  湖北省咸宁市嘉鱼县第二污水处理厂建设项目环境影响评价第一次公示

根据《环境影响评价法》,受嘉鱼经济开发区管理委员会委托,由湖北永业行评估咨询有限公司承担“湖北省咸宁市嘉鱼县第二污水处理厂建设项目”的环境影响评价工作。

工程概况:本项目位于湖北省咸宁市嘉鱼县经济开发区内,园区三路和工业大道东北角,嘉品生物有限公司斜对面,道路交通、水电便利,土地性质为公共设施用地,面积约120亩,厂址区域内无居住农户。污水收集便利,出水需加压提升至陆码河再进入长江。总投资估算为10046万元。
  
根据嘉鱼县经济开发区企业现状及发展趋势,本工程设计规模为近期2018年2.0万t/d,远期2022年4.0万t/d。污水处理考虑采取前置预处理+二级生化处理+深度处理工处理工艺。服务范围:嘉鱼县经济开发区范围包括鱼岳镇、官桥镇部分区域,边界范围北至小湖;西至白湖西岸;南至规划武深高速;东至蜀茶湖,总面积约23.54平方公里。根据工业园区规划环评,污水处理厂的建设及处理标准应参照处理后受纳水体的类别确定,污水处理厂的排放水体为长江,故确定污水处理厂的出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)的一级A标准:BOD5≤10mg/L;COD≤50mg/L;SS≤10mg/L;NH3-N(以N 计):水温≤12℃时为8mg/L;水温>12℃时为5mg/L;TN(以N 计)≤15mg/L;TP(以P 计)≤0.5mg/L;pH:6~9。色度(稀释倍数);30倍。

建设单位:嘉鱼经济开发区管理委员会
地 址:湖北省咸宁市嘉鱼县嘉泉线嘉鱼经济开发区管理委员会
联系人:雷敏    
电 话:13476907389

环评单位:湖北永业行评估咨询有限公司
地 址:湖北省武汉市武昌区徐家棚街三角路村福星惠誉水岸国际6号地块1幢23层1-24号
联系人:余工  
电 话:027-87250690

工作程序:评价单位将开展现场调查、监测等工作,对工程实施后可能造成的环境影响进行评价,提出保护措施。

征求公交意见事项:公众可通过电话、信件或填写环评单位现场发放的问卷调查表等方式向建设单位或环评单位反馈关注的环境问题、对本项目污染防治对策和措施的建议,以及对工程建设所持态度等。

(来源:咸宁市环境保护局,2017年4月20日)

“......根据嘉鱼县经济开发区企业现状及发展趋势,本工程设计规模为近期2018年2.0万t/d,......”
(此帖子已被作者于2017/6/3 3:16:44修改过)

 
     
作者信息\文章标题
admin的回复(2018/7/13 21:51:00)
1


姓名: admin
发贴数:56600
回复数: 94771
等级: 管理员
登陆否: 已经登陆
注册时间:
2003/1/1 13:19:00
最近登陆时间:
2024/11/25 14:59:00
联系方式: 给他发邮件
   
  http://www.waterchina.cn/shwater/upload/20187717581648848.jpg
 
   
  省发展改革委 省住建厅关于印发湖北省“十三五”城镇污水处理及再生利用设施建设规划的通知

鄂发改环资2017[367]

各市、州、直管市、神农架林区发展改革委,住建委(水务局):
  
根据《湖北省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》和《国家发展改革委、住房城乡建设部关于印发<“十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划>的通知》(发改环资〔2016〕2849号)要求,为加快推进全省“十三五”城镇污水处理及再生利用设施建设工作,省发展改革委、省住建厅组织编制了《湖北省“十三五”城镇污水处理及再生利用设施建设规划》,现印发你们,请按照执行。
附件:湖北省“十三五”城镇污水处理及再生利用设施建设规划
  
湖北省发展和改革委员会 湖北省住房和城乡建设厅
2017年7月25日

“......59 嘉鱼县 嘉鱼县第二污水处理厂建设项目 4.0 20000......”

 
     
作者信息\文章标题
admin的回复(2018/8/15 1:34:00)
2


姓名: admin
发贴数:56600
回复数: 94771
等级: 管理员
登陆否: 已经登陆
注册时间:
2003/1/1 13:19:00
最近登陆时间:
2024/11/25 14:59:00
联系方式: 给他发邮件
   
  嘉鱼县第二污水处理厂建设项目环境影响评价第二次公示

一、建设项目概况
1、项目名称:嘉鱼县第二污水处理厂
2、项目地点:嘉鱼县经济开发区
3、建设单位:嘉鱼经济开发区管理委员会
4、处理规模:2018年10000m3/d,2023年20000m3/d,2030年40000m3/d。根据实际建设情况,本项目近期土建按照2.0万m3/d规模建设,设备按照1.0万m3/d规模安装。本次评价仅对近期处理规模10000m3/d进行评价。
5、出水标准:污水处理厂出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准
6、受纳水体:陆码河
7、排水路径:本项目尾水由市政管网排入陆码河
8、污水处理工艺:前置预处理+二级生化处理+深度处理。
9、前置预处理采用调节池+水解酸化工艺;生化处理阶段选用改良型卡鲁塞尔氧化沟工艺;深度处理工艺采用高密度沉淀池+微过滤器。
10、污泥处理工艺:剩余污泥——污泥浓缩脱水——污泥处置(外运卫生填埋或进入污泥集中处置厂处置)
11、污水消毒工艺:二氧化氯消毒工艺。
12、总投资:8304万元。
13、施工期:9个月。

二、环境现状评价结论
1、水环境:根据现场监测结果可知,陆码河水质可以满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中“Ⅳ类标准”要求,水环境质量良好。
2、大气环境:根据现场监测结果,项目所在地环境空气中的SO2、NO2、PM10的24h浓度均值均能满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)的二级标准。H2S 、NH3监测浓度满足《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79)中居住区大气最高容许浓度(H2S:0.01mg/m3、NH3:0.2mg/m3)。由评价结果可知项目区域环境空气质量良好。
3、声环境:从监测结果可以看出,项目厂界的昼间和夜间声环境质量均可以满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类和4a类标准。

三、环境影响及防护措施
1、大气环境影响
⑴ 施工期:项目施工期空气污染源主要为扬尘、施工机械及运输车辆排放的废气等。防护措施主要有:
① 定期洒水。为减少施工扬尘对大气环境的影响,本项目在施工时无雨天气每日洒水4~6次,施工中遇到连续晴好天气时,对土料临时堆场表面定期洒水,或加覆盖层,防止扬尘。
② 及时清扫。施工单位对施工区道路的环境实行保洁制度,一旦有弃土、建材散落能够及时清扫。
③ 燃油废气的削减与控制。加强施工机械和车辆管理,参与工程施工的机械设备应配备相应的消烟除尘设备,并定期检查、维修,确保施工机械和车辆各项环保指标符合尾气排放的要求。
④ 交通运输粉尘削减与控制。装载多尘物料时,对物料适当加湿或用帆布覆盖,运送散装水泥车辆的储罐应保持良好密封状态,运送袋装水泥必须覆盖封闭,经常清洗运输车辆。并在车辆开离施工场地时在车身相应部位洒水清除污泥与灰尘,以减少粉尘对外界的影响。
⑵ 运营期:污水处理厂运营后,影响环境空气质量的主要是污水处理过程中产生的恶臭污染物,主要成分是硫化氢、氨等,项目主要恶臭发生源包括预处理部分(格栅间、进水泵房、沉砂池)和污泥处理部分(储泥池、污泥脱水机房和污泥棚)。
⑶ 本项目应对于各恶臭污染源进行加盖处理,并通过风机收集恶臭废气进入一体化除臭处理单元内进行处理。
⑷ 一体化除臭处理单元采用离子氧除臭技术,采用电离技术将空气中的氧气分子(O2)失去电子或得到电子,使其成为氧气(O2)与臭氧(O3)之间的中间态,如原子氧(O)、纯净离子氧、羟基自由基(*OH)、单线态氧(1O2)和带正、负电荷的离子氧和离子氧群等,活性提高,实现除臭净化。恶臭污染物去除效率可达到90%,经处理后的恶臭气体通过15m高排气筒排放。
⑸ 通过初步计算,项目排放的氨和硫化氢在厂界外均无超标点,厂界恶臭污染物浓度能满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)标准要求。
⑹ 就本工程而言,本项目卫生防护距离为100m,且本项目卫生防护距离内不得建设学校、居民点和医院等敏感点。
⑺ 为了避免对厂区内工作人员和周围环境的影响,评价建议采取以下措施进一步防治大气污染物影响。
① 尽力将产生恶臭的主要构筑物布置于项目区主导风向下风侧,并尽量远离厂区内办公区。
② 采取必要的工程减臭措施,环评建议工程初步设计阶段污泥处理相关设施(如污泥棚)设计为非完全敞开式的建筑内,可有效除臭、隔臭。
③ 利用植物具有一定的吸收有害气体、减轻恶臭污染的作用,加强厂区绿化,降低恶臭污染。选择抗污染能力强、吸收有害气体能力强的树种,如槐树、泡桐等,并在恶臭排放源附近适当增加树木种植密度;
④ 污水处理厂运行过程中要加强管理,控制污泥发酵。污泥脱水后要及时清运,定时清洗污泥脱水机;粗细格栅所截留的栅渣及时清运,清洗污迹;避免一切固体废弃物在厂内长时间堆放。
⑤ 加强对污泥的管理,及时运输和处置,在运输过程中防止沿途丢弃和遗撒;
⑥ 当厂区内垃圾桶选用带盖得塑料桶,并日产日清,定期对垃圾桶进行消毒,以避免垃圾臭气的影响。
⑻ 项目食堂油烟经油烟净化器处理后于屋顶排放,处理效率达85%以上,处理后的油烟排放浓度可降至1.5mg/m3,排放量为0.0024t/a,符合《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)表2小型餐饮标准要求。
2、水环境影响
⑴ 施工期:
① 施工期废水包括生产废水和施工人员生活废水。施工期产生的生产废水包括土方开挖等产生的含泥废水、混凝土拌和养护产生的碱性废水等。
② 由于施工废水污染物单一,且不含有毒有害物质,综合考虑工程区周边实际情况,本项目在厂区设简易沉淀池对生产废水进行处理,尾水经收集后用于厂区洒水降尘,不外排。
③ 项目在施工厂界内设有施工人员临时施工营地,项目需设置1座旱厕,施工期生活污水由旱厕收集,定期清运。同时,严格禁止施工场地外部的径流流经工地,并在施工场地内部修建排水沟或者撇水沟,场内场外分开排放,严格禁止施工废水和施工人员的生活污水随意排放。
④ 采取上述措施后,项目施工期废水对项目所在地地表水环境影响较小。
⑵ 运营期:本项目运营期,本项目排水主要为生活污水、食堂废水、反冲洗废水、清洗水池污水、构筑物放空水、滤液等。本项目废水经厂内污水管道收集后入进水泵房,经提升至格栅间与进厂污水一并处理,水质经处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A排放标准后外排。
3、声环境影响
⑴ 施工期:对环境产生影响较大的噪声源主要是土石方开挖、打桩阶段使用的打桩机、移动式空压机、推土机和翻斗车等,土建阶段使用的电锯、混凝土搅拌机,设备安装阶段在短时间内使用的高噪声设备。为此施工单位在施工过程中已制定出一系列可行的环境保护措施,并严格遵守各项有关规定:
① 施工场地进行合理规划,统一布局,施工机械尽量选用低噪声设备,对产生高噪声的设备,在其外加盖简易棚。
② 施工场界设置围挡,既可以起到安全防护的作用,还能阻挡噪声的传播。
③ 合理安排工期,控制夜间的噪声,不得夜间进行打桩或其它高噪声的作业。当必须连续作业而又会扰民时,须报相关主管部门批准,并尽可能集中时间缩短此施工期。目前施工单位在夜间没有进行打桩或者其他高噪声的作业。
④ 施工现场尽量避免产生可控制的噪声,运输车辆在进入施工区附近区域后,要适当降低车速,严禁车辆经过居民点时鸣笛。
⑵ 运营期:运营期噪声主要为设备噪声。主要采取以下措施:①在鼓风机、空压机、水泵、污泥泵等设备的选择过程中尽量采用低噪产品,各类泵尽量使用潜污泵。②高噪声设备可通过设置隔声罩降低运行时的噪声。可以在进气和排气管道上安装适当的消声器,使整个风机噪声降低15dB(A)以上。水泵的基础采用减振橡胶减振,进水管和出水管也采用减振橡胶管减振。③提升泵站、空压站的窗户采用双层隔声窗,门采用隔声门,泵站房体采用砖砌实心墙,从而使泵房达到良好的隔声效果。
4、固体废物
⑴ 本工程产生的固体废物包括施工产生的弃土弃渣、施工人员的生活垃圾。弃土弃渣由渣土公司进行统一处理。在废弃土方转运过程中,所弃渣土由渣土公司统一组织调剂,清运施工渣土不得沿途漏撒、飞扬,清运施工渣土的车辆不得带泥污染路面;生活垃圾经收集后交环卫部门处置,不会对周边环境造成明显影响。
⑵ 污水处理厂在运营期间的固体废物包括格栅渣、沉砂、剩余污泥以及员工生活垃圾,特别是剩余污泥产生量较大,如不妥善处理,不但对厂区环境,而且对厂区周围环境都将产生不良影响。本项目拟采取如下处理措施:
① 格栅渣和沉砂收集后运往垃圾填埋场填埋处理;生活垃圾交由环卫部门处理;格栅渣、沉砂及生活垃圾产生量相对较小,不含有毒有害物质,交由垃圾填埋场填埋和环卫部门处理措施可行。
② 剩余污泥:本项目所产生的污泥需经鉴定是否属于危险废物,若不属于危险废物,则经稳定干化后,含水率低于60%,及时送至嘉鱼县垃圾填埋场进行填埋处理。若属于危险废物则需即时送至有资质单位进行处置。
③ 项目设置污泥棚,用于堆放日产生的污泥,同时加强污泥污染防治工作,减少运输对沿途的影响。
5、生态环境影响
⑴ 主体工程中具有水土保持功能的措施主要为绿化设计。针对厂区布置,分区进行了绿化设计。厂前区绿化设计采用乔、灌、草结合方式,形成纵深感强的景观地带。所有的植物都具有抵抗或收集臭气作用;污泥处理区总体上以高大乔木及草坪为主,配以适量的花灌木,并与污水处理区绿化有一定的衔接和过渡。
⑵ 经对工程设计方案分析,工程设计采取的绿化设计能有效防止水土流失,工程建成后,绿化率达42%,起到很好的水土保持作用。
6、地下水环境影响:本项目通过采取分区防渗的措施,对重点污染防治区和一般污染防治区分别采取相应的防渗、防腐措施后,项目的建设不会对项目所在地地下水水质产生影响;厂区污染防治对策应从以下方面考虑:
⑴ 源头控制措施:主要包括提出实施清洁生产及各类废物循环利用的具体方案,减污染物的排放量;提出工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物应采取的控制措施,防止污染物的跑、冒、滴、漏,将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度。
⑵ 分区防治措施:严格按照国家相关规范要求,对工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应的措施,以防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏,将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。根据污染物泄漏可能进入地下水的构筑物,划分污染防治区,提出不同区域的地面防渗方案,给出具体的防渗材料及防渗标准要求,建立防渗设施的检漏系统。
⑶ 区域防渗措施:
① 根据项目可能泄漏至地面区域污染物的性质和生产单元的构筑方式,将评价区域划分为重点污染防治区、一般污染防治区和非污染防治区。
② 重点污染防治区:指位于地下或半地下的生产功能单元,污染地下水环境的物料泄漏后,不容易被及时发现和处理的区域。主要包括厂区内地下构(建)筑物(如粗格栅及进水泵房、沉砂池、生物反应池、污泥浓缩池等)。对于重点污染防治区,参照《危险废物安全填埋处置工程建设技术要求》(环发[2004]7号,2004年4月30日实施)、《危险废物填埋污染控制标准》(GB18598-2001)进行防渗设计。
③ 重点污染区防渗要求为:操作条件下的单位面积渗透量不大于厚度为6 m,饱和渗透系数≤10-7cm/s 防渗层的渗透量,防渗能力按《危险废物填埋场污染控制标准》(GB18598-2001)第6.5.1-6.5.3 条执行。
④ 一般污染防治区:是指裸露于地面的生产功能单元,污染地下水环境的物料泄漏后,容易被及时发现和处理的区域。主要包括厂区地上部分构筑物等。对于一般污染防治区,参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)Ⅱ类场进行设计。
⑤ 一般污染区防渗要求:操作条件下的单位面积渗透量不大于厚度为1.5m,渗透系数≤10-7cm/s 防渗层的渗透量,防渗能力与《危险废物贮存污染控制标准》(GB18593-2001)第6.2.1 条等效。
⑥ 非污染防治区:指不会对地下水环境造成污染的区域。主要包括控制室、绿化区、管理区、厂前区等。对于基本上不产生污染物的非污染防治区,不采取专门针对地下水污染的防治措施。
5、区域地下水监测和监控计划:建议在污水池附近分别设1 个点地下水监测点,每季度测一次,监测因子为:高锰酸盐指数等。

四、总结论:本项目选址符合嘉鱼县城市总体发展规划的要求,也符合社会经济发展规划要求;项目在采取优化的污染防治措施后,拟建项目的废水、废气和噪声可达标排放,项目固体废弃物可得到妥善处置;根据预测结果,项目达标排放的废水、废气、噪声和固废对周围环境的影响较小;本项目的建设,对当地的经济发展会起到一定的促进作用。项目建设具有良好的社会效益和环境效益,从环境保护角度出发,该项目是可行的。

五、公众意见征集
1、公众调查内容:根据项目特点和周围环境特征,调查内容主要包括:被调查者的基本情况、被调查者对目前居住环境的态度、对项目建设所持态度、有何意见和建议、对项目建设产生的环境影响,如噪声、大气、水、生态等的态度和意见、公众认为的项目建成后的作用。
2、公共参与自本次信息发布10个工作日内。

六、公共参与联系方式
1、建设单位:嘉鱼经济开发区管理委员会
地 址:湖北省咸宁市嘉鱼县嘉泉线嘉鱼经济开发区管理委员会
联系人:雷敏    
电 话:13476907389
2、环评单位:湖北永业行评估咨询有限公司
地 址:湖北省武汉市武昌区徐家棚街三角路村福星惠誉水岸国际6号地块1幢23层1-24号
联系人:余工  
电 话:027-87250690

(来源:咸宁市环境保护局,2017年10月6日)