欢迎第3133455个访问项目信息论坛
论坛首页
     
主题总数:58156 | 回复总数:99315
 
欢迎『dsm』最新加入论坛
 
     
  您还没有登陆论坛,请登陆 用户名: 密码: 返回首页

回贴 发新帖 发布小字报

  『项目信息论坛』>> 『中国城镇污水处理厂拟在建项目汇编』 | 本分论坛共57571贴 | 99243回复 | 分论坛版主:
作者信息\文章标题
21618-福建省厦门市鼓浪屿岛黄家渡污水处理厂扩容改造工程 (2017/4/19 3:40:00)
楼主

姓名: admin
发贴数:56600
回复数: 94771
等级: 管理员
登陆否: 已经登陆
注册时间:
2003/1/1 13:19:00
最近登陆时间:
2024/11/25 14:59:00
联系方式: 给他发邮件
   
  http://www.waterchina.cn/shwater/upload/2017419317352540.jpg
 
   
  福建省:斥资八千万元 厦门鼓浪屿污水处理设施改造升级(图)

(水业中国网上海工作站4月14日讯)昨日,《鼓浪屿污水处理系统改造项目》环评文件在市环保局官网进行公示。厦门拟斥资8463.9万元,升级鼓浪屿的污水处理设施。

现状:污水处理站超负荷运行

目前,鼓浪屿全岛遍布有32处污水截流点,黄家渡、汇景园和港仔后三个污水站的设计处理规模分别是2000吨/日、800吨/日和1000吨/日。

然而,黄家渡、汇景园两处污水处理站随着污水截留井增加、污水收集率的提高,已超负荷运行,出水水质受到一定的影响,并且部分截留井设施破损泄漏,设备老旧,造成污水渗漏和直排水体的现象,影响水体环境。

因此,对于鼓浪屿污水处理系统的改造势在必行,必须解决污水站处理能力不足、设备老旧等问题。

改造:三大污水站处理能力将加强

环评文件显示,此次改造包括港仔后、黄家渡、汇景园三个污水处理站和14处截流井。

其中,为了进一步降低污水站对周边景观和游客的影响,拟对港仔后污水站的景观进行提升改造。改造后,港仔后处理站处理量由600吨/日改造为300吨/日。

目前,黄家渡、汇景园污水站的处理规模已无法符合当前和远期规划的处理要求,因此,拟对黄家渡、汇景园污水站进行扩容改造。改造后,黄家渡处理站处理规模由2000吨/日提升至5500吨/日;汇景园处理站处理规模由800吨/日提升至4050吨/日。

14处截留井改造,拟对截留井的箱涵以封堵的方式进行修复,对老旧设备进行更换。改扩建项目实施后,鼓浪屿污水站各站处理后尾水外排应执行一级A排放标准。

(来源:海峡导报,作者:记者吴林增,上海供排水项目网戴晓红编辑,2017年4月11日)

“......拟对黄家渡、汇景园污水站进行扩容改造。改造后,黄家渡处理站处理规模由2000吨/日提升至5500吨/日;......”
(此帖子已被作者于2017-4-19 3:40:26修改过)

 
     
作者信息\文章标题
admin的回复(2017/4/19 3:45:00)
1


姓名: admin
发贴数:56600
回复数: 94771
等级: 管理员
登陆否: 已经登陆
注册时间:
2003/1/1 13:19:00
最近登陆时间:
2024/11/25 14:59:00
联系方式: 给他发邮件
   
  厦门水务集团有限公司鼓浪屿污水处理系统改造项目环境影响报告表全文

厦门阳光环境保护科技有限公司
国环评证乙字第2227 号
2017年3月

厦门水务集团有限公司鼓浪屿污水处理系统改造项目环境影响报告表

一、项目基本情况
项目名称 鼓浪屿污水处理系统改造项目
建设单位 厦门水务集团有限公司
建设地点 厦门市思明区鼓浪屿岛
建设依据 厦发改资环[2015]936 号
主管部门 厦门市发展和改革委员会
建设性质 改扩建
行业代码 D4620 污水处理及其再生利用
总 投 资 8463.90万元
环保投资 8463.90万元

工程规模
1、港仔后处理站处理量由600m³/d改造为300m³/d。实际处理工艺和设备情况均未改变,仅进行景观美化改造。
2、黄家渡、汇景园处理站扩容改造。黄家渡处理站处理规模由2000m³/d提升至5500m³/d;汇景园处理站处理规模由800m³/d提升至4050m³/d。
3、对现状14处截流井进行防渗和设备改造等配套工程。

二、项目由来
2005年,厦门水务集团有限公司实施了鼓浪屿截污整治一期工程,建设内
容包括黄家渡、汇景园和港仔后3 座污水处理站,同时配套建设了24 处污水截
流点、4420 米长的配套管网。该工程于2005 年7 月开工,2006 年1 月9 日通过
环评审批,2006 年9 月投入试运行,2008 年12 月通过环保验收(见附件1:污
水站环评批复)。2013 年,根据重新排查结果,厦门水务集团有限公司实施了
鼓浪屿截污整治二期工程,建设内容为对8 处排洪箱涵进行污水截流。二期工程
于2013 年8 月通过厦门市环保局的环评审批,2014 年完成,目前尚未验收。(见
附件2:二期工程环评批复)。
目前,鼓浪屿全岛遍布有32 处污水截流点,黄家渡、汇景园和港仔后三个
污水站的设计处理规模分别是2000 吨/日、800 吨/日和1000 吨/日。然而,黄家
渡、汇景园两处污水处理站随着污水截留井增加、污水收集率的提高,已超负荷
运行,出水水质受到一定的影响,并且部分截留井设施破损泄漏,设备老旧,造
成污水渗漏和直排水体的现象,影响水体环境。
根据《关于推进鼓浪屿市政环卫工作专题会议的纪要》厦门市人民政府专题
会议纪要[2015]329 号(见附件3:厦门市人民政府会议纪要)的会议精神和《厦
门市发展改革委关于鼓浪屿污水处理系统改造项目(暨鼓浪屿截污整治三期)项
目可行性研究报告的批复》(厦发改审批[2016]28 号)(见附件4:项目可研批
文)的文件要求,厦门水务集团有限公司(附件5:企业营业执照、组织机构代
码及法人身份证)拟投资建设鼓浪屿污水处理系统改造项目(以下简称“改扩建
项目”),以解决污水站处理能力不足、设备老旧等问题。根据设计方案,该改
造工程包括三部分:①港仔后处理站处理量由600m³/d 改造为300m³/d。实际处
理工艺和设备情况均未改变,仅进行景观美化改造;②黄家渡、汇景园处理站扩
容改造。黄家渡处理站处理规模由2000m³/d 提升至5500m³/d;汇景园处理站处
理规模由800m³/d 提升至4050m³/d;③对现状14 处截流井进行防渗和设备改造
等配套工程。
厦门水务集团有限公司鼓浪屿污水处理系统改造项目环境影响报告表
4
由于厦门水务集团有限公司针对鼓浪屿截污整治工程已前后进行过两期整
治,本次评价将以改扩建项目的形式进行环境影响评价,以符合环境管理的要求。
根据现场勘查,改扩建项目目前尚未开工建设,处于前期准备阶段。
根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、
《建设项目环境保护分类管理名录》和《厦门市环境保护条例》的有关规定,厦
门水务集团有限公司鼓浪屿污水处理系统改造项目属污水处理站提升改造工程,
需实行环境影响报告表审批管理(见表2-1)。因此,建设单位厦门水务集团有
限公司委托厦门阳光环境保护科技有限公司编制改扩建项目的环境影响报告表
(附件6:委托书)。本环评单位接受委托后,派技术人员踏勘现场和收集有关
资料,并依照相关规定编写报告表,供建设单位报环保主管部门审批和作为污染
防治设施建设的依据。
表2-1 建设项目环境影响评价分类管理目录
环评类别
项目类别
报告书报告表登记表
U、城镇基础设施及房地产
144、生活污水集中处理日处理10 万吨及以上其他(√) /
厦门水务集团有限公司鼓浪屿污水处理系统改造项目环境影响报告表
5
三、当地自然、社会经济环境简述
3.1 自然环境概况
3.1.1 地理位置
改扩建项目包含三个污水站和部分截留井,即黄家渡污水站、汇景园污水站
和港仔后污水站。改扩建项目地理位置见图3-1、提升泵站和截污井的位置见图
3-2。家渡污水站、汇景园污水站和港仔后污水站三个污水站建设地点在厦门市
鼓浪屿岛的东北侧、西侧和南侧,具体位置如下:
①汇景园污水站:
原污水站位于西苑路以南、鼓声路以东,西北侧约5m 为商住混合区,东侧
紧邻居民区,东北侧为风景区和商业区,南侧为林地。
新建污水站紧邻原污水站以西地块,其西侧为公园,与居民楼距离延至15m
以远,南侧为林地,北侧为商住混合区。见图3-3。
②黄家渡污水站:
原污水站位于鼓浪屿岛延平路以西、福州路以东,北侧约10 米原为退休军
人宿舍楼,西北侧距离30m 原为居民宿舍楼,目前以上两处宿舍楼已全部作为
商业店面或其配套储藏间,没有常住居民。南边为煤气公司用地,东边为海。
拟建污水站位于煤气公司用地的南边,与上述两处原宿舍楼距离延至80 米
以远,其西、南均为空地,东侧为海。见图3-4。
③港仔后污水站位于鼓声路以北晃岩路以东地块。污水站西侧和北侧为沿街
商铺;南侧为海滩;东侧为菽庄花园管理处。见图3-5
汇景园、黄家渡、港仔后污水站周边环境现状照片见图3-6、图3-7、图3-8。
3.1.2 地形地貌
厦门本岛略呈菱形,东西宽约12.5km,南北长约13.7km,本岛海岸线长
49km。自从建立高集海堤后,厦门本岛与内陆相连,成为人工半岛。
厦门岛为我国东南闽浙低山丘陵的延伸部分,岛上以丘陵为主,台地和海蚀
阶地广泛分布于山前丘间,其构造线基本为东北方向。若以筼筜港—钟宅港断裂
带为界,可将厦门本岛分为东南和西北两部分。东南部地势较高,花岗岩丘陵高
地连绵起伏20 多公里。山区周围和海滨地带夹有众多海滨小平原,如旧市区、
厦门水务集团有限公司鼓浪屿污水处理系统改造项目环境影响报告表
6
曾厝垵、黄厝等地。西北部地势较低,低丘零星分布于台地、阶地之上,主要有
仙岳山、仙洞山、狐尾山等,高程一般在150m 以下,低级阶地分布较广。整个
地势南高北低,台地高程一般小于46m,东西方向,中间(鹰厦铁路与福厦公路
之间)高,两侧低;东部以龙头山至钟宅公路为分水岭,分别向南北二方向倾
斜,南北坡又各有三条南北向分水和汇水线,呈鸡爪形,坡度一般在10%以内,
地面高程在3~32m 之间,地形起伏较大。
鼓浪屿形状不规则;周长2.85 英里,长1.1 英里,宽0.72 英里;值得注意
的是一大堆花岗岩石散布其上,其中岛之中部偏南的那块岩石最高,海拔有302
英尺。以形态丰富的岸线、水域为边界,以日光岩、笔架山、升旗山等由自然地
貌变化而形成的冈峦起伏的山地景观为主体的自然形态,融汇了不同类型的建
筑、园林等人工形态的景观综合体。建筑或兀立于台地.或依山而筑,或凭水而

3.1.3 地质
厦门本岛属基岩岛,地质结构是火成岩,岛上有变质岩与花岗岩两类岩石。
岛西北部变质岩带横贯东西,高崎一带为花岗岩组成,岛东南部形成一条花岗岩
丘陵带,厦门本岛上的堆积物没有第三纪红砂岩沉积,第四纪沉积分布较广,北
部地区地质构造以断裂为主,区内断裂发育,新华厦长乐-诏安断裂带的主干断
裂筼筜港—钟宅港断裂,东西向横切本区域南侧,并有下忠—田厝断裂,南北向
与筼筜—钟宅断裂相交于钟宅盐场。
厦门的海岸地貌可基本分为海蚀和海积地貌。海蚀地貌以何厝至高崎一带为
典型,分为海蚀崖、海蚀台和海蚀柱三种,海积地貌按组成物质分为砾滩,沙滩
和泥滩三类。
3.1.4 潮汐
厦门岛潮汐为规则的半日潮,潮差较大;历年最高潮位4.54m。
历年最低潮位-3.30m,平均高潮位2.44m,平均低潮位-1.55m
最大潮差6.92m,最小潮差0.99m,平均潮差3.96m
平均涨潮历时5h19′,平均落潮历时7h06′,平均海面高程0.33m
100 年一遇高潮位4.53m,50 年一遇高潮位4.40m。
20 年一遇高潮位4.18m,10 年一遇高潮位4.02m,一年一遇高潮位3.22m
厦门水务集团有限公司鼓浪屿污水处理系统改造项目环境影响报告表
7
3.1.5 地震
厦门市位于东南沿海强度最大、频率最高的泉汕地震带中部,70 年代以来,
尽管福建省地震活动处于相对平静期,但厦门市150km 范围内ML≥1.5~3.0 级
地震活动频繁,平均每年达100 多次。
从断裂构造看,新华厦系北北东—北东向长乐—诏安构造带的中段通过厦门
地区,并与东西向南靖—厦门构造带复合,形成这一地区主要的控震构造,筼筜
港-钟宅地堑型断陷带在第四纪特别是其中晚期以来,地堑已处于相对稳定状
态,近三十万年以来,未见差异活动,不存在活动性断裂。根据国家地震局批准
的“厦门市地震危险性分析工作报告”确定厦门市地震基本裂度为七度。
厦门市抗震设防裂度为7 度,是全国重点抗震设防城市之一。
3.1.6 气象
厦门属南亚热带海洋性季风气候、暖热温润、干湿分明、热量丰富,冬无严
寒,夏无酷暑、温度适中、气候宜人。当热带风暴和台风登陆或影响时,常常带
来狂风暴雨。据统计每年5~10 月都可能受台风影响,平均5~6 次,多集中在
7~9 月份,风力可达8~12 级以上,10 分钟平均风速38m/s,瞬时最大60m/s。
3.1.7 气温
年平均气温20.9℃。
绝对最高气温38.5℃(1979.8.15),七八月间平均气温28.4~28.2℃
绝对最低气温2.0℃(1957.2.15),一二月平均气温12.6℃
多年平均最高气温24.8℃,多年平均最低气温19.2℃。
3.1.8 降雨
厦门基本无冰雪现象,冰雹也少见,年平均雨量1183.4mm,年降雨日数为
120 天,3~4 月为春雨季节,占全年18.6%;5~6 月为梅雨季节,占全年34.5%;
5~9 月是厦门雨季,占全年63.8%,10 月~翌年2 月为少雨季节,占全年的1.74%。
历史最高年降雨量是1772mm,最低的年降雨量839.6mm。
3.1.9 植被
全岛的绿地覆盖率超过40%,植物种群丰富,各种乔木、灌木、藤木、地被
植物共90 余科,1000 余种。亚热带区常见的白玉兰、香樟、南洋杉、凤凰木、
厦门水务集团有限公司鼓浪屿污水处理系统改造项目环境影响报告表
8
蒲桃、榕树、桉树、棕榈、椰林、竹丛或孤植于房前屋后,或列置于坡前路边,
或群植于庭院绿野。
图3-1 项目地理位置图(1:50000)
项目位置
厦门水务集团有限公司鼓浪屿污水处理系统改造项目环境影响报告表
9
图3-2 污水站及截污井位置示意图
厦门水务集团有限公司鼓浪屿污水处理系统改造项目环境影响报告表
10
图3-3 汇景园污水站周边情况示意图
图例:
污水站所在位置
△ 噪声监测点位
居民楼
商住混合区
林地
△1#
△2#
△3#
△4#
公园
风景区及商业区
新污水站 原污水站
厦门水务集团有限公司鼓浪屿污水处理系统改造项目环境影响报告表
11
图3-4 黄家渡污水站周边情况示意图
煤气公司用地
现状污水站位置
拟新建污水站位置
空地
空地
△1# △2#
居民楼(空
置)
△3# △4#
图例:
旧污水站所在位置
新污水站所在位置
△ 噪声监测点位
30m
商业
店面
80m
宿舍
楼(空
置)
10m
厦门水务集团有限公司鼓浪屿污水处理系统改造项目环境影响报告表
12
图3-5 港仔后污水站周边情况示意图
图例:
污水站所在位置
△ 噪声监测点位
沿街商铺及商业旅馆菽庄花园管
理处
项目位置
沿街商铺
海滩
△1#
△2#
△3#
商业旅馆及风景区
厦门水务集团有限公司鼓浪屿污水处理系统改造项目环境影响报告表
13
北侧:商住混合区西侧:公园
南侧:树林东侧:居民区
旧污水站现状新污水处理站用地现状
图3-6 汇景园污水站周边环境照片及污水处理站照片
厦门水务集团有限公司鼓浪屿污水处理系统改造项目环境影响报告表
14
北侧:商住混合区南侧:煤气公司用地
西侧:空地东侧:延平路和海
旧污水站现状新污水处理站用地现状
图3-7 黄家渡污水站周边环境照片及污水处理站照片
厦门水务集团有限公司鼓浪屿污水处理系统改造项目环境影响报告表
15
南侧:沙滩和海东侧:菽庄花园管理处
北侧:沿街商铺西侧:沿街商铺
污水处理站现状污水处理站现状
图3-8 港仔后污水站周边环境照片及污水处理站照片
厦门水务集团有限公司鼓浪屿污水处理系统改造项目环境影响报告表
16
3.2 社会环境概况
鼓浪屿是福建省厦门市思明区下辖的一个街道。原名“圆沙洲”,别名“圆
洲仔”,南宋时期命“五龙屿”明朝改称“鼓浪屿”。因涨潮水涌,浪击礁石,
声似擂鼓而得名。鼓浪屿街道短小,纵横交错,是厦门最大的一个卫星岛之一。
2003 年04 月26 日起,将原鼓浪屿区、开元区、思明区合并成立新的思明区。
同时,厦门市鼓浪屿区撤销行政区后,以其行政区域设立鼓浪屿街道办事处。由
于历史原因,中外风格各异的建筑物在此地被完好地汇集、保留,现成为著名的
风景区,此岛还是音乐的沃土,人才辈出,钢琴拥有密度居全国之冠,除环岛电
动汽车外不允许机动车辆上岛,因此气氛幽静。
2005 年《中国国家地理》杂志将鼓浪屿评为“中国最美的城区”第一名。
2007 年05 月08 日起,厦门市鼓浪屿风景名胜区经国家旅游局正式批准为国
家5A 级旅游景区。
鼓浪屿街道下辖2 个社区:龙头社区(东部)、内厝社区(西部)。
自鼓浪屿被评为国家5A 级风景名胜区后,鼓浪屿申请世界文化遗产已经被提
上议程。相关部门将着手启动鼓浪屿申报联合国教科文组织的世界文化遗产,鼓
浪屿申遗主题确定为:社会变革中的历史见证。2011 年05 月13 日上午,鼓浪屿
—万石山风景名胜区管委会负责人介绍鼓浪屿申报世界文化遗产相关情况表示,
鼓浪屿申遗,保护永远是第一位的。从教育部了解到,2016 年2 月1 日中国联合
国教科文组织全国委员会秘书处函告联合国教科文组织世界遗产中心,正式推荐
“福建鼓浪屿”作为2017 年文化遗产项目。该项目有望于2017 年第41 届世界遗
产委员会上列入《世界遗产名录》。
3.3 经济概况
2015 年厦门市鼓浪屿-万石山风景名胜区管理委员会年初结转和结余
31,535.20 万元,本年收入17,197.93 万元,本年支出23,644.43 万元,事业基
金弥补收支差额0.00 万元,结余分配62.78 万元,年末结转和结余25,025.92 万
元。
3.4 环境概况
根据厦府〔2011〕267 号文批复实施的《厦门市环境功能区划》(第三次修
厦门水务集团有限公司鼓浪屿污水处理系统改造项目环境影响报告表
17
订文本)等有关资料,评价区域的水环境、大气环境与声环境功能区划如下:
(1)水环境
鼓浪屿三个污水处理站的污水经处理后排入南部海域。根据《福建省近岸海
域环境功能区划》,该海域为二类环境功能区,海水水质执行GB3097—1997《海
水水质标准》第二类标准。水质执行指标见表3-1,海域环境功能区划见图3-9。
表3-1 GB3097-1997《海水水质标准》单位:mg/L
项目第一类第二类第三类第四类
pH(无量纲)
7.8~8.5
同时不超过该海域正常变动范
围的0.2pH 单位
6.8~8.8
同时不超过该海域正常变动范
围的0.5pH 单位
SS 人为增加的量≤10
人为增加的量
≤100
人为增加的量
≤150
化学需氧量(COD)≤ 2 3 4 5
生化需氧量(BOD5)≤ 1 3 4 5
无机氮(以N 计)≤ 0.20 0.30 0.40 0.50
活性磷酸盐(以P 计)≤ 0.015 0.03 0.03 0.045
硫化物(以S 计)≤ 0.02 0.05 0.10 0.25
石油类≤ 0.05 0.05 0.30 0.50
(2)大气环境功能区划
鼓浪屿全岛大气功能区划为二类,环境空气质量执行GB3095-2012《环境空
气质量标准》及其修改单中的二级标准,臭气浓度、氨和硫化氢指标参照执行
TJ36-79《工业企业设计卫生标准》,大气污染物执行指标见表3-2,大气环境功
能区划见图3-10。
表3-2 项目所在区执行的环境空气质量标准部分限值单位:mg/m3
执行标准污染物
标准值
1 小时平均或一次24 小时平均或日均
《环境空气质量标准》
(GB3095-2012)二级标准
SO2 0.5 0.15
NO2 0.2 0.08
PM10 0.45① 0.15
参照TJ36-79《工业企业设计卫
生标准》
氨0.2
硫化氢0.01
注:①PM10 的小时浓度限值按其日均值的3 倍计。
(3)声学环境功能区划
鼓浪屿全岛所在区域声环境功能分区划分为1 类, 声环境质量执行
GB3096-2008《声环境质量标准》中的1 类区标准,噪声执行指标见表3-3,声
环境功能区划图见图3-11。
厦门水务集团有限公司鼓浪屿污水处理系统改造项目环境影响报告表
18
表3-3 项目所在区执行的声环境质量标准单位:dB(A)
级别时段标准值
1 类
昼间≤55
夜间≤45
(4)生态环境功能区划
鼓浪屿全岛均为为国家风景名胜区。项目所在地生态环境功能区划结果见图
3-12。
厦门水务集团有限公司鼓浪屿污水处理系统改造项目环境影响报告表
19
图3-9 水环境功能区划图
项目位置
厦门水务集团有限公司鼓浪屿污水处理系统改造项目环境影响报告表
20
图3-10 环境空气环境功能区划图
项目位置
厦门水务集团有限公司鼓浪屿污水处理系统改造项目环境影响报告表
21
图3-11 声环境功能区划图
项目位置
厦门水务集团有限公司鼓浪屿污水处理系统改造项目环境影响报告表
22
图3-12 项目所在区域的厦门市生态功能区划图
项目位置
厦门水务集团有限公司鼓浪屿污水处理系统改造项目环境影响报告表
23
3.5 执行排放标准
厦门市鼓浪屿在本次改扩建项目前,共实施过两期截污改造工程。往期工程环评及批文中要求建设单位执行标准情况见表
3-4。
表3-4 往期环评及批复要求污染物排放执行标准一览表
项目名称类别标准名称类别标准限值备注
厦门鼓浪
屿汇景园
800 吨/日
污水处理
工程(港仔
后、黄家渡
污水站执
行标准相
同)
废水
《生活杂用水水质标准》
CJ/T48-1999
冲厕、城市绿化
用水
pH 6.5-9、COD≤50mg/L、BOD5≤10mg/L、SS≤10mg/L、
NH4-N≤20mg/L。
根据污水站验收复函(附件
7:污水站验收复函),最终
污水站出水标准执行《城镇污
水处理厂污染物排放标准》中
的一级A 标准,其中氮、磷
指标可相对放宽,但不低于一
级B。
《城镇污水处理厂污染物排
放标准》GB18918-2002
一级A/一级B
pH 6-9、COD≤50mg/L、BOD5≤10mg/L、SS≤10mg/L、
NH4-N≤8mg/L、总氮≤20mg/L、总磷≤1mg/L。
废气
《城镇污水处理厂污染物排
放标准》GB18918-2002
表4 一级氨≤1.0mg/m³,硫化氢≤0.03mg/m³ /
噪声
《工业企业厂界噪声标准》
GB12348-90
1 类区昼间≤55dB(A),夜间≤45dB(A) /
厦门市鼓
浪屿截留
整治工程
废水/ / / 不涉及污水站,没有废水排放
废气
《恶臭污染物排放标准》
(GB14554-93)
表1 二级
氨≤1.5mg/m³,硫化氢≤0.06mg/m³,臭气浓度≤20
(无量纲)
根据环评,废气排放对象为截
污井,不涉及污水处理站
噪声
《工业企业厂界噪声标准》
GB12348-2008
1 类区昼间≤55dB(A),夜间≤45dB(A) /
厦门水务集团有限公司鼓浪屿污水处理系统改造项目环境影响报告表
24
由于本项目截污井改造内容为更换设备,修复箱涵等修复性工程,工程主体
没发生变化,修复后状态与《厦门市鼓浪屿截留整治工程环境影响报告表》的建
设内容一致,因此,截污井污染物的排放仍执行《厦门市鼓浪屿截留整治工程环
境影响报告表》批复的相关标准。
根据《福建省人民政府关于印发水污染防治行动计划工作方案的通知》(闽
政〔2015〕26 号)的文件要求,“现有城镇污水处理设施,要因地制宜进行改
造,2020 年底前达到相应排放标准或再生利用要求。山仔、东张、山美、惠女、
东圳、东牙溪、泰宁金湖等湖库汇水区域及厦门、平潭、晋江、石狮、东山等近
海城市城镇污水处理设施应于2017 年底前全面达到一级A 排放标准”。因此,
改扩建项目实施后,鼓浪屿污水站各站处理后尾水外排应按执行一级A 排放标
准”。
改扩建项目外排污染物主要有废水、废气、固废和噪声,项目应执行的排放
标准见表3-5。
表3-5 项目应执行的排放标准一览表
污染物类别执行的排放标准
废水
《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的一级A 标准,即pH
6-9、COD≤50mg/L、BOD5≤10mg/L、SS≤10mg/L、NH4-N≤5mg/L、总氮≤15mg/L、
总磷≤0.5mg/L。
噪声
施工期噪声执行(GB12523-2011)《建筑施工场界噪声限值标准》,即昼间≤70dB、
夜间≤55dB;
运营期项目执行(GB12348-2008)《工业企业厂界环境噪声排放标准》1 类标准(1
类:昼间≤55dB、夜间≤45dB)。
废气
施工期粉尘执行(DB35/323-2011)《厦门市大气污染物排放标准》表1 中“(其
他)颗粒物厂界无组织排放监控浓度≤1.0mg/m3”限值;
运营期污染物执行GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》表4 厂界
二级(新扩改建),即氨≤1.5mg/m³,硫化氢≤0.06mg/m³,臭气浓度≤20(无
量纲)
固废一般固废符合GB18599-2001《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》
3.6 环境质量现状简述
(1)水环境质量现状
项目纳污水体为厦门南部海域,属于三类海域水功能区,海域环境质量执行
《海水水质标准》(GB3097-1997)中第三类标准。根据《2015 年厦门市海洋环
境状况公报》水质综合指数法评价结果显示,2015 年厦门海域水环境质量状况
厦门水务集团有限公司鼓浪屿污水处理系统改造项目环境影响报告表
25
总体稳定,清洁及较清洁海域面积占厦门全海域面积的49.8%,与2014 年持平。
各海域水质综合评价分类为:大嶝海域属于清洁海域,东部和南部海域属于较清
洁海域,河口区和同安湾属于轻度污染海域,西海域则为中度污染海域。与2014
年相比,河口区水质等级由去年的中度污染改善至轻度污染,其他海域水质等级
维持不变。主要超标污染要素仍为无机氮和活性磷酸盐。马銮湾因正在清淤整治,
未参与评测。项目纳污水体南部海域能够达到《海水水质标准》(GB3097-1997)
中第三类标准。
(2)大气环境质量现状
根据《2015 年厦门市环境质量公报》,按照空气质量指数(AQI)进行评价,
2015 年厦门市空气质量优的天数为202 天,良的天数为160 天,全年优良天数
居全省之首。轻度污染的天数2 天(首要污染物为PM2.5 与NO2 各1 天),中
度污染的天数1 天(首要污染物为PM2.5)。空气质量优良率和优级率分别为
99.2%和55.3%,分别较2014 年增加3.8 和24.9 个百分点。
厦门市国控评价点位的二氧化硫(SO2)、二氧化氮(NO2)、可吸入颗粒
物(PM10)、细颗粒物(PM2.5)年平均浓度值分别为0.010mg/m3、0.031 mg/m3、
0.048 mg/m3、0.029 mg/m3,一氧化碳(CO)95 百分位浓度值、臭氧(O3)90
百分位浓度值分别为0.9 mg/m3、0.095mg/m3。按照《环境空气质量标准》
(GB3095-2012)评价,SO2、NO2、CO、O3 符合一级标准要求;PM10、PM2.5 符合
二级标准要求;六项污染物浓度均出现自“十二五”以来的最低值,PM2.5 首次
达到环境空气质量二级标准要求。
较2014 年六项污染物浓度全面下降;超标指标减少1 项(2014 年PM2.5
指标超标)。
根据建设单位于2017 年3 月17 日委托福建省环安检测评价有限公司对黄家
渡、港仔后、汇景园污水站厂界臭气浓度、氨和硫化氢监测的结果显示(见附件
8:环保监测报告),三个污水站的厂界大气环境中各个污染物的浓度指标均能
满足TJ36-79《工业企业设计卫生标准》的标准限值要求,由于鼓浪屿岛上没有
其他污水处理站或排放同类污染物的工业企业。因此,监测结果可以说明,改扩
建项目的三个污水处理站所在区域的大气环境质量现状情况良好。
厦门水务集团有限公司鼓浪屿污水处理系统改造项目环境影响报告表
26
(3)声环境质量现状
建设单位于2016 年7 月5 日委托福建省环安检测评价有限公司对项目厂界
噪声进行监测(见附件8:环保监测报告),监测结果及分析见表3-6。
表3-6 厂界声环境现状监测值
污水站
名称
监测
点位
测点
位置
监测结果
(dB(A))
标准值主要声源
声环境
质量
监测工况
港仔后
污水站
1#
厂界
南侧
昼间52.3 ≤55 生产噪声达标正常运营
夜间44.2 ≤45 生产噪声达标正常运营
2#
厂界
东侧
昼间53.1 ≤55 生产噪声达标正常运营
夜间43.7 ≤45 生产噪声达标正常运营
3#
厂界
西侧
昼间54.9 ≤55 社会、环境噪声达标正常运营
夜间44.7 ≤45 生产噪声达标正常运营
黄家渡
污水站
1#
厂界
东侧
昼间53.2 ≤55 社会、环境噪声达标正常运营
夜间44.1 ≤45 生产噪声达标正常运营
2#
厂界
北侧
昼间54.1 ≤55 社会、环境噪声达标正常运营
夜间43.6 ≤45 生产噪声达标正常运营
3#
厂界
西侧
昼间53.4 ≤55 社会、环境噪声达标正常运营
夜间42.2 ≤45 生产噪声达标正常运营
4#
厂界
南侧
昼间54.8 ≤55 社会、环境噪声达标正常运营
夜间42.5 ≤45 生产噪声达标正常运营
汇景园
污水站
1#
厂界
北侧
昼间54.3 ≤55 生产噪声达标正常运营
夜间42.2 ≤45 生产噪声达标正常运营
2#
厂界
南侧
昼间54.8 ≤55 生产噪声达标正常运营
夜间41.6 ≤45 生产噪声达标正常运营
3#
厂界
西侧
昼间53.9 ≤55 生产噪声达标正常运营
夜间41.6 ≤45 生产噪声达标正常运营
4#
居民

昼间50.3 ≤55 社会噪声达标正常运营
夜间42.8 ≤45 环境噪声达标正常运营
从上表监测结果可知,港仔后污水站的昼夜噪声现状均符合GB3096-2008
厦门水务集团有限公司鼓浪屿污水处理系统改造项目环境影响报告表
27
《声环境质量标准》中的1 类标准,即昼间≤55dB(A),夜间≤45dB(A),
北侧由于紧邻沿街商铺的围墙无法检测。黄家渡污水站四周厂界昼夜噪声均符合
1 类区标准,敏感保护目标居民区的噪声值符合1 类区标准。汇景园污水站北、
南、西侧的厂界噪声能够符合1 类区标准,东侧由于紧邻居民区围墙,无法检测,
敏感保护目标东侧居民区的昼夜噪声能够符合1 类区标准。
3.7 主要环境敏感目标
(1)环境敏感目标
改扩建项目中的污水站周边200m 范围内的环境敏感目标具体情况见表3-7,
环境敏感目标详见图3-3 至图3-5。
表3-7 项目周边环境敏感目标一览表
污水站名称方位距离性质
规模
(人)
涉及环境
要素
保护级别
港仔后
污水站
菽庄花园东侧紧邻
旅游
景点
/
大气环境、
声环境
GB3095-2012《环境空
气质量标准》二级标
准、GB3096-2008《声
环境质量标准》中的1
类标准(昼间≤55dB、
夜间≤45dB)
汇景园
污水站
居民区东侧紧邻
居住

450
大气环境、
声环境
(2)环境保护质量目标
①区域环境空气质量符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准
要求。
②项目区内声环境质量符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的1 类
标准要求。
③项目纳污水体南部海域能够达到《海水水质标准》(GB3097-1997)中第
三类标准。
3.8 产业政策分析
改扩建项目的建设内容主要是鼓浪屿污水截污整治工程,不属于《产业结构
调整指导目录(2011 年本)(2013 修正)》中的限制类和淘汰类,符合国家有
关产业和环保政策,符合国家相关法律、法规和政策规划。项目的建设有利于增
加就业机会,并促进相关行业的发展,符合厦门市的经济发展规划。
厦门水务集团有限公司鼓浪屿污水处理系统改造项目环境影响报告表
28
四、工程分析
4.1 现有项目分析
改扩建项目的建设内容主要包括:三个污水站的升级改造和现状截流井箱涵
修复、设备更新等配套工程。本章节重点分析三个污水处理站的现有工程情况,
现状截流井箱涵修复、设备更新等配套工程的现有工程仅进行简要分析。
现有工程环评及验收情况见表4-1。
表4-1 环评及验收情况一览表
项目名称批复时间及文号建设内容验收时间及文号
鼓浪屿污水处理项目
(一期工程)
港仔后污水站(2006 年
1 月9 日,);
黄家渡污水站(2006 年
1 月9 日,);
汇景园污水站(2006 年
1 月9 日,
建设港仔后、汇景园、
黄家渡污水站3 座污水
站和24 处污水截留点
2008 年12 月
厦门市鼓浪屿截留整
治工程(二期工程)
厦环监[2013]表119 号,
2013 年8 月13 日
新增8 个截留井,改造
现有4 个截留井,3 座污
水站改造(更换格栅、
增加流量计等,主体工
艺和设备没有变化)
/
4.1.1 污水处理站现状
4.1.1.1 基本概况
现有污水站基本情况见表4-2,项目组成情况详见表4-3。
表4-2 现有污水站基本情况一览表
污水处理站港仔后污水处理站汇景园污水处理站黄家渡污水处理站
工程名称
厦门鼓浪屿港仔后
1000 吨/日污水处理
工程
厦门鼓浪屿汇景园
800 吨/日污水处理工

厦门鼓浪屿黄家渡
2000 吨/日污水处理
工程
建设地点
厦门市鼓浪屿岛南端
港后路东侧
厦门市鼓浪屿岛西部
西苑路南侧
厦门市鼓浪屿岛东北
部延平路西侧
建设单位厦门水务集团有限公司
总投资420 万元380 万元550 万元
工程规模
污水处理设施处理规
模1000m3/d
污水处理设施处理规
模800m3/d
污水处理设施处理规
模2000m3/d
工作制度运营时间24h/a,年工作365 天,每个污水站设管理人员1 人
厦门水务集团有限公司鼓浪屿污水处理系统改造项目环境影响报告表
29
表4-3 现有污水站项目组成情况一览表



分类
工程组成及
建设内容
建设规



位置主要功能






主体
工程
地埋式A/O 生
化处理系统
300 ㎡ 1 地下一层
消化池、格栅、调节池、A/O池、
物化沉淀池、微曝气活性生物滤
池、紫外线消毒池、污泥压滤间
辅助
工程
空压机房10㎡ 1 地下一层曝气
管理房10㎡ 1 地上一层办公休息






主体
工程
CASS 周期循
环活性污泥
处理系统
500m³ 1 地下一层
消化池、格栅、CASS池、混凝反
应池、砂滤系统、二氧化氯消毒池、
污泥压滤间
辅助
工程
空压机房10㎡ 1 地下一层曝气
管理房10㎡ 1 地上一层办公休息
环保
工程
生物除臭系
统/ 1 污水站西
南角
去除污水站臭气






主体
工程
膜生物反应
器MBR处理
系统
100m³ 1 地下一层格栅池、调节池、兼氧池、好氧池
辅助
工程
空压机房5㎡ 1 地上一层曝气
管理房10㎡ 1 地上一层办公休息
4.1.1.2 主要设备
现有污水处理站主要设备见表4-4。
厦门水务集团有限公司鼓浪屿污水处理系统改造项目环境影响报告表
30
表4-4 现有项目主要设备一览表
污水站序号设备名称数量噪声源强(dB(A))
港仔后污
水处理站
1 格栅2 台65-75
2 污水提升泵2 台75-85
3 污泥回流泵2 台75-85
4 污泥螺杆泵2 台75-85
5 罗茨鼓风机2 台75-85
6 曝气系统1 套/
7 板框压滤机1 台65-75
8 MBR 膜装置5 套/
9 自吸泵3 台75-85
汇景园污
水处理站
10 格栅2 台65-75
11 污水提升泵2 台75-85
12 污泥回流泵2 台75-85
13 污泥螺杆泵2 台75-85
14 罗茨鼓风机3 台75-85
15 水下曝气系统1 套/
16 箱式压滤机1 台65-75
黄家渡污
水处理站
17 格栅2 台65-75
18 污水提升泵2 台75-85
19 污泥回流泵2 台75-85
20 污泥螺杆泵1 台75-85
21 罗茨鼓风机3 台75-85
22 水下曝气系统1 套/
23 板框压滤机1 台65-75
4.1.1.3 污水站处理处理工艺及处理规模
(1)污水处理工艺
1)港仔后污水处理站现有处理工艺是:膜生物反应器MBR 技术处理污水,
其工艺流程图如下:
厦门水务集团有限公司鼓浪屿污水处理系统改造项目环境影响报告表
31
图4-1 港仔后现有污水处理站处理工艺流程图
废水处理工艺说明:区域生活污水经过收集管路进入污水处理站,经格栅过
滤,去除大颗粒的泥沙、杂质和生活垃圾后进入调节池。清水进入生化池,其中
兼氧生化区用于降解大分子有机物,消除氨氮。膜-生物反应器池部分为好氧生
化池。经过生化处理和膜过滤的水直接排放。为了去除水中的氨氮,好氧生化区
的污泥回流到兼氧生化区,回流比50-100%。生化反应产生的污泥经压滤后,外
运处理。
2)汇景园污水处理站
汇景园污水处理站现有处理工艺是:地埋式有动力生化处理工艺(CASS 周
期循环活性污泥工艺),其工艺流程图如下:
图4-2 汇景园现有污水处理站处理工艺流程图
废水处理工艺说明:
①消化池:功能为污泥消化;截留并消化污水中的零星粪便,截留污水中的
油脂等漂浮物和有机沉淀物;截留污水中的无机固体物质。
②格栅:截留粒径大于10mm 的固体物质;保护后续工序的正产稳定运行。
厦门水务集团有限公司鼓浪屿污水处理系统改造项目环境影响报告表
32
③CASS 池:去除含碳有机物,降低废水COD 和BOD5;硝化反硝化除氮。
④混凝反应+砂滤系统:去除部分COD、SS,澄清出水;
⑤二氧化氯消毒:杀灭水中细菌和病毒。
3)黄家渡污水处理站
黄家渡污水处理站现有处理工艺是:地埋式生化处理工艺,其工艺流程图如
下:
图4-3 黄家渡现有污水处理站处理工艺流程图
废水处理工艺说明:
①消化池:功能为污泥消化;截留并消化污水中的零星粪便,截留污水中的
油脂等漂浮物和有机沉淀物;截留污水中的无机固体物质。
②格栅:截留粒径大于10mm 的固体物质;保护后续工序的正产稳定运行。
③调节池:调节流量、均衡水质。
④A/O 池:去除含碳有机物,降低废水CODcr、BOD5 值;硝化反硝化脱氮。
⑤物化沉淀池:去除少量的脱落的生物膜;进口处投加混凝剂以化学凝聚污
水中磷并去除,可避免磷从污泥中析出;澄清出水。
⑥微曝气活性生物滤池:进一步去除废水中有机污染物,使出水更加澄清。
⑦紫外线消毒:杀灭水中细菌和病毒。
(2)设计处理规模
三个污水站的设计处理规模见表4-5。
厦门水务集团有限公司鼓浪屿污水处理系统改造项目环境影响报告表
33
表4-5 污水站设计处理规模一览表
序号
污水处理

服务范围及运行现状
设计处
理规模
(t/d)
实际处
理规模
(t/d)
剩余处理
规模
(t/d)
1
港仔后污
水处理站
主要汇集港仔后片区内现有的三个提
升井所收集的污水
1000 200 800
2
黄家渡污
水处理站
设计黄家渡污水站主要汇集鼓浪屿东
部、东北部,该区是鼓浪屿污水排放较
集中的地段。随着岛上截留井的增加,
污水收集率的提高,目前进入黄家渡污
水站的污水已超过污水站的实际处理
规模,污水站没有剩余处理余量。
2000 1300 0①
3
汇景园污
水处理站
设计汇景园污水站主要汇集鼓浪屿西
部、西南部的区域生活污水。随着岛上
截留井的增加,污水收集率的提高,截
留污水已超出汇景园污水站的设计处
理规模。
800 800 0
备注:①由于黄家渡污水站的污水构筑物设计存在缺陷,目前黄家渡污水站实际满负荷运行
规模仅为1300m³/d,无法达到2000m³/d。
(3)设计进出口水质
根据原环评批复,三个污水站的设计出口水质应达到CJ/T48-1999《生活杂
用水水质标准》(目前已废止,由GB/T18920-2002《城市污水再生利用城市杂
用水水质》替代),废水处理后回用于冲厕和绿化。实际运行过程中,由于废水
排放量较大无法实现全部回用,根据《厦门市环境保护局思明分局关于鼓浪屿三
个污水处理站竣工环保验收有关问题的复函》(厦环思函[2008]15 号)(见附件
7:环保验收问题复函),“同意鼓浪屿三个污水处理站出水标准执行《城镇污
水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)的一级A 标准,其中氮、磷指标
可相对放宽,但不低于一级B 标准”。污水站设计进口水质由建设单位提供,
污水站设计进出口水质要求见表4-6。
表4-6 污水站设计进出口水质要求
项目pH COD BOD5 SS 氨氮总磷总氮
进水水质要求6-9 ≤300 ≤200 ≤300 ≤35 ≤4.0 /
出水水质要求6-9 ≤50 ≤10 ≤10 ≤8 ≤1.0 ≤20
污水站污水处理后,出水中pH、COD、BOD5、SS 达到《城镇污水处理厂
污染物排放标准》(GB18918-2002)中的一级A 排放标准,氨氮、总磷和总氮
达到一级B 排放标准后,全部排入厦门南部海域。
厦门水务集团有限公司鼓浪屿污水处理系统改造项目环境影响报告表
34
4.1.1.4 现有工程污染物产生排放情况
(1)废水
现有工程的废水主要来源于区域收集的生活污水和管理站人员的生活污水。
三个污水站目前实际处理水量分别是:港仔后污水站200t/d;汇景园污水站
800t/d;黄家渡污水站1300t/d。废水产生量和排放量根据2016 年6 月8 日厦门
市排水检测站检测结果报告单(附件9:监督监测报告)的结果计算。综上所述,
三个污水站废水污染物的接纳、排放量见表4-7、表4-8、表4-9,三个污水站废
水污染物排放总量见表4-10。
表4-7 港仔后污水站污染物产生及排放情况
项目废水量单位
主要污染物
pH 色度COD BOD5 SS 氨氮总氮总磷
处理

生活
污水200t/d
(73000
t/a)
浓度(mg/L) 6.9 8 512 35 261 20.0 31.4 4.09
产生量(t/a) / / 37.4 2.6 19.1 1.46 2.29 0.299
处理工艺MBR 生物膜法
处理

生活
污水
浓度(mg/L) 7.0 4 17 2 <5 4.02 10.4 0.13
排放量(t/a) / / 1.2 0.1 0.2 0.293 0.759 0.0095
标准限值6-9 30 50 10 10 5 15 0.5
是否达标是是是是是是是是
备注:①排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的一级A 标
准; ②未超出检测限的以检测限的一半计算。
表4-8 黄家渡污水站污染物产生及排放情况
项目
废水

单位
主要污染物
pH 色度COD BOD5 SS 氨氮总氮总磷
处理

生活
污水
1300t/
d
(474
500t/a

浓度(mg/L) 7.1 8 376 27 180 23.4 30.6 3.33
产生量(t/a) / / 178 13 85.4 11.1 14.5 1.58
处理工艺A/O 活性污泥法
处理

生活
污水
浓度(mg/L) 6.5 4 28 2 <5 7.02 17.8 0.27
排放量(t/a) / / 13 0.9 1 3.33 8.45 0.13
标准限值6-9 30 50 10 10 5 15 0.5
是否达标是是是是是否否是
备注:①排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的一级A 标
准; ②未超出检测限的以检测限的一半计算。
厦门水务集团有限公司鼓浪屿污水处理系统改造项目环境影响报告表
35
表4-9 汇景园污水站污染物产生及排放情况
项目
废水

单位
主要污染物
pH 色度COD BOD5 SS 氨氮总氮总磷
处理

生活
污水700t/d
(255
500t/a

浓度(mg/L) 7.3 8 127 55 53 30.2 39.8 4.22
产生量(t/a) / / 32.4 14 14 7.72 10.2 1.08
处理工艺CASS 周期循环活性污泥法
处理

生活
污水
浓度(mg/L) 7.5 4 12 2 <5 <0.025 15.8 0.36
排放量(t/a) / / 3.1 0.5 0.6 0.0032 4.04 0.092
标准限值6-9 30 50 10 10 5 15 0.5
是否达标是是是是是是否是
备注:①排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的一级A 标
准; ②未超出检测限的以检测限的一半计算。
表4-10 三个污水站污染物排放情况汇总单位:t/a
污水站
主要污染物
废水量COD BOD5 SS 氨氮总氮总磷
港仔后污水站73000 1.2 0.1 0.2 0.293 0.759 0.0095
汇景园污水站255500 3.1 0.5 0.6 0.0032 4.04 0.092
黄家渡污水站474500 13 0.9 1 3.33 8.45 0.13
合计17.3 1.5 1.8 3.6262 13.249 0.2315
(2)废气
污水站的废气主要来源于污水处理构筑物和污泥散发的恶臭。
从三个污水站处理工艺流程中可以看出,项目涉及采用的是活性污泥工艺,
可将污泥回流入兼氧池或消化池进行缺氧消化。采取集中排泥,集中压滤,脱水
后直接外运处理,当天清运,不会在污水站中贮存,因而不会发生因贮存产生恶
臭现象。污水站周边种植有较多绿化植物,对于恶臭气体有一定的吸附隔离作用。
根据2017 年3 月17 日建设单位委托福建省环安检测评价有限公司对黄家
渡、汇景园和港仔后污水站的废气无组织监测结果显示,三个污水站的废气污染
物氨、硫化氢和臭气浓度均能够满足GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排
放标准》表4 厂界二级(新扩改建)的标准限值,即氨≤1.5mg/m³,硫化氢≤
0.06mg/m³,臭气浓度≤20(无量纲),检测结果详见表4-11。
厦门水务集团有限公司鼓浪屿污水处理系统改造项目环境影响报告表
36
表4-11 厂界无组织废气排放监测







采样时
间(时
分)
单位(mg/m3)
标准
限值
mg/m3
上风向(点
位ID:〇1)
下风向(点
位ID:〇2)
下风向(点
位ID:〇3)
下风向(点
位ID:〇4)
最高
浓度点









09:09 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
<0.01 0.06
09:33 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
09:59 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
10:21 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

09:09 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
<0.01 1.5
09:33 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
09:59 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
10:21 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01




09:09 <10 <10 <10 <10
<10 20
09:33 <10 <10 <10 <10
09:59 <10 <10 <10 <10
10:21 <10 <10 <10 <10









12:59 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
<0.01 0.06
13:25 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
13:51 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
14:15 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

12:59 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
<0.01 1.5
13:25 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
13:51 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
14:15 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01




12:59 <10 <10 <10 <10
<10 20
13:25 <10 <10 <10 <10
13:51 <10 <10 <10 <10
14:15 <10 <10 <10 <10









10:59 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
<0.01 0.06
11:24 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
11:47 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
12:13 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

10:59 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
<0.01 1.5
11:24 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
11:47 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
12:13 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01




10:59 <10 <10 <10 <10
<10 20
11:24 <10 <10 <10 <10
11:47 <10 <10 <10 <10
12:13 <10 <10 <10 <10
气象参数
厦门水务集团有限公司鼓浪屿污水处理系统改造项目环境影响报告表
37
污水

采样时间
(时分)
气温
(℃)
气压
(kPa)
湿度
(%)
风速
(m/s)
风向总云低云
汇景
园污
水站
09:09 14.8 100.4 84 2.7 东北8 6
09:33 14.9 100.4 83 2.6 东北8 6
09:59 15.1 100.4 81 2.4 东北7 5
10:21 15.2 100.4 81 2.4 东北6 4
黄家
渡污
水站
12:59 16.2 100.2 76 1.8 东北7 5
13:25 16.2 100.2 76 1.8 东北6 4
13:51 16.4 100.2 74 2.1 东北6 4
14:15 16.4 100.2 74 2.1 东北5 3
港仔
后污
水站
10:59 15.7 100.3 81 2.2 东北6 4
11:24 15.7 100.3 80 2.1 东北6 4
11:47 15.9 100.3 78 2.1 东北5 3
12:13 16.0 100.3 78 1.9 东北5 3
综上所述,现有工程中的恶臭污染物产生排放量较小,对周边大气环境及敏
感保护目标的影响较小。
(3)噪声
现有工程产生的噪声主要来源于污水提升泵、污泥回流泵、污泥螺杆泵、板
框压滤机及罗茨风机等,噪声源强见表4-4。噪声较大的设备如污水泵、污泥泵、
罗茨风机等均设在室内或水下,经墙体和水体隔声后,传播到外环境的噪声有所
衰减。根据2016 年7 月5 日建设单位委托福建省环安检测评价有限公司进行的
昼夜噪声检测报告(见附件8:环保监测报告),三个污水站的厂界昼夜噪声环
境均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的1 类标准,即
昼间≤55dB(A),夜间≤45dB(A)。由此可知,现有工程的噪声排放对外环
境的影响较小。
(4)固废
根据建设单位提供资料,污水站的固体废物主要来源于污泥、格栅机截留的
栅渣和管理人员的生活垃圾,三个污水站的固体废物产生量见表4-12。由于鼓浪
屿位于海上地点特殊,采取集中排泥,集中压滤,脱水后直接外运处理,当天清
运,不会在污水站中贮存。
表4-12 污水站固体废物产生情况一览表
固体废物种类港仔后污水站汇景园污水站黄家渡污水站合计
格栅栅渣0.2 1 1 2.2
剩余污泥7.8 42 39 88.8
生活垃圾0.2 0.2 0.2 0.6
合计8.2 43.2 40.2 91.6
厦门水务集团有限公司鼓浪屿污水处理系统改造项目环境影响报告表
38
4.1.2 现有截留井情况
已建截留井部分箱涵渗水较严重,且鸭嘴阀老化止水效果差,造成污水渗漏,
直排水体,对鼓浪屿周边水体造成影响。老旧截留井位置见表4-13,截留井分布
详见图3-2。
表4-13 现有部分需维修的老旧截留井一览表
截留井编号所在位置截留井编号所在位置
1# 燕尾山山脚东侧14# 鹿礁路轮渡公司东南侧
2# 原肺科医院大门东侧20# 港仔后处理站南侧
3# 原肺科医院南侧围墙东侧23# 鼓声路公厕南侧
4# 燕尾东公厕东侧26# 鼓声路渔夫海鲜大排档南侧
5# 三丘田码头北侧29#-2 康泰路,艺校食堂门口
7# 中国烟草东侧29-3# 四季常青酒店门口
12# 钢琴码头工商银行方向30#-2 兆禾山公厕
4.1.3 现有项目污染物产生排放情况
根据上述分析,现有项目的污染物主要来源于三个污水处理站,产生排放情
况详见表4-14。
厦门水务集团有限公司鼓浪屿污水处理系统改造项目环境影响报告表
39
表4-14 现有项目污染物产生排放情况单位:t/a
污水

污染物
类别
项目产生量排放量处置方式
港仔
后污
水站
废水
废水量73000 73000
MBR 膜生物

COD 37.4 1.2
BOD5 2.6 0.1
氨氮1.46 0.293
SS 19.1 0.2
总磷0.299 0.0095
总氮2.29 0.759
一般固废污泥8.2 0 脱水后外运
汇景
园污
水站
废水
废水量255500 255500
CASS 周期循
环活性污泥
工艺
COD 32.4 3.1
BOD5 14 0.5
氨氮7.72 0.0032
SS 14 0.6
总磷1.08 0.092
总氮10.2 4.04
一般固废污泥43.2 0 脱水后外运
黄家
渡污
水站
废水
废水量474500 474500
A/O 活性污
泥法
COD 178 13
BOD5 13 0.9
氨氮11.1 3.33
SS 85.4 1
总磷1.58 0.13
总氮14.5 8.45
一般固废污泥40.2 0 脱水后外运
合计
废水
废水量803000 803000
/
COD 247.8 17.3
BOD5 29.6 1.5
氨氮20.28 3.6262
SS 118.5 1.8
总磷2.959 0.2315
总氮26.99 13.249
一般固废污泥91.6 0
4.1.4 现有项目存在问题及整改措施
现有项目存在的主要问题是汇景园和黄家渡污水站超负荷运行,汇景园出水
质中的氨氮和总氮超标,部分箱涵破损,鸭嘴阀老旧等问题。为解决以上问题,
建设单位拟进行提升改造工程,具体情况见表4-15。
厦门水务集团有限公司鼓浪屿污水处理系统改造项目环境影响报告表
40
表4-15 现有项目存在的主要问题及整改要求
序号现有项目存在的主要问题整改要求
1
汇景园污水站和黄家渡污水站设计规模处
理量不能满足现有和远期规划的处理要求,
造成污水溢流直排。
对汇景园污水站和黄家渡污水站进行
扩容改造,增加污水处理规模
2
汇景园污水站出水中的总氮、黄家渡污水站
出水中的氨氮和总氮无法满足《城镇污水处
理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)
中的一级A 排放标准
对汇景园污水站和黄家渡污水站进行
扩容改造,降低旧站水量负荷,提高
出水水质。
3
现有部分截留井的箱涵破损严重,鸭嘴阀老
旧,止水效果差
修复破损箱涵,更换鸭嘴阀和提升泵
4.2 改扩建项目工程分析
4.2.1 改扩建工程概况
(1)项目概况
项目名称:鼓浪屿污水处理系统改造项目
建设单位:厦门水务集团有限公司
建设内容:港仔后处理站景观改造,黄家渡、汇景园处理站扩容改造;现状
截留井箱涵修复、设备更新等配套工程。
项目投资:8463.90 万元
建设地点:汇景园新建污水站位于厦门市鼓浪屿岛西部西苑路南侧(旧污水
站西侧);黄家渡新建污水站位于厦门市鼓浪屿岛东北部延平路西侧(旧污水站
南侧)
工作制度:运营时间24h/a,年工作365 天,新建污水站各设管理人员1 人。
(2)主要建设内容
改扩建工程的建设内容主要包括三部分:
①港仔后处理站景观改造。目前,港仔后污水站的设计处理规模能够满足区
域污水以及远期规划的处理要求,出水水质能够达到《城镇污水处理厂污染物排
放标准》(GB18918-2002)中的一级A 标准。由于港仔后污水站位于鼓浪屿主
要景点菽庄花园和沙滩附近,来往游客较多,为了进一步降低污水站对周边景观
和游客的影响,拟对港仔后污水站的景观进行提升改造。改造内容不涉及污水处
理工艺、设备和污水构筑物。因此,改造后港仔后的污染物产生排放情况不变,
本章节不再赘述。
厦门水务集团有限公司鼓浪屿污水处理系统改造项目环境影响报告表
41
②黄家渡、汇景园处理站扩容。目前,黄家渡、汇景园污水站的处理规模已
无法符合当前和远期规划的处理要求,造成部分污水没有进入污水站直接溢流,
严重影响鼓浪屿周边水体环境。因此,拟对黄家渡、汇景园污水站进行扩容改造。
新建污水站位于现有污水站周边,具体位置见图3-3、图3-4,建成后现有污水
站工艺、设备和运行情况均不改变,正常运行,新老污水站相对独立,设备和
构筑物均不共用。新污水站建成后,将分流部分污水至新站处理,可减轻旧站
运行负荷,提升出水水质。
③截留井改造。改扩建工程拟对截留井的箱涵以封堵的方式进行修复,对老
旧设备进行更换。由于改扩建项目不涉及截留井的工程主体变化,与《厦门市鼓
浪屿截留整治工程环境影响报告表》的建设内容一致,本报告针对截污井的修复
造成的环境影响将不再评价。
4.2.2 改扩建项目污水构筑物及主要设备
(1)主要污水构筑物及设备
改扩建后黄家渡污水站和汇景园污水站工艺流程相同,污水构筑物的数量和
功能也相同,仅个别设备的规格参数不同。改扩建后污水站构筑物情况见表4-16。
厦门水务集团有限公司鼓浪屿污水处理系统改造项目环境影响报告表
42
表4-16 污水站构筑物情况一览表
构筑物名称数量功能设备种类
粗格栅池1 座去除污水中较大漂浮物
回转式格栅除污机2 台,格栅间
隙为20mm
进水泵房1 座
将污水一次提升,使污水借重
力依次流过处理构筑物
无堵塞潜水污水泵3 台(2 用1
备),单台流量:74l/s(黄家渡)、
46l/s(汇景园)
细格栅池1 座
去除污水中较大漂浮物,并拦
截直径大于10mm 的固体物
回转式格栅除污机2 台,格栅间
隙为6mm
沉砂池1 座
去除进水中比重大于2.65,粒
径大于0.2mm 的砂粒
①砂泵3 台(2 用1 备);
②螺旋式砂水分离器1 台
生物接触氧化

1 座
在提供足够氧气条件下,池内
填充填料,已经充氧的污水浸
没全部填料,并以一定的流速
流经填料,污水与填料上布满
的生物膜广泛接触,在生物膜
上的微生物的新陈代谢功能作
用下,降解水中污染物,以达
到净化水质的目的
①中孔曝气器14 组;
②弹性生物填料若干;
混凝池2 座
通过投加化学药剂,去除污水
中的磷
潜水搅拌器2 台
二沉池12 座
将曝气后混合液进行固液分
离,以保证最终出水水质
/
紫外线消毒渠1 座
杀灭细菌,使细菌指标到达国
家排放标准
紫外线灯管15 根
鼓风机房1 座
为生物反应池提供氧气,保证
生物系统正常运行
罗茨鼓风机3 台(2 用1 备)
提升泵房1 座
提升污水,使污水借重力依次
流过砂滤罐和炭滤罐
①无堵塞潜水污水泵6 台(4 用2
备),单台流量74l/s(黄家渡)、
46l/s(汇景园);
②砂过滤罐4 套;
③活性炭吸附罐4 套
出水泵房1 座
提升污水,使污水借重力排放
到水体
无堵塞潜水污水泵3 台(2 用1
备),单台流量74l/s(黄家渡)、
46l/s(汇景园)
(2)截流井改造内容
截流井改造工程内容见表4-17:
厦门水务集团有限公司鼓浪屿污水处理系统改造项目环境影响报告表
43
表4-17 截留井改造工程一览表
截留井编号所在位置鸭嘴阀更换尺寸水泵更换规模(m³/d)
1# 燕尾山山脚东侧DN500 ——
2# 原肺科医院大门东侧DN500 ——
3# 原肺科医院南侧围墙东侧DN500 ——
4# 燕尾东公厕东侧DN500 100
5# 三丘田码头北侧DN800 150
7# 中国烟草东侧DN600 150
12# 钢琴码头工商银行方向DN1000 200
14# 鹿礁路轮渡公司东南侧DN800 200
20# 港仔后处理站南侧DN400 ——
23# 鼓声路公厕南侧DN800 125
26# 鼓声路渔夫海鲜大排档南侧DN600 125
29#-2 康泰路,艺校食堂门口—— 200
29-3# 四季常青酒店门口DN600 150
30#-2 兆禾山公厕—— 25
4.2.3 改扩建项目总平面布置图
改扩建后新建的黄家渡污水站和汇景园污水站总平面布置相同。新建污水站
的总平面布置图详见图4-4 至图4-6。
新建污水站采用地埋式设计,污水处理站均设置于绿化带的地面之下,不影
响周边景观。地下式污水处理站总体布局在竖向上分为三层,分别为地面层和地
下两层。
地面层平面布局:设有办公楼、变配电间、储泥间、进出水闸门井及楼梯间
等生产辅助设施。平面上除必需的通道和停车位外,其余地方全部种植绿化。
下面对污水处理站的地下布局分层叙述如下:
1、污水处理厂地下一层主要布置辅助构筑物、维修通道、设备和栅渣起吊
孔,并预留有较大的检修空间。辅助构筑物主要有脱水机房、工具间、仓库、加
药间、通风设备房、除臭间、鼓风机房等。
2、污水处理厂地下二层布置了所有的水处理构筑物。水处理构筑物根据工
艺流程依次布置,保证水力流向合理,减少不必要的水头损失。中间为预处理和
进出水设施,两侧各布置2 组二级生物处理和三级处理构筑物,方便管理单位根
据实际进水量调配运行。
综上所述,新建污水站与现有污水站类似,将采用地埋式建设,大大降低了
设备噪声对周边环境的影响,同时新建污水站设置有生物除臭间,可有效去除污
厦门水务集团有限公司鼓浪屿污水处理系统改造项目环境影响报告表
44
水站产生的恶臭。管理房位于地面上,与污水站的主体设备和构筑物相对独立。
污水站的运行对管理人员的生活工作不会造成影响。因此,新建污水站的整体布
局即保证水利流向合理,减少能耗,又兼顾人员的正常工作生活,分区独立,功
能明确,布置合理。
4.2.4 选址合理性分析
改扩建项目的主要建设内容是截留井修复更新、三座污水站的提升改造。港
仔后污水站提升改造和截留井修复更新工程不涉及新增用地。汇景园和黄家渡污
水站由于现有工程中的设计规模无法满足当前的污水处理要求,拟各自在旧污水
站旁新建一座污水站。对于三个污水站的选址及其平面布置合理性分析如下:
①港仔后污水站位于主要景点菽庄花园旁,由于所在位置特殊,为了更好的
融合周边的景观,不影响游客的游玩感受,拟采取进一步的景观改造措施。港仔
后污水站自运行以来,由于管理良好,尚未接到居民或游客投诉,对外环境的影
响较小。
②汇景园旧污水站西侧紧邻居民区,但因为污水站的运行管理状态良好,废
气、噪声对周边环境和敏感保护目标的污染影响较小。汇景园新建污水站涉及新
增用地,位于旧污水站的西侧。新污水站与西侧居民区距离较远,其废气和噪声
的影响将更小。在保持良好运行状态的情况下,新建污水站将不会对周边居民造
成影响。
③黄家渡旧污水站北侧距离居民区和退役军人宿舍楼较近,但因为污水站的
运行管理状态良好,废气、噪声对周边环境和敏感保护目标的影响较小,从未发
生过投诉事件。黄家渡新建污水站涉及新增用地,位于旧污水站南侧,距离约
30m。新建污水站周边主要是游客通道,岛上道路和空地,距离北侧居民区较远,
其废气和噪声的影响将更小。在保持良好运行状态的情况下,新建污水站将不会
对周边居民造成影响。
厦门水务集团有限公司鼓浪屿污水处理系统改造项目环境影响报告表
45
图4-4 地下二层平面布置图
厦门水务集团有限公司鼓浪屿污水处理系统改造项目环境影响报告表
46
图4-5 地下一层平面布置图
厦门水务集团有限公司鼓浪屿污水处理系统改造项目环境影响报告表
47
图4-6 地面一层平面布置图
厦门水务集团有限公司鼓浪屿污水处理系统改造项目环境影响报告表
48
4.2.5 改扩建污水处理站处理工艺及设计处理规模
(1)处理工艺说明
改扩建后黄家渡和汇景园新建污水处理站工艺相同,工艺流程图见图4-7。
新建污水站采用工艺是曝气生物滤池工艺,该工艺是利用附着在生物滤料上
的生物膜对污水进行过滤、吸附、净化等一系列物理、化学、生物作用的过程。
污水通过滤料层,水体含有的污染物被滤料层截留,并被滤料上附着的生物降解
转化,同时,溶解状态的有机物和特定物质也被去除,所产生的污泥保留在过滤
层中,而只让净化的水通过,这样可在一个密闭反应器中达到完全的生物处理而
不需在下游设置二沉池进行污泥沉降。曝气生物滤池的优点如下:
①在曝气池中投加生物填料,有利于氧的转移,溶解氧充沛,适于微生物的
存活和繁殖。填料表面(内表面和外表面)布满生物膜,形成了生物膜的主体结
构,由于丝状菌的大量滋长,形成高效“生物过虑网”,能够有效地提高生物净
化效果。
②生物填料附着的生物膜不需要回流,因此既节能,有大大提高了生物反应
池填料段的污泥浓度,减小了有效容积。
③耐冲击负荷能力强,甚至在间歇运行条件下,仍能保持良好的处理效果。
④污泥生成量少,污泥颗粒较大,易于沉淀。
厦门水务集团有限公司鼓浪屿污水处理系统改造项目环境影响报告表
49
图4-7 黄家渡、汇景园污水站改扩建工艺流程图
厦门水务集团有限公司鼓浪屿污水处理系统改造项目环境影响报告表
50
(2)设计处理规模
新旧污水站处理规模见表4-18。
表4-18 黄家渡、汇景园处理规模改扩建前后一览表单位:t/d
污水站
现有污水站实际处理规

新污水站设计处理规模改扩建后处理总规模
黄家渡污水站2000(1300) 3500 5500(4800)
汇景园污水站800 3250 4050
备注:由于黄家渡污水站的污水构筑物设计存在缺陷,目前黄家渡污水站实际满负荷运行规
模仅为1300m³/d,无法达到2000m³/d。
(3)设计进出口水质
新建污水站设计进水水质要求取自《厦门市鼓浪屿截污整治三期工程可行性
研究报告》。根据《福建省人民政府关于印发水污染防治行动计划工作方案的通
知》(闽政〔2015〕26 号)的文件要求,“现有城镇污水处理设施,要因地制
宜进行改造,2020 年底前达到相应排放标准或再生利用要求。山仔、东张、山
美、惠女、东圳、东牙溪、泰宁金湖等湖库汇水区域及厦门、平潭、晋江、石狮、
东山等近海城市城镇污水处理设施应于2017 年底前全面达到一级A 排放标准”。
因此,改扩建项目实施后,鼓浪屿污水站站应按要求执行这一文件要求。综上所
述,新建污水站设计进出口水质见表4-19。
表4-19 新建污水站设计进出口水质要求单位:mg/L,pH 无量纲
项目pH COD BOD5 SS 氨氮总氮总磷
设计进水水质要求/ 300 200 300 35 / 4
设计出水水质要求6-9 ≤50 ≤10 ≤10 ≤5 ≤15 ≤0.5
4.2.6 改扩建项目主要污染源及污染物产生情况
4.2.6.1 施工期
(1)废水
该项目施工期水环境污染主要来源于施工生产废水和施工人员生活污水。施
工生产废水包括施工设备和运输车辆冲洗废水、灌浆过程中产生的施工废水、土
石方填筑和混凝土养护废水、砼搅拌系统冲洗废水、机械维修油污水、施工机械
跑、冒、滴、漏的污油等,主要含SS、石油类等。根据类比调查,废水中SS 值
可达300-4000mg/L。项目施工人员均不在工地食宿,施工期生活污水主要为施
工人员洗涤污水和粪便污水等,依托周边的公共设施解决。
厦门水务集团有限公司鼓浪屿污水处理系统改造项目环境影响报告表
51
(2)废气
施工扬尘影响主要集中在施工的前期阶段,如污水管网开挖以及运输车辆
等。此外,砂石、水泥等散体建筑材料的运输、装卸、堆存及拌和等作业也会引
起扬尘,产生点较多,排放量受到施工面积、施工水平、施工强度和土壤类型、
气候条件等多因素影响,属于无组织排放。改扩建项目施工主要是污水管网的开
挖和污水站建设,管网开挖分布在村庄内,施工点基本在村庄内各住户边,施工
期无组织排放废气会对竹浦村村民产生一定影响。
①施工扬尘
施工期扬尘的一个主要原因是露天堆场和裸露场地的风力扬尘。由于施工需
要,一些建筑材料需露天堆放,一些施工作业点表层土壤需人工开挖和临时堆放,
在气候干燥又有风的情况下,会产生扬尘,其扬尘量可按堆场起尘的经验公式计
算:
Q=2.1(V50-V0) 3e-1.023W
式中:
Q:起尘量,kg/t·a;
V50:距地面50m 处风速,m/s;
V0:起尘风速,m/s;
W:尘粒的含水率,%。
起尘风速与粒径和含水率有关。因此,减少露天堆放和保证一定的含水率及
减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。粉尘在空气中的扩散稀释与风速等气
象条件有关,也与粉尘本身的沉降速度有关。以土为例,不同粒径的尘粒的沉降
速度见表4-20。
表4-20 不同粒径尘粒的沉降速度一览表
序号粉尘粒径(μm) 10 20 30 40 50 60 70
1 沉降速度(m/s) 0.003 0.012 0.027 0.048 0.075 0.108 0.147
序号粉尘粒径(μm) 80 90 100 150 200 250 350
2 沉降速度(m/s) 0.158 0.170 0.182 0.239 0.804 1.005 1.829
序号粉尘粒径(μm) 450 550 650 750 850 950 1050
3 沉降速度(m/s) 2.211 2.614 3.016 3.418 3.820 4.222 4.624
由表4-20 可知,尘粒的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250
μm 时,沉降速度为1.005m/s,因此可以认为当尘粒大于250μm 时,主要影响
厦门水务集团有限公司鼓浪屿污水处理系统改造项目环境影响报告表
52
范围在扬尘点下风向近距离范围内,而真正对外环境产生影响的是一些微小粒径
的粉尘。
②运输道路扬尘
对整个施工期而言,施工产生的扬尘主要集中在土建施工阶段。按起尘的原
因可分为风力起尘和动力起尘,其中风力起尘主要是由于露天堆放的建材(如水
泥等)及裸露的施工区表层浮尘因天气干燥及大风,产生风尘扬尘;而动力起尘,
主要是在建材的装卸、搅拌过程中,由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成,其中
施工及装卸车辆造成的扬尘最为严重。据有关文献资料介绍,车辆行驶产生的扬
尘占总扬尘的60%上。车辆行驶产生的扬尘,在完全干燥情况下,可按下列经验
公式计算:
0.85 )0.75
0.5
) (
6.8
)(
5
Q  0.123(V W P
式中:
Q:汽车行驶的扬尘,kg/km·辆;
V:汽车速度,km/h;
W:汽车载重量,t;
P:道路表面粉尘量,kg/m2。
通过上式计算,在表4-21 给出了一辆载重量为5t 的卡车,通过一段长度为
1km 的路面时,不同路面清洁程度、不同行驶速度情况下的扬尘量。结果表明,
在同样路面清洁程度条件下,车速越快,扬尘量越大;而在同样车速情况下,路
面越脏,则扬尘量越大。因此限制入场施工车辆的行驶速度及保持路面的清洁是
减少汽车扬尘的最有效手段。
表4-21 在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘量一览表单位:kg/辆·km
粉尘量
车速
0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 1.0
(kg/m2) (kg/m2) (kg/m2) (kg/m2) (kg/m2) (kg/m2)
5(km/h) 0.0283 0.0476 0.0646 0.0801 0.0947 0.1593
10(km/h) 0.0566 0.0953 0.1291 0.1602 0.1894 0.3185
15(km/h) 0.0849 0.1429 0.1937 0.2403 0.2841 0.4778
25(km/h) 0.1416 0.2382 0.3228 0.4005 0.4735 0.7963
如果施工阶段对汽车行驶路面勤洒水(每天4~5 次),可以使空气中粉尘量
减少70%左右,可以收到很好的降尘效果。洒水的试验资料如表4-22。当施工
场地洒水频率为4~5 次/d 时,扬尘造成的TSP 污染距离可缩小到20~50m 范围
厦门水务集团有限公司鼓浪屿污水处理系统改造项目环境影响报告表
53
内。
表4-22 施工阶段使用洒水降尘试验结果一览表
距路边距离(m) 5 20 50 100
TSP 浓度
(mg/m3)
不洒水10.14 2.810 1.15 0.86
洒水2.01 1.40 0.68 0.60
③施工车辆尾气
改扩建项目施工期的运输车辆在行驶过程中会产生汽车尾气。
(3)噪声
施工噪声主要可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。机械噪声主
要由施工机械所造成,如挖土机械,多为点声源;施工作业噪声主要指一些零星
的敲打声、装卸车辆的撞击声、吆喝声、拆卸模板的撞击声等,多为瞬时噪声;
施工车辆的噪声属于交通噪声。在这些施工噪声中,对声环境影响最大的是机械
噪声,一般噪声源强约为75~90dB(A)。
(4)固废
施工固体废物主要来源于工程弃渣、建筑垃圾和生活垃圾。根据设计方案可
知,泵站建设场地的挖土方可全部用于场内填方用,不会产生多余弃土方,项目
不设置取土场和弃渣场。建筑垃圾则有散落的砂浆、混凝土及各类建材的包装箱、
袋等。项目施工人员在施工期生活产生的垃圾集中收集,可由鼓浪屿环卫部门统
一收集。
4.2.6.2 运营期
(1)废水
改扩建项目港仔后处理站仅对景观工程进行改造,原有处理规模不变,无需
新增工作人员,运营期改改造工程不产生新的废水量。
改扩建项目中新建的污水处理设施是为减轻旧污水处理站的水量负荷,提高
污水处理率,提升出水水质,现有工程的废水排放量不变。因此,新建污水站收
集处理的污水性质与现有工程相同,均为鼓浪屿岛上居民和游客产生的生活污
水。改扩建后黄家渡新污水站的处理规模为3500d/m³,汇景园新污水站的处理
规模为3250m³/d。管理人员的生活污水的水质与污水站进水水质相同,且产生
量小,不会对污水站的正常运营造成影响。污水的产生浓度类比现有工程中的旧
污水站的进口检测数据。污水站经生化处理系统处理,出口水质达到《城镇污水
厦门水务集团有限公司鼓浪屿污水处理系统改造项目环境影响报告表
54
处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的一级A 标准后,排入厦门南部
海域。新增污水站的进出口排放情况见表4-23。
表4-23 新增污水站污染物产生及排放情况
项目
废水量
(t/d)
单位
主要污染物
pH 色度COD BOD5 SS 氨氮总氮总磷



黄家渡
污水站
(新)
3500t/d
(12775
00t/a)
浓度(mg/L) 7.1 8 376 27 180 23.4 30.6 3.33
产生量(t/a) / / 480 34 230 29.9 39.1 4.25
汇景园
污水站
(新)
3250t/d
(11862
50t/a)
浓度(mg/L) 7.3 8 127 55 53 30.2 39.8 4.22
产生量(t/a) / / 151 65 63 35.8 47.2 5.01
合计
6750t/d
(24637
50t/a)
产生量(t/a) / / 631 99 293 65.7 86.3 9.26
处理工艺A/O 活性污泥法



黄家渡
污水站
(新)
3500t/d
(12775
00t/a)
浓度(mg/L) 6-9 30 50 10 10 5 15 0.5
排放量(t/a) / / 64 13 13 6 19 0.6
汇景园
污水站
(新)
3250t/d
(11862
50t/a)
浓度(mg/L) 6-9 30 50 10 10 5 15 0.5
排放量(t/a) / / 59 12 12 6 18 0.6
合计
6750t/d
(24637
50t/a)
排放量(t/a) / / 123 25 25 12 37 1.2
(2)废气
新建污水站采用“曝气生物滤池工艺”处理生活污水,与现有污水站处理工
艺类似,都是采用活性污泥对废水中的污染物分解吸收。恶臭气体的产生来源主
要包括以下几个方面:
(1)生活污水中的粪污和厨房废水本身带有的恶臭气味,在格栅池和调节
池的位置停留时会发散出来;
(2)在曝气和微生物降解的过程中大分子的有机污染物被分解,在厌氧的
条件下未充分分解,容易形成氨、硫化氢等恶臭物质。通过风机的曝气作用,这
些恶臭气体会从水中逸散出来。这些物质主要来源于好氧池、兼氧池和厌氧池;
(3)活性污泥法运行一段时间后会产生剩余污泥,为保证系统的运行效果,
这部分污泥应及时排除系统。剩余污泥排除系统后若不及时清理,堆积在场内,
污泥内部的微生物通过厌氧发酵,会将污泥中的有机物转化为氨、硫化氢和甲烷
厦门水务集团有限公司鼓浪屿污水处理系统改造项目环境影响报告表
55
等恶臭物质。
由于新建污水站的处理工艺原理与现有污水站相同,都是通过活性污泥对废
水中的污染物进行吸附分解。新建污水站位于现有污水站旁,同样是采用地埋式
建设,废气处理所采用的生物除臭措施与现有汇景园污水站采用的生物除臭措施
相同,能够将格栅池、调节池、曝气池和储泥池中的臭气统一抽吸至生物除臭间
后降解处理。因此,新建污水站的废气排放情况可与现有污水站的废气排放情况
类似,可参考现有污水站废气监测结果,详见表4-11。
(3)噪声
项目的噪声来源于罗茨风机、污水提升泵、污泥泵等设备运行时的噪声,可
类比参照旧污水站噪声源强,噪声源强约为75~80dB(A)。
(4)固废
新建污水站产生的固废主要有格栅拦截的栅渣、生化系统的剩余污泥和管理
人员的生活垃圾。
格栅拦截的栅渣根据经验系数计算,当格栅间隙为16-25mm 时,栅渣的产
生量为0.10-0.05m3 栅渣/1000m3 污水。因此,黄家渡新污水站的设计处理规模为
3500t/d,栅渣的年产生量约为60t;汇景园新污水站的设计处理规模为3250t/d,
栅渣的年产生量约为59t。
生化系统的剩余污泥根据经验系数计算,每处理一公斤BOD5,产生干污泥
3 公斤。因此,黄家渡新污水站的污泥年产生量约为195t;汇景园新污水站的污
泥年产生量约为102t。
黄家渡和汇景园新污水站的管理人员各1 名,管理人员的生活垃圾以
0.5kg/d·人计,则黄家渡和汇景园新污水站的生活垃圾产生量均为0.2t/a。
根据《国家危险废物名录》(2016 年8 月1 日实施),上述固体废物均不
属于危险废物。
(5)污染物排放情况汇总
改扩建项目污染物排放情况汇总见表4-24。
厦门水务集团有限公司鼓浪屿污水处理系统改造项目环境影响报告表
56
表4-24 改扩建项目污染物产生排放情况单位:t/a
污水

污染物
类别
项目产生量排放量处置方式
汇景
园污
水站
(新)
废水
废水量1186250 1186250
曝气生物滤

COD 151 59
BOD5 65 12
氨氮35.8 6
SS 63 12
总磷5.01 0.6
总氮47.2 18
一般固废污泥161.2 0 脱水后外运
黄家
渡污
水站
(新)
废水
废水量1277500 1277500
曝气生物滤

COD 480 64
BOD5 34 13
氨氮29.9 6
SS 230 13
总磷4.25 0.6
总氮39.1 19
一般固废污泥255.2 0 脱水后外运
4.2.7 “三本帐”核算
本次改扩建工程建设内容包括港仔后、汇景园和黄家渡三座污水站的升级改
造和部分截留井设施的修复更新。其中,截留井设施的修复更新后,对环境影响
较小,不涉及污染物的产生变化。港仔后污水站的主体设施不变,仅进行景观提
升,因此,港仔后污水站的污染物产生排放量不变。汇景园和黄家渡污水站提升
扩容,拟在旧污水站旁边新建一座污水站减轻旧站的污水负荷,提升污水的处理
率和出水水质。
黄家渡、汇景园污水站经扩容改造后,旧站的污水负荷将降低,出水水质能
够全部达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的一级A
标准,即pH 6-9、COD≤50mg/L、BOD5≤10mg/L、SS≤10mg/L、NH4-N≤5mg/L、
总氮≤15mg/L、总磷≤0.5mg/L。因此,黄家渡污水站(旧站)排放废水的氨氮和
总氮排放量将降低,汇景园污水站(旧站)排放废水的总氮排放量将降低,其他
污染物指标的排放量不变,具体情况见表4-25。
厦门水务集团有限公司鼓浪屿污水处理系统改造项目环境影响报告表
57
表4- 25 改扩建后旧污水站项目污染物产生排放变化情况单位:t/a
污水

污染物
类别
项目
改造后排
放浓度
mg/L
改造前排
放量t/a
改造前排放量
t/a
以新带老
削减量t/a
汇景
园污
水站
(旧)
废水
废水量/ 255500 255500 0
COD 50 3.1 3.1 0
BOD5 10 0.5 0.5 0
氨氮5 0.0032 0.0032 0
SS 10 0.6 0.6 0
总磷0.5 0.092 0.092 0
总氮15 4.04 3.83 -0.21
黄家
渡污
水站
(旧)
废水
废水量/ 474500 474500 0
COD 50 13 13 0
BOD5 10 0.9 0.9 0
氨氮5 3.33 2.37 -0.96
SS 10 1 1 0
总磷0.5 0.13 0.13 0
总氮15 8.45 7.12 -1.33
根据现有工程和改扩建工程的分析,本次改扩建项目污染物“三本账”具体
情况详见表4-26。
厦门水务集团有限公司鼓浪屿污水处理系统改造项目环境影响报告表
58
表4-26 污水治理设施改建前后全厂“三本帐”统计一览表
污水站污染因子单位
改扩建前
排放量
改扩建
排放量
“以新带
老”削减量
改建后项目
总量
港仔后污
水站
废水排放量m3/a 73000 0 0 73000
COD t/a 1.2 0 0 1.2
BOD5 t/a 0.1 0 0 0.1
氨氮t/a 0.293 0 0 0.293
SS t/a 0.2 0 0 0.2
总磷t/a 0.0095 0 0 0.0095
总氮t/a 0.759 0 0 0.759
汇景园污
水站(新站
+旧站)
废水排放量m3/a 255500 1186250 0 1441750
COD t/a 3.1 59 0 62.1
BOD5 t/a 0.5 12 0 12.5
氨氮t/a 0.0032 6 0 6.0032
SS t/a 0.6 12 0 12.6
总磷t/a 0.092 0.6 0 0.692
总氮t/a 4.04 18 -0.21 21.83
黄家渡污
水站(新站
+旧站)
废水排放量m3/a 474500 1277500 0 1752000
COD t/a 13 64 0 77
BOD5 t/a 0.9 13 0 13.9
氨氮t/a 3.33 6 -0.96 8.37
SS t/a 1 13 0 14
总磷t/a 0.13 0.6 0 0.73
总氮t/a 8.45 19 -1.33 26.12
合计
废水排放量m3/a 803000 2463750 0 3266750
COD t/a 17.3 123 0 140.3
BOD5 t/a 1.5 25 0 26.5
氨氮t/a 3.6262 12 -0.96 14.6662
SS t/a 1.8 25 0 26.8
总磷t/a 0.2315 1.2 0 1.4315
总氮t/a 13.249 37 -1.54 48.709
可以看出,改扩建后汇景园和黄家渡污水处理站的污水处理量将进一步提
升,同时也将解决旧站部分指标无法满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》
(GB18918-2002)中的一级A 标准的问题。因此,项目的建设将减少废水直接
排放水体,大大降低对外界环境影响。
厦门水务集团有限公司鼓浪屿污水处理系统改造项目环境影响报告表
59
五、环境影响分析
5.1 施工期环境影响评价及污染防治措施
5.1.1 施工期声环境影响及污染防治措施
(1)声环境影响分析
施工噪声主要可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。机械噪声主
要由施工机械所造成,如挖土机械、混凝土搅拌机、升降机等,多为点声源;施
工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、吆喝声、拆卸模板的
撞击声等,多为瞬时噪声;施工车辆的噪声属于交通噪声。在这些施工噪声中,
对声环境影响最大的是机械噪声。
表5-1 为根据资料所得的不同施工机械的噪声源强。在多台机械设备同时作
业时,各台设备产生的噪声会产生叠加,根据类比调查,叠加后的噪声增值约为
3~8dB。由于污水站工程量较小,不涉及混凝土振捣器、静压式打桩机和孔式
灌注机等噪声较高的施工设备。
表5-1 主要施工机械设备的噪声声级
序号施工机械测量声级(dBA) 测量距离(m)
1 挖掘机79 15
2 铲土机75 15
3 自卸卡车70 15
施工作业噪声源属半自由空间性质的点源,其衰减模式为:
L(r)=L(r0)-20lg(r/r0)-ΔL
L(r)、L(r0)—离声源r 和r0(m)距离的噪声值
ΔL—噪声传播过程中由屏障、空气吸收等引起的衰减量各种施工机械噪声
值几何衰减情况见表5-2。
表5-2 施工噪声预测结果单位:LAeq(dB)
设备名称
噪声

不同距离处(m)的噪声衰减值
5 10 20 40 60 80 100 120 160 200
挖掘机96 82 76 70 64 61 58 60 55 52 54
铲土机98 84 78 72 66 62 60 58 56 55 53
从表中可以看出,项目施工噪声对距施工场界120m 范围内影响较大,距施
工场界120m 以内区域噪声声级均超过GB3096-2008 1 类标准。施工噪声在昼间
对周围声环境质量的影响比夜间对周围声环境质量的影响相对较小,夜间施工噪
厦门水务集团有限公司鼓浪屿污水处理系统改造项目环境影响报告表
60
声将使距施工厂界200m 以内区域噪声升级均超过GB3096-2008 1 类标准。
改扩建项目中港仔后污水站景观改造和截留井设备修复更新,施工过程短
暂,不涉及土方运输和填方等施工过程,不涉及高噪声施工设备,因此,这部分
的施工期声环境影响是短暂的,随着施工期结束影响也将消除;黄家渡、汇景园
新污水站的建设,将对周边声环境和敏感保护目标产生一定的影响。鼓浪屿全岛
作为风景名胜区,施工期噪声也会影响过往游客的游玩感受。因此,建设单位应
严格施工管理,制定合理施工方案,并在开工前向鼓浪屿有关部门报备,做好敏
感点居民的沟通协调工作。在施工设备的使用和平面布局上,应尽量考虑使高噪
声的施工设备远离敏感保护目标。综上所述,拟建项目施工期对周边声环境质量
及周边居民会产生一定的影响,但建设单位在采取严格的噪声防治措施的基础
上,随着施工的结束,噪声影响是短暂的,可接受的。
(2)噪声污染防治措施
1)管理措施
①严格执行国家或地方对施工噪声的管制条例,施工场地场界执行
GB12523-2011《建筑施工场界噪声限值》,控制施工期噪声的影响。
②分段集中施工,合理安排施工时间,制定合理的施工措施,不定期地对施
工场地进行噪声监控和管理,保证周边敏感保护目标的群众受影响程度降为最
小。除需要连续浇注砼外,其他作业在夜间10 点后停止施工,把噪声的影响减
到最低限度。项目开工前,施工单位应向鼓浪屿相关部门提出申请,经批准后在
附近受影响居民区张贴安民告示。施工过程中一旦发生扰民事件,应及时进行沟
通协调,妥善解决。
③施工中注意选用效率高、噪声低的机械,并注意对机械维修的正确操作,
使之维持最佳工作状态和最低声级水平。
④施工单位应使用商品混凝土,不应在施工现场搅拌混凝土。
⑤合理规划施工运输线路,避免运输车辆横穿和频繁经过敏感保护目标,减
少噪声扰民。
⑥土石方运输在敏感点道路上的施工运输车辆限值车速在20km/h 左右,禁
止鸣笛,降低施工运输车辆噪声。
Ⅱ.工程措施
厦门水务集团有限公司鼓浪屿污水处理系统改造项目环境影响报告表
61
①搭建施工围挡、临时声屏障等隔声措施,降低噪声影响。
②合理规划施工场地,施工设备非施工需要,应远离敏感点居民区。
5.1.2 施工期大气环境影响分析及防治措施
(1)大气环境影响分析
根据国内施工类比调查的监测资料,预测改扩建项目施工扬尘影响强度和范
围,见表5-3。
表5-3 施工扬尘浓度变化及影响范围单位:ug/m³
工地编号
TSP
工地上风向
工地内
工地下风向
50m 50m 100m 150m
1 328.0 759.0 502.0 367.0 336.0
2 325.0 618.0 472.0 356.0 332.0
3 311.0 596.0 434.0 372.0 309.0
4 303.0 409.0 383.0 326.0 284.0
5 316.7 595.0 486.0 390.0 322.0
由上表可见,施工工地内的TSP 浓度最高,工地下风向的TSP 浓度逐渐下
降,工地上风向的TSP 浓度较低。在扬尘点下风向0-50m 为较重污染带,50-100m
为污染带,100-200m 为轻污染带,200m 外对大气影响甚微。
汇景园污水站的敏感保护目标居民区于工地东北侧和西北侧,在0~50m 内
分布。黄家渡污水站的敏感保护目标居民区于工地北侧,在50~100m 内分布。
施工期产生扬尘的主要阶段是土方阶段,由于新建污水站的工程量较小,涉及的
土方量也较小。因此,建设单位应照建设部的有关施工规范,采取一定的施工扬
尘防治措施,取得周边居民的理解和支持,并在施工前向鼓浪屿有关部门进行报
备,在此基础上,改扩建项目的施工期较短,随着施工期结束影响也将消除,对
周边大气环境和敏感保护目标的影响是可接受的。
(2)大气污染防治措施
根据HJ/T393-2007《建筑施工现场环境与卫生标准》、JGJ146-2004《防治
城市扬尘污染技术规范》及《厦门市环境保护局关于加强工业企业扬尘污染防治
的通知》等有关规定,本评价要求建设单位和施工单位采取以下措施控制扬尘污
染,最大限度地减轻施工扬尘对周围环境的影响。
①施工运输扬尘
厦门水务集团有限公司鼓浪屿污水处理系统改造项目环境影响报告表
62
运送建筑材料的车辆应实行密闭运输,装载的物料、渣土高度不得超过车辆
槽帮上沿,车斗用苫布遮盖或者采用密闭车斗,若车斗用苫布遮盖,应当严实密
闭,苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15cm,避免在运输过程中发生遗撒或泄
漏,对不慎洒落地面的建筑材料,应及时进行清理。
运输车辆加蓬盖、装卸场地在装卸前将先冲洗干净,减少车轮、底盘等携带
泥土散落路面。
对运输过程中洒落在路面上的泥土要及时清扫,以减少运行过程中的扬尘。
合理设置施工车辆的运输线路,避免横穿和频繁经过敏感保护目标。
②施工场地扬尘
施工单位在施工现场周边设置高度不低于2.5m 的围挡设施,实行封闭或者
隔离施工并在围墙装有洒水降尘设施,防止粉尘污染。操作人员实行卫生防护,
如配带口罩,挡风镜等。
对易产生扬尘的作业采取封闭或隔离施工,采取洒水、遮盖等措施,防止扬
尘,减少粉尘污染;
容易产生扬尘的材料堆场应尽量远离敏感保护目标。
③施工车辆尾气
采用清洁型燃料,在车辆及机械设备排气口加装废气过滤器,同时保持车辆
及有关设备化油器、空气滤清器等部位的清洁。
所有施工车辆、机械的尾气应达到国家规定的尾气排放标准。
5.1.3 施工期水环境影响分析及防治措施
(1)水环境影响分析
项目施工期废水主要为工程废水。
项目所在地周围市政污水管网已接通,施工人员各自租住在周边居民区,不
驻扎在施工现场,故施工期生活污水纳入现有排污体系,不单独排放。
根据类比调查,改扩建项目施工过程中产生的建筑施工废水数量少,主要为
施工场地清洗废水、基坑废水,基坑废水由抽水泵抽离基坑与清洗废水回用于地
块内车辆、设备清洗、扬尘洒水等,部分泼洒场地,对周围环境影响很小。
(2)水污染防治措施
①施工人员尽量利用附近卫生设施解决方便。不设置临时食堂。做到不产生
厦门水务集团有限公司鼓浪屿污水处理系统改造项目环境影响报告表
63
施工期生活污水。
②严格控制施工生产中设备用油的跑、冒、滴、漏,施工废水用于场地洒水,
不外排。
③对现场废弃物要及时清理外运。
综上所述,拟建项目施工期的废水不会对南部海域的水体产生影响。
5.1.4 施工期固废影响分析及防治措施
(1)固废影响分析
项目施工过程会产生建筑垃圾以及施工人员的生活垃圾。建筑垃圾主要包括
一些建筑材料下脚料、包装袋以及碎砂石、砖、混凝土等。项目有施工人员产生
的生活垃圾和施工固体废物若直接堆放在路边或直接倒入附近水体,或者堆放不
合理,将对受纳水体、空气及土壤造成污染,并影响周边环境。
建筑施工垃圾大部分可以回收利用;另一部分土、石沙等建筑材料废弃物应
及时调配,清运出岛。施工人员的生活垃圾产生量较小,只要定点集中堆放,定
时由环卫统一收集后清运处理,其对周围环境基本上不会造成不利影响。
(2)固体废物污染控制措施
建设过程的建筑材料下脚料、包装袋等,可回收利用尽量回用。施工场地的
废弃建筑材料应该严格按照《厦门市建筑废土管理办法》要求进行处置,“严禁
随地倾倒建筑废土。任何单位和个人不得占用绿地、道路堆放建筑废土”,改扩
建项目产生的废弃建筑材料由船只定期清运出岛。
固体废物要求能回收利用的尽量回收利用,无回收价值的建筑废料则必须统
一收集后,作为填充材料充垫场地、便道等,或由船只运往指定地点堆埋。
施工期的生活垃圾以及一些不能回收利用的材料,不能随意堆放、丢弃,应
及时统一收集,清运到垃圾处理站进行无害化处理。
5.1.5 施工期生态环境影响及防治措施
改扩项目中港仔后污水站提升改造和截留井修复更新不涉及新增用地,汇景
园、黄家渡污水站涉及新增用地。
汇景园污水站新增用地目前为空地,植被现状以杂草为主,不涉及珍稀植被、
古树名木等保护目标;环境度污水站新增用地目前为景观通道和游客休息区,覆
盖的植被均是景观植物。由于项目地块被占用后土地覆盖类型被永久性改变,项
厦门水务集团有限公司鼓浪屿污水处理系统改造项目环境影响报告表
64
目临时占用的土地地表植被破坏,地表性质改变,区域内地表裸露增加,对环境
的稳定性下降,对风力、水力作用的敏感性增强,较易发生生态恶化,对生态环
境产生一定的影响。由于改扩建项目的施工面积较小,工程量较小,不存在水土
流失影响,且新增用地现状不涉及珍稀植被、古树名木等保护目标。综上所述,
改扩建项目的生态环境影响较小,是可接受的。
5.2 运营期环境影响分析
5.2.1 水环境影响分析及其防治措施
(1)水环境影响分析
根据工程分析可知,改扩建项目建成后,将减少鼓浪屿全岛的污水渗漏溢流
等现象,提升污水的收集率和处理量;汇景园、黄家渡污水站通过新建一座污水
站,减轻旧污水站满负荷运行的现状。综上所述,改扩建项目可使鼓浪屿岛上的
污水得到有效的截留和收集,进入污水站处理后均能达到《城镇污水处理厂污染
物排放标准》(GB18918-2002)中的一级A 标准,即pH 6-9、COD≤50mg/L、
BOD5≤10mg/L、SS≤10mg/L、NH4-N≤5mg/L、总氮≤15mg/L、总磷≤0.5mg/L,最
后纳入厦门南部海域,大大减轻对厦门南部海域的影响。
(2)水污染防治措施工艺可行性分析
城镇生活污水经常采用的污水处理工艺包括A/A/O 工艺、曝气生物滤池、
CASS 工艺等。工艺原理主要是通过活性污泥的吸附降解作用去除水中的污染
物。根据多年的实际运行经验,以上工艺均在城镇污水处理厂中应用广泛。鼓浪
屿岛是厦门标志性的风景名胜地。由于地处特殊、环境敏感,新建污水站对于污
水处理工艺的选择具有一定的局限性,在选择污水处理工艺时应综合考虑多方面
的因素。
①A/A/O 工艺
A/A/O 工艺是一种推流式的前置反硝化型BNR 工艺,总的停留时间小于其
它同类工艺(如巴登甫除磷脱氮工艺),在厌氧、缺氧、好氧交替运行的条件下,
丝状菌不能大量繁殖,无污泥膨胀之虞,SVI 值一般小于100,利于处理后污水
与污泥的分离;运行中在厌氧和缺氧段只需轻缓搅拌,运行费用低。厌氧、缺氧
和好氧三段功能明确,界线分明,有利于不同生物菌群的繁殖生长,因此脱氮除
磷效果较好,其常规二级处理工艺流程见图5-1 所示。
厦门水务集团有限公司鼓浪屿污水处理系统改造项目环境影响报告表
65
图5-1 A/A/O 工艺流程框图
结合本工程实际情况,考虑到尽量节省用地和达到尾水排放标准要求,二级
生物处理后投加化学药剂除磷,因此,拟不设置厌氧池除磷。
②曝气生物滤池
生物滤池是最近污水处理中应用较多且处理效果较好的处理方法,一方面生
物滤池具有较高的比表面积,能够满足硝化细菌较好的生长环境。另一方面,常
规的生物膜法处理工艺如弹性填料、飘浮填料等可能因填料上生物膜脱落而导致
出水SS 提高,生物滤池能防止因老化脱落的生物膜而引起的出水SS 提高,同
时对SS 有一定的过滤作用,有利于进一步提高出水水质。
滤池为周期运行,从开始过滤到反冲洗结束为一个周期。正常运行时,污水
通过进水分配槽进入滤池下部,在滤料阻力的作用下使滤池进水均匀。空气布气
管安装在滤层下部混凝土上,空气通过穿孔布气管进行布气,原水经过滤层后,
滤层表面附着大量的微生物,填料中的微生物利用进水中的溶解氧降解一部分有
机物及氨氮,处理出水由上部清水区域排出。
随着过滤的进行,滤层中的生物膜增厚,过滤损失增大,此时需要对滤层进
行反冲洗,滤池反冲洗时,由于滤料比重较轻,采用常规的冲洗方法如单水反冲
洗,气水反冲洗等方法均难以奏效。根据滤料的具体特点,该工艺采用脉冲冲洗
的方法,反冲洗水采用滤池出水。冲洗过程如下:当某格滤池需要反冲洗时,首
先关闭进水阀及曝气管,打开滤池反冲洗气管,使通过空气排除空气室内水形成
空气垫层,当空气垫层达到一定容积后,然后打开放气阀,这时滤池中的水迅
速补充至气室中,此时滤层中从上到下冲洗的水流量瞬时突然加大,导致滤料
层突然向下膨胀,对滤层进行有效地脉冲反冲洗,可以把附着在滤料上的悬浮
物质脱落。通过几次脉冲后,最后打开穿孔排泥阀,利用其它正在运行的生物滤
池出水对滤层进行水漂洗,可有效地达到清洁滤料的目的。工艺流程见图5-2。
厦门水务集团有限公司鼓浪屿污水处理系统改造项目环境影响报告表
66
图5-2 曝气生物滤池工艺流程框图
③CASS 工艺
CASS 反应器工艺属于SBR 系列工艺的一种,是以生物反应动力学原理及
合理的水力条件为基础而开发的一种具有系统组成简单、运行灵活和可靠性好等
优良特点的废水处理新工艺,尤其适用于含有较多工业废水的城市污水及要求脱
氮除磷的处理。
CASS 的整个工艺为一间歇式反应器,在此反应器中进行交替的曝气-不曝
气过程的不断重复,将生物反应过程及泥水的分离过程结合在一个池子中完成。
因此,它是SBR 工艺及ICEAS 工艺的一种最新变型。
CASS 反应器由三个区域组成:生物选择区、兼氧区和主反应区。生物选择
区是设置在CASS 前端的小容积区,通常在厌氧或兼氧条件下运行。兼氧区不仅
具有辅助厌氧或兼氧条件下运行的生物选择区对进水水质水量变化的缓冲作用,
同时还具有促进磷的进一步释放和强化反硝化作用。主反应区则是最终去除有
机物的场所。
CASS 工艺的循环运行操作过程如图5-3 所示。
厦门水务集团有限公司鼓浪屿污水处理系统改造项目环境影响报告表
67
图5-3 CASS 工艺的循环操作过程
④方案比较
三个方案主要优缺点比较见表5-4,综合因素比较见表6.2-2
表5-4 主要优缺点比较表
工艺名称主要优点主要缺点
A/A/O 工艺
1.A/A/O 法已是一种成熟的处理工艺,大部分设备可
采用国内成熟产品;
2.设立单独的厌氧、缺氧区,NH3-N 被完全硝化,可
达到稳定的脱氮、除磷效果;
3.采用鼓风曝气,供氧效率较高。鼓风机按曝气池溶解
氧自控,易于控制。同时供氧量调节灵活;
4.运行管理成熟可靠;
5.出水水质稳定。
1.抗进水水质、水量的
冲击负荷能力稍差;
2. 由于需要设置二沉
池, 导致占地面积较
大;
曝气生物滤池
1.具有较高的比表面积,能够满足硝化细菌较好的生长
环境;
2.中置沉淀池可去除污水中的乳化油污染物;
3.能防止因老化脱落的生物膜而引起的出水SS 提
高,同时对SS 有一定的过滤作用,有利于进一步提高
出水水质;
4.对低浓度废水、污水深度处理适用性很好;
5.占地面积较小。
1. 反冲洗动力消耗较
大;
2.自动化程度要求高;
3. 曝气头维修比较麻
烦。
CASS 工艺
1.工艺流程简单,土建和投资低;
2.良好的污泥沉降性能;
3.耐冲击负荷强;
4.自动化程度高;
5.脱氮除磷效果很好。
1.占地面积较大;
2.容积利用率较低;
3.出水SS 相对偏高。
厦门水务集团有限公司鼓浪屿污水处理系统改造项目环境影响报告表
68
表5-5 综合因素比较表
比较内容A/A/O 工艺曝气生物滤池工艺CASS 工艺
C 处理效果好好好
N 处理效果好较好好
P 处理效果好较好较好
出水水质稳定性好好好
忍受冲击负荷能力差好很好
运行管理方便较复杂较复杂
污泥量基本相同基本相同基本相同
污泥稳定性较好基本相同较好
集约化构筑物占地一般较小较大
工程投资一般一般较高
运行费用一般略高略高
工艺流程一般较复杂一般
曝气形式鼓风曝气鼓风曝气鼓风曝气
氧利用率较高较高较高
回流比100~150% 100~150% 30%左右
工程实例多较少较少
工程成套性一般较好一般
综合评价好较好较好
通过以上比较可以看出,三个方案各方面均较接近。但CASS 工艺由于要求
的有效水深较小,容积利用率也较低,根据工艺计算结果,CASS 工艺相对另外
两种方案占地面积较大,超过了规划的站址面积。因此,本工程拟不推荐采用
CASS 工艺;A/A/O 工艺抗进水水质、水量的冲击负荷能力稍差,而本工程雨季
截流污水水量与旱季污水量差距较大,污水量冲击负荷较大,同时含油含Cl 的
水质冲击负荷也较大,因此也不采用A/A/O 工艺。
因此,结合工程进出水水质要求和工程现场实际情况,本工程拟采用曝气生
物滤池工艺,其优点如下:
Ⅰ.在曝气池中投加生物填料,有利于氧的转移,溶解氧充沛,适于微生物
的存活和繁殖。
Ⅱ.填料表面(内表面和外表面)布满生物膜,形成了生物膜的主体结构,
由于丝状菌的大量滋长,形成高效“生物过虑网”,能够有效地提高生物净化效
果。
Ⅲ.生物填料附着的生物膜不需要回流,因此既节能,有大大提高了生物反
应池填料段的污泥浓度,减小了有效容积。
厦门水务集团有限公司鼓浪屿污水处理系统改造项目环境影响报告表
69
Ⅳ.耐冲击负荷能力强,甚至在间歇运行条件下,仍能保持良好的处理效果。
Ⅴ.污泥生成量少,污泥颗粒较大,易于沉淀。目前在国内和国外均有许多
工程实例,并已较广泛地运用到了城市生活污水和工业废水的处理中。
⑤深度处理工艺选择
根据《福建省人民政府关于印发水污染防治行动计划工作方案的通知》(闽
政〔2015〕26 号)的文件要求,改扩建项目建成后出水水质应达到《城镇污水
处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的一级A 标准。污水中较难进一
步生物处理去除的主要是总氮、色度等。因此,本工程考虑在二级处理后加砂滤
和活性碳吸附,在降低污水处理符合、加强运行管理的基础上,可保证污水站的
出水达到国家一级A 标准的相应排放水质要求。
⑥污泥处理工艺选择
根据污泥处置方案论证结果可知,本工程污泥处理目标是:降低污泥含水率,
减少污泥体积,并为进一步处置创造条件。就改扩建项目而言,由于规模很小,
采用污泥消化的费效比相当低,实际上国内已有学者指出,对于规模小于10×
104m3/d 的污水厂,污泥采用厌氧消化都是不经济的。另一方面,在污水处理中,
反应池系统泥龄(硝化及反硝化)近20d,可以认为污泥已得到基本的稳定。同
时国内许多已建成的污水处理厂,采用生物脱氮除磷工艺,产生的污泥直接浓缩
脱水,其效果(主要指泥饼含水率)与经消化后脱水相近,证明得到好氧稳定的
污泥,直接浓缩脱水是可行的。由于该种方式总体效果较好,目前已在中、小型
城市污水处理厂中得到广泛应用。因此,本工程污泥不考虑消化。
据此本工程的污泥处理拟采用污泥浓缩脱水方案,污泥浓缩脱水一般有以下
二种方式:
方案一:剩余污泥→污泥浓缩池→储泥池→污泥脱水→外运。
方案二:剩余污泥→储泥池→污泥浓缩、脱水一体机脱水→外运。
由于本工程要求除磷,为防止活性污泥厌氧条件下的再次放磷,剩余污泥在
构筑物内的停留时间不宜过长。因此,本工程的污泥处理拟采用方案二,脱水污
泥含水率78~80%。
5.2.2 大气环境影响分析及其防治措施
(1)大气环境影响分析
厦门水务集团有限公司鼓浪屿污水处理系统改造项目环境影响报告表
70
根据工程分析,污水处理站运行过程中在运营过程中格栅、调节池、曝气池
等构筑物会散发少量恶臭气味。
新建污水站的处理工艺原理与现有污水站相同,都是通过活性污泥对废水中
的污染物进行吸附分解。新建污水站位于现有污水站旁,同样是采用地埋式建设,
废气处理所采用的生物除臭措施与现有汇景园污水站采用的生物除臭措施相同。
类比现有污水站的实际监测报告,新建污水站在采取地埋式建设,设置绿化屏障,
安装生物除臭措施的基础上,厂界无组织废气中的氨、硫化氢和臭气浓度均能够
达到GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》表4 厂界二级(新扩改
建)的标准限值,且汇景园和黄家渡两处新建项目的位置相对于其原有污水站远
离了主要环境敏感目标,对周边大气环境和敏感保护目标的影响较小。
(2)污染防治措施
常用的除臭方法包括吸附,生物过滤和化学洗涤等。改扩建项目选择生物过
滤法具有建设成本低,运行成本低,不使用化学药剂,不产生二次污染的优点。
同时,生物床介质降解速度缓慢,通常10 年左右更换一次。
生物吸收法是利用微生物降解硫化氢等恶臭物质,使之成为氧化产物,从而
达到无臭化、无害化的一种工艺方法,即不产生二次污染。它能够将硫化氢臭气
溶解吸收和微生物降解相结合进行处理。被降解的硫化氢等恶臭物质首先溶解于
水中,再转移到微生物体内,通过微生物的代谢活动而被降解。单纯的生物法除
臭不需要使用药剂;利用微生物分解臭气也不需要太多的外补能量;生物繁殖、
排泄维持其自身生存和活力,不需材料更换及再生。生物法除臭是近年发展起来
的新型除臭技术,它可有效地去除废气中的H2S、SO2 等污染和散发臭气物质,
去除率高,运转费低,操作管理简单,是解决H2S 气体污染进而保护大气环境的
理想净化技术。处理工艺流程图见图5-4。
厦门水务集团有限公司鼓浪屿污水处理系统改造项目环境影响报告表
71
图5-4 生物滤池除臭间工艺流程图
综上所述,生物滤池除臭工艺可以有效去除污水站恶臭物质,类比现有污水
站的实际检测结果,生物滤池除臭工艺这一废气防治措施是可行的,厂界恶臭污
染物能够满足GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》表4 厂界二级
(新扩改建)臭气浓度≤20(无量纲)。
5.2.3 声环境影响分析及其防治措施
(1)声环境影响分析
改扩建项目噪声污染源主要来自配套风机、污水提升泵运行时的运行噪声,
其噪声源的源强为75~80dB(A),取最大值80dB(A)。
为了分析改扩建项目噪声对周边环境的影响,本次选用以下预测模式进行噪
声影响预测。预测点选取在距厂界1m 处,泵组和风机噪声贡献值分别预测后叠
加。
根据噪声的传播规律,从噪声源至受声点的噪声衰减量由噪声源到受声点的
距离、车间墙体隔声量、空气吸收和绿化带阻滞及建筑屏障的衰减综合而成。选
用点声源衰减模式进行预测。风机、污水提升泵均设置在地面之下,噪音经过地
面、墙体和绿化带隔声、消声减振措施后可衰减约35dB(A)。
对各个噪声源至预测点的声压级进行叠加,按声压级的定义合成的声压级
为:
 


 


 

10
1
10 lg 10
Li
n
i
L
式中:L—为n 个噪声源的合成声压级,dB;Li—为第i 个噪声源至预测点
厦门水务集团有限公司鼓浪屿污水处理系统改造项目环境影响报告表
72
处的声压级,dB;n—噪声源的个数。
点声源衰减模式:Lq=L0-20lgr-ΔL
式中:Lq—距点声源r 米处的噪声级(dB)
L0—距点声源1 米处的噪声级(dB)
ΔL—隔声量
r—距噪声源强的不同距离(m)
改扩建项目中汇景园和黄家渡新建污水站的噪声影响预测结果如下:
表5-6 噪声衰减预测结果
污水站叠加后源强隔声量
源强在车间外不同距离的噪声值
1m 5m 10m 20m
汇景园污
水站(新)
95 35 60 46 40 34
黄家渡污
水站(新)
94 35 59 45 39 33
由于黄家渡污水站昼间受到游客和夏季蝉鸣的影响,背景值超标,无法准确
进行叠加预测。因此,本次评价对汇景园污水站投产后的昼夜噪声进行预测,仅
对黄家渡污水站投产后的夜间噪声进行预测,预测结果见表5-7。
表5-7 项目投产后噪声叠加预测结果
污水

测点
编号
预测点位

检测时

昼间声级(dB(A))
叠加后
贡献值
背景值预测值标准值
是否超

黄家
渡污
水站
(新)
1# 厂界东侧夜间34 44.1 44 45 否
2# 厂界北侧夜间40 43.6 45 45 否
3# 厂界西侧夜间34 42.2 43 45 否
4# 厂界南侧夜间40 42.5 44 45 否
5# 居民区
昼间22 53.4 53.4 55 否
夜间22 41.7 41.7 45 否
汇景
园污
水站
(新)
1# 厂界北侧
昼间39 54.3 54.3 55 否
夜间39 42.2 44 45 否
2# 厂界南侧
昼间39 54.8 54.8 55 否
夜间39 41.6 44 45 否
3# 厂界西侧
昼间39 53.9 53.9 55 否
夜间39 41.6 44 45 否
4# 居民区
昼间39 50.3 50.3 55 否
夜间39 42.8 44 45 否
厦门水务集团有限公司鼓浪屿污水处理系统改造项目环境影响报告表
73
根据预测结果,改扩建项目中的黄家渡新建污水站和汇景园新建污水站不会
对周边环境和敏感保护目标造成影响。因此,本项目的声环境影响是可以接受的。
(2)噪声污染防治措施
建议建设单位选用低噪声的水泵、污水提升泵,罗茨风机设置独立、较密闭
的设备房,大部分设备均设置在地面之下,并采取减振、隔声、消声等综合处理
措施,减少噪声。经上述治理后可确保项目厂界外1 米处噪声值达到
(GB12348-2008)《工业企业厂界环境噪声排放标准》1 类标准限值的要求,对
周围声环境影响在可接受范围内。
5.2.4 固体废物环境影响分析及其防治措施
本污水处理项目产生的固废主要有格栅拦截的栅渣、污水站污泥和管理人员
生活垃圾。
污泥经压滤机脱水后和栅渣一并收集,由船舶定期外运,交由思明区环卫部
门处置。
管理人员生活垃圾统一交由当地环卫部门收集处置。
经上述措施处理后,改扩建项目运营期污染防治措施基本可行,对周围环境
的影响不大。
厦门水务集团有限公司鼓浪屿污水处理系统改造项目环境影响报告表
74
六、环保投资估算和环境影响经济损益分析
6.1 环保投资估算
改扩建项目属于环保整治工程,工程的总投资即环保投资。本次改扩建项目
投资明细详见表6-1。
表6-1 污水处理站改造投资明细一览表
序号改造项目投资额(万元)
(1) 港仔后污水站景观改造工程60
(2) 汇景园新建污水站工程3254.93
(3) 黄家渡新建污水站工程3215.33
(4) 污水截留井修复更新工程279.34
(5) 工程其他费用1654.3
(6) 合计8463.9
6.2 环境社会效益
环境效益是改扩建项目实施和完成后所能体现的最直接的工程效益。其主要
表现在以下一些方面:
(1)提高鼓浪屿岛上的污水收集率,减少污水渗漏和溢流直排水体,污染
鼓浪屿周边的海域,进一步提升岛上居民的居住品质和过往游客的游玩体验。
(2)减轻旧污水站的处理负荷,提升污水站出水水质,使得污水出水全面
达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的一级A 标准,
减少对南部海域海水环境影响。
(3)提升改造污水站的绿化景观,符合鼓浪屿作为厦门标志性旅游胜地的
形象,降低对周边敏感保护目标居民区的环境影响。
厦门水务集团有限公司鼓浪屿污水处理系统改造项目环境影响报告表
75
七、环境管理与监测计划
7.1 施工期环境监理
7.1.1 环境管理机构的建立
建立精简而高效的环境管理机构是做好环境管理各项工作的保证。施工期环
境管理机构应由建设单位牵头,会同设计单位、施工单位共同指派对环保工作比
较熟悉的人员组成,根据本项目情况,可设1~2 人为宜。
7.1.2 环境监理机构及其管理人员职责
①在建设单位与施工单位签订的工程承包合同中,应包括有关环境保护的条
款,建立明确的环境保护责任制,如施工场地、道路产生的扬尘、废气的管理;
夜间施工噪声的控制;施工时产生的各种固体废物的处置等;施工期间建设单位
可在当地环保主管部门的指导和授权下对上述问题进行严格管理。
②施工地点应有环保管理人员在施工现场跟踪监控管理,检查环保措施的实
施情况。
③环境管理人员要与施工质量监理工程师密切配合,对建设项目各项环保设
施的施工质量和进度跟踪检查,确保符合环保主管部门对项目进行“三同时”验
收的各项要求。
⑤建设项目完成之后,应全面检查施工现场的环境恢复情况。施工单位应及
时撤出占用场地、道路,拆除临时设施,进行生态的恢复和重建工作。
7.1.3 施工期环境监理内容
建设单位应按照相关的环保规定,对改扩建项目的施工期实施环境监理。
7.2 运营期环境管理
运营期污水站应设环境监督员1 人,负责日常的环境管理。
作为污水站的环境监督员,有如下的职责:
(1)协助领导组织推动本企业的环境保护工作,贯彻执行环境保护的法律、
法规、规章、标准及其他要求;
(2)组织和协助相关部门制定或修订相关的环境保护规章制度和操作规程,
并对其贯彻执行情况进行监督检查;
厦门水务集团有限公司鼓浪屿污水处理系统改造项目环境影响报告表
76
(3)汇总和审查相关环保技术措施计划并督促有关部门或人员切实执行;
(4)进行日常现场监督检查,发现问题及时协助解决,遇到特别环境污染
事件,有权责令停止排污或者消减排污量,并立即报告领导研究处理;
(5)指导部门的环境监督员工作,充分发挥部门环境监督员的作用;
(6)办理建设项目环境影响评价事项和“三同时”相关事项,参加环保设
施验收和试运行工作;
(7)参加环境污染事件调查和处理工作;
(8)组织有关部门研究解决本企业环境污染防治技术;
(9)负责本企业应办理的所有环境保护事项。
7.3 三同时制度及环保验收
①建设单位应严格按照环保相关要求配套安装污染防治措施;并保证污染处
理措施正常运行,严格执行“三同时”,确保污染物达标排放。
②做好环保设施和设备的维护和保养工作,确保环保设施正常运转和较高的
处理率。
③环保设施因故需拆除或停止运行,应立即采取措施停止污染物排放,并在
24 小时内报告环保行政主管部门。
④建设单位应当向审批环境影响报告表的环保行政主管部门申请环保处理
设施的竣工验收。
项目施工期和运营期需落实的环保工程措施及验收情况分别见表7-1、表
7-2。
厦门水务集团有限公司鼓浪屿污水处理系统改造项目环境影响报告表
77
表7-1 施工期环保工程措施及验收情况
序号环保措施监测内容验收标准/依据
1 废水施工废水回用-- 验收措施落实情况
2 废气
厂界围挡洒水、定
期洒水等
粉尘颗粒物
《厦门市大气污染物排放
标准》(DB35/323-2011)
表1 中“(其他)颗粒物厂
界无组织排放监控浓度
≤1.0mg/m3”限值
3 噪声
施工场围护
监测因子:A 声级、监测
次数:每两个月一次,监
测位置:建设场地四周及
敏感点居民区
GB12523-2011《建筑施工场
界噪声限值标准》;敏感点
声环境质量应符合
GB3096-2008《声环境质量
标准》中的1 类标准
高噪声设备消声减
震设施
4
固体
废物
施工废物收集及
运输处置费用
--
分类收集,分类处置
5
水土
流失
防护
设施
弃渣场挡土墙、截
洪沟及植物绿化措
施-- 验收措施落实情况
施工区临时排水
沟,场地恢复绿化
表7-2 运营期环保工程措施及验收情况
序号类别
环保处理
设施
监测内容
监测位

验收依据
1 废水
汇景园新
建污水站
废水量、
COD、BOD5、
氨氮、SS、
总氮、总磷
出水口
《城镇污水处理厂污染物排放标准》
(GB18918-2002)中的一级A 标准,即
pH 6-9、COD≤50mg/L、BOD5≤10mg/L、
SS≤10mg/L、NH4-N≤5mg/L、总氮
≤15mg/L、总磷≤0.5mg/L
黄家渡新
建污水站
废水量、
COD、BOD5、
氨氮、SS、
总氮、总磷
出水口
《城镇污水处理厂污染物排放标准》
(GB18918-2002)中的一级A 标准,即
pH 6-9、COD≤50mg/L、BOD5≤10mg/L、
SS≤10mg/L、NH4-N≤5mg/L、总氮
≤15mg/L、总磷≤0.5mg/L
2 废气
生物除臭

臭气浓度、
氨、硫化氢
厂界无
组织
GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物
排放标准》表4 厂界二级(新扩改建)
臭气浓度≤20(无量纲),氨≤1.5mg/m
³,硫化氢≤0.06mg/m³
3 噪声
减振、降噪
处理措施
等效A 声级
场界、敏
感点居
民区
GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声
排放标准》1 类标准;敏感点声环境质
量应符合GB3096-2008《声环境质量标
准》中的1 类标准
4 固体废物《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB 18599-2001)
厦门水务集团有限公司鼓浪屿污水处理系统改造项目环境影响报告表
78
7.4 环境监测制度
建设单位应定期委托有资质的单位对该项目的废水、废气、噪声等进行监测。
表7-3 运营期环境监测内容一览表
污染
类型
监测对象点位监测项目检测频率监测方式
废水污水站出口pH、COD、BOD5、SS、氨氮、总氮、总磷每季度1 次委托监测
废气厂界无组织臭气浓度、氨、硫化氢每季度1 次委托监测
噪声厂界等效声级LAep 每季度1 次委托监测
7.5 排污口规范化管理
各污染源排放口应设置专项图标见表7-4,执行《环境图形标准排污口(源)》
(GB15563.1-1995)。要求各排污口(源)提示标志形状采用正方形边框,背景
颜色采用绿色,图形颜色采用白色。标志牌应设在与之功能相应的醒目处,并保
持清晰、完整。
表7-4 各排污口(源)标志牌设置示意图
名称废水排放口废气排放口噪声排放源一般固体废物危险废物
提示
图形
符号
功能
表示污水向水体
排放
表示废气向大气
环境排放
表示噪声向外环
境排放
表示一般固体废
物贮存、处置场
表示危险废物贮
存、处置场
7.6 总量控制
结合本项目建设特点,及《厦门市主要污染物排放权指标核实管理办法(试
行)》及《福建省建设项目主要污染物排放总量控制指标管理办法》,《福建省
环保厅关于贯彻落实<推进排污权有偿使用和交易工作的意见(试行)>的通知》
(闽环发[2014]9 号)、《福建省环保厅关于环评审批中落实排污权交易工作要求的
通知》(闽环保评[2014]43 号)等有关文件要求,本项目为城镇污水集中处理设
施,无需进行排污权核定。
7.7 污染物排放清单
本项目污染物排放清单见表7-5。建设单位应严格按照污染物排放清单及其
管理要求,进行项目的污染物排放的管理,确保各项污染物达标排放要求。
厦门水务集团有限公司鼓浪屿污水处理系统改造项目环境影响报告表
79
表7-5 污染物排放清单一览表
序号污染物排放清单管理要求
1 工程组成黄家渡、汇景园、港仔后污水站提升改造及部分截留井修复更新
2 原辅料及燃料
原料组分控制要求
年最大使用量计量单位硫元素占比有毒有害成份及占比其他
2.1 / / / / / /
3 污染物控制要求污染因子及污染防治措施
控制要求
污染物种类
污染
因子
污染治理
设施
运行参数
排放形
式及排
放去向
排污
口信

执行的环境标准总量指
污染物排放标准 环境质量标准 标
3.1 废气/
3.1.1 恶臭气体
臭气浓
度、氨、
硫化氢
生物除臭

/
无组织
排放
/
GB18918-2002《城镇
污水处理厂污染物排
放标准》表4 厂界二
级(新扩改建)
参考执行TJ36-79《工
业企业设计卫生标
准》
氨、硫化

3.2 废水
3.2.1 生活污水
COD 、
NH4-N
生化处理
系统
港仔后污水站处理规模:
300m³/d;黄家渡污水站处理
规模:5500m³/d;汇景园污
水站处理规模:4050m³/d。
废水总
口排放
/
《城镇污水处理厂污
染物排放标准》
(GB18918-2002)中
的一级A 标准
GB3097—1997《海水
水质标准》第二类标

COD 、
NH4-N
3.3 噪声dB(A)
地埋式设
计、绿化
/
(GB12348-2008)《工
业企业厂界环境噪声
排放标准》1 类标准
GB3096-2008《声环
境质量标准》中的1
类区标准
/
3.4 固废GB18599-2001《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》
6 风险防范措施/
厦门水务集团有限公司鼓浪屿污水处理系统改造项目环境影响报告表
80
八、结论
8.1 项目概况
厦门水务集团有限公司鼓浪屿污水处理系统改造项目位于厦门市思明区鼓
浪屿岛,总投资8463.90 万元人民币。该项目建设内容包括港仔后、汇景园、黄
家渡污水站提升改造和部分截留井设施修复更新。
项目生产过程中主要环境问题为施工期和运营期的废水、废气、噪声及固体
废物排放对周围环境的影响。
8.2 环境现状结论
项目所在区域的环境空气质量符合GB3095-2012《环境空气质量标准》中二
级标准;项目纳污水体南部海域能够达到《海水水质标准》(GB3097-1997)中
第二类标准;声环境质量能够达到GB3096-2008《声环境质量标准》中1 类标准。
8.3 环保措施及环境影响分析结论
(1)施工期
废水:施工期产生的废水主要为施工场地清洗废水、基坑废水,基坑废水由
抽水泵抽离基坑,部分水用于地块内车辆、设备清洗、扬尘洒水等,部分泼洒场
地,对周围环境影响很小。
废气:根据相关规定采取废气防治措施,最大限度地减轻施工扬尘对周围环
境和敏感保护目标的影响。由于施工期短暂,随着施工期结束,废气影响也将消
除。因此施工期废气影响是可以接受的。
噪声:施工期不涉及高噪声设备,施工单位应严格管理,并在开工前做好敏
感点居民的沟通协调工作。在此基础上,施工期对周边声环境质量会产生一定的
影响,但随着施工的结束,噪声影响是短暂的,可接受的。
固废:建筑施工垃圾大部分可以回收利用;另一部分土、石沙等建筑材料废
弃物应由船只及时清运。施工人员的生活垃圾产生量较小,只要定点集中堆放,
定时统一收集后清运处理,其对周围环境基本上不会造成不利影响。
生态及水土保持:现状地块主要是经平整后的空地,建设用地内的植被现状
以杂草为主,不涉及珍稀植被、古树名木等保护目标。由于项目地块被占用后土
地覆盖类型被永久性改变,项目临时占用的土地地表植被破坏,地表性质改变,
厦门水务集团有限公司鼓浪屿污水处理系统改造项目环境影响报告表
81
区域内地表裸露增加,对环境的稳定性下降,对风力、水力作用的敏感性增强,
较易发生生态恶化,对生态环境产生一定的影响。施工期应做好植被复种,水土
保持等措施。
(2)运营期
废水:污水经生化系统处理后可以达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》
(GB18918-2002)中的一级A 标准,即pH 6-9、COD≤50mg/L、BOD5≤10mg/L、
SS≤10mg/L、NH4-N≤5mg/L、总氮≤15mg/L、总磷≤0.5mg/L,最终排入厦门南部
海域。
废气:主要是恶臭气体,产生量较小,经生物除臭间处理后,可达到
GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》表4 厂界二级(新扩改建)
标准,不会对周边和敏感保护目标的大气环境造成影响。
噪声:产生噪声的设备采取隔声、减振措施。噪声经处理后到达厂界的噪声
能符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)1 类标准,对敏感点
居民区的声环境影响较小。
固废:固废主要是污水站污泥和栅渣,由船只统一清运处置,当天清运,不
在污水站中贮存;生活垃圾均由环卫部门定期清理运至垃圾处理场进行无害化处
理,经处理后的固废对环境影响不大。
8.4 选址的可行性及平面布置的合理性
改扩建项目位于鼓浪屿岛上,污水站的建设避开集中的居民区和游客集散
区,三座污水站的运营情况良好,各项污染物达标排放,对周边的影响较小。三
座污水站的设置经综合考量,设置在东北、西北和南侧,服务范围覆盖鼓浪屿全
岛。因此,改扩建项目的选址是可行的。
污水站设备和构筑物多数设置在地面下,大大减少对地面上敏感目标的影
响,且不影响管理人员的正常工作生活作息。因此,改扩建项目的平面布置简洁,
功能分区明确,总平面布置基本合理。各使用功能均满足相关要求。
8.7 环保设施及验收要求
该项目环保设施验收项目见表7-1、表7-2。
厦门水务集团有限公司鼓浪屿污水处理系统改造项目环境影响报告表
82
九、总结论
厦门水务集团有限公司鼓浪屿污水处理系统改造项目所在区域环境质量现
状均满足相关环境质量标准,符合环境功能区划要求。本项目建设获得良好的环
境效益、经济效益、社会效益。项目建成后,在认真落实本报告表中提出的污染
防治措施并保证其正常运行、落实本报告表提出的环境管理要求及监测计划的条
件下,项目产生的污染物均可达标排放;对周边的水、大气、噪声、固体环境的
影响较小;项目运营期能满足区域水、大气、声环境质量目标要求;对周边环境
的影响是可以接受的,从环境保护的角度分析,项目的建设是可行。
编制单位:厦门阳光环境保护科技有限公司
2017年3月23日
厦门水务集团有限公司鼓浪屿污水处理系统改造项目环境影响报告表
83
主管部门预审意见:
(盖章)
经办人: 年月日
县级环境保护行政主管部门审批(审查)意见:
(盖章)
经办人: 年月日
厦门水务集团有限公司鼓浪屿污水处理系统改造项目环境影响报告表
84
地(市)级环境保护行政主管部门审批(审查)意见:
(盖章)
经办人: 年月日
厦门水务集团有限公司鼓浪屿污水处理系统改造项目环境影响报告表
85
省级环境保护行政主管部门审批意见:
(盖章)
经办人: 年月日

 
     
回贴 发新帖 发布小字报
快捷回复 (作者: )
标题
内容
图片连接
(没有可以不填)
FLASH连接
(没有可以不填)

普通板块 已锁定板块 普通帖 热门帖 置顶帖 精华帖 锁定帖 发新贴 查看精华帖 发布小字报
在线人数:人
您的IP地址是:3.138.114.140,操作系统是:ClaudeBot/1.0,浏览器类型:compatible