5。
表8-4 噪声源源强 单位:dB(A)
声源
源强
采取措施后降噪量
鼓风机房
90
30
提升泵站
80
15
污水、污泥泵
80
15
表8-5 噪声源距各厂界最近距离统计表
噪声源
距各厂界距离(m)
东场界
南厂界
西厂界
北场界
鼓风机
12
32
10
7
污水泵
14
8
21
32
污泥泵
19
9
16
32
(2)预测模式
预测时考虑声源在传播过程中经过距离衰减,采用《环境影响评价技术导则声环境》(HJ2.4-2009)中的点声源几何发散衰减模式进行计算,公式如下:
LP(r)=LP(r0)-20lg(r/r0)
式中:LP(r)— 距声源r处的A声级,dB(A);
LP(r0)— 参考位置r0处的A声级,dB(A);
r — 预测点距声源的距离,m;
r0 — 参考点距声源的距离,m。
多个声源发出的噪声在同一受声点的共同影响,噪声在预测点处产生的等效声级贡献值的计算采用评价导则8.2.2中(1)式,公式如下:
)101lg(1011.0ALieqgtTLΣ=
44
式中:
Leqg — 建设项目在预测点的等效声级贡献值,dB(A);
LAi— i声源在预测点产生的A声级,dB(A);
T — 预测计算的时间段,s;
ti—i声源在T时段内的运行时间,s。
(3)厂界噪声预测
根据工程噪声源特点及源强、厂区建设布局,预测工程运行时厂界噪声值结果见表8-6,提升泵站噪声预测见表8-7.
表8-6 厂界噪声预测值 单位:dB
噪声源
距各厂界噪声
昼间
夜间
东厂界
46.7
46.7
南厂界
49.6
49.6
西厂界
47.1
47.1
北厂界
48.5
48.5
标准值
≤60
≤50
表8-7 提升泵站噪声影响预测结果单位:dB(A)
距离(m)
1
5
10
20
30
50
80
100
150
达标距离(m)
昼间
夜间
提升泵站
65.8
51.8
45.8
39.7
36.2
31.7
27.6
25.6
21.9
2
7
从表8-6中可看出,在工程设计中选择低噪声设备,并将鼓风机、水泵、污泥处理设施置于室内利用建筑墙体进行隔声吸声,鼓风机还将安装消声器进一步降噪,则昼夜间各厂界噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准。
对敏感点的影响,距离本项目最近的敏感目标约51m(厂界),经进一步距离衰减后,本项目产噪设备对敏感点处噪声的贡献值较低,因项目周边无其他工业企业噪声源存在,声环境背景值较低,因此,经分析,项目建成后,敏感目标声环境质量仍能满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准。
根据表8-7营运期提升泵站昼间使用时2m范围内噪声超过《声环境质量标准》
45
(GB3096-2008)的2类昼间标准要求,夜间使用时7m范围内噪声超标《声环境质量标准》(GB3096-2008)的2类夜间标准要求。提升泵站最近敏感点距离为30m,其对居民的声环境影响较轻,建议强化提升泵站四周绿化,在该区域种植高大、枝叶密集的植物,进一步减低噪声源对敏感点的影响。
(4)固体废物
本工程营运期固废主要包括:格栅池栅渣、污泥以及值班人员生活垃圾。值班人员生活垃圾由环卫部门统一收集处理。栅渣和污泥经干化后送涪陵区垃圾填埋场进行处理。
采取上述措施后,项目营运期产生的固体废物对环境影响较小。
46
续表8
3、污水处理厂事故及应急措施
(1)风险识别
污水处理厂在运行的过程中不可避免的会发生事故,污水处理厂事故主要有以下几种:
①生产运行异常事故
A水质故障:进水水质超过进水设计标准(严重超标的);
B突发暴雨:进水沟渠水位大大超过污水厂进水闸门;
C水量严重超过污水处理系统设计处理能力;
D突然停电。
②污水处理厂药品风险:本项目消毒剂为漂白粉, 助燃,具刺激性。危险特性:强氧化剂。遇水或潮湿空气会引起燃烧爆炸。受热、遇酸或日光照射会分解放出氯气;
③污水管网系统风险:管道不可抗拒外力致使破裂,噪声污水不能及时收集;
④其他事故,如设备事故、火灾、触电(雷击)、溺水等。
(2)事故预防措施
①操作人员应严格按照操作规程进行操作,加强巡视巡查,准确反馈进水水质和水量,防止因检查不周或失误造成事故;②及时合理的调节运行工况,严禁酸性和碱性及特高浓度废水进入污水处理系统,严禁超负荷运行;③加强设备和工艺运行管理,认真做好设备、管道、阀门的检查工作,对存在的安全隐患的设备、管道、阀门及时进行修理或更换。④制定应急预案,按照应急预案要求进行演练。
漂白粉:储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不超过30℃,相对湿度不超过80%。包装要求密封,不可与空气接触。应与还原剂、酸类、易(可)燃物等分开存放,切忌混储。不宜大量储存或久存。储区应备有合适的材料收容泄漏物。
(3)应急预案
为减轻事故造成的影响,单位应根据实际情况编制应急预案、成立应急小组,一旦发生事故,单位相关人员必须按照事故应急预案规定程序指挥,消除事故的蔓延和发展,将事故损失降低到最低限度。
47
续表8
紧急事故的处理流程与方式:1、发现事故后,当班人员立即向指挥小组组长和副组长汇报,并在事故过程中随时保持与领导小组的联系;2、指挥小组接到报告后,应及时向公司、水务局和环保部门汇报,并在事故处理工程中随时保持与公司、水务局和环保部门的联系;3、当班人员排查造成事故的原因,并进行应急处理。
当发生生产运行异常事故时,应立即向公司、水务局及环保部门汇报,减少进水量,并根据检验数据对相关工艺进行及时调整,确保不对污水处理系统造成大的危害。发生停电时,本项目备用的柴油发电机立即充当应急电源,恢复污水厂运行。由事故应急指挥领导小组宣布应急状态结束,恢复到正常运行状态,开始对事故原因进行调查,进行事故损失评估,组织力量进行污染区的清消、恢复。
4、环境、社会、经济效益分析
污水处理工程的建设是一项利国利民的工程,符合国家环境保护这一基本国策,也符合三峡库区保护自然生态环境、控制污染物排放总量规划要求,更是改善当地社会环境、促进社会经济发展的必备条件之一。工程的建设势必会为当地带来巨大的环境、社会和经济效益。酒店场污水处理工程位于三峡库区上游,其效益尤显突出。
(1)环境效益分析
酒店场污水处理工程的建设可有效的减少酒店场镇生活污水中污染物排放量,其COD削减52.93t/a、NH3-N削减4.93t/a,有助于三峡库区水质的改善,有利于三峡水库的生态安全。
(2)社会效益分析
工程的建设不仅可保护当地自然生态环境,还可为当地带来巨大的社会效益,具体表现在以下几点:
①污水处理工程是一项城市基础设施,工程的建设整治了城镇排水体系,规范了沿河排污口的设置,使服务范围内的景观得到美化,提升城镇的形象,有利于区域经济的可持续发展。
②工程的建设可大大改善服务区的居民生活条件,减少污水溢流给城镇居民生产、生活带来的不便,也可避免因水污染引起的疾病,有效改善当地卫生
48
续表8
状况。
③工程的建设需要人力和物力支持,可适当拉动当地建材、建筑及与之配套相关行业的发展,并可增加就业人口,有助于促进本地经济的发展。
(3)经济效益分析
酒店场污水处理工程本身是一项市政工程设施,其直接经济效益微小,主要体现在通过改善生态环境、社会环境促进当地经济发展的间接经济效益上。
综合评价:本工程的建设运行,完善了酒店场乡镇排水设施系统,使污水中的污染物排放得到有效削减,有利于长江流域水污染综合整治规划的整体实施和三峡水库蓄水后水质的改善,并在一定程度上促进当地社会经济的发展,酒店场污水处理工程是一项环境效益显著的基础设施工程。
5、消毒工艺合理性分析
为了有效地保护江河环境,防止传染性病原菌对人们的危害,降低水源的总大肠菌群数,对污水处理工程出水进行消毒是十分必要的。常用的消毒方法有氯消毒、ClO、紫外线、臭氧、热处理、膜过滤等,见表8-8。
表8-8 各种消毒技术的比较表
类型
应用范围
优点
缺点
液氯
自来水和各种废水
工艺成熟、处理效果稳定,设备投资和运行费用低
有潜在危险性和二次污染
含氯化合物
自来水和各种废水
处理效果稳定,设备投资少,对环境影响较液氯小
有二次污染
臭氧
饮用水和游泳池水
设备投资大,运行费用高
设备投资大,运行费用高
紫外线照射
自来水和经二级或三级处理的废水
占地面积小,杀菌效率高,危险性小,无二次污染
设备费用高,受水质、水量影响大
热处理
医院、屠宰场等含病原菌的污水
杀菌彻底
能耗大,操作复杂
膜过滤
饮用水和特种工业用水
可过滤其他杂质,无危险性,无副作用
效果不稳定,操作复杂,运行费用高
本工程处理系统能有效去除污水中的悬浮物、有机污染物、氮和磷等,但为保证出水效果,本项目采用季节性人工投加漂白粉(水解后产生含氯化合物ClO-)的方式进行消毒。其杀菌效率高、安全、投资小、运行管理简单,适合本工程的具体情况。因此,环评认为本工程污水处理采用投加漂白粉消毒工艺
 
     
作者信息\文章标题
admin的回复(2017/8/25 16:35:00)
5


姓名: admin
发贴数:56600
回复数: 94771
等级: 管理员
登陆否: 已经登陆
注册时间:
2003/1/1 13:19:00
最近登陆时间:
2024/11/25 9:38:00
联系方式: 给他发邮件
   
  49
续表8
是合理的。
6、产业政策符合性分析
本工程属于城市污水治理工程,是《产业结构调整指导目录(2011年本)》(发改委2011年第9号令)中“鼓励类”,符合国家相关产业政策,详见表8-9。
表8-9 产业政策符合性一览表
政策名称
相关规定
项目情况
符合性
《产业结构调整指导目录(2011年本)》
鼓励类:“三废”综合利用及治理工程
本项目属于城市污水治理工程
符合
7、规划符合性分析
本工程未在酒店场城镇规划范围内,但本工程已获《建设用地规划许可证》,项目的建设符合当地相关规划。
8、选址可行性分析
(1)从环境容量角度分析
评价区大气环境、声环境及袁家溪水质较好,项目区地表水环境、环境空气及声环境质量较小,有一定的环境容量,对本项目建设的制约性较小。
(2)从环境影响角度分析
地表水环境影响分析:本工程为减排项目,项目建设之后有利于地表水环境的治理。本工程采用预处理+人工快渗工艺,出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》中一级B标准,经处理之后的尾水中氮、磷浓度低,且酒店场基本无工业企业,本工程处理的污水主要为城镇生活污水和少部分共建设施污水,污水中基本无持久性的污染物,经处理后排放的少量有机污染物对水生动物的不利影响小。
环境空气影响分析:本工程投产后环境空气污染物主要来自隔栅、污泥干化池等产生的恶臭气体,本工程在厂区内加强了绿化,并设置了50m的卫生防护距离。
声环境影响分析:通过对提升泵站和污水处理厂的噪声预测,本工程对周边环境敏感点的影响较小。
固体废物影响分析:本工程固体废物主要为栅渣、污泥和生活垃圾。污泥经干化之后和栅渣一起送涪陵区垃圾填埋场处理,生活垃圾经集中收集周交环
50
续表8
卫部门处理。由此可见,本工程固体废物均得到妥善处置,对环境影响较小。
综上,本项目所在区域环境质量状况良好,项目区具有较大的环境容量;产生的废水、废气、噪声、固体废物在采取严格的污染控制措施后,对周围环境的影响可以接受。从环境保护角度,拟建项目的选址是可行的。
51
拟采取的防治措施及预期治理效果 表9
内容
类型
排放源
(编号)
污染物名称
防治措施
治理投资(万元)
预期治
理效果
大气污染物
格栅、调节池、厌氧池、曝气池、干化池
H2S、NH3、恶臭
设置50m防护距离,厂区周边设置2m绿化隔离带
/
减轻影响
水污
染物
尾水排放口
COD、SS、BOD5、NH3-N、TN、TP
排污口规整(包括在线监测及常规监测设备)
/
达标排放
固体
废物
格栅、干化池、职工生活
栅渣、污泥、生活垃圾
污泥干化后送涪陵区垃圾填埋场进行填埋;生活垃圾集中收集后由环卫部门收集后统一处置
/
满足环保要求
噪声
置于地面的高噪声设备置于室内,水泵等基础采取减振、防振措施,在厂区结合污染防治进行绿化和美化,减少噪声污染等
/
达标排放
水土保持设施
/
竣工验收
/
劳动保护、卫生设施的建立以及疾病防治等
/
符合有关规定
合计
/
52
续表9
1、各污染物主要控制措施:
(1)施工期
①水污染防治措施
Ⅰ施工期生活污水:利用当地现有设施处理。
Ⅱ施工期生产废水:设置5.00m3的沉淀池和隔油池,施工废水经隔油、沉淀之后回用。
②大气污染防治措施
Ⅰ建筑工地实行围挡封闭施工,围挡高度不低于1.8m。
Ⅱ设置车辆清洗设施及配套的沉沙井,车辆冲洗干净后方可驶出工地。
Ⅲ露天堆放的易扬撒的物料,应当设置不低于堆放物高度的密闭围栏并予以覆盖。
Ⅳ使用预拌混凝土。
Ⅴ施工现场采用湿式作业,施工车辆应加盖运输。
③噪声污染防治措施
Ⅰ考虑施工时机械设备的摆放位置,尽量减少扰民影响。
Ⅱ禁止夜间施工。如确因施工工艺需要,施工单位应当在连续施工作业前将《污染物排放临时许可证》存放施工现场备查,并公告附近居民。
Ⅲ加强施工机械的维护保养,避免因设备性能差而使机械噪声增加的现象发生。
④固体废物污染防治措施
施工弃渣送至就近渣场进行处理;生活垃圾集中收集之后交环卫部门统一处理。
(2)营运期
①废水采取的治理措施
本项目本身属于废水治理工程,具体工艺详见图1-1。本评价仅对工程日常运行和监管提出以下要求:
Ⅰ营运期间加强管理及日常监测,确保出水达标,防治二次污染防治;
Ⅱ厂区污水的产生量小,污染物简单,不需要设单独处理设施,直接进入污水处理系统进行处理;
Ⅲ水质准入要求:本污水处理工程是以城镇生活污水为对象进行设计的,其处理工艺为预处理+人工快渗处理。因而对进入污水处理厂的污水水质必须与城镇
53
续表9
污水水质基本一致,并满足本工程污水进水水质要求;进入污水处理厂的污水须满足《污水排入城市下水道水质标准》(CJ3082-1999)要求;医院污废水需经消毒灭菌处理满足《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)的预处理标准后再进入污水处理厂作进一步处理;禁止工业废水及养殖废水进入本污水处理厂。
Ⅴ事故状态预防措施:污水处理厂在正常运行状态下发生事故排污的可能性小,风险排污往往发生在停电、设备故障等情况,运行过程应加强管理,建立监督责任制,防止人为造成的污水不处理直接排放。
②废气采取的治理措施
Ⅰ在污水处理池外设置50m的卫生防护距离,该区域内不得新建和规划布置居民区、学校、医院等环境敏感设施,可作为绿化和公共设施用地;
Ⅱ污水处理厂厂界设置绿化隔离带,种植高大乔木,选择芳香型木本植物,如香柚、榆树等;并搭配绿篱植物小叶杨树、松树、丁香、榆叶灌木等;
Ⅲ污泥、栅渣定期清捞,及时处置;
Ⅴ加强营运期厂区内环境管理,保持地面清洁。
③噪声采取的治理措施
Ⅰ首先选用低噪声设备,从声源控制噪声;设置泵房,通过建筑隔声作用降低噪声;安装时采取基础减震、隔振措施;
Ⅱ厂区周边设宽绿化带,种植高大乔木。
④固废采取的治理措施
Ⅰ栅渣、污泥定期清捞,脱水干化后送涪陵区垃圾填埋场填埋;
Ⅱ生活垃圾集中收集后由环卫部门统一处置。
⑤污水干管施工防治措施
本项目污水管线两侧设置管线保护走廊,管线保护走廊内禁止进行开挖、打地基建设房屋等破坏管线的人为活动。耕地内管线保护范围内严禁从事机械化土地翻耕等活动。
2、环境管理
(1)施工环境管理
建设方在建设期间派专人负责工程建设过程中的环境管理工作,在与施工单位和监理单位签订施工合同和监理合同时,应有明确的环境保护管理条款及要求,
54
续表9
明确相应的责任与义务,将工程建设中的环境保护与管理落实到实处,使工程建设对环境的影响降到最低程度。
本项目施工期间施工单位应设置环境管理机构,并设环境管理专职1人,施工单位做好如下工作:
①根据环境影响评价报告以及环境保护部门对工程建设的环境要求,制定出施工期的环境管理计划,明确相关的责任。减少施工期间的环境影响,确保施工期间环保设施的建设与正常运行。
②严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)控制施工噪声。夜间禁止施工作业,若因工艺需要必须进行夜间施工,需按程序向当地环保局报批,经批准后方可施工。
③严格遵守重庆市有关规定和通告,加强施工中的环境保护工作。
④严格执行环境保护的规章制度,减少施工期间的水土流失,加强施工过程中污染物的排放管理,严禁环境污染事故的发生。经过一系列治理措施后是否达到了国家或地方所允许的排放标准。
(2)营运期环境管理
①建立完善的环境保护规章制度,并认真监督实施;
②对各种设备的运行状况进行监督管理,确保设备正常高效运行;
③落实环境监测制度,做好监测结果、设备运行指标的统计工作,建立环境档案,编制环境保护年度计划和环境保护统计报表;
④搞好环境保护宣传和职工环保意识教育工作;
⑤负责组织突发事故的应急处理和善后事宜,维护公众利益。
3、环境管理与监测计划
(1)环境管理
工程建设期由建设单位安排中级技术职称以上的专职或兼职的环保人员1~2人,负责建设期的环境保护工作。同时建设单位在施工期应委托有资质的监理单位,实施环保监理。
污水处理厂应配备专职或兼职管理干部及技术人员1人,负责污水处理厂的环境保护监督管理工作(包括监测、运行管理等)。污水处理厂环境管理机构的主要职责为:
施工期:
55
续表9
①编制本工程建设阶段环保设施建设报告;
②贯彻落实建设项目的“三同时”,严格按照设计及环保要求予以落实,使工程达到预期效果;
③加强对施工过程中污染物排放管理,严禁污染事故的发生。
运行期:
①建立完善的环境保护规章制度,并认真监督实施;
②对各种设备的运行状况进行监督管理,确保设备正常高效运行;
③落实环境监测制度,做好监测结果、设备运行指标的统计工作,建立环境档案,编制环境保护年度计划和环境保护统计报表;
④搞好环境保护宣传和职工环保意识教育工作;
⑤负责组织突发事故的应急处理和善后事宜,维护公众利益。
(2)环境监测计划
根据本工程的性质特点,环境监测主要针对运行期污水处理厂的进水水质、外排水质、污泥、厂界噪声、周边环境空气进行监测。
①废水监测
污水排放口设置水质连续在线监测装置对流量进行连续自动监测。
监测频率:污水处理厂自动监测(不能自动监测的项目厂内自行监测,每日1次)。
如企业为随时监控污水处理厂进水水质,也可在污水进水口进行水质监测,监测频率和监测项目同前。
②噪声监测
监测频率:每年1次,每次2d(昼、夜各测1次)。
监测点:厂界外1m的南、北侧各布设1个点;此外在提升泵站围墙外1m设1个监测点。
③环境空气
监测项目:臭气浓度、H2S、NH3。
监测频率:每年1次,每次5d,采样按规范进行。
监测点:在厂区的下风、卫生防护距离边界设1点。
(3)监测机构
56
续表9
建设单位应委托具有资格的监测机构来进行环境监测。
酒店场污水处理厂从事监测的人员必须经相关单位培训合格后,才能开展监测分析工作。
(4)地表水监测
根据本工程排污状况及所在区域环境特征,环境监测重点监测地表水。监测断面设于排放口下游2.0km处的袁家溪,监测因子为COD、BOD5、NH3-N、TP、pH。监测频率每年2次,每次连续监测3d。
3、规整排污口技术要求
污水处理厂只允许设置一个排污口。
(1)排放口应具备采样和流量测定条件,并按照《污染源监测技术规范》设置采样点;
(2)排污口可以矩形、圆筒型或梯形,保证水深不低于0.1m,流速不小于0.05m/s,流口出水必须进入尾水排放管,并在明渠之前相接。
(3)设置规范的、便于测量流量、流速的测流段。测流段直线长度应是其水面宽度的6倍以上,最小1.5倍以上;
(4)污水处理厂总排放口应安装测流计和COD在线监测装置;
(5)排污口必须按照国家颁布有关污染物排放标准的要求,设置排放口标志牌。
4、项目竣工内容
本工程所有环保设施均应与主体工程同时设计、同时施工、同时投产,按建设项目竣工环境保护验收管理办法,工程完工后建设单位应向当地环保部门提出试生产申请,试生产申请经环境保护行政主管部门同意后,建设单位方可进行试生产。当自试生产之日起3个月内,向有审批权的环境保护行政主管部门申请该建设项目竣工环境保护验收,同时提交环境保护验收监测报告。竣工验收通过后,建设单位方可正式投产运行。
拟建项目竣工环境保护验收内容及要求见表9-1。
57
续表9
表9-1 环保设施竣工验收内容及要求一览表
污染源
验收
位置
环保措施
验收内容
评价标准及要求
污水处理池臭气
厂界
在产生臭气的污水处理构筑物外设置50m卫生防护距离
H2S、NH3
达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)大气污染物排放二级标准
处理后的污水
污水
排放口
污水处理规模500m3/d,在废水出口设施在线监测设施监测污水流量
流量、COD、BOD5、SS、NH3-N、TN、TP
流量达设计流量的75%;各污染物达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级B标准
固体
废物
厂区
定期清理,干化后用送涪陵区垃圾填埋场处理
污泥、栅渣
符合相关标准,
避免二次污染
收集后交环卫部
门处理
生活垃圾
设备
噪声
厂界外1m
选择低噪设备、基础减振、防振
噪声
满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准要求
绿化
厂区
厂界周边设置绿化带
绿地
/
应急预案
应急预案及措施落实情况
环保手续
按相关规定办理试运行及相关手续
环保设施
符合环保“三同时”规定,运行正常
环保管理
指定环保管理制度,完善环保资料,设1名环保管理人员从事环保方面的具体工作
竣工验收
项目竣工投入运营前须提请当地环保局验收,并按照要求编制建设项目竣工环境保护验收调查报告表
管理方式
环保、安全部门负责日常监督/检查
5、总量控制
本项目为城镇生活污水处理工程项目,无工业废水。根据《重庆市主要污染物排放权交易管理暂行办法》中相关规定本项目不购买总量。按设计规模达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级B标准排放进行核算,项目主要污染物总量控制指标为:COD 10.95t/a;NH3-N 1.46t/a。
58
污染物总量控制 表10
控制
项 目
产生量
处理量
排放量
允许
排放量
处理前
浓度
预测排放浓度
允许排放浓度
废水
18.25
0.00
18.25
COD
63.88
52.93
10.95
350
≤60
≤60
BOD5
30.29
26.64
3.65
166
≤20
≤20
SS
44.89
41.24
3.65
246
≤20
≤20
NH3-N
6.39
4.93
1.46
100
≤8
≤8
TN
7.30
3.65
3.65
129
≤20
≤20
TP
0.62
0.43
0.18
3.5
≤1.0
≤1.0
废气
H2S
0.0017
0
0.0017
0.01
NH3
0.016
0
0.016
0.2
固废
栅渣
1.31×10-3
1.31×10-3
污泥
0.0102
0.0102
生活
垃圾
1.10×10-4
1.10×10-4
凡涉及到十二种总量控制的污染物和特征污染物必须填写。
单位:废气量:万标米3/年;废水、固废量:万吨/年;水中汞、镉、铅、砷、六价铬、氰化物为千克/年,其他项目均为吨/年。废水浓度:毫克/升;废气浓度:毫克/标米3。
59
结论与建议 表11
一、结论
1、项目概况
酒店场至今尚无生活排污管网及污水处理厂,目前所有的生活污水未经处理就直接通过地表小溪沟排入袁家溪,最终进入长江。污水中所含大量的COD、BOD、SS 等污染物,不仅污染了当地的水体,而且还形成了长江沿岸污染带,影响了周边及下游饮水水源。
结合酒店场城镇建设范围内统一规划,重庆市涪陵环境建设(集团)有限公司拟建设涪陵区龙桥镇酒店场污水处理工程,该工程设计处理规模为近期(2020年):500m3/d;远期(2025年):1000m3/d,近期工程总投资809.00万元,负责处理酒店场镇及附近居民的生活污水。
2、工程选址合理性
酒店场污水处理厂近期规模为500m3/d,远期规模为1000m3/d,本次环境影响评价按近期规模进行评价。
酒店场污水处理厂位于涪陵区龙桥街道牌坊村7组和5组,目前厂区四周50m范围内无住户,地质情况良好,通过对拟建项目现选厂址施工期、运行期的环境影响评价,拟建项目的建设对周边环境影响有限,从环境保护角度考虑,拟选厂址合理。
3、项目与政策、规划的符合性
本项目属于污水处理及其再生利用,对照国家发改委颁布的《产业结构调整指导目录(2011年本)(修正)》,本项目属于鼓励类第三十八条:“环境保护与资源节约综合利用;15、‘三废’综合利用及治理工程”,且符合国家有关法律、法规和政策规定。项目的建设符合国家的相关产业政策规定。
4、工程区域环境质量现状
本项目所处农村地区,项目区域无大型工况企业,区域环境空气、地表水体和声环境质量较好,具有一定的环境容量。
5、环境影响及控制措施
(1)施工期环境影响及控制措施
施工期的环境影响是短期存在的,为将影响控制在最低水平,应采取必要的控制措施。
60
施工期生活污水依托酒店场已有处理设施,施工废水通过新建的沉砂池处理后达标排放。故本项目施工期对地表水环境影响很小;施工期间的噪声主要来源于施工机械,采取合理安排施工时间等措施后对外环境影响不大;施工人员产生的生活垃圾统一收集后交环卫部门处理,建筑垃圾和弃方运至指定渣场处置;施工期间的扬尘通过采取硬化地面、洒水等措施后,对环境影响较小;污水干管工程做到避开雨季施工,开挖一段,回填一段,对破坏的植被尽快恢复,对沿线的生态环境影响较小。
(2)营运期环境影响及控制措施
项目建成后,所排各项污染物经评价确认的防治措施后,均能达标排放,对环境影响小。具体如下:
地表水环境:酒店场镇生活污水及本项目废水经处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级B标准后排放,尾水排入东侧现有污水管道经2.0km之后排入袁家溪,本项目废水排放对地表水环境影响较小。
大气环境:污水处理厂建成后,由于污水处理设施多为敞开式,污水处理设施在运行过程中产生的臭气将会对周围环境产生一定影响,主要污染物为硫化氢、氨等。项目污水处理车间外设置50m卫生防护距离,该距离内无敏感点分布。同时,在防护距离内不宜建居民楼、商业、学校、医院等,但可作为绿化,同时污水处理厂周围应加强绿化,以减轻污水处理产生的臭气对周边环境的影响。
声环境:项目产生的噪声在通过对机械设备基座采取减振措施、合理布局、降噪隔声、自然衰减后,经预测,昼、夜间厂界噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中相应的2类标准。厂区及提升泵房周边敏感点声环境昼夜间均能满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准。
固废:栅渣、污泥定期清理经污泥干化池处理之后送往涪陵区垃圾填埋场进行填埋;生活垃圾集中收集后由环卫部门统一送至填埋场处置。采取上述措施后,本工程营运期产生的固体废物对环境影响小。
6、总量控制指标
续表11
61
续表11
本项目为城镇生活污水处理工程项目,无工业废水。根据《重庆市主要污染物排放权交易管理暂行办法》中相关规定本项目不购买总量。按设计规模达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级B标准排放进行核算,项目主要污染物总量控制指标为:COD 10.95t/a;NH3-N 1.46t/a。
7、环境监测与管理
建议建设单位设置环境管理机构,并制定全厂环境管理规章制度。本项目负责分管环境管理与监督的工作人员,负责与当地环境监测部门联系,及时监测本项目噪声情况,保证噪声达标排放。
8、综合结论
评价结论:本项目符合国家有关产业政策。项目实施后,在各项污染治理措施(含本评价的要求措施)实施且确保全部污染物达标排放的前提下,本项目对当地及区域的环境质量影响甚微。从环境保护角度而言,项目的建设是可行的。
二、建议
(1)在保证工程施工质量的前提下,加快项目的建设速度,使酒店场生活污水尽早得到处理,以保护当地的地表水环境和三峡库区水质。
 
     
作者信息\文章标题
admin的回复(2017/8/25 16:36:00)
6


姓名: admin
发贴数:56600
回复数: 94771
等级: 管理员
登陆否: 已经登陆
注册时间:
2003/1/1 13:19:00
最近登陆时间:
2024/11/25 9:38:00
联系方式: 给他发邮件
   
  关于印发涪陵区贯彻落实中央环境保护督察反馈意见整改实施方案的通知

中共重庆市涪陵区委办公室、重庆市涪陵区人民政府办公室关于印发涪陵区贯彻落实中央环境保护督察反馈意见整改实施方案的通知

涪陵委办〔2017〕67号

涪陵新城区党工委和管委会,各乡镇党委和人民政府,各街道党工委和办事处,区委各部委,区级国家机关各部门,各人民团体,有关单位:
  
《涪陵区贯彻落实中央环境保护督察反馈意见整改实施方案》已经区委、区政府同意,现印发给你们,请结合实际认真组织实施。

中共重庆市涪陵区委办公室、重庆市涪陵区人民政府办公室
2017年5月12日


涪陵区贯彻落实中央环境保护督察反馈意见整改实施方案

根据《市委办公厅、市政府办公厅关于印发〈重庆市贯彻落实中央环境保护督察反馈意见整改实施方案〉的通知》(渝委办发〔2017〕19号)和《重庆市环境保护局关于贯彻落实中央环境保护督察反馈意见有关事项的紧急通知》要求,为确保涪陵区中央环境保护督察反馈意见全面整改到位,推动全区生态文明建设和环境保护工作迈上新台阶,特制定本方案。
    
一、总体要求
深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略,全面落实习近平总书记视察重庆重要讲话精神,按照《市委办公厅、市政府办公厅关于印发〈重庆市贯彻落实中央环境保护督察反馈意见整改实施方案〉的通知》(渝委办发〔2017〕19号)要求,把思想和行动统一到中央和市委、市政府部署要求上来,按照“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局,坚定不移走生态优先、绿色发展之路,坚守“五个决不能”底线,深入推进“蓝天、碧水、宁静、绿地、田园”五大环保行动和“四城同创”活动,严格落实主体责任,以最坚决的态度、最迅速的行动、最有力的措施,切实抓好中央环境保护督察组反馈意见问题整改,着力改善全区环境质量,全面提升我区生态文明建设和环境保护工作水平,努力建设山清水秀的幸福涪陵。
  
二、整改措施及任务分工
  (一)全面落实环境保护工作责任。
  1.严格逗硬考核,克服好人主义,真正考准涪陵新城区、各工业园区(旅游区)党工委和管委会,各乡镇党委和人民政府,各街道党工委和办事处及区级各部门的实际工作成效,传导压力动力。强化考核结果运用,将考核结果作为对各责任单位党政领导班子和领导干部综合考核评价、评优评先以及干部选拔任用的重要依据。
责任领导:张孝卫
牵头单位:区委组织部
整改时限:2017年底
  2.坚持环境保护“党政同责、一岗双责”和“终身追责”,严格执行《党政领导干部生态环境损害责任追究办法(试行)》、《重庆市党政领导干部生态环境损害责任追究实施细则(试行)》,健全问责机制,加强监督检查,对生态环境保护工作不力、导致严重后果的予以严肃追责。
责任领导:常金辉
牵头单位:区纪委
整改时限:2017年底
  3.加大生态环境保护表彰奖励力度,定期对在生态环境保护方面作出显著成效的单位和个人予以表彰奖励。
责任领导:杜海波
牵头单位:区环保局
整改时限:2017年底
  4.加大环境违法犯罪案件查处力度,建立完善案件移送、会商督办、信息共享、限时办结制度,健全环境行政执法与环境刑事司法衔接机制,加大对环境违法犯罪行为责任人的追究力度,严厉打击环境违法犯罪行为。
责任领导:刘康中
牵头单位:区委政法委
整改时限:2017年底
  5.严格执行《重庆市环境保护工作责任规定(试行)》,制定并实施《重庆市涪陵区环境保护工作责任规定(试行)》,坚持管发展必须管环保、管生产必须管环保,强化落实部门环境保护责任,形成各负其责、齐抓共管的环境保护工作格局。全面落实环境保护责任制,对涪陵新城区,各工业园区(旅游区),各乡镇、街道和区级各部门积极开展环境保护督察。
责任领导:杜海波
牵头单位:区委督查室、区政府督查室、区环保局
整改时限:2017年底
  (二)全面开展水生态环境综合整治。
  6.落实国家“水十条”及重庆市实施方案,持续推进“碧水行动”,深化工业污染防治,加快生活污染治理,实施流域综合整治,强化饮用水源污染防治,不断提升地表水环境质量。纳入国家考核的长江清溪场、乌江麻柳嘴断面水质达到或优于Ⅲ类水质标准,纳入市上考核的次级河流水质满足水域功能要求。
责任领导:杜海波
牵头单位:区环保局
整改时限:2017年底
  7.全面推行“河长制”,加快建立健全相关工作制度,构建责任明确、协调有序、监管严格、保护有力的河库管理保护机制。
责任领导:董代文
牵头单位:区水务局
整改时限:2017年底
  8.加快乡镇二、三级污水管网建设,进一步完善江南主城区、涪陵新城区污水管网建设。
责任领导:董代文
牵头单位:区水务局
整改时限:2017年底
  9.加强畜禽养殖污染防治,依法关闭或搬迁禁养区内的30家畜禽养殖场(户),实施4家污染治理设施不配套的畜禽养殖场整改工作。
责任领导:董代文
牵头单位:区畜牧兽医局
整改时限:2017年底
  10.加快实施农村生活垃圾专项整治,70%以上的农村生活垃圾得到有效处理。
责任领导:赵昌辉
牵头单位:区市政园林局
整改时限:2017年底
  11.完成大木、百汇、焦岩、金凤、酒店、酒井、聚宝、开平、龙驹、仁义、杉树湾、狮子梁、石合、双河场、永红、永义、悦来、梓里等18座污水处理设施建设。完成珍溪、蔺市、新妙、青羊、武陵山二期等5座污水处理设施改扩建工程。完成9个行政村环境综合整治。
责任领导:杜海波
牵头单位:区环保局
整改时限:2017年底
  12.积极协调涪陵污水处理厂项目业主市水务资产公司,加快推进涪陵污水处理厂二期扩建工程和一级A标改造工程建设。
责任领导:董代文
牵头单位:区水务局
整改时限:2017—2018年底
  13.建立船舶污染物接收、转运、处置监管联单制度和海事、港航、渔政渔港监督、市政、环保等部门联合监管制度。积极推进防治船舶及其有关作业活动污染水域环境应急能力建设规划的编制和实施。
责任领导:李顺
牵头单位:区交委
整改时限:2017年底
  14.2017年全面启动生活垃圾填埋场垃圾渗滤液处理设施配置完善工作,到2018年底基本实现生活垃圾填埋场垃圾渗滤液处理设施全覆盖。在垃圾渗滤液处理设施建成投入使用前,制定并落实过渡性处置方案,严防因渗滤液处置不当引发环境安全事故。
责任领导:赵昌辉
牵头单位:区市政园林局
整改时限:2017—2018年底
  15.完成3个城区集中式饮用水水源地现状调查评估,完成70个乡镇集中式饮用水水源地基础信息调查工作。基本建立集中式饮用水水源地数据库,开展集中式饮用水水源地保护专项执法工作,开展一级保护区隔离措施建设。深化船舶、码头污染专项整治方案,并按计划完成年度任务。
责任领导:杜海波
牵头单位:区环保局
整改时限:2017年底
  16.开展长江沿江化工园区及化工企业污染专项整治,2017年完成沿江化工园区及化工企业环境状况排查并推进污染整治工作。  2017年底完成6家环境风险企业及新增风险企业突发环境事件风险评估,完成1个危险化学品码头和5个水上加油站环境应急预案备案。2018年底建立沿江沿河化工企业环境应急管理数据库,全面推进4个工业园区内所属环境风险企业落实突发环境事件“一源一事一案”及风险信息登记制度。
责任领导:杜海波
牵头单位:区环保局
整改时限:2017—2018年底
  17.严格落实禁投清单规定,长江干流及主要支流岸线 5 公里范围内禁止新布局工业园区。
责任领导:李顺
牵头单位:区经济信息委
整改时限:2017年底
  18.建立由交通、海事、环保等部门组成的联合执法长效机制,加强对管辖江域危化品运输船舶监管。
责任领导:李顺
牵头单位:区交委
整改时限:2017年底
  19.深化榨菜废水治理,印发实施《涪陵区榨菜环保问题整改方案》;加大日常监管力度,加强榨菜企业现有污染防治设施的运行管理和升级改造。2018年2月底前,督促天然食品公司完成新建处理设施建设及设备调试、试运行,达到环保要求;12月底前,督促白鹤梁、华民、华富、辣妹子等4家榨菜厂完成改造后工艺调试,达到环保要求;督促洪丽食品公司完成设备增添试运行,达到环保要求。
责任领导:董代文
牵头单位:区农委
整改时限:2017—2020年底
  20.建成城市污水处理厂污泥无害化处置设施,实现城市污水处理厂污泥无害化处置。
责任领导:董代文
牵头单位:区水务局
整改时限:2017年底
  (三)全面综合整治大气环境污染。
  21.落实国家“大气十条”和重庆市实施意见,制定年度目标任务,持续推进“蓝天行动”,加强火电、有色金属、化工、建材等行业环境监管,加大城市垃圾露天焚烧、露天烧烤餐饮油烟整治力度,加强高污染燃料控制区管理,推进大气环境质量持续改善。
责任领导:杜海波
牵头单位:区环保局、区综合执法局
整改时限:2017年底
  22.严控建筑施工、道路运输等领域扬尘污染,全面完成重点区域非煤矿山关闭并推动修复治理。
责任领导:赵昌辉
牵头单位:区城乡建委、区市政园林局、区国土资源局
整改时限:2017年底
  23.加大黄标车和老旧车淘汰力度和冒黑烟车查处力度,加强交通污染控制,加强城区烟花爆竹燃放管理。
责任领导:周京平
牵头单位:区公安局
整改时限:2017年底
  24.加大秸秆焚烧执法力度,推广秸秆综合利用技术,提高秸秆综合利用率。
责任领导:董代文
牵头单位:区农委
整改时限:2017年底
  (四)着力推动土壤污染防治。
  25.加强工业企业遗留场地和渣场整治,完成全区工业渣场排查,加强渣场风险管控。完成重庆三爱海陵实业有限责任公司、重庆工业有限责任公司涪陵卷烟厂等污染场地调查评估和市上下达的污染土壤治理任务。
责任领导:杜海波
牵头单位:区环保局
整改时限:2017年底
  (五)切实加强自然生态保护。
  26.推进天然林保护、石漠化综合治理、河库和湿地生态保护修复等工程,实施新一轮退耕还林3000亩,完成营造林30万亩。
责任领导:董代文
牵头单位:区林业局
整改时限:2017年底
  27.加大资金投入和政策支持力度,全力涵养和保护好库区水环境,实施治理水土流失面积12平方公里。
责任领导:董代文
牵头单位:区水务局
整改时限:2017年底
  28.加强自然保护区综合管理,严格自然保护区规划调整管理、建设项目准入,查处大木山自然保护区和江东桫椤自然保护区内违法违规项目。
责任领导:董代文
牵头单位:区林业局
整改时限:2017年底
  29.建立自然保护区内矿产资源开发项目退出机制(地热、矿泉水除外)。
责任领导:赵昌辉
牵头单位:区国土资源局
整改时限:2018年底
  30.加强自然保护区能力建设,进一步理顺管理体制,加强机构设置,强化职能职责。2018年底前完成地方级自然保护区总体规划和自然保护区旅游规划报批工作。
责任领导:董代文
牵头单位:区林业局
整改时限:2017—2020年底
  31.组织实施三峡水库涪陵段消落区保护规划,按保留保护区、生态修复区、综合治理区三个区域实施分类保护,基本完成三峡后续规划涪陵区生态环境保护项目,不断增强库区生态系统稳定性。
责任领导:钟涛
牵头单位:区移民局
整改时限:2017年底
  (六)其他工作措施。
  32.严格落实规划环评制度,完成龙桥工业园区、清溪园区规划环评。
责任领导:陈凤华、阳森
牵头单位:龙桥工业园区、清溪园区
整改时限:2017年底
  33.开展全区重点项目环评制度执行情况清理,加大建设项目执法监管力度。项目在未完成环评手续前不得开工建设,对擅自开工建设的依法依规予以严肃处理。推进工业园区项目环保验收,2017年底前,全面完成具备或通过整改能够达到竣工环保验收条件的园区企业验收,对不具备验收条件且环保不达标的依法实施关停并转。
责任领导:杜海波
牵头单位:区环保局
整改时限:2017年底
  34.加强环保财政投入。落实城市污水垃圾处理政府购买资金,加大对生态修复、生态涵养项目的支持力度。巩固生态环境保护财力补偿机制,完善生态功能区转移支付制度,加大生态转移支付力度。加强资金统筹,在生态环境保护、生态建设、节能减排、水源治理等方面进一步加大专项转移支付力度。
责任领导:杜海波
牵头单位:区财政局
整改时限:2017年底
  35.配合市纪委完成《重庆市环境保护督察责任追究问题清单》中涉及涪陵区责任追究问题的整改落实。
责任领导:常金辉
牵头单位:区纪委
整改时限:见具体问题整改清单时限
  36.督促相关责任单位完成《涪陵区环境保护督察具体问题整改清单》的整改落实。各责任单位按照清单要求,逐项对照检查,逐项分解细化,逐项制定整改措施,按时完成整改任务。
责任领导:杜海波
牵头单位:区委督查室、区政府督查室、区环保局
整改时限:见具体问题整改清单时限
  
三、组织实施
  (一)强化组织领导。整改工作在区委、区政府领导下组织实施,召开区委常委会、区政府常务会专题研究部署。成立涪陵区落实中央环境保护督察反馈意见整改工作领导小组,由李洪义同志任组长,种及灵同志任常务副组长,周波同志、杜海波同志、张孝卫同志、常金辉同志任副组长,相关区级部门和各乡镇、街道负责同志为成员。领导小组办公室设在区环保局,负责整改工作的综合协调、联络督促等日常事务,由杜海波同志兼任办公室主任。各责任单位党政负责人要加强组织领导,精心组织,按照整改工作部署,明确任务分工,强化协调配合,齐心协力推进整改工作,形成一级抓一级、层层抓落实的工作格局。
  (二)细化整改措施。各牵头单位要根据本方案,按照“一案一策”的原则,逐条逐项制定细化整改方案,层层分解落实整改任务,提出切实可行的整改措施,明确整改时间表、任务书、路线图、责任人,确保整改到位。各责任单位要对照本方案和《涪陵区环境保护督察具体问题整改清单》,举一反三,开展自查自纠,将新发现的问题一并纳入整改。细化整改方案于2017年5月20日之前报领导小组办公室备案。
  (三)完善工作机制。领导小组办公室每个月召开会议统筹调度整改工作。各牵头单位要切实履行牵头抓总职责,加强组织协调和情况汇总,在每周二16:00前向领导小组办公室报送整改进展情况,8月底前报送总体整改落实情况。责任单位要抓好具体问题的整改落实,参与单位要加强协作配合,会同牵头单位加强对本行业、本领域问题整改落实的统筹和督导,及时向牵头单位报送整改情况。区委督查室、区政府督查室要加强对整改工作的督查督办,加强日常监察,及时组织专项督察。整改落实情况纳入全区经济社会发展和区级重点部门目标管理绩效考核内容。
  (四)加强信息公开。按照中央环境保护督察工作要求,按时向国家、市上报送整改落实情况。及时向社会公布整改进展情况,按要求公开整改问题、措施、责任、时限及结果,接受广大群众监督。加大对典型环境违法案件曝光力度,加强舆论引导,形成促整改、抓落实的良好氛围。


附件:涪陵区环境保护督察具体问题整改清单

序号 具体问题 责任单位 配合单位 整改时限
1 涪陵区没有党政干部因为环保问题被问责的情况。 区纪委 区委组织部、区人力社保局、区环保局 2017年底
2 2013年以来涪陵区未以区委或政府名义对环保工作有显著成效的单位和个人进行表彰奖励,未落实《环保法》第十一条关于“对保护和改善环境有显著成绩的单位和个人,由人民政府给予奖励”的规定。 区环保局 区委组织部、区财政局、区人力社保局 2017年底
3 涪陵区纳入《重庆市“十三五”城镇生活污水处理设施建设专项规划》的涪陵污水处理厂提标改造及二期扩建工作尚处于前期工作阶段。 区水务局 三峡水务涪陵排水公司 2017年底
4 督察期间媒体曝光的中化涪陵化工生产区和渣场均位于距长江1公里范围内,水环境污染和风险严重,对周边群众影响大。 区经济信息委 区环保局、区国土资源局、区规划局、区安监局、龙桥工业园区、龙桥街道 2019年底
5 下沉督察期间对涪陵榨菜集团(白鹤梁、华富、华民)和洪丽食品、辣妹子集团、天然食品6家榨菜生产企业、丰都县1家榨菜生产企业的外排废水进行了采样监测,结果显示:5家外排废水直接进入环境的企业均存在超标排放的情况,其中总磷超标的5家,超标倍数在9.3倍至54倍;氨氮超标的2家,分别超标0.4倍、1.5倍;COD超标的1家,超标0.13倍,抽查的6家榨菜企业外排废水中氯化物浓度在1.0×103-1.4×104/mg/L之间。 区农委 区环保局、区榨菜办、有关乡镇街道 2017-2020年
6 全市560多家规模化养殖场有1/3污染治理设施不配套。涉及涪陵区有4家。 区畜牧兽医局 有关乡镇街道 2017年底
7 全市禁养区还有1093家养殖场(户)没得到清退。涉及涪陵区有30家 区畜牧兽医局 有关乡镇街道 2017年底
8 没有按照市政府要求于2015年完成三峡库区新、扩建35座城市污水处理项目和污水干管的建设管理任务。其中涪陵污水处理厂二期扩建工程未完成,提标改造工程处于前期工作阶段。 区水务局 三峡水务涪陵排水公司 2017-2018年
9 全市2008年以前建设的46个垃圾填埋场未按国家规定建成投用渗滤液处理设施。涉及涪陵区有3个:涪陵区李渡垃圾填埋场渗滤液处理工程、涪陵区城区垃圾填埋场渗滤液处理工程、涪陵区清溪垃圾填埋场渗滤液处理工程 区市政园林局 区国资委、涪陵新城区、清溪镇、城建集团 2018年底
10 全市在“三江”沿岸有重大风险源70个。涉及涪陵区有6家:重庆弛源化工有限公司、重庆华峰化工有限公司、重庆建峰化工股份有限公司、重庆涪通物流有限公司(原:重庆市白涛化工园区能通建设开发有限责任公司物流分公司)、中化涪陵化工有限公司、重庆市蓬威石化有限责任公司、重庆天原化工有限公司 白涛化工园区、龙桥工业园区 区安监局、区经济信息委、区环保局 2017年底
11 全市26个危险化学品码头中有5个尚未通过环境应急预案备案。涉及涪陵区1个:中化重庆涪陵化工有限公司南岸浦码头 龙桥工业园区 区环保局 2017年底
12 全市18个水上加油站均未通过环境应急预案备案。涉及涪陵区的有5个:中国石化销售有限公司重庆石油分公司手扒岩水上加油站、中国石化销售有限公司重庆石油分公司八角亭水上加油站、中石化长江燃料有限公司重庆分公司黄豆碛水上加油站、中国石油天然气股份有限公司重庆涪陵销售分公司北岩寺水上加油站、重庆市远东船务有限公司碧筱溪水上加油站 区交委 区港航管理局、涪陵海事处 2017年底
13 截至2015年,全市工业企业污染场地387块。涉及涪陵区有2个:重庆三爱海陵实业有限责任公司、重庆工业有限责任公司涪陵卷烟厂。 区环保局 区经济信息委 2017年底
14 全市16个城市集中式饮用水源地一级自然保护区未采取隔离措施。涉及涪陵区自来水有限公司二水厂水源地、涪陵区自来水有限公司李渡水厂水源地、涪陵区自来水有限公司马脚溪水厂水源地。 区环保局 区水务局、崇义街道、马鞍街道、江东街道 2017年底
15 重庆市规划建设的1584座乡镇污水处理厂中,仍有342座未建。涉及涪陵区有19个:大木乡污水处理厂、百汇场污水处理工程、焦岩场污水处理工程、金凤村污水处理项目、酒店场污水处理工程、聚宝村污水处理项目、开平村污水处理项目、龙驹场污水处理工程、仁义场污水处理工程、杉树湾污水处理工程、狮子梁村污水处理项目、石合场污水处理工程、双河场村污水处理工程、永红村污水处理项目、永义场污水处理工程、悦来社区污水处理项目、梓里场污水处理站、清风村污水处理工程。 区环保局 重庆环投集团、有关乡镇 2017年底
16 重庆市有24个工业园区位于长江、嘉陵江和乌江沿岸污染水体。涉及涪陵区有2个:涪陵工业园区、白涛工业园区。 涪陵新城区、白涛化工园区 区发展改革委、区经济信息委、区环保局、区安监局 2017年底
17 全市30个地方自然保护区没有设立专门管理机构。涉及涪陵区有2个:大木山市级自然保护区、江东桫椤县级自然保护区。 区编办 区林业局 2018年底
18 全市有62家危化品生产企业未进入工业园区。涉及涪陵区有2个:重庆市大为能源有限公司、太极集团重庆涪陵制药厂有限公司。 区经济信息委、区安监局 区环保局 2018年底
19 2011年至2014年,国家向重庆市下达的三峡后续规划575个生态环境保护项目中,131个尚未完成。涉及涪陵区有12个:白涛江西片区岸线环境综合整治工程,坪西坝岸线环境综合整治工程,涪陵区南沱镇黄泥堡移民点,天坪移民点等16个居民点环境改善生活污染防治工程,涪陵区珍溪镇道班居民点、破石塔居民点等34个居民点建设,涪陵区李渡生态工业园杨雀岭至鹤凤滩码头连接道路工程(雨污水管网),涪陵区龙桥镇酒店场污水处理工程,涪陵区荔枝街道梓里场污水处理工程,涪陵区百胜镇双河场污水处理工程,涪陵区白涛镇麦子坪生活垃圾收运系统,涪陵区江北街道生活垃圾收运系统,涪陵区船舶废弃物接收处置工程, 区移民局 区环保局、区城乡建委、区市政园林局、区港航管理局、涪陵海事处、有关乡镇 2017年底
20 全市有27家规模以上化工企业位于沿长江1公里范围内。涉及涪陵区有3个:中化重庆涪陵化工有限公司、重庆建峰工业集团有限公司、重庆斯托赛克塑业有限责任公司 区经济信息委 区环保局、区国土资源局、区规划局、区安监局、龙桥工业园区、白涛化工园区、龙桥街道、白涛街道、 2017年底
21 全市68个市级以上工业园区规划环评超期未进行跟踪评价。涉及涪陵区1个:重庆涪陵工业园区 涪陵新城区、白涛化工园区 区环保局 2017年底
22 全市18个市级以上工业园区规划修编后未重新或补充进行环境影响评价。涉及涪陵区1个:重庆涪陵工业园区 龙桥工业园区 区环保局 2017年底
23 全市10个园区组团未开展规划环评。涉及涪陵区1个:重庆涪陵工业园区 清溪园区 区环保局 2017年底
24 全市自然保护区内探矿、采矿权退出工作滞后,目前尚有51宗采矿权项目。涉及涪陵区2个:重庆市涪陵区贵鑫煤矿有限责任公司、重庆市涪陵区佳玉矿业有限公司卷洞倒角硫铁矿。 区国土资源局 区林业局、有关乡镇 2018年底
25 库区部分一级支流回水区在春夏、秋冬之交呈富营养化。2016年1至11月,库区回水区富营养化断面比例为33.3%。“十二五”以来,三峡库区涪陵区梨香溪有“水华”现象发生。 区环保局 区水务局、区市政园林局、有关, 乡镇街道 2020年底
26 2013年以来,万州、开州、梁平、涪陵、长寿等区(县)存在乡镇水源地水质不达标的情况,其中,涪陵区2016年达标率为84.7%,较前三年达标率有所下降。 区环保局 区水务局、各乡镇街道 2020年底
27 建筑工地施工扬尘污染监管还存在薄弱环节。 区城乡建委、区市政园林局、区房管局、区公安局 各街道 2017年底
28 城区扬尘污染监管还存在薄弱环节。 区市政园林局、区综合执法局 各街道 2017年底
29 城区垃圾焚烧、露天烧烤时有发生。 区综合执法局 各街道 2017年底
30 据重庆分析,农田地表径流对全市COD排放贡献率为18.8%,对NH3-N排放贡献率为28.2%。2015年重庆市化肥施用量为97.7万吨(折纯),农用化肥平均施用量为26.6公斤/亩,高于国际公认标准安全上限15公斤/亩,也高于21.9公斤/亩的全国平均水平;化肥利用率仅为30%,低于全国平均水平5.2个百分点,其中水稻、和玉米N、P、K肥利用率,分别低于全国平均水平5、6、6和4、8、10个百分点.2015年全市使用农膜45162吨,亩均使用农膜1.24公斤。 区农委 各乡镇街道 2017年底

(来源:重庆市涪陵区政府门户网站,作者:重庆市涪陵区环保局,2017-08-02)

“......15 重庆市规划建设的1584座乡镇污水处理厂中,仍有342座未建。涉及涪陵区有19个:大木乡污水处理厂、百汇场污水处理工程、焦岩场污水处理工程、金凤村污水处理项目、酒店场污水处理工程、聚宝村污水处理项目、开平村污水处理项目、龙驹场污水处理工程、仁义场污水处理工程、杉树湾污水处理工程、狮子梁村污水处理项目、石合场污水处理工程、双河场村污水处理工程、永红村污水处理项目、永义场污水处理工程、悦来社区污水处理项目、梓里场污水处理站、清风村污水处理工程。......”

 
     