2010年中国投运城镇污水处理厂项目→ 广东→ 浏览帖子:1262广东中山市三乡镇污水处理厂 http://www.waterchina.cn/2010/show.asp?id=7636&bd=81262广东中山市三乡镇污水处理厂 序号 省份 项目名称 主体处理工艺 投运时间 设计处理能力(万立方米/日) 平均处理水量(万立方米/日) 1262 广 东 中山市三乡镇污水处理厂 CASS 2007年 12月 2 1.9 行政区代码 法人代码 企 业 名 称 442028 28213781-3 中山市三乡水务有限公司(中山市三乡污水处理厂) 市(地、州、盟) 行政区代码 法人代码 企业详细名称 ) 中山市 442028 28213781-3 中山市三乡水务有限公司(中山市三乡镇污水处理厂) 133-广东省中山市三乡镇污水处理厂一期工程 http://www.waterchina.com.cn/bbs/viewarticle.asp?articleid=895&classid=858 4676-广东省中山市三乡镇污水处理厂二期工程 http://www.waterchina.com.cn/bbs/viewarticle.asp?articleid=30719&classid=858 中山市三乡镇污水处理厂提标改造工程环境影响报告表受理公示 2016年04月18日我局受理中山市三乡镇污水处理厂提标改造工程环境影响评价文件。现将受理情况予以公示,公示期为5个工作日。 {联系地址:中山市三乡镇振华路2号综合行政服务中心三楼,邮编:528463;联系电话:86686555、86321766,传真:86360777} 项目名称 中山市三乡镇污水处理厂提标改造工程 建设地点 广东省中山市三乡镇中山市三乡镇新圩村 建设单位 中山市三乡水务有限公司 环境影响评价机构 安徽显闰环境工程有限公司 受理日期 2016-04-20 (来源:中山市环境保护局,2016-04-20) (此帖子已被作者于2016-8-9 0:35:43修改过) |
|
|
|
|
|
|
作者信息\文章标题
|
admin的回复(2016/8/9 1:01:00)
|
第1楼
|
姓名: admin
发贴数:56601
回复数: 94775
等级:
管理员
登陆否:
已经登陆
注册时间:
2003/1/1 13:19:00
最近登陆时间:
2024/11/25 21:43:00
联系方式:
|
|
|
|
|
建设项目环境影响报告表 项目名称:中山市三乡镇污水处理厂提标改造工程 建设单位:中山市三乡水务有限公司 编制日期:二○一六年三月 国家环境保护总局制 建设项目基本情况 项目名称 中山市三乡镇污水处理厂提标改造工程 建设单位 中山市三乡水务有限公司 法人代表 郑伟行 联系人 潘跃中 通讯地址 中山市三乡镇建设路六号 联系电话 1354986898 传真 86389971 邮政编码 528463 建设地点 中山市三乡镇新圩村 建设性质 新建□ 提标改造√ 搬迁□ 行业类别及代码 污水处理及其再生利用 D4620 占地面积(平方米) 112395 建筑面积(平方米) 15903.1 总投资(万元) 2981.93 其中:环保投资(万元) 25 环保投资占总投资比例 0.84% 评价经费(万元) 0.8 预计投产日期 2016年12月 工程内容及规模:中山市三乡镇污水处理厂位于中山市三乡镇新圩村鸦岗运河左(北)岸,项目总投资2981.93万元,环保投资25万元,占地面积为112395m2,建筑面积为15903.1m2。项目选址位置北面为普通农田,南面为空地,西面为养殖场,东南面为鸦岗运河和金涌大道。三乡镇污水处理厂总规模为11万m³/d。一期工程污水处理规模为2万m3/d,于2008年投入运营;二期工程污水处理规模为5万m3/d,于2010年建成投产;远期工程污水处理规模为4万m3/d,预投产日期为2020年。一、二期工程均采用 CASS工艺,处理后出水水质达到《城镇污水厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级标准的B标。项目于2001年进行新建项目建设,并于2009年先后进行扩建,并于2011年取得环保验收。 ...... 结论与建议 一、项目概况 中山市三乡镇污水处理厂位于中山市三乡镇新圩村鸦岗运河左(北)岸,项目总投资2981.93万元,环保投资25万元,占地面积为112395m2,建筑面积为15903.1m2。项目选址位置北面为普通农田,南面为空地,西面为养殖场,东南面为鸦岗运河和金涌大道。三乡镇污水处理厂总规模为11万m³/d。一期工程污水处理规模为2万m3/d,于2008年投入运营;二期工程污水处理规模为5万m3/d,于2010年建成投产;远期工程污水处理规模为4万m3/d,预投产日期为2020年。一、二期工程均采用CASS工艺,处理后出水水质达到《城镇污水厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级标准的B标。 为配合南粤水更清行动计划,基本实现《中山珠海两市跨界区域防洪及河涌水污染综合整治合作协议》(2015~2020年),对三乡镇污水处理厂进行提标改造,三乡镇污水处理厂规划总规模为11万m³/d,本次提改造工程按土建规模11万m³/d设计,设备按一、二期已建规模7万m³/d设计。本项目提标改造增加过滤、消毒及配套设施,提高中山市三乡镇污水处理厂出水水质满足一级A及地方标准;同时对一期旋流沉砂池至CASS池进水管及一期CASS池出水管进行改造,将一期CASS池进水控制阀改为电动,实现中控室的统一操作及监测。 ...... (来源:中山市环境保护局,2016-04-20) “......本次提改造工程按土建规模11万m³/d设计,设备按一、二期已建规模7万m³/d设计。......” |
|
|
|
|
|
|
作者信息\文章标题
|
admin的回复(2016/8/9 1:06:00)
|
第2楼
|
姓名: admin
发贴数:56601
回复数: 94775
等级:
管理员
登陆否:
已经登陆
注册时间:
2003/1/1 13:19:00
最近登陆时间:
2024/11/25 21:43:00
联系方式:
|
|
|
|
|
表2 一期、二期设计进厂水与设计出厂水质 设计进厂水质 设计出厂水质 BOD5:125mg/L BOD5:20mg/L CODcr:250mg/L CODcr:40mg/L SS:150mg/L SS:20mg/L NH3-N:25mg/L NH3-N:8mg/L TP:3.5mg/L TP:1mg/L 表3 提标改造前近三年进出水水质情况 进水浓度(mg/L) 出水浓度(mg/L) 全厂 年份 CODcr TP NH3-N CODcr TP NH3-N 2015 130 3.48 21.6 21.5 1.6 0.33 2014 133 3.54 24.1 22.5 1.8 0.64 2013 138 3.26 24.5 24.5 1.5 0.86 注:一期、二期污水处理工程磷的去处主要是依靠生化反应池的生化反应来实现的,与其它以生物除磷脱氮系统为主的污水处理厂一样,生化反应后TP浓度一般可以达到1.0mg/L,部分时间可达到0.5 mg/L的排放标准,但大多数情况下以及进水水质波动是,常规生化反应通常不能稳定实现TP的一级A标准排放,因此可考虑增加化学除磷作为常规投加来解决。 表4 工程主要构造物
设备名称 数量 规格 一期工程 粗格栅间 1座 粗格栅(国产),钢丝牵引式粗格栅,型号:SGG-1500-8450,B=1400mm,b=20mm,p=1.5kw,安装角75° 细格栅间 1座 转鼓式细格栅(国产),型号:Z6-1200,栅距:3 m m, 电机功率:=1.1kw,安装角度:35°,转速:55rr/min。 污水提升泵房 1座 4.1m×9.7m+16.8m×12.2m 旋流沉砂池 1座 6.3m×24.01m 改良CASS反应池 1座 56.3m×54.3m 紫外线消毒池(拆除) 1座 7.6m×1.68m 计量槽 1座 15.05m×2.0m 污泥暂存池 1座 8.8m×5.8m 污泥清化罐 1座 内径=6.0m,高度=9.0m 污泥脱水机房 1座 10.48m×18.48m 生物除臭装置 1座 3.0m×8.0m 变配电房 1座 12.48m×28.24m 维修车间 1座 12.48m×6.26m 鼓风机房 1座 8.48m×18.48m;上海华鼓鼓风机:型号:C23—16,进口压力:98kpa,出口压力:156.8 kpa,P=37kw,Q=23 m 3/ min,进口温度:20℃,主轴转速:3900pm,旋转方向:顺时针。 办公及展示中心 1座 13.5m×30.4m+23.8m×10.6m 员工宿舍 1座 10.19m×28.17m 二期工程 细格栅间 1座 / 旋流沉砂池 1座 6.3m×24.01m 改良CASS反应池 1座 78.0m×54.3m 紫外线消毒池(拆除) 1座 12.72m×3.36m 计量井(拆除) 1座 4.32m×3.12m 鼓风机房 1座 / 污泥浓缩池 1座 / 储泥池 1座 / 污泥脱水加药车间 1座 / 配电中心 1座 / 生产技术楼 1座 / 一期和二期工程共用同一个排污口、污水提升泵房、粗格栅、维修车间、污泥脱水车间,以及员工宿舍、办公楼等。 三、提标改造项目主要工程内容 1、主体工艺改造内容 根据水质的分析,可知对比提标改造后的一级A标准和广东地表一级标准高值的要求,目前运行水质指标SS、TP已经出现超标,应特别针对SS、TP进行深度处理。根据分析,增加深度处理构筑物设备-连续砂滤池,使污水厂现状出水出厂前经过深度处理,出水水质提升,主要增加相应的过滤处理工艺,增加化学除磷自动投加系统。 2、配套改造 本工程增加了深度处理构筑物后,厂内水头损失增加,无法满足50年一遇洪水水位要求,需增设退水泵房。厂区新增设备后,原有配点功率不足,需建配电房。 表5 提标改造工程主要构造物 设备名称 数量 规格 备注 预处理格栅间 1座 20.10m×6.60m 深度4.90m 连续砂滤池 1座 40.65m×32.30m 深度6.50m 紫外消毒池 1座 14.30m×5.10m 深度5.20m 出水计量井 1座 3.50m×3.50m 深度4.10m 风机房及退水泵房 1座 18.40m×10.60m 地下深度5.00m 加药间 1座 / 土建已建,增加设备 变配电间 1座 / 土建已建,增加设备
表6 主要工艺设备一览表 序号 名称 规格 单位 数量 备注 一、预处理格栅间 1 网版式阶梯格栅 D=1800mm,b=2mm,P=2.2kw 台 3 远期增加1台 2 螺旋输送机 φ=300,L=45800,N=2.2kw 台 2 / 3 冲洗水增压泵 Q=17.5m 3/ h,H=52m,N=7.5kw 台 2 / 4 渠道闸门 1850mm×1500mm,带手电两用启闭机,P2.2kw 个 8 / 5 超声波液位差计 / 台 4 / 二、连续砂滤池 1 连续砂滤器 砂滤床高度2m,过滤器内水头损失<1.4m,单套过滤面积5.5㎡ 台 1 成套设备 2 阀门 φ400 台 10 带启闭机 3 石英砂 高度硅砂,粒径1.2~2.0mm m 3 2400 / 三、紫外消毒池 1 紫外线消毒成套设备 Q=7.00万m 3/ h, N=32kw,16个模块,总紫外灯管书128支 套 1 成套设备 2 手动渠道阀门 1900(B)×2000(H)mm 个 1 / 3 手动渠道阀门 2000(B)×2000(H)mm 个 1 / 四、出水计量井 1 电磁流量计 DN1000mm,L1000mm 个 1 / 五、加药间 1 隔膜计量泵 Q=0.125~1.03 m 3/ h,H=4~7bar,N=0.55kw 台 3 / 2 储药罐 容积8.0 m 3 ,D=2000 个 2 / 3 卸料泵 Q=30 m 3/ h,H=7.2m,N=2.2kw 台 1 / 4 电动单梁电动机 跨度9.5m,起升高度9m,N=4.6kw 台 1 / 六、风机房及退水泵房 1 空压机 Q=6.9 m 3/ h,H=7.5bar,N=37kw 台 3 2用1备 2 储气罐 容积6.0 m 3 ,工作压力0.8Mpa 台 3 碳钢 3 冷干机 Q=17.14m 3/ min, N=4.0kw 台 1 / 4 轴流泵 Q=1530m 3/ h,H=5.5m,P=45kw 台 3 / 5 电动葫芦 G2.0T,H=9.0m,P=3.8kw 个 1 / ......
|
|
|
|
|
|
|
作者信息\文章标题
|
admin的回复(2016/8/9 1:25:00)
|
第3楼
|
姓名: admin
发贴数:56601
回复数: 94775
等级:
管理员
登陆否:
已经登陆
注册时间:
2003/1/1 13:19:00
最近登陆时间:
2024/11/25 21:43:00
联系方式:
|
|
|
|
|
2016年三乡镇十大民生工程群众票选结果公布 (含网上票选结果,按票数高低排序) 单位名称 参与人数 项目名称 票选结果 4995人 1、三乡水更清系列工程 4503 2、重建三乡人民医院工程 4225 3、村(社区)居家养老服务站建设工程 4175 4、道路改造提升工程 4090 5、生育关怀—科学育儿工程 3952 6、全民禁毒示范镇创建工程 3881 7、创建食品药品安全示范镇工程 3752 8、交通便民工程 3642 9、残疾人综合服务中心扩充工程 3501 10、家庭医生式服务工程 3404 11、社区卫生服务站业务用房修缮和设备重置工程 3355 12、“社矫安帮”工程 2905 13、小琅环森林公园景观改造工程 2855 14、“全民创建”工程 1865 1、三乡水更清系列工程:用五年时间开展三乡水更清系列工程。2016年启动三乡污水处理厂提标改造工程,将污水处理厂一、二期出水标准由一级B标准提升至一级A标准;开展中心蓄洪湖及泵闸配套工程,开挖蓄洪湖、新建引水闸、排水泵及调水泵站等;开展雨污分流工程;开展清淤疏浚及河岸环境卫生整治。 2、重建三乡人民医院:重建的三乡人民医院占地89亩,计划建筑面积13.3万平方米,2016年完成项目施工图设计和工程招投标等前期筹备工作。 3、村(社区)居家养老服务站建设工程:依托原有村级老人活动中心建设9个村(社区)居家养老服务站点,完善配套功能,拓宽服务领域,活跃老年人文化娱乐生活,全面提升社区养老服务水平。 4、道路改造提升工程:对省道S268线城桂路口至肖家村路口段和Y003线雍陌至前陇段线路进行提升改造。 5、生育关怀——科学育儿工程:开设0至3岁家庭小班制科学育儿指导班,围绕家庭“婚、性、孕、育”全过程实施生育关怀,对全镇目标人群落实免费婚前医学检查、免费孕前优生健康筛查、免费出生缺陷产前筛查、新生儿疾病免费筛查、免费科学育儿指导、免费生殖健康服务等惠民措施,降低出生人口缺陷发生率。 6、全民禁毒示范镇创建工程:全面落实青少年毒品预防教育,加快建设新型镇禁毒教育基地,建立大型户外禁毒公益广告阵地。全面落实社区戒毒康复工作,购买禁毒社工服务,为社区戒毒康复人员提供专业化服务。 7、创建食品药品安全示范镇工程:通过成立食品流通领域行业协会,创建食品安全示范街;推广阳光厨房,实施“明厨亮灶”活动,提升食品安全监管水平。通过创建化妆品市场安全治理示范区,形成市场承担主体责任、政府实施风险监管、社会各界齐抓共管的化妆品安全治理模式,不断提升化妆品安全保障水平。开展“无假药镇区”专项行动。 8、交通便民工程:用三年时间完善镇内公交线路,优化自行车出行系统,试点微循环公交。 9、残疾人综合服务中心扩充工程:进一步扩充残疾人综合服务中心面积,完善功能配套,满足更多残疾人的工疗、娱疗服务需求。 10、家庭医生式服务工程:与我镇65岁以上老年人,尤其是孤寡老人、慢性疾病患者(主要是高血压、糖尿病患者)、残疾人、孕产妇及0-6岁儿童签订家庭医生式服务协议,提供家庭健康管理服务、健康咨询及用药指导、就医预约登记服务、转介转诊服务、基本公共卫生服务及基本医疗服务,每年至少提供1次健康体检以及至少4次的健康随访管理服务。 (来源:中山市三乡镇人民政府,2016年2月4日) “......1、三乡水更清系列工程:......2016年启动三乡污水处理厂提标改造工程,将污水处理厂一、二期出水标准由一级B标准提升至一级A标准;......” |
|
|
|
|
|
|
作者信息\文章标题
|
admin的回复(2016/8/9 1:30:00)
|
第4楼
|
姓名: admin
发贴数:56601
回复数: 94775
等级:
管理员
登陆否:
已经登陆
注册时间:
2003/1/1 13:19:00
最近登陆时间:
2024/11/25 21:43:00
联系方式:
|
|
|
|
|
中山市人民政府关于印发中山市水污染防治行动计划实施方案的通知 文号:中府〔2016〕34号 . 火炬开发区管委会,翠亨新区管委会,各镇政府、区办事处,市各有关单位: 现将《中山市水污染防治行动计划实施方案》印发给你们,请认真贯彻执行。执行过程中遇到的问题,请径向市环境保护局反映。 中山市人民政府 2016年4月11日 中山市水污染防治行动计划实施方案 为全面贯彻落实《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》(国发〔2015〕17号,下称《水十条》)和《广东省人民政府关于印发广东省水污染防治行动计划实施方案的通知》(粤府〔2015〕131号),深入实施我市内河清流、河长制和雨污分流等水污染防治工作,切实改善水环境质量,促进我市生态文明建设和绿色低碳发展,推动“四个全面”战略布局和“五位一体”整体布局,结合我市实际,制定本实施方案。 ...... 加快城镇污水处理设施建设与改造。现有城镇污水处理设施要因地制宜进行改造,城镇污水处理设施应于2017年底前达到一级A排放标准及广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)的较严值。新建、改建和扩建城镇污水处理设施出水要全面执行一级A排放标准及广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)的较严值。到2020年,敏感区域(供水通道沿岸、重要水库汇水区、近岸海域直接汇水区等)建制镇应建成污水处理设施,全市城镇生活污水集中处理率达90%以上,城市污水处理率达到95%以上。(市住房城乡建设局牵头,市发展改革局、环境保护局等参与) 切实推进污泥无害化处置。污水处理设施产生的污泥应进行稳定化、无害化和资源化处理处置,禁止处理处置不达标的污泥进入耕地。城市污泥无害化处理处置率应于2020年底前达到90%以上。(市住房城乡建设局牵头,市发展改革局、经济和信息化局、环境保护局、农业局、中汇集团等参与) ...... 附件15 2015~2017年主要城镇污水处理设施建设计划 序号 污水处理厂名称 新增处理规模(万吨/日) 新增管网长度(公里) 建设起止年限 1 火炬区污水处理厂 10 7.78 2015-2017 合计 / 10 7.78 附件16 2015~2017年一级A提标改造污水处理厂建设清单 镇(区) 污水处理厂名称 规模(万吨/天) 现状排放标准 完成时间 中心城区 中山市污水处理有限公司净水一厂 20 GB18918-2002 二级 2017年底前 小榄镇 小榄污水处理厂 14 GB18918-2002 一级B 2017年底前 古镇镇 古镇镇一期污水处理工程 10 GB18918-2002 一级B 2017年底前 坦洲镇 中山市坦洲镇污水处理厂 9 GB18918-2002 一级B,第三期为一级A标准 2017年底前 神湾镇 中山市神湾镇中心污水处理厂及管网一期工程 1 GB18918-2002 一级B 2017年底前 黄圃镇 黄圃镇生活污水处理厂一期工程 2 GB18918-2002 一级B 2017年底前 板芙镇 板芙镇污水处理厂一期工程 3 GB18918-2002 一级B 2017年底前 南朗镇 中山市南朗镇横门污水处理厂 3 GB18918-2002 一级B 2017年底前 横栏镇 中山市横栏镇污水处理厂一期及管网配套工程 1 GB18918-2002 一级B 2017年底前 南头镇 南头镇污水处理厂 5.5 GB18918-2002 一级B 2017年底前 阜沙镇 阜沙镇污水处理厂 1 GB18918-2002 一级B 2017年底前 三角镇 三角镇污水处理厂一期工程及配套管网 4 GB18918-2002 一级B 2017年底前 东升镇 中山市东升镇污水处理厂 3 GB18918-2002 一级B 2017年底前 民众镇 中山市民众镇生活污水处理有限公司 1 GB18918-2002 一级B 2017年底前 火炬区 中山火炬开发区污水处理厂 5 GB18918-2002 一级B 2017年底前 大涌镇 大涌镇污水处理工程一期 3 GB18918-2002 一级B 2017年底前 东凤镇 中山市东凤镇生活污水处理一期及配套管网工程 5 GB18918-2002 一级B 2017年底前 中心城区 中山市珍家山污水处理厂一期工程 10 GB18918-2002 一级B 2017年底前 三乡镇 中山市三乡污水处理厂 7 GB18918-2002 一级B 2017年底前 港口镇 中山市港口污水处理厂一期工程 4 GB18918-2002 一级B 2017年底前 民众镇 中山市民众镇生活污水处理厂二期 1 GB18918-2002 一级B 2017年底前 合计 21 112.5 ......
(来源:中山市人民政府,2016年4月11日) “......三乡镇 中山市三乡污水处理厂 7 GB18918-2002 一级B 2017年底前......” |
|
|
|
|
|
|
作者信息\文章标题
|
admin的回复(2016/8/9 2:42:00)
|
第5楼
|
姓名: admin
发贴数:56601
回复数: 94775
等级:
管理员
登陆否:
已经登陆
注册时间:
2003/1/1 13:19:00
最近登陆时间:
2024/11/25 21:43:00
联系方式:
|
|
|
|
|
广东省中山市三乡镇污水处理厂提标改造工程勘察设计招标公告 招标申请编号:2016317336 工程名称:广东省中山市三乡镇污水处理厂提标改造工程勘察设计工程 所 在 地:广东省中山市三乡镇新圩村大围 招标规模描述:污水处理厂规模11万m³/d 建设标准:合格 招标内容:包括工程勘察(包括岩土、工程测量、现状管线测量等)、初步设计、施工图设计、编制工程概算、以及工程实施到竣工验收全过程的勘察设计服务(包括施工监理配合、施工招投标配合和现场指导与监督)。 工期要求:30个日历天 工程项目总投资:2981.93(万元) 招标部分造价:97.22(万元) 资金来源构成:政府投资100.0% 批准招标形式:公开招标 勘察单位:待定 报名起止日期:2016年6月21日9时30分至2016年6月27日17时30分 设计单位:待定 监理单位:待定 投标人资格条件: 1、资质要求:营业执照有效的独立法人企业且须同时具有以下资质: ⑴ 工程设计综合甲级资质或市政行业设计甲级或市政行业(排水工程)专业甲级资质; ⑵ 工程勘察综合类甲级资质或(工程勘察专业类资质岩土工程甲级资质和工程勘察专业类资质工程测量甲级资质)或(工程勘察类岩土工程(勘察)甲级资质和工程勘察专业类资质工程测量甲级资质)。 2、设计总负责人:具备市政工程或给排水工程高级工程师或以上职称。 3、本工程接受联合体投标报名。如为联合体形式投标,联合体牵头单位必须为工程设计综合甲级资质或市政行业设计甲级或市政行业(排水工程)专业甲级资质的单位,联合体各方不得再单独以自己名义,或者参加另外的联合体投同一个标段,双方签订联合体投标协议书。 4、投标单位及其法定代表人、主要负责人(包括投标单位分公司负责人、设计总负责人等)在公告发布之日前3年内无行贿犯罪记录,联合体投标的联合体双方均应满足上述要求。 5、本工程允许未办理诚信档案登记的投标人进行投标报名。中标后,中标单位必须在中标公示完成之日起30天内到中山市住房和城乡建设局完成办理诚信档案登记(含单项登记),再领取中标通知书。如超过时限未办理完成诚信档案登记的,作为自动放弃中标处理。 6、投标人还应在中山市公共资源交易中心办理电子招投标数字证书,无电子招投标数字证书的投标人不予报名。数字证书的办理流程参见中山市公共资源交易中心(http://www.zsjyzx.gov.cn/zsweb/)服务指南栏目。 报名地点:中山市公共资源交易信息网网上报名 建设单位:中山市三乡水务有限公司 联系人:潘工 电 话:0760-86336990 招标代理机构:广东采联采购招标有限公司 联系人:吴嘉雯 电 话:13631153393 |
|
|
|
|
|
|
作者信息\文章标题
|
admin的回复(2016/8/9 2:44:00)
|
第6楼
|
姓名: admin
发贴数:56601
回复数: 94775
等级:
管理员
登陆否:
已经登陆
注册时间:
2003/1/1 13:19:00
最近登陆时间:
2024/11/25 21:43:00
联系方式:
|
|
|
|
|
广东省中山市三乡镇污水处理厂提标改造工程勘察设计中标信息公示 招标编号:2016317336 工程名称:广东省中山市三乡镇污水处理厂提标改造工程勘察设计 建设单位:中山市三乡水务有限公司 中标单位:广东省建筑设计研究院 中 标 价:¥971,100.00元 工期要求:120个日历天 质量标准:合格2016年8月8日 |
|
|
|
|
|
|
作者信息\文章标题
|
admin的回复(2018/4/30 0:04:00)
|
第7楼
|
姓名: admin
发贴数:56601
回复数: 94775
等级:
管理员
登陆否:
已经登陆
注册时间:
2003/1/1 13:19:00
最近登陆时间:
2024/11/25 21:43:00
联系方式:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
广东省住房和城乡建设厅广东省环境保护厅关于进一步加快敏感区域污水处理设施提标改造工作的通知 广州、深圳、珠海、汕头、佛山、韶关、河源、惠州、汕尾、东莞、中山、江门、阳江、湛江、茂名、潮州、揭阳市人民政府: 根据《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》(国发[2015] 17号)、环境保护部等1 0部委《关于印发<近岸海域污染防治方案>的通知》(环办水体函[2017] 430号)、《广东省人民政府关于印发广东省水污染防治行动计划实施方案的通知》(粤府[2015]131号)的要求,敏感区域(供水通道沿岸、重要水库汇水区、近岸海域直接汇水区等)、建成区水体水质达不到地表水IV类标准的城市等区域的城镇污水处理设施出水应于2017年底前达到一级A标准及广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)的较严值。新建、改建和扩建城镇污水处理设施出水全面执行一级A标准及广东省地方标准《水污染物排放限值》( DB44/26-2001)的较严值。 省住房城乡建设厅、环境保护厅严格对照上述要求,多次组织各地进一步核定污水处理设施提标改造项目,督促加快项目提标改造工作进展。截至目前,我省污水处理设施提标改造仅完成43座,大部分项目仍未按时完成。为进一步推进敏感区域污水处理设施提标改造工作,改善我省水环境质量,2 0 1 8年须进一步加快敏感区域城镇污水处理设施提标改造工作,确保完成提标改造任务。(计划清单详见附件)有关要求如下: 一、工作目标 (一)在2017年的基础上,到2018年底,敏感区域、建成区水体水质达不到地表水IV类标准的城市(县城)生活污水处理设施必须完成提标改造工作。其出水要达到一级A标准及广东省地方标准《水污染物排放限值》( DB44/26-2001)的较严值,有条件的地区可以根据当地水环境容量适当提高排放标准。 (二)广佛跨界河流、茅洲河、练江、小东江、淡水河、石马河流域和榕江龙石、东湖,东江南支流沙田泗盛,深圳河深圳河口,东莞运河樟村(家乐福)等断面的责任城市(县城)和镇级污水处理设施,须按照整治计划和出水标准要求开展提标改造工作,于2018年底前完成提标改造工作。 (三)全省新建、改建和扩建城镇生活污水处理设施出水必须全面执行一级A标准及广东省地方标准《水污染物排放限值》( DB44/26-2001)的较严值。 二、有关要求 (一)充分认识提标改造的重要性和紧迫性。省委、省政府一直高度重视水污染防治工作,多次对推进水环境综合整治提出要求。城镇污水处理设施提标改造是水环境改善的一项重要举措,国家对敏感区域的污水处理设施提标改造提出了明确的要求,各地务必高度重视,深刻认识工作的重要性和紧迫性,采取坚决措施对敏感区域排放标准不符合要求的污水处理设施进行提标改造,促进城镇水环境的实质性改善。 (二)迅速制定提标改造方案。有关地级以上市、县(市、区)政府要尽快制定提标改造方案。充分研究污水处理设施服务范围内的人口规模、城市性质及经济水平、排水体制、进水水质以及污水管网完善程度,从工程建设时间、技术工艺适配度、占地规模、运营成本、施工工期和涉及BOT项目合同内容调整谈判等实际情况出发,编制切实可行的污水处理厂提标改造方案。 (三)合理选择技术方案。各地生活污水管理部门要在充分挖掘现有污水处理厂潜能的前提下,寻求最节能、最合理的改造方法,重点突出总氮、总磷控制,采取生物、化学等综合技术,确保达标排放。要以“先功能定位,后单元改造;先优化运行,后工程措施;先内部碳源,后外加碳源;先生物除磷,后化学除磷”的技术原则,根据各厂不同情况,因地制宜采取不同措施。 (四)灵活解决存在困难。对进水负荷较低,现状出水水质接近一级A标准的污水处理厂,优先采取运行优化调控措施,根据出水水质尚未达到一级A排放标准的指标有针对性的增设提标改造设施;对现状用地不能满足提标改造需求的污水处理厂优先调整平面布局,选择占地较小的深度处理工艺或挖掘建筑物纵向布局空间,构建立体式污水处理系统缓解用地不足问题;对采取BOT方式建设的污水处理厂要抓紧开展合同调整谈判,签订补充协议,明确运营费用调整原则,重点考虑提标改造工程增加的投资费用、直接运行成本和合理投资回报;政府投资建设的污水处理厂,要抓紧落实提标改造工程投资资金和运行费用来源。 (五)确保按期保质完成任务。各地生活污水管理部门要合理安排工期,按照提标改造任务完成时限,倒计时安排项目建设计划,加大资金、人员和机械设备投入。同时要加强施工期间污水处理厂水质水量管理,制定应急预案,确保达标排放。 三、保障措施 (一)加强组织领导和协调a各地级以上市人民政府是城镇生活污水处理设施提标改造工作的责任主体,要坚持政府主要负责同志亲自抓、总负责,分管领导具体抓、总协调,污水、环境保护、发展改革、国土资源、规划、财政、物价等部门组成的工作班子,定期会商提标改造工程进展情况,简化项目征地、规划、环评、立项等审批流程,统筹省、市、县资金用于提标改造项目建设和运营,及时协调解决困难和问题。 (二)加强监督和考核。生活污水处理设施提标改造工作将纳入广东省水污染防治行动计划实施情况和河长制的考核内容。省住房城乡建设厅、环境保护厅将定期派出督察组对提标改造工作进行督导,并进行季度通报,对工作严重滞后的将提请省政府约谈市县主要负责人。 有关地级以上市要在3月9日前制定完成提标改造方案(内容包括具体项目提标改造计划的进度安排,提标改造方法、具体负责人等),并于每月底将最新进展报送省住房城乡建设厅、环境保护厅备案。 附件:2018年广东省敏感区域城镇污水处理设施提标改造计划 广东省住房和城乡建设厅 广东省环境保护厅 2018年2月27日 (来源:广东省环境保护厅,2018-03-21) “......18 中山市 中山市三乡污水处理厂 市、县 7.00 2018年......” |
|
|
|
|
|
|
作者信息\文章标题
|
admin的回复(2018/9/14 2:55:00)
|
第8楼
|
姓名: admin
发贴数:56601
回复数: 94775
等级:
管理员
登陆否:
已经登陆
注册时间:
2003/1/1 13:19:00
最近登陆时间:
2024/11/25 21:43:00
联系方式:
|
|
|
|
|
关于【三乡镇污水处理厂粗格栅及一期过程仪表更新改造项目设备采购及安装中介预算编制】选取结果的公告 服务采购编号:zszjcs2018051195 我中心于2018-05-24 16:55,在行政服务中心二楼e31为项目单位中山市三乡水务有限公司公开择优选取选取工程造价咨询资质中介服务机构,现将中选结果相关事项公示如下: 项目单位名称:中山市三乡水务有限公司 采购项目名称:三乡镇污水处理厂粗格栅及一期过程仪表更新改造项目设备采购及安装中介预算编制 项目总投资:{{"480000"|rmb }} 服务金额:{{"4200"|rmb }} 服务金额说明:服务金额收费,具体参照中山政务通〔2017〕13号文件关于工程造价咨询的收费标准,以及行业收费标准计算办法。按项目投资48万元计算,并下浮20%。 服务内容: 根据建设单位提供相关资料,完成项目中介预算编制工作。要求按粗格栅,一期过程仪表两部分分开预算报告,以便设备仪表资料分档整理。文本资料各5份,电子文档资料(.xls格式)各1份。 项目建设内容:拆除原钢丝绳牵引式格栅机,转移至厂内存放;新安装一台反捞式格栅除污机,分体式液位差计一个;对进水渠道铸铁镶铜闸门进行保养及维修;新安装溶解氧分析仪4套,悬浮固体浓度分析仪4套,沉降组件8套,信号防雷器8套以及对配套通讯设施进行改造等。 资质要求:工程造价咨询资质(甲级,乙级) 资质要求说明:工程项目造价咨询甲级或乙级资质,具有相关设备仪表采购及安装项目工程预算编制经验。 合同约定完成时限:3个工作日 合同约定完成时限说明:中选通知书发出后,中选中介服务单位按3个工作日时限完成预算编制工作。包括1~2个工作日内出具预算报告初稿,提交建设单位。若有修改意见的,再1个工作日内完成修改并出具定稿,提交电子版文件给建设单位。 付款方式:按合同约定 选取中介方式:择优选取 选取结果:正常中选结束 中选机构名称:佛山市盈科工程造价咨询事务所有限公司 中选金额:{{"4200"|rmb}} 相关中介机构对中选结果有异议的,可自本公告发布之日起七个工作日内书面提出。 中山市中介超市 2018-05-24 |
|
|
|
|
|
|
|