表1 本项目主要设备材料一览表 序号 名称 型号规格 单位 数量 备注 一 中格栅及调节池 1 回转式中格栅 机宽0.5m,倾斜角α=75°,栅条间隙10mm,N=1.1kW 套 1 2 镶铜铸铁方闸门 B×H=500mm×500mm 套 4 带手电两用启闭机 3 潜水排污泵1 Q=110m3/h,N=4kW,H=6m 台 2 1用1备 3 潜水排污泵2 Q=110m3/h,N=5.5kW,H=10m 台 2 1用1备 4 手动推渣车 容积300L 套 1 二 高效稳定生物倍增池 1 潜水推流器1 N=0.75kW 套 2 2 潜水推流器2 N=1.1kW 套 4 3 盘式曝气器 ∅235 台 576 3 斜管填料 孔径80 m2 120 三 微絮凝过滤池 1 框式搅拌机1 D=1400mm,N=0.25kW 套 1 2 框式搅拌机2 D=1400mm,N=0.37kW 套 1 3 框式搅拌机3 D=1400mm,N=0.55kW 套 1 4 级配滤料 d10=0.9~1.2mm m3 19 5 主体 4.7×5.4×4.0 套 1 四 接触消毒池 1 巴士计量槽 b=0.152m,1.5L/s~100L/s 套 1 2 潜水排污泵1 Q=210m3/h,H=9m,N=15kW 台 2 1用1备, 五 污泥浓缩池 1 中心传动浓缩机 池径3.2m,N=0.37kW 套 1 六 污泥脱水机房 1 厢式自动隔膜压滤机 过滤面积40m2,N=4.0kW,有效容积0.64m3 台 1 2 污泥螺杆泵 Q=5m³/h,N=2.2kW,0.6MPa 台 2 1用1备 3 压榨泵 Q=2m³/h,N=4kW,1.6MPa 台 1 4 压榨水箱 V=1m³ 台 1 5 水平螺旋输送机 L=6m,N=1.5kW,∅260 台 1 6 倾斜螺旋输送机 L=3m,N=1.5kW,∅260,α=30° 台 1 7 轴流风机 Q=2000m³/h,N=0.25kW 台 2 8 Ca(OH)2加药计量泵 Q=40L/h,N=0.18kW,0.8MPa 台 2 1用1备 9 PAM加药计量泵 Q=60L/h,N=0.18kW,0.6MPa 台 2 1用1备 10 PAC加药计量泵 Q=20L/h,N=0.18kW,0.8MPa 台 2 1用1备 11 氯化铁加药计量泵 Q=10L/h,N=0.08kW,0.4MPa 台 2 1用1备 12 PAM加药装置 V=1m³,N=0.37kW 台 1 13 PAC加药装置 V=1m³,N=0.37kW 台 1 14 氯化铁加药装置 V=1m³,N=0.37kW 台 1 15 Ca(OH)2加药装置 V=1m³,N=0.37kW 台 1 七 综合车间 1 氯片投加装置 投加量1.2kg/h,N=0.75kW 套 1 2 洗手盆 台 2 3 回转式鼓风机 Q=11.18m3/min,H=5000mm,N=15kW 台 2 1用1备 ** 合计 765 4、主要原辅材料及用量 本项目主要原辅材料及用量见表2 表2 原辅材料及用量 序号 名称 投价环节 年用量 备注 1 阳离子聚丙烯酰胺PAM 脱水机房 0.35 是线型高分子化合物,主要是絮凝带负电荷的胶体,具有除浊、脱色、吸附、粘合等功能,特别适用于城市污水、城市污泥、造纸污泥及其它工业污泥的脱水处理。本项目所用为固体产品.本品无毒,注意防潮、防雨、避免阳光曝晒。 2 聚合氯化铝PAC 加药间 30 是一种无机高分子混凝剂。对低温、低浊及高浊水具有高效净化作用。本项目所用为固体产品,是白色、淡灰色、淡黄色或棕褐色精粒或粉末。产品中氧化铝含量20-40%,碱化度70-75%。有腐蚀性,无燃烧和爆炸危险。 3 31%盐酸 加氯间 5.9 盐酸是无色液体,有腐蚀性,为氯化氢的水溶液。有刺激性气味。由于浓盐酸具有挥发性,挥发出的氯化氢气体与空气中的水蒸气作用形成盐酸小液滴,所有会看到酸雾。 该品不燃,具强腐蚀性、强刺激性,可致人体灼伤。 5、项目周围环境 拟建白兔镇行香片区污水处理厂位于句容现代农业产业园东南角,恒通路以东,三面环河(北面为蒋庄河)。东北侧120米处为黄土桥自然村,西北侧210米处为徐村自然村。具体见周围环境示意图。 6、产业政策相符性及总体规划相容性 经查本项目不属于国家有关部门规定的《产业结构调整指导目录》(2011年3月27日国家发展改革委第9号令公布,根据2013年2月16日国家发展改革委第21号令公布的《国家发展改革委关于修改有关条款的的决定》修正) 、《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录(2012年本)》(苏政办发[2013]9号)以及关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录(2012年本)》部分条目的通知(苏经信产业[2013]183号)中限制、淘汰类项目,因此本项目属符合产业政策要求。 本项目不属于《限制用地项目目录(2012年本)》和《禁止用地项目目录(2012年本)》中的限制用地和禁止用地项目,不属于《江苏省限制用地项目目录(2013年本)》和《江苏省禁止用地项目目录(2013年本)》中的限制和禁止用地项目。 本项目选址已取得规划和国土部门的认可,选址符合规划要求。 本项目建成后接纳行香集镇和龙湖新城的生活污水,废水经处理达标后最终排入蒋庄河,本项目建成后有利于降低区域污染物排放量,改善地表水环境,符合环保规划要求。 7、与太湖二级保护区环境保护要求的相符性 《江苏省太湖水污染防治条例》(省人大2012年日修订)将太湖流域划分为三级保护区,白兔镇属二级保护区。 《江苏省太湖水污染防治条例》中规定“太湖流域一、二、三级保护区禁止新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含氮、磷等污染物的企业和项目”、“太湖流域二级保护区禁止下列行为:新建、扩建化工、医药等企业和项目;新增排污口;扩大水产养殖规模;法律法规限制的其他行为。 句容市白兔镇行香片区污水处理厂一期工程的建设与《江苏省太湖水污染防治条例》中关于太湖一级保护区的环境保护要求相符。 8、与《太湖流域管理条例》的相符性 根据《太湖流域管理条例》中“第三十四条太湖流域县级以上地方人民政府应当合理规划建设公共污水管网和污水集中处理设施,实现雨水、污水分流。自本条例施行之日起5年内,太湖流域县级以上地方人民政府所在城镇和重点建制镇的生活污水应当全部纳入公共污水管网并经污水集中处理设施处理。太湖流域县级人民政府应当为本行政区域内的农村居民点配备污水、垃圾收集设施,并对收集的污水、垃圾进行集中处理。“第三十五条太湖流域新建污水集中处理设施,应当符合脱氮除磷深度处理要求;” 故本项目的建设符合《太湖流域管理条例》文件的要求。 9、与《江苏省生态红线区域保护规划》相符性 根据《省政府关于印发江苏省生态红线区域保护规划的通知》(苏政发〔2013〕113号)中镇江市范围内的生态红线区域,在项目评价范围内不涉及镇江市范围内的生态红线区域,不在管控区范围内,不会导致镇江市辖区内生态红线区域服务功能下降。因此,建设项目的建设符合《江苏省生态红线区域保护规划》要求。 10、基础设施 (1)供电工程 污水处理厂一旦供电中断,一方面会造成大量污水外溢,污染环境,给人民生活造成重大损失;另一方面也会中断污水处理供氧,使微生物不能成活,停电时间过长微生物就会缺氧窒息死亡,因此污水处理的工艺过程遭到破坏,要想重新恢复污水处理的工艺过程,就得重新培养微生物,这就需要相当长时间,在这段时间内未经处理得污水排出就会重新造成污染,因此污水处理厂供电属于二级负荷,供电方式为10kV双电源供电,两路电源一用一备。 白兔镇有1座35kV变电所、一座35kV行香变、一座220kV容东变,10千伏中压配电网络覆盖整个白兔镇范围,均为架空方式敷设,为本项目建设提供充足电力保障。 本项目营运期设备年总用电量约23.87万kW·h。 (2)管网 ①厂区给水系统 本项目营运期用水由行香集镇自来水厂供应。 本项目用水主要为生活用水、生产用水和化验检测用水,另外,还有一定量的未预见用水。厂区给水管采用DN100的镀锌给水管。 ②厂区排水设计 排水系统:厂区采用雨污分流制,雨水经有组织的雨水暗管收集后排入镇区雨水管网。厂区雨水管道根据设计要求,需新敷设管道DN200-DN500mm,UPVC管。 ③厂区外污水收集管网 厂区外污水收集管网暂未建成,将由句容市人民政府、句容市白兔镇人民政府负责建设,集水管网的建设不属于本报告评价范围内,应另行申报审批。 (3)排水 厂区内排水采用雨污分流,生活污水排入污水处理系统,雨水经过管道直接排入邻近河道。 本项目一期工程建成后设计处理规模为2000m3/d。尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002)》一级A类标准,排入蒋庄河。 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 项目所在地原为农田。与本项目有关的原有污染情况及环境问题主要为本项目拟建白兔镇行香片区污水处理厂一期工程服务范围(香集镇和龙山湖新城)内现状产生的污水随意排放,就近排入水体,对周边环境造成一定的影响。 根据项目可行性研究报告,服务范围内现状行香工业园内企业用水量约45t/d(16308t/a),主要为针织、鞋业、服装制造类企业,企业用水主要为生活用水,无含氮磷生产废水排放。目前服务范围内的行香集镇多为集中居住区,户籍人口约2378人。生活污水排放量约589t/a,生活污水未经处理直接排入附近河道,最终汇入蒋庄河。 龙山湖新城区域内有安置房,预计居住居民约5000人。安置房尚在建设中,暂时无生活污水产生。 建设项目所在地自然环境社会环境简况 自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等): 1、地理概况 句容既是一座有2000余年历史的文化古城,也是一个充满现代气息的新兴城市。西汉置县,地处中国最富庶的江苏南部,紧依上海、南京、苏州、无锡等大中城市,是中国沿海和长江三角洲对外开放的重点区域。 句容市南北环山,中部陇岗起伏,间以冲岩平原,西部低洼,东部向东南倾斜,平原高程5—10m,城区高程15—16m。 本地区的地震基本烈度为Ⅶ度。 2、气象特征 句容属于北亚热带季风气候,四季分明,气候温和,雨水充沛,日照充足。全年平均气温为15.1℃,年平均相对温度为78%,年平均降水量为1082.7mm,年平均风速为2.50米/秒,无霜期为229天,年日照为2116小时。 本区以中性大气稳定度为主。 3、水文 句容市境内水资源十分丰富,水域面积30万亩,大小水库67座,共有大小河道44条,总长310多公里。总容量3.1亿立方米。句容市境河流分属秦淮河水系、太湖水系和长江水系。 句容市境有大小河道40多条,长江岸线5公里多,为航运、发电提供了条件。句容河流分属秦淮河水系、太湖水系和长江水系。水源充足,水质良好,水域面积30万亩,境内有中小型水库(湖)76座(中型水库8座),河道四通八达,可供排灌、养鱼综合利用。鱼、虾、毛蟹、珍珠等水产养殖已形成一定规模。 该区域地表水属秦淮河水系,其北源出自于句容市北武起岐山,流经句容市即称为句容河。句容市大部分企业及城市生活污水即排入句容河。句容河目前的主要功能为泄洪、农灌、部分企业的自备工业用水。 4、生物资源 近年来,由于经济建设的发展,可耕地不断减小,农业生态系统已发生了较大的变化,建设项目所在地已逐步向工业集中区和居民住宅区过渡。 社会环境简况(社会经济结构、教育、文化、文物保护等): 句容市是江苏省镇江市代管县级市,地处苏南,东连镇江,西接南京,是南京的东南门户,素有“南京新东郊、金陵御花园”之美誉,是长江三角洲一座集港口、工业、商贸、旅游为一体的新兴城市。 句容市辖1个街道办事处,9个镇,3个开发区管委会(句容经济开发区管理委员会、赤山湖管理委员会、茅山风景区管理委员会),20个重点乡镇工业园区,15个国有农林场圃。 句容市2013年末常住人口62.56万人,比上年末增加0.34万人;户籍总人口58.88万人,比上年末减少0.04万人。 句容市2013年全年实现财政总收入22.5亿元,比上年增长32.1%;全社会固定资产投资89.99亿元,增长23.1%;人均地区生产总值(GDP)达29447元,比上年增长12.6%。科技投入进一步加大,研究和发展(R&D)活动经费支出占GDP比重1.06%,比上年提高0.36个百分点。城市化水平稳步提高,年末城市化水平45.21%,比上年提高0.19个百分点。经初步测算,涉及到全面小康的几项主要指标,如:人均GDP、二三产业占GDP比重、R&D占GDP比重、城市化水平均超额完成全面小康标准值。 截至2013年,句容市学校总数51所,招生1.19万人,在校生4.75万人,毕业生1.33万人,幼儿园在园幼儿1.11万人。教育事业协调发展,城乡中小学建设工程扎实推进,高考统招本科达线再次突破千人大关,职业教育在国家级职业技能大赛中名列前茅。 主要学校有:南京财经大学红山学院,江苏农林职业技术学院,江苏省句容高级中学,句容市第三中学,句容市实验高级中学,句容市第二中学,句容市实验小学,句容市白兔中学等。 白兔镇、白兔镇行香社区概况 白兔镇位于句容市东部,距句容市区约19公里,东与丹徒区上党镇交界,南与丹徒区宝堰镇相接,西与华阳镇接壤,北与边城镇相靠。白兔镇面积116平方公里,4.2万人口。 行香社区为白兔镇镇域副中心,定位于社会服务中心和文化中心,以居住、社会福利、文化教育职能为主,以文化旅游休闲相关服务为辅。行香社区总面积70.9平方公里,2.7万人口。在行香社区西南区域,规划为龙山湖新城,面积1004.4公顷,规划建设一个集旅游、休闲、商业、居住、特色农庄文化为一体的综合型白兔新城。 行香社区污水现状随意排放,就近排入水体,对周边环境造成一定的影响。 环境质量状况 建设项目所在地区环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等) 1、大气环境质量 根据句容市环境监测站对该地区的大气监测结果,该区域大气中SO2、NO2、PM10的现状值均小于GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准,故该区域环境空气质量良好,详见下表3: 表3 环境空气质量现状 单位:mg/m3 项目 SO2 NO2 PM10 监测 结果 小时均值 0.018~0.022 0.056~0.032 —— 日均值 0.0196 0.0414 0.0772 评价标准(日均值) 0.15 0.08 0.15 2、声环境质量 项目所在区域声环境质量现状昼间53.8dB(A)、夜间42.3dB(A),符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准的要求(昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A))。 3、地表水环境质量。 本项目尾水受纳河道为蒋庄河,蒋庄河水质总体现状达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅳ类标准,监测统计结果详见下表4: 表4 地表水环境质量现状 单位:mg/L(注:pH无量纲) 污染物 pH 溶解氧 CODcr NH3-N 石油类 监测数据 7.94 7.71 27 0.810 0.01 Ⅳ类 6~9 3 30 1.5 0.5 4、主要环境问题 无 5、据调查,本项目300米范围内近二年未发生过与本项目有关的污染事故和污染纠纷。 主要环境保护目标(列出名单及保护级别): 表5 主要环境保护目标 环境 类别 环境保护 对象名称 方位 最近距离(米) 规模 环境功能 大气 黄土桥 自然村 东北 120 约100户 GB3095-2012《环境空气质量标准》二类区 徐村自然村 西北 210 约150户 地表水 蒋庄河 北 临近 小型 GB3838-2002《地表水环境质量标准》中的Ⅳ类水体 声 黄土桥 自然村 东北 120 约100户 GB3096-2008《声环境质量标准》2类区
评价适用标准 环 境 质 量 标 准 (1)根据句容市环境功能区划,环境空气质量执行GB3095-2012《环境空气质量标准》中的二级标准,具体见表6。 表6 环境空气质量执行标准 单位: μg/m3 污染物名称 浓度限值 标准来源 年平均 日平均 1小时平均 GB3095-2012《环境空气质量标准中二级标准》 二氧化硫SO2 60 150 500 二氧化氮NO2 40 80 200 PM10 70 150 —— PM2.5 35 75 —— TSP 200 300 —— NOx 50 100 250 特征污染物氨、硫化氢环境空气质量标准参照TJ36-79《工业企业设计卫生标准》居住区大气中有害物质最高容许浓度 氨一次浓度限值0.20mg/m3、硫化氢一次浓度限值0.01mg/m3的要求。 (2)蒋庄河及周边水体地表水环境质量执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》中的Ⅳ类标准,具体见表7。 表7 地表水环境质量执行标准 单位:mg/L(pH无量纲) 项目 pH CODcr 石油类 TP NH3-N 高锰酸盐指数 Ⅳ类 6~9 30 0.5 0.3 1.5 10 (3)项目所在地环境噪声执行GB3096-2008《声环境质量标准》中的2类标准,即昼间噪声≤60dB(A),夜间噪声≤50dB(A)。 污 染 物 排 放 标 准 (1)废水 本项目服务范围内接入管网污水COD、SS、BOD5执行GB8978-1996《污水综合排放标准》中表4三级标准;TN、NH3-N、TP参照CJ343-2010《污水排入城镇下水道水质标准》表1的B级标准。 经污水处理厂处理后尾水中COD、NH3-N、TN、TP排放执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》(DB32/1072-2007)表2标准,其余因子执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表1一级A标准。 表8 污水接管标准和排放标准 单位:mg/L 执行标准
排放方式 COD BOD5 SS NH3-N TP TN 接管标准 ≤500 ≤300 ≤400 ≤45 ≤8 ≤70 尾水排放标准 ≤50 ≤10 ≤10 ≤5(8) ≤0.5 ≤15 注:括号外数值为水温>12℃时的控制指标,括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 (2)废气: 氨、硫化氢、臭气浓度排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表4厂界(防护带边缘)废气排放最高允许浓度二级标准。 表9 厂界(防护带边缘)废气排放最高允许浓度 单位 mg/m3 序号 控制项目 二级标准 1 氨 1.5 2 硫化氢 0.06 3 臭气浓度(无量纲) 20 (3)执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中表1工业企业厂界环境噪声排放限值:当厂界外声环境功能类别为2类区时,昼间≤60dB(A),夜间≤50dB(A)。 (4)城镇污水处理厂的污泥应进行稳定化处理,稳定化处理后应达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表5的规定。城镇污水处理厂的污泥应进行污泥脱水处理,脱水后污泥含水率应小于80%。处理后的污泥进行填埋处理时应达到安全填埋的相关环境保护要求。处理后的污泥农用时,其污染物含量应满足GB18918-2002表6的要求,其施用条件须符合GB4284的有关规定。 总 量 控 制 标 准 (1)废水:本项目设计处理能力为2000t/d(73万t/a),接管的废水经污水处理厂处理后最终排入蒋庄河,主要污染物排放量为COD36.5t/a、BOD57.3t/a、SS7.3t/a、NH3-N3.65t/a、TN10.95t/a、TP0.365t/a。 (2)废气:NH30.068t/a、H2S0.0026t/a(无组织排放)。 (3)固体废弃物:固体废弃物均得到妥善处置。 建设项目工程分析 本项目为污水处理厂建设项目,但施工期建筑面积仅502.2m2,同时挖污水处理池,施工期结束后对外环境的营业也会成为过去。本报告仅对营运期工程分析进行评价。 B、营运期工程分析 一、确定污水处理工艺的原则 城市污水处理厂是城市基础设施的重要组成部分和水污染防治的主要手段,合理确定污水处理工艺,关系到工程投资、运行费用和处理效果。因此必须从整体优化的观念出发,结合设计规模、污水水质特性以及当地的实际条件和要求,选择切实可行且经济合理的处理工艺。污水处理工艺的确定,一般遵循以下原则: 1、处理效果稳定。保证出水水质达到国家规定的排放要求。 2、基建投资和运行费用低。以尽可能少的投入取得良好的工程效益。 3、运行管理方便。可根据不同的进水水质和出水要求调整运行方式和工艺参数,最大限度的发挥处理装置的能力。 4、与工艺配套的设备稳定、可靠。 5、便于实现工艺过程的自动控制,提高管理水平,降低劳动强度和定员。 本项目建设的目的在于通过对白兔镇行香片区点源污染物的拦截、处理,有效削减污染物的排放量,尤其是对COD、BOD、N、P的排放量控制提高到相当的高度,因此所选择污水处理工艺,除应保证有机污染物的去除率外,还需要该工艺有较强的脱氮脱硫的能力。 二、污染物去除分析 根据白兔镇行香片区污水处理厂一期工程进水水质及排放标准,污水处理厂主要去除的污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N、TN、TP。 污水处理厂工艺的要求进行二级生化处理,并且有除磷脱氮的要求,能否采用生物除磷除NH3-N工艺取决于生物处理过程中生物自身所需营养能否平衡,相关的指标能否达到要求。 (1)污水的可生化性 BOD5和CODCr是污水生物处理过程中常用的两个水质指标,采用BOD5/CODCr即B/C比的比值评价污水的可生化性是广泛采用的一种最为简易的传统方法。一般情况下,B/C比值越大,说明污水可生物处理性越好。一般认为BOD5/CODCr>0.45可生化性好,BOD5/CODCr<0.3较难生化,BOD5/CODCr<0. 25不易生化。 (2)氮的生化去除分析,从生物理论来讲,只有当BOD5/TN>2.86才能保证在不投加外来碳源的条件下有效地脱氮,因此,BOD5/TN比值是衡量污水是否适合生物脱氮除磷的重要指标之一。而实际运用资料显示BOD5/TN>3时才能使反硝化有效进行,在BOD5/TN=4~5时,氮的去除率70%。 对于本项目而言,从碳氮比=160/40=4来看,符合生物脱氮条件,宜采用活性污泥法脱氮。 (3)磷的生化去除分析,磷是否可以通过生化方法来处理一般通过BOD5/TP来判断,从生物学上讲,当BOD5/TP=20是生物除磷的底限值,BOD5/TP的比值越高,P的去除率越大。另外,较高的BOD5负荷可以取得较好的除磷效果,低分子易降解的有机物诱导磷释放的能力较强,而磷释放得越充分,其摄取量也就越大。 本项目生化段进水BOD5/TP=160/3=53.3,远远大于20,因此,适宜采用生化除磷工艺,且能够取得良好的去除效果。 综上所述,句容市白兔镇行香片区污水处理厂工程采用生物脱氮除磷工艺是可行的。 三、工艺流程的比选 (一)预处理工艺的选择 根据本工程所处理污水的特性及生化处理工艺的要求,预处理应达到如下目标: (1)缓解水质水量波动对活性污泥的冲击 项目区内污水水质、水量随时间的变化可能会有比较大的波动,一些污染物可能在短时间内集中排放,对活性污泥系统造成不利影响。这也是许多采用生化处理工艺时常常效果不佳,出水超标的原因。因此,设置调节池,充分调节进水水质水量,对本工程来说是非常重要的。 (2)去除悬浮固体,减轻后续生物处理负荷 污水在入生化处理之前,设置格栅、调节池等预处理,可去除进水中挟带的漂浮物、大颗粒SS质及泥砂等物质,可有效防止后续水泵、管线及管配件的堵塞现象,避免泥砂于构筑物内过量沉积,从而有利于系统的稳定高效运行。 结合本工程进水水质及处理要求,采用“中格栅及调节池”为本项目预处理工艺。 污水自流进入格栅,格栅用于去除污水中较大颗粒的悬浮、漂浮物,回转式格栅应用较多,耙齿可用不锈钢或尼龙制造,耙齿迎水面由下向上转动,以去除耙齿上被拦截的污物。经格栅拦截后的污水进入调节池,调节池内设搅拌装置,对水质水量进行了有效的调节,格栅渠与调节池合建在一起,优点是结构简单,投资较小。 (二)生物处理工艺的比选 选择合适的污水生物处理工艺,不仅可以降低工程投资,还有利于污水处理厂的运行管理以及减少污水处理厂的常年运行费用,保证处理厂出水水质。 根据对生物处理段污水进出水水质的分析,本工程除需要去除有机污染物的同时,对NH3-N、TN、TP的去除率要求较高,在选择工艺时,同时考虑脱氮除磷作用。 目前,采用的生物脱氮除磷工艺从生物学原理上来讲,均由厌氧、缺氧及好氧三个部分组成,所不同的是改变的其组合方式和构筑物的结构形式。生物除磷工艺的前提条件是聚磷菌必须在厌氧条件下优势增长,而后进入好氧阶段才能增大磷的吸收量。目前脱氮除磷工艺发展较为成熟,其中具有代表性的工艺有A2/O及改良A2/O工艺,氧化沟及改良氧化沟工艺,SBR及其变形工艺,高效稳定生物倍增工艺等。 结合本工程的实际情况,处理水量比较小,本着“技术先进、经济合理、高效节能、简便实用”的原则,提出以下两个生物处理方案,进行较为详细深入的比较。 A、生物倍增工艺 生物倍增工艺是近年发展起来的一种新颖污水处理工艺,因其具有显著特点,而得到重视。高效稳定生物倍增工艺是在生物倍增工艺基础上结合氧化沟的流态,集生物倍增工艺和氧化沟工艺优点开发的一种新型高效水处理工艺。高效稳定循环倍增工艺集厌氧、空气提升、曝气(低氧)、沉淀四区于一体的生物反应器装备,适用于工业废水及城镇污水处理。其本质特征是采用厌氧-低溶氧(DO≤1mg/L)的节能工艺,在低氧曝气区营造宏观缺氧微观好氧的条件,实现同步或短程同步生物脱氮以降低对碳源的需求。 污水处理流程为:进水→厌氧区→气提区→曝气区→沉淀区→出水。污水首先与沉淀区回流污泥共同进入厌氧区,进行厌氧释磷后,进入提升区经提升装置提升后进入环形曝气区,进行好氧吸磷、降解有机物,同时进行大比倍循环,出水进入沉淀区,进行泥水分离,沉淀区出水进入消毒单元处理后排放,沉淀区污泥部分回流,部分以剩余污泥的形式排出污水处理体系进行污泥处理。 其技术特点如下所示: (1)微动力空气提升大推流技术 基于流体力学原理借助空气(自身曝气)实现厌氧至低氧区混合液的提升(10cm左右),形成大推流,实现一体化反应器内混合液的高倍比循环,降低反应器内的污染物浓度梯度,达到近乎完全混合的效果,有效提高系统的抗冲击能力。整个系统无需内回流(硝化液)、外回流(污泥),其原理如下图所示: 空气提升器原理图 (2)生物段高倍比多循环技术 本反应器基于水力条件的优化实现低氧-曝气区内循环、低氧-曝气-厌氧区循环和沉淀污泥等循环,经前述空气提升装置实现高倍比多循环,提高了整个系统的抗冲击能力。低氧曝气区采用环形沟设计,泥水在曝气区环形沟内循环;低氧曝气区的混合泥水通过池壁开孔进入厌氧区;沉淀区的污泥通过高倍比水力推动进入厌氧区。这种高倍比的循环是一体化高效生物倍增污水处理技术的重要特征之一,如下图所示:
一体化高效稳定生物倍增工艺平面布置图 (3)微混密曝低通气量曝气节能技术 采用特别制造的低通量0.5~1m3/m·h微孔曝气器(常规为5~10m3/m·h),经切割的数量庞大的微气泡上升流速0.4m/s以下(常规为1m/s),在泥水混合液中受到污泥颗粒的作用几乎螺旋上升,大大增加了微气泡与活性污泥的接触机会,创建了宏观缺氧(≤1.0mg/L左右)微观好氧(微气泡直接粘附活性污泥菌胶团,氧分压大)的环境,氧的利用率倍增。 (4)低氧状态下同步硝化反硝化控制技术 低氧曝气区创建的宏观缺氧(≤1.0mg/L左右)与微观好氧(空气泡直接粘附活性污泥菌胶团,氧分压大)的环境,有利于亚硝化菌、硝化菌群和反硝化菌群的和谐共生,并实现系统同步硝化反硝化、短程同步硝化反硝化生物脱氮。 (5)基于标准化、一体化、模块化的自动化生产技术 本技术将厌氧区、气提区、曝气区和沉淀区四部分有机集成于一体,一体化结构形式不仅节省了工程占地,而且减少了运行过程中的水头损失,省却了污泥与混合液的回流,降低了能耗。 (6)生物倍增工艺的优势 与传统工艺相比较,一体化高效稳定生物倍增工艺具有良好的经济效益,占地面积小,投资较小,运行成本低。吨水投资小于传统工艺的70%;由于提高了污泥负荷,占地面积小;采用低溶解氧曝气方式,节省能耗,运行成本低。 一体化高效稳定生物倍增工艺特点如下: 1)污泥浓度高,一般可达到5000~8000mg/L; 2)通过空气气提装置可实现大流量污泥回流,节省动力消耗; 3)将沉淀区、缺氧区、好氧区合建,可节省投资,节省占地面积; 4)沉淀区为斜管沉淀池,沉淀效果好,出水水质较有保证; 5)沉淀区污泥通过潜水推进器直接回流进入缺氧区,与进水充分混合,提高处理效果,同时节省能耗; 6)外沟污水始终处于循环状态,可迅速稀释进水,提高工艺的抗冲击负荷; 7)可实现硝化反硝化同步进行,具有高脱氮功率。 B、SBR工艺 SBR工艺全称序批式活性污泥法(Sequencing Batch Reactor Activated Sludge Process),是一种按间歇曝气方式来运行的活性污泥污水处理技术,由美国20世纪70年代初开发的,我国也于80年代中期开始对SBR工艺进行研究,目前应用已比较广泛。 与传统污水处理工艺不同,SBR技术采用时间分割的操作方式替代空间分割的操作方式,非稳定生化反应替代稳态生化反应,静置理想沉淀替代传统的动态沉淀,它的主要特征是在运行上的有序和间歇操作,SBR技术的核心是SBR反应池,该池集均化、初沉、生物降解、二沉等功能于一池,无污泥回流系统。 SBR工艺过程分五个阶段:进水、曝气、沉淀、排水、待机。SBR工艺的核心是SBR反应池或称作序批式间歇反应器(SBR反应器)。SBR反应池集均化(搅拌混合)、初沉、生物降解、二沉(泥水分离)等功能于一池。 (1)SBR工艺的需氧和供氧 SBR工艺有机物的降解规律与推流式曝气池类似,推流式曝气池是空间(长度)上的推流,而SBR反应池是时间意义上的推流。由于SBR工艺有机物浓度是逐渐变化的,在反应初期,池内有机物浓度较高,如果供氧速率小于耗氧速率,则混合液中的溶解氧为零,对单一的微生物而言,氧气的得到可能是间断的,供氧速率决定了有机物的降解速率。随着好氧进程的深入,有机物浓度降低,供氧速率开始大于耗氧速率,溶解氧开始出现,微生物开始可以得到充足的氧气供应,有机物浓度的高低成为影响有机物降解速率的一个重要因素。从耗氧与供氧的关系来看,在反应初期SBR反应池保持充足的供氧,可以提高有机物的降解速度,随着溶解氧的出现,逐渐减少供氧量,可以节约运行费用,缩短反应时间。SBR反应池通过曝气系统的设计,采用渐减曝气更经济、合理一些。 (2)SBR工艺的排出比 SBR工艺排出比(1/m)的大小决定了SBR工艺反应初期有机物浓度的高低。排出比小,初始有机物浓度低,反之则高。根据微生物降解有机物的规律,当有机物浓度高时,有机物降解速率大,曝气时间可以减少。但是,当有机物浓度高时,耗氧速率也大,供氧与耗氧的矛盾可能更大。此外,不同的废水活性污泥的沉降性能也不同。污泥沉降性能好,沉淀后上清液就多,宜选用较小的排出比,反之则宜采用较大的排出比。排出比的选择还与设计选用的污泥负荷率、混合液污泥浓度等有关。 (3)SBR工艺的混合液污泥浓度 根据活性污泥法的基本原理,混合液污泥浓度的大小决定了生化反应器容积的大小。SBR工艺也同样如此,当混合液污泥浓度高时,所需曝气反应时间就短,SBR反应池池容就小,反之SBR反应池池容则大。但是,当混合液污泥浓度高时,生化反应初期耗氧速率增大,供氧与耗氧的矛盾更大。此外,池内混合液污泥浓度的大小还决定了沉淀时间。污泥浓度高需要的沉淀时间长,反之则短。当污泥的沉降性能好,排出比小,有机物浓度低,供氧速率高,可以选用较大的数值,反之则宜选用较小的数值。SBR工艺混合液污泥浓度的选择应综合多方面的因素来考虑。 (4)SBR工艺的污泥负荷率 污泥负荷率是影响曝气反应时间的主要参数,污泥负荷率的大小关系到SBR反应池最终出水有机物浓度的高低。当要求的出水有机物浓度低时,污泥负荷率宜选用低值;当废水易于生物降解时,污泥负荷率随着增大。污泥负荷率的选择应根据废水的可生化性以及要求的出水水质来确定。 方案比较 根据句容市白兔镇行香片区污水处理厂的特点,按照下述八类十四项内容对上述两个方案进行定性评价,详见下表10。 表10 两种方案定性比较表 序号 评比项目 内容含义 生物倍增工艺方案 SBR方案 类 项 一 技术可行性 1 技术适应情况 应用广泛性及工艺成熟情况 应用较广泛,工艺成熟 工艺较成熟,国外应用较多,国内已有应用 2 技术进步状况 处于何等程度,对各种水量水质适应程度 技术较先进,有相当的抗冲击负荷能力 对水量水质应变能力强 二 水质目标 3 出水水质 达标保证程度 好, 除磷脱氮有较高的效果 池内厌氧、好氧处于交替状态,净化效果好。 4 污泥稳定状况 是否稳定 已初步稳定 污泥稳定性不如厌氧硝化好 三 环境影响 5 对周围环境的影响 噪音、嗅味等 一般 一般 6 产泥量 产泥量多少 较少 少 四 费用指标 7 设备费用 高、低 低 高 8 工程投资 大、小 小 较小 9 运行费用 高、低 低 高 五 工程实施 10 施工难易 施工难易及进度保证情况 一般 一般 六 能耗 11 电耗 动力消耗多少 较少 少 七 占地 12 占地面积 大、小 小 较小 八 运行管理 13 运转操作 难易程度 简单容易 可实现完全自动化,较复杂 14 维修管理 维修量及难易程度 较小、易 较大、复杂 从表中可看出:生物倍增工艺在抗冲击负荷、处理效果、运行管理及运行费用上具有较大优势,因此本项目污水处理厂主导工艺推荐为生物倍增工艺。 (三)深度处理工艺的比选 本工程出水水质执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》(DB32/1072-2007)表2标准、《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准。在前述工艺中,BOD5、CODCr、TN等污染物均能够到达排放标准要求,但SS、TP指标不能满足要求。为了达到所要求的污染物去除效率,进而实现所要求的出水水质,有必要增加深度处理单元进一步的削减生物处理出水中的污染物。 根据国内深度处理工艺应用情况及本工程实际,选用如下两个深度处理工艺方案进行比较: 方案一:微絮凝过滤+消毒 方案二:混凝沉淀+过滤+消毒 方案一具有流程简单、投资较低的特点。发达国家在二十世纪八十年代以前曾广泛使用这种工艺,是一种水质适用面广、处理费用较低的常规深度处理工艺。 微絮凝过滤技术是省去沉淀过程而将混凝与过滤过程在滤池内同步完成的一种新型接触絮凝过滤工艺技术。这种直接过滤技术不仅可简化水厂处理流程,降低投资费用,减少运行费用,而且还可延长过滤周期,提高产水量及出水水质。尤其适用于二级处理后的低浓度污水的净化处理,其净化效果比传统工艺好的多。因此本方案采用微絮凝过滤作为深度处理工艺。 (四)消毒工艺的比选 消毒是指通过消毒剂或其他消毒手段,杀灭水中致病微生物的处理过程。消毒方法大体可分为两类:物理方法和化学方法。物理方法主要有加热、冷冻、辐照、紫外线和微波消毒等方法,其中以紫外消毒法应用最为广泛。化学方法是利用各种化学药剂进行消毒,常用的化学消毒剂的化学剂有多种氧化剂(氯、臭氧、溴、碘、高锰酸钾等)、某些重金属离子(银、铜等)及阳离子型表面活性剂等,其中氯及其衍生物和臭氧消毒方法被普遍认可和采用。不同的消毒方式有其各自的利弊,根据各项目污水的特征、处理的水量、水质以及最终出水的要求不同而采用合适的消毒方式。下面对几种常用于污水处理厂的消毒方式进行对比分析: 1、紫外线消毒 水的紫外线消毒,是通过紫外线对水的照射进行的,是一个光化学过程。光子只有通过系统中分子的定量转化而被吸收后,才能在原子和分子中产生光化学变化。当紫外线照射到微生物时,便发生能量的传递和积累,积累结果造成微生物的灭活,从而达到消毒的目的。通常,水消毒用的紫外线灯的中心辐射波长是253.7nm。 因此紫外线应用于污水消毒有一定局限性,会受到出水色度、浊度等的影响而降低杀菌效果。同时,在使用紫外线消毒时,还会出现微生物的光复活现象。在紫外线消毒器中,各种不同的微生物均由于紫外线的照射受到损伤以致亡。但任何生物均对损伤有一定的修复能力,微生物也不例外。微生物的紫外线损伤被可见光所逆转称为光复活,有效的波长范围包括330~480nm的可见光和近紫外光。另外,紫外线消毒不能满足国家关于污水处理厂回用管网中余氯的要求,从长远发展考虑,本项目远景有中水回用工程跟上是可能的。因此,紫外线消毒不推荐在本工程中使用。 2、臭氧消毒 臭氧技术是既古老又崭新的技术,1840年德国化学家发明了这一技术,1856年被用于水处理消毒行业。目前,臭氧已广泛用于水处理、空气净化、食品加工、医疗、医药、水产养殖等领域,对这些行业的发展起到了极大的推动作用。 臭氧灭菌为溶菌级方法,杀菌彻底,无残留,杀菌广谱,可杀灭细菌繁殖体和芽孢、病毒、真菌等,且由于臭氧分子O3稳定性差,很快会自行分解为氧气或单个氧原子,而单个氧原子能自行结合成氧分子,不存在任何有毒残留物,所以,O3是一种无污染的消毒剂。 但是,在水处理方面,一方面由于其强氧化性,可以将原水中的溴离子氧化,产生致癌物质——溴酸根;另一方面,臭氧对人体呼吸道粘膜有刺激。另外,臭氧消毒不论是在一次性投资还是运行成本上都比加氯消毒高很多,而且控制检测比较困难,不能满足持续消毒的要求。 3、氯消毒 (1)加氯消毒的优点 1)灭菌能力强; 2)能够产生防止二次污染的余氯,抑制在配水管线中产生的病菌和生物膜; 3)运行、控制、检测简单; 4)运行稳定可靠; 5)性价比高。 (2)加氯消毒的形式 1)氯气直接投加 氯气直接投加是所有使用氯消毒工艺中投资最低的,并且氯气储存寿命长,不易失效;但是氯气是有毒气体,需要特殊处理,并要进行相应的操作培训。 2)次氯酸钠消毒 次氯酸钠,我们有时也称之为漂白粉,是氯气与氢氧化钠按一定比例制备出来的,次氯酸钠中有效氯在5-15%左右,通常储存在1吨或5000加仑的储罐中,由卡车运输。 次氯酸钠具有毒性小的特点,并且比氯气消毒系统更容易操作,与氯气消毒系统相比,所需的人员培训少; 这些年,一些市政水消毒工艺中安装了现场的次氯酸钠发生器,使用电解单元和盐水制备浓度较低的次氯酸钠溶液(0.1%~0.8%)现场制备次氯酸钠能大大减少运输量,但工艺较复杂,在系统的运行和维护上需要人员掌握较多的专业知识并具备相当的操作水平,经济方面一次性投资较高,运行成本比较高,并且需要对盐的质量精心控制,在电解出次氯酸盐时,产生的副产物难于监测和控制,备用系统复杂。 3)氯片消毒 氯片是将漂粉精作为主要原料,同一定比例的填料混合,用压片机压制而成,有效氯含量在65%以上,消毒过程中,氯片中所含的有效氯成分随污水的流量变化而定量溶出,可以在污水中保持基本稳定的余氯量而达到定比投氯和消毒。 消毒氯片主要以三氯异氰尿酸或二氯异氰尿酸为主要有效成分的消毒片。溶解后生成次氯酸起到消毒的作用,和84消毒液类似,但是消毒氯片也叫泡腾片,使用方便,配置也很容易。运输和储存也相对方便,近年来使用量在逐步加大。 4)二氧化氯消毒 二氧化氯是一种强氧化剂,其氧化能力为氧气的27倍,有效氯的含量是氯气的2.6倍。 二氧化氯通常都是现场制备的,二氧化氯和氯气的性质差异很大,在溶液中,二氧化氯完全溶解在水中,因此,它受pH的影响极小,不易从水中挥发,虽然二氧化氯是一种强消毒剂和选择性的氧化剂,但是它后期的残留余量较小,难以满足持续消毒的要求。 但二氧化氯制备需要多种原料,配置过程较为复杂,不适用于小型污水处理厂的情况。 经以上分析比较,并综合本工程的实际情况,从保证水质达标、经济及处理后水的用处考虑,本工程采用直接氯片消毒,投资少,成本低,操作方便,效果稳定。 (五)污泥处理和处置比选 污水处理过程中产生的污泥,有机物含量较高,并且很不稳定,易腐化,含有大量病菌及寄生虫,若不经妥善处理和处置将造成二次污染,必须进行必要的污泥处理和处置。污泥处理的目的是稳定化、减量化、无害化与资源化。为响应国家和省的相关的要求,本工程污泥处理最终含水率将稳定≤60%。 1、污泥稳定工艺 目前我国城市污水处理厂污泥稳定的常用工艺包括:厌氧硝化、好氧硝化等。 由于本工程规模较小,进水水质浓度较低,剩余污泥量少,采用污泥厌氧硝化的费效比较低。目前国内许多已建成污水处理厂产生的污泥未经厌氧硝化直接脱水,效果也很好,这样就省去了硝化池等基建投资和占地,使污泥处理系统简化,并且没有产生沼气,也使运行安全度增加。本工程污水处理泥龄在13天左右,污泥在池内可基本达到好氧稳定。 鉴于上述原因,本工程近期不考虑污泥硝化处理,污泥稳定工艺采用曝气池内好氧稳定工艺,后续污泥处理工艺采用直接浓缩脱水处理工艺。 2、污泥浓缩脱水工艺 (1)污泥浓缩工艺 污泥浓缩的目的是降低污泥的含水率,减少污泥体积,以利于后续处理。选择污泥浓缩方法时,应综合考虑污泥本身的性质和最终处置方法。常用的污泥浓缩法有重力浓缩法、气浮浓缩法和机械浓缩法。 气浮浓缩法由于动力消耗大,操作管理要求高,通常适用于生物膜法产生的污泥,故本工程不考虑采用气浮浓缩法。本工程污泥浓缩处理工艺推荐采用重力浓缩。 (2)污泥脱水工艺 污泥的机械脱水目前使用较多的有三种方式,一是板框压滤机,二是离心机,三是带式压滤机,常用的机械脱水方式的比较如下表11所示。 表11 常用污泥脱水机械的性能特点 比较项目 离心脱水机 带式脱水机 板框压滤机 原理 利用离心沉降原理, 使固液分离 利用滤带过滤,使固液分离 待过滤的料液通过输料泵在一定的压力下通过滤布,固体物被截留在滤室中,并逐步形成滤饼 适用污泥类型 各类污泥的浓缩和脱水 同左 同左 脱水后泥饼含水率 ≤80% ≤80% ≤60% 运行时 噪声 76-80dB 70-75dB 60dB以下 耗电量 较大 小 很小 工作时间 24小时 12小时 12小时 滤带冲洗水 不需要,但停机前需对腔体进行冲冼 12m3/h 不定期冲洗 运行状况 脱水过程中当进料浓度变化时,转鼓和螺旋的转差及扭矩会自动跟踪调整,自动化操作。 脱水过程中当进料浓度变化时,带速、带的张紧度、加药量冲洗水压力需调整,操作要求较高,运行稳定 自动进泥,手动卸泥。操作简单,运行稳定。 工作环境 占用空间较小,安装调试较简单,配套设备有加药和进、出料输送机,整机全密封操作,车间环境较好,基本无臭味。 占地面积较大,配套设备除加药和进出料,输送机外,还包括清洗泵、空压机等,需高压水不停冲洗,车间环境较差,异味明显。 占用空间小,安装调试较简单,配套设备有加药和进、出料输送机,整机全密封操作,车间环境好,基本无臭味。 维修难易 维修量大 维修量小且简单 维修量较大 设备投资 一次投资较大 一次投资较小 一次投资较大 本工程污泥脱水后含水率要求达到60%以下,从上表可以看出,以上三种污泥脱水机械均只有板框压滤机可达到处理效果,因此本方案选用“污泥浓缩+板框压滤机”作为污泥处理工艺。 3、污泥最终处置方式 国外污泥常用的处置方式主要有填埋、投海、焚烧、农用等,我国的污泥处置大部分为农用、卫生填埋处理。 污泥焚烧及湿式氧化建设费用和运行费用都很高,对脱水污泥的含水率要求高,国外应用较多;自然干化由于占地面积大,目前也难以考虑;污泥用作农田和绿化用肥,牵涉到卫生方面的问题,并且需经权威部门进行污泥成分分析,确认对植物无害。建议根据实际情况,目前建议将行香片区污水处理厂产生的污泥进行卫生填埋处置,待时机成熟后,有条件情况下采用焚烧作为最终处置方式,可以实现污泥的无害化处置,尽管该方法费用较为昂贵,但不失为是一种较彻底的处置方法。 四、本项目污水处理工艺流程 通过以上对污水处理工艺、污泥处理工艺理等几方面的论述,在保证运行效果的基础上,本着“投资低、运行费用低、处理效率高”的基本原则。本工程污水处理工艺路线可分为预处理单元、生化处理单元、深度处理单元等。污泥处理处置工艺路线可分为重力浓缩机械压滤单元等,工艺流程如下图所示 污水处理厂工艺流程图 1、预处理单元——中格栅及调节池 设置中格栅去除污水中的漂浮物,设置调节池以调节水量匀化水质,以保证后续设备的正常运行,提高整个工艺系统耐负荷冲击能力。 2、生化处理单元——高效稳定生物倍增工艺 本单元为整个工艺系统的核心,高效稳定生物倍增工艺通过可防堵塞曝气系统、生物除磷系统,将生物硝化、反硝化,有机物氧化等各工艺全部协调在同一反应池内,适用于城镇污水处理。污水中绝大部分污染物如BOD5、CODCr、NH3-N及TP等在本单元得以去除,同时实现泥水分离。 3、深度处理单元——微絮凝过滤池+接触消毒池 生化段出水除TP、SS外,其余指标均能够达到标准要求,因此,增设“微絮凝过滤池”深度处理工艺,以进一步去除污水中色度及TP、SS,确保最终出水稳定达标。本工程采用直接投加氯片的消毒工艺,能有效杀灭水中的有害的细菌及病毒,使出水达标排放,经济实惠。 4、污泥处理处置——污泥浓缩+板框压滤机 本工程由高效稳定生物倍增池产生的剩余污泥,首先经过污泥浓缩池重力浓缩脱水后,经加药调理后利用板框压滤含水量在60%以下后,泥饼外运进行卫生填埋。 各处理构筑物设计处理效果详见下表12 表12 构筑物设计处理效果(去除率)表 构筑物名称 指标 CODCr BOD5 SS NH3-N TP TN 中格栅及调节池 进水(mg/L) 350.00 160.00 200.00 30.00 3.00 40.00 出水(mg/L) 350.00 160.00 200.00 30.00 3.00 40.00 去除率 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 高效稳定生物倍增池 进水(mg/L) 350.00 160.00 200.00 30.00 3.00 40.00 出水(mg/L) 52.50 9.60 20.00 4.50 0.60 14.00 去除率 85.00% 94.00% 90.00% 85.00% 80.00% 65.00% 微絮凝过滤池 进水(mg/L) 52.50 9.60 20.00 4.50 0.60 14.00 出水(mg/L) 47.25 9.12 10.00 4.50 0.48 14.00 去除率 10.00% 5.00% 50.00% 0.00% 20.00% 0.00% 消毒池 进水(mg/L) ≤50 ≤10 ≤10 ≤5 ≤0.5 ≤15 出水(mg/L) ≤50 ≤10 ≤10 ≤5 ≤0.5 ≤15 出水水质标准(mg/L) 50.00 10.00 10.00 5.00 0.50 15.00 从上表12可知,出水中各污染物均可实现达标排放。 二、主要污染工序 A、施工期污染工序分析 1、废气 (1)粉尘:场地平整、土方运输、施工材料装卸及运输和混凝土水泥砂浆的配制等施工过程都会产生大量的粉尘。施工场地道路与砂石堆场遇风也会产生扬尘。主要污染因子为TSP。据调查,施工作业场地近地面粉尘浓度可达1.5~30mg/m3。 (2)尾气:尾气主要来自于施工机械和交通运输车辆。排放的主要污染物为NO2、CO和烃类物等。机动车污染物排放系数见表13。 表13 机动车污染物排放系数 污染物 以汽油为燃料(克/升) 以柴油为燃料(克/升) 小汽车 载重车 机车 一氧化碳 169.0 27.0 8.4 氮氧化物 21.1 44.4 9.0 烃类 33.3 4.44 6.0 以黄河重型车为例,其额定燃油率为30.19L/100km,按上表排放系数计算,单车污染物平均排放量分别为:CO815.13g/100km,NOx1340.44g/100km,烃类 2、废水 拟建项目施工期废水来源于工程用水和生活用水。 ①工程废水 本项目施工期不设施工机械专业维修点,需维修的机械由项目外专业维修点维修,因此本项目施工废水包括土方开挖过程中产生的泥浆水、机械设备冷却运转冷却水和洗涤产生的含油废水。根据类比分析,预计施工废水日产生量为1t/d,总产生量约660吨。各类施工废水经隔油池处理后回用于场地洒水降尘,不外排。 ②生活污水 项目施工期施工人数约为30人,每日用餐均采用定点定时供应盒饭方式。生活用水量按25L/人·天计,污水排放量按80%计,施工期为660天,则施工期生活污水日排放量为0.75吨,总产生量约为495吨,施工期的生活污水经临时化粪池处理后用于周边农田灌溉。 3、噪声 该项目主要高噪声设备有挖掘机、装载机、卷扬机等施工设备和运输车辆产生的噪声。运输车辆一般采用重型载重车,距车辆行驶路线7.5米处噪声为85~91dB(A)间 。各种施工机械设备产生噪声情况见下表13 表 14施工机械设备产生噪声声源情况 施工阶段 施工机械 距离施工机械1m处噪声级dB(A) 土石方 挖掘机 90 载重车 89 推土机 90 翻斗车 90 基础 空压机 92 结构 混凝振捣机 100 木工机械(电锯) 110 装修 轮胎吊 90 施工单位在施工前必须到环保管理部门备案,如因生产工艺和特殊需要必须连续作业的需在施工期三日到句容市环境保护局登记,由环保部门审批并公告后方可施工。 4、固体废弃物 施工期固体废物主要包括建筑垃圾和生活垃圾两类。 生活垃圾为施工人员产生的如废弃的一次性餐盒和食品包装袋等,职工生活垃圾产生量按每人每天1kg计,施工期施工人员为30人,施工期660天,则整个施工期产生生活垃圾总量约20吨。 本项目施工期产生的建筑垃圾主要为开挖土方产生的渣土、砂石、废建材等,均为一般固体废物,无重金属等环境敏感物料。项目预计产生弃方900m3。施工过程中产生的砂石、渣土、废建材约500吨。 B、营运期污染工序分析 1、废气 污水处理厂由于接纳大量的生活污水,其中富含大量蛋白质等有机物质,极易腐败,会产生诸如硫化氢及氨气等敏感性恶臭物质。本污水厂采用UCT+反硝化深床滤池处理工艺,污水厂内散发臭味的工段主要有:进水泵房、前处理段(格栅、沉砂池)、污泥处理工段,主要成份为硫化氢、甲硫醇、氨、三甲胺等,最常见的是硫化氢和氨。上述恶臭气体性质和嗅阈值见表15。 表15 恶臭物质性质 恶臭物质 硫化氢 氨 臭气性质 臭鸡蛋味 特殊的刺激性气味 嗅阈值(ppm) 0.0005 0.1 根据美国EPA对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究,每处理1g的BOD5,可产生0.0031g的NH3、0.00012g的H2S。本项目废水处理规模为2000m3/d,原水中BOD5浓度160mg/L、最终排放浓度10mg/L,则日处理BOD50.3吨,产生NH39.3×10-4t/d、H2S3.6×10-5t/d,污水处理设施为24小时运行,年运行365天。 根据相关研究文献报道,污水处理厂臭气的主要散发源是格栅及污泥区,污染物产生比例约为7:3。(污水处理厂内其他设施也有少量臭气挥发,但由于挥发量较小,且较难分类统计,因此本报告在此假设臭气均在格栅及调节池单元、污泥处理单元产生)主要污染物产生情况具体见下表16 表16 本项目废气产生源强 污染物产生单元 污染物 产生情况 kg/h t/d t/a 格栅及调节池单元 NH3 2.712×10-4 6.51×10-4 0.238 H2S 1.05×10-5 2.52×10-5 0.009 污泥处理单元 NH3 1.163×10-4 2.79×10-4 0.102 H2S 4.5×10-6 1.08×10-5 0.004 合计 NH3 3.875×10-4 9.3×10-4 0.340 H2S 1.5×10-5 3.6×10-5 0.013
2、废水 ①正常排放情况 由正常运行工况下污水处理工程排放尾水中的污染物排放确定执行标准,尾水量按满负荷水量2000m3/d计算。则白兔镇行香片区污水处理厂污染物接管情况及尾水中污染物排放情况见表17 表17 尾水污染物排放情况 污染物 水量 COD BOD5 SS NH3-N TN TP 接管浓度mg/L — 350 160 200 30 40 3 接管量 t/d 2000 0.7 0.32 0.4 0.06 0.08 0.006 t/a 730000 255.5 116.8 146 21.9 29.2 2.19 排放浓度mg/L — 50 10 10 5 15 0.5 排放量 t/d 2000 0.1 0.02 0.02 0.01 0.03 0.001 t/a 730000 36.5 7.3 7.3 3.65 10.95 0.365 ②事故排放情况 污水处理过程因设备故障或检修导致部分或全部污水未经过处理直接排放即为污水的非正常与事故排放。其最大排放量为项目进水量,本项目项目2000m3/d污水排放量作为事故源进行计算。其排放的污染物浓度为污水处理过程的原设计进水浓度,事故污染排放量见表18。 表18 项目事故排放源强 污染物 水量 COD BOD5 SS NH3-N TN TP 排放浓度mg/L — 350 160 200 30 40 3 排放量 t/d 2000 0.7 0.32 0.4 0.06 0.08 0.006 3、固体废物 污水处理厂的固体废弃物主要为粗细格栅产生的栅渣、污泥脱水间产生的污泥和生活垃圾等。 (1)栅渣 项目营运期间从粗、细格栅拦截的栅渣产生量约0.07t/d(25.55t/a),含水率为60%,由厂内工作人员定期清掏收集。 (2)剩余污泥 污水中SS质、溶解性污染物含量越多,污水处理效率越高,污泥的产量就越大。污泥产生量计算公式如下: Y=YT×Q×Lr 式中:Y——绝干污泥产生量,g/d; YT——污泥产生量系数,kgSS/去除kgBOD5 Q——处理量,m3/d; Lr——去除BOD5浓度,mg/L。 YT的取值与SS/BOD5有关,详见表19 表19 YT与SS/BOD5的关系 SS/BOD5 0.8 1.0 1.2 1.4 YT 0.87 0.97 1.10 1.23 本项目SS/BOD5=1.25,据此计算本项目污泥产生量为0.33-0.37t/d(取中间值绝干污泥产生量128t/a),污泥含水率约55%,则含水污泥产生量为284t/a。 (3)生活垃圾 项目营运期定员10人,人均日产生生活垃圾按1kg计,则工作人员每天产生的生活垃圾量为10kg,每年产生3.65t。 4、噪声 本项目噪声设备主要为各类水泵、风机等,其噪声值见表20 表20 项目噪声源强一览表 序号 产生源 数量 源强 dB(A) 位置 距离厂界最近距离m 1 潜水排污泵 2 80 格栅及调节池 5 2 潜水排污泵 1 80 接触氧化池 9 3 污泥螺杆泵 1 80 污泥脱水机房 2.5 4 压榨泵 1 80 5 轴流风机 2 85 6 回转式鼓风机 1 85 综合车间 6 项目主要污染物产生及预计排放情况 内容 类型 排放源 (编号) 污染物 名称 产生量 t/a 产生浓度 mg/m3 排放量 t/a 排放 浓度 mg/m3 排放 速率 kg/h 排放 去向 大气 污染 物 格栅及调节池单元 NH3 0.238 —— 0.0476 —— 5.425×10-5 无组织形式排放 H2S 0.009 —— 0.0018 —— 2.1×10-6 污泥处理单元 NH3 0.102 —— 0.0204 —— 2.325×10-5 H2S 0.004 —— 0.0008 —— 0.9×10-6 水 污 染 物 污染物 名称 接管浓度 mg/L 接管量 t/a 最终排放 浓度 mg/L 最终 排放量 t/a 排放 去向 污水 73万t/a COD 350 255.5 50 36.5 蒋庄河 BOD5 160 116.8 10 7.3 SS 200 146 10 7.3 NH3-N 30 21.9 5 3.65 TN 40 29.2 15 10.95 TP 3 2.19 0.5 0.365 电离辐射 和电磁辐射 无 固 体 废 弃 物 污染物名称 产生量 处理 处置量 综合 利用量 外排量 备注 一般固废 生活垃圾 3.65t/a 3.65t/a 0 0 环卫部门清运 栅渣 25.55t/a 25.55t/a 0 0 剩余污泥(含水率55%) 284t/a 284t/a 0 0 脱水后卫生 填埋处理 噪 声 设备名称及数量 等效声级 距离最近边界距离(m) 潜水排污泵2台 80 5 潜水排污泵1台 80 9 污泥螺杆泵1台 80 2.5 压榨泵1台 80 轴流风机2台 85 回转式鼓风机1台 85 6 其它 无 主要生态影响(不够时可另附页) 本项目采取有效污染防治措施后,对周围生态环境无影响。 环境影响分析 施工期环境影响简要分析: 本项目在建筑施工过程中会对环境产生影响,主要是对大气环境及声环境等有一定影响,应加以控制,减少对周围环境的不良影响,现将可能影响及防治措施阐述如下: 1、环境空气 施工期间产生的粉尘及残土和建筑材料运输时产生的二次扬尘、运输车辆排出的汽车尾气。不仅降低空气质量,而且直接给附近行人带来不便,影响个人及周围环境。因此,施工过程中堆积的残土以及拉运残土车辆必须进行覆盖,施工工地必须进行遮挡,路面定期洒水,挖掘的土方应及时回填或运离,尽量减轻对周围环境的影响程度。 2、废水 施工期的废水主要为施工人员的生活污水经化粪池处理后用于周边农田灌溉。 3、噪声 施工期噪声主要来自各类施工机械及运输车辆,在5米范围内一般为70—90dB(A)。在施工期间为保证周围居民的正常生活,为此做到以下几点: (1)在施工期严格遵守施工时间,在晚22:00—次日 早6:00间,高噪声施工机械严禁施工。昼间施工时,应将搅拌机、电锯等四周加隔声屏障或移至新建成的房框内。 (2)运材车辆夜间停运。 采取上述措施后施工场界噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523—2011)标准要求。 4、固体废物 施工残土为主要固体废物,应及时清运,并按市政部门指定地点堆放。运输车辆加盖遮挡,防止产生二次扬尘。
5、水土流失 水土流失是指土壤在降水侵蚀力作用下的分散、迁移和沉积的过程。影响水土流失的因素较多,主要包括降雨、土壤、植被、地形地貌以及工程施工等因素。就本施工项目而言,影响施工期水土流失的主要因素是降雨和工程施工。其中工程因素主要指人类的各项开发建设活动,它通过影响引起水土流失的各项自然因素而起作用,是促进水土流失加剧的重要因素。通过改变区域地形地貌、破坏植被、改变土壤的理化性质,从而加剧水土流失的发生。就本建设项目而言,在正常的降雨条件下,工程施工是导致水土流失发生、发展并加剧的根源。 因此,施工方应根据以下原则对施工弃土、弃石进行防治: (1)施工期间应尽量作到弃土、弃碴及时清运出场,尽量减少废弃土石在内的堆放面积和数量。 (2)在施工期间,对废弃土石和回填土临时堆放场地垫面在条件许可的情况下,应采用硬化地面,在土石堆上覆盖塑料薄膜等防治措施,以及在临时堆放场地周围设置导流明渠,将雨水引导到沉淀池经过沉淀后再排入附近河道,防止因雨水冲刷造成水土流失。 6、生态环境影响分析 生态影响在施工期产生。本项目在施工期的占地、开挖土方石等问题,对生态环境是有一定的影响,主要表现为对水土流失的影响,随着本项目完全竣工后这些影响随之消失。 污水厂工程建设用地为6.2亩,建设占地为一般农用地和荒草地,覆盖植被为人工种植一般农作物,建设中不涉及林木砍伐等问题,生态可恢复性高。项目建设过程中谨慎施工,不得破坏厂区外树木躯干和树根。进场施工时因严格控制施工界限,不要影响红线范围外区域环境。施工通过合理安排作业时间,避免雨季施工产生的水土流失。可见污水处理厂,建设面积较小,周围环境不敏感,则本项目的建设对生态环境影响较小。 在施工过程中只要切实落实上述环保措施,施工期内的环境影响将得到有效控制,对周围环境影响较小。施工期对环境产生的影响持续时间约2年,项目建成后,影响即自行消除,不会降低当地环境质量现状类别。 营运期环境影响分析: 1、大气环境影响分析 根据工程分析可知,本项目建成后污水处理设施NH3产生总量0.34t/a、H2S产生总量0.013t/a,污水处理设施为24小时运行,年运行365天。 治理措施如下: ①控制恶臭散发:对主要散发恶臭的各处理设施池体加盖,使其处于非完全敞开式的建筑内;采用污泥改性剂+板框压滤机对污泥进行浓缩、脱水,污泥在厂内停留时间短,由市政统一清运;污泥日产日清,减少恶臭的产生;对场内临时堆场用氯水或漂白粉液冲洗和喷洒;运送污泥的车辆在驶离厂区前做消毒处理。 ②加强管理:污泥浓缩控制发酵,污泥脱水后要及时清运减少污泥堆存;在各种池体停产修理时,池底各泥会裸露出来散发臭气,应采取及时清除积泥的措施来防止臭气的影响。 ③采取生物除臭技术,生物除臭主要利用微生物去除气体中的致臭成份,气体流经生物活性滤料,滤料上面的细菌就会分解致臭物质,产生二氧化碳及水气。设置1座生物除臭装置,将格栅及调节池单元、污泥处理单元收集的恶臭引入生物除臭装置内,根据文献,生物除臭法除臭效率可达80~95%(本报告按80%计算),由于本项目白兔镇行香片区污水处理厂设计处理能力较小,仅2000m3/d,根据前述分析可知,经生物除臭处理后恶臭污染物的排放情况为NH30.068t/a、7.75×10-5kg/h;H2S0.0026t/a、3.0×10-6kg/h(格栅及调节池单元、污泥处理单元排放总量)。 表21 本项目废气排放情况 污染物产生单元 污染物 排放情况 kg/h t/d t/a 格栅及调节池单元 NH3 5.425×10-5 1.302×10-4 0.0476 H2S 2.1×10-6 5.04×10-6 0.0018 污泥处理单元 NH3 2.325×10-5 5.58×10-5 0.0204 H2S 0.9×10-6 2.16×10-6 0.0008 合计 NH3 7.75×10-5 1.86×10-4 0.068 H2S 3.0×10-6 7.2×10-6 0.0026 大气环境防护距离 根据HJ2.2-2008《大气环境影响评价技术导则》,为保护人群健康,减少正常排放条件下大气污染物对居住区的环境影响,需在项目厂界以外设置环境防护距离,采用环评导则推荐模式中的大气环境防护距离模式计算无组织源的大气环境防护距离,计算出的距离是以污染源中心点位起点的控制距离,并结合厂区平面布置图,确定控制距离范围,超出厂界以外的范围,即为项目大气环境防护距离。当无组织源排放多种污染物时,应分别计算,并按计算结果的最大值确定其大气环境防护距离。计算参数及结果详见表22。 表22 大气环境防护距离计算 污染源 参数
污染物 污染物排放速率(kg/h) CO (mg/m3) 面源有效高度 (m) 面源宽度#(m) 面源长度#(m) L计算 (m) 格栅及调节池单元 NH3 5.425×10-5 0.2 0.1 8.6 16.55 无超标点 H2S 2.1×10-6 0.01 0.1 无超标点 污泥处理单元 NH3 2.325×10-5 0.2 0.1 8.24 12.24 无超标点 H2S 0.9×10-6 0.01 0.1 无超标点 由上表22可知,无组织排放污染物车间边界外无超标点,可不需设置大气环境防护距离。 卫生防护距离 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》, 无组织排放的有害气体进入呼吸带大气层时,其浓度如超过GB3095与TJ36规定的居住区容许浓度限值,则无组织排放源所在的生产单元(生产区、车间或工段)与居住区之间应设置卫生防护距离。 卫生防护距离计算公式如下: 式中:—一次标准浓度限值(mg/Nm3); —工业企业所需卫生防护距离(m); —有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径(m); —卫生防护距离计算系数; —有害气体泄漏量可达到的控制水平(kg/h); 表23 卫生防护距离计算参数与结果 QC(kg/h) Cm (mg/m3) A B C D r(m) L(m) 格栅及调节池单元 NH3 5.425×10-5 0.2 470 0.021 1.85 0.84 6.7 0.05 H2S 2.1×10-6 0.01 470 0.021 1.85 0.84 6.7 0.1 污泥处理单元 NH3 2.325×10-5 0.2 470 0.021 1.85 0.84 5.7 0.04 H2S 0.9×10-6 0.01 470 0.021 1.85 0.84 5.7 0.05 由上表23可知,恶臭污染物经生物除臭处理后格栅及调节池单元、污泥处理单元均需设置100米卫生防护距离,考虑到格栅及调节池单元、污泥处理单元为主要废气产生工段,但其他废气处理单元也有少量NH3、H2S产生和排放,为确保本项目建成后对周围环境的影响降低,本报告建议以白兔镇污水处理厂边界向外设置100米卫生防护距离。 根据现场调查,黄土桥自然村恰好在本项目边界外东北侧120米处理,徐村自然村位于西北侧210米处,为确保本项目恶臭气体排放不会对卫生防护距离范围外的居民产生影响,本报告根据《环境影响评价工程师职业资格登记培训教材—社会区域类环境影响评价》P44页推荐的方法对卫生防护距离外居民影响进行进一步分析。将无组织排放源最大落地浓度值、对居民点的影响值与臭气强度等级进行比较,判定本项目恶臭污染物排放是否对居民区产生影响。 表24 臭气强度等级 强度 指标 0 无气味 1 勉强能感觉到气味(感觉阈值) 2 气味很弱,但能分辨其性质(识别阈值) 3 很容易感觉到气味 4 强烈的气味 5 无法忍受的极强的气味 表25 恶臭污染物浓度与臭气强度对照表 恶臭污染物 恶臭强度(级别) 1 2 2.5 3 3.5 4 5 CNH3(mg/m3) 0.1 0.6 1 2 5 10 40 CH2S(mg/m3) 0.005 0.006 0.02 0.06 0.2 0.7 3 备注:《工业企业设计卫生标准》规定的污染物浓度限值标准一般相当于恶臭强度2.5-3.5级,高于此强度范围即认为发生恶臭污染。 采用《环境影响评价技术导则——大气环境》(HJ2.2-2008)推荐的面源估算模式预测各污染物无组织排放浓度预测结果 表26 无组织排放预测参数 污染源 参数
污染物 排放量 kg/h 面源 宽度 (m) 面源 长度 (m) 面源排放 速率 (g/s·m2) 排放 高度 (m) 格栅及调节池单元 NH3 5.425×10-5 16.55 8.6 1.06×10-7 0.1 H2S 2.1×10-6 4.10×10-9 0.1 污泥处理单元 NH3 2.325×10-5 8.24 12.24 6.40×10-8 0.1 H2S 0.9×10-6 2.48×10-9 0.1 表27 无组织排放废气预测结果 (格栅及调节池单元) 距离源中心 下风向距离 (m) NH3 H2S C0: 参照TJ36-79《工业企业设计卫生标准》居住区大气中有害物质最高容许浓度 氨一次浓度限值0.20mg/m3 C0: 参照TJ36-79《工业企业设计卫生标准》居住区大气中有害物质最高容许浓度 硫化氢一次浓度限值0.01mg/m3 下风向 预测浓度 Cu(mg/m3) 浓度 占标率 Pu(%) 下风向 预测浓度 Cu(mg/m3) 浓度 占标率 Pu(%) 黄土桥自然村(120米) 0.0003261 0.163 0.0000126 0.126 徐村自然村 (210米) 0.0001334 0.067 0.0000052 0.052 表28 无组织排放废气预测结果 (污泥处理单元) 距离源中心 下风向距离 (m) NH3 H2S C0: 参照TJ36-79《工业企业设计卫生标准》居住区大气中有害物质最高容许浓度 氨一次浓度限值0.20mg/m3 C0: 参照TJ36-79《工业企业设计卫生标准》居住区大气中有害物质最高容许浓度 硫化氢一次浓度限值0.01mg/m3 下风向 预测浓度 Cu(mg/m3) 浓度 占标率 Pu(%) 下风向 预测浓度 Cu(mg/m3) 浓度 占标率 Pu(%) 黄土桥自然村(120米) 0.0001407 0.07 0.0000042 0.042 徐村自然村 (210米) 0.0000573 0.028 0.0000017 0.017 由表27-28可知,由于本项目营运期污水处理规模仅2000m3/d,恶臭污染物产生和排放量较小,项目营运期氨、硫化氢排放对黄土桥自然村、徐村的影响值远远低于臭气强度等级1度的要求,预计接近于0度。对周围居民点影响较小。 综上所述,项目营运期边界外设置100米卫生防护距离是可行的。 本项目建成后对周围大气环境影响较小。 2、水环境影响分析 一、厂区污水 污水处理厂在处理污水的同时也将产生污水:员工产生的生活污水、污泥脱水间产生的污水、过滤池产生的反冲洗水、设备和场地冲洗时产生的冲洗废水等。工程将自身产生的污水通过厂内污水管网引入污水处理厂处理,使各种污水回流于污水处理工序中,实现废水的就地产生、就地处理。 二、污水处理厂尾水环境影响预测与分析 白兔镇行香片区污水处理厂一期工程设计处理能力为2000m3/d,尾水达到《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》表2标准,《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表1一级A标准后最终排入蒋庄河。主要污染物排放情况为水量2000t/d、730000t/a;COD0.1t/d、36.5t/a;BOD50.02t/d、7.3t/a;SS0.02t/d、7.3t/a;NH3-N0.01t/d、3.65t/a;TN0.03t/d、10.95t/a;TP0.001t/d、0.365t/a。 根据“原有污染情况章节”可知,目前行香集镇生活污水排放量为598t/a(218270t/a),主要污染物排放浓度为COD350mg/L、BOD5160mg/L、SS200mg/L、NH3-N30mg/L、TN40mg/L、TP3.0mg/L,排放量分别为COD0.209t/d、76.39t/a;BOD50.09t/d、34.92t/a,SS0.12t/d、43.65t/a,NH3-N0.017t/d、6.45t/a,TN0.023t/d、8.60t/a;TP0.002t/d、0.646t/a。根据“环境质量状况”章节可知,蒋庄河目前可满足地表水环境质量标准Ⅳ类水体要求。 本项目建成后排入蒋庄河的污染物量将得到大幅削减,减轻蒋庄河水污染物负荷,改善水环境质量状况,对蒋庄河地表水环境具有正效应。 三、事故排放 根据工程分析可知,当污水处理厂因设备故障等原因,造成部分或全部污水未经处理直接排放,污水排放量为2000t/d,主要污染物最大排放量为COD0.7t/d、BOD50.32t/d、SS0.4t/d、NH3-N0.06t/d、TN0.08t/d、TP0.006t/d。事故状态水污染物排放量将超过现有纳污负荷,为现有污染负荷的340%,因此预计会造成蒋庄河地表水环境质量无法满足Ⅳ类水体要求,因此本项目营运期一定要采取相关措施,杜绝事故排放现象的发生。 综上所述,本项目的建设有利于改善区域地表水质现状,建成后可削减区域水污染物排放量。本项目具有良好的社会、环境效应。 3、声环境影响分析 本项目营运期噪声设备主要为各类水泵、风机等,各类噪声设备均安装于地下或室内,建筑物隔声量按25dB(A)。同时风机、水泵安装隔声罩、减震垫,设计降噪量不低于10dB(A)。 (1)预测模式:本项目各噪声源都按点声源处理,根据声长特点,其预测模式为: ①某个点源在预测点的倍频带声压级 式中:Loct(r)—点声源在预测点产生的倍频带声压级; Loct(r0)—参考位置r0处的倍频带声压级; r—预测点距声源的距离,m; r0—参考位置距声源的距离,m; △Loct—各种因素引起的衰减量,包括声屏障、空气吸收和地面效应引起的衰减,由于后二种衰减都很小,可忽略不计。 ②各声源在预测点产生的声级的合成 表29 本项目厂界环境噪声预测 设备名称 数量 (台/套) 等效声级 dB(A)/台 厂房 隔音量dB(A) 隔音降噪措施dB(A) 距离 厂界 最近距离m 距离 衰减LS dB(A) 厂界 影响值 dB(A) 厂界 噪声值 dB(A) 潜水排污泵 2 80 25 10 5 11 37 <49 潜水排污泵 1 80 25 10 9 14 31 污泥螺杆泵 1 80 25 10 2.5 6 39 压榨泵 1 80 25 10 39 轴流风机 2 85 25 10 47 回转式鼓风机 1 85 25 10 6 12 38 由表29可知,经建筑物隔音、风机水泵安装隔声罩处理后,本项目厂界噪声可达到可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)标准,当厂界外声环境功能类别为2类区时,昼间厂界噪声≤60dB(A)、夜间厂界噪声≤50dB(A)的要求。经距离衰减后对东北侧距离厂界120米处的黄土桥自然村噪声影响值<30dB(A),与背景值叠加后,不会改变黄土桥自然村声环境质量现状。 本项目对周围声环境影响较小。 4、固废环境影响分析 本项目产生的固体废物包括生产性固废和生活垃圾。 生产性固废包括格栅过程中产生的栅渣(包括菜叶、菜皮、垃圾袋、纸制品等废弃物)、生化处理剩余污泥,根据环保部环函[2010]129号《关于污(废)水处理设施产生污泥危险特性鉴别有关意见的函》,本项目生产性固废均属于一般固废。栅渣定点堆放,及时由环卫部门清运填埋处理。栅渣暂存场所地面需进行防渗处理,并设立雨棚、防水围墙,防止雨水冲刷污染厂区及周围环境。 对于生化污泥进行脱水处理,脱水后的泥饼临时堆放在污泥脱水间内,临时堆放场所进行防渗处理,定期由环卫部门清运填埋处理。 项目产生的生活垃圾直接由环卫部门清运。 固体废弃物均得到妥善处置,对外环境影响较小。 5、污染事故的预防对策与措施 (1)源头事故预防控制 源头事故指生产污水接管企业生产是否连续,排放水质是否稳定,厂内预处理装置是否正常运行等。个别企业的不正常排放可能造成接管污水浓度的大幅度增加,影响污水处理厂的稳定运行。要求源头企业在发生事故时及时通报污水处理厂,以便采取相应措施,必要时事故发生时应采取限产或停产方案,以减少对污水处理厂的负荷及环境的风险。 本项目营运期以接管生活污水为主,预计源头事故发生的概率较低。 (2)污水处理厂自身事故对策措施 污水处理厂自身事故来源于设备故障、检修或由于工艺参数改变而使处理效果变差。事故对水环境污染影响严重,必须加强防范和应急措施。 ①对不正常排放产生的原因进行技术处理,当出现污泥膨胀趋势时对好氧池投加营养物质,改善污泥的性质,并严格控制风机风量,使污泥膨胀现象解决在初期阶段。 运行管理人员应结合化验数据及时掌握生物反应池的pH、DO、MLSS、MLVSS、SV、SVI、水温、回流比、回流污泥浓度、ORP等工艺控制指标,观察活性污泥颜色、状态、气味及上清液透明度等,并应观察生物池活性污泥的生物相,及时调整运行工况。 ②对无组织排放,要通过清洁生产来减少恶臭的无组织排放量,经常清理恶臭的产生源,对曝气池加强气量的调节,减少恶臭废气的无组织排放产水量。 ③为了降低对周围水体的影响,设备检修采取分批进行的方式,避免全面停车检修,以减少污水处理厂产生污染事故的概率。 ④为了在事故状态下污水处理厂能迅速恢复正常运行,应在主要建筑的容积上留有相应的缓冲能力,并配有相应的设备(如回流泵、回流管道、阀门及仪表等)。 ⑤选用优质设备,对污水处理厂各种机械电器、仪表等设备,必须选择质量优良故障率低,便于维修的产品。关键设备应一备一用,易损部件要有备用,在出现故障时能尽快更换。 ⑥加强事故苗头监控,定期巡检、调节、保养、维修。及时发现有可能引起事故的异常运行苗头,消除事故隐患。 ⑦严格控制各处理单元的水量、水质、停留时间、负荷强度等工艺参数,确保处理效果的稳定性。配备流量、水质自动分析监控仪器,定期取样测量。操作人员及时调整,使设备处于最佳状况。 ⑧加强污水处理厂的技术管理工作,提高各工艺段的处理效率,是保证达标排放的主要内容。污水处理厂应努力引进精通污水处理技术和管理的人才,保证厂内的技术和管理工作实现科学化、制度化。污水处理厂管理人员应有较高的业务水平和管理水平,主要操作人员上岗前严格进行理论和实际操作培训。 ⑨加强运行管理和进出水的监测工作,未经处理达标的污水严禁外排。 ⑩雨水管道出口及污水排放口均设置切断控制阀门,一旦出现事故时立即关闭阀门,及时节流污水,防止污水直接排入水体。 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果 内容 类型 排放源 (编号) 污染物 名称 防治措施 预期治理 效果 大 气 污 染 物 污水处理设施 氨、硫化氢 生物除臭,以厂界为界向外设置100米卫生防护距离 氨和硫化氢、臭气浓度可达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中大气污染物排放标准中的二级标准值 水 污 染 物 污水 COD BOD5 SS NH3-N TN TP 污水处理厂接纳的污水经中格栅及调节池、高效稳定生物倍增池、微絮凝过滤池、接触氧化处理后排入蒋庄河 尾水中COD、NH3-N、TN、TP排放执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》(DB32/1072-2007)表2标准,其余因子执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表1一级A标准。 电离辐射 和电磁辐射 无 固体 废物 栅渣 由环卫部门清运 均得到 妥善处置 剩余污泥 脱水后卫生填埋处理 生活垃圾 由环卫部门清运 噪 声 潜水排污泵 污泥螺杆泵 压榨泵 轴流风机 回转鼓风机 噪 声 噪声设备安装在地下或室内,同时采取隔音降噪措施 达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中表1工业企业厂界环境噪声排放限值:当厂界外声环境功能类别为2类区时,昼间≤60dB(A),夜间≤50dB(A) 其它 无 主要生态影响 上述措施预期效果明显,对生态影响较小。 结论和要求 结论: 1、项目简况 为改善行香集镇水环境质量,确保周边水体水质的稳定达标,促进行香集镇和龙山湖新城经济发展,提高人民群众的生活水平,创造良好的投资环境,按照句容市白兔镇总体规划,白兔镇人民政府决定在行香片区新建一座污水处理厂,服务行香集镇和龙山湖新城,服务面积约20000亩。集中处理规划范围内生活污水。 拟建白兔镇行香片区污水处理厂位于句容现代农业产业园东南角,恒通路以东,厂区总占地面积4128m2(约合6.2亩)。规划总处理规模4000m3/d,本项目为一期工程,设计处理规模为2000m3/d。 主要生产设施:购置各类污水处理设备765台(套),具体见表1 2、产业政策、总体规划 经查本项目不属于国家有关部门规定的《产业结构调整指导目录》(2011年3月27日国家发展改革委第9号令公布,根据2013年2月16日国家发展改革委第21号令公布的《国家发展改革委关于修改有关条款的的决定》修正) 、《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录(2012年本)》(苏政办发[2013]9号)以及关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录(2012年本)》部分条目的通知(苏经信产业[2013]183号)中限制、淘汰类项目,因此本项目属符合产业政策要求。 本项目不属于《限制用地项目目录(2012年本)》和《禁止用地项目目录(2012年本)》中的限制用地和禁止用地项目,不属于《江苏省限制用地项目目录(2013年本)》和《江苏省禁止用地项目目录(2013年本)》中的限制和禁止用地项目。 本项目选址已取得规划和国土部门的认可,选址符合规划要求。 本项目建成后接纳行香集镇和龙湖新城的生活污水,废水经处理达标后最终排入蒋庄河,本项目建成后有利于降低区域污染物排放量,改善地表水环境,符合环保规划要求。 本项目与《江苏省太湖水污染防治条例》中关于太湖二级保护区的要求相符,本项目与《太湖流域管理条例》的要求相符。 根据《省政府关于印发江苏省生态红线区域保护规划的通知》(苏政发〔2013〕113号)中镇江市范围内的生态红线区域,在项目评价范围内不涉及镇江市范围内的生态红线区域,不在管控区范围内,不会导致镇江市辖区内生态红线区域服务功能下降。因此,建设项目的建设符合《江苏省生态红线区域保护规划》要求。 3、项目所在地环境质量现状 项目所在地尾水受纳河道蒋庄河可达到《地表水环境质量标准》(GB3838- 2002)的Ⅳ类标准;项目所在地环境空气质量符合(GB3095-2012)《环境空气质量标准》二级标准;项目所在地噪声环境质量良好,周围声环境质量达到《声环境质量标准》(GB3096—2008)2类标准。 4、施工期对周围环境影响分析 本项目施工期将对项目所在地环境造成短期影响,主要包括废气、粉尘、噪声、固体废弃物、污水等对周围环境的影响,其中粉尘和施工噪声尤其突出。通过有效防治措施,可减少影响。因建设期较短,对周围环境影响较轻。 5、营运期对周围环境影响分析 (1)废气:本项目格栅及调节单元、污泥处理单元由恶臭产生,主要污染物为NH3、H2S,经生物除臭处理后呈无组织形式排放,可达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中大气污染物排放标准中的二级标准值,厂界浓度限制NH31.5mg/m3、H2S0.06mg/m3、臭气浓度(无量纲)20的要求。 大气环境防护距离 根据HJ2.2-2008《大气环境影响评价技术导则》推荐的大气环境防护距离模式计算,本项目无组织排放大气污染物车间边界外无超标点,可不需设置大气环境防护距离。 卫生防护距离 按GB13201-91《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》的要求,以白兔镇行香片区污水处理厂边界为界向外设置100米卫生防护距离。目前在此范围内无居民区等环境敏感点。符合卫生防护距离要求。 (2)废水:项目建成后设计处理能力为2000m3/d,接管的废水经格栅及调节池、高效稳定生物倍增池、微絮凝过滤池、接触氧化处理后排入蒋庄河,尾水中COD、NH3-N、TN、TP排放执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》(DB32/1072-2007)表2标准,其余因子执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表1一级A标准。 本项目建成后可减轻周围水体水污染物负荷,改善水环境质量状况,对蒋庄河地表水环境具有正效应。 当污水处理厂因设备故障等原因,造成部分或全部污水未经处理直接排放,事故状态水污染物排放量将超过现有纳污负荷,预计会造成蒋庄河地表水环境质量无法满足Ⅳ类水体要求,因此本项目营运期一定要采取相关措施,杜绝事故排放现象的发生。 (3)固体废物:栅渣(包括菜叶、菜皮、垃圾袋、纸制品等废弃物)、生化处理剩余污泥,均属于一般固废。栅渣定点堆放,及时由环卫部门清运填埋处理。生化污泥进行脱水处理,确保含水率低于80%,脱水后的泥饼临时堆放在污泥脱水间内,临时堆放场所进行防渗处理,定期由环卫部门清运填埋处理。项目产生的生活垃圾直接由环卫部门清运。 (4)噪声:经建筑物隔音、风机水泵安装隔声罩处理后,本项目厂界噪声可达到可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)标准,当厂界外声环境功能类别为2类区时,昼间厂界噪声≤60dB(A)、夜间厂界噪声≤50dB(A)的要求。经距离衰减后对东北侧距离厂界120米处的黄土桥自然村噪声影响值<30dB(A),与背景值叠加后,不会改变黄土桥自然村声环境质量现状。 综上所述,本项目的建设对周围地表水环境具有正效应,在确保污水处理厂正常稳定运行的前提下,对周围环境影响较小。 6总量控制 (1)废水:本项目设计处理能力为2000t/d(73万t/a),接管的废水经污水处理厂处理后最终排入蒋庄河,主要污染物排放量为COD36.5t/a、BOD57.3t/a、SS7.3t/a、NH3-N3.65t/a、TN10.95t/a、TP0.365t/a。 (2)废气:NH30.068t/a、H2S0.0026t/a(无组织排放)。 (3)固体废弃物:固体废弃物均得到妥善处置。 8、排污口规范化设置 按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》[苏环控(97)122号]要求,排污口必须进行规范化设置,并按规范设置环保图形标志牌。 (1)设一个污水接管口、一个雨水排放口。 (2)对于固体废弃物,应当设置暂时贮存或堆放场所,贮存(堆放)处进路口应设置标志牌,应及时清运。 (3)所有排污口均应设置符合规范的标志牌。 综上所述,本项目在落实上述污染防治措施,确保污染物稳定达标排放的前提下,本项目在该地建设在环保上可行。 本项目所涉及的消防、安全及卫生问题,不属于本项目环境影响评价范围,请公司按国家有关法律、法规和相关标准执行。 要求: 1、施工期要严格用水制度,认真贯彻制定的节水措施,减少水的消耗量,将会取得良好的社会效益和经济效益;杜绝民工食堂“冒黑烟”现象产生。并且要文明施工特别避免水土流失、堵塞水管等问题的产生。 2、如需夜间施工,需按国家有关规定到当地环境保护主管部门办理夜间施工许可手续,并张贴安民告示。 3、根据环评要求,落实“三废治理”费用,做到专款专用,项目实施后应保证足够的环保资金,确保污染防治措施有效地运行,保证污染物达标排放。 |